电极设计规程

电极设计规程
电极设计规程

文件修订履历

1.0目的

指导电极设计员按规定的电极设计过程进行作业,确保设计的电极符合规定的要求。

2.0范围

适用于电极设计过程

3.0程序

3.1 电极设计

3.1.1电极设计组长根据《模具加工装配计划》和《电极设计要求单》合理安排电极设

计工作,确保如期完成电极设计工作。

3.1.2电极设计员根据《电极设计要求单》所列需要设计电极的工件编号,从服务器

(Server)中调阅相应工件的3D Part及书面图纸。

3.1.3 电极设计员应与工艺编制人员一起讨论确定需要放电(EDM)加工的工件部位

及其它需要确认的技术细节。

3.1.4 电极设计员依据讨论确定的结果,依照《电极设计原则》、《OFFSET量表》、《RF

电极图扣放电》和《表面光洁度与间隙表》的要求进行电极设计。

3.1.5 电极设计图完成后,电极设计员应将电极设计图送交指定审核人员进行审核。3.1.6 审核人员应依据《电极设计原则》、《OFFSET量表》、《RF电极图扣放电》和《表

面光洁度与间隙表》的要求审核电极设计图的合理性(设计方面和工艺方面)、完整性和准确性。

3.1.7 若未通过审核,电极设计员应修改电极设计图并重新送交审核,直至审核通过。

3.1.8 若通过审核,电极设计员应打印审核通过的电极设计图纸和填写《工件加工清单》

送交电极设计组长批准。

3.1.9 电极设计图纸和《工件加工清单》经批准后,电极设计员应及时将电脑中的3D

模型图转换成STEP格式文件发送至共享服务器。

3.1.10 将电极设计资料发送至服务器共享目录内。

3.2 图纸发放

3.2.1依照设计的图纸,填写《图纸发放回收记录》

3.2.2 在打印的原版图纸上盖上兰色的原版印。用盖过印的原版图复印一分,在复印的

图纸上盖上兰色的发放印。

3.2.3 将复印的图纸分发至模具加工部计划员处。并要求在《图纸发放回收记录》上签

字以此备忘。

3.3 电极设计更改

3.3.1当需要更改电极设计时,要求更改者除了正常设计流程外要增加填写《技术图纸

更改通知》送交电极设计组长审批。

3.3.2在发放过程中也同时把《技术图纸更改通知》发放到模具加工计划处。

3.4 电极设计图纸和电脑内文件的控制

3.4.1当发现电极图纸上漏尺寸或造成加工部门不能明确意图的情况时,若时间允许按

3.3条款正常改图。

3.4.2当发现电极图纸上漏尺寸或造成加工部门不能明确意图的情况时,若时间不允许,

应采取应急更改措施。电极设计员将正确的尺寸或意图写在加工部门现场图上,并由组长签字。

3.4.3至此工件加工结束后组长再要求组员按3.3条款的规定,把正确的图纸与电脑文

件更新。

4 记录

模具加工装配计划

电极设计要求单

工件加工清单

图纸发放回收记录

技术图纸更改通知

5 相关文件

电极设计原则

OFFSET量表

RF电极图扣放电

表面光洁度与间隙表

《全国民用建筑工程设计技术措施2009-电气》

《全国民用建筑工程设计技术措施2009-电气》 23机房工程 23.1一般规定 23.1.1本章主要适用于新建、改建和扩建的民用建筑中的电子信息系统机房、弱电间、控制室的设计。 23.1.2机房工程设计包括机房、弱电间、控制室等场所的建筑结构、空调、给排水、供配电、接地、消防、安防、环境和设备监控等系统的要求。 23.1.3机房工程设计应确保智能化和信息化系统运行的稳定可靠,为工作人员提供良好的工作环境。 23.2机房 23.2.1机房是指民用建筑物内为电子信息系统中的信息交换设备、信息处理设备、信息存储设备、通信设备、控制设备、系统布线设备及其相关的配套设施提供运行环境的建筑空间,包括数据机房、通信机房等。 23.2.2根据机房所处行业/领域的重要性、使用单位对机房内各系统的保障、维护能力及由于场地设施故障造成网络信息中断/重要数据丢失在经济和社会上造成的损失、影响程度,将机房从高到低划分为A、B、C三级。 23.2.3机房分级标准、性能要求和系统配置见表:13.2.3—1,各级机房举例见表:13.2.3—2。 表23.2.3—1机房分级标准、性能要求和系统配置 要求 等级 分级标准性能要求系统配置 A级符合下列情况之一的机房为A 级: 1电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失; 2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱 A级机房内的场地设施应按容 错系统配置,在电子信息系统运行期 间,场地设施不应因操作失误、设备 故障、外电源中断、维护和检修而导 致电子信息系统运行中断 系统配置:2N,2(N+1)系统配置 说明:具有两套或两套以上相同配置的 系统,在同一时刻,至少有两套系统在 工作 B级符合下列情况之一的机房为B 级:1电子信息系统运行中断将造成 较大的经济损失;2电子信息系统运 行中断将造成公共场所秩序混乱 B级机房内的场地设备应按冗 余要求配置,在系统运行期间,场地 设施在冗余能力范围内,不应因设备 故障而导致电子信息系统运行中断 系统配置:N+X(X=1~N)系统配 置说明:系统满足基本需求外,增加了 x个单元、x个模块或x个路径。任何x 个单元、模块或路径的故障或维护不会 导致系统运行中断 C级不属于A级或B级机房的为c 级机房 c级电子信息系统机房内的场 地设备应按基本需求配置,在场地设 施正常运行情况下,应保证电子信息 系统运行不中断 系统配置:N 系统满足基本需求,没有冗余 注:1冗余:重复配置系统的一些或全部部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间。

