1 工程概况:

本工程冷冻机房内的冷冻水管保温处理后,需用0.5mm厚度的铝板包实作为保护层。

2 工程重点、难点分析

外衬铝板保护层施工的重点难点在于阀门、法兰、弯头、三通、大小头处的施工;铝板下料必须严格按照保温层的外尺寸下料,以保证包实平整。

3 工程重点、难点解决方案

严格按照施工工艺施工;

采用样板引路:制冷机房内的管道规格不多,每个规格的阀门、法兰、弯头、三通、大小头处的铝板保护层严格按照尺寸下料放样后,施工一个样板,其余的就参照样板施工。

4 工艺流程:

5 施工工艺及操作要点:

a、施工准备

①材料:铝板(0.5mm厚)、自攻螺钉。

②机具:铁剪子、划线工具、手电钻、钻头、螺丝刀、木锤或带橡胶头的铁锤。

③工作条件:管道设备安装完毕后,保温层施工完毕,已验收合格。

b、施工方法:

用铝板按保温层的外尺寸裁剪下料,加工成型。大块板料须要压制加固筋,再进行安装。安装时首先固定一块板,然后再将相邻的板材搭接压上,安装时,应与保温层压严贴紧;然后用自攻螺丝固定即可,自攻螺丝的间距不应大于150mm;搭接长度为30~50mm。相邻搭接的部位用木锤或带橡胶头的铁锤轻轻敲打,使之平整美观。立管应自下而上,水平管应从管道低点向高处顺序进行,使横向搭接缝口朝顺坡方向。纵向搭接缝应放在管子两侧,缝口朝下。接缝处应严密、平整、无翘角,保护层与保温层之间应无缝隙、无空鼓、表面光滑。

6 成品保护:

做完保护层的管道、设备,不要让其受到冲击,以免影响工程质量。

7 安全注意事项;

使用金属材料要注意裁剪锋口,不要划破、割伤手脚,搬运安装时,注意不要使铝板滑落伤人。使用电动工具要掌握用电知识,并设专人负责管理。

墙面铝板施工方案与技术措施

墙面铝板施工方案与技术措施 一、适用部位:大堂等。 二、施工准备 1、技术准备及要求 (1)熟悉墙面铝板施工图纸,要求做到熟悉平立面图及节点图。 (2)确定铝板面层材料样板。 (3)核实铝板面层是否有挂画、标识标牌等物品,是否需预埋基层或电源。 % (4)根据设计要求并结合现场实际情况对铝板进行排版图绘制。 (5)根据厂家所提供的铝板的施工技术要求及注意事项并结合现场实际情况编写《技术交底》。 (6)向作业班组做详细的技术交底。 2、材料准备及要求 (1)材料种类 面层材料:按设计要求选用各种铝板;

【 铝板样品1 铝板样品2 其他材料:预埋板、钢制龙骨、钢质角码、膨胀螺栓、自攻螺丝、焊条、防锈漆。如下表所示:

(化学锚栓) (2)材料要求及验收 面层材料: 材料要求:饰面板材的表面应平整,色泽均匀,尺寸准确,铝板材四周挂口冲空均匀一致,边缘整齐,棱角不得损坏。施工前应按型号、规格和颜色进行选配和分类。铝板根据设计要求进行四周25mm 折边,在每个折边处加耳朵,用于自攻螺钉固定。 、 材料验收:材料验收前需准备材料需用计划、采购合同、材料样品、排版图及有关材料的质量标准;主要通过目测、尺量及手摸的方式对材料外观的检查和材质性能证件的检验。 外观:检验材料的规格、型号、尺寸、颜色、方正及完整,做好

检验记录; 性能:检验材料的合格证、性能检测报告、厂家资质; 数量:现场材料数量验收一般是采取点数、检斤、检尺的方法,对分批进场的要做好分次记录; 验收:经核对质量、数量无误后,可以办理验收手续。 其他材料: 材料要求:钢质角码与钢质龙骨(包括膨胀螺栓、对穿螺栓)的材质、规格应符合设计的要求。 材料验收:材料验收前需准备材料需用计划、采购合同、材料样品、排版图及有关材料的质量标准;主要通过目测、尺量及手摸的方式对材料外观的检查和材质性能证件的检验。 ( 外观:检验材料的规格、型号、尺寸及完整,做好检验记录; 性能:检验材料的合格证、性能检测报告、厂家资质; 数量:现场材料数量验收一般是采取点数、检斤、检尺的方法,对分批进场的要做好分次记录; 验收:经核对质量、数量无误后,可以办理验收手续。 (3)材料的运输、储存及领用 运输:材料运输的基本原则:及时、准确、安全、经济。 根据客观经济规律和材料合理运输的基本原则,运用计划、组织、指挥、监督和调节材料运输过程,争取用最少的里程、最低的费用、最短的时间,最安全的措施。

铝板幕墙工程施工组织设计方案

广西置地广场铝板幕墙工程 施工组织设计方案 1.编制本设计的目的 用以指导施工全过程的技术、质量、安全、工期和经济活动,确保产品满足合同规定的要求。 2.工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称:广西置地广场铝板幕墙工程 2.2幕墙建筑设计慨况 本工程位于友爱南路,工程长度200米,本工程施工面积约4000平方米。 立面设计主要采用大面积国产瓷白色铝单板幕墙做为正面的外墙装饰,幕墙骨架采用镀锌钢材。我公司负责本工程的装饰设计、结构设计、材料采购、加工、制作、安装等服务。 2.3主要选用材料说明 2.3.1钢型材:采用镀锌钢材龙骨。 2.3.2 铝板:采用瓷白色2.5mm厚的喷氟碳涂铝单板。 2.3.3耐候胶:采用优质产品 2.4 施工管理控制目标 2.4.1 质量目标 工程质量验收标准按国家的有关验收规,对超出国家规的容, 由业行、设计单位、监理单位、质监部门、承包人共同确定验收标准。 若在施工过程中出台的新的国家标准和地方标准,尚应满足新的标准。 2.4.2 工期目标 按业主对工期的要求,我公司保证在工程具备施工条件时立即开工,且 我公司承诺在施工工期 60 个日历天完成工程,并竣工验收。

