13-F03411C-X-00

国电廊坊热电厂2×350MW供热机组工程

初步设计说明书

第二卷 电力系统部分

河北省电力勘测设计研究院

2011年9月石家庄

批准:李江波

审核:况波梁广平

校核:王昆韩进梅王海编写:张尚彩徐浩张超

目录

第一章电力系统部分 (1)

1.1电力系统现状 (1)

1.2廊坊热电厂概况 (4)

1.3电力需求预测及电力平衡 (5)

1.4工程建设的必要性 (9)

1.5接入系统方案 (10)

1.6系统对电厂的要求 (10)

第二章调度自动化 (11)

2.1工程概况 (11)

2.2调度关系 (11)

2.3远动化范围 (11)

2.4远动设备 (13)

2.5自动发电控制 (13)

2.6远方电量计费系统 (14)

2.7电厂报价辅助决策系统 (14)

2.8电力调度数据网接口 (14)

2.9发电厂二次系统安全防护 (14)

2.10自动电压控制(AVC) (15)

2.11功角测量系统 (16)

2.12脱硫信息管理系统 (16)

2.13供热参数采集及上传设备 (16)

2.14通道 (16)

第三章系统继电保护及安全自动装置 (17)

3.1概况 (17)

3.2系统继电保护安全自动装置配置原则及方案 (17)

3.3稳定计算结论 (18)

3.4安全自动装置 (18)

3.5对相关专业的要求 (18)

第四章系统通信及厂内通信 (20)

4.1系统通信 (20)

4.2厂内通信 (23)

第一章电力系统部分

1.1 电力系统现状

1.1.1 京津唐电网现状

京津唐地区属华北经济发达地区,京津唐电网供电区域包括北京、天津两市和河北省北部的张家口、廊坊、唐山、承德和秦皇岛五区(市),按供电区域分为七个地区电网。

京津唐电网作为华北电网的重要受端,已形成覆盖区域的500kV大环网结构。北京、天津电网各自形成500kV环网,其中北京电网已经形成昌平~顺义~通州~安定~房山~门头沟~昌平的单/双回500kV环网,并通过房慈双回线路与河北南网相联。天津电网形成盘山~津北~东丽~滨海~芦台和北郊~东丽~滨海~板桥~吴庄~津北的南北两个单环网(其中津北~东丽~滨海为双回),通过通州至盘山、安定至津北线路与北京电网相联,通过保北~霸州~吴庄线路与河北南网相联。唐山形成太平~姜家营~安各庄双回500kV线路主干,通过顺平双回和安芦双回分别与北京和天津电网相联,并通过姜家营~唐山北~天马~高岭双回实现了华北东北交流联网。

京津唐电网作为华北电网重要的负荷中心,通过多个通道接受区外电力:蒙西电力经丰镇~万全~顺义双回/三回和汗海~沽源~太平双回两个500kV通道分别落点到北京的顺义变和唐山的太平变;蒙中上都电厂经上都~承德~姜家营双回送电通道送电至姜家营变;山西电力通过大房双回和神保双回两个通道落点到房山变和保北变,内蒙的托克托电厂电力经浑源站单独送电落点到安定变和霸州变。

截至2010年,京津唐电网全口径装机47200.25MW。

截至2010年,京津唐电网500kV总变电容量约7950MVA;220kV总变电容量约7560MVA。京津唐电网网内共有500kV线路总长度约4819.5km;京津唐网内220kV线路总长约11744.705km。

2010年京津唐电网全社会用电量约2836.2亿kWh,同比增长13.9%;最大发购电负荷约46064MW,同比增长16.43%。

2010年京津唐电网现状地理接线见图1.1-1。

国电廊坊热电厂2×350MW供热机组工程初步设计说明书第二卷电力系统部分

图1.1-1 2010年京津唐电网现状地理接线

HBED 河北省电力勘测设计研究院第 2 页

1.1.2 廊坊电网现状

廊坊电网隶属于京津唐电网,形成了220kV的主网架。由于廊坊市地理位置比较特殊,廊坊110kV及以上电网分成北部和中南部两部分。其间没有直接的电气联系。

廊坊北部电网的电源来自三河电厂,出4回220kV线路直供邵府、高楼两座220kV 变电站,由邵府出双回220kV线路给翟各庄220kV变电站供电,由翟各庄出双回220kV 线路给淑阳220kV变电站供电。到2010年底廊坊北部共有4座220kV变电站和18座110kV变电站,担负廊坊市北三县(市)供电任务。

廊坊中部电网的电源来自固安500kV变电站,供电电源由安定500kV变电站送电,由大屯、龙河、北旺3座220kV变电站和21座110kV变电站担负廊坊市中部三区、两县的供电任务。

廊坊南部电网的电源来自霸州500kV变电站,通过霸州~策城双回、霸州~康仙庄双回、霸州~东沽港双回、霸州~张庄双回、霸州~新镇双回、张庄~广安双回、新镇~广安二线220kV线路供电,由康仙、策城、东沽港、张庄、广安、新镇6座220kV变电站和25座110kV变电站,担负廊坊市南部三县(市)的供电任务。

2010年,廊坊地区除北部的三河电厂(2×350MW)外,尚无其他电源点。

截至2010年底,廊坊电网有500kV变电站2座,即霸州(4×750MVA)、固安(2×1000MVA);有220kV变电站13座,主变28台,变电容量4680MVA。截至2010年底,廊坊电网有 220kV线路32条,长度754km。

2010年廊坊电网全社会用电量173.48亿kWh,同比增长18.35%;最大供电负荷2870MW,同比增长28.0%;瞬时最大负荷为2882MW,同比增长19.3%。

2010年廊坊地区电网现状见图1.1-2。

图1.1-2 2010年廊坊地区电网现状

1.2 廊坊热电厂概况

廊坊热电厂位于廊坊市东南部大枣林庄附近,由国电廊坊热电厂项目筹备处投资建设,规划规模按4×350MW供热机组考虑,本期建设规模为2×350MW供热机组,本期机组计划于2013年投产。

