文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电安装工程施工组织设计方案

机电安装工程施工组织设计方案

机电安装工程施工组织

设计方案

TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

施1-3-1

建筑设备安装工程

施工组织设计(方案)

工程名称:广州骏威客车有限公司易地改造项目1号联合厂房

工程地点:广州市白云区石井镇石沙路451号

施工单位:广州市第三建筑工程有限公司

编制单位:广州市第三建筑工程有限公司审批单位:

部门:广州骏威客车有限公司易地改造部门:

联合厂房项目部

单位技术负责人:审批负责人:

编制人:

编制日期:2003年 4 月 21 日审批日期:年月日

目录

第一章工程概况----------------------------------------------------------- 1

第二章施工现场组织机构配备情况--------------------------------- 4

第三章施工进度计划及各专业工种的协调------------------------ 6

第四章主要分部工程施工方法和工艺------------------------- 8

第五章质量、安全、生产目标及保证体系和保证措施 --------- 49 第六章文明施工管理方案---------------------------------------------- 57

第七章系统整体调试----------------------------------------------------- 59

第八章竣工验收---------------------------------------------------------- 60

第一章工程概况

1.1工程简介

:广州市白云区石井镇石沙路451号

:广州骏威客车有限公司易地改造项目1号联合厂房

:大跨度钢结构、R.C框架结构,建筑面积:25883平方米、层数:一层(局部2、3层)

1.1.4建设单位:广州骏威客车有限公司

1.1.7 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司

1.2安装工程的内容

建筑给水、排水及采暖安装工程包括:

生活给水系统,生产、消防给水系统,循环水系统,污水排水系统,雨水排水系统,粪水排水系统。

建筑电气安装工程包括:供电干线安装工程,电气照明系统安装工程,电气动力系统安装工程,防雷及接地系统安装工程。

1.3工程施工目标

1.3.1质量目标

本项目的质量目标:全部达到设计的功能与标准,创市样板工程。

子单位、分部、分项工程质量目标:

a、子单位工程创市优良样板工程。

b、分部工程合格率100%。

c、分项工程合格率90%以上。

1.3.2安全指标

杜绝发生重大质量、伤亡事故,确保无轻伤事故。

1.3.3文明施工目标

严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》执行实施;创文明施工样板工地。

1.4编制依据

本工程的施工组织设计的编制依据如下:

a、招标文件、招标图纸及有关资料

b、招标答疑会纪要

c、工程执行的规范、标准本工程适用的施工规范和标准

第二章施工现场组织机构配备情况

2.1施工组织机构

本工程采用项目法施工管理模式组织施工,由公司委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表公司与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。

项目经理部组织架构图

2.2

2.3主要管理人员的职能

2.3.1项目经理

a、代表公司法人对工程项目各项工作实施管理;

b、确定管理组织机构的构成并配备人员,制定项目管理规章制度,明确部门和人员的职责,组织项目部开展工作;

c、组织实施施工组织设计,完成制定的各项目标;

d、协调建设、监理、质检和其它单位的关系,参加工程现场协调会,解决随时出现的各种问题;

e、积极处理好与项目所在地政府及周围单位和地方管理机构的关系。

施工技术组:按专业分别设置各专业施工员,负责对口专业的劳动力安排、施工技术管理及工种间协调工作。

质量安全员:负责各专业工种施工质量的检验、监督,有关标准、规范的贯彻执行和安全措施的落实、检查工作。

材料管理员:负责材料、设备的供应、接收及现场的保管、发放工作。

计划统计员:负责工程作业计划的编制和统计填报工作,检查计划的执行情况和工程的实际进度。

成本核算员:负责工程成本的核算和控制工作。

工程资料员:负责工程有关资料和施工图纸的收发、整理和保管工作。

第三章施工进度计划及各专业工种的协调

3.1施工进度计划编制说明

本工程按招标文件要求总工期为日历天。为了尽可能压缩工期,本公司将合理编制施工进度计划及调度公司资源,精心施工,确保在规定时间内完成本工程。

3.2电气安装与土建协调

本工程的建筑面积大,配合施工单位多,因此各施工单位的配合、协调管理尤为重要。本项目经理部将凡事从大局出发,从业主的利益出发,与其他施工单位紧密配合,服从业主和监理的统一调配,即使不是我们的责任,只要对工程的圆满完成有利,我们必将主动协调,积极解决问题,为实现创市样板奖这一共同目标而努力。

3.3给排水安装与土建二次装饰及其他单位的配合

根据工程总体施工部署,编制机电安装系统的施工计划网络图,密切注意与土建及其他施工单位的配合。合理解决施工先后顺序,确定施工合理搭接,避免我方或他方出现停工,窝工,返工的现象,充分利用空间做到既能保证工程进度,又能确保安全质量和产品保护。既要考虑满足自己的进度;又要考虑满足对方的进度。

3.4项目施工部内的协调

当项目施工部为保证施工进度而出现资源(劳动力、材料、设备、施工机械、检测仪器等)紧张,产生资源需求冲突时,由项目经理统一协调,优先照顾到整个工程的关键线路所在施工组团的工程进度。同时,组织资源供应,防止关键线路转移而影响整个工程的工期。

在各施工段组织流水作业,由施工员首先深化图纸,找出各分部工程之间交叉施工的矛盾,合理解决施工先后顺序,确定施工合理搭接点,组织各专业的劳动力进行施工。当交接出现时间差时,要充分利用施工空间大这一特点,其他工段组织施工,做到既能保证工程进度,又能确保安全质量和产品保护。

第四章主要分部工程施工方法和工艺

第一节建筑给排水安装工程施工方法和工艺

给排水及消防管道工程施工方法和工艺:

(一)给水、排水管道工程施工方法和工艺:

1给水系统

1.1生活给水系统采用材料为PP-R管,采用热熔连接。;

1.2生产、消防给水系统采用材料为镀锌钢管采用螺纹连接。

1.3循环水给水系统采用材料为焊接钢管采用电焊连接。

2 排水系统

2.1系统采用材料

室内粪水、污水排水采用PVC-U排水管粘接连接;

室内雨水排水为焊接钢管采用电焊连接。

3 给排水工程施工工艺流程图

据本工程给排水系统的特点,结合给排水系统常规施工方法,特制定以下给排水施工工艺流程框架图:

给水系统施工工艺流程图

(3)一般情况下,若遇管道交叉,则小管让大管,不保温管让保温管。专业施工员要根据设计图纸要求经现场勘测,有条件的应安设联合支架,满足安装要求。

(4)管道宜在吊顶、管窿、管井内暗设或嵌墙敷设。

(5)管道敷设在地坪架空、地坪整浇层内时,设防护波纹管。

(6)管道穿越楼板屋面,在穿越部位应设固定支承点,且应有严格防水措施,穿越墙、梁、柱时应设套管。

(7)管道不宜穿越建筑物沉降缝、伸缩缝,当不得不穿越时,在穿越部位应设置防沉降和伸缩措施。

(8)室外管道穿越基础地下室混凝土墙板时,采取防沉降措施。

(9)管道穿越水池水箱,其进出水管至阀门间管段应采用耐腐蚀金属管材。

4.3管道与结构配合工作:

(1)管道穿越楼板、屋面砼墙板、水池池壁时,应按设计要求配合土建预留孔洞、预埋套管或管件。预留孔径宜大于管外径70mm,预埋套管的内径不宜大于管外径50mm。

(2)管道穿越屋面楼板部位,应严格做好防渗漏措施。

(3)嵌墙敷设管道在确定部位应配合土建预留或开凿管槽,槽壁与管外壁间距不应小于10m m,槽深不得小于管道外壁与毛墙面间距5mm,槽口应整齐平整。

4.4支架制作安装

(1)室内管道支架制作安装

管架型式、材料的选用应符合设计或现场管道布置、排列的实际需要。

管架下料和组对时先点焊,检查合格后编号,然后正式焊接。

管架制作完毕后及时进行防锈处理。

管架的安装部位,设置要合理,各种管道尽量布置在同一管架上。

施工原则:先大管后小管,先地下后地上,先易后难。

管架应牢固紧密固定在墙上、柱子、顶板或其它结构物上。管架安装应水平,吊杆应垂直,受力部件焊接牢靠。

成排管架安装要在同一水平或垂直面上,使管架布置整齐、统一。

管架的标高位置要符合设计图纸要求。

(2)室外管道支架制作安装

外管支架采用混凝土基础,施工时先在基础底部垫100厚的砂砾石,然后在垫层上浇灌100号混凝土。

管道支墩在管道接口做完,管道位置固定后修筑。

管道安装过程中先采用临时支架支撑,在做完混凝土支架达到规定强度后拆除。

4.5管道安装精度要求:

安装垂直度允许偏差为1.5mm/m,全长大于5米不超过10mm,水平管道纵横方向弯曲,全长25mm,丝扣连接时要清理干净散乱麻丝,并应留有2~3扣螺纹;法兰连接:对接平行,紧密,垫片不应使用双层,与管道中心线垂直,螺母应在同一侧,螺杆露出螺母的长度,不应大于螺栓直径的1/2,管道安装后其连接位置应涂防锈漆。

4.6排水管安装

排水管的水平管段必须有符合设计要求的排水坡度,排水栓、地漏的安装应平正、牢固、无渗漏。排水栓应低于盆、槽层表面2mm,低于地表面5mm,地漏蓖子顶面低于安装处排水表面5mm。连接应严密可靠,横管与横管、横管与立管的连接,应采用45度顺水式(或斜)三通、四通;立管底部与排出管连接处,应采用两个45度弯头或采用弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头。

5. 阀门安装

(1)阀门安装前,应仔细检查核对型号与规格,是否符合设计要求。检查阀杆和阀盘是否灵活,有无卡阻和歪斜现象,阀盘必须关闭严密。

(2)阀门安装前,必须先对阀门进行强度和严密性试验,不合格的不得进行安装。

(3)阀门试验规定如下,低压阀门应从每批(同制造厂、同规格、同型号、同时到货)中抽查10%,至少一个,进行强度和严密性试验。若有不合格,再抽查20%,如仍有不合格则需逐个检查。阀门的强度和严密性试验应用洁净水进行,试验时间不得少于5分钟,壳体、填料无渗漏为合格。

(4)试验合格的阀门,应及时排尽内部积水,密封面应涂防锈油(需脱脂的阀门除外),关闭阀门,封闭出入口。

(5)阀门搬运时,不允许抛掷,吊装时,绳索拴在阀体的法兰处,切勿拴在手轮或阀杆上。

(6)阀门安装在操作、维修、检查方便的地方。

(7)垂直管道上阀门阀杆,必须顺着操作巡回线方向安装。阀门安装时应保持关闭状态,并注意阀门的特性及介质流向。阀门与管道连接时,不得强行拧紧法兰上的连接螺栓。

(8)一个区域内的阀门尽量安装在同一标高上,一般距地1.5m(设计已标明的除外)。

(9)在水平管道上安装阀门时,阀杆应在水平方向或水平方向以上的角度内,不得向下安装。

(10)阀门安装时注意安装位置符合设计要求,流向标志与管道介质流动方向一致。连接牢固、紧密、启闭灵活。

(11)法兰或螺纹连接时,阀门应处于关闭位置。对螺纹连接的阀门,其螺纹应完整无缺,拧紧时宜用扳手卡住阀门一端的六角体。安装螺纹阀门时,在阀门的出口处加设一个相应规格活接头。

6.硬质聚氯乙烯PVC-U排水管

根据设计要求,本工程的杂用水采用PVC-U给水管,实验室以外的排水管、雨水外排水及室外排水管均采用PVC-U排水管。

UPVC硬聚氯乙烯塑料排水管分为:承插胶圈接口连接和胶水粘结法。

6.1胶水粘结法

采用粘接连接方式。UPVC管连接选用的胶水应由厂家指定。管道切料时,选用专用切管机,使切口平直、光滑,无毛边,不能用一般锯来进行切割。

管材或管件在承插前先将承口内侧和插口外擦拭干净,使之无尘砂与水迹。如表面粘有油污时,还需要采用清洁剂擦净;

管件需要先根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记,以便确认插入深度,保证有足够的承插面;

先用胶粘剂涂刷管件承口内侧,然后涂管材插口外侧。涂刷范围应到插入深度标记。胶粘剂涂刷需要迅速、均匀、适量进行,不可漏涂。

承插口涂刷业胶剂后,即找正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划定的标记,并再将管道旋转90 。管道承插过程不得使用锤子打击。把挤出的胶粘剂擦净。然后把粘接好的管道放置于管坑中静置30min才可以做移动。

管道安装时,应注意按设计要求及施工规范留一定的坡度,坡向排水口。排水立管接出室外的排出管宜用2个45°弯头连接或用R≥400的弯头接出。管道安装完毕,均对管道进行灌水试验。雨水、污水、废水立管每隔二层应设置一个检查口,

此外,在首层和顶层必须各设一个检查口。垂直度允差为2mm/m,5m以上不大于10mm,水平管纵横方向弯曲,允差为10mm/m。

7.给水镀锌钢塑管PP-R热熔式给水管施工工艺:

A、管材与管件连接均应采用热熔连接方式,不允许在管材和管件上直接套丝,与金属管道及用水器连接必须使用带金属嵌件的管件。

B、热熔连接施工必须使用配套的管材、管件,以确保熔接质量。

C、熔接施工应严格按照规定的技术参数操作,在加热和插接过程中不能随意转动管材。正常熔接在结合面应有一均匀的熔接圈。

8.泵类(设备)安装.

(1)基础放线:按施工图和有关建筑物的轴线和标高线,划定安装的基准线。

(2)测出每台设备下弹性底座的安装位置,处理基础预埋钢板表面。

(3)先把弹簧底座放在基础上,再将设备置于弹簧底座上。并初步调整固定。

(4)把整体支起装入8个弹簧盒,按基准线调整弹簧位置,使弹簧的预压缩高度一致,然后将弹簧盒现场焊接在底座和基础上。

(5)将设备安装好,如果设备带有电机,要检查电机与设备转动件是否同心等高。保证联轴器位置的间隙。螺栓及联轴器按规范施工。

(6)一般情况下,设备安装水平偏差不应大于0.1/1000。

(7)将弹簧压缩到工作位置,再检查电机与设备转动件是否同心等高,保证联轴器位置的间隙,这时可使用弹簧盒下面的调节螺母,使之达到要求。

(8)设备装完要填写报检单,按规定办理报验手续。设备试运转前,应检查电机的转向是否正确,各固定连接部位有无松动;泵各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定;有预润滑要求的部位应按规定进行润滑。

(9)各指示仪表、安全保护装置及电控装置均应灵敏、准确、可靠。盘车应灵活,无异常现象。

(10)设备空负荷试运转,检查泵的固定部位是否有松动,转子及运动部件,是否有异常声响和摩擦现象,润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象。

