变压器设备项目规划设计方案

2019年我国变压器产量规模将达到19.1亿千伏安。2020年我国变压器的产量将超20亿千伏安。根据我国电力行业发展规划,以及变压器的历史发展规律。2024年我国变压器产量规模将达到22.2亿千伏安,变压器制造行业市场规模有望突破6000亿元。

该变压器设备项目计划总投资6559.75万元,其中:固定资产投资4652.57万元,占项目总投资的70.93%;流动资金1907.18万元,占项目总投资的29.07%。

达产年营业收入13881.00万元,总成本费用10449.34万元,税金及附加127.58万元,利润总额3431.66万元,利税总额4032.57万元,税后净利润2573.74万元,达产年纳税总额1458.82万元;达产年投资利润率52.31%,投资利税率61.47%,投资回报率39.24%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位225个。

报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

......

变压器设备项目规划设计方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1:主要经济指标一览表

附表2:土建工程投资一览表

附表3:节能分析一览表

附表4:项目建设进度一览表

附表5:人力资源配置一览表

附表6:固定资产投资估算表

附表7:流动资金投资估算表

附表8:总投资构成估算表

附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表

附表11:总成本费用估算一览表

附表12:利润及利润分配表

附表13:盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

(一)项目单位名称

xxx(集团)有限公司

(二)法定代表人

钟xx

(三)项目单位简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力

的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、

平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采

购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现

代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是全球领先的产品提

供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础

研究投入,厚积薄发,合作共赢。在本着“质量第一,信誉至上”的经营

宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。

公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

(四)项目单位经营情况

上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11033.58万元,同比增长33.77%(2785.49万元)。其中,主营业业务变压器设备生产及销售收入为9660.94万元,占营业总收入的87.56%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额2862.78万元,较去年同期相比增长355.97万元,增长率14.20%;实现净利润2147.09万元,较去年同期相比增长199.89万元,增长率10.27%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

(一)项目名称及承办单位

1、项目名称:变压器设备项目

2、承办单位:xxx(集团)有限公司

(二)项目建设地点

某某经济技术开发区

(三)项目提出的理由

2019年我国变压器产量规模将达到19.1亿千伏安。2020年我国变压器的产量将超20亿千伏安。根据我国电力行业发展规划,以及变压器的历史发展规律。2024年我国变压器产量规模将达到22.2亿千伏安,变压器制造行业市场规模有望突破6000亿元。

(四)建设规模与产品方案

项目主要产品为变压器设备,根据市场情况,预计年产值13881.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并

扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高

和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标,国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化,相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,市场份额将会形成新

的分配格局。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风

险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品

市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可

拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

(五)项目投资估算

项目预计总投资6559.75万元,其中:固定资产投资4652.57万元,

占项目总投资的70.93%;流动资金1907.18万元,占项目总投资的29.07%。

(六)工艺技术

投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,

不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需

原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。按目前市场的需求情况,

原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓

库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。

根据投资项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进

行操作,提高产品合格率,努力追求项目产品的“零缺陷”,以关键生产

工序为质量控制点,确保投资项目产品质量。工艺技术先进性与适用性相

结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却

取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目

项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、

科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。

(七)项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4974.83万元,占计划

投资的75.84%。其中:完成固定资产投资3484.70万元,占总投资的

70.05%;完成流动资金投资1490.13,占总投资的29.95%。

项目建设进度一览表

(八)主要建设内容和规模

该项目总征地面积17695.51平方米(折合约26.53亩),其中:净用地面积17695.51平方米(红线范围折合约26.53亩)。项目规划总建筑面积21411.57平方米,其中:规划建设主体工程13938.80平方米,计容建筑面积21411.57平方米;预计建筑工程投资1525.88万元。

项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费1607.17万元。

(九)设备方案

投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且

在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项

目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地

保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动

强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。根据项目的建

设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目

工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计

购置安装主要设备共计63台(套),设备购置费1607.17万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件

是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流

变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

根据不同的分类标准,变压器分为不同的产品类型,目前主要有

五种分类标准。按照相数分,细类产品可以划分为单相变压器和三相

变压器;按冷却方式分,细类产品可以划分为干式变压器、油浸式变压器;按用途分,细类产品可以划分为电力变压器、仪用变压器、试验变

压器、特种变压器;按绕组形式分,细类产品可以划分为双绕组变压器、三绕组变压器、自耦变电器。按铁芯形式分,细类产品可以划分为芯

式变压器、非晶合金变压器、壳式变压器。

据不完全统计,中国生产的变压器占世界变压器市场份额的35%,欧洲厂商生产的变压器占世界变压器市场的14%,而北美生产的变压器占到15%,所有其它地区的变压器生产厂商占36%。我国变压器制造行

业在全球变压器市场具有重要地位。

与其他国家不同的是,我国变压器出口比例较少,只占全球变压

器出口数量的10%左右,其中出口占比最多的地区为非洲,占当地变压器市场比重达到20%。

从整体上看,中国变压器行业竞争激烈,外资跨国公司抢占了很

大市场份额,国内变压器制造企业数量也在快速增长,中低端变压器

市场竞争激烈。中国变压器企业可以分为四大阵营:

1、ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理

优势形成了第一阵营,占据20%-30%的市场份额,且市场份额仍在不断扩大;

2、保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和

等级,占有30%-40%的市场份额,形成第二阵营;

3、以江苏华鹏变压器有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、

顺特电气有限公司、山东达驰电气有限公司、杭州钱江电气集团有限

公司等为代表的制造企业形成了第三阵营;

