文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 封井方案

封井方案

封井方案
封井方案

降水井封井施工方案

工程概况

华龙苑小区位于和平南路329 号总建筑面积45970.96 ㎡地下2 层/地上33 F 框剪结构,地下两层地上33 层。。设计使用年限50 年,结构安全等级为二级,地下防水等级为二级。底板、外墙S6+4 厚SBS 防水,基础底板承台梁砼标号为C35P6 抗渗砼,地下室外墙为C45P6 抗渗砼。车库基础,防水板,地下室外墙均为C35P6 抗渗砼。室内设计标高±0.000 相对于绝对高层792.98m。车库及主楼基础底标高为﹣9.5m。室外地下水位位于﹣5.3-﹣6m 之间。本工程共设置降水井24 需留置降水井 5 (附表)降水井封井示意表

井1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 是否√ √ √ √ √ × × × √ √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ 封闭注:需现在封闭的用“√” 标注,不需现在封闭的用“×” 标注

口。目前因后浇带未曾具备浇筑条件,

口,封闭降水井19 口(详见附表,附图)

一.施工前准备

1.封井井套的制作及选料封井井套选用3mm 厚的钢套管,井套管高600mm,高于基

础筏板5cm,外焊止水环,止水环宽150mm,厚度为3mm。井管内径410mm,井盖直径为404mm,止水环设置两道。(具体位置见图示)

2 。封井材料:1.水泥2.砂子3.碎石P.S.O.42.5 矿渣硅酸盐水泥中粗砂1-

3 规格料

配成C30 干性混凝土(实验室出配比)3.因降水井长期运转,有的井内有少量的泥沙淤积,或杂物落入井内所以在封井前必须对每个井进行实际测量,确定井的深度,计算出每个井封井回填所需要的材料用量。降水井深度表井1 号深7.8 8.1 8.0 8.0 7.5 7.6 38.1 7.8 7.5 7.6 7.8 7.3 度2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

井13 号

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

深7.6 7.8 7.4 7.8 8.0 7.8 7.5 度

7.9 7.4 7.4 7.6 7.5

4 。由于井口位置位于主楼和车库地下室二层,材料运输较困难且运距较远,需用人工肩扛把材料由车库顶运至车库底,至主楼负二层,所以在封井前根据每个井的计算用量,把所需材料,(沙、水泥、石子等及其辅助材料)运至井口附近备足,并准备夯实工具(井底采用起吊重物夯实,井口采用木棍捣实)把井内混合料夯实。

二;封井施工工艺

工艺流程;抽水----起泵----投入混合料----夯实---投入加水配合料----夯实------焊封井盖施工方法:1 先把水泥、砂子、碎石按C30 混凝土的配比在井口旁搅拌均匀,(干料),在投料前把井内的水抽完,快速提上水泵,把干料快速投入井内,边投料边夯实。在井口上半部位使用加少量水的干拌料,以手捏成团,落地散开为宜,夯填至井口约5 ㎝为宜,安填井盖,于原井管焊死,焊接使用 630 型电焊机,天津大桥牌 THJ422 焊条。 2 如与个别降水井出水量较大时采用水泵埋入法。其作

业方法为水泵一直不停抽水,在抽水的同时向井内投入所需混合干料,在混合料回填至井口下 50 ㎝时停水泵,切断电源,迅速将将电源线及水管割断,在割断水管同时迅速用同回填料标号的水泥砂浆将水管灌满,并将水管上端口回弯180°,并用铁丝绑牢。然后快速用混合料将剩余部位回填并夯实,在混合料料中加入水玻璃或快凝剂。并焊接井盖,焊接方法同上所述。在井口焊接完后,待过一段时间后,进行观察,有是否渗漏现象,如有渗漏渗漏现象及时补焊,或增焊井盖。南通六建山西分公司华龙苑项目部 2011-8-8

降水井封堵

关于封闭基坑中的降水井,国家行业都没有规范要求也没有指导性文献,只能凭多年的封闭降水井的经验和同行们提出的先进办法进行综合,取之精华.为了保证封井工作的一次成功,并要使其所封之井滴水不漏,必须

遵照封井工艺流程和严把工程材料关,各项具体要求如下: 一,钢护井套的制作及选料: 封井护井套选用厚为3mm 的钢卷管,井套高mm(低于基础混凝土顶面100mm) .外焊止水环,止水环宽为150 mm,厚为3mm,井管内径为410mm,井盖直径为406mm,厚度3mm;止水环设置两道,具体位置见图示. 二,封井材料: 1,水泥2,砂子3,碎石4,水三,封井前的准备: 1,因降水井长期运转,有的井内有少量泥沙淤积或杂物回落到井中, 所以封井前对每个井进行测量,确定井深,并根据实测井深计算每个井的回填用材料量; 2,封井前把各井所使用的水泥,砂子,碎石按计算量在井口附近备足, 并准备夯实工具(井底部分使用起吊重物夯实,上部分使用木棍) ,把井内的混合干料夯实. 四,封井工艺和方法: P.S.0 42.5 矿渣硅酸盐水泥中粗砂1—3 规格料

1,工艺流程:抽水------起泵------投入干料------夯实-------投入加水配合料------夯实------焊井盖2,施工方法:先把水泥,砂子,碎石按2:2:1 的比例在井口旁搅拌均匀(全部干料) ,在投料前井内的水全部抽空,快速把水泵提出,并把干料投放井内,边投料边夯实,为保证夯实,在井上半部分使用加少量水的干料,以手抓成团落地散开为宜,夯填至比井管底50mm 左右时,安放钢井盖与井管焊死.焊接使用天津大桥牌THJ422 焊条. 3,如遇个别降水井出水量较大时,采用水泵埋入法,其作业方法为水泵一直不停止的抽水,在抽水的同时往井内投放所需混合干料,在混合料回填至井口下500mm 时,停水泵,切断电源,迅速把水管和电缆割断,然后快速使用混合料把剩余部分充填夯实,混合料中可加入适量水玻璃或其他速凝剂,井盖焊接方法同前所述.

150

50 混凝土筏板夯实混合料

?

防水层(附加防水保护层)

混凝土垫层100 井管

注:?根据筏板厚度确定高度.

