文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力行业基础知识介绍

电力行业基础知识介绍

电力行业基础知识介绍
电力行业基础知识介绍

培训摘要

1. 基础知识介绍 (1)

1.1 电路、电路有哪些基本组成部分 (2)

1.2 电流、什么是电流强度 (2)

1.3 电位、电压、它们之间的关系 (3)

1.4 电动势、如何测量电动势的大小 (4)

1.5 电阻、电阻率、温度对电阻的影响 (4)

1.6 欧姆定律 (6)

1.7 电功和电功率 (6)

1.8 电流的热效应及其作用 (7)

1.9 短路、断路。短路造成的后果。 (8)

1.10 电阻的串联及其特点 (8)

1.11 电阻的并联及其特点 (8)

1.12 磁场 (9)

1.13 磁力线 (10)

1.14 右手螺旋定律 (10)

1.15 左手定律 (11)

1.16 电流产生的磁场、其方向怎样确定、其大小与什么因素有关. 12 1.17 电磁感应、电磁感应所产生的感应电势,其方向、大小因素 (12)

1.18 什么是电场作用力?它的方向是怎么样的?其大小与什么有关?13 1.19 正弦交流电、正弦交流的周期、频率。 (14)

1.20 三相交流电 (14)

1.21 电力产生有哪些特点。 (15)

1.22 高峰负荷、低谷负荷、平均负荷。 (15)

1.23 电压偏差对用电设备性能会有哪些影响 (15)

2. 供电系统接线 (16)

2.1 供电系统的接线方式主要从灵活性和经济性考虑 (16)

2.2 电力系统母线接线特点 (17)

2.2.1 单母线接线 (18)

2.2.2 双母线接线 (19)

2.2.3 桥接线 (21)

2.2.4 带旁路母线的母线制接线 (23)

2.2.5 3/2 断路器接线 (24)

2.2.6 变压器 ----- 母线连接 (25)

1. 基础知识介绍

1.1电路、电路有哪些基本组成部分

电路就是电流通过的路径。它由电源、负载、连接导线和开关组成。

负载、连接导线和开关称为外电路,电源内部的一段称内电路。

当开关闭合时,电路中有电流通过,负载就可以工作,叫做接通电路,即合闸

当开关断开时,电路中没有电流通过,负载停止工作,叫做断开电路,即分闸

1.2 电流、什么是电流强度

电流:导体中的自由电子在电场力的作用下,做有规则的定向运动,就形成电流。习惯上规定正电荷移动的方向为电流的方向。因此在金属导体中,电流的方向是和自由电子的实际方向移动方向相反。

电流强度:电流的大小用电流强度标示,其数值等于单位时间通过导体截面积的电荷量(库仑),通常用符号I表示。

I =

t

Q

I-----电流强度

Q-----通过导体截面积的电荷量

t-----通过电荷量Q所用的时间

如果在1秒内通过导体截面的电荷量为1库仑,则导体内的电流就等于1安培电流强度的单位用千安(kA)、安(A)、毫安(mA)、微安(μA)

1kA = 10 3

A

1 A = 10 3

mA

1mA = 10 3

μA

(直流电流的大小方向不随时间变化)

电流的的大小用电流表测量,测量时将电流表串联在被测电路中。

1.3 电位、电压、它们之间的关系

电位:电场中某点的电位,在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远的过程中电场力所做的功。其单位为伏特。简称:伏 V。

在电场中电位等于零的叫参考点,凡电位高于零电位的点,电位为正,反之为负。通常往往以大地作为参考点。

电压:电场中两点之间的电位差,称为电压,表达方式:

U =

Q

A

A ----- 电场力所做的功, J 焦耳

Q ----- 电荷量 C 库仑

U ----- 两点之间的电位差,及电压 V

电压的单位可以用千伏(kV)、伏(V)、毫伏(mV)、微伏(μV)

1kV = 10 3

V

1 V = 10 3

mV 1mV = 10 3

μV

电场中各点电位,随着参考点的改变而不同,但是无论参考点如何改变任意两点间的电位差是不变的。电压的方向是从高电位指向低电位点。

1.4

电动势、如何测量电动势的大小

在电场中,将单位正电荷由低电位移向高电位时外力所做的功称为电动势,其表达式为: E =

Q

A 电动势和电压可以用电压表来测量,测量时,将电压表并联在被测的电路中。

1.5

电阻、电阻率、温度对电阻的影响

电阻:在电场力的作用下,电流在导体中流动时,所受的阻力。称为电阻。用R 或r 表示。电阻常用的单位有:兆欧(M ?)千欧(k ?)欧(?)毫欧(m ?)微欧(μ?)

1M ? = 10 6

? 1k ? = 10 3

?

1 ? = 10 3

m ? 1m ? = 10 3

μ?

当导体两端电压为1 V ,导体中的电流是1 A ,这段导体的电阻为1?。

任何导体都有电阻。电路的电阻是由该电路的导电材料的物理性质和几何尺寸决定的。导体越长,电阻越大。导体的截面积越大,电阻越小。对材料均匀,截面积一致,长度为定数的导体来讲,其电阻表达式为:

R = ρS

L R ---- 导体电阻?

ρ---- 导体电阻率?mm 2 / m

S ------ 导体截面积mm2

L ------ 导体长度 m

电阻率:导体的电阻率表示导体材料对电流具有的阻力程度.

导体的电阻率的数值是指在温度为20°C的情况下,长1m,截面积为1mm2的导体的电阻值.

导体电阻与导体温度的关系

一般金属导体随着温度的升高而增加,电解液导体的电阻是随着温度的升高而降低.考虑到温度对电阻的影响,电阻的表达式为:

R2 = R1 [1+a(t2-t1)]

a ---- 导体材料的电阻系数,即温度每增加1°时,导体电阻的变化值与原电阻的比值。因电阻温度系数随温度不同而略有变化,工程上取0-100°C范围内平均值。相见表

常用导电材料的电阻率和电阻温度系数

R1 ----- 温度为t1时导体的电阻值

R2 ----- 温度为t2时导体的电阻值

1.6 欧姆定律

欧姆定律是表示电压、电流和电阻三者之间的基本定律。

试验证明,通过电阻的电流与电阻两端所加的电压成正比,与电阻成反比,这种关系称为部分的欧姆定律。

I =

R U 或 R = I

U 或 U = IR 电路包括电源在内,称全电路。在闭合的电路中,电路中的电流与电源的电动势成正比,与电路中负载及电源内阻之和成反比,称全电路欧姆定律。

I =

r

R E

R 和r 为负载电阻和电源内阻

1.7

电功和电功率

电功:电流所做的电功,用符号 A 表示

电功的大小与电路中的电流,电压以及通电时间成正比。 A = UIt = I 2Rt

电功及电能量的单位名称是焦(耳),单位符号为 J 。另一种名称是千瓦 小时,单位kWh 。它们之间的关系是:

1千瓦 小时 = 3.6 兆焦 (1kWh = 3.6 MJ )

电功率:电流在单位时间内所做的的功叫电功率。用 P 表示

P =

t

A

= UI = I 2R = R 2U (W )

电功率的单位瓦(特),单位 W 。功率较大的用千瓦(kW )或兆瓦(MW ) 在过去还用马力作为功率的单位,该单位已经被废除。瓦 与 马力的换算关系为: 1 马力 = 736 W 1kW = 1.36 马力

1.8

电流的热效应及其作用

电流的热效应

电流通过导体时,由于自由电子的撞击,电能就不断的转变为热能,这种电流通过导体会产生热现象,称为电流的热效应。

电与热的转化关系:

Q = I2Rt = W

Q ----- 导体产生的热量 J

电流热效应的作用

电流通过导体时产生的热效应有利的一面和不利的一面。

在生产生活中常用到的电烙铁、电烘箱、电炉等等。就是有利用电流通过时产生的热效应制成。

但是在设备上(发电机、变压器、输电线),当电流通过导体时,电流的热效应不仅造成电能损失,还降低了设备的效率。同时又由于这部分热量的积累而使电气设备的温度升高。当温度升高到电气设备绝缘材料不能承受的程度时,绝缘材料就会损伤或被烧毁。