4、不少民营企业由于经营机制灵活,没有非生产性的负担,也形

成了一定的市场份额,形成第四阵营。

随着我国经济的快速发展,电力需求的不断增加,作为输变电系

统中的主要设备变压器也得到了长足的发展。为适应和满足市场需求,

许多变压器制造厂家为不断改进产品结构,提高产品性能,从国外引

进先进的生产技术和装备,加强对新工艺新材料的探索。

目前,智能电网已经进入全面建设的重要阶段,城乡配电网的智

能化建设将全面拉开,智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系

统将迎来黄金发展期。这无疑给变压器制造业提供了良好的增长空间。

2019年我国变压器产量规模将达到19.1亿千伏安。2020年我国

变压器的产量将超20亿千伏安。根据我国电力行业发展规划,以及变

压器的历史发展规律。2024年我国变压器产量规模将达到22.2亿千伏安,变压器制造行业市场规模有望突破6000亿元。

二、产业政策分析

高质量发展是经济重大关系协调、循环顺畅的发展。过去的几十年,

我国经济存在着周期性波动;今后一个时期,最重要的是要避免经济发展

大起大落和防范系统性金融风险。因此,高质量发展必须保持国民经济重

大比例关系协调和空间布局比较合理,生产、流通、分配、消费各环节循

环顺畅。构建推动经济高质量发展的体制机制,必须发挥好政府和市场的

作用。既要坚持使市场在资源配置中起决定性作用,又要更好地发挥政府

的作用。构建推动经济高质量发展体制机制,目标是构建市场机制有效、

微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,为推动经济发展质量变革、

效率变革、动力变革提供有力保障;重点是完善产权制度和要素市场化配

置,最终实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。通过体制机制创新,提高资源配置效率效能,推动资

源向优质企业和产品集中,推动产业和企业更新换代。

“十二五”以来,我省生产总值连续跨越两个千亿元大关,年均增长

保持在10%左右,达到6790亿元。三次产业结构由2010年的

14.5∶46.8∶38.7调整到14.4∶36.8∶48.8,实现了“二三一”向“三二一”的华丽转变。

目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新

的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标

均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结

合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具

有深远的影响。undefined

制造业仍然是经济增长的主要引擎,制造业是许多其他服务业发展的

基础,很多服务业,比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。这些生产性服务业的发展,需要依靠制造业的振兴,如果制造业发展

慢了,这些服务业的发展必然受到重要影响。此外,制造业是研发创新和

效率提升的核心领域,其技术进步速度要远快于服务业,各产业大的创新

几乎都是在制造业领域发生的,因此制造业虽然占比小,但效率提升快,

是经济增长和生产效率提高的关键支撑。

三、行业准入

xxx(集团)有限公司于20xx年xx月通过xxx(集团)有限公司所在

地相关部门立项和其它必要审批流程,达到行业准入条件。

通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式,重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务

平台。支持小企业创业基地建设,改善创业和发展环境。鼓励高等院校、

科研院所、企业技术中心开放科技资源,开展共性关键技术研究,提高服

务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络,加快发展政策解读、技

术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。加快创业板市

场建设,完善中小企业上市育成机制,扩大中小企业上市规模,增加直接

融资。完善创业投资和融资租赁政策,大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金,引导社会资金设立主要

支持中小企业的创业投资企业,积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、

典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合

债券和短期融资券的发行规模,积极培育和规范发展产权交易市场,为中

小企业产权和股权交易提供服务。“十三五”时期,中小企业发展面临挑

战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、

信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造

2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,中小企

业发展基本面向好的势头更加巩固。通过深化商事制度改革,推进行政审批、投资审批、财税、金融等方面的改革,中小企业发展的市场环境、政

策环境和服务环境将更加优化。以互联网为核心的信息技术与各行各业深

度融合,日益增长的个性化、多样化需求,不断催生新产品、新业态、新

市场和新模式,为中小企业提供广阔的创新发展空间。

鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能

制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业

开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷

制造能力。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,

增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目,其生产经营过程未对环境资源进行开发,无资源开发方案。

二、资源利用方案

(一)土地资源

该项目选址位于某某经济技术开发区。

当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重

提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1

个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济

发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增

加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加

值用水量显著降低,生态环境进一步改善。园区规划面积50平方公里,启

动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南

北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集

群效应的重要平台。

开关电源变压器共模电感设计方案注意事项

开关电源变压器共模电感设计注意事项 在电源变压器的设计过程中,工程师们需要严格的计算并完成共模电感设计和数值选取,这直接关系到开关电源变压器的运行精度。在今天的文章中,我们将会就开关电源变压器的共模电感设计展开简要分析,看在电源变压器共模电感设计和计算过程中,都应该注意哪些问题。 在电源变压器的设计和制作过程中,工程师所要进行的共模电感设计,其所需要的基本参数主要有三个,分别是输入电流,阻抗及频率,磁芯选取。先来看输入电流。这一参数值直接决定了绕组所需的线径。在线径的计算和选取时,电流密度通常取值为400A/cm³, 但此取值须随电感温升的变化。通常情况下,绕组使用单根导线作业,这样可削减高频噪声及趋肤效应损失。 在计算过程中,开关电源变压器共模电感的阻抗在所给的频率条件下,一般规定为最小值。串联的线性阻抗可提供一般要求的噪声衰减。但实际上,线性阻抗问题往往是最容易被人忽视的,因此设计人员经常以50W线性阻抗稳定网络仪来测试共模电感,并渐渐成为一种标准测试共模电感性能的方法。但所得的结果与实际通常有相当大的差别。实际上,共模电感在正常时角频首先会产生每八音度增加-6dB 衰减(角频是共模电感产生-3dB)的频率此角频通常很低,以便感抗能 够提供阻抗。因此,电感可以用这一公式来表达,即:Ls=Xx/2 n f

