文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构涂装方案

钢结构涂装方案

钢结构涂装方案
钢结构涂装方案

钢结构涂装方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

钢结构涂装方案防腐涂装

11.1.1 涂装施工准备

11.1.1.1 涂装前构件表面的处理

1.钢材在涂装前表面应作除锈处理,除锈等级应达到设计规定的等级。

2.在现场钢材表面修补涂层时,可采用手工和动力工具除锈方法。

(1)手工除锈:主要是用刮刀、手锤、钢丝刷和砂布等工具除锈。

(2)动力工具除锈:主要是用风动或电动砂轮和除锈机等动力工具除锈。

3.钢材除锈后,应用刷子或无油水的压缩空气清理,除去锈尘等污物,并应在当班涂完底漆。

4.钢构件现场涂装前,应彻底清除构件表面上的油、泥、灰尘等污物。

11.1.1.2涂装的储运与保管

1.涂装运输前应对涂料的名称、型号、颜色进行检查。

2.涂料及其辅助材料宜贮存在通风良好的阴凉库房内,温度控制在5~35℃,按原包装密封保管。

3.涂料及其辅助材料库房附近应杜绝火源,有“严禁烟火”标志牌和灭火工具。

4.仓库内存放的涂料应先入库先使用。

11.1.1.3 技术准备

防腐涂料施工前,相关负责人已熟悉涂装工艺参数,同时完成制订合理的涂装施工方案,涂装前技术资料完整,操作人员经过技术培训。使其了解本工程中所运用到的防腐涂料产品的特性及施工时需注意的要点,以确保施工质量。

11.1.2 涂装施工

11.1.2.1涂装施工部位及要求

浙大体育馆钢结构构件暴露室外的构件(包括桅杆)和节点均采用热浸镀锌处理,镀

μ),锌层大于600g/㎡。室内部分底漆为无机富锌底漆共两遍(干膜总厚度不小于70m

μ),等构件运到现场后再进行底漆涂装在工厂内完成,面漆也为两道(漆膜总厚度为m

面漆的涂装。底漆和面漆均采用高压无气喷涂。对于底漆要求耐盐雾、耐老化试验达到10000h。工厂拼装、焊接完成后,对焊接位置做表面处理后,进行补漆工作。

本工程中不需涂装的部位为:埋入混凝土中部分;被混凝土覆盖的钢构件表面;箱形及钢管截面内的封闭区;地脚螺栓和底板板底;被混凝土覆盖的钢构件表面;高强度螺栓接点摩擦面;现场焊接部位及两侧100mm范围内,且要满足超声波探测要求的范围。

钢构件出厂前不需要涂防腐漆,但是构件安装后需补漆的部位:1.高强螺栓未涂漆部分;2.工地拼接部位及两侧100mm;3.因碰撞油漆脱落的地方。

其余有防腐要求的钢构件除锈后3小时内涂装无机富锌底漆,底漆、面间漆与防火漆应配套使用。

11.1.3.2 涂装施工步骤及工艺

1.涂料开桶后,应进行搅拌,同时检查涂料的外观质量,不得有析出、结块等现象,对于颜料比重较大的涂料宜在开桶前1-2天将桶倒置,以便开桶时搅匀。

2.调整涂料“施工粘度”,涂料开桶搅拌均匀后,测定粘度,如测得的粘度高于规定的“施工粘度”可加入适量稀释调整到规定的“施工粘度”,施工粘度应由专人调整。当天配置的涂料应当天使用。

3.用同一品种的涂料进行多层施工时,其中间层应选用不同颜色的涂料,一般应选浅于面层颜色的涂料。

4.本工程底漆和中间漆使用高压无气喷涂方法。施工时应按下列要点操作。

(1)喷涂“施工粘度”按有关规定执行。

(2)喷枪嘴与被喷物体的距离,一般控制在30~38cm为宜。

(3)喷流幅度:较大的物体30~40cm为宜,较小的物体20~30cm为宜,较小物体一般为30cm。

(4)喷嘴与物面的喷射角宜为300~600。

(5)喷枪运行速度宜为60~100cm/min。

(6)喷幅的搭接边应为涂层幅宽的1~1/5。

(7)喷涂完毕后,立即用溶剂清洗设备,同时排出喷枪内的剩余涂料,吸入溶剂作彻底的循环清洗,并用压缩空气吹净管内的溶剂。

5.漆膜在干燥过程中,应保持周围环境清洁,防止被灰尘、雨、水、雪等物污染。

6.油漆涂装后,如发现有气泡,凹陷洞孔,剥离生锈或针孔锈等现象时,应将漆膜刮除并经表面处理后,再按规定涂装时间隔层次予以补漆;

7.涂装完毕后,应在构件上标注构件的编号。

11.1.3涂装施工质量控制

11.1.3.1 防腐涂料材料的控制

1.对防腐涂料、稀释剂和固化剂等相关材料的品种规格、性能应符合设计要求及现行国家产品标准的规定。应具备相应的产品出厂合格证明文件。

2.现场对涂料质量有疑义的,应取样复验,符合质量要求后方可使用。取样方法应符合现行国家标准GB3186的规定。

3.防腐涂料应配套使用,涂膜应有底漆、中间漆构成,不得用单一品种作为防护涂膜。

4.底漆除了具有一定的底漆功能外,还应具有一定的面漆性能,每道漆膜厚度应比底漆厚。

11.1.3.2 施工过程中的控制

1.涂装施工中,针对不同干燥快慢的涂料,控制涂装的速度。对于干燥较快的,应快速、连续刷平和修饰,不宜反复刷涂。

2.漆膜的刷涂厚度应均匀适中,防止流挂、起皱和漏涂。施工时按使用量进行涂装,对于边、角、焊缝、切痕等部位,在喷涂之前先涂刷一道,然后进行大面积的涂装。施工时经常用湿膜测厚认仪测定漆膜厚度。

3.施工中,发现有气泡,凹陷洞孔,剥离生锈或针孔锈等现象以及漆膜如出现有龟裂,起皱,刷纹,垂流粉化,失光或散雾等现象时应将漆膜刮除或以砂纸研磨后,重新补漆;

4.涂装修补的操作过程:在进行修补前,首先应对各部分旧漆膜和未涂区的状况以及设计技术要求规定进行研究,采取砂轮片打磨或钢丝刷等方法进行钢材表面处理。为保持修补漆膜的平整性,应在缺陷四周的漆膜10~20cm的距离内进行修补,使漆膜有一定的斜度。修补工作应按厚涂层涂刷工艺要求和程序进行补涂。