2.4.3 安全目标 安全检查达标,确保重大安全事故为零。 2.4.4 文明施工目标 1)文明施工,须做到临时设施设备齐全,布置合理,场地干净。 2)现专场材料堆放整齐,标识清楚。 3)作业现场工完料清,作业后不遗弃垃圾废料在现场。 4)员工言语文明,无打架斗殴现象。 5)遵照总包方对文明施工的总体要求。 3.施工组织措施 3.1施工准备 3.1.1脚手架搭设方案,以安全、保持通道畅通、适用、经济为原则。脚手架 搭设以原立面为附着,离开400mm设置宽度为600mm双排脚手架。脚手架在现有入口2.5m高度处全部架空,三围采用12厘米夹板围避,所有外露脚手架用条纹布全部封闭。 3.1.2本工程现场施工人员住房和临办公室,材料临时堆放场地甲方统一安排 布置,做好材料供应计划,原则上做到做到:施工现场不库存超过三天的材料,保证工地上所有物料存放整齐,保持场地顺畅、整洁。 3.1.3现场垂直运输及水平运输由我公司自行解决。施工用棚架搭设的方案由 我公司作出方案,但由双方进行协商确定,采用共同制定,保证安全的原则。 3.1.4做好施工用电安全,每层设置电源控制箱。 3.1.5所有临时设施的搭建,必须经过甲方的同意及认可,方可实施。 3.1.6施工前组织施工人员对土建平面轴线、楼层标高进行复测。 2.3.1所有材料组织按《施工进度计划表》所要求的进度计划安排。 3.2 施工部署

铝塑板施工方案

医疗综合楼等11项及体检办公楼内装修工程 铝塑板墙面施工方案 北京城建集团有限责任公司 密云县医院新建项目工程项目经理部 2013 年08 月08日

医疗综合楼等11项及体检办公楼内装修 工程 铝塑板墙面施工方案 编制人: 审核人: 编制单位:北京城建集团密云县医院新建项目工程项目经理部 编制时间:2013 年08月08日

目录 1.编制依据 (1) 1.1..........................................................................................................施工图纸 1 1.2 .................................................................................................. 施工组织设计 1 1.3 .................................................................................. 国家、地方相关标准规范 1 2.施工部位的概况分析 (2) 2.1 ........................................................................................ 铝塑板墙面设计概况 2 2.2.................................................................. 铝塑板墙面施工的特点、难点及重点 2 2.2.1主要施工特点 2 2.2.2施工难点 2 2.2.3施工重点 2 3.施工准备 (3) 3.1 .........................................................................................................技术准备 3 3.2.........................................................................................................机具准备 3 3.3.........................................................................................................材料准备

铝板吊顶施工技术方案

铝板吊顶施工技术方案 安装步骤: 施工作业前提条件: 1、吊顶工程施工前应熟悉施工现场、图纸和设计说明。 2、施工前按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接检验,并办理会签手续。 3、检查材料进场验收合格。 4、吊顶内的管道、设备安装完成。罩面板安装前,上述设备应检验、试压验收合格。 5、罩面板安装前,墙面饰面基本完成,涂料只剩最后一遍面漆,经验收合格。 施工工艺: 1、弹顶棚标高水平线、划龙骨分档线 用水准仪在房间内每个墙(柱)角抄出+500mm水平点画出水准线。从水准线量至吊顶设计高度加上金属板的厚度和折边的高度,按照吊顶平面图在混凝土顶板弹出主龙骨位置。并充分考虑吊点所承受载荷的大小和楼板自身的强度。吊点的间距一般应不超过900mm,距龙骨的端部应不超过300mm,以防承载龙骨下坠。 2、固定吊挂杆件 所有吊点处理好后即可安装吊杆。吊杆与吊点的连接方法因吊点的预埋件不同而异,一般有焊接、拧固、勾挂或其他方法等。若楼板未做预埋件,可以临时采取射钉或电锤打孔,预埋膨胀螺栓的办法解

决。 吊杆安装前要计算准确所需要的长度,下端需套制螺纹的应保证螺纹长度留有调节的余地,并配备好螺母,以备拧固之用。 采用膨胀螺栓固定吊挂杆件,吊杆采用成品的Φ8的吊杆,成品吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电钻打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。 灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,应另设吊挂件与结构连接。 3、安装边角龙骨 根据标高控制线安装修边角,根据墙体、墙面材料选用不同的安装式。 A 木制墙面,可用自攻钉固定,最大间距500mm; B 石膏板墙面,用自攻钉将修边固定于石膏板墙的龙骨上; C 混凝土墙面,用冲击钻打孔,下膨胀塞或木楔,用自攻钉固定,最大间距500mm; D 玻璃、石材、陶瓷、金属等易碎、坚硬的墙面,可用建筑胶粘贴修边角; E 有受力要求的修边角,固定点最大间距300mm。 4、安装主龙骨 轻钢主龙骨吊挂在吊杆上。主龙骨间距≤1000mm。主龙骨的悬臂端不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相

铝板幕墙施工方案.

邵伯原局机关办公楼改造工程 1 号办公楼 铝板幕墙分项工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

一、目的 用以指导施工全过程的技术、质量、安全、工期和经济活动,确保产品满足合同规定的要求。 1、工期目标:根据甲方对本工程提出的要求,我方将合理组织劳动力,并制定合理施工措施,确保在历天内完成本工程的施工。 2、质量目标:一次验收合格率 100%。 3、职业建康安全目标:杜绝重大安全事故;轻伤事故频率控制在 1.5‰以下。 4、环境目标:水、气、声、渣达标排放;注重节约能源和自然资源;现场达文明工地的要求 二、工程概况 该工程位于江苏石油勘探局钻井处大院内,办公楼为五层钢筋混凝土框架结构,层高3.3m,总高度为22.45 m,南北长16.72m,东西宽 42.24 m,外墙装饰为局部铝板外墙饰面,总面积约为978 m2 。 1、工程名称:邵伯原局机关办公楼改造工程1 号办公楼 2、工程地点:江都市邵伯镇 3、建设单位:江苏石油勘探局钻井处 4、设计单位:江苏石油勘探局勘察设计研究院 三、主要选用材料说明 1、钢型材:40×20×2 厚钢方管做横杆及立杆。

