文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框架结构施工组织设计

框架结构施工组织设计

框架结构施工组织设计
框架结构施工组织设计

桂林市莲花塘安置点第一标段

施工组织设计

工程造价0-7级赵榴

1 总体概述

1.1 工程概况

1.1.1 总体概况

桂林市莲花塘社区安置点项目25#地块商业中心一区(1标)位于桂林市机场路以北,琴潭区A25#地块,建设单位为桂林市秀峰区经济建设投资有限责任公司。

1.1.2 建筑设计概况

1、该工程建筑等级为二级,按六度进行抗震设防,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为三级,建筑物的设计使用年限为50年。

2、屋面:屋面防水采用1.5厚聚氨脂防水涂料和4厚SBS改性沥青防水卷材。

3、外墙面:为涂料外墙及面砖外墙。

4、内墙:为乳胶漆墙面及瓷砖墙面。

5、顶棚:混合砂浆抹灰,乳胶漆饰面。

6、楼地面:防滑地砖楼地面、混凝土楼地面。

7、门窗:木门采用夹板门,外门窗采用铝合金窗。

1.1.3 结构设计概况

1、本工程的结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。建筑抗震设防烈度为六度。建筑场地为Ⅳ类,地基基础设计等级丙级。

2、基础:基础为人工挖孔桩和冲孔桩基础。

3、上部结构:为框架结构。

1.2 施工程序总体设想及施工段划分

1.2.1 工程总目标

1、质量目标:合格,争创市优质工程。质量指标工序一次交验合格率100%,工程感观质量评定为好。

2、安全与消防目标:在整个施工期间,无重大伤亡事故;杜绝发生

火灾事故,轻伤事故频率控制在0.5%以内,实现“五无”,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。

3、工期目标:为400天。

4、文明施工目标:文明施工检查达标,达到区级文明安全工地标准。

1.2.2 施工段划分

由于每个施工层的面积不大,故每个施工层划分为一个施工段。

1.2.3 施工程序的总体设想

1、总体施工顺序安排

⑴、由于工期较紧,所有楼栋同时开工。

⑵、按照先地下后地上,先结构后装修,基础及主体结构施工时,水

电预埋与结构工程配合,确保结构工程的顺利进行。

2、基础工程的施工顺序

⑴、本工程采用桩基础。

⑵、柱下独立基础施工顺序:测量放线→桩施工→桩基坑土方开挖→

承台垫层→绑扎承台及地梁钢筋→承台及地梁模板安装→承台及地

梁混凝土浇筑→回填土→硬化地面。

3、主体工程的施工顺序

⑴、主体结构为框架结构。

⑵、各施工段施工顺序:放线→柱钢筋绑扎→柱模板安装→柱混凝土

浇筑→梁、板模板安装→梁、板钢筋绑扎→梁、板混凝土浇筑→养护

4、安装工程施工顺序

⑴、配合土建施工的预埋件安装与土建同步进行。基础墙体内模安装

过程配合预埋防水套管,支架预埋件。

⑵、主体结构施工后,由下而上进行给排水支管及卫生器具的安装。

5、装饰施工顺序

a、粗装修在结构验收后方能进行。结构验收拟分成二次进行,一~

四层为一次,四层以上为一次。粗装修与结构交叉进行,从下往上进行。

b、粗装修按顶棚→墙面→地面的顺序进行。

c、精装修安排从上往下进行,门窗安装→腻子→油漆。

d、外墙装饰施工待结构完工后从上往下进行,待门窗安装完毕,屋

面工程施工到一半后,即可进行饰面工程,最后拆除外架。

5、屋面分部:

屋面分部的施工待落水口处理完、出屋面管道安装好后再施工。

2 施工进度计划及各阶段进度的保证措施及违约责任承诺

2.1 施工进度计划

1、本工程计划开工日为2010年3月1日。施工工期为400天。

2、具体时间安排详见进度计划网络图(见附图)。

2.2.2 各阶段进度的保证措施

1、基础工程施工阶段

⑴、该阶段均为关键线路。

⑵、基础施工前必须做好各项施工准备:

a、人员准备:管理人员及劳动工人均已到位,对管理人员进行了责

任落实和任务分工,对劳动工人进行了三级教育和安全、技术交底。

b、技术准备:熟悉该施工阶段的图纸,根据施工图纸,准备与本工

程相关的规范、规程及有关图集。了解施工期间的气象情况。

c、材料及设备准备:在工程开工前,应了解工程所需材料的地方资

源、材料供应能力及运输条件等,并按施工组织设计要求做好各种材料进场、设备进场安装调试好。

⑶、在施工过程中,特别要注意了解天气情况,要避免在雨天施工土

方工程,必要时要采取加班加点等措施以避开雨天。

⑷、每天检查施工进度情况,并与施工进度计划进行比较,找出是否

有进度滞后的情况,若有,则应分析原因,找出解决办法,在今后的

施工中将进度抢回来。若受到短暂的资源制约,应保证关键线路的施

工进度。

⑸、在基础混凝土施工结束后,及时进行基础结构验收。

2、主体工程施工阶段

⑴、该阶段的施工是关键线路。

⑵、主体施工前必须做好各项施工准备:

a、人员准备:管理人员及劳动工人均已到位,对管理人员进行了责任落实和任务分工,对劳动工人进行了三级教育和安全、技术交底。

b、技术准备:熟悉该施工阶段的图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸

的全部内容和设计意图。土建、安装各专业相互联系对照,发现问题,提前与建设单位、设计单位协商。根据施工图纸,准备与本工程相关的规范、规程及有关图集。了解施工期间的气象情况。

c、材料及设备准备:在工程开工前,应了解工程所需材料的地方资

源、材料供应能力及运输条件等,并按施工组织设计要求做好各种材料进场、设备进场安装调试好。

⑶、在施工过程中,特别要注意保证材料的供应和设备的完好率。

⑷、每天检查施工进度情况,并与施工进度计划进行比较,找出是否有进度滞后的情况,若有,则应分析原因,找出解决办法,在今后的施工中将进度抢回来。若受到短暂的资源制约,应保证关键线路的施工进度。

⑸、填充墙施工不是关键线路,它可以灵活地穿插在主体结构施工中。

3、装修工程施工阶段

⑴、该阶段的施工是关键线路。

⑵、装修施工前必须做好各项施工准备:

a、人员准备:管理人员及劳动工人均已到位,对管理人员进行了责

任落实和任务分工,对劳动工人进行了三级教育和安全、技术交底。

b、技术准备:熟悉该施工阶段的图纸,准备与本工程相关的规范、

规程及有关图集。了解施工期间的气象情况。

c、材料及设备准备:在工程开工前,应了解工程所需材料的地方资源、材料供应能力及运输条件等,并按施工组织设计要求做好各种材料进场、设备进场安装调试好。

⑶、由于装修工程的程序多,每一施工层的施工时间不长,上一层的施工必须在下一层的施工完成后才能开始。故必须抓紧每一层的施工时间,调配好劳动力,做好各工种之间的协调配合工作,使其严格按进度计划规定的时间完成。

⑷、每天检查施工进度情况,并与施工进度计划进行比较,找出是否

有进度滞后的情况,若有,则应分析原因,找出解决办法,在今后的

施工中将进度抢回来。若受到短暂的资源制约,应保证关键线路的施

工进度。

⑸、装修工程的外墙施工受天气的影响较大,故在施工过程中,应及

时根据天气的变化情况,及时调整施工进度,并采取加班加点等措施,

以保证整个屋面工程的施工进度的完成。

⑹、该阶段施工期间正好跨跃春节,必须采取一些措施留住一些劳动力,如增加工资等,以保证该阶段进度的完成。

3 劳动力和材料投入计划及其保证措施

3.1 劳动力投入计划及保证措施

3.1.1 劳动力投入计划

主要施工技术人员(见项目部组成人员表)及劳动力需用量(见劳

动力计划表)。

1、以下工种由持有效证书的专业技术工人组成:架子工、电工、焊工、起重工等。

2、专业技术工种组成的各施工队组,施工队组设队长,全面负责队组的生产工作,各生产班组由班组长率领,工人直接完成施工任务,施工队长、班组均不脱产,为直接生产工人。

3.2 材料的保证措施

3.2.1 材料的采购与验收

1、材料采购

订货源、找厂家、看质量、组织好货源、安排好运输车辆。按品

质合格、数量充足、价格低廉、运输方便、不误使用的原则择优选定。

2、材料的供应

⑴、材料的进场时间和规格数量必须严格按施工组织设计的要求进行进场。

⑵、材料在现场必须有一定的储备量,材料的不同,储备量也有所不同,如砂石的受雨季的影响较大,在雨季施工期间,应加大砂石的储备量。

⑶、对于施工中需要的特殊材料,应提早联系货源,提早订货。

3、材料供应过程中的质量验收

⑴、要对加工订货的质量严格把关。

正确选择进货渠道,对生产厂家及供货单位进行资格审查;建立

严格的审核制度,认真审核各类计划,确认无误后进行交底;严格履

行经济合同手续与程序;加强供货渠道及各种计划、合同的管理。

⑵、市场采购材料质量把关。

材料采购人员要做好市场调查和预测工作;采购时必须向供销单

位索取产品合格证及有关检测试验资料,对无合格证的材料和产品一

律不得采购;采购供销单位的批量产品时,除即时结清者外,一律签

订合同。

4、材料验收的质量验收。

⑴、双控把关

对于水泥、钢材、防水材料及各类外加剂实行检验双控,即要出

厂合格证,还要有试验室的合格试验单方可接收入库。

⑵、联合验收把关

对于直接送到现场的材料及构配件,收料人员可会同现场的技术

质量人员联合验收;进库物资由保管员和材料业务员一起组织验收。

⑶、收料员验收把关

收料员对地材、建材及有包装的材料产品,应认真进行外观检验;