1.9 短路、断路。短路造成的后果。

短路:是指在供电线路中不同的导体,不经过负载而直接发生金属接触,或一相导体直接和大地接通。这时电路中的电流迅速增大远远产过导体所允许的电流限度。

断路:是指电路中某一部分由于某种原因而被断开,不能形成闭合的回路。时电流不能流通的现象。

短路造成的后果:

短路时由于电路中的电流增大几十或几百倍。这么大的电流会造成电气设备过热,甚至烧毁电气设备,引起火灾。同时,短路电流还会产生很大的电动力,造成电气设备机械损坏。严重的短路事故还会破坏电力系统的稳定运行。所以对运行的电气设备应采取一定的保护措施,例如安装自动开关、熔断器等等

1.10 电阻的串联及其特点

两个或两个以上电阻依次首尾串接方式成电阻串联。

电阻串联的特点:

1.通过各电阻的电流是相同的

2.各电阻上的电压降之和,等于电路端电压

3.电阻串联后的总电阻值的总和等于各串联电阻阻值之和

1.11 电阻的并联及其特点

两个或两个以上电阻的首端与首端相连,尾端与尾端相连的联接方式成电阻并联。

电阻并联的特点:

1.各电阻在电路中承受的电压相同

2.通过各电阻的电流之和等于电路总电流

3.电阻并联后的总电阻值的倒数,等于各电阻阻值的倒数之和

1.12 磁场

对铁具有吸引的空间称为磁场,这是一种最简单的说法。其实,当导体在空间移动时,如导体内部产生了电势,或有电流的导体在空间受到了力的作用等,这样的空间就是一个磁场。或者说这空间存在着磁场。

磁场用磁力线描述。磁力线是一些闭合的曲线。

磁力线的方向在磁铁内部从 S (南)极到 N (北)极,在磁场外部是从N到S。磁力线是相互不相交的连续不断的回线,磁场强的地方磁力线较密。磁场弱的地方磁力线较弱。

磁场有强弱、有方向。用以表示某点磁场强弱和方向的量称磁感应强度(B),也称磁通密度或磁密。

磁场中某一点磁密(B)可以用垂直通过该点单位面积(S)的总磁力线来表示。

B =

S

Ф ---- 磁通,单位 Wb (韦伯) S ---- 面积, 单位 m 2

B ---- 磁感应强度,单位 T (特斯拉,简称 特)

T = 2

m Wb = 104

GS (高斯)

1.13 磁力线

磁力线又叫做磁感线。人们将磁力线定义为处处与磁感应强 度相切的线,磁感应强度的方向与磁力线方向相同,其大小 与磁力线的密度成正比。 磁力线具有下述基本特点: 1,磁力线是人为假象的曲线 2,磁力线有无数条 3,磁力线是立体的 4,所有的磁力线都不交叉

5,磁力线总是从 N 极出发,进入与其最邻近的 S 极,并形成闭合回路 6,磁力线的相对疏密表示磁性的相对强弱

1.14 右手螺旋定律

表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则,也叫右手螺旋定则

(1)通电直导线中的安培定则(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向

(2)通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N 极

1.15 左手定律

确定电磁作用力的方向与大小左手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内 ,把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心.手心对准N极,手背对准S极 .四指指向电流方向 .则大拇指的方向就是导体受力方向。

1.16 电流产生的磁场、其方向怎样确定、其大小与什

么因素有关

当导体中有电流通过时,在它周围就会产生磁场其方向用右手螺旋定则来确定。

当通电是直导线时,拇指指向是电流的方向,弯曲的四指指向代表磁力线的方向;当通电导体是螺旋线圈时,使弯曲的四指的指向与通过线圈的电流方向一致,而拇指指向即为线圈中磁力线的方向。

已知磁力线的方向,同样可以用右手螺旋定则来确定产生磁场的电流方向。

由电流产生的磁场,其强弱程度决定于通过导体的电流和周围介质的状况。如周围介质是导磁材料,则当导体通过同样大小的电流时,产生的磁场比介质为非导磁材料要强得多。如通过电流的导体是线圈,则磁场的强度不仅于线圈的匝数有关,还于线圈的几何尺寸有关。

1.17 电磁感应、电磁感应所产生的感应电势,其方

向、大小因素

电磁感应:当导体于磁场有相对运动时,在导体内部会产生电动势,或者通过闭合回路或线圈的磁通发生变化(增加或减少)时,则在组成闭合回路或线圈的导体内部会产生电动势。这种产生电动势的现象称电磁感应。由电磁感应产生的电动势称感应电势。

应用右手定则时,将右手手掌伸直,大拇指向外与并拢的其他四指垂直,手心迎接磁力线(即让磁力线从手心穿向手背),大拇指指向导体运动方向,则四指所指既为感应电势方向。

感应电势的大小

在均匀磁场中,其感应强度为B,导体在磁场中的有效长度L,导体相对磁场的运动速度v ,则导体中的感应电势为:

e = B Lv

e ---- 感应电势伏

B ---- 磁通密度特

V ---- 运动速度 m / s

L ---- 导体单位面积 m

当导体新的有效长度相同时,磁感应强度越大,或导体的移动速度越大,产生的感应电动势越大。

1.18 什么是电场作用力?它的方向是怎么样的?其大

小与什么有关?

电场作用力

通电导体在磁场中会受到力的作用,这个力称为电磁力。这是电流与磁场相互作用的一种电磁现象。

它的方向是怎样的?

电磁作用力简称电磁力,其方向用左手定则确定。应用右手定则时,将左手掌伸直,大拇指指向外并拢的其它四指相垂直,手心迎着磁力线,四指指电流方向,此时大拇指所指即为电磁力方向。

F = BLI B ---- 磁感应强度 T L ---- 导体长度 m I ---- 通过导体的电流 A F ---- 电磁力 单位 N (牛顿)

当导体的有效长度相同时,磁感应强度越大或通过导体电流越大,产生的电磁力越大

1.19 正弦交流电、正弦交流的周期、频率。

正弦交流电

电动势、电压及电流的大小和方向都随时间按一定规律作周期变化,在工业上应用的交流电,一般按正弦曲线的规律变化,所以称正弦交流电。 正弦交流的周期

交流电每交变一次(或一周)所需要的时间叫周期。用符号 T 表示。其单位名称为秒。 正弦交流的频率

每秒内交流电交变的周期数或次数叫频率。符号 f 表示。单位 Hz 赫兹。我国交流电源的频率为 50 Hz ,及每秒变化50周。其周期为:

T =

f 1 = 50

1 = 0.