11.1.3.3 施工完工后的控制

防腐涂料施工完成后,设计单位、监理单位及施工单位应联合对防腐涂装质量进行验收。

验收的项目及方法包括:

(1)首先检查现场使用的防腐涂料、稀释剂、固化剂等原材料的品种、颜色是否符合设计规定,具有出厂合格证书和复试报告;

(2)防腐涂料涂装工程可按变形缝、楼层或施工段等划分成一个或若干个检验批进行检验;

(3)目视检查涂膜外观是否均匀、平整,丰满有光泽,其颜色应与设计规定的颜色一致;

(4)涂膜的底层、中间层和面层,不得有咬边、裂纹、针孔、分层剥落、漏涂和返锈等缺陷;

(5)涂料、涂装遍数、涂层厚度应符合设计要求,防腐涂料的厚度按照国家规定用涂层测厚仪进行检测,检测平均值不应低于设计规定的厚度。

(6)涂膜厚度检测量:桁架、梁、柱等主要构件按同类构件重量的20%检测,最低不少于5件,次要构件按同类构件总量的10%检测,最低不少于3件,每个被检测构件检测3处。

(7)对于有缺陷的涂膜面,应用钢丝绒等工具对厚有漆膜进行打毛处理,用无油、水的压缩空气清理表面,按原涂装设计进行修补。

防火涂装

11.2.1 概述

防火喷涂是钢结构工程重要的组成部分,对于浙大体育馆工程尤为重要。本工程防火等级为一级。

主要结构构件耐火极限如下:

11.2.2 涂装施工准备

11.2.2.1 涂料的进场验收

防火涂料进场前应对防火涂料送专业的检测机构进行检测。每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度。

11.2.2.1 涂装前构件表面的处理

在防火涂料施工前,应对钢结构的表面进行检查,如果在钢结构吊装过程中对钢结构的油漆有损坏的,应对油漆进行修补,同时还应检查钢结构的表面清洁度,如钢结构的表面有灰尘、泥土或其他杂物等,应进行清理,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工,否则会影响防火涂料的粘给强度。

11.2.2.2涂装的储运与保管

涂装运输前应对涂料的名称、型号、颜色进行检查。

涂料及其辅助材料宜贮存在通风良好的阴凉库房内,温度控制在5—35℃,按原包装密封保管。

仓库内存放的涂料应先入库先使用。

11.2.2.3 技术准备

防火涂料施工前对防火涂料产品作必要的调配和搅拌,双组份的涂料要按材料说明书上的调配方法进行调配,调配和搅拌的稠度应适宜,具体根据现场实际情况确定。

薄型防火涂料施工采用高压无气喷涂为主,同时配合手工涂刷施工。

11.2.3 涂装施工

11.2.3.1 涂装的施工顺序

防火涂装须在钢结构安装完成并经验收合格后进行涂装施工,涂装前需对构件表面进行清理,先涂装梁构件再涂装柱构件,涂装由内往外的顺序进行。

11.2.3.2涂装的施工措施

本工程采用薄涂型防火涂料,在使用前应用便携式电动搅拌器予以适当的搅拌。

由防火涂料生产厂家提供的干粉料,现场加水或其他稀释剂进行调配,应按照涂料使用说明书规定配合比混和搅拌,边配边用。

搅拌和调配的涂料应调度适宜,应能在输送管道中畅通流动,喷涂后应不会发生流淌和下坠现象。

对于化学固化干燥的防火涂料,配制的涂料必须在规定时间内用完。

(1)薄涂型钢结构防火涂料施工

1)薄涂型钢结构防火涂料的底层宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为,局部修补和小面积施工,可用手工刷涂。

2)底层涂料喷涂两遍,每遍喷涂厚度不应超过2.5mm,必须在前一遍干燥后再喷涂后一遍,喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。

3)底层涂料操作者要携带测厚针随时检测涂层厚度,确保涂层喷涂厚度达到设计要求。

4)当设计要求喷涂表面要平整光滑时,应对底层涂料最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。

11.2.3.3涂装施工要求

11.2.4 涂装施工质量控制

11.2.4.1 防火涂料材料的控制

对防火涂料及相应溶剂的品种规格、性能应符合设计要求及现行国家产品标准的规定。并通过国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,生产单位必须有防火监督部门核发的生产许可证。防火涂料中的底层核面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。

11.2.4.2 施工过程中的控制

在防火涂料施工时进行检查,发现有以下情况之一的,应进行重喷或补涂:

(1)由于涂料施工操作不好,气候条件不宜,使得涂料固化不好、粘给不牢或分化、空鼓、起层脱落的涂层应重新喷涂。

(2)由于钢结构连接处的缝隙未完全填平或涂装施工不仔细,造成的连接接头、转角处涂层有凹陷时,应补涂。

(3)在涂装过程中掉落一些涂料在低部位构件的涂层上面,形成浮浆,应铲除浮浆,重新涂装到规定的厚度,涂料干燥后若出现裂缝且深度超过1mm,应针对裂缝进行补涂。

(4)任一部位的厚度少于规定厚度的85%时应继续涂抹,当涂抹的厚度大于规定厚度的85%时,但不足规定的面积的长度超过1m时,也要补涂直到达到规定的厚度要求。

11.2.4.3 施工完工后的控制

防火涂料施工完成后,有建设单位组织邀请当地的公安消防监督部门、设计单位、监理单位、及施工单位联合进行验收。

验收的项目及方法包括:

(1)首先检查现场使用的防火涂料的品种、颜色是否符合实际规定;

(2)目视法检查是否有漏涂、裂缝、凹凸不平等缺陷;

(3)用0.5kg榔头进行轻击,检查粘给牢固强度;

