文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢绞线计算方法

钢绞线计算方法

钢绞线计算方法
钢绞线计算方法

钢绞线计算方法

一、主要计算公式

1.伸长量计算公式:

△L=(P平×L)/(E×A)(1)

△L:钢绞线伸长量,㎝

P平:钢绞线平均张拉力,N

L:钢绞线长度,㎝

E:钢绞线弹性模量,MPa 一般图纸中有说明,但以试验室实测数据为准;

A:钢绞线截面积,单根φ15.24钢绞线有效截面积为140㎜2

2.平均张拉力

P平=P×{1-e-(kL+μθ)}/(KL+μθ) (2)

P:张拉端张拉力,单根钢绞线张拉力P=1860×0.75×140=195.3KN K:孔道摩擦影响系数,图纸中有说明;

μ:钢绞线与孔道的摩擦系数,图纸中有说明,

θ:从张拉端至计算截面的孔道切线转角之和,当有平弯时同样参与计算, Rad(弧度)

二、示例

图中L1=5米,L2=8,L3=10;θ1=10.30,θ2=8.10,θ3=5.60

钢绞线为15束,弹性模量E=2.0×105MPa,μ=0.15; k=0.001

计算过程如下:

1.θ=(10.3+8.1+5.6)/180×π=0.419(Rad);

2.根据P平=P×{1-e-(kL+μθ)}/(KL+μθ)

=195.3×15×{1-e-(0.001×23+0.15×0.419)}/(0.001×23+0.15×0.419)

=2807.3KN

3.根据

△L=(P平×L)/(E×A)=(2807.3×23)/(2.0×105×140×15)=15.3㎝

三、其它

1.一般估计时每米钢绞线按伸长0.6㎝考虑,

2.两端张拉时算出一半×2,

3.根据校顶报告计算张拉力时采用内差法;

4.有平弯时也要参与计算。

5.因为误差极小,所以,可用钢绞线的切线长可代替钢绞线长

钢绞线换算(2020年10月整理).pdf

1000米7/1.6钢绞线的重量是180公斤 1000米7/2.2钢绞线的重量是221.270000公斤 1000米7/2.6钢绞线的重量是322.770000公斤 1000米7/3.0钢绞线的重量是430.360000公斤 1000米铁线1.0的重量是6.162000公斤 1000米铁线1.2的重量是8.872000公斤 1000米铁线1.4的重量是12.080000公斤 1000米铁线1.6的重量是15.790001公斤 1000米铁线2.0的重量是24.660001公斤 1000米铁线2.2的重量是29.840000公斤 1000米铁线2.5的重量是38.539998公斤 1000米铁线2.8的重量是48.340000公斤 1000米铁线3.0的重量是55.489998公斤 镀锌钢绞线 JIS G 3537-1994 1 适用范围 本标准是对电力用,通信用架空地线,埋设地线、长跨距架空线、自补强型电缆用支承线和拉线 以及用于与此类似用途的镀锌钢绞线(以下称为钢绞线)的规定。 备考:本标准的引用标准如下: JISG3505 低碳钢线材 JISG3606 高碳钢线材 JISG0401 热镀锌试验方法 JISG2201 金属材料拉伸试样 JISG2241 金属材料拉伸试验方法 2 术语的定义 本标准采用的主要术语的定义如下。 (1)钢丝是构成钢绞线的原材料,是将JISG3505和JISG3506的线材热处理后进行冷加

工,然后进崐行镀锌的钢丝。 (2)镀锌钢钢铰线是将若干根钢丝捻合制成指定粗细的制品。 3 种类和标记 3.1 按结构区分钢绞线按其结构分为表1所示的1~3号3种;?对于2号和3号还根据钢丝在最终冷崐加工后有无接头分为(a)、(b)2类。 3.2 标准结构(构成钢丝根数/标准钢丝直径) 标准结构(构成钢丝根数/标准钢丝直径)的规定按附表1。 3.3 按钢丝的标准抗拉强度区分钢绞线按钢丝的标准抗拉分为表2所示的1~3种。 表2 按钢丝标准抗拉强度区分 3.4 按锌层重区分钢绞线按锌层重量分为表3所示的特A级、A级和B级。 表 4 机械性能 4.1 钢绞线的拉伸负荷钢绞线进行10.2的试验,其拉伸负荷符合附表1的规定。 4.2 钢丝的拉伸负荷和延伸钢丝进行10.4的试验,其拉伸负荷和延伸应符合附表2的规定。 4.3 钢丝的扭转性能钢丝进行10.5的试验,?其扭转次数符合附表2的规定,但对第3种砂规定扭崐转性能。

预应力钢绞线参数及计算公式汇总

预应力钢绞线参数及计算公式汇总 参数:钢绞线抗拉强度标准值fpk=1860Mpa,弹性模量:Ep=1.95*105Mpa,松弛率为2.5%,公称直径¢s=15.2mm,钢绞线面积A=140mm2,管道采用预埋金属波纹管成孔且壁厚不小于0.3mm。预应力筋平均张拉力按下式计算: p p=(p(1-e-(kx+μ?)))/kx+μ? 式中:p p---预应力筋平均张力(N)。 p-----预应力筋张拉端的张拉力(N)。 X-----从张拉端至计算截面的孔道长度(m)。 ?-----从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(rad)。 K-----孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数,参见附表G-8。 μ-----预应力筋与孔道比壁的摩擦系数,参见附表G-8。 注:e=2.71828,当预应力筋为直线时p p= p。 预应力筋的理论伸长值△L(mm)可按下式计算; △L =(p p *L)/A p*Ep 式中:p p-----预应力筋的平均张拉力(N),直线筋取张拉端的拉力,两端张拉的曲线筋,计算方法见上式。 L-------预应力筋的长度(mm)。

