文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天燃气管线保护专项方案

天燃气管线保护专项方案

天燃气管线保护专项方案
天燃气管线保护专项方案

燃气管线保护专项施工方案

目录

一、编制说明 (1)

二、编制依据 (1)

三、工程概况 (1)

1、概述 (1)

2、现状道路交通条件 (1)

3、现状燃气管位置 (1)

四、现状燃气管道分布情况 (1)

五、管线保护技术措施 (3)

㈠、地下管线保护原则 (3)

㈡、管线探明 (3)

㈢、开挖沟槽 (4)

㈣、现状燃气管保护加固方案 (4)

㈤、管线保护作业流程图: (6)

㈥、其他注意事项 (8)

六、管线保护责任 (8)

七、应急预案 (8)

1、应急抢险领导组织机构及职责 (8)

2、监控量测信息处理及预警判定 (10)

3、应急预案响应程序 (12)

4、预防保证措施 (13)

5、应急救援及抢险人员培训演练 (15)

6、应急物资配备 (15)

7、应急联系方式 (15)

一、编制说明

为正确履行施工合同,具体指导施工,统一、规范的进行施工范围内的管线进行保护施工,制定本方案。本细则适用于深圳市蚝乡路(环镇路~中心路)市政工程施工现场管线保护工作。

二、编制依据

1、市政工程设计施工图;

2、市政工程沿线建筑调查资料、沿线市政管线调查资料;

3、市政工程施工组织设计;

4、现状燃气管保护设计施工图;

三、工程概况

1、概述

本工程主要特点是线路长,沿线构筑物多,施工涉及面广,与其它线路立体交叉作业,给施工过程造成一定的影响。道路交叉路口多为曲线路段,施工测量工作量大。小型构筑物零星分散,施工工作面必须全面展开。由于施工位置地处经济的发达的地区,环境保护特别重要,要特别注意防止工程施工区附近地区的环境污染和破坏。施工噪声、施工废气、施工尘埃要控制到城市环保要求以内。

2、现状道路交通条件

本工程穿越宝安区繁华路段,周围内街车辆人流繁忙,而道路又路窄车多,施工时仍应尽量保证原有交通流量,各方面因素决定:合理有效的交通组织将是本项目施工得以顺利进行的关键前提条件。工程施工时需严密组织交通疏导,确保原道路的交通。沿线居民区密集,商铺住宅众多,又毗邻城市主干线,因此文明施工,保护环境,尽量减少污染和不污染尤为重要,应做足环境保护及文明施工的措施,以维护深圳这个国际大都市的良好形象。

3、现状燃气管位置

根据本工程红线施工范围场地使用要求,我标与现状燃气管线相交位置均为红线范围施工内。现状燃气管辖主要分布在宝安大道与中心路口处(与雨水箱涵交叉、位于道路拓宽机动车道下);必须对红线范围内的现状燃地下管线加以重点保护加固处理。

四、现状燃气管道分布情况

3 中压天然气管De16

0、1.0 K1+832~K1+850横穿

蚝乡路

保持原状,位于机动车道下采用钢筋砼

封保护

1、桩号:K1+280~K1+440交宝安大道,施工地下管线及道路拓宽,现状燃气管道横穿过蚝乡路与宝安大道,经探测排查,一条为高压DN500燃气管,另两条为中压De160、De315燃气管,埋深为1.0~1.2米,如下图:

交宝安大道处现状燃气管平面图

2、桩号:K1+832~K1+850交中心路,道路拓宽地下结构及管线施工,现状燃气管De315横穿过蚝乡路与中心路,位于道路拓宽后机动车道下,因此对其现状燃气管需加固保护,如下图:

交中心路口处现状燃气管平面图

3、现状高中压天燃气管线保护将是本工程施工重点;具体保护方措施详见蚝乡路交(宝安大道、中心路)现状燃气管保护设计施工图;

五、管线保护技术措施

㈠、地下管线保护原则

1、施工前,调查所有与施工有关及基坑开挖影响范围内的各种管线,查明管线的类型、规格、材质、位置及走向等基础资料。

2、根据查明的管线资料,针对不同管线的不同控制要求,对基坑开挖中不需拆迁和改移的管线,做出具体的设计方案和保护措施。

3、管线保护的设计方案及技术措施在得到业主和监理工程师的认可,同时要和管线主管部门共同商讨,并达成一致意见。

4、悬吊或支托结构必须坐落在坚实稳定可靠地基础上。

5、管线在其下原状土开挖前悬吊牢固,并经检查合格后再采用人工方法开挖下部土方。

㈡、管线探明

在本工程施工前,根据《深圳市蚝乡路(环镇路~中心路)市政工程-燃气工程-现状燃气

保护平面图》注示及燃气部门人员现场指定位置,采用人工开挖探明沟,直至燃气管完全暴露。

㈢、开挖沟槽

在明确燃气管走向后,沿现状燃气管两侧开挖沟槽,开挖过程全面采用人工开挖。

㈣、现状燃气管保护加固方案

1、现状燃气管与箱涵交叉采用悬吊保护处理:

管线悬吊技术要求:

(1)将64式组合钢梁下弦杆用吊车安放在冠梁(或混凝土基础)上,并固定。

(2)根据现状管线直径和螺栓型号,在〖32a槽钢上打孔。

(3)将管线用螺栓和固定件固定在槽钢上,要使每根螺栓受力均匀,确保管线在施工期间的安全。

(4)经检查牢固可靠之后,方可开挖管线下的土方。开挖时避免施工机械触碰管线,并杜绝在组合钢梁上行走以及堆物等。

(5)管线悬吊施工完后,需对悬吊管线进行定期监测和日常巡查。

(6)管线需防晒、防碰,两侧及上方必须加木板或槽盒隔离保护。施工单位加强现场管理,设置护栏,禁止利用悬吊结构行人。

(7)悬吊保护两侧预留抢修空间,方便抢修人。

2、现状燃气管DN500位于机动车道下加固保护处理方法:

3、现状燃气管De315、De160位于机动车道下加固保护处理方法:

㈤、管线保护作业流程图:

管线保护作业流程图

1、收集地下管线资料

⑴开挖施工前,对开挖影响范围内所有管线进行一次普查,对管线的性质、材质、埋深、和基坑的关系等方面仔细调查,必要时,开挖暴露出管线进行详查,在施工前对重大维生或易导致灾情恶化的管线进行安全评估,取得其能承受的沉降和差异沉降的有关数据;

⑵对基坑周边进行空洞普查,对查出的空洞采取注浆或其他措施回填,保证回填密实;

⑶根据调查所得的管线性质、材质、埋深、和开挖基坑、盾构线路的相互关系等资料对管线周边土体进行注浆加固处理;

⑷加强和相关部门及管线权属单位的沟通、协调、配合,采取各种有效手段和方法,对管线设施情况进行详细调查,以确保所提供的管线资料真实、准确、完整。

⑸在核查过程中如发现现场情况与设计图纸不符时,应绘制现状管线图,并及时向项目管理单位、监理单位、设计单位和管线权属单位报告。

⑹加强地表沉降监控量测工作;

⑺条件允许的情况下,在管线接头位置埋设沉降监测点,进行日常监测;

⑻对悬吊保护的管线,进行每日巡查;

⑼为方便施工过程中目标管理,根据基坑开挖不同施工阶段的影响程度评估结果,作为各不同施工阶段进行控制的依据;

2、实地勘踏和控制要求

由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行实地勘踏。将不符的通过照片,文字形式记录下来,并且联系业主、监理、设计、市政单位进行确认。

对于有压燃气管线的最大允许位移控制值为10mm,倾斜率控制值为0.002,每天发展不得超过5mm,差异沉降不得超过40mm,沉降速率控制在0.5~0.7mm/d。当管线累计沉降值接近10mm且管线无渗漏、破裂时时,施工现场进入预警状态,并与管线的产权单位联系,商讨施工对策,对管线采取保护措施;当管线累计沉降值达到10mm或出现渗漏、破裂情况时,施工现场即进入应急抢险状态。

