1适用范围

本工艺标准适用于带式压滤机,箱式(或室式)压滤机和板框式压滤机 的安装。

2施工准备

技术准备 施工技术资料

设计资料(施工图、设计说明及技术规定等)。

随机技术资料(使用安装说明书、产品质量证明书、设备装箱单等) 现行施工标准规范 《混凝土结构

施工

验收

规范》 GB50204

《机械设备安装

工 程 施工

及 验 收通用

规范》

GB50231

《厢 式

机 和

压 滤

机 技

J B / T 4

3 3 3

泥 脱:

CJ/T31

《石 油 化 工

术 规程》

SH3505

《施工现场临 时 用 电 安 全 技术 规范》

JGJ46

施工方案

《压滤机施工技术方案》 作业人员 表主要作业人员

设备的检查、验收、存放、保管

设备的开箱检查、验收:设备的开箱检查在建设单位、监理单位、设备制造与供货厂商、施工单位等有关人员参加下,按下列项目进行检查,并做好开箱验收记录:

箱号、箱数以及包装情况;

设备名称、型号和规格;

装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具;

设备有无缺损件、表面有无损坏和锈蚀等;金属辊表面的镀层或涂层应均匀, 牢固,耐蚀,耐磨,衬胶的金属辊其胶层与金属表面应紧密贴合、牢固、不得脱落。

设备的存放、保管:设备的保管由专人负责。存放在露天仓库的设备采用道木或专用垫块进行垫高,并采用帆布或防雨布进行覆盖。其零部件和专用工具进行标识存放于室内仓库,同时应采取防变形、防锈蚀措施。

到货设备及其附件,必须附有出厂合格证明书、装箱单和使用说明书等技术文件。

主要施工机具

主要施工机械:汽车起重机、焊机、空压机等

主要施工工具:活动扳手、套筒扳手、千斤顶、剪子、锯弓、手锤、扁錾、台虎钳、大锤、链式手葫芦、索具、卸扣和轧头、钢钎撬棍等。

测量及计量器具:水准仪、塞尺、框式水平仪、游标卡尺、钢卷尺、钢板尺等。

作业条件

施工场所已具备施工条件,所需的图纸资料和技术文件齐备,图纸会审已进行,施工方案已经编制好且审核批准,并进行技术交底。

现场安装施工应具备下列条件:

设备基础施工完毕,基础砼强度达到设计要求的75%具备交接条件;基础表面的浮浆层必须铲除,放置垫铁的基础表面应铲平。

基础表面需灌浆的部位应铲出麻点,基础表面、地脚螺栓预留孔内的杂物和积水应清除干净。

施工现场的水、电、道路畅通。安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂

物等已清理干净。

滤机安装现场应有足够空间,在平面上压滤机四周无障碍物的最小距离不小于滤板边长的3倍,离压滤机的上方不小于滤板边长的2倍。

3施工工艺

工艺流程

*1安装主梁.

基础验

工艺操作过程

压滤机的安装按下列顺序进行。

压滤机体积大,零件多,故在安装前,首先核查产品质量证明书,同时必须逐一按装箱单查点各零部件有否缺损,以免影响安装进度;

按图纸要求校对各基础中心距离和预留螺孔位置。然后,用扁铲剔平基础表面残留高低不平的混凝土,并把预留孔内的杂物清理干净;

安装支撑主梁的各支座,并把基础螺栓穿挂在支座上、埋入预留孔内;

安装主梁与尾板。在安装前,应先把主梁里侧的夹板装上。然后,将主梁稳装在各支座上,再用相应厚度的垫板严格找正其平行度和水平度。最后,进行第二次基础螺栓灌浆,待水泥干固后,旋紧各支座基础螺栓。当出现主梁底面与支座不贴实时,应用垫板进行再次调整。之后,再用螺栓固定主梁外侧的夹板,以防横向窜动。安装后的主梁,其平行度每米不应超过,水平度每米不大于。

尾板通过其两侧的轴段装入主梁轴孔,并以铰链与主梁连接。在轴段的末端, 也就是在主梁两侧的轴孔分别由压板用螺栓将其封住,以防尾板左右窜动。

安装后的尾板应灵活可靠,其轴与梁轴孔配间隙不应大于1mm;

安装油缸部件。首先把缸体安装在基础上,再用垫板找正,使缸体与尾板的中心保持一致。然后,通过螺栓用夹板把缸体与主梁固定在一起;装上活动头板,并使其两侧滚轮完全与主梁轨面相贴合。不允许有“三条腿” 现象。然后,再用剖分式卡盘通过螺栓与油缸的活塞杆连接。安装后的活动头板应在轨道上自由往复移动。头板的轴心应与油缸活塞杆轴心重合一致,其不同心误差不应大于;

安装滤板。首先用螺栓把耳座固定在各滤板两侧,再在滤板周边的凹槽内镶坎密封胶垫,如是橡胶滤板就不需胶垫。最后,把所有装好耳座的滤板按顺序吊装到主梁上(应注意滤板的定位耳座应放置在一个方向)。滤板装好压紧时,其相邻边缘最大错位不应超过2mm;

按顺序连接所有吊挂滤网的连接板。其下端与滤板固定,上端则由丝杆相互连接。把滤网穿在串条上,并将其吊挂在连接板的斜槽内。安装后的连接板,其两侧排列顺序必须一

致。滤网应平整、无褶皱,边带与滤板亦应拴牢靠;安装传动系统各零部件

(1)首先把柴油机通过底座安装于缸体上,并用螺栓可靠固定;

(2)把支撑油马达从动链轮轴的支座装在主梁两侧,并通过螺栓用座板将其与支座固定。再把调整座装在链轮下面并用螺栓与支座固定在一起,用来调整链轮轴的水平和链条的松紧度;

(3)分别安装链条轨道盒的托架和上、下轨道盒,并用螺栓与主梁牢靠固定;

(4)通过座板分别把头板和尾板处的各链轮组装在主梁两侧,再在尾板处的链轮后面装上调紧座与顶丝;

(5)安装后的各组链轮转动应灵活,两侧拉钩盒必须同步工作,两链轮中心亦应一致,其误差不应超过第一章中提出的要求。

链盒应平直,其中心与传动链应保持一致。拉钩盒上盖表面与滤板耳座

的接触距离不得大于10mm各链条松紧度均应调整适当,往返运转时,不允许出现跳链等现象。

安装液压系统中的高、低压油泵和各种阀类

(1)在安装前,所有泵和阀类均必须用柴油清洗干净;

