摘要

空调系统是现代建筑的重要组成部分,是楼宇自动化系统的主要监控对象,也是建筑智能化系统主要的管理内容之一。楼宇自动化系统对空调系统的监控主要是针对集中式中央空调系统,主要包括制冷系统和新风机组控制。

在监控系统的选择上,选择不同的监控系统与此对应的组态软件也不同。例如,北京三维力控科技有限公司的组态软件是目前工业控制领域先进的监控系统,结合北京三维力控科技有限公司的特点,可知监控系统的可扩展性和性价比都很高。再加上运用PID算法,利用MATLAB仿真技术对经验法建立的中央空调控制系统模型进行仿真,从而使空调的性能得到很大的提高。有了这些软件已经能够满足这次毕业设计的需要,选择了这些软件能达到了各个系统的监控及运算,并且能改变原先人工现场控制方式,从而节约了人力、提高了效率,增加了数据实时性和可靠性。

关键词:中央空调监控系统算法 MATLAB仿真

Abstract

Air conditioning system is an important part of modern architecture, is the main building automation systems and monitoring of intelligent building system is one of the main content of management. Building automation systems for air conditioning system is mainly directed against the centralized monitoring of the central air conditioning system, mainly including the refrigeration system and air units In selecting the monitoring system,select a different monitoring system and this corresponds to the configuration software is different. For example, Three-dimensional force control configuration software Beijing Technology Co., Ltd. is an advanced monitoring system of industrial control, combined with the three-dimensional characteristics of Beijing Science and Technology Co, force control, monitoring system known scalability and cost are high. Coupled with the use of the PID algorithm, the use of central air-conditioning control system MATLAB simulation model established by law for the simulation experience, so that the air conditioning performance is greatly improved. With this software has been designed to meet the needs of the graduate, The software can be selected to achieve the control and operation of each system, and manually change the original site control, changed the way of artificial meter, which can save manpower and improve efficiency, increase the data real-time and reliability.

Keywords: central air conditioning monitoring system algorithm MATLAB simulation

绪论 (4)

第一章工程概述 (5)

1.1选题的意义 (5)

1.2对国内外空调系统现状的分析 (6)

1.2.1国内研究现状 (6)

1.2.2国外研究现状 (7)

1.3毕业设计、研究的内容,研究方法和实施方案 (8)

1.4设计资料 (8)

第二章空调通风系统设计 (10)

2.1系统监控功能设计 (10)

2.2.1空调冷热源系统监控功能设计 (10)

2.1.2 VAV空调系统监控功能设计 (12)

2.1.3 点位表制作 (15)

第三章系统监控设备选型及计算 (21)

3.1盘管选型 (21)

3.1.1盘管可按风量或冷量两个性能指标来选型见表3-1 (21)

3.1.2 新风送风口接入型式的选择见表3-2 (21)

3.2中央空调设备选择 (22)

3.3新风负荷计算 (22)

3.4空气系统处理过程 (23)

3.5风机盘管系统的处理过程 (24)

第四章空调控制系统的MATLAB仿真 (28)

4.1恒温恒湿中央空调系统图 (28)

4.2装置的基本原理 (28)

4.3各部分的传递函数 (29)

4.3.1空调房间内温度控制对象的微分方程 (29)

4.3.2反馈回路的传递函数 (30)

4.4控制系统的流程图 (32)

4.5PID控制器的设计方法 (32)

第五章结语与展望 (36)

参考文献 (39)

谢辞 (40)

空调系统是现代建筑的重要部分,是楼宇自动化系统的主要监控对象也是建筑智能化系统主要的管理内容之一。随着经济和社会的发展,中央空调在商业和民用建筑中的应用越来越广泛,中央空调是现代建筑中不可缺少的能耗运行系统。中央空调系统在给人们提供舒适的生活和工作环境的同时,又消耗掉了大量的能源。随着设备功率和数量的增加,其能耗也不断增大。据统计,我国建筑物能耗约占能源总消耗量的30%。在有中央空调的建筑物中,中央空调的能耗约占总能耗的 70%,而且呈逐年增长的趋势。因此,中央空调系统节能技术意义重大,除了强调使用功能完善外,还应重视节能因素,降低投资、运行费用。作为能源行业,制冷空调所面临的挑战不可谓不大,节能环保,计费,噪音,控制技术等等,对空调来说是具有很大的意义。因此我们要在这些方面更好运用空调。

由于空气调节可以创造一种人工的气候环境,所以其用途日益广泛,除了为舒适而设置空调以外,在某些场所则要求恒温恒湿空调,其温度、湿度及洁净度等在一定的范围内需恒定。按空气处理设备的设置位置分类,空调系统分为集中式空调系统、半集中式空调系统和分散式空调系统三类。