3、情况分析报告

主动与市政相关管理部门取得联系,收集施工影响范围内的所有管线图纸和管线竣工资料。根据调查确定各管线的使用年限、使用现状、对地层变形的适应能力、风险级别等相关参数,必要时请专门机构主持,制定变形控制管理标准;立足于信息化施工,跟踪监测管线的变化,建立管线变形与暗挖施工的相应关系,采取针对性措施加以控制,并与产权单位联系,加强保护。同时通过施工过程地层变形有限元模拟分析,对暗挖主体及暗挖通道施工的影响进行预测,指导施工。

管线事故信息报告程序图

㈥、其他注意事项

对于燃气重要管线还要作成相应得木盒将管道围护起来,防止意外的碰撞,被保护的管线在夜间要安装红色警示灯。

六、管线保护责任

本工程施工期问,我项目部将派专人进行管线迁改的配合以及管线的保护,制定管线保护责任制,成立管线安全控制小组。

领导小组组长:

副组长:

在现场施工过程中,管线安全控制小组组员与管线权属单位人员保持密切联系,负责提供管线基本情况和技术信息资料,对现场的各类管线进行定位标识,对施工班组人员进行管线保护技术交底,并落实和实施管线保护方案的内容,保证管线安全。

地下管线的处理是一项非常重要而且难度较大的工作。如何保证正在使用的各种管线在施工中不受影响是我们的第一目标,同时还需要保证工程质量并满足工程进度要求。这些目标的实现,需要业主和设计院进行监督指导,同时也需要各管线所属单位的鼎力配合,我单位也将大力配合管线迁改单位进行管线迁改施工,保证整个后续工程管线的安全。

七、应急预案

1、应急抢险领导组织机构及职责

⑴应急抢险领导组织机构

⑵职责

①总指挥:负责确定现场潜在安全事故和紧急情况,组织制定现场燃气管线防护应急和响应预案,落实各项应急准备工作,并定期组织进行燃气管线应急演练;在发生事故和紧急情况时,进行现场安全事故和紧急情况的评估,组织现场的应急抢险救援,及时向上级和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故情况;做好应急救援处理协助工作;组织做好事故现场的保护及善后处理工作。

②安全副经理:主要任务是配合总指挥的工作,对日常保护工作进行监督和指导,发生事故时具体领导现场的报警警戒、通讯联络、疏散引导和救护小组等的工作,尽最大努力抢救受伤人员和财产。

③生产副经理:本着“管生产必须管安全”的原则,对在日常生产中发现的危及燃气管线安全的隐患,及时消除或通知有关人员处理。发生事故时,具体领导现场的应急抢险小组工作,协调各方面的人力、物力,在最短时间内将事故控制在最小损失状态。

④项目总工:负责日常的管线监控量测,从技术角度对燃气管线的安全情况进行评估,制定合理可行的施工方案,保证方案的正确落实。发生事故时,根据现场实际情况提出合理化建议和意见,保证抢险救灾的有效性和可行性,杜绝盲目抢险,造成次生伤害。

⑤燃总专家顾问组:负责对抢险应急预案提供技术支持,协助应急抢险领导小组及时

制定切实可行的措施。专家组帮助查找事故原因,提出防止事故扩大的技术建议。

⑥应急抢险组:负责施工现场安全事故和紧急情况的应急抢险工作,包括查明燃气管线事故现场基本情况,制定现场应急抢险救援方案,明确分工,迅速组织抢险行动,抢救受伤人员和财产,防止事故扩大,减少伤亡损失。

⑦报警警戒组:负责报警设备的配备,根据领导指示及现场情况,及时向燃气管线产权单位和部门报警联络,确定警戒范围,设置警戒区域、维护现场秩序、疏通道路,劝说围观群众离开事发现场等警戒工作,引导外部救援进入现场,并负责事故现场的保护工作。

⑧通讯联络组:负责通知各有关人员迅速赶到现场。

⑨疏散引导组:负责现场疏散逃生路线的确定和标志的的设置,在发生事故和紧急情况时,组织引导现场危险区域人员正确及时撤离、疏散、逃生。

⑩救护组:准备现场医疗器械,负责现场伤亡人员的的现场救护、送往医院救治工作。

⑾物资设备组:负责应急抢险救援物资设备的配备、租赁、购置和维护保养,在发生事故和紧急情况时,及时提供相应物资设备。

⑿现场抢险负责人:掌握现场第一手资料,把险情及时报告抢险领导小组,参与抢险措施的制定。组织指挥现场相关人员按领导小组制定措施进行抢险。

2、监控量测信息处理及预警判定

⑴监控量测信息处理

取得监测数据后,及时进行整理和校对。施工监控量测的各类数据均及时绘制成时态曲线,同时注明开挖方法和施工工序及开挖面距监测断面的距离等信息。

监控量测数据的计算分析工作中除对每个项目进行单项分析之外,还进行多项目的综合分析。

当监测时态曲线呈现收敛趋势时,根据曲线形态选择合适的函数,对监测结果进行回归分析,以预测该测点可能出现的最终位移值和预测结构和建(构)筑物的安全性,据此确定施工方法及判定施工方法的适应性。

对每一测点的监测结果要根据管理基准和位移变化速率(mm)/d等综合判断基坑和建筑物的安全状况,并编写日小结、周报、月报表,及时反馈指导施工,调整施工参数,达到安全、快速、高效施工之目的。

⑵燃气管线预警判定

燃气管线允许位移值10mm,位移平均速率控制值连续3天>2mm/d,位移最大速率控制值连续3天>2mm/d。

项目监测按"分区、分级、分阶段"的原则制定监控量测控制标准,按黄色、橙色和红色三级预警进行反馈和控制。

三级预警判定标准

当实测数据出现任何一种预警状态时,监测组立即向施工主管、监理、建设和其它相关单位报告,获得确认后立即提交预警报告。

发出黄色预警时,监测人员和施工单位加密监测频率(由项目部主管领导、监理开专家会进行安全评估确定监测频率,并形成会议纪要形式),加强对地面和建筑物沉降动态的观察,尤其加强对预警点附近的雨污水管和有压管线的检查和处理;

发出橙色预警时,除继续加强上述监测、观察、检查和处理外,根据预警状态的特点进一步完善针对该状态的预警方案,同时对施工方案、开挖进度、支护参数、工艺方法等作检查和完善,在获得设计和建设单位同意后执行;

发出红色预警时,除立即向上述单位报警外还立即采取补强措施,并经设计、施工、监理和建设单位分析和认定后,改变施工程序或设计参数,必要时立即停止开挖,进行施工处理。

在数据超过警戒时,监测人员在报表中标注出来,并且向施工单位技术主管和主管部

门进行汇报,由主管部门做安全应对方案。每周将本周的数据进行处理、汇总,做成成果表进行周报。

3、应急预案响应程序

⑴紧急情况处置流程图

⑵应急响应

①指挥和协调

进入响应后,应急抢险领导组织机构立即按照预案组织相关应急救援力量实施应急救援。

根据预警及事故情况开展应急救援协调工作。各应急队伍在现场应急抢险领导组织机构统一指挥下,密切配合,共同实施抢险救援和紧急处置行动。

应急抢险领导组织机构负责现场应急救援的指挥,事发工点和先期到达的应急救援队伍必须迅速、有效地实施先期处置,全力控制事故灾难发展态势,防止次生、衍生和耦合事故(事件)发生,果断控制或切断事故灾害链。

