第一章地基与基础工程

第一条基坑(槽)开挖到接近设计标高时,必须在土坑(槽)壁上距设计底标高500mm处用水准仪布设水平标桩,标桩间距不大于10m,严格控制基底标高与平水。基坑(槽)开挖到距设计底标高100mm(雨季应予留150-300mm)时,应立即组织验槽。验槽后,随即补挖到设计标高,并立即进入基础垫层施工。基坑(槽)不得长期被水浸泡。

第二条回填土必须分层夯实,每层虚铺厚度不得超过300mm (在狭窄处填土当单人手夯时,每层虚铺厚度不得超过100mm)。草皮、木块、毛竹料等有机物质不得进入回填土内。严禁水沉法回填土方。

第三条各类灌注桩,在砼浇筑后的桩顶应高出设计标高。在上部结构施工前,必须将桩顶浮浆层凿除。人工挖孔桩施工现场要组织好排水,严防地表水灌入桩孔。距桩孔周边2M范围内不准堆土和放置重物,严禁机动车辆在此范围内通行。桩孔挖至设计标高后,施工单位应约请建设单位、设计单位和质监部门检查验收,并在半小时内组织浇倒砼。砼应用串筒下落,一根桩应一次完成,不留施工缝。

第四条砖基础的转角处与交接处应同时砌筑,不准留直槎,且至少每三皮砖灌浆一次。砖基础、基础墙、化粪池、窨井等地下砌体,必须用水泥砂浆砌筑,严禁用水泥石灰砂浆砌筑。-0.06处的防潮层,应一次完成不留施工缝。

第二章主体工程

第五条在常温条件下砌砖时,粘土砖应提前浇水湿润,现场检测时,可把砖砍断,四周湿印10-15mm为合格,严禁干砖上墙。砖砌体每日砌筑高度不宜超过1.8m。雨天施工时,每日砌筑高度不宜超过1.2m,且在砂浆终凝前,应覆盖新砌砌体表面。对蒸压(养)粉煤灰砖及砼小型空心砌块砌体,雨中不宜施工。

第六条砖砌外墙转角处应同时砌筑或留斜槎(即踏步槎),不准留直槎。砖砌体交接处当留直槎时,必须留阳槎,并按规定留设拉结筋。

第七条构造柱与墙体的连接处应砌成大马牙槎,从每层柱脚开始,先退后进,以保证柱脚处为大断面。每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,沿墙高每500mm设2Ф6水平拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。

第八条钢筋砖过梁底面砂浆应用1∶3水泥砂浆,厚度不小于30mm,钢筋伸入支座砌体内不小于240mm,末端弯成方钩,弯钩朝上。过梁范围内用M5砂浆平砌不少于6皮粘土砖,每皮灰缝砂浆须饱满。

第九条砖墙留置过人、水平运输等临时洞口时,应两边予留拉结筋,洞口顶部应设钢筋过梁,配筋3Ф6。临时洞口的宽度不得大于900mm,高度不大于1.8m洞口边离墙交接处不应小于500mm。

第十条楼梯间、电梯井、内走廊、小天井的砖砌体须按正面

墙砌筑。混水墙面,无论正面墙、反面墙,均应将挤出灰缝外的砂浆(舌头灰)刮去,随砌随刮平。同一单位工程应固定一家砖厂进砖,以利于砖的规格尺寸一致,240mm厚砖墙宜双面挂线砌筑,有利于提高反面墙的平整度,节约砂浆。300mm厚以上砖墙必须双面挂线砌筑。

第十一条为提高墙面防渗性能,外墙的竖向灰缝(头缝)饱满度应列为质量检查项目,其饱满度应达到60%以上,并随砌随勒缝,不宜有透光点。外墙所有施工孔洞(包括脚手洞、缆风洞、圈梁扁担木洞、框架梁底、框架柱边、门窗周边等),应用砂浆嵌补密实。外墙面在粉刷之前,需增加"水泥砂浆勾缝"工序一道。

第十二条砌体施工时,必须设皮数杆控制平水。每层楼面应用水平仪测一次平水,存在的高差应在窗台以下逐皮调正。在砌到窗台时,应在各房间弹出楼地面标高(建筑标高)以上500mm的水平控制线,以利水、电、装饰等工种配合施工。

第十三条承重墙搁置予制板时,每层的第一皮砖及其最上一皮砖必须用整砖丁砌。予制板安装前,墙顶面应用水泥砂浆找平,当厚度超过20mm时,应用细石砼找平,予制板安装时,应用1∶2水泥砂浆座浆,随座浆随铺板。板与板必须离缝,板底离缝宽度应为20-30mm,严禁板底露筋和有局部空洞的多孔板用于工程上。

第十四条砖砌体中,凡设计有电表箱、消防栓箱、书报信箱等,在图纸会审时,必须明确明装或暗装。如属暗装,须征得结构设计人员同意;且在施工时按箱体产品尺寸予留洞口,安装后,四周用1∶3水泥砂浆填塞(间隙超过30mm时,应用细石砼)。如设计未能明确明装或暗装,则一概按明装处理。严禁事后在墙上凿洞开孔。

第十五条框架填充墙不宜一次砌筑到顶,砌到梁(板)底留2皮左右,三天后用侧砖斜砌顶紧梁(板)底,空隙处应满塞稠度较小的

砂浆。补砌施工临时洞口也应参照此做法。

第十六条用加气砼砌块砌填充墙时,墙底应砌四皮粘土砖。梁或板底留100mm左右,在抹灰前用粘土砖斜砌顶紧。门窗洞口应用粘土砖砌筑。除以上部位之外,加气砼砌块与粘土砖不应交叉混砌。框架填充墙当采用轻质砌块时,门窗上部应设钢筋砼过梁,窗台宜设砼窗台板,并图纸会审时于以明确。

第十七条砖砌女儿墙应加设钢筋砼构造柱,构造柱主筋下端插入圈梁,上端伸入砼压顶。柱距不宜大于6m。

第十八条阳台隔墙、阳台栏板及栏板压顶与主墙体的连结,当设计无规定时,应按规范要求设拉结筋。

第十九条框架节点的柱子箍筋必须连续安放,不得遗漏(此处箍筋可改为开口箍)。

第二十条框架支模应做模板设计,特别对框架节点的梁、柱、板交叉处,以及园形、弧形柱、墙的模板,必须做好模板设计,做到尺寸准确,支撑牢固,防止节点模板产生移位,胀模等不良现象。

第二十一条模板支撑体系的基底必须坚实可靠,严禁在板软土上设置支撑,当利用老土层支撑基底时,应经计算加设一定刚度与一定面积的铺垫材料。当利用填土层做支撑基底时,应设计专门的支撑方案。

第二十二条为控制好主体结构垂直度质量,六层以上钢筋砼结构工程或砖混结构工程,至多每隔三层应用经纬仪或垂准仪从底层控制点,通过予留孔向上投测出楼面控制点(即内控法),不得采用逐层吊线方法,以免产生垂直度累积误差。楼面控制点的最大间距不得大于30m,控制点连成的矩形应闭合。每层楼面必须弹出轴线,并据此进行上层楼面施工。每层楼面必须测一次平水,严格控制上层砼楼面的标高。

第二十三条墙、柱模板的下口,应设清扫口(门子板)在浇灌砼之前须用清水冲洗,接头不得含有木屑、木块、烟蒂、砼残碴等垃圾。

第二十四条墙、柱模板的立模限位,应优先采用焊接钢件的方法限位,即在伸出楼面的柱筋外侧,按弹线位置,点焊钢筋头,以控制墙柱模的几何尺寸。

第二十五条砼结构中的予埋铁件,应采用与主体结构钢筋骨架点焊定位的方法固定。

焊接工程必须由焊工及时清除焊渣。凡未砌底清除焊渣的焊接工程,不得进入下道工序(如油漆、浇砼等)的施工。

第二十六条悬臂结构的受力钢筋,下面应设钢筋支架固定位置,并进行钢筋隐蔽验收。

第二十七条凡由砼搅拌站供应的砼,除按规定在厂内留置试块外,还应在砼浇捣地点,按规定留置试块,并作为检查砼质量的依据。

第二十八条穿过现浇砼楼面的管道应予留孔洞(热水管应设套管)。如不得已而需在楼板上凿洞开孔时,必须征得土建技术人员同意,但不得凿断板主筋。严禁予制空心板凿洞开孔。安装管道后,其孔隙宜由安装单位委托土建单位在做地坪前修补。管道与楼面交接处应做水泥止水包,高度为30mm左右(见图二)。厨房、卫生间在孔洞修补后应做24小时盛水渗漏试验。

第三章楼、地面工程

第二十九条楼地面位于搁予制板的梁(或墙)上时,在沿梁(墙)长两侧各500mm范围的找平层内,应铺Ф6钢筋网,间距200×200。以抵抗裂缝产生(见图三)。

第三十条凡空心板厚度大于120mm的大空心板,在安装时其端头必须全数堵孔,深度100mm;空心板厚度为120mm普通空心板,建筑物层数大于4层时,超过4层的下面几层多孔板端头必须堵孔。其板孔必须用C20细石砼堵实。多孔板的板缝(包括板端缝)应用不低于C20的细

