Q/GDW

20kV油浸配电变压器技术规范

江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-325-2008

目次

前言............................................................................. II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 使用环境条件 (2)

4 技术参数及要求 (2)

5 试验 (6)

Q/GDW-10-325-2008

前言

本标准是根据江苏省电力公司推广应用20kV电压等级中压配电网的需要而编制。由于现行国标、行标和企业标准等一般未涉及20kV电压等级设备的内容,为保证20kV电压等级的电气设备满足要求,特此编制《20kV配电设备技术规范》。本标准是同时编制的16个20kV配电设备技术规范之一,这16个技术规范分别是:

20kV电力电缆技术规范

20kV架空绝缘电缆技术规范

20kV中压环网开关设备技术规范

20kV油浸配电变压器技术规范

20/10kV油浸配电变压器技术规范

20kV干式变压器技术规范

20kV电压互感器技术规范

20kV电流互感器技术规范

20kV复合外套交流无间隙氧化物避雷器技术规范

20kV户外柱上六氟化硫负荷开关技术规范

20kV户外柱上真空断路器技术规范

20kV户外柱上隔离开关技术规范

20kV柱上隔离负荷开关技术规范

20kV户外跌落式熔断器技术规范

20kV柱式绝缘子技术规范

20kV电力电缆附件技术规范

本标准的编写格式和规则符合GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。

本标准由江苏省电力公司生产技术部提出并解释。

本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。

本标准起草单位:江苏省电力公司生产技术部、苏州供电公司、江苏省电力试验研究院有限公司。

本标准主要起草人:王建刚、张霁、吴益明。

Q/GDW-10-325-2008

22kV油浸配电变压器技术规范

1 范围

本技术规范规定了20kV油浸配电变压器的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范适用于江苏省电力公司20kV系统所需的20kV油浸配电变压器。

本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。

本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

20kV系统中性点接地方式分为二类,Ⅰ类:中性点经低电阻接地系统;Ⅱ类:中性点经消弧线圈接地或不接地系统。

2 规范性引用文件

本标准引用了下列标准的有关条文,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。

GB1094.1 电力变压器第1部分总则

GB1094.2 电力变压器第2部分温升

GB1094.3 电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB1094.4 电力变压器第4部分分接和联结方式

GB1094.5 电力变压器第5部分承受短路的能力

GB2900.15 电工术语变压器互感器调压器电抗器

GB2536 变压器油

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T1094.4 电力变压器第4部分电力变压器和电抗器雷电冲击波和操作冲击波试验导则

GB/T1094.10 电力变压器第10部分声级测定

GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T16927.1 高压试验技术:第一部分:一般试验要求

GB/T16927.2 高压试验技术:第二部分:测量系统

GB/T5582 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T13499 电力变压器应用导则

GB/T17468 电力变压器选用导则

GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则

GB/T4109 高压套管技术条件

GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T7252 变压器油中溶解气体分析与判断导则

GB/T7295 运行中变压器油质量标准

GBJ50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

Q/GDW-10-325-2008 JB/T8637 无励磁分接开关

JB/T3837 变压器类产品型号编制方法

JB/T 10318 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

DL/T572 电力变压器运行规程

DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

江苏省电力公司苏电生[2002]320号《电力设备交接和预防性试验规程》

3 使用环境条件

3.1海拔高度 1000 m

3.2最高环境温度 + 40 ℃

3.3最低环境温度-25 ℃

3.4日照强度 0.1W/cm2(风速:0.5m/s)

3.5最大日温差 25K

3.6户内相对湿度日平均值≤95%,月平均值≤90%

3.7最大风速 35m/s(注:风速是指离地面10m高度的10min平均风速)

3.8荷载同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速

3.9耐地震能力

地面水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于1.67。

3.10系统额定频率 50Hz

3.11安装位置户内/户外

3.12外绝缘爬电比距户内≥20 mm/ kV

户外≥30 mm/ kV

3.13系统短路电流 20kV不大于20kA

4 技术参数及要求

4.1配电变压器技术参数:

4.1.1产品型式: 20kV低损耗配电变压器(S11型及以上的节能型变压器)

