文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 房屋建筑构造资料5、楼梯和电梯

房屋建筑构造资料5、楼梯和电梯

房屋建筑构造资料5、楼梯和电梯
房屋建筑构造资料5、楼梯和电梯

楼梯与电梯

一、楼梯的组成和类型

1、楼梯的组成:楼梯段、楼梯平台、栏杆扶手组成楼梯段:又叫梯跑。踏面+踢面。3≤踏步级数≤18。楼梯平台:连接两梯段之间的水平部分。

栏杆扶手

二、楼梯的尺度与设计

1、楼梯的尺度

(1)梯段宽度

每股人流宽度为0.55+(0~0.55)m,0~0.55m为人流在行进中的摆幅

单人>900;双人1100~1400;三人1650~2100

(2)楼梯的坡度(图见page99)

表示方法:▲用斜面与水平面的夹角来表示

▲用斜面的垂直投影高度与斜面的水平投影长度之比

楼梯常见坡度为20°-45°,其中30°左右较为通用;

楼梯的最大坡度不宜大于38°;

坡度小于20°时,采用坡道形式;

坡度大于45°时,采用爬梯。

(3)楼梯的踏步尺寸

踏面宽度不宜小于250mm

踏步尺寸的计算:2h+b=(600~620)mm或h+b=450mm

h为踏步高度;b为踏步宽度

当踏面尺寸较小时,可采用加做踏口或将踢面倾斜的方式加宽踏面,踏口挑出尺寸为20-25mm

楼梯段的长度L是每一段的水平投影长度,其值为L=b×(N-1)

b为踏面水平投影步宽,N为踏步数

(4)楼梯平台宽度

分为中间平台宽度D1和楼层平台宽度D2

D1不应小于梯段宽度

D2应区别不同楼梯形式而定:▲敞开式楼梯楼层平台可以与走廊合并使用▲封闭式楼梯间,楼层平台应比中间平台更宽松

(5)梯井宽度

梯井是梯段之间形成的空隙,此空隙从顶到底层贯通

梯井宽度一般为60-200mm,当梯井超过200mm时,应在梯井部位设水平防护措施

(6)净空高度

楼梯净空高度包括楼梯段净高和平台处净高

楼梯段净高应以踏步前缘处到顶棚垂直线的净高度计算,这个净高应保证人们行走不受影响,一般不小于2200mm;

楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应小于2000mm;

梯段的起始、终了踏步的前缘与顶部突出物的外缘线应不小于300mm。当在平行双跑楼梯中间平台下设通道入口时,为保证平台下净高满足通行要求,一般采用以下四种方法:

▲在底层变等跑梯段为长短跑梯段,起步第一跑为长跑,以提高中间平台标高,但会使楼梯间进深加大;

▲局部降低底层中间平台下地坪标高,使其低于底层室内地坪标高±0.000,以满足净空高度要求。降低后的中间平台地坪标高仍应高于室外地坪标高,以免雨水内溢。但中间平台下的地坪降低,常依靠底层室内地坪标高±0.000对应的绝对标高的提高来实现,可能增加土方量;

▲将以上两种方法综合,在采用长短跑的同时,又降低底层中间平台下地坪标高,这种方法可兼有两者的优点,减少其缺点;

▲底层用直行单跑或直行双跑楼梯直接从室外上二层,常用于住宅建筑,设计时需注意入口处雨棚底面标高的位置,保证净空高度在2m 以上。

2、楼梯的设计(见书page101-103)

三、现浇钢筋混凝土楼梯

板式楼梯:

优点:底面平整,便于装修,外形简洁,便于支模

缺点:但当荷载较大,楼梯段斜板跨度较大时,斜面的截面高度也将增大,钢筋和混凝土用量增加,经济性下降

适用于楼梯荷载较小,楼梯段的跨度也较小的建筑物中

梁式楼梯:踏步+楼梯斜梁+平台梁+平台板

优点:比板式楼梯的钢筋和混凝土用量少、自重轻,当荷载或楼梯跨度较大时,采用梁式楼板比较经济

双梁式梯段:正梁式、反梁式

梁式楼板{

单梁式梯段

四、楼梯的细部构造

1、踏步面层及防滑处理

(1)踏步面层:应便于行走,耐磨、防滑、便于清洁,同时要美观。常用的材料有水泥砂浆、水磨石、大理石、地砖和缸砖。

(2)防滑的方法:

▲在踏口处做防滑条

▲做踏步面层时,留两三道凹槽,但使用时易被灰尘填满,使防滑效果不够理想,且易破损

▲防滑条或防滑凹槽长度一般按踏步长度每边减去150mm;

▲防滑材料可采用铁屑水泥、金刚砂、塑料条、橡胶条、金属条、马赛克等;还可采用耐磨防滑的材料如缸砖、铸铁等防滑包口;

▲标准较高的建筑,可铺地毯或防滑塑料或橡胶贴面

2、栏杆、栏板和扶手构造

●在儿童活动的场所,如幼儿园、住宅等建筑,为防止儿童穿过栏杆空挡发生危险事故,栏杆垂直杆件间净距不应大于110mm。

●空花栏杆常用栏杆断面尺寸:

圆钢φ16mm-φ25mm

钢管φ20mm-φ50mm

方钢15mm×15mm-25mm×25mm

扁钢(30-50)mm×(3-6)mm

●空花栏杆与楼梯段应有可靠的连接:

将栏杆的立杆与楼梯段中预埋的钢板或套管焊接在一起

将栏杆的立杆端做成开脚或倒刺插入楼梯段预留的洞孔,用水泥砂浆或细石混凝土填实

用螺栓将栏杆固定在梯段上,固定方法有若干种,如用板底螺母栓紧贯穿踏板的栏杆

●栏板构造

栏板多由钢筋混凝土、加筋砖砌体、有机玻璃、钢化玻璃等制作;

砖砌栏板,当栏板厚度为60mm时,外侧要用钢筋网加固,再用钢筋混凝土扶手与栏板连成整体;

现浇钢筋混凝土楼梯板经支模、扎筋后,与楼梯段整浇;

预制钢筋混凝土楼梯栏板则用预埋钢板焊接。

●组合式栏板

组合式栏板是将空花栏杆与实体栏板组合而成的一种栏板形式,空花部分多用金属材料制成,栏板部分可用砖砌栏板、有机玻璃、钢化玻璃等;

●扶手构造

扶手高度是指踏面宽度中点至扶手面的竖向高度,一般高度为900mm,

供儿童使用的扶手高度为600mm;

室外楼梯栏杆扶手高度不应小于1100mm;