石砼灌缝,严禁用落地灰、砂浆、碎砖渣、水泥袋纸等堵缝。灌缝宜在上层予制板安装完后进行,灌缝前应清洗板缝。灌缝宜分两次进行,第一次灌缝深度宜 2/3,在第一次灌缝终凝后,再进行第二次灌缝。灌缝的表面应比予制板的板面低5-10mm。灌缝砼宜留试块。

第三十一条当楼地面设计为普通水泥砂浆面层时,在图纸会审时宜建议设计单位改为细石砼(或豆石砼)面层,强度等级不少于C20,厚度为30mm左右,坍落度30mm。宜机械振捣,采用人工捣实时,初凝前宜用滚筒滚压3-5遍,然后撒1∶1干水泥砂压实抹光。当坚持为水泥砂浆面层时,水泥标号不得低于425号,须采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,砂子须采用中粗砂,不得采用细砂,砂浆配比为1∶2。面层操作按初凝前、初凝后、终凝前分三次压实、抹平、压光。养护七天。

第三十二条第一跑楼梯的第一根栏杆应采用Ф48的钢管,并应有可靠的锚固,以免楼梯栏杆整体晃动(见图四)。木扶手的连结应采用"S"形连结(见图五)。栏杆在休息平台拐角处如系扁钢制作时,应在拐角处打磨成园弧。焊缝亦应用角向磨光机打磨平整。以防刺手挂衣。

第四章门窗工程

第三十三条外窗台向窗洞两边伸出长度应一致,且等于窗台厚度(设计有大样图的除外)。

第三十四条安装外窗时,窗框下部应留出50mm以上粉位(视窗台饰面材料而定)。窗台应粉20mm以上排水坡,窗框下口应用水泥砂浆抽出直径为10mm的园弧槽,并嵌进框下5-8mm(见图六)。窗台窗边抹灰或面砖不得咬樘子。

第三十五条安装窗扇玻璃时,无论钢扇、木扇,均应沿裁口全长抹1-3mm厚的底油灰(也可将玻璃四周刮油灰),钢窗固定玻璃的弹

簧卡不得遣漏。底油灰沿框边不得有间断或缺口,应饱满,均匀平整,最后将玻璃镶入裁口内加以压紧,使底油灰挤出。

第三十六条钢门、钢窗在拼铁组合安装时,必须在拼合处先满嵌油灰或其他密封材料,再进行安装,以防止雨水侵入(见图七)。

第三十七条夹板门上下冒头和横框料要留二条Ф6穿透型气孔。木门窗的框扇料必须棱边整齐顺直,不得因使用边皮小料,而使框扇的棱边缺损。

第三十八条各类门窗安装均应采用后塞樘工艺。安装门窗应在墙面打底后,做面层抹灰之前进行。框与墙之间的间隙用1∶3水泥砂浆塞严。(缝隙大于30mm时,用细石砼填塞)。当安装木门窗时,墙上须予埋木砖,木砖的木纹方向应与固定钉垂直,门框每边不少于3块木砖,窗框每边不少于2块木砖。固定框边的钉帽必须砸扁入框。同一墙面上的门窗框与墙面距离应一致。

第三十九条设计无具体规定时,门窗框与墙体结构之间的间隙(单边间隙)应视不同饰面材料而定,并符合下表规定:当门窗设有现浇砼过梁,要特别注意按上表要求计算好梁底标高,当外墙贴面砖时,应注意窗间墙排面砖的模数,使留洞口位置作适量调正。窗安装的进出位置,以面砖不切割为标准进行调整。

第四十条安装风钩应使窗扇开启固定后与窗框平面成90度角,并使各层窗扇开启固定后,保持上下顺直一条线。一般窗扇风钩应改为8,摇头窗扇风钩可用6。门拉手一门二只,安装高度为950-1050mm(同一建筑内选定尺寸应一致)。

第四十一条木门窗合页的位置在同一建筑物内尺寸应一致,合页位置在框与扇上均应刻槽,刻槽的长、宽与深度应与合页相同,不应

出现大于合页尺寸的现象(个别大于的要刮灰补平)。木门窗拉手、插销、合页必须用木螺丝固定,严禁采用钉子固定。

第四十二条铝合金框与墙体固定可用膨胀罗丝或射钉枪。但不允许打在砖墙上(可予埋砼予制块),每边不少于二个固定点。铝合金门窗框周边填缝必须饱满,不得有空隙,填充材料按设计要求选用。当设计无要求时,填充料一般采用沥青玻璃棉毡条、矿棉条,沥青油麻或其它轻质耐蚀材料,填充料应分层填塞,外表留5-8mm深的槽口,填嵌密封膏。当填充料设计为水泥砂浆(缝隙大于30mm应用细石砼)时,应在铝合金框与砂浆接触面刷二度沥青漆。

第四十三条凡是埋墙木砖或木榫,必须作防腐处理,在90-95摄氏度的热煤焦油中浸1-4小时,然后在40- 45摄氏度温焦油中保持1-2小时。

第五章装饰工程

第四十四条窗台与窗天盘如属一般水泥砂浆抹灰,则必须做嵌条水槽,滴水槽尺寸为10×10,条子两边倒斜口。严禁在抹灰后用划线方法开滴水槽。凡挑出墙面和可能产生爬水的部位(如阳台、雨蓬、挑檐的外口等)应做成鹰嘴式滴水线或在外口粉出20- 40mm宽、8-10厚的挂落线(见图八)。

第四十五条设计未明确时,外墙分格缝必须嵌条子施工,条子尺寸为20×5mm,两边倒斜口,抽出条子后,有不密实处,用水泥浆嵌实抽平。

第四十六条一栋房屋的阳台轮廓线、阳台隔墙、窗套线、晒衣架、窗台线、雨蓬、遮阳板等应做到上下成一线,水平方向成一线。

第四十七条墙面抹灰前应清扫基层,提前一天充分浇水湿润。抹灰必须分层进行,严禁一遍成活。每层抹灰厚度不超过9mm,水泥砂浆

抹灰控制在5-7mm,二层抹灰间隔时间不少于二天(用于浇水养护)。冲筋与墙面完成抹灰的间隔时间不大于二天,避免产生冲筋收缩痕迹。有条件的可在抹灰整平后,凿去冲筋再补抹整平。

第四十八条门窗口及阳角应做1∶2水泥砂浆护角,护角宜抹成八字形(不现竖向接槎),每侧宽50-70mm,近门窗框一侧可抹到框边(见图九)。但不得咬樘,护角顶端应压实成小园角。墙柱阳角的护角高度不低于2m。

第四十九条天棚与墙面相交的阴角,当属高级抹灰、或虽属中级抹灰,但阴角线长度大于5m时,应放线、塌饼、冲筋使天棚阴角线顺直。

第五十条墙面如属水泥砂浆抹灰,在气温高于5摄氏度时,每层抹灰都应浇水养护,抹灰层完成后持续养护3-4天。高温季节,在阳光直射的外墙面抹灰应遮盖,当缺乏条件遮盖时,浇水养护宜在早晚进行。

第五十一条当内墙高不大于3.5m时,墙面抹灰以及纸筋灰抹面应从上到下一次成活,不显接槎痕迹。散热器、管道安装应在墙面抹灰后进行。

第五十二条水泥砂浆不得粉在水泥石灰砂浆或石灰砂浆等软粉刷层上。踢脚线或水泥台度的上口在抹灰前必须清除墙面残留的混合砂浆或石灰砂浆,以免起壳。

第五十三条踢脚、台度凸出墙面的厚度,当设计无明确规定时,宜为8-10mm,其上口须平直、光洁、密实。当踢脚、台度为大理石,花岗岩或予制水磨石等块材时,贴面需采取调正找平层厚度或在板材背后直接灌浆等办法,特别注意避免凸出墙面的厚度超厚。

第五十四条抹灰、涂料(油漆)等装饰工程在设计无明确等级时,应在图纸会审时予以明确(普通、中级、高级),并据此进行施工、

验收与结算。一般建筑物的木门窗涂溶剂型涂料或清漆,当设计未明确时,应确定为中级。中级涂料或中级油漆应特别强调满括腻子一遍,面层涂料或清漆三遍。

第五十五条标准较高的公共建筑,其外墙贴面砖的阳角宜磨角对接,拼缝用白水泥嵌填。阴角顶端应有竖缝,并嵌填砂浆(见图十)。

第五十六条外墙面砖在使用前应在水中浸泡2小时以上。粘贴面砖前,基层应充分浇水湿润。贴面砖时应将面砖表面水份抹干。勾缝应用1∶1水泥细砂砂浆勾缝,不得用纯水泥浆勾缝,更不允许擦缝。勾缝深度为2- 3mm。并特别注意挤压密实,尽量使水泥砂浆挤满瓷板背面边角处的空隙,勾缝前缝隙应用水喷洒湿润,勾缝后应浇水养护。