查看规格、品种、型号是否与来料相符,宏观质量是否符合标准,包

装、商标是否齐全完好。

⑷、所有进场材料都必须向监理工程师报验。

3.2.2 施工现场的材料管理

1、施工前的准备工作

平面规划布置要合理规范。在划分材料堆放位置时,已考虑到施

工进入高峰时的堆放容量。料场、料库、道路的选择不能影响施工流水作业,以靠近使用点为原则,减少二次倒运的搬迁。对临时料库、料棚等制

3.2.3 材料运输及堆放方式

材料运输一般采用自卸汽车运到施工现场。考虑到雨季部份材

料(如砂、砖等)供应困难,故须考虑10天的材料储备量。

4 机械设备投入计划

根据本工程的施工机具需要量情况及现场施工进度要求分批组

织进场,并做好保养和试运等项工作,一些常用的机构及设备配件要

有一定数量的储备以便及时替换,保证各种机械正常运转。

1、场外材料运输机械和运输方式

一般外购材料均由合格供应商直接送到施工现场,其运输机械

由供应商提供。

2、场内材料运输机械和运输方式

垂直运输采用QTZ-40 2台塔吊及1台井架,场地内水平运输采

用斗车。

3、混凝土采用商品搅拌混凝土,砂浆采用现场机械搅拌。现场设2台混凝土搅拌机和2台砂浆搅拌机。

4、钢筋机械

钢筋车间各设钢筋弯曲和钢筋切断生产线2 条,钢筋调直机、

钢筋弯曲机和钢筋切断机各配2 台。

5、木工机械

本工程的钢筋混凝土楼板主要采用木模板,木作加工量大,现场

小圆锯配3 台。

6、其他机械和机具

其他机械主要有插式振捣器、平板振捣器、潜水泵、打夯机等,

为各分项工程需用的施工机械;机具主要有测量器材等。

7、机械设备详细计划表

进入本工程的主要施工机械设备详见附表。

5 施工平面布置和临时设施布置

本工程施工现场场地不大,因此必须合理的规划,方能满足施

工的要求。

5.1 施工平面布置

1、本工程作封闭式安全管理,建筑物周边砌240厚高2.5m的施工围

墙,外墙油漆,写上标语、工程名称、施工单位等。

2、按照施工总平面图布置,及时进场接通施工所需要的水、电线路。

及时提供建筑材料的试验申请计划,做好冬雨季施工安排,设置消防、保卫措施。了解场地消防水龙头布置情况,并按专项方案要求设置施工现场消防水管网。

3、做好现场用电、用水、排水的布置。根据施工平面图要求沿建筑

物外侧设置施工用水电管线,建筑物四周设置砖砌300宽排水明渠各一道和集水砂井,(工地出入口位置采用Φ400的钢筋混凝土排水管)

把场区内的施工、生活污水、雨水经沉淀后排到原有排水管网。给水设置:水源由工程现场指挥部接到施工场地,施工、消防及生活用水均由阀门井接一根Φ100水管。排水处理:厕所污水经粪池沉淀

处理后,排入污水管道中。食堂和一般生活污水及混凝土养护用水等经沉淀后排入雨水管道或者河流中。砂浆搅拌机排出的废水,先流入两级沉淀池澄清后,再排入雨水管道或者河流中。

3、施工用电:我公司将在现场设置配电室,从甲方提供电源位置用

4×20+1×25铜芯电缆引入配电室建立独立漏电保护装置和开关后再

转接进入施工现场的用电线路,施工用电主电路用4×50+1×25铜芯电缆沿场内道路内侧设置。配电箱采用三相五线制,重复接地,保护接零。用塑料套管套住电线,避免电线直接与钢管接触。如架空线高度不小于6m。

4、路:建筑物1-A、1-4

5、1-N三个方向修建临时道路,路宽4米。

5、建造施工临时设施

为了使工地施工用地能更充分的发挥作用,并保持工地干净整洁,搞好现场文明施工,我司在工程施工期间将在甲方同意的情况下,按施工总平面布置图要求和施工设施需要量计划设置施工区和办公区,建造各项施工临时设施。具体设置现场管理人员办公室、混凝土搅拌棚、钢筋堆场、木作加工场、砂石堆场、水泥仓、配电房、电工房、材料堆场等;在工地大门口设一洗车槽。现场必须对散体物料(如砂、细石、石灰等)堆场作适当围护,具体工作按《市建设工地文明施工

规定》执行。临时设施设置,主要的材料堆放布置,具体详见施工

平面布置图。

6、施工平面布置图见附图。

6 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案6.1 结构工程

6.1.1 施工测量

1、测量工具:苏州产J2经纬仪一台,江西产DS3激光水准仪两台,

50米钢尺两把,重吊锤、塔尺各两个等。

2、工程开工前已由规划部门和建设单位对工程进行规划定点,施工

单位进场后,建设单位对坐标原点和水准原点进行现场交验,并与施

工单位办理交验签定手续。

3、轴线测设

⑴、测量由主轴线交点开始,测量各轴线,最后将经纬仪移到对角点

进行校核,闭合无误后,总体尺寸及开间尺寸复核准确,方可把轴线

延伸到建筑物外的轴线上。

⑵、放线程序:建筑物平面轴线控制采用J2光学经纬仪测设。土方

开挖前,根据图纸和现场情况,将开挖边线放出,将控制轴线在开挖

线外引出轴线,经复核准确后用混凝土包裹作永久性使用桩,并加以

保护。基础施工时,将经纬仪架在固定桩上,把各控制轴线直接引测

至基坑内,即可完成基础的放线工作。主体施工时,采用经纬仪把各

控制轴线引测至柱子到达楼面,然后根据各控制轴线可完成每层主体

结构的放线工作。

⑶、施工层梁板施工完毕后,将经纬仪分别架设在各主要轴线的控制

点上,照准各相对应的轴线后视点,将主轴线投测至楼板边缘或柱顶上。同法倒镜再标出一点,前后正、倒镜两点位置应一致,若误差在

允许范围以内时,则取其中点。当纵横主轴线均投测至施工层上面后,再将经纬仪架设在施工层楼面上,用正倒镜法将投测在楼板或柱顶上

的各轴线的对应点连成一线,并在楼板面上弹上墨线,以此作为基线,其余轴线以此为准绳,根据设计图上标注的联系尺寸,用钢尺丈量出来。

⑷、在投测轴线的过程中,各主要轴线和校核线闭合或误差在允许范围时,即说明轴线是正确的。若超过允许误差范围时,必须查明原因,进行重测,以保证轴线投测的精度达到规范的要求。

6.1.2 冲孔桩施工

1、施工工艺流程

冲孔灌注桩工艺流程图

2、施工方法

⑴、测量定位

用经纬仪测放桩位,桩位中心插一钢筋,四周各打一根控制桩来

控制桩位中心,用砂浆固定控制桩,并经复核合格后,进入下道工序。

⑵、埋设护筒

护筒采用4~8mm厚的钢板加工制成,高度1.5m,内径为D(桩

径)+20cm,护筒上部开设1~2个溢浆孔;校核桩位中心后,在护筒

四周用粘土分层回填夯实,护筒埋设深度一般为1.2~1.5m。

⑶、冲击成孔

护筒埋设好后,桩机就位,使冲击钻头中心对准护筒中心,要求

偏差不大于±20mm。开始应低锤密击,冲击高度0.4~0.6m,并及时

加片石,砂砾和粘土泥浆护壁,使孔壁挤压密实,直至孔深达护筒底

以下3~4m后,才可加快速度,将钻头提高至2~3.5m以上转入正常冲击。冲孔时应及时将孔内残渣排出,每冲击1~2m,应排渣一次,并定时补浆,直至设计深度。每冲击1~2m检查一次成孔的垂直度,如发生斜孔、塌孔或护筒周围冒浆时,应停机。待采取相应措施后再进行施工。

泥浆性能指标选择

冲击至岩面时,加大冲程,勤清渣。每钻进100~200mm要取一次岩样,并妥善保存,以便终孔时验证。冲击过程中,为防止跑架,应随时校核钢丝绳是否在桩位中心线上,发生偏差应立即纠正。成孔后,应用测绳下挂0.5kg重铁砣测量检查孔深,核对无误后,经监理工程师终孔验收后,进行下一道工序。

⑷、钢筋笼制作安装

钢筋骨架现场制作,在一次清孔完毕后,起钻、吊车吊放钢筋架。钢筋骨架在井口分段焊接,焊接长度10d,同一截面接头数不大于50%,钢筋骨架型号、位置安放必须准确。钢筋笼的制作应符合图纸设计和建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》要求。

钢筋笼制作允许偏差表(mm)