应急抢险领导组织机构全力调动相关资源,有效开展应急救援工作。

②紧急处置

现场处置主要依靠项目部和工点的应急处置力量。事故灾难发生后,发生事故的工点

和燃气公司按照应急预案迅速采取措施。

根据事态发展变化情况,出现急剧恶化的特殊险情时,现场应急抢险领导组织机构在充分考虑专家和有关方面意见的基础上,依法及时采取紧急处置措施。

如燃气管线发生破坏,要通知有关部门人员,及时关闭阀门,封闭现场,立即通知作业区内所有作业人员撤离,防止发生火灾爆炸事故,待有关人员到场后配合专业人员进行修理,及时恢复管线。

③医疗卫生救助

项目部办公室负责组织开展紧急医疗救护和现场卫生处置工作。

根据事故情况及时向有关专业医疗救护机构和专科医院求救,请求其派出有关专家、提供特种药品和特种救治装备进行支援。

④应急人员的安全防护

现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备,采取安全防护措施,严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

应急抢险领导组织机构根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。

⑤群众的安全防护

现场应急应急抢险领导组织机构负责组织群众的安全防护工作,主要工作内容如下:项目部与相关部门建立应急互动机制,确定保护群众安全需要采取的防护措施。决定应急状态下群众疏散、转移和安置的方式、范围、路线、程序。负责事故发生地治安管理。

⑥现场检测与评估

根据需要,现场应急抢险领导组织机构成立事故现场检测、鉴定与评估小组,综合分析和评价检测数据,查找事故原因,评估事故发展趋势,预测事故后果,为制订现场抢救方案和事故调查提供参考。检测与评估报告要及时上报。

⑦应急结束

当遇险人员全部得救,事故现场得以控制,环境符合有关标准,导致次生、衍生事故隐患消除后,经现场应急救援指挥部确认和批准,现场应急处置工作结束,应急救援队伍撤离现场。由应急抢险领导组织机构宣布应急结束。

⑧事故调查报告、经验教训总结及改进建议

安全生产事故善后处置工作结束后,现场应急抢险领导组织机构分析总结应急救援经验教训,提出改进应急救援工作的建议,完成应急救援总结报告并及时上报。

4、预防保证措施

⑴通信与信息保障

建立健全项目部安全生产事故信息报告体系;建立完善救援力量和资源信息数据库;

规范信息获取、分析、报送格式和程序,保证应急机构之间的信息畅通,为应急决策提供相关信息支持。

各工点负责本工点相关信息收集、分析和处理,定期向应急抢险领导组织机构报送有关信息,报送要及时。

施工现场设安全风险工程预告牌,公示应急抢险领导组织机构成员电话。要求应急抢险领导组织机构成员必须全天24小时开机,确保信息畅通。

⑵应急支援与保障

①救援装备保障

项目部应急救援队伍和燃气公司根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。应急抢险领导组织机构应当掌握燃气管线救援装备情况,应急救援队伍按要求配备救援装备。

②应急队伍保障

项目部和燃气公司应当组建和完善救援队伍。应急抢险领导组织机构负责检查并掌握相关应急救援力量的建设和准备情况。

③交通运输保障

发生安全生产事故后,项目部办公室根据救援需要及时协调交通部门提供交通运输保障。对事故现场进行道路交通管制,根据需要开设应急救援特别通道,道路受损时应迅速组织抢修,确保救灾物资、器材和人员运送及时到位,满足应急处置工作需要。

④医疗卫生保障

项目部办公室加强与当地专业急救医疗机构的联系,必要时配备相应的医疗救治药物、技术、设备和人员,为当地专业急救医疗机构提供安全生产事故救治便利条件。

⑤物资保障

项目部在燃气公司配合下建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度,储备必要的应急物资和装备。

应急抢险领导组织机构根据实际情况,负责监督应急物资的储备情况。

⑥资金保障

项目部建立事故应急救援必要的资金储备。安全生产事故应急救援资金暂时由项目部承担,事后再根据事故责任确定资金承担情况。

⑦技术储备与保障

项目部和燃气公司成立安全生产事故应急救援专家组,为应急救援提供技术支持和保障。要充分利用专家组,研究安全生产应急救援重大问题。

⑶救援的具体措施和办法

发生如下安全事故时,如燃气管线发生破坏,要通知有关部门人员,及时关闭阀门,

封闭现场,立即通知作业区内所有作业人员撤离,防止发生火灾爆炸事故,待有关人员到场后配合专业人员进行修理,及时恢复管线。

①基坑开挖燃气安全事故救援具体措施和办法

在救护人员到达现场之前,对受伤人员进行临时救护,立即疏散基坑附近道路行人及车辆,封闭道路,利用现场临时堆土场的弃土及附近砂石料对基坑坍塌部位进行回填,以免施工环境进一步恶化,待基坑稳定后采取补加钻孔桩及钢支撑等方法进行处理。确保燃气管线不发生二次事故。

②箱涵结构施工安全事故类型分析

在救护人员到达现场之前,对受伤人员进行临时救护,立即疏散附近道路行人及车辆,封闭影响范围的道路。通知燃气管线单位对事故现场附近管线进行排查,发现燃气管线断、裂等情况,立即进行处理,以免对周围居民生活造成影响。

5、应急救援及抢险人员培训演练

应急抢险领导组织机构组织项目部及工点相关人员进行应急法律法规和事故预防、避险、避灾、自救、互救常识的宣传培训工作,聘请相关专家来项目部授课。应急相关人员进行上岗前培训和业务培训,提高项目部全体人员自救、互救能力。

结合本标段实际情况,进行宣传、教育工作,提高全体人员的安全意识。

应急抢险领导组织机构和燃气公司组织相关人员进行一到两次安全生产事故应急救援演习。在正常施工状态下,由作业面领工员报告模拟事件信号,启动处理程序,验证各类物资、工具、人员到位情况,是否能够满足处理要求。演习结束后应及时进行总结。

6、应急物资配备

⑴安全事故补救物资储备

施工现场储备:方木10m3 型钢20吨水泥20吨砂20 m3 碎石20 m3

⑵应急救援器材及设备储备

①医务室储备:担架2个、氧气袋2个、急救箱1个、血压计2个、听诊器2个、手电筒10个、绷带10盒

②材料仓库内储备:抽水机5台、编织袋500条、发电机1台、铁锹20把

7、应急联系方式

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡土方回填

图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施 工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。 待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47)2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底, 且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。 3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝

≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编制人: 编制日期:

燃气管线保护方案(模板)

燃气管线保护专项方案 编号:______ 施工单位: 时间:

意见栏施工单位: 签章: 日期: 大连金州中燃城市燃气发展有限公司: 签章: 日期:主管单位: 签章: 日期:

专项施工技术方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、施工单位: 4、现场负责人:联系方式: 5、概况: 二、施工方式 1、管线定位 利用探管仪器或专业物探公司,对地下燃气管线进行物探测量,确定燃气管线位置及走向,查清支线数量及延伸距离,并在管线上方撒上白灰线。 2、人工探坑 管线定位工作是本工程的首要工作,同时也是重点工作,联系燃气公司相关人员了解燃气管线位置及走向,施工前对交叉点及邻近管线采取人工挖探坑,严禁采用尖锐的铁器或风镐进行挖掘。中压管线、低压管线左右2米范围内不得使

用机械挖掘。 3、平行沟槽 平行于燃气管道施工部位须与燃气公司共同根据相关管线资料及影像信息在现场确定管线的范围及走向,利用人工探坑确定燃气管道的埋设深度,并在燃气管线位置撒上白灰线。 经现场测量,新建管线与已建燃气管线水平间距为0.5m,满足《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006及《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63的相关规定。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定) 沟槽边沿距燃气管线0.5米,开挖沟槽深度1.5m,采取分段施工方式,每段开挖长度不得大于12米;除采取分段施工方式外,还须对开挖管沟侧壁进行支撑(支撑方式见图1、图2),开挖弃土堆放位置不得靠近燃气管线一侧,以防塌方。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定)图1:

地下管线保护方案有燃气

施工组织设计(专项施工方案)报审表 工程名称:温州木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程编号:A2____

