工程名称:润生佳苑19号楼低温地板辐射采暖工程

施工单位:日照新潮装饰工程有限公司

施工地点:日照市开发区秦皇岛路

施工时间:2011年8月6日至9月6日

交底内容:低温地板辐射采暖工程

一、作业条件

1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、材料库,在地沟或管井施工时要接通低压照明并采取良好的通风措施。

2、按设计和有关规范要求各项预留孔洞、管槽、预埋件已完毕。

3、土建地面已施工完毕。各种基准线测放完毕。

4、各种材料合格并经监理确认批准进场。

5、现场临时用电、用水能保证连续施工且有排放试压用水的地点。

6、土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净,厨房、卫生间已做完闭水试验并经过验收。

7、相关电气预埋等工程已完成。

8、施工环境温度不低于5℃,如需冬季施工必须采取相应措施。

二、施工总程序。

楼层基面清理→水泥发泡绝热层施工→弹线、抄平安装管卡→加热盘管安装→初次打压→细石混凝土回填→养护→集分水器安装→封闭现场进行成品保护

材料

1、绝热材料为发泡水泥,导热系数0.087W/MK,承载强度12MPa。

2、地辐射盘管采用PE—Xa交联聚乙烯管(交联度:过氧化物>92%,硅烷>65%。管径Φ=20 mm,壁厚2.0 mm)。管材、管件的颜色应一致,色泽均匀,表面光滑、清洁,不允许有分层、针孔、裂纹、气泡、划伤等缺陷,外观应完整,无损伤、变形、开裂。

3、辅材:固定卡子、扎带、卡套式连接件、插接式连接件表面光滑无毛刺,无缺损和变形,无气泡和砂眼。同一口径管件的锁紧螺帽、紧箍环应能互换。应有出厂合格证及材质证明报告。

4、材料必须符合设计要求和国家或行业检测标准,供货时应有合格证、产品使用说明书及检测证明文件。

三、施工准备

1、施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。

仔细阅读并理解设计说明中关于地板辐射采暖系统的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求与现行的施工规范有无差别等。熟悉管道的分布、走向、坡度、标高,核对管道坐标、标高排列是否合理,及时提出存在的问题并做好图纸会审记录。

2、编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,

3、对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底,使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多次,随时指导班组最好地完成安装任务。

4、根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。

5、材料采购、进场、检验及保管程序如下:

材料需用量计划→采购计划→材料入库前的检查→入库→出库自检→二次

搬运→使用前的班组自检→使用所用材料必须具有质量证明书、合格证等资料。材料进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单,向监理工程师报验,经检查合格后,方可使用。进场的材料堆放整齐,规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到账、物、卡相符,收发手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施,不能堆码过高。

管道在验收及使用前进行外观检查,其表面符合下列要求:

" 无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷;

" 无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其它机械损伤;

" 有材质证明或标记。

四、绝热层的施工

1、凡采用地板辐射采暖的工程在楼地面施工时应严格控制平整度,其允许误差应符合混凝土或砂浆地面要求。在绝热层铺设前必须清除楼地面上的垃圾、浮灰、附着物。特别是油漆、涂料、油污等有机物必须清除。

2、房间周围边墙、柱的交接处应设绝热保温带,其高度要高于细石混凝土回填层。

3、按土建结构线和绝热层高度在墙壁上弹线控制绝热层厚度,进行水泥发泡层施工。

五、加热盘管的敷设

1、按施工图要求,将管的轴线位置用墨线弹在绝热层上。

2、按管的弯曲半径≥10D(D指管外径)计算管的下料长度,其尺寸误差控制在±5%以内。埋设在填充层内的加热管不得有接头。

3、加热管切割应采用专用剪刀切割,切口应平整,断口面应垂直于管轴线。

4、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡固定,不得出现死折;

5、加热管按施工图标定的管间距和走向敷设,加热管保持平直,管间距误差不大于10mm。

6、按测出的轴线及标高将加热管用管卡固定在绝热层上,同一通路的加热管保持水平,确保管顶平整度为±5 mm。

7、加热管固定点的间距:弯头处不大于200~300mm,直线段不大于500~700mm。

8、在集分水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部设置柔性套管。

9、加热管出地面至集分水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至集分水器下部球阀接口之间的明装管段,外部加装塑料套管。套管应高出装饰面150~200mm。

10、加热管环路布置不宜穿越填充层的伸缩缝,必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管。

11、加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。

初次试压:

每个分段(单元)、分层(楼层)分路管道安装完毕后即可进行初次试压,首先向管内注水,水加满后检查接口有无异常情况后方可缓慢升压,加压到工作压力的1.5倍,但不小于0.6 MPa。稳压1h内压力降不大于0.05 MPa,且不渗不漏为合格。