(4)对防火涂料的厚度按照国家规定用涂层测厚仪进行检测;涂装过程中的注意事项

钢结构桥梁吊装方案

目录 一、编制依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 编制原则 (1) 1.4 适用范围 (1) 二、工程概论及特点 (2) 2.1 工程简介 (2) 2.2 工程特点 (2) 2.3 施工重点及关键 (3) 三、吊装准备 (3) 3.1 构件的运输 (3) 3.2 构件的堆放 (3) 3.3 部件的拼接 (4) 3.4 定位轴线及水准点的复测 (4) 3.5 构件标注 (4) 3.6 现场准备 (4) 3.7 吊车的操作规程 (4) 四、钢墩柱的吊装 (5) 4.1 说明 (5) 4.2 吊车的选用 (5) 4.3 吊具选用 (6) 4.4 钢墩吊装 (8) 五、钢盖梁的吊装 (9) 5.1 说明 (9) 5.2 吊车的选用 (9) 5.3吊具选用 (10) 5.4 钢盖梁吊装 (12) 六、安全保证措施及体系 (13) 6.1 安全保证措施 (13) 6.2 安全保障体系 (16) 6.3 施工安全技术措施 (17) 附表一 (20)

西柳沟立交工程钢门墩吊装方案 一、编制依据 1.1 编制说明 本方案根据现有的施工场地情况及《兰州市南山路西柳沟立交工程—桥梁施工图设计》结合国家相关规范而编制。今后在桥梁钢结构施工中如发生场地变化或设计变更,则另行对本方案进行补充修改。 1.2 编制依据 1、《兰州市南山路西柳沟立交工程—桥梁施工图设计》 2、《兰州市南山路西柳沟立交工程—钢结构加工技术要求》 3、《简明施工计算手册》 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 6、《钢结构工程施工及验收规范》GB 50205-2001 7、《高强螺栓连接连接施工规定》JGJ 214.92 8、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-2002 9、本工程施工现场实地勘察情况 1.3 编制原则 1.3.1、遵循招标文件各项条款的原则。执行业主对本工程建设的各项要求,采取现代化管理手段和施工项目管理模式,优化资源配置,实现动态管理,以适应施工组织安排的要求; 1.3.2、贯彻执行各项技术标准、安全技术规程。对现场安全管理实施全员、全方位、全过程严密监控。 1.3.3、坚持实事求是,本着“科学管理、精心组织、精心施工”的原则,确保施工组织的可行性、先进性和合理性。 1.3.4、坚持“改造自然、美化自然、工程建设、环保同行”的原则,施工、环保同考虑、同安排、同落实,两者并举,同期进行,按永久工程标准建造、维护环保设施,达到施工、环保双成功、双满意。 1.4 适用范围 兰州市南山路西柳沟立交工程钢门墩施工。

钢箱梁钢结构涂装方案

一.工程概况 二.编制依据 ●GB50046-95 工业建筑防腐设计规范 ●HG/T20587-96 化工建筑涂装设计规定 ●GB50205-2001 钢结构工程施工及验收规范 ●GB8923-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 ●GB/T13288-91 涂装前钢材表面锈蚀等级的评定 ●ISO12944 国际防腐系列标准 三.涂层配套方案设计 ●醇酸底漆(二道)干膜厚80μm 采用红丹醇酸防锈漆 (C53-31) ●醇酸中间漆(一道)干膜厚40μm 采用云铁醇酸漆(C06-10) ●醇酸面漆(一道)干膜厚30μm 采用醇酸磁漆 漆膜总厚度为150um,允许误差-25um(面漆颜色待定)。 四.涂装工艺 4.1涂装工艺流程:作业准备、基面清理、底漆涂装、检查验收、喷涂、面漆涂装。 a.基面清理 (1)建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

(2)基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分级达到要求。 (3)为了保证涂装质量,根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。 (4)喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺。 (5)酸洗除锈,它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残酸存在,构件的锈蚀会更加厉害。 (6)人工除锈,是由人工用一些比较简单的工具,如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上的铁锈。这种方法工作效率低,劳动条件差,除锈也不彻底。 b.底漆涂装: (1)调合红丹防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时应充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致。 (2)刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐。 (3)刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。(4)待第一遍刷完后,应保持一定的时间间隙,防止第一遍未干就

钢结构防腐涂装施工工艺流程

钢结构防腐涂装施工工艺流程 近几年,钢结构工业厂房的建设突飞猛进,而钢结构构件防腐涂装质量涉及到结构的安全性、耐久性和美观性,施工质量尤为重要,现就钢结构构件防腐涂装的施工要点作简要介绍: 1. 施工准备 (1)根据设计图纸要求,选用底漆及面漆。 (2)准备除锈机械,涂刷工具。 (3)涂装前钢结构、构件已检查验收,并符合设计的除锈要求。 (4)防腐涂装作业应具有防火和通风措施,防止火灾和人员中毒事故。 2. 工艺流程 基面清理→底层涂装→面漆涂装。 3. 抛丸除锈及涂装施工 3.1 基面清理 (1)钢结构工程在涂装前先检查钢结构制作、安装是否验收合格。涂刷前将需涂装部位的铁锈、焊缝飞溅物、油污、尘土等清除干净。 (2)为保证涂装质量,采用自动抛丸除锈机进行除锈。该除锈方法是利用压缩器的压力,连续不断地用刚丸冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法是一种效率高,除锈彻底,比较先进的除锈工艺。 3.2 底漆涂装 (1)调和防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时充分的搅拌,使油漆色泽、粘度一致。

(2)喷第一层底漆时涂刷方向应保持一致,接搓整齐。 (3)喷涂漆时底时采用勤移动、短矩离的原则,防止喷漆太多而流坠。 (4)待第一遍干燥后,再喷第二遍,第二遍喷涂方向与第一遍方向垂直,这样会使漆膜厚度均匀一致。 (5)喷涂完毕后在构件上按原编号标注,重大构件还需要标明重量、重心位置和定位标号。 3.3 面漆涂装 (1)涂装材料应按设计要求,不得随意改换品种,并应注意底层和面层涂料的性质相容。 (2)面漆涂装需待现场安装结束后才进行,同样在涂装面漆前需对钢结构表面尘土等杂物进行处理。 (3)面漆调制需选择颜色一致的面漆,兑制稀料合适,面漆使用前要充分搅拌,保持色泽均匀,其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。 (4)面漆在涂装过程中应不断搅和,涂刷方法与方向底漆涂装相同。 4. 涂层检查与验收 (1)涂装后处理检查,应该是涂装颜色一致,色泽鲜明光亮,不起邹皮,不起疙瘩。 (2)表面涂装施工时和施工后,对涂装过的工作进行保护,防止飞扬尘土和其他杂物。 (3)涂装漆膜厚度的测定,用角点式漆膜测厚仪测定漆膜厚度,漆膜测厚仪一般测定3点厚度,取其平均值。 5. 成品保护 (1)钢结构涂装后加以临时围护隔离,禁止踏踩,损伤涂层。