2 s

1.20 三相交流电

目前,电力系统采用的供电方式均为三相制,即由三个相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角的正弦交流电动势组成的三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压,提供这样的电能称为三相交流电。

1.21 电力产生有哪些特点。

1,电能的产生、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是同时进行的。电能是不能大容量储存的。电力系统中瞬间生产的电能,等于同一瞬间消耗的能力。

2,电力生产是高集中、统一的。

3,电能使用方便,适用性最广泛。

4,过度过程相当迅速。

5,电力生产在国民经济发展中具有先行性。

1.22 高峰负荷、低谷负荷、平均负荷。

高峰负荷

又称最大负荷,是指电网或用户在一天时间内所最大负荷值。

低谷负荷

又称最小负荷,是指电网中适用电能最少的负荷。

平均负荷

是指电网中或用户在某一段确定时间阶段的平均用电量。

1.23 电压偏差对用电设备性能会有哪些影响

1,感应电动机。电压变化对感应电动机机械特性有影响,当电动机受电压低于名牌规定的额定电压时,将引起电流增大、启动转矩减少和满负荷温度升高,

2,白炽灯。对寿命和亮度有影响。

3,电容器。电容器输出的无功功率随所加电压的平方而变化,电压降低10%电容所消耗的能量在20%。这样就增加的设备的投资。

4,电磁操作机构,交流电磁铁的吸引力接近电压的平方变化。电压降低后会影响电磁铁的正常工作。

2. 供电系统接线

2.1 供电系统的接线方式主要从灵活性和经济性考虑

a)灵活性

主接线的灵活性主要体现在正常运行或故障情况下都能迅速改变接线方式,其特点:(1)满足调度正常操作灵活的要求,调度员根据系统正常运行的需要,能方便、灵活地切除或投入线路、变压器或无功补偿。使电力系统处于最经济、最安全的运行。

(2)满足输电线路、变压器。开关设备停电检修或方便灵活的要求。设备停电检修引起的操作,包括本站停电检修和系统相关厂、站设备检修引起的站内的操作是否方便灵活。

(3)满足接线过度的灵活性,一般变电站都有分期建设的,从初期接线到最终接线的形成,中间要经过多次扩建。主接线设计要考虑接线过度中停电范围最少,停电时间最短,

一、二次设备接线的改动最少,设备的搬迁最少或不进行设备搬迁。

(4)满足处理事故的灵活性。变电站内部或系统发生故障后,能迅速地隔离故障部分,尽快回复供电操作的方便和灵活性,保障电网的安全稳定

b)经济性

经济性是满足接线的可靠性、灵活性的前提下,尽可能地减少与接线方式有关的投资。主要内容:

(1)采用简单的接线方式,少用设备,节约设备上的投资。在投产初期回路较少时,更有条件采用设备用量较少的简化接线。能缓解前期投资。

(2)在设备型式和额定参数的选择上,要结合工程情况恰到好处,避免以大代小,以高代低。

(3)在选择接线方式时,要考虑到设备布置的占地面积大小,要力求减少占地,节省配电装置征地的费用。

c)接线方式分类

1)单母线。单母线、单母线分段、单母线加旁路和单母线分段加旁路。

2)双母线。双母线、双母线分段、双母线加旁路和双母线分段加旁路

3)三母线。三母线、三母线分段、三母线分段加旁路。

4)3/2接线、3/2接线母线分段、 4/3接线。

5)母线一变压器一发电机组单元接线。

6)桥形接线。内桥形接线、外桥形接线、复式桥形接线。

2.2 电力系统母线接线特点

1)单母线接线。单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等

优点,但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。

2)双母线接线。双母线接线具有供电可靠、检修方便、调度灵活或便于扩建等优点。但这种

接线所用设备(特别是隔离开关)多,配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。

3)单、双母线或母线分段加旁路。其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济

性稍差。特别是用旁路断路器带该回路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。

4)3/2及4/3接线。具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线故障或检修,均不致停电;

除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其他任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,二次控制接线和继电保护都比较复杂。

5)母线一变压器一发电机组单元接线。它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩

建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。

2.2.1单母线接线

这种接线的特点是设一条汇流母线,电源和负载线均通过一台断路器接到母线上,它是母线制接线中最简单的一种接线。

优点:接线简单、清晰、采用设备少、造价低、操作方便、扩建容易。

缺点:可靠性不高,当任一连接元件故障,断路器拒动或母线故障,都将造成整个配电装置全停。母线或母线隔离开关检修,整个配电装置将全停。单母线接线可以作为最终接线,也可作为过度接线。只要在布置上留有位置,单母线接线可过度到单母分段、双目线接线、双目分段接线。

2.2.2双母线接线

为克服单母线分段接线在母线和母线隔离开关检修时,该段母线上连接的元件都要在

检修期间停电的缺陷而发展出双母接线。这种接线,每一元件通过一台断路器和两组

隔离开关连接到两组母线上,两组母线间通过联络断路器。根据需要,每一元件可通

过母线隔离开关连接到任一条母线上,电力系统称为:固定连接方式。

1双母接线与单母接线相比,具有较高的可靠性和灵活性:

(1)线路故障断路器拒动或母线故障及所连接的元件。将非故障元件切换到无故障母线,可迅速恢复供电。

(2)检修任一元件的母线隔离开关,只停该元件和一条母线,其他元件切换到另一母线,不影响其他元件供电。

(3)可在任一元件不停电的情况下轮流检查母线,只需将要检修的母线上的全部元件切换到另一母线即可。

(4)断路器检修可加临时跨条,将被检查断路器旁路,用母联断路器代替被检修断路器,减少停电时间。

(5)运行和调度灵活。更具系统运行的需要,各元件可灵活地连接到任一母线上,实现系统的合理连接。

(6)扩建方便。一般情况下,双母接线配电装置在一期工程就将母线结构一次建成,近期扩建间隔的母线也好安装好。在扩建新元件施工时,对原有元件没

有影响。

2双母接线与单母接线相比的缺点:

(1)增加了一条母线和母线隔离开关,增加了设备及相应的购支架,加大了配电装置的占地和工程投资。

(2)当母线或母线间隔开关故障检修时,倒闸操作复杂,容易发生误操作。

(3)隔离开关操作闭锁接线复杂

(4)保护和测量装置的电压取自母线电压互感器二次侧,需经过切换。电压回路接线复杂。

(5)母线联络断路器故障,整个配电装置将全停

2.2.3桥接线

桥接线分为内桥、外桥和扩大桥接线。

优点:投入和切除操作方便,线路故障时。仅故障线路断路器断开,其他线路和变压

器不受影响。

缺点:检修时,两回路需解列运行。

变压器在投入和切换操作需要动作两台断路器,操作较复杂。当断路器动作,致使一

回路无故障线路停电,扩大故障切除范围。实际应用中,变压器的故障率低于线路故

障,所以内桥接线在系统中应用较多。

1,内桥接线

为了检修线路或变压器回路时不中断线路或变压器的正常运行,可装设正常断开的跨

条,为轮流停电检修任何一组隔离开关,在跨条上装设两种隔离开关。

2,外桥接线

外侨接线是桥断路器接在外侧。另外两台断路器在变压器之间,其接线特点与内桥接

线相反。这种接线主要用在变压器投入和切除操作比较频繁、通过过桥断路器有穿越

功率的情况下。

为了在检修线路或变压器回路时不中断线路变压器的正常运行,可装设正常断开的跨

条,为了轮流停电检修任何一组隔离开关。

3,扩大桥接线

当有3条线路,2台变压器,或3台变压器两条线路时可采用扩大桥接线。由于这种

接线方式接近单母接线方式。在工程中使用很少。

桥接线可作为最终的接线,也可作为过度接线。只要在布置上留有位置,桥接线可以

过度到单母接线、单母分段接线、双目线接线、双母分段接线。

2.2.4带旁路母线的母线制接线

带旁路母线的接线可分为为单母线带旁路、单母线分段带旁路、双母线带旁路、分段

带旁路等接线方式。加旁路母线及旁路的目的是利用一套公用的母线,在公用的断路

器和公用的保护装置。在母线引出各元件的断路器、保护装置需停电检修时,通过旁路母线由旁路断路器及其保护代替,而引出元件可不停电。

20世纪50至60年代在我国由于电网接线薄弱,断路器质量不高,检修时间长,机电式保护装置故障和检修的机率比较大,因此旁路母线对设备检修时保证连接供电发挥了很大的作用。在比较重要的35 ~ 500kV配电装置中,在采用母线制接线的情况下几乎都加了旁路母线。

加旁路母线虽然解决了断路器和保护装置检修不停电的问题,但旁路母线也带来了以下的影响:

1,旁路母线,旁路断路器及在各回路的旁路隔离开关,增加了配电装置的设备,增加占地,增加工程投资。

2,旁路断路器代替各回路断路器的倒闸操作复杂,容易产生误操。

3,保护及二次回路接线复杂

4,用旁路代替各回路断路器的倒闸操作,需要人来完成,不利于实现变电所无人值班。

近年来,电力系统的发展,系统接线可靠性的提高,新技术。新设备的采用,使得喜爱用旁路母线的环境发生了很大的变化,其表现形式:

1,电力系统接线的可靠性有了较大的提高,220kV以下电网的目标逐渐

实现了双配置。这样有计划地进行设备检修,不会对用户的供电产生影响,不

需要通过断路器来代替检修的断路器。

2,由于设备制造水平的提高,高质量的断路器不断出现,现在广泛使用

的SF6断路器、真空断路器,运行可靠性大幅度提高。连续运行不检修的时间

不断增加,SF6断路器制造厂可保证20年不检修。旁路母线的使用机率也在逐

年下降。

3,由于继电保护装置的微机化,维护工作大量减少,需要停电的机率很

小。特别是双重化配置的保护,可以一套保护运行,另一套停用更换插件,不

需要旁路保护代替。

4,220kV及以下新设计的变电站,一般都按照无人值班方式设计。旁路

母线给无人值班带来不便。

介于以上情况,旁路母线的作用已经逐渐减弱了,作为电气接线的一个重要方

案,带旁路母线的接线已经完成它的历史,现在已经成为过时的接线方式。

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定 电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路 电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本 形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联 电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参 数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV) (225.5KV)(231KV)。 二:思考题 1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4.电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定? (p8-9) 答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

中国电力行业简介

中国电力行业简介 概述 电力是以电能作为动力的能源。是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过机械能装置转化成电力,再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。 电力产生的方式主要有:火力发电(煤等可燃烧物)、太阳能发电、大容量风力发电技术、核能发电、氢能发电、水利发电等。 涉及中国发电行业的主要公司企业有:五大发电集团(中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司)和四小豪门(国投电力、国华电力、华润电力、中广核)。 涉及中国电力行业输电、变电、配电和用电的公司企业主要是国家电网公司(简称国家电网或国网)、中国南方电网有限责任公司(简称南方电网或南网)和内蒙古电力(集团)有限责任公司(简称内蒙电网或蒙西电网)。 五大发电集团 1、中国华能集团公司

公司标识: 中国华能集团公司是经国务院批准成立的国有重要骨干企业,是国家授权投资的机构和国家控股公司的试点,是世界500强企业。 按照国务院关于国家电力体制改革的要求,中国华能集团公司是自主经营、自负盈亏,以经营电力产业为主,综合发展的企业法人实体。 中国华能集团公司依照[公司法],对其全资、控股、参股企业进行改建和规范,建立资本纽带关系,实行母子公司体制,逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。 中国华能集团公司的经营宗旨是:遵守国家法律、法规,执行国家政策,根据国民经济发展规划、国家产业政策以及市场需求,依法自主从事生产经营活动,坚持改革、改组、改造和加强管理,改善产业结构,发挥集团整体优势,提高经济效益,增强市场竞争力,确保国有资产保值增值;以电为主,综合发展,逐步成为实力雄厚、管理一流、服务国家、走向世界,具有国际竞争力的大型企业集团。 2、中国大唐集团公司 公司标识: 中国大唐集团公司是2002年12月29日在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团,是中央直接管理的国有独资公司,是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公

电力行业基础知识试题含答案

提示:请在空白的答题纸上作答,请保持安静、关闭手机,考试结束后,请将笔试题、答题纸、草稿纸一并上交。 一.单项选择题 1.( D )英国人在中国上海建成第一座发电厂12KW,供电灯照明,标志中国电力行业起步,与世界几 乎同步 A、1875年 B、1880年 C、1881年 D、1882年 2.2002年中国实施( A )电力体制改革,电力企业形成两大电网企业、五大发电集团和四大辅业。 A、厂网分家 B、政企分开 C、电价改革 D、电厂一家办,电网一家管 3.以下哪种能源属于新能源( D )。 A、煤 B、石油 C、焦炭 D、地热 4.特高压英文缩写UHV;特高压是指交流( D )千伏和直流±800千伏的电压等级。 A、220 B、500 C、800 D、1000 5.居民用电一般是指( A )电压等级 A、220KV B、330KV C、110KV D、66KV 二.多定项选择题 1.用于发电的主要能源有以下哪些(ABCD )。 A、煤 B、油 C、水 D、风 2.电厂主要根据能源来区分的,以下属于新能源电厂的是(ABCD )。 A、风力电厂 B、水力电厂 C、太阳能电厂 D、地热电厂 3.以下属于电网主业的是(ABCD )。 A、输电 B、配电 C、供电 D、售电 4.以下哪几种属于国电集团GD193工程中业务系统(ABCD )。 A、工程管理 B、人力资源管理 C、燃料管理 D、物资管理 5.以下哪几种属于国家电网公司SG186工程中八大业务应用(ABCD )。 A、财务(资金)管理 B、安全生产管理 C、营销管理 D、协同办公管理 三.判断题 1.截止到目前,火电仍是中国发电侧最主要的能源发电。(对)

电力行业—新能源介绍

电力行业——新能源 一、宏观分析 (一)行业概况 1.行业简介 电力主要应用于生活办公、高耗能行业等传统领域以及目前兴起的电动汽车充电领域,火电为电能的主要获取方式,而随着资源的枯竭以及社会对于环保问题的关注度越来越高,可再生及新能源发电的占比正在越来高。从发电到用电中间需要经过输电、变电、配电,完全由国家电网、南方电网掌控,整个过程都牵涉到了电力设备行业,两大电网是电力唯一的收购者和出售者,而电价则由发改委进行行政审批,发电侧和售电侧的电价无法由市场决定,整个电力行业处于一种垄断经济状态,未来电力行业的发展如何,主要取决于电力市场化改革的进程以及电能替代的程度。(来自:百度百科) 我国的发电方式以火电为主,最主要的上游资源为煤炭,每年大型煤炭企业会与大型电力集团根据煤价指数或中转地煤价进行煤电谈判,以确定一段时间的电厂煤炭采购协议价。煤价作为火电企业的主要成本导致电力企业与煤炭企业的毛利率成反向变化。 主要电力来源:

Wind资讯2.主要发电方式及优缺点分析

参考:wind资讯 3.太阳能发电技术 太阳能光伏发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需要配臵逆变器。各部分的作用为: (一)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。 (二)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项; (三)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。 (四)逆变器:太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。

中国电力行业分析报告

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录 上篇:行业分析提要部分 (3) I基本分 析 (3) II基本评 价 (4) 下篇:行业分析说明部分 (5) I我国水电建设规划的远景分 析 (5) 一、中国可开发的水能资源背景 (5) 二、我国水能资源在能源结构中的地位 (7) 三、2020年我国水电发展的规模将完成装机300GW (7) 四、水能资源的开发要有合理规划 (9) II水电开发前期工作中应注意的问题分 析 (15) 一、关于水电发展与结构调整 (15) 二、拓宽水电规划的问题 (17) 三、水电的滚动开发问题 (18) III水电发展中的增值税政策调整分 析 (20) 一、发展水电是可持续发展战略中的一项重点工作 (20) 二、增值税税负偏高是水电企业经营困难原因之一 (21) 三、水电企业增值税税负偏高的实证分析 (22) 四、调整水电行业增值税的政策建议和实施方案 (24) (28) 大型水电工程建设期间再融资方案选择分析IV. 一、基本情况分析 (28)