4,如果在垫层,筏板施工时能保证地下水位低于垫层底标高,可直接使用水泥,砂子,碎石混合干料投入井内封井,在回填之前把井内的水抽干,快速把水泵提出,边投料边夯实,为了确保夯实,在井上半部分使用加少量水的干料,夯填至垫层底标高,完成封井.

地下室降水井封井施工方案完成版

地下室降水井封井施工方案 花家桥商住综合楼位于大桥南路与花家桥路的交汇处,紧邻长江,地下水位比较高,地下室底板距自然地面的高度大约10米左右,水压差比较大。从地下室土方开挖的过程中发现地下水位确实比较高而且水量比较充足,为了更好的指导封井施工特编制了此方案。 本工程在底板施工结束后,已经封焊部分降水井,还有未封的降水井共计24口,主要分布在地下室东区,见附图。从目前的抽水量观察发现,有9口井的出水量比较大(1-9号井),有10口井出水量相对比较小(10-19号井),还有5口井水位保持在底板位置(20-24号井),一直处于未焊堵也未降水状。 考虑到地下水位压力很大,在封管采用如下方案: 1、在封堵降水井之前将所有的水泵停掉,派专人核实每一口井水位上涨的准确速度(即可用的焊接时间),并做好对应记录,计划好焊机台数和操作工人数。 2、一般焊接一口井一个人需要13分钟,可以根据现场水位上涨的速度的实际情况,从水量大的井先开始直接钢盖板封堵,到最后留4-6口井,同时封堵。 3、一口井可以两个人同时焊,最快6-7分钟,如果最后预留的4-6口井水位上涨速度小于7分钟或更短,则考虑采用钢板带短丝堵头或阀门封堵相结合的方法,同时增加泵体抽水。 盖板焊接封堵是指在止水钢套管上直接焊接钢盖板,然后再在钢

板上浇筑抗渗加微膨剂高一个等级强度的混凝土。这工方法要求水位上涨的时间至少大于7分钟,而且可以要求两名熟练的焊工相互配合施工。 丝扣(或阀门)封堵是指在止水钢套管封口盖板上增焊?100的短丝,短丝中可穿抽水管,在焊接带丝扣的盖板时可不停地抽水,待钢盖板焊接好后,可将水管从丝扣中剪短,立刻将堵头封闭,然后浇筑抗渗加微膨剂高一个等级强度的混凝土,这样就可以解决水位快速上涨问题,但要求丝扣的密封性一定要好。 根据停止抽水后观察的结果,可先对降水井水位上涨不超过10分钟的(10分钟指焊接钢套管所需的最短时间),采用丝扣堵头封堵的方法,带丝扣堵头的钢板焊接好之后也应该不停的地抽水。水位上涨时间超过10分钟的降水井可采用钢盖板焊接,在焊接后其他降水井的水压将增大,水位上涨少于10分钟的同样采用丝扣堵头封井。然后可先对丝扣堵头出水量大的降水井进行丝扣封堵。在封井的过程中应遵循同样施工方法出水量大的先封堵,且顺着一个方向依次封堵。 考虑到地下水位压力很大,在封管到最后的时候,井内水位上涨的速度一旦超过封管焊接速度,势必发生既无法降水,又无法封焊的现象,所以封井的速度就显得尤为重要。

[降水井封井施工方案]降水封井方案

[降水井封井施工方案]降水封井方案 浯水道铁路职工住宅工程北地块项目降水井封井施工方案 编制人:杨龙军审核人:杨英华审批人:高立状 中铁六局北京铁建公司直属第十六项目部 xx年4月17日 一、工程概况 (1)本工程位于地处天津市市区,地处华北地区,冬季最低气温在零下10℃以下,标注冻结深度为0.600m ;夏季最高气温在35℃以上。 (2)本工程地处天津市市区,施工现场地下水丰富,常年地下水水位较高,工程在长期浸水环境下。 (3)本工程为北京铁路局在天津投资建设的铁路职工住宅小区,共计约25.7万平方米。本标段包括1-17号楼、27号楼、北地下车库,合计总建筑面积约为17万平方米房建工程。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下防水等级为一级。底板、外墙P8+4 +3厚

SBS 防水卷材,基础底板承台梁砼标号为C40P8抗渗砼,地下室外墙为C40P8抗渗砼。车库基础,防水板,地下室外墙均为C40P8抗渗砼。室内设计标高±0.000相对于大沽高程4.76m 。车库及主楼基础底标高为﹣6.8m 。 (4)本工程基槽范围内共设置降水井116口(观测井9口,降水井107口)。目前基础底板混凝土施工具备浇筑条件,需留置降水井75 口,封闭降水井 41 口,基础底板内观测井需要封闭,(详见附表,附图)按照设计要求基础底板内留置的降水井需要等到主体结构三层完成、砌筑结构完毕后及车库顶板外墙回填土完毕后方可停止降水。需要封闭的降水井在浇筑混凝土底板时采用同底板混凝土同标号抗渗微膨胀混凝土进行封闭,并且电梯将内在开挖土方时预留降水井在浇筑混凝土底板时采用抗渗微膨胀混凝土浇筑封闭。 (附表) 降水井封井示意表 注:需在浇筑混凝土底板时封闭的用“×”标注,需要留置“√”标注 二、施工前准备

降水井施工方案

河南大学金明校区专家公寓(22#院) 基坑降水工程 施 工 方 案 河南省有色工程勘察有限公司 2012年11月8日

目录 一、工程概况 二、施工方案 三、主要施工工艺 四、应急预案 1)发生停电应急措施 2)设备故障应急措施 3)自然灾害应急措施 五、保证正常安全运行的技术措施 1)冬雨季施工技术措施 2)减少噪音技术措施 3)降低环境污染措施 4)地下管线保护措施 5)施工安全风险分析及应急预案 六、与总包、业主以及周边环境协调配合 七、确保文明施工的保证措施 八、施工总平面布置