(2)在安装油泵时,应特别注意其运转方向。高压油泵是逆时针运转,而低压油泵为顺时针方向;

(3)安装各类阀时,其进、出口位置必须正确无误;

(4)油箱内加注10#机械油,并用100网目滤布进行过滤,以防杂质进入液压系统影响工作;

(5)液压系统安装后,必须进行空转试车,检查和调试各油路的压力显

示是否符合要求,各类阀接点和油管接头等均不得有漏油现象。连接与液压系统相关油管。安装压滤机两侧的接水槽和翻板。安装后的翻板应灵活,其角度和位置应达到:当压滤泄水时,水能流入接水槽;卸饼时,滤饼能通过翻板掉入溜槽。

安装接料溜槽,连接与压滤机相关的入料管和滤液管。完成以上安装任务后,便可进行压滤机的调试与试运转工作。

试车前的准备工作现场调试前,必须做好以下几点工作:部件安装到位,按要求进行调整、检验,符合精度要求,零件齐全、完好。安装好进料管、出液管,还应畅通无阻。

应备好足够的料浆,满足试车要求。根据料浆的过滤要求,应备足足够的合适凝聚剂。对料浆需化验、检验的应配备专业人员以及所有需要用到的化验设备和试剂。备有一般工具,如活络扳手、铁锤、钢丝钳、螺丝刀、管子钳、六角扳手等,并备有少量的机油、润滑油、棉纱等辅助材料以供使用。

电源及电动机等接线正确无误,电动机运转正常,液压站应加足油(初次加满为好)。电气、液压系统先行试运转检查合格;

试车接通控制电源,闭合空气开关。选择手动/ 自动。

按油泵起动按钮,启动油泵,油泵起动指示灯亮,液压站处于工作状态。按压紧按钮,压紧指示灯亮,压紧板推动滤板向前移动。

当所有滤板靠拢后,油缸电接点压力表逐步升高,当压力达到25Mpa 高压控

制值时,油泵自动停机,此时压滤机处在待工作状态。可启动料浆泵向压滤机供料过滤,或启动洗涤泵向压滤机供洗液洗涤滤渣,或向压滤机通入压缩空气吹干滤饼。

如果由于系统的内卸而导致系统油压下降至低压控制值22Mpa时,油泵将自动启动补压,使系统油压保持在22—25Mpa 之间,此时压滤机始终处于工作状态。

当过滤、洗涤、吹干等操作结束后,按放松按钮,放松指示灯亮,压紧板后退,即可松开滤板,再按停止按钮可随时停止松板操作。

当压紧板退至设定位置,SQ1 动作,等待拉板操作。按拉板启动按钮,小车前进并开始逐块拉板,拉一块板,卸该块板的滤饼,然后再拉

第—块,如此循环、往复,直至卸完最后一块滤饼,拉板小车回到初始

位置,SQ2 动作,电机停止转动。至此一个工作循环结束,如需继续,再从 1

开始。

施工过程中应注意的问题安装应注意以下几条:

安装时, 地脚螺栓的安装以活动面的水平面为准;地基结构应由建筑专业设计人员按负荷的情况进行设计,地脚螺栓位置可参见安装基础图,以两次灌浆法为宜。

本机应水平放置于混凝土基础或构架上,用地脚螺栓固定进料端的机架脚,而另一端直接平放在基础上。

进料管、洗液管、压缩空气管等,管道应尽可能短,并且加装压力表、温度表,与主机连接处加装膨胀节。压榨式需加装放气阀。压滤机进料口必须安装回流表和压力表,防止压滤机过滤压力超压。这些管道和料浆泵、洗水泵、空气压缩机以及控制这些设备的设施由用户自备。

电机等电气接线应用金属软管(蛇皮管)或塑料电线管保护,并将固定在适当位置上,且不易被碰撞。

在有较严重腐蚀气体的环境中,应将控制箱隔离,电器控制箱应可靠接地,接入电器控制箱内的所有导线应对应电器原理图,按标号接入元件或接线端上。

试车注意事项

液压油(32#液压油、20#液压油等)充入油箱,必须达到规定油面。必须按规定的数量放置滤板。若滤板数少于规定数量,禁止使用压滤机。料浆泵及其进口阀,洗涤水泵及其进口阀,压缩空气进口阀在同一时间内只允许开启其中之一。

清洗滤板时,应保持流道畅通,表面清洁。特别是滤板下平面必须清洗干净。新机器安装使用后,油缸端机脚有移位现象,这是正常的。

过滤操作开始时,应慢慢打开进料阀,过一定时间再把进料阀全打开。若拉板出现故障,应按紧急停止按钮,拉板停止,处理完故障,再按一次紧急停止按钮,拉板继续。

压滤机进料口必须安装回流管和压力表,防止压滤机过滤压力超压。油缸压力禁止调节超过。

拉板出现故障,可按暂停开关SQ,待故障恢复后,再按SQ继续工作。季节性施工技术措施冬季施工措施:

材料设备保护:冬季来临前对进入现场的设备、材料进行防护,以免杂物进入设备内;设备与配件库的防雨雪性能要好。库房内各种材料要分类集中上架摆放,不应直接放至地面上,不能上架的应架空垫高不低于150mm焊材库

房内湿度不宜超过60%对露天摆放的施工材料要下垫上盖,防止水浸雨淋产生锈蚀。施工用配电箱、电焊机、等应全部设置于专用电焊机房内。

在冬季施焊时,应搭设局部遮风雨雪棚,当环境温度低于0C或焊口被冰霜雪覆盖润湿时进行焊接时,首先应将外表面清扫干净,并预热到15C以上,预热范围应在施焊处100mn 左右。

冰雪天禁止穿塑料鞋到施工现场,严禁在独木、型钢、管线等物体上行走。

环境温度低于0C时,尽量不进行冷却水管路系统的水压试验,如必须试验要保证有专人全天巡视避免上水不中断,避免上水线路畅通,试验完毕后,必须及时排尽管道及设备内的积水,必要时用压缩空气吹干净。

雨季施工技术措施:

雨期吊装运输作业时应特别注意路面情况,必要时道路上要铺设道木或钢板以防沉降,吊装作业时应保证通讯良好,严禁在视线不良的雨雾或大风天气吊装设备和管道。

雨天到来前要检查所有施工用电设备是否有良好的接地、接零保护以及是否安装有漏电保护器,确保防护措施落实、可靠,避免事故发生。现场临时用电、电缆宜架空敷设,禁止电缆在雨雪浸泡。临时用电线路应装有漏电保护器,防止触电伤人。电气开关箱应防雨雪防水。

按照施工总平面布置完善排水设施,并定期清理,确保其正常投入使用。

夏季施工的技术措施:

做好夏季防暑降温工作,必要时搭设遮阳棚。

雷天不进行吊装作业。

4质量检验

质量检验要求和方法

500m2及以下箱式和板柜式压滤机安装

垫铁采用”一平一斜”,其规格必须符合下列规定。

垫铁安装:

安装公司施工工艺标准合集

中建五局工业设备安装有限公司 企业施工工艺标准 【公共、给排水、通风与空调、电气】 中建五局工业设备安装有限公司 二O 一六年三月 CCFEB Industrial Equipment Installation Co.,Ltd 内部资料注意保密

目录 一.机电公共部分 机电封堵施工工艺标准 (01) 除锈刷油防腐工艺标准 (05) 管线穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝处理工艺标准 (09) 管道套管制作安装工艺 (11) 支吊架制作安装工艺标准 (15) 二.建筑给排水部分 排水UPVC管承插连接安装工艺标准 (25) 塑料管电熔(承插、对接)连接工艺标准 (28) 薄壁不锈钢管环压连接施工工艺标准 (31) 铸铁管道不锈钢卡箍法兰连接安装工艺标准 (34) 钢管丝扣连接施工工艺标准(焊接、镀锌、衬塑、涂塑钢管) (37) 塑料管热熔连接(承插)工艺标准 (39) 镀锌钢管卡箍连接施工工艺标准(镀锌、衬塑、涂塑钢管等) (41) 铜管焊接连接施工工艺标准 (43) 自动喷淋安装工艺标准 (47) 室内消火栓安装工艺标准(明装、暗装) (50) 湿式报警阀组安装工艺标准 (53) 卫生洁具安装工艺标准 (54) 室外管沟开挖与管道安装施工工艺标准 (58) 暖气片安装工艺标准 (60) 潜污泵安装工艺标准 (61)

三.通风与空调部分 钢管焊接工艺标准 (62) 镀锌铁皮风管制作与安装工艺标准 (65) 酚醛复合风管制作工艺标准 (72) 风口安装施工工艺标准 (76) 软接、补偿器制作安装工艺标准 (79) 橡塑保温施工工艺标准 (81) 玻璃棉保温施工工艺标准 (85) 保温金属保护管壳施工工艺标准 (87) 水泵安装工艺标准 (89) 风机盘管、V A VBOX安装工艺标准 (92) 风机、组合式空气处理机组安装工艺标准 (94) 冷却塔安装工艺标准 (98) 制冷主机安装工艺标准 (100) 四.建筑电气部分 变配电室接地干线施工工艺标准 (103) 避雷带(网)安装工艺标准 (104) PVC电线管敷设工艺标准 (107) 钢制电线管敷设工艺标准 (108) 线槽桥架安装工艺标准 (110) 电缆桥架内敷设工艺标准 (114) 电缆沟内电缆敷设工艺标准 (115) 矿物绝缘电缆敷设工艺标准 (116)

板框压滤机吊装方案

板框压滤机吊装方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

通州区益民水处理有限公司迁扩建设项目厂内及中途提升泵站设备安装总承包工程 板框压滤机吊装方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:南通安装集团股份有限公司 二O一五年月 目录

一、工程概况 通州区益民水处理有限公司迁扩建设项目污泥脱水机房内有三台板框压滤机需吊装就位,目前污泥脱水机房主体及侧墙已全部施工完成,仅剩脱水机房顶部供板框压滤机的吊装。污泥脱水机房高,待吊装就位的板框压滤机主体尺寸为(长)×(宽)×(高),裸机重28t,由货车运至现场后使用汽车吊将其从脱水机房顶部吊装就位。 二、编制依据 《选用汽车吊性能参数表》 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012 《建筑施工安全检查标准》 《工程建设安装工程起重施工规范》 《起重吊运指挥信号》 本项目招投标文件、施工图纸及板框压滤机技术资料 三、吊装准备 技术准备 1、编制《板框压滤机吊装方案》,并经监理、业主单位批准; 2、吊装方案已向施工人员、起重吊装人员进行详细交底; 3、拟进场施工人员已进行安全教育,已进行重大危险源、重大环境因素安全防护措施交底;

4、板框压滤机厂家技术指导人员已至现场,并已对施工人员进行技术交底。在板框压滤机吊装期间,厂家全程指导直至吊装完成。 现场条件准备 1、吊装场地已按要求进行了硬化处理,开槽道路修复完成并夯实; 2、脱水机房内板框压滤机安装预留孔洞脚手架拆除完毕,并进行了测量放线; 3、脱水机房内卫生清理完成,并设置吊装区域警戒线; 施工机具准备 板框压滤机吊装就位主要施工机具如下: 施工人员准备 施工人员根据施工方案、施工进度要求安排如下:

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。 2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求

2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。 2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回填→砌井。

3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

压滤机安装方案

项目:8万吨/年钛白粉项目(硫、钛一体化热能利用)Ⅰ标段项目 压滤机安装施工方案 目录 第一章工程概况···········2-2 第二章安装原则···········3-5 第三章安装方案···········5-17

第一章工程概况 1.1设备简介 此次安装为8万吨/年钛白粉项目(硫、钛一体化热能利用)Ⅰ标段项目中的七台压滤机,其中一台酸渣压滤机(M1601)、二台泥浆压滤机(M2201A/B)、二台热滤压滤机(M2202A/B)、二台精滤压滤机(M3301A/B)。 1.2设备特性 表1.2-1 设备特性一览表 序号名称位号外观尺寸(m)重量(T)1酸渣压滤机M160113×2.525 2泥浆压滤机M2201A13×2.525 3泥浆压滤机M2201B13×2.525 4热滤压滤机M2202A12×2.523 5热滤压滤机M2202B12×2.523 6精滤压滤机M3301A12×2.523 7精滤压滤机M3301B12×2.523