第五十七条加气砼砌块,粉煤灰砖的墙面,为防止抹灰层起壳、抹灰前,应用钢丝刷清扫游离粉灰,并适当浇水湿润,抹灰砂浆宜掺界面剂,抹灰层砂浆强度不宜太高,一般可采用1∶1∶3水泥石灰砂浆。

第五十八条砖砌女儿墙与砼梁交接部位,在外墙底层抹灰中,有条件的应铺贴宽度为20的钢丝网,并用钢钉或射钉枪固定。

第五十九条建筑物四周的明沟、散水、台阶(有挑梁者除外)与主体结构应设缝断开,其基层填土必须严格分层夯实,散水每沿长4-6m 设分格缝一道,阴阳角处应做45度斜缝。缝宽15-20mm并用沥青砂或油膏抹平嵌实,嵌缝不得污染已完抹灰面。散水坡度为3%。

第六十条厨房、厕所、阳台、外廊、台阶上的大平台均应做拨水试验,水应流向地漏或泄水方向,不得倒泛水。地漏盖应低于地坪表面5mm,并用两个螺钉固定。

第六十一条在天棚、墙面刷涂料时,对门窗,插座,电表箱,电气器具,消防箱,踢脚等应作遮档(如贴胶带或废报纸),不该刷涂料的部位,不得受到涂料的污染。门窗的小五金(拉手、插销、风钩、门锁

等)须在门窗油漆后、镶玻璃前安装。已作表面处理的合页,在木门窗施涂时,不得受到污染。

第六十二条木门窗扇的上冒头顶部与下冒头底部必须刷涂料。木门扇在安装前,应将下冒头底部先涂。

第六章屋面工程

第六十三条对于一般工业与民用建筑,当采用沥青油毡屋面时,应按国家规定采用三毡四油做法。

第六十四条用于屋面防水的沥青油毡,必须使用350g以上油毡(每卷重量不低于28.5kg)。

第六十五条当采用建筑石油沥青和道路石油沥青做油毡胶结料时,应掺填充料配成玛碲脂,其配合比应由试验室确定,并检查耐热度,柔韧性、粘结力指标。不能用纯沥青作胶结料。

第六十六条屋面找平层施工时,凡是阴阳角部位、(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱、管道、水落口、檐口、天沟、屋脊等),均应做成园弧状,半径视卷材质地而定,一般宜为150-200mm。

第六十七条天沟、檐口必须做成一定的坡度,当设计不明确时,其排水坡度不小于1%,内落水的水落斗周围500mm范围内应加大坡度,做成略低的凹坑,防水卷材应伸入水落喇叭口内50mm。

第六十八条在应力集中基层变形较大的部位(如屋面板端头拼缝处等)应增加干铺一条300-500mm宽的卷材盖缝层。以防上部油毡拉裂后,乃有防水功效(见图十一)。

第六十九条屋面架空隔热板应拉线安装,座浆垫稳,随铺板随嵌缝。板缝用1∶2-2.5水泥砂浆嵌填密实,嵌成平缝,嵌缝应平板面。当纵向架空隔热板安装长度大于25m时应留变形缝,缝宽20mm,并用柔性

材料嵌填密实。架空隔热板周边(包括上人孔周边)宜砌成花格墙,以利美观。

第七十条无论设计是否为上人屋面,当使用架空隔热板时,均应使用配筋板。在生产予制架空板时,板面应原浆抹平收光。

第七十一条在铺设屋面架空隔热板时,应严格保护已完防水层,运送材料应小心轻放,操作人员不得穿硬底或细跟。铺板的同时,清扫板下建筑垃圾,屋面架空隔热板完工后,板下不得有碎砖、落地灰等杂物。

第七十二条水落管近地面出口处应加135度弯头(塑料管可切一个60度钭口),水落管弯头底离散水地面 150-200mm。

第七十三条水落管正视侧视均应垂直,距墙面面层不小于20mm(承插式水落管以承插头为准),水落管管箍根部应加定位套管,使水落管与墙面距离保持一致。

第七十四条水落管管箍材料应采用薄钢板,厚度不小于3mm,宽度不小于25mm,不允许用白、黑铁皮作管箍。铸铁水落管的管箍须卡在大头中间,其它材料水落管每节至少设一个管箍,其间距不大于2m,距水落管出水口500mm处必须设一个道管箍。

第七十五条水落管管箍的安装应在墙面找平抹灰后进行,先弹线定位,再用冲击钻打眼,用水泥砂浆塞牢管箍铁脚,或采用塑料木砖固定铁脚,铁脚锚入墙内(不含抹灰层)不小于80mm,严禁用木尖固定铁脚。水落管的安装应自上而上地、紧随墙面面层装修完成后进行。水落管的管道(指铁质)与管箍在安装前应先刷防锈漆,安装后再刷面漆,但不得污染墙面。

第七章电气工程

第七十六条作为避雷接地用的主体结构主筋,在接头部位应

用红漆作出明显标记(见图十二),接头必须双面焊接,焊缝长度不小于6d。

第七十七条明设避雷引下线,在近地面1.5-1.8m部分应设塑料保护套管。套管的上方应设检测用的断接卡子,断接卡连接应用镀锌扁铁、镀锌螺栓、加弹簧垫圈、镀锌平垫圈。暗埋避雷引下线的工程,断接卡亦应暗敷设,并做成标准盒。断接卡的接触面宜与墙体成90度角(见图十三)。

第七十八条避雷带及引下线应用不小于Ф10镀锌园钢或25×4镀锌钢板。避雷网线必须全线调直、全线焊接,焊缝长度园钢为6d,扁钢为2b。当避雷网线采用镀锌钢管时,除用套管丝扣连接外,还必须在连接处应加焊。因焊接而损伤镀锌层处,应补刷防锈漆两度,银粉漆一度。

第七十九条避雷网线水平支架间距1.0-1.5m,垂直支架间距1.5-2.0m,转角处不大于0.5m,支架高度100mm,支架埋入砼内不少于60mm,做法见图十四。同一屋面选定尺寸应一致。避雷网线在转角处须做成园弧型,半径200mm。

第八十条配电盘、箱应用专用工具开孔,开孔直径不大于管径1mm,保持切口整齐,严禁用气割开孔。金属线管进入箱盒超长部分应锯断,严禁用气电焊切割截断。管口及管子内外壁应平滑无毛剌,管口应套以护口。

第八十一条开关必须断相线。螺口灯头的中心触点端子接相线,螺口接零线。插座插孔左零右相。单相三孔、三相四孔的接地(接零)孔均在正上方。三相插座的相序排列应一致。

第八十二条风扇吊钩与大(重)型灯具吊钩埋设由安装单位负责校核尺寸,钩子离顶高低应一致。如属暗配线,吊钩应埋在盒(箱)

内,吊扇上罩必须将吊钩和接线盒遮没。如属成排吊钩应确保吊点纵横成一条线,吊钩必须加刷防锈漆。

第八十三条暗埋电线必须使用电线管,严禁护套线在抹灰层内直接布线。塑料护套线敷设应横平竖直,离顶一致,一般为50mm。多根平行的护套线在弯曲处应紧密、无缝隙,线路应紧贴墙面,不得重叠布线,最小弯曲半径应大于导线外径3倍。导线不应受涂料、油漆污染。

第八十四条塑料护套线应固定可靠,线轧头固定间距,应匀称,当导线截面积在 2.5mm2时为150mm,当导线截面积为4-6mm2时为200mm,导线距电器木台边缘或导线转变点50mm处应设线轧头。导线在直线段敷设时,轧头固定应设加强木榫,其两端第一只线轧头必须设木榫,中间部位的木榫间距为600-700mm。

第八十五条暗开关盒离门边150-200mm,标高应符合设计要求,当设计无规定时,下沿距地1.3m,在同一建筑物内尺寸应统一。为使开关盒在室内标高一致,土建施工单位应在距楼地面以上500mm处墙上弹出水平线。

第八十六条照明配电箱安装高度,底边距楼地面一般为1.5m,面板四周边框应紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆。当箱(盒)予埋在现浇墙内时,可在箱盒背后加设Φ6钢筋与结构主筋点焊,以固定其尺寸。

第八十七条电气安装的配管,应与土建同步,做到不打洞、不凿墙。在不得以必须凿墙时,必须征得土建工程师同意,并用1∶3水泥砂浆或细石砼封闭。电气管线在穿过伸缩缝时,应设软连结并加设跨接线。

第八章管道工程

第八十八条室内给水管水平安装部分要有2-5‰的坡度,坡

向泄水口。

第八十九条室内给水管必须使用热镀锌管,严禁使用冷镀锌管。镀锌钢管应用丝扣连接,加工的螺纹应完整光洁,不得有毛刺。螺纹丝扣连接拧紧后,应外露2-3扣螺纹,并做防锈处理。外露的填料(如麻丝等)须割除。

第九十条管道穿过墙避应加设套管,不得将接头留在套管内、管道穿过沉降缝、伸缩缝处,必须设伸缩节。进出户的上下水主管道穿墙时(包括基础),应予留孔洞,予留洞的洞顶应与管道顶部净空0.10m,空隙处用柔性防水材料填塞;当穿过地下室外墙时,应设防水套管。