六、细石混凝土填充层施工

1、在加热管初次试压合格后进行豆石混凝土填充层施工。

2、细石混凝土填充层施工在盘管加压(不小于0.6 MPa)状态下铺设,回填层凝固后方可泄压。

3、细石混凝土填充层施工前,必须将敷设完管道后工作面上的杂物、灰渣清除干净。

4、铺设回填层时,严禁在盘管上行走、踩踏,不得有尖锐物件损坏盘管,防止盘管上浮,要小心下料、拍实、找平。

5、细石混凝土填充层接近初凝时,在表面进行二次拍实、压抹,防止顺管轴线出现塑性缩裂缝。表面压抹后应保湿养护14D以上。

6、伸缩缝的设置:

(1)、在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料采用搭接方式连接,搭接宽度不小于10mm,伸缩缝与墙、柱有可靠的固定措施,与地面绝热层连接紧密,伸缩缝宽度不小于10mm,材料采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。

(2)、当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,按不大于6m间距设置伸缩缝。

(3)、伸缩缝从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。

七、集分水器的安装施工

1、集分水器的安装可在加热管敷设前安装,也可在敷设豆石混凝土后与阀门一起安装。安装必须平直、牢固。在敷设细石混凝土前安装需要做水压试验。

2、当水平安装时,分水器在上,集水器在下。中心距为200mm,且集水器中心距地面300mm。

3、当垂直安装时,集分水器下端距地面不小于150mm。

审批人:交底人:接收人:

交底日期:2011年7月25日

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

地板辐射采暖工程

地板辐射采暖工程 投标文件 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 施工单位:山东禹城精达塑胶有限公司编制时间: 2013年 08月 01 日

一、综合说明 1.工程概况 工程名称:东阿县牛角店镇金牛世纪城 工程地址:聊城市东阿县牛角店镇 建筑面积: 30000 M2 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 设计单位:东阿县恒大建筑设计有限公司 2.投标内容 地面辐射采暖: 地面辐射采暖面积:暂定 30000平方米,结算按实际测量面积为准; 承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明生产 二、工期及质量承诺 工期保证承诺 我公司保证能满足本招标项目的工期要求,同时将采用充足施工人员及其它措施保证施工工作按期完成。 质量和保修承诺书 我公司将在整个地板采暖施工过程中,严格遵守以下质量和保修承诺: 我公司保证对所有材料,符合国家标准及甲方要求。 所选用的PE-RT管材质量保用50年。 我公司保证对施工质量负责,如有不符合有关规范要求,我公司承诺对施工质量及相应事项负责。 在合同规定的保修期内,我公司将无偿对所出现的事故进行保修。在保修期外的时间内,我公司将负责维修,同时只收取材料成本费。 地暖在使用过程中,由于水质原因生成水垢及水中的污泥,可能造成管道的阻塞,因此,应定期对地暖管道进行清洗,如果我方承担该工程的地暖施工工作,我方承诺,对于由我方施工的用户,在采暖过程中如有需求,我方将免费清洗一次。 三、主要施工材料 1、PE-RT管材: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的“精达”牌地暖专用PE-RT管材。 2、隔热材料:

采用容重不小于20Kg/m3的聚苯乙烯泡沫塑料,首层及顶层选用3cm厚度,其它层选用厚度为2cm。 3、分集水器: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的全铜制分水器,上下双球阀门,外观完整、无缺损、无变形、无裂痕。 4、铝箔反射膜 选用无纺布基的地暖专用铝箔反射膜。 5、其它材料 按甲方要求选用符合国家标准的优质材料。 四、施工组织设计 1.工程施工准备及布置 我公司将在接到建设单位进场施工通知后,立即组织项目经理部成员及施工人员进驻现场,进行施工前的各项准备工作,包括施工机具进场就位,各种原材料采购等。现场施工前应具备的条件: (1)设计图纸及其他技术文件齐全并已经会审。 (2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 (3)施工力量和机具等,能保证正常施工。 (4)施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施能满足施工需要。 (5)了解建筑物的结构,熟悉图纸、施工方案及其他工种配合措施。 2.主要工艺施工方法 在施工中应严格按设计要求和国家现行相关规范、规程进行。施工方法及技术要求: (1)绝热层应铺设在平整的基地上。 (2)绝热层应铺设平整、搭接严密。 (3)按设计图纸的要求,进行放线配管,同一通路的加热管应保持水平。 (4)加热管的弯曲半径R大于8倍管外径。 (5)填充层内的加热管不应有接头。 (6)采用专用工具断口,管口应平整并垂直于管线。 (7)用固定卡子将加热管固定在热绝缘层以上。

全套地暖管道安装技术交底(通用)

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表施工质量验收技术资料通用表 施工技术交底记录陕ZTY-0019