A p-----预应力筋的截面面积(mm2)。 Ep------预应力筋的弹性模量(N/ mm2)。 附表G-8 系数K及μ值表 注意事项: 预应力筋张拉时,应先调整到初应力σ0该初应力宜为张拉控制应力σcom的10%~15%。伸长值应从初应力时开始量测。力筋的实际伸长值除量测的伸长值外,必须加上初应力以下的推算伸长值。对后张法构件,在张拉过程中产生的弹性压缩值一般可省略。 预应力张拉实际伸长值△L(mm)=△L1+△L2 式中:△L1-从预应力至最大张拉应力间的实测伸长值(mm)△L2-初应力以下的推算伸长值(MM),可采用相邻级的伸长值。

钢绞线的规格和单位长度重量1

钢绞线的规格和单位长度重量 钢绞线(有线电视、电线、电信、电力专用镀锌钢绞线)规格 结构公称 直径 mm 单丝 直径 mm 截面 积 mm2 参考 重量 ㎏/百 米 公称抗拉强度(N/ mm2) 137014701570 钢绞线破断拉力总和kN(不少 于) 1×7 3.0 1.0 5.5 4.377.548.088.64 3.6 1.27.91 5.2910.8511.6412.43 4.21,410.788.5614.771 5.851 6.92 4.8 1.614.0711.1719.2820.6822.09 5.4 1.817.8114.1424.402 6.182 7.96 6.0 2.021.981 7.4630.1332.3234.54 6.9 2.329.0823.0939.8442.7545.66 7.8 2.637.1729.5150.9256.4358.35 8.7 2.946.2436.7163.3567.9772.60 9.6 3.256.3044.7077.1382.7688.39 10.5 3.567.3553.4892.2799.00105.74 11.4 3.879.3963.04108.76116.70124.64 12.0 4.089.6069.54120.50129.30138.10 钢芯铝绞线主要技术参数(GB1179—83) 标称截面铝/钢(mm2) 根数/直径 (mm) 计算截面 (mm2) 外径 (mm) 直流电阻 (不大于, Ω/km) 计算 拉断力 (N) 计算 质量 (kg/km) 交货长 度(不小 于,m)铝钢铝钢总计 10/2 16/3 25/4 35/66/1.50 6/1.85 6/2.32 6/2.72 1/1.50 1/1.85 1/2.32 1/2.72 10.60 16.13 25.36 34.86 1.77 2.69 4.23 5.81 12.37 18.82 29.59 40.67 4.50 5.55 6.96 8.16 2.706 1.779 1.131 0.8230 4120 6130 9290 12630 42.9 65.2 102.6 141.0 3000 3000 3000 3000 50/8 50/306/3.20 12/2.32 1/3.20 7/2.32 48.25 50.73 8.04 29.59 56.29 80.32 9.60 11.60 0.5946 0.5692 16870 42620 195.1 372.9 2000 3000 70/10 70/406/3.80 12/2.72 1/3.80 7/2.72 68.05 69.73 11.34 40.67 79.39 110.40 11.40 13.60 0.4217 0.4141 23390 58300 275.2 511.3 2000 2000 95/15 95/2026/2.15 7/4.16 7/1.67 7/1.85 94.39 95.14 15.33 18.82 109.72 113.96 13.61 13.87 0.3058 0.3019 35000 37200 380.8 408.6 2000 2000

预应力钢绞线束数的计算方法

预应力钢绞线束数计算方法 更多工程造价知识关注微信公众号:吾同子 钢绞线的束数计算调整对于新手来说一直是个难题,但只要理解了,实际是非常简单的事情,至于调整可以直接借助造价软件进行。 1、相关术语的解释:

根(或丝):指一根钢丝; 股:指由几根钢丝组成一股钢绞线; 束:预应力构件截面中见到的钢绞线束数量,两段张拉一束配两个锚具,单端张拉一束配一个锚具; 束长:一次张拉的长度,含工作长度; 每吨XX束:指在标准张拉长度内,每吨钢绞线折合成多少束。 孔:锚具型号的孔指的是锚固单元,3孔即3个锚固单元。 2、钢绞线每吨所含束数的计算方法 (1)常用方法可按下列公式计算取定: 或 式中:K—每t钢绞线时间含的束数; N—设计锚具的总数,个; Q—设计钢绞线的总重量(含张拉工程长度的重量),t;

2—常数,当为单端张拉(如边坡锚索)时,常数为1(省略)。 如某30m桥梁的计算见下表: 边梁N1钢绞线每吨所含束数计算如下: K=16/(4.952×2)=1.616(束/t) 此种方法比较适合锚孔单一的钢绞线,如锚索边坡;因桥梁设计图给的钢绞线是总质量,未按不同型号分开统计,所以要计算桥梁不同孔数钢绞线每t束数,需自行计算不同孔数钢绞线的质量。 (2)下面介绍一种相对简单的方法,可以直接采用标准图数据进行计算每t束数: K=1000/(L×Q1)=1000/(L×N1×Q2), 式中:1000—常数,1t=1000kg; L—束长,含工作长度,m; Q1—每束钢绞线延米质量,kg; N1—每束钢绞线的股数,锚具为多少孔,即为多少股; Q2—每股钢绞线延米质量,kg,如直径15.2的钢绞线延米质量为1.101kg/m; 如某标准30m简支T梁材料明细及主要参数如下表:

预应力钢绞线理论伸长量计算实例

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 预应力钢绞线理论伸长量计 按两端张拉,采用精确计算法和简化计算分别计算: 如LT40-09图菜子大桥边梁N1,预应力筋采用一束8φ15.24的钢绞线束,张拉控制力F=195.3×8=1562.4KN,Ay=140×8=1120mm2,Ey=1.95×105Mpa,设孔道采用预埋金属波纹管成型,μ=0.225、k=0.0015。) N1立面布置图 1、精确计算: 将40mT梁的半个曲线预应力筋分成三段,采用桥梁规范公式分段计算: 当AB、CD为直线预应力筋时,θ=0