1.3 电力需求预测及电力平衡

1.3.1 负荷需求预测

京津唐地区属华北经济发达地区,目前京津唐电网电力供需基本平衡。预计今后十

年,京津唐地区经济将继续保持平稳发展,用电量也将稳定增长。

近年来,京津唐地区夏季持续高温高湿天气,使空调制冷负荷增势迅猛,导致夏季

负荷水平升高,出现夏、冬两个用电高峰季。近几年,京津唐电网最高供电负荷均出现

在夏季,今后气候对供电负荷的影响还将增大。2010年,京津唐地区最大发购电负荷达

46064MW,较上年增长16.43%。

改革开放以来,特别是党的“十五大”以后,廊坊市国民经济一直保持强劲增长的势

头,第一、二、三产业协调发展,人民生活水平大幅度提高。2010年,廊坊地区最大供

电负荷为2870MW,较上年增长28%。

根据地区国民经济发展目标,分析电网历史情况,特别是1990年以来的用电情况,

对京津唐电网全社会用电量和发电负荷进行预测。

根据京津唐电网“十二五”期间负荷预测中方案,2010年京津唐电网全社会用电量预

计达2836亿kWh,最高发电负荷预计达46064MW,2015年京津唐电网全社会用电量

预计达4190亿kWh,最高发电负荷预计达66980MW。

京津唐电网负荷发展预测结果见表1.3-1。

表1.3-1 京津唐电网负荷发展预测结果单位:亿kWh、MW

2010 2011 2012 2013 2014 2015

全社会用电量2836 3040 3299 3594 3879 4190

最高发购电负荷46064 48040 52210 56740 61660 66980

根据预测,2010年廊坊电网最高供电负荷达2870MW;2012年廊坊电网最高供电

负荷达3830MW,2015年廊坊电网最高供电负荷达5860MW,“十二五”期间年均增长

15%。

廊坊地区电网电量及负荷预测结果见表1.3-2。

表1.3-2:廊坊地区电网电量及负荷预测单位:亿千瓦时,MW

2015

2020

2012

2011

项目 2010

全社会用电量173 205 242 398 683 全社会最大用电负荷2870 3320 3830 5860 11980

1.3.2 电源装机情况

华北地区一次能源分布与电力负荷分布存在较大的不平衡性。东部京津冀经济发展

较快,是华北电网的负荷中心。西部的山西、蒙西煤炭储量极其丰富。根据华北地区的

资源及负荷分布特点,华北地区电源规划的基本方针是在能源基地建厂向负荷中心送电

以及在负荷中心建设港口和路口电厂。

根据国家发改委已核准及取得路条的电源项目,列出京津唐电网电源装机安排,详

见表1.3-3。

表1.3-3 京津唐电网电源装机安排单位:MW

2015

2014

2013

项目项目情况 2011 2012

3100

1100

1150

3902

4450

一、水电

丰宁抽水蓄能路条

2000

3350

二、火电2500

张家口热电已投运

宣化热电已投运

军粮城五期供热核准 0

首钢自备核准420

唐山西郊三期供热路条600

天津IGCC 核准 250

草桥二期燃气路条700

华能高碑店供热燃气路条700

330

北塘热电路条 330

300

天津南疆热电路条 300

上都三期路条1320 0

300

开滦煤矸石路条 300

北疆电厂二期路条2000

1100

1150

1100

1300

三、其它电源合计1402

四、当年退役0

200

1670

1670

1670

1670

五、其他受阻容量1670

为了节水、节煤、改善环境,建设和谐健康社会,实现国民经济可持续发展,国家

推行“上大压小”能源政策,河北等省市计划逐步关停所有50MW及以下纯凝机组,并逐

步关停一批50MW及以下热电机组。

根据各省市发改委和发电公司“上大压小”实施计划,京津唐电网退役机组为:2012

年200MW。

1.3.3 电力平衡

根据前面负荷预测和装机安排,对京津唐电网做出相应的电力平衡,京津唐电网电

力平衡结果见表1.3-4。电力平衡计算中,当年投产机组按部分容量参与平衡。

表1.3-4 京津唐电网电力平衡表单位:MW

序号项目 2010年2011年2012年2013年2014年 2015年一需要装机容量53456 56687 61608 66953 72759 79060

1 预测最高发电负荷46064 48040 52210 56740 61660 67000

2 备用容量8292 8647 9398 1021

3 11099 12060

二系统装机容量47200 54020 59130 60280 61380 62480

1 火电43870 46660 50470 50470 50470 50470

2 水电及蓄能2830 2830 2830 2830 2830 2830

3 风电500 4530 5830 6980 8080 9180

三机组工作容量44690 46530 48820 51530 51710 51770

1 火电43680 45450 47680 50330 50460 50460

2 水电及蓄能850 850 850 850 850 850

3 风电160 230 290 350 400 460

四受阻容量5620 7490 10310 8750 9670 10710 五外购外送4170 4170 4170 5170 5170 5170

1 蒙西送电3900 3900 3900 3900 3900 3900

2 山西送电1420 1420 1420 1420 1420 1420

-150

-150 -150 -150

-150

3 向河北南网送电 -150

-1000

-1000

4 向山东电网送电 -1000

-10253 -15879 -22120

-8618 六电力盈亏 -7706

-5987

京津唐电网电力平衡结果显示,考虑现有已确定的电源(国家发改委核准及取得路

条的电源)陆续投产发电,计入从蒙西和山西电网现有送电通道受电5320MW,扣除转

送山东电网、河北南网的1150MW电力后,“十二五”期间京津唐电网一直处于电力短缺

局面,其中2011年电力缺额约为5987MW,随着京津唐电网负荷的增长,到2015年电

力缺额约为22120MW。

1.3.4 廊坊电网电力平衡

廊坊电网是京津唐电网的重要组成部分,分为北部电网和中南部电网,“十一五”前期,廊坊北部电网的负荷主要由三河电厂一期提供,电厂在满足地区负荷的需求后,剩

余电力送往北京电网;2007年底三河电厂二期投产后,电厂二期机组向北京送电。廊坊

中南部电网无220kV及以上电源装机,地区负荷全部需要通过从区外送电来满足。在本

工程投产前,廊坊中南部地区负荷全部由安定500kV变电所、霸州500kV变电所及规

划的安次500kV变电所供电。

根据前面的负荷预测,2011年廊坊中南部电网最高供电负荷将达到3320MW,“十

二五”期间随着负荷的持续增长,2012年廊坊中南部电网最高供电负荷将达到3830MW,

到2015年廊坊中南部电网最高供电负荷将达到5860MW。如果廊坊热电厂本期

2×350MW供热机组能够在2013年建成投产,将可以给廊坊中南部地区的负荷直接供电,

从而满足地区负荷快速增长的需要。

廊坊电网电力平衡表见表1.3-5。

表1.3-5 廊坊电网电力平衡表单位:MW

年份2010 2011 2012 2013 2014 2015

一最高发购电负荷2870 3320 3830 4410 5080 5860

二需要工作容量3386.6 3917.6 4519.4 5203.8 5994.4 6914.8

三新增容量0 70 0 0 0 0

四关停机组0 0 0 0 0 0

五年末装机容量2000 2000 2000 2000 2000 2000

六受阻容量0 0 0 0 0 0

七工作容量2000 2000 2000 2000 2000 2000

-3203.8 -3994.4 -4914.8

-2519.4

-1917.6

八装机盈亏 -1386.6

注:综合备用率取18%。

廊坊地区装机主要为三河电厂,该电厂位于廊坊北部电网,与廊坊中南部电网没有

直接联系。廊坊地区电网电力平衡时即使考虑列入三河电厂全部机组,廊坊地区“十二

五”期间装机缺额仍较大,到2015年存在装机空间4915MW。

1.3.5 京津唐电网电量平衡

机组利用小时数是衡量电厂经济效益的一个重要指标,根据京津唐地区电力需求预

测结果,对京津唐电网进行电量平衡计算,以确定机组的年利用小时数,京津唐电量平

衡结果见表1.3-6。计算中,新增装机缺额暂按火电机组补齐。

表1.3-6 京津唐电网电量平衡表单位:亿kWh、MW

2015

2013

2014

序号项目 2011

2012

1 全社会用电量3040 3299 3594 3879 4190

2 网对网受电量270 270 576 820 820

受蒙西电量290 290 290 290 290

受山西电量90 90 90 90 90

450

450 华北区外电量 0

206

向河北南网送电量-10 -10 -10 -10 -10

-100

向山东电网送电量 -100

3 本网装机电量(含点对网) 2770 3029 3018 3059 3370

4 计算用火电47210 52230 52230 52580 52930

2015 序号项目 2011

2014

2013

2012

5 火电发电量2600 2864 2850 2869 2870

6 火电机组利用小时数550

7 5484 5457 5456 5422

由电量平衡可知,“十二五”期间,京津唐电网负荷水平较高,在考虑接受特高压、

直流送电后,火电机组利用小时数维持在5422~5507小时的水平。廊坊热电厂本期

2×350MW机组计划于2013年双投,其年利用小时数可按5000~5500小时进行经济评

价。

1.4 工程建设的必要性

1.4.1 满足廊坊市实现集中供热的需求

廊坊市尚没有大型热电联产工程,只由一些小锅炉进行集中或分散供热。本

工程的建设将以高效热电联产机组实现集中供热,具有节约能源,改善环境等综

合效益,符合国家的产业政策和环保政策,是满足廊坊市热负荷增长及替代现有

分散小锅炉实现集中供热的需要,已列为《廊坊市热电联产规划》拟建的主热源

厂(冀发改能源[2010]729号)。

1.4.2 “上大压小”实现节能减排的需求

本工程将以“上大压小”的方式进行建设,在建设本工程的同时,将关停国电滦河发

电厂的4#、5#、7#等小机组共175MW,并替代掉现有的部分分散供热的小锅炉,河北

省发改委已发文国家能源局恳请国家能源局同意本工程开展前期工作(冀发改能源

[2010]730号)。

1.4.3 京津唐电网及廊坊地区用电增长的需求

从电力平衡的结果可知,在计及国家已核准和同意开展前期工作的电源建设项目投

产和外购外送电力参与平衡的情况下,京津唐电网在“十二五”期间各年均有缺电,2015

年缺电达22120MW,廊坊电网“十二五”期间各年缺电在1918MW—4915MW之间,其

中2015年缺电为4915MW。本工程的建设可有效缓解京津唐电网供电紧张的局面,特

别是可为尚无电源的廊坊中南部电网提供就近供电的电源点,对提高该地区电网的供电

可靠性具有重要作用,并有利于京津唐电网的安全稳定运行。

综上所述,廊坊热电投产后,一方面作为廊坊市区的主要热源点之一,可以供应周

边工业和民用热负荷,有利于调整供热结构,推进环保供热方式,改善大气环境;另一

方面,可以满足京津唐电网负荷快速发展的需求,直接满足廊坊中南部地区的用电负荷,

并且对实现“上大压小”节能减排将起到积极的作用。

1.5 接入系统方案

根据廊坊热电厂的供电方向、出线电压等级及周边并网点情况,廊坊热电厂本期2×350MW供热机组通过2回220kV线路接至电厂东北方向的小海子220kV变电站,线路长度约为2×8km,导线型号选用2×LGJ-630,最大输送容量为733MV A(40℃)。

本期廊坊热电厂接入系统方案见图1.5-1。

安定

安次

柳泉

刘其营

龙河

大屯

小海子廊坊热电

图1.5-1 本期廊坊热电厂接入系统方案

1.6 系统对电厂的要求

1) 电气主接线

廊坊热电厂电气主接线本期采用双母线接线,远期新建一段母线,远期母线与一期母线不联系。

2) 出线规模及输送功率

廊坊热电厂终期暂规划4回220kV线路,本期出2回220kV线路,导线型号取2×LGJ-630,单回路最大输送733MV A(40℃)。

3) 起备电源

本期工程2台机组起备电源由厂内220kV母线引接。

4) 调峰能力

本期工程机组调峰能力在纯凝工况下不低于额定容量的60%。

5) 短路电流

建议本工程220kV配电装置设备短路电流水平按50kA选择。

6) 升压主变

系统调压对廊坊电厂本期机组无特殊要求,建议电厂本期220kV主变选用不低于18%的高阻抗两卷升压变压器,主变额定容量按机组最大持续发电出力选取,电压抽头取242±2×2.5%/UekV,联接组别为Y N/d11。

