1 使用环境

1.1环境温度:-10℃-+40℃

1.2湿度:100%(25℃±5℃)

1.3安装地点:户内

1.4海拔高度≤1500M

1.5耐受地震能力:8级

2 技术标准及要求

2.1卖方提供的设备和配套件符合以下标准但不局限于以下标准:除合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

GBl094-1996 《电力变压器》

GB1094.11-2007 《干式电力变压器》

GB4208-1993 《外壳防护等级的分类》

GB5273-85 《变压器高压电器和套管的接线端子》

GB/T10228-2008 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》

IEC726(1982) 《干式电力变压器》

JB/T9646-1999 《控制或照明用小型干式变压器》

JB/T 10088-2004 《6—220kV 级变压器声级》

GB1094.3-2003 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘空气间隙》

GB/T17211-1998 《干式电力变压器负载导则》

GB/T501-91 《变压器试验导则》

DIN42523-87 《浇注树脂干式变压器》

JB/T10693—2007 《城市轨道交通用干式牵引整流变压器》

2.2要求

2.2.1 本设备技术规范书适用于干式变压器的订货。它提出了干式变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.2.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本招标书和工业标准的优质产品。

2.2.3 如果卖方没有以书面形式对本设备技术规范书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。

2.2.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

2.2.5 卖方所提供的产品应在相应工程或条件下有运行并已超过两年,以证明安全可靠。

2.2.6 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

2.2.7企业注册资金不低于1000万,年销售额在1亿元以上,要求报价厂商为变压器专业生产企业,不接受代理厂商报价。

2.2.8提供两年内纸业内的销售业绩表;

3 技术参数和性能要求

3.1产品型式

环氧树脂浇注干式变压器

3.2 铭牌参数要求

主要技术参数:

型号:ZSCB11;SCB11

容量:5000kVA、3200kVA、2000kVA;2500kVA

电压等级: 10.5kV/O.69kV;10.5/0.4 kV

最高工作电压: 12.6 kV

额定频率: 50 Hz

耐热绝缘等级: F 级

短路阻抗: 6%;

工频耐压:高压侧线圈 35KV/AC 1min;低压侧线圈3KV/AC 1min

联接组标号: Dd0yn11; Dyn11

冷却方式: AN/AF(自冷/风冷) 变压器所有技术参数符合下表:

3.3 技术性能要求

3.3.1噪音水平:距变压器外壳1米处噪音小于附表值。

3.3.2 变压器能承受低压侧出口三相短路,高压侧母线为500MVA电源供电的短路电流时,绕组没有变形,部件不发生损坏,可正常工作。

3.3.3制造材料:高低压导体均采用优质铜导体;硅钢片采用进口高导磁低损耗冷轧晶粒取向硅钢片。高压绝缘材料采用美国杜邦Malay改性聚酯薄膜,低压采用杜邦聚酰亚胺薄膜复合预浸材料。

3.3.4主要制造工艺:高、低压绕组采用树脂真空浇注;可运行于100%湿度条件下。树脂浇注体系采用有填料真空浇注料,玻纤网格增强;铁心采用步进45°全斜步进迭片方式。

3.3.

4.1 高压线圈:导体采用圆边铜箔,层间采用杜邦公司改性薄膜,选用铜箔专用的高韧性添加硅微分硅微粉环氧树脂体系,真空浇注,保证产品良好的电气绝缘性能和机械物理特性。

3.3.

4.2 低压线圈:采用优质铜箔绕制。层间均采用NOMAX纸覆合材料SHS(H级)。低压绕组采用和高压同样的箔式结构,高低压绕组安匝平衡,短路时变压器轴向应力小。变压器低压绕组设置轴向风道,提高过负载能力。低压箔式线圈采用箔式绕制,采用氩气保护焊接(水冷保护)焊接电阻小,绝缘无损伤。

3.3.