扶手位于栏杆的顶部,一般采用硬木(室内)、塑料(室外)和金属(室外)材料制作

扶手与栏杆的连接:

扁铁,然后用木螺钉通过扁铁上预留小孔,将木扶手和栏杆连接成整体;

扶手与砖墙的连接:在砖墙上预留120mm×120mm×120mm的预留洞孔,将扶手或扶手铁件伸入洞内,用细石混凝土或水泥砂浆填实固牢;扶手与混凝土墙或柱连接时,一般在墙或柱上预埋铁件,与扶手铁件焊接,也可用膨胀螺栓连接,或预留孔洞插接。

五、室外台阶与坡道

1、台阶

▲台阶=踏步+平台

台阶的坡度应比楼梯小,通常踏步高度为100-150mm,踏步宽度为300-400mm

平台位于出入口与踏步之间,起缓冲作用。平台深度一般不小于900mm,为防止雨水积聚或溢水,平台表面宜比室内地面低20-60mm,并向外找坡1%-3%,以利排水。

▲台阶构造层次:

面层(水泥砂浆、水磨石面层或缸砖、马赛克、天然石及人造石)结构层(混凝土台阶、石台阶、钢筋混凝土台阶、砖台阶)

垫层(灰土、三合土或碎石)

台阶也可采用毛石或条石砌筑,条石台阶不需另做面层。

▲解决台阶构造变形的方法:

◇加强房屋主体与台阶之间的联系,以形成整体沉降

◇将台阶和主体完全断开,加强缝隙节点处理

2、坡道

坡道的坡度一般为1/6-1/12;

面层光滑的坡道,坡度不宜大于1/10;

粗糙材料和设防滑条的坡道,坡度可稍大,但不应大于1/6

锯齿形坡道可大至1/4

坡度为1/10的坡道较为舒适

大于1/8的坡道需做防滑设施(防滑条、锯齿形、对表面做粗糙处理)

六、有高差处无障碍设计构造

1、无障碍设计坡道的坡度和宽度

(1)坡道的坡度:

便于残疾人通行的坡道的坡度标准为不大于1/12

每段坡道的最大高度为750mm

最大坡段水平长度为9000mm

(2)坡道的宽度及平台宽度

室内坡道的最小宽度应不小于900mm

室外坡道的最小宽度应不小于1500mm

2、无障碍设计楼梯形式、坡度

供残疾人使用的楼梯,应采用休息平台的直行式楼梯,不宜采用弧形梯段或在中间平台上设置扇步

残疾人使用的楼梯坡道应尽量平缓,踢面高不大于150mm

踏面最小宽度:公共家住280mm、住宅260mm、室外楼梯300mm

楼梯的梯段宽度:公共建筑不小于1500mm、居住建筑不小于1200mm

完整word版房屋建筑构造

房屋建筑构造 第一次作业 16. 门的主要作用是()、()和(). 答:门的主要作用是(交通)、(围护)和(通风)。 17. 窗的主要作用是()、(),同时有眺望观景、分隔室内外空间和围护作用。 答:窗的主要作用是(采光)和(通风),同时有眺望观景、分隔室内外空间和围护作用。 18. 根据门扇的不同构造形式,民用建筑中常见的木门可分为()和()两大类. 答:根据门扇的不同构造形式,民用建筑中常见的木门可分为(镶板门)和(夹板门)两大类。 19. 门窗的安装方法有()和()两种。 答:门窗的安装方法有(立口式)和(塞口式)两种。 20. 变形逢包括()、()和()。 答:变形逢包括(伸缩缝)、(沉降缝)和(防震缝)。 21. 简述柔性防水屋面的基本构造层次及作用。 答:柔性防水屋面的基本构造层次从下至上依次有:结构层、找平层、结合层、防水层、保护层。结构层:屋面承重层;找平层:使基层平整,防止卷材凹陷或断裂;结合层:在基层与卷材胶粘剂间形成一层胶质薄膜,使卷材与基层胶结牢固;防水层:屋面防水。 22. 混凝土刚性防水屋面中,设置隔离层的目的是什么?其常用的构造做法是什么? 答:为了减少结构层变形及温度变化对防水层的不利影响,宜在结构层与防水层间设隔离层使二者脱开。隔离层可采用铺纸筋灰、低强度等级砂浆,或薄砂层上干铺一层油毡等做法。教材1:P84。 23. 刚性防水面为什么要设置分格缝?通常在哪能些部位设置分格缝? 答:设置分格缝的目的在于防止温度变形引起防水层开裂,防止结构变形将防水层拉坏。位置设置在温度变形允许的范围内和结构变形敏感的部位,如屋面转折处、现浇屋面板与预制屋面板的交接处、泛水与立墙交接处等部位。 24. 楼梯一般有几部分组成,各部分的作用是什么? 答:楼梯一般由梯段、平台和栏杆扶手三部分组成。楼梯梯段:是联系两个不同标高平台的倾斜构件,由若干个踏步构成。楼梯平台:是联系两个楼梯段的水平构件,主要是为了解决楼梯段的转折和与楼层连接,同时也使人在上下楼时能在此处稍做休息。一般分成楼层平台和中间平台。栏杆和扶手:为了确保使用安全,应在楼梯段的临空边缘设置栏杆或栏板。 25. 楼梯平台宽度、栏杆扶手高度和楼梯净空高度各有什么规定? 答:楼梯中间平台宽度不小于梯段宽度,并且不小于1.1m;栏杆扶手高度:室内楼梯一力受不宜小于900mm,靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.5m时,其高度不应小于1. 05m;1页8 共页第 室外楼梯栏杆高度不应小于1.05m;供儿童使用的楼梯应在500~600 mm高度增设扶手。楼梯净空高度:民用建筑楼梯平台上部及下部过道处的净高应不小于2m,楼梯段净高不宜小于2.2m。 26. 室外台阶的构造要求是什么?通常有哪些材料做法? 答:应坚固耐磨,具有较好的耐久性、抗冻性和抗水性。通常做法有混凝土台阶、石台阶和

建筑构造_楼梯设计专题

建筑构造——楼梯设计专题一、一般知识了解

3、参数说明 n—两个梯段的踏步数总和 b—踏面宽 B—楼梯间净宽(开间宽减掉楼梯间轴线以内墙厚) B1—楼梯段净宽 B2—楼梯井宽 L—楼梯间净进深 (封闭式楼梯间的净进深为进深尺寸减掉围在楼梯间开间方向两道轴线以内的墙厚; 开敞式楼梯间的净进深围进深尺寸减掉楼梯间开间方向靠外侧轴线楼梯间以内部分 的墙厚,再加上靠内侧轴线楼梯间以外部分的墙厚。) L1—楼梯段水平投影长度 L2—中间休息平台宽 L3—楼梯间平台宽 二、楼梯设计步骤 1、确定是开敞式楼梯间还是封闭式楼梯间 2、估算踏步数n(或由H/h求出n) 3、根据建筑物性质合理确定踏步高h,踏步宽b(可参考b+h=450,或b+2h=600~620)4、确定楼梯段净长度L1,L1=(n/2-1)b