第二章安装原则 2.1 施工流程 表2.1-1安装流程表 2.2 设备就位次序 七台压滤机均位于506楼东面EL 12.00平面沿南北向依次排列。 EL12.00平面共有三个设备通道,分别正对M1601、M2202A、M3301B,考虑吊装方便,两边的通道进相邻的两台,中间通道进镜像对称的三台,且遵循先里后外的原则。具体安装顺序见详图2.2-1中的序列号。

图2.2-1 安装顺序图 2.3 设备吊装方案简述 2.3.1 吊装机械 1 吊机:主吊-型号TG-700E的70T汽车吊;附吊型号TR-250M的25T吊车 2 葫芦:六个10T(两个备用) 3钢丝绳和卡环(与葫芦配套的相应等级) 2.3.2吊装方案 第一步设备垂直提升:利用2台吊车将设备在厂房外提升至设备所在楼层的高度 EL12.00 第二步送入楼内:两台吊车配合着将设备送入楼内,当设备的头部落至楼层上时,附吊摘钩,由主吊和楼内的牵引装置(葫芦)相互配合继续运设备 入楼内,设备全体进入楼内后,主吊车摘钩由楼顶的葫芦牵引设备。第三步楼层水平运输:通过楼内的牵引装置(葫芦)将设备运至安装地点。第四步设备就位。

接闪器安装工程施工工艺标准

目次 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 施工准备 (1) 4 操作工艺 (1) 5 质量控制 (3) 6 质量标准 (3) 7 成品保护 (3)

接闪器安装工程施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于建筑物的避雷针、避雷带等接闪器安装工程。 2 引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 3 施工准备 3.1 材料要求 3.1.1 镀锌制品应采用热镀锌材料,规格应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 3.1.2 当设计采用新型接闪器时,供货商应提供试验报告、产品合格证及有关技术说明。 3.2 作业条件 3.2.1 避雷带安装作业条件: 土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合做此项工作。 3.2.2 避雷带与均压环安装作业条件: 3.2.2.1 接地体与引下线必须做完。 3.2.2.2 支架安装完毕。 3.2.2.3 具备调直场地和垂直运输条件。 3.2.3 避雷针安装作业条件: 3.2.3.1 接地体及引下线必须做完。 3.2.3.2 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 3.2.3.3 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 3.2.4 主要机具:常用电工工具、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具、钢锯、锯条等。 4 操作工艺 4.1 避雷带安装: 4.1.1 工艺流程: 避雷带预制加工→测量弹线定位→支架埋设→安装固定连接避雷带(网)→防腐处理→检测验收 4.1.2 避雷带安装应符合以下规定: 4.1.2.1 避雷线应平直,牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致;平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长不得超过10mm。 4.1.2.2 避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。 4.1.2.3 避雷线如用扁钢,截面不得小于100mm2且厚度不小于4mm;如为圆钢直径不得小于8mm。 4.1.2.4 遇变形缝处应作“Ω”型煨弯补偿。 4.1.2.5 避雷带位置正确,平正顺直,焊接长度不得小于圆钢直径的6倍,且双面施焊,符合规范要求,焊缝饱满无遗漏,镀锌层破坏处补刷防腐漆完整,并补刷银粉漆,支持件间距均匀、固定可靠、防松零件齐全,每个支持件应能承受大于5Kg的垂直拉力,并作记录。 4.1.2.6 建筑物顶部外露的其它金属物体必须与避雷带及避雷引下线可靠连接。

PPR管道安装施工工艺标准精

PPR管道安装施工工艺标准精 1 2020年4月19日

PPR 管道安装施工工艺标准 生活给水管—聚丙烯管 (PP-R 为当前中国正在推广使用的新型生活给水管, 可广泛应用于室内冷、热给水系统、空调水系统。 PP-R 管材是由无规共聚聚丙烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优点。一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系, 并作图纸会审, 作好会审记录。安装人员须熟悉 -PP-R 管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质, 核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 色泽应基本一致。 2管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形 2 2020年4月19日

3管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安装 所有户内管道从水表后开始采用 PP-R 管,进户管管径要求: 冷水管热水管热水回水管 户型 入户管水表入户管水表入户管水表 一厨一卫 De25 DN15 De25 DN15 De20 DN15 一厨二卫 De32 DN20 De32 DN20 De20 DN15 一厨三卫 De40 DN20 De40 DN20 De20 DN15 一厨四卫 De40 DN20 De40 DN20 De20 DN15 安装工艺及要求 3 2020年4月19日

压滤机施工方案

乙炔系统优化技改项目滤机搬迁施工组织方案 编制: 审定: 审批: 2016年8月

施工组织设计方案 一、工程概况: 1、项目名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位: 6、工程内容简介: 我公司承建该工程的乙炔系统优化技改项目滤机搬迁,包括:设备顶棚拆除,滤板拆除安装,3台压滤机拆除,钢结构制作安装,渡槽制作安装,工艺管道安装,设备安装等。 二、编制依据: 1、《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》HG/T20519-2009 2、《化工装置设备布置设计规定》HG/T20546-2009 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 5、《化工管道设计规范》HG20695-1987 6、《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T20592-2009 7、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992 8、《化工、石油化工管架、管墩架设计规定》HG/T20670-2000 9、《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990 10、《化工设备,管道外防腐设计规范》HG/T20679-1990 11、《工业设备,管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-1991 12、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997 13、《工业管道及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 14、《管架标准图》HG/T21629-1999 15、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008年版) 16、《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 17、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998

三箱安装施工工艺标准

配电箱柜、电表箱、分户箱分项工程施工工艺标准 一、适用范围 适用*****公司承接施工得工程。 二、编制依据 根据现行电气施工验收规范、质量检验标准、国家安装标准图集。 三、施工准备 第一节、材料要求: 1、1订货前根据设计图纸及现场察访情况确定各方面得技术要求:尺寸大小、开孔位置、预留得空间位置,进出线得走向位置等。 1、2箱体钢板厚度至少保证在1、5mm厚。 1、3电表箱、分户箱得进出线管为暗埋时,不准厂家预留孔。因为现场上得进出管就是不确定得,必须在现场上开孔(电表箱、分户箱得进出线为线槽明敷时,在上下预留方孔)。 1、4 三箱到货后要检查以下方面: a)钢板厚度 1、5mm。 b)箱体油漆无脱落, 周边平整无损伤。 c)箱内各种元器件应安装牢固、导线排列整齐、压按牢固,并有产品合格证。 d)开关等元器件得型号、品牌、容量等符合要求。 第二节:主要机具 开孔钻、冲击钻、手锤、电工工具、水平尺、钢卷尺、扳手、吊线锤、塞尺 第三节:作业条件 3、1随土建结构预留好暗装配电箱得安装位置。