一、工程概况 河南大学金明校区专家公寓(22#院)地下降水工程位于家属院内,基坑周长约1700m,面积103700㎡。 二、施工方案 该基坑管井设计140眼,渗透井55眼,轻型井点46组。 (1)管井施工 1.管井定位:测量人员根据降水井的设计位置测设实际井位,并参阅基础施工图纸,适当调整井位。井位偏差小于50mm。 2.挖井口、安装护筒 根据测设的降水井的位置,采用人工开挖井口,井口直径为650mm,埋设钢护筒高0.8m,管井内径不小于300mm,管井深18m。 3.钻机成孔:采用钻机成孔,一径到底,井孔要求圆、直,垂直度偏差<1%。钻机就位必须准确,钻杆必须垂直,钻机底座必须牢固。在钻至设计深度以后停钻。钻井施工时本区域应以清水或稀浆钻进,严禁使用稠泥浆,下井管前,必须刮泥皮换稀浆。下井管前换浆标准:孔内泥浆漏斗粘度达16S,比重1.05左右,并测定孔深,满足孔深要求之后,再下井管。 4.下井管:井管采用无砂砾石混凝土滤水管,水位以下包缠一层60-80目的尼龙网,缓缓下放。当井管与井口相差200mm时,接上节井管。接头处用编织袋和尼龙网裹严,以免挤入泥砂淤塞井管。竖向用竹条和铁丝固定井管。为防止上下节错位,在下管时,吊放井管要

降水井封井施工方案

南京明发通达信息港二期(A1地块) (降水管井) 封 井 施 工 方 案 建基建设集团有限公司 二O一四年七月

一.工程概况 南京明发通达信息港二期基坑支护及降水工程位于浦滨路与江淼路交界处,基坑占地面积 10352 ㎡,地下2层/地上主楼23 F、裙楼5F,为现浇混凝土框剪结构,结构安全等级为二级,室内设计标高±0.000相对于绝对高程7.400m。车库及主楼基础底标高为﹣8.5m。本工程共设计布设素砼管井48 口,由于地下水下丰富,通过对地勘报告的研究,借鉴C2地块(一期)的降水经验,降水方案进行改进,改用钢管井降水,共布设19口(北侧坑中坑增补一口)超大流量钢管井进行降水。在钢管高于基础筏板50cm中间位置,外焊两道止水环,止水环宽150mm,厚度为6mm,浇筑在底筏板内。另因局部土层含粘土成分,形成水层隔离带,采用轻型井点降水处置,吸水直接封闭于底板下。 现场2#、4#、6#、10#、17#五口管井,因土方开挖施工过程中被损坏,不能进行降水,井内用砼进行填实,加钢板盖焊接,封于底板垫层下。根据现场降水情况,结合实测的数据分析,因16#管井(位于南侧核心筒内,考虑主体结构的施工难度),通过管井内静态水位的测量和观察,可不需进行排水,井内用砼填实,加钢板盖焊接,井盖上方连接好底板钢筋,同底板浇筑好,封闭在底板内。目前因后浇带未曾具备浇筑条件,现场已封闭降水井6口,现留置降水井13口。二.施工前准备 1.熟悉设计图纸和工程地质情况; 2.了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案,管井封井前经主

体结构设计单位对结构抗浮荷载进行复核; 3.封井前技术人员对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量,填料主要为微膨胀混凝土干拌和料,并有配合比单(附后)。 4.停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 5.组织技术交底工作 6.施工材料 (1)水泥 P.S.O.42.5矿渣硅酸盐水泥 (2)砂子中粗砂 (3)碎石 1-3规格料 (4)水玻璃等外加剂 (5)微膨胀剂 (6)钢盖板(厚8mm)及计量工具 7.因降水井长期运转,有的井内有少量的泥沙淤积,或杂物落入井内所以在封井前必须对每个井进行实际测量,确定井的深度,计算出每个井封井回填所需要的材料用量,把所需材料,(沙、水泥、石子等及其辅助材料)运至井口附近备足,并准备夯实工具,井口采用木棍捣实。 8.封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,由大到小,东侧先封,由外围到中间。依据降水平面布置图、降水记录、水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭,由基坑外围向中间进

地下车库深井封堵施工方案

地下车库深井封堵施工方案 一、工程概况:胜宏景苑E区地下车库工程位于东营市东城胜利大街以 东、北二路以南,一层为全地下结构,建筑面积13579.63卅,车库地面假定标高为-5.40相当于绝对高程为-0.15,地下车库均采用承台基础,则开挖时深度约4.8m,在地下室施工阶段,为降低地下水位,降水要求是按设计要求把地下水位降至设计标高以下,防止底板上浮,深井在地下室底板施工完成后至地下室回填土完成前,需继续抽水,还需保留一部分深井,因而出现了深井封井的问题,深井封堵是在打混凝土垫层时,放入制作好 的套管,和垫层混凝土浇筑在一起,套管外面焊一5mm*100mm宽钢板 止水环,按正常情况应在套管内侧设钢板止水环,但这样水泵不易拿出, 因而需要在套管上口设一法兰,用3mm厚橡胶垫圈密封,上紧12只直径 为? 12的螺栓,封盖与套管连接紧密后水流渗流路径均被阻止在地下室底板以下,起到有效的阻水、气封堵作用。 二、方案编制依据 3.1.本工程地质勘探报告:《胜宏景苑E区项目岩土工程勘察报告》 3.2本工程业主有关要求 3.3.东营市胜宏景苑E区地下车库基础施工图纸 二、方案特点 2.1采用此法深井封井,可在地下室施工完成至回填土完成之前,继续 从地下室抽出地下水,封堵后底板的有效高度都能得到保证。 2.2封井时,能保证水泵从井内移出,又保证了基础底板混凝土的厚度 和连续性。 2.3当地下水位较高时,用带橡胶垫的盖板封死水路,这样在干燥的场 所浇筑底板混凝土,施工质量能得到保证。 特别是地下含有少量天然气的工程,在地下室底板浇筑时,地下天然 气可从顺水流方向流至井口,防止从其它部位混凝土中冒出,使底板混凝 土形成无数条贯通细小裂缝,采用事后补救、补漏的任何方法,也只能是采用治表