这里还有一个问题需要工程师需要注意,那就是在进行共模电感设计时须注意磁芯材料和所需的圈数问题。首先来看磁芯型号的选取问题,此时如果有规定电感空间,我们就按此空间来选取合适的磁芯型号,如没有规定,通常磁芯型号的随意选取。 在确定了电源变压器的磁芯型号之后,接下来的工作就是计算磁芯所能绕最大圈数。通常来说,共模电感有两绕组,一般为单层,且每绕组分布在磁芯的每一边,两绕组中间须隔开一定的距离。双层及堆积绕组亦有偶尔使用,但此种作法会提高绕组的分布电容及降低电感的高频性能。由于铜线的线径已由线性电流的大小所决定,内圆周长可以由磁芯的内圆半径减去铜线半径计算得来。故最大圈数的就可以铜线加绝缘的线径及每个绕组所占据的圆周来计算。

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 省电力公司 第一分册配电房工程 总设计说明 1 概述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。

变压器施工组织设计方案

审批

变压器安装施工方案 一、概况 1、清水河220kV变电站新建工程最终上4台主变压器、本期上#2和#3主变压器、四台主变压器的构架、上跨线等本期一次完成。变压器采用山东泰开变压器有限公司的产品。变压器型号:SFSZ11-240000/220 2、施工执行技术标准 (1)《电力变压器》 (2)《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (3)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 (4)《变压器运行规程》DL/T572—95 (5)《电力设备预防性实验规程》DL/T 596-1996 (6)《电业安全工作规定》 (7)《电气装置安装工程施工及验收规范》 二、施工工序流程图(如下图示)

三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油。 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查在清点附件时,主要进行下列外观检查;(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03Mpa之间。 ⑵根据装箱清单检查所到的设备及附件的技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输的附件要按清单逐一清点。⑶套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好⑷检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g。 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致。 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮。 本站采用抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空。充氮运输的变

课程设计-电力变压器台数和容量的最佳方案设计

编号:1151401127 课程设计 (2011级本科) 题目:电力变压器台数和容量的最佳方案设计 系(部)院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:谭小峰 指导教师:刘永科职称:副教授 完成日期:2014 年7 月 1 日 二○一四年七月

目录 1 前言 1.1 设计任务书 (1) 1.2基础资料 (3) 2 主接线方案的选择 (4) 3变压器的选择 (5) 3.1 变压器容量的选择 (5) 3.2 变压器台数的选择 (5) 4方案中变压器容量的经济比较 (5) 4.1 变压器经济比较 (5) 4.2 综合费用比较 (7) 4.3 动态比较 (7) 附电气主接线图 (9) 全文总结 (10)

前言 变电站内变压器容量和台数是影响电网结构、供电安全可靠性和经济性的重要因素,而容量大小和台数多少的选择往往取决于区域负荷的现状和增长速度,取决于一次性建设投资的大小,取决于周围上一级电网或电厂提供负载的能力,取决于与之相联结的配电装置技术和性能指标,取决于负荷本身的性质和对供电可靠性要求的高低,取决于变压器单位容量造价、系统短路容量和运输安装条件等等,近几年随着变压器制造技术的不断提高,变压器自身质量和安全运行水平大幅度提高;变压器空载损耗下降的幅度大,变压器经济运行的负载率得到不断降低;又国家节能减排政策,鼓励企业开展经济运行工作;建设、扩建和变压器增容的台数和容量的选择,国内尚无明确具体的规定,也是随技术水平提高不断完善的一个系统工程,一般根据常规经验和规划者的观点来进行;结合相关规程制度,作者认为一般都应考虑如下因素: (1)变压器额定容量应能满足供电区域内用电负荷的需要,即满足全部用电设备总计算负荷的需要,避免变压器长期处于过负荷状态运行。新建变电站变压器容量应满足5-10年规划负荷的需要,防止不必要的扩建和增容,也减少因为扩建增容造成的大面积和长时间停电;对较高可靠性供电要求的变电站一次最好投入两台变压器,变压器正常的负载率不大于50%为最好。 (2)对于供电区域内有重要用户的变电站,应考虑一台变压器在故障或停电检修状态下,其它变压器在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的一级和二级负荷,对一般负荷的变电站,任何一台变压器停运,应能保证全部负荷的70%-80%的电力供应不受影响,城区变电站变压器台数和容量应满足N-1的要求。

箱式变压器施工组织设计(方案)

工程名称 工程编号: 施工组织设计(方案) 批准: 审核: 编制: 施工单位(盖章): 编制日期:二〇一二年九月 编制依据 1、龙岗布吉新增配变解决大芬站F49木棉湾河背村07909号配变重载工程施工图设计、施工合同。 2、《广东电网公司配网工程建设管理规定》Q/CSG-GPG 2 13 024-2011、《广东电网公司基建工程强制性条文实施管理办法》Q/CSG-GPG 2 13 059-2011、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006年版、《配网工程质量控制作业标准(WHS)》、《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书(第8部分配网工程)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006。 3、国家现行的有关法律、法规、规程、规范、标准。 4、深圳供电局有限公司现行规章制度、条例。 5、安全生产风险管理手册(鹏能集团通用部分)。 6、深圳市龙供供电服务有限公司施工力量、机械设备、施工经验等。 7、根据现场勘察所掌握的资料。 目录 一、工程概况?错误!未定义书签。 1.1工程概述.............................................错误!未定义书签。