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

温州木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程 给水管道 专 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期年月日 申报日期:2015 年3 月19 日

目录 1 项目概述 0 1 1 2 2 2 3 3 3 7 结语 (4)

雍景湾花园工业七路开设路口工程 地下管线保护方案 1 项目概述 雍景湾花园为深圳招商房地产有限公司(以下称建设单位)开发项目,位于南山区爱榕路以东,荔园路以南,近海路以西,工业七路以北。项目规划为7栋住宅、1栋幼儿园、1栋会所。占地面积5万平米,容积率2.5,绿化率33.1%,规划户数1700户,现正在施 日历天。 3 管线处理前的准备工作 3.1 现场情况咨询 由于建设单位提供的地下管线资料不够详细,施工前应向管线主管单位仔细咨询了解施工区域的地下管线种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的竣工图纸资料,以此作为地下管线处理方案的依据。 3.2 制定作业方案 施工前必须制定完整的作业方案,包括以下内容:

1)进度计划安排 根据工程工期进度安排,初步拟定在10月12日前完成路灯电源线改线、通讯管群包封和给水、燃气管保护。 2)组织方案部署 现状路灯电源线因埋置深度不够,需进行原地埋深。原则上利用现状电缆线,当电缆线长度不够时应做切割接驳。 现状通讯管群、给水管、燃气管必须按照行车道下标准进行保护,保护原则是:保持线路正常利用,不破坏,保护牢固、合理。严格按照设计及规范要求施工,保护方式详见 1名,负 10m挖一条长度2m左右探沟。探沟的宽度为0.6m,总体深度不小于0.8m,但在道槽区域其深度应在土基面以下0.3m。 探沟开挖深度不低于0.8m,宽度不小于0.5m(如发现地下管线时需扩大范围),开挖时重点放在电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、监控设施附近。在整个施工区内呈“之”字形进行,探沟范围应超出施工边界外1m。 3)在开挖过程中,发现地下管线要及时报告现场工程师,在现场工程师的监视下轻轻扩宽范围,探明管线的种类、规格、根数、走向和深度并作记录。同时要采取清理周边

天燃气管道保护施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、编制原则 (2) 四、总体部署 (2) 五、主要施工方案及施工工艺……………………………………………………… 4 5.1、路基工程 (5) 5.2、路面面层 (6) 5.3、天燃气管道保护施工方案 (9) 六、质量保证措施 (12) 七、安全保证措施 (14) 八、进度保证措施 (14) 九、环境保护及文明施工措施 (15)

场外运输道路及天燃气管道保护 施工方案 一、工程概况 1、项目地址:银翔车业整车制造、汽车核心零部件生产基地及新能源汽车技术研发中心项目配套建设工程项目位于四川省南充市嘉陵区工业集中区花园大道旁。 2、本工程场平工程土石方运输路线约3里左右途经花园大道-吉利大道-桃子沟遂道-木老镇佛老爷岩村弃土场。在经桃子沟隧道时,隧道原为火车隧道,路面宽4.5米左右,狭窄,单行道。为了加快银翔车业配套建设工程项目的平基工程快速、顺利进行,受嘉陵工业集中区管委会的委托,在吉利大道最南端,修建一条场外运输道路供土石方运输车辆弃渣后空车返航使用。 3、场外运输道路呈南北走向,由于道路所在地地势起伏较大,设计道路等级为等外级道路(四级公路),设计车速为15km/h,标准路幅宽度6.5m,为双向两车道,道路全长1855.602m。在桩号K1+465处与中贵天然气管道相交,交叉角度为 90度左右,天然气管道为1016cm,埋深1.2m左右,道路与天燃气管道交叉处地处山脊,在此修建一座涵洞桥,以便保护天燃管道并供土石方运输车辆弃渣后空车返航使用。 根据天燃气运输管道保护相关规范、标准,场外运输道路与输气管道交叉部分的实施相关工程保护工作。特编制此施工方案并具体落实。 二、编制依据 1、场外运输道路水泥砼路面及天燃气管道保护设计方案及施工图。 2、现行城市道路设计规范、公路工程施工技术规程、公路桥涵施工技术规范及关于规范公路桥涵与石油天然气管道交叉工程管理的通知等相应的规范和质量检验评定标准。 3、本单位拥有的科技成果、管理水平、技术设备力量,多年积累的公路施工经验,施工现场实地踏勘及周围环境的调查所掌握有关资料。

天然气管道保护专项方案

岢岚西会加气站管道保护工程施工 专 项 施 工 方 案 建设单位:山西压缩天然气集团忻州有限公司 施工单位:兴润建设集团有限公司 编制日期:2016年11月10日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地物情况 (2) 四、天然气管道保护方案 (1) 4.1 管线探明 (1) 4.2 开挖沟槽 (1) 4.3 天然气管保护方法 (1) 五、安全保障措施 (2) 5.1 天然气管线保护管理措施 (3) 5.2 管线保护及协调措施 (4) 六、应急预案 (5) 6.1 领导小组职责 (5) 6.2抢险应急电话 (6) 6.3 工具、设备、器材清单 (6)

岢岚西会加气站管道保护工程施工 天然气管道保护专项施工方案 一、编制依据 1、《岢岚西会加气站管道保护工程施工合同段施工图设计》; 2、监理单位及忻州压缩天然气集团忻州有限公司对天然气管道保护的有关要求; 3、我部现场现场实际调研情况‘ 4、中华人民共和国石油天然气管道保护法。 二、工程概况 国新能源晋西北天然气集团有限公司天然气管道从忻州压缩天然气集团忻州有限公司建设的岢岚西会加气站下方穿越,位置处于加气站进出口处,需做燃气管道保护。 三、地物情况 天然气管道影响的管道参数如下表所示。 表一施工范围内天然气管道参数表

1#天然气管道,位于忻州市岢岚县西会村处,直径D=700mm,影响路基范围约85m,埋深为2500--3000cm,位于西会加气站填方处,设计图附后。 四、天然气管道保护方案 4.1 管线探明 在临时便道施工前,根据业主提供的管网图注示及晋西北天然气集团有限公司

地下管线保护方案

目录 一、地下管线保护施工重点分析 (1) 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 (1) 2、做好地下管线的摸底与探测工作 (1) 二、地下管线保护施工措施 (2) 1、保护原则 (2) 2、管线保护的主要措施 (2) 3、管线保护措施的施工 (3) 4、施工过程中的管线保护措施 (3) 5、地下管线的监测 (5) 三、燃气管道保护施工措施 (6) 四、应急预案 (7) 1、电缆、光缆挖断,通讯线路故障等事故的应急预案 (7) 2、给水管线挖断事故的处理 (8) 3、燃气管挖断、泄漏事故的处理 (8) 五、结语 (8)

地下管线保护方案 一、地下管线保护施工重点分析 龙田街道城中村综合治理工程(二标段),龙田街道上坝村、茜坑村(金牛东路与创景路交汇处),总整治面积约47263. 96平方米,其中上坝村整治面积约24741. 81平方米,茜坑村整治面积约平方米。地下管线复杂,管槽土方开挖时需要注意地下管线、燃气管道的保护,施工期间地下管线、燃气管道的保护将是本工程的重点。 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 在工程开挖施工过程中,由于机械设备震动等原因可能出现地面建筑物和地下管线的损坏,为防止此类事故的发生,保证工程的顺利进行,在工程施工前,需配备一定的工程技术人员和设备对工程沿线建筑物和地下管线情况进行调查。 在工程施工前,组织工程师和有经验的测量人员对工程附近建筑物及构筑物现有状况进行调查,了解清楚附近每座建筑物和构筑物的位置、现状和地下甚而情况。 2、做好地下管线的摸底与探测工作 在管线、建(构)筑物业主在场的情况下,进行目检并记录在工程影响范围内所有建(构)筑物在施工前的状况。确定既有建(构)筑物的已有破损情况,必要时,对建(构)筑物进行直接调查和物理调查,以便工程施工时,对其采取措施,进行有效的保护。 管线开挖前,应以书面形式通知相关的管理单位和产权单位,争取意外事项发生时得到相关单位的支持与协助。 认真地对施工图与提供的地下管线勘探图以及相关单位、居民提供的地下管线与现场进行综合核对,并做好标志。 利用物探仪对准备开挖的管槽沿线进行探测并用人工辅助在挖深约米的探坑方式,若发现与原提供的不相符的管线,也进行现场标注,并报监理、业主、设计等相关单位现场进行查实和确认解决方法。 随时做好开挖的现状管线保护工作,减少对居民的生活影响。 做好已明地下管线的位置标高记录工作,为竣工图编制提供更准确的资料。 二、地下管线保护施工措施 1、保护原则 工程施工影响的管线,根据施工影响程度,现场条件以及管线类别采取迁移和包封保