4.3 铁心:材料采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,全斜45°接缝,五步进叠片方式,有效地降低变压器的空载损耗、空载电流和噪音水平。铁心片的剪切由横剪线自动完成。铁心采用高强度聚酯带绑扎,机械收紧,保证铁心片上的夹紧力在3~5kgf/cm2,内拉板结构。铁心表面涂有防锈专用树脂绝缘漆,以加强其防锈效果和吸震。

3.3.5 整流变压器考虑谐波分量的影响,设计采用以下措施抑制系统中的高次谐波的影响。

a、线圈绕组中有星形接法,使得高次谐波可以通过,避免了在铁芯中产生更大的畸变。

b、采用的双分裂结构,整流相达到十二脉波,本身也减少系统中直流分量。

c、由于铁芯材料的磁滞后,在谐波分量大的情况下,采用高导磁低损耗冷轧晶粒取向硅钢片。并且设计时磁通密度选取远远低于饱和点,铁芯损耗、励磁电流和磁噪音水平限制在最低限度。

d、高、低压绕组间采用屏蔽降低谐波的磁干扰。

3.3.6 浇注产品应具有阻燃和自熄性,燃烧时不会产生有害气体。

3.3.7变压器结构形式:高压双绕组结构。

采用该结构的整流变压器,高压线圈采用D接法,绕组分为上下两部分并联运行,具有独立的电压调整系统。低压绕组分为独立两只(绕组容量各占50%),分别按照d 和y连接。实现提供6相12脉波整流电源。

3.3.8附件

3.3.8.1变压器强迫风冷风机

变压器风机的配置和布置合理,可通过手动或自动控制,风扇电机采用AC220V电源供电,满足低噪音、无振动、长寿命的使用要求;

备件各种型号提供两台备机;

3.3.8.2温控装置

3.3.8.2.1自动温度控制装置可轮显或固定最高绕组温度、提供超温报警、风机、超温跳闸无源干触点输出。

3.3.8.2.2冷却风机控制做每台风机单独控制,单台故障时能切除故障点,保证其他风机运行正常;并提供故障报警指示;

3.3.8.2.3温控装置在变压器有外壳时安装在变压器外壳上,没有外壳的变压器采用304不锈钢制控制箱安装在变压器室墙壁上;

3.3.9变压器接线

变压器12kV高压侧为电缆上进线,三绕组变压器低压侧为铜排连接,Y接法上部接线,铜排采用电解铜排,镀锡。

整流变压器12kV高压侧为电缆侧进线,双绕组变压器低压侧为铜排连接(D接法上部接线、Y接法下部接线),铜排采用电解铜排,镀锡。

3.3.10变压器地脚处提供可靠的接地端子位置。

3.3.11变压器装有铭牌,并安装在明显的位置上,材质为不锈钢。

3.3.12变压器在出厂前进行例行试验,并提供出厂试验报告、产品合格证书、使用说明书和装箱单。试验项目为国标规定的所有出厂试验。

3.3.13 乙方提供的设备符合本协议中的各项标准,并不低于有关厂标和行业标准要求。对配套的附属设备也符合相应的行业标准,并有试验报告和产品合格证。

4 设计与供货界限及接口规则

干式变压器本体、风机、温控由卖方配套提供,风机安装于本体,温控交由成套商自行安装。

5.资料交付及设备交期

5.1制造商按照用户提供设备安装位置设计变压器尺寸。

5.2制造商在合同签订5天内向用户提供设计需要的设备基础图、外形尺寸图等资料。5.3在制造和交付过程中,制造商和安装公司或设备成套商就连接方式、尺寸等问题保持沟通,并及时反馈给用户。用户有义务协助双方沟通。

5.4变压器的交货期在合同签订后2-3个月;

6 清洁,油漆,铭牌,包装,装卸,运输与储存

6.1设备涂漆和防锈要求:变压器金属支撑件采用环氧底漆和耐候面漆双涂层。

6.1.1变压器的外壳的颜色为RAL1013大麦白;