钢筋笼外侧设置控制保护层厚度的垫块(砼保护层厚度为70mm),其间距竖向为2m,横向圆周不得小于4处,顶端应设置吊环,钢筋笼分段在井口采用单面搭接焊,主筋焊接长度不小于10d,钢筋搭接头应相互错开35d,且不小于50cm,同一截面接头数受拉区不大于50%,同一钢筋上应尽量少设接头。

钢筋笼在运输和吊装时,应防止变形,安放应对准孔位,不得强插

起重机吊装就位。对直径和长度大的钢筋笼,可分节制作和安装,且

在每节主筋内侧每隔5m设一道井字Ф30加强支撑,与主筋焊接牢固

组成骨架。

钢筋笼安装完毕时,应会同建设单位、监理单位对该项进行隐蔽

工程验收,合格后应及时灌注水下砼。

⑸、安放导管

导管采用壁厚5mm的无缝钢管制作,直径Ф250,导管必须具有

良好的密封性能,使用前应进行水密承压和接头抗拉试验,进行水密

试验的水压不应小于孔内水1.3倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝

可能承受灌注时最大压力的1.3倍。导管吊放时应居中且垂直,下口

距孔底0.3~0.5米,最下一节导管长度应大于4米。导管接头用法

兰或双螺纹方扣快速接头。

⑹、清孔

本工程采用正循环工艺清孔,一次清孔采用橡胶管,一次清孔降

低泥浆浓度,防止二次清孔因沉淤过厚而难以清理,以及保证钢筋笼

下放顺利;二次清孔在导管下放后,利用导管进行,二次清孔泥浆比

重控制在1.15~1.2,粘度≤28s,含砂率≤8%,孔底沉渣厚度≤50mm。

清孔过程中,必须及时补给足够的泥浆,并保持孔内泥浆性能的稳定

及泥浆的高度。清孔完毕后,必须在30分钟内进行灌注砼。

⑺、水下砼灌注施工

水下砼灌注是成桩过程的关键工艺,施工人员应从思想上高度重

视,在做好准备工作和技术措施后,才能开始灌注。本工程采用商品

砼,用混凝土运输车运至现场,导管水下砼灌注。砼必须具备良好的

和易性,坍落度控制在18~22cm。砼充盈系数大于1.0,水泥用量不

少于360kg/m3,含砂率为40%~45%,并选用中粗砂,粗骨料的最大

粒径应为<40mm,采用二级配,砼初凝时间一般宜低于3~4小时。

采用同标号砼隔水塞隔水。料斗砼灌注量应计算准确,保证导管埋入砼中不小于

0.8~1.2m。

⑻、泥浆渣土处理措施

成孔过程中产生的泥浆及时排放至储浆池,再抽进全封闭泥浆车

运至弃置点,产生的淤泥渣土及时成堆,然后由渣土车运至弃置点。

⑼、成品保护

①、已完成的桩,不允许车辆或钻机从邻近经过,以免造成断桩或桩

位偏移情况。

②、桩芯砼浇筑完成,在砼终凝后,应及时进行浸水养护,养护时间

不少于14昼夜。

⑽、技术资料

由项目部资料员负责整理,归档各种技术资料,按照合同要求编

制好,以备查。每根桩必须有三组试件。

⑾、桩基检测

桩基施工完毕后,按设计和规范要求进行桩基检测,具体方法由

设计、监理、甲方等根据施工情况和规范要求研究决定,并采用下列

不少于二种方法检测:

静载试验,判断单桩承载力是否满足设计要求,静载试验的数量

不得少于总桩数的1%,且每种桩径试桩数不少于3根。

高应变动测,判断桩单桩承载力及桩的施工长度,检测数量不少

于5%,且不少于5根。

无损动测试验,判断桩身的完整情况,是否缩颈、夹泥或断桩。

每一承台内桩的检测数量不少于1根,检测数量不少于桩总数的30%。

抽芯试验,判断桩身砼质量、桩底沉渣及桩尖持力层是否满足设计要求,根据低应变试桩的结果进行抽芯检查,检查数量不少于桩总数的3%。

⑿、关键工序质量控制

①、施工中所用的计量器具如经纬仪、水准仪必须经过计量部门检验并登记注册,没有计量合格证不得使用。有专人检查各种桩位的定点,定期派专人校核基准点,各种测量检查均需认真填写成果记录及附图,测量结果应准确可靠。

②、成孔开始前应充分做好准备工作,桩机定位应准确水平、稳固,冲击钻头轴心与护筒中心的允许偏差应不大于±20mm,成孔施工应一次不间断地完成,不得无故停机,施工过程应做好施工原始记录。

③、确保桩的入岩深度,当冲击至微风化岩岩面。经过取样鉴定为微风化岩面(报监理、设计或勘探单位认可),再钻至设计入岩深度,必须满足设计要求,得到监理工程师或勘探单位验收合格后方可终

④、钢筋笼制作严格按图纸设计和规范要求加工,下放前,须加砼保护块,确保钢筋保护层。焊接用的电焊条必须有合格证和符合图纸设计,单面搭接焊10d,缝厚S≥0.3d,缝宽b≥0.7d。焊缝应连续、饱满、无夹渣、气泡,应符合规范要求,同时做隐蔽工程验收。

⑤、钢筋笼在起吊、运输和安装中应采取措施,防止变形。安装入孔时,应保持垂直状态,对准孔位徐徐轻放,避免碰撞孔壁,下笼中若遇阻碍不得强行下放,应查明原因,酌情处理后再继续下笼。

⑥、灌注混凝土前,须进行二次清孔,清孔后的泥浆比重控制在1.10以下,同时利用测绳测量沉渣厚度,确保沉渣厚度小于5cm。

⑦、混凝土灌注是确保成桩质量的关键工序,导管应连接平直可靠,密封性好,隔水塞砼强度不低于桩身砼强度,外形规则光滑并配有橡胶片。灌斗容量应能满足混凝土的初灌量的要求,混凝土灌注要连续紧凑地进行,严禁将导管提出砼面,

导管埋入砼面的深度2~6m为宜,混凝土灌注中应经常测定砼面上升情况,在灌注将近结束时,应核对砼的灌入数量,以确定所测的混凝土的灌注高度是否正确,当砼灌注达到超灌标高时,经监理工程师确认符合要求方可停止灌注,同时做好水下灌注砼的隐蔽工程验收。

⑧、为保证工程质量,关键工序及主要工序应提请监理现场验收。

a、桩位测放;

b、嵌岩深度及桩底持力层厚度确定;

c、护筒埋设、桩位对中;

d、测量孔深;

e、清孔后沉渣测定;

f、钢筋笼制安;

g、水下砼灌注。

6.1.3 人工挖孔桩工程

1、施工方案

⑴、施工程序:场地整平→放线、定桩位→挖第一节桩孔土方→支模浇筑第一节混凝土护壁→在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线→安装活动井盖、垂直运输架、起重电动葫芦或卷扬机、活底吊土桶、排水、通风、照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔四壁,校核桩孔垂直度和直径→拆上节模板,支第二节模板,浇筑第二节混凝土护壁→重复第二节挖土,支模、浇筑混凝土护壁工序,循环作业直至设计深度→检查持力层后进行扩底→清理虚土,排除积水,检查尺寸和持力层→吊放钢筋笼就位→浇筑桩身混凝土。

⑵、护壁施工采取一节组合式钢模板拼装而成,拆上节支下节,循环周转使用,模板用U形连接,上下设两半圆组成的钢圈顶紧,不另设支撑;混凝土用吊桶运输,人工浇筑,上部留100mm高作灌注口,拆模后用砌砖或混凝土堵塞,混凝土强度达1Mpa即可拆模。

⑶、挖孔由人工从自上而下逐层用镐、锹进行,遇坚硬土层,用锤、钎破碎,挖土次序为先挖中间部分,后挖周边,允许尺寸误差30mm,扩底部分采取先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上到下削土修成扩底形。为防止扩底时扩大头处的土方坍塌,采取间隔挖土措施,留4-6个土肋条作为支撑,待浇筑混凝土前再挖除。入岩时用小炮将岩石进行爆破成碎石后,再进行清理。弃土装入活底吊桶内。垂直运输,在孔上口安支架、工字轨道、电葫芦,用1-2t慢速卷扬机提升吊至地面上后,用手推车运出。

⑷、桩中线控制是在第一节混凝土护壁上设十字控制点,每一节设横杆吊大线锤作中心线,用水平钢卷尺找圆周。

⑸、钢筋笼就位用小型吊运机具进行,上下节主筋采用帮条双面焊接,整个钢筋笼用槽钢悬挂在井壁上,借自重保持垂直度正确。

⑹、混凝土用手推车向桩孔内浇筑。混凝土下料采用串桶,深桩孔用混凝土溜管;混凝土要垂直灌入桩孔内,并应连续分层浇筑,每层厚不超过1.5m。并分层捣实。

⑺、桩混凝土的养护,当桩顶标高比自然场地标高低时,在混凝土浇筑12h后进行浇水养护,当桩顶标高比场地标高高时,混凝土浇筑12h后应覆盖草袋,并浇水养护,养护时间不少于14d。