ΔL=(PL/AyEy)×(1-e-kL/KL) 公式① 当BC为曲线预应力筋时,θ=0.01745329252(180/πR) ΔL=(PL/AyEy)×[]1-e-(KL+μθ)/(KL+μθ) ] 公式② =Fi×e-(KL+μθ) 各段终点力N 终 公式③ = Fi×[1-e-(KL+μθ)/(KL+μθ) ] 各段平均张拉力P 平 公式④ 各段参数表(表1) 将表1中数据代入公式①、公式②: 分段求得ΔL=2×∑ΔL =273.50mm 2、简化计算: 将表1中的数据代入下式: ΔL=P L/AyEy ( P近似平均张拉力)公式⑤ 分段求得ΔL=2×∑ΔL=273.52mm

通过以上计算可以看出,采用精确计算和简化计算所得的结果相比,两者差值非常小,所以采用简化计算法是完全能满足曲线预应力张拉理论伸长值的计算精度要求的。 创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王*

预应力钢绞线张拉计算

预应力钢绞线张拉计算 发表时间:2009-07-03T13:32:27.170Z 来源:《赤子》2009年第8期供稿作者:任娜[导读] 我公司中标承建的胜银路艾依河桥3-13m预应力空心板桥。 (宁夏中通公路养护工程股份有限公司,宁夏中卫 755000) 摘要:我公司中标承建的胜银路艾依河桥3-13m预应力空心板桥。采用先张法,进行张拉计算,对应力和伸长量进行控制。关键词:预应力;钢绞线;张拉;计算 1 材料、机具及设备 所用预应力钢材采用1×7-15.24-1860-Ⅱ级钢绞线,其力学性能为:强度>1860MPa,延伸率>3.5%,弹性模量(实测值)为:E=197GPa。Ⅱ级松弛,符合GB/T5224-2003和ASTMA416-98 标准要求,所采用的张拉设备如下:张拉机具油泵型号为:ZB500型。千斤顶型号为:YC300A-400、YC300A、YC25。仪表型号为:Y-150。所用千斤顶、压力表均已委托宁夏公路工程质量检测中心标定。 2 施加预应力的准备工作 2.1施工现场应具备经批准的张拉程序和现场施工说明书。 2.2现场已有具备预应力施工知识和正确操作的施工人员。 2.3施工现场已具备确保全体操作人员和设备安全的必要的预防措施。 2.4监理工程师对张拉作业的批复。 2.5实施张拉时,应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致。 3 张拉程序 3.1预应力筋采用应力控制方法张拉时,以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值符合设计要求,设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。 3.2预应力筋的理论伸长值ΔL(mm)可按下式计算: =195300×68400/140/194000=492mm 式中:PP—预应力筋的平均张拉力(N),直线筋取张拉端的拉力; L—预应力筋的计算长度(mm); AP—预应力筋的截面面积(mm2); EP—预应力筋的弹性模量(N/mm2)。 3.3预应力筋张拉时,从固定端先调整到初应力σ0,该初应力为张拉控制应力σcon的10%,伸长值从初应力时开始量测。将预应力钢绞线拉直,锚固端和连接器处拉紧,在预应力钢绞线上选定适当的位置刻画标记,作为测量延伸量的基点,再从张拉端张拉控制应力到σcon的20%并量测伸长值ΔL2,最后张拉到σcon,量测伸长值ΔL1,预应力筋张拉的实际伸长值ΔL(mm),可按下式计算: ΔL=ΔLl+ΔL2 式中:ΔLl—从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值(mm); ΔL2—初应力以下的推算伸长值(mm),采用相邻级的伸长值,即10%σcon~20%σcon的实测伸长值(mm);一端固定,一端多根张拉。千斤顶必须同步顶进,保持横梁平行移动,预应力钢束均匀受力,分级加载拉至设计张拉应力。 3.4持荷,按预应力钢绞线的类型选定持荷时间2~5min,使预应力钢绞线完成部分徐舒,完成量约为全部量的20%~25%,以减少钢丝锚固后的应力损失。 3.5锚固前,补足或放松预应力钢绞线的拉力至控制应力。测量、记录预应力钢绞线的延伸量,并核对实测值与理论计算值,其误差应在±6%范围内,若不符合规定,则应找出原因及时处理。所以钢绞线的实测值在462mm和522mm之间。 3.6张拉满足要求后,锚固预应力钢绞线、千斤顶回油至零。 3.7预应力筋张拉及放松时,均填写施工记录。 3.8各阶段张拉时,对应油表读数 3.8.1初应力10%σk时: 初应力采用单根钢绞线张拉,最终施加荷载值为195.3KN 表号:NO.08-8042压力表与油泵线性回归方程:P=0.2384F+0.4045 式中:F为施加荷载值KN P为压力表读数MPa P=0.2384×195.3×0.1+0.4045=5.06MPa 表号:NO.08-8048压力表与油泵线性回归方程:P=0.2337F+0.1318 式中: F为施加荷载值KN P为压力表读数MPa P=0.2337×195.3×0.1+0.1318=4.70MPa 3.8.2 20%σk时: 20%σk采用整体张拉,最终施加荷载值为195.3×21=4101.3KN,由于采用两个千斤顶张拉,每个千斤顶的最终施加荷载值为4101.3×50%=2050.65KN 表号:NO.08-8042压力表与油泵线性回归方程:P=0.0155F+0.2091 式中: F为施加荷载值KN P为压力表读数MPa P=0.0155×2050.65×0.2+0.2091=6.57MPa 表号:NO.08-8048压力表与油泵线性回归方程:P=0.0154F-0.4545