2、铝板:色mm 厚的铝单板。 3、耐候胶:JS-2000 硅酮密封胶。 四、各项资源计划 1、劳动力计划:组织5 个作业班组,合计20 人。 2、设备配备计划 挤角机2 台注胶设备2 套 滑轮吊机4 套BX3—500 型电焊机2 台 0.3cm3 空气压缩机4 台打胶机2 台 φ23mm 电锤8 把φ10 电钻6 把 300mm 活扳手8 把17×19 双头扳手8 把 7.5m钢卷尺16 把5.0m钢卷尺2 把 五、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下: 1、根据本工程的建筑图和铝板幕墙工程方案图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。 2、项目经理部,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。六、施工方法 (一)测量放线 1、根据主体结构上的轴线和标高线,按设计要求将支承骨架的安装位置线准确地弹到主体结构上。

铝板幕墙施工组织设计

铝板幕墙施工方案 一、编制依据 1)建筑和结构施工图纸 2)《建筑分项工程施工工艺标准》 3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 4)《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133) 二、工程概况 本工程建筑名称为中原工学院龙湖校区文化体育活动中心,基底面积7731m2,总建筑面积13441 m2,固定坐席2000座;建筑层数5层,地上5层,建筑高度22.1米;铝板幕墙的范围包括:南北立面二层以上外装饰墙面,东西立面一层及顶层外悬挑部分;铝板幕墙的面积为5000 m2。 三、铝板幕墙构件的加工制作 (一)生产条件及加工准备 1、幕墙构件的加工制作应在具有良好清洁条件的加工车间内进行。 2、用于加工的设备、机具应能保证加工的精度要求。 3、所有的量具要能达到测量的精度,而且要定期检查,进行计量认证。 4、对进场的铝材、铝板等材料必须核对其型号、规格、数量,然后根据有关标准进行质量检验,严把材料质量关。 (二)幕墙构件加工技术要求 1、加工前应对铝料进行校直调整,贴保护胶纸方可加工; 2、对照加工图检查各加工尺寸,确认正确方可加工作业; 3、材料截料长度尺寸允许偏差±1.0mm,端头斜度允许偏差<15'; 4、截料端不应存明显加工变形,毛刺不大于0.2mm;孔位允许偏差为±0.5mm,孔距允许偏差为±0.5mm,斜偏差不大于±1.0mm; 5、螺栓孔的加工应符合设计要求。 (三)幕墙构件加工 1、加工工艺流程: 接加工通知单→材料领用→包保护胶纸→切割→钻孔→质检→入库。

2、构件加工各工序要领: 1)接单 ①接到加工单后,应认真仔细的与加工图对照,如无问题,必须按照单上规定的交货日期保质保量的完成;如加工单与加工图不符,应及时向生产部门反映得以正确处理后才能继续加工; ②加工单的统计、算料和材料搭配必须与材料部门配合,事先计划需用材料。2)材料领用 ①经仔细复核确实无误后,按材料的规格、型号、数量和颜色的要求,到材料部办理领料手续; ②材料领用搬运时,必须注意不要刮伤材料表面及引起材料混乱。 3)包保护胶纸 ①构件加工前应将表面擦干净,包上保护胶纸; ②保护胶纸必须保持表面平滑,避免出现皱痕、气泡和裂口等现象。 4)切割 ①切割机工作台必须保持干净,避免切割时铝屑划伤铝材表面; ②铝材切割尺寸误差不能超过1mm; ③切割后的半成品应堆放整齐,标明工程名称、规格及数量,以便下一道工序使用。 5)钻孔 ①钻孔前必须试生产一件,经检查无误后,方可大批量加工; ②钻孔后的铝材,切口必须平整光滑; ③加工后的成品,必须堆放整齐,周围必须保持清洁。 6)质量检查 ①由质检员检查加工的半成品是否符合图纸要求,如检查出质量不合格品,应无条件返工; ②对人为造成质量不合格的,必须按有关条款进行处罚。 (四)单层铝板加工 1、加工流程: 接单→材料领用→切割→折弯→焊接→加筋→复查→存放

铝板幕墙安装施工方案

铝板幕墙安装施工方案 铝板幕墙安装施工方案 1、铝板幕墙的施工流程图 2、铝板幕墙用材料组织 根据立面各部位的装饰要求进行编号、编制采购、折边、加工、制作计划书。 3、安装施工准备 3.1、详细核查施工图纸和现场实测尺寸,以确保设计加工的完善,同时认真与结构图纸及其它专业图纸进行核对,以及时发现其不相符部位,尽早采取有效措施修正。 3.2、安装施工前要搭设脚手架或安装吊蓝。 4、埋件处理 依据立柱、横梁安装控制线、清理埋件,对于遗漏或不符合施工图要求的,应按设计师的解决方案进行处理。 5、测量放线 5.1、由业主提供基准线(50线)及轴线控制点。 5.2、将所有埋件打出位置,并复测其位置尺寸。 5.3、根据基准线在底层确定墙的水平宽度和出入尺寸。 5.4、经纬仪向上引数条垂线,以确定幕墙转角和立面尺寸。 5.5、根据轴线的中线确定一立面的中线。 5.6、测量放线时应控制分配误差,不使误差积累。 5.7、测量放线应在风力不大于四级情况下进行。放线后应定时校核,以保证幕墙垂直度及立柱位置的正确性。 6、横、竖框的加工和安装 6.1、铝合金或钢框的加工 6.1.1、铝合金或钢框的加工 ①、检查所有加工的物件,并将检查合格后的铝材包好保护胶纸。 ②、根据施工图按加工程序加工,加工后须 除去尖角和毛刺。 ③、按施工图要求,将所须配件安装于铝合金或钢框上。 ④、检查加工符合图纸要求后,将铝合金或钢框编号分类包装放置。 6.1.2、加工技术要求 ①、各种型材下料长度尺寸允许偏差为±1mm。 ②、各加工面须去毛刺、飞边。 ③、螺栓孔应由钻孔和扩孔两道工序完成。 6.2、铝合金型材或钢框安装 6.2.1、铁码安装及其技术要求 ①、铁码须按设计图加工,表面处理按国家标准的有关规定进行热渗镀锌。 ②、根据图纸检查并调整所放的线。 ③、将铁码焊接固定于埋件上。 ④、待幕墙校准之后,将组件铝码用螺栓固定在铁码上。 ⑤、焊接时,应采用对称焊,以控制因焊接产生的变形。 ⑥、焊缝不得有夹渣和气孔。 ⑦、敲掉焊渣后,对焊接涂防锈漆防锈漆进行防锈处理 6.2.2、防锈处理技术要求