钢结构天桥施工方案

公寓式酒店工程 钢结构消防通道桥施工组织设计 一、工程概况 (一)、工程名称 公寓式酒店 (二)、工程地点 上海园区 (三)、业主/建设单位 控股有限公司 (四)、设计单位 建筑、结构设计:研究院有限公司 (五)、监理单位 上海市监理有限公司 (六)、工程概况 本工程基地面积43909m2,七幢主楼,其中三幢16层,三幢20层,一幢24层,地上建筑面积112705m2,地下一层,地下建筑面积为29937m2。高度由北向南,由西向东逐次递减,高度分别为24F、20F 和16F,层高3.3m。7幢主楼错落于一个绿化大平台上。 本工程结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础为桩基加筏

板基础。结构设计使用年限为50年,安全等级二级。 二、编制依据 (一)、工程施工图纸 结施01~结施05 《项目钢结构消防通道桥》 (二)、工程应用的主要规范 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ 81-2002) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(GJG59-99) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《起重吊运指挥信号》(GB5082-85) 三、钢结构消防通道桥施工概况 本工程消防通道桥采用钢结构形式,位于二、三区裙房交界处,总建筑面积为262.44m2。 钢结构主体结构采用板式桥梁钢结构,顺桥向两侧架设□1300×550×30×35钢箱梁作为主承重梁,横向布置HM440×300,横向H型钢梁用HM294×200联系。桥长32.4m,宽8.1m,共两跨,最大跨度24.3m。楼面铺压型楼层板用栓钉固定,上铺钢筋浇注混凝土。

钢结构除锈防腐方案

****幕墙工程除锈防腐施工方案 一、工程概况 本工程为****幕墙工程,幕墙主要骨架、固定支座、连接件采用Q235B钢型材。主龙骨120*60*5通钢,次龙骨80*80*5通钢,表面氟碳喷砂除锈处理, Sa2.5级,2*40um富锌底漆,2*40um环氧云铁中间层,2*40um喷涂氟碳面漆;后置埋件、角码、角钢等表面热镀锌处理,镀锌层厚度应大于50um;为确保本防腐工程质量,按期完成施工任务,根据我公司多年来的施工经验,结合实际情况,特编制以下方案。 二、编制依据 1、由业主提供的****项目玻璃幕墙设计图纸。 2、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 3、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2000); 三、钢结构防腐施工工艺 钢结构喷砂除锈达到Sa2.5 级→检查合格→(4 小时内)涂刷富锌底漆第一道→检查补涂→涂刷环氧富锌底漆第二道→检查补涂→质检验收。 3.1、表面处理 钢结构在涂装之前进行表面处理。经处理后的金属表面清洁度和表面粗糙度必须达到规范要求。 3.1.1、表面处理质量应达到涂装前钢材表面预处理规范的 Sa2.5

级标准。被涂物表面无可见的油脂和污垢,没有附着沙尘、铁砂和金属氧化物,表面具有金属光泽。 3.1.2、空气相对湿度应低于70%,基体金属表面温度不低于-3℃。 3.1.3、在不利的气候下,应采取有效措施,如采暖、遮盖、场地固化等措施,以满足对工作环境的要求。 3.1.4、涂装前应将被涂表面的沙尘、铁砂等物清理干净。经处理后的钢结构基层及时涂刷底漆,涂装后24 小时内避免雨淋、沙尘。 3.2、钢结构的防腐 钢结构要达到长效防腐的效果,必须满足三项基本要求,即:做好表面处理、选择高性能材料、达到一定的涂层厚度。因而对每道工序必须精心施工,认真检查。 3.2.1、施工环境温度以10-35℃为宜,当环境低于-15℃或相对湿度大于80% 时,要采取措施才能施工,否则不能施工 3.2.2、环氧富锌涂料为双组份,施工前,应将A 组份与B 组份按配比进行混合、搅拌均匀,熟化30 分钟后即可使用,并在6 小时内用完。 3.2.3、在基层处理好后,在 4 小时内立即涂上第一道底漆,最迟必须在 6 小时内涂上第二道底漆。 3.2.4、在安装前、后均要把焊口部位按施工程序一步步完成钢结构防腐的补口与补伤。 四、施工技术要求 4.1、钢结构喷涂底漆之要求

桥梁钢结构施工方案

2.钢结构施工方案 2.1施工准备 (1)所采用的钢材、焊接材料等品种、性能应符合国家产品标准和设计要求,并有质量合格证明文件。 (2)钢结构的建造以施工图为依据,施工中各个工序严格按照图纸要求及工艺要求进行。 (3)钢材的堆放:钢材堆放在仓库内,合格钢材应按品种、牌号、规格分类堆放。在最底层垫上道木或石块,防止底部进水,致使钢材锈蚀。 2.2放样 (1)钢材下料前应精确放样,小构件应制作样板。制作样板时应按施工图及施工工艺要求确定尺寸。 (2)所有构件应按照细化设计图纸及制造工艺的要求,进行放样,核定所有构件的几何尺寸。放样检验合格后,按工艺要求制作必要的角度、槽口、制作样板。 2.3切割与钢材矫正 (1)切割前应将钢材表面的浮锈及赃物清除干净,切割后的部件边缘要整齐,避免出现毛刺及缺棱等缺陷。 (2)切割应尽可能采用自动或半自动气割机进行,如用手动气割时,应尽量使部件尺寸准确、边缘整齐。 (3)钢材矫正一般为机械矫正和火焰矫正,机械矫正方法:一般应在常温下用机械设备进行,如钢板的不平度可采用七辊矫平机校平,H梁的焊后角变形矫正可采用翼缘矫正机,但矫正后的钢材,表面上不应有严重的凹陷凹痕及其他损伤。火焰矫正方法:火焰矫正是材料的被加热温度约为850℃(Q345材料),冷却时不可用水激冷。热加工时在赤热状态(900—1000℃)下进行,温度下降到800℃之前结束加工,避开蓝脆区(200—400℃)。热矫正时应注意不能损伤母材。 2.4钢结构组装 (1)对所有半成品部件均按施工图进行校对,检查质量合格后方可使用。