第九十一条明装给水管的外壁距墙面(指装饰后的墙面)的距离,当管径小于32mm时为20-25mm,当管径大于32mm时为25-30mm。同一直线段管径有变化时,以粗管为准。

第九十二条明装给水管,应采用镀锌双合管卡固定,不得用勾钉固定。管道在水平直线段的管卡间距不大于2m,距转角0.2m应设一只管卡。立管每层设一个管卡,安装高度距地面 1.5-1.8m。层高超过5m 时,立管应设二个管卡,以此类推。在经常使用的受力部位应增设管卡。

第九十三条排水管承插接,应用油麻丝绕成辫状填充并均匀打实后用水泥(水∶水泥=1∶4)进行捻口,禁止用水泥稀浆或一般水泥砂浆抹口。屋面水箱的溢流管及排污管,不得垂直排向屋面,以免破坏屋面防水层。

第九十四条铸铁排水横管的吊卡应吊在管子的承插口上,其间距1.5m左右一个。室内排水立管的墙卡(管箍)每层应设一个,当层高超过4m时,就设2个墙卡(以此类推)。排水管的管卡卡箍应用扁钢加工,其厚度不小于3mm、宽度25-30mm,立管的下部转弯处应设支墩固定。

第九十五条铸铁排水立管,其承插口外壁与墙面距离为30-50mm。立管安装应竖直,横管应与墙面间距一致,其坡度应符合下表规定,严禁出现倒坡现象。

第九十六条大便器,立式小便器等污水口与铸铁管相接时应在承插口窝一圈油灰,使卫生设备的污水口窝于油灰中。接口也可用水泥纸筋灰,但不得用水泥砂浆或纯水泥稀浆作抹口。接口间隙应无渗漏,表面应平整光滑。

第九十七条凡六层以上(含六层)的污水管道在建筑物竣工前必须做通球试验,并做好记录。通球试验所用皮球外径约为排水管道内径的3/4,皮球从排水立管顶端投入,以落到相应的阴井处浮起为合格。否则应查明堵塞位置,用重锤疏通或水流冲刷堵塞部位,无效则返工。

第九十八条住宅建筑中的分户水表,其外壳距墙面为10-30mm,表的前后各300mm长的直线段以外的管线应用双弯沿墙敷设。

第九十九条当设计无明确规定时,外露铸铁管须用钢丝刷除去表面浮锈并擦净,再涂刷沥青漆两道。当使用已刷沥青漆的铸铁管时,在交工验收前,也必须补刷沥青漆一道。刷漆不得污染墙面及其他部位。

第一百条排水立管每两层及最底层、最高层必须设检查口,从楼地面到检查口高度一般为1m。横管水流转角小于135度的弯头,应设置检查口或清扫口。横管与立管连接宜用斜三通。横管与上部大便器排污管连接处宜用斜三通,以减少和避免三通处积污。

第一百零一条本规定自颁布之日起施行。

工程质量保证措施方案(定)

新场镇污水处理工程 质量保证措施方案 工程质量保证措施 方案 1 质量 根据我公司的技术实力,结合新场镇污水处理工程具体情况,我公司对本工程确定的 质 量 目标 为:单位工程优良率达到80%以根 据各构筑物、建筑物、工艺管线及附属2 工程质量保证 我公司是ISO9001:2000标准的认证企业,新场镇污水处理工程施工过程严格执行我公司ISO9000标准的《质量手册》及《程序文件》的规定。实行项目经理为第一负责人的质量保证体 系,项目总工程师为 质 量工作 的3 质量保证管理 3.1 全面质量 ⑴以质量目标为核心,⑵推行目经理质量⑶强化执行“工法管理”:以“工法”、“规范”、“标准”为准则,加强质量意识教育,遵守各项质量管理制⑷实行“试验3.2 施工组 织设计、⑴在整个工程施工组织设计。该设计必须技术可行、经济合理、工艺先进,有利于施工操作、提高质量、加快进度、降低成本。该施工组织设计编制完成后,分别报我公司科技开发部及驻地监理公

⑵在每个单位工程施工开始前,由项目总工程师主持,项目部工程科负责编写单位工程施工方案。施工方案编写完成后,分别报项目经理和驻地监理3.3 优 选施工机械 施工机械设备是工程建设中必不可少的设备,对工程项目的施工进度和质量均有直接影 响,因此在工程实施前,从保证施工质量的角度出发,本着因地制宜、因工程制宜,技术上先进、 经济上合理、生产上适用、性能上可靠、操作维修方便等原则,在项目经理领导下,由项目供应科 和工程科负责选择施工机械设备,使其满足3.4 现 场设备材料质量 设备安装所需的原材料、构配件等是工程施工的组成部分,材料质量十工程质量的基础,加 强对现场的管理,从以下几个方⑴掌握材料信息,优选供货厂 ⑵ 合理组织材料供应,按质、按量⑶合理组织材料使用加强运输⑷严格控制外加工、采购材料的质量;加强材料检查、验收,严把材料质量关。各类建筑 材料到场后必须组织有关人⑸搞好材料复试取样、送⑹ 根据施工进度计划,⑺对进厂设备,根据设备装箱单逐箱及时进行数量清点,对设备外观逐一进行检查并作好 书面记录,办好交⑻加强设备运输、存放、保管工作,避免材料腐蚀,减少设备碰撞,防止设备损坏,确保 设备、材料质3.5 测量复 核 ⑴ 在 施工⑵加强对各施工工序的测量控制,达到有关规范的要求。构筑物、建筑物的位置线、管线的轴⑶

施工质量保证措施及服务承诺

质量保证专项方案报审表

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 质量保证 专 项 施 工 方 案 编制:____________ 审核:____________ 批准:____________ xxxxxxxxxxxxxxxx 公司 xxxx 年xx月

施工质量保证措施及服务承诺 第一节保证工程质量的措施 为贯彻我公司“标准管理多建优质工程,规范操作提供更好服务” 的质量方针,确保本工程施工全优的实现,根据该工程施工图纸、现行施工规程、规范和质量检查验收的有并要求,特制定本质量保证措施。 一、质量目标 确保优良工程。 二、质量保证体系 我公司按照国际标准化组织颁布的IS09001质量标准,已建立起一 套行之有效的文件化的质量保证体系。该体系包括了从工程项目的投标、签定合同到竣工交付使用,直到交工后保修与回访的全过程,充分体现了IS09001中19个要素的要求。该体系以质量手册为核心和指导,以程序文件为日常工作准则,以作业指导书为操作的具体指导,所有质 量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中,使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。 质量保证体系:见图。

TQC 领导小组 三、质量管理制度和 在本工程施工 IS09001标准的全 施工,公司建立以总 的质量监督检查组 向包 经济保证 质量岗位 组织保证 设置监察 施工保证 制定创新 思想保证 落实培训 方法 中,按照 部要素组织 工程师为首 织机构,横 监察保证 熟知技术 现任制 确定最佳 配备专职 全员质量 计 划 规 划 机 构 标 准 监 督 考 核 r 验 工 计 价 F 信 息 反 馈 监督人员 施工方案 意识教育 质量检验 工序质量 组织工程 合格及优 括各职能机构, 纵向包括公司、项目 部直至施工班组,形成质量管 质量保证体系图

工程质量保证措施

3、工程质量保证措施1 本工程质量管理目标为达到优良工程,并达到国家标准,因此施工中必须采取严格的质量控制措施,辅以相应的检测手段,且认真贯彻执行工程有关技术规范,以强有力的质量保证体系来保证创优良工程。 (1)、技术上保证工程质量 A、根据工程特点和现场实际,编制好施工组织设计,对重要部分项工程制定有针对性的施工方案以及保证工程质量的技术组织措施,并认真贯彻落实检查。 B、由技术总监负责向各施工班组技术人员做好技术交底工作,将基层的结构类型、施工方法、施工顺序、质量要求、各施工班组的分工与配合、主要机具的安排调配等情况,向各施工组长、技术人员进行交底,由各班组长和技术人员将本组承担的工程项目,结合具体的操作方法、配备等,向全组职工进行交底。 C、复检原始基准点、基准线,在此基础上进行精确的施工放样。及时解决工程遇到的技术难题,填好当日的施工日记和各种记录,以备监理工程随时检查。 D、将施工过程中的技术文件、原始记录、试验检测及其它有关技术资料加以整理,形成技术档案作为改进今后方案,总结施工经验,提高工程质量的重要参考依据。 (2)、从组织上保证工程质量 A、推行全面质量管理,强化质量保证体系,公司设立了质检科,主要