7) 中性点接地方式

中性点按直接接地设计,考虑不接地运行方式。

8) 母线通流容量

廊坊电厂母线通流容量按不小于700MV A考虑。

9) 功率因数

发电机组额定功率因数为0.85,机组在额定功率下应具有进相0.95运行的能力。

10) 机组年利用小时数

廊坊热电厂机组设计年利用小时数可按5000~5500h考虑。

第二章调度自动化

2.1 工程概况

国电廊坊热电厂本期两台350MW机组均以发电机-变压器单元接线接入厂内母线,热电厂本期出2回220kV线路,接至热电厂东北方向的小海子220kV变电站。

电厂本期220kV主接线采用双母线,二期机组投产时配套新建一段双母线,与一期母线之间不联系。

2.2 调度关系

根据国电廊坊热电厂在电网中所处的地位以及有关的调度管理规程规定,本着电网内部实现统一调度、分级管理的原则,该电厂由华北网调管理,并由华北网调对电厂下达自动发电控制(AGC)指令。同时,为了满足廊坊区调对国电廊坊热电厂运行状况监视的需要,电厂的信息还需向廊坊区调传送。

2.3 远动化范围

2.3.1 遥测量

发电机有功功率、无功功率、电流;

升压变压器高压侧有功功率、无功功率;

发电机高压启备变及高压厂用变有功功率、无功功率;

220kV线路有功功率、无功功率、电流。

220kV母线电压。

220kV母线频率。

AGC采集模拟信息:机组实发有功功率,机组当时允许最大出力,机组当时允许最小出力,机组当时调节上升速率,机组当时调节下降速率。

A VC遥测量:电厂控制母线电压目标值

机组供热压力

机组供热流量

2.3.2 遥信量

事故总信号;

220kV以上电压等级断路器、隔离开关位置信号;

发变组主保护动作及DCS远方控制信号;

发电机组热力系统重要事故信号;

220kV线路主保护动作及出线接地刀闸位置信号;

220kV母线保护动作信号;

机组DCS允许/不允许AGC控制信号

机组DCS投入/退出AGC控制信号

机组DCS投入/退出A VC控制信号

机组脱硫投/退信号

机组脱硫系统用料投/退信号

机组CEMS运行/投退

机组脱硫烟气旁路挡板开关信号等

2.3.3 电度量:

220kV出线的双向有功电度,无功电度;

高压启备变有功电度,无功电度;

发电机有功电度,无功电度;

升压变压器高压侧有功电度,无功电度;

2.3.4 遥控及遥调量

AGC指令功率值(4-20mA)

A VC指令功率值(4-20mA)

区域控制误差值(ACE)。

2.4 远动设备

2.4.1 电厂侧远动设备

计划利用计算机监控系统(NCS),远动功能由NCS系统的远动工作站来完成实现,远动通信工作站采用双机热备用、网络直采方式,以主站端规约向各级调度所传送实时远动信息。

本工程远动不设专用电源系统,考虑采用电气二次专业在变电站内配置的UPS和直流220V电源,分别给远动工作站和电能量远方终端供电,电源系统由电气专业统一安排。

远动工作站设在升压站继电器室。

2.4.2 调度侧远动设备

该厂新增远动信息接入廊坊地调的调度自动化系统,本工程在调度端应配置相

应调度自动化接口部件及模拟屏元器件, 以实现对电厂的调度职能。

廊坊地调还需对新建机组进行AGC 控制,还应增加相应的遥调控制功能接口软件。

2.5 自动发电控制

根据电力系统调度自动化设计技术规程,单机容量在200MW 及以上、热工自动化水平高、调节性能好的火电机组应参加系统调频、调峰。国电廊坊热电厂本期为2X350MW 机组,按照火力发电厂设计技术规程,应配置机炉协调控制设备,故应参加电网调节,要求具备AGC 功能。

根据《华北电网二次系统设备配置原则与系统设计技术规范》(华北电网调(2007)39号文)要求,电厂应装设AGC当地监视系统一套,用于监视电厂远动工作站与调度端主站系统之间的通信状况,记录AGC指令传送及命令执行情况。

AGC功能本期由远动装置和DCS系统配合完成,终期通过厂级监控系统实现各机组负荷的最经济分配。采用给定值(Set Point)方式。正常运行时,廊坊地调EMS系统根据电网频率及联络线功率对机组直接控制,如有异常,AGC退出,机组改为就地控制。

自动发电控制测控单元设在集控楼电子设备间。

AGC对电厂主设备的要求:

为确保电厂具有良好的调整性能,对国电廊坊热电厂机炉主设备提出下列要求:1)机组应具备机炉协调通知系统(DCS);

2)机组的可调容量宜为额定容量的50%以上;

3)机组调整速度与复合变化相适宜,每分钟增减负荷宜为额定容量的2%以上。2.6 远方电量计费系统

按照电厂现有上网电能量计量点的配置原则,在远方电量计费系统计量点安装多功能电能表,电能表精度为0.2S级。计量点为220kV出线、发电机出口和启动备用变,1+1配置。

新上一台电能量远方终端,通过RS485口采集电表数据,将计量信息通过调度数据网向华北网调传送。

为便于电厂了解发电电量,在电厂设置电能量监视终端(电厂小主站)。

2.7 电厂报价辅助决策系统

根据国家电力公司“实行厂网分开、建立发电侧电力市场”的改革方案,发电厂将与电网分开管理,成为独立经营与核算的发电企业法人实体,进入全面商业化运营。据此廊坊热电厂本期配置一套发电报价辅助决策系统。

该系统是以企业内部网为依托,以经济分析、市场分析、风险分析/决策、电厂长期最优发电计划、成本管理和报价辅助决策为核心,在对大量的生产、经营、交易状况的实时和历史数据信息进行有效的组织和分析的基础上,运用最新计算机技术为电厂获得最大经济效益服务。

该系统包括硬件和软件两部分:硬件部分由服务器和工作站及网络接口组成,与电厂MIS系统、SIS系统等计算机系统连接,并通过计算机通信网络与电力调度中心的电力市场交易系统联网;软件系统分为通用软件和专用软件,包括基础数据管理、动态经济分析、报价辅助决策、交易管理、市场信息、合同结算管理等。

2.8 电力调度数据网接口

1.8.1 为远动和计量信息更可靠传送,配置电力调度数据网络接口装置两套,每套包括路由器1台,网络交换机2台,将远动及电能量信息通过电力调度数据网络通道及时、可靠传送到调度端。

2.9 发电厂二次系统安全防护

2.9.1 安全分区

(1)发电厂的控制区主要包括以下业务系统和功能模块:火电厂厂级监控功能、火电机组控制系统 DCS、调速系统和自动发电控制功能、励磁系统和无功电压控制功能网控系统、相量测量装置 PMU、各种控制装置(电力系统稳定器 PSS、快关汽门装置等)、五防系统等。

(2)发电厂的非控制区主要包括以下业务系统和功能模块:电能量采集装置、电力市场报价终端、继电保护和故障录波信息管理终端等。

(3)发电厂的管理信息大区主要包括以下业务系统和功能模块:电厂生产管理系统、报价辅助决策系统、检修管理系统以及办公自动化(OA)和管理信息系统(MIS)等。

2.9.2 发电厂二次系统安全防护的总体要求

(1)发电厂的生产控制大区与管理信息大区间相连必须采取接近于物理隔离强度的隔离措施;如以网络方式相连,必须部署电力专用横向单向安全隔离装置。

(2) 发电厂内同属于控制区的各机组监控系统之间、机组监控系统与公用控制系统之间,尤其与输变电部分控制系统之间应当采取必要的访问控制措施。

(3) 非控制区内厂站端电能量采集装置与电厂其它的业务系统不存在网络方式连接、只接受调度端电能量计量系统的拨入请求、且使用专用通信协议时,可以不采取安全防护措施。

(4)对于省级以上调度机构直调发电厂的二次系统,可在厂级层面构造控制区和非控制区。将故障录波装置和电能量采集装置置于非控制区;对于发电厂的控制区内具有电能量采集装置,可以只将计量通信网关置于非控制区。对于具有远方设置功能的继电保护管理终端应当置于控制区,否则可以置于非控制区。

(5) 参与系统 AGC、A VC 调节的发电厂应当在电力调度数据网边界配置纵向加密认证装置或纵向加密认证网关进行安全防护。

(6)发电厂电力市场报价终端部署在非控制区,与运行在管理信息大区的报价辅助决策系统信息交换应当采用电力专用横向单向安全隔离装置。发电企业的市场报价终端与同安全区内其它业务系统进行数据交换时,应当采取必要的安全措施,以保证敏感数据的安全。

(7) 发电厂管理信息大区的业务主要运行在发电企业数据网或公共数据网,各发电企业可遵照安全防护规定的原则,根据各自实际情况,自行决定其安全防护策略和措施。

2.10 自动电压控制(A VC)

电厂应参加华北电网的自动电压控制(A VC),电厂侧自动电压控制系统(A VC)是电网自动电压控制系统的前置部分,通过优化控制各机组的无功出力,达到实时调节电厂高压侧母线电压的目的。

系统由上位机和下位机两部分构成,每个接点配置1台上位机,每台发变组配置1台下位机;上位机与远动主机通信,通过远动主机向调度上传现场的实时信息并接收

调度的控制指令,与多个下位机间实现闭环运行,优化分配各机组实时输出的无功,通过调节励磁电流,实现电压无功自动控制。

2.11 功角测量系统

本期工程装设一套功角测量装置,采集220kV线路、主变220kV侧、发电机组功角、220kV母线电压,各发电机出口的内电势等信息,数据通过调度数据网传送至华北网调。