二、债权融资情况分析 (29) 三、股权融资-企业上市融资情况分析 (30) 四、总结分析 (34) V东北地区水电开发情况分 析 (35) 一、东北地区水电资源概况 (35) 二、目前水电开发存在的主要问题 (39) 三、开发东北地区水电的基本思路及建议 (40) ................................42 西南水电将成西部经济发展的助推器VI. 上篇:行业分析提要部分 I基本分析 水能资源开发规划理论要创新,指导思想和思维方法都要与时俱进。电力新体制,开发新格局,电网调节新观念,资源化配置新要求,走新型厂业化道路,处理“三农问题”,再造山川秀美环境小康社会。是在未来水能开发规划中要着重考虑的问题。自20世纪80年代以来,一些着名水电规划专家认为,必须选好龙头水库,确定战略性工程,处理奸移民环保工程的规划思想,对水电总体开发,水能规划有指导意义。 水电行业税负重是近几年、特别是西部开发方针提出后,引起水电部门和社会各界普遍关注的一个重要问题。目前水电行业普遍经营困难,影响其生存和发展,对我国经济持续发展产生的负面作用也不可低估。. II基本评价 强势:目前我国水电发展形势良好,水电总体装机量占世界的39%,居世界第二位,小水电装机占世界的一半,居世界第一位。 弱势:目前我国水电开发中制约性的因素比较多,在相关的税制和国家政策管理方面都还有很多的工作要做。 机会:巨大的市场需求空间,丰富的水电资源,良好的水电发展政策。 水电是投资比较大的项目,资金回收周期长,受自然因素影响比较大。险:风下篇:行业分析说明部分

电力行业个人简历范文

电力行业个人简历范文 电力行业简历的排版部具有实质上的作用,是为典型的细节部分,而此处的细节部分优势最容易被看到的地方,HR在筛选个人简历的 时候,首先留下的印象就是其排版上。有些人不注重排版,从外观上就很难让人接受,那么个人简历被接受的可能性也比较小。注意排版也要注意到,打印出来的效果。 篇一:电力行业个人简历范文 个人信息 fwdq 性别:男 民族:汉族出生年月:1983年2月 身高:176cm婚姻状况:未婚 毕业学校:某某学院学历:专科 专业名称:工商管理毕业年份:2004年 工作经验:五年 求职意向 职位性质:全职 职位名称:销售 工作地区:不限 待遇要求:面议;不需要提供住房 到职时间:可随时到岗

技能专长 语言能力:普通话标准 电脑水平:熟练使用办公软件 教育培训 教育背景:时间所在学校学历 2001年9月 - 2004年6月某某学院专科 工作经历 所在公司:某某电子科技有限公司 时间范围:2004年6月 - 2006年5月 担任职位:销售组长 工作描述:1、负责开拓并发展区域内销售,完成公司指派的销售任务。 2、获取有关同行业的竞争情况信息,向公司领导汇总有关资料。 3、销售签单及收款,客户满意度调查,并及时反馈。 所在公司:某某科技发展有限公司 时间范围:2006年6月 - 2009年7月 担任职位:销售人员 工作描述:1、建立和维护客户关系,对客户的要求提供良好的服务,定期与客户联系。 2、实施销售计划,完成公司的销售任务。 3、定期走访客户。 4、销售签单及收款,客户满意度调查,并及时反馈。

其他信息 自我评价:本人在电力行业从事销售五年以上,有丰富的销售经验,工作态度认真、负责,具有较强的沟通能力,精通于市场开拓和业务的发展;有好的团队精神和集体荣誉感,在新的人生走跑线上,我将会继续努力,以更大的热情和信心去迎接新的挑战!并尽心尽力为贵单位做出不懈的努力。 篇二:电力行业个人简历范文 个人信息 fwdq 出生年月: 性别: 婚姻状况: 户籍: 现所在地: 身高: 体重: 民族: 工作经验: 求职意向 应聘职位:技工类:电工、钳工、机械/设备维修类:电工、钳工、求职类型:全职可到职日期:随时 月薪要求: 希望工作地区: 月薪要求: 食宿要求: 教育经历 毕业院校: 毕业日期:

电力基础知识资料

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电

线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,

我国电力行业的发展现状与趋势

我国电力行业的发展现状与趋势 1我国电力行业的发展 新中国成立前我国电力工业发展状况 1882年,英籍商人等人招股筹银5万两,创办上海电气公司,安装1台16马力蒸汽发电机组,装设了15盏弧光灯。1882年7月26日下午7时,电厂开始发电,电能开始在中国应用,几乎与欧美同步,并略早于日本。 从1882年到1949年新中国成立,经历了艰难曲折、发展缓慢的67年,其间67年电力发展基本状况是一个十分落后的百孔千疮的破烂摊子,电厂凋零,设备残缺,电网瘫痪,运行维艰,技术水平相当落后,。 到1949年发电装机容量和发电量仅为185万千瓦和43亿千瓦时,分别居世界第21位和第25位,与发达国家差距较大。 新中国成立后的我国电力工业发展状况 1949年以后我国的电力工业得到了快速发展。1978年发电装机容量达到5712万千瓦,发电量达到2566亿千瓦时,分别跃居世界第8位和第7位。 改革开放之后,电力工业体制不断改革,在实行多家办电、积极合理利用外资和多渠道资金,运用多种电价和鼓励竞争等有效政策的激励下,电力工业实行"政企分开,省为实体,联合电网,统一调度,集资办电"的方针,大大地调动了地方办电的积极性和责任,迅速地筹集资金,使电力建设飞速发展,在发展规模、建设速度和技术水平上不断刷新纪录、跨上新的台阶。 从1988年起连续11年每年新增投产大中型发电机组按全国统计口径达1,500万千瓦。各大区电网和省网随着电源的增长加强了网架建设,从1982到1999年底,中国新增330千伏以上输电线路372,837公里,新增变电容量732,690MVA,而1950至1981年30年期间新增输电线路为277,257公里,变电容量70360MVA。 改革开放以来到上世纪末,我国发电装机和发电量年均增长率分别为%、%。发电装机容量继1987年突破1亿千瓦后,到1995年超过了2亿千瓦,2000年达到了3亿千瓦。发电量在1995年超过了1万亿千瓦时,到2000年达到了万亿千瓦时。 进入新世纪,我国电力工业进入历史上的高速发展时期,投产大中型机组逐年上升,2004年5月随着三峡电站7#机组的投产,我国电源装机达到4亿千瓦,到2004年底发电装机总量达到亿千瓦,其中:水、火、核电分别达10830、32490、万千瓦。2004年发电量达到21870亿千瓦时。2000~2004年,5年净增发电装机容量14150万千瓦,2004年我国新增电力装机容量5100万千瓦,超过美国在1979年创造的年新增装机4100万千瓦的世界历史最高记录。预计今年新增装机容量约为6000万千瓦,年末装机容量将超过5亿千瓦。

中国电力行业简介教学内容

中国电力行业简介

中国电力行业简介 概述 电力是以电能作为动力的能源。是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过机械能装置转化成电力,再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。 电力产生的方式主要有:火力发电(煤等可燃烧物)、太阳能发电、大容量风力发电技术、核能发电、氢能发电、水利发电等。 涉及中国发电行业的主要公司企业有:五大发电集团(中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司)和四小豪门(国投电力、国华电力、华润电力、中广核)。 涉及中国电力行业输电、变电、配电和用电的公司企业主要是国家电网公司(简称国家电网或国网)、中国南方电网有限责任公司(简称南方电网或南网)和内蒙古电力(集团)有限责任公司(简称内蒙电网或蒙西电网)。

五大发电集团 1、中国华能集团公司 公司标识: 中国华能集团公司是经国务院批准成立的国有重要骨干企业,是国家授权投资的机构和国家控股公司的试点,是世界500强企业。 按照国务院关于国家电力体制改革的要求,中国华能集团公司是自主经营、自负盈亏,以经营电力产业为主,综合发展的企业法人实体。 中国华能集团公司依照[公司法],对其全资、控股、参股企业进行改建和规范,建立资本纽带关系,实行母子公司体制,逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。 中国华能集团公司的经营宗旨是:遵守国家法律、法规,执行国家政策,根据国民经济发展规划、国家产业政策以及市场需求,依法自主从事生产经营活动,坚持改革、改组、改造和加强管理,改善产业结构,发挥集团整体优势,提高经济效益,增强市场竞争力,确保国有资产保值增值;以电为主,综合发展,逐步成为实力雄厚、管理一流、服务国家、走向世界,具有国际竞争力的大型企业集团。 2、中国大唐集团公司