4.1.2产品型号: S11 /20 ;SBH15- /20

4.1.3额定电压: 20kV

4.1.4最高运行电压: 24kV

4.1.5电压比:20±2x2.5%/0.4kV

4.1.6额定频率: 50Hz

4.1.7相数: 3相或单相

4.1.8接线组别: Dyn11

4.1.9 制造厂应提供零序阻抗值

4.1.10性能指标

额定容量、电压组合、联结组别标号及性能参数应符合表1、表2、表3(非晶合金)的规定:表1: S11型三相油浸式配电变压器(50kVA~1000kVA)

表2:单相变压器性能参数

表3:20kV级SBH15型非晶配变容量及性能参数表

4.2绝缘水平

4.2.2冷却方式:自冷型

4.2.3变压器噪音(2m):各单位根据环保要求提出声压级要求值。

4.2.4额定工作条件下,环境温度最高为40℃,变压器各部分温升限值,应符合GB1094或IEC标准

4.2.5变压器油箱强度和密封性要求

装在本体上的冷却器应和油箱一起抽真空。变压器注满油后外加压力使油箱底部达到0.1MPa的油压,保持12h以上无渗漏。

4.2.6绝缘油

绝缘油应完全符合IEC296、156所规定的全部要求。油的闪点不能低于是140℃。绝缘油应是全新的环烷基矿物油,除了抑制剂外不得加任何添加剂,变压器油应足够注入到规定油面,再加10%的绝缘油。绝缘油的质保期为3年,质保期内如出现因油原因的劣化,变压器厂应负责免费更换绝缘油。

Q/GDW-10-325-2008 4.3对主要附件的要求

4.3.1 铁芯材料选用优质高磁密取向冷轧硅钢片,铁芯采用全斜接缝、无孔绑扎,板式夹件结构。

4.3.2变压器线圈材料采用无氧铜材料制造的铜线。

4.3.3油箱及储油柜

a)小容量变压器采用波纹壁油箱或膨胀式散热器或油箱上部带气隙,不装设储油柜。机械强度,应承受住正压98kPa的机械强度试验,油箱不得损伤和出现不允许的永久变形。若用户无特殊要求,一般不安装油位计。但对于带气隙的变压器,应在油箱内壁上设一个能够正确指示25℃时油面位置的标记。

b)大容量的三相变压器均应装有储油柜,储油柜的一端应装有油位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,观察油位计应有油位指示。油枕应有注放油的排污油装置以及带有油封的吸湿器。

c)单相变压器一般不安装压力释放装置。三相变压器可安装压力释放装置。

d) 在油箱的下部壁上应装有油样阀门。容量为315kVA及以上的变压器油箱底部应有排油装置。

e) 变压器应有供玻璃温度计用的管座,管座应设在油箱上部,并深入油箱内120mm±10mm。

f) 1000kVA及以上的变压器,须装设户外式信号温度计。信号触点容量在交流式,不低于50VA,直流有感负载时,不低于15W。信号温度计的安装位置应便于观察。

4.3.4 800kVA及以上的变压器应装有气体继电器。瓦斯继电器均为抗震型,本体瓦斯继电器两侧安装蝶阀。瓦斯继电器的安装位置要求考虑能在主变不停电条件下进行瓦斯检查放气的安全距离。该继电器至端子箱的电缆应为阻燃防油型。其接点两极分别引出,不得合用一根多芯电缆。

4.3.5主变吸湿器的引下距离要求在保证检修方便的条件下尽量靠近主体箱沿。

4.3.6套管

20kV采用纯瓷套管,套管应用棕色瓷套,瓷套的伞裙宜为不等径大小伞,伞裙设计应符合IEC815的要求。两裙伸出之差(P1-P2) 15mm,相邻裙间高(S)与大裙伸出长度之比应大于0.9,应具有良好的抗污秽能力和运行性能。支柱绝缘子和瓷套的质量应符合GB8287标准的相应要求。套管接线段子连接处,对环境温度的温升不大于55K,在油中,对油的温升不大于15K。