交底内容;施工内容,施工依据,施工准备,操作工艺、质量标准、成品保护事项、绿色施工及安全注意事项。 一、施工内容; 1、 Z10及Z11号楼内1-33层住宅室内地暖管道及其附件安装,其中Z-11号楼为131户,Z-10号楼为98户。 2、PERT地暖管道配套施工内容;聚苯乙烯泡沫塑料板铺设、反射膜(按图设计为铝箔层),钢丝网片、分集水器、及配套附属项。 二、施工依据: 1、设计院提供的2018年10月的暖通施工图(采暖部分)。 2、设计院提供的Z-10及Z-11号楼给排水施工图(室内部分)。 3、GB/T28799.2-2012?冷热水用耐热乙烯PERT管道系统?。 4、?辐射供暖供冷技术规程?JGJ142-2012图纸说明部分要求。 5、图纸设计的0M-005页,地暖细部做法图要求。 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。 7、《建筑节能施工质量验收规范工程》(GB50411-2007)。 三、施工准备; 1、技术准备 1)熟悉图纸;熟悉图纸设计内容,熟悉地暖材料要求(按照图纸设计为PE-RT-de20*2.0型管材)安装位置、管道铺设间距要求、管道距离墙边距离、细部做法(安装大样图0M-005)、施工顺序(大样图中显示)及包含内容。 2)根据图纸在现场查看实际情况(包括现场给水管道安装位置),确定初步安装思路。 3)查看装修衣柜、设备、卫生间洁具、淋浴室安装具体位置(装修图纸显示具体尺寸),最终让装修施工放在墙面做好标志,安装地暖时做好避让。 4)查看厨房橱柜、烟道、冰箱及影响地暖安装的因素,确定地暖安装实际位置(根据图纸设计位置及现场设备最终确定)。 2 、材料准备 1)根据图纸设计情况,做好所需材料统计表(定做时根据每个部位所需数量加工,并在安装部位做以标注,统计好每个部位的数量,算好每个部位总量,根据各个长度数量订购)。 2)根据图纸设计的细部做法,做PERT20地暖管聚苯乙烯泡沫塑料板保温板(根据图纸设计有模塑或挤塑型)、铝箔纸、白色边界保温带(宽度8厘米)、地暖弯管卡、地暖卡钉子、铝箔胶带、柔性塑料套管、分集水器、M8X80型膨胀螺栓钢丝网等材料计划,准备材料上报及购买。材料图片; 地暖弯管卡地暖边界保温带(条)

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点 一、总则 1 、为了在低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、安全适用和确保质量,特制定本规程。 2 、本规程适用于民用或工业建筑内,低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收。散热器供暖系统或生活用水系统的户内支管,采用本规程所涵盖的管材敷设于地面垫层内时,可执行本规程。 3 、管道系统的设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》﹙GBJ19 ﹚、《采暖与卫生工程施工及验收规范》﹙GBJ242 ﹚和其它有关标准、规范或规定。 二、术语 1 、低温热水地板辐射供暖﹙Low-temperature hot water floor radiant heating ﹚ 以不高于70 ℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖。 2 、铝塑复合管﹙Polyethylene-aluminium compound pipe ﹚ 内层和外层为密度≥0 .94g /c ㎡的聚乙烯或乙烯共聚物、中间层为增强铝管、层间用热熔胶紧密粘合为一体的管材。用作地板辐射采暖的加热管,内外层均为应为聚乙烯,通常以PAP 标记。 3 、耐高温聚乙烯﹙Resistant high temperture polyethylene pipe ﹚ 以DOWLEX 2344E 添加适量助剂,经挤出成型的热塑性管材,通常以PE-RT 标记。 4 、热媒集配装置﹙Heating medium collective and distributive unit ﹚ 即分水器和集水器,有一个进口﹙或出口﹚和多个出口﹙或进口﹚的筒形承压装置,使横断面的流速限制在一定范围内,并配置放气装置和各通路阀门,以控制系统流量和使各项分路流量分配均匀。

地暖安全技术交底教学文稿

地暖安全技术交底

安全技术交底 XJA10 工程名称通嘉世纪城四期2#住宅楼分部工程| 地暖分项工程(工种)名称:地暖交底内容: 3、家热管始末端出地面处,不应超出分水器外部的投影面。加热管与分水器阀门的连接,应采用专用 内嵌螺纹连接件。,

4、加热管与分水器牢固连结后,应对一环路逐一进行冲洗,至出水干净为止。 安全技术交底 交底内容: (五)填充层及地面层的施工:1敷设采暖地面时供应按下列顺序进行:抹 水泥砂浆找平层;敷设隔热材料;铺设铝箔;铺设加热管;填充层施工; 2、在试压合格后,进行细石同填充层的浇捣,砼强度等级为C20。 3、填充层的养护周期,应不小于48小时。 4、地面层及其他找平层施工时,不得剔凿填充层入任何物体。 三、质量要求: 1、主控项目:热水供应系统安装完毕,管道保温之前进行承压试验,试验压力应符合设计要求。检验方法:钢管或复合管道系统试验拉力下10min,内压力降不大于0.02Mpa,然后将至工作压力检查,压力应不降且不渗不漏。塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压了降不得超过 0.05Mpa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,连接处不得渗漏。热水