综上所述,在当今社会,摆在我们面前急需解决的一个重要问题就是在致力于创造舒适健康室内环境的同时,该如何实现能源和室内环境的最优控制,以最少的能源消耗达到最佳的空调效果,从而降低空调系统的运行费用。

第一章工程概述

1.1选题的意义

空调系统是现代建筑的重要部分,是楼宇自动化系统的主要监控对象也是建筑智能化系统主要的管理内容之一。随着经济和社会的发展,中央空调在商业和民用建筑中的应用越来越广泛,中央空调是现代建筑中不可缺少的能耗运行系统。中央空调系统在给人们提供舒适的生活和工作环境的同时,又消耗掉了大量的能源。随着设备功率和数量的增加,其能耗也不断增大。据统计,我国建筑物能耗约占能源总消耗量的30%。在有中央空调的建筑物中,中央空调的能耗约占总能耗的 70%,而且呈逐年增长的趋势。因此,中央空调系统节能技术意义重大,除了强调使用功能完善外,还应重视节能因素,降低投资、运行费用。作为能源行业,制冷空调所面临的挑战不可谓不大,节能环保,计费,噪音,控制技术等等,对空调来说是具有很大的意义。因此我们要在这些方面更好运用空调。

智能楼宇空调系统是一个热门话题。如何在现有技术、产品的基础上设计开发能满足具体要求的自动化系统成为智能楼宇行业技术人员的重要研究内容。智能楼宇空调系统作为智能建筑的一个重要分支,慢慢体现出它的重要性和需要性。当今社会对智能楼宇空调系统的需求越来越多,为了对智能楼宇空调系统有一个清楚的了解,我们有必要对智能楼宇空调系统进行充分的理解和研究。

空气调节技术已成为我国科学技术发展中的重要学科,近年来,空气调节技术在各个商业领域和人民生活的各个方面得到了广泛应用。空调即空气调节,主要是通过一定的空调设备和调节手段对空气进行处理。空气调节的任务就是在任何自然环境下,将室内空气维持在一定的温度、湿度、气流速度以及一定的洁净度。

由于空气调节可以创造一种人工的气候环境,所以其用途日益广泛,除了为舒适而设置空调以外,某些场所则要求恒温恒湿空调,其温度、湿度及洁净度等在一定的范围内需恒定。按空气处理设备的设置位置分类,空调系统分为集中式空调系统(又称中央空调)、半集中式空调系统和分散式空调系统三类。

综上所述,在强调可持续发展的今天,摆在我们面前急需解决的一个重要问题就是在致力于创造舒适健康室内环境的同时,如何实现能源和室内环境的最优

控制,以最少的能源消耗达到最佳的空调效果,从而降低空调系统的运行费用。

空气调节技术作为一门人工环境控制工程技术,包含的内容有:湿空气的物理性质、室内空气品质的改善、空调负荷的计算、影响人体的热舒适环境条件、空调房间气流组织的分布规律、合理的空调系统和系统的节能运行、空调系统运行费用等都是我们重要考虑问题。

我们还需要考虑的是自动控制方式,自动控制方式的原理是系统把采集的检测数据传送到中控计算机上,中控计算机根据预先设定的控制模型进行滤波、预测、计算,得到空调系统的状态值,进而计算出相应的控制动作从而去控制相关阀门。自动控制的关键是应用准确的控制模型,一般不同建筑物控制模型也不同,因为控制模型要根据建筑物的实际参数,包括建筑物的尺寸、室内人数分布情况及工作性质、气候等来制定,并需要不断对现场进行检测来调整完善。

通过这两种控制方式的互补,各自用于不同的场合。在系统故障或进行维修期间可采用手动控制方式。正常情况下,则采用自动控制方式,减少人力、物力,节约能源。

1.2 对国内外空调系统现状的分析

1.2.1国内研究现状

国产中央空调产业历史至少提前40年,因为由美的集团和重庆通用集团合资成立的重庆美的工业园正式投产,新工厂早在1964年就生产出了中国的第一台离心式制冷机。如今与美的品牌成功嫁接之后,据推算,国产中央空调的产业化历史进程至少提前了40年。

据介绍,随着国内大中型建筑中央空调的更新换代以及户式中央空调的快速增长,中央空调这块市场越来越吸引人们的关注。以许多城市为例,目前已有许多高楼大厦采用中央空调机组,但至今90%以上的楼宇装备的都是美日厂商的产品。一些国内企业虽然也推出了螺杆机等中央空调设施,但由于在整机上面投入有限,市场份额一直远不能同美日厂商相较,现在,这种格局终于有望改写。