(11)设备在额定工况点连续试运转时间不应小于规定运转时间。准备好交工及验收资料,办理交工手续。

9. 管道防腐

(1)给水管道铺设与安装的防腐均按设计要求及国家验收规范施工,所有支架及管道镀锌层破损处要补刷防锈漆。

(2)埋地金属管道(内外涂塑钢管除外)采用三油两布防腐,明装铜管及镀锌钢管安装后刷底漆一道,调和漆两道。

(3)镀锌钢管或镀锌无缝钢管进行套丝、法兰或沟槽连接时,如果破坏了管道的镀锌层,在管道预制完毕后,一定要进行二次镀锌处理。

10.卫生洁具安装

安装流程图如下:

10.1卫生洁具及其配件安装一般规定

(1)卫生洁具采用规定的品牌。

(2)洁具安装应平直、牢固、美观;位置、标高、间距符合设计及规范要求。

(3)采用预埋支架或用膨胀螺栓进行固定。

(4)洁具与支架或支承座接触紧密,支架防腐良好,埋设平正、牢固。

(5)卫生洁具安装时,通过旋紧螺母来固定洗脸盆、洗手盆等排水口接头。

(6)卫生洁具排水出口与排水管承口的连接处接口严密,经通水试验检查严密不漏。

(7)卫生洁具配件镀铬层保持完整无损、接口严密、启闭灵活;配件安装端正、表面洁净。

(8)卫生洁具安装时用直尺找平找正,各接口是否吻合,位置是否合适。

(9)卫生器具在安装后要进行存水试验,将器具按规定高度放水,按规定时间存水,班组质安员应及时做好闭水试验记录;

10.2蹲便器安装

(1)首先,将胶皮碗套在蹲便器进水口上,要套正,套实。用成口喉箍紧固,将预留排水管口周围清扫干净,把临时管堵取下,检查管内有无杂物。

(2)将下水管承口内抹上油灰,蹲便器位置下铺垫白灰膏,然后将蹲便器排水口插入排水管承口内稳好。同时用水平尺放在蹲便器上沿,纵横双向找平、找正。使蹲便器进水口对准墙上中心线。

(3)稳装蹲便器时,应先检查排水管口标高、甩口距墙尺寸是否一致。找出标准地面标高,向上测量好蹲便器需要的高度,用小线找平,找好墙面距离,然后逐个进行稳装。

(4)红外感应式冲洗阀的安装:冲洗阀的中心高度为1100mm。根据冲洗阀至胶皮碗的距离,断好90度弯的冲洗管,使两端合适。将冲洗阀锁母和胶圈卸下,分别套在冲洗管直管段上,将弯管的下端插入胶皮碗内40~50mm,用喉箍卡牢。再装上端插入冲洗阀内,推上胶圈,调直找正,将锁母拧至松紧适度。

10.3坐便器安装

(1)将坐便器预留排水管口周围清理干净,取下临时管堵,检查管内有无杂物。

(2)将坐便器出水口对准预留排水口放平找正,在坐便顺两侧固定螺栓眼处画好印记后,移开坐便器,将印记做好十字线。在中心处剔Φ20*60mm的孔洞,把Φ10mm螺栓插入孔洞内用水泥栽牢,将坐便器试稳,使固定螺栓与坐便器吻合,移开坐便器。

(3)将坐便器排水口及排水管口周围抹上油灰后将便器对准螺栓放平、找正,螺栓上套好胶皮垫、眼圈上螺母拧至松紧适度。对准坐便器尾部中心,在墙上画好垂直线,在距地平800cm高度画水平线。

(4)根据水箱背面固定孔眼的距离,在水平线上画好十字线。在十字线中心处剔Φ30*70mm深的孔洞,把带有燕尾的镀锌螺栓(规格Φ10*100mm)插入孔洞内,用水泥栽牢。将背水箱挂在螺栓上放平、找正。

(5)与坐便器中心对正,螺栓上套好胶皮垫,带上眼圈、螺母拧至松紧适度。坐便器无进水锁母的可采用胶皮碗的连接方法。

10.4洗脸盆、洗涤盆安装

(1)安装脸盆下水口:先将下水口根母、眼圈、胶垫卸下,将上垫垫好油灰后插入脸盆排水口孔内,下水口中的溢水口要对准脸盆排水口中的溢水口眼。

(2)安装脸盆水嘴:先将水嘴根部锁母卸下,在水嘴根部垫好油灰,插入脸盆给水孔眼,下面再套上胶垫眼圈,将锁母紧至松紧适度。

(3)S型存水弯的连接:应在脸盆排水口丝扣下端涂铅油,缠少许麻丝。将存水弯上节拧在排水口上,松紧适度。

10.5立式小便器安装

(1)立式小便器安装前应检查给、排水预留管口是否在一条垂线上,间距是否一致。符合要求后按照管口找出中心线。将下水管周围清理干净,取下临时管堵,抹好油灰,在立式小便器下铺垫水泥、白灰膏的混合灰(比例为1:5)。将立式小便器稳装找平、找正。

(2)立式小便器与墙面、地面缝隙嵌入白水泥浆抹平、抹光。将八字水门丝扣抹铅油、缠麻、带入给水口其护口盘应与墙面靠严。八字水门出口对准鸭嘴和八字水门出水口内。

10.6淋浴器安装

(1)淋浴器安装采用明装,先将冷、热水预留管口加试管找平、找正。量好短管尺寸,断管、套丝、涂铅油、缠麻,将弯头上好。

(2)淋浴器锁母外丝丝头处抹油、缠麻。用自制扳手卡住内筋,上入弯头或管箍内。再将淋浴器对准锁母外丝,将锁母拧紧。将固定圆盘上的孔眼找平、找正。

(3)画出标记,卸下淋浴器,将印记剔成Φ10*40mm的孔眼,栽好铅皮卷。再将锁母外丝口加垫抹油,将淋浴器对准锁母外丝口,用扳手拧至松紧适度。再将固定圆盘与墙面靠严,孔眼平正,用木螺丝固定在墙上。

(4)将淋浴器上部铜管预装在三通口上,使立管垂直,固定圆盘与墙面贴实,孔眼平正,画出孔眼标记,栽入铅皮卷,锁母外回垫抹油,将锁母拧至松紧适度。

11.闭水、通水试验

(1)排水管安装后,必须按规范程序进行闭水或通水试验试验,出口用充气橡胶堵封闭,试验结果必须符合设计和施工规范要求。试验要求如下表:

(2)室内排水管道闭水试验在吊顶管道隐蔽封顶前和埋地管道回填土前进

行,室外排水管道在安装完成后进行闭水试验;

(3)闭水试验前,将各预留口堵严,在系统的最高点留口灌水,由灌水口将水灌满后按设计和规范要求的时间对排水管道的管材、管件及接口进行检查;

(4)吊顶内管道的闭水试验应在下一层主管检查口处用橡皮气胆堵严,由本层留口处灌水试验。

12.管道与阀门标识

(1)不同用途的管道类型应按规范和设计的要求选择面漆颜色标识。

(2)在管道表面喷箭头样式的黄色漆,表示管道水流方向;

3)使用黄色喷漆,在管道上进行文字描述,内容包括:管道名称(中、英文)、管道规格、管道设计编号。

(4)阀门标识:包括水流方向、开关状态、名称、规格、设计编号等,使用喷漆标识的方法。

(二)消防管道工程施工方法和工艺:

1 消防水系统管材

室内生产、消防管道采用热浸镀锌钢管,DN ≤100采用螺纹连接。

2 施工工序

2.1 生产、消防栓给水系统施工工艺流程

工程施工组织设计方案

施 工 组 织 设 计 二〇一六年十一月

施工组织设计编制人: 审核人: 审批人: 有限公司 二〇一六年十一月

目录 第一章编制说明 第二章编制依据 第三章工程综述 第四章施工准备 第五章施工现场平面布置原则 第六章施工进度计划及保证措施 第七章质量目标保证措施 第八章安全文明施工(专项)保证措施第九章墓区台地土方工程及绿化种植方案第十章主要项目工程施工方法及技术措施第十一章竣工验收应具备条件 第十二章工程回访及保修 附件一:劳动力计划表 附件二:施工平面布置图 附件三:进度计划表

第一章编制说明 一、编制依据 1、业主提供的(施工说明及施工图)。 2、重庆市有关政策和文件规定。 3、重庆崇兴生命纪念园墓区及附属配套设施建设项目一期工程(二标 段)招标书。 4、我公司现有的施工管理能力、技术水平和施工经验。 二、编制说明 1、在拿到设计图之后,我公司组织有关人员多次认真阅读图纸,结合现场踏勘情况,编制了本《施工组织计划》,编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分的考虑,有非常强的适用性及针对性。 2、我们在施工过程中,会克服一切困难,发扬我公司团队的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流的的材料、一流的施工机具,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,进一步地优化施工方案,以先进科学的施工管理技术,更加合理的调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工期、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交出令建设单位满意的精品工程。

围墙施工组织设计方案知识讲解

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:四季金悦小区周边安全防护围墙编号:

四季金悦小区周边安全防 护围墙 施 工 组 织 设 计 编制:天之汇建筑有限公司 审核: 审批: 时间:

1.1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.1.2、本工程施工招标文件内容及施工图。 2.1.3国家现行有关安全生产法规、建筑安全工人安全技术操作规程。 2.1.4、有关安全文明施工规定。 2.1.5、建没单位对本工程的要求及施工现场具体条件。 2.1.6建设部推广的十项新技术、新材料、新工艺。 2.1.7、国家现行的相关规范、技术质量评定标准。 3、本工程采用的规程、规范、标准本工程对检验批、分项、分部及单位工程的质量评定按《建筑工程施工质量验收统-标准》(GB5030-2001)进行。应用于本工程的土建施工技术规范见下列目录: 3.1.1、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3.1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50502-2002); 3.1.3、《砼強度检验评定标准》(GB107-87); 3.1.4、《砖体工程施工质量验收规范》(GB-2002); 3.1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);3.1.6、《建筑工程施工质量统-标准》(GB50300-2001); 3.1.7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005);《建筑机械使用安全技术规程》{GB5144-94); 3.1.8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3.1.9、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001};《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2008);

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

机房建设施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.施工组织设计 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1 工程特点 (6) 1.1.2工程范围 (6) 1.2编制施工组织总设计的指导思想 (7) 1.3施工组织的编制依据 (7) 1.4施工组织结构 (9) 1.4.1总包管理 (9) 1.4.1.1建立总包管理体系框架 (9) 1.4.1.2总包工程与监理、设计人及各单位之间的配合 (9) 1.4.2组织机构 (10) 1.5项目组成人员工作职责 (12) 1.5.1工程总指挥工作职责 (12) 1.5.2工程技术总监职责 (12) 1.5.3项目经理工作职责 (12) 1.5.4设计工程师工作职责 (13) 1.5.5项目工程管理人员工作职责 (13) 1.5.6项目材料员职责 (14) 1.5.7项目仓管员职责 (15) 1.5.8行政管理人员职责 (15) 1.5.9安全员职责 (16) 1.5.10试验员职责 (16) 1.5.11质检员工作职责 (16) 1.5.12物资采购员工作职责 (17)

1.6项目施工组织目标 (18) 1.6.1施工进度目标 (18) 1.6.2质量管理目标 (18) 1.6.3安全目标 (18) 1.6.4文明施工目标 (18) 1.7施工管理 (19) 1.7.1工程进度管理 (19) 1.7.2安全制度 (19) 1.7.3材料的质量控制 (20) 1.7.3.1采购部人员组成 (20) 1.7.3.2工作原则 (20) 1.7.3.3设备材料的质量控制 (21) 1.7.3.4验审资质 (21) 1.7.3.5材料管理 (21) 1.7.3.6材料、机具计划 (22) 1.7.3.7施工的临时设施 (23) 1.7.4工程进度管理 (24) 1.7.4.1工程会议 (24) 1.7.4.2工程洽商 (25) 1.7.4.3总体实施进度表 (25) 1.7.4.4施工项目进度控制方法、措施和主要任务 (26) 1.7.4.4.1施工项目进度控制方法 (26) 1.7.4.4.2动态控制 (26) 1.7.4.4.3系统控制 (26) 1.7.4.4.4 施工项目进度控制的措施 (27) 1.7.4.4.5网络计划技术处理 (27) 1.7.4.4.6施工项目进度计划的实施与检查 (27) 1.7.4.4.7施工项目进度控制的任务 (28) 1.8工程质量保证 (28)

石材幕墙施工组织设计方案方案

天津生态城万拓住宅项目一期 外檐石材幕墙工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 浙江中南建设集团有限公司 二00一一年九月十六日

目录 第一章、工程概况与施工条件 3 第二章、工程项目管理目标 5 第三章、设计方案 5 第四章、施工前的准备工作 5 第五章、施工工艺 12 第六章、施工质量保证措施 19 第七章、制品的运输与保管 26 第八章、安全文明环保措施 27 第九章、工程进度保证措施 30 施工组织设计

第一章工程概况与施工条件 一、编制说明 本《施工组织设计》为天津中新生态城万拓住宅项目一期外沿石材幕墙工程编制的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各分部分项工程的施工,与时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的与时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质保量完成施工任务,特制订本施工组织设计。 1.1 适用范围 本《施工组织设计》适用于天津中新生态城万拓住宅项目一期外沿石材幕墙工程。 1.2 编制依据 1、招标施工图纸(电子版); 2、《建设工程项目管理规范》 50326-2001; 3、《金属与石材幕墙工程技术规范》 133-2001、113-2001 4、《石材幕墙工程施工工艺标准》;1003-2003/8/16 5、《建筑物防雷设计规范》50057-94 6、《建筑设计防火规范》16-87; 7、《高层民用建筑设计防火规范》 50045-95; 8、《建筑幕墙》3035; 9、《幕墙工程手册》中国建筑工业出版社出版,赵西安编著; 10、《建筑硅酮结构密封胶》 16776; 11、《天然石材产品放射性防护分类控制标准》518; 12、《钢结构工程施工质量验收规范》50205-2001; 13、《天然花岗岩建筑板材》 205; 14、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 15、《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法》 1.3编制原则 (1) 认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准,严格执 行工程建设程序。全过程地接受业主与监理的管理与监督,认真按行业主管部门指导意见开展工作。 (2) 遵循建筑施工工艺与其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 (3) 采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节 奏、均衡、连续施工。 (4) 充分利用现有施工机械和设备,扩大机械化施工范围,提高施工项目机