钢绞线重量怎么计算

钢绞线重量怎么计算? 一、根(或丝):指一根钢丝; 股:指由几根钢丝组成一股钢绞线; 束:预应力构件截面中见到的钢绞线束数量,每一束配两个锚具; 束长:一次张拉的长度; 每吨XX束:指在标准张拉长度内,每吨钢绞线折合成多少束。所以说它不一定是整数。 二、关于钢绞线定额的选择与调整: (1)束长、孔数要符合设计或施工方案的实际张拉长度和锚具孔数; (2)计算设计钢绞线的束数:图纸给定的重量/长度=束数,根据计算的束数套用相近的定额,如果计算的束数与定额的束数不同时,则需要进行定额调整; (3)每吨束数要调整为设计图纸给定的束数,例如:设计某根钢绞线长16m,采用直径=15.24mm(7φ5)的钢绞线及7孔锚具,钢绞线单位重量为1.102Kg/m,则:1000Kg/(7*16*1.102)=8.102束,套用定额4068022(钢绞线束长20m7 孔每t11.65束),11.65-8.102=3.448束,故需将定额调整为:4068022-23*3.448; (4)再如:X大桥箱梁纵向预应力钢绞线为φ15.24-19,即每束19股,每股7丝,共240束。总长8106.2m,总重量为169419.6Kg,则该钢绞线每吨=240束/169.42吨=1.417束/吨,平均设计束长=8106/240=33.775m,考虑施工张拉长度,选用定额为:4068036(钢绞线束长40m19孔每t2.05束), 定额调整量 为:2.05-1.42=0.63, 定额调整为: 4068036-4068037*0.63. 关于钢绞线定额的选择与调整: (1)统计出钢绞线使用的锚具套数为a,计算锚具的总孔数b,计算锚具的平均孔数c=b/a. (2)计算钢绞线的束数d=a/2.钢绞线重量为e,计算出每吨的束数f=d/e,根据计算的f套用接近的定额,如果计算的每吨的束数f与定额的每吨的束数不同时,必须要进行定额调整; (3)将锚具、锚垫板改为0,锚具按孔数单独计算,并取费率。(因为调查的锚具每孔单价中已包括锚垫板的费用)。 7-5是指7根5的钢丝铰成一股钢绞线,可配用多孔锚具。 预应力钢绞线

最全钢芯铝绞线技术参数表

最全钢芯铝绞线技术参数表1 标准技术参数 1 1.1 JL/G1A-50/30-12/7 标准技术参数 1 1.2 JL/G1A-70/40-12/7标准技术参数 3 1.3 JL/G1A-95/55-12/7 标准技术参数 5 1.4 JL/G1A-120/20-26/7标准技术参数 7 1.5 JL/G1A-120/25-7/7标准技术参数 9 1.6 JL/G1A-150/20-24/7标准技术参数 11 1.7 JL/G1A-150/35-30/7标准技术参数 13 1.8 JL/G1A-185/30-26/7标准技术参数 15 1.9 JL/G1A-185/45-30/7标准技术参数 18 1.10 JL/G1A-240/30-24/7标准技术参数 20 1.11 JL/G1A-240/40-26/7标准技术参数 22 1.12 JL/G1A-300/25-48/7标准技术参数 24 1.13 JL/G1A-300/40-24/7标准技术参数 26 1.14 JL/G1A-300/50-26/7标准技术参数 28 1.15 JL/G1A-400/35-48/7标准技术参数 30

1.16 JL/G1A-400/50-54/7标准技术参数 33 1.17 JL/G1A-400/65-26/7标准技术参数 35 1.18 JL/G1A-500/45-48/7标准技术参数 37 1.19 JL/G1A-500/65-54/7标准技术参数 39 1.20 JL/G1A-630/45-45/7标准技术参数 41 1.21 JL/G1A-630/55-48/7标准技术参数 43 1.22 JL/G2A-720/50-45/7标准技术参数 45 1.23 JL/G2A-720/90-54/19标准技术参数 47 1.24 JL/G1A-800/55-45/7标准技术参数 50 1.25 JL/G3A-900/40-72/7标准技术参数 52 1.26 JL/G2A-900/75-84/7 标准技术参数 54 1.27 JL/G3A-1000/45-72/7标准技术参数 56 2 项目需求部分 58 2.1 货物需求及供货范围一览表 58 2.2 图纸资料提交单位 59 2.3 工程概况 60 2.4 使用条件 60

张拉计算方法

后张法预应力钢绞线伸长量的计算 与现场测量控制 预应力钢绞线施工时,采用张拉应力和伸长值双控,实际伸长值与理论伸长值误差不得超过6%,后张预应力技术一般用于预制大跨径简支连续梁、简支板结构,各种现浇预应力结构或块体拼装结构。预应力施工是一项技术性很强的工作,预应力筋张拉是预应力砼结构的关键工序,施工质量关系到桥梁的安全和人身安全,因此必须慎重对待。一般现行常接触到的预应力钢材主要:有预应力混凝土用钢绞线、PC光面钢丝、刻痕钢丝、冷拔低碳钢丝、精轧螺纹钢等材料。对于后张法预应力施工时孔道成型方法主要有:金属螺旋管、胶管抽芯、钢管抽芯、充气充水胶管抽芯等方法。本人接触多的是混凝土预应力钢绞线(PCstrand、1×7公称直径15,24mm,f pk=1860Mpa,270级高强底松弛),成孔方法多采用金属螺旋管成孔,本文就以此两项先决条件进行论述。 1 施工准备: 熟悉图纸:拿到施工图纸应先查阅施工说明中关于预应力钢绞线的规格,一般预应力钢束采用ASTMA416-270级低松弛钢绞线,其标准强度为f pk=1860Mpa,1×7公称直径15,24mm,锚下控制力为Δk= f pk Mpa。 根据施工方法确定计算参数: 预应力管道成孔方法采用金属螺旋管成孔,查下表确定K、μ取值:表1