电气设计经验分享-关于低压配电系统

电气设计经验分享-关于低压配电系统 概述 所有的电气设备都是需要供电的,所以配电系统的理解对电气设计是非常重要的,正确的配电设计才能使电气设备稳定、可靠、安全的运行。我国对配电系统的分类过去一直不规范,导致很多名词存在歧义。直到开始引入IEC标准之后,才逐渐开始规范。本文将配电系统的分类及选择进行概述,帮助大家理解。 IEC标准对配电系统有两种分类方式。 一种是按带电导体分类, 一种是按接地系统分类。 按带电导体分类 所谓带电导体,是指正常工作时通过电流的导体。相线与中性线是带电导体,保护接地线(PE)不是带电导体。分类如下:

单相系统 单相两线系统。这种系统一般由单相变压器供电得到,有两根相线,不引出中性线。这种供电系统在发达国家用的比较多,主要用于住宅之类的小型建筑物供电。最大的特点就是不引出中性线。 单相三线系统。它也是由单相变压器供电得到,从双绕组的连接点引出中性线,两端各引出一根相线。因两根相线电流处于同一相位。所以称作单相三线系统。 两相系统 两相系统都会引出三根线,一共有三种形式。主要在于相位的区别。 两相三线系统-180°---这种形式看着很像前面提到的单相三线系统,但不同的接线使两根相线的相位正好相反,相差180°,所以不能当作单相,而被称为两相三线系统。

这种系统在一些发达国家应用很广泛。它可以引出两种电压,比如AC240V和AC120V,AC240V用于一些功率较大的负荷,如空调、电热取暖设备等;AC120V 用于一些插座接电的小家电以及照明灯具,这样可降低事故时的接触电压,更能保证用电安全。 两相三线系统-120°---这种形式是从三相星型变压器引出的两相三线系统,它可以给电焊机之类的单相380V用电设备供电,同时还可给厂区/住宅的泸定照明供电。 它可以给电焊机之类的单相380V用电设备供电,同时还可给厂区/住宅的泸定照明供电。 两相三线系统-90°---这种形式使用的很少,这种形式是通过变压器的设计使两相的电位差相差90°。 三相系统

电气(强弱电)设计说明书范本

电气设计 一、设计依据: 1.国家及地方的有关设计规范和标准: (1) 3~110KV高压配电装置设计规范 GB50060—92 (2) 10KV及以下变电所设计规范 GB50053—94 (3)供配电系统设计规范 GB50052—2009 (4)通用用电设备配电设计规范 GB50055—93 (5)低压配电设计规范 GB50054—95 (6)建筑设计防火规范 GB50016-2006 (7)汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-97 (8)建筑物防雷设计规范 GB50057—94(2000年版) (9)建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2004 (10)民用建筑电气设计规范 JGJ16—2008 (11)《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005版) (12)《建筑照明设计标准》 GB50034-2004 (13)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 2.根据国家有关建筑电气规范,甲方提供的设计任务书,以及各专业提供的资料进行设计。 二、设计范围 本地块的照明、电力、防雷接地等内容的设计。 三、用电负荷估算: 1.酒店:约49881m2 100W/m2 4988KW; 2.办公:约52266m2 80W/m2 4181KW; 3.商业:约13812m2 150W/m2 2071KW; 4.地下车库、设备用房:约25370m2 20W/m2 507KW; 5.广告、景观用电:200KW; 用电负荷同期系数取:0.8 整个地块用电负荷合计:9558KW; 四、供电设计: 1.拟在地下一层设置1座10KV电业开关站,2路10KV电源由上一级市政不同区域变电站引来。 2.拟在酒店地下一层区域设置1座变电站(4x1250KVA),负责酒店区域的供电负荷;在办公楼地下一层区域设置1座变电站(4x1000KVA)负责办公区域的供电负荷;在商业地下一层分区域设置1座变电站(2x1250KVA)负责多层商业、地下一、二层车库、设备用房的供电负荷;3座变电站的两路10KV电源由本地块10KV开关站引来。 3.10KV侧继电保护采用微机综合保护,采用过流和零序电流保护,10KV侧为过流和零序电