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

机房工程施工组织设计

目录 第一章、施工总平面布置图 (6) 一、施工总平面图布置原则 (6) 二、总平面布置图 (6) 第二章、各分项工程主要施工方案 (6) 一、建筑装修工程施工方案 (6) 1.1、地板下防尘漆施工方案 (6) 1.2、抗静电地板施工方案 (7) 1.3、顶内刷防尘漆施工方案 (7) 1.4、彩钢板墙面施工方案 (8) 1.5、电气照明工程施工方案 (9) 1.5、开关、插座施工方案 (9) 1.6、管线敷设施工方案 (12) 1.7、电缆敷设施工方案 (18) 二、机房空气调节系统施工方案 (22) 2.1、新风系统施工方案 (22) 2.2、专用空调系统施工方案 (31) 三、综合布线系统施工方案 (32) 3.1、施工前的环境检查 (32) 3.2、器材检验一般要求 (32) 3.3、型材、管材与铁件的检验要求 (32) 3.4、机架安装 (32) 3.5、配线设备机架安装 (33) 3.6、各类接线模块安装 (33) 3.7、信息插座安装 (33) 3.8、电缆桥架及槽道安装 (33) 3.9、缆线的敷设 (33) 3.10、预埋线槽和暗管敷设缆线的规定 (34) 3.11、设置电缆桥架和线槽敷设缆线的规定 (34)

3.12、配线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (35) 3.13、干线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (36) 3.14、缆线终端的一般要求 (36) 3.15、对绞电缆芯线终端的要求 (36) 3.16、光缆芯线终端的要求 (37) 3.17、各类跳线的成端 (37) 三、消防系统施工方案 (37) 3.1、安装工程施工原则 (37) 3.2、消防系统配管安装 (37) 3.3、消防系统线路敷设 (38) 3.4、火灾探测器的安装 (38) 3.5、气体灭火控制器的安装。 (39) 3.6、系统接地装置的安装 (39) 四、供配电施工方案 (39) 4.1、工艺流程 (40) 4.2、配电柜(箱)安装前应具备的条件 (40) 4.3、配电柜(箱)的运输: (40) 4.4、设备开箱检验: (40) 4.5、设备的搬运 (41) 4.6、配电柜(箱)的安装 (41) 4.7、电缆的连接 (41) 4.8、送电试运行 (42) 五、机房安防系统施工方案 (42) 5.1、门禁系统施工方案 (42) 5.2、监控系统施工方案 (44) 5.3、报警系统施工方案 (44) 第三章、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 (45) 一、配置先进的、性能好且数量足的施工机械设备 (45) 二、拟投入的主要施工机械表 (45) 三、资源协调保证措施 (47)

多层住宅施工组织设计方案

一. 编制依据 1. 招标文件 训练基地六支队训练营房工程招标文件。 2. 施工图纸 训练基地六支队训练营房工程施工图,2#宿舍楼,建1-建12;结01-结17;水01-水06;暖01-06;电01-电11。食堂,建1-建9;结01-结08;水01-水04;暖01-04;电01-电16。 3. 现行国家和北京市颁布的要紧规范、规程和标准

二. 工程概况 1.差不多状况 1.1与工程相关单位 建设单位:北京武警总队第一师。 设计单位:北京正东国际建筑工程设计有限公司。 1.2工程建设地点 本工程位于北京市顺义区胡各庄。 1.3施工范围 本工程招标范围以北京市建筑设计研究院设计的《训练基地六支队训练营房工程施工图》2#宿舍楼,建1-建12;结01-结17;水01-水06;暖01-06;电01-电11。食堂,建1-建9;结01-结08;水01-水04;暖01-04;电01-电16。图纸中所表述的主体结构、外装修、室办装修、给排水、热力及电气系统

所表述的内容为依据。 2.工程要紧特点 2.1建筑特点 本住宅楼为一砖混结构住宅楼,二类建筑,耐火等级为二级。地下挖土不深,最深处近2.5 米。食堂为框架结构。 2.2建筑概况 本工程宿舍楼建筑面积为3199平方米,地上4层,层高3.3米。食堂建筑面积为1362平方米,地上2层,层高3.7米,无地下室,条型基础,室内外高差为0.45米,檐高14.25米。 墙体及保温:地下室外墙体采纳煤矸石页岩砖370厚,承重内墙240厚。外墙体采纳页岩砖370厚,承重内墙240厚。外墙无保温。内隔墙采纳90厚预制陶粒混凝土轻质隔板。变形缝处外墙保温采纳内贴增强石膏聚苯板。屋面保温:屋面保温层采纳膨胀珍宝岩块保温。陶粒混凝土找坡。 门窗:住宅外窗均为单框铝合金门窗,内设纱扇。户门采纳木门。单元入口门采纳一般带玻木门。 建筑防水:本工程地下水位较深,不考虑其阻碍,基础只做防潮处理。屋面防水为三级,防水材料为2+3型SBS防水卷材;卫生间、浴室厨房等室内防水采纳环保型聚氨酯防水涂膜防水层。 2.3结构概况

中心机房改造工程施工组织设计

XX中心机房改造工程

施工组织设计

XXXX公司

目录 第一章施工方案编制说明及依据 (11) 一、编制说明 (11) 二、编制依据 (11) 1、装修工程系统 (11) 2、接地与防雷子系统 (12) 3、供配电子系统 (13) 4、空调、新风子系统 (14) 第二章施工准备及管理机构 (14) 一、工程概况 (14) 二、工程特点与难点 (15) 三、施工准备 (16) 四、施工总体部署 (20)

五、施工管理组织机构 (21) 六、施工控制目标 (22) 七、各分项工程施工协调控制 (23) 第三章施工机械、材料及劳动力计划 (24) 一、施工机具的准备 (24) 二、本工程计划使用的主要机具设备 (25) 三、工程材料进场计划 (25) 四、施工动员、培训及交底 (26) 五、劳动力安排保证措施 (27) 六、劳动力计划 (27) 七、节假日施工措施 (28) 第四章施工进度计划 (28) 一、工期目标 (28) 二、施工进度横道图 (28) 三、完成进度计划的保证措施 (29)

第五章施工工期保证措施 (29) 第六章装饰装修主要施工方法 (30) 一、天棚施工方法 (30) 二、隔断施工方法 (38) 三、墙面工程施工 (41) 轻钢龙骨隔断墙 (42) 四、地面工程施工 (45) 五、门窗工程 (48) 七、装修施工注意事项 (49) 第七章配电、照明及接地系统施工方法 (50) 一、配电箱、柜安装 (50) 二、金属线槽敷设 (53) 三、电缆、电线放线施工及工艺 (55) 四、电气导管施工工艺 (62) 五、插座、开关安装施工 (63)

多层砖混结构办公楼施工组织设计方案

多层砖混结构办公楼施工组织设计 一工程概况 1 建筑物概况 本工程为某省XX公司的办公楼(兼单身职工宿舍),位于XX市郊公路边,总建筑面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m。该建筑物主体为五层,高18.96米,局部六层,高22.45米,附楼(F~L轴)带地下室,在11轴线外有一道伸缩缝,在F轴线处有一道沉降缝,其总平面,底层平面图见下页图。本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土框架外,皆采用砖混结构,基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中没有钢筋混凝土地圈梁;多孔砖墙承重,层层高现浇钢筋混凝土圈梁;外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所,盥洗室采用现浇楼板外,其余楼盖和屋面均采用预制预应力混凝土多孔板、大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。室地面除门厅、走廊、试验室、厕所、楼梯踏步为水磨石面层外,其它皆采用水泥砂浆地面。室装修主要采用白灰砂浆外喷乳胶漆涂料;室外装饰以马赛克为主,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。屋面保温层为炉渣混凝土,上做两毡三油防水层上铺绿豆砂,上人屋面部分铺设预制混凝土板。设备安装及水、暖、电工程配合土建工程施工。 2 地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为可塑粘质粉土;天然地基承载力为150KN/㎡,地下水位在地表下7-8m。本地土堆最大冻结深度为0.5米。建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧和西侧为本公司地界的围墙,东面为X公路,距道牙3米的人行道不得占用。沿街树木不得拐伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及线通过(见总平面图)。