5、确定楼梯井宽度B2,求出B1=(B-B2)/2 6、确定楼梯间休息平台宽度L2,L2=B1+b/2 7、校验:楼梯间净进深L=L2+L1+L3 封闭式楼梯间:若L-L2-L1≥L2,则通过! 若L-L2-L1

房屋建筑构造全面详解

房屋建筑构造全面详解 1、房屋构成部分:地基与基础、墙或柱、楼板与地面、门窗、楼梯、屋顶等组成。 (1)地基和基础: 地基:系建筑物下面的土层。它承受基础传来的整个建筑物的荷载,包括建筑物的自重、作用于建筑物上的人与设备的重量及风雪荷载等。 基础:位于墙柱下部,是建筑物的地下部分。它承受建筑物上部的全部荷载并把它传给地基。 (2)墙和柱:承重墙和柱是建筑物垂直承重构件,它承受屋顶、楼板层传来的荷载连同自重一起传给基础。此外,外墙还能抵御风、霜、雨、雪对建筑物的侵袭,使室内具有良好的生活与工作条件,即起围护作用;内墙还把建筑物内部分割成若干空间,起分割作用。 (3)楼板和地面:楼板是水平承重构件,主要承受作用在它上面的竖向荷载,并将它们连同自重一起传给墙或柱。同时将建筑物分为若干层。楼板对墙身还起着水平支撑的作用。底层房间的地面贴近地基土,承受作用在它上面的竖向荷载,并将它们连同自重直接传给地基。 (4)楼梯:是指楼层间垂直交通通道。 (5)屋顶:是建筑物最上层的覆盖构造层,它既是承重构件又是围护构件。它承受作用在其上的各种荷载并连同屋顶结构自重一起传给墙或柱;同时又起到保温、防水等作用。 (6)门和窗: 门:是提供人们进出房屋或房间以及搬运家具、设备等的建筑配件。有的门兼有采光、通风的作用。 窗:其主要作用是通风采光。 一般来说,基础、墙和柱、楼板、地面、屋顶等是建筑物的主要部分;门、窗、楼梯等则是建筑物的附属部件。 2、基础 (1)基础的类型 按使用的材料分为:灰土基础、砖基础、毛石基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础。 按埋置深度可分为:浅基础、深基础。埋置深度不超过5M者称为浅基础,大于5M者称为深基础。 按受力性能可分为:刚性基础和柔性基础。 按构造形式可分为条形基础、独立基础、满堂基础和桩基础。 条形基础:当建筑物采用砖墙承重时,墙下基础常连续设置,形成通长的条形基础 刚性基础:是指抗压强度较高,而抗弯和抗拉强度较低的材料建造的基础。所用材料有混凝土、砖、毛石、灰土、三合土等,一般可用于六层及其以下的民用建

楼梯构造设计.

第三章楼梯构造设计 学习目标 1. 掌握楼梯的组成和楼梯的主要尺度。 2. 熟悉楼梯踏步、栏杆(板)、扶手的细部构造和连接做法。 3. 熟悉现浇钢筋混凝土楼梯的基本构造。 4. 熟悉无障碍坡道的构造要求和做法。 5. 熟悉双跑楼梯的设计方法和步骤。 6. 掌握楼梯建筑详图的识读,熟悉楼梯建筑详图的绘制。 学习重点 1. 楼梯各部分的的主要尺度。 2. 现浇钢筋混凝土梁式楼梯和板式楼梯的方案选择。 3. 双跑楼梯的基本设计步骤和楼梯平台高度的调整方法。 4. 楼梯建筑详图的组成、绘制和尺寸标注。 3.1 设计任务书 3.1.1 设计题目及其条件 本章给出两个设计题目,学生可根据自己的情况选做一个,或由指导老师指定。 1.题目一:某住宅楼梯构造设计 已知某住宅为6层砖混结构,层高2.8m,室内外高差600mm。楼梯间开间2.7m,进深5.4m,墙体均为240mm厚砖墙,轴线居中,底层中间平台下设有住宅出入口。结构形式及楼地面做法由学生自定。楼梯间平面图见图3.1。

图3.1住宅楼梯间平面示意图 2.题目二:某办公楼楼梯构造设计 已知某内廊式办公楼为6层砖混结构,层高3.3m,室内外高差为600mm,楼梯间开间3.3m,进深6.0m,墙体均为240砖墙。结构形式及楼地面做法由学生自定。要求在底层出入口处设置无障碍坡道,坡道位置不限,由学生自定。楼梯间平面图见图3.2。 图3.2办公楼楼梯间平面示意图 3.1.2 设计图纸内容及深度要求 用一张2#图纸,以铅笔手绘或电脑绘制(打印出图),完成以下内容:

1.楼梯间底层、标准层和顶层三个平面图,比例1:50 (1)绘出楼梯间墙、门窗、踏步、平台及栏杆扶手等。底层平面图还应绘出室外台阶、坡道(无障碍坡道)、的投影等。 (2)标注两道尺寸线。 开间方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段宽、梯井宽和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 注意:1)梯井宽指平行两梯段结构之间的净距,而非楼梯扶手之间的净距; 2)不标注门窗洞口及墙段尺寸,但应在图上画出。 进深方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段长度——步宽×踏面数=梯段长度、平台深度和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 若两梯段长度相同,可只在一边标注,若不同,则应在另一边加注第一道尺寸。 (3)内部标注楼层和中间平台标高、室内外地面标高,标注楼梯上下行指示线,并注明该层楼梯的踏步数。 (4)注写图名、比例,底层平面图还应标注剖切符号及编号。注意:剖切线的剖视方向应朝向有梯段一方看,并应剖到楼梯间端墙上所开的门窗洞口。 2.楼梯间剖面图,比例1:30 楼梯间剖面详图应画出底层、二层、顶层之梯段,顶层画到顶层栏杆扶手高度以上用折断线切断。剖面图应按楼梯平面图上剖切线剖视方向绘制。具体要求如下: (1)绘出梯段、平台、栏杆扶手,室内外地面、室外台阶或坡道、雨篷以及剖切到投影所见的门窗、楼梯间墙等,剖切到部分用材料图例表示。 (2)标注两道尺寸线。 水平方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段长度——踏步宽×踏面数=梯段长度、平台宽度和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 垂直方向: 第一道:各梯段高度——踏步高×步数=梯段高度; 第二道:层高尺寸。 (3)标注各楼层和中间平台标高、室内外地面标高、底层平台梁底标高、栏杆扶手高度等。注写图名和比例。 3.楼梯构造节点详图(2~5个),比例自定。 要求表示清楚各细部构造、标高有关尺寸和做法说明。 3.2 设计方法、步骤和要点提示 3.2.1 设计方法和步骤 1.楼梯各部分尺寸的确定