随着科学技术的不断发展和进步以及人们生活水平的提高,人们在日常的生活和劳动生产中对空气环境的要求也不断提高,特别是对空气的温度、湿度、通风以及洁净度的要求,使空调系统的应用越来越广泛。空调控制系统涉及面广,

要实现的任务复杂,它通过空调系统为建筑物的不同区域提供满足不同使用要求的环境。

其次,空调控制系统需要有冷热源的支持,空调机组内有大功率的风机,它的能耗很大。在满足用户对空气环境要求的前提下,采用先进的控制策略对空调系统进行控制,达到节约能作用和降低运行费用成为空调控制系统的最终目标。特别是近几年来,“绿色建筑”、“环保建筑”的提出,使得对空调控制系统的控制模式的研究显得尤为重要。现阶段的中央空调系统的控制几乎仍采用传统的控制模式。传统的控制模式主要存在以下几方面的问题。

1) 传统的控制理论都是建立在以微分和积分为工具的数学模型之上的,迄今为止,还未见直接使用自然语言知识描述系统和解决问题的方法。不能灵活配置联动控制功能;

2) 在实际工程中,尤其在工业过程控制中,被控对象的严重非线性,数学模型的不确定性,系统工作点变化剧烈等因素都是传统控制理论无法解决的;

3) 传统的控制系统输入信息比较单一,而现代的复杂系统要以各种形式视觉的、听觉的、触觉的以及直接操作的方式,将周围的环境信息作为系统输入,并将各种信息进行融合、分析和推理,相应地采取对策或行动。对这样的控制系统就要求有自适应、自学习和自组织的功能,因而需要新一代的控制理论和技术支持。

由于智能控制特别是模糊控制在家用电器方面的发展比较迅速,近年来,国产的模糊洗衣机、模糊空调器、模糊电冰箱、模糊电视机等的问世报道不时见诸报端。这些都说明智能控制在我国空调领域的发展还是比较迅速。

1.2.2国外研究现状

美国是最大的空调市场,占世界总空调设备销售额的28%,大多数是有风管的单元式空调系统。美国空调市场与其它国家的差别,一些明显的原因是:大多数人居住在位于有广阔空间的郊区独立房屋内,可以更方便地为整个室内空间的舒适优先选择安装风管。能源价格相对要低,全国范围有电力和燃气可以供应,在冬季可以通过天然气管路网络用燃气炉取暖。大部分陆地在冬季的寒冷天气并不适用没有辅助电加热的热泵,而辅助电加热是不经济的。强大工业分销商和经济商网络以相对低的安装费用和维修后缓支持推销有风管的中央空

调系统。

由于人们大多数在生活区居住而只对单个房间的空调有强烈要求,一般不采用中央系统以节省很昂贵的电力费用。但是,许多人抱怨高的运转噪声和振动不能为卧室所接受。同时在房间内安装也不大方便。

1.3毕业设计、研究的内容,研究方法和实施方案

1) 空调冷热源系统设计

主楼空调冷热源为3台DG—23M型燃气直燃型溴化锂冷温水机,制冷能力为985KW/台,供热能力为824KW/台。服务器室采用一拖多型商用空调系统,计算机房选用机房专用型下送风恒温恒湿机组。集休闲、宾馆、餐饮、健身房等采用低速定风量空调形式。

中央空调水系统采用二次泵循环形式,水管系统为双管制异程式。供水泵为4台定流量泵,负责冷温水机测的循环;二次泵为5台变流量泵,负责空调末端系统的循环。膨胀水箱采用闭式膨胀管定压机组,位于地下室水泵房。

2) 空调风系统设计

办公主楼主要采用变风量空调形式(V A V系统),内区空调负荷由AHU+V A V 装置负担,外区负荷由窗边布置的FCU负担。

服务器室全部采用风冷热泵一拖多商用空调系统。

网络机房采用机房专用恒温恒湿机组空调机组,气流组织为地板下送风,机组上方回风

3)介绍中央空调的负荷计算及MATLAB仿真结果等

1.4设计资料

某依山伴水、濒临海滨的休闲建筑,地下1层、地上8层,建筑面积18000平方米,是集休闲、宾馆、餐饮、健身于一体的独立性、服务性的建筑,具有较高档次的内部装修设施,要求建一个既能实现节能,又能满足高效、舒适环境的楼宇设备监控系统。如图1-1所示为休闲建筑空调系统监控图。