3 施工工期 本工程定于三月二十日开工,要求在本年的十二月二十七竣工。限定总工期九个月,日历工期为225天。 4 气象条件 施工期间主要导风向偏东,雨季为九月份。冬季为十二月到第二年的二月份。 5 施工技术经济条件 施工任务由市某公司承担,由该公司某项目经理部承包建设,可提供的施工工人有瓦工20人,木工16人以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等,根据施工需要可以调入。装饰阶段可以从其他工地调入抹灰工,最多调入70人。 施工中需要的水、电均从城市供水供电网中接引。建筑材料及预制品构件均可用汽车送入工地。多孔板由市建总公司预制厂制作(运距7公里)。 临建工程除工人宿舍可得用已建成的家属宿舍楼外,其它所需临时设施均应在现场搭建。可供施工选用的挖掘机有WY-80型和WY-100型反铲挖掘机,起重机有QT1-6型塔吊和QT-9和QT-2型塔吊,汽车除东风牌(8T)外,尚有自卸汽车可以使用,卷扬机、蛙式打夯机,各种搅拌机,木工机械,混凝土震捣器脚手架板、钢模板及木模板可根据计划需要进行供应。 二施工准备 1 施工技术准备工作

装饰装修施工组织设计方案范本

【最新资料Word版可自由编辑!!】1 编制依据 1.1 施工图设计和/或顾客特殊要求 1.2 施工组织设计/质量计划

1.3 类似工程施工方案 1.4标准、规范及有关技术规定 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ 103-96) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2 过程名称及概况 2.1 过程名称: 2.2 过程概况 2.2.1过程特点:西安石化技改工程中的总变电所、除盐水站主厂房和循环水场综合厂房、消防水泵房、变配电所、中心控制室等建筑物的装饰装修工程均含有工序较多,施工繁杂、用工量大且工期占用时间长、工序之间交叉作业多、高空作业周期长且安全管理点大面广等特点。 2.2.2 过程内容 2.2.2.1本工程所含单位工程明细见下表:

2.2.2.2 本工程所含单位工程装饰装修具体做法详见下表:

3 施工部署 由于装饰装修工程所含工序繁杂,交叉作业多,施工周期长,施工时总体上按抹灰工程、门窗工程、吊顶和饰面砖工程、楼地面工程、涂刷工程、细部工程的顺序施工,在确需进行交叉作业的地方将合理组织施工,由专人负责施工。其中部分子分部工程将要组织平行施工。 3.1劳动力需求及要求 劳动力需求计划如下: 3.2主要设备、机具需用及要求 主要设备、机具需用计划如下:

3.2进度安排 本工程建筑物的主体在九月中旬已施工,在经过主体验收后即可进行装饰装修工程,从九月下旬开始施工,整个过程需时一个半月左右,在十一月十五日以前将所有该部分建筑物施工完。 4 施工工艺步骤及控制要求 4.1施工工艺步骤 4.1.1 抹灰工程施工工艺步骤: 4.1.2 门窗工程施工工艺步骤 4.1.2.1 钢门窗、木门窗施工工艺步骤: 4.1.2.2 塑钢门窗施工工艺步骤: 4.1.3 吊顶工程施工工艺步骤: 4.1.4 楼、地面工程施工工艺步骤 4.1.4.1 水泥砂浆面层施工工艺步骤: 4.1.4.2 水磨石面层施工工艺步骤:

机房施工组织设计

施工组织设计及工程进度计划 目录 一、施工组织设计编制说明工程概况及人员组成 (3) 1.编制说明 (3) 1.1说明 (3) 1.2本施工组织设计编制依据 (4) 1.3 编制目的 (5) 1.4 适用范围 (5) 1.5 质量目标与工期目标 (5) 2、工程概况 (6) 3、人员组织 (8) 3.1施工管理及人员组织机构 (8) 3.1.1施工组织机构人员架构图 (9) 3.1.2主要施工管理人员表 (9) 3.1.3项目负责人的简历及业绩 (10) 3.1.4技术负责人的简历和业绩: (11) 3. 2现场施工人员安排计划 (11) 3. 3现场投入施工人员计划表 (12) 二、仪器及施工机械设备的准备情况 (13) 2.1 施工机械设备及仪器的配备情况说明 (13) 2.2投入本工程的主要仪器和施工机械设备表 (13) 三、工程总体进度计划 (14) 3.1 施工准备 (14) 3.2 施工进度保障的技术措施 (15) 3.3 材料供应计划 (16) 3.4 与建设方的配合协调和物质准备工作 (16) 3.5 工期保证措施 (17) 3.5.1制订完善的施工进度计划 (17) 3.5.2 材料组织 (18) 3.5.3 交叉施工 (18) 3.5.4 劳动力配置及灵活安排 (18) 3.5.5 充分利用本公司技术和人员优势 (18) 3.5.6、施工工期 (18)

3.5.7、工程总体进度计划表见附录 (19) 四、主要施工项目的施工方法 (20) 4.1、施工顺序及工艺安排 (20) 4.2、施工方法 (20) 4.3、定位放线技术及要求 (21) 4.4、砌砖墙体工艺技术及要求 (21) 4.5、防水技术及要求 (22) 4.6、龙骨条形铝扣板天花技术及要求 (23) 4.7、地板工程 (23) 4.8、板墙面工程 (24) 4.9、面饰ICI乳胶漆工艺技术及要求 (24) 4.10、木门施工技术要求 (26) 4.11、玻璃门安装施工方案 (27) 4.12、玻璃安装工艺技术及要求 (28) 4.13、主机房天花区域防渗漏水处理办法 (29) 4.14、照明器具安装 (30) 4.15、电路管线敷设的技术及要求 (30) 4.16、配电箱安装 (31) 4.17、配电工程 (31) 4.18、配线工程 (32) 4.19、防静电接地及防雷 (37) 5.20、机房精密空调的安装调试 (37) 4.21、综合布线系统 (42) 五、保证安全生产、文明施工等环境污染的措施 (45) 5.1 安全生产目标 (45) 5.2 安全生产管理措施 (45) 5.3 各级人员安全生产职责 (47) 5.4 安全防火措施 (49) 5.5 应急保证措施 (50) 5.6保证文明施工管理措施 (50) 5.7保证施工安全管理措施 (52) 5.8保证环境污染的措施 (60) 六、质量保障体系及消除通病的措施 (61) 6.1 工程质量总目标 (61)

室内装饰施工组织设计方案9完整版

室内装饰施工组织设计 方案9 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

崇文街道办事处惠工社区(服务中心装修) 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人: 编制单位:湖北星宇建设集团有限公司 第一节工程概况 工程名称:崇文街道办事处惠工社区服务中心装修工程 建设单位:湖北星宇建设集团有限公司

地点:荆州市沙市区中山路 建筑面积: 建筑物高度及层楼:地上4层,高 社区服务中心装修范围: 室内装修工程:①一层服务大厅、警务室、办公室、储物间、爱心超市,二层居民活动室、科普活动室,三层多功能活动室、社工办公室、民事调解及志愿者服务室,四层多媒体礼堂、会议室、后台音控室,天棚吊轻钢龙骨架封9厘纸面石膏板造型制作。内墙天棚:面刮腻子粉打磨做防霉三棵树乳胶漆面层,卫生间天棚做水性涂料。卫生间、保洁室:墙面堵漏防水、防渗漏处理后贴300*450陶瓷砖面层高,天棚300*300铝质扣板天棚吊顶。内部具体布置详图。②地面:居民活动中心、科普活动室、多功能活动室、各房间地面铺耐磨中密度复合木地板面层,公共走廊800*800抛光砖面层,保洁室、卫生间堵漏防水、防渗漏处理后铺300*300防滑地砖,墙面贴300*600瓷砖。一楼大厅及房间和四楼多媒体礼堂铺800*800抛光砖,一、楼公共墙面为600*1200聚晶面玻化砖干挂。楼梯扶手76主管铁不锈钢扶手、踏步、换步台为600*600(20厚)等。 ③水、电安装:卫生间、保洁室、公共预埋,铺设水、电设施全部暗埋,大理石洗脸台面。房间、通道、大厅、办公区、会议室、活动室强、弱电管线暗铺,具体详图,其它未明事项根据建设方的要求、下发的文件、技术交底、变更通知、隐蔽签证等具体在施工图及上述文件中体现。 第二节工程要求