抓工程的质量控制,项目经理部内设质检、工程技术、机具材料、财务、安全、试验等职能科室。明确各部门管理职责,各司其责、各行其是。对各分项工程各个部位、各道工序都实行严格的质量控制,由质检员负责并配合监理工程进行检查验收、统计、整理和分析有关技术资料、技术数据、建立档案,为交工验收提供详实的施工资料。 B、施工中开展全面质量管理活动及班组QC活动、质量升级活动、上下工序交接制等,提高全员的质量意识,把好每道工序关,建好工程。 C、虚心接受建设、监理、设计和质监站的检查,对有关质量的意见及时整改和反馈。 D、加强对职工的质量意识教育,配合公司开展“百日质量安全年活动”,加大对职工的宣传、教育力度,使全体施工人员都能牢固树立“百年大计,质量第一”的观念,并层层落实质量管理岗位责任制,严格执行公司内部制定的质量奖罚制度和监理制度,由质检科组织,定期和不定期相结合,对工程质量进行全面自检,查到问题立即处理,做到一项工程,创一个优良。 E、从人员配合上抓起,本工程施工我公司将抽调公司最具实力的施工队伍来承担,并根据本工程的特点,对相关技术人员进行调整、充实,使技术人员的配备达到最优化,确保施工技术过关、过硬。 (3)、认真做好原材料进场的复验,并具有出厂质保单和试验报告,无质保单,来经试验合格的材料严禁在工程中使用。 (4)、认真深入地对现场情况进行调查,摸清地形、基础等基本情况,

工程质量保证服务承诺方案

工程质量保证服务承诺书 招标单位: 如我单位能中标,我单位做出以下承诺: 第一、与业主协调管理措施 中标后,我单位将从计划管理、技术质量管理、资金管理等方面与业主积极配合,其主要措施: (1)选择优秀施工队组,且依法与其签订劳务合同,按时支付工人工资,绝不拖欠民工工资。 (2)项目工程部将负责向业主报送总体工期网络计划,并积极协助业主确定各专业分包队伍及供货商的进退场和中间交接事宜,配合业主合理解决其垂直运输设备,施工用水、电、材料堆放、场地划分等。 (3)每月的施工进度计划、劳动力计划和材料进场计划,经监理审核后报业主进行最后定板。 (4)每周召开工程例会,由监理主持,业主及项目经理部参加。通过工程例会这一制度度完善施工与监理、业主之间的关系,协调施工过程中出现的各种问题,确保工程顺利进行。 (5)召开工程例会时项目负责人将向业主提交每周工作汇报及下周工作计划,在报告中将详细说明工程的进展情况,在计划中详细进度、材料、劳力、设备、资金等的细部计划。

(6)认真做好施工日记,记录工地上每个工种雇佣工人及使用机械的数目、运到工地物料数量,以及每天的天气情况,并将其放在工地办公室,以便业主随时查阅。 (7)充分重视业主的指示,现场管理人员随时以书面形式记录业主的指示,并予以贯彻。 第二、质量、安全及售后服务方面: 自觉接受使用业主、监理单位以及相关的管理部门对建设工程施工质量、安全等的监督检查,及时改正检查中提出的问题。在质量(包括保修)、安全方面做出以下承诺: (1)依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。不转包或者违法分包工程。 (2)建立质量责任制,对建筑工程的施工质量负责。 (3)按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不擅自修改工程设计,不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,及时提出意见和建议。(4)建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。 (5)建立、健全教育培训制度,加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员,不上岗作业。 (6)依法履行建筑工程质量保修义务。

施工质量保证措施及服务承诺

质量保证专项方案报审表 编号:HNSJ-TJ-004 工程 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 名称 致xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 项目监理部: 我方已根据承包合同的有关规定完成了xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程质量保证专项方案的编制,并经我单位技术负责人审查批准,现报上,请予以审查。 附:《质量保证专项方案》 承包商(章)项目负责人: 日期:年月日 监理工程师审查意见: 监理工程师: 日期:年月日 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章) 总监理工程师: 日期:年月日

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 质量保证 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

xxxxxxxxxxxxxxxx公司 xxxx年xx月 施工质量保证措施及服务承诺 第一节保证工程质量的措施 为贯彻我公司“标准管理多建优质工程,规范操作提供更好服务”的质量方针,确保本工程施工全优的实现,根据该工程施工图纸、现行施工规程、规范和质量检查验收的有并要求,特制定本质量保证措施。 一、质量目标 确保优良工程。 二、质量保证体系 我公司按照国际标准化组织颁布的IS09001质量标准,已建立起一套行之有效的文件化的质量保证体系。该体系包括了从工程项目的投标、签定合同到竣工交付使用,直到交工后保修与回访的全过程,充分体现了IS09001中19个要素的要求。该体系以质量手册为核心和指导,以程序文件为日常工作准则,以作业指导书为操作的具体指导,所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中,使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。 质量保证体系: 见图。

建筑工程质量保证体系和技术措施方案

建筑工程质量保证体系及技术措施 质量目标、质量保证体系及技术措施 本工程在施工过程中,我们将严格按GB/T19002-ISO9002质量保证体系组织施工,加强施工全过程质量控制,并严格执行国家现行的质量标准和法规及南京市地方性质量文件。同时,加强项目质量管理、规范管理工作程序,不断完成工程项目的质量保证体系,达到预期质量目标。 9.1质量目标 严格执行《建筑安装工程质量检验与评定统一标准》GBJ300-88,确保一次交验达到南京市“金陵杯”标准。 9.2质量保证体系 9.2.1组织机构 成立以项目经理为组长,项目总工、质检负责人为副组长的工程质量领导小组。施工质量管理组织见下图:

9.2.2质量管理职责 质保体系中要做到质量管理职责明确,责任到人,便于管理。管理人员职责如下: 1)项目经理: 项目经理要对整个工程的质量全面负责,并在保证质量的前提下,平衡进度计划、经济效益等各项指针的完成,并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念,确保《质保计划》的实施与落实,协调好与内外各方面的关系,创造良好的施工外部环境。 2)项目总工: 项目的质量控制及管理者,对整个工程的质量工作全面管理,组织图纸会审、施工组织设计交底、技术交底,主持编制关键工序的作业指导书及质保计划,监督各施工管理人员质量职责的落实,同时指导项目“QC”小组开展活动。 3)项目副经理: 作为负责生产的主管项目领导,要把抓工程质量作为首要任务,在布置施工任务时,充分考虑施工难度对施工质量带来的影响,在检查生产工作时,严格按方案、作业指导书进行操作检查,按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。 4)质检人员: 质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员,对工程质量全面监督控制,实行跟踪检查,发现问题及时整改,对出现的质量问题及时发出整改通知单,并监督整改以达到相应的质量要求,定期向项目副经理书面汇报近期质量检查情况及处理措施,并接受甲方及监理公司、各级领导的监督检查及交底验收。 5)施工工长: 工长作为施工现场的直接指挥者,自身应树立质量第一的观点,施工前对每道工序进行书面技术交底。在施工中随时对作业班组进行施工指导、质量检查,对质量达不到要求的施工内容,监督整改。工长也是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者,施工前要编制好各分项详细的施工方案及作业指导书,报项目总工审批后指导施工。 9.2.3质量监督体系 施工质量管理体系的设置及运转要围绕质量管理职责、质量控制来进行。本工程在管理过程中,将对这两个方面进行严格的控制,详见《施工质量管理体系图》,如下:

(完整word版)各分部分项工程施工方案及质量保证措施

各分部分项工程施工方案及质量保证措施 一、质量控制管理目标及保证措施 工程质量是企业的生命,质量是今天的市场,质量是施工企业的立足之本。为了使本工程质量在以后的长期使用过程中得到体现,我单位在工程施工中将以预防为主,加强因素控制,确定特殊工序、关键环节的管理点,实施工程施工的动态管理,确保工程一次成优。 (一)方针与目标 我单位对工程的质量方针是:以满足顾客要求为宗旨,实现质量承诺为准则,领先行业标准为目标,用我们的智慧和汗水向社会奉献精品。 质量目标是:合格工程。 我单位保证质量的原则是: 1、坚持“质量第一,用户至上”的基本原则。 2、坚持“以人为核心”的原则。人是质量的创造者(包括参与工程建设的组织者、指挥者和操作者),质量控制必须“以人为核心”,把人作为控制的原动力,调动人的结极性、创造性,增强人的责任感,树立“质量第一”观念,提高人的政治思想素质、事业心,质量观、业务能力、技术水平。避免人为失误,以人的工作质量,促工程质量。 3、坚持“预防为主”的原则,防患于未然,把质量问题消灭于萌芽之中,从对质量的事后检查把关,转向对质量事前控制,事中控制;从产品质量的检查,对中间产品质量检查,转向对工作检查,对工序质量的检查,对中间产品质量的检查,这是确保施工项目质量的有效措施。 4、坚持质量标准,严格检查,一切用数据说话的原则。质量标准是评价产品质量的尺度,数据是质量控制的基础和依据,产品质量是否符合标准,必须通过严格检查,用数据说话 5坚持严格控制投入品的质量,严防系统性因素的质量是符合质量变异。就是对各种投入产品从订货、采购、检查、验收、取样、试验各个程序均进行全面控制,从组织货源,优选供货厂家,直到使用认证,做到层层把关。 6、坚持在施工中执行上道工序不合格决不允许进行下道工序施工,质量具有一票否决权。 (二)建设健全施工全面质量管理机构 在施工中严格执行国家的施工规范、验收标准、操作规程及本单位的质量管理规定;明确规定各部门和各人的具体责任和权利,做到职权分明,各有所司。并严格接受建设单位、质监单位、设计单位及监理单位的检查和监督。 (三)质量控制措施 1、质量事前控制 1.1技术准备控制:工程施工前,组织技术人员进行图纸会审,了解设计意图,编制可行性施工方案;做到心中有数;组织施工班组进行技术交底。编制项目施工图预算和施工预算,对建设地点的自然条件,技术经济条件进行调查分析。 1.2物质准备:控制好材料、构配件、制品加工和施工机械的经常性维修保养工作。各种施工测量仪器、材料检验仪器及质检仪器等,必须经有权部门校验,并由专人保管使用。 1.3组织准备:建立项目组织机构,集结施工队伍。通过培训、选拔等方式,专业对口,持证上岗。