6.2电气设备必须严格包装,以确保在运输保管期间不被损坏,并防止受潮。

7 设备性能验收试验

卖方于产品制作交货前,通知甲方前往变压器制造现场,根据有关国标或规程对产品进行验收试验。试验包括

1)变压器外观检查。

2)变压器出厂试验(见GB/T10228-2008)所有项目。

3)出厂文件审核。

8 售后服务及承诺

8.1卖方保证产品质量,无偿提供现场指导安装和培训。

8.2卖方对非产品自身质量原因引起的设备损坏提供有偿服务。

8.2.1卖方提供变压器的质量保证期为2年,质保期内免费处理质量问题和更换零部件。

8.2.2卖方以成本价格提供超过质保期后变压器附件的更换,变压器免费负责安装服务。

9.本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等法律效力。

10.采购变压器的型号及数量(供参考,以最终设计院清单)

total 11台

11性能罚则

变压器的性能验收使用变压器出厂试验(见GB/T10228-2008)所有项目;数据与出厂的试验报告比对误差不应超出现行国家标准要求的范围,并符合本技术规范要求之内容;若有一项不符合将扣除合同总价的1%,并以此类推最多不超过合同总价的5%,不合格项目之变压器在不影响工程进度的前提下更换变压器,费用由卖方负责。

出厂前变压器需会同买方做下列工厂试验,并提供试验报告:

a、电阻测试直流电阻测试绝缘电阻测试

b、无负载电流试验;

c、匝比试验

d、阻抗试验;

e、极性及相序试验;

f、感应电压试验;

g、无负载铁损试验

h、负载铜损试验;

以上标准以GB/T10228-2008标准试验;

中电投2MW增补改造项目35kV就地升压变压器技术规范书

中电投2MW增补改造项目35kV 就地升压变压器技术规范 书 . 中电投大丰2MW增补改造工程 35kV 就地升压变压器 技术规范书 .. . 2012年10月南京 批准: 审核: 校核: 编写: .. . 目录 1 总 则 ..................................................................... .............................. 1 2 设备规 范 ..................................................................... ........................ 2 2.1 设备名称 2 2.2 型式(或型号)、用途和安装数量 2 2.3 参数 2

3 设备的运行环境条 件 ..................................................................... .. 2 3.1 工程概况 2 3.2 厂址条件 2 3.3水文气象条 件 ..................................................................... . (2) 3.4安装运行条 件 ..................................................................... ............................2 4 技术要 求 ..................................................................... ........................ 2 4.1技术条 件 ..................................................................... ....................................2 4.2性能要 求 ..................................................................... ....................................2 4.3经济要求(主要指能耗 等) .................................................................... ......2 4.4结构要 求 ..................................................................... ....................................3 4.5 配供驱动机要 求 ..................................................................... ........................3 4.6设备材质要 求 ..................................................................... ............................3 4.7 仪表和控制要

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

集中器说明书

电力用户用电信息采集系统DJGZ23-JD2000 集中器 产 品 说 明 书 安徽久大电子有限公司 2011年11月

集中抄表终端使用说明书第 1 章1概述 1.1 引言 集中器是集抄系统中心管理设备负责主站命令的传送,抄表数据的存储,自动抄表任务的执行与事件的记录等功能,符合《Q/GDW374.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范》、《Q/GDW375.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器型式规范》、《Q/GDW376.1-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:主站与采集终端通信协议》、《Q/GDW376.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器本地通信模块接口协议》。 集中器安装在室内或室外集中器配电箱内,适应于环境温度为-25~75、年平均相对湿度不大于85%的条件下使用。 1.2 系统原理 电力线载波通信是利用输电线作为传输媒介的通讯方式。 本终端主要有五部分组成:电源单元、处理单元、通信单元、GPRS单元、交流单元,框图如下图1所示。