1.2施工承包方式?错误!未定义书签。 1.3工程规模?错误!未定义书签。 二、施工现场组织机构?错误!未定义书签。 2.1施工项目部组织机构...................................错误!未定义书签。 2.2项目管理班子职责权限?错误!未定义书签。 三、施工方案?错误!未定义书签。 3.1施工准备?错误!未定义书签。 3.2施工工序总体安排 ..................................错误!未定义书签。 四、工期及施工进度计划安排?错误!未定义书签。 4.1工期规划及要求 .....................................错误!未定义书签。 五、质量目标、质量保证体系及技术组织措施.................... 错误!未定义书签。 5.1质量目标?错误!未定义书签。 5.3质量管理及检验标准?错误!未定义书签。 六、安全目标、安全保证体系及组织措施........................ 错误!未定义书签。 6.1.安全管理目标21? 6.2.安全管理组织机构及主要职责?21 6.3安全技术措施21? 6.4《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8822? 6.5保健急救.......................................................... 22 七、文明施工及环保措施 ..................................... 错误!未定义书签。 7.1文明施工的目标、环保措施实施方案?错误!未定义书签。 7.2员工精神风貌?22 7.3环境管理?错误!未定义书签。 一、工程概况 1.1工程概述 工程名称:……………………………………… 工程编号:……………………………………… 建设单位:………………………………………

电力变压器项目规划设计方案

电力变压器项目规划设计方案 投资分析/实施方案

电力变压器项目规划设计方案 中国是变压器行业增长速度最快的市场之一,现已成为国际第二大市场,加快西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设,带动了中国输 配电设备行业的快速发展,创造了市场空间。“十三五”期间国家调整能 源结构、建设智能电网等战略规划,为变压器行业带来了新的发展机遇和 更高的技术要求。新能源发电技术成熟和推广,将有力推动新能源配套的 变压器市场发展;智能电网的升级改造工程开启落后变压器升级的巨大存 量市场,节能型、智能型变压器将成为发展趋势。此外,轨道交通建设提速、电动汽车的普及,都可能成为特殊变压器产品的重要发展机遇。国家 能源局印发《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》。行动计划提出,通过实施配电网建设改造行动计划,有效加大配电网资金投入。变压器是 电网系统的重要组成部分,电网改造力度的加大,给我国变压器行业带来 新的发展机遇。 该电力变压器项目计划总投资10345.32万元,其中:固定资产投资8242.03万元,占项目总投资的79.67%;流动资金2103.29万元,占项目 总投资的20.33%。 达产年营业收入15892.00万元,总成本费用12020.15万元,税金及 附加181.26万元,利润总额3871.85万元,利税总额4587.16万元,税后

净利润2903.89万元,达产年纳税总额1683.27万元;达产年投资利润率37.43%,投资利税率44.34%,投资回报率28.07%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位293个。 坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展,利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 ......

大型变压器施工设计方案

某大型变压器施工方案 1大型变压器施工方案 主变压器就位技术方案 本工程的主变压器布置在A排墙外,型号为SFP10-240000/220。根据业主提供的资料,变压器重量为147吨。用300吨履带吊在主臂工况下即能完成主变卸车和就位安装等工作。 (1)施工方法 1)基础检查 a 首先验收土建施工的变压器基础,测量出变压器本体中心线,并与图纸所给尺寸认真核对,无误后方可进行下一步施工。 b 因为变压器是用大型拖车运抵变压器安装现场,在就位前应认真核对高低压侧方向,避免安装就位后调换方向。 2)本体就位 a 卸载前的检查 首先对装卸用钢丝绳和挂钩进行选择,而钢丝绳和挂钩将依照被起吊物体尺寸和重量来确定。并且在使用之前必须检查钢丝绳和挂钩是否完好无损。(见表一和表二) 表一:钢丝绳的安全负载(针对大型变压器考虑安全系数:6) 直径安全负载直径安全负载直径安全负载 毫米吨毫米吨毫米吨

表二:挂钩的安全负载(针对大型变压器考虑安全系数:6)直径安全负载直径安全负载直径安全负载毫米吨毫米吨毫米吨

卸载前应当测量和记录冲击值,这个数应小于3G。 不得使钢丝绳或其他物体碰到冲击记录器,阀门等。 如果干燥气体压力小于0.05kg/cm2或冲击记录器数值大于3G,检查结果应通 知给 业主,当取下遮盖物时不得给冲击记录器以任何撞击。 主变压器卸车、吊装就位均采用CC1800/300履带吊,履带吊布置在公路的西南侧,主变基础外。待主变运输至施工现场后,停靠在履带吊附近,保证主变中心距履带吊回

转中心不超过10m,利用履带吊独自卸车,并在起吊能力允许的范围内,安装好主变底部滚轮,然后转杆,行走至变压器基础处,直接将主变放置在就位的轨道上。 施工中要求履带吊站车位置地基坚实、平整并垫上路基板。CC1800履带吊吊装主变使用的工况为:主臂工况,主臂长度为48.0m,作业半径10m,额定起吊量为186t,负荷率为79%。 (2)主变就位图

