文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TC5610塔吊基础施工方案

TC5610塔吊基础施工方案

TC5610塔吊基础施工方案
TC5610塔吊基础施工方案

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

2.1基本概况 (2)

2.2塔吊技术指标 (2)

2.3塔吊基础基本情况 (3)

三、塔吊基础位置布置 (3)

四、基础承台的设计验算 (3)

4.1参数信息 (4)

4.2.荷载计算 (4)

4.2.1. 自重荷载及起重荷载 (4)

4.2.2. 风荷载计算 (4)

4.2.3. 塔机的倾覆力矩 (5)

4.3. 桩竖向力计算 (5)

4.4.承台受弯计算 (6)

4.4.1. 荷载计算 (6)

4.4.2. 弯矩的计算 (6)

4.4.3. 配筋计算 (6)

4.5. 承台剪切计算 (7)

4.6.承台受冲切验算 (8)

4.7. 桩身承载力验算 (8)

4.8.桩竖向承载力验算 (8)

4.9.桩的抗拔承载力验算 (9)

五、施工人员组织 (10)

5.1塔吊施工项目人员组织 (10)

5.2塔吊基础施工人员 (10)

六、施工机具、材料准备 (11)

6.1施工机具及测量仪器 (11)

6.2塔吊基础施工所需主要材料 (11)

七、塔吊桩、基础承台施工 (12)

7.1塔吊桩施工工艺流程(参见螺旋转钻机施工方案) (12)

7.2塔吊基础施工工艺流程 (12)

7.3塔吊基础施工工艺 (12)

八、安全环保措施 (13)

TC5610型塔吊基础施工方案

一、编制依据

《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010

《塔式起重机设计规范》GB/T13752-1992

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《建筑桩基技术规范》JGJ97-2008

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

施工组织设计及建筑结构相关施工图纸等。

二、工程概况

2.1基本概况

本工程位于仰光市勒单城市中心,东面靠JUNCTION SQUARE。总建筑面积27000平方米,结构类型为框剪架结构、钢结构。抗震等级三级,抗震设防烈度七度,建筑设计使用年限为50年,耐火等级二级。

本工程建设单位为皇冠发展建设有限公司,设计单位为中国深圳市建筑设计总院有限公司,施工单位为皇冠发展建设有限公司。

2.2塔吊技术指标

其他技术参数祥见塔吊使用说明书。 2.3塔吊基础基本情况

本方案塔吊基础尺寸为5000×5000×1000,基础埋深0.100m ,承台基础上标高为-11.500~12.900m ,基础混凝土等级为C35。采用承台基础的形式作为塔吊的承重构件,地基为桩地基,承台基础下浇注100厚C15砼垫层。 三、塔吊基础位置布置

本方案塔吊总计三台,拟布置在1#楼南面、3#楼北面和6#楼南面各一台,具体详见附图1《施工现场总平面布置图》。 四、基础承台的设计验算

本案塔吊基础尺寸为5000×5000×1000,基础埋深

0.100m ,1、3#楼承台基础上标高为-11.500m ,6#楼承台基础上标高为-12.900m ,基础混凝土等级为C35。基础配筋拟采用HRB400直径详见下面配筋表。 基础承台配筋表:

附图2:TC5610型塔吊基础配筋图 桩配筋表:

具体验算过程如下:

依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。

4.1参数信息

计算简图如下:

4.2.荷载计算

4.2.1. 自重荷载及起重荷载

1) 塔机自重标准值

F k1=800kN

2) 基础以及覆土自重标准值

G k=5×5×1.00×25=625kN

承台受浮力:F lk=5×5×0.50×10=125kN

3) 起重荷载标准值

F qk=20kN

4.2.2. 风荷载计算

1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值

a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m 2

)

=0.8×1.49×1.95×1.73×0.2=0.80kN/m

2

=1.2×0.80×0.35×1.6=0.54kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

F vk=q sk×H=0.54×130.00=70.26kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

M sk=0.5F vk×H=0.5×70.26×130.00=4566.81kN.m

2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值

a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.80kN/m 2

)

=0.8×1.58×1.95×1.73×0.80=3.41kN/m

2

=1.2×3.41×0.35×1.60=2.29kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

F vk=q sk×H=2.29×130.00=298.01kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

M sk=0.5F vk×H=0.5×298.01×130.00=19370.63kN.m

4.2.3. 塔机的倾覆力矩

工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

M k=-505.93+0.9×(861.3+4566.81)=4379.37kN.m

非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

M k=-505.93+19370.63=18864.70kN.m

4.3. 桩竖向力计算

非工作状态下:

Q k=(F k+G k)/n=(800+625.00)/4=356.25kN

Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F vk×h)/L

=(800+625)/4+(18864.70+298.01×1.00)/4.95=4228.29kN

Q kmin=(F k+G k-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L

=(800+625-125)/4-(18864.70+298.01×1.00)/4.95=-3547.04kN 工作状态下:

Q k=(F k+G k+F qk)/n=(800+625.00+20)/4=361.25kN

Q kmax=(F k+G k+F qk)/n+(M k+F vk×h)/L

=(800+625+20)/4+(4379.37+70.26×1.00)/4.95=1260.35kN

Q kmin=(F k+G k+F qk-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L

=(800+625+20-125)/4-(4379.37+70.26×1.00)/4.95=-569.10kN

4.4.承台受弯计算

4.4.1. 荷载计算

不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向力反力设计值:

工作状态下:

最大压力 N i=1.35×(F k+F qk)/n+1.35×(M k+F vk×h)/L

=1.35×(800+20)/4+1.35×(4379.37+70.26×1.00)/4.95=1490.53kN 最大拔力 N i=1.35×(F k+F qk)/n-1.35×(M k+F vk×h)/L

=1.35×(800+20)/4-1.35×(4379.37+70.26×1.00)/4.95=-937.03kN 非工作状态下:

最大压力 N i=1.35×F k/n+1.35×(M k+F vk×h)/L

=1.35×800/4+1.35×(18864.70+298.01×1.00)/4.95=5497.25kN

最大拔力 N i=1.35×F k/n-1.35×(M k+F vk×h)/L

=1.35×800/4-1.35×(18864.70+298.01×1.00)/4.95=-4957.25kN 4.4.2. 弯矩的计算

依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》第6.4.2条

其中 M x,M y1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);

x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);

N i──不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向反力设计值(kN)。

由于非工作状态下,承台正弯矩最大:

M x=M y=2×5497.25×0.95=10444.77kN.m

承台最大负弯矩:

M x=M y=2×-4957.25×0.95=-9418.77kN.m

4.4.3. 配筋计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.2.10条

式中α1──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法确定;

f c──混凝土抗压强度设计值;

h0──承台的计算高度;

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=360N/mm 2。

底部配筋计算:

αs=10444.77×106

/(1.000×16.700×5000.000×950

2

)=0.1386

=1-(1-2×0.1386)0.5

=0.1498

γs=1-0.1498/2=0.9251

A s=10444.77×106

/(0.9251×950.0×360.0)=33013.4mm

2

顶部配筋计算:

αs=9418.77×106

/(1.000×16.700×5000.000×950

2

)=0.1250

=1-(1-2×0.1250)0.5

=0.1340

γs=1-0.1340/2=0.9251

A s=9418.77×106

/(0.9330×950.0×360.0)=29517.3mm

2

4.5. 承台剪切计算

最大剪力设计值: V max=5497.25kN

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)的第6.3.4条。

我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:

式中λ──计算截面的剪跨比,λ=1.500

f t──混凝土轴心抗拉强度设计值,f t=1.570N/mm 2;

b──承台的计算宽度,b=5000mm;

h0──承台计算截面处的计算高度,h0=950mm;

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=360N/mm 2;

S──箍筋的间距,S=150mm。

经过计算得:

Asv=(5497.250×1000-0.700×1.57×5000×950)×150/(360×950)=121.491mm

2

4.6.承台受冲切验算

角桩轴线位于塔机塔身柱的冲切破坏锥体以内,且承台高度符合构造要求,故可不进行承台角桩冲切承载力验算

4.7. 桩身承载力验算

桩身承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)的第5.8.2条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=1.35×4228.29=5708.19kN

桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中Ψc──基桩成桩工艺系数,取0.90

f c──混凝土轴心抗压强度设计值,f c=14.3N/mm 2;

A ps──桩身截面面积,A ps=785399mm 2。

桩身受拉计算,依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第5.8.7条

受拉承载力计算,最大拉力 N=1.35×Q kmin=-4788.50kN

经过计算得到受拉钢筋截面面积 A s=13301.388mm 2。

由于桩的最小配筋率为0.20%,计算得最小配筋面积为1571mm

2

综上所述,全部纵向钢筋面积1571mm

2

4.8.桩竖向承载力验算

依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)的第6.3.3和6.3.4条轴心竖向力作用下,Q k=361.25kN;偏心竖向力作用下,Q kmax=4228.29kN

桩基竖向承载力必须满足以下两式:

单桩竖向承载力特征值按下式计算:

其中 R a──单桩竖向承载力特征值;

q sik──第i层岩石的桩侧阻力特征值;按下表取值; q pa──桩端端阻力特征值,按下表取值;

u──桩身的周长,u=3.14m;

A p──桩端面积,取A p=0.79m 2;

l i──第i层土层的厚度,取值如下表;

厚度及侧阻力标准值表如下:

最大压力验算:

R a=3.14×(10×27.77+2×-39+10×55.87+10×53.29+2×57.96)+1791.1×0.79=5827.64kN

由于: R a = 5827.64 > Q k = 361.25,最大压力验算满足要求!

由于: 1.2R a = 6993.17 > Q kmax = 4228.29,最大压力验算满足要求!