供应系统竣工后必须进行冲洗。 检验方法:现场观察检查。 2、一般项目: 管道安装坡度垂直度应符合设计规定。 阀门应安装于便于观察和维护的位置。热水供应系统管道应保温,保温材料厚度保护壳等应符合设计规定。室内地暖塑管敷设应严格按照规范要求和操作规程进行施工,施工顺序为内装完成后,土建方做好地面找平层后方可进行施工,先按照设计要求进行苯板铺设(苯板厚度为2cm)然后铺设反射膜,反射膜接缝部分应用铝箔胶袋粘贴牢固,在反射膜上方铺设铁丝网,铁丝网的宽度应按设计要求,根据铺设管道敷设设计间距,铁丝网应连接牢固,最后进行地暖管道敷设,地暖管道由分水器引出到客厅、卧室,其弯曲部分不得弯成90。,应完成慢弧状,其平直部分每0.5m设一地暖管卡,其弯曲部位,应根据现场实际情况,增设管卡,每户完成后先进行分户压力试验,试验过程应严格按照规范及操作规程施工,每一单元完工后,需进行系统压力试验,达到试验要求时,需经甲方及监理方验收合格后方可进行下道工序施工。 四、安全生产与成品保护: 8.1. 各类塑料管、铝塑复合管、隔热材料,不得直接接触明火及其他高温热源。 8.2. 加热管严禁踩踏、用作支撑或借作他用。 8.3. 地板辐射采暖的安装工程,不宜于其他施工工序同时交叉进行,砼填充层的浇捣和养护过程中,严禁踩踏。 8.4. 在砼填充层养护期满以后,辐射加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,防止房屋装修或安装其他管道时损伤加热管。 交底人:年月曰 接底 年月曰

建筑装饰装修工程施工技术交底

建筑装饰装修工程

第一章地面基层铺设 1.1灰土垫层施工 本节使用于建筑工程中室内外地坪、管沟、台阶和散水等灰土垫层的施工。 1.1.1 施工准备 1.技术准备 (1)进行图样会审,符合设计做法是否符合现行国家规范的要求。 (2)复核结构与建筑标高差是否满足各构造层总厚度及找坡的要求。 (3)施工前应根据设计要求、涂料种类、施工条件等,合理确定涂料含水率控制范围、虚铺厚度和夯打遍数等参数。重要工程的灰土垫层,其参数应通过压实试验来确定。 (4)大面积垫层使用大型机械施工,制定好施工方案,确定行车路线、材料堆卸点等。 2.材料要求 (1)土。采用就地挖出的黏性土机塑性指数大于4的粉土,土内不得含有松软杂质或使用耕植土。土料应过筛,其粒径不大于15mm。冬期施工不得采用冻土或夹有冻土块的土料。 (2)清理基土。铺设灰土前先检验基土土质,清除松散土、积水、污泥、杂质并打底夯两遍,使表土密实。 (3)弹线、设标志。在墙面弹线,在地面设标桩,找好标高、挂线,做控制摊铺灰土厚度的标准。 (4)灰土拌和。灰土的配合比,除设计有特殊要求外,一般为2:8或3:7(石灰:土)。通过计量控制配合比。拌和时采用土料、石灰边惨和边用铁锹翻拌,至少翻拌两遍。灰土应拌均匀,颜色一致,并保持一定的湿度。现场简易检验方法:以手握团,两指轻捍即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晒干或洒水湿润。 当采用粉煤灰或电石渣代替熟石灰作垫层时,拌和料的体积比应通过试验确定。 3.机具设备 (1)机械:蛙式或柴油打夯机、铲土机、自卸汽车、推土机、翻斗车等。(2)工具:木夯、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~~20mm两种)、耙子。平头铁锹、橡胶管、小线、塑料布等。 (3)计量检测工具:水准仪、塞尺、标准尺、靠尺、钢尺等。 (4)安全防护用品:绝缘手套、绝缘鞋、口罩、护目镜、手套等。 4.作业条件

地暖管道安装技术交底大全

省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表施工质量验收技术资料通用表 施工技术交底记录陕ZTY-0019

交底容;施工容,施工依据,施工准备,操作工艺、质量标准、成品保护事项、绿色施工及安全注意事项。 一、施工容; 1、 Z10及Z11号楼1-33层住宅室地暖管道及其附件安装,其中Z-11号楼为131户,Z-10号楼为98户。 2、PERT地暖管道配套施工容;聚苯乙烯泡沫塑料板铺设、反射膜(按图设计为铝箔层),钢丝网片、分集水器、及配套附属项。 二、施工依据: 1、提供的2018年10月的暖通施工图(采暖部分)。 2、提供的Z-10及Z-11号楼给排水施工图(室部分)。 3、GB/T28799.2-2012?冷热水用耐热乙烯PERT管道系统?。 4、?辐射供暖供冷技术规程?JGJ142-2012图纸说明部分要求。 5、图纸设计的0M-005页,地暖细部做法图要求。 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002)。 7、《建筑节能施工质量验收规工程》(GB50411-2007)。 三、施工准备; 1、技术准备 1)熟悉图纸;熟悉图纸设计容,熟悉地暖材料要求(按照图纸设计为PE-RT-de20*2.0型管材)安装位置、管道铺设间距要求、管道距离墙边距离、细部做法(安装大样图0M-005)、施工顺序(大样图中显示)及包含容。地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。 10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。 5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。