2、钢筋笼的质量标准

⑴、主控项目

主筋间距允许偏差为±10mm;长度允许偏差为±100mm

⑵、一般项目

钢筋材质按设计要求;箍筋间距允许偏差为±20mm;直径允许偏

差为±10mm。

6.1.4 钢筋工程

钢筋是混凝土结构中的主要受力材料之一,是混凝土结构的骨

架,对混凝土结构的内在质量起着决定性的作用。必须对钢筋的质量

严格控制,钢筋进场必须有材质合格证明书,并见证取样送检,复试

合格后方可使用。钢筋规格比较多,也比较繁杂,要求我们从钢筋的

制作到绑扎必须认真细致密切配合,做到既要满足绑扎需要,又要减

少现场积压。

本工程的基础为筏板基础,钢筋量大,钢筋的水平连接采用闪光对焊,

具体的施工方案详见专项设计方案。

1、钢筋加工

该工程所有钢筋均在施工现场制作,现场设立钢筋加工棚,设立原材料及成品钢筋堆场,各种构件的钢筋在施工前均由施工员或工程技术人员按图纸要求做出下料表,经技术负责人审核后下发到工地,方可进行下料,各种成品钢筋必须严格做到按规格堆放整齐,并挂牌标识。

⑴、钢筋切断:用机械式钢筋切断机,确保钢筋的断面垂直钢筋轴

线,无马蹄形或翘曲现象,以便于连接或焊接。

⑵、弯曲成型:此步是下料的重点,先划弯曲点位置线,再用机械成型,下料

中应细致耐心,达到以下质量要求:

2、钢筋构造

⑴、受力钢筋的混凝土净保护层厚度按设计要求

基础:40mm;楼板、屋面板、楼梯板15mm;梁25mm ,柱30mm 。

⑵、钢筋接头

①、钢筋接头宜优先采用焊接或机械连接接头,钢筋接头不宜设置在

梁端、柱端的箍筋加密区范围内,钢筋接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的

10 倍,且不宜位于构件的最大弯矩处。

②、下列情况必须采用焊接接头:

a、底层框架柱纵筋。

b、梁支座负筋在支座边缘L0/3 范围内和梁底钢筋在跨中L0/3 范围

内的接头(L0/3 为梁净跨)

c、直径大于22mm的钢筋。

③、受力钢筋绑扎接头

a、受压钢筋的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7 倍。

b、搭接长度范围内,当搭接长度为受拉时,其箍筋间距≤5d 及100mm;当搭接钢筋为受压时,其箍筋间距≤10d 及200mm 。

④、框架柱纵向钢筋相邻接头间距,焊接不得小于500mm,搭接不得小于600mm,接头最低点距柱端不宜小于截面长边尺寸且宜在楼板以上750mm 处。

3、钢筋绑扎与安装

钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸,设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、形状是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。采用20 号铁丝绑扎直径12mm 以上钢筋,22 号铁丝绑扎直径10mm 以下钢筋。

⑴、柱

①、竖向钢筋的弯钩应朝向柱心,角部钢筋的弯钩平面与模板面夹角,对矩形柱应为45°角,截面小的柱,用插入振捣器时,弯钩和模板所成的角度不小于15°。

②、箍筋的接头应交错排列垂直放置;箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢。绑扎箍筋时,铁线扣要相互成八字形绑扎。

③、柱筋绑扎时应吊线控制垂直度,并严格控制主筋间距。箍筋及柱立筋应满扎。

④、下层柱的竖向钢筋露出楼面部分,宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径,以利上层柱的钢筋搭接,并与上层梁板筋焊接,当上下层柱截面有变化时,其下层柱钢筋的露出部分,必须在绑扎梁钢筋之前,先行收分准确。

⑵、梁与板

①、纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间应垫以直径25mm 的短钢筋,如纵向钢筋直径大于25mm 时,短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。

②、箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬臂挑梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同。

③、板的钢筋网绑扎时,相交点每点都绑扎,注意板上部的负钢筋(马丁筋)要防止被踩下;特别是雨蓬、挑檐、阳台、窗台等悬臂板,要严格控制负筋位置,在板根部与端部必须加设板凳铁,确保负筋的有效高度。

④、板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁的钢筋在下,当有圈梁时,主梁钢筋在上。

⑤、框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要有留有30mm ,以利灌筑混凝土的需要。

⑥、钢筋的绑扎接头应符合下列规定:

a、搭接长度的未端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10 倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。

b、受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩。

c、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。

d、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合结构设计要求。

e、受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求。

4、钢筋工程的验收

钢筋工程的验收分内业和现场二部分,内业资料包括钢材出厂合格证、化学成份分析、原材送检报告、焊接试验报告、自检记录等。现场情况需符合国家有关的验收规范,自检合格后提前一天通知有关部门参加验收,验收合格后方可进

行下一道工序的施工。钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别。规格和数量必须符合设计要求。

5、安全措施

⑴、钢筋加工机械操作人员,应经过一定的机械操作技术培训,合格后才能上岗。

⑵、钢筋加工机械的电气设备,应有良好的绝缘并接地,每台机械必须一机一箱一闸,一漏电保护开关。机械转动的外露部份必须设有安全防护罩,停止工作时应断开电源。

⑶、钢筋加工机械使用前,应先运转试车正常后,才能开始使用。

⑷、钢筋冷拉时,冷拉场地必须封闭。

⑸、使用钢筋弯曲机时,操作人员应站在钢筋活动端的反方向,弯曲400mm的短钢筋时,要有防止钢筋弹出的措施。

⑹、粗钢筋切断时,冲切力大,应在切断机口两侧机座上安装两个角钢挡杆,防止钢筋摆动。

⑺、在焊机操作棚周围,不得放易燃物品,在室内进行焊接时,应保持良好环境。

⑻、搬运钢筋时,要注意前后方向有无碰撞危险物或被钩挂料物,特别要避免碰挂周围和上下方向的电线。

⑼、现场施工的照明电线及砼振动器线路不准直接挂在钢筋上,如确实需要,应在钢筋上架设横担木保,把电线挂在横担木上,如采用行灯时,电压不得超过36伏。

⑽、起吊或安装钢筋时,要和附近高压线路或电源保持一定的安全距离,在钢筋林立的场所,雷雨时不准操作和站人。

⑾、在高空安装钢筋必须扳校粗钢筋时,应选好位置站稳,系好安全带,现场操作人员均应戴安全帽。

6.1.5 模板工程

1、本工程模板应采用如下材料:

本工程所需模板体系主要包括:框架柱模、梁板模板,其主要支模方式及体系选择如下:

(1)、模板的支设方法

①、方柱模板

本工程方柱、支模全部采用胶合板模板、500*100木枋楞间距@150、支设方法为先柱子

第一段四面模板就位组拼,校正调整好对角线,并用柱箍固定。然后以第一段模板为基准,

用同样方法组拼第二段模板,直到柱全高。各段组拼时,其水平接头和竖向接头要连接牢靠,

在安装到一定高度时,要设支撑或进行拉结,以防倾倒。并用支撑校正模板垂直度。

②、梁模板

复核梁底标高校正轴线位置无误后,搭设和调平梁模支架(包括安装水平拉杆和剪刀撑),

支撑间距为600-1000mm,在横楞上铺放梁底板固定,安装并固定两侧模板。

按设计要求

起拱(跨度等于或大于4m时,起拱0.3%,悬挑构件按悬臂长度的0.6%起拱)。

1200-1500mm。

b、单块就位组拼时,每个跨从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中

央铺设。

c、模板块较大时,应增加纵横楞。

d、检查模板的尺寸、对角线、平整度以及预埋件和预留孔洞的位置。安装就位后,立即与梁模板连接。

3、模板的拆除

⑴、模板的拆除,非承重侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏时(大于

框架结构办公楼工程施工组织设计

框架结构办公楼施工组织设计

目录 第一章编制程序 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 建筑特征 (4) 3 结构特征 (5) 4 工程地质水文情况 (6) 第三章施工总体部署 (6) 1 施工顺序 (6) 2 施工调度 (7) 第四章施工方案及主要技术措施 (21) 1 土方工程施工.............................................. 2 基坑排水降水措施 (26) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (27) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (30)

7 混凝土工程施工方法 (40) 8 砌体工程施工技术方案 (42) 9 装修工程施工技术方案 (45) 10 普通门窗工程 (49) 011 铝合金窗施工方法 (50) 12 施工测量方法 (50) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 .. (55) 1 施工准备 (55) 2 施工技术准备 (56) 3 物资条件准备 (57) 4 施工组织准备 (58) 5 现场施工布置 (61) 6 场外组织与管理的准备 (62) 第六章施工质量保证措施 (64) 1 施工质量管理及保证质量措施 (65) 2 质量保证体系实施 (65) 3 确保施工质量的技术措施 (66) 4 各工序质量保证措施 (67)

5 保证质量的管理措施 (68) 6 防止质量通病措施 (68) 7 土建施工对安装工程的配合措施 (75) 8 过程服务与保修服务 (75) 9 雨期施工措施 (76) 第七章保证安全施工措施 (77) 第八章保证工期措施 (78) 1 保障措施 (78) 2 施工进度的控制 (78) 第九章文明施工及保卫措施 (79) 1 文明施工措施 (79) 2 半成品、原材堆料放 (80) 3 现第场场地和道路 (81) 4 污水的处理和排放 (81) 5 粉尘控制 (82) 6 噪音控制 (82) 7 运输车辆 (82) 8 现场卫生管理 (82) 9 保卫措施 (82)