4.9.桩的抗拔承载力验算

依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)的第6.3.5条

偏心竖向力作用下,Q kmin=-3547.04kN

桩基竖向承载力抗拔必须满足以下两式:

式中 G p──桩身的重力标准值,水下部分按浮重度计;

λi──抗拔系数;

R a=3.14×(0.700×10×27.77+0.750×2×-39+0.700×10×55.87+0.700×10×53.29+0.750×2×57.96)=3232.544kN

G p=0.785×(34×25-34×10)=400.553kN

由于: 3232.54+400.55 >= 3547.04,抗拔承载力满足要求!

塔吊计算满足要求!

五、施工人员组织

5.1塔吊施工项目人员组织

由于塔吊属于大型施工机械设备,它的安全性至关重要,因此塔吊基础的施工应列入项目经理部的主要施工质量控制对象中;由项目经理牵头,技术负责人把关,各部门各司其职,管理好塔吊基础的施工质量与安全。具体施工组织机构如下表所示:

5.2塔吊基础施工人员

六、施工机具、材料准备

6.1施工机具及测量仪器

6.2塔吊基础施工所需主要材料

七、塔吊桩、基础承台施工

7.1塔吊桩施工工艺流程(参见螺旋转钻机施工方案)

7.2塔吊基础施工工艺流程

7.3塔吊基础施工工艺

①基坑放线:利用经纬仪将塔吊定位轴线测出,按照1:1放坡系数外放相应距离,撒白灰线示之,并通知项目技术负责人进行验线。

②塔吊基础基坑开挖:采用一台反铲式挖掘机进行基坑开挖,现场架设一台SCD200型水准仪进行基底标高控制。同时按照1:1的放坡系数进行放坡开挖。机械开挖应比设计标高高20㎝~30㎝,剩余土方采用人工开挖。人工开挖的平整度为±50。

③垫层砼浇筑:在基坑开挖完成后,立刻将控制垫层厚度及标高的小木桩打设完成,每平方米范围内应至少有一个小木桩;随后在基坑边四周用50×100的木方围起来;进行垫层砼浇筑,初凝后进行压光处理。

④基础放线(墨线):在垫层砼达到30%以上的强度即可进行基础放线。首先利用经纬仪将基础定位轴线投测到垫层上,弹墨线示之;然后按照基础的设计尺寸将基础边线测出,

弹墨线示之;最后通知技术负责人进行验线。

⑤底层钢筋网绑扎:将塔吊基础底部受力主筋安装相应的间距要求绑扎到位,要求采用满扎,同时在塔吊预埋脚柱区域内钢筋网应采用点焊加固,最后放置底层钢筋网垫块。

⑥塔吊预埋脚柱安装、固定:由于本案塔吊基础高1350,比塔吊预埋脚柱高,为保证脚柱上部螺栓孔能露出基础砼表面,在预埋脚柱底部加焊一段长约500的14#角钢;接着将四个预埋脚柱安装到塔吊标准节上,同时在四个预埋脚柱上焊接剪刀撑予以加固;然后用经纬仪将塔吊定位轴线投测到底层钢筋网上,弹墨线喷白漆示之,同时将预埋脚柱位置处边线测放出来;接着利用反铲挖掘机将安装有预埋脚柱的标准节吊入基坑,放到底层钢筋网上,具体位置为上一步骤测放出来的脚柱位置线内;然后利用水准仪测出标准节上部四角四个螺栓孔处的标高,根据高低差值,在底层钢筋网上放置1mm/2mm不等的钢板片予以调整,直至四角标高差值在±2mm以内;最后将其与底部钢筋网焊接牢固。