3、2安装分户箱体时,抹灰完成至少在疤打完,安装芯子时墙面装修全部完成。门窗工程全部完成。 3、3安装电表箱时强电井内由装修全部完成,门锁全完交付使用。 3、4配电柜安装时土建装修全完,否则装好就抹不到灰,刷不到油漆了。 四、工艺流程 基础及及支架得制作→分户箱体得安装→配电箱安装→电表箱安装→分户箱内元器件安装→接线安装→试验调整→送电试运行 五、操作工艺 5、1基础及支架得制作 1、落地柜采用型钢10#槽钢基础,制作型钢基础时要根据现场实际情况测量下料,下料严禁气割,开孔要用台钻或手电钻,严禁气割,基础型钢支架要四角平整,这样才能保证落地柜得平稳,并且开孔得位置要根据箱柜安装孔确定。 2、支架要刷防锈漆,刷银粉漆。 5、2分户箱体得安装 待土建砌砖工程中把分户箱体得洞口留出后,且土建打了灰疤或者抹了灰后方可进行箱体得安装,安装箱体时要注意保持箱体口能够与抹灰层平。要用水平尺、水平管确定箱体得平直、垂直度与标高尺寸,PVC管进入箱体内要现场开孔,加杯梳,严禁气割开孔。钢管进箱要加锁紧螺母。 5、3配电箱安装采用暗配管、暗分线盒方式。暗埋管、暗分线盒外面紧帖箱体处用开孔器现场开孔,严禁气割。暗分线盒要加白色盖板引出金属软管进箱体。不准导线直接进入箱体内,不采用明配管进箱方式。

板框压滤机吊装方案

通州区益民水处理有限公司迁扩建设项目厂内及中途提升泵站设备安装总承包工程 板框压滤机吊装方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:南通安装集团股份有限公司 二O一五年月 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------- 二、编制依据-------------------------------------------------------------- 三、吊装准备-------------------------------------------------------------- 3.1技术准备------------------------------------------------------------- 3.2现场条件准备--------------------------------------------------------- 3.3施工机具准备--------------------------------------------------------- 3.4施工人员准备--------------------------------------------------------- 四、吊装实施-------------------------------------------------------------- 4.1进行试吊------------------------------------------------------------- 4.2设备吊装------------------------------------------------------------- 4.2.1吊装布置----------------------------------------------------------- 4.2.2设备吊装----------------------------------------------------------- 4.2.3设备就位和收尾工作------------------------------------------------- 五、吊装安全注意事项------------------------------------------------------

压力管道安装施工工艺标准

管道安装施工工艺 工业管道安装由于受压力、材质、输送介质等多种因素的影响,安装工艺也特别复杂,其特点是安装工程量大,质量要求高,施工周期长。管道安装一般可分为:熟悉图纸、施工现场勘查与实测、地下管沟开挖、配合土建施工预留空洞及预埋件、材料领用、检查及清理、准备工器具、管件及附件制作、管道支架制作、切口、坡口、管口处理与加工、管道及管件组对、连接、焊缝无损检验、焊后热处理、管清洗、管路试验、防腐、保温、交工验收等工序。 管道安装前应具备下列条件: 1.与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求; 2.设计资料及其他技术文件齐备,施工图已经会审,施工组织设计编制完毕并得到批准; 3.与管道连接的设备安装就位固定完毕,标高、中心线、管口方位符合设计要求; 4.必须在管道安装前完成的有关工序,如清洗、脱脂、部防腐与衬里等已进行完毕; 5.管子、管件及阀门等已经检验合格,并具备有关的技术证件; 6.管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误,部已清理干净,不存杂物; 7.地下管沟开挖完毕,装置管廊施工完毕。 一、材质检验 ㈠一般规定 1.管道组成件(它包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、绕性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等)及管道支撑件(它包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚固件、鞍座、垫板、滚柱、托座、滑动支架及管吊、吊耳。圆环、夹子、吊夹、紧固夹板、裙式管座等)必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定。 2.管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检查,不合格者不得使用。 3.合金钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标记; 4.防腐衬里管道的衬里质量应符合国家现行标准(工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收及规)的规定;

电气安装施工工艺标准

电气安装施工工艺 A、施工前的准备工作 了解图纸设计,组织施工人员熟悉施工图,了解工程所用设备,材料之规格型号,工程技术人员对施工人员进行技术交底,制定为确保工程质量和安全的有关施工方法,明确施工与验收规范及技术措施,安全措施,准备好工程施工所需要的材料设备和一切仪器及安全保护用品,准备好所需安装工程的技术记录,试验记录等表格。 B、施工要求 严格按照设计图纸,工程计划,技术措施及有关规程规范进行施工,确保达到优良工程标准。 C、主要施工方案 (1)电线管连接、进接线盒、开关盒及配电箱必须采用套丝连接,线管进入各种盒体、箱体内须用并帽锁死,长度不得超过两到三丝,管口应用纸团或堵头封好,以防杂物掉入。 (2)所有线管连接处及线盒、配电箱连接处均须用圆钢烧好跨接焊,金属软管接头采用镀锌钢接头,确保所有管路及用电设备外壳接地连成一体。 (3)管线超过规定长度时,应加装接线盒(45M无弯曲,30M一个弯,20M二个弯,12M三个弯)且暗敷管设直角弯不超过三个,明敷管不超过四个,以便以后穿线换线。 (4)管内穿线不得有接头,同一管内必须一次穿入并作好标记,以便拼接,正确与设备连接,达到控制要求。 (5)线管支架,成排的管路须用角钢及圆钢制做横担支架,骑马卡固定,单根线管及支架可以采用圆钢及扁铁做成单独吊架,骑马卡