另外,根据华北网调的要求,发电厂的一次调频信息也需要通过功角测量装置向调度端上传。

2.12 脱硫信息管理系统

本期工程在电厂设置一套脱硫信息在线监测及上传设备。该设备通过通信或信息直采的方式从电厂机组DCS系统、脱硫DCS系统以及CEMS系统(烟气在线连续监测系统)获取电厂的脱硫信息。

子站采集的信息通过综合数据网将数据传送至华北电科院主站系统。

2.13 供热参数采集及上传设备

为实现电厂供热参数的采集及上传,本期工程在国电廊坊热电厂内设置一套供热参数采集及上传设备、供热参数主要包括:蒸汽流量、温度、压力等,通过电力调度数据网上传至华北电科院主站系统。

2.14 通道

2.14.1 至调度端的远动通道

电厂至华北网调、廊坊地调远动通道,应为双通道,一主一备。

主通道:调度数据网络通讯方式,速率为2Mbit/s。

备通道:两种方式:一、调度数据网络通讯方式,速率为2Mbit/s;二、常规模拟通道。

通道远动装置侧配备通道避雷器。

国电廊坊热电厂的AGC/A VC信息通过远动通道向华北网调主站端上传。

2.14.2 远方电量计费通道

本期工程远方电量计费通道以调度数据网为主,备用1路电话拨号通道。通道电量采集装置侧配备通道避雷器。

2.14.3 功角测量信息通道

采用调度数据网通道。

2.14.4 脱硫信息通道

采用综合数据网通道。

2.14.5 供热参数采集系统

采用调度数据网通道。

第三章系统继电保护及安全自动装置

3.1 概况

国电廊坊热电厂本期两台350MW机组均以发电机-变压器单元接线接入厂内母线,热电厂本期出2回220kV线路,接至热电厂东北方向的小海子220kV变电站。

电厂本期220kV主接线采用双母线,二期机组投产时配套新建一段双母线,与一期母线之间不联系。

3.2 系统继电保护安全自动装置配置原则及方案

3.2.1 线路保护

每回线路配置两套分相电流差动保护,每套主保护带有完整的阶段式后备保护和自动重合闸功能,每套主保护独立组屏;配置双套电压切换回路和单套分相操作箱。两套保护分别采用专用光纤通道和复用2Mb/s接口通道。

保护屏(I):分相电流差动保护+分相操作箱+电压切换箱+打印机

保护屏(II): 分相电流差动保护电压切换箱+打印机

3.2.2 非全相保护

三相不一致保护采用断路器本体回路实现。

3.2.3 220kV母联保护

220kV母联应装设一套母联充电保护装置,作为向母线充电及线路保护进行向量检查时的保护。配置一面220kV母联保护柜。

3.2.4 母线保护及断路器失灵保护

220kV母线配置两套不同原理的微机型母线保护,母线保护具有复合电压闭锁回路,2套母线保护均带有断路器失灵保护。

本期配置2面母线保护柜。

3.2.5 故障录波装置

为了分析电力系统事故及继电保护装置的动作情况,配置故障录波装置,分别记录电流、电压、保护装置动作及保护通道的运行情况等。故障录波装置应具有长过程动态

电力系统自动化技术专业介绍

电力系统自动化技术专业介绍 电力系统自动化是电力系统一直以来力求的发展方向,它包括:发电控制的自动化(AGC已经实现,尚需发展),电力调度的自动化(具有在线潮流监视,故障模拟的综合程序以及SCADA系统实现了配电网的自动化,现今最热门的变电站综合自动化即建设综自站,实现更好的无人值班,DTS即调度员培训仿真系统为调度员学习提供了方便),配电自动化(DAS已经实现,尚待发展)。 电力系统自动化automation of power systems 对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。电力系统自动化的领域包括生产过程的自动检测、调节和控制,系统和元件的自动安全保护,网络信息的自动传输,系统生产的自动调度,以及企业的自动化经济管理等。电力系统自动化的主要目标是保证供电的电能质量(频率和电压),保证系统运行的安全可靠,提高经济效益和管理效能。 发展过程20世纪50年代以前,电力系统容量在几百万千瓦左右,单机容量不超过10万千瓦,电力系统自动化多限于单项自动装置,且以安全保护和过程自动调节为主。例如:电网和发电机的各种继电保护、汽轮机的危急保安器、锅炉的安全阀、汽轮机转速和发电机电压的自动调节、并网的自动同期装置等。50~60年代,电力系统规模发展到上千万千瓦,单机容量超过20万千瓦,并形成区域联网,在系统稳定、经济调度和综合自动化方面提出了新的要求。厂内自动化方面开始采用机、炉、电单元式集中控制。系统开始装设模拟式调频装置和以离线计算为基础的经济功率分配装置,并广泛采用远动通信技术。各种新型自动装置如晶体管保护装置、可控硅励磁调节器、电气液压式调速器等得到推广使用。70~80年代,以计算机为主体配有功能齐全的整套软硬件的电网实时监控系统(SCADA)开始出现。20万千瓦以上大型火力发电机组开始采用实时安全监控和闭环自动起停全过程控制。水力发电站的水库调度、大坝监测和电厂综合自动化的计算机监控开始得到推广。各种自动调节装置和继电保护装置中广泛采用微型计算机。

(完整版)第十章电力系统基础知识试题解

第十章电力系统基础知识 一、单项选择题(每题只有一个选项是正确的,不选、多选、错选均不得分) 1、输电网又叫供电网,电压在(C )kV以上。 A、6 B、10 C、35 2、配电网是由配电线路、配电所及用户组成,它的作用是把电力分配给配电所或用户,通常电压在(B )kV及以下。 A、35 B、10 C、6 3、35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的(C )%。 A、5 B、8 C、10 4、变压器、发电机、电动机等电气设备均有规定的额定电压,而且在( A )电压下运行,其经济效果最佳. A、额定 B、长时 C、最大 5、电力网的高压电力线路一般可分为(A ) A、输电线路和配电线路 B、输电线路和用电线路 C、高压线路和配电线路 二、多项选择题(每题至少有两个选项是正确的,不选、少选、多选、错选均不得分) 1、按工、企事业用电单位按其用电性质及重要性用电负荷分(ABC )。 A、一类负荷 B、二类负荷 C、三类负荷 D、四类负荷2.一类负荷的备用电源可选用下列几种方式.(ABC )。

A、在同一供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路 B、独立于正常电源的发电机组 C、蓄电池静止型不间断供电装置等 D、保护接零装置 3、对供电系统的基本要求有(ABCD )。 A,供电可靠性 B、供电质量合格 C、安全、经挤、合理性 D、电力网运行调度的灵活性 4、供电质量指标主要有:( ABCD )。 A、电压 B、频率 C、可靠性 D、正弦波形及三相电压的对称性 5、内桥接线的特点有:(ABCD )。 A、设备简单,投资省 B、运行灵活 C、检修时操作复杂 D、继电保护复杂 三、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”) 1、电力系统是指通过电力网连接在一起的发电厂、变电所及用户的电气设备的总体。 (√ ) 2、在电力系统中,连接各种电压等级的输电线路、各种类型的变、配电所及用户的电缆和架空线路构成的输、配电网络称为电力网。(√) 3、配电网按其额定电压又分为一次配网和辅助电网.(×)二次配网