变压器设计方案

变压器的设计 磁性材料以及变压器的设计,主要说三种,一是硅钢片构成的工频变压器,一种铁硅铝铁粉芯磁环,还有一种是锰锌镍锌材料构成的磁环。三种应用于不同场合,其中硅钢片主要用于工频变压器,因为U值在1.5K附近,适中,Bsat值大,达1.5T,因此抗磁饱和强度。铁硅铝铁粉芯材料U值低,一般在百附近,B值相对硅钢片小,但是比高导材料(锰芯镍锌)大很多,主要用于直流分量大的场合。比如用于BUCK连续电流电路。而锰芯镍锌磁导率很高,最高最达10K,因此耦合性很好,主要用于小信号耦合传输。比如驱动信号以及电压电流采样。这种材料主要绕几匝就能满足感量要求以及合适的激励电流。

说说变压器的设计 首先我们知道变压器是一个激励电感和理想变压器构成,当然还有初次级漏感。但我们可以先假设漏感忽略不记。那么变压器主要参数就是激励电流和匝数了,也就是磁动势。这直接和B值有关。其他条件不变下,NI越大,B值越大,越容易磁饱和。那么好了,现在讨论下NI值怎么取才能让B值处在一个安全的范围内。 相信大家知道B=UH,这是定义出来的,U就是磁导率,就是B 与H的比值,U不是常数,但是在小H下B与H成线性关系(一般材料),而H=KNI,K是比例常数,N是匝数,I是激励电流。那好了,如果要减小B值就得减小NI乘积(同一磁环)。激励电流I是和电感量成反比的。如果增大电感量则激励流会下降,但是N就得增大,否则电感量如何上升。我们知道电感量又和N成正比,L∝N*N?μ。而U=LI/T,把L值代进去得U∝N*N?μ?I/T。所以 B=μH=kμNI=k(μNUT)/(N *μ)=KUT/N 由此式可知B∝1/N。所以增大N就能减小B值,所以理论上我们最好让N值无穷大,这样B不容易饱和,但是实际情况总有个度,首先就是我们的变压器功率。

变压器项目规划设计方案 (1)

变压器项目 规划设计方案规划设计/投资分析/产业运营

变压器项目规划设计方案 据不完全统计,中国生产的变压器占世界变压器市场份额的35%,欧洲厂商生产的变压器占世界变压器市场的14%,而北美生产的变压器占到15%,所有其它地区的变压器生产厂商占36%。我国变压器制造行业在全球变压器市场具有重要地位。 该变压器项目计划总投资18420.24万元,其中:固定资产投资 12664.98万元,占项目总投资的68.76%;流动资金5755.26万元,占项目 总投资的31.24%。 达产年营业收入40560.00万元,总成本费用32150.53万元,税金及 附加323.82万元,利润总额8409.47万元,利税总额9893.22万元,税后 净利润6307.10万元,达产年纳税总额3586.12万元;达产年投资利润率45.65%,投资利税率53.71%,投资回报率34.24%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位838个。 坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项 目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实 “三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资,务 必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的 整个过程。

......

变压器项目规划设计方案目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

变压器设计

变压器的基本知识 变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。 一、变压器的基本原理 当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。 如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。 二、变压器的损耗 当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。 由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此我们引入了一个效率的参数来对此

配电变压器安装典型设计方案

农村中低压配电工程改造升级典型设计 (高压配电工程)

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修订和完善,以确保编写质量。这本书的作用不仅在于为当前的农网改造升级提供较为先进的设计方案,节省设计时间,加快工程进度,而且也为今后的农网改造中低压工程逐步走向标准化、规范化,最大限度的缩短设计周期,降低建设成本和统一建设标准和模式,提供了设计范本。 我们希望这本典型设计的推广,能对今后更好的规范农网建设改造模式,提高农村电网的设计水平起到较好的促进作用。 山东电力集团公司农电工作部 2010年8月28日

变压器设计方案技巧

变压器设计方法 今天讲下变压器的设计方法!变压器的设计方法有多种,个人感觉适合自己的才是最好的,选择一个自己最熟悉的,能够理解的才是最好的! 我先介绍下一种设计方法: 1.先确定输入电压。 一般是按照最低输入直流电压计算VINmin计算 a.要是直流输入按直流的最低输入来计算; b.要是输入为交流电,一般对于单相交流整流用电容滤波,直流电压不会超过交流输入电压有效值的 1.4倍,也不低于1.2倍。 例如,全范围交流输入85-265VAC的电源,一般按85VAC时计算,那VINmin=85*1.2=102V, —般会取整数按100VDC计算。 2.确定导通时间ton

导通时间ton二T*D, T为周期T=1/f , D为最大占空比,一般在最低输入电压的时候,D会最大,保证输出稳定。注意大的占空比可以降低初级的电流有效值,和MOS勺导通损耗,但是根据伏秒法则,初级占空比大了,次级的肯定会小,那么次级的峰值电流会变大,电流有效值变大,会导致输出纹波变大!所以,一般单端反激拓扑的占空比选取不要超过0.5。而且一般的电流控制模式,占空比大于0.5 要加斜率补偿的,对调试是个难度。还有一重要的是你的占空比决定你的匝比,匝比决定啥,嘿嘿,反射电压VF,忘了再去上边看下, 再加上你漏感引起的尖峰,最终影响你M0啲耐压。占空比越小匝比越小,反射电压VF越低,MOS勺电压应力小。反之MOS勺电压应力大,所以占空比要考虑好了。要保证再最高电压下你的VDS电压在MOS勺规定电压以下,最好是降额使用,流出足够的余量来!例如,电源的开关频率为100K,最低输入时的最大占空比为0.4,那T=1/100000=10^ S,那么ton=0.4*10 卩S=4^ S 3.确定磁芯的有效面积AE AE 一般会在磁芯的资料中给出。 4.计算初级匝数NR NP二VINmin*ton/ △ B*AE 式中VINmin为直流最低输入电压;