1 电力产业的历史与现状

中国电力需求的变化与供求状况分析 1 电力产业的历史与现状 1.1 发展历史 中国电力产业是随着中国电力工业的发展而逐步形成的,它的发展可分为以下三个阶段。 ⑴ 1882~1937年。1882年7月26日上海第一台12机组发电到1936年抗日战争爆发前夕,全国共有461个发电厂,年发电量为17亿kW·h,初步形成北京、天津、上海、南京、武汉、广州、南通等大、中城市的配电系统。 ⑵ 1937~1949年。1937年抗日战争开始后,江苏、浙江等沿海城市的发电厂被毁坏或拆迁到后方;西南地区的电力工业出于战争的需要,有一定的发展。日本帝国主义以东北为基地,为战争生产和提供军需物资,从而使东北电力产业也有一定的发展。1949年中华人民共和国成立时,年发电量约43亿kW·h,居世界第25位。当时中国已形成的电力产业:①东北中部电力产业,②东北南部电力产业,③东北东部电力产业,④冀北电力产业。 ⑶ 1949年以来,中国的电力工业有很大的发展。1996年中国大陆年发电量为11350亿kW·h,居世界第2位。从1993 年起,发电量每年平均以6.2% 的速度增长。但是,就人均用电量、电力产业自动化水平和发输配电的经济指标而言,我国的电力工业与世界先进水平还有较大差距。 1.2 电力工业市场化改革历程 1978 年底,中国共产党十一届三中全会决定对经济管理体制进行改革,同时电力工业管理体制的改革也正式开始。1993年11月党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建设社会主义市场经济管理体制若干问题的决定》,明确了建立社会主义市场经济的目标,也为电力行业的改革指明了市场化的目标和轨道,电力工业管理体制开始向政企分开、市场化管理的方向转变。对于1979年开始进行的改革,大致上可划分为三大阶段。 一、电力市场化改革的起步阶段。从1978年至1997年是电力市场化改革的第一阶段。在这个时期为了促进电力发展,解决严重缺电问题,国家出台了多渠道、多层次、多种形式的集资办电政策,如利用外资、征收电力建设基金、还本付息定价等政策,成立了华能、新力等发电公司和长江三峡、清江、五陵等水电公司,在华北、东北、华东、华中和西北成立五大电力集团公司,此外还成立了南方电力联营公司,全国除西藏和福建外,各省市、自治区都成立了省电力公司。但由于电力建设具有周期长的特点,这一期间,电力发展速度仍然赶不上国民经济的增长速度。到1986年,发电量缺口达600-700亿千瓦时,全国还有35%的农户没有用上电。由于电力缺口大,拉闸限电频繁,电力工业的“瓶颈”更为突出,深化改革、加快发展成为广泛共识。1987年9月,国务院提出“政企分开、联合电网、统一调度、集资办电”和“因地因网制宜”的方针。1997年底,我国电力工业基本实现供需平衡。1998年9月30日,《国务院批转国家经贸委、国家计委关于停止执行买用电权等有关规定的意见的通知》,决定停止执行若干限制用电的规定,标志着长达20多年的电力短缺局面基本结束,中国电力工业在取得电力供需基本平衡这一历史性成就后进入了一个新的发展阶段。

电力行业个人先进事迹材料

电力行业优秀个人先进事迹材料 张晓东,男,区房产局第二房产经理公司的一名普通电工,张晓东在十余年的工作中,勤勤恳恳默默奉献,他以踏实勤奋的工作作风、严肃认真的工作态度、勇挑重担的奉献精神得到了广大管区住户高度赞扬和公司领导的充分肯定。连续多年获得局优秀养护工人的光荣称号,并被市房产局评为行风建设先进个人。 电工维修是一项工作繁重,责任重大的工作,自从铁西区房产局24小时便民服务热线开通以来,要求维修值班人员不管白天、黑夜,无论刮风下雨必须在规定的时间内赶到现场进行抢修,晓东是他们公司唯一的一名电工,所以节假日、星期天、下班后、顶风冒雪抢修线路,对他来说已是习以为常。 在那场百年不遇的暴风雪中,沈城的交通、电力等设施受到了较大的破坏,尤其铁西区,多个小区大面积停电,报修电话纷纷打来,张晓东同志心急如焚,他立刻步行到现场察看情况,准备抢修。当发现受损电路均为外线时,他一方面积极与电业部门联系,另一方面贴出通知,做好稳定工作。此时,他已经连续在风雪中工作了4个小时,这时,铁西区南 八中路71-1,113号住户打来报修电话,经查该楼为内线损坏,晓东虽然已筋疲力尽,但 他仍然坚持到住户家进行维修,当为住户维修完,安全送电时,住户非常感动,握着他的手说“我只是打个电话试试,没想到,你还真来了,真是太感谢你了”。当晓东走回家时,已经是晚上9点多钟。他的妻子把热了多次的饭菜端上桌叫他吃饭时,晓东已经在沙发上 睡着了,望着他那疲惫的脸庞,他的妻子默默地拭去眼角的泪。本文来自 多少年来,张晓东在工作中兢兢业业、无私奉献,得到的不仅是领导的认可,住户的称赞,更得到了家人的理解和支持。晓东和他妻子都是从小失去父母,是在党和政府的关怀和哺育下成长起来的,他们对党和国家始终抱着一颗感恩的心。为了回报国家和社会,晓东同志几乎将所有的精力都投入到工作中,常年的超负荷工作,使晓东的身体患上了多种疾病,他腰椎第四节增生、突出,带左腿无力,干活时就得系上板带,不敢多用劲,心脏时常偷停,救心丹也是他随身携带的必备之药。去年,公司赶制一批水泥井盖,正好赶上手头没活,他主动前去砌筑、搬运,在搬运过程中,他腰部受到较重的损伤,他没有对任何人说起,坚持上班,但是,伤病使他无法长时间的从事维修工作,但每次到住户家维修他都咬牙挺着坚持工作。他这种忘我的工作精神感动着身边的每一个人。 维修电工虽然接触的都是民用电,但也是一项危险性较高的工作,稍有不慎就会给自己和群众的生命、财产造成损害,因此需要维修人员不仅要具备较强的责任心、较高的业务水平,还要有全心全意为人民服务的热情和一颗热爱工作的心。他热爱他的工作,因为,工作能给他快乐,每当他做完最后一项工作并亲手合上电闸为住户送去光明时,每当他看到住户满意的笑脸,说一声“来电了!”的时候,所有的苦和累都会随之而去。事迹材料 网 张晓东同志热爱自己的工作,不仅表现在他能出色地完成好自己的本职工作,同时,他也能协助公司完成好其他维修任务。

电力基础知识

电力基础知识 第一章概论 一、动力系统、电力网、电力系统的划分 动力系统:习惯上,将有带动发电机转动的动力部分、发电机、升压变电所、输电线路、降压变电所和负荷等环节构成的整体成为动力系统。 电力网:由各类降压变电所、输电线里和生涯变电所组成的电能传输和分配的网络成为电力网。 电力系统:由发电机、电力网和负荷组成的统一体成为电力系统。 二、电厂的分类 火力发电厂:利用固体、液体、气体燃料的化学能来生产电能的的工厂。 水力发电厂:利用河流所蕴藏的水能资源来生产电能的工厂。可分为堤坝式和引水式电厂。 还有核电厂、风力发电、地热发电、潮汐发电、太阳能发电等。 三、电力网 电压等级的分类:3、6、10、35、63、110、220、330、500、750kV,均为三相交流系统的线电压。