铝板施工方案

铝板施工方案 1、铝板吊顶施工方案 (1)施工区域:站台、出入口通道等区域的顶部 (2)材料选用:吊顶板的规格:80宽铝条板,25*80铝方通,穿孔铝板 所有使用的材料应符合国家有关标准和设计要求。 (3)基本要求: 1)根据设计图纸中金属吊顶构造详图及现场实际情况进行深化设计,并提交设计确认后实施。 2)吊顶饰面工程应在顶棚内设备管道、检修通道安装完毕后施工。 3)吊顶的吊挂件不得与设备管道及检修通道的吊挂件合用,也不得吊挂在管道或其他设备上。 4)吊顶施工前应在结构顶板底面,确定大龙骨吊点位置;在吊顶周边放线以及控制吊顶高程。 5)吊顶的吊挂点与结构连接可采用预埋件或膨胀螺栓,位置应正确并固定牢固。膨胀螺栓为镀锌钢,须通过拉拔强度测试, 测试类量不小于总安装类量1%,由国家认可检测单位进行测试。 6)膨胀螺栓钻孔遇到结构钢筋时,应沿大龙骨方向前后移动50~100mm补设。 7)吊杆应使用不小于¢8mm热浸镀锌处理全丝螺纹吊杆。吊顶吊杆长度超过150 0mm时,应按施工验收规范要求增设反向支撑。 8)吊杆与吊点及大龙骨的连接件必须连接牢固,吊杆不得弯曲。大、中、小龙骨的挂、插件应连接牢固。 9)吊杆及连接件等,除采用镀锌件外,凡金属外露面均应做防锈处理。

10)吊顶的大龙骨悬挑长度不应大于300mm。大龙骨对接接长时,相邻大龙骨的接头位置应相互错开。 11)吊顶上的照明灯具(筒灯除外)、通风口及广播喇叭等,均应采用单独吊挂安装。 12)吊顶饰面板应在吊顶内的照明、广播及通风等其它设备的所有管线敷设完工并验收合格后安装。 13)竣工验收前所有吊顶板、龙骨、垂片表面以塑料薄膜覆盖保护,车站装修工程基本完工并完成地面清洁工作后,由监理工程师确定揭除薄膜的时间。 (4)工艺流程:弹控制线→安装吊杆→安装龙骨→安装挂件→安装金属吊顶板→细部、接口处理 (5)技术控制: 1)根据现场的具体尺寸结合设计吊顶图纸进行再细化翻样,房间内有独立框架时,板缝(明龙骨)必须赶在柱边,出现非整板时用两块板切割拼缝,明龙骨拼接在柱中位置。柱与柱之间出现小于半板时也用两块板拼接,到墙边亦同。灯具、喷淋头、烟感、通风口、检修口位置要求对称、适中、一条线,经审核无误后再进行施工。 2)吊杆制作:本工程吊杆现场加工制作,吊杆采用ф8标准镀锌通丝。 3)弹顶棚标高水平线:根据各层1000mm 水平标高线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙、柱四周用细线墨斗线弹出顶棚标高控制线。 4)弹、划龙骨分档线:按主龙骨间距≤在顶棚上弹出主龙骨位置线在已弹好的顶棚标高水平线上根据图示罩面板的尺寸划出主、次龙骨档线。拉线找出风口等具体位置以便确定吊点位置。 5)安装主龙骨吊杆:弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后根据吊杆型号,按主龙骨位置及吊挂间距,遇到风道、设备管线等吊点间距不能满足≤时,增加40×

铝板幕墙最终施工方案审批稿

铝板幕墙最终施工方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

目录 第一章编制说明 本施工方案按照金属幕墙施工规范并结合工程具体情况予以编制, 编制过程中主要依据施工图和以下现行标准及规范。 1、《建筑装饰工程施工及验收规范》 (GB50210-2001) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 3、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)

4、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 5、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 第二章工程概况 本工程铝板幕墙主要采用铝单板,主要分布在1#、2#、3#楼,铝板通过铝合金角码和钢骨架链接。根据设计图纸及规范要求,结合施工现场条件,制定以下施工方案。 第三章施工组织部署 第一节施工管理组织机构及管理人员配置 根据该幕墙工程的实际情况,由经验丰富的项目人员组建项目部。项目经理负责本项目从开工到竣工,交付使用全过程的施工管理,确保本工程的质量、工期、安全作业、文明施工等得以全面落实。 管理人员组织机构图 一、管理人员配置情况 1、项目经理 负责从工程准备至安装完工交付全过程的实施和管理,对工程的质量、进度、安全、供应、财务等全面负责;协调和处理甲、乙双方单位的关系,项目部内部各职能机构的关系、以及项目与公司内各部门之间的关系;代表项目部对外签订有关文件;对于重大问题负责向公司主管汇报。最终实现工程项目的总目标。项目经理向公司负责。 2、项目副经理