其中电源单元给GPRS单元、处理单元、通信接口、交流采样供电。 GPRS单元通过移动公司的GPRS网络同主台通讯,把终端的信息传递给主台,并执行来自主台的命令。 处理单元对各种数据进行统计分析后保存在处理单元的flash芯片内等待主站召测,同时处理单元也执行主台下发的命令,处理单元还配备有标准的RS232口,供现场通讯。 通信接口配置了标准的232接口和RS485接口。 1.3系统平台 本系统终端软件采用先进嵌入式操作系统开发,硬件采用32位ARM7内核CPU,8Mbit 静态SRAM和512Mbit NandFLASH大容量数据存储器;通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/CDMA模块;终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式,支持网络在线升级。 1.4 功能特点 ●交流采样功能 测控管理终端具备交流采样模块,可以采集并计算三相电压、电流、功率、需量、有无功电量等。 ●抄表功能 抄读电能表的正反有功电量、四象限无功电量、电压、电流、有功功率及无功功率,冻结电量等。 ●数据抄读及存储功能 终端可以抄读和存储不同的数据。 ●通信功能 终端与主站的通信支持GPRS/CDMA,并且有本地维护接口。 ●时钟管理 时钟误差 0.12S/h,时钟保持大于10年。 ●远程升级 终端支持远程在线升级功能。 第 2 章 2、终端部件及安装说明 2.1终端结构 ●终端结构部件

10kV干式变压器技术协议

10kV干式变压器 标准技术协议 买受人:贵州中电科技有限公司 出卖人: 2016年08月

目录 1 总则 0 2 工作范围 0 2.1 范围和界限 0 2.2 服务范围 0 3 应遵循的主要标准 (1) 4 ★使用条件 (2) 4.1 正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件 (2) 5 ★技术要求 (2) 5.1 基本参数 (2) 5.2设计与结构要求 (5) 5.3专业接口要求 (8) 6 试验 (9) 6.1 出厂试验 (9) 7 产品对环境的影响 (9)

1总则 1.1 本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,出卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本协议适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在出卖方的技术指导和监督下由买受方完成。 (3)本协议未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 出卖方应按本协议的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。 出卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,出卖方应对质量向受买方负责。 (2)供货范围一览表 出卖方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。出卖方应如实填写“出卖方保证”栏。 表2.1供货范围及设备需求一览表 (3) 工厂试验由出卖方在生产厂内完成, 但应有受买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见协议商务部分。 (4) 现场安装和试验在出卖方的技术指导下由受买方完成, 出卖方协助受买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。出卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见协议商务部分。 (5) 出卖方应协助受买方解决设备运行中出现的问题。 (6) 设计联络会议的地点及受买方参加人员的人数和天数等规定详见协议商务部分。 3应遵循的主要标准 除本协议特殊规定外, 出卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果出卖方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在出卖方已证明替换标准相当或优于协议规定的标准, 并从受买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

专用箱式变压器技术要求规范书

前页附表:

目录 一、智能型箱式变压器技术规范.................................................................................................................................. - 1 - 1. 适用范围...................................................................................................................................................................... - 1 - 2. 执行标准...................................................................................................................................................................... - 1 - 3. 设备规范要求.............................................................................................................................................................. - 2 - 4. 试验............................................................................................................................................................................ - 11 - 5.文件........................................................................................................................................................................... - 12 - 6.标志、包装、运输和保管...................................................................................................................................... - 12 - 7.验收及检验............................................................................................................................................................... - 13 -

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

中国南方电网有限责任集团公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范标准

中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范 前言 按照中国南方电网有限责任公司实现电能计量“标准化、电子化、自动化、智能化”的战略 目标要求,参考国家和行业标准,结合公司目前和未来的应用需求,对2008年颁布的《营销自动化系列标准》进行了修订,形成计量自动化终端系列标准。 本系列标准包括《中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规范》、《中国南方电网有限 责任公司负荷管理终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规范》、《中国南网电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端检验技术规范》、《中国南方电网有限公司计量自动化终端外形结构规范》、《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约》等12个标准。 本标准与《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规范》《、中 国南方电网有限公司计量自动化终端外形结构规范》,对低压电力用户集中抄表系统集中器外形结构、技术要求和检验验收等规则做出了规定,是中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器招标采购、检验验收及质量监督等工作的技术依据。自本标准生效之日起,2008年颁布的《营销自动化系统低压集抄集中器技术条件》即行废止。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部归口。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部提出并负责解释。 本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人:肖勇、郑龙、石少青、党三磊、陈锐民、危阜胜、陈蔚文。 本标准由中国南方电网有限责任公司标准委员会批准。