施工组织设计--框架结构

第一章编制依据 一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB500007-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 国家建筑表准设计图集 03J926 梁柱平面整体化法图集《03G101-1》 第二章施工总体部署 一、施工管理目标 1、工期:工期确保在招标文件要求内完成全部任务。 2、安全:杜绝重大伤亡与火灾事故,一般事故频率控制在0.1%以内 3、现场管理:坚持“标准化”长效管理,争创“文明工地”。 二、施工组织 1、实行项目法管理,成立二级项目经理部,由一名项目经理与一名项目副经理及有关技术管理人员组成,按照公司服务控制,项目授权管理,专业施工保障,各方通力协作的模式,卓有成效地实施质量方针与目标。 2、项目部按施工专业下设两个施工分部,即土建与安装工程分部,两个分部各由一名项目经理分管。

3、施工人员实行专业化组织,按不同工种,不同施工部位划分作业班组,使各专业班组人员从事性质相同的工作,提高操作工人的熟练程度和劳动生产率。 4、专业班组实行物资消耗考核,定额计件工资管理,职能科室负责监督其施工方法、质量、进度、安全等,项目经理统筹安排项目的人力,物力的平衡调度。 第三章主要项目施工方法 一、施工测量、及其技术控制 根据其外形特点,拟定建筑施工控制网为方格网,采用直角坐标法放线,进行平面测试、控制。以建设单位提供的平面规划图和高程控制点为依据,根据设计对本工程平面坐标和高程的要求,准确的将建筑物的轴线与标高反映在施工过程中,严格按工程测量规范要求,进行控制点的加密和放样工作。 1、主轴线的定位与放线 根据平面控制网测定主要控制点,各控制点与控制轴线偏移500mm,组成一矩形内控制网,并在楼板上与该控制点相对应的位置留出100*100mm的预留孔洞,作为主要轴线点向上垂直传递的通光孔,使用铅直仪传递到各楼层的控制点用经纬仪和钢尺,采用极坐标法及支距控制法进行测量、校核,检查其相对位置是否正确,经检查无误后方可作为该楼层各轴线平面定位的依据。 2、高程控制 1)建立首级水准控制网 先根据业主移交的水准点在施工场区周围建立首级水准控制网。本工程首级水准控制网至少由六个以上的水准控制点组成。水准控制点标记在厂区四周稳固的构筑物上以方便使用。 2)高程控制 基础施工阶段先根据首级水准控制网在基础四周的围墙上建立二级水准控制网,施工时依据就近原则,从施工区域附近的二级水准控制点引测施工控制标高并与相邻的二级水准点进行对照闭合。二级水准控制网用水准仪结合吊钢尺的方法测设。

施工组织设计的重要性及国内外发展趋势 施工组织现状和趋势

施工组织设计的重要性及国内外发展趋势 郑妍 (福建信息职业技术学院,福建,福州350000) 摘要随着社会经济不断迅猛发展,建筑工程承包市场的规模、范围和开放度在不断扩大,工程项目向大型化和复杂化发展,竞争越来越激烈;国际投资商和业主对建筑承包商的要求和期望也越来越高,从而对建筑工程项目施工中的组织设计提出了更高的要求。 关键词施工组织;建筑工程;管理;发展;优化 0 引言 施工组织设计的任务是在技术上解决建筑物高耸、大跨度、深基础的施工方案选择问题;在安装技术上如何配备现代化的通信、监控、自动控制等系统的施工新趋势;在施工质量上如何按照重量标准体系高效优质的施工;在文明施工上怎样做到无污染、无噪声、无公害,创造文明、整洁、美观的施工现场。总之,它就是国家的建设方针、指导政策下,从施工的全局出发,根据拟建工程的各种具体条件,拟定工程施工方案,安排施工进度,进行现场布置;把设计和施工、技术和经济、企业的全局活动和工程的施工组织设计,把施工中各单位、各部门、各工种、各阶段以及各项目之间的关系等更好地协调起来,使施工建立在科学、合理的基础之上,从而做到人尽其力、物尽其用,优质、安全、低耗、高效地完成工程施工任务,取得最好的经济效益和社会效益。 1 建筑施工组织的重要性

由于建筑产品的单一性,一成不变的施工组织设计难以适用于所有的建筑工程项目,所以,如何根据各建筑工程项目不同特点编制相应的施工组织设计则成为施工管理中的重要一环。多年来,受计划经济思想的影响,在施工组织设计的编制和执行过程中,存在许多问题,如在工程招投标过程中、签订施工承包合同时,为应付建设单位的审查,不得不编一个书面的施工组织设计(不具备现场操作性),具体施工时完全凭经验组织施工,想到哪,做到哪,造成大量的窝工、浪费、效率低下,一些施工单位的管理人员,不熟悉也不钻研施工组织设计的编制业务,使一些新工艺、新技术、新材料得不到及时的应用和推广,更没有结合建筑工程项目的具体情况进行优化施工方案、降低工程成本、质量安全措施制定等;有些施工组织设计在编制时,没有结合建设单位提出的要求和合同条款,片面地考虑现场施工方便,从而造成后期施工上的被动;特别是只重视施工组织设计的技术性,而忽视其质量,安全,经济性,以致影响了施工组织设计作用的发挥,直接影响工程质量和施工企业的经济效益。 随着我国社会主义市场经济体制的迅速发育,在施工组织管理方面也出现了许多新的情况和变化:招投标制和建筑监理制的健全完善,以政府指导价和市场价相结合的建筑市场价格改革与以“鲁布革经验”、“FIDIC《施工合同条款》”等为代表的国际惯例的接轨,包括推行功法制度在内的企业技术发展体制的改革和以计算机管理为核心的现代管理模式的发展等。从而给施工组织设计提出一系列新的要求和新的课题。施工企业不仅要重视施工组织设计,还有寻找一种切实有效的优化施工

框架模板工程施工组织设计方案-2

模板工程施工方案一、工程概况:

二、模板工程施工工法: 1.4#楼层模板及支撑体系的比较与选择 结合本工程特点,结合以往施工经验,经过受力计算、施工方法经济效益等的比较,选择以下模板及支撑体系。 1.1现浇楼板模板 ①平板模以釉面九层胶合板为主,配以各种尺寸和合格的阴角模,确保与梁柱模板的良好连接。 ②根据模板支撑受力计算,并充分考虑到支撑的安全系数,支撑的点距离选择1000×1000mm,每1800mm设置纵横二个方向水平拉杆一道,一层不得小于两道。 ③支撑的高度通过各种杆件的组合达到本工程各楼层的高度要求。 1.2柱子模板 ①方柱子模板采用九层胶合板。 ②柱模楞选用100×50mm的方木,若柱长边大于60cm,除四周用钢管包箍外,加φ12对拉螺杆,间距50cm。对拉螺杆套管采用与拉杆直径配套的再生塑料管。 1.3梁模板 选用与柱子模同一系列的模板,以确保梁柱模之间的接口质量。 1.4楼梯模板 楼梯模板采用九层胶合板支设。

2.模板及支撑体系的配备数量 2.1按照规要求及施工进度需要,脚手架支撑必须配备二层。 2.2楼板模、梁底模根据砼龄期特点需配备二层。 2.3柱模、局部模、梁侧模均配备一层用量,但在现场配备一定数量后补模板。 3.模板安装的准备工作 3.1模板的基准定位工作 首先引测建筑物四周的边柱轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用线弹出模板的线,边线以及外侧控制线,施工前弹线必须到位,以便于模板的安装和校正。 3.2标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 3.3已经破损或不符合模板设计图的配件及面板不得投入使用。 3.4已经检查合格的拼装模板块,应按照要求堆入,重叠设置时要在层间设置垫木,模板与垫木上下齐平,底层模板离地保证10cm以上距离。 4.模板施工工艺 4.1支模工艺:放线、水平管引标高→搭设支撑架→支撑柱模、校正→浇柱砼→拆模、刷脱模剂→铺梁底模→支板模→模板工程验收 4.2施工注意事项及有关技术措施 ①梁、板的安装要密切配合钢筋绑扎,积极为钢筋安装提供施工面。 ②所有跨度≥4m的梁、板必须起拱0.1%~0.3%,防止挠度过大,梁模

框架结构施工组织设计

.
建设项目
施 工 组 织 设 计
.

.
目录
一、工程概况 二、施工布置 三、流水段施工 四、主体施工方案
(一)、钢筋工程 (二)、模板工程 (三)、混凝土工程 五、屋面及防水工程 六、脚手架工程 七、砌体工程 八、外墙保温工程 九、装修工程 十、水电暖安装工程施工方法和技术措施 十一、试验方案 十二、季节性施工措施 十三、施工技术保证措施 十四、施工进度计划表
.