电气设计中常见的问题及其解决措施

电气设计中常见的问题及其解决措施 发表时间:2019-03-14T14:36:57.687Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:赵春容[导读] 摘要:伴随着时代的进步,人们的生活水平逐步提高,此时人们对建筑电气设计所涉及的电气节能设计更加的关注。 (重庆三峰卡万塔环境产业有限公司重庆 400084)摘要:伴随着时代的进步,人们的生活水平逐步提高,此时人们对建筑电气设计所涉及的电气节能设计更加的关注。如若电气设计在工程建设之中有任何闪失,必将会对建筑的使用性能和使用寿命造成很大的影响,因此在建筑电气设计当中应该考虑多发情况并且进行充分的分析。 关键词:建筑电气设计;常见问题;对策 1 引言 建筑的电气设计是建筑工程的重要组成部分并在其中有着重要影响。随着我国人民生活质量的日益提高与社会经济的快速发展,各类家用的电器也不断增加,这就使建筑型电气设计出现复杂化现象。建筑电气系统的设计的好坏,对建筑设计成功实现起到了至关重要的地位。当建筑电气施工的时候,必须严格的按照相关文件进行施工,这样不仅仅能够指导建筑电气工程进行安全施工,同时也是施工时候的重要保障。 2 建筑电气设计中常见的问题 2.1 建筑电气节能的问题 在整个建筑工程的建设中,建筑的电气设计占了很大的比重。但最近几年,随着社会经济的发展,人们的生活水平不断提高,对电气的需求量也呈现出上升的趋势,而一些相关的设计人员没有将建筑电气设计过程中的标准重视起来,关的设计人员没有将建筑电气设计过程中的标准重视起来,相关设计人员的疏忽,导致了上述问题的出现。既增加了能源的消耗量,也为建筑工程埋下了安全隐患。与此同时,我国能源短缺的现象非常严重,相关的工作人员缺乏节能意识,使我国造成了严重的能源浪费现象。当前阶段,我国的一些地区还采取限电的手段来实现节能,严重地阻碍了人们的正常生活,因此,在建筑电气设计中电气节能标准的应用显得非常重要。 2.2 建筑电气避雷装置的建设中存在的问题 相关的工作人员在进行建筑物防雷装置的安装时,还在延续传统的安装形式,没有做到与时俱进。这种传统的方式是在某一固定的位置进行安装。这种避雷装置的安装方式,不具有灵活性,不能满足当代建筑物的要求。这样安装防雷装置,虽然也起到了防止雷电的作用,但不具备较强的科学性,存在着一定的安全隐患。这种安装方式很容易使雷电入侵到建筑物内,损害建筑装置,同时,也对居民的人身安全埋下了隐患。由此可见,在进行建筑电气设计的过程中,对避雷装置的优化是十分必要的。 2.3 建筑电气线路设计的过程中存在的问题 随着我国经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,为满足人们的生活所需,建筑电气在进行线路设计的过程中需要引进各种先进的设备。目前在电气线路的设计中,所使用的材料防火性能较低,给整个建筑物带来了极大的安全隐患。 3 建筑电气设计的整体质量的调控与相应的管理措施 3.1 电气设计的任务 电气设计的任务主要包括三个方面:电气安全、配电和控制。(1)无论是设计、施工还是以后的用电,安全永远是摆在第一位的,用电安全关系着人民的生命财产安全,树立安全责任意识应内化位每一个设计人员的内在素质;(2)各专业要实现其专业的功能以及电气的照明、控制等,需要电气专业提供可靠的、稳定能源基础,所以配电是电气设计的首要任务;(3)现代的工程用电设备很多,不可能一个个手动控制其动作状态,各用电设备需通过电气或机械控制自发地完成其功能,所以电气设计的第二个任务便是控制。所以电气设计成了各设备专业完成各自任务的纽带,需在平时的设计工作中做好协调工作。 3.2 电气系统的设计应把握好核心与目标 当进行电气设计的同时,设计人员应该通过自身的经验与手边的资料对建筑电气系统有什么需求来进行分析与调研,并且通过与业主交流来制定符合业主要求的电气系统。在设计电气的时候既要考虑是否满足电气系统的对于当前的要求,还要考虑建筑的电气是否对以后的发展有没有帮助同时对当前的需求进行缜密的分析。在每次的电气设计都要与未来的思想靠拢,这样才能够在以后能够满足未来的电气需求,从而可以减少未来对电气系统的修改而造成的浪费,并且能够更好地避免对建筑进行重复建设。所以在电气系统的设计的时候,应该明确心中的核心与目标,不断地完善设计系统。这样对电气设计发展有着举足轻重的作用。 3.3 严格遵守相关规定,提高设计水准 对于当代建筑电气设计,必须严格遵守电气设计中的基本规则,还要结合先进的管理理念和设计水平,这样才能很好地确保电气设计不会出现差错。在相关的设计理念和基本规则的指导下和在优越的管理系统中,电气设计人员才能够进行合理的电气设计,从而使得建筑的电气安全准则以及全方位的需求达到要求。在电气设计中应该遵守的方案有如下:《民用建筑电气设计规范》、《建筑照明设计标准》等等,以上几个的相关规定是电气设计中的基本规则,为了确保我国节约型社会的飞速发展,就应该更好的实现建筑电气的环保节能,建筑电气的使用规范,建筑电气的安全使用。 3.4 考虑建筑设计中的经济特性 为了给建筑电气系统提供良好的质量特点,必须在电气设计的时候。来选择符合该建筑的强化材料。在保障一切电力系统良好的情况下,还应该对产生的经济效益以及公司投入的成本两个方面进行研究,其实并不是选择昂贵的材料才能造出满足人们需求的建筑,而是应该选择适合该电气系统的材料,在选取材料的时候,应该通过市场调查,进行货比三家的对比,来选购和选取拥有合格证书的商家和质量有保障的商品。在能够保障建筑系统能够满足人们需求的同时还要控制好成本,是其的经济效益能够得以保障。 3.5 学习有深度的建筑电气设计 在当前我国电气设计之中仍然存在着很多不完善,深度不够,涉及范围较浅的相应设计问题,因此在面对这些缺陷的时候,在电气设计中应该将这些问题深入讨论,进行强化分析与设计,制定相应的指导方针。将电气设计与电气安装过程的需求和需要二者相结合,并且对建筑设计的相关文件加以深度的探讨与分析,然后结合《建设工程设计文件编制深度规定》中的精华部分进行学习与探讨。来确保在建筑方面的文件能强有力的指挥建筑电气方面的管理工作。

民用建筑电气设计规范

民用建筑电气设计规范公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

民用建筑电气设计规范 中华人民共和国行业标准 民用建筑电气设计规范 Code for Electrical Design of Civil Buildings JGJ 16-2008 主编单位:中国建筑东北设计研究院 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2008年8月1日 1 住宅(小区)电气设计 一般规定 本章适用于城镇普通及康居住宅的电气设计,住宅电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 普通住宅套型按居住空间个数和使用面积分为一、二、三、四类。 康居住宅分为:基本型(1A)、提高型(2A)、先进型(3A)。