施工过程中的质量保证措施

施工过程中的质量保证措施 施工过程中,将对影响工程质量的五大因素“人、机、料、法、环”实施控制,这是质量管理的重要环节,施工单位应严格按照设计文件和有关规程、规范要求施工,实行全员、全过程、全面管理和控制。 (1)人员因素的控制: 选用施工经验丰富、管理能力强的人员组成项目经理部,由专职质检员负责质量管理;使用技术素质较高的技术工人,特殊工种作业人员经过培训考核合格,持证上岗;开展经常性质量意识教育和技能培训,促进全员的质量意识和工作技能的提高。 (2)机械设备因素的控制: 选用科技含量较高、性能好、精确度高的机械设备和工器具;定机定人、定期维护、责任到人,以保证设备完好;根据要求进行设备定期维护、检验、校对、保证其完好、合格、精确。 (3)原材料因素的控制: 成立专门材料管理机构,配备专职材料管理员;对采购来的材料,有专人负责清点、保管,对有防雨、防潮、防晒要求的材料、设备采取库内保存,暂时露天堆放的材料要做好有效的防护措施以免受到自然或人为的破坏;对进场的材料和工程设备,由本承包人会同监理人进行检验及交货验收,验收时查验材质证明的产品合格证书,并按合同《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,合格并经监理工程师签证同意使用后才能用于本工程;未经检验合格的原材料,不得投入使用。 (4)方法因素的控制: 严格执行国家有关规程、规范、技术标准、验收标准,科学组织、严密施工;复杂部位、关键部位、关键工序和关键工艺必须制定技术措施并报工程师批准执行;贯彻技术交底制度,每道工序开工前,先交底后施工。分部分项工程施工前必须进行测量放样,施工过程中随时进行复核;每一工序和单元工程完成后,必须经施工班组自检、专职质检员配合监理工程师验收。 (5)环境因素的控制: 做好天气预报分析,作为安排生产的依据。抓紧水文、天气有利条件施工,配备必需的防雨、防晒物资(如防雨布、麻包袋等),确保工程质量不受气候影响。配备足够的排水设施,排除工作面积水,保持加工间和制作场内、外及现场工作面环境清洁卫生,开展文明施工;配备足够容量和数量的照明电源、照明器具,确保夜间施工有足够照明度。施工道路派专人维修, 保证施工道路畅通无阻。 3事后质量控制措施 1)及时进行检查验收,发现问题及时返工或修整。 (2确保成品及半成品在工程施工过程中和移交前完好。 (3)及时整理有关资料,保证竣工资料及时、完整,及时总结经验教训,指导后续施工。 (4)保修期做好质量回访及保修工作。

建筑工程施工质量保证措施方案

1.1质量管理体系、制度及质量保证体系 1.1.1质量管理目标 (1)质量目标: (2)目标分解及主要质量控制点 为保证该质量目标的实现,各分部工程质量目标确定为优良,具体指标为: 分项工程合格率100%,优良率80%; 分部工程合格率100%,优良率100%。 单位工程合格率100%.质量目标分解 1.1.2施工现场质量保证体系及主要职责 本工程要建立健全施工现场质量保证体系,严格按照公司IS09001:2000质量体系标准组织实施。详见“质量保证体系图”。

质量保证体系图

1)项目经理及项目工程师质量保证岗位职责 负责做好项目部内外的施工协调及日常质量管理工作;监督各安装专业使用材料的质量、施工质量及控制进度,确保安装工程的质量;项目经理是项目部保证工程质量的第一责任人,必须坚持“百年大计、质量第一”的方针。总工程师对整个工程的质量负责,是项目部保证工程质量的直接责任人,监督检查各专业施工的质量情况,对项目经理负责。副项目经理对本专业施工质量负直接责任,监督检查本专业的施工质量情况,并对下属各部门进行指挥调度。 2)工程部质量保证岗位职责 工程管理部负责保证本工程所使用的标准、规程、规范、图纸、工艺等文件确保符合《文件和资料控制程序》的规定以及满足本工程的需要。 3)技术质量部质量保证岗位职责 对本工程的施工质量进行监督检查。对项目经理负责,对本工程进行定期检查和不定期抽查,监督项目各区分部质量工作,对不符合质量要求的,限期整改,并拥有处罚权。 负责对项目经理部所持有的计量器具进行保养,并建立使用台帐。同时保证全部计量器具在检验有效期内使用,对临近检验期限的计量器具送回公司计量部,由公司计量部送到检测中心进行检验。 4)材料责任人质量保证岗位职责 负责对项目经理部所使用的全部材料进行检验、试验、贮存保管、发放,对全部材料设备的质量负责(包括业主所提供的材料设备)。同时负责对全部施工机具进行日常维修保养,保证施工机具的正常有效性。

各分部分项工程的施工方案及质量保证措施

各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 (一)、土方工程 在园林建设中,首当其充的工程就是地形的整理和改造,在准备建设的地区原有地形的基础上,从园林的实用功能出发,对园林地形、地貌、建筑、绿地、道路、管线等进行综合统筹,如进行土方计算、土方的平衡调配等。土方平衡调配工作是土方施工的一项重要内容,其目的在于使土方运输或土方运输成本为最低的条件下,确定填、挖方区土方的调配方向和数量,从而达到缩短工期和提高经济效益的目的。 一、施工方案 研究制定现场场地平整、土方开挖施工方案;绘制施工总平面布置图和土方开挖图,确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟水平位置,以及挖去的土方堆放地点。 1、土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2、建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩);标准水平桩及基槽灰尺寸的,必须经堵塞检验合格,并办完预检手续。 3、场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。 4、开挖低于地下水位的基坑、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面的50cm,然后再开挖。 5、开挖的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需用的好土,多余的土方应一次运至弃土处,避免二次装运。 6、填土: 6.1松土透气、控制杂草可以切断土壤表层的毛细管,减少土壤蒸发,防止土壤泛碱,改良土壤通气状况,促进土壤微生物的活动,有利于难溶养分的分解,提高土壤肥力。同时除去杂草,可减少水分、养分的消耗,减少病虫害,做到清洁美观。 6.2绿地回填土和种植土均需外部提供,瓦砾土可回填到绿地底

施工过程质量的控制措施

施工过程质量的控制措施 1、施工过程中,原材料的控制措施: 质量控制必须从原材料质量控制着手,不合格材料不得使用。 (1)严格选择材料厂商,必须是工程所需的合格材料,信誉等级较高,供货质量比较可靠的供货商。 (2)无论是甲供材料,还是乙方自购,当质量不合格时,均不能盲目使用,如是甲供材料,本公司以书面形式提请业主予以更换。 (3)本公司将从进场材料质量、材料加工质量、合作态度、售后服务质量等方面进行控制。 (4)当进场材料质量出现不合格时,要求供应厂商予以调换或退货,如材料质量出现严重不合格,将考虑取消该厂商的供货资格。 (5)进场材料严格管理,防止材料出现后天性的不合格,任何材料进场时要检验,搁置一段时间后再使用也要重新检验。 2、技术人员、施工队伍人员素质控制: 保证工程质量不仅生产工人的技术素质要得到保障,而且技术管理人员的素质也要得到保证。 (1)委派进场施工人员,均持有主管机构颁发的上岗证,特殊人员还持有特种操作证,否则不允许进场施工。管理人员须持证上岗,项目和质量安全员,必须有相应的资质证书。 (2)加强对管理人员的考核,如管理人员在管理或技术上出现重大失误,造成重大质量事故,则对该管理人员解聘下岗。 (3)进场工人实行试用制,对不服从管理、不听指挥、工作不负责、在施工中出现质量事故或质量不稳定的职工进行教育、处理、还退的办法。在施工过程中,确保队伍的素质,确保质量的保证。 (4)严格保持工人班组的稳定性和整体技术素质,不允许进场班组人员任意更换、调整或无限度膨胀。在班组的使用上充分发挥班组的特长,做到人尽其才。 3、施工过程施工操作的控制措施 防止不合格工序产生,杜绝不合格工序流入下一过程,是施工过程操作质量控制的重要环节。

建筑施工单位质量保证措施

利加停车楼 编制人: ___________________ 审核人: ___________________ 审批人: ___________________ 方元建筑工程有限公司 二0 一八年七月十日 质 量保证措施