打井施工方案

打井施工方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

第一部分水井施工组织设计 1、工程概述 1、1项目简介 为了解决顺义医院水源热泵空调系统用水水源及回灌问题,准备施工28眼抽水回灌井及1眼观测井,水井位于北京市顺义医院内。 2、水源热泵水井工程布井方案 2、1布井总体方案 此次工程包括28眼水源井和1眼专门观测井。工程布置见附图。 3、施工方法及技术要求 、施工方案、施工工艺 (1)钻孔结构 采用φ800mm口径开孔,一径到底,下入φ325mm的7mm厚的优质螺旋钢管、桥式滤水管及沉淀管。采用φ800mm的孔径,其目的是填入砾料后,增加过水断面,保证地下水能100%回灌。 需要说明的是,井的抽水、回灌能力受过水断面的面积影响,即过水断面面积越大,抽水和回灌能力越大。由于井壁和井管之间的填砾料的透水能力远大于地层的透水能力,井的过水断面不是依据井管的直径计算的,而是依据井径计算的。这也是我们建议使用φ800mm钻头钻进成井的原因。单井合理开采量的确定所依据的主要原因是地层的富水性和地下水补给的流速,当井管过水断面达到一定值后,在相同降深下单井出水量基本是一致的。另外,在井管过水断面达到一定值后,填砾厚度增大可以增加过滤效果。关于潜水泵直径与井管直径规范要求是井管直径要大于潜水泵直径50MM,本工程井管直径325MM,所用潜水泵直径184MM,因此本工程选用井管直径325MM是完全满足水泵要求和水量要求的,同时在有效控制水井含砂量方面也是非常有利的,此种施工方案已经过很多工程的检验和证明。

(2)施工工艺流程

深井封井方案(4.12)

华东师范大学第四附属中学异地扩建项目A区小学组团深井封井施工方案 上海盛鑫建设工程有限公司 日期:2013年3月

目录 一、工程概况 (1) 1.1.一般概况 (1) 1.2.深井概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、深井封井施工方法及技术措施 (2) 3.1.施工方法 (2) 3.2 技术要求 (3) 四、施工组织 (4) 4.1.人员组织机构 (4) 4.2.人员组织配备及材料设备情况 (4) 五、质量、安全保证措施 (4) 5.1质量保证措施 (4) 5.2 安全保证措施 (5)

一、工程概况 1.1.一般概况 工程名称:华东师范大学第四附属中学异地扩建项目 建设单位:上海市普陀区教育基建管理中心 设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(非民防) 上海新华建筑设计有限公司(民防) 上海汉丰建筑设计有限公司(围护设计) 监理单位:上海臻境工程建设管理有限公司 施工单位:上海盛鑫建设工程有限公司 建设地点:云岭东路以北、泸定路以西 建设用地面积34400平方米,总建筑面积31610平方米,其中地上27510平方米,地下4100平方米。A区建筑面积11845平方米。本工程容积率0.8,建筑基底面积6952平方米。建筑层数和高度:地上4-5层,地下1层;建筑高度20.80米。 本工程场地属冲洪积平原地貌,地形平坦,自然地面标高约为3.80m。地下水属潜水,土和地下水对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋微腐蚀性。岩土工程勘探报告中提供的抗浮设计水位标高为室外地面以下-0.5m,设计最低水位为-1.5m。 1.2.深井概况 根据结施-02中的21.5要求,以及专家对基坑围护评审意见,结合本工程地区水位较高水量较大实际情况,考虑到A区大底板的抗浮要求,在A区基础工程施工阶段和主体结构封顶前,对基坑范围内布置深井降水,确保地下水位在基础底板以下的抗浮措施。在主体结构封顶后停止深井降水进行封井措施。基础内共设置10口深井,深12米;封井从一侧开始封井,隔一个封一个。 二、编制依据 (1)本工程地勘资料、施工图、技术核定单(HSDFZJH-5); (2)《供水水文地质勘察规范》(GB50027~2001); (3)《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202~2002); (4)《基坑工程技术规范》(DG/TJ08-61-2010) (5)《上海市标准基坑工程设计规程》(DBJ08-61-97)

管井井点封堵方案

管井井点封堵方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

管井井点封堵方案 本工程降水方案采用大口径井点及轻型井点联合降水方案,管井20口。大口径井点封堵时间在地下室模板拆除后进行。 一、管井井点封堵施工准备: 基础筏板上用套管留出管井井口,套管加工应符合以下几条: 1.套管制做采用厚度4毫米钢板; 2.套管直径400毫米满足更换水泵要求; 3.套管中间加焊止水环,延长渗透路径。 焊接人员要有上岗证,要对现场施工人员进行技术交底和安全教育。 二、施工方法 封井构造如下图: (一)套管制作与安装 1.在混凝土垫层施工完毕后,将原混凝土管井管取下,用4毫米厚钢板制成 A400mm套管,高度随基础筏板厚度加300 mm,中间加焊翼宽80mm止水环 (参见02S404-P24)。 2.防水卷材上翻150毫米,与套管紧密粘结,外加管箍。

3.为防止套管位移,筏板钢筋绑扎后,套管与上下层钢筋网片焊牢。 4.为保证基础底板结构不受影响,底板上下层钢筋采取加固措施,具体做法参 考平法图集03G101-3 P53(如下图),补强钢筋与筏板主筋同直径、同型号。 (二)管井封堵 1.管井封堵由西向东逐个依次完成,每个管井封堵间隔时间为48小时。 2.管井封堵应观测其余降水井水位变化情况,如水位上升明显,应更换大排量 水泵强抽,观测水位上升时间,由此确定更改封井方案。 3.回填前,先拆除水泵,采用砂石回填至基底下500毫米处,如果管内有积水 采用水泵排净,然后采用同底板标号抗渗混凝土浇筑至套管上口以下200毫米处;用厚度4毫米钢板焊接封口,再浇筑至底板上平,底板以上套管割除。 三、施工注意事项 1.各种材料质量应合格。 2.套管固定牢固,底板混凝土浇注时要有专人负责。 3.遵守安全生产规定,作好安全防护,预防事故的发生。 4.按规范要求,作好施工质量记录,全面反映施工过程。