项目副经理协助项目经理负责监督协调现场的施工、设计、供应、财务控制等各方面的工作,与业主、现场其他施工单位协调处理工程有关问题,监督执行质量检查规程。项目经理不在现场时代理项目经理工作职责。 3、技术负责人 负责对施工全过程的图纸会审、设计变更、图纸合理性、铝板颜色确认;负责与甲方及设计单位进行设计技术交流,监督现场施工与设计图纸的吻合,负责协调设计变更工作,检查监督图纸的收集与整理。全面深入仔细阅读施工图纸。对施工图中设计与现场不相符的部分以书面形式通知甲方,并及时解决问题。严格执行施工工艺技术标准。及时准确地向施工人员进行书面技术交底。 4、质量员 严格执行设计、工艺质量标准检验制度,组织对工程材料及施工质量的自检、互检、抽检和修检,经常分析质量状况,掌握质量动态;各分项工程开工前作好质量及规范要求布置会;在检查过程中做到各负其责,不错检、不漏检、不拖检,做好各项检查的质检记录并及时归档,对不合格施工及时开出整改通知并监督执行,直到合格。 5、安全员 协助项目经理做好安全文明生产管理工作,制定相关的规章制度,贯彻执行劳动保护和安全生产方针、政策、法令及规章制度;负责施工过程安全检查,制止违章指挥及违章作业,确保正常施工和人身、财物安全。 6、资料员 熟悉掌握了解桐庐资料归档整改的有关规定,并遵照文件要求及时将施工技术资料归档。在项目经理领导下工作,积极配合专业工程师的工作需求。认真及时准确地做好项目部的各类文件资料的签收发、整理工作,做好会议记录工作。 7、施工班(组)长 对施工队范围的工程质量、进度全面负责,领导工人按照图纸、施工规范,并严格按照施工程序组织施工,及时填写施工日志,随时掌握工程质量进度情况;认真组织贯彻落实安全生产、文明施工的规章制度,对所承担的工程安全生产、文明施工工作直接负责。 第二节劳动力使用计划 我们根据该工程需要所派人员均为经验丰富的铝板幕墙施工人员,各工种工人既配备齐全,且人数配置合理,整个铝板幕墙工程共投入15人以避免施工中出现人员不够或窝工现象。 一、劳动力配置 工种人数

外墙铝板幕墙施工方案

外墙铝板幕墙施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

收费站干挂铝板工艺 一、建议方案: 1、方案一:施工工艺流程:安装预埋件及主骨架焊接3*5铁方通→测量放线及排版→安装固定铁码→钢型材付骨安装或2*4铁方通→铝板安装→注密封胶→清洁→工程验收 2、方案一:施工工艺流程:安装主骨架焊接3*5铁方通→测量放线及排版→安装固定铁码→付骨铝合金型材安装→铝板安装→注密封胶→清洁→ 2、施工准备 、铝板幕墙施工前应按设计要求准确提供所需材料的规格及各种配件的数量,以便加工。 、施工前,对照铝板幕墙的骨架设计,复检主体结构的质量。因为主体结构质量的好坏,对幕墙骨架的排列位置影响较大。特别是墙面垂直度、平整度的偏差,将会影响整个幕墙的水平位置。 、详细核查施工图纸和现场实测尺寸,以确保设计加工的完善。 3、作业条件 、现场单独设置库房,防止进场材料受到损伤。构件进入库房后应按品种和规格堆放在垫木上。构件安装前均应进行检验和校正,构件应平直、规方,不得有变形和刮痕。不合格的构件不得安装。

、铝板幕墙依靠脚手架进行施工,根据幕墙骨架设计图纸规定的高度和宽度,搭设施工双排脚手架。 、安装施工前将铝板及配件用塔吊运至各施工面层上。 4、测量放线 、将所有预埋打出,并复测其位置尺寸。 、根据基准线在底层确定墙的社会平宽度和出入尺寸。 、经纬仪向上引数条垂线,以确定幕墙转角位和立面尺寸。 、根据轴线和中线确定一立面的中线。 、测量放线时应控制分配误差,不使误差积累。 、测量放线时在风力不大于4级情况下进行。放线后应及时校核,以保证幕墙垂直度及在立柱位置的正确性。 B、幕墙型材加工和安装 1、幕墙型材骨架加工 、各种型材下料长度尺寸允许偏差为±1mm;横梁的允许偏差为±0.5mm;竖框的允许偏差为±1mm;端头斜度的允许偏差为-15mm。 、各加工面须去毛刺、飞边,截料端头不应有加工变形,毛刺不应大于02mm。

冲孔铝板墙面施工方案

第十一节冲孔铝板饰面墙面 一、材料质量要求 (1) 本工程中金属装饰板墙面采用3mm厚白色冲孔铝单板,内衬3mm亚克力板,材料表面应平整、细腻、光滑,无裂缝和皱折,颜色一致,边角整齐,涂膜厚度均匀。 (2)龙骨采用L40*4镀锌角钢架、基层板采用12mm厚防火硅酸钙板,龙骨规格、尺寸及基层材料的品种、规格应符合设计要求。 (3)连接件和紧固件材料应符合国家现行产品规格、性能和技术标准。 二、主要机具设备 (1) 机具: 台式电动切割机、型材切割机、冲击钻、电焊机、射钉枪、电动改锥。 (2)工具:螺钉旋具、锤子、线坠、水平尺、钢卷尺、手电钻、电锤、手提式电动切割机圆鼻刀、电动刨沟机、手提式电动砂轮机等。 三、作业条件 (1)主体结构已施工完毕。 (2)安装的施工组织设计已完成。 (3)材料按计划一次进够,并配套齐全。按设计图纸要求的规格、品种、质量标准、物理力学性能和数量已备好料。并进行了表面处理工作。 (4)门窗已安装完毕,其质量符合规范质量标准。 (5)已备好连接件、锚固件、嵌固胶、密封胶、胶枪、泡沫塑料条、手持电动工机具等。 (6)对施工操作者已进行了技术交底(包括安全措施交底)、质量控制措施和检验标准及成品保护的措施等。 (7)施工前做好不锈钢板装饰样板,经建设单位、工程监理、施工单位有关人员共同检查鉴定、确认后,方可组织施工人员进行大面积施工。 四、施工工艺 施工程序:

放线→安装连接件→安装骨架→安装铝板→收口构造处理 五、施工要点 1.放线 在主体结构上按设计图要求准确地弹出骨架安装位置,并详细标注固定件位置,如果设计无要求则按垂直于条板、扣板的方向布置龙骨,间距500㎜左右,若墙面面积较大或安装铝合金方板,龙骨应横竖焊接成网架,放线时应依据网架的尺寸弹放。放线的同时应对主体结构尺寸进行校核,如发现较大误差应进行修理。放线宜一次完成。 2.安装连接件 用膨胀螺栓固定连接件或采用与结构上的预埋件焊接,对于木龙骨架则采用钻孔,打入木楔的方法。 3.安装骨架 可采用型钢、轻钢、铝合金型材骨架或木骨架。骨架与连接件固定可采用螺栓或焊接方法,安装中应随时检查标高、中心线位置。 对于面积较大、层高较高的外墙铝板饰面骨架竖杆,必须用线坠和仪器测量校正,保证垂直度和平整度。变形缝、沉降缝、变截面处等应妥善处理。 所有骨架表面应做防锈、防腐处理,连接焊缝必须涂防锈漆。固定连接件应作隐蔽检查记录(包括连接焊缝长度、厚度、位置,膨胀螺栓的埋置标高、数量与嵌入深度),必要时还应做抗拉、抗拔测试。 4.安装铝饰面板 铝合金饰条板固定一般用抽芯铝铆钉,中间必须垫橡胶垫圈,抽芯铝铆钉间距100~150㎜,用锤钉在龙骨上。采用螺钉固定时,先用电钻在拧螺钉的位置钻一个孔,再将铝合金装饰板用自攻螺钉拧牢。 若采用木骨架,可用木螺钉将铝合金装饰板钉在木骨架上。板条的一边用螺钉固定,另一边则插入前一根条板槽口一部分,刚好盖住螺钉,安装完成的墙、柱面螺钉不外露。板材应采用搭接,不得对接。搭接长度符合设计要求,不得有透缝现象。 铝合金方板与骨架连接可以采用配套的连接板或钢板连接件。铝合金方板没有做槽口承插,固

外墙铝板幕墙施工工艺

外墙铝板幕墙施工工艺公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

外墙铝板幕墙施工工艺 A、施工准备 1、确定施工工艺流程:安装预埋件测量放线安装固定铁码钢型材安装铝板安装注密封胶清洁工程验收 2、施工准备 、铝板幕墙施工前应按设计要求准确提供所需材料的规格及各种配件的数量,以便加工。 、施工前,对照铝板幕墙的骨架设计,复检主体结构的质量。因为主体结构质量的好坏,对幕墙骨架的排列位置影响较大。特别是墙面垂直度、平整度的偏差,将会影响整个幕墙的水平位置。 、详细核查施工图纸和现场实测尺寸,以确保设计加工的完善。 3、作业条件 、现场单独设置库房,防止进场材料受到损伤。构件进入库房后应按品种和规格堆放在垫木上。构件安装前均应进行检验和校正,构件应平直、规方,不得有变形和刮痕。不合格的构件不得安装。 、铝板幕墙依靠脚手架进行施工,根据幕墙骨架设计图纸规定的高度和宽度,搭设施工双排脚手架。 、安装施工前将铝板及配件用塔吊运至各施工面层上。 4、测量放线 、将所有预埋打出,并复测其位置尺寸。 、根据基准线在底层确定墙的社会平宽度和出入尺寸。

、经纬仪向上引数条垂线,以确定幕墙转角位和立面尺寸。 、根据轴线和中线确定一立面的中线。 、测量放线时应控制分配误差,不使误差积累。 、测量放线时在风力不大于4级情况下进行。放线后应及时校核,以保证幕墙垂直度及在立柱位置的正确性。 B、幕墙型材加工和安装 1、幕墙型材骨架加工 、各种型材下料长度尺寸允许偏差为±1mm;横梁的允许偏差为±;竖框的允许偏差为±1mm;端头斜度的允许偏差为-15mm。 、各加工面须去毛刺、飞边,截料端头不应有加工变形,毛刺不应大于02mm。、螺栓孔应由钻孔和扩孔两道工序完成。 、螺孔尺寸要求:孔位允许偏差±;孔距允许偏差±;累计偏差不应大于± 1mm。 、钢型材在公司车间加工,并在型材成型、切割、打孔后,进行防腐处理。 2、幕墙型材骨架安装 、铝板幕墙骨架的安装,依据放线的具体位置进行。安装工作从底层开始逐层向上推移进行。 、安装前,首先要清理预埋铁件。测量放线前,应逐个检查预埋铁件的位置,并把铁件上的水泥灰渣剔除,所有锚固点中,不能满足锚固要求的位置,应该把混凝土剔平,以便增设埋件。 、清理工作完成后,开始安装连接件。铝板幕墙所有骨架外立面,要求同在一个垂直平整的立面上。因此,施工时所有连接件与主体结构铁板焊接或膨胀螺栓锚

墙面铝板施工方案

银川河东国际机场三期扩建工程航站楼室内装饰工程 (二标段)墙面铝板 专 项 施 工 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期: 宁夏古月建筑装饰工程有限公司 2016年6月 第一章编制说明 编制依据 1、银川河东国际机场三期扩建工程航站楼室内装修工程(二标段)施工招标文件 2、银川河东国际机场三期扩建工程航站楼室内装饰工程装修方案及深装总的细化设计方案。 1宁夏古月建筑装饰工程有限公司