固定,线管固定点间最大距离不得超过1.5M。 所有线路均须做好绝缘电阻测试等各项检测记录。 电气变配电工程 一、接地系统 1、建筑物防雷:利用建筑结构主筋作为引下线引至综合接地网,建筑结构主筋(4根≮φ16)需与雨棚支撑架可靠联接。 接地保护线引至室内均压环(40×4镀锌扁钢),所涉及的金属构件需可靠接地。所有埋地进户线入口处,将进户线缆的金属外护套及进户的金属穿墙陶管接地,接地线引至综合接地体。弱电机房设SPD浪涌保护器。 2、接地及安全保护 (1)、本工程所有电气设备、安全保护及建筑物防雷的接地,采用共用接地装置,测试后的综合接地电阻<1Ω,达不到要求时,应采取有效的降阻措施。 (2)、弱电机房工作接地采用BV-1×25平方毫米铜线穿塑料管直接引至综合接地体。机房内予留接地端子箱。 3、接地体安装 (1)、按设计标高挖沟至要求深度,然后与接地体连接线焊接,焊完后清掉荡皮,刷沥青油,将接地线引出至需要位置,填土夯实,并遥测基地电阻值,填写隐蔽工程测试记录。 (2)、位置标高要正确,焊接要牢固。焊接面:扁钢不小于其宽

压滤机吊装方案汇总

(松桃)锰系列产品精深加及配套项目电解金属锰厂一期主体工程 压滤车间压滤机吊装方案 中国四冶 2014年3月28日

审批栏批准: 审核: 编制:

目录 1、工程概况 2、施工前准备 3、设备吊装技术措施及吊装方法 4、主要施工机具及人员组织 5、质量保证体系及措施 6、安全保证体系及措施

1、工程概况 压滤车间需安装三种型号16台压滤机,设备底板标高9.3米。浸出压滤机(型号HAZGF650/2000-UK F=650M2)十三台,单机重量44.2吨,图纸标号S-3;静置沉降后液压滤机(型号ZXMF780/2000-UI F=780M2)三台,单机重量43.5吨,图纸标号S-6; S-6安装于C-E 轴3-6线,由于三种型号压滤机外形极为相似,吊装前需认真核对型号、铭牌,做好显著标志。 本吊装工程难点在于受场地影响,A-C轴3-5线压滤机回转半径约22米,需大型吊车吊装,且需要多次吊车移位,大型吊车每次移位需卸装配重,吊装台班效率极低。 由于所安装压滤机体积、重量都较大。设备进场运输距离长,路途不确定因素太多,很难控制设备精确进场时间,不能保证大型吊车连续作业。为保证大型吊车台班效率,本次吊装工作先使用小吨位吊车卸车。待所有压滤机进场后,组织验收检查,确认与设计相符合,再组织大型吊车进场,采用小吨位吊车装车,拖车倒运,大吨位吊车吊装就位。 2、施工前准备 2.1、,规划吊车及设备倒运线路,平整场地及地面处理。对回填松土位置进行相应处理,加固道路、厂地,清理吊装范围障碍物。 2.2、划定设备堆放区域。 2.3、设备到货后,接照设备到货清单及相关技术资料进行开箱

室外排水管道安装施工工艺标准

室外排水管道安装施工工艺标准 (QB-CNCEC J050601-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)及工业建筑的混凝土管、钢筋混凝土管及UPVC、排水铸铁管、缸瓦管等室外排水管道安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求: 2.1.1 要求材料管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不允许有砂眼、裂纹、飞刺等,承插口的内外径及造型规矩。材料进场有出厂合格证,混凝土管有出厂合格证和水泥强度报告。 2.1.2 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象,沥青漆等必须有出厂合格证。 2.1.3 硬聚氯乙烯(UPVC)管材所用粘接剂必须是同一厂家配套产品,有产品合格证及说明书。 2.1.4 UPVC管材的内外表面光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致,直管段挠度不大于1%,承口应有挠度,并与插口配套。 2.1.5其他材料:水泥、砂子、沥青、粘接剂。 2.2 主要机具 2.2.1吊车、倒链、滑车 2.2.2水准仪、水平尺 2.2.3手捶、抹子、剁子、錾子、铁锹 2.3 外部环境条件: 2.3.1 管沟平直、管沟深度、宽度、坡度符合要求。 2.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物,且有防塌方措施。 2.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料及其它物品。 3 施工工艺 3.1 施工工艺流程 →→→→→→ → 3.2 操作细则 3.2.1 下管前的准备工作 3.2.1.1检查管材、套环及接口材料的质量,管材有破裂、承插口缺肉、缺边等缺陷不允许使用。3.2.1.2检查基础的标高及中心线,基础混凝土强度须达到设计强度等级的50%或不小于5Mpa时方准下管。 3.2.1.3 校对测量及复核坡度板是否被挪动。 3.2.1.4 铺设在地基上的混凝土管,根据管子规格量准尺寸,下管前挖好枕基坑,枕基低于管底皮10mm,捣制的枕基应在下管前支好模板。 3.2.1.5 UPVC管道下部必须铺设砂垫层,砂垫层厚度根据管子规格而定,一般为50~150mm。 3.2.2 下管 3.2.2.1根据管径的大小,管道长度和重量,沟槽和现场的施工条件及拥有的机械情况,可以采用压绳法、三角架、大绳二绳挂钩法、倒链滑车、吊车下管等方法。

压滤机安装施工工艺标准

压滤机安装施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于带式压滤机,箱式(或室式)压滤机和板框式压滤机的安装。 2 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 施工技术资料 2.1.1.1 设计资料(施工图、设计说明及技术规定等)。 2.1.1.2 随机技术资料(使用安装说明书、产品质量证明书、设备装箱单等) 2.1.2 现行施工标准规范 2.1.2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204 2.1.2.2《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231 2.1.2.3《厢式压滤机和板框压滤 机技术条件》 J B/T4333 2.1.2.4《污泥脱水用带式压滤机》 CJ/T31 2.1.2.5《石油化工施工安全技术规程》 SH3505 2.1.2.6《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46 2.1.3 施工方案 2.1. 3.1《压滤机施工技术方案》 2.2 作业人员 2.3 设备的检查、验收、存放、保管 2.3.1设备的开箱检查、验收:设备的开箱检查在建设单位、监理单位、设备制造与供货厂商、施工单位等有关人员参加下,按下列项目进行检查,并做好开箱验收记录: 2.3.1.1 箱号、箱数以及包装情况; 2.3.1.2 设备名称、型号和规格; 2.3.1.3 装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; 2.3.1.4 设备有无缺损件、表面有无损坏和锈蚀等;金属辊表面的镀层或涂层应均匀,牢固,耐蚀,耐磨,衬胶的金属辊其胶层与金属表面应紧密贴合、牢固、不得脱落。 2.3.2 设备的存放、保管:设备的保管由专人负责。存放在露天仓库的设备采用道木或专用垫块进行垫