住宅电气设计应与国家同期经济发展水平相适应。 住宅电气设计一般包括:供配电系统;电力、照明系统;火灾自动报警及联动控制系统;安全防范系统;通信网络系统;信息网络系统;建筑设备监控与管理系统;家庭智能控制器;线路敷设及防雷、接地等。 负荷等级 住宅楼的负荷等级应遵守本规范第3 章表常用用电负荷分级表的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设备的负荷等级应符合消防电源的供电要求。 建筑装修标准高和设有空调系统的高级住宅、19 层及以上普通住宅的消防供电系统应按一级负荷要求设计。 10层至18层的普通住宅的消防供电系统应按二级负荷要求设计。 供配电系统 供配电系统设计应符合下列要求:

1 住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。 2 住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。 3 住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。 4 住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。 5 住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。 6 每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。 剩余电流动作值的选择应符合下列要求: 1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A 时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。 2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A 时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。 3)当住宅的电源总进线断路器整定值大于400A 时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流动作保护功能的断路器,其剩余电流动作值按本款1)、2)项设定。

型腔电极的设计

型腔电极设计 下图所示型腔表面粗糙度Ra1.25 (1)设计加工型腔的精加工工具电极(不采用平动修整的工艺方法)。(2)根据工艺参数曲线图表确定峰值电流、脉宽及脉间。并说明该规准所能达到的加工效率、电极损耗率及单边侧面放电间隙。 型腔形状、位置尺寸如下图所示:

型腔内部轮廓图: 一、工具电极形式选择 根据电极外形尺寸的大小与复杂程度、电机结构的工艺性等因素综合考虑,可分为:整体式电极、组合式电极、镶拼式电极。组合式电极:在同一个凹模上有多个型孔时,可将多个电极组合在一起,一次穿孔完成各型孔的加工,这种电极称为组合式电极。镶拼式电极:形状复杂,整体加工困难的电极,可采用镶拼式结构。根据工具电极的部分参数及相关要求,择优选择电极形式为整体式电极 二、选择电参数 在型腔精加工时,需按表面粗糙度(见书本图2-36)来选择

脉宽和峰值电流。而表面粗造度应优于R1.25μm,一般都选用窄脉宽和小峰值电流进行加工,从而再可根据图(见书本图2-35,图2-37和图2-38)来查出相应参数选择,如放电间隙、腐蚀速度和电极损耗。 相应参数选择归纳如下表: 型腔模的加工比较困难,因为是不通孔加工,工作液循环和电蚀产物排除条件差,工具电极损耗后无法靠主轴进给补偿精度,金属蚀除量大,其次是加工面积变化大,加工过程中店规准的变化范围大,并由于型腔复杂,电极损耗不均匀,对加工精度影响大。因此对型腔模电火花加工,既要求蚀除量大,加工速度高,又要求电极损耗低,并保证所要求得精度和表面粗糙度。 依据精加工的电参数,最主要应注意的是:表面粗糙度、精度(放电间隙)、生产效率和电极损耗。应尽量使腐蚀速度快,电极损耗小,峰值电流小(与尖角有关),所以择优选择第一组数据,i峰=4.3,t0=110,v=0.02,θ%=3.5,s=1.2。

电气方案设计阶段

1确定设计内容:根据建筑规模、功能定位及使用要求确定本工程拟设置的电气系统。 2确定变、配电系统容量及要求 1)确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容。 2)负荷估算:本阶段主要采用单位容量法或单位指标法进行估算;。 3)电源:根据负荷性质和负荷容量,提出要求外供电源的回路数、容量、电压等级的要求。4)确定变、配电所位置、数量、容量,变压器台数。 3确定是否需要设应急电源系统以及备用电源和应急电源型式。 4对照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统构成形式进行说明。 1.2初步设计阶段 本阶段应在方案设计确定的设计内容基础上与业主沟通后展开各系统的技术设计;向设备专业了解设备配置情况,跟建筑、结构专业提出电气技术设计要求; 1.2.1确定变配电系统型式: 1.确定负荷等级:1、2、3级负荷的主要内容; 2.负荷计算:根据设备专业提供的设备资料,分类进行负荷计算,并算出总负荷;此计算书应在初设校审阶段与图纸一并提交,并同时归档; 3.对于大中型项目(大于5000m2)专业负责人应提供两个以上的变配电系统方案提交专业委员会进行讨论比选并由项目工作会议确定设计方案,并将方案报给业主,协助业主配合供电部门确定最终供电方案; 4.根据确定的变配电方案,提出电源数量及回路数要求,向业主了解电源引自何处;确定高低压供电系统结线型式及运行方式;确定重要设备的供电方式;明确是否需要设置备用电源; 5.确定变配站的数量、位置、面积,绘制设备布置平剖面图; 6.绘制竖向系统图,标注各配电箱编号、对象名称; 7.确定配电干线主要敷设路由;确定各主要配电间、电气管井位置及面积; 8.画出配电干线平面图并标出主要配电箱位置及编号; 1.2.2考虑照明系统 1.确定照明种类、灯具型式、照度标准; 2.确定应急照明电源型式; 3.确定照明线路型号的选择及敷设方式。 4.绘制照明灯具(包括应急照明及疏散照明)平面布置图,可以不连线; 1.2.3设计消防系统 1.依据《火灾自动报警设计规范》确定该项目的消防保护等级; 2.绘制消防系统图; 3.绘制消防布点平面图; 1.2.4考虑弱电系统 了解业主对建筑项目智能化程度的设想及现有市政条件; 1.确定各弱电系统的构成形式;绘制各系统原理图; 2.确定各弱电主机房位置及面积; 3.确定弱电主要敷设路由; 1.2.5防雷及接地系统 1.确定防雷等级,校审时提供防雷等级计算书; 1.2.6给其它专业的技术设计条件 所有条件由专业负责人提交建筑专业,由建筑专业综合后提给各相关专业。