⑦基础上部钢筋网绑扎:首先安装1500左右的间距放置钢筋马蹬,接着将上部受力主筋按设计间距放置到位,进行绑扎,上部钢筋网可以采用梅花状绑扎。

⑧基础支模:采用15厚多层板做面板,50×100木方做背楞,Ф48钢管做外楞的模板支撑体系。

⑨钢筋、模板验收:以上工作完成后,通知项目技术负责人及监理单位进行钢筋、模板验收。

⑩塔吊基础砼浇筑:本案中塔吊基础砼采用商品砼,砼在振捣过程中要充分,快插慢拔,均匀振捣,避免过振。待砼初凝后,进行砼表面压光处理。同时留置砼试块。

○11塔吊基础砼养护:本案砼施工处于夏季,砼养护采用浇水覆盖养护,连续养护不少于7天。当塔吊基础砼强度达到不少于设计值的90%上时方可进行塔吊上部结构安装。

八、安全环保措施

1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽及其它劳保用品。

2、土方开挖时,应设专人进行指挥,防止机械伤人事故发生。

3、严禁酒后上岗,不准打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋上班;上班时段严禁嬉戏打闹。

4、特殊工种,如电工、焊工,机械工等必须持证上岗,无证人员不准进行操作。

5、钢筋切断、弯曲等各道工序的加工机械必须保证安全装置齐全有效,动力线路用钢管从地坪下引入,机壳要有保护零线。

6、电焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,并在施焊部位配备灭火器材。

7、施工用电和照明用电要符合规定要求,严禁乱拉乱接,施工用电必须三相五线制,配电箱内应设触电保护装置,配电箱加锁。

8、车辆进出由专人冲洗车辆,不让泥浆带入公路。

9、超过噪音限度的施工作业,必须控制,如圆盘锯,刨木机等,尽量安排白天工作,不在夜间使用。

皇冠发展建设有限公司

时代城市A区项目工程部

2013年12月20日

塔吊基础施工方案(最终版)73632

海亮·熙悦二期 (4#楼、5#楼、6#楼、7#楼) 塔吊基础施工方案 编制: 审核: 中兴建设上上国风东府天地项目部 2018年3月18日 上上国风-东府天地塔吊基础施工方案 一,工程概况 陕西上上国风东府天地一期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼,位于渭南市胜利大街中段以南,渭清路以东,六泉路中段西侧。剪力墙结构,4#楼、7#楼地下2层地上31层;5#楼、6#楼地下2层,地上9层,总建筑面积90761.05平方米。±0.000相当于黄海高程352.935m,建筑总高度4#楼93.300米、5#楼28.650米、6#楼29.100米、7#楼94.550米,本工程4#楼(中联QTZ80)、5#楼(中联QTZ80)、6#楼(波坦MC110A)各设置一台塔吊,7#楼东单元设置一台塔吊(中联QTZ80)西单元各设置一台塔吊(波坦MC110A),共计5台塔吊作为结构施工阶段的主要垂直运输机械。 塔吊概况

塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1、地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡; 2、基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。 3、基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4、基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。 5、基础必须做好排水措施,可在浇筑塔吊基础之前预留300*300*400洞口,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 基础受力要求: PH—基础所受水平力kN PV—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m MZ—扭矩kN.m 6、基础尺寸: 按照厂家提供的塔基配套专业基础图,塔吊基础尺寸为(波坦 MC110A5.55m×5.55m×1.35m、中联QTZ805.55m×5.55m×1m。) 二、塔吊基础位置平面布置 根据4#楼、5#楼、6#楼、7#楼的结构图纸,4#塔机基础中心位于24轴交E-K轴,塔吊臂长50米;5#楼机基础中心位于H轴交24-28轴,臂长50米;6#楼机基础中心

桩基础塔吊基础施工方案(714)

一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 佳兆业·金域天下(二期)建筑、结构设计图纸; 《佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土工程详细勘察报告》QTZ5013自升塔式起重机使用说明书。 TC5610Z自升塔式起重机使用说明书。 二、工程概况: 由株洲佳兆业置业有限公司开发的佳兆业·金域天下(二期)位于株洲栗雨工业园。本标段为二期,包括8~13#栋,总建筑面积为165687.66㎡,其中地下室建筑面积为33803.09㎡;地上建筑面积为131884.57㎡;其中8#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为24408.62㎡,建筑高度为99.90m;9#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为26703㎡,建筑高度为99.90m;10#栋为地下1层,地上32层,建筑面积为21849.79㎡,建筑高度为96.95m;11#栋为地下2层,地上32层,建筑面积为21026.37㎡,建筑高度为96.95m;12#栋为地下2层,地上33层,建筑面积为12853.12㎡,建筑高度为99.90m;13#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为25702.73㎡,建筑高度为99.90m。根据现场实际情况,本地下室高层区考虑采用三台QTZ5013型和三台TC5610Z型塔式起重机。附着于各栋号主楼,六台塔吊分布覆盖情况详见塔吊布置图。 三、现场地质条件 场地主要为中软土、局部为中硬土,场地无可液化底层,地势平坦,场内土层分布基本为粉质粘土层、强风化岩层、中风化岩层。工程地质详见中国有色金属工业长沙勘察设计研究院2011年2月提供的《株洲佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土详细勘察报告》。据现场勘察:1、2、3号塔吊基础坐落于风化岩上,4、5、6号塔吊基底为回填土。

塔吊基础施工方案(最终版)

塔吊基础施工方案(最终版) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

海亮·熙悦二期 (4#楼、5#楼、6#楼、7#楼)塔吊基础施工方案 编制: 审核: 中兴建设上上国风东府天地项目部 2018年3月18日

上上国风-东府天地塔吊基础施工方案 一,工程概况 陕西上上国风东府天地一期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼,位于渭南市胜利大街中段以南,渭清路以东,六泉路中段西侧。剪力墙结构,4#楼、7#楼地下2层地上31层;5#楼、6#楼地下2层,地上9层,总建筑面积平方米。±相当于黄海高程,建筑总高度4#楼米、5#楼米、6#楼米、7#楼米,本工程4#楼(中联QTZ80)、5#楼(中联QTZ80)、6#楼(波坦MC110A)各设置一台塔吊,7#楼东单元设置一台塔吊(中联QTZ80)西单元各设置一台塔吊(波坦 MC110A),共计5台塔吊作为结构施工阶段的主要垂直运输机械。 塔吊概况 塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1、地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡; 2、基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。 3、基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4、基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。