质量保证措施 一、工程概况 项目名称:利加停车楼 设计单位:名洋建筑设计有限公司 建设单位:利加房地产开发有限公司 勘察单位:中南勘察基础工程有限公司 监理单位:天龙监理有限责任公司 施工单位:方元建筑工程有限公司 建设地点:洪山区和平乡东方红村 本工程为利加停车楼,位于洪山区和平乡东方红村,建筑总面积为 19489.85 m2 ,建筑高度为26.5M,为框架结构。建筑场地类别为U类,建筑抗震设防烈度为6 度,建筑抗震设防类别为重点设防类别,结构抗震等级为三级。建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,建筑结构设计使用年限50 年。 利加停车楼工程在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时,充分考虑人、财、物及任务量平衡、合理安排各施工项目,施工工序的施工计划,合理配备各施工区段的操作人员,合理调拨原材料及各周转材料、施工机械,在确保工程安全及质量的前提下,充分发挥人的主观能动性,确保施工工期。但如果工期和质量两者发生矛盾,则把质量放在首位,工期必须服从质量,没有质量的保证也就没有工期保证。 二、技术保证措施施工技的先进术性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后,总工程师应组织责任工程师、班组长等有关人员对图纸进行熟悉、了解,提出施工图纸中的问题,并在图纸会审及设计交底时予以解决。 责任工程师在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下,合理的安排施工工序、劳动力,并向操作人员作好相应的技术交底工作,落实质量保证计划,质量目标计划,特别是对一些难点,特殊点更应落实至班组每一个人,而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准,以便操作人员心里有数,从而保证操作中按要求施工,杜绝质量问题的发生。 在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。第一级为项目总工程师根据

工程质量保证措施、方案

工程质量保证措施 (一)、工程质量管理措施: A、工序质量控制流程 B、Q C小组活动流程

C、隐蔽工程计划

D、技术复核计划 (二)、工程质量保证措施: 1、所有操作人员必须听从技术人员、质量员的指导和督促、并做好技术交底和技术复核工作,在实施过程中加强跟踪检查。 2、尊重设计,自觉听从业主,监理工程师的监督对每一分项分部,均由业主及监理单位认可签证后方可进行下一道工序施工。 3、严格按图施工,施工中遇图纸修改或图纸疑问时及时与设计单位联系,征得同意后办妥修改手续,作为施工依据和工程验收原始作证。 4、严格按施工组织设计组织施工,执行各分项工程的施工程序、操作方法和有关规范规程,加强“自检、互检、专职检”的制度。

5、严格执行市质监站“质监”制度,及时配合质监和评定。 6、测量定位所用的经纬仪、水准仪须是经过鉴定合格在使用周期内的计量器具,按计量标准计量检测控制。 7、轴线定位、控制点要严格保护,避免毁坏。在施工期间,定期复核检查定位是否位移。 8、总标高控制点的引测,必须采用闭合测量方法,确保引测结果精度。 9、轴线控制点、总标高控制点以及定放线必须经过书面认可。 10、基础工程结束后必须要组织甲方、监理、监督单位及时验收,办理好中间交接手续。 11、砼振捣应密实,应妥善控制好振捣棒布点插入深度以及振捣时间、次数。 12、浇筑砼时,脚手跑道应架空搭设避免造成钢筋位移、变形。 13、为保证砼表面质量及拆模方便,木模需刷脱模剂,拆模后,余留在模板面的砼必须铲清。 14、做好砼的养护工作,保证养护时间。 15、钢筋绑扎严格按设计图纸,翻样要求按国家规范认真验收。楼板上层钢筋按设计、施工经验设置,施工中钢筋不得随意代换,由技术部门征得设计单位同意,方可实施。 16、所有预留孔、预留洞须有现场技术人员和安装技术人员进行严格的复核验收,并填写复核验收卡。 17、搭设排架时,应拉通长麻线,使排架纵横成一线。排架间均需设水平拉杆和剪刀撑,以保证排架稳定。 18、梁柱节点和主次梁交接处,浇砼时困难较大,施工时要认真振捣这些部位,可配备不同直径的振动棒。 19、所有模板制作尺寸要准确、拼缝严密、刚度要好、支撑要牢靠。 20、在结构施工过程中,对所有钢筋连接接头(除搭接处),应在监理见证下现场取样,由专业测试单位进行复试,合格后方可进行下道工序施工。 21、每次柱梁封模隐蔽前必须将模板内的杂物清理干净,

施工过程质量控制措施和方法

施工过程质量控制措施和方法 第一节质量措施 1、贯彻执行ISO9000质量保证标准,规范我们的全部质量活动,严格按我公司程序文件进行施工管理,通过各部门、各岗位人员的质量分目标的完成,从而确保我公司质量方针的贯彻执行和质量目标的实现,确保用户满意。为了确保该工程的顺利施工,贯彻我公司的质量方针,实现确定的质量目标,我们配备了较高素质的管理、施工、技术、安质、物质、预算、试验方面的人员。特别是技术、安质人员业务素质高,责任心强,经验丰富是质量得以保证的主要因素。 2、现场成立由项目经理任组长包括工程技术组、质量安全组、物资设备组、试验室等部门负责人及技术、管理人员及分包单位负责人组成的质量保证体系,严格按照国家标准和规范、设计图纸施工,保证本工程质量目标的实现。 3、认真审图,将影响质量的问题消灭在施工前。确定防水工程、装饰细部为施工的重点,我们将组织专门人员组成质量攻关小组,认真研究工程特点和设计要求,制定专项技术措施,并负责具体落实。单项工程施工前应编写专项施工措施、作业指导书等,并向操作人员进行交底。 4、加强工程施工全过程的质量监控,尤其是对关键工序和特殊工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点的技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力鉴定、工序验收等各个环节予以全过程控制,保证工程质量。

5、在工程施工中,做到防患于未然。加强施工的过程监督、检查,严格实行“三检制”,工序交接必须经质量检查员的检验合格后由有关人员的签字方可进行。 6、赋予质量检查员质量否决权。 7、实行样板标准制,优质优价,对于存在质量缺陷较多的施工单位限令整改,否则,要坚决清除出场。 8、加强对原材料质量的控制。原材料的质量直接影响到工程的质量,项目经理部要严格按照我公司的《采购》程序、《进货检验和试验》程序及《不合格品的控制》程序执行,确保只有检验和试验合格的原材料才能进入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出厂合格证和检测报告等质量证明文件,进场后要对需要检验和试验的材料按批量进行有见证抽检试验,合格后方可使用。 9、路基土方施工前必须清除表层草皮、树根、杂物;对不良地基应制订切实可行的处理措施。所有地基验槽、隐蔽工程必须有相应记录,经监理工程师、设计、质量站等有关人员查验签证后方可进入下道工序施工。 10、严格把好材料质量关。各种原材料、半成品均应有出厂合格证、试验报告,水泥、钢筋等重要材料必须按有关标准规定经抽样复检合格后才能使用。 11、认真做好各项技术质量指标的检测工作。回填土最佳含水量、路基路面的密实度、回弹模量、抗压强度、沥青砼压实度、机动车道表层设计弯沉值、接地电阻测试、试通电等施工技术质量指标必须符

房屋建筑工程中工程质量管理论文

探讨房屋建筑工程中的工程质量管理摘要:近年来,随着我国社会经济的飞速发展和城市化建设进程的不断加快,建筑行业也取得了很大的进步。但房屋建筑给人们带来利益的同时,也存在着一些安全隐患,比如房屋倒塌、出现裂缝以及墙体脱皮等工程质量问题。本文将对目前我国房屋建筑工程中存在的质量问题进程深入的分析,并在此基础上提出一些有效的管理措施,以期为我国建筑事业的发展做出一点贡献。 关键词:房屋建筑;工程质量;管理;研究 abstract: in recent years, with the rapid development of our social economy and urbanization construction process accelerating, the construction industry has also made a lot of progress. but housing construction provides people with interests, but also has some potential safety problems, such as houses collapsed, crack and wall body peeling and engineering quality problems. this paper will housing construction project in china in the quality problem of the analysis of the process, and based on this, puts forward some effective management measures to the development of the cause of our country building make some contribution. keywords: housing construction; engineering quality; management; research

工程质量保证措施(房建工程)

工程质量保证措施(房建工 程) 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

工程质量保证措施 第一节工程质量目标 质量目标:确保教学楼、实验楼、餐厅、厕所及室外操场等配套工程达到合格备案要求。 第二节质量组织机构及质量保证体系 实行项目经理负责制,坚持公司质量方针,按照我司的《质量保证手册》、《程序文件》的要求,建立健全项目质量组织机构和质量保证体系,对过程质量进行全面控制管理,确保质量目标的实现。 质量组织机构图