图1—1 休闲建筑空调系统监控图

第二章空调通风系统设计

2.1系统监控功能设计

楼宇自控系统监控功能设计是工程设计人员在完全了解建筑设计理念及工艺流程的基础上,合理地对监控点位及控制逻辑进行设计,以辅助并优化建筑设备实现各种工艺功能。

这次设计以目标工程冷热源系统及V A V空调系统介绍楼宇自控系统工程设计的基础方法,然后直接给出整个工程的监控点位表。

2.2.1空调冷热源系统监控功能设计

服务器室采用风冷热泵一拖多商用空调系统、计算机房的机房专用恒温恒湿机组空调机组以及冷热源中的闭式膨胀管定压机组均由独立系统控制,不纳入楼宇自控系统监控范围。楼宇自控系统所需监控的主要冷热源设备包括3台直燃型溴化锂冷温水机、4台供水定流量一次泵、5台变频二次泵。其中,冷温水机组与其冷却塔之间的联动控制由机组厂商自行完成,楼宇自控系统通过接口实现机组起/停控制与基本状态控制。工程冷热源系统图如图2-1。

图2-1工程冷热源系统图

工程冷热源系统监控原理系统图如图2-2。

图2-2冷热源系统监控原理系统图

具体监控内容及控制方法如下

冷温水机组:通过干接点与网关通信两种方式对冷温水机组实施监控。对于起/停控制、运行故障手动状态等重要参数采用干接点方式实施监控,以保证可靠性;其他的运行参数通过通信网关获取。

冷温水机组进出水:机组进出水管安装蝶阀及水流开关以控制并监视进出水状态。

供水一次泵:对一次泵的进行起/停控制及故障/手动状态检测。同时为保证准确获得一次泵的运行状态,在各水泵支管路加装水流开关。

变频二次泵: 二次泵采用变频控制。主流变频器均具有智能判别及网络通信功能,变频器可自动判别负载运行状态、故障原因并计算能源消耗,通过通信网络可实现所有频率控制及运行参数监视功能。因此,在设备选配时只需考虑变频功能及与DDC的通信方式,而不用考虑DDC的I/O点数。

空调供回水总管:对空调的供回水温度及供水流量进行监控,对这些参数是

进行能源计算和机组台数控制的重要依据。

机组起停顺序:起停顺序:首先开起机组出水蝶阀,然后开起供水一次泵,待机组进水管水流开关检测到水流后方可开起冷温水机组。停止顺序:首先停止冷温水机组,延时后关闭供水一次泵,在关闭机组出水蝶阀。

故障处理:当单个设备出现故障,应马上产生报警信号,同时起动备用设备。如果备用设备无法起动,影响整个系统运行时,应马上停止其他设备的运行,并发出紧急报警信号。

机组运行时间累计:自动系统机组、水泵等的累计工作时间,并提示定时维修。

机组运行参数:监测和计算系统内各检测点温度、压力、流量、能耗等参数,自动显示、记录和统计,及系统报警信息。

2.1.2 VAV空调系统监控功能设计

主要采用定静压V A V系统,内区空调负荷由AHU+V A V末端负担,外区由窗边布置的FCU负担。V A V末端及FCU均采用联网控制器进行一对一控制,因此无需纳入I/O点数设计,只需根据功能选择合适的末端控制器。

1.AHU监控功能设计

AHU系统图如图

图2-3 AHU系统图

具体监控内容及控制方法如下

送/回风机监控:对于服务于V A V系统的AHU,其送/回风机组变频控制。都采用变频器与DDC通过网络通信进行监控,不用考虑任何DDCI/O点数。根据定静压V A V系统控制原理,风机频率将根据风管静压进行PID调节。

空气控制:V A V系统的总送风量随负荷变化,因此一般不采用新风、回风比方法控制新风门。为准确测量和控制新风量,在新风、排风管道分别安装CA V 末端,采用专用CA V控制器进行一对一联网控制。只要新风、排风量得到精确控制,回风量也自然确定。此外,考虑到空气要求较高,在典型区域设置CO2传感器,根据空气对新风量进行重设,以兼顾能耗与舒适度。

过滤网状态监控:通过压差开关对过滤网状态监控,当过滤网阻塞时,压差开关动作,提示工作人员清洗。

送风温度控制:根据送风温度设定值与实际值之间的差值对盘管回水阀进行PID控制,将送风温度稳定在设定值附近。

环境湿度控制:在回风管设置回风湿度传感器,并以此为依据对加湿器进行起停控制。

风门/水阀连锁控制:当风机停止后,新/回风门、盘管水阀应到关闭位置;仅当风机起动后,各风门、水阀才按控制程序进行开度控制。

盘管防冻保护:因地区冬季温度可低至-5℃,此外若AHU处于停止状态,盘管有冻结危险。因此在盘管后加装防冻开关,当风管温度在降低是就会产生报警,并强制加大盘管水阀开度进行保护。