5、基础必须做好排水措施,可在浇筑塔吊基础之前预留 300*300*400洞口,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 基础受力要求: PH—基础所受水平力kN PV—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m MZ—扭矩kN.m 6、基础尺寸: 按照厂家提供的塔基配套专业基础图,塔吊基础尺寸为(波坦MC110A ××、中联QTZ80 ××1m。) 二、塔吊基础位置平面布置 根据4#楼、5#楼、6#楼、7#楼的结构图纸,4#塔机基础中心位于24轴交E-K轴,塔吊臂长50米;5#楼机基础中心位于H轴交24-28轴,臂长50米;6#楼机基础中心位于J轴交7-11轴,臂长45米;7#楼机基础中心位于R轴交9-12轴、R轴交32-35轴,臂长55米,基础顶标高同各栋楼的桩顶标高(所有塔吊承台避开桩基,具体塔吊坐标布置及基础标高详见附图)。 如此布置,五台塔吊能够全方位覆盖所有主楼及地下室车库施工,满足施工生产的需要。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊基础施工方案

石林县中医医院搬迁新建项目塔吊基础施工方案 编制: 审核: 审批: 云南禾沁建设工程有限责任公司 石林县中医医院搬迁新建项目部 年月日

目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 一、编制依据 (4) 1.施工规范及规程 (4) 2.其他 (4) 二、工程概况 (4) 第二章塔吊选型及定位 (5) 一、塔吊选型 (5) 二、塔吊基础设计 (5) 第三章塔吊桩基施工 (7) 一、塔吊桩基施工 (7) 第四章塔吊基础承台施工 (9) 一、基础垫层的施工 (9) 二、截桩接桩 (9) 三、基础钢筋绑扎 (10) 第五章模板安装 (11) 第六章塔吊预埋螺栓的安装 (11) 第七章基础混凝土的浇注 (12) 第八章基础养护 (13) 第九章塔吊监测 (13) 第十章安全措施 (14)

第十一章矩形板式基础计算书 (15) 一、计算依据 (15) 二、参数信息 (15) 1.基本参数 (15) 2.承台参数: (16) 三、基础验算 (16) 四、基础配筋验算 (20)

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 1.施工规范及规程 2.其他 《建筑施工手册》第五版。 《建筑施工计算手册》江正荣主编 二、工程概况 本项目为石林县中医医院搬迁新建项目,项目用地面积平方米(亩),总建筑

面积为平方米,其中地上建筑面积为平方米,地下建筑面积为平方米。主要建设内容为医疗综合楼八层、后勤保障综合楼五层、发热门诊一层、警卫室一层、中心供氧一层及其他配套附属用房。 第二章塔吊选型及定位 一、塔吊选型 考虑工程地下室工期紧,面积大,现场施工水平及垂直运输工作量大,结合工程的平面位置、平面形状、主体工程在平面中的位置、施工设备的投资、现场材料的堆放、塔吊的性能、施工工艺和施工方法等,综合考虑安装1台TC5610塔吊负责医疗综合楼、及后勤保障要区域垂直运输任务,塔吊臂长60m;位于现场西医疗综合楼东北角。工程塔吊平面布置如下图所示: 二、塔吊基础设计 从本工程的土质情况、土方开挖后对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用承台