干式变压器技术协议 (1)

技 术 规 范 书 干式变压器技术规范书 1.总则 1.1本技术规范书适用于干式变压器设备采购。它提出了变压器的功能设计、结构、性能安装和 试验等方面的技术规范。 1.2本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准。我方保 证提供满足招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3本规范书中未尽事项均满足相应国家及行业标准规定。 1.4未尽事宜由双方交流确定。 2.供货范围及数量

3.应遵循的标准(有关标准包括但不限于以下最新版本的标准) GB1094.11 GB/T10228 IEC 60076-11 4. 正常使用条件 4.1环境条件 4.1.1 海拔高度不超过1000 m。 4.1.2 环境温度: 最高气温: +45℃ 最热月平均气温: +30℃ 最高年平均气温: +20℃ 最低气温: -10℃(户外)/ -5℃(户内) 最大日温差: 25K 4.1.3 月平均最高相对湿度(25℃): 90% 4.1.4 污秽等级:Ⅲ级 4.1.5 安装地点: 户内 4.2 系统运行条件 4.2.1 系统额定频率:50Hz 4.2.2 系统最高运行电压(Um):10.5kV 5.设备规范 5.1名称:干式变压器SCB11 5.2型式:环氧树脂浇注干式。 5.3系统主要参数 5.3.1 系统额定电压(Kv):10KV 5.3.2 系统最高工作电压:10.5kV 5.3.3 系统额定频率:50Hz 5.3.4 系统中性点接地方式:高压侧不接地、低压侧中性点直接接地系统。 5.3.5 安装地点:户内 6.技术要求及参数 6.1要求

6.1.1额定变比及外形要求: b:1000kVA: 10±2×2.5%/0.4 c:1250kVA: 10±2×2.5%/0.4 6.1.2额定容量: 1000kVA 2台; 12500 kVA 2台 6.1.3阻抗电压: 1000KVA: 6% 1250KVA: 6% 6.1.4变压器外罩的防护等级:IP20 6.1.5中性点接地方式:直接接地 6.1.6冷却方式: AN/AF 6.1.7连接组别: 1000KVA: D,y11 1250KVA: D,y11 6.1.8变压器损耗按国家标准执行,卖方应提供空载损耗、负载损耗、空载电流保证值。 6.1.10温升限制 注:持续2sec.短路耐热能力的电流作用下,线圈平均温度不高于350℃。 6.2技术要求 6.2.1干式变压器接至10kV高压开关柜馈线,在正常运行时向机组的低压厂用电系统供电。变压 器低压侧与厂用动力中心连接,变压器应是3相,50Hz,自然风冷。带温控器,风机及铝合金外壳。 6.2.2 10kV变压器的出线连接方式为:10kV侧与10kV交联聚乙烯电缆连接, 0.4kV侧为铜排引

箱式变压器安装要求(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 箱式变压器安装要求(最新版)

箱式变压器安装要求(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为确保配电箱式变压器的安装质量,满足工程规定要求,为此提出安装控制要求: 1、安装前先检查安装地点是否具备安装、运输和装卸的条件。箱式变压器的运输,除提升螺杆和固定支撑槽钢外,变压器其他任何地方不能作为搬运移动的受力点。 2、设备到达现场后,应进行外观检查: 1)所有附件及有关资料应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封良好。 2)油箱盖及封板的连接螺栓应齐全、紧固良好,无渗漏现象。 3)检查柜盘的漆层完整、无损伤、柜盘上的表计、操作按纽、开关手柄等无残损。所有附件和相关证书资料齐全。 3、箱式变压器的安装必须严格按施工设计图纸和技术交底要求进行。 4、室外箱式变压器位置的选择应避开室外的低洼处,以防水淹损坏其电气部分。