封井方案

管井井点封堵方案 本工程降水方案采用大口径井点降水方案。大口径井点封堵分为底板浇筑前封堵和底板浇筑后封堵(即地下结构完全施工完毕且车库覆土完成后)。 一、底板浇筑前封堵: 1、基槽开挖后,在保证地下水位位于基坑底1.0m以下的前提下,分批逐渐停止降水井降水,保留底板范围内1/3数量的降水井维持水位稳定在底板以下1.0m,具体数量可根据现场试验确定。 2、底板浇筑前,对已经停止降水的降水井进行封堵,封堵采用选用干硬性混凝土。 3、底板浇筑前降水井封堵详图如下 二、底板浇筑后封堵施工方法一: 1、管井井点封堵施工准备: 基础筏板上用套管留出管井井口,套管加工应符合以下几条: 1.套管采用厚度4mm钢板; 2.套管直径400mm满足更换水泵要求;

3.套管中间加焊止水环,延长渗透路径。 焊接人员要求上岗证,要对现场施工人员进行技术交底和安全教育。 2、施工方法 封井构造图如下 (一)套管制作与安装 1.在混凝土垫层施工完毕后,将原混凝土管井管取下,用4mm后钢板制作成Φ400mm套管,高度随基础筏板厚度加300mm,中间加焊翼宽200mm止水环 2.防水卷材上翻150mm,与套管紧密粘贴,外加管箍。 3.为防止套管移位,筏板钢筋绑扎后,套管与上下层钢筋网片焊牢。 4.为保证基础底板结构不受影响,底板上下层钢筋采取加固措施,具体做法参考平法图集03G101-3 P53页,补强钢筋与筏板主筋同直径、同型号。 三、底板浇筑后封堵施工方法二(钢板带短丝堵头或阀门封堵): 盖板焊接封堵是指在止水钢套管上直接焊接钢盖板,然后再在钢板上浇筑抗渗加微膨剂

高一个等级强度的混凝土。 考虑到地下水位压力很大,在封管到最后的时候,井内水位上涨的速度一旦超过封管焊接速度,势必发生既无法降水,又无法封焊的现象,所以封井的速度就显得尤为重要.

管井封井方案

封井方法一: 由于基础施工时,深井井点降水必须连续进行,故必须对深井管穿底板部位采取措施,以保证深井降水不停,同时应注意做好防水和抗浮力破坏。采取如下措施: 1、在浇筑砼垫层前,首先将垫层以上降水井砼滤管外壁清除,然后选用φ200*5钢管内插,其顶标高高出底板顶面100mm ,下端与降水井搭接长度1.0m ,钢管外侧缠绕麻丝,并用油膏封死。 2、在底板中用两个半圆钢环焊在钢管外侧,形成止水翼环(厚5宽100),焊缝应饱满,不得有缝隙。止水翼环设置两道,上道位于底板顶面下150,下道位于底板底面上150。 3、底板钢筋遇降水井钢套管时,钢筋从周边绕过。但必须另外加四根同直径钢筋,加筋应顺着底板钢筋的方向,在钢套管周围四个方位各设置一根,其一端弯起250mm 与钢套管焊接,另一端水平长度不小于1.0m 。(加筋一方面可加强此处底板,另一方面可固定钢套管,防止底板砼浇筑时移位,且后期能和止水翼环共同抗浮。) 降水井穿基础底板大样如下图所示: 止水翼环 麻丝加油膏 垫层 基础底板钢盖板 钢套管 降水井滤管

4、封井方法确定的三要素为:①水位的高低,②停泵时水位上涨的速度, ③封井操作的速度。根据本工程地下水升涨情况,采用不带泵封井法。 具体封井法为:在基础底板面下100mm,焊接一块δ=5mm厚的钢盖板封顶,深井管内回填1:1水泥砂浆干粉,水位大的,还应填入水泥包。对于深井管内地下水位到管底较深的,可先回填一部分1:1砂石,再抽水降低地下水位,然后回填干粉,以减少深井管内的地下水量。为了防止地下水位上升过快,在封井过程中,填入一块木盖板。封井盖板焊好后,停留三天观察检查验收无渗漏水现象后,用微膨胀砼将封井盖板上剩余100mm处补浇密实。 5、其施工顺序为:降水→回填1:1砂石→回填水泥包→回填干粉→放木盖板→回填干粉→割钢管、封井钢盖板焊接→补浇微膨胀砼。 具体方法如下图所示:

降水井封堵专项施工方案

隧道股份上海城建市政工程(集团)有限公司世贸路社会停车场及华茂国际广场工程 降水井封堵专项施工方案编制: 审核: 审定: 编制单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 上海城建·华茂国际广场项目部 二〇一七年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、降水井设置及施工要求 (1) 1、降水井设置: (1) 2、施工要求 (1) 三、施工准备 (1) 1、技术准备工作 (1) 2、施工材料准备及工具准备 (1) 四、降水井封井施工 (1) 1、封井施工工艺 (1) 2、封井封盖施工顺序 (1) 3、细部节点施工方法 (1) 五、质量控制 (2) 六、附图 (4)

一、工程概况 本项目位于南昌市红谷滩新区丰和大道与世贸路交汇处西南侧,场地西侧为世纪中央城。拟建一幢大型购物中心,地上四层,地下三层。场地东侧约1km处是江西省第一大河流--赣江。据上游约5km外洲水文站资料,赣江最高洪水位25.13m,最低水位13.50m(2007年)。地下室底板距自然地面的高度大约14米左右,水压差比较大。从地下室土方开挖的过程中发现地下水位确实比较高而且水量比较充足,为了更好的指导封井施工特编制了此方案。 二、降水井设置及施工要求 1、降水井设置: 本工程在底板施工结束后,未封的降水井共计15口,详细见附图。从目前的抽水量观察发现,有14口井的出水量比较大(1-14号井),有1口井出水量相对比较小(15号井),详见附图一。 2、施工要求 (1)塔吊基础底板预留洞封闭完成,且该部位混凝土强度达到设计要求。 (2)地下水位已降至底板以下,降水井口位置无水冒出。 三、施工准备 1、技术准备工作 (1)熟悉设计图纸和工程地质情况; (2)封井前技术人员对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量。 (3)停泵实测水位上升至底板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 2、施工材料准备及工具准备 施工材料及工具主要由钢套管、止水环、螺栓、橡胶垫、法兰盖板、水泥、石子、砂子、扳手组成。 四、降水井封井施工 1、封井施工工艺 停泵→钢管套焊接螺栓施工→深井回灌沙石子及混凝土→安装法兰盖板施工→底板混凝土施工→微膨胀混凝土施工(详见附图二) 2、封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,由大到小,由外围到中间。依据降水井施工方案,涌水量大的降水井先封闭,涌水量小的降水井后封闭,由基坑外围向中间进行逐步封闭。 3、细部节点施工方法 (1)停泵 在封井前,按照封盖顺序依次对深井进行停泵。 (2)预留洞凿除修补及钢管套法兰用螺栓焊接施工 按照管法兰盖板尺寸对预留降水井洞凿除施工,确保法兰盖板能与预埋钢管紧密连接(连接宽度62.5mm)。 根据法兰盖板预留孔位置,焊接M16螺栓,螺栓与预留钢板满焊连接,并满足法兰盖板安装要求。