房屋建筑学经典楼梯设计试题介绍

题1. 试设计某多层住宅现浇平行双跑板式楼梯,层高2.8m,开间2.6m,室内外高差600,首层平台下作主出入口,保证平台下净高≥2000,墙体厚度240mm,轴线居中。试确定合理的踏步尺寸,并求合理的楼梯进深,确定各梯段尺寸,画出平、剖面图,并标注相关尺寸。1.确定踏步高度和楼梯级数 确定合适的楼梯踏步尺寸:踏步高度h=175 (住宅楼梯踏步的合理尺寸,见表)级数2800÷175=16级 2.确定踏步宽度和梯段长度 踏步高175, 根据b+2h=600~620,以及建筑模数制, 600-2×175=250,620-2×175=270;取踏步宽度b=260, 当双跑等跑时,梯段长度=260×(8-1)=1820 3.确定梯段宽度 假定梯段宽度=1150mm,(规范要求住宅梯段宽度≧1100mm) 开间2600-墙厚240-两个梯段净宽1150×2=60 4.确定平台宽度 暂定平台宽度1250 >1150 (规范要求平台宽度≧梯段宽度)5.首层平台下要求过人即平台下净高≥2000 分析:当双跑等跑时,首层平台下高度2800÷2=1400 ,一般平台梁高300mm,平台下净高需要〉2000 mm,相差约900mm, 两个途径: A.借用室内外高差 原室内外高差600,移进450,即三级踏步,每级150。 450+1400=1850<2350,还差2350-1850=400 B.第一层楼梯作长短跑 175*3级踏步=525>400, 第一跑,由8级增加为11级;则相应地,第二跑减少为5级, 综合A和B 第一跑梯段高度175×11=1925,即首层平台标高1.925, 第一跑梯段下净高=梯段高度1925+借用室内外高差450-平台梁300=2075>2000,满足首层平台下主出入口过人的要求。 由于首层平台提高3级,需要验证第二层中间平台下是否满足通行,即第二层中间平台下净高≥2000 第二层中间平台下净高=二层平台标高 4.200-首层平台标高 1.925-平台梁300=1975<2000,不满足平台净高2000的要求。解决办法:(1)第二层中间平台平台梁移位;或第一跑梯段10级,第二跑梯段6级,(2)首层中间平台梁移位改为上翻梁形式。 本例采用(2)方案。 6.确定合理进深: 长短跑时,长跑梯段需要最小进深=两平台宽度1250×2+梯段长度260×10+两端墙厚240=5340,取进深为5400。 注:平台尺寸可调整为中间平台宽1200,楼层平台宽1300(考虑楼层处开门人员停留,空间宜略大) 经计算得出该住宅楼梯进深5.4m,踏步尺寸h=175,b=260,第一梯段11级踏步,第二梯段5级踏步,其余梯段均为8级踏步,作正图(略)。

房屋建筑学楼梯设计例题

有一楼梯间2700×4800,层高3000,室内外高差600。试设计一双折等跑楼梯,三层,并解决底层中间平台下设通道问题。 1、确定梯段宽度 2700-300=2400 梯井宽度0~200取100 mm a 11502 1002400=-= 2、确定平台宽度 D ≥ a D =a =1150mm(暂定) 3、确定踏步级数 住宅踢面高h=150~175 mm,暂定175 mm 14.17175 3000==N 为奇数,不合,取18级 mm h 66.166183000== 取167 mm 167×18=3006 mm 取18级,每个梯段9级,即每个梯段9个踢面, N ′=9 4、确定梯段长度 (=L N ′-1)×b 踏面宽取250 mm L =(9-1)×250=2000 mm 校核楼梯间进深:2000+2×1150=4300 还余500,加大平台宽度,取平台板宽为1400 mm D=1400 mm 校核楼梯间进深:2000+2×

1400=4800 mm 与进深尺寸符合。 5、校核底层中间平台下净高 层高为3米,双折等跑楼梯中间平台设在层高为一半处,即1、5米处,净空显然不符合要求。 采用第二种方法即降低底层楼梯间地面标高的方法来解决。 将室内外高差0、6米移到楼梯间室内来,设4级高150 mm的台阶,使得中间平台下楼梯间地面与室外地面同标高。那么,楼梯间底层中间平台下层高为:1500+600=2100 mm,满足要求。 严格来讲还应减去板厚120 mm,净高为1980 mm,不满足要求。如果就是有平台梁的楼梯,平台梁高一般为300 mm,平台梁面与平台板面平,平台梁底面标高为1、200米,楼梯间底层中间平台下净高为:1200+600=1800 mm,也不满足要求。此时,要采用增加底层第一跑梯级的方法来提高底层中间平台的高度。先增加1级,1800+167=1967mm,不满足要求,再增加一级,1967+167=2134 mm,底层中平台标高应为1、500+0、334=1、834米,净高已

建筑构造Ⅰ楼梯模板

《建筑构造Ⅰ》课程第五章教案首页

第五章楼梯 第一节楼梯的组成、形式、尺度 一、楼梯的组成 1、梯段( 梯跑) 踏步数不超过18步, 也不宜少于3步。 2、楼梯平台: 楼层平台、中间平台 3、栏杆扶手 二、楼梯形式 1、直行单跑楼梯: 直跑无中间平台 2、直行多跑楼梯: 直跑有中间平台 3、平行双跑楼梯: 上完一层回到原起步位置。 最常见的形式 4、平行双分双合楼梯: 两部平行双跑楼梯的组合, 多用于办公建筑。 ●平行双合楼梯: 强调经过的引导关系; ●平行双分楼梯: 强调向上的引导关系。 5、折行多跑楼梯: 形成较大梯井。 ●多用于层高较大的公共建筑。 ●少年儿童使用的建筑不能采用, 否则要有安全措施。 6、交叉跑楼梯( 剪刀楼梯) : ●开敞楼梯: 人流通行量大, 且有多重方向选择。 ●封闭楼梯: 多用于高层住宅, 但应分别带前室。 7、螺旋形楼梯: 不能作为人流主要交通的楼梯和疏散楼梯。