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

1.0 工程概况 1、工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。 2、工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。 3、主要建设参与单位: 建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司; 勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司; 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司; 施工单位:中建四局第三建筑工程有限公司; 监理单位:深圳市英来建设监理有限公司; 监督单位:。 4.主要技术、经济指标: 总用地面积:18600.5㎡; 总建筑面积:206971.0㎡; 建筑总高度:97.5m(A、B座)、99.4m(C座);机房屋顶总高度104.5m(A座)、104.2m (B、C座)、26.0m(裙房楼梯间屋面); 建筑层高:地下室负四层层高为3.2m;负三层层高为4.1m;负二层层高为3.3m;负一层层高为5.9m;首层高为6.0m;二~五层层高:4.5m;六~二十六层层高为3.5m(A、B座); 六~三十一层层高为2.9m(C座); 主要结构类型:框架-核心筒结构(A、B座)、部分框支剪力墙结构(C座)、框架结构(商业裙房),筏板基础; 栋数、层数:3栋、26层(A、B座)和31层(C座)(地下室4层)。 5、功能与用途:4层地下室为地下商业、共用停车库和公用设备用房;首层及以上为办公、商务公寓、商业,市政配套。 6、质量要求:合格。 7、总工期:731日历天,计划开工日期为2017年4月30日(具体以监理开工令为准),计划竣工日期为2019年4月30日。 8、本工程设计相对标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)13.80m。 2.0 塔吊基础设计依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。 2、《砼结构设计规范》(GB50010-2010)。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 5、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 6、《塔式起重机砼基础工程技术规程》(JGJT187-2009)。 7、桩基承台结构计算参见《钢筋砼建筑结构与特种手册》陈载赋主编。 8、业主提供的《深业泰富物流集团股份有限公司深业泰富广场一期项目拟建场地岩土工程勘察报告》(深圳市协鹏工程勘察有限公司<二〇一六年十一月>)。 9、业主提供的《深业泰富广场一期基坑支护设计施工图》(深圳市勘察研究院有限公司<二〇一四年八月>)。 10、深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的《设计更改通知单》(结改02)及附图《注浆孔布置图》。 11、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的《(QTZ160)TCT7015-10E塔式起重机机使用说明书》。 12、本公司同类型工程施工经验。 13、本工程施工招标文件及相关施工图纸。 3.0 塔吊基础布置要求及相关参数 1、结合本工程周边环境并考虑本项目工程现场实际情况,拟定安装五台塔吊,分别编号为1号塔吊、2号塔吊、3号塔吊、4号塔吊、5号塔吊。五台塔吊主要承担着地下室及主楼施工期间的砖胎模砌筑材料及零星砼、钢管支架及模板周转材料、钢筋及型钢、机具、装饰装修材料吊运等作用。 2、1号塔吊型号为QTZ160(TCT7015-10E),为基础固定、外墙附着式,由中联重科股份有限公司生产。独立式起升高度为52m,附着式时起升最大高度可达200m。吊臂出厂时长为70m,可根据不同施工场地情况,可将吊臂另外组合成65m、60m、55m、50m、45m、40m、35m、30m 八种工作幅度。1号塔吊拟安装高度为124m,吊臂工作幅度60m。 3、塔吊基础设置于基坑内地下室底板中,具体位置详见塔吊平面布置图。1号塔吊基础采用压密注浆处理地基(详见2017年4月24日本工程设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的结改-02号《设计更改通知单》),承台基础持力,基础承台尺寸8100×8100×2000。塔吊基础砼强度等级均为C35、抗渗等级均为P10,具体详见本方案中的相关附图。 【结改-02号《设计更改通知单》)】更改内容:结施B02(06地块底板平面布置图)中说明增加

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

地下室塔吊基础处理专项方案

雅安市姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 地下室塔吊基础施工专项方案 项目名称:雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 建设单位:四川荣森投资管理有限责任公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工 程股份有限责任公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川省锦辉建设工程有限责任公司 雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区项目部

二?一二年四月 目录 -、工程概况 (2) 二、施工技术 (5) 1、1#、2#、3#塔吊基础,采用以下的施工措施进行处理: (5) 2、塔机基础部位防水处理 (6) 3、钢筋处理 (7) 4、模板处理 (7) 5、4#塔吊基础采用以下的施工措施进行处理………………… 7 尾页附塔吊平面布置图

一、工程概况 雅安姚桥安置房二期和平小区 D 区住宅楼工程位于雅安市姚桥镇土桥村。本工程是一个安置住宅楼和地下大型停车场的建筑群。总筑面积185211.92m 2,其中1#楼地上27层、总高度85.2m,建筑面积43768.9 m2, 2#楼地上32层总高度98.2m,建筑面积44969 m2, 3#楼地上31层总高度95.3m,建筑面积30138.3 m ,4#楼地上由22 层、24 层两个单元组成,总高度78m ,建筑面积22523.8 m 地下室为负二层,建筑面积43658.5 m,住宅层高2.9m,地下室层高负一层4.3m,负二层4.2m建筑工程等级一级,设计使用年限50 年。建筑防火等级:一级;屋面防水等级:II级;抗震设防烈度:7度;防水混凝土设计抗渗等级:S 6;地下室防水等级:1级; 由于设计中地下室为一整体, 且基础施工量大, 各主楼布置在地下室 各个位置上, 为了保证主体施工和地下室施工, 将4 台QZ5513 塔吊,按 1#、2#、3#、4#楼具体位置将塔机布置在地下室结构范围内,具体见塔机平面布置图。 根据总平面布置图及各栋楼的特点,结合施工现场的实际情况, 决定把 1#、2#、3#、塔吊基础布置在地下室400mm 筏板区域内, 4#塔吊基础布置在1#楼1200mm 筏板内,以满足施工需要。(各塔吊具体位置详见下图及平面布置图) ,穿地下室梁板时应避开主梁位

米塔吊基础施工方案

米塔吊基础施工方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

塔吊基础施工方案第一节编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992); 《地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 《中联6012型塔式起重机》(使用说明书); 广东省地质物探工程勘察院(岩土勘察报告)。 第二节工程概况 项目名称:长江客户总部经济建设项目酒店式办公楼60-63#栋工程,地 址:从化市温泉镇105国道北侧(原温泉中学)。本工程总建筑面积约 16339 平方米,地下1层,地上为11层。 1.建设单位:广州市新泉城实业投资有限公司 2.施工单位:广州市从化第一建筑工程有限公司 3.设计单位:广州大学建筑设计研究院 4.监理单位:广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 第三节塔吊基本性能(参照使用说明书) 四桩基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:鹤山建机(6213)塔吊自重(包括压重)F1为: 685kN 最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊额定起重力矩为:800kN·m