高,并采用帆布或防雨布进行覆盖。其零部件和专用工具进行标识存放于室内仓库,同时应采取防变形、防锈蚀措施。 2.3.3 到货设备及其附件,必须附有出厂合格证明书、装箱单和使用说明书等技术文件。 2.4 主要施工机具 2.4.1 主要施工机械:汽车起重机、焊机、空压机等 2.4.2 主要施工工具:活动扳手、套筒扳手、千斤顶、剪子、锯弓、手锤、扁錾、台虎钳、大锤、链式手葫芦、索具、卸扣和轧头、钢钎撬棍等。 2.5 测量及计量器具:水准仪、塞尺、框式水平仪、游标卡尺、钢卷尺、钢板尺等。 2.6 作业条件 2.6.1 施工场所已具备施工条件,所需的图纸资料和技术文件齐备,图纸会审已进行,施工方案已经编制好且审核批准,并进行技术交底。 2.6.2 现场安装施工应具备下列条件: 2.6.2.1 设备基础施工完毕,基础砼强度达到设计要求的75%,具备交接条件; 2.6.2.2 基础表面的浮浆层必须铲除,放置垫铁的基础表面应铲平。 2.6.2.3 基础表面需灌浆的部位应铲出麻点,基础表面、地脚螺栓预留孔内的杂物和积水应清除干净。 2.6.2.4 施工现场的水、电、道路畅通。安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等已清理干净。 2.6.2.5 滤机安装现场应有足够空间,在平面上压滤机四周无障碍物的最小距离不小于滤板边长的3倍,离压滤机的上方不小于滤板边长的2倍。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 工艺操作过程 3.2.1 压滤机的安装按下列顺序进行。 3.2.1.1 压滤机体积大,零件多,故在安装前,首先核查产品质量证明书,同时必须逐一按装箱单查点各零部件有否缺损,以免影响安装进度; 3.2.1.2 按图纸要求校对各基础中心距离和预留螺孔位置。然后,用扁铲剔平基础表面残留高低不平的

施工工艺标准

施工工艺标准

施工工艺标准 1校园网布线要求 本次项目的校园网拓扑布局是星形结构,业主要求要遵守原有拓扑,即由中心机房到各幢楼之间直接用光纤连接,各楼到中心机房只有一级级联(除城区的崇庆中学、崇庆实验中学、蜀城中学外)。另外,数据网与监控网分开,本次新建的监控网络控制室到中心机房需要单独布光纤。光纤架空,必须用钢绞绳作为支撑。 1.1应遵循以下规范: GB/50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》 GB/50312-2007《综合布线工程验收规范》 GB/50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》 SJ/T 31469-2002 《防静电地面施工及验收规范》 1.2招标文件中校园网布线施工验收要求(最低要求) 布线规范,横平竖直,强弱电分开。除总体符合国家相关技术规范外,室外线路应与业主协商好走线线路,尽可能埋地;在没有业主或用户同意的情况下,不得飞线,不得翻楼顶;埋地部分外层套PVC管,埋管深度不低于15厘米;出地面部分2米以下加装铁管(壁厚≥0.8mm)防护。除套管部分外,均使用线槽板及连接件布线,线槽用膨胀钉固定安装,膨胀钉间距应小于80厘米。所有线路都有标识,交换机在墙柜或机柜中固定牢固,线路绑扎整齐。 1.3布线标准详细要求

缆线的布放: 缆线布放前,应核对布放缆线的规格、程式、路由及位置与施工设计相符。 电缆布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受外力的挤压和损伤。 电源线、信号电缆、对绞电缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放,以便防止电磁干扰。 缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度应为配线箱内周长,工作区处预留20CM。 缆线的弯曲半径应符合下列规定: 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。 布放水平电缆线以前,应对信息点进行配线估算,充分利用好每箱线,做到节约用线。 穿引缆线时,拉线用力应适度,不得野蛮施工。 穿线过程中,特别是在与金属管、转线盒等断面接触时,应保护缆线护套层。 穿好缆线前,应及时做好电缆两端识别标记;缆线布放到位后,应对照两次,发现问题,及时整改;绑扎电缆时,安装配线架前再对音一次。 缆线的端接 缆线终端处必须卡接牢固,接触良好。 对绞电缆与接线模块卡接时,应按设计和厂家规定进行操作。 缆线中间不得产生接头现象。

大型设备专项吊装方案

目录Catalog 1. 设备概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 吊装方法 (3) 4. 施工程序图 (6) 5. 施工技术要求 (7) 6. 安全技术规定 (7) 7. 劳动组织及岗位责任制 (8) 8. 附:起重吊装施工机具 (9) 9. 吊装作业检查单 (9) 10. 起重机性能表 (11)

设备概况 北京BOE B4 WWT SYSTEM 压滤机吊装安全技术施工方案 3.1 6#建筑东南侧脱泥机房3FL压滤机共4台。其中设备外型尺寸为:长9480mm、宽 2550mm、高2100mm,裸机重约17吨;长10400mm、宽2550mm、高2100mm, 裸机重约18吨、各2台。 3.2 编制依据 3.3 标准 1.3.11 《工程建设安装工程起重施工规范》HG 20201-2000; 1.3.12 《起重吊运指挥信号》GB5082-85; 1.3.13 招标单位提供的技术资料及招标文件。 3.4 设备吊装应具备的条件 1.3.14 必须具备设备图、设备平立面布置图、技术要求、安装标准规范等必要的资料。 1.3.15 与设备安装有关的设备基础经检验合格,满足安装要求,并已办理基础中间交 接手续。 1.3.16 得到总包交接书面确认 1.3.17 确认部件完好 1.3.18 压滤机已到现场,经检查符合设计图纸要求并具备起吊条件。 1.3.19 吊装场地平整围护并且无障碍,开槽道路需修复且夯实。能承受100T吊车重量。 1.3.20 吊装索具已按施工方案要求配备好并应有合格证明。 1.3.21 申请JHA,PTP等相关作业许可 1.3.22 起重机的机械和安全装置,经检查符合安全操作要求。 1.3.23 吊装口处吊车及压滤机装运卡车停放位置见图A-1