4.3.7底座

变压器箱底带底座,不带轮子,水平抗震安装结构,不垫坡度。

4.3.8密封垫

应采用优质产品,所有联接面应密封良好,并应有对密封垫防氧化老化措施,以利延长使用寿命。

4.3.9 无励磁分接开关应有定位。

4.3.10变压器铁心和较大金属构件均应通过油箱可靠接地。

4.3.11所有外购件都应经过严格挑选和验收试验,并提供试验报告。

5 试验

5.1 型式试验

5.1.1型式试验是变压器定型生产的必备技术条件。

5.1.2应根据GB6450规定,提供本规范书要求产品规格的型式试验报告和突发短路试验报告。型式试验的项目应包括以下项目,但不限于此:

a) 雷电冲击

Q/GDW-10-325-2008

b) 感应耐压

c) 温升试验

d) 突发短路试验

e) 声级测量

f) 外施耐压试验

5.2例行(出厂)试验

5.2.1 变比试验

应在每一分接位置上进行测量,允许偏差在额定分接时为±0.5%,并进行接线组别试验。

5.2.2绝缘电阻试验

并进行R60"/R15"的吸收比试验。

5.2.3空载试验和短路试验

5.2.4本体绝缘油指标应符合GB标准,提供变压器试验前后的测试报告,经全部电气试验后油中乙炔含量为0。

5.2.5测量各分接位置的直流电阻值

20KV线圈连同套管的直流电阻,1600kVA以下各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%。

5.3 现场试验

按照江苏省电力公司“电力设备交接和预防性试验规程”相关项目和标准执行。

10KV配电变压器技术规范(最终)

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度:0至+40℃ 最高日气温:43℃ 年最低气温:-30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日:45天/年 污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀:C5-1高腐蚀

1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度8度 设计基本地震加速度值0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。 表1.标准参数表

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

变压器技术规范要求

第七章货物需求清单及技术规范要求一、货物需求清单及技术规范要求 2 变压器S13—400KVA/6KV 1台 型号:S13—400KVA/6KV/400V 3 变压器S13—630KVA/6KV 2台 型号:S13—630KVA/6KV/400V 4变压器S13—800KVA 2台 型号:S13—800KVA/6KV/400V

1、5、6、7、8、9、10包要求如下: 干式变压器技术要求 1、产品运行环境 a)环境温度:-10~+45℃ b)相对温度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25℃) c)海拔高度:产品适用于1600米 d)安装地点:户外 2、执行标准 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB1094.1-1996 电力变压器 IEC726 干式变压器 GB/T10228-2008 干式变压器技术参数和要求 JB/T 10088-2004 6-500 KV级电力变压器声级 3、性能和特征 a)变压器在GB1094、GB 10228规定的使用条件下,能正常地满负荷连续运行并达到规定的负载及特殊要求。 b)变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下: 部件温升限值 绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量) 铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升 c)变压器能在GB1094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。 d)局部放电量不大于5pc。 4、变压器铁心 铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。 5、绕组和绝缘 绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性,按GB1094进行试验。 所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力及在运输途中产生的机械应力,高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。 6、冷却系统 环氧树脂浇注绝缘并配有一套风冷系统,实现超温自动开启冷却系统。 7、变压器技术参数表

10kV 油浸式变压器技术协议

10kV油浸式变压器技术规范书 2016年06月

目录 1总则 (1) 2工作范围 (1) 2.1 范围和界限 (1) 2.2 服务范围 (1) 3应遵循的主要标准 (2) 4 ★使用条件 (3) 4.1 正常使用条件 (3) 4.2 特殊使用条件 (4) 5★技术要求 (4) 5.1 基本参数 (4) 5.2设计与结构要求 (6) 5.3专业接口要求 (10) 6★试验 (11) 1.1 出厂试验 (11) 1.2 型式试验 (12) 1.3 现场交接试验 (12) 7 产品对环境的影响 (12) 8 企业VI标识 (12) 9 技术文件要求 (12) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (13) 10.1监造 (13) 10.2包装 (14) 10.3运输 (14) 10.4安装指导 (14) 10.5★质量保证 (14) 11 ★设备技术参数和性能要求响应表 (14) 12 备品备件及专用工具 (16) 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 13 ★主要元器件来源 (16) 14 LCC数据文件 (16) 15 ★技术差异表 (17) 16 投标方需说明的其他问题 (17)

1总则 1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司电网建设工程项目采购的10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本标书适应于所供10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型)的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 (3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV油浸式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