10kV柱上三相变压器台典型设计方案

10kV柱上三相变压器台典型设计方案1 设计说明 1.1 总的部分 本典型设计为“国家电网公司配电网工程典型设计配电分册”中对应的“10kV柱上变压器台典型设计”部分,方案编号为“ZA-1”,由一个标准化台架和4个组件模块组合成3个子方案。变压器侧装、电缆侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CL”,变压器侧装、架空绝缘线侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CX”,变压器正装、架空绝缘线正面引下对应的子方案编号为“ZA-1-ZX”。 方案ZA-1主要技术原则:10kV侧采用电缆或架空绝缘线引下,低压综合配电箱采用悬挂式安装,进线采用架空绝缘导线或低压单芯电缆,出线采用架空绝缘导线或电缆引出。 1.1.1 适用范围 一般宜选用柱上式变压器和低压综合配电箱方式,ZA-1-CL、ZA-1-CX、ZA-1-ZX子方案适用于各类供电区域。 本设计方案为单回路线路,如果采用双回路,可根据实际情况作相应的调整。 1.1.2 方案技术条件 本方案根据“10kV柱上变压器台典型设计总体说明”确定的预定条件开展设计,方案组合说明见表1-1。 表1-1 10kV柱上变压器台ZA-1典型方案技术条件表

1.2.1 本典设按照给定的变压器进行设计,在实际工程中,需要根据实地情况具体设计选择变压器容量。 1.2.2 熔断器短路电流水平按8/12.5kA考虑,其他10kV设备短路电流水平均按20kA考虑。 1.2.3 高压侧采用跌落式熔断器或封闭型熔断器,低压侧进线选择熔断器式隔离开关,出线开关选用断路器。 1.3 电气一次部分 1.3.1 短路电流及主要电气设备、导体选择 (1)变压器。 型式:选用高效节能型变压器,宜采用油浸式、全密封、低损耗油浸式变压器; 容量:400kVA及以下; 阻抗电压:U k%=4; 额定电压:10(10.5)±5(2×2.5)%/0.4kV; 接线组别:Dyn11; 冷却方式:自冷式。 (2)10kV侧选用跌落式熔断器或封闭型熔断器,10kV避雷器采用金属氧化物避雷器。 (3)低压综合配电箱 1)低压综合配电箱外形尺寸按照1350mm×700mm×1200mm设计,空间满足400kVA及以下容量配变的1回进线、3回馈线、计量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。对于选用10m等高杆的偏远农村、山区,低压综合配电箱尺寸选用800mm×650mm×1200mm,空间满足200kVA及以下容量配变的1回进线、2回馈线、计量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。箱体外壳优先选用304不锈钢材料(厚度为2mm),也可选用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料(SMC)。 2)低压综合配电箱采用适度以大代小原则配置,200kVA~400kVA变压器按400kVA容量配置,无功补偿不配置或按120kVar配置,配置方式为共补3x10+3x20kVar,分补10+20kVar;200kVA以下变压器按200kVA容量配置,无功补偿不配置或按60kVar配置,配置方式为共补5+2x10+20kVar,分补5+10kVar。实现无功需量自动投切,按需配置配电智能终端。 3)电气主接线采用单母线接线,出线1~3回。进线选择熔断器式隔离开关,出线开关选用断路器,并按需配置带通讯接口的配电智能终端和T1级电涌保护器。TT系统的剩余电流动作保护器应根据Q/GDW 11020-2013《农村低压电网剩余电流工作保护器配置导则》要求进行安装,综合配电箱外壳单独接地。

变压器技术设计规范方案要求内容

第七章货物需求清单及技术规范要求 2 变压器S13—400KVA/6KV1台 型号:S13—400KVA/6KV/400V 3 变压器S13—630KVA/6KV2台 型号:S13—630KVA/6KV/400V 4变压器S13—800KVA2台 型号:S13—800KVA/6KV/400V

1、5、6、7、8、9、10包要求如下: 干式变压器技术要求 1、产品运行环境 a)环境温度:-10~+45℃ b)相对温度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25℃) c)海拔高度:产品适用于1600米 d)安装地点:户外 2、执行标准 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB1094.1-1996 电力变压器 IEC726 干式变压器 GB/T10228-2008 干式变压器技术参数和要求 JB/T 10088-2004 6-500 KV级电力变压器声级 3、性能和特征 a)变压器在GB1094、GB 10228规定的使用条件下,能正常地满负荷连续运行并达到规定的负载及特殊要求。 b)变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下: 部件温升限值 绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量) 铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升 c)变压器能在GB1094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。 d)局部放电量不大于5pc。 4、变压器铁心 铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。 5、绕组和绝缘 绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性,按GB1094进行试验。 所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力及在运输途中产生的机械应力,高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。 6、冷却系统 环氧树脂浇注绝缘并配有一套风冷系统,实现超温自动开启冷却系统。

变压器安装工程施工组织设计方案

一、工程概括 1.工程地点:0000000000 2. 工程概况:本工程的高压电气部分包括变压器的安装调试、高压配电柜的安装调试、高压电缆的敷设和调试、高压电机的安装检查和调试。其变压器安装调试是一个非常重要的环节,为确保变压器安装调试顺利施工,保证施工质量,特编制本施工方案,以指导施工。 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50397—2007 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范》GBJ148—90 《变压器油》GB2536—90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149----90 《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002 三、施工准备 3.1 设备及材料要求 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂

合格证及技术文件。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 3.2 主要机具 3.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 3.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 3.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 3.3 作业条件 3.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 3.3.2 土建施工基本完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 3.3.3 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建操作,安装单位配合)。 3.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 3.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、变压器安装施工

变压器设备项目规划设计方案 (1)

变压器设备项目规划设计方案 规划设计/投资方案/产业运营

变压器设备项目规划设计方案 2019年我国变压器产量规模将达到19.1亿千伏安。2020年我国变压器的产量将超20亿千伏安。根据我国电力行业发展规划,以及变压器的历史发展规律。2024年我国变压器产量规模将达到22.2亿千伏安,变压器制造行业市场规模有望突破6000亿元。 该变压器设备项目计划总投资6559.75万元,其中:固定资产投资4652.57万元,占项目总投资的70.93%;流动资金1907.18万元,占项目总投资的29.07%。 达产年营业收入13881.00万元,总成本费用10449.34万元,税金及附加127.58万元,利润总额3431.66万元,利税总额4032.57万元,税后净利润2573.74万元,达产年纳税总额1458.82万元;达产年投资利润率52.31%,投资利税率61.47%,投资回报率39.24%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位225个。 报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。 ......

变压器设备项目规划设计方案目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

某大型变压器施工设计方案(doc 30页)

某大型变压器施工设计方案(doc 30页)

某大型变压器施工方案 1大型变压器施工方案 1.1主变压器就位技术方案 本工程的主变压器布置在A排墙外,型号为SFP10-240000/220。根据业主提供的资料,变压器重量为147吨。用300吨履带吊在主臂工况下即能完成主变卸车和就位安装等工作。 (1)施工方法 1)基础检查 a 首先验收土建施工的变压器基础,测量出变压器本体中心线,并与图纸所给尺寸认真核对,无误后方可进行下一步施工。 b 因为变压器是用大型拖车运抵变压器安装现场,在就位前应认真核对高低压侧方向,避免安装就位后调换方向。 2)本体就位 a 卸载前的检查 首先对装卸用钢丝绳和挂钩进行选择,而钢丝绳和挂钩将依照被起吊物体尺寸和重量来确定。并且在使用之前必须检查钢丝绳和挂钩是否完好无损。(见表一和表二) 表一:钢丝绳的安全负载(针对大型变压器考虑安全系数:6) 直径安全负载直径安全负载直径安全负载 毫米吨毫米吨毫米吨 6.0 0.2 20.0 3.1 50.0 19.5 8.0 0.5 25.0 4.8 55.0 24.0 10.0 0.8 30.0 7.0 60.0 28.0

λ卸载前应当测量和记录冲击值,这个数应小于3G。 λ不得使钢丝绳或其他物体碰到冲击记录器,阀门等。 λ如果干燥气体压力小于0.05kg/cm2或冲击记录器数值大于3G,检查结果应通知给 业主,当取下遮盖物时不得给冲击记录器以任何撞击。 变压器主体 主变压器卸车、吊装就位均采用CC1800/300履带吊,履带吊布置在公路的西南侧,主变基础外。待主变运输至施工现场后,停靠在履带吊附近,保证主变中心距履带吊回转中心不超过10m,利用履带吊独自卸车,并在起吊能力允许的范围内,安装好主

kV柱上三相变压器台典型设计方案

k V柱上三相变压器台典型设计方案(总75页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

10kV柱上三相变压器台典型设计方案 1.1 总的部分 本典型设计为“国家电网公司配电网工程典型设计配电分册” 中对应的“10kV柱上变压器台典型设计”部分,方案编号为“ZA- 1”,由一个标准化台架和4个组件模块组合成3个子方案。变压器 侧装、电缆侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CL”,变压器侧 装、架空绝缘线侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CX”,变压器 正装、架空绝缘线正面引下对应的子方案编号为“ZA-1-ZX”。 方案ZA-1主要技术原则:10kV侧采用电缆或架空绝缘线引下, 低压综合配电箱采用悬挂式安装,进线采用架空绝缘导线或低压单 芯电缆,出线采用架空绝缘导线或电缆引出。 1.1.1 适用范围 一般宜选用柱上式变压器和低压综合配电箱方式,ZA-1-CL、 ZA-1-CX、ZA-1-ZX子方案适用于各类供电区域。 本设计方案为单回路线路,如果采用双回路,可根据实际情况 作相应的调整。 1.1.2 方案技术条件 本方案根据“10kV柱上变压器台典型设计总体说明”确定的预 定条件开展设计,方案组合说明见表1-1。 表1-1 10kV柱上变压器台ZA-1典型方案技术条件表