电力系统自动化的计算机技术应用及设计 李杰

电力系统自动化的计算机技术应用及设计李杰 发表时间:2019-03-12T14:31:03.533Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:李杰 [导读] 摘要:随着社会经济的快速发展,如何提高效率,如何更加便捷人性化已经是人们在各行各领域所追求的目标。 (国网南昌供电公司信息通信分公司江西南昌 330000) 摘要:随着社会经济的快速发展,如何提高效率,如何更加便捷人性化已经是人们在各行各领域所追求的目标。计算机技术在这一过程中的体现尤为重要。作为一种技术载体承载着各行各业的发展。电力资源作为社会发展所必需的一种资源,社会生产对其的要求也是越来越高,如何把计算机技术融入电力系统之中,使其形成电力自动化系统,提高利用效率和生产速率,已经成为发展电力自动化系统的一个重点。 关键词:电力系统;自动化;计算机技术 1计算机技术在电力系统中的作用 电力系统自动化的发展,离不开计算机技术的支撑,二者的有效结合,使得电力系统自动化在运行体制上更加完善,但是因为诸多的因素限制,无法更好的进行信息整理,需要进一步实现用电对象对电力资源的合理使用,因此,我们可以从以下几个重点分析: 1.1电网自动化 在整个电网系统的运行过程中,电网自动化是电力系统自动化的重要组成部分,在电力系统自动化的过程中,主要强调的是电网的自动化。电网自动化主要是由电网调度控制中心的计算机网络系统、服务器、显示器等组成,通过电网调度控制中心、终端设备、调度范围对其实现电网自动化。其功能就在于能够实时的对电力生产过程中的数据进行搜集,并对电网运行过程中的安全性进行分析、评估与整理,预测电力负荷,并适应电力市场的需求。在这个过程中,对电网进行数据搜集,通过计算机技术对网络的运行情况进行监测与控制,并对数据进行计算,根据计算的结果实现数据的传输,对电网的调度进行强有力的控制。 1.2电网升级自动化 电力系统的升级改造是计算机技术升级的重要途径,在计算机技术下实现良好的配电智能化,对于电力系统与自动化的发展过程中有很好的推动作用,实现理想的作用价值,这种技术对于计算机的要求是相对比较高的,在这个过程中,能够促进计算机技术的升级,使资源信息实现共享,借助计算机技术这个平台进行处理,促使配电系统的升级优化。 1.3光电互感器的应用 光电互感器,是电力自动化系统中的重要设备,将大电流降低到仪表可测量的范围,便于仪表对电流进行直接的测量,等级越高,绝缘性越差,输出信号小。通过计算机技术的引入,将信号输送到保护装置中,并转换为数字信号由光纤输出。 1.4变电系统自动化 在没有结合计算机技术之前,变电系统都是通过输电线路和变电站进行信息输送的,通过人工的方式进行数据传输,浪费人力与大量的时间,影响工作效率。电力系统自动化引进计算机技术,工作效率得到了显著的提升,在运行过程中更加的稳定。 2计算机与电力系统自动化技术有机结合要点 2.1科学应用PLC程序 为了保证计算机与电力系统自动化技术得到更好的结合,科学应用PLC程序非常重要。对于电力企业中的工作人员来讲,要结合PLC程序的运行特点,对电力系统中原有的编程进行优化,并将PLC程序应用到电力系统当中,不断提升电力系统自动化管理水平。例如,某地区电力系统运行结构比较简单,通过将PLC程序应用到电力系统当中,能够帮助电力系统维修人员及时找到故障点,有效降低电力系统故障维修成本。此外,通过科学应用PLC程序,能够更好的调整变电站的整体运行模式,保证电力系统整体管理效率得到更好的提升。通常情况下,电力系统中的变电站主要分为三个单元,分别是高压单元、低压单元与变压器单元,为了保证电力系统变电站运行更加稳定,电力企业中的相关工作人员要结合变电站中各个单元的运行特点,利用PLC程序,选择合理的运行参数。 2.2电力运维智能化监测技术应用要点 在电力系统运行过程当中,通过应用电力运维智能化监测技术,能够更好的提升电力系统自动化管理水平。为了保证电力运维智能化监测技术得到更好的应用,电力企业中的相关工作人员在应用过程中要注意以下问题:①运用先进的计算机技术,将计算机网络自动化技术与电力系统自动化技术进行有效结合,准确判断电力系统运维故障点。②应用计算机技术,对电力系统中的小型故障进行合理的修复,保证电力企业中的各项供电设备更加安全的运行。通过合理运用电力运维智能化监测技术,能够对电力企业中的各项供电设备起到良好的保护作用,防止电力系统出现二次回路故障,有效提升了电力企业的运行效率。由于电力系统内部结构具有一定的复杂性,电力设备数量较大,使得电力系统运维管理难度不断加大,企业中的相关管理人员要结合电力系统运行特点,妥善应用电力运维智能化监测技术,从而保证计算机技术与电力系统自动化技术得到有效结合。 2.3电力供应自动化检测技术应用要点 电力系统自动化技术与计算机技术的结合,并非计算机程序与电力供应系统操作程序的结合,而且多种计算机技术与电力自动化技术的完美结合。例如,电力供应自动化检测技术的应用,能够将计算机与电力系统自动化技术有机结合。所谓电力供应自动化检测技术,主要指的是利用先进的计算机技术,对电力企业中的各项设备进行有效检测,保证电力供应信息更加准确,帮助相关工作人员更好的确定电力传输范围,保证电力信息资源得到有效利用。在应用电力供应自动化检测技术时,相关工作人员要重点注意以下几点:①构建合理的电力网络数据存储空间,并将电力供应系统中的各项管理信息进行有效的统计,帮助电力管理人员更好的掌握电力系统运行情况。②结合用户的实际用电需求,不断调整电力输配电线路,保证电力系统内部结构更加安全,促进用户与供电厂之间的联系。通过应用电力供应自动化检测技术,能够有效扩大电力供应范围,提升电力企业的整体管理水平。 3计算机在在电力系统自动化中的发展趋势 随着计算机技术和和红外成像技术在电力系统自动化中的运用得到广泛的应用,使得图像信息在电力系统自动化中所起到的运用也变得重要了起来。并且人们对于图像信息的分析以及理解要求也是逐渐提升。从而在一些需要应用到的地方就必须要利用计算机视觉技术用计算机来替换监控人员在进行图像的理解,电力系统是一个信息能量的变化也是非常之快的,在筛选的过程中一般一瞬间的功夫就能完成。如果发生故障性的问题时,就尽量在最短的时间内进行消除,不然很轻易的就会导致事故的扩大化。如果能在确保电力系统安全的情

电力系统自动化发展趋势及新技术的应用

[摘要]现代社会对电能供应的“安全、可靠、经济、优质”等各项指标的要求越来越高,相应地,电力系统也不断地向自动化提出更高的要求。电力系统自动化技术不断地由低到高、由局部到整体发展,本文对此进行了详细的阐述。 [关键词]电力系统自动化发展应用 一、电力系统自动化总的发展趋势 1.当今电力系统的自动控制技术正趋向于: (1)在控制策略上日益向最优化、适应化、智能化、协调化、区域化发展。 (2)在设计分析上日益要求面对多机系统模型来处理问题。 (3)在理论工具上越来越多地借助于现代控制理论。 (4)在控制手段上日益增多了微机、电力电子器件和远程通信的应用。 (5)在研究人员的构成上益需要多“兵种”的联合作战。 2.整个电力系统自动化的发展则趋向于: (1)由开环监测向闭环控制发展,例如从系统功率总加到AGC(自动发电控制)。 (2)由高电压等级向低电压扩展,例如从EMS(能量管理系统)到DMS(配电管理系统)。 (3)由单个元件向部分区域及全系统发展,例如SCADA(监测控制与数据采集)的发展和区域稳定控制的发展。 (4)由单一功能向多功能、一体化发展,例如变电站综合自动化的发展。 (5)装置性能向数字化、快速化、灵活化发展,例如继电保护技术的演变。 (6)追求的目标向最优化、协调化、智能化发展,例如励磁控制、潮流控制。 (7)由以提高运行的安全、经济、效率为完成向管理、服务的自动化扩展,例如MIS(管理信息系统)在电力系统中的应用。 近20年来,随着计算机技术、通信技术、控制技术的发展,现代电力系统已成为一个计算机(Computer)、控制(Control)、通信(Communication)和电力装备及电力电子(Power System Equiqments and Power Electronics)的统一体,简称为“CCCP”。其内涵不断深入,外延不断扩展。电力系统自动化处理的信息量越来越大,考虑的因素越来越多,直接可观可测的范围越来越广,能够闭环控制的对象越来越丰富。 二、具有变革性重要影响的三项新技术 1.电力系统的智能控制 电力系统的控制研究与应用在过去的40多年中大体上可分为三个阶段:基于传递函数的单输入、单输出控制阶段;线性最优控制、非线性控制及多机系统协调控制阶段;智能控制阶段。电力系统控制面临的主要技术困难有: (1)电力系统是一个具有强非线性的、变参数(包含多种随机和不确定因素的、多种运行方式和故障方式并存)的动态大系统。 (2)具有多目标寻优和在多种运行方式及故障方式下的鲁棒性要求。 (3)不仅需要本地不同控制器间协调,也需要异地不同控制器间协调控制。 智能控制是当今控制理论发展的新的阶段,主要用来解决那些用传统方法难以解决的复杂系统的控制问题;特别适于那些具有模型不确定性、具有强非线性、要求高度适应性的复杂系统。 智能控制在电力系统工程应用方面具有非常广阔的前景,其具体应用有快关汽门的人工神经网络适应控制,基于人工神经网络的励磁、电掣动、快关综合控制系统结构,多机系统中的ASVG(新型静止无功发生器)的自学习功能等。 2.FACTS和DFACTS (1)FACTS概念的提出

第一章--电力系统基础知识资料讲解

电力系统基础知识 继电保护、自动装置对电力系统起到保护和安全控制的作用,因此首先应明确所要保护和控制对象的相关情况,涉及的内容包括:电力系统的构成,电力系统中性点接地方式及其特点,电力系统短路电流计算及其相关概念。这是学习继电保护、自动装置等本书内容的基础。 >>第一节电力系统基本概念 一、电力系统构成 电力系统是由发电厂、变电站(所)、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。其中,联系发电厂与用户的中间环节称为电力网,主要由送电线路、变电所、配电所和配电线路组成,如图1-1中的虚框所示。电力系统和动力设备组成了动力系统,动力设备包括锅炉、汽轮机、水轮机等。 在电力系统中,各种电气设备多是三相的,且三相系统基本上呈现或设计为对称形式,所以可以将三相电力系统用单相图表述。动力系统、电力系统及电力网之间的关系示意图如图1-l所示。 图1-1 动力系统、电力系统及电力网示意图

互感器是—种变流设备,将交流一次侧大电流转换成二次电流,供给测量、保护等二次设备使用,一般二次额定电流为5A或1A;电压互感器是—种变压设备,将交流一交侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用,—般二次额定的相电压为100/3V。 二、电力系统中性点运行方式 电力系统中性点运行方式即中性点接地方式,是指电力系统中发电机或变压器的中性点的接地方式,是一种工作接地。目前,我国电力系统中性点接地方式分为中性点直接接地与非直接接地两大类,具体有;中性点不接地、经电阻接地、经电抗接地、经消弧线圈接地和直接接地等。 1.中性点直接接地方式 中性点直接接地是指电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施相连接,如图1-2中的N点接地,通常应用于500kV、330kV、220kV、110kV电网。 中性点直接接地系统保持接地中性点零电位,发生单相接地故障时如图1-2所示,非故障相对地电压数值变化较小。由于高压、尤其是超高压电力变压器中性点的绝缘水平、电气设备的绝缘水平都相对较低,采用中性点直接接地方式,对保证变压器及其电气设备的安全尤其重要。但由于中性点直接接地,与短路点构成直接短路通路,故障相电流很大,造成接于故障相的电气设备过电流。为此,需要通过继电保护和断路器动作,切断短路电流。