3、业主及总包方可提供的施工范围及施工现场情况。 4、工程所涉及到的有关国家、行业及地方的工程建设标准规范的要求。 第二章施工准备 一、技术准备 1、做好施工方案 施工重点控制部位的节点深化,是进入现场后的重点控制环节,此工作将在项目总工程师的领导下,在有经验的设计师的配合下完成。 2、技术评审程序与保证 1)、将编制的《施工方案》报经监理、总包审核后,由项目经理部执行,对于新材料的使用前需向甲方提供相应材料样板,甲方、监理、设计确认方可实施。 2)、经过技术评审后,由公司总工程师、工程部经理一同编制施工总体方案及技术难点交底并定期去现场指导工程施工,解决技术难点。 3)、我公司针对“银川河东国际机场三期扩建工程航站楼室内装饰工程已安排了最强有力的技术力量,同时各种工作与本工程冲突时都要为其让路,确保达到最高施工标准。 3、做好技术交底工作 公司工程部及现场技术负责人组织向现场生产经理及专业工长等管理人员进行纲要性质量、安全技术交底,专业工长向班组长及技术骨干交底,班组向工人交底,交底尽量做到细致全面,结合具体操作部位。关键部位的质量要求,操作要点及注意事项,除了进行详细的口头和文字交底外,必要时采取图表、样板及示范操作等方法进行交底。 二、现场基础条件准备 项目经理负责施工人员进场办证及施工人员的质量、安全、文明施工培训;施工现场临时设施布设: 2宁夏古月建筑装饰工程有限公司

铝板幕墙装饰工程施工方案

铝板幕墙装饰工程施工方案 第一节工程概况 1.本工程项目位于深圳市罗湖区笋岗仓库813栋,为外立面多孔铝板幕墙装饰改造工程,楼高7层,1~4层三个立面分别为施工区域2.面板:2.5mm多孔氟碳喷涂铝单板,孔直径为40~50mm 3.支撑龙骨:8mm钢板 4.立柱(主龙骨):80*80镀锌方管横料75*6角钢 5.本工程参照的施工规范: 5.1.建筑及结构设计规范: 1)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2)《钢结构设计规范》GBJ17 3)《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 4)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 5.2.材料标准: 1)《铝合金建筑型材》GB/G5237-2000 2)《铝及铝合金轧制板材》GB3380-1997 3)《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》GB8013-87 4)《碳素结构钢》GB700-88 5)《低合金高强度结构钢》GB/T1597-94 5.3.性能监测方法: 1)《建筑隔墙空气渗透性能监测方法》GB/T15226 2)《建筑隔墙风压变形性能监测方法》GB/T15227 3)《建筑隔墙雨水渗透性能监测方法》GB/T15228 4)《建筑隔墙物理性能分级》GB/T15225-94

5.4.幕墙工程技术规范: 1)《建筑幕墙》JG3035-96 2)《金属与石材隔墙工程技术规范》JGJ133-2001 3)《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 第二节劳动力配置 由于该改造项目施工现场复杂,施工工期紧张,施工质量要求高,为顺利完成本工程的施工,我施工单位按照以下几个原则选用施工人员; 1.只有参与过此类似工程施工的人员才能对其内部构造,系统特点、安装的技术要求有所了解,因此对管理人员的要求高,不但有相关专业的理论基础,还必须具备类似系统工程的实际工作经验。 2.选用至少参与施工过两个以上安装工程的技术工人参与本工程施工,确保本工程的顺利进行。 3.一个工程施工进度、质量和安全工作的好坏,除了与参与施工的管理人员和施工人员的业务素质有关外,还与施工人员的责任心有很大的关系,因此,我施工单位选在其它工程中表现良好,有强烈责任心的管理人员和施工人员参与本工程施工。 第三节铝板安装施工方案 1.施工顺序: 根据项目工艺要求,本工程的施工顺序为: 现场清理、搭架——测量放线——龙骨定位——安装后置埋件——铝板龙骨安装——铝板面板安装——氟碳喷涂 2. 施工方法:

铝板干挂施工方案

铝板墙、柱面施工方案 1 ?编制依据 1.1施工图纸 表】 1.2规范、规程 表1 一2 2.工程概况 铝板墙、柱面装修工程采用2.5厚氟碳密拼缝铝单板。密拼缝铝单板工程主要部位包括:高架候车厅辅助用房风柱、柱面、檐口;楼梯侧面包铝板;东、西站房进站层门斗墙面。 3.施工安排 3.1施工段划分 根据现场施工条件,总共划分为4个施工段,施工顺序依次为高架候车厅辅助用房;楼梯侧面包铝板;西站房门斗;东站房门斗。 3.2工期安排 根据总工期计划,各部位施工工期安排如下: 4.施工准备 4.1技术准备

4.1.1组织对施工验收规范及相关标准的学习,对装修施工图纸的进一步深入,细化铝板墙、柱面排版的详细尺寸,并结合水、电相关专业图纸,使每位管理人员都能清楚铝板墙、柱面的工艺做法。 4.1.2施工前由总工程师张利组织技术人员、施工工长、质检员及劳务队班组长进行施工方案交底,使每位管理人员都能掌握铝板墙、柱面施工的重点、难点, 在施工中能正确操作。 4.1.3根据图纸、方案及结合工程结构的实际情况制定详细的有针对性和可操作性的技术交底,做好技术交底工作,对于节点大样及特殊作法,绘制出详细的大样图。 4.1.4施工前对现场结构进行实测,根据实测的数据再来修改现有的设计排版图纸,然后根据修改后的设计图纸来加工铝板板块。 4.1.5铝板墙、柱面施工技术由装饰部总工张满文负责;安全生产由安全部孙永志负责,施工生产由刘军负责,质量验收由质量部桑文广负责。 4.2机具准备 冲击电钻、电焊机、手提切割机、手电钻、电动无齿锯、电锤、螺丝刀、线 坠、铝合金靠尺、红外线水平仪等。 4.3材料准备 4.3.1铝板使用计划 按设计图纸提出采购计划,使用计划必须写明铝板规格、型号、数量、要求和使用日期。根据施工进度及流水段划分情况,制定材料分批进场计划。 4.3.2材料进场验收 材料进场严格遵守物资进场报验制度,每个厂家的材料要有检测报告,每批进场材料要有材料出场合格证,材料进场通知质量部及监理工程师验收,并对铝 板放射性,弯曲强度等指标进行复试,合格后方可大面积投入使用。 4.3.3材料要求 4.3.3.1龙骨系统:所使用龙骨系统必须符合设计及规范要求; 4.3.3.2面板系统:所使用面板系统必须符合设计及规范要求。 4.3.4材料的保管 按施工总平面图的布置,在规划好的场地上按批分别堆放整齐,板底铺 100*100mm 木方。