地暖施工技术交底

地暖施工技术交底 一、施工准备 1、材料准备 (1)水泥:采用“天柱”牌PC32.5级普通硅酸盐水泥,水泥应有出产质量证明或复检合格证,进场使用前应分批对强度、安定性进行复试。 (2)砂子:宜采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂;在使用前应根据使用要求过筛。筛好后保持洁净。 (3)豆石:采用泾河直径2-3cm的豆石。 (4)保温板 (5)反射膜 (6)铁丝网 (7)地暖管 (8)分、集水器 2、机具准备: (1)强制式砂浆搅拌机、垂直运输机械、手推车。 (2)抹灰工具:水桶、剪子、滚刷、铁锹、木铁抹子、扫帚、手锤、錾子、线包、壁纸刀、拖线板、方尺、靠尺、塞尺、探针、钢尺等。 (3)充分准备好打压设备。 二、施工前准备用料的现场加工: 1、地辐热地面面层:水泥:砂:豆石:水=274:704:1251:170按照此比例拌制混凝土。 2、保温板:按各个房间大小裁割整齐满铺地面上。 三、施工作业流程 1、施工前清理平整地面。 2、铺给水管及采暖供、回水管打压试验。 3、铺设保温板和铝箔反射膜及铁丝网。 4、安装采暖管。 5、打压式检验无漏水。 6、浇注前满铺板。 7、铺C15豆石混凝土填充层。 8、收面、楼地面基层清理 四、施工工艺 1、楼地面基层清理 凡采用地辐射采暖的工程在楼地面施工时,必须严格控制表面的平整度,仔细压抹,其平整度允许误差应符合混凝土或砂浆地面要求。在保温板铺设前应清除楼地面上的垃圾、浮灰、附着物,特别是油漆、涂料、油污等有机物必须清除干净。 2、聚苯板保温层施工

1)、房间周围边墙、柱的交接处应设绝热板保温带,其高度要高于细石混凝土回填层。 2)、门、过口处要增加伸缩缝。 3、钢丝网加固层的施工 (1)规格为方格不大于200mm,在采暖房间满布,拼接处应绑扎连接。 (2)钢丝网在伸缩缝处应不能断开,铺设应平整,无锐刺及跷起的边角。 4、加热盘管敷设 (1)加热盘管在钢丝网上面敷设,管长应根据工程上各回路长度酌情定尺,一个回路尽可能用一盘整管,应最大限度减小材料损耗。填充层内不许有接头。2)按设计图纸要求,事先将管的轴线位置用墨线弹在绝热板上,抄标高、设置管卡,按管的弯曲半径≥10D(D指管外径)计算管的下料长度,其尺寸误差控制在士5%以内。必须用专用剪刀切割,管口应垂直于断面处的管轴线。严禁用电、气焊、手工锯等工具分割加热管。 (3)按测出的轴线及标高垫好管卡,用尼龙扎带将加热管绑扎在绝热板加强层钢丝网上,或者用固定管卡将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上。同一通路的加热管应保持水平,确保管顶平整度为:±5mm。 (4)加热管固定点的间距,弯头处间距不大于300mm,直线段间距不大于600mm。 (5)在过门、过伸缩缝、过沉降缝时,应加装套管,套管长度≥150mm。套管比盘管大两号,内填保温边角余料。 5、分、集水器安装 (1)分集水器安装可在加热管敷设前安装,也可在敷设管道回填细石混凝土后与阀门、水表一起安装。安装必须平直,牢固,在细石混凝土回填前安装需作水压试验。 (2)当水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,且集水器中心距地面不小于300mm。 (3)当垂直安装时,分、集水器下端距地面应不小于150mm。 (4)加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在硬质套管内。加热管与分、集水器分路阀门的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。 6、细石混凝土敷设层施工 (1)在加热管系统试压合格后方能进行细石混凝土层回填施工。细石混凝土层施工应遵循土建工程施工规定,优化配合比设计、选出强度符合要求、施工性能良好、体积收缩稳定性好的配合比。建议标号应不小于C15,卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺人适量防止龟裂的添加剂。 (2)敷设细石混凝土前,必须将敷设完管道后的工作面上的杂物、灰渣清除干净(宜用小型空压机清理)。在过门、过沉降缝处、过分格缝部位宜嵌双玻璃条分格’(玻璃条用3mm玻璃裁划,比细石混凝土面低l~2mm),其安装方法同水磨石嵌条。 (3)细石混凝土在盘管加压(工作压力或试验压力不小于0.4MPa)状态下铺设,回填层凝固后方可泄压,填充时应轻轻捣固,铺设时不得在盘管上行走、踩踏,不得有尖锐物件损伤盘管和保温层,要防止盘管上浮,应小心下料、拍实、找平。 (4)细石混凝土接近初凝时,应在表面进行二次拍实、压抹,以防止顺管轴线出现塑性沉缩裂缝。表面压抹后应保湿养护14d 以上。 五、安全生产和成品保护措施