电力系统自动化课程设计

摘要:电机并网要求满足准同期条件,并网要求准确、快速。准确可以保障安全和减少对发电机并网引起的冲击,而快速则能够减小发电机的空转损耗。随着计算机工业的发展和数字技术的迅猛进步,研制使用能够自动实现发电机并网的智能仪器已成为发电厂技术革新和自动化改造的重要课题。 本文探讨了发电机安全并入电网所需的条件,借助工程计算软件Matlab强大的绘图功能对不同条件下的并网过程进行了仿真分析,从而得出了一些重要的结论。这些结论为自动准同期装置的研制提供了理论根据。 关键词: 发电机并网;Matlab仿真;准同期条件

前言 随着负荷的变动,电力系统中发电机运行的台数也经常改变。因此。同步发电机的并列操作是电厂的一项重要操作。另外,当系统发生某些事故时.也常要求将备用发电机组迅速投入电网运行.由于某种原因,解列运行的电网需要联合运行,这就需要电网间实行并列操作。可见,在电力系统运行中并列操作足较为频繁的。 本次工程训练的题目是《发电机并网模型的建立与并网过程的仿真分析》。具体内容是发电机并网模型的建立、并网过程的仿真。 本次课程设计涉及面较广,需查阅大量资料,由于上学期刚了解此专业课,故对一些知识点理解的不是很深刻,因此,错误与疏漏之处再所难免,望老师批评指正。

第一章绪论 三相同步发电机是常用的交流发电机,但是单一的1台三相同步发电机对电网供电有明显的缺点: (1)不能保证供电质量(电压和频率的稳定性)和可靠性(发生故障就得停电); (2)无法实现供电的灵活性和经济性; 这些缺点可以通过多台三相同步发电机并联来改善。通过并联可将几台同步发电机或几个发电站并成一个电网。现代发电厂中都是把几台同步发电机并联起来接在共同的汇流排上,一个地区总是有好几个发电厂并联起来组成一个强大的电力系统。 电网供电比单机供电有许多优点: (1)提高了供电的可靠性.1台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故 (2)提高了供电的经济性和灵活性,例如水电厂与火电厂并联时.在枯水期和旺水期.两种电厂可以调配发电,使得水资源得到合理使用。在用电高峰期和低谷期.可以灵活地决定投入电网的发电机数量,提高了发电效率和供电灵活性。(3)提高了供电质量,电网的容量巨大,单台发电机的投入与停机。个别负载的变化,对电网的影响甚微,衡量供电质量的电压和频率可视为恒定不变的常数。 发电机并网是电力系统的一项经常、重要操作,不恰当的并列可能造成电气设备的损坏并对系统的稳定产生影响。过去对发电机并列的工程培训和研究,一般需要动模机组和多种传感器、录波器等昂贵设备。成本高且数据读取和计算复杂、繁琐,输出结果不理想。而利用数字仿真只需要有计算机和相应的软件即可实现,不但成本低,还可以很方便地得到各种所需数据、波形等结果,对数据的处理也更方便。

电力系统基础知识培训v1.0

电力系统名词解释 1 简介 在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种:一种是有功功率(P ),一种是无功功率(Q )。它 们的矢量和为视在功率(S ),S =22Q P + 。 有功功率――保持用电设备正常运行所需的电功率,即将电能转换为其它形式的能量(如:机械能、 热能、光能等等) 无功功率――用于电路内电场和磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的功率(如:电 动机的转子磁场、变压器原边产生的磁场、交流接触器等),由于它不对外做功,才被称之为“无功”。 无功对电力系统的影响: a) 降低发电机有功功率的输出。(发、输、变、配及用电设备的额定容量指的是视在功率) b) 降低输、变电设备的供电能力。 c) 造成电路电压损失增大和电能损耗的增加。 d) 造成低功率因数运行和电压下降,使电气容量得不到充分的发挥。 功率因数――电网中的电力负荷如:电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电 感性负载的电压和电流的相量间存在一个相位差,通常用相位角 ?的余弦cos ?来表示,cos ?称为功 率因数,又叫力率。 一次二次回路――对于电气设备,如发电机、电动机、变压器、断路器、隔离开关、接触器、电动 机起动装置等,都同时具有两种接线,一种是与电源连接的主回路,它是把电网的电流接到设备上做功的主体元件,输送的是大电流;另一种是主体元件的辅助电路,如监察测量仪表、控制及信号装置、继电保护装置、自动控制及监测或反馈装置、远动装置等,这些装置一般是由互感器、蓄电池组、低压电源继电器、插件、供电装置等组成,它们的工作状态及逻辑功能决定着主体元件的工作状态并监控主体元件,这些装置使用低电压、小电流却控制着主回路的高电压、大电流。我们把这些装置的接线称为二次接线或二次回路、辅助回路,而把主体元件的主回路称为一次接线或一次回路、主回路。二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为以下几种回路:( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。对于电力系统中的高压成套配电设备,二次回路通常使用直流220V 或110V 作为其工作电源,一般电力系统中的低压成套配电设备,则使用交流220或380V (直接从主回路上取电源)作为工作电源。另外,对于发电厂的高低压配电设备,由于其设备的运行重要性,一般都使用直流220V 或110V 作为其工作电源。

浅谈电力系统自动化技术的现状及发展趋势

浅谈电力系统自动化技术的现状及发展趋势 【摘要】随着科学技术和经济的迅速发展,电力系统自动化技术发挥的作用越来越重要。电力系统自动化技术作为一种新技术实现了电力技术和电子信息技术的融合,对国民经济的发展发挥了巨大的促进作用,为输变电系统的发展产生了深远的影响。目前电力系统自动化技术已经深入到电力系统的各个方面,并取得了显著的效果。本文对电力系统自动化技术的发展现状进行了介绍,并对其发展趋势进行了展望。 【关键词】电力系统自动化技术现状发展趋势 一、概述 电力系统的智能化控制是我国电力系统发展的重要方向,电力系统智能控制的实现是电力系统完整控制的重要标志。电力系统的发展壮大离不开自动化技术的支持,电力系统自动化技术在电力系统运行控制中发挥着不可替代的作用。 二、电力系统自动化技术发展的现状 我国的电力系统自动化技术在建国之初就有了初步的发展,并保持了快速的发展趋势,互联网技术和计算机计技术的迅猛发展为电力系统自动化技术的发展提供了巨大的

技术支持。 2.1自动化技术在电网调度中的应用 电网调度的现代化自动控制系统以计算机技术为核心,计算机技术对电力系统的实时运行信息进行监测、收集和分析,并完成系统操作的高效进行。电网的调度自动化操作,通过自动控制技术的应用,实现电网运行状态的实时监测,确保了电网运行的质量和可靠性,实现了电能的充分供应,使人们的需求得到满足。[1]自动化技术应用的同时,将能源损耗达到最低,确保了供电的经济性和环保性,实现了电能的节约。 2.2自动化技术在配电网络中的应用 计算机技术在配电网络的自动化控制中发挥着重要作用,随着电网技术的不断发展,配电系统的现代化和网络化程度越来越高,实现了配电网主站、子站和光线终端组成的三层结构,配电系统网络化的发展,使通信传输的速度得到保障,自动化系统的性能得到提高。系统的继电保护控制得到加强,大面积停电现象减少,电力供应得到保障,电力系统的可靠性和安全性得到提高,电网事故快速排除机制得到优化,科学的事故紧急应对机制得以建立,故障停电时间明显缩短;电力企业对电力系统的掌控能力加强,对电力系统运行状态的了解更加便利;常规的值班方式被打破,无人职守电站得以出现,工作人员的效率大大提高。[2]