关于电气设计心得体会

关于电气设计心得体会 我认为医药工业洁净厂房的电气设计不同于一般电气设计的地方主要有四个方面。 一、供电系统与配电设备的设置 医药工业厂房按生产工艺的要求划分为一般生产区和洁净区两大类。一般生产区是指无洁净度要求的生产车间和辅助车间,其电气设计可按一般要求实现。洁净区是指对尘粒及微生物最大允许数有一定限制的生产车间。洁净区的空气洁净度级别分为四极:100级、10,000级、100,000级和300,000级。 洁净区内的用电设备包括工艺和空调设备等一般都要求就地 控制,虽然大部分用电设备都带有配套控制设备,但是进入洁净区的每一配电线路均应设置切断装置;规范要求洁净区的配电设备,应选择不易积尘,便于擦试,外壳不易锈蚀的小型暗装配电箱或插座箱,因此一般在每个生产间设置一个小型挂墙式暗装配电箱。从小型配电箱再分配电至生产间内的各用电设备。这样既便于检修,又能提高用电安全性。目前洁净厂房的内墙都是采用夹心彩钢板,厚度有50mm 和75mm两种。当使用75mm彩钢板的时候暗装小型配电箱不成问题。当使用50mm彩钢板的时候,彩钢板的厚度不能完全把小型配电箱暗装在彩钢板内,所以我一般把小型配电箱设在柱子旁边,彩钢板包柱子的地方要做成弧形,完全有空间暗装小型配电箱;如果是没有柱子的房间,小型配电箱暗装在50mm厚的彩钢板内会凸出墙面,为了达到防尘的效果,小型配电箱安装时凸出墙面的四边都加斜面处理,经

过证实,也能符合要求。医药工业厂房的配电室都设在非洁净区,所以把大型的落地安装的配电设备例如:低压配电柜、xl-21动力配电柜或pgl屏幕设置在配电室。从配电室供电至每个生产间的小型配电箱,距离较近的两个或三个配电箱可由一条配电线路供电,但最多不宜超过三个。功率较大的用电设备例如:包衣机,湿法制粒机,空调机组等配套设置了电源切断装置,可由配电室直接供电。 二、线路敷设 洁净厂房内的线路一般分为动力线路和照明线路,这些线路的走向分为:从配电室至生产间内的小型动力配电箱或照明配电箱;从小型动力配电箱或照明配电箱至用电设备;从配电室至用电设备由配电室直接供电的用电设备。 1 从配电室至生产间的小型动力配电箱或照明配电箱:从配电室引出的线路和先在电缆桥架内敷设配电室内的电缆桥架明装,从配电室引出的电缆桥架安装在吊顶内。动力线路和照明线路可以在同一条电缆桥架内敷设,但要作明确区分。在电缆桥架内水平敷设至小型配电箱附近时,从电缆桥架引出,穿镀锌钢管从吊顶引下,在彩钢板内暗敷至小型配电箱。但是遇到管径比较大的线路,在彩钢板内暗敷施工起来确实比较麻烦。我们在与施工部门的交流中发现他们也有窍门,在风管的旁边另外用彩钢板做成一条密闭的方槽,专门为敷设电缆用。这样既美观又符合规范要求,施工起来也很方便。 2 从小型动力配电箱或照明配电箱至用电设备:动力线路的敷设方式取决于动力用电设备的电源进线位置。电源进线位置离吊顶近

电气一次设计要点

可研注意事项: 开展工作之前先到相关部门进行搜资:变电站规模,站址情况,出线回路数,接线方式,是否征得规划部门同意。去现场的时候要拍些所址的照片。 根据系统专业的提资绘制电气主接线图。接线图应符合通用设计的要求:220kV出现设置3相PT;自耦变、三圈变的不同画法;标注设备参数的型号。 依据通用设计绘制电气总平面的图纸。应注意:隔离开关的断口方向保持一致;正确标注出线间隔的相序(面对线路出线方向,从左到右依次为A、B、C)相;隔离开关的角度(45°或135°);与线路专业配合,确定线路的走向,间隔的排列;间隔的排列应与主接线一致;尺寸的标注要规范。 报告中需交待清楚所址的归属问题,是否取得规划部门的同意。 初步设计注意事项: 根据可研评审意见,开展工作。到相关部门搜资,内容如下: 变电所建设规模;各电压等级出线方向;本期、远景回路数及出线排列;对各配电装置布置形式的意见;主要电气一次设备选型的意见;所用变如何配置(接与母线还是线路);是否设35kV消弧线圈;无功补偿装置形式的意见;甲方其他要求。 根据可研评审意见修改可研阶段的主接线和总平面。增加全所直击雷保护范围图以及出线间隔、主变进线间隔、母线设备间隔的断面图。 施工图各个卷册注意事项: 根据初设审查意见开展工作,每个卷册的注意事项如下: 屋外配电装置(常规站) 屋外配电装置平面布置图中需采用设备的实际形状,标注出场地所处的位置,在110(220)屋外配电装置或主变场地的什么方向。如果是扩建工程就必需用虚线框标注出扩建间隔和设备。有时前期工程中的相序标注是错误的,在扩建的时候就应及时更正相序。在平面布置图中一些细微的环节比如套管定位尺寸就可以放在安装图和平断面图中加以反映。 在绘制平断面图的时候应标注弧垂,安全净距;标注安全净距的时候应标注在设备的电气部分,而不是支架之类的地方;标注构架的高度;要注意设备的接线端子的材质,如果是铜的就要选择铜铝过渡设备线夹;可调耐张绝缘子串与耐张绝缘子串的数量应该是一致的,而且在备注后应注明附连接金具;在数设备线夹的时候在涉及单相的地方就不必×3,在涉及三相的地方就必须×3;绘制不同断面的过程中要避免材料的重复统计;根据厂家提供的电流互感器出线和进线方向,绘制正确的断面,保证和主接线中的变比一致。应用卫总编写的程序,进行导线的拉力计算。计算的过程中要将所需数据正确输入如:构架的高度,两构架的高差,构架间距,引下线的个数。关于引下线的个数尤其需要特别注意,比如在断面图中看到三根导线我们就有可能将其视为3根引下线,其实那有可能只是1根引下线的三相。断路器和电流互感器的高度应该互相配合,以保证管母线两端基本在同一高度。 母线平断面:支柱绝缘子的支架高度并不都是一样高,一般2或3个间隔安装母线伸缩节,那么每一段管母的中间部分的支架就应比其它的支架相应高10mm,便于滴水;接地刀的支架高度+接地刀的高度=支柱绝缘子的高度+支柱绝缘子支架的高度;分段间隔的支柱绝缘子会相应增加12个。 在绘制安装图的过程中,很多部件可以看做是一个整体,因此在安装的过程中一些部件之间的距离就不必标出。图纸中的字体大小应是图纸比例的5倍,