塔吊(最大)起升高度为:150m 塔身宽度为:1.8m 臂长工作范围:2~60m 第四节塔吊基础定位及施工 1. 塔吊基础定位详见平面图。 2. 从本工程的土质情况、土方开挖后承台的支撑以及对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用冲孔桩基础,承台下为钢筋混凝土灌注桩支承,以确保塔吊基础的稳定性,基础承载力满足使用要求。 3.顶面用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,基础表面平整度允许偏差 1/1000; 4.机脚螺栓位置、尺寸要绝对正确,应特别注意做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5mm,螺纹位须抹上黄油,并注意保护。 第五节场地及机械设备人员等准备 1.在塔基周围,清理出场地,场地要求平整,无障碍物。 2.留出塔吊进出堆放场地及吊车、汽车进出通道,路基必须压实、平整。 3.机械设备准备:汽车吊一台,电工、钳工工具,钢丝绳一套,U型环若干,水准仪、经纬仪各一台,万用表和钢管尺各一只。 4.塔吊安拆必须由专业的持证上岗的安拆人员进行操作。 第六节施工工艺 1.工艺流程:冲孔灌注桩→塔基土方开挖→垫层施工→弹线放样→钢筋绑扎→预埋螺栓→支模→隐蔽验收→浇捣砼及养护→拆模→土方回填。 2.施工要点: 本工程塔吊基础拟采用四根φ800冲孔灌注桩基础,承台尺寸6000mm×6000mm×1400mm;承台配筋:顶面、底面各双向30φ25(HRB400),顶面、底面的拉筋φ25(HRB400)@400,保护层厚度50mm,混凝土强度C30。预埋螺栓与基础内钢筋网作可靠连接,主筋通过预埋螺栓有困难时主筋可避让。

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

商务酒店塔吊基础施工方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、塔吊布置 4、塔吊基础地基承载力设计 5、塔吊基础施工 6、质量保证措施 7、安全保证措施

1、编制依据 1.1、金寨大别山农产品物流园商务酒店施工图纸;塔吊基础施工图纸 1.2、建筑工程标准、规范、规程 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50109-2003 2、工程概况 本工程为一类高层公共建筑,总建筑面积34265.2㎡,共中地下建筑面积3651.4m2, 地上建筑面积30613.8m2。建筑基底面积2913.9m2。 工程东西长93.10m,南北宽39.15m,建筑总高度为70.00m。地下一层,地上十七层(裙 房地上四层),屋面设电梯机房。±0.000相当于绝对标高90.85m。 在建筑群南边,布置一台QTZ80塔吊。 3、塔吊布置 由于该工程建筑物以外的施工现场狭小,拟建工程体量较大,通过对经济方面、现场情况、工程特点的综合分析,将塔吊基础确定在裙楼内设置,立设位置:在(7)~(8)+ (B)~(C)轴间设置1台QTZ80塔吊 塔吊立设位置的裙楼地下室基础筏板厚度为600mm,基础顶标高为-5.00m。塔吊基础底标高为-6.10m,塔吊基础顶标高为-4.85m 塔吊选用浙江省建设机械集团有限公司生产的QTZ80塔吊,塔吊基础尺寸为5000mm×5000mm×1250mm。 4、塔吊基础地基承载力设计 4.1、根据塔吊基础设计图纸要求:基础承载力要求达到20Mpa。 4.2、根据2013年12月,安徽省城建设计研究院提供的《中国供销大别山农产品物流园一期工程岩土工程勘察报告》资料,本工程场地岩土基本情况为:建筑场地覆盖层范围内场地 层层土类型主要为中软土~中硬土~坚硬土(基岩出露地段),本工程基础持力层位于第⑤ 2 中风化砂岩层,地基承载力特征值为2000Kpa,地基土分层及主要物理力学指标如下:

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础施工方案

塔 式 起 重 机 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 通用时代项目 2011年05月

目录 一、工程概况 (02) 二、塔式起重机定位选择及型号 (03) 三、塔式起重机的基础设计方案与施工 (04) 四、QT5510塔式起重机基础验算 (05) 五、塔式起重机基础施工的安全技术措施 (09) 六、附图10