地板辐射采暖系统施工方案

编号: XXXXXXXXXXXXX项目 地板辐射采暖系统施工方案XXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目经理部 二○一八年三月

目录 第一章................................................... 综合说明1 1.1工程概况 (1) 1.2设计概况 (1) 1.3编制依据 (1) 1.4编制说明 (2) 第二章................................................... 施工部署2 2.1施工准备及管理措施 (2) 2.2施工目标控制计划及保证措施 (3) 2.3劳动力组织、投入和计划 (4) 2.4材料组织、主要施工机械投入和计划 (4) 第三章..................................... 主要施工方法及技术要求6 3.1施工工艺流程 (6) 3.2施工方法 (6) 第四章................................. 质量保证体系及质量保证措施8 4.1质量目标 (8) 4.2质量保证体系 (8) 4.3质量管理程序 (9) 第五章............................................... 成品保护措施9 第六章................................... 安全、文明施工及环保措施10 6.1施工现场安全保卫措施 (10) 6.2施工现场消防保卫措施 (13) 6.3现场文明施工与环境保护措施 (13)

低温热水地板辐射采暖系统施工方案

第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由XXXX投资开发,XXXX公司设计,XXXX公司监理,XXXX公司陕西分公司承建。 第二章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为45~55℃。 5、使用寿命长 低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。

地板辐射采暖施工组织设计方案

第1章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下地地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间地散热供暖。其所需供暖热水温度1般不超过60C。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间地整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统地供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射地方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉地舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益地高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源, 节省能源。维修简便,仅需定期清洗过滤器地过滤网。可方便地在分水器前安装计量表,易实现分户计量。 3、地暖有较好地蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热地条件下,室内温度变化 不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖地热水管道,除使用中可调节地分、集水器及阀门 外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 昊龙PEX管用于低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50 年以上。 第二章节系统主要材料 我公司将责任地暖系统地设计、材料供应、施工安装,系统调试、以及售后服务等不包括地面混凝土地施工)。

材料明细 1. 高效隔热保温层: 自熄型:高容重聚苯乙烯保温板,厚度20mm,容重不小于20kg/m3,导热 系数w 0.05 w/m?k,氧指数w 30,压缩强度》100kPa。 2. 真空镀铝箔 PE-X管材 技术指标:符合德国工业标准DIN16892/3-97或Q/HL01-2000要求。 4 ?焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格地钢丝,直径①0.8mm网眼幅宽为200*200mm 用与塑料管固定。也可以根据用户需求采用其他规格。 5.分集水器: 作用:连接供水回水地总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路地水流量,确保室内设计温度。 技术特点:国内订货,铜制品,主管直径为①20—32mm。 1.其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-X管固定。膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热膨胀时预留地空间。伸缩套管:PE-X 管穿过膨胀缝处设置地1种波纹套管或PVC管。 护管:为保护和排列暴露于地面以上与分水器连接部分地加热盘管在回填混凝土时不受损伤而设置地1种保护管,材质为PVC to 管卡:不用钢网时用于固定地暖管地塑料卡。 厌氧胶:用于粘合密封分水器各组件之间连接地1种胶

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 (1)

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300——2001); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》(50242——2002); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142——2004); 万锦星城设计文件: 楼面地板辐射采暖构成: 5、预留30厚面层 4、40厚C20细石混凝土垫层 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层 1、钢筋混凝土楼板 卫生间地板辐射采暖构成: 8、预留30厚面层 7、0.6厚SBC防水层 6、40厚C20细石混凝土垫层 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层 - 1 -

3、0.6厚SBC防水层 2、20厚1;3水泥砂浆找坡 1、钢筋混凝土楼板 室内盘管PE-RT20 * 20 连接支管PP-R塑铝稳态管S4级 二、施工准备 1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。 2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。 3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。 4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。 5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。 三、施工工艺方法要求 (一)地板辐射施工工艺流程 准备工作—→绝热层施工—→集配装置安装—→加热盘管安装—→加热盘管冲洗—→初次水压试压—→加热盘管砼填充层施工—→二次水压试验—→面层施工—→系统调试—→结束。 - 2 -