干式变压器和油浸式变压器的优缺点

干式变压器和油浸式变压器的优缺点 令狐采学 价格上干变比油变贵。容量上,大容量的油变比干变多。在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的变电场所。箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择油变,空间较为拥挤时选择干变。区域气候比较潮湿闷热地区,易使用油变。如果使用干变的情况下,必须配有强制风冷设备。 1、外观 封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳; 2、引线形式不同干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管; 3、容量及电压不同干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个别做到35KV电压等级的;而油式变压器却可以从小到大做到全部容量,电压等级也做到了所有电压;我国正在建设的特高压1000KV试验线路,采用的一定是油式变压器。 4、绝缘和散热不一样干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器

(片)上进行散热。 5、适用场所干式变压器大多应用在需要“防火、防爆”的场所,一般大型建筑、高层建筑上易采用;而油式变压器由于“出事”后可能有油喷出或泄漏,造成火灾,大多应用在室外,且有场地挖设“事故油池”的场所。 6、对负荷的承受能力不同一般干式变压器应在额定容量下运行,而油式变压器过载能力比较好。 7、造价不一样对同容量变压器来说,干式变压器的采购价格比油式变压器价格要高许多。 干式变压器型号一般开头为SC(环氧树脂浇注包封式)、SCR (非环氧树脂浇注固体绝缘包封式)、SG(敞开式) 干式变压器与变压器有什么区别? “当然相同的是都是电力变压器,都会有作磁路的铁芯,作电路的绕组。而最大的区别是在“油式”与“干式”。也就是说两者的冷却介质不同,前者是以变压器油(当然还有其它油如β油)作为冷却及绝缘介质,后者是以空气或其它气体如SF6等作为冷却介质。油变是把由铁芯及绕组组成的器身置于一个盛满变压器油的油箱中。干变常把铁芯和绕组用环氧树脂浇注包封起来,也有一种现在用得多的是非包封式的,绕组用特殊的绝缘纸再浸渍专用绝缘漆等,起到防止绕组或铁芯受潮。(又因为两者因工艺、用途、结构方面的分类方法不同派生出不同的类别,所以我们从狭义的角度来说) 就产量和用量来说,目前干变电压等级只作到35kV,容量相对油

10KV配电变压器技术规范(最终)

10K V配电变压器技术规范 (最终) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度: 0至+40℃ 最高日气温: 43℃ 年最低气温: -30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日: 45天/年

污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀: C5-1高腐蚀 1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度 8度 设计基本地震加速度值 0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

干式变压器技术规范设计

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

变压器技术规范(技术协议)

酒钢 265m2烧结机工程第0页共10页 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2 265m烧结机工程 10KV 变压器 技术协议 甲方:酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 乙方

10KV变压器技术协议 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称甲方)与公司(以下简称乙方)就2 甲方新建 265m烧结机工程配套 10KV变压器经双方协商,达成如下技术协议: 1、总则 2 本技术协议作为甲方新建 265m烧结机工程配套 10KV变压器设备订货合同的附件,与订货合同同时生效,具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法 律效力。 1.1 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。 1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平,采用先进工艺,合格材料,成 熟的技术或专利技术。 1.3 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品,能够确保连续稳定的工作。 1.4 乙方提供货物的制造,材料的选择,都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行, 而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 1.5 乙方须对本 10KV变压器系统设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计符合国家标准。 1.6 乙方在合同货物制造中,发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。 2、基本条件 2.1 当地标准和厂区自然条件 除技术规格另有规定外,所有投标货物必需适应以下工作条件。 2.2 电源 10KV/400V(三相);频率: 50Hz。 2.3 厂区自然条件 厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。 厂区所在地区海拔2000m 极端最高温度38.4℃ 极端最低温度-31.6℃ 年平均温度7.3℃ 相对湿度46 % 年平均降雨量85.3mm 平均风速及主导风向 2.4SW WSW