封井方案

降水井封井施工方案 工程概况 华龙苑小区位于和平南路 329 号总建筑面积 45970.96 ㎡地下 2 层/地上 33 F 框剪结构,地下两层地上 33 层。。设计使用年限 50 年,结构安全等级为二级,地下防水等级为二级。底板、外墙 S6+4 厚 SBS 防水,基础底板承台梁砼标号为 C35P6 抗渗砼,地下室外墙为 C45P6 抗渗砼。车库基础,防水板,地下室外墙均为 C35P6 抗渗砼。室内设计标高±0.000 相对于绝对高层 792.98m。车库及主楼基础底标高为﹣9.5m。室外地下水位位于﹣5.3-﹣6m 之间。本工程共设置降水井 24 需留置降水井 5 (附表)降水井封井示意表 井 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 是否√ √ √ √ √ × × × √ √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ 封闭注:需现在封闭的用“√” 标注,不需现在封闭的用“×” 标注 口。目前因后浇带未曾具备浇筑条件, 口,封闭降水井 19 口(详见附表,附图) 一.施工前准备 1.封井井套的制作及选料封井井套选用 3mm 厚的钢套管,井套管高 600mm,高于基

础筏板 5cm,外焊止水环,止水环宽 150mm,厚度为 3mm。井管内径 410mm,井盖直径为 404mm,止水环设置两道。(具体位置见图示) 配成 C30 干性混凝土(实验室出配比) 3.因降水井长期运转,有的井内有少量的泥沙淤积,或杂物落入井内所以在封井前必须对每个井进行实际测量,确定井的深度,计算出每个井封井回填所需要的材料用量。降水井深度表井 1 号深 7.8 8.1 8.0 8.0 7.5 7.6 38.1 7.8 7.5 7.6 7.8 7.3 度2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 井 13 号 14 15 16 17 18 19 20 21 22

15降水井封堵施工方案

中铁建工集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION 天津诺德中心工程 降水井封堵施工方案 编号:015 编制人: 技术负责人: 中铁建工集团有限公司 天津诺德中心项目经理部 2014年2月25日

目录 1、情况简介 (1) 2、筏板浇筑前降水井护壁做法 (1) 3、封井前的准备 (1) 4、降水井封堵施工工艺 (2) 5、降水井封堵顺序 (3) 6、安全注意事项 (3)

1、工程简介 天津诺德中心项目位于天津市河北区八马路与律纬路交口西侧,总用地面积66583m2,规划可用地面积33596.5m2。本规划用地由城市次干路和支路分成A、B、C三个地块。场地自然地坪标高-0.65m,C地块采用一道环梁做支撑,基坑底标高-10.95m,A、B地块采用两道环梁支撑,基坑底标高-14.75m。 本工程采用大口井降低坑内地下水位,无砂混凝土井管滤料宜采用6mm左右中粗砂或无粉碎石屑,滤料厚度宜大于150mm。降水井成孔直径800mm,井位可根据现场情况适当调整,但应参照基础施工图保证井位避开工程桩及基础梁,降水需在锚桩标高以下的土方开挖前二周左右进行,地下水降低至相应标高(坑底以下0.5~0.8m)后方可开始进行相应土方的开挖。 降水井由基坑支护设计单位设计,共计86口,井管500mm,井径800mm,具体位置见附图。封井时间定为地上主体五层结构施工完成后。经各方咨询并请教当地施工经验丰富的专业降水公司,现制定如下方案。 2、筏板浇筑前降水井护壁做法 在筏板施工前加工防水钢套管,刚套管采用热轧无缝钢管制作,套管高度不小于砼底板厚度,套管规格采用有500×12mm,根据钢套管外径选择15mm厚钢板加工止水环,止水环外径800mm,在套管外侧焊接止水环外环,上下两道,因降水井布置在不同厚度的筏板上,所以按布置在筏板位置,分别做钢护井套,筏板浇筑前安装到降水井上,钢护井套下底长度超过筏板底 2.2m,钢护井套与降水井无砂管之间的缝隙缠绕膨胀橡胶板。筏板浇筑时用模板订矩形木盒,套在降水井上,木盒尺寸:800mmx800mm,高50cm,便于后期封堵降水井时浇筑的混凝土与筏板面相结合。 3、封井前的准备 1、因降水井长期运转,有的井内有少量泥砂淤积或杂物会落到井中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深,并根据实测井深计算每个井的回填材料用量。

采光井封闭的施工方案

大玺门5号街区采光井封闭施工方案 1.编制依据 1.1设计院于2009年7月24日下发的《设计变更通知单》 1.2合同 2、工程概况 应建设单位要求,根据设计变更图纸要求,需将大玺门5#街区5-8~5-10轴交5-D~5-E轴已施工好的采光井封闭。封闭方法为:对原有结构进行植筋,并加捣砼梁、板、柱。具体如下所示。