电气系统设计方案范文

目录 电气系统设计方案 (2) 2.1配电系统 (2) 2.2管线回路系统 (5) 2.3照明系统 (6) 供配电施工部分 (7) 2.1配电盘安装 (7) 2.2金属线槽敷设 (8) 2.3电缆、电线放线施工及工艺 (9) 2.4线缆接线施工工艺 (10) 2.5电气钢管施工工艺 (10) 2.6插座、开关安装施工 (11) 2.7照明灯具安装施工 (15)

电气系统方案 计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。 2.1配电系统 机房进线电源采用TN-S三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路电源到机房空调配电间。 配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。 2.1.1辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用TN-S三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。 2.1.2计算机设备UPS配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,

关于目前住宅电气设计存在的问题

关于目前住宅电气设计存在的问题 本文归纳、整理了住宅电气设计中常见不符合标准的问题。 关键字:住宅电气设计不符合标准问题 1.由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。(BG5005095第6.0.10条)、《建筑工程施工图设计文件审查要点》(以下简称《审查要点》)有些设计图纸仅标注上一级配电的出线开关,而在建筑物内却不设进线隔离开关,这样不便于检修室内线路及设备。 2.在线芯截面减小处、分支处或导线类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外一、二级负荷的供电路中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效保护,且此线路和其过载保护电器能承受通过的短路能量。二、配电线路电源侧装有额定电流20A及以下的保护电器。三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。(GB5005495第4.2.4条),反之,若不符合上述情况,则应在线路的载流量减小处装设短路保护,例如一栋三单元六层住宅楼,三个单元采用链式配电,干线载面逐单元减小,却未在导线截面减小处设短路保护,违背了配电线路短路保护的规定。 3.电源进户处PE线或PEN线应重复接地,而非N线重复接地。(JGJ /T1692第14.5.3.1条) 4.当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不

宜小于相线截面。(JGJ/T1692第8.4.11条)、《全国民用建筑工程设计技术措施》第4.6.4条(以下简称《技术措施》)在TN系统中,中性线可流过不平衡电流,当回路中三相负荷严重不平衡时,中性线中电流的有效值可能接近或超过相线电流。 5.保护线(PE线)最小截面,应符合GB5005495第2.2.9条及第2.2.10条的规定。《审查要点》 6.直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。(低压流体输送用焊接钢管)。(GB5005495第5.2.8条、JGJ/T1692第9.4.2条)电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm,同时还应埋设于冻土层以下。(GB5005495第5.6.30条) 7.敷设在钢筋混凝土现制楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚1/3。(《技术措施》第5.1.9条) 8.电气立管不宜布置在住宅套内,应设在共用部位。(GB500961999第6.6.4条)、《审查要点》 9.户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。 10.住宅内插座低于1.8米时应采用安全型;在潮温场所,应采用密封式或保护式插座。安装高度距地不应低于1.5米。(GB5005593第8.0.7条) 11.厨房插座距煤气立管、煤气表0.3米以上。《住宅电气设计安装图集冀01ZD01》 12.卫生间的电气线路应成为线路敷设的末端。(《技术措施》第9.3.9