ΔL= Pp×L Ap×Ep ΔL—各分段预应力筋的理论伸长值(mm); Pp—各分段预应力筋的平均张拉力(N); L—预应力筋的分段长度(mm); Ap—预应力筋的截面面积(mm2); Ep—预应力筋的弹性模量(Mpa); 《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041-2000)附录G-8中规定了Pp的计算公式(2): Pp=P×(1-e-(kx+μθ)) kx+μθ P—预应力筋张拉端的张拉力,将钢绞线分段计算后,为每分段的起点张拉力,即为前段的终点张拉力(N); θ—从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和,分段后为每分段中每段曲线段的切线夹角(rad); x—从张拉端至计算截面的孔道长度,分段后为每个分段长度或为公式1中L值; k—孔道每束局部偏差对摩擦的影响系数(1/m),管道内全长均应考虑该影响; μ—预应力筋与孔道壁之间的磨擦系数,只在管道弯曲部分考虑该系数的影响。 从公式(1)可以看出,钢绞线的弹性模量Ep是决定计算值的重要因素,它的取值是否正确,对计算预应力筋伸长值的影响较大。所以钢绞线在使用前必须进行检测试验,弹性模量则常出现Ep’=(~)×105Mpa的结果,这是由于实际的钢绞线的截面积并不是绝对的140mm2,而进行试验时并未用真实的钢绞线截面积进行计算,根据公式(1)可知,若Ap 有偏差,则得到了一个Ep’值,虽然Ep’并非真实值,但将其与钢绞线理论面积相乘所计算出的ΔL却是符合实际的,所以要按实测值Ep’进行计算。 公式2中的k和μ是后张法钢绞线伸长量计算中的两个重要的参数,其大小取决于多方面的因素:管道的成型方式、预应力筋的类型、表面特征是光滑的还是有波纹的、表面是否有锈斑,波纹管的布设是否正确,弯道位置及角度是否正确,成型管道内是否漏浆等等,各个因素在施工中的变动很大,还有很多是不可能预先确定的,因此,摩擦系数的大小很大程度上取决于施工的精确程度。在工程实施中,最好对孔道磨擦系数进行测定(测定方法可参照《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041-2000)附录G-9),并对施工中影响磨擦系数的方面进行认真的检查,如波纹管的三维位置是否正确等等,以确保摩擦系数的大小基本一致。实际计算可根据表1选取参数。 3 划分计算分段:整束钢绞线在进行分段计算时,首先是分段(见图1): 工作长度:工具锚到工作锚之间的长度,图1中工作段AB长度=L,计算时不考虑μ、θ,计算力为A点力,采用公式1直接进行计算,Pp=千斤顶张拉力; 波纹管内长度:计算时要考虑μ、θ,计算一段的起点和终点力。每一段的终点力就是下一段的起点力,例如靠近张拉端第一段BC的终点C点力即为第二段CD的起点力,每段的终点力与起点力的关系如下式: Pz=Pq×e-(KX+μθ)(公式3) Pz—分段终点力(N)

钢绞线理论重量

1.概述 (1)定义:用配制好的钢丝在机器上按规定一次多根捻制成绞线称钢绞线。 (2)种类和用途:钢绞线根据配制的钢丝不同及用途不同可分为:镀锌钢绞线,预应力混凝土用钢绞线,铝包钢绞线。 ①镀锌钢绞线:镀锌钢绞线主要用于吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线以及固定物件、拴系等。a、根据镀锌钢绞线的断面结构可分为三种:1×3、1×7、1×19,如图6—7-4所示;b、根据镀锌钢绞线公称抗拉强度的不同,镀锌钢绞线可以分为1175、1270、1370、1470和1570(N/mm2),共5级。c、根据镀锌钢绞线内钢丝锌层厚度的不同,镀锌钢绞线可以分为a(特厚)级、B(厚)级、C(薄)级。 镀锌绞线的断面结构: ②预应力混凝土用钢绞线:预应力钢绞线是由圆形断面钢丝捻成的做预应力混凝土结构、岩土锚固等用途的钢绞线。a、根据预应力钢绞线的捻制结构分为1×2、1×3、1×7三种,如图所示。b、根据应力松弛性能分为Ⅰ级(普通松弛级),Ⅱ级(低松弛级)。 预应力钢绞线的捻制结构:

Dk——钢绞线直径,mm;d0——中心钢丝直径,mm; d——外层钢丝直径,mm;A——1×3结构钢绞线测量尺寸,mm。1×2结构钢绞线: ②预应力混凝土用钢绞线: 1×7结构钢绞线: ③铝包钢绞线:铝包钢绞线主要用于架空电力线路的地线和导线及电气化线路承力索。根据结构可分为四种:1×3,1×7,1×19,1×37(见图)。 铝包钢绞线结构:

2.规格及外观质量 (1)捻制镀锌钢绞线的钢丝表面应镀一层均匀、连续的锌,不得有斑疤、裂缝和缺镀等缺陷。镀锌钢绞线内各钢丝应紧密绞合,不应有交错、断裂和折弯等。钢绞线直径和捻距应均匀,切断后不松散。 (2)预应力钢绞线表面不得带有润滑剂、油渍等降低钢绞线与混凝土粘结力的物质。钢绞线表面允许有轻微的浮锈,但不得锈蚀成肉眼可见的麻坑。 (3)铝包钢绞线表面应光滑,不允许有露钢现象。绞合应均匀紧密,不应有缺丝、断丝、松股、破皮等现象,切断后应不松散。 3.化学成分检验 (1)钢绞线的化学成分一般不作规定。由于用作生产钢丝的各种规格、牌号的盘条已检验化学成份,并符合国家标准。 (2)镀锌钢绞线的单丝规定有锌层重量。如GB1200?88和YB/T500 4?93对直径1.00mm的镀锌单丝规定,见表: 镀锌单位的锌经重量 钢丝直径(mm) :1.00 锌层重量≥(g/mm2) :A:160 B:110 C:80