3.施工部署 3.1工程管理目标 3.1.1质量目标 本项目工程按照国家现行规范一次交验合格率100%; 3.1.2工期目标 从进场之日起,确保40天(日历天)完成所有施工任务。 4、施工工序 植筋——浇二层采光井砼梁板、柱砼——浇三层采光井梁板、柱砼。 4.1、植筋 工艺流程:定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验 4.1.1.定位 按设计要求标示钻孔位置、型号,因现基材上存在受力钢筋,钻孔位置需适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。 4.1.2.钻孔 4.1.2.1钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用钻石钻孔机成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥。 4.1.2.2钻孔孔径d+4∽8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋、螺栓直径)。

4.1.2.3.本工程基材强度为C30,对HRB335(Ⅱ级)、HRB400、RRB400(Ⅲ级)级螺纹钢筋,Q235、Q345级螺栓和 5.6级螺杆,钻孔孔深15d,锚固力一般即可大于钢材屈服值。对无螺纹(即光圆)钢筋或螺杆,钻孔深度宜再增加5d。 4.1.2.3.所用主要器具:电锤或风镐。 4.1.3.清孔 4.1.3.1.钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3∽5次,直至孔内无灰尘碎屑,最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。 4.1.3.2.钻孔孔内应保持干燥。 4.1.3.3.所用主要器具:空压机、毛刷。 4.1.4.钢材除锈 4.1.4.1.钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净(新钢筋、螺栓的青色氧化外皮也应除去),并打磨出金属光泽,采用角磨机和钢丝轮片速度较快。 4.1.4.2.所用主要器具:角磨机、钢丝轮片。 5.锚固胶配制 4. 5.1. 植筋胶分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种,由 A、B两组份组成,配胶采用机械搅拌,搅拌器由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。 4. 5.2.取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)

管井封井方案

管井封井方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

武汉轨道交通二号线一期工程范湖车站降水井封井施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:2007年11月21日 武汉轨道交通二号线一期工程范湖车站项目经理部

降水井封井施工方案 一、封井总体方案 范湖站目前已经基本完成结构工程施工,原基坑内开启的18口的降水井将需要逐步关闭、封堵,封井将采取两阶段进行。 1.1 第一阶段封井方案(水位高度试验) 现主体结构底板已全封闭,结构施工接近尾声已具备封井条件,计划逐步关闭坑内现有17口降水井,并检测坑内水位高度,最终开启7~8口降水,其他降水井均关闭。预留5、8、11号井作为观测、应急井外,其余基坑内降水井全部关闭封堵。 第一阶段封井后基坑仅开启7~8口降水井,其井管内承压水水位将上升到结构底板以上2~3m。184m结构钢砼约11500m3,结构每延米自重约156t,结构自重远大于结构所受浮力,满足结构抗浮。 水位高度试验: 先开启9口降水井(11-9日~11-13日),经连续观测5天水位高度,测得水位在底板面以上0.6米~1.6米之间、仅有12号井较高在2.3,均未超过3米,附水位检测表1。 后关闭1口,开启8口降水井(11-14日~11-20日),经连续观测6天水位高度,测得水位在底板面以上0.5米~2.3米之间,水位也未超过3米,附水位检测表2。试验表明,在开启7~8口降水井时,能够控制基底的水位高度,其能满足抗浮要求。 1.2 第二阶段封井方案 结构压顶梁施工并达到设计强度后,逐个封闭基坑内全部降水井。 1.3 降水井封堵方法 第一阶段需封堵的降水井,水位位于底板以上2~3m。第二阶段需封堵的降水井因停泵关闭,井管内水位位于自然水位。在两阶段,降水井封堵均采用静水状态下填筑粘土和浇筑水下砼的施工方法。 二、降水井封堵施工方法 2.1 套管封堵

封井方案

目录 1、工程概况: (1) 1.1结构设计概况: (1) 1.2基坑工程概况: (1) 1.3工程地质概况: (2) 2、降水井概况 (3) 2.1井点布置概况 (3) 2.2管井封堵前提条件: (5) 3、封堵施工前准备: (5) 4、管井封堵技术方案: (6) 5、质量控制措施: (12) 6、施工安全保障措施: (13) 7、封堵效果分析: (13) 8、附件(管井平面布置图) (15) 9、后附技术核定单

1、工程概况: 淮安苏宁电器广场工程位于淮安市清河区淮海东路158号,工程总投资约为10亿元,用地面积8906.6平方米,总建筑面积约为88423.9平方米。 建筑主要功能为商业、写字楼及酒店式公寓,地下3层(负16米,最深处负21.9米,为淮安市目前在施最深基坑),地上裙房6层,高32米,塔楼41层,高168米,工程建成后将是淮安市标志性建筑。 1.1结构设计概况: 1.2基坑工程概况: (一)基础形式:裙楼及主楼采用柱下桩承台。

(二)基坑规模:基坑面积约7234㎡,周长约452.3m。 (三)基坑开挖深度:本基坑工程±0.00m相当于绝对标高+14.35m,自然地面标高-0.80~-0.40m,基坑底标高-16.40m(塔楼处-18.40m)。电梯井坑中坑部位超挖2.5、3.5m。 (四)基坑特点:基坑形状不规则、深基坑(基坑最深处为-21.9m)、止水帷幕为悬挂式帷幕、地下水系丰富、地质情况变化较大。 1.3工程地质概况: (一)地形地貌 本场地原为淮海大厦,地势平坦,地面标高13.5—14.12m,相对高差0.62m,场地地貌类型属黄泛冲击平原。 (二)土层分布 01层:杂填土(Q4m1)主要由粉土、粉质粘土组成,层顶标高13.50m-14.12m,层厚 0.9m—4.3m,场地普遍分布; 02层:粘土(Q4a1)底部夹薄层粉土(或为粉质粘土),层顶标高9.8m-13m,层顶埋深 0.9m—4.3m,层厚0.3—2.9m,场地普遍分布;03层:粘土(Q4a1)夹薄层粉质粘土,层顶标高8.44m-11.5m,层顶埋深 2.4m—5.4m,层厚0.2—3.3m,场地普遍分布; 04层:淤泥质粉质粘土(Q4a1)局部为淤泥质粉土,部分底部夹薄层粉质粘土,层顶标高 6.6m-10.2m,层顶埋深 3.7m—7.3m,层厚0.4—3.7m,场地普遍分布; 05层:粉土(Q4a1)局部为粉砂,夹薄层粉质粘土。层顶标高4.55m-9.53m,层顶埋深 4.5m—9.3m,层厚10.2—14.3m,场地普遍