(2)部件在组装前施焊部位必须进行除锈、油漆及污物。 (3)按放线位置组装腹板及肋板并点焊牢固,组装顶板后,才能整体焊接,以减少焊接变形。 (4)整体组装采用吊车吊装,在吊装过程中必须保护好构件,最好用吊装带吊装,如采用吊装钢丝绳,应在每次起吊时检查钢绳有无断股,如果有断股的立即更换。吊装索必须检查合格后,才能使用。索具绑扎必须按要求正确绑扎牢固。 (5)起重吊装作业,由专人统一指挥,安排1人专职指挥起重机,严禁违章起吊,使用起重机械,必须经培训合格的工人操作。 (6)自组装开始,应保证组装节点和中心线位置正确,在组装过程中随时进行检查,如发现个别节点和位置不正确时,应立即调整,并应符合设计要求。 2.5焊接 (1)施工前对首次采用的钢材、焊接材料,焊接方法、焊接后热处理等确定焊接工艺。 (2)H型钢在焊接前,应在H型钢的两端头设置“T”形引弧板及引出板,引弧板及引出板长度应大于或等于150mm,宽度应大于或等于100mm,焊缝引出长度应大于或等于60mm。引弧板及引出板要用气割切除,严禁锤击去除。 (3)对于对接接头、T形接头和十字接头坡口焊接,在工件放置条件允许或易于翻身的情况下,宜采用双面坡口对称顺序焊接。 (4)对双面非对称坡口焊接,宜采用先焊深坡口侧部分焊缝、后焊浅坡口侧、最后焊完深坡口侧焊缝的顺序。 (5)宜采用跳焊法,避免工件局部加热集中,先焊中间再焊两边;先焊受力大的杆件再焊受力小的杆件;先焊受拉杆件再焊受压杆件。 2.6钢结构涂装工艺 (1)钢结构表面处理的主要内容主要包括节点的喷砂;H型钢构件的抛丸和喷砂;钢板的抛丸或喷砂等。 (2)清除金属表面的灰尘等余物;钢构件应无机械损伤和不超过规范的变形;焊接件的焊缝应平整,不允许有焊瘤和焊接飞溅物;安装焊缝接口处,各留出50mm用胶布贴封,暂不涂装。

钢结构涂装方案

钢结构涂装方案 一、涂装工序及方案 (一)、油漆 1、施工工序 基面处理→底漆涂装→中间层漆涂→面漆涂装→检查验收。 2、操作工艺 (1)基面清理 a、油漆涂装应在钢结构制作验收合格后进行。 b、油漆涂刷前,将需要涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 c、基面清理除锈质量的好坏,直接影响到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量等级应符合设计文件的规定要求。钢结构除锈质量等级分类执行《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923标准规定。 d、为了保证涂装质量,选用以下除锈工艺。 油污的清除方法采用溶剂清洗。清洗方法为擦洗法。 钢构件表面除锈方法采用喷砂除锈方法。 (2)涂装施工工艺及要求 本工程钢结构构件进行喷砂除锈,除锈等级不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中的Sa2.5级。 防腐底漆室内要求采用无机富锌底漆80μm,中间漆环氧云铁100μm,面期聚氨脂,厚度60μm;室外要求采用无机富锌底漆100

μm,中间漆环氧云铁100μm,面漆为聚氨脂,厚度90μm。 a、涂装施工对环境条件的要求 环境温度:应按照涂料产品说明书的规定执行。 环境湿度:一般应在相对湿度小于80%的条件下进行。具体应按照涂料产品说明书的规定执行。 控制钢材表面温度:钢材表面的温度必须高于空气露点温度3℃以上,方可进行喷涂施工。 在雨、雾、雪和较大灰尘的环境下,必须采取适当的防护措施,方可进行涂装施工。 b、设计要求或钢结构施工工艺要求禁止涂装的部位,为防止误涂,在涂装前必须进行遮蔽保护。如地脚螺栓和底板、高强度螺栓结合面、与混凝土紧贴或埋入的部位等。 c、涂料开桶前,应充分摇匀。开桶后,原漆应不存在结皮、结块、凝胶等现象,有沉淀应能搅起,有漆皮应除掉。 d、涂装施工过程中,应控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时应充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致。调整粘度必须使用专用稀释剂,如需代用,必须经过试验。 e、涂刷遍数及涂层厚度应执行设计要求规定。 f、涂装间隔时间根据各种涂料产品说明书确定。 g、涂刷第一层底漆时,涂刷方向应该一致、整齐。 h、钢结构安装后,对涂层损坏部位和未涂部位进行补涂施工。 i、涂装完成后,经自检和专业检并作记录。涂层有缺陷时,应

钢结构防腐涂装施工工艺流程【最新版】

钢结构防腐涂装施工工艺流程 钢结构工业的建设突飞猛进,而钢结构构件防腐涂装质量涉及到结构的安全性、耐久性和美观性,施工质量尤为重要,现就钢结构构件防腐涂装的施工要点作简要介绍: 1施工准备 (1)根据设计图纸要求,选用底漆及面漆。 (2)准备除锈机械,涂刷工具。 (3)涂装前钢结构、构件已检查验收,并符合设计的除锈要求。 (4)防腐涂装作业应具有防火和通风措施,防止火灾和人员中毒事故。 2工艺流程 基面清理→底层涂装→面漆涂装。 3这抛丸除锈及涂装施工

3.1 基面清理 (1)钢结构工程在涂装前先检查钢结构制作、安装是否验收合格。涂刷前将需涂装部位的铁锈、焊缝飞溅物、油污、尘土等清除干净。 (2)为保证涂装质量,采用自动抛丸除锈机进行除锈。该除锈方法是利用压缩器的压力,连续不断地用钢丸冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法是一种效率高,除锈彻底,比较先进的除锈工艺。 3.2 底漆涂装 (1)控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时充分的搅拌,使油漆色泽、粘度一致。 (2)喷第一层底漆时涂刷方向应保持一致,接搓整齐。 (3)喷涂漆时底时采用勤移动、短矩离的原则,防止喷漆太多而流坠。 (4)待第一遍干燥后,再喷第二遍,第二遍喷涂方向与第一遍方