主变故障录波技术规范书(220kV升压站)

国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程 配套设备招标文件 第二卷技术部分 (第一包中的主变压器故障录波装置) 招标编号:GDCX-FJZB10-004 分包号:GDCX-FJZB10-004-01-3 内蒙古电力勘测设计院编制 2009年12月呼和浩特

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (1) 3 设备规范 (9) 4采购设备需求及供货范围 (9) 5 技术服务 (10) 6 需方工作 (11) 7 工作安排 (12) 8 备品备件及专用工具 (12) 9 质量保证和试验 (13) 10 包装、运输和贮存 (15) 附录A:主要名词解释 (17) 附录B:变压器故障录波装置的输入模拟量和开关量 (17)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程主变压器故障录波装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求,如有异议,不管是多么微小,均应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。 1.4 本设备技术规范书使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商解决。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。有新标准颁布时,执行新标准。 DL/T 5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 DL/T 5004-2004 《电力工程直流系统设计技术规定》 DL/T 873-2004 《微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件》 DL/T553-1994 《220~500kV电力系统故障动态记录技术准则》

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

电网公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范

广西电网公司 低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范 2014年02月

目录 1范围 (2) 2规范性引用文件 (2) 3术语和定义 (2) 3.1采集器 (2) 3.2集中器 (2) 3.3手持设备 (3) 3.4计量自动化主站 (3) 3.5测量点 (3) 4技术要求 (3) 4.1环境条件 (3) 4.2机械影响 (3) 4.3工作电源 (3) 4.4外观结构 (4) 4.5绝缘性能要求 (4) 4.6温升 (5) 4.7数据传输信道 (5) 4.8功能要求 (8) 4.9电磁兼容性要求 (15) 4.10可靠性指标 (16) 5检验规则 (16) 5.1检验分类 (16) 5.2全性能试验 (16) 5.3到货抽检 (17) 5.4到货验收 (17) 5.5结果处理 (17) 5.6检验项目 (17)

广西电网公司低压电力用户集中抄表系统 集中器技术规范 1范围 本标准适用于广西电网公司低压电力用户集中抄表系统集中器(以下简称“集中器”)的招标、验收等工作,包括技术指标、功能要求、机械性能、电气性能、适应环境、抗干扰及可靠性等方面的技术要求以及验收等要求。 凡本标准中未述及,但在有关国家、电力行业或IEC等标准中做了规定的条文,应按相应标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 15464-1995仪器仪表包装通用技术条件 GB/T 17626.2-2006 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3-2006 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4-2006 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-2006 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.6-2006 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.8-2006 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.12-1998 振荡波抗扰度试验 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T 533-2007 电力负荷管理终端 DL/T 614 多功能电能表 DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 Q/CSG 113007-2011 中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范 Q/CSG 113013-2011 中国南方电网有限责任公司多功能电能表通信协议扩展协议 广西电网公司低压用户集中抄表系统集中器数据上行规约 广西电网公司电子式电能表通信规约V3.0 3术语和定义 3.1 采集器 采集器是用于直接转发集中器与电能表间的命令和数据的设备。 3.2 集中器 集中器是指直接或通过采集器采集电能表数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。

最新6KV干式变压器技术协议书汇总

6K V干式变压器技术 协议书

山东济宁运河发电有限公司2×135MW烟气脱硫工程 6KV干式变压器 技术协议书 (检索号:T019S-D-05) 需方:国电科技环保集团山东龙源环保有限公司供方:山东省金曼克电气集团股份有限公司

2006年4月

目录 1.范围 (1) 2.技术标准 (1) 3.技术规范和性能参数 (2) 4.安装 (7) 5.监造及试验 (7) 6.调试 (8) 7.供货 (8) 8.现场服务 (9) 9.图纸及资料交付 (10)