电缆线规格型号一览表(一)

电缆线规格型号一览表(一) 一、电线电缆产品主要分为五大类: 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 主要用于各种电机、仪器仪表等。 电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构,采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒

预应力钢绞线伸长量的计算

后张法预应力钢绞线伸长量的计算 预应力钢绞线施工时,采用张拉应力和伸长值双控,实际伸长值与理论伸长值误差不得超过6%,后张预应力技术一般用于预制大跨径简支连续梁、简支板结构,各种现浇预应力结构或块体拼装结构。预应力施工是一项技术性很强的工作,预应力筋张拉是预应力砼结构的关键工序,施工质量关系到桥梁的安全和人身安全,因此必须慎重对待。一般现行常接触到的预应力钢材主要:有预应力混凝土用钢绞线、PC光面钢丝、刻痕钢丝、冷拔低碳钢丝、精轧螺纹钢等材料。对于后张法预应力施工时孔道成型方法主要有:金属螺旋管、胶管抽芯、钢管抽芯、充气充水胶管抽芯等方法。本人接触多的是混凝土预应力钢绞线(PCstrand、1×7 =1860Mpa,270级高强底松弛),成孔方法多采用金属公称直径15,24mm,f pk 螺旋管成孔,本文就以此两项先决条件进行论述。 1 施工准备: 1.1 熟悉图纸:拿到施工图纸应先查阅施工说明中关于预应力钢绞线的规格,一 =1860Mpa,般预应力钢束采用ASTMA416-270级低松弛钢绞线,其标准强度为f pk Mpa。 1×7公称直径15,24mm,锚下控制力为Δk=0.75 f pk 1.2 根据施工方法确定计算参数: 预应力管道成孔方法采用金属螺旋管成孔,查下表确定K、μ取 值:表1 注:摘自《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000)附录G-8 根据钢绞线试验结果取得钢绞线实际弹性模量Ep(一般为1.9~2.04×105Mpa)1.3 材料检测:

金属螺旋管根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000)附录G-7之要求检测; 锚具根据《公路桥梁预应力钢绞线用YM锚具、连接器规格系列》(JT/T 329.1-1997)及《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、连接器试验方法及检验规则》(JT/T 329.2-1997)之要求检测; 钢绞线根据《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2003之要求检测 2 理论伸长量计算: 后张法预应力钢绞线在张拉过程中,主要受到以下两方面的因素影响:一是管道弯曲影响引起的摩擦力,二是管道偏差影响引起的摩擦力;两项因素导致钢绞线张拉时,锚下控制应力沿着管壁向跨中逐渐减小,因而每一段的钢绞线的伸长值也是不相同的。 2.1 计算公式: 《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041-2000)中关于预应筋伸长值ΔL的计算按照以下公式(1): ΔL= Pp×L Ap×Ep ΔL—各分段预应力筋的理论伸长值(mm); Pp—各分段预应力筋的平均张拉力(N); L—预应力筋的分段长度(mm); Ap—预应力筋的截面面积(mm2); Ep—预应力筋的弹性模量(Mpa); 《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041-2000)附录G-8中规定了Pp的计算公式(2): Pp=P×(1-e-(kx+μθ)) kx+μθ P—预应力筋张拉端的张拉力,将钢绞线分段计算后,为每分段的起点张拉力,即为前段的终点张拉力(N); θ—从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和,分段后为每分段中每段曲线段的切线夹角(rad);

最全钢芯铝绞线技术参数表

. . .. .. 最全钢芯铝绞线技术参数表 1 标准技术参数 (2) 1.1 JL/G1A-50/30-12/7 标准技术参数 (2) 1.2 JL/G1A-70/40-12/7标准技术参数 (4) 1.3 JL/G1A-95/55-12/7 标准技术参数 (6) 1.4 JL/G1A-120/20-26/7标准技术参数 (8) 1.5 JL/G1A-120/25-7/7标准技术参数 (10) 1.6 JL/G1A-150/20-24/7标准技术参数 (12) 1.7 JL/G1A-150/35-30/7标准技术参数 (14) 1.8 JL/G1A-185/30-26/7标准技术参数 (16) 1.9 JL/G1A-185/45-30/7标准技术参数 (18) 1.10 JL/G1A-240/30-24/7标准技术参数 (21) 1.11 JL/G1A-240/40-26/7标准技术参数 (23) 1.12 JL/G1A-300/25-48/7标准技术参数 (25) 1.13 JL/G1A-300/40-24/7标准技术参数 (27) 1.14 JL/G1A-300/50-26/7标准技术参数 (29) 1.15 JL/G1A-400/35-48/7标准技术参数 (31) 1.16 JL/G1A-400/50-54/7标准技术参数 (33) 1.17 JL/G1A-400/65-26/7标准技术参数 (35) 1.18 JL/G1A-500/45-48/7标准技术参数 (37) 1.19 JL/G1A-500/65-54/7标准技术参数 (40) 1.20 JL/G1A-630/45-45/7标准技术参数 (42) 1.21 JL/G1A-630/55-48/7标准技术参数 (44) 1.22 JL/G2A-720/50-45/7标准技术参数 (46) 1.23 JL/G2A-720/90-54/19标准技术参数 (48) 1.24 JL/G1A-800/55-45/7标准技术参数 (50) 1.25 JL/G3A-900/40-72/7标准技术参数 (52) 1.26 JL/G2A-900/75-84/7 标准技术参数 (55) 1.27 JL/G3A-1000/45-72/7标准技术参数 (57) 2 项目需求部分 (59) 2.1货物需求及供货范围一览表 (59) 2.2图纸资料提交单位 (60) 2.3工程概况 (60) 2.4使用条件 (60) 2.5项目单位技术差异 (61) 3 投标人响应部分 (61) a . .. . . ..