燃气管道保护方案

燃气管道保护方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

******三期****工程 *****三期项目 施工燃气管道及设施安全保护方案建设单位:*******房地产开发集团有限公司需盖公章施工单位:*********建筑工程有限公司需盖公章 施工监理:湖南*/**** 燃气单位:长沙新奥燃气有限公司 *******建筑工程有限公司 **************项目部 二〇一三年七月二十四日

目录 1、引言 2、方案内容及各项要求规定 2.1、******三期******项目工程概况 2.2、***********项目工程施工范围内燃气设施现状及资料2.3、燃气设施保护的具体要求 2.3.1、燃气管道保护组织措施 2.3.2、燃气管道保护施工管理措施 2.3.3、燃气管道保护技术方案 2.4、项目建设单位需采取的主要保护措施及主要责任人2.5、项目施工单位需采取的各项保护措施及主要责任人2.6、监理单位的工作职责和任务及相关负责人 2.7、施工技术交底 2.8、巡查情况安排 2.9、紧急情况上报 2.10、损坏处理方式

1、引言 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)、《湖南省燃气管理条例》、《长沙市燃气条例》、《长沙市安全管理条例》、《长沙市燃气管道设施保护办法》等法律法规的规定,为保护************项目施工燃气管道及设施的安全,防止事故发生,制定本方案。 2、方案内容及各项要求规定 2.1 ************项目概况 本工程位于湖南省长沙市天心区内,南邻已建的满庭芳住宅,北邻友谊路,东邻四〇二队,西邻刘家冲路。本基坑为临时性支护,支护高度在7.2-8.8m之间,设计使用年限为1年。根据场地地质情况及周边环境,本基坑AB段开挖坡度为1:0.2,采用锚杆与土钉支护;BC 段开挖坡度为1:0.2,采用土钉支护,AD、CD段采用桩锚支护。护壁桩采用旋挖灌注桩。 2.2 **********项目施工范围内燃气设施现状及资料 在*********项目有一根管径为------,管材为------、中压燃气管道,管顶距离地面约1m,该燃气管道沿小区道路南北方向布置,燃气管道与支护桩距离在200cm以上。原来的地下管线复杂,且缺少设计图纸,施工时只能边挖边观察,为使本工程早日竣工和保证施工质量,从安全角度考虑,如有管线,则按本方案进行保护。 2.3燃气设施保护的具体要求

燃气管道保护方案77184

一.编制依据 2 1.1、汽贸城工程概况 2 1.2、燃气管道概况 2 二、汽贸城规划及天然气管道位置平面图3 三、专项保护方案的实施程序细则3 四、燃气管道及设施保护技术措施 4 4.1、排除燃气管道保护范围内的危险源5 4.2、施工车辆跨越燃气管道的保护措施5 4.3、土石方爆破震动波对燃气管道危害的保护措施6 五.应急抢险领导组织机构及职责9 5.1应急抢险领导组织机构9 5.2职责10 六、监控量测信息处理及预警判定11 6.1监控量测信息处理11 6.2燃气管线预警判定12 七、应急预案响应程序13 7.1紧急情况处置流程图13 7.2应急响应14 八、预防保证措施15 九、预防保证措施16 十、附件17

一、编制依据 根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十五条:进行下列施工作业,建设单位及施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请:1.穿跨越管道的施工作业;2.在管道线路中心线两侧各五至五十米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内,新建、改建、扩建、铁路、公路、河渠,架设电力线路,埋设地下电缆、光缆,设置安全接地体、避雷接地体;3.在管道线路中心线两侧各两百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内,进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。 县级人民政府主管管道保护工作的部门接到申请后,应当组织建设单位、施工单位与管道企业协商确定施工作业方案,并签订安全防护协议;协商不成的,主管管道保护工作的部门应当组织进行安全评审,做出是否批准作业的决定。 后附:《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三章 1.1、汽贸城工程概况 巴中盘兴汽贸基建工程,位于四川省巴中市恩阳区燕飞村~三凤村,总用地面积1327584.06平方米,合1991.38亩。主要功能是服务于巴中及周边县市的汽车贸易、汽车售后等。本项目由巴中市汇鑫发展有限公司建设,总投资约3亿元,是巴中市重点建设项目之一。现阶段基础建设施工已进入到中期,场坪已初具规模。 1.2、燃气管道概况 巴中盘兴汽贸城基建工程施工范围中的燃气管道,是川西燃气东送的主要管道,管道直径大于1M,设计压力4.2兆帕,

天然气管道防护方案精

天然气管道防护方案精集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

天然气管线防护涵洞工程施工方案 一、编制依据: (一)《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98。 (二)《天然气集输管道施工及验收规范》SY0466-97。 (三)《石油天然气钢质管道无损检测》SY4109/1-2005。 (四)《石油天然气管道穿越施工及验收规范》SY/14079-95。 二、工程概况: 获嘉至平原新区天然气长输管道,在里程K31+450处与在建公路交叉。根据对天然气管道保护要求,公路建设需要在交叉处增设混凝土盖板涵一座,涵洞长10m ,净宽1.2m ,净高2m ,基础、墙身为C20混凝土,盖板为C20钢筋混凝土盖板,公路与涵正交。 三、质量目标: 1、土方开挖 (1)土方开挖之前应在天然气管道及原有防护设施范围内撒出灰线,做好标识。用水准仪测出原地坪标高,确定天然气管道的埋深。 (2)在管道两侧各5米范围内的土方严禁机械开挖,必须进行人工开挖,专门技术人员现场监护,并请天然气管道管理单位技术人员旁站指导。确定出天然气管道位置后,在其四周用铁锹、洋镐等锋利工具时不能用力太猛、防止伤害管道的保护层。 (3)开挖至天然气管道暴露后,用草袋覆盖管道,防止紫外线暴晒,露管时间不能超过24小时,并安排人员24小时现场看护,防止人为破坏。

2、基础及墙身施工方法 (1)涵洞挖基时应做好排水引流工作,严禁基底被水浸泡,基底挖至设计标高后,应对基底承载力进行检测,达到设计要求,经监理工程师认 可后,方可进行基础施工。 (2)基础砼强度达到规范规定要求,便可立模,模板拼缝严密,支架支撑要有足够的刚度和稳定性。砼采用泵送入模。插入式机械振捣,振捣以砼泛浆不冒气泡为度。保证砼外表整体美观。 混凝土浇注24小时后即进行养护。混凝土拆除支撑和模板的时间经同条件下养护的混凝土检查试件试压后,按规范规定确定。 3、盖板预制及运装 (1)预制场地平整,盖板预制台为15㎝厚的砼抹平,上铺2.5mm 的铁皮,使结构底部平整光洁,涂刷隔离剂。 (2)钢筋分块绑扎,垫好垫块。钢筋经监理工程师验收后,随即拼装侧面钢膜,予以固定,砼浇注后即用塑料薄膜覆盖养生,保证其温度及湿度符合要求。当同条件养护试件达到规定强度时,方可移动构件或进行架设。 (3)涵盖板从预制厂用汽车运到现场,吊车装卸,节间挤缝严密,沉降缝处节缝与垫层基础下对齐,安装后各侧面应一条线整齐。 4、沉降缝、防水层施工 沉降缝外侧用沥青浸制麻补筋填塞深5㎜,内侧以100号水泥砂浆填塞深15㎜,视接缝处圬工的薄厚,补筋与砂浆之间可以填满,亦可以留下空隙填以薄粘土,在沉降缝外面敷设0.2m 宽的一层沥青浸制麻筋,涂沥青,再辅浸煮过的沥青布二层,沥青麻布平整,搭接不少于10㎝,与盖板面密贴。涂最后一道沥青油,完成防水层。