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

变压器技术要求

干式变压器技术要求 一、工作环境条件 户内地下室,并能在下列条件下安全运行。 最高平均温度: 45℃最低平均温度: -20℃环境相对湿度(在25℃时)75%二、基本技术要求 1、系统额定电压:10kV。 2、系统最高电压:12kV。 3、系统额定频率: 50Hz。 4、安装地点:户内。 5、分接范围:10±2x2.5% / 0.4kV。 6、阻抗电压:6% 7、噪音<40dB 8、冷却方式:强迫空气冷却 9、绝缘要求:绝缘等级为H级。 10、联接组别:Dyn11 11、防护外罩壳基本要求:颜色;电子灰lv铝合金材质,厚度不低于 1.3mm前后两侧有观察窗,窗口为透视口,尺寸不小于300*500,外壳散热通风效果好。 12、外壳设有完善可靠的接地系统,以保证运行及检修时的安全。 13、承受短路冲击电流高压236A、低压为5KA及承受短路瞬间时间动态为2秒。 14、变压器绕组线圈材质均为具有国家标准纯铜箔材质。 三、其它性能要求 1、在外壳正面和背面,应设观察窗,能方便地观察相关设备运行状况。 2、外壳设有完善可靠的接地系统,以保证运行及检修时的安全。

3、变压器的铁心和金属件需有防腐蚀的保护层,干式变压器环氧树脂成型浇筑。达到地下室使用要求及与电力部门变压器标准一致。 4、承受短路冲击电流高压236A、低压为5KA及承受短路瞬间时间动态为2秒。 5、温控装置:具有超温报警(三相分别设置温控传感装置),超温跳闸,前后两侧为三个风机启、停风冷装置功能,达到三相分别自动巡检,低压出线三相四线制端子板要分色设置。 6、变压器的温升限值应按GB6450一86中3.2的规定。 7、变压器的绝缘水平应按GB6450 86中第4章的规定。 8、变压器一次和二次引线的接线端子应符合GB5273的规定,针对 1250KVA变压器低压侧引出线三相四线制母线端子板均不小于100*10铜排(4孔连接螺旋直径不小于16)。低压侧引出端子板要足够长,达到与控制柜母排直接连接,搭接长度不小于25厘米,严禁出现有过渡母排连线现象,其他标准满足电力部门及高低压柜连接要求。 品牌质量要求 为保证工程质量及统一管理,变压器为国内一线品牌,满足电力局入围政策。建议:大全、中变、保变等同档次厂商产品。

变压器技术协议书(签订版)

工程(变电站)110kV主变压器 技术协议 1、适用范围 本技术条件适用于主变压器的招标订货,是相关设备订货合同的技术条款。 2、采用标准 卖方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准,在买方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款,卖方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。 3、设备规范: 3.1 设备名称:三相双绕组油浸风冷式有载调压升压变压器 设备规格: SF-200000/110 3.2 主要技术要求 3.2.1 使用环境条件 1)安装地点:,户外 2)海拔高度:≤1000m 3)环境温度: -25℃~+40℃ 4)相对湿度(25℃): 80% 5)抗震能力: VII度 6)最大日温差: 25℃ 7)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 8)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 9)最大风速:≤35m/s 10)最大覆冰厚度: 10mm

11)防污等级 IV级 3.2.2 运行条件 1)额定工作电压: 115/13.8 kV 2)系统概况: 系统标称电压 110 kV 系统最高电压 126 kV 系统中性点接地方式接地或不接地 3)额定频率: 50Hz 3.2.3 性能参数 1)额定容量: 200MVA 2)电压比: 115±2×2.5%/13.8kV 3)接线组别: YNd11 4)短路阻抗: 13% (在额定分接下,允许偏差±7.5%) 5)在额定频率和额定电压下的空载电流: 0.3%(允许偏差+30%) 6)在额定频率和额定电压下的空载损耗(kW):120 (允许偏差+15%) 7)在75℃下的负载损耗(kW): 575 (允许偏差+15%) 8)总损耗:总损耗=空载损耗+负载损耗 (允许偏差+10%) 9)冷却方式(容量):ONAN/ONAF 67%/100 10)变压器的温升: 绕组/顶层油温/铁芯本体、油箱及结构表面:65k/55k/80k 11)噪声水平:≤75dB(A)/0.3m 12)绝缘水平:

10KV三相油浸式配电变压器

电网设备招投标技术条件 河南省电力公司 10KV三相油浸式配电变压器技术规范书 二0 0 六年八月 郑州

目录 一、总则 二、正常使用条件 三、遵循的主要现行标准 四、基本技术参数 五、差异性选择的参数和要求 六、其它要求 七、供方需提供的资料 八. 包装和运输 九、供货范围 十、附表

一、总则 1、投标须知 1.1 、要求投标人仔细阅读本技术标准,投标人提供的设备技术规范应与本技术标准中规定的要求相一致,也可推荐满足本技术标准中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差。 1.2 、要求投标人在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。 1.3、投标方必须以书面形式对本技术标准的条文做出应答,否则视为废标。如有异议,都应在投标书中以“对标书的意见和同标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4、本技术标准所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行。 1.5、本技术标准经供需双方确认后作为订货合同的技术部分,与合同正文具有同等法律效力。 1.6、供方提供的产品若出现以下情况,需方有权取消其河南省电力公司投标资格、终止相关订货合同或拒绝接收其产品: (1).供货产品未通过型式试验及省级及以上鉴定,或提供虚假鉴定报告。 (2).供货产品出厂试验项目不全、数据不真实或误差超过技术协议的有关规定。 (3).未按合同要求供货。 (4).供方拒绝接受河南省电力公司有关职能部门和专家组对设备质量的监督检查或抽查。

1.7、本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2 、投标方在投标时应提供的技术文件 2.1、产品资质文件: a.两行业鉴定证书或省、部级鉴定证书; b.并联电容器及串联电抗器等为《全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》中公布的产品。 2.2 、有资质的质检单位出具的有效的产品型式试验报告 2.3 、质量保证模式 2.4、差异表(附件A) 2.5、产品技术参数及主要部件情况表(附件B) 2.6、设备需求表(见附录C) 2.7、投标方建议提供的备品备件表、专用工、器具、仪表表(附件D) 二、正常使用条件 1、海拔高度:<1000米 2、最大风速:35米/秒 3、环境温度:最高+45℃,最低-30℃ 4、最大覆冰厚度:10毫米 5、年平均气温:+20℃ 6、相对湿度:95% 7、泄漏比距:(按设备最高电压计算) ≥27mm/kV (Ⅲ级污秽区) ≥31mm/kV (IV级污秽区) 三、遵循的主要现行标准 GB1094.1-1996 《电力变压器第1部分总则》

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)

Q/CSG 中国南方电网公司企业标准 配电变压器能效标准及技术经济评价导则 (报批稿) 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言............................................................................... II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语与定义 (3) 4 总则 (4) 5 基本要求 (4) 6 配电变压器能效参数 (4) 7 技术经济评价方法 (12) 附录A 用词说明 (15) )取值 (16) 附录B年最大负载损耗小时数( 附录C 现值系数取值 (17) 附录D配电变压器空载电流 (18) I

前言 为贯彻落实国家节能政策,使电网向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变,进一步加大电网降损力度,建设资源节约型、环境友好型电网,完善配电变压器能效评价,特制定本标准。 本导则以国家、行业有关法律法规、标准为基础,适用于中国南方电网有限责任公司配电变压器设备选型。 本次修订与Q/CSG 11624—2008相比,主要在以下方面有所变化: ——对规范性引用文件进行了更新; ——将总拥有费用更名综合能效费用; ——对配电变压器能效限定值和领跑能效值进行了更新; ——修改了综合能效费计算公式; ——简化了单位空载损耗等效初始费用、单位负载损耗等效初始费用的计算; ----删除了回收年限的计算; 本导则由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本导则由中国南方电网有限责任公司生产技术部归口。 本导则起草单位: 本导则主要起草人: 本导则主要审查人: 本导则实施后代替Q/CSG 11624—2008。 本导则首次发布时间:2008年4月11日,本次为第一次修订。 本导则在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部(广州市天河区珠江新城华穗路6号,510623)。 II

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

变压器技术要求

附件1: S9-2500/10-0.4 变压器技术要求 一.标准 GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸电力变压器技术参数和要求 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 GB/T7328 变压器和电抗器的声级测定 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB12706 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB2536 变压器油 GB191 包装、贮运指示标志 GB2900 电工名词术语 GB/T5465.2 电气设备用图形符号 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 JB/T501 电力变压器试验导则 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求JB/T10088 6-220KV级变压器声级