钢绞线公称直径公称截面面积及理论重量

钢绞线(STRAND WIRE) 1.概述 (1)定义:用配制好的钢丝在机器上按规定一次多根捻制成绞线称钢绞线。 (2)种类和用途:钢绞线根据配制的钢丝不同及用途不同可分为:镀锌钢绞线,预应力混凝土用钢绞线,绞线。 ①镀锌钢绞线:镀锌钢绞线主要用于吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线以及固定物件、拴系等。a、根据镀锌钢绞线的断面结构可分为三种:1×3、1×7、1×19,如图6—7-4所示;b、根据镀锌钢绞线公称抗拉强度的不同,镀锌钢绞线可以分为1175、1270、1370、1470和1570(N/mm2),共5级。c、根据镀锌钢绞线内钢丝锌层厚度的不同,镀锌钢绞线可以分为a (特厚)级、B(厚)级、C(薄)级。 镀锌绞线的断面结构: ②预应力混凝土用钢绞线:预应力钢绞线是由圆形断面钢丝捻成的做预应力混凝土结构、岩土锚固等用途的钢绞线。a、根据预应力钢绞线的捻制结构分为1×2、1×3、1×7三种,如图所示。b、根据应力松弛性能分为Ⅰ级(普通松弛级),Ⅱ级(低松弛级)。 预应力钢绞线的捻制结构:

Dk——钢绞线直径,mm;d0——中心钢丝直径,mm; d——外层钢丝直径,mm;A——1×3结构钢绞线测量尺寸,mm。 1×2结构钢绞线: ②预应力混凝土用钢绞线: 1×7结构钢绞线: ③铝包钢绞线:铝包钢绞线主要用于架空电力线路的地线和导线及电气化线路承力索。根据结构可分为四种:1×3,1×7,1×19,1×37(见图)。 铝包钢绞线结构: 2.规格及外观质量

(1)捻制镀锌钢绞线的钢丝表面应镀一层均匀、连续的锌,不得有斑疤、裂缝和缺镀等缺陷。镀锌钢绞线内各钢丝应紧密绞合,不应有交错、断裂和折弯等。钢绞线直径和捻距应均匀,切断后不松散。 (2)预应力钢绞线表面不得带有润滑剂、油渍等降低钢绞线与混凝土粘结力的物质。钢绞线表面允许有轻微的浮锈,但不得锈蚀成肉眼可见的麻坑。 (3)铝包钢绞线表面应光滑,不允许有露钢现象。绞合应均匀紧密,不应有缺丝、断丝、松股、破皮等现象,切断后应不松散。 3.化学成分检验 (1)钢绞线的化学成分一般不作规定。由于用作生产钢丝的各种规格、牌号的盘条已检验化学成份,并符合国家标准。 (2)镀锌钢绞线的单丝规定有锌层重量。如GB1200?88和YB/T5004? 93对直径1.00mm的镀锌单丝规定,见表: 镀锌单位的锌经重量 钢丝直径(mm) : 锌层重量≥(g/mm2) :A:160 B:110 C:80 试验方法按GB2973-91执行。 4.物理性能检验 (1)力学性能。

最全钢芯铝绞线技术参数表

最全钢芯铝绞线技术参数表 1 标准技术参数 (2) 1.1 JL/G1A-50/30-12/7 标准技术参数 (2) 1.2 JL/G1A-70/40-12/7标准技术参数 (7) 1.3 JL/G1A-95/55-12/7 标准技术参数 (12) 1.4 JL/G1A-120/20-26/7标准技术参数 (17) 1.5 JL/G1A-120/25-7/7标准技术参数 (22) 1.6 JL/G1A-150/20-24/7标准技术参数 (27) 1.7 JL/G1A-150/35-30/7标准技术参数 (32) 1.8 JL/G1A-185/30-26/7标准技术参数 (37) 1.9 JL/G1A-185/45-30/7标准技术参数 (42) 1.10 JL/G1A-240/30-24/7标准技术参数 (47) 1.11 JL/G1A-240/40-26/7标准技术参数 (52) 1.12 JL/G1A-300/25-48/7标准技术参数 (58) 1.13 JL/G1A-300/40-24/7标准技术参数 (63) 1.14 JL/G1A-300/50-26/7标准技术参数 (68) 1.15 JL/G1A-400/35-48/7标准技术参数 (73) 1.16 JL/G1A-400/50-54/7标准技术参数 (78) 1.17 JL/G1A-400/65-26/7标准技术参数 (83) 1.18 JL/G1A-500/45-48/7标准技术参数 (89) 1.19 JL/G1A-500/65-54/7标准技术参数 (94) 1.20 JL/G1A-630/45-45/7标准技术参数 (99) 1.21 JL/G1A-630/55-48/7标准技术参数 (104) 1.22 JL/G2A-720/50-45/7标准技术参数 (110) 1.23 JL/G2A-720/90-54/19标准技术参数 (115) 1.24 JL/G1A-800/55-45/7标准技术参数 (120) 1.25 JL/G3A-900/40-72/7标准技术参数 (125) 1.26 JL/G2A-900/75-84/7 标准技术参数 (130) 1.27 JL/G3A-1000/45-72/7标准技术参数 (136) 2 项目需求部分 (141) 2.1 货物需求及供货范围一览表 (141) 2.2 图纸资料提交单位 (143) 2.3 工程概况 (144)