深井封井方案(4.12)

华东师大学第四附属中学异地扩建项目A区小学组团深井封井施工方案 盛鑫建设工程 日期:2013年3月

目录 一、工程概况 (1) 1.1.一般概况 (1) 1.2.深井概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、深井封井施工方法及技术措施 (2) 3.1.施工方法 (2) 3.2 技术要求 (3) 四、施工组织 (4) 4.1.人员组织机构 (4) 4.2.人员组织配备及材料设备情况 (4) 五、质量、安全保证措施 (4) 5.1质量保证措施 (4) 5.2 安全保证措施 (5)

一、工程概况 1.1.一般概况 工程名称:华东师大学第四附属中学异地扩建项目 建设单位:市普陀区教育基建管理中心 设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)(非民防) 新华建筑设计(民防) 汉丰建筑设计(围护设计) 监理单位:臻境工程建设管理 施工单位:盛鑫建设工程 建设地点:云岭东路以北、泸定路以西 建设用地面积34400平方米,总建筑面积31610平方米,其中地上27510平方米,地下4100平方米。 1.2.深井概况 根据结施-02中的21.5要求,以及专家对基坑围护评审意见,结合本工程地区水位较高水量较大实际情况,考虑到A区大底板的抗浮要求,在A区基础工程施工阶段和主体结构封顶前,对基坑围布置深井降水,确保地下水位在基础底板以下的抗浮措施。在主体结构封顶后停止深井降水进行封井措施。基础共设置10口深井,深12米;封井从一侧开始封井,隔一个封一个。 二、编制依据 (1)本工程地勘资料、施工图、技术核定单(HSDFZJH-5); (2)《供水水文地质勘察规》(GB50027~2001); (3)《建筑地基基础工程质量验收规》(GB50202~2002); (4)《基坑工程技术规》(DG/TJ08-61-2010) (5)《市标准基坑工程设计规程》(DBJ08-61-97)

降水井封井方案

降水井封井方案

目录 第一章工程概况 第二章地下室抗浮估算 第三章封井方案 第四章特殊部位说明

第一章工程概况 本工程地下室建筑面积约46000m2,基础平均埋深约为6m,基坑支护采用二级放坡,坡顶单排止水桩(桩底标高-12.5m~-14m),将基坑内部封闭;基坑内部采用79口降水井持续降水,保证基坑正常施工,降水井长度13m,其中滤管长度8m,滤管底标高-13m,采用外径360mm的混凝土管,壁厚50mm,内径260mm,设计地下水位设防高度-1.8m,基础板厚500mm~1800mm不等。综合考虑地下室抗浮以及粘土透水性差的因素,计划在地下室施工时在降水井处预留套管,并于地下室顶板(外墙)浇注完成后用微膨胀混凝土浇注封堵。 第二章地下室抗浮估算 抗浮估算以住院急诊楼为例: 地下室面积:16200m2 基础埋深:按照平均-8m计算 计算地下水位:按照平均-1.5m计算 底板混凝土方量:27000m3 底板钢筋量:2500T 墙顶板混凝土方量:7500m3 墙顶板钢筋量:1500T 抗拔桩数量:867根(方桩)

桩抗拔承载力:取值300KN/根 地下水浮力:16200×(-1.5--8.0)×10=1053000KN 底板自重:27000×2.4×10+2500×10=673000KN 墙顶板自重:7500×2.4×10+1500×10=195000 KN 抗拔桩承载力:300×867=260100 KN 1053000KN<673000+195000+260100=1128100KN 满足要求! 说明:以上计算按照最不利考虑,按照地质勘测报告,基础主要在淤泥质粉质粘土层上,下部粉沙层为弱承压水,受侧向径流补给,淤泥质粉质粘土层透水性较差。故计算的地下水浮力值为最不利值。 第三章封井方案 1、封井步骤 垫层浇注→套管安装→底板防水施工→底板混凝土浇注→地下室墙顶板浇注→管井封堵 2、封井大样 管井套管采用Φ220×4焊接钢管,外部焊接双层止水环,第一道止水环在管根部起5cm处,第二道止水环在管中部,止水环宽度10cm。垫层施工完成后将管井破至垫层平,将钢管放入管井(深入5cm,下部止水环放在垫层上,用油膏塞缝

降水井封堵方案

印象珠江地下室基坑降水工程降水井封堵回填施工方案 批准: 审核: 编制: 江苏安成岩土工程有限公司 印象珠江地下室基坑降水工程项目部 编制日期:二0一三年十二月十五日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、施工准备 (1) 4、水井封堵施工 (2) 4.1工艺流程 (2) 4.2施工方法 (2) 4.3封堵后顶部处理 (2) 5、资源配置 (2) 6、施工质量保证措施 (3) 7、施工安全保证措施 (3)

1、工程概况 本工程位于江苏省邳州市福州路与珠江东路交汇处。基坑西侧为福州路,南侧为珠江东路,东侧为323省道,北侧为桃花书苑;地势较为开阔:南北直线长约220米,东西直线长约330米,基坑开挖周长约为428m,面积约为27596m2。由于施工要求。现对降水井所在部位无降水要求时进行封堵。 2、编制依据 1)降水井封堵施工技术要求; 2)工程地质图及现场实际环境; 3)降水施工方案、相关施工图纸。 3、施工准备 为了保证封井工作的一次成功,必须遵照封井工艺流程严把工程质量关。具体要求如下: 1)认真阅读相关规程、规范,明确质量标准。 2)配备足够人员、施工所需机械并对机械性能进行检查确认。 3)因降水井长期运转,有的井内有少量泥沙淤积或杂物回落到井中,所 以封井前对每个井进行测量,确定井深,并根据实测井深计算每个井 的回填用材料量; 4)封井前把要使用的砂石料、混凝土、土料按计算量在井口附近备足, 并准备夯实工具(混凝土浇筑采用插入式振动器振捣),把井内的回填 料夯实(振捣密实)。 5)回填所用砂砾石(砂、石级配混合料),粒径不大于50mm,回填前在 场地拌制后由装载机运至回填现场。

相关文档