.
Xx 建设项目 施工组织设计
前言
本施工组织设计,依据本工程施工图纸和国家现行施工规范等文
件编制。重点是工程策划及总体布置,工期安排,特殊及重要分部分
项工程的施工方法与技术措施、主要管理措施等几大部分。在施工过
程中,我们将以本施工组织设计为依据,编制质量计划、分部分项的
作业指导书以指导施工,创建文明、安全“双达标“施工现场,创造
优质精品工程。
编制依据:
1、由新疆建筑设计有限责任公司设计的工程施工图纸。
2、国家及新疆省、市相关工程建设政策、法规。
3、本单位类似工程的施工管理经验和技术装备状况。
规范、标准、文件一览表(表一)
名称
编号或文号
建筑地基基础工程质量验收规范
GB50202-2002
砌体工程质量验收规范
GB50203-2011
混凝土结构工程验收规范
GB50204-2002
屋面工程质量验收规范
GB50207-2012
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2010
.

五层框架结构施工组织设计

施工组织设计 1、工程概况 本工程为蒲城县澳林国际商贸城,位于蒲城县北环路与奉先路交汇处;建筑结构类型:框架结构;本工程总建筑面积为:4.2万㎡,该工程建筑楼层为五层,建筑总高度21.5m;抗震设防烈度:7度;建筑分类耐火等级二级。设计合理使用年限为50年。 2、结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块) 基础形式:条形基础 抗震等级:二级 抗震构造:二级 混凝土等级:柱下独基:C30; 垫层:C15; 柱:C35;(二层以上c30) 梁板:C30(标高:全楼); 构造柱、圈梁:C25; 钢筋等级:HPB300、HRB400 3.1、施工条件 1.工期要求 开工日期年月日,竣工日期年月日,总工期天。2.场地情况 (1)施工用地

现场已经达到“三通一平”标准,本工程地基场地类别为Ⅱ类,自重湿陷性黄土地质,水平地表影响系数最大值为0.12,场地特征周期为0.4s,场地标准冻土深度为0.6m,地下水对混凝土及混凝土中的钢筋均无腐蚀性,场外道路为外环线,运输方便,场地内现有市政水源和工程增容315KV电源,故施工用水、用电便利。 (2)工程地质及水文条件 场地标准冻土深度:0.6m。 地下水埋深:稳定水位埋深1.8m左右。 底下水质:地下水对混凝土及混凝土中的钢筋没有腐蚀性。 场地土质分布:场地土类型属中软土,场地类别为Ⅱ类,当抗震设防烈度为7度时,该场地属非液化场地。地质自上而下岩土分布如下表: 序号土层名称厚度序号土层名称厚度 1 杂填土 2. 2 9 粉土 2.7 2 粉质粘土 1. 3 10 粉质粘土 2.8 3 粉质粘土 1.7 11 粉质粘土 3.5 4 粉质粘土 2.6 12 粉质粘土 2.0 5 粉土 2.9 13 粉质粘土 3.0 6 粉质粘土 2.8 14 粉质粘土 5.0 7 粉质粘土 2.5 15 粉质粘土 3.5 8 粉质粘土 1.5 (3)场区及周边地下管线 场区周边有小区煤气、电力、通迅、城市排水管道埋设。场地中间,有一条东西走向的高压电缆。原场内的排水系统须保留畅通,保证施工期间的正常使用。

某批发市场施工组织设计方案

目录 第一章编制依据 (4) 第1节建筑工程招标文件 (4) 第2节经过有关部门审批的有效施工图 (4) 第3节工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、图集、法规、规程、地方标准等 4第4节现场踏勘调查资料以及本单位对同类工程的施工经验 (7) 第二章工程概况 (7) 第1节工程建设概况 (7) 第2节工程建筑设计概况 (8) 第3节工程结构设计概况 (10) 第4节建筑设备安装概况 (12) 第5节施工条件、场地及地质情况 (13) 第6节工程特点 (14) 第三章施工总体部署 (14) 第1节工程目标 (14) 第2节项目施工管理机构 (15) 第3节施工总体安排 (17) 第4节施工准备 (19) 第四章施工总进度控制计划 (27) 第1节工期目标的确定 (27) 第2节进度控制的原则 (27) 第3节进度控制的方法 (27) 第4节总进度控制计划 (28) 第五章施工总平面布置 (30) 第1节施工总平面布置依据 (30) 第2节施工总平面布置图的绘制及布置原则 (30) 第3节施工总平面图的内容 (30) 第六章主要分部(项)工程施工方法 (34) 第1节工程测量 (34) 1

第2节地下工程 (37) 第3节主体结构 (44) 第4节脚手架工程 (87) 第5节屋面工程 (90) 第6节门窗工程 (92) 第7节装饰工程 (96) 第8节安装工程 (96) 第9节室外工程 (108) 第10节其它 (109) 第七章 "四新"技术推广运用计划 (109) 第八章主要技术组织措施 (110) 第1节确保工程质量的技术组织措施 (110) 第2节确保安全生产的技术组织措施 (125) 第3节确保文明施工与环境保护的技术组织措施 (129) 第4节确保工期的技术组织措施 (135) 第5节技术保证措施 (138) 第九章季节性施工措施 (139) 第1节雨季施工措施 (139) 第2节夏季施工措施 (140) 第十章施工降低工程成本措施 (142) 第1节材料管理 (142) 第2节机械管理 (143) 第3节资金管理 (143) 第4节项目管理 (144) 第5节技术措施 (144) 第十一章主要经济指标 (144) 第十二章成品保护措施 (145) 第1节划分成品保护的范围(具体详见表12.1-1) (145) 第2节成品保护的组织机构 (146) 2

工程施工组织设计方案框架

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 【编制要点】对施工组织设计做简要说明。 第二节编制依据及编制原则 【编制要点】列出依据的文件、规范、图纸等名称,简要说明施工组织设计的编制原则 第二章工程概况 第一节工程总体概况 【编制要点】简述工程名称、地理位置、建设规模;建设单位、设计单位、监理单位、质量安全监督单位、施工总包、主要分包等;总包范围及主要分包工程范围;列出施工合同或招标文件对项目的重点要求。 第二节各专业工程设计概况 【编制要点】简明扼要描述各专业工程设计概况。 第三节施工现场施工条件 【编制要点】简述施工条件(气象条件、水文地质情况、水、电、道路、通讯、场地等情况)。 第三章施工准备 【编制要点】针对工程特点,简述业主及施工单位的技术准备、生产准备。技术准备包括列出需编制专项施工方案的名称和编制报审计划、样板间施工计划、试验工作计划、职工培训计划,向业主索取已施工项目的验收证明文件等。生产准备包括机械设备的来源,劳动

力的来源及有关证件的办理,选定分包单位并签订施工合同等。 第四章施工管理组织机构 第一节组织机构 【编制要点】主要介绍施工管理体制,用图表形式列出项目管理组织机构图、项目管理班子配备情况。 第二节项目主要管理人员及部室管理职责 【编制要点】主要阐述项目部室及主要管理人员管理职责。 第五章施工总体部署 第一节施工总体目标 【编制要点】主要介绍质量、安全、进度、文明施工、环境保护、成本控制等目标,不得低于施工合同要求。 第二节施工段划分及主要施工流程 【编制要点】详细说明施工区段(阶段)的划分、合理的施工顺序及主要施工流程。 第三节拟分包项目及要求 【编制要点】计划分包项目名称及对主要分包项目施工单位资质和能力提出明确要求。 第四节“四新技术”应用计划 【编制要点】对拟采用的新技术、新工艺、新材料、新设备做出部署(主要根据住房及建设部发布的“建筑业推广10项新技术”内容确定)。 第六章工程重点、难点的施工方法及措施

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

第一章施工组织设计编制说明 1.1 编制依据 (1) xxx工程招标文件、业主的答疑文件 (2)中国轻工业广州设计院设计的施工图纸及相关标准图集 (3)《工程测量规范》(GB50026-93) (4)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) (5)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (8)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (9)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) (10)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) (11)《屋面工程质量与验收规范》(GB50207-2002) (12)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (13)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(CJJ/T29-98) (14)《建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程》(CJJ/T29-98) (15)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (16)《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-97) (17)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90) (18)《建设项目管理规范》(GB50326-2001) (19)《建设工程施工现场管理规定》 (20)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (21)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力 1.2 编制原则 (1)本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则。 (2)满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则; (3)满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则; (4)充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工; (5)采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案; (6)贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全; (7)采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低工程成本; (8)充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提高劳动生产率; (9)充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用地; (10)合理选择资源和运输方式,节省费用开支。 1.3 编制内容 我公司在认真分析研究了招标文件、设计图纸及技术要求,并对施工现场进行了详细踏勘的前提下,编制施工组织设计,分别对施工组织、劳动力计划、施工总布置、施工总进度、施工技术方案、主要施工机械设备、质量安全保证措施、文明施工及环境保护措施等进行了详细阐述。 1.4 施工总体目标 xxx工程施工提供完整的纲领性技术文件,我公司将从战略高度重视本工程的建设,响应

秀山武陵货运中心市场施工组织设计

第一章编制依据 1、秀山武陵货运中心市场招投标文件、合同文件、标前施工组织设计。 2、秀山武陵货运中心市场设计文件、勘探资料和设计说明、图纸会审资料和项目管理规范。 4、国家现行有关技术规范、标准、技术规程、建筑法规及规章制度,行业规定。《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 《砌体工程施工质量验收规范》 GB 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 《屋面工程施工质量验收规范》 GB 《地下室防水工程施工质量验收规范》 GB 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB 《预拌混凝土》 GB 《混凝土泵送施工技术规程》 JGJT10-95 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJT 《混凝土强度检验评定标准》 GBT 《混凝土质量控制标准》 GB 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》2002年版 JGJ 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 《住宅建筑规范》 GB 《建筑结构荷载规范》 GB