向垂直,这样会使漆膜厚度均匀一致。 (5)喷涂完毕后在构件上按原编号标注,重大构件还需要标明重量、重心位置和定位标号。 3.3 面漆涂装 (1)涂装材料应按设计要求,不得随意改换品种,并应注意底层和面层涂料的性质相容。 (2)面漆涂装需待现场安装结束后才进行,同样在涂装面漆前需对钢结构表面尘土等杂物进行处理。 (3)面漆调制需选择颜色一致的面漆,兑制稀料合适,面漆使用前要充分搅拌,保持色泽均匀,其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。 (4)面漆在涂装过程中应不断搅和,施工方法与方向底漆涂装相同。 4涂层检查与验收

钢结构防腐涂料的施工工艺

本工艺标准适用于建筑钢结构工程用的防腐蚀施工工艺。 2.1 材料 2.1.1 建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.2 主要机具: 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 2.3 作业条件: 2.3.1 油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 2.3.2 防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 2.3.3 防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 2.3.4 露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 3.1 工艺流程: 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收

3.2 基面清理: 3.2.1 建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 3.2.2 基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级,见表5-25的规定。 钢结构除锈质量等级表5-25 等级质量标准除锈方法 1 钢材表面露出金属色泽喷砂、抛丸、酸洗 2 钢材表面允许存留干净的轧制表皮一般工具 (钢丝刷、砂布) 清除 3.2.3 为了保证涂装质量,根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。 3.2.3.1 喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺。 3.2.3.2 酸洗除锈,它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残酸存在,构

钢结构桥梁加工制作方案

东莞黄旗山城市公园人行桥加工制作方案 1. 工程概况 东莞黄旗山城市公园群峰山地休闲区人行桥,共分二座,分别为K1(35+4x30+15)m、K5(9+28+36+15)m, K1、K5桥梁均采用等截面连续钢箱梁,桥面净宽为7.1米,桥面设单向1.5%横坡,箱梁全宽为9.1米,高为1.0米,箱梁截面为单箱四室。其中K1跨径布置为35+4x30+15,箱梁全长为174.21 m,K5跨径布置为9+28+36+15 m,箱梁全长为87 m。 2. 施工组织及施工准备 2.1 施工组织机构及管理 施工组织机构 我们针对钢桥的特点,抽调钢箱梁制造上有丰富经验的工程、技术、质检人员组成项目经理部,负责组织落实钢箱梁的生产计划、质量计划等本工程的全部工作,组织机构设置如下: 项目技术人员配置表

钢箱梁制作劳动力计划表 抽调具有丰富经验的技术、管理人员组成项目经理部。 投入本工程的技术人员和工人是一支高素质的施工队伍,其中绝大多数人都参加了类似工程箱梁的制造工作。

2.2 钢桥制造施工组织流程图

2.3 施工管理(1)施工管理图 项目经理项 目 总 工 程 师 焊接工艺评定试验 编制技术文件 制造规则 质量计划 技术交底 处理质量问题 施工总结 技 术 部 编制检验规程 检查记录 检验产品质量 竣工文件整理 质 检 部 成本核算 编制定额 材料供应 生活保障 对外协作 综 合 部 生产计划 工艺布局 生产组织 生 产 部 安技措施计划 安全记录 安全检查 动力提供 设 安 部 项 目 副 经 理 桥 钢 箱 梁 制 造

(2)拟投入本工程的主要施工机械、试验和检测仪器 2.4 材料采购及管理 1. 材料采购 (1)材料采购计划 钢板的采购分批进行,分批进场。 焊接材料的采购满足生产需要,并提前考虑焊材复验时间。 (2)在材料采购过程中参照图纸上的相关技术要求执行。 2. 材料复验 1) 钢材首先必须进行质保书检查,即核对质保书和实物的炉批号做到证物

钢结构涂装方案及施工工艺

钢结构涂装方案及施工工艺 一、目的 本涂料涂装方案推荐用于各种户外钢结构的保护和装饰。该方案可应业主防腐年限而设定。 二、推荐涂装方案 方案(1) 方案(2) 方案(3)

说明:方案(1)涂膜坚韧、耐磨、丰满、光泽度高,附着力好,防腐性优良,耐候性、装饰性强、耐热性及耐低温性佳。 (2)涂膜坚韧、耐磨、丰满、光泽度高,附着力好,防腐性优良,耐候性、装饰性强、对湿热性气候具有良好的稳定性。 (3)漆膜丰满度高,机械强度较好,漆膜柔韧,耐盐水,适用于在 轻耐候性一般。微至中等腐蚀环境下,三、施工工艺 (一)、钢结构表面前处理工艺 1、检查钢结构质量,清扫表面焊渣、灰尘等杂物。 2、打磨、除锈、除焊渣。用动力角磨机磨去毛刺、锐边,敲净焊渣,磨平焊接处,基面须使用动力角磨机或动力钢丝刷打磨旧漆膜表面,除去表面的氧化膜及锈迹,各种记号。基面处理达到St2级以上标准。 无油污、作到洁净无尘、再用溶剂多次擦拭,先刮去大量油脂,基面如果有油脂,、3. 干燥。 4、处理好的基面要在6小时内进行涂装,以免再次污染和锈蚀。 5、安全注意事项,站在工件上一定要站稳扶好。 (二)、涂装工艺 1、涂装前的准备 (1)首先要仔细阅读产品使用说明书和施工工艺,了解清楚产品的性能、使用方法、注意事项以及技术、质量要求等。 (2)施工前要准备好相应的物料,注意检查包装是否完整、是否在保质期内,并仔细核对产品的标签标识,以免用错固化剂、稀释剂及搞错A、B双组份的配比。 (3)正确的混合和稀释:开桶时,注意不要将杂质带入基料;先用动力工具将A组分漆料搅拌均匀,再加入B组分低速搅拌均匀。静置熟化一段时间(视环境温度情况,一般为15-20分钟。温度越高熟化时间越短)。 (4)施工现场要远离火源,防火发生;保持通风良好;施工人员要穿戴好防护用具包括护目镜等。注意不要将漆料溅到皮肤上,如溅入眼中要马上用清水冲洗,并及时送医院救治。 2、涂装的环境条件 (1)相对湿度:空气的相对湿度小于75%,禁止在雨、雪及有雾的条件下施工。(2)施工时的环境温度:

钢结构防腐涂装作业指导书

钢结构防腐涂装作业指导书 一、概述 钢结构在常温大气环境中使用,钢材受到大气中水分、氧气和其他污染物的作用而被腐蚀,大气中水分吸附在钢材表面形成水膜,是造成钢材腐蚀的决定性因素,当大气中的相对湿度大于60%时,钢材的腐蚀速度将会很快。为了防止钢结构的腐蚀以及由此造成的经济损失,采用防腐涂料涂装是目前我国防止钢结构腐蚀的重要手段之一,它利用涂料的涂层使被涂物体与环境隔离,从而达到防腐蚀的目的,延长被涂物体的使用寿命。 防腐涂料一般有不挥发组分和挥发组分(稀释剂)两部分组成,涂刷在物体表面后,挥发组分逐渐逸出,留下不挥发组分干结成膜,成膜物质可分为主要、次要和辅助成膜物质三种,主要物质可以单独成膜,也可以粘结颜料物质共同成膜,涂料组成中没有颜料和质体颜料的透明体称为清漆,加有颜料和质体颜料的不透明体称为色漆(磁漆、调和漆或底漆),加有大量体质颜料的稠原浆状体称为腻子。涂料经涂装后施工形漆膜,具有保护作用、装饰作用、标志作用及其它特殊作用。 二、施工准备 1、涂装前钢材表面的处理 钢结构用的钢材在轧制过程中,经热处理后表面产生一

层均匀的氧化皮;在钢结构制作前,由于大气的腐蚀而生锈以及在制作过程中会产生焊渣、毛刺、油污等污染物,这些污染物如没有处理好,会影响涂料的附着力和涂装的使用寿命。 (1)、油污与旧涂层的清理 钢材在制作、运输、储存的过程中形成的污染物,如油脂、灰尘和化学药品等,直接影响涂层的附着力、均匀性、致密性和光泽度。因此,在钢材表面除锈前要清理此类污染物。除油的方法,根据钢构件的大小、材质、油污的种类,常用的除油方法有:有机溶剂清洗,化学除油法,电化学除油、乳化除油法、超声波除油法。除旧漆的方法有机械方法除旧漆和化学方法除旧漆。 (2)、钢材的除锈处理 钢材表面的除锈处理根据使用方法的不同可以分为手动和动力工具除锈、喷射或抛射除锈、酸洗除锈、火焰除锈等几种。喷射或抛射除锈等级分为Sa1、Sa2、Sa2.5、Sa3四个级别,手动和动力工具除锈等级分为St2和St3二个级别,火焰除锈只有一个等级为F1。 目前我公司在制作时对钢构件进行的除锈方法为抛丸除锈,除锈等级达到Sa2.5级,大部分在钢构件出厂前对钢构件已进行了底漆的涂装,到施工现场只要对在运输过程中损坏的部位进行底漆修补,再进行中间漆和面漆的涂装,小

钢结构桥梁施工方案

钢结构桥梁防腐方案 一、工程概况 本次施工范围主要为萧山机场旁边高速公路跨路钢结构桥梁施工 力工具机械除锈施工)。 二、编制依据 1、实地现场踏勘; 2、 SYJ4007-86《涂装前钢材表面处理规范》 3、 GB/T8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 4、 SJ2573-85《涂料涂覆通用技术条件》 5、 GB1764-88《漆膜厚度测定法》 6、 YSJ411-89 《防腐蚀工程施工及验收收规范》 7、 GB7692-87《涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全》 8、 ISO8501-1.1998 《钢材在涂装油漆及相关漆料前预处理 的目视评定》 9、 GB/1720-89《漆膜附着力测定法》 三、施工准备 1 技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量 本方案为动 表面清洁度

评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急 用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围末施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。 2工程材料准备 组织材料人员对采购材料计划做出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。 3劳动力准备及人员进场 根据本工程的特点,我公司将安排技术能力强、业务素质高的专业施工队伍和施工班组,及时安排进场,由项目部统一指挥,协调施工,加快施工进度,提高工程质量、并保证工程能连续施工。 对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪

钢结构防腐防火涂装施工及方案

钢结构防腐防火涂料施工工艺 1.涂装要求: 1.1.表1钢结构防腐油漆 部位涂料类型品种油漆名称道数漆膜厚度(μm)厂 房 钢结构环氧聚氨酯 底漆环氧富锌底漆 2 70 中间漆环氧云铁中间漆 2 100 面漆聚氨酯面漆 2 70 1.2.表2钢结构防火油漆 类别名 称 编号构造做法附注 金属面油漆超 薄 涂 型 防 火 漆 油29 1、清理基层,除锈等级不低于Sa2.5或 St3级 2、刷环氧防锈漆 3、喷底层涂料2~3遍,每遍厚度≤2.5, 最厚一遍抹平 4、喷面层涂料1~2遍 防火涂料耐火极限 按规范计算或查 表,决定涂料遍数。 (注:建筑防火设计:建筑耐火等级二级,钢梁要求耐火极限不小于2小时,屋面水平支撑、系杆及隅撑耐火极限不小于1.5小时。) 1.3.材料性能要求 1) 所用底漆、封闭漆、中间漆、面漆成分性能应与防火涂料相容,不应与防火涂料产生化学反应;各层涂装油漆物理性能指标应满足国家相应标准要求; 2) 防火涂料应采用室内用防火涂料,并不应对钢结构有腐蚀作用,选用的防火涂料必须有国家检测机构对其耐火性能认可的检测报告及生产许可证,并满足《钢结构防火涂料》GB14907-2002及《建筑钢结构防火技术规范》CESE 200: 2006等现行标准的技术要求; 3)所选用防火涂料的粘结强度不小于0.5Mpa(粘结力其它要求按照相关规

范执行); 4)防火涂料应通过国家认可的检测机构检测和认证并通过相关的耐老化检测报告; 5)面漆附着力应该满足1级; 6)选用的涂装材料应互相匹配,避免发生化学反应。 2.防腐涂装施工: 2.1.施工准备 2.1.1.材料准备 1)材料须有产品合格证、质量检验报告及产品说明书等书面证明文件,且不能超过质保期。 2)对所用防腐材料,应遵照产品说明书进行搭配使用,不得随意改变配比。 3)所用封闭漆、中间漆成分性能应与底漆,防火涂料相容,不应与防火涂料产生化学反应;各层涂装油漆物理性能指标应满足国家相应标准要求; 4)材料进场后,报监理工程师进行验收,合格后方准投入本工工程使用。 2.2.防腐涂装 2.2.1.施工工艺流程 涂环氧云铁封闭漆(部分结构)→验收→涂环氧云铁中间漆(部分结构)→验收(→超薄型防火涂料涂装→验收→面漆→最终交验。 2.2.2.施工前的准备工作: 1)开工前办理相关手续,达到施工条件后方可施工; 2)在工程开工前,准备好满足本工程施工需要的人、材、机及各种用品,并对工人进行技术交底和安全教育。 2.2. 3.分部分项工程的主要施工方法、涂料涂装工艺及参数: 1)施工方法选择采用刷涂、滚涂和喷涂相结合的方法进行施工,以喷涂为主,刷涂为辅。刷涂、滚涂主要用于预涂和无气喷涂难度较大的部位。具体施工方法结合现场实际情况进行选择。 2)涂料配制