8、弧形楼梯: 一般不能作为疏散楼梯。 但同时满足以下条件能够作为疏散楼梯: ●上下两步之间的平面夹角不超过10°; ●每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm。 三、楼梯尺度 1、踏步尺寸 常见踏步尺寸: ●公共建筑: 150×300 ●住宅建筑: 150×280 2、梯段尺寸 ●梯段宽度: 公共建筑≥1300mm; 住宅建筑≥1100mm ●梯段长度: L=b×(n-1) 3、平台宽度 ●楼层平台宽度≥中间平台宽度≥梯段宽度 4、梯井宽度: 一般不超过120mm 5、栏杆扶手尺度 ●栏杆扶手高度是指踏步边线到扶手顶面的距离。 6、楼梯净空高度 ●平台梁下净高≥2米 ●梯段上空净高≥2.2米

楼梯详图画法

楼梯详图 楼梯详图的内容由楼梯平面图、楼梯剖面图和楼梯节点详图三部分构成。 一、楼梯平面图: 楼梯详图比例通常为1:50。包含楼梯底层平面图、楼梯标准层平面图和楼梯顶层平面图等。底层平面图是从第一个平台下方剖切,将第一跑楼梯段断开(用倾斜30°、45°的折断线表示),因此只画半跑楼梯,用箭头表示上或下的方向,以及一层和二层之间的踏步数量,如上20,表示一层至二层有20个踏步。楼梯标准层平面图是从中间层房间窗台上方剖切,应既画出被剖切的向上部分梯段,还要画出由该层下行的部分梯段,以及休息平台。楼梯顶层平面图是从顶层房间窗台上剖切的,没有剖切到楼梯段(出屋顶楼梯间除外),因此平面图中应画出完整的两跑楼梯段,以及中间休息平台,并在梯口处注“下”及箭头。 楼梯平面图表达的内容有: 1、楼梯间的位置。 2、楼梯间的开间、进深、墙体的厚度。 1、常把梯段长度尺寸和每个踏步宽度尺寸合并写在一起,如10×300=3000,表示该梯段上由10个踏面,每个踏面的宽度300 mm,整跑梯段的水平投影长度3000mm。 2、休息平台的形状、大小和位置。 3、楼梯井的宽度。 6、各层楼梯段的起步尺寸。 7、各楼层、各平台的标高。 8、在底层平面图中还应标注出楼梯剖面图的剖切位置(及剖切符号)。 识读方法 1、了解楼梯间在建筑中的位置,从定位轴线的编号可知楼梯间的位置。 2、了解楼梯间的开间、进深、墙体的厚度、门窗的位置。了解楼梯段、楼梯井和休息平台的平面形式、位置、踏步的宽度和数量。 3、了解楼梯的走向以及上下行的的起步位置。

4、了解楼梯段各层平台的标高。 5、在底层平面图中了解楼梯剖面图的剖切位置,及剖视方向。 二、楼梯剖面图: 楼梯剖面图是用假想的铅直剖切平面通过各层的一个梯 段和门窗洞口将楼梯垂直剖切,向另一未剖到的梯段方向投影,所作的剖面图。楼梯剖面图主要表达楼梯踏步、平台的构造、栏杆的形状以及相关尺寸。比例一般为1:50、1:30或1:40,习惯上如果各层楼梯构造相同,且踏步尺寸和数量相同,楼梯剖面图可只画底层、中间层和顶层剖面图,其余部分用折断线将其省略。 楼梯剖面图应注明各楼楼层面、平台面、楼梯间窗洞的标高、踢面的高度、踏步的数量以及栏杆的高度。 楼梯剖面图的识读方法。 1、了解楼梯的构造形式,从图中可知该楼梯的结构形式为板式楼梯,双跑。 2、了解楼梯在竖向和进深方向的有关尺寸。 3、了解楼梯段、平台、栏杆、扶手等的构造和用料说明。本图中用详图索引符号表示栏杆、扶手的做法。 4、了解被剖切梯段的踏步级数。 5、了解图中的索引符号。 三、楼梯节点详图: 楼梯节点详图主要表达楼梯栏杆、踏步、扶手的做法,如采用标准图集,则直接引注标准图集代号,如采用的形式特殊,则用1:10、1:5、1:2或1:1的比例详细表示其形状、大小、所采用材料以及具体做法。 四、楼梯详图的绘制方法与步骤 因楼梯详图包括楼梯平面图、楼梯剖面图和楼梯节点详图三部分内容,在图面布置时,尽量将这些图布置在一张图纸上,且平面图在左、剖面图在右。几个楼梯平面图应按照所在层次从下向上或从左向右排列,定位轴线对齐。 第一步画楼梯间的定位轴线,墙身线。 第二步确定楼梯段的长度、宽度及平台的宽度,并等分梯段。

楼梯的类型与构造

楼梯的类型与构造 1.1 概述 楼梯是楼层间的垂直交通枢纽,是楼房的重要构件。在高层建筑中虽然以电梯和自动扶梯作垂直交通的重要手段,但楼梯仍是必不可少的。 多层轻钢结构楼梯主要用于两大类建筑:工业建筑和民用建筑,而民用建筑又包括公共建筑和住宅两类。在不同的建筑类型,对楼梯性能的要求不同,楼梯的形式也不一样。 这两类建筑楼梯形式主要的区别列表如下: 表1 工业建筑楼梯民用建筑楼梯 美观要求低要求高,一般装饰的比较精美 刚度要求低要求高,必须适应人的舒适度的要求。 噪音要求低要求高,必须适应人的舒适度的要求。 建筑材料钢材钢材+混凝土 活载取值取值大,因为很有可能要过各种仪器设备。一般取值都≥3.5KN/m2 取值相对要小,一般要求仅≥2.5KN/m2 恒载取值取值小,通常仅一层钢板取值大,上面铺约150mm的混凝土,自重大。 1.2 工业建筑楼梯 在工业建筑中楼梯用途广泛,其形式有斜梯,也有角度较陡的爬梯,一般在工业建筑中用在以下地方:露天吊车钢梯;屋面检修钢梯;作业台钢梯;吊车钢梯;夹层部分的楼梯。 楼梯的一般梯梁斜梯采用槽钢,直梯可用角钢。有时候,也可以采用一定厚度的钢板来代替槽钢作为楼梯梁,这样所带来的后果是刚度过小,因而在民用建筑是不允许的。 除了踏步的差异外,工业建筑和民用建筑楼梯外观上的另外一个区别在楼梯的栏杆上。工业建筑的楼梯一般比较简陋,用圆钢管作为竖向的栏杆,钢板作为横向的栏杆,较粗的圆钢管作为楼梯的扶手,钢管直接搭焊在梯梁上。栏杆满足功能要求即可,可以不作美观上的特殊处理。 1.3 民用建筑楼梯 钢结构民用建筑的楼梯对美观的要求高,使结构造型和装修设计相互结合,创造出使用