中小学电气设计要点分析

中小学电气设计要点分析 教程来源:网络作者:未知点击:436次时间:2010-1-22 10:15:03 一、项目概况: 本次承接项目位于上海市奉贤区,为30 班小学,占地面积约3.4 万m 2 ,是上海市的区重点工程。校区内建筑单体有教学楼、体教楼和变电所、水泵房、门卫等辅助用房。本项目引入一路10kV 电源至变电所内,校区内各建筑均由变电所以380V/220V 三相四线电缆直接埋地至建筑内的总配电箱。本项目业主对智能化设计要求较高,本文主要针对教学楼的电气设计进行详细说明。 二、强电设计: 1.供电 学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷,其他的用电负荷均为三级负荷。变电所由两个电源供电。一路为10KV 电源,另一路为~380/220V 备用电源。 根据《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》《电气》的要求,变压器装置指标按30VA/m 2 计算,本项目总建筑面积约1.5 万m 2 ,考虑未来发展,变电所内设计一台630kVA 干式变压器。 教学楼一层设置电源总箱,各层强电间内设置楼层分电箱,采用放射式配电方式直接分配至各层的教室内,教室设置用户箱,对教室内用电设备进行集中控制。 2.照明: 教学照明应注意解决好反复的长距离注视黑板或教学模型与近距离记录笔记和阅读教材的视觉功能要求,为此处理好教室照度与亮度分布是很关键的课题。 在正常视野中一些物件表面之间的亮度比,宜限制在下列指标之内: 书本与课桌面和书本与地面1∶1/3 书本与采光窗1∶5 教室内表面反射系数宜控制在下述范围: 顶棚ρ=50% ~70% ,墙面ρ=40% ~60% ,黑板ρ≤20% ,地面ρ=30% ~50% 。 并且在一个教室内,从任何正常位置水平视线45°以上高度角所能观察到任何发光体的亮度值不宜超过5000cd 。 普通教室课桌面0.75m 水平面上的照度不低于300Lx ,功率密度值11W/m 2 ,教室荧光灯纵向布置,与黑板垂直并采取与学生视线平行方向布灯,可减少眩光和光幕反射区,并可以有助于依据天然光的变化控制开灯范围而有利节电。 荧光灯不宜选用裸灯或盒式光带形式,应选用具有较大的保护角,光输出扩散性较好,照度均匀,也可以选用能有效地限制眩光和光幕反射的灯具(如蝙蝠翼式光强分布特征的灯具)。灯具的布置应考虑其允许的距离比,使教室的水平照度具有一定的均匀度。一般纵向最大距离比取1.3 ;横向可取1.5 。另外黑板照明灯不应对教师产生直接眩光,还不应对学生产生反射眩光,因此黑板灯应选用具有向黑板方向投光的专用黑板灯具,其安装高度与黑板间距可参照如下表: 灯具安装高度(米) 2.7

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文本

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 建筑电气领域,无论是供电系统或用电设备,节约用电 蕴含着巨大的潜力,同时节能具有重大意义,它能有效地缓和 电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展。 1 照明系统节能设计 在建筑中照明节能是一项重点需要解决的问题。如何 做到既满足工作、生活的照度标准要求,又达到节约能源的 目的, 这是我们在进行照明设计时必须认真考虑的问题。 照明节能设计, 主要可从以下几个方面着手: 1.1 照明光源的选择 光源是能量转换成光的器件,是实施照明节能的核心。 对设计者来说,为实现以上限值,必须选用高效节能光源和适

合的灯具。设计时光源选用主要原则是应选高效节能光源。照明光源选择还应考虑以下几个要素:光效、色温、显色指数、光源寿命和价格。 1.2 照明灯具及其附属装置的选择 灯具的主要功能是将光源所发出的光通进行再分配, 选择灯具时应优先选用直射光通比例高,控光性能合理的高效灯具。在实际的应用中,还应注意灯具的配光曲线,这是我们进行照明设计时的依据之一,以便对确切的照度值等做到心中无数,采用合理的灯具配光可提高光的利用率,达到节能的效果。 1.3照明控制 在照明设计中, 照明的控制方式对于照明节能同样起到了重要的作用。在这众多的控制方式中, 如何在照明设计中做到切合实际,是每位设计人员应十分注意的问题。既要做到方便,又要达到节能。

关于医疗建筑的电气设计

关于医疗建筑的电气设计 摘要:有关医疗方面存在的问题一直都是需要被关注的对象,无论是医学领域 工作者还是社会上的普通人,都会在一定程度上对医学领域进行关注。不可置否,随着人类社会体系发展以来,医学领域一直都是重要的构成环节之一,尤其在时 代变化以及城市体系的建立以来,和医学有关的医疗建筑成为了社会关注的焦点。关键词:医疗建筑;电气设计;分析 引言 随着现代社会的进步,我国的医疗卫生事业发展迅速,医疗服务越来越多样化,更是越 来越受民众的关注。医疗建筑的规模和功能复杂性随之日益增大,现代化程度越来越高,作 为人员密集的公共场所,医疗建筑对电气安全和电气设计提出了更高的要求。 1选择标准 对于医疗建筑的电气设计,需要严格按照相关规范标准执行。一般情况下,需要将医院 建筑设计规范以及人民防空医疗救护工程设计标准作为参照。目前,执行医院电气设计工作 过程中,设计人员按照卫生部门、建设部门颁布的新版的《综合医院建筑设计规范》来执行,原行业标准无法满足现代社会的发展需要。在现有发展趋势下,需要深入研究新的医院建筑 电气设计标准,保证在执行过程中,能够为设计工作提供引导。 2供电方案 2.1两路独立10kV电源+自备柴油发电机+末端EPS或UPS(见图1) 由于缺少了柴油发电机组的长时间应急保障,末端重要设备的应急电源只能依赖UPS, 因而UPS的应急保障供电时间需延长,机房面积也相对较大。一般医院旧房改造项目中,鉴 于旧医院大楼受其自身地理条件限制,无法设置排烟管井及油路通道,为保证重要负荷的供电,通常只能选用此供电方案。 3配电系统 3.1供电方式 低压配电系统采用放射式与树干式相结合的供电方式。消防及动力负荷一般为放射式供电,应急照明等用电采用树干式供电。产房、手术室、苏醒、麻醉等候等2类医疗场所的部 分回路应采用医疗IT配电系统,其他配电回路采用TN-S系统。 3.2计量方式 建筑每层正常照明总箱和普通空调配电总箱内均设电表计量,电梯、水泵等公用电力设 备以及医疗设备用电在低压柜内设表计计量。各层的动力、照明、空调配电箱可以根据功能 分区或者护理单元设置电表计量,或者由甲方自行指定设备供应商安装电表计费。 4照明系统 4.1一般照明 主要场所照度及照明功率密度(LPD)设计限值:走廊、楼梯间、风机房、储藏间照度 100lx,LPD值不大于4W/m2;候诊室、挂号厅、配电间、电梯机房照度200lx,LPD值不大 于6.5W/m2;病房照度100lx,LPD值不大于5W/m2;诊室、治疗室、护士站、办公室照度300lx,LPD值不大于9W/m2;药房、化验室照度500lx,LPD值不大于15W/m2。治疗室、换 药室、处置室、化验室、隔离室、血库、穿刺、妇科冲洗、手术室等场所应设置紫外线杀菌灯。医疗场所的紫外线杀菌灯可选用固定式,其功率及数量的选择可参考《照明手册》表9-2。杀菌灯灯管周围应有一定的空间,以利于提高杀菌效率。在走廊、电梯厅等公共场所, 应预留一定数量的插座,为使用移动式紫外线杀菌灯提供方便。 4.2应急照明 应急照明的照度设计标准:楼梯间、前室、疏散走道等不应低于5lx;配电室、消防控制室、防排烟机房等处火灾时仍需坚持工作,应保证正常照明的照度。手术室、抢救室等2类 医疗场所中的安全照明的照度应为正常照明的照度值,其他2类场所中备用照明的照度不应 低于一般照明照度值的50%。应急照明及疏散标志灯设在楼梯间、前室、走道、厅堂、出入 口等处,均采用带防护罩的应急灯和自带蓄电池的疏散标志灯,其中应急灯应具有断电时强