电力系统基础知识题库

第一章电力系统基本知识 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意) 1.电力系统是由(B)、配电和用电组成的整体。 A.输电、变电 B.发电、输电、变电 C.发电、输电 2.电力系统中的输电、变电、(B)三个部分称为电力网。 A.发电 B.配电 C.用电 3.直接将电能送到用户的网络称为(C)。 A.发电网 B.输电网 C.配电网 4.以高压甚至超高压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络称为(B)。 A.发电网 B.输电网 C.配电网 5.电力生产的特点是(A)、集中性、适用性、先行性。 A.同时性 B.广泛性 C.统一性 6.线损是指电能从发电厂到用户的输送过程中不可避免地发生的 (C)损失。 A.电压 B.电流 C.功率和能量 7.在分析用户的负荷率时,选(A)中负荷最高的一个小时的平均负荷作为高峰负荷。 A.一天24小时 B.一个月720小时 C一年8760小时 8.对于电力系统来说,峰、谷负荷差越(B),用电越趋于合理。 A.大 B.小 C.稳定 D.不稳定 9.为了分析负荷率,常采用(C)。 A.年平均负荷 B.月平均负荷 C.日平均负荷 10.突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷属(B)类负荷。 A.一类 B.二类 C.三类 11.高压断路器具有开断正常负荷和(B)的能力。 A.过载 B.过载、短路故障 C.短路故障 12.供电质量指电能质量与(A) A.供电可靠性 B.供电经济性 C.供电服务质量 13.电压质量分为电压允许偏差、三相电压允许不平衡度、(C)、电压允许波动与闪变。 A.频率允许偏差 B.供电可靠性 C.公网谐波 14.10kV三相供电电压允许偏差为额定电压的(A) A.±7% B. ±10% C.+7%-10% 15.当电压上升时,白炽灯的(C)将下降。 A.发光效率 B.光通量 C.寿命 16.当电压过高时,电动机可能(B)。 A.不能起动 B.绝缘老化加快 C.反转 17.我国国标对35~110kV系统规定的电压波动允许值是(B)。 A.1.6% B.2% C.2.5% 18.(B)的电压急剧波动引起灯光闪烁、光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象,称为闪变。 A.连续性 B.周期性 C.间断性 19.电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在(C)。 A.电感和电容元件 B.三相参数不对称 C.非线性元件 20.在并联运行的同一电力系统中,任一瞬间的(B)在全系统都是统一的。 A.电压 B.频率 C.波形 21.供电可靠性是指供电企业某一统计期内对用户停电的(C)。 A.时间 B.次数 C.时间和次数 22.停电时间包括事故停电、(C)及临时性停电时间。 A.限电 B.用户非工作时间段停电 C.计划检修停电 23电力系统中有一点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护地线接至与电力系统接地点无关的接地极,此系统称为(B)。 A.IT系统 B.TT系统 C.TN系统 24.工作接地的接地电阻一般不应超过(A)。 A.4Ω B.5Ω C.10Ω 25.中性点直接接地是指电力系统中(B)中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接。 A.只有1个 B.至少1个 C.必须全部 26.中性点直接接地系统中发生单相接地时,非故障相对地电压会 (A)。

基于PLC的电力系统自动化设计 徐鹏

基于PLC的电力系统自动化设计徐鹏 发表时间:2018-08-09T09:27:16.123Z 来源:《电力设备》2018年第12期作者:徐鹏 [导读] 摘要:随着经济和电力行业的快速发展,电力系统信息量大、自动化要求高、运行环境复杂,而电力系统自动化设计过程中涉及到大量的开关逻辑、顺序控制、闭环控制等。 (华电新疆发电有限公司红雁池发电厂新疆乌鲁木齐 830047) 摘要:随着经济和电力行业的快速发展,电力系统信息量大、自动化要求高、运行环境复杂,而电力系统自动化设计过程中涉及到大量的开关逻辑、顺序控制、闭环控制等。但是传统的电磁继电元件接线复杂、可靠性差、功能单一,无法满足电子系统自动化设计要求。 PLC技术具有良好的稳定性、可靠性、操作简单、便于维护等优点,因此在电力系统广泛应用。但是,PLC技术在电力系统实际应用过程中,还存在一些问题,所以必须加强PLC技术在电力系统自动化的设计水平,确保电力系统的稳定性和安全性。 引言 随着我国电网的发展,各种先进的电子设备和技术广泛应用在电力系统中,极大促进我国电网的发展。电力系统作为电网的一部分,目前正朝着自动化、智能化方向发展。将PLC技术应用在电力系统自动设计中,能够提高电网的运行效率,降低电力企业施工成本。本文主要概述了PLC技术特点以及PLC技术在电力系统自动化设计中的具体应用。 1 PLC技术的定义和特点 PLC全称为ProgrammableLogicController,即可编程逻辑控制器,该技术可通过对工业数据的模拟和编程达到提升工业环境安全的目的。PLC系统在自身的存储器内部可以执行诸如逻辑运算、顺序等特定的操作,还可通过对一些常见的模拟量和数字量进行inlet和outlet来控制电机或器械。电气自动化中所使用的传统控制器系统内部接线较复杂,不仅可靠性较低,能源消耗也较高,同时也不具备较良好的灵活性。以计算机技术以及接触器控制技术为基础的PLC应用辅助继电器代替了传统的机械触电继电器,应用逻辑关系代替了原来的连接导线,而这类继电器的节点变位时间可以无限趋近于零,也无需像传统继电器一样考虑返回系数问题。PLC控制系统具有非常强大的抗干扰能力,因此在复杂的工业操作环境中也可正常应用。PLC控制系统采用简单的指令形式,操作起来简单便利。正是这些优势,PLC技术在近些年逐渐取代了传统系统运用于电力系统及其自动化控制中。 2 PLC技术在电力自动化系统数据处理方面的应用 PLC技术与电力自动化系统运行过程中,通过PLC技术对电力系统的数据信息进行识别、分析,这对电力系统自动化设计具有重要意义。基于PLC技术的电力自动化系统在设计过程中,还需要相关的软件对系统进行全面设定,常见的有pNetpow-erTM,将软件与电力自动化系统进行有效的连接,这样就能提高电力系统数据处理能力。如果在电力系统中安装一些先进的数据分析设备,还可以加强电力系统数据信息处理能力,系统在运行过程中能够有效地识别错误的信息,并将错误上传到电力系统控制中心,控制中心对错误信息进行有效的分析,从而判断出系统故障,并立即对故障进行处理,同时电力系统还会自动将发生故障的数据信息保存,给后期电力工人的维护修理工作提供有效的参考。通过这样的方式,最大限度确保了电力自动系统的稳定性。 2.1 PLC技术在开关量功能方面的应用 在电气自动控制中PLC技术实际的应用功能是:可编程的存储器可以用做虚幻模拟电气运行中。在这样的情况下,进行继电器通断电的过程会比较长,因此,在通断电的过程中,很难采用有效的保护措施。长期以来,使用PLC技术的时候中间会存在很多的问题,需要专业人士不断的探索解决这种技术存在的问题,采用有效的解决措施后,再使用自动切换系统中采用PLC技术之前反应比较慢的现象,这样就会得到很大的改变,生产的运作系统在效率上就会得到进一步的提升,以上就是在控制开关量方面使用PLC技术发挥的功能。 2.2 PLC技术在电力系统闭环控制的应用 闭环控制指电力自动化系统在运行过程中,对电力设备的温度、电流量、压力等方面进行控制。所以将PLC技术与电力自动化系统结合起来,通过对电力信号进行分压、整流等处理以后,形成比较标准的电力系统,并经过A/D的转变和分析,将信号上传。闭环控制系统主要通过电流互感器采集电力设备信号,并对信号进行隔离降压处理,达到电力信号的标准化要求。然后通过PLC模拟量对电力设备单元元件内部数据进行识别,并通过组态软件完成数据的转化、处理和分析,这样最大限度保证了电力自动化系统的安全性、可靠性,而且系统的运行成本也比较低。同时,如果上位系统有效控制PLC单位上的数据信息以后,与继电器和接触器之间能够进行有效的配合,从而确保整个闭环控制系统的有效运行。 2.3 PLC编程器部分 在PLC编程器的设计过程中,一般都是采用Fx-10P-E,Fx-10P-E就是手持式编程器与PLC相连接以此满足程序的写入以及监控。Fx-10P-E的主要功能是,读出控制程序、编程或修改程序、插入增加程序、删除程序、监测PLC的状态、改变监视器件的数值以及其他简单的程序。Fx-10P-E的组成部分是由液晶显示器以及橡胶键盘等,该键盘与其他键盘不同,其中有功能键、符号、数字以及指令键,当Fx- 10P-E与FX0PLC相连接时,采用FX-20P-CAB0电缆,与其他PLC连接过程中则需要采用FX-20P-CAB类型的电缆。Fx-10P-E手持编程器一般都是由35个按键组成。 2.4 PLC技术在电力系统控制层中的应用 电力系统自动化设计比较复杂,电力系统运行过程中会产生电磁波和谐波,电力系统自动化设计过程中就要考虑到这些因素,提高控制层的抗干扰能力,从而确保电力系统的稳定性和可靠性。将PLC技术应用在电力控制层,通过智能仪表采集电力系统数据信息,并对电力系统进行控制,PLC技术对所有的电气设备进行控制,这是PLC在电力系统自动化设计的最大特点,它有效的保障了电力自动化系统的安全运行,而且这种操作系统相对比较灵活、简单。 3 PLC技术在电力系统及其自动化控制中的运用策略 3.1深入展开PLC技术在电力系统自动化控制 为了给PLC技术的运用提供思路,我们需从电力系统自动化控制的实际需求出发,既要鼓励全球权威的专家学者通过大量实践案例进行PLC技术在电力系统自动化控制中的理论研究,还要对PLC技术进行深度开发。 3.2积极开展专业技术培训工作 PLC控制系统设计人员的综合素养较低是影响其在电力系统自动化控制中运用的主要因素,因此我们需更加重视设计人员的专业技术

电力系统自动化技术

学习中心/函授站_ 姓名学号 西安电子科技大学网络与继续教育学院 2017学年下学期 《电力系统自动化技术》期末考试试题 (综合大作业) 考试说明: 1、大作业于2017年10月19日下发,2017年11月4日交回; 2、考试必须独立完成,如发现抄袭、雷同均按零分计; 3、答案须手写完成,要求字迹工整、卷面干净。 一、选择题(每小题2分,共20分) 1.当导前时间脉冲后于导前相角脉冲到来时,可判定()。 A.频差过大B.频差满足条件 C.发电机频率高于系统频率D.发电机频率低于系统频率 2.线性整步电压的周期与发电机和系统之间的频率差()。 A.无关 B.有时无关 C.成正比关系 D.成反比关系 3.机端直接并列运行的发电机的外特性一定不是()。 A.负调差特性 B.正调差特性 C.无差特性 D.正调差特性和无差特性 4.可控硅励磁装置,当控制电压越大时,可控硅的控制角 ( ),输出励磁电流()。 A.越大越大 B.越大越小 C.越小越大 D.越小越小 5. 构成调差单元不需要的元器件是()。 A.测量变压器B.电流互感器 C.电阻器D.电容器 6.通常要求调差单元能灵敏反应()。 A.发电机电压B.励磁电流 C.有功电流D.无功电流 7.电力系统有功负荷的静态频率特性曲线是()。