由以上可知,当输送功率一定时,线路的电压越高,线路中通过的电流就越小,所用导线的截面就可以减小,用于导线的投资可以减少,而且线路中的功率损耗、电能损耗也就会相应降低。因此大容量、远距离输送电能要采用高压输电。 电压越高,要求线路的绝缘水平也就越高;线路杆塔投资增大,输电走廊加宽,变压器、电力设备等的投资也增加。 根据经验,电力系统输电额定电压等级中相邻的两个电压之比,在电压为110kV以下是一般为3倍左右,在110kV以上时宜在2倍左右。 四、电气设备的额定电压 理论上,用电设备的额定电压应和电网的额定电压相一致。实际上,由于输送电能时在线路和变压器等元件上产生的电压损失,会使线路上各处的电压不相等,使各点的实际电压偏离额定电压。即线路首端的电压将高出额定电压5%,线路末端的电压会低于额定电压5%。

中国电力行业分析报告 (1)

中国电力行业分析报告 一、行业发展概况 电力是国民经济的重要基础产业。改革开放初期,全国电力供应紧张,加快电力建设,增加电力供应是当务之急。为此,电力工业首先进行了投资体制改革,以解决电力建设短缺的矛盾。1981年,山东龙口电厂开工建设,首开中央与地方合资建设电站的先河。1987年,国务院又提出了关于电力体制改革的"二十字方针",即“政企分开,省为实体,联合电网,统一调度,集资办电”,再加上“因地、因网制宜”,形成了完整的集资办电、多渠道筹资办电。1984年,我国第一个利用外资兴建的大型水电站——云南省鲁布革水电站开工建设,由日本公司中标承包。该电站深化施工管理体制改革被称作“鲁布革冲击波”。从1985年开始,国务院陆续设立了华能国际(,)电力开发公司等一批电力企业,以加大利用外资的力度。 新政策极大地促进了电力工业的发展,年投产容量完成了500万千瓦、800万千瓦、1500万千瓦三个跳跃,促成了全国电力装机容量连跨三大步:1987年超过1亿千瓦,1995年超过2亿千瓦,2000年超过3亿千瓦,装机容量和发电量均居世界第二位,中国成为世界电力生产和消费大国。从1996年开始,全国电力供需基本实现平衡,结束了拉闸限电的局面。至2001年底,全国年发电量达到14839千瓦时,装机总容量为亿千瓦,两项指标均居世界第二位,分别比1978年底的2566亿千瓦时和5712万千瓦增长了近6倍。 在大力开展电源建设的同时,我国的电网建设也迅速发展。到2000年底,全国已形成了7个跨省电网和5个独立的省电网。7个跨省电网中,有6个已形成以500千伏为主干、220千伏为骨干、110千伏为高压配电的电网结构。“西电东送”战略实施以来,已初步形成了北、中、南三条通道。南方电网西电东送能力达到370万千瓦,蒙电东送能力达到109万千瓦。以三峡工程为契机,并以三峡电站为中心向东、西、南、北四个方向辐射。华中电网与华东电网联网,川渝电网与华中电网联网,华

中国电力行业五年发展成就(2002~2007)

中国电力行业五年发展成就(2002~2007) “十六大”以来,电力行业在党中央、国务院正确领导下,坚持以科学发展观为指导,积极应对电力需求快速增长的挑战,抢抓发展历史机遇,加快结构调整步伐,深化电力体制改革,认真履行社会责任,推进和谐社会建设,发展速度明显加快,发展质量明显提高,在服务党和政府工作的大局、服务经济和社会发展、服务电力用户的能力上进一步增强,保障了经济社会发展和人民生活水平不断提高对电力的需求,取得了举世瞩目的成就,实现了历史性跨越。 一、通过又好又快发展为经济增长和社会进步提供坚实保障 用不到三年的时间就扭转了电力供应紧张局面; 保证了安全可靠供电,没有发生特大电网事故和特大设备事故; 电力装机实现了4亿千瓦、5亿千瓦、6亿千瓦三次大的标志性跨越; 电网不断强化完善,各电网最高用电负荷屡创新高; 全国城乡居民生活用电量不断提高,呈现出新的态势。 1、电力供需形势得到有效扭转,基本实现了供需平衡 “十六大”以来,我国经济进入新一轮增长周期,与此相伴,全国电力需求增长迅猛,电力供应短缺状况再度出现,2003年、2004年逐渐发展成全国性、持续性缺电局面。其中,2003年全国先后共有23个省级电网出现了拉闸限电,2004年我国电力供需形势成为自上世纪九十年代以来最为严峻的一年,全国先后共有26个省级电网出现了拉闸限电,电力短缺对经济发展形成制约和瓶颈作用,成为经济运行中的突出矛盾。面对进入新世纪以来最为严重的电力供需紧张

的新情况,党中央国务院高度重视,政府加大了宏观调控力度,电力企业加快了电力建设步伐,加大跨区跨省电力交易,积极采取需求侧管理措施,用不到三年的时间就扭转了全国电力供应紧张局面,为国民经济快速健康发展做出了巨大贡献,取得了显著成效。 2004年,全国城市用户由于缺电原因造成的停电时间平均达到9小时25分钟,2005年下降为6小时55分钟,2006年继续降为18分钟,今年上半年,只有6分钟,表明全国性供电紧张形势得到了有效和明显的缓解。 2、电力安全稳定运行水平不断提高 五年来,全国电力负荷屡创新高,为保证电力安全生产的持续稳定,各电力企业在加强系统建设和设备管理、完善网厂协调机制、制定安全应急预案和定期演练等方面做了大量扎实的工作,进一步夯实了电力安全生产管理的基础,全国没有发生重大以上电力生产人身伤亡事故,没有发生特大电网事故,没有发生特大设备事故,电力安全生产一般电网事故和设备事故大幅减少。2004-2006年全国电网事故由196起下降为48起,设备事故由551起下降为238起,及时避免了可能出现的大面积、长期停电事故。 3、电源建设取得跨越式发展 “十六大”以来,电力装机实现了4亿千瓦、5亿千瓦、6亿千瓦三次大的标志性跨越,四年年均增长15%,比改革开放以来年均增长率高6.41个百分点,特别是2002年以来,增加电力装机接近于前52年的总和,这是中国的速度,也是世界的速度。到2006年底,全国发电装机容量达到6.24亿千瓦,装机容量和发电量已经连续十二年位列世界第二位。到2007年底,全国电力装机将达到7亿千瓦。

电力行业公司简介

行业简介 北京八叶科技有限公司位于北京市中关村高新科技园丰台区,注册资金2000万元。作为国际众多一流仪表、阀门、系统品牌在中国的代理公司,业务范围涉及电力、石油、天然气、化工、电站、冶金、水泥等及其他相关工业领域。尤其在电力领域取得了卓越的成就。 北京八叶科技有限公司致力于为客户提供最佳的工业产品解决方案,同时也向该领域企业用户提供最尖端的技术服务。主要代理品牌有:EMEMSON,GEFA,JDV,CONFLOW,STARLINE,SAMSON,TYCO,FISHER,ABB,Honeywell,SIEMENS,EJA 等。集团公司下设市场中心,营销中心,行政、人事资源中心,内控中心以及财务中心,现有公司员工200余人,售后服务工程师、销售工程师共计150余人,年营业额达2亿人民币,公司将不断优化组织结构,配备足够资源,使公司体系更加适合市场需求。 随着公司业务范围和企业规模的不断扩大,分别在上海、成都、合肥、广西、贵州、宁夏、兰州、乌鲁木齐、青海、西安、重庆等地设立了办事处,同时组建了一支强大又全面的技术服务队伍,使客户能最快捷地获得专业的服务。通过近几年的努力发展,公司已经在全国工业自动化领域中处于领先地位,用户已遍布全国各地,同时公司与很多产品供应商和用户都建立了良好的合作关系。 特别是在电力行业有着广泛的应用,如:有新疆鸿雁池大厂、石河子天富热电厂、独山子热电厂、宁夏石嘴山电厂、青海桥头、国电大武口热电有限公司、重庆同兴垃圾发电厂、重庆三峰卡万塔环境产业有限公司等客户。 公司本着为用户节约成本的原则,为用户提供性价比高、性能优越、质量有保证的产品,赢得了广大客户的一致好评。公司提供的产品广泛,如:EMERSON 高准质量流量计,3095MV多参数质量变送器,3300导波雷达液位变送器,TYCO 气动切断阀,SAMSON调节阀,FISHER调节阀等。 公司以多年对工控领域从事经营的实力为基础,以众多国内外制造厂商为后盾,以优良的售前、售后服务为宗旨,以精、诚、信的精神为指南,在新的世纪里,以新的面貌,以新的精神,竭诚为您提供新的服务。