1.2 电力系统部分 1.2.1 本典设按照给定的变压器进行设计,在实际工程中,需要根据实地情况具体设计选择变压器容量。 1.2.2 熔断器短路电流水平按8/12.5kA考虑,其他10kV设备短路电流水平均按20kA考虑。 1.2.3 高压侧采用跌落式熔断器或封闭型熔断器,低压侧进线选择熔断器式隔离开关,出线开关选用断路器。 1.3 电气一次部分 1.3.1 短路电流及主要电气设备、导体选择 (1)变压器。 型式:选用高效节能型变压器,宜采用油浸式、全密封、低损耗油浸式变压器; 容量:400kVA及以下; 阻抗电压:U k %=4; 额定电压:10(10.5)±5(2×2.5)%/0.4kV; 接线组别:Dyn11; 冷却方式:自冷式。 (2)10kV侧选用跌落式熔断器或封闭型熔断器,10kV避雷器采用金属氧化物避雷器。 (3)低压综合配电箱 1)低压综合配电箱外形尺寸按照1350mm×700mm×1200mm设计,空间满足400kVA及以下容量配变的1回进线、3回馈线、计量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。对于选用10m 等高杆的偏远农村、山区,低压综合配电箱尺寸选用 800mm×650mm×1200mm,空间满足200kVA及以下容量配变的1回进线、2回馈线、计量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。箱体外壳优先选用304不锈钢材料(厚度为2mm),也可选用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料(SMC)。 2)低压综合配电箱采用适度以大代小原则配置,200kVA~ 400kVA变压器按400kVA容量配置,无功补偿不配置或按120kVar 配置,配置方式为共补3x10+3x20kVar,分补10+20kVar;200kVA 以下变压器按200kVA容量配置,无功补偿不配置或按60kVar配置,配置方式为共补5+2x10+20kVar,分补5+10kVar。实现无功需量自动投切,按需配置配电智能终端。 3)电气主接线采用单母线接线,出线1~3回。进线选择熔断器式隔离开关,出线开关选用断路器,并按需配置带通讯接口的配电智能终端和T1级电涌保护器。TT系统的剩余电流动作保护器应根据Q/GDW 11020-2013《农村低压电网剩余电流工作保护器配置导则》要求进行安装,综合配电箱外壳单独接地。 4)低压综合配电箱采取悬挂式安装,下沿距离地面不低于 2.0m,有防汛需求可适当加高。低压进线采用交联聚乙烯绝缘软铜导线或相应载流量的单芯电缆,由配电箱侧面进线;低压出线可采用电缆(铜芯、铝芯或稀土高铁铝合金芯)或交联聚乙烯绝缘软铜导线,由配电箱侧面出线,电杆外侧敷设,低压出线优先选择副杆,使用电缆卡抱固定;若采用电缆入地敷设时,由配电箱底部出线。 (4)导体选择 变压器10kV引下线一般选择:YJV-8.7/15-3×35mm2电缆或JKTRYJ-10/35mm2导线,应根据实际情况对短路电流和热稳定进行校验;变压器至低压综合配电箱出线选择:200kVA及以下选用JKTRYJ-1-1×150mm2架空绝缘导线或ZC-YJV-0.6/1kV-1×150mm2单芯电缆,400kVA及以下选用JKTRYJ-1-1×300mm2架空绝缘导线或ZC-YJV-0.6/1kV-1×300mm2单芯电缆,低压综合配电箱出线根据负荷情况设计选定。

变压器-施工设计方案(范本)

中国水电建设集团十五工程局有限公司变压器施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水电十五局绩溪县X086县道 改线及改造工程项目经理部 二〇一一年三月

绩溪县X086县道改线及改造工程登源河桥 变压器施工方案 一、工程概况 绩溪县X086县道改线及改造工程起点位于杭黄铁路北村改线桥右桥头处,经过北村村、水村村、新桥、罗坑、江南村、安川和绩溪电站下水库大坝,过上岭前村后接至现有X086县道。本工程共设置3座变压器(预制场200、登源河桥100及赤石坑河桥100)。 二、执行依据 《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》(074-94) 《低压配电系统设计规范》(50054-1995) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(50150-2006)《民用建筑电气设计规范》(16-92) 《公路工程质量检验评定标准》(071-98) 《公路工程施工安全技术规范》(076-95) 三、作业程序 工艺流程图 四、施工方案 (1)施工准备 技术准备:参与施工的人员(包括辅工)必须先熟悉变压器安装有关图纸资料,由技术人员对其进行技术培训,明确安装的任务及要求,确保安装质量。 人员准备:选定变压器安装成员,指派工程安装现场管理、技术负责人、安全员以及质检人员。

技具准备:汽车起重机(根据变压器毛重选择)、载重汽车(根据变压器毛重选择)、电焊机、滤油机、千斤顶、三角架、切割机、电钻、吊带、干燥机、绝缘摇表、万用表、水平仪、电调试验仪器仪表、方木、棍杠、钢尺、水平尺、补充用变压器油、钢板垫板、防护油漆、白布、棉布、塑料薄膜等材料。 现场准备:技术人员应深入现场,查看是否具备安装施工的基本条件:变压器的基础、预埋的变压器进、出线电线导管、电缆导管和预留孔及相关预埋件查验合格,现场建筑杂物已全部清除,运输通道畅通,周边无影响施工的障碍物。 (2)设备进场 对于具备施工条件的,及时安排设备进场,设备的装卸地点必须坚实平坦,运输通道必须畅通。 变压器的装卸、运输不应有冲击和严重的震动,其主体倾斜的角度不得超过15°,起吊钢索与铅垂线的夹角不大于30°,以防止内部结构变形。运输过程中变压器要固定牢靠,保持正常的直立位置。 吊装所用的起重设备及材料必须检验合格,规格匹配。 (3)检查保管 变压器运抵现场后,会同监理单位共同开箱检查,检查出厂文件是否齐全,按照装箱单逐件清点数量,如实做好记录。 根据装箱机术文件核对变压器铭牌,其型号、规格、各项指标均应相符,并满足设计要求。 检查变压器的外观及附件应无机械损伤、渗油、漆层剥落现象,油位指示正常,易损件应无破损裂纹,调压切换开关转动灵活。检查中若发现包装箱及产品有严重损伤,应立即通报生产厂家、运输、保险部门,并保留好现场以作处理。 (4)变压器安装 具备安装施工条件的,及时安排施工人员进场施工。 技术人员应对现场施工人员做好技术、安全交底工作,并根据变压器安装的施工图及安装手册,确定变压器安装的位置尺寸,应注意