V A V系统AHU控制原理图如图2-4

图2-4 VAV系统AHU控制原理图

2.V A V末端控制功能设计

为了保证控制的效果,采用专用控制器对V A V末端实施一对一监控。V A V 系统只负责空调内区,即V A V系统常年供冷。对于专用控制器的选择只需确定功能需求,然后按需求进行控制器选择即可,无需逐个进行点数统计。V A V末端示意图如图2-5所示。

图2-5 VAV末端示意图

具体监控内容及控制方法如下

室内温度设定及监测:对于好的建筑环境,安装在室内的温度控制面板不仅需要具备温度采集及设定等基本功能,还应可以选择运行模式、对设备状态进行

强制控制并通过液晶方式显示所有信息。

室内温度控制功能:这次设计内区常年供冷,一次风量随室内负荷进行调整。见图2-6

图2-6 VAV系统控制逻辑图

风量检测与风门控制:为监测风量并进行风门控制,V A V末端控制还需要提供微压差监测及风门驱动功能。

控制模式:可预设多种控制模式,如白天、夜间、夜间换气等,并根据时间表、操作员命令进行切换,以保证任何时候的优化控制。

故障处理:可预设多重故障应急模式,如静压检测故障时自动用温度单PID 代替串级PID控制,同时产生报警等,以保证设备可靠运行。

优化控制:采用V A V末端的基本设计,能很好的实现自动切换正常供冷/强制通风,有人/无人等控制模式,实现最优控制。

2.1.3 点位表制作

按上述步骤确定所有监控设备的监控功能后,需将过设备的监控点位按一定逻辑组织起来,以便进行点数统计和监控器设备选型。设备一般先按区域/楼层分类,以保证选配同一控制器内的监控点位距离较近,避免模拟不限距离过长;随后同一区域/楼层的设备再按系统进行分类,尽可能将联动关系复杂的点位选配在同一控制器内,以减少控制器之间的网络通信量。监控点位表2—1如下

设备管理系统设计方案

冠唐设备管理系统 设计案 冠唐科技有限公司 2009年8月

目录 一,工程背景3 1.1 企业概述3 1.2 传统设备管理模式存在的问题3 1.3 实施设备管理系统的目标4 1.4 需求要点5 二,系统设计原则8 三,总体设计9 3.1 技术基础9 3.1 系统安全10 3.2 管理权限划分11 四,功能模块设计12 4.1 设备信息12 4.2 设备台帐14 4.3 维修保养计划16 4.4 维修保养记录16 4.5 维修经验库17 4.6 设备申购17 4.7 设备调拨17 4.8 设备报废18 4.9 备品配件信息管理18 4.10 文档管理18 4.11 设备工作日报表19 4.12 每日工作提示20

4.13维修统计和趋势分析20 3.14信息导入接口21 五,系统部署22 5.1、网络要求22 5.2、硬件要求建议22 5.3、软件环境要求23 六,系统实施错误!未定义书签。 一,工程背景 1.1 传统设备管理模式存在的问题 (1)设备管理信息零散,缺乏长期,完整的信息管理; 传统的管理模式信息记录在纸质介质和分散在不同的Excel,Word 文档中,各个分公司的信息提交后,对信息进行整理和分析工作量大,信息的准确性,一致性无法保证; (2)缺少科学手段对制度执行情况进行有效的监管、评估; 设备管理工作的改进由于缺少历史数据的支持,更多的依靠个人经验判断,无法进行科学的评估和建议; (3)设备维修保养计划管理难度较大 每个分公司均管理着大量的设备,每个设备的不同部件均有定期的检修和保养工作,由于信息量较大,计划的整理和安排消耗了相关人员大量时间,并且可能存在计划执行延误。同时,如达到最优的设备使用效

设备管理系统需求分析说明书

XXX设备管理系统软件需求说明书

目录 1 概述................................................... 1.. 1.1 目的................................................. 1... 1.2 范围................................................. 1... 2 系统分析............................................... 1... 2.1 现行系统不足与问题................................... 1.. 2.2 解决办法............................................. 2... 2.3 系统功能层次分析..................................... 2.. 3 新系统概述............................................. 9... 3.1 新系统描述........................................... 9... 3.2 业务分析............................................ 1..0. 3.2.1 业务描述 ........................................ 1..0. 3.2.2 业务流程分析 .................................... 1.3. 3.3 硬件环境............................................ 1..8. 3.4 软件环境............................................ 1..9. 3.5 软件功能............................................ 1..9. 3.6 用户特点............................................ 1..9. 4 功能需求.............................................. 2..0. 4.1 设备前期管理........................................ 2.0. 4.1.1 设备采购申请 .................................... 2.0.