中国电力行业2015年度发展报告

中国电力行业2015年度发展报告 2015年,电力行业按照党中央、国务院的统一部署,坚持“节约、清洁、安全”的能源战略方针,主动适应经济发展新常态,积极转变发展理念,着力践行能源转型升级,持续节能减排,推进电力改革试点,加大国际合作和“走出去”步伐,保障了电力系统安全稳定运行和电力可靠供应,为经济社会的稳定发展和全社会能源利用提质增效做出了积极贡献。 一、电力供应能力进一步增强 电力投资较快增长。2015年,全国电力工程建设完成投资[1][2]8576亿元,比上年增长9.87%。其中,电源工程建设完成投资3936亿元,比上年增长6.78%,占全国电力工程建设完成投资总额的45.90%;电网工程建设完成投资4640亿元,比上年增长12.64%,其中特高压交直流工程完成投资464亿元,占电网工程建设完成投资的比重10%。在电源投资中,全国核电、并网风电及并网太阳能发电完成投资分别比上年增长6.07%、31.10%和45.21%;水电受近几年大规模集中投产的影响,仅完成投资789亿元,比上年下降16.28%;常规煤电完成投资1061亿元,比上年增长11.83%;非化石能源发电投资占电源总投资的比重为70.45%,比上年提高1.49个百分点。 加快城镇配电网建设改造。贯彻落实《关于加快配电网建设改造的指导意见》和《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,2015年全国安排城网建设改造专项建设基金130亿元,带动新增投资1140亿元;安排农网改造资金1628亿元,其中中央预算内资金282亿元。 电力工程建设平均造价同比总体回落。2015年,因原材料价格下降,燃煤发电、水电、太阳能发电以及电网建设工程单位造价总体小幅回落,回落幅度分布在1.5—5%区间内。风电工程单位造价小幅上涨1.57%。 新增电源规模创历年新高。2015年,全国基建新增发电生产能力13184万千瓦,是历年新投产发电装机最多的一年。其中,水电新增1375万千瓦,新增规模比上年减少805万千瓦,新投产大型水电站项目主要有四川大渡河大岗山水电站4台机组合计260万千瓦、云南金沙江观音岩水电站3台机组合计180万千瓦和云南金沙江梨园水电站1台60万千瓦机组,投产的抽水蓄能电站包括内蒙古呼和浩特和广东清远3台机组合计92万千瓦;火电新增6678万千瓦(其中燃气695万千瓦、常规煤电5402万千瓦),新增规模较上年增加1887万千瓦,全年新投产百万千瓦级机组16台;核电新投产6台机组合计612万千瓦,分别为辽宁红沿河一期、浙江秦山一期、福建宁德一期、福建福清一期、海南昌江一期以及广东阳江各1台机组;新增并网风电、并网太阳能发电分别为3139万千瓦和1380万千瓦,均创年度新增新高。在全年新增发电装机容量中,非化石能源发电装机占比为49.73%。 截至2015年底,全国主要电力企业在建电源规模1.82亿千瓦,同比增长25.35%。 电源规模持续快速增长。截至2015年底,全国全口径发电装机容量[3]152527万千瓦,比上年增长10.62%,增速比上年提高1.67个百分点。其中,水电31954万千瓦(其中抽水

电力行业无损检测基础知识

无损检测基础知识 一.无损检测的定义、方法及目的 二.焊接接头的缺陷及防止措施 三.焊接接头射线检测质量分级 四.焊接缺陷在底片上的形貌 (一)无损检测的定义、方法和目的 1.无损检测是在不损坏和不破坏材料及设备的情况下,对它们进行检测的一种方法。 2.无损检测的方法主要有:射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤等。 3.无损检测的目的确保工件或设备的质量,保证设备的安全运行。 (二)焊接接头的缺陷及防止措施 1.缺陷的分类 焊接接头缺陷类型很多,按在接头中的位置可分为外部缺陷和内部缺陷两大类。 1 / 21

1)外部缺陷 位于接头的表面,用肉眼就可看到,如咬边、焊瘤、弧坑、表面气孔和裂纹等。 2)内部缺陷 位于接头内部,必须通过各种无损检测方法才能发现。内部缺陷有未焊透、未熔合、夹渣、气孔、裂纹等。 2.内部缺陷产生的原因及防止措施 (一)未焊透----焊接时接头根部未完全融透的现象叫未焊透。 未焊透缺陷不仅降低了焊接接头的机械性能,而且在未焊透处的缺口和端部形成应力集中点,承载后往往会引起裂纹,是一种危险缺陷,这类缺陷一般是不允许存在的。 产生的原因:坡口钝边间隙太小,焊接电流太小或运条速度过快,坡口角度小,运条角度不对以及电弧偏吹等。 防止措施:合理选用坡口型式、对口间隙和采用正确的焊接工艺。 2 / 21

(二)未熔合----熔焊时,焊道于母材之间或焊道之间未完全熔化结合的部分,点焊时母材与母材之间未完全熔化结合的部分。 产生的原因:坡口不干净,焊速太快,电流过小或过大,焊条角度不对,电弧偏吹等。 3 / 21

预防措施:正确选用坡口和焊接电流,坡口清理干净,正确操作防止焊偏等。 4 / 21

中国电力行业运行报告

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/9210338151.html, 中国电力行业运行报告 作者: 来源:《财经界》2009年第08期 一、电力基本建设和电力生产 1装机容量和新增生产能力呈稳步上升趋势 从装机容量增加看,一季度,全国6000千瓦及以上发电生产设备容量76609万千瓦,同比增长10.6%。其中,水电14551万千瓦,同比增长19.3%;火电60121万千瓦,同比增长8.2%;核电884.60万千瓦,与去年持平。 一季度,全国电源基本建设完成投资449.06亿元,新增生产能力(正式投产)1011.45万千瓦。其中水电137.73万千瓦,火电821.40万千瓦,风电50.23万千瓦。电网基本建设完成投资472.34亿元,电网建设新增220千伏及以上变电容量2602万千伏安、线路长度2832千米。 2发电生产降幅趋缓,火电设备利用率大幅下降 一季度,全国发电量7797亿千瓦时,同比下降2%,降幅比去年四季度收窄4个百分 点。其中,水、火、核电分别完成962、6544、140亿千瓦时,同比分别增长24%和下降 6.1%、3.6%。截至3月份,全国发电量已连续6个月同比负增长(扣除春节因素),为历年来首次。据国家电网旬报统计,自3月上旬日均发电量达到93.7亿千瓦时、实现同比正增长后, 中旬开始日均发电量同比、环比均又持续小幅下降。 受需求下降、产能大幅上升以及实施节能调度共同作用,发电设备尤其是火电设备利用率大幅下降,一季度全国发电设备累计平均利用小时为1009小时,同比下降151小时,其中火电设备平均利用小时为1100小时,同比下降186小时,下降幅度历年少见。 二、电力需求和消费情况 1用电继续呈下降态势,但降幅逐步收窄 一季度,全国全社会用电量7810亿千瓦时,同比下降4%。其中,一、二、三产和城乡 居民生活用电同比分别增长5.1%、-8.2%、7.4%、9.9%,增幅同比分别回落4.1、20、7.8

相关文档