地板辐射采暖施工方案_secret

华城泊郡11#楼 低温热水地板辐射 施工方案 工程名称:华城泊郡11#楼 施工单位:福建省惠东建筑工程有限公司陕西分公司 编制人: 编制日期: 2010年月日

低温热水地板辐射施工方案 第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由陕西华汉集团投资开发,北京中外建建筑设计有限公司设计,陕西信监理公司监理,福建省惠东建筑工程有限公司陕西分公司承建。前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 第三章系统主要材料 1、高效隔热保温层: 自熄型:聚苯乙烯保温板板材,厚度20(30mm一层是采用)mm,容重不小于20kg/m3,导热系数≤0.05w/m?k,氧指数≤30,压缩强度≥100kPa。 2、焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格的钢丝,直径Ф0.8mm,网眼幅宽为200*200mm,用与塑料管固定。 3、分集水器: 作用:连接供水回水的总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路的水流量,确保室内设计温度。 产品特点:铜制品,主管直径为Ф20—32mm。 4、其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-RT管固定。 膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热

精装修工程技术交底记录

技术交底记录 工程名称交底编号 交底部位内墙交底项目内墙涂料工程 交底内容 内墙涂料工程 一、材料及机具准备 涂料,填充料、高凳、脚手板、腻子托板、滚筒、刷子、排笔、小漆桶、砂纸、橡皮刮板、腻子槽、擦布、棉丝、半截桶等。 二、作业条件 1、墙面应基本干燥,基层含水不得大于10%。 2、抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕 3、门窗玻璃应提前安装完毕 4、大面积施工前应做好样板,经验收合格后方可进行大面积施工。 三、质量要求 水性涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰封装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。 表3-3 项序检查项目允许偏差或允许值 主控项目1 涂料品种、型号、性能等第10.2.2条 2 涂饰颜色和图案第10.2.3条 3 涂饰综合质量第10.2.4条 4 基层处理第10.2.5条 一般项目1 与其他材料和设备衔接处第10.2.6条 2 薄 涂 料 涂 饰 质 量 允 许 颜色普通涂饰均匀一致 高级涂饰均匀一致 泛碱、咬色普通涂饰允许少量轻微 高级涂饰不允许 流坠、疙瘩普通涂饰允许少量轻微 高级涂饰不允许 砂眼、刷纹普通涂饰允许少量轻微砂眼、刷纹通顺 高级涂饰无砂眼、无刷纹装饰线、分色线普通涂饰2mm

偏差直线度高级涂饰1mm 3 厚 涂 料 涂 饰 质 量 颜色 普通涂饰均匀一致 高级涂饰泛碱、咬色泛碱、咬色 普通涂饰允许少量轻微 高级涂饰不允许点状分布 普通涂饰- 高级涂饰疏密均匀 4 复层 涂饰 质量 颜色均匀一致 泛碱、咬色不允许 喷点疏密程度均匀,不允许连片 四、工艺流程 基层处理→修补墙面→第一遍刮腻子,磨平→第二遍刮腻子,磨平→刷第一遍涂料→复补腻子→磨平→刷第二遍涂料→磨平(光)→刷第三遍涂料 五、施工工艺 1、刮左子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水(水:乳液为5:1),要喷刷均匀,不得有遗漏。 2、满刮腻子,刮腻子时应横竖刮,即第一遍腻子横向刮,第二遍腻子竖向刮。注意接槎 和收头时腻子要刮净,每道腻子干燥后应用砂纸打磨,将腻子磨平后并将浮尘擦净。 3、涂刷第一遍涂料,涂刷时应先上后下。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂纸磨 光。隔1天后,可涂刷第二遍。 4、在第二遍操作时不宜来回多次涂刷,以避免溶松第一遍漆膜,或出现显著的漆刷涂饰 痕迹,影响质量。 5、在第二遍涂料施工时,注意涂料遮盖力情况,以便随时掌握和调整涂饰的松紧,确确 保涂料色泽的均匀性。 六、成品保护 1、施涂进首先清理好周围环境,防止粉尘飞扬而影响涂饰质量。 2、不得污染窗台、门窗、玻璃等已完成的分项工程。 3、涂饰墙面完工后,要妥善保护,不得磕碰、污染墙面。 七、安全措施 1 、所有工人应严格执行并遵守安全操作规程,加强职业健康安全意识,上架施工时佩 戴个人防护用品。苦苦注意要系好安全带。 2 、外架使用前应对整个架体进行检查和检修,验收合格后方可使用。 3、在脚手架上施工,面砖及小型工具等应放在不易掉落的地方,以免高空落物伤人。 4、施工时不得出现立体交叉作业。 交底人复核人 接底人日期

地暖楼地面施工技术交底

施工技术交底

本表一式两份,班组自存一份,归档一份。 施工技术交底 (2)粘贴伸缩缝:户内除卫生间、厨房、阳台外,其余房间墙根部粘贴10cm高2cm 厚挤塑聚苯板(保温粘接砂浆),门口底部设置2道伸缩缝,与门框内边和外边对齐,用水泥砂浆抹斜坡固定,伸缩缝应顺直,表面平整。