设备管理系统程序设计

《C#程序设计》大作业 题目:设备管理系统 专业:计算机科学与技术s 学号: 121096143 姓名:朱晓敏 完成日期: 2012/11/6

目录 1 前言 (2) 2 需求分析 (2) 2.1要求 (2) 2.2任务 (2) 2.3运行环境 (2) 2.4开发工具 (2) 3 概要设计与详细设计 (3) 3.1系统流程图 (3) 3.2数据库设计 (4) 3.2.1建立数据字典 (4) 3.2.2数据库详细设计 (4) 4 编码与实现 (5) 4.1分析 (5) 4.2具体代码实现 (7) 4.3界面实现 (16) 5 课程设计总结 (24) 参考文献 (25) 评语及成绩 0

1 前言 设计一个设备管理系统,该系统主要针对设备管理员。系统首先要求用户登录,用户必须输入正确的用户名和密码;系统主界面包括设备查询功能及数据维护功能,设备查询功能是按一定的条件查询所需要的设备信息,数据维护主要是通过增加或删除来修改数据。 2 需求分析 2.1要求 (1)用Csharp语言实现程序设计; (2)采用.NET开发工具来设计主窗体和子窗体等; (3)画出系统模块的流程图; (4)完成数据库的设计; (5)界面友好(良好的人机互交),程序要有注释。 2.2任务 (1)设计一个登陆窗体和主窗体,7个子窗体来显示相关信息; (2)管理员必须输入正确的用户名和密码,才能进入主窗体进行相关操作; (3)画出所有模块的流程图; (4)完成数据库的设计; (5)编写代码; (6)程序分析与调试。 2.3运行环境 (1)WINDOWS2000/XP系统 (2)Visual Studio 2005编译环境 2.4开发工具 C#: C#(C Sharp)是微软为NET Framework量身订做的程序语言,C#拥有C/C++的强大功能以及Visual Basic简易使用的特性,是第一个组件导向(Component-oriented)的程序语言,和C++与Java一样亦为对象导向(object-oriented)

住宅小区智能化系统设计案例

住宅小区智能化系统设计案例 一、住宅小区智能化系统设计概述 近年来,智能建筑技术有了新的发展,人们把智能建筑技术扩展到一个区域内多座智能建筑进行综合管理,这样的区域被称为智能小区。智能小区已成为建筑行业中,继智能建筑之后的又一个热点,也是房地产的一个亮点。 所谓智能小区,就是将在一定地域范围内,多个具有相同或不同功能的建筑物(主要指住宅小区)按照统筹方法,利用计算机技术、通信技术、多媒体技术等高科技手段,分别对其功能进行智能化,使资源充分共享,统一管理。在提供安全、舒适、方便、节能、可持续发展的生活环境的同时,便于统一管理和控制,并尽可能地提高性能价格比。 根据建设部有关智能化示范小区的文件规定,按建设单位提出的二星级建设标准三个子系统的具体要求,在方案设计中我们考虑如下的系统组成:   1. 小区家庭防盗报警系统,它包括住宅设置楼宇对讲和居室报 警及紧急呼叫系统;     2. 小区周边边界监控系统     3. 电子巡更系统;     4. 三表自动抄集系统,本工程按甲方要求包括水、电、气、热 水远程抄表系统(每户四表);     5. 地下室车库管理系统     6. 小区机电设备自动化管理系统     7. 紧急广播和背景音乐系统

8. 卫星接收和有线电视系统     9. CCTV系统(闭路电视监控系统)   10.小区计算机网络和综合信息服务系统 上述1-4项组成以安全防范为主的小区综合集成系统。设计将采用国内成熟的智能小区管理系统产品,要求系统计算机软件采用WIN98界面,图文并茂,窗口及菜单操作一目了然。每个子系统通过管理中心电脑协调工作,完成对小区的各项管理,使小区管理科学、快捷、方便;生活安全、舒适、便利。 系统功能与特点 互联组网 系统采用标准总线结构,不同类型的分机和不同楼栋的主机都可以通过总线互联组网。使系统组合灵活,便于扩充,能满足用户的各种需求。统一编址 系统内所有设备采用统一编址;设备连接容量至少满足:同一小区内可接4台管理机。一台管理机可方便地管理16栋楼,而同一栋楼可并联8台门口机,一台门口机可连32台分机。 密码设置 系统中非可视或可视互通分机可以通过键盘随意设置或修改用户密码,做到一户一个密码。分机用户可用密码实施密码开锁或给自己家各报警防区实施撤防。 可视对讲 系统能实现住户与管理处、住户与住户、以及不同楼栋住户之间互相呼叫与通话。亦可实现楼门口或家门口与住户分机之间的可视对讲功能。管理模式 系统具有方便灵活的白天或夜间管理模式,管理员能够通过管理机对任何一栋楼的门口机进行管理,即对各门口来访者的呼叫进行干预。干预时这栋楼的来访者对楼内用户的呼叫,自动转到管理机。经管理员许可后由管理员转接,才能使来访者与用户通话。这种管理模式确保小区的严格管理,满足不同层次物业管理者的要求。 一卡通 系统中各门口机都可以带有感应式非接触卡阅读器。小区内的居民一人一卡,凡持有已注册的卡片,就能通过刷卡开锁、进入、撤防等。使小区居民所持卡片在小区内一卡通。通过刷卡,管理中心的电脑可以显示