1.范围 1.1总则 1.l.1本技术协议书适用于济宁运河发电有限公司2×135MW烟气脱硫项目内低压厂用干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本技术协议书的要求。 1.1.4本技术协议书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本技术协议书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86

箱式变压器技术规范(当铺地)

10kV欧式箱变技术规范工程项目:当铺地园区改造工程 2013年7月

目录 1.总则 (1) 2. 参照标准 (1) 3、主要技术条件 (2) 4、各元件电气性能要求 (5) 5、箱体及接地 (9) 6.零配件要求 (10) 7.监督制造 (10) 8.试验 (10) 9.包装、运输 (11) 10.供货范围 (12) 11.厂商应提供的技术文件 (13)

1.总则 1.1本规范书只适用于本次招标的10kV欧式箱变,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 要求投标人(以下简称为卖方)仔细阅读本技术招标书(以下简称为本标书)。卖方提供的设备应不低于本标书中规定的要求。 1.3 要求卖方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。详见招标文件商务部分。 1.4 卖方应对标书作出书面应答。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。如无异议,必须在技术差异表中明确注明无异议。 1.5 本标书所提供的技术指标与卖方投标的指标不一致时,采用较高指标,并以此作为验收依据。 1.6 卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时, 卖方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.7 卖方应有有效质量保证体系。 1.8 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9 本技术规范未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 参照标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准:

35kv油浸式箱变技术规范书

XXX16MWp光伏发电项目全封闭箱式变电站设备采购 招标文件 (技术规范书) 建设单位: 设计单位:

编制日期: 目录 1 总则 (1) 2工程概况 (2) 3使用条件 (2) 4基本技术要求 (2) 5箱变及其元件技术要求 (4) 6供货范围 (14) 7技术资料和交付进度 (15) 8交货进度 (16) 9检验和性能验收试验 (16) 10技术服务和设计联络 (18) 11外购 (19) 12差异表 (20) 13需要说明的其它问题 (20)

1 总则 1.1本规范书适用于20MWp光伏发电项目的全封闭箱式变电站,它提出设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 本书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准和本技术规范书的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。 合同签订后1周内,按本规范要求,投标方提出合同设备的设计,制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方,招标方确认。 1.2本设备规范书所使用的标准如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按高标准执行。 DL/T 537-2002 高压/低压预装箱式变电站选用导则 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合,高电压试验技术规范 GB3804-90 3-63KV交流高压负荷开关 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 GB1094.1-96 电力变压器第1部分总则 GB1094.2-96 电力变压器第2部分温升 GB1094.3-85 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5 电力变压器第5部分承短路能力 GB/T6451-95 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7328-87 变压器和电抗器的声级测量 GB16926-97 交流高压负荷开关的熔断器组合电器 GB7251-97 低压成套开关设备和控制设备 GB13539-92 低压熔断器 GB1208-97 电流互感器 DL/T404-2001 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 GB2681-81 电工成套装置中的导线颜色

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

江苏省电力公司智能用电交流充电桩技术规范书专用部分样本

江苏省电力公司物资招标采购 江苏省电力公司 电动汽车交流充电桩 招标文件 (XXXX-XXXXXXXXX-XXXXX) ( 专用技术规范书) 4月 目录 1标准技术参数表....................................................................... 错误!未定义书签。2项目需求部分........................................................................... 错误!未定义书签。

2.1货物需求及供货范围...................................................... 错误!未定义书签。 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 .................... 错误!未定义书签。 2.3图纸资料提交单位 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.4使用条件 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.5项目单位技术差异表...................................................... 错误!未定义书签。 2.6培训及到货需求 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.7招标人提出的其它资料.................................................. 错误!未定义书签。3投标人响应部分....................................................................... 错误!未定义书签。 3.1投标人技术偏差表 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 ........ 错误!未定义书签。 3.3销售及运行业绩表 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.4投标人提供的试验检测报告表...................................... 错误!未定义书签。 3.5本投标产品其它有关资料及说明.................................. 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档