A.单调上升的B.单调下降的 C.没有单调性的D.水平直线 8.自动低频减负荷装置的动作延时一般为()。 A.0.1~0.2秒B.0.2~0.3秒 C.0.5~1.0秒D.1.0~1.5秒 9.并联运行的机组,欲保持稳定运行状态,各机组的频率需要()。 A.相同B.各不相同 C.一部分相同,一部分不同D.稳定 10.造成系统频率下降的原因是()。 A.无功功率过剩B.无功功率不足 C.有功功率过剩D.有功功率不足 二、名词解释(每小题5分,共25分) 1.远方终端 2.低频减负荷装置 3.整步电压 4.准同期 5.AGC 三、填空题(每空1分,共15分) 1.低频减负荷装置的___________应由系统所允许的最低频率下限确定。 2. 在励磁调节器中,设置____________进行发电机外特性的调差系数的调整,实际中发电机一般采用____________。 3.滑差周期的大小反映发电机与系统之间的大小,滑差周期大表示。 4.线性整步电压与时间具有关系,自动准同步装置中采用的线性整步电压通常为。 5.微机应用于发电机自动准同步并列,可以通过直接比较鉴别频差方向。 6.与同步发电机励磁回路电压建立、及必要时是其电压的有关设备和电路总称为励磁系统。 7.直流励磁机共电的励磁方式可分为和两种励磁方式。 8.可能造成AFL误动作的原因有“系统短路故障时造成频率下降,突然切成机组或、供电电源中断时。 9.积差法实现电力系统有功功率调节时,由于,造成调频过程缓慢。 四、简答题(每小题5分,共15分) 1.断路器合闸脉冲的导前时间应怎么考虑?为什么是恒定导前时间? 2.电压时间型分段器有哪两种功能? 3. 自动按频率减负荷装置为什么要分级动作? 五、综合分析题(每小题10分,共10分) 用向量图分析发电机并列不满足理想准同步条件时冲击电流的性质和产生的后果?六、计算题(共15分) 某电厂有两台发电机在公共母线上并联运行,1#机组的额定功率为30MW,2#机组的额定功率为60MW。两台机组的额定功率因数都是0.8,调差系数均为0.04。若系统无功负荷波动,使得电厂的无功增量是总无功容量的20%,试问母线上的电压波动是多少?各机组承担的无功负荷增量是多少?

电力系统仿真软件介绍

电力系统仿真软件 电力系统仿真软件简介 一、PSAPAC 简介: 由美国EPRI开发,是一个全面分析电力系统静态和动态性能的软件工具。 功能:DYNRED(Dynamic Reduction Program):网络化简与系统的动态等值,保留需要的节点。 LOADSYN(Load Synthesis Program):模拟静态负荷模型和动态负荷模型。 IPFLOW(Interactive Power Flow Program):采用快速分解法和牛顿-拉夫逊法相结合的潮流分析方法,由电压稳态分析工具和不同负荷、事故及发电调度的潮流条件构成。 TLIM(Transfer Limit Program):快速计算电力潮流和各种负荷、事故及发电调度的输电线的传输极限。 DIRECT:直接法稳定分析软件弥补了传统时域仿真工作量大、费时的缺陷,并且提供了计算稳定裕度的方法,增强了时域仿真的能力。 LTSP(Long Term Stability Program):LTSP是时域仿真程序,用来模拟大型电力系统受到扰动后的长期动态过程。为了保证仿真的精确性,提供了详细的模型和方法。 VSTAB(Voltage Stability Program):该程序用来评价大型复杂电力系统的电压稳定性,给出接近于电压不稳定的信息和不稳定机理。为了估计电压不稳定状态,使用了一种增强的潮流程序,提供了一种接近不稳定的模式分析方法。 ETMSP(Extended Transient midterm Stability Program):EPRI为分析大型电力系统暂态和中期稳定性而开发的一种时域仿真程序。为了满足大型电力系统的仿真,程序采用了稀疏技术,解网络方程时为得到最合适的排序采用了网络拓扑关系并采用了显式积分和隐式积分等数值积分法。 SSSP(Small-signal Stability Program):该程序有助于局部电厂模式振荡和站间模式振荡的分析,由多区域小信号稳定程序(MASS)及大型系统特征值分析程序(PEALS)两个子程序组成。MASS程序采用了QR变换法计算矩阵的所有特征值,由于系统的所有模式都计算,它对控制的设计和协调是理想的工具;PEALS使用了两种技术:AESOPS算法和改进Arnoldi 方法,这两种算法高效、可靠,而且在满足大型复杂电力系统的小信号稳定性分析的要求上互为补充。 二、EMTP/ATP 简介: EMTP是加拿大H.W.Dommel教授首创的电磁暂态分析软件,它具有分析功能多、元件模型全和运算结果精确等优点,对于电网的稳态和暂态都可做仿真分析,它的典型应用是预测电力系统在某个扰动(如开关投切或故障)之后感兴趣的变量随时间变化的规律,将EMTP 的稳态分析和暂态分析相结合,可以作为电力系统谐波分析的有力工具。 ATP(The alternative Transients Program)是EMTP的免费独立版本,是目前世界上电磁暂态分析程序最广泛使用的一个版本, 它可以模拟复杂网络和任意结构的控制系统,数学模型广泛,除用于暂态计算,还有许多其它重要的特性。ATP程序正式诞生于1984年,由Drs.

电力系统基础知识培训

第一章 电力系统基础知识 继电保护、自动装置对电力系统起到保护和安全控制的作用,因此首先应明确所要保护和控制对象的相关情况,涉及的内容包括:电力系统的构成,电力系统中性点接地方式及其特点,电力系统短路电流计算及其相关概念。这是学习继电保护、自动装置等本书内容的基础。 >>第一节电力系统基本概念 一、电力系统构成 电力系统是由发电厂、变电站(所)、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。其中,联系发电厂与用户的中间环节称为电力网,主要由送电线路、变电所、配电所和配电线路组成,如图1-1中的虚框所示。电力系统和动力设备组成了动力系统,动力设备包括锅炉、汽轮机、水轮机等。 在电力系统中,各种电气设备多是三相的,且三相系统基本上呈现或设计为对称形式,所以可以将三相电力系统用单相图表述。动力系统、电力系统及电力网之间的关系示意图如图1-l所示。

图1-1 动力系统、电力系统及电力网示意图 需要指出的是,为了保证电力系统一次电力设施的正常运行,还需要配置继电保护、自动装置、计量装置、通信和电网调度自动化设施等。 电力系统主要组成部分和电气设备的作用如下。 (1)发电厂。发电厂是把各种天然能源转换成电能的工厂。天然能源也称为一次能源,例如煤炭、石油、天然气、水力、风力、太阳能等,根据发电厂使用的一次能源不同,发电厂分为火力发电厂(一次能源为煤炭、石油或天然气)、水力发屯厂、风力发电厂等。 (2)变电站(所)。变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能,是一个装有多种电气设备的场所。根据在电力系统中所起的作用,可分为升压变电站和降压变电站;根据设备安装位置,可分为户外变电站、户内变电站、半户外变电站和地下变电站。

电力系统自动化技术习题及解答

1.同步发电机并列时脉动电压周期为20s,则滑差角频率允许值ωsy为(A )。 A、0.1% B、0.2% C、0.26% D、0.52% 2. 同步发电机机端电压与电网电压的差值的波形是(D )。A、三角波B、正弦波C、方波D、正弦脉动波 4. 同步发电机励磁系统由(A )组成。A、励磁调节器、励磁功率单元B、同步发电机、励磁调节器C、同步发电机、励磁功率单元D、同步发电机、励磁调节器、励磁系统 5. 同步发电机并列方式包括两种,即( B )。A、半自动准同期并列和手动准同期并列B、准同期并列和自同期并列C、全自动准同期并列和手动准同期并列D、全自动准同期并列和半自动准同期并列 6. 在电力系统通信中,由主站轮流询问各RTU,RTU接到询问后回答的方式属于(D )。A、主动式通信规约B、被动式通信规约C、循环式通信规约D、问答式通信规约 7. 下列同步发电机励磁系统可以实现无刷励磁的是( A )。A、交流励磁系统B、直流励磁系统C、静止励磁系统D、自并励系统 8. 某同步发电机的额定有功出力为100MW,系统频率下降0.5Hz时,其有功功率增量为20MW,那么该机组调差系数的标么值R*为( C )。A、20 B、-20 C、0.05 D、-0.05 9. 下列关于AGC和EDC的频率调整功能描述正确的是(D )。A、AGC 属于频率一次调整,EDC属于频率二次调整。B、AGC属于频率一次调整,EDC属于频率三次调整。C、AGC属于频率二次调整,EDC属于频率一次调整。D、AGC属于频率二次调整,EDC属于频率三次调整。 10. 在互联电力系统中进行频率和有功功率控制时一般均采用(D )。A、

相关文档
相关文档 最新文档