设备管理系统设计与方案

冠唐设备管理系统设计方案 成都冠唐科技有限公司 2009年8月

目录 一,项目背景 (3) 1.1 企业概述 (3) 1.2 传统设备管理模式存在的问题 (3) 1.3 实施设备管理系统的目标 (4) 1.4 需求要点 (4) 二,系统设计原则 (7) 三,总体设计 (9) 3.1 技术基础 (9) 3.1 系统安全 (9) 3.2 管理权限划分 (10) 四,功能模块设计 (12) 4.1 设备信息 (12) 4.2 设备台帐 (14) 4.3 维修保养计划 (16) 4.4 维修保养记录 (16) 4.5 维修经验库 (17) 4.6 设备申购 (17) 4.7 设备调拨 (17) 4.8 设备报废 (17) 4.9 备品配件信息管理 (18) 4.10 文档管理 (18) 4.11 设备工作日报表 (19) 4.12 每日工作提示 (20) 4.13维修统计和趋势分析 (20) 3.14信息导入接口 (21) 五,系统部署 (23) 5.1、网络要求 (23) 5.2、硬件要求建议 (23) 5.3、软件环境要求 (23) 六,系统实施........................................................ 错误!未定义书签。

一,项目背景 1.1 传统设备管理模式存在的问题 (1)设备管理信息零散,缺乏长期,完整的信息管理; 传统的管理模式信息记录在纸质介质和分散在不同的Excel,Word文档中,各个分公司的信息提交后,对信息进行整理和分析工作量大,信息的准确性,一致性无法保证; (2)缺少科学手段对制度执行情况进行有效的监管、评估; 设备管理工作的改进由于缺少历史数据的支持,更多的依靠个人经验判断,无法进行科学的评估和建议; (3)设备维修保养计划管理难度较大 每个分公司均管理着大量的设备,每个设备的不同部件均有定期的检修和保养工作,由于信息量较大,计划的整理和安排消耗了相关人员大量时间,并且可能存在计划执行延误。同时,如何达到最优的设备使用效率,合理安排维修保养人员的工作量也是传统管理模式中经常不能处理的问题。(4)信息缺乏综合分析,利用率低 设备的历史变更记录,历史维修记录,历史文档等各种动态信息缺乏有效的管理手段,在日常管理中,尽管对这些信息进行了登记,但是由于缺乏管理平台,这类动态信息的后期利用率低,未能充分发挥信息对设备管理工作改进的指导作用。

设备管理系统需求分析报告说明书

华西铝业 设备管理系统需求分析说明书 1.编写目的 设备管理系统是一个以设备为中心,对设备从安装、使用直到报废的一个完整周期中所发生的各种事件进行跟踪的一个管理信息系统。系统可以为企业提供一个简便实用的管理平台,将设备全生命周期的管理工作信息化,有效地进行设备管理工作,提高设备生命周期的利润率,直接为企业创造价值。 2.项目围 由于设备管理系统功能全面、丰富,流程相对复杂、工作量大,因此,为便于系统开发管理,降低风险,根据实际情况,现将设备管理系统拆分为四个子模块: ●设备台账管理 ●设备检修管理 ●备品备件管理 ●系统管理 有关各个系统实现的具体功能,请参见下面的功能简介部分。 设备管理系统包括数据处理、数据查询和成本核算三个功能。 数据处理功能:新设备的添加、修改、删除;及领用设备和消耗设备的修改、删除等一些设备信息操作活动。 数据查询功能:实现每一阶段库设备、领用设备和消耗设备的查询操作活动。 成本核算功能:对每月设备的运行情况、领用、消耗等分别进行统计分析。 3.功能简介

3.1功能框架图

3.2设备台账管理 3.2.1设备基本信息管理 ●功能需求 该模块主要是录入,查询,修改设备的资料,以使设备管理更加直观,方便。主要功能包括: ?录入设备信息:此模块可以添加新设备,包括设备名称,类型,人员管理等。 ?查询:此模块可以按条件查询设备,分单条件查询和多条件查询。 ?修改:此模块从查询结果进入,可以将查询到的不合事实的设备属性修改 ●数据定义 ?序号: 报表中用到的字段,指每一条记录打印的顺序号.