二. 变压器使用环境条件: 1)海拔高度:海拔高度2000m。 2)环境温度和冷却介质温度: 最高气温:+45°C。 多年平均温度:20°C 。 最低气温:-10°C。 3)安装地点:户外 4)地震基本烈度: Ⅶ度 5)地面水平方向加速度0.2g,地面垂直方向加速度0.1g(安全系数为1.67) 三.变压器技术参数 1)型式:户外式三相双绕组铜线圈油浸式自冷变压器 2)型号:S9-2500/10-0.4 3)频率:50HZ 4)台数:1台 5)相数:3相 6)额定电压:高压侧10KV,低压侧0.4 KV 7)电压组合及分接范围:10±2x2.5%/0.4KV。 8)联结组标号:Y,yno。 9)短路阻抗: Ud=4.5% 10)系统最高运行电压:11.5 KV 11)绝缘介质:国产25号变压器油

油浸式电力变压器技术协议要点

100万吨/年凝析油生产化工原料项目油浸式电力变压器 技术协议 2014年08月

1.执行的标准、规范 本项目将参照以下标准、规范的最新在用版本进行设计、设备材料生产、检验、验收、工程安装、调试和验收等。 GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-2012《绝缘配合第1部分定义、原则和规则》 GB/T15164《油浸式电力变压器负载导则》 GB5273《变压、高压电器和套管的接线端子》 GB2536-2011《变压器油》 GB1094.1-1996《电力变压器第1部分总则》 GB1094.2-1996《电力变压器第2部分温升》 GB1094.3-2003《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.4-2005《电力变压器第10.1部分声级测定应用导则》 GB1094.101-2008《电力变压器第4部分电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB1094.5-2008《电力变压器第5部分承受短路的能力》 GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》 GB7449《电力变压器和电抗器等雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB7328《变压器和电抗器的声级测定》 GB/T13499-2002《电力变压器应用导则》 JB/T501-2006《电力变压器试验导则》 以上所列标准并非全部标准,它仅指出了主要标准。规定所列标准、规范如与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准要求执行,而不能限于上述所列的版本号或年号,且卖方应充分描述本技术规定与相关标准的不同点。 2.使用环境 2.1周围环境空气温度 最高温度:40 ℃ 最低温度:20 ℃ 2.2 海拔高度<1000m 2.3 最大风速24.3m/s 2.4 环境相对湿度(在25℃时)平均值:65%

油浸式变压器知识大全

导读 配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV 网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(外)使用,容量在315kVA 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃,不低于-25℃,最高日平均温度30℃,最高年平均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。若与上述使用条件不符时,应按GB6450-86的有关规定,作适当的定额调整。一分类 相数区分 可以分为三相变压器和单相变压器。在三相电力系统中,一般应用三相变压器,当容量过大且受运输条件限制时,在三相电力系统中也可以应用三台单相式变压器组成变压器组。 绕组区分 可分为双绕组变压器和三绕组变压器。通常的变压器都为双绕组变压器,即在铁芯上有两个绕组,一个为原绕组,一个为副绕组。三绕组变压器为容量较大的变压器(在5600千伏安以上),用以连接三种不同的电压输电线。在特殊的情况下,也有应用更多绕组的Satons 变压器。 结构分类 则可分为铁芯式变压器和铁壳式变压器。如绕组包在铁芯外围则为铁芯式变压器;如铁芯包在绕组外围则为铁壳式变压器。二者不过在结构上稍有不同,在原理上没有本质的区别。电力变压器都系铁芯式。 变压器主要由铁芯、绕组、油箱、油枕、绝缘套管、分接开关和气体继电器等组成。 1.铁芯 铁芯是变压器的磁路部分。运行时要产生磁滞损耗和涡流损耗而发热。为降低发热损耗和减小体积和重量,铁芯采用小于0.35mm导磁系数高的冷轧晶粒取向硅钢片构成。依照绕组在铁芯中的布置方式,有铁芯式和铁壳式之分。在大容量的变压器中,为使铁芯损耗发出的热量能够被绝缘油在循环时充分带走,以达到良好的冷却效果,常在铁芯中设有冷却油道。