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 《建筑边坡工程技术规范》 GB 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 2002年版 5、地方规定文件及公司各种管理制度及管理体系文件。 第二章工程概况 1、承包范围 1.1秀山武陵货运中心施工图纸范围内除发包人直接发包的工程以外的建筑、安装工程和本工程场内道路硬化、施工中产生的宣传费、平基土石方(土建了阶段、政府主管部门的要求)。 1.2发包人直接发包的工程包括:仓储钢结构部分、幕墙、消防、电梯、供水、强弱电等专项工程(水、电、消防等预留预埋不在此范围内) 2、工程简介 2.1秀山(武陵)货运市场位于重庆市秀山县物流园区南端,该市场由由综合配套用房1#楼(18F-1F)、综合配套用房2#楼(18F-1F)、综合配套用房展示区(4F-1F) 、医药配送中心展示区(3F)、生活用品中心展示区(3F)、农资配送中心样品展示区(3F)、农机配送中心样品展示区(3F)及小区道路和配套设置构成。总建筑面积76156.32,其中钢结构建筑面积为9632.40㎡。本工程合理使用年限为50年,最大建筑高度57m。 2.2建筑结构形式:为部分框支剪力墙结构、框架结构,安全等级为二级,抗震类别为丙类,抗震等级为非抗震,地基础设计等级为乙,基础形式为人工

五层框架结构教学楼-施工组织设计

施工组织设计 3.1工程概况 3.1.1工程建设概况 本工程为钢筋混凝土框架结构多层中学教学楼,工程地点位于**市**区,东至河北路,西至广东南路,南至铁路,北至外环线。 建设单位:****集团 设计单位:**** 施工单位:****集团第三分公司 监理单位:****监理有限公司 工程主要功能和用途:中学教学工程,供教师与学生办公及学习 3.1.2工程设计概况 1.建筑设计特点 建筑面积:3675.1㎡ 建筑走向:东西方向 建筑层高:4.1m 建筑层数:五层 建筑总高:22.3m 平面形状:一字形 设计室内地平:±0.000(相当于大沽标高5.400) 设计室外地平:-0.600 2.结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块) 基础形式:桩—承台基础(混凝土钻孔灌注桩),埋深-2.200m 抗震等级:三级 抗震构造:二级 混凝土等级:C30 钢筋等级:HPB235,HRB335 3.主要工程做法 填充墙:外墙均采用250厚加气混凝土砌块。 内墙均采用200厚加气混凝土砌块。 屋面:保温采用挤塑聚苯保温板,水泥砂浆找平后SBS改性沥青防水卷材二道,刷绿色着色剂涂料保护层。 楼面做法:楼梯间、走道、教室采用水泥石子磨光地面。卫生间采用防滑地砖地面。 墙面装饰:楼梯间、走道、教室水泥石灰砂浆抹灰后刷白色乳胶漆,墙裙水泥砂浆抹面压光后刷无光油漆。卫生间为水泥石灰砂浆抹灰后粘贴釉面砖墙面。 顶棚装饰:大部分采用水泥石灰砂浆抹灰后刷乳胶漆顶棚,走道采用轻钢龙骨纸面石膏板钢丝网吊顶,卫生间采用木龙骨塑料条形扣板吊顶。 外墙装饰:用挤塑板保温,外用胶粘标准网,刷两遍外檐涂料,并有玻璃幕墙装饰。 3.1.3施工条件 1.工期要求 开工日期2008年3月1日,竣工日期2008年12月5日,总工期280天。 2.场地情况 (1)施工用地

某菜市场施工组织设计

工程名称:某县菜市场建筑工程施工组织设计 二O一四年九月一日

目录 第一章工程概况 第二章施工组织机构的管理 第三章施工准备 第四章施工总平图布置及进度计划第五章主要项目工程施工方案及方法第六章保证施工质量措施 第七章保证施工安全措施 第八章文明施工及环境保护措施

第一章工程概况 工程项目名称:某县菜市场建筑工程 建设单位:县政府采购中心 预计工期:2个月 建筑面积:2000平方米。 建设内容:维修大棚,排污系统,硬化地面,改造照明和供水,制作菜台和鲜肉摊位60个,150平方米左右透明塑胶顶棚,防滑地砖,改造市场公厕,增加环卫设施等。 本工程地点为县原南门大仓,建筑面积约为2000平方米。 为政府民生工程,事关附近居民的日常生活的便利,故施工要求高,施工时间紧;且地理位置位于中心城区,市场四周为市民居住小区、学校医院等,地处交通繁忙地带,施工场地狭小,给材料运输,现场施工,临舍住宿都带来极大不方便,所以对施工队伍的要求就更高。

第二章施工组织机构的管理 一、施工组织机构的建立 (一)、施工管理体系 我公司将按标准化现场管理要求组织施工,在人、财、物方面保证,并做到技术上高度重视、组织上全面落实、管理上先进合理,保证本工程优质、安全、并在保证质量和安全的前提下提前交工。 我公司决定组建“某农贸市场工程项目经理部”,实行项目经理责任制。项目下设工长、质检员、安全员、预算员、内业技术员、材料员、劳资及财务员。并根据本工程结构特点,由公司总工程师牵头,成立一个专门技术小组,负责工程复杂部位和关键部位的控制。 按“项目法”施工要求,项目经理全权负责该工程的经营、技术、质量、安全、进度等管理工作。同时,公司的生产、技术、质量、安全等职能部门经常深入工地,协调施工单位与建设单位、监理单位等相关管理协作单位之间的相互配合关系,帮助项目解决施工中存在的技术、质量和安全等问题。 施工项目组织管理框架图见(表5-1)施工项目组织机构管理框架表 (二)、建立质量、安全保证体系

框架结构办公楼施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程施工招标文件要求; 2、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程答疑文件; 3、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,农忙季节保证工程施工的连续性。 1

4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况 1、工程名称:淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程 2、建设单位:淮安御林金属科技有限公司 3、建设地点:淮安市淮阴区 (二)工程施工概况 1、建筑设计特点 淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程工程施工建筑面积为4175.67m2,地上4层局部5层,地上总高度16.350m。 2、结构设计特点 本工程抗震等级为三级,采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板,屋面防水等级为Ⅱ级。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置优越,交通发达,公路运输条件方便,地势平坦,居平原地带。

施工组织设计方案的优化

施工组织设计的优化 (一)优化目的 通过技术经济比较分析,可以看出存在有两个或两个以上施工组织设计方案之间的优劣。从而去劣存优,对施工组织设计进行方案、组合、顺序、周期、生产要素等要素调整,以期使设计趋于最优化。同时,通过优化,努力节约资源,注重环境保护,提高机械设备的利用率,并协调好工期、质量、成本三控制的关系。 (二)施工方案的优化 施工方案优化主要通过对施工方案的经济、技术比较,选择最优的施工方案,达到加快施工进度并能保证施工质量和施工安全,降低消耗的目的。 主要包括:施工方法的优化、施工顺序的优化、施工作业组织形式的优化、施工劳动组织优化、施工机械组织优化等。 施工方法的优化要能取得好的经济效益,同时还要有技术上的先进性。 施工顺序的优化是为了保证现场秩序,避免混乱,实现文明施工,取得好快省而又安全的效果。 施工作业组织形式的优化是指作业组织合理采取顺序作业、平行作业、流水作业三种作业形式的一种或几种的综合方式。 施工劳动组织优化是指按照工程项目的要求,将具有一定素质的劳动力组织起来,选出相对最优的劳动组合方案,使之符合工程项目施工的要求,投入到施工项目中去。

施工机械组织优化就是要从仅仅满足施工任务的需要转到如何发挥其经济效益上来。这就是要从施工机械的经济选择、合理配套、机械化施工方案的经济比较以及施工机械的维修管理上进行优化,才能保证施工机械在项目施工中发挥巨大的作用。 (三)资源利用的优化 项目物资是劳动的对象,是生产要素的重要组成部分。施工过程也就是物资消耗过程。项目物资指主要原材料、辅助材料、机械配件、燃料、工具、机电设备等,它服务于整个建设项目,贯穿于整个施工过程。因此,对于它的采购、运输、储存、保管、发放、节约使用、综合利用和统计核销,关系到整个工程建设的进度、质量和成本,必须对其进行全面管理。 资源利用的优化主要包括:物资采购与供应计划的优化、机械需要计划的优化。 项目物资采购与供应计划的优化就是在工程项目建设的全过程中对项目物资供需活动进行计划,必要时需调整施工进度计划。 机械需要计划的优化就是尽量考虑如何提高机械的出勤率、完好率、利用率,充分发挥机械的生产效率。 浅议施工组织设计与工程预结算 施工组织设计是进行基本建设和指导建筑施工的必要文件,是建筑施工企业高质量,高,低成本,低消耗加强管理提高经济效益的重要手段,也是正确处理施工中人与物、时间与空间,质量与数量,工艺与设备,专业与协作,供应与消耗,生产与管理等各种矛盾,合理而科学地,计