某住宅楼梯构造设计任务书

某住宅楼梯构造设计 根据所给条件和要求,进行某住宅的钢筋混凝土平行双跑楼梯构造设计。 一、设计条件 1、某住宅楼梯间平面及剖面见附图。开间尺寸2700mm,层高2800mm,层数四层,室内外高差0.6m。 2、楼梯间墙厚为240mm,定位轴线对中。 3、楼梯间底层休息平台下设置对外出入的门洞,门洞口净高要求≥2m,洞口顶部设有过粱及雨篷,雨篷挑出1000mm,门洞内的地坪标高应大于室外地50mm(出入口处可设坡道)。 4、采用现浇钢筋混凝土楼梯(板式或斜粱式),楼板与平台板厚100mm,平台粱断面尺寸200×30Omm(包括板厚在内)。 5、楼梯间休息平台外墙可设栏板,也可设窗洞。 6、楼梯栏杆采用漏空式(金属或预制水泥花格)。 二、设计要求 1、设计确定楼梯段宽度、长度、踏步级数及其高、宽尺寸; 2、设计确定楼层走廊宽度及休息平台宽度; 3、设计确定楼梯间进深尺寸(不大于5.8m),要求符合3M模数; 4、设计确定栏杆形式、材料及各细部尺寸。 三、图纸内容 1、楼梯底层平面图、二层平面图、三层平面图及顶层平面图,比例: 1:50 2、楼梯剖面图(屋顶可断开不画) 1:30或1:50 3、楼梯详图(包括栏杆详图、栏杆与扶手连接详图、栏杆与梯段连接详图) 四、图纸要求: 采用A2图纸一张。图面要求字迹工整、图样布局均匀,线型粗细及材料图例等应符合施工图要求及建筑制图国家标准。 五、几点提示 1、楼梯平面图应绘出楼梯间的墙体、住宅入户门洞(宽度9OOmm)、楼梯段平面、踏步及休息平台外墙栏板或窗洞等;标出开间、进深尺寸(画轴线圆圈,不编号)、墙厚、梯段宽度、梯段长度(含踏步宽度)、梯井宽度、平台宽度、楼梯上下箭头方向及步数;标出楼面、地坪、休息平台表面及室内外地坪标高;画出雨篷轮廓线及尺寸(二层平面)、门洞出口处室外坡道轮廓线(底层平面);底层平面图还应画出投影所见室外坡道、部分散水及剖切符号位置等。 2、楼梯剖面图应绘出剖到及未剖到的梯段、踏步;剖到的楼板、平台板、平台粱、墙体、栏板(或窗洞)及门洞(包括过梁及雨篷)、室内外地坪坡道等;标出各梯段的高度(含踏步高度)、进深尺寸;标出门洞顶部标高、楼地面标

房屋建筑学楼梯设计例题

楼梯设计例题: 某单元式住宅的层高为2.7m,室内外地面高差为0.6m,采用双跑平行楼梯,楼梯底层中间平台下设通道,试设计该楼梯。 解:(1)确定踏步尺寸。 根据住宅楼梯的特点,初步取踏步宽度为260mm,由经验公式2h+b=600mm 求得踏步 高度h=170mm,初步取h=170mm。 (2)确定各层踏步数量。 各层踏步数量N=层高H / h = 2700 / 170≈15.9 取N=16级,则踏步高度调整为:h = H / N = 2700 / 16 ≈169mm (3)确定各梯段踏步数量。 二层及以上梯段采用等跑,则各梯段踏步数量为: n 1 = n 2 =N / 2 = 16 / 2 = 8(级) 由于底层中间平台下设通道,当底层楼梯两梯段采用等跑时,则底层中间平台面的标高为: H / 2 = 2.7 / 2 = 1.35m 假定平台梁的高度(包括板厚)为250mm,则底层中间平台净高为1350-250=1100mm<2000mm,不能满足要求。 采取的处理方法为:将平台下的地面标高降低至-0.450m,则平台净高为1100+450=1550mm<2000mm,仍不能满足要求。再将第一个梯段的踏步数量增加(2000-1550)÷169≈3级,此时,平台净高为1550+169×3 ≈2060mm >2000mm,满足要求。那么,底层第一个梯段的踏步数量为8+3=11级,第二个梯段的踏步数量为8-3=5级。 (4)确定梯段长度和梯段高度。 楼梯底层的梯段长度分别为: L1=(n 1 -1)b=(11-1)×260=2600mm L2=(n 2 -1)b=(5-1)×260=1040mm 楼梯二层及以上的梯段长度为: L1=L2=(n-1)b=(8-1)×260=1820mm 底层楼梯的梯段高度分别为: H 1=n 1 h=11×169≈1860mm H 2=n 2 h=5×169≈840mm 二层及以上楼梯的梯段高度为: H 1=H 2 =nh=8×169≈1350mm (5)确定梯段宽度。 住宅共用楼梯的梯段净宽不小于1100mm,假定扶手中心线至梯段边缘尺寸为50mm,取梯段宽度为1150mm。

房屋建筑学五章习题(楼梯)

第五章楼梯 一、试题 (一)填空题 1.楼梯主要由楼梯梯段、楼梯平台和楼梯扶手三部分组成。 2.每个楼梯段的踏步数量一般不应超过3级,也不应少于18级。 3.楼梯平台按位置不同分正平台平台和半平台平台。 4.计算楼梯踏步尺寸常用的经验公式为 b+2h=600-620mm 。 5.楼梯的净高在平台处不应小于,在梯段处不应小于。 6.钢筋混凝土楼梯按施工方式不同,主要有和两类。 7.现浇钢筋混凝土楼梯按梯段的结构形式不同,有和两种。 8.钢筋混凝土预制踏步的断面形式有、和三种。 9.楼梯栏杆有、和等。 10.栏杆与梯段的连接方法主要有、和、等。 11.栏杆扶手在平行楼梯的平台转弯处最常用的处理方法是。 12.通常室外台阶的踏步高度为,踏面宽度为。 13.在不增加梯段长度的情况下,为了增加踏面的宽度,常用的方法是。 14.坡道的防滑处理方法主要有、等。 15.考虑美观要求,电梯厅门的洞口周围应安装,为安装推拉门的滑槽,厅门下面的井道壁上应设。 16.楼梯踏步表面的防滑处理做法通常是在做。 17.中间平台的主要作用是和。 18.楼梯平台深度不应小于的宽度。 19.楼梯栏杆扶手的高度是指从至扶手上表面的垂直距离,一般室内楼梯的栏杆扶手高度不应小于。 20.在预制踏步梁承式楼梯中,三角形踏步一般搁置在等截面梯斜梁上,L形和一字形踏步应搁置在梯梁上。 21.坡道的坡度一般为。面层光洁的坡道,坡度不宜大于,粗糙材料和设防滑条的坡道,坡道不应大于。