管道焊接施工工艺标准

管道焊接施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于工厂管道预制加工和野外现场管道安装工程的焊接施工作业指导。 2.引用标准 2.1《特种设备焊接工艺评定》JB4708-2008 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂管道篇)DL5031-1994 2.5《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-1992 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2001 2.8《西气东输管道工程焊接施工及验收规范》1(2010年6月4日) 2.9《石油天然气站内工艺管道焊接工程施工及验收规范》SY0402-2000 2.10《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-1995 2.11《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2005 2.12《输油输气管道线路工程施工技术规范》Q/CVNP 59-2001 2.13《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.15《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.16《焊接工艺评定规程》(电力行业)DL/T868-2004 2.17《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(电力行业)SD340-1989

2.18《核电厂相关焊接工艺标准》(ASME ,RCC-M) 2.19《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》(核电)DL/T868-2004 2.20《锅炉焊接工艺评定》JB4420-1989 2.21《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I(锅炉安装施工焊接工艺评定)(1999版) 2.22《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 2.23《工业金属管道工程质量检查评定标准》GB50184-93 2.24《锅炉压力容器焊接考试管理规则》(国家质监总疫局2002版) 2.25《承压设备无损检测》JB4730-2005.1,2,3,4,5各分册 3.术语. 3.1焊接电弧焊:指用手工操作电焊条的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用上向焊和下向焊两种。 3.2自动焊:指用焊接机械操作焊丝的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用热丝熔化极氩弧焊、涂层焊丝氩弧焊、药芯焊丝富氩二氧化碳焊混、(半)自动下向焊、二氧化碳(半)自动焊、埋弧自动焊等焊六种。 3.3钨极氩弧焊:指用手工操作焊丝的一种惰性气体保护焊焊接方法。 4.施工准备 由现场施工项目经理组织,项目部管理人员参与,按准备工作计划,有序做好人力、物资、技术(含施工图深化设计)等准备工作,将施工准备工作贯穿于施工全过程(阶段施工准备、专业施工准备、工序施工准备)。 4.1技术准备 4.1.1熟悉技术图纸、讨论并进行技术交底。

板框压滤机吊装方案

通州区益民水处理有限公司迁扩建设项 目 厂内及中途提升泵站设备安装总承包工程 板框压滤机吊装方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:南通安装集团股份有限公司 二O一五年月 目录

一、工程概况 通州区益民水处理有限公司迁扩建设项目污泥脱水机房内有三台板框压滤机需吊装就位,目前污泥脱水机房主体及侧墙已全部施工完成,仅剩脱水机房顶部供板框压滤机的吊装。污泥脱水机房高,待吊装就位的板框压滤机主体尺寸为(长)×(宽)×(高),裸机重28t,由货车运至现场后使用汽车吊将其从脱水机房顶部吊装就位。 二、编制依据 《选用汽车吊性能参数表》 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》 《工程建设安装工程起重施工规范》 《起重吊运指挥信号》 本项目招投标文件、施工图纸及板框压滤机技术资料 三、吊装准备 技术准备 1、编制《板框压滤机吊装方案》,并经监理、业主单位批准; 2、吊装方案已向施工人员、起重吊装人员进行详细交底;

3、拟进场施工人员已进行安全教育,已进行重大危险源、重大环境因素安全防护措施交底; 4、板框压滤机厂家技术指导人员已至现场,并已对施工人员进行技术交底。在板框压滤机吊装期间,厂家全程指导直至吊装完成。 现场条件准备 1、吊装场地已按要求进行了硬化处理,开槽道路修复完成并夯实; 2、脱水机房内板框压滤机安装预留孔洞脚手架拆除完毕,并进行了测量放线; 3、脱水机房内卫生清理完成,并设置吊装区域警戒线; 施工机具准备 板框压滤机吊装就位主要施工机具如下: 施工人员准备 施工人员根据施工方案、施工进度要求安排如下:

四、吊装实施 进行试吊 吊装机械和索具是吊装作业的主要设备,应在对其进行检查并确认合格后方可进入安装位置。除上述检查机具完好状态外,还应对其设置是否规范进行检查。 试吊装是一项重要的吊装工序,是在正式吊装前对吊装工作的一次总检验。通过试吊装既能检验所使用机索具的安全性和设置的正确性,又能对吊装组织工作进行全面考核,还可试验信号和指挥系统的灵活可靠性。应把试吊装当成吊装的总演习,在试吊装及正式吊装前均应按照吊装作业检查单(附件1)进行详细确认,全体吊装人员,均需按分工就位,并各负起责。在试吊中对一些重要的吊装环节均需设专人观察和监护,特别要注意一些异常情况的发生。试吊装的时间不宜过长,一般控制在10min左右。离开地面的距离应在10cm以下,扳吊角度在5°~10°之间。试吊后要对各吊装机索具进行一次全面的检查。对所发生的异常情况,应采取措施加以解决,必要时应再进行一次试吊装。 试吊装要求及措施: a起吊物件应有专人负责,统一指挥。指挥时不准带手套,手势要清楚,信号要明确,不得远离指挥吊物; b起吊前,应划出警戒区,检查各点受力情况及吊攀的焊接质量,确认安全可靠,方可指挥起吊; c吊运物件上的零星物件必须清除,防止吊运中坠落伤人。

PE给水管安装施工工艺标准

PE给水管安装施工方案 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m,以方便安装对接为宜。 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时,不应小于0.80m。 ②埋设在人行道下时,不应小于0.60m。 3.当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE 管道允许弯曲半径R(mm) D≤50 30D 50D≤160 50D 160D≤250 75D D>250 100D 5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 二、管道连接 PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工,它的主要步骤有: 1. 材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。 2. 夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做

好准备。 3. 切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。 4. 对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%。否则,将影响对接质量。 5. 加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 6. 切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。 7. 熔融对接:是焊接的关键,对接过程应始终处于熔融压力下进行,卷边宽度以2-4mm为宜。 8. 冷却:保持对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时间长短以手摸卷边生硬,感觉不到热为准。 9. 对接完成:冷却好后松开卡瓦,移开对接机,重新准备下一接口连接。 三、安装施工 1. 安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤,发现质量隐患及时更换。 2. 在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅,法兰阀门用砖砌支礅加固。 3. PE给水管与金属管道、阀门、消防栓连接时,必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接。 4. 在管路隆起部位或上坡地段均应设置排气阀,以减小气、水混压对管道的冲击。管道与排气阀的比例设计为1:8。 5. 由于PE管材本身具有较好的柔韧性和伸缩性,所有管道安装均未考虑伸缩