一、工程概况: 临江新天地A标段7地块(一期)位于福州市仓山区中档路东侧,港头河南侧,属于框剪结构;本工程包括1#~7#楼,其中1#楼地下室1层、地上17层,建筑总高度48.6m;建筑面积约14996.84 m2(其中地下室2700 m2),2#、3#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.65m;2#楼建筑面积约14958.93 m2(其中地下室2700 m2),3#楼建筑面积约15081.41 m2(其中地下室2700 m2),4#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.0m;建筑面积约22008.92 m2(其中地下室2700 m2),5#楼地下室1层、1~16轴地上15层,建筑高度43.35m;17~48轴地上18层,建筑高度48.75m;建筑面积约22494.32 m2(其中地下室2700 m2),6#、7#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.35m;6#楼建筑面积约11045.85 m2(其中地下室2700 m2),7#楼建筑面积约18042.0 m2(其中地下室2502.7 m2);建筑总面积约118628.27 m2(其中地下室18702.7 m2)。建筑层高1#~5#楼为2.7m,其余均为2.8m;总工期780天。 本工程由福州仓前山房地产开发有限公司投资建设,福建众合开发建筑设计院设计,化工部福州地质工程勘察院地质勘查,福建省中福工程建设监理有限公司监理,福建省永泰建筑工程公司组织施工。 根据化工部福州地质工程勘察院报告《临江新天地7号地块龙江苑岩土工程勘察报告》从地表至深层依次为: 1、杂填土(层序①):厚度约为0.6~4.2m 2、粘土(层序②):厚度约为0.4~2.5 m 3、淤泥(层序○3):厚度约为1.9~6.6m 4、粉砂(层序○4):厚度约为:1.7~7.6m

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

塔吊基础施工方案

常熟虞悦广场二期项目 塔吊基础工程 专 项 施 工 方 案 上海锦惠建设集团有限公司 2018年8月10日

目录 第一章工程概况 (3) 一、危大工程概况和特点 (3) 二、施工平面布置 (7) 三、施工要求 (7) 四、技术保证条件 (8) 第二章编制依据 (8) 第三章施工计划 (10) 一、施工进度计划 (10) 第四章施工工艺技术 (10) 一、技术参数 (10) 二、施工工艺流程 (12) 三、塔吊基础设计及质量验收 (13) 第五章计算书及相关施工图纸 (16) 一、计算书 (16) 二、施工图纸 (16)

第一章工程概况 一、危大工程概况和特点 1、工程基本情况 2、各责任主体名称 3、地质条件 ①素填土:杂色,松软状态,以人工回填粘性土为主,夹植物根茎,南部浅部含少量碎砖石、混凝土块等建筑垃圾。堆积时间大于10年。 本土层在拟建场地均有分布,层厚0.1~3.1m,层面标高1.19~2.82m,工程性能差。 ②粉质粘土:灰黄色,软塑状态,局部夹薄层粉土,尚均匀。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。 本土层在拟建场地大部分布,层厚0.9~2.1m,层面标高-0.15~1.59m,静力触探锥尖阻力qc =1.38MPa,压缩模量Es0.1-0.2=4.31MPa,工程性能较差。 ③1淤泥质粉质粘土:灰色,流塑状态。含腐殖物,有臭味。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。 本土层在拟建场地均有分布,层厚3.2~14.5m,层面标高-1.29~0.45m,静力触探锥尖阻力qc =0.58MPa,压缩模量Es0.1-0.2=2.16MPa,工程性能极差。

塔吊基础施工方案作业方案

塔吊基础施工方案作业 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

目录第一章、工程概况 (3) 一、工程简介 (3) 二、塔吊参数信息 (3) 第二章、编制依据及基础方案 (3) 一、编制依据 (3) 二、基础方案 (3) 第三章、塔吊竖向力和弯矩计算 (4) 一、竖向力计算 (4) 二、弯矩计算 (4) 第四章、桩顶竖向承载力和承台弯矩计算 (4) 一、桩顶竖向承载力计算 (4) 二、承台弯矩计算 (5) 第五章、承台截面的主筋计算 (5) 第六章、承台的抗剪计算 (6) 第七章、桩竖向承载力验算 (6) 第八章、桩基础抗拔验算 (6) 第九章、桩配筋计算 (7) 一、桩构造钢筋计算 (7) 二、桩抗压钢筋计算 (8) 三、桩受拉钢筋计算 (8)

第十章、主要工艺流程 (8) 第十一章、施工要点 (8) 第十二章、质量控制 (9) 第十三章、附图 (9) 塔吊基础施工方案 第一章、工程概况 1)工程简介: 计划配置一台QTZ80(ZJ5710)塔吊,满足垂直及水平运输需要。2)塔吊参数信息:QTZ80 (ZJ5710) 公称起重力矩600 起升速度7/32/64 0~40/80m/min 最大起重量6t 回转速度0~ r/min 工作幅度57 m 变幅速度8/27/54 0~42(8/27/54)m/min 独立式高度 m 塔机自重~ t 附着式高度160 m 平衡重 t 塔身宽度: m 主弦材料:角钢、方钢;宽度 m 塔吊正常工作环境:20-40度,风力应小于六级 第二章、编制依据和基础方案 一、编制依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002及塔吊基础的技术要求,塔吊承台自重不小于80吨,砼标号为C35,先根据构造要求,设定基础尺寸5000×5000×1300,再进行配筋计算。 二、基础方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

相关文档