质量保证体系图 第一节质量控制程序 质量控制程序图

第一节质量监督制度 本工程施工过程中,我方将严格遵守工程的监理和监督制度,材料进场时及时向监理方报验,并在监理人员的监督下进行取样送检,合格后再使用;检验批质量施工完毕,由监理工程师和施工项目专业质量检查员等进行验收;分项工程完工后由监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收;分部(子分部)工程施工结束,由总监理工程师组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收;上道工序必须经验收合格后再进行下道工序施工。 第二节质量管理责任制度 为了使工程产品质量得到有效控制,加强过程质量检验工作,确保质量目标的实现,配备高素质的质检人员,并明确其职责是至关重要的。 一、质量责任制 1.项目经理: ①、对所承建工程的质量工作负全面领导责任,主持编制项目质量 计划,明确项目管理人员的职责、分工,确保完成项目的质量目标。

②、组织实施公司质量管理体系文件,组织对项目质量的日常检查、评审和改进,实施质量否决权,每月主持召开质量分析会,对出现的工程质量问题、缺陷或不合格工序组织制订整改措施,对影响工程质量的潜在原因进行分析归纳并采取措施进行预防。 ③、加强工程项目成本预测、控制、分析和考核,降低消耗,节约开支,提高效益。 2.工程师(质量总监) ①、组织编制项目的质量控制计划,报上级质量管理部门审批后实施。 ②、定期组织质量人员验证质量计划的实施效果,当项目质量控制中存在问题或隐患时,应及时提出解决措施。 ③、参加图纸会审。 ④、单位工程、分部工程和分项工程开工前,应向承担施工的负责人或分包人进行书面质量交底,质量交底资料应办理签字手续并归档保存。 ⑤、施工过程中,对建设单位或监理工程师提出的设计变更应在执行前及时向施工人员进行书面交底。 ⑥、监督有关人员做好施工过程的质量自检、专检和交接检,保证施工过程工程质量符合标准要求。 ⑦、负责各种原材料、设备进场的质量验收,严把材料、设备质量关。 ⑧、组织有关专业人员负责产品的监视和测量工作程序,并对合同的履行情况进行全面验证。 ⑨、对检查中发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题组织有关人员判定不合格程序,制订纠正措施,具体执行《程序文件》中不合格产品的控制工作程序。 ⑩、组织对纠正措施的实施效果进行验证,把验证结果上报上级质量部门。 ○11、组织项目部质量、材料、试验等相关人员编制汇总项目质量情况月报表及质量分析,每月28前报送上级质量部门。 3)、项目副经理: ①、对所承建工程的质量负生产领导责任。 ②、对项目工程施工准备、施工过程、工程竣工全过程的工程质量进行全面的指挥、协调和控制。 ③、树立“用户第一”的思想,对用户反映的工程质量问题及时组织人员进行整改。

工程质量保证方案

工程质量保证方案 第一节质量保证体系 一、质量责任制 由总经理与项目经理签订质量责任状,明确项目经理责、权、利以及奖罚措施;项目与班组签订质量责任状,明确职责及奖罚措施。对分包单位的工程质量也用合同形式严格明确奖罚措施。 二、质量保证体系实施 1、加强施工管理工作 1.1严格执行质量安全环境管理体系程序文件与质量手册。 1.1.1项目部各成员、各工种均严格执行已通过的有关《质量手册》、《程序文件》及《支持性文件》。其目的在于能“一次建成用户满意的产品”,防止建筑安装产品从材料采购到施工、安装直至服务的全过程出现不合格现象。同样也是我们公司贯彻质量方针,达到质量目标,承担质量责任和向顾客提供质量保证的基本文件。 1.1.2在执行过程中公司及项目均设专人进行针对性管理,并且按文件的程序内容逐项办理,并统统地整理好执行过程中的资料(存档)。 1.2组织保证、实现目标管理 1.2.1建立强有力的项目班子 对该项目的质量目标承诺是经过周密考虑及安排的。我们认为要搞好一个工程,不论工程大小,首先要做到组织保证,即组建一个强有力的项目班子是搞好该工程的关键,所以我们精心地选择了曾施工过类似工程的现场管理班子为主要人员,再充实一部分优异人员组成工程项目部,进驻该项目进行施工。该项目班子有以下几点特点: a.配备较为全面:项目部由项目经理、项目副经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、预算员等组成,做到人员齐全、职责明确,整个项

目管理班子成员都受过专业知识教育,并从事本专业工作十余年,甚至数十年,具有十分丰盛的施工经验。 b.有创优夺杯的丰盛经验:我公司针对本工程特选公司中曾创出过省市级优质工程的项目班子进行施工。 c.对抓工程质量有敢创敢拼的精神,并富有创杯特色处理的办法。 d.有团结互助共同进取的工作作风。 e.并在推广应用建筑新技术、新工艺方面有一技之长。 f.在工程施工协调方面具有一定的经验。 根据上述项目班子的特色,特点及公司内部一系列质量管理条例、措施、责任制等,我们完全可以达到预期目标。 1.2.2对项目班子实行目标管理及控制 针对该工程的特点、环境及一些特定条件,公司对项目实行目标管理,实现各项目标是施工项目管理的所在,因此应当坚持以控制论原理和理论为指导进行全过程的科学控制。故针对项目制定如下几项控制目标: a.质量控制目标 b.进度控制目标 c.安全控制目标 d.现场文明施工控制目标 e.工程成本控制目标 由于在施工项目目标管理及控制过程中,会不断受到客观因素的干扰,各种风险因素有随时发生的可能性,故应通过组织协调。所以公司对项目实行动态管理,这样可随时处理及排除所发生影响目标的不利因素,从而达到预期的效果。

施工过程中的质量保证措施、安全保证措施

施工过程中的质量保证措施、安全保证措施 质量保证措施 一、工程质量保证体系 我公司已通过ISO9001:2000质量体系认证,在施工过程中我们将严格按照质量体系文件要求进行施工过程控制,按PDCA过程持续改进工程施工质量。 我公司质量方针和目标: 我们的质量方针是:科技为本,质量为魂;顾客满意,行业领先。 我们的质量目标是:争创优质工程 该工程从施工前的准备到整个施工过程,我公司将严格按照ISO9001:2000质量体系文件的要求进行管理,为确保工程质量达到优质标准,特建立质量管理网络和质量目标管理网络。 二、工程质量管理步骤 该工程采取按施工工序报检复验的方法,对工程进行检查验收,因此各专业施工应严格按照以下程序进行工作。 原材料验收:施工中所使用的材料必须按照设计要求,施工技术标准及合同的约定,对所材料设备等按其规格、型号、性能等技术指标进行检查、验收,填写材料报验单,并备齐合格证、质保书或检验试验资料,准用证报监理公司审核,并做到不拖报、不漏报。工序验收安装工序结束时,各班组首选按照标准进行自检,各专门技术负责人会同专职质检员复验后,备齐工序施工的全部技术资料后,填写报验单进行工序验收。 施工定位放线,基础验收环节,必须严格按照设计图纸、施工规范及标准设备技术文件的要求,会同土建施工单位、业主、监理、供货商有关人员共同检查核实后,进行报验。隐蔽工程,必须严格按照设计图纸、施工规范及标准、设备技术文件的要求,会同业主、监理、供货商等有关人员进行相关的强度、气密、绝缘、接地等技术测试,合格后,并对安装质量复验合格后,经报验审核,再进行回填、防腐、绝热、封闭等工序的施工。 凡需报验的基础上必须与施工同步,施工资料及报验单填写应规范,字迹工整清晰,杜绝错报、漏报及不经复验报验的现象。 三、质量控制措施

建筑工程质量目标及保证措施

建筑工程质量目标及保证措施

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、质量目标 1、分部、分项工程一次性验收合格。 2、单位工程一次性验收合格。 3、单位工程、项目工程合格率为100%,争创县、市级优质工程。 二、质量目标保证措施 1、质量体系的建立 为确保本工程施工质量达到现行质量检验评定标准的优良等级,项目将建立以项目经理为首,以项目质量部为主体,公司总工程师、监理、县质量监督总站实施逐级监督,公司各职能部门、各专业科室积极配合的多层次质量管理保证体系,全面控制每一个分项、分部工程质量。 结合本工程的实际情况,建立由公司总工程师领导、项目技术负责人负 责的质量管理机构,使整个质量保证体系协调运作,工程的质量始终处于受 控状态。 实行目标管理,进行目标分解,按单位工程、分部工程、分项工程把责 任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目技术负责人外,现 场另安排专职质检员跟班作业,分别对预埋件的制作安装、钢筋绑扎、砼浇 筑等施工作业进行跟踪监控,并严格按公司质量体系文件规定,使项目各部 门到各施工班组,层层落实质量职责,明确质量责任。 2、质量管理组织措施 各分项工程质量管理严格执行“三检制”(即自检、互检和交接检、专业检),隐蔽工程做好隐、预检记录,质检员做好复检工作并请甲方、监理工程师验收。 专业工长做好每一次的技术交底工作,严格按图施工,不得任意更改原设计图纸,遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。 各种不同类型,不同型号的材料要分别堆放整齐,钢筋在运输和储存时,必须保留标牌,按批分类,同时应避免锈蚀和污染。 电焊工必须经考试合格后才能上岗作业,焊缝厚度、长度必须符合设计要求,

相关文档
相关文档 最新文档