(3)铺设钢筋网片:地暖管上下铺设4@50双向钢筋网片(配合地暖施工,地暖管下 部提前铺设4@50双向钢筋网片,不使用垫块)边缘部位用2cm高砂浆垫块支撑间距50cm,不得翘边。 (4)贴灰饼冲筋:小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间制作冲筋间距1.5m, 有地漏的房间(卫生间,阳台)做出0.5%的坡度,坡向地漏处,地漏高出细石混凝土地面2cm。冲筋和灰饼均采用1:3水泥砂浆制作,随后铺细石混凝土,收面前将冲筋剔除。 (5)铺细石混凝土:铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石 混凝土铺平,再用长刮杠刮一次,然后用木抹子搓平。 (5.1) 第一遍抹压,用铁抹子抹压面层,把脚印压平。 (5.2) 第二遍抹压,当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行 第二遍抹压,此时要注意不漏压,并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平。 (5.3) 第三遍抹压,当地面面层上人稍有脚印,而抹压不出现抹子纹时,用铁抹子进 行第三遍抹压,此时抹压要用力稍大,将抹子纹抹平厨房、卫生间、开敞式阳台地面压光,其他地面拉毛,纹路顺直,墙根和门口底框10cm范围不做拉毛处理。 (5.4)浇筑细石混凝土时应在混凝土表面采用预埋方式,按照冷热水管线线路进行预 埋。 本表一式两份,班组自存一份,归档一份。 施工技术交底

地暖安装技术交底教学教材

技术(安全)交底记录 鲁SN—004 □ □ □ 交底内容: 一、作业条件 1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、材料库,在地沟或管井施工时要接通低压照明并采取良

有分层、针孔、裂纹、气泡、划伤等缺陷,外观应完整,无损伤、变形、开裂。 3、辅材:固定卡子,扎带。卡套式连接件、表面光滑无毛刺,无缺陷和变形,无气泡和砂眼。同一口径管件的锁紧螺帽、紧箍环应能互换。应有出厂合格证及材质证明报告。 4、材料必须符合设计要求及规范规定标准,供货时应有合格证、产品使用说明书及检测证明文件。 四、施工准备 1、施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。仔细阅读并理解设计说明中关于地板辐射采暖系统的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求与现行的施工规范有无差别等。 2、编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书。 3、对施工班组进行技术交底,方式是书面交底和口头交底,使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多次,随时指导班组最好的完成安装任务。 4、根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 5、材料采购、进场、检验及保管程序: 材料需用计划―材料入库前的检查 i 入库 i 出库自检—班组自检 i 使用。 进场材料堆放整齐,规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂牌,注明规格、名称、材质并建立台账,做到帐、物、卡相符,收发手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施,不能堆放过高。 管道在验收及使用前进行外观检查,其表面符合下列要求: 无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷; 无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其他机械损伤; 有材质证明或标记。 五、绝热层的施工 1、凡采用地板辐射采暖的工程在楼地面施工时应严格控制平整度,其允许误差应符合混凝土或砂浆地面要求。在绝热层铺设前必须清除楼地面上的垃圾、浮尘。特别是油漆、涂料、油污等有机物必须清除。

低温热水地板辐射采暖专项工程施工设计方案

低温热水地板辐射采暖专项施工方案一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5O3O0 《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》——2002); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142―― 2004); 万锦星城设计文件: 楼面地板辐射采暖构成: 5、预留30厚面层 4、40厚C20细石混凝土垫层 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层 1、钢筋混凝土楼板 卫生间地板辐射采暖构成: &预留30厚面层 7、0.6厚SBC防水层 6、40厚C20细石混凝土垫层 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜2001); (50242

4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层 3、0.6厚SBC防水层 2、20厚1; 3水泥砂浆找坡 1、钢筋混凝土楼板 室内盘管PE-RT20 * 20 连接支管PP-R塑铝稳态管S4级 二、施工准备 1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。 2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。 3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。 4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮 刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。 5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。 三、施工工艺方法要求 (一)地板辐射施工工艺流程 准备工作绝热层施工集配装置安装加热盘管安装加热盘管冲洗 初次水压试压加热盘管砼填充层施工一-二次水压试验一-面层施工一-系

统调试一-结束。 (二)施工方法 1、绝热层施工 a. 地面基层清理 对水泥砂浆找平层进行清理,找平层上不应有砂石、垃圾、积灰等杂物,其平整度应符合规范要求。 b. 绝热板铺设 1)铺设绝热板之前,应根据房间形状和面积大小,合理下料裁板。 2)将保温板按先里后外顺序铺设在找平层上,多层绝热层应 错缝铺设,接合处应严密,铺设应平整,不应凹凸不平或起包。接缝处使用专用胶带粘接,胶带宽度不应小于40mm线管、水管、 排烟气道等穿过绝热层处,用胶带粘贴牢固。 2、集配装置(分水器、集水器)安装 a. 集配装置安装前应进行水压试验。 b. 集配装置应加固定,可固定在墙壁或专用箱内。 c. 安装之前,应先确定集配装置的安装位置。 d. 在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门, 过滤器,阀门及泄水器,在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管,并加装平衡阀或其他可关断调节阀,对有热计量要求的系统,应设置热计量装置。

相关文档