施工组织设计方案(简单)

施工组织设计方案 1.1工程概况 1.1.1工程简介 XXXX工程属于XXXX有限公司,位于XX市XX区XXX路XXX号,处于交通干道上。 工程类别为XXXX场所,因此按“无人值班”(少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。 1.1.2工程实施目标 1.1. 2.1工期目标 工程建设施工工期,我方将按业主提出的要求合理安装工期,加强协调管理,使得各施工顺序,衔接关系适当,施工科学、合理,保证计划总工期实现,力争提前竣工。 1.1. 2.2质量目标 加强质量检查管理,建立质量管理体系,狠抓施工过程控制,使项目各系统均符合国家现行各项智能化系统工程设计、施工规范和质量验收合格标准 1.1. 2.3环境保护目标 采取有效措施,避免施工扰民,最大限度地减少对环境的污染。 1.1. 2.4安全生产目标 建立完整的安全管理体系,整个工程期间杜绝死亡及重伤事故,轻伤事故不超过0.5%,年工伤频次在1‰以下。 1.1. 2.5文明施工目标 配合土建、设备安装达到市级以上文明工地和标准化现场。 1.1. 2.6工程特点 其特点体现在以下几个方面:

1)实用性:系统的配置和设计最大限度的满足大楼业务和物业管理的各项需求。2)先进性:系统总体定位为国内领先,具备我国当今智能化大楼主流技术及性能,采用国际或国内目前的先进技术,并考虑到今后将会出现的新技术,设计具有一定的前瞻性,确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。 3)可靠性:系统选用的技术或配套设备采用“主流”技术和产品,是在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品,保证系统的长期正常运行。 4)整个智能化弱电系统相对独立,又存在着一定的相互关联,体现系统的整体性、相关性、联动性。 5)可扩展性:本次设计充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化,系统功能扩展和技术提升的可能性,充分保护投资,保证可持续发展的要求,确保业主的投资效益。 6)设计符合相关国际、国家及行业规范及标准。采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品,避免系统互联或扩展出现障碍。 7)安全性:包括系统自身安全和信息传递的安全。 8)强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境。

发电机房降噪安装施工组织设计

柴油发电机房降噪安装工程 施工组织设计 1.编制说明及编制依据 1.1 编制依据 a. 甲方提供的机房平面图及建筑图。 b. 国家相关规范、标准及文件。 1.2 编制说明本施工组织设计是根据有关的法规条例和技术资料并结合我公司的实际施工经验而编制的。本施工组织设计编制的主要依据是:有关的规程、规范、标准、图纸等和有关技术文件。编制本施工组织设计已考虑了我企业自身的特点,且已理解了贵公司的招标要求,如果我公司有幸中标,将严格按照施工组织设计所述进行施工,以质量、安全、进度为核心,在建设、监理和设计单位的指导下,与土建和其他等兄弟单位一道,团结 协作,互相配合,确保工程顺利完成。 1.3 本次施工目标及施工范围 a. 施工目标:用规范性技术文件指导施工全过程,保证本工程在工程质量、生产安全和工期目标等各方面均能圆满地达到合同要求,最大限度地发挥企业潜

能,创优质工程。 b. 施工范围: 1、发电机组排烟施工 2、进、排风消声系统安装施工 3、机组调试 c. 主要采用新技术新工艺的说明 本项目安装我们将以科学的管理方法组织进行施工。采取流水法作业,提高工效,确保质量和工期。实行网络计划,进行动态跟踪,使施工计划各控制点质量环节受到全方位监控,确保工期和质量。做好与业主、土建单位、设计单位、质量监督单位的服务,主动争取和服从监理公司的监督。 2.工程概况及特点 本工程位于成都市,本工程规模大、难度高,各施工范围内有各种不同的设备,给施工带来了困难,在施工期间对贵公司的生产影响尽请原谅。 3.项目负责人及组织管理机构说明 3.1 项目经营简介 我公司是发电机组安装及噪声治理的专业公司。自公司成立以来,先后承接了龙湖三千里、龙湖长桥郡、万科金域西岭、万科城市花园、万科魅力城、华润二十四城、华润翡翠城、云南省肿瘤医院、重庆燃气大厦、重庆移动、蓝光凯丽美域、蓝光圣菲阳光、蓝光香

电气自动化施工组织设计方案

西安市临潼新区污水处理厂一期工程 电气仪表安装工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制: 审核: 批准: 总承包单位:

施工单位: 第一章工程概况 西安市临潼新区污水处理厂一期工程规划用地位于临潼区行者乡白庙村,处理能力为2.5 万吨/ 天。项目的主要建设内容包括:粗格栅及进水泵房;细格栅及旋流沉砂池;生物处理池;鼓风机房;污泥脱水间;接触消毒池;转盘滤池;加药车间;工业电视、电话、网络;二沉池、配水井及污泥泵池;出水计量渠及尾水加压泵房;周界防范系统;外线及围墙;厂区过程检测与控制设备;火灾报警设施;大门、门卫及自用水泵房;配电房;办公综合楼。我公司主要承担了该厂电气、仪表的安装 第二章编制依据 1设计图纸和相关设备厂家技术资料2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-92 6《电气设备安装工程及验收规范(合订本)》GB50514-96、GB50259 -96 7《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 8《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91

9《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 10《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 11国家标准图集《35KV及以下电缆敷设》(03D101-5)12《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 13《电力建设安全工作规程》DL50091-92 14《继电保护和自动装置技术规程》DL400-91 15国家标准图集《接地装置安装》(03D501-4) 16《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 17本公司有在多项类似工程中的施工经验。 第三章安装人员组织及安装工具一、人员组织 二、安装工具

多层住宅楼工程施工组织设计施工方案

引言 施工组织设计是以整个建设项目为对象,根据初步设计或扩大设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制,用以指导全工地各项施工准备和施工活动的技术经济文件。 随着经济社会的发展,科学、合理的施工组织设计对于建筑工程活动的作用越来越大。一份合理、科学的施工组织设计关系着整个工程的质量、进度、经济效益等,因此施工组织设计要合理的运用人力、物力、财力等资源并结合工程实际情况和社会现实,以承包合同和设计图纸以及国家相关法律法规为依据,在保证质量和安全的前提下,秉承技术先进、经济合理的原则,使建筑施工活动全过程能够科学化、系统化、规范化,达到工程要求,使各方都能获得最大的利益。 本施工组织设计是多层住宅楼施工组织设计,该设计的编制依据招标文件、设计图纸、各种规范、国家政策及当地法规等。其编制包括:工程概况和特点分析;施工部署和主要工程项目施工方案;施工进度计划;施工资源需求量;施工总平面图;各种施工保证措施等。