施工组织设计框架模板(doc 30页)

施工组织设计框架模板(doc 30页)

目录 1编制依据 0 2工程概况 (1) 2.1工程总体情况 (1) 2.2周围环境及施工条件 (4) 3施工部署 (4) 3.1项目建设目标 (4) 3.2项目组织机构及职责 (4) 3.3施工组织 (6) 3.4工程重点与难点 (7) 3.5“四新”的应用 (7) 3.6主要专业承包/分包项目 (7) 4施工进度计划 (8) 4.1工期目标 (8) 4.2主要工期节点 (8) 4.3施工进度计划编制 (8) 5施工准备及资源配置计划 (8) 5.1施工准备 (8) 5.2主要机械设备配置计划 (10) 5.3主要工程材料配置计划 (10) 5.4周转材料配置计划 (10) 5.5劳动力配置计划 (11) 6施工现场平面布置 (12) 6.1施工各阶段现场平面布置 (12) 6.2临时用电 (12) 6.3临时用水、消防用水 (12)

9.2质量目标分解 (19) 9.3质量管理组织机构 (19) 9.4质量管理体系职能分配 (19) 9.5质量保证措施 (19) 9.6人力资源管理 (19) 9.7文件控制的规定 (19) 9.8合同评审的规定 (20) 9.9顾客沟通的规定 (20) 9.10采购实施的规定 (20) 9.11不合格品控制 (20) 9.12纠正与预防措施 (20) 9.13数据分析应用 (20) 9.14质量检查制度 (20) 10安全管理计划 (20) 10.1安全管理目标 (20) 10.2安全管理组织机构 (20) 10.3安全管理资源配置 (20) 10.4项目重要危险源 (20) 10.5安全管理控制措施 (21) 10.6安全应急预案 (21) 10.7安全管理制度 (21) 11环境管理计划 (21) 11.1环境管理目标 (21) 11.2环境管理组织机构 (21) 11.3环境管理资源配置 (22) 11.4环境保护的控制措施 (22) 11.5现场环境检查制度 (22)

框架结构施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章工程概况 第二章总体概述 第三章主要分部项施工方法及技术措施 第一节、施工测量 第二节、基础工程 第三节、结构主体工程 第四节、屋面工程 第五节、楼地面工程 第六节、室内装饰工程 第七节、外墙装饰工程 第八节、门窗工程 第九节、脚手架工程 第十节、主要电气安装分项工程施工方法 第四章施工技术质量保证措施 第五章施工安全保证措施 第六章文明施工保证措施 第七章环境保护措施 第八章廉政管理体系及保证措施 第九章工期和施工进度保证措施 第十章工程项目实施的重点、关键工序的施工方法

第十一章新技术、新产品、新工艺、新材料推广应用 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二主要材料试验、测量、质检仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四施工总体计划表 附表五施工总平面图 第一章工程概况及编制依据 1.编制依据 ①提供的本工程施工招标文件。 ②施工图纸 ③工程地理位置、现场自然环境、交通及现场总平面条件。 ④公司的技术力量及施工生产能力。 ⑤本公司依据ISO9000:2000版质量保证体系,ISO14001环境保证体系及职业安全健康管理体系审核规范编制的“三标一体”程序文件及公司各项施工、安全、技术管理制度。 ⑥国家现行的建筑安装工程安全生产管理法规。 ⑦建设部颁发的有关标准、规范及地方有关规定。 2、工程概况 工程名称:中国供销延安市农产品物流园项目-项目部 建设单位:延安市农商大市场有限公司 建设地点:延安新区-北区

结构类型:框架结构。 建设面积:830.63㎡。 质量标准:合格。 招标范围:包括土建、安装等(具体以工程量清单为准)。 招标工期:44日历天 我方投标工期:计划2017年03月12日开工,2017年4月25日竣工,总工期44天,准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 第二章总体概述 一、工程管理目标 (一)、质量管理目标 本工程的质量目标为一次性验收合格工程。在工程开工到竣工全过程,严格按现行“国家及行业现行房屋建筑施工质量验收标准”及设计文件执行,对各道工序操作质量实行动态管理,要求各操作班组均实行自检、互检、交接检制度,并虚心听取业主、监理、设计及质监单位的意见,接受他们对施工质量监督,同时紧紧抓住工程质量目标不放松,确保达到预期质量目标。 (二)、工期管理目标. 工期管理目标:我公司根据以往同类工程的施工经验,结合设计图纸提供的工程量,科学地组织平衡流水、立体交叉作业的施工方法,并且各分包单位,密切配合,通力合作,确保本工程施工总工期为44日历天。 1、采取双代号时标网络计划编制施工总进度计划和各阶段的施工计划,每周根据前峰线,对比实际施工进度,及时调整劳动力、关键工序,进行月、旬、周滚动计划管理。

农贸市场施工组织设计

锦西奥林(营门口广场)农贸市场工程施工组织设计 第三节工程施工环境及地质气候条件................................. 第四节工程重、难点............................................... 第三章施工部署.................................................... 第一节部署的原则.................................................

第二节施工顺序................................................... 第三节施工总体部署............................................... 第四节主要材料进场部署........................................... 第五节主要机械设备部署........................................... 第八章施工进度计划及工期保证措施................................... 第一节工程开、竣工日期及施工进度计划.............................. 第二节工期保证措施................................................

第九章主要工程项目的施工方法...................................... 第一节施工测量................................................... 第二节基础工程................................................... 第三节主体分部工程............................................... 第一节组织管理措施............................................... 第二节技术保证措施............................................... 第三节职业健康保证措施...........................................

框架结构主体工程施工组织设计方案

第一章框架结构主体施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚木胶板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m 时)。当梁高≥700mm时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800mm,对于大于800mm的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mm~1500mm,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12mm厚木胶板,辅以50×80mm木枋,间距≤300mm。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板 (1)模板选择:

底模采用木胶板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏与侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12mm厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上PVC 管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。 3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸

上海某框架结构施工组织设计

目录 一、工程概况 1、地理位置 2、建筑设计 3、结构设计 4、其他 质量目标 进度目标 安全文明施工目标 5、编制依据 二、施工方法(文字说明及图纸) 1、现场平面布置 2、施工技术准备 3、施工人员准备 4、持证情况 5、基础工程 土方开挖 地下室施工技术方案 ⑴施工的主要顺序

⑵弹线、验收 ⑶底板模板制作 ⑷底板钢筋绑扎 ⑸基础底板钢筋砼施工 ⑹砼浇捣方案 ⑺地下室墙板柱钢筋 ⑻地下室墙柱顶板模板 ⑼地下室顶板钢筋 ⑽地下室墙、柱、顶板混凝土浇捣⑾模板的拆除 6、地下室防水 7、主体结构施工技术与方法 施工部署 轴线引测、标高控制 主要施工机械现场使用说明 主要施工顺序 模板工程 钢筋工程 混凝土工程 砌体工程 8.装饰工程施工方法 装饰施工管理要点

粉刷工程 内墙涂料施工 外墙涂料施工 窗工程 油漆工程施工方法 9、安装工程施工 9.1给排水工程: 9.2电气工程: 9.3安装(电、给排水)工程施工工艺 三、主要技术措施 1、质量保证措施 2、土方工程 3、钢筋工程 4、模板工程 5.砼工程 6.墙体工程 7.装饰工程 8、季节性施工技术措施 9、工期保证措施 10.渣土处理、环境保护及消防、卫生措施 四、安全技术措施 一、安全措施

二、文明施工及环境卫生保证措施 五、混凝土、砂浆试块制作计划表 六、技术复核计划表 七、隐蔽工程验收计划表 八、工艺及质量检测点计量网络图及计量器具配备明细表 九、单位工程施工总进度计划表62 十、施工现场平面布置图63 十一、主要机械设备一览表64

一、工程概况 金桥出口加工区软件园一期3、4、5号研发楼,由xxx有限公司投资开发,由上海xxx设计院设计。 1、地理位置 位于上海市浦东新区xxx。 2、建筑设计 金桥出口加工区软件园一期3、4、5号研发楼均为地下一层,上为多层厂房,钢筋混凝土框架结构。其中3号研发楼为地上五层,建筑面积为7120m2;4号研发楼地上三层,建筑面积为5503.19m2;5号研发楼地上4层,建筑面积9116m2。本工程±0.000相当于绝对标高4.960米,室外标高为4.000米,室内外高差为960。 本工程抗震烈度为7度,结构防火为二级。 墙体工程:地下室外墙材料为350厚现浇钢筋混凝土墙体,其余外墙为200厚加气混凝土砌体墙体,填充墙为200、100厚加气混凝土砌体墙体。墙身在-0.060m处做20厚1:3厚水泥砂浆,掺3%防水剂,有地梁处可设防潮层。 楼地面:现浇钢筋混凝土楼板面随捣随光。 外墙面:选用高级外墙涂料。做法:12厚1:2水泥砂浆打底拉毛(混凝土面层在打底前,刷界面剂一道),6厚1:2.5水泥浆罩面,满刮腻子两边,刷高级外墙涂料。 内墙面:砌块墙面抹灰应按三层做法,基层底灰应选用专用加气

相关文档