墙面铝板施工方案与技术措施

墙面铝板施工方案与技 术措施 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

墙面铝板施工方案与技术措施 一、适用部位:大堂等。 二、施工准备 1、技术准备及要求 (1)熟悉墙面铝板施工图纸,要求做到熟悉平立面图及节点图。 (2)确定铝板面层材料样板。 (3)核实铝板面层是否有挂画、标识标牌等物品,是否需预埋基层或电源。 (4)根据设计要求并结合现场实际情况对铝板进行排版图绘制。 (5)根据厂家所提供的铝板的施工技术要求及注意事项并结合现场实际情况编写《技术交底》。 (6)向作业班组做详细的技术交底。 2、材料准备及要求 (1)材料种类 面层材料:按设计要求选用各种铝板;

铝板样品1铝板样品2 其他材料:预埋板、钢制龙骨、钢质角码、膨胀螺栓、自攻螺丝、焊条、防锈漆。如下表所示:

(2)材料要求及验收 面层材料: 材料要求:饰面板材的表面应平整,色泽均匀,尺寸准确,铝板材四周挂口冲空均匀一致,边缘整齐,棱角不得损坏。施工前应按型号、规格和颜色进行选配和分类。铝板根据设计要求进行四周25mm折边,在每个折边处加耳朵,用于自攻螺钉固定。 材料验收:材料验收前需准备材料需用计划、采购合同、材料样品、排版图及有关材料的质量标准;主要通过目测、尺量及手摸的方式对材料外观的检查和材质性能证件的检验。 外观:检验材料的规格、型号、尺寸、颜色、方正及完整,做好检验记录; 性能:检验材料的合格证、性能检测报告、厂家资质; 数量:现场材料数量验收一般是采取点数、检斤、检尺的方法,对分批进场的要做好分次记录;

验收:经核对质量、数量无误后,可以办理验收手续。 其他材料: 材料要求:钢质角码与钢质龙骨(包括膨胀螺栓、对穿螺栓)的材质、规格应符合设计的要求。 材料验收:材料验收前需准备材料需用计划、采购合同、材料样品、排版图及有关材料的质量标准;主要通过目测、尺量及手摸的方式对材料外观的检查和材质性能证件的检验。 外观:检验材料的规格、型号、尺寸及完整,做好检验记录; 性能:检验材料的合格证、性能检测报告、厂家资质; 数量:现场材料数量验收一般是采取点数、检斤、检尺的方法,对分批进场的要做好分次记录; 验收:经核对质量、数量无误后,可以办理验收手续。 (3)材料的运输、储存及领用 运输:材料运输的基本原则:及时、准确、安全、经济。 根据客观经济规律和材料合理运输的基本原则,运用计划、组织、指挥、监督和调节材料运输过程,争取用最少的里程、最低的费用、最短的时间,最安全的措施。 加强材料运输的计划管理,做好货源、流向、运输路线、现场道路、堆放场地等的调查和布置工作,会同有关部门编制材料运输计划,认真组织好材料发运、接收和必要的中转业务,搞好装卸配合,使材料运输工作在计划指导下协调进行。 储存:材料维护保养的方针是:“预防为主,防治结合”。

铝板墙、柱面施工方案

编制依据 进行施工方案交底,使每位管理人员都能掌握铝板墙、柱面施工的重点、难点,在施工中能正确操作。 4.1.3根据图纸、方案及结合工程结构的实际情况制定详细的有针对性和可操作性的技术交底,做好技术交底工作,对于节点大样及特殊作法,绘制出详细的大样图。 4.1.4施工前对现场结构进行实测,根据实测的数据再来修改现有的设计排版图纸,然后根据修改后的设计图纸来加工铝板板块。 4.1.5 铝板墙、柱面施工技术由装饰部总工张满文负责;安全生产由安全部孙永志负责,施工生产由刘军负责,质量验收由质量部桑文广负责。 4.1 机具准备 冲击电钻、电焊机、手提切割机、手电钻、电动无齿锯、电锤、螺丝刀、线坠、铝合金靠尺、红外线水平仪等。 4.2 材料准备 4.3.1铝板使用计划 按设计图纸提出采购计划,使用计划必须写明铝板规格、型号、数量、要求和使用日期。根据施工进度及流水段划分情况,制定材料分批进场计划。 4.3.2材料进场验收 材料进场严格遵守物资进场报验制度,每个厂家的材料要有检测报告,每批进场材料要有材料出场合格证,材料进场通知质量部及监理工程师验收,并对铝板放射性,弯曲强度等指标进行复试,合格后方可大面积投入使用。 4.3.3材料要求 4.3.3.1龙骨系统:所使用龙骨系统必须符合设计及规范要求; 4.3.3.2面板系统:所使用面板系统必须符合设计及规范要求。 4.3.4材料的保管

按施工总平面图的布置,在规划好的场地上按批分别堆放整齐,板底铺100*100mm木方。 材料进场后派专人挂上标识牌,标识牌上的主要内容包括:材料名称、规格、数量、生产日期、进场日期、使用部位、检验状态。 4.3.5生产准备 铝板墙、柱面施工前要核对加工材料单。注意区别好异形板和标准板的堆放,按编号排版施工。 4.3.6人员准备 1.主要施工方法 5.1 作业条件 5.1.1铝板进场后应堆放在室内,侧立堆放,底下应加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求,有变形、碰伤的不得使用。 5.1.2施工现场的临时用电应满足施工的需要。 5.1.3水电设备管线等均已完成。 5.1.4四周墙上弹好建筑+100cm水平线。 5.1.5施工前应放出铝板墙、柱面安装的施工大样图。 5.2 施工工艺 5.2.1墙、柱面铝板工艺流程 测量放线→后置预埋件安装→竖向主龙骨安装→横向次龙骨安装→龙骨隐蔽验收→专用挂件安装→镶挂密拼缝铝单板→清洁、验收 5.2.2测量放线 5.2.2.1由于墙体施工允许误差较大,而墙体装修施工精度很高,所以墙、柱面铝板的施工基准不能依靠土建基准线,必须由其基准轴线和水准点重新测量复核

相关文档