UG电极设计的方法与技巧

UG电极设计的方法与技巧 摘要:UGNX4电极设计模块是UG三维CAD/CAE/CAM软件的一个独立的电极设计模块,该模块提供了设计、验证、制造、管理整个电极过程并使之文件化所需的各种集成化工具,提供了一个柔性、功能全面的且容易操作的分步式电极设计过程,适用于所有常见的电极类型。数控编程与拆电极密不可分,编程人员必须熟练掌握模具哪些部位需要拆电极以及拆的方法和技巧,拆电极的质量度快慢会直接影响加工的质量和加工效率。 UG NX4电极设计模块是UG三维CAD/CAE/CAM软件的一个独立的电极设计模块,该模块提供了设计、验证、制造、管理整个电极过程并使之文件化所需的各种集成化工具,提供了一个柔性、功能全面的且容易操作的分步式电极设计过程,适用于所有常见的电极类型。 1 电极设计原则 1。1 电极的介绍 电火花机放电加工时须用电极,电极主要用于模具的型腔加工,其材料主要是紫铜和石墨,一个完整的电极应该由产品形状、打表分中位、火花位和避空直身位四部分组成。用电极对模具加工属于放电加工,模具的硬度对放电加工是没有影响的。 1.2 模具中拆电极的部位 (1)模具中存在直角或尖角的部位; (2)圆角位太深且所在位置狭窄; (3)由曲面与直壁或斜壁组成的角位; (4)模具结构中存在较深且窄的部位。 另外,对于模具材料硬度特别高,或表面精度要求特别高的部位,当使用普通的数控加工难以达到要求时,也需要使用电火花加工。 1.3 拆电极的原则 (1)铜料成本。电极基准板厚度5mm左右,若两个电极部位距离较大时,不要拆成一个整体式电极。 (2)加工效率。为缩短电火花加工时间,若两个电极部位距离较小,应拆成一个整体式电极。 (3)电极加工的可行性。若拆分的电极无法加工则该电极是无用的。 1.4 拆电极的注意事项 (1)电极基准板的厚度应设定为大于或等于15mm,若以夹紧方式固定电极时,可设定为5mm 左右。 (2)校表位即是基准板边缘与电极脚的距离,可设定为5ram左右。 (3)EDM冲水位的高度即是基准板与模具最高处的距离,可设定为5mm左右,以便于电火

电气柜设计要求

电气柜的制作与装配 一、制作电气柜所需元器件: 隔离开关、断路器、接触器、继电器、熔断器、热继电器、互感器、电压电流表、信号灯、按钮,端子排等。 二、电气柜的内部接线: 三、电气柜的设计要求: 1.材料:钢板; 2.箱体架:浸涂底漆。门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层,颜色根据图纸设计要求,织纹。安装板和底板使用镀锌。 3.外观:箱体表面整洁无划痕,箱体架、侧板、顶盖、后壁和门之间的相互结合处要紧固整齐,开孔和边缘处无毛刺。 4.防护等级:IP55。 5.内部要求:柜内配备照明灯,门开关以及安装架,柜门配备资料盒,清洁无杂物。

6.其他要求:侧板、顶盖、后壁和门配有接地柱,顶部要求有四个可拆装的吊环,底板拆装布线方便。安装板要求拆装方便,门锁和铰链要紧固整洁。 四、电气柜排版要求: 1.电气柜排版应按照排版图排版。 2.在无排版图时,应根据各元器件的类型和散热要求来排版。排版时应保持横平竖直的原则。 3.PLC,开关电源,空气开关等电子元器件应布置在上方。因为电子元器件要防金属屑,防水,防潮,防尘,通风散热等。PLC 上通常有防止杂物掉入的贴纸,在接线和安装时不可揭去,只有在安装完成,准备通电时,才可将其揭去,以利于散热。 4.中继,固态等应布置在中间位置。若空间有限置也可布置在上方或下方。 5.端子排,电源排等应布置在下方位置。即便于出线,又不会有螺丝,线头等掉入其它元器件中。 6.各元器件的上方和下方与线槽的距离应保持在20mm以上,以便于接线。 7.排风扇,凸轮开关等不应与线槽和底板有冲突。 8.装于电气柜门上的按钮,元器件等,既便于操作,又不影响开关门,和电气柜内的元器件没有冲突。 9.各元器件的布置应不影响接线。 10.线槽和导轨应安装牢固,平行。螺钉不应过高,以免防