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。 2、根据本项目设计特点、功能要求,现场情况,工期要求,主要工作施工季节,编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm 1.2 编制依据 1、建设单位提供的《工程地质勘察报告》。 2、建设单位提供的施工图纸。 3、与建设单位所签定的建筑工程施工合同。 4、中华人民共和国四川省南充市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、 环境保护等地方性法规及规定。 5、中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的各类法规、规程、规 范及验评标准。 6、南充市气象资料。 7、根据我项目部多年从事建筑施工的经验以及我项目部现有的施工技术管理水平和机械设备装备能力。 8、现场踏勘情况。 9、按照GB/T19001-2000idtISO9001:(2000)《质量管理和质量保证》系列标准. 10、国家、省、市发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 11、所使用规范及验评标准: (1)《工程测量规范》(GB50026-93) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

施工组织设计方案样本模板

施工组织设计方案 样本

施工组织设计( 方案) 工程名称: ××医学院教学楼幕墙 工程地点: ××医学院 施工单位: ××工程有限公司 编制单位: ××工程有限公司审批单位: 部门: 部门: 技术负责人: ×××审批负责人: 编制人: ×××

编制日期: 11月18日审批日期: 年月日 目录 一、工程概况 (1) 二、项目的质量目标 (1) 三、项目管理组织 (1) 四、主要资源供应计划 (2) 五、施工进度计划 (2) 六、幕墙施工流程及工艺 (2) 七、施工过程控制程序 (5) 八、质量保证体系 (8) 九、主要技术措施 (8) 十、产品保护措施 (11) 十一、施工安全及消防保卫措施 (12) 十二、玻璃幕墙工程验收 (14) 十三、保修期及售后服务 (16) 十四、检测 (16)

一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于××医学院教学楼在××医学院内, 建筑物共15层, 幕墙最大高度43.8m, 幕墙共分大部份分别为MQ-1、MQ-2、MQ-3、MQ-4、MQ-5( 参看详图) 。 2、幕墙结构情况: 1) 铝材料: 采用××铝材厂155B系列隐框幕墙材料, 表面氧化处膜厚15μm颜色为银白色, 材料应符合GB/T5237-93。 2) 钢材、螺栓、五金件为不锈钢产品, 钢板、角钢为热镀锌处理。 3) 玻璃采用6+0.76PVB+5镀膜绿色玻璃。 4) 硅胶采用GE黑色结构胶和耐候胶。 5) 幕墙结构: 采用155B系列隐框玻璃幕墙结构( 参看详图) 详情参看设计图纸节点图。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标: 确保省样板, 争创鲁班奖。 三、项目管理组织及施工人员配备

数据中心施工组织设计

目录 编制说明 (4) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (6) 三、施工总平面布臵及说明 (8) 四、施工准备 (9) 1. 现场准备 (9) 2. 技术准备 (9) 3. 劳动力准备 (10) 4. 材料准备 (11) 5. 机械设备准备 (12) 五、施工部署 (12) 1. 工程项目组织机构 (12) 2. 各部门职责 (13) 3. 总体部署原则 (15) 4. 施工协调管理: (16) 5. 协调方式 (17) 6. 施工垃圾处理: (18) 7. 施工临时用电计划 (18) 六、工程施工计划及其说明 (21) 1. 进度计划保证措施 (21)

2.技术工人需用计划( 见表6-1) (21) 3.主要施工机械设备需用计划(见表6-3、表6-4) (22) 4.节约计划(降低成本措施) (23) 5.技术节约措施 (24) 七、主要工程项目的施工程序和施工方法 (26) 1.总施工工艺流程 (26) 2.机房内吊顶板施工方法 (26) 3.墙面彩钢板施工工艺 (27) 4.玻璃隔墙安装施工工艺 (27) 5.抗静电活动地板铺设施工工艺 (28) 6.玻化砖铺设施工工艺 (29) 7.电气安装施工工艺: (30) 8.空调工程安装施工工艺 (41) 9.机房集中监控弱电系统工程施工程序及要求: (43) 10.综合布线系统施工方案及工艺要求 (44) 11.机房监控工程: (49) 12.KVM系统施工方案及工艺要求: (51) 13.消防报警系统工艺流程 (53) 八、工程质量管理目标 (54) 1.质量方针 (54) 2.质量目标 (55) 3.工期目标 (55)

施工组织设计方案大全

施工组织设计方案大全(1) 2013-02-01 18:31:22| 分类:弱电、建筑工程资| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计方案大全 详细目录 - 1 - 多个完整施工组织设计方案方面的内容!本套系资料库包含 5000 多个完整施工组织设计方案方面的内容!主要包括以下多个专业方面的内容:主要包括以下多个专业方 面的内容:多个专业方面的内容 ★土建工程施工方案★安装工程施工方案★市政工程施工方案★园林绿化工程★装饰工程★电力工程施工方案★电气工程模板★给排水采暧燃气工程模板★精选建筑水暖电工程施工方案范例★弱电方面施工方案★通风与空调施工方案★照明工程施工方案★工业建筑施工方案★公共设施工程施工方案★幕墙工程施工方案★精选施工方案范例★桩基础工程施工方案★道路及高速公路工程施工方案★建筑文明施工方案范本★精选脚手架工程专项施工方案★精选全国鲁班奖施工方案★轻轨与地铁工程施工方案 ★水利工程施工方案★公路桥梁等施工方案 - 2 - 目 录 01.公共设施方案…… - 4 02.住宅建筑类…… - 9 03.水利水电方案…… - 12 04.房建工程…… - 14 05.道路桥梁隧洞工程…… - 16 06.市政工程方案…… - 22 07.结构工程…… - 24 08.土建工程施工方案…… - 26 09.园林景观绿化工程…… - 29 10.装饰工程方案…… - 31 11.电气电力电厂工程…… - 33 12.安装工程方案…… - 35 13.给排水采暧燃气工程…… - 38 14.工业建筑施工方案模板…… - 40 15.照明工程方案…… - 42 16.弱电工程施工方案模板…… - 42 17.脚手架施工方案…… - 43 18.通风与空调工程施工方案…… - 45 19.岩土工程…… - 45 20.轻轨与地铁施工方案…… - 46 21.各类表格…… - 47 22.各类合同范本…… - 57 23.各类技术交底…… - 61 24.各类施工工艺…… - 76 25.各类招标投标…… - 81 26.建筑工程施工工艺标准…… - 85 27.幕墙工程施工方案模板…… - 90 28.施工组织设计常用流程图集…… - 90 29.施组设计常用分项工程施工流程图…… - 92 30.文明施工范本…… - 93 31.专项施工方案模板…… - 94 32.其他相关资料…… - 94 33.施工组织设计资料库…… - 113 34.建筑工程施工资料管理与编制范例…… - 120 35.多个连续梁施工方案及整套资料…… - 129 36.铁路客运专线土建工程全套施工组织设计…… - 130 37.三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程施工组织设计方案整理…… - 130 2009-10 月更新添加 70 个方案…… - 130 2009-11 月更新添加 155 个方案…… - 132 - - 3 - 以下为本套设计参考资料的详细文件目录 01.公共设施方案公共设施方案 成都某办公楼拆除改造施工组织设计理工大学车库工程厂房施工组织设计南部县政务服务中心综合用房迁建工程施工组织设计南山田厦新村改造项目变压器防护棚方案廿三里二小学施工组织设计山水小学施工组织设计方案(全套) 上海某模具厂办公楼装饰工程施工组织设计田厦新村改造工程安全文明施工方案田厦新村改造施工组织设计×××学生公寓 1~3 栋施工组织设计 CDB 国际新城售楼处工程施工组织设计 kV 石牌变电站施

相关文档
相关文档 最新文档