人行道路下地下管线保护方案

人行道路下地下管线保护方案

一、工程情况 本工程为金河天街·中国西部黄金珠宝国际交易结算中心工程,位于重庆市两江新区龙兴镇。项目分为两地块,北侧为1#地块,南侧为2#地块。规划后的建筑物1#地块由1栋多层商业及高层商业联合体、3栋高层空中商铺及其4层裙房(局部5层)商业组成,2#地块由1栋高层长租式酒店、1栋高层酒店及其多层商业裙房组成。建筑高度塔楼最高为98.4米,裙房及多层最高为23.7米,总建筑面积:355620.31㎡。现需设置500KVA箱变在一号地块东北面,以满足工程施工需要。安设箱变需要接电线及立电桩。在施工过程中,采用载重12T的吊车配合作业。因吊车作业要行走在主干道旁人行道。为确保人行道下路灯、排水、燃气、电信等管线不收影响,需要对各管线进行特殊防护,特制订本保护方案。 二、人行道路面下设施概况 此次吊车行走的人行道路面下依次路灯线,断面尺寸200*200;雨水排水管、管径500;污水排水管,管径300;有一条DN219燃气管道,各管线沿主干道大致平行敷设。(见后附图) 三、保护技术措施 1、管线探明在吊车作业前,联系各管线部门工作人员现场指认位置,采用人工探测的方式对各管线进行探测,明确各管线埋深、走向。在吊车行走两边各3米范围内的区域作为安全控制范围。 2、在吊车行走轮下的人行道上满铺两排铁钢板,钢板厚度20mm.为确保燃气管道的安全,在燃气管道位置多加铺一层20mm的钢板。 3、为了使钢板铺装较平顺,要对部分路沿石进行拆除及对部分路面进

4、吊装实施前,把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工管理人员、操作工人层层安全交底,明确各级人员的安全责任。在吊装过程中,派专人值守并统一指挥。 5、一旦发生管线损坏事故,在24小时内上报上级部门和建设单位。特殊管线立即上报,并立即通知有关管线单位要求抢修,积极组织力量协助抢修工作。 6、施工过程中对可能发生意外情况的地下管线,事先制定应急措施,配备好抢修器材,做到防患于未然。 四、应急处置的方针与原则 如遇意外或突发事件,及时报警,拨打燃气报警电话及110、112 1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 2、发生紧急情况时,应按以下原则采取应急措施: 1)、避免死亡; 2)、保护人员不受伤害; 3)、保护设备、设施; 4)、降低其它财产损失。 五、管线处理应急预案 燃气管道: 1、防腐层损坏:在燃气产权单位监督下按原样修复; 2、燃气设施损坏供气中断(未漏气):立即停止施工,保护好施工现场,通知燃气产权单位修复或处理;

燃气管道保护专项方案

燃气管道保护专项方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 燃气管道及设施保护专项方案报审表 GD2202002□□工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制 深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程

燃气管道及设施保护专项方案审查意见书 深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程燃气管道及设施安全保护专项施工方案

编制:日期:审核:日期:审批:日期:深圳市建工集团股份有限公司

目录

深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程燃气管道保护专 项方案 一.工程概况及燃气管道情况 本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。 本工程主要分为三部分内容: 1.现状道路排水系统完善,主要包括园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等; 2.新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等; 3.建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。

地下燃气管线保护方案56744

地下燃气管线保护方案 1、工程概况 2、总体思路 2、1管线探测 在施工前,首先对地下管线进行探测,探测思路为: (1)对于设计图纸中已明确标注的燃气管线位置及走向,采用探测仪进行探查核实。 (2)为预防探测遗漏,在整个施工区域开挖动土范围内,进行详细探查。 探测后形成探测成果,对探明燃气管线的坐标、埋深、标高、走向形成测量记录,并导入CAD图进行详细标注,在分区段开挖作业前,重新核定管线位置,然后进行开挖。 2、2管线标识 根据探测成果,在已查明管线垂直地表位置做标识牌,并注明管线类别、管径、埋设标高、埋深、走向。 2、3管线开挖 对于燃气管线,在开挖施工前,对已标注位置采取人工挖探坑的方式进行提前预查,探查方式分两种类型。 (1)垂直于箱涵方向:如地表有混凝土及沥青混凝土面层结构,首先采用机械设备对结构层进行破除,根据破拆宽度,两边采用锯缝机锯缝,然后采用挖掘机清除地表硬质层。机械破拆前,必须确认燃气管线与硬质层的相对距离,且减少地表振动,然后采用人工开挖,直至燃气管线全部露出。 (2)沿箱涵方向:对于距离开挖边线较近的燃气管线,对于应探明的平直段,每隔50米挖垂直于管线方向的探沟,对于弯折点,全部进行探挖。对于距离基坑较远的位置,如位于临时道路位置,临时路面层采用混凝土板块或2cm厚钢板保护覆盖保护。 3、保护方案 3、1危险性分析

3、2燃气管线分布及保护措施 燃气管线分布及保护措施如下表所示。

4、应急预案 4、1目的 为了确保在施工过程中预防环境事故的发生或出现紧急情况,以便对其做出应急准备与响应,并预防或减少可能伴随产生的环境影响,特制定本预案。 4、2应急准备与响应控制领导小组 组长: 成员: 各职能部门指责 (1)组长职责: 全面负责处置现况管道破裂事故工作,及时召集领导小组成员研究处置方案,布置任务下达命令,启动应急救援预案,依据国家法律法规,坚持公平、公正的原则,分析事故原因,找出事故相关责任人,调查处理事故原因。 (2)报案组职责 发生现况管线破裂事故,负责人应根据事故情况立即向有关领导报告,拨打现况管道管理单位及急救中心电话,告知事故种类、事态、事故地点、联系人等,同时通知急救组、材料设备组、维护秩序组与立即赶赴事故现场,采取相应措施进行抢救。协助事故调查。 (3)急救组职责 接到报案组通知后,立即赶赴现场,根据事故情况立即组织抢险队到场,负责指挥机械设备与材料的使用。 (4)维护秩序组职责 接到报案组通知后,立即赶赴事故现场,根据现场情况,设立事故隔离区,组织人员疏散与物资转移,维护现场秩序,保护现场,为急救车辆与现场急救车辆开辟顺畅通道;协助事故调查处理。 (5)材料设备组职责 接到报案组通知后,根据现场需要,必须保证一切机械设备车况良好及材料的供应,服从现场指挥,随时听候事故现场负责人调遣,协助事故调查处理。 4、3响应措施 (1)施工中因操作不当造成现况燃气管道出现险情时,施工人员必须及时报告给项目经理