(二)选择题 1.单股人流宽度为550㎜~700㎜,建筑规范对楼梯梯段宽度的限定是:住宅,公共建筑≥1300mm。 ①≥1200mm②≥1100mm ③≥1500mm④≥1300mm 2.梯井宽度以为宜。 ①60~150mm ②100~200mm ③60~200mm ④60~150mm 3.楼梯栏杆扶手的高度一般为900mm,供儿童使用的楼梯应在不小于 高度增设扶手。 ①400mm ②700mm ③600mm ④500mm 4.楼梯平台下要通行一般其净高度不小于。 ①2100mm ②1900mm ③2000㎜④2400㎜ 5.下面哪些是预制装配式钢筋混凝土楼梯。 ①扭板式、梁承式、墙悬臂式 ②梁承式、扭板式、墙悬臂式 ③墙承式、梁承式、墙悬臂式 ④墙悬臂式、扭板式、墙承式 6.预制装配式梁承式钢筋混凝土楼梯的预制构件可分为。 ①梯段板、平台梁、栏杆扶手 ②平台板、平台梁、栏杆扶手 ③踏步板、平台梁、平台板 ④梯段板、平台梁、平台板 7.预制楼梯踏步板的断面形式有。 ①一字形、L形、倒L形、三角形 ②矩形、L形、倒L形、三角形 ③L形、矩形、三角形、一字形

楼梯结构详图

第五节楼梯结构详图 [Stair Structure Detail] 某住宅楼梯采用现浇钢筋混凝土的双跑板式楼梯。现浇楼梯是指按设计图纸要求采用现场绑扎钢筋及浇灌混凝土的形式形成的楼梯。双跑楼梯是指从下一层楼(地)面到上层楼面需要经过两个梯段,两梯段之间设一个休息平台。板式楼梯是指梯段的结构形式,每一个梯段板是一块斜板,梯段板不设斜梁,梯段斜板直接支承在基础或楼梯平台梁上。 楼梯结构图包括楼梯结构平面图、楼梯剖面图和配筋图。仍以第八章中所讲述的某单位住宅的楼梯结构图为例,选取其中的部分图样,详细说明楼梯结构图的表示方法。 一、楼梯结构平面图[Stair Structure Plan] 如图9-12所示,楼梯结构平面图和楼层结构平面图一样,是表示楼梯板和楼梯梁的平面布置、代号、尺寸、结构标高及楼梯平台板配筋的图样。楼梯结构平面图应分层绘出,当中间几层的结构布置、构件类型、平台板配筋相同时,可仅绘出一个标准层楼梯平面图来表示。楼梯结构平面图应画出底层结构平面图、中间层结构平面图和顶层结构平面图。楼梯结构平面图中的轴线编号应和建筑施工图相一致,才能保证施工楼梯时建筑施工图做法与结构施工图做法相统一。楼梯结构平面图的剖切位置通常放在层间楼梯休息平台上方。如这幢五层住宅的三个楼梯结构平面图,底层结构平面图的剖切位置是在一、二层间楼梯休息平台的上方;标准层结构平面图的剖切位置是在二、三层(三、四层、四、五层)间楼梯休息平台的上方;由于顶层还有上屋顶的楼梯,所以顶层结构平面图的剖切位置则是在该楼梯的第二梯段之间。剖切后分别移去上面部分,向下投影即得该层楼梯结构平面图。楼梯结构剖面图剖切符号一般只在底层楼梯结构平面图中表示,钢筋混凝土楼梯的不可见轮廓线用细虚线表示,可见轮廓线画细实线,为避免与楼梯平台钢筋线相混淆,剖到的砖墙轮廓线用中实线表示。因为主要表示楼梯和平台的结构布置,所以没有画出各层楼面在楼梯口的两边住户的分户门及楼梯间窗户。该楼梯为等跑楼梯,即楼梯各层梯段踏步数量相同;钢筋混凝土楼梯梁、踏步板、楼板和平台板的重合断面,直接画在平面图上。楼梯结构平面图一般常用1:50画出,也可用1:60、1:40、1:30画出。从图9-12所示的底层楼梯结构平面图可以看出:该住宅楼梯开间为2400mm,进深为4800mm,梯板净宽为1170-120=1050mm,梯井宽为60mm,楼梯入口在○C轴线一侧,底层第一跑楼梯位置在入口的左边,楼梯起步位置距○C轴线1360mm,第一跑楼梯为9级,水平投影为8等分,楼梯踏步宽为270mm,梯段长为8×270=2160;第二跑楼梯起步位置距○B轴线1280mm,第二跑楼梯也为9级,水平投影为8等分,楼梯踏步宽为270mm,梯段长为8×270=2160。由于底层楼梯入口处必须保证净高大于2.0米,为此底层双跑楼梯均做成折板式楼梯,即无楼梯休息平台梁。二至五层楼梯采用标准层平面及顶层平面来表示,表示内容及表示方式同底层,不同的是二至五层有楼梯休息平台梁TL-3,为普通板式楼梯。楼梯板、楼梯梁及平台均采用现浇。

建筑构造教学案例一楼梯的尺寸与设计方法

教学案例 课题楼梯的尺寸与设计方法 一、楼梯的坡度 楼梯的坡度是指楼梯段的坡度。它有两种表示方法:一种是用斜面和水平面所夹角度表示;另一种表示方法是斜面的垂直投影高度与斜面的水平投影长度之比。楼梯坡度一般为20°~45°。坡度小于20°时,采用坡道形式。坡度大于45°时,通常称爬梯。 公共建筑的楼梯坡度应较平缓,常用1:2 左右。住宅建筑的楼梯坡度可较陡,常用1:1.5左右。楼梯、坡道、爬梯的坡度范围如下图所示。 ●楼梯的坡度由踏步宽度 b 和踏步高度h决定。 在实际应用中,楼梯的坡度均由踏步高宽比决定。常用的坡度为30°左右。注:踏面宽b 不宜小于240mm。2h+b=600~620mm 或h+b=450mm。楼梯踏步的高宽尺寸一般根据经验数据确定,见下表。