钢绞线计算规则

钢绞线的计算 一、根(或丝):指一根钢丝; 股:指由几根钢丝组成一股钢绞线; 束:预应力构件截面中见到的钢绞线束数量,每一束配两个锚具;束长:一次张拉的长度; 每吨XX束:指在标准张拉长度内,每吨钢绞线折合成多少束。所以说它不一定是整数。 二、关于钢绞线定额的选择与调整: (1)束长、孔数要符合设计或施工方案的实际张拉长度和锚具孔数; (2)计算设计钢绞线的束数:图纸给定的束数=重量/长度,根据计算的束数套用相近的定额,如果计算的束数与定额的束数不同时,则需要进行定额调整; [ft=,+0,](3)每吨束数要调整为设计图纸给定的束数,例如:设计某根钢绞线长18m,采用直径=15.24mm(7φ5)的钢绞线及7孔锚具,钢绞线单位重量为1.101Kg/m,则:1000Kg/ (7*18*1.101)=7.21束,套用定额4~7~20~17(钢绞线束长20m 7孔每t 8.12束),8.12-7.21=0.91束,故需将定额调整为:4~7~20~17-18*0.91。 [ft=,+0,](4)再如:X大桥箱梁纵向预应力钢绞线为 φ15.24-18,即每束18股,每股7丝,共240束。总长8106.2m,

总重量为160648.67(8106.2*18*1.101)Kg,则该钢绞线每吨=240束/160.65吨=1.49束/吨,平均设计束长 =8106.2/240=33.776m,考虑施工张拉长度,选用定额为: 4~7~20~33 (钢绞线束长40m 19孔每t 1.41束),定额调整量为:1.49-1.41=0.08,定额调整为: 4~7~20~33+34*0.08。 [ft=,+0,] [ft=,+0,]若实际设计的锚具孔数与定额中的不同时,可以采用以下的两种方法来计算: [ft=,+0,] 方法一:采用内插计算设计锚具的各种材料用量。[ft=,+0,] 如:设计为五孔锚具,则可用定额3孔和7孔的定额内插计算也五孔锚具所要的各种材料的用量。这个方法在原理上是行得通的,可是在实际用运中,是很难发挥作用的,因为定额的每一项都要计算,还有不仅对主定额要用此方法计算,对每增减一束的也要用同样的方法计算,计算量太大,不适用! [ft=,+0,] 方法二:采用等量转化的方法来计算 [ft=,+0,] 如:设计为OVM15—18钢绞线,有2吨,束长为80m 共有6束(以上数据只是为说明问题而随便取的数值,没有实际意义),则可转化为定额上有的19孔锚具的来计算,方法如下:(18×6)/19=5.68束即把18孔6束的转化为19孔后为5.68束!则每吨的束数为: 5.68/2=2.84束/吨此时则可以直接用定额了!在用方法二时一般在转化时应向孔数大的一边靠近!我认为经过这样计算后再用定额比较准确!希大家支持一下!关于第二

预应力钢绞线的计算方法

预应力钢绞线的计算方法 一、概念 1、根(或丝):指一根钢丝; 2、股:指由几根钢丝组成一股钢绞线; 3、束:预应力构件截面中见到的钢绞线束数量,每一束配两个锚具; 4、束长:一次张拉的长度; 5、每吨XX束:指在标准张拉长度内,每吨钢绞线折合成多少束;所以说它不一定是整数。 二、钢绞线规格 1、15Φs15.2表示什么意思? 解释:Φs 表示钢绞线,15表示15孔的群锚,即一个孔道中同时布设15

根钢绞线;15.2是钢绞线的规格,表明采用公称直径15.2mm。 2、17-Φj15.2中17表示什么?15.2表示什么? 解释:17表示一束钢绞线里面有17根;15.2表示钢绞线的直径,钢绞线每延米直接可以查到不用计算。 3、钢绞线5Φs15.2(S是上角标),锚具BM15-5,各个数表达什么意思? 解释:5Φs15.2是5组公称直径为15.2的钢绞线,它的理论重量是每米1.101Kg。锚具BM15是一种扁锚的型号,-5表示5孔。 4、预应力钢绞线2-6Φs15.2表示什么意思? 解释:2代表有粘结预应力孔道数,6代表每孔的根数,15.2代表预应力筋直径。 三、钢绞线重量计算 1、 2、钢绞线理论重量怎么计算? 计算公式:单根直径(毫米)的平方*0.785*根数*1.0186(绞入系数)*7.8单位为:公斤/公里 四、关于钢绞线定额的选择与调整: 1、束长、孔数要符合设计或施工方案的实际张拉长度和锚具孔数; 2、计算设计钢绞线的束数:图纸给定的重量/长度=束数,根据计算的束数

套用相近的定额,如果计算的束数与定额的束数不同时,则需要进行定额调整; 3、每吨束数要调整为设计图纸给定的束数,例如:设计某根钢绞线长16m,采用直径=15.24mm(7Φ5)的钢绞线及7孔锚具,钢绞线单位重量为1.102Kg/m,则:1000Kg/(7*16*1.102)=8.102束,套用定额4068022(钢绞线束长20m7孔每t11.65束),11.65-8.102=3.448束,故需将定额调整为:4068022-4068023*3.448; 4、X大桥箱梁纵向预应力钢绞线为φ15.24-19,即每束19股,每股7丝,共240束。总长8106.2m,总重量为169419.6Kg,则该钢绞线每吨=240束/169.42吨=1.417束/吨,平均设计束长=8106/240=33.775m,考虑施工张拉长度,选用定额为:4068036(钢绞线束长40m19孔每t2.05束), 定额调整量为:2.05-1.42=0.63, 定额调整为: 4068036-4068037*0.63. 一般招标文件给定钢绞线的数量和锚具数量,就很容易计算: 每t钢绞线束数=锚具束(套)/2/钢绞线(t),再套定额即可。 案例: 某桥梁采用后张法预制预应力T梁,用到的锚具与钢绞线数量如下: 由上表可知,共用钢绞线65237.3kg,钢丝直径15.2mm,5孔型锚具;故每t束数=480/2/65.2373=3.68束/t 使用公路工程计价软件进行组价如下:

相关文档