地下燃气管线保护具体实施方案模板.doc

v1.0可编辑可修改 地下燃气管线保护方案 1、工程概况 2、总体思路 管线探测 在施工前,首先对地下管线进行探测,探测思路为: (1)对于设计图纸中已明确标注的燃气管线位置及走向,采用探测仪进行探查核实。 (2)为预防探测遗漏,在整个施工区域开挖动土范围内,进行详细探查。 探测后形成探测成果,对探明燃气管线的坐标、埋深、标高、走向形成测量记录,并导 入CAD图进行详细标注,在分区段开挖作业前,重新核定管线位置,然后进行开 挖。管线标识 根据探测成果,在已查明管线垂直地表位置做标识牌,并注明管线类别、管径、埋设标 高、埋深、走向。 管线开挖 对于燃气管线,在开挖施工前,对已标注位置采取人工挖探坑的方式进行提前预查,探 查方式分两种类型。 (1)垂直于箱涵方向:如地表有混凝土及沥青混凝土面层结构,首先采用机械设备对结构 层进行破除,根据破拆宽度,两边采用锯缝机锯缝,然后采用挖掘机清除地表硬质层。机械破 拆前,必须确认燃气管线与硬质层的相对距离,且减少地表振动,然后采用人工开挖, 直至燃气管线全部露出。 ( 2)沿箱涵方向:对于距离开挖边线较近的燃气管线,对于应探明的平直段,每隔 50 米挖垂直于管线方向的探沟,对于弯折点,全部进行探挖。对于距离基坑较远的位置,如位于临时道路位置,临时路面层采用混凝土板块或 2cm厚钢板保护覆盖保护。 3、保护方案 危险性分析 序号潜在危险性破坏后的后果防护措施 1机械开槽距管道近。管道破裂燃气泄漏,发机械开挖前,对燃气管线位置采用人工开挖的

v1.0 可编辑可修改 生爆炸事故,危险性及方式对燃气管线进行探挖,明确实际走向及埋 大,后果很严重。设深度,人工探挖间距30m。 对于临时道路位置下的燃气管线,人工探挖明 管道破裂燃气泄漏,发 管道埋深浅重型机械确覆土厚度,覆土厚度至少> 1m,对于位于道 2 生爆炸事故,危险性及 碾压。路内燃气管线,顶部采用混凝土装配式板块或 大,后果很严重。 2cm 厚钢板覆盖保护。 管道破裂燃气泄漏,发对于跨箱涵燃气管线,采用型钢支护,竖杆固管道悬吊或支撑不 3 生爆炸事故,危险性及定稳定,横杆采用型钢,竖杆与横杆进行焊接 牢。 大,后果很严重。固定,保证支护结构稳定。 管道破裂燃气泄漏,发 施工现场禁止吸烟,现场如需动火作业,提前 4 管道挖出后遇明火。生爆炸事故,危险性及 做好周边警示,并安排专人值守。 大,后果很严重。 燃气管线分布及保护措施 燃气管线分布及保护措施如下表所示。 材质及压 序号起止里程管径情况描述及保护措施 力 此区域燃气管线沿箱涵方向,位于箱涵北侧,位置如下图 PE管所示。距箱涵≥10 米,燃气管线上部为装配式临时道路,1 次高压现场措施为保证燃气管线埋深> 1 米,装配式面板厚度 20cm。 此区域横穿箱涵,位置如下图所示。根据箱涵顶标高与管 塑料 2线顶标高的相对关系,如位于箱涵上部,人工开挖完成后压力不明 采用 20#槽钢进行竖向支撑,横向采用20#槽钢进行顶托。 此区域横穿箱涵,在开挖区域出地面,位置如下图所示。 塑料 3根据箱涵顶标高与管线顶标高的相对关系,如位于箱涵上压力不明 部,人工开挖完成后采用20#槽钢进行竖向支撑,横向采

燃气管道保护方案 (2)

一.编制依据 2 1.1、汽贸城工程概况 2 1.2、燃气管道概况 2 二、汽贸城规划及天然气管道位置平面图 3 三、专项保护方案的实施程序细则 3 四、燃气管道及设施保护技术措施 4 4.1、排除燃气管道保护范围内的危险源 5 4.2、施工车辆跨越燃气管道的保护措施 5 4.3、土石方爆破震动波对燃气管道危害的保护措施 6 五.应急抢险领导组织机构及职责 9 5.1应急抢险领导组织机构 9 5.2职责 10 六、监控量测信息处理及预警判定 11 6.1监控量测信息处理 11 6.2燃气管线预警判定 12 七、应急预案响应程序 13 7.1紧急情况处置流程图 13 7.2应急响应 14 八、预防保证措施 15 九、预防保证措施 16 十、附件 17

一、编制依据 根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十五条:进行下列施工作业,建设单位及施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请:1.穿跨越管道的施工作业;2.在管道线路中心线两侧各五至五十米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内,新建、改建、扩建、铁路、公路、河渠,架设电力线路,埋设地下电缆、光缆,设置安全接地体、避雷接地体;3.在管道线路中心线两侧各两百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内,进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。 县级人民政府主管管道保护工作的部门接到申请后,应当组织建设单位、施工单位与管道企业协商确定施工作业方案,并签订安全防护协议;协商不成的,主管管道保护工作的部门应当组织进行安全评审,做出是否批准作业的决定。 后附:《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三章 1.1、汽贸城工程概况 巴中盘兴汽贸基建工程,位于四川省巴中市恩阳区燕飞村~三凤村,总用地面积1327584.06平方米,合1991.38亩。主要功能是服务于巴中及周边县市的汽车贸易、汽车售后等。本项目由巴中市汇鑫发展有限公司建设,总投资约3亿元,是巴中市重点建设项目之一。现阶段基础建设施工已进入到中期,场坪已初具规模。 1.2、燃气管道概况 巴中盘兴汽贸城基建工程施工范围中的燃气管道,是川西燃气东送的主要管道,管道直径大于1M,设计压力4.2兆帕,管道埋设深度小于3m,已通气。

燃气管道及设施保护方案

海特科技园大门 燃 气 设 施 保 护 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:

日期: 燃气设施保护方案审批表

目录 一、工程概述 ..................................................... .............. 二、燃气管道概

况 ..................................................... .......... 三、燃气管道及设施保护技术措 施 ................................................. 四、燃气管道及设施保护方 案 ..................................................... 五、造成燃气管道及设施损坏处置措 施 ............................................. 六、应急处置的方针与原 则 ..................................................... .. 七、附 图 ..................................................... ..................

一、工程概述 本工程位于经济技术开发区海特生物科技园车城大道与亚普汽车塑料件公司斜对面。本工程主要为海特科技园园区主出入口,大门两侧各建一栋单层门卫室,大门中间为园区标志性艺术造型设计,由两条道路顺接已有车城大道,道路中间为景观广场,园区道路设计最大开挖深度为600mm(淤泥处地基除外),其中园区道路与车城大道交接处有一条燃气管道横穿,且在施工围,影响园区道路施工。 二、燃气管道概况 海特科技园大门工程往车城大道方向46M外施工围有一条DN300燃气管道(见后附图),该管道沿车城大道人行道下设臵。本管道为PE 燃气管道,管顶距地面约1.2m,距离主车道约3.5m,园区道路施工需占用管道围大约为40M。由于现状燃气管道距离主车道较近,且管道附近有一条200*100铜芯电缆、两条分别为200*300、600*300铜芯光缆,所以我司在海特科技园大门工程道路的施工时,需要对现状燃气管道及电力电缆进行特殊防护,在施工园区道路时,此路段须采用人工探沟开挖。 三、燃气管道及设施保护技术措施 1、管线探明在工程开工前,在燃气产权部门人员现场指认位臵,采

燃气管道保护方案样本

苏托垸污水处理厂纳污区金竹河纳污干管( 和明路—捞刀河段) 建设工程 天然气管道及设施安全保护方案 建设单位: 湖南金霞发展集团有限公司 监理单位: 湖南长顺项目管理有限公司 施工单位: 长沙市市政工程有限责任公司 燃气单位: 长沙新奥燃气有限公司 本方案由以上单位于 8月5日共同编制