例题:某住宅楼,层高2.8m,楼梯踏步高度为175mm,踏步宽度为300mm,求楼梯的坡度、楼梯踏步数量? 解:楼梯的坡度=踏步高度/踏步宽度=175/300=0.58333 tanα=0.58333 α= arctan0.58333=30.256° 踏步数量=2800/175=16(级) ●楼梯坡度的影响因素: 坡度越小—越平缓—行走越舒适,但增大楼梯间的进深,增加建筑面积和造价; 坡度越大—越陡—行走越吃力,但减少楼梯间的进深,减少建筑面积和降低造价。 二、梯段和平台的尺寸 1、楼梯梯段和平台的通行宽度 楼梯的宽度包括楼梯段的宽度和平台宽度。梯段或平台的净宽,是指扶手中心线间的水平距离或墙面至扶手中心线的水平距离。 根据人体尺度每股人流宽可考虑取[550+(0~150)]mm,这里0~150mm 是人流在行进中人体的摆幅。楼梯段宽度和人流股数关系要处理恰当,如下图所示。 注:住宅共用楼梯梯段净宽b 不应小于1.1m; 课堂练习: 1、楼梯的坡度一般为( D ) 2、住宅共用楼梯梯段净宽不应小于( B ) A、20°~60° B、30°~60°A、900mm B、1100mm C、20°~50° D、20°~45°C、1650mm D、2100mm 三、梯井宽度

楼梯构造设计作业

楼梯构造设计作业任务书 根据所给的设计条件和要求,进行某住宅的钢筋混凝土平行双跑楼梯构造设计。 一、设计条件 1、某住宅楼梯间平面及剖面见附图1。开间尺寸2700mm,层高2.9m,层数三层,室内外高差0.6m。 2、楼梯间墙体厚度为200mm;柱子300×600mm(尺寸不标注),定位轴线对墙中。 3、楼梯间底层休息平台下设置敞开的对外出入口,出入口处及平台下净高要求≥2m,出入口顶部设有过粱及雨篷,雨篷挑出1000mm,出入口内的地坪至少应高于室外地坪50mm(出入口处可设坡道)。 4、采用现浇钢筋混凝土楼梯(板式或斜粱式),楼板与平台板厚100mm,平台粱宽度200,高度270-300mm(包括板厚)。 5、楼梯间休息平台外墙上设置窗洞。 6、楼梯栏杆采用漏空式(金属或预制花格)。 二、设计要求 1、设计确定梯段宽度和长度,各梯段的踏步级数及踏步高宽尺寸; 2、设计确定楼层走廊宽度及休息平台宽度; 3、设计确定楼梯间进深尺寸(不大于5.8米); 4、设计确定栏杆扶手高度及材料。 三、图纸内容 1、楼梯底层平面图、二层平面图及顶层平面图 1:50 2、楼梯剖面图(屋顶可断开不画)1:50 四、图纸要求: 1、采用A3图幅,白绘图纸铅笔绘制。 2、图面要求字迹工整、图样布局均匀,线型粗细及材料图例等应符合施工图要求及建筑制图国家标准。 五、几点提示 1、楼梯平面图 (1)绘出楼梯间的墙体、柱子、入户门门洞(宽度9OOmm)、楼梯段平面、踏步,及休息平台外墙栏板或窗洞等。 (2)标出开间、进深尺寸(画定位轴线圆圈,不编号)、墙厚、梯段宽度、梯段长度(含踏步宽度)、梯井宽度、平台宽度、楼梯上下箭头方向及步数。 (3)标出楼面、地坪、休息平台表面及室内外地坪标高。底层平面应画出出入口处室外坡道轮廓线及箭头,并标出剖切符号。二层平面应画出雨篷轮廓线及尺寸。 2、楼梯剖面图 (1)绘出剖到及未剖到的梯段和踏步;剖到的楼板、平台板、平台粱、墙体、窗洞,及出入口处的过梁和雨篷、室内外地坪坡道等。 (2)标出各梯段的高度(包含踏步高度)、栏杆高度,及进深尺寸;

楼梯建筑构造

建筑构造第六讲 7 楼梯构造 章节组成: 7.1 楼梯的类型、组成和尺度 7.2 钢筋混凝土楼梯的构造 7.3 台阶与坡道构造 7.4 电梯与自动扶梯 主要知识点:楼梯坡度、楼梯宽度、平台宽度、踏步尺寸、扶手高度、楼梯净高、板式楼梯、梁板式楼梯、明步、暗步、台阶构造、坡道形式、电梯形式、自动扶梯类型 7.1 楼梯的类型、组成和尺度 7.1.1 楼梯的设计要求 1、满足人和物的正常运行和紧急疏散; 2、必须具有足够的通行能力、强度和刚度; 3、满足防火、防烟、防滑、采光和通风等要求。 4、部分楼梯对建筑具有装饰作用,因此应考虑楼梯对建筑整体空间效果的影响。5、楼梯间的门应朝向人流疏散方向,底层应有直接对外的出口。北方地区当楼梯间兼作建筑物出入口时,要注意防寒,一般可设置门斗或双层门。 7.1.2 楼梯的类型 1、按楼梯的材料分:钢筋混凝土楼梯、钢楼梯、木楼梯等。 2、按楼梯的位置分:室内楼梯和室外楼梯。 3、按楼梯的使用性质分:主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯及消防楼梯。根据消防要求又有开敞楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间之分。 4、按楼梯的平面形式分:单跑直楼梯、双跑直楼梯、双跑平行楼梯、三跑楼梯、双分平行楼梯、双合平楼梯、转角楼梯、双分转角楼梯、交叉楼梯、剪刀楼梯、螺旋楼梯等(图7-2)。

图7-2 楼梯的平面形式 7.1.3 楼梯的组成 楼梯一般由梯段、平台和栏杆 扶手三部分组成(图7-3)。 7.1.3.1 楼梯梯段 是联系两个不同标高平台的 倾斜构件,由若干个踏步构成。每 个梯段的踏步数量最多不超过18 级,最少不少于3级。公共建筑楼 梯井净宽大于200mm,住宅楼梯井 净宽大于110mm时,必须采取安全 措施。 7.1.3.2 楼梯平台 是联系两个楼梯段的水平构 件。平台一般分成楼层平台和中间 平台。 图7-3 楼梯的组成

相关文档
相关文档 最新文档