桥梁涂装专项施工方案

广佛江快速通道江门段辅道工程(西环路隧道~五邑路)段 K22+500~K24+700 双龙跨线桥 涂装专项施工方案 边坡防护 中国中铁 编写:___________ 审核:___________ 批准:___________ 中国中铁江门大道BT工程总包项目经理部 二〇一六年十二月

目录 1、编制依据及工程概况............................................. - 1 - 1.1 编制依据.................................................. - 1 - 1.2 编制范围.................................................. - 1 - 1.3 编制原则.................................................. - 1 - 1.4 工程概况.................................................. - 2 - 1.5 主要工程数量.............................................. - 2 - 2、施工组织....................................................... - 3 - 2.1 人员组织.................................................. - 3 - 2.2 施工设备机具.............................................. - 3 - 2.3 施工用水用电.............................................. - 4 - 2.4 交通疏导.................................................. - 4 - 2.5 施工工期计划.............................................. - 4 - 2.6 施工平台.................................................. - 4 - 3、施工方案...................................................... - 5 - 3.1 施工顺序.................................................. - 5 - 3.2 施工步骤及方法............................................ - 5 - 3.3 防腐涂装体系组成及技术要求................................ - 6 - 3.4 质量标准.................................................. - 9 - 4、质量保证措施.................................................. - 11 - 4.1 质量管理流程............................................. - 11 -

钢结构防腐涂装施工方案

钢结构防腐涂装施工方 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

钢结构防腐涂装施工方案 1 范围 本工艺标准适用于建筑钢结构工程用的防腐蚀施工工艺。 2 施工准备 材料 建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 主要机具: 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 作业条件: 油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 3 操作工艺

工艺流程: 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收 基面清理: 建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污等杂物清理干净。 基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级,见表5-25的规定。 钢结构除锈质量等级表5-25 为了保证涂装质量,根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。 喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺。 酸洗除锈,它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残酸存在,构件的锈蚀会更加厉害。

桥梁涂装施工方案设计

目录 1、编制说明 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工部署及施工组织机构 (3) 4、各分部分项工程的主要施工方法及施工顺序 (6) 4.1喷砂施工工艺 (6) 4.2喷涂施工方法 (7) 4.3面漆涂装施工方法 (8) 5、确保工期的技术组织措施 (9) 5.1施工工期 (9) 5.2确保施工工期的措施 (9) 5.3工期保证体系 (9) 6、确保安全生产的技术组织措施 (11) 6.1安全保证体系 (11) 6.2安全保证措施 (12) 7、确保工程质量的技术组织措施 (12) 7.1工程质量目标 (12) 7.2质量保证体系见下图 (13) 7.3确保工程质量的措施 (14) 8、确保文明施工的技术组织措施 (15) 9、消防保卫措施 (16) 10、环保及减少噪音的技术组织措施 (17)

11、质量检测 (17) 12、质量服务跟踪要求 (18) 13、施工进度计划图 (18) 14、主要施工机械设备情况 (19)

1、编制说明 1.1编制依据: (1)厦漳跨海大桥钢结构防腐涂装工程施工蓝图。 (2)厦漳跨海大桥钢结构防腐涂装工程合同文件。 (3)国家现行标准和规范,安全操作规程。 (4)现行有关规定的额算定额、劳动定额、材料定额规范等。 (5)本地区地质、水文、气象等自然条件。 (6)已建成的类似工程施工经验。 1.2质量目标: 质量标准为合格,我公司本着信誉第一,用户至上的宗旨,精心组织施工,严格管理,确保一次交验合格,为业主提供满意建筑产品。 1.3工期目标 根据我公司施工能力和工程结构特点,将确保以按期完成工程内容。 2、工程概况 本工程为厦漳跨海大桥钢结构防腐涂装工程,主要包括北汊主桥钢箱梁、钢锚梁、钢牛腿的防腐涂装;南汊主桥工字钢主梁、横梁小纵梁及导风板的防腐涂装由于受到直接侵蚀,采用重防腐涂装体系。 3、施工部署及施工组织机构 3.1施工准备 3.1.1施工现场准备 (1)工程中标后,根据现场实际情况,搭设临建(办公室、仓库、门卫室)。(2)劳动力进场后,及时安排机械基础施工及机械设备的进场、安装、调试。

钢结构防腐涂装施工工艺标准

0240钢结构防腐涂装施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 50205-2001 1、范围 本工艺标准适用于建筑钢结构工程用的防腐蚀施工工艺。 2、施工准备 2.1材料 2.1.1建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.2主要机具: 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 2.3作业条件: 2.3.1油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 2.3.2防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 2.3.3防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 2.3.4露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收。 3.2基面清理: 3.2.1建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

6.2当气温高于40℃时,应停止涂层作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。 6.3当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。 6.4钢构件制作前,应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位,提前除锈,提前涂刷。 7、质量记录 7.1钢网架结构底漆涂层产品合格证。 7.2钢网架结构面漆涂层产品合格证。 7.3钢网架结构涂层的质量检查记录和报告。 8、安全环保措施 8.1各类油漆和其他易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其他材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内。妥善保管。 8.2库房应通风良好。不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其他物应保持一定的安全距离。 8.3用喷砂除锈,喷嘴接头牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压力后,方可进行修理或更换。 8.4使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品。严禁吸烟。 8.5沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理。 8.6在室内或容器内喷除,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。 8.7采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室(棚)应有接地保护装置。 8.8刷外开窗扇.必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于25度的铁皮屋面上刷油.应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。 8.9使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电。喷嘴堵塞,疏通时不准对人。

相关文档