施工方案报审表 工程名称: 苏托垸污水处理厂纳污区金竹河纳污干管( 和明路—捞刀河段) 建设工程

目录 1 引言 2 方案内容及各项要求规定 2.1 项目概况 2.2 燃气设施现状 2.3 迁改方案 2.4 燃气设施保护的具体要求 2.5 项目建设单位需采取的主要保护措施及负责人 2.6 项目施工单位需采取的各项保护措施及主要负责人2.7 监理单位的工作职责和任务及相关负责人 2.8 施工技术交底 2.9 巡查情况安排 2.10 紧急情况上报 2.11 损坏处理方式 2.11.1 防腐层损坏 2.11.2 燃气设施损坏供气中断( 未漏气) 2.11.3 应急处理措施 2.12 附图纸资料

1、引言 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》( 国务院393号令) 、《湖南省燃气管理条例》、《长沙市住房和城乡建设委员会长住建发【】208号》等法律法规的规定, 为保护金竹河纳污干管( 和明路—捞刀河段) 建设项目施工燃气管道及设施的安全, 防止事故发生, 制定本方案。 2、方案内容及各项要求规定 2.1 项目( 工程) 概况 为推进金竹河流域绿色发展, 解决高岭、青竹湖、沙坪组团污水无序排放污染金竹河及周边水质的问题, 金霞发展集团启动了苏托垸污水处理厂纳污区金竹河纳污干管建设工程。全长12.7KM, 以和明路为界分为南北二个标段, 其中南段二标为”和明路—捞刀河段”, 全长7866M( 其中开挖段2865M,顶管段5001M) , 由我长沙市市政工程有限责任公司中标负责实施。具体工程概况如下: 工程名称: 金竹湖纳污干管( 和明路~捞刀河段) 建设工程 建设单位: 湖南金霞发展集团有限公司 勘察单位: 湖南鑫湘物探工程有限公司 设计单位: 长沙市规划设计院有限责任公司 监理单位: 湖南长顺项目管理有限公司 施工单位: 长沙市市政工程有限责任公司 工程地址: 长沙市开福区和明路~捞刀河段

燃气管道保护方案69199

一.编制依据 2 1.1、汽贸城工程概况2 1.2、燃气管道概况2 二、汽贸城规划及天然气管道位置平面图3 三、专项保护方案的实施程序细则3 四、燃气管道及设施保护技术措施4 4.1、排除燃气管道保护范围内的危险源5 4.2、施工车辆跨越燃气管道的保护措施5 4.3、土石方爆破震动波对燃气管道危害的保护措施6 五.应急抢险领导组织机构及职责9 5.1应急抢险领导组织机构9 5.2职责10 六、监控量测信息处理及预警判定11 6.1监控量测信息处理11 6.2燃气管线预警判定12 七、应急预案响应程序13 7.1紧急情况处置流程图13 7.2应急响应14 八、预防保证措施15 九、预防保证措施16 十、附件17

一、编制依据 根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十五条:进行下列施工作业,建设单位及施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请:1.穿跨越管道的施工作业;2.在管道线路中心线两侧各五至五十米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内,新建、改建、扩建、铁路、公路、河渠,架设电力线路,埋设地下电缆、光缆,设置安全接地体、避雷接地体;3.在管道线路中心线两侧各两百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内,进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。 县级人民政府主管管道保护工作的部门接到申请后,应当组织建设单位、施工单位与管道企业协商确定施工作业方案,并签订安全防护协议;协商不成的,主管管道保护工作的部门应当组织进行安全评审,做出是否批准作业的决定。 后附:《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三章 1.1、汽贸城工程概况 巴中盘兴汽贸基建工程,位于四川省巴中市恩阳区燕飞村~三凤村,总用地面积1327584.06平方米,合1991.38亩。主要功能是服务于巴中及周边县市的汽车贸易、汽车售后等。本项目由巴中市汇鑫发展有限公司建设,总投资约3亿元,是巴中市重点建设项目之一。现阶段基础建设施工已进入到中期,场坪已初具规模。 1.2、燃气管道概况 巴中盘兴汽贸城基建工程施工范围中的燃气管道,是川西燃气东送的主要管道,管道直径大于1M,设计压力4.2兆帕,管道埋设深度小于3m,已通气。

燃气管道保护专项施工方案

燃气管道保护专项施工方案 一燃气管道概况 国测地理信息科技产业园11B-1#楼东侧燃气管线,由于新建道路位于燃气管线上方,修建道路需换土700mm深,燃气管道距离地面深度约1500mm,呈东西走向; 二管线保护技术措施 1 管线探明 在施工前,根据北京市燃气公司提供的相关施工图及相关技术文件,指定位置,采用人工开挖探明明沟,直至燃气管完全暴露 2 开挖沟槽 在确定燃气管线后,沿着燃气管两侧开挖0.85m的沟槽,开挖过程采用人工开挖; 3 燃气管保护 确定燃气管道距离地面深度达到1.0m以上时,燃气管周边的土方不得挖动,防止新挖土方机械对燃气管线损伤;若深度未达到1.0m,对燃气管线两侧进行砌筑240厚墙体,并做混凝土盖板进行防护;并安排专职安全员进行24小时观察保护; 4 燃气管顶部保护 燃气管顶的混凝土道路地面配筋,长度按照燃气管道长度配置,宽度按照燃气管道每边不小于500mm(不小于1000mm),钢筋直径不小于Φ12,钢筋间距不大于200mm,混凝土厚度不小于200mm,混凝

土强度不低于C20;振捣密实; 三确保燃气管线安全的安全措施 1.1 建立安全管理体系,运用科学的管理手段、方法,做好管线保护工作; 1.2 建立管线教育制度,加强施工人员的安全保护意识; 2.1 管线保护及协调措施,详细阅读、熟悉掌握相关安全保护方法及相关图纸,并在施工前召开工程施工会议,并做好记录; 2.2 机械开挖近管线时,改用人工开挖,并控制施工进展进度,杜绝野蛮施工; 2.3 施工时要经常检查,严防安全事故;一旦管线出现事故,施工单位必须立即疏散人群,并立即上报燃气公司和相关管理单位。 沈阳新元建设集团有限公司北京顺义分公司小市政 2019年3月15日

燃气管线保护方案

新创维电器片区城市更新单元配套 市政道路工程 燃 气 管 线 保 护 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 深圳市金瑞工程有限公司 二○一六年八月二十三日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章燃气管道概况 (1) 第三章编制依据 (1) 第四章燃气管线保护前期工作 (2) 4.1编制综合管线保护施工程序 (2) 4.2收集勘探资料 (2) 4.3实地勘测 (2) 4.4人工探沟开挖 (2) 4.5确定管线位置 (3) 第五章燃气管线保护 (3) 第六章燃气管线保护技术措施 (5) 第七章燃气管线保护安全文明施工措施 (7) 第八章施工注意事项 (7) 第九章事故应急处理 (8)

第一章工程概况 本项目位于光明新区公明街道办南侧,属新创维电器片区城市更新单元配套市政道路工程,为新建工程,由金安东一路和康耀街组成。金安东一路向东与创维路相接,向西顺接人民路,全长483.942m,道路设计宽为24m。康耀街向北与松白路辅导相接,向南顺接创业路,全长397.491m,道路设计宽为18m。主要包括新建机动车道及人行道,道路沿线布设相关给水、雨水、污水、燃气、电力、电信、照明等市政管线。本项目的建设对改善区域的交通环境、投资环境、提高土地利用价值、树立公明街道的门户形象是十分必要的。 第二章燃气管道概况 本工程项目设计为城市燃气管,管材为聚乙烯PE100SDR17.6系列。金安东一路设计燃气主管径为De160×9.1和De200×11.4,康耀街设计燃气主管径为De160×9.1,均为中压燃气管道,即管道设计压力0.3MPa(3.0Kg/cm ),输送介质为天然气;聚乙烯管道设计使用寿命不低于50年。 第三章编制依据 3.1光明新区《深圳市建设工程招标文件》; 3.2广东中天市政工程设计有限公司施工图; 3.3《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008; 3.4《城填燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005;

相关文档