?台帐编号: 可手工输入,也可自动生成. ?设备类型: 指定设备所属的类型. ?设备名称: 人工录入设备的名称. ?型号规格: 用于录入设备在厂家指定的型号规格数据. ?制造单位: 此设备的原厂单位名称. ?数量: 指定此设备的数量. ?计量单位: 指定设备计量的单位,如米、件、台等。此数据在系统设置中进行设定, 在此可以选择录入. ?重量: 设备的重量数字值. ?重量单位: 重量的单位,录入者录入.在系统设置中初始化. ?购入日期: 指定设备的购入日期. ?投产日期: 指定设备投入使用的日期. ?验收日期: 指定投备验收的日期. ?保修期限: 以月为单位指定设备的保修期限. ?使用部门: 指定拥有和管理设备的部门. ?管理人员: 指定维护和使用此设备的人员。可以录入多个人. ?设备原值: 设备采购时的价格. ?设备净值: 设备经折旧或大修之后现在的价值. ?安装地点: 设备安装所在的地点. ?设备状态: 指定设备的状态,其状态数据有:上线、封存、闲置、报废、待修、

新办公楼智能楼宇系统设计方案书

新办公楼智能楼宇弱电系统设计方案

目录 第一章智能化系统总体说明 (9) 一.项目概况 (9) 二.设计原则 (9) 三.工程范围 (10) 四.设计理念 (11) 五.原则规划 (11) 六.设计依据 (13) 七.技术要求 (15) 第二章各子系统技术要求 (16) 第1节综合布线系统 (16) 1.1概述 (16) 1.2系统组成 (17) 1.2.1工作区子系统 (17) 1.2.2水平子系统 (18) 1.2.3.管理子系统 (18) 1.2.4主干子系统 (19) 1.2.5设备间子系统 (20) 1.3系统技术要求 (20) 1.3.1双(单)口防尘面板 (20) 1.3.2六类RJ45模块 (20) 1.3.3六类四对UTP电缆 (21) 1.3.4三类50对室内大对数铜缆 (21) 1.3.5室内多模8芯光纤 (22) 1.3.6六类模块化配线架 (22) 1.3.7 100对快接式配线架 (22) 第2节安防监控系统 (23) 2.1系统概述 (23) 2.2总体设计目标 (23)

2.3闭路电视监控子系统(CCTV) (23) 2.3.1系统组成 (25) 2.3.2摄像机点位表 (26) 2.3.3闭路电视监控系统的技术要求 (26) 2.4防盗报警子系统 (40) 2.4.1系统概述 (40) 2.4.2防盗报警系统组成 (41) 2.4.3系统基本功能 (41) 2.4.4系统技术要求 (42) 第3节“IC”门禁管理系统 (45) 3.1概述 (45) 3.2系统组成及原理 (45) 3.3门禁管理子系统 (46) 3.3.1门禁管理子系统概述 (46) 3.3.2子系统组成 (46) 3.3.3系统点表 (47) 3.3.4门禁子系统结构设计 (47) 3.3.5系统功能 (47) 第4节考勤系统 (48) 4.1考勤系统功能 (49) 4.2考勤点设置 (49) 4.3发卡子系统 (49) 4.4系统技术要求 (50) 4.4.1门禁主控制器 (50) 4.4.2读卡器 (51) 4.4.3 IC卡 (52) 第5节多媒体查询系统 (52) 5.1概述 (52) 5.2系统需求分析 (52) 5.3系统组成及结构设计 (53)

设备维修保养管理系统____解决方案__需求分析_设计

长安电信客户维修管理系 统 初步提案 2013年4月8日

目录 一、需求分析················································································- 3 - 二、使用本系统的好处································································- 5 - 三、开发技术················································································- 6 - 四、系统特点及功能····································································- 7 -

前言 随着我国改革开放的不断深入,各个行业引进了大量先进的设备,这些设备自动化程度高、速度快、质量好,使企业取得了较好的经济效益。这些设备随着使用年限增加,会造成一些零、部件的磨损或损坏,除自然磨损外,有些部件是因设备运行条件太差,加剧了部件的磨损或损坏,如果得不到正常维护、保养,会使设备的技术性能下降。为保证生产顺利进行,提高设备的完好率,降低维修费用,避免不必要的损失,加强设备维护保养工作是非常重要的。针对这一紧迫的市场需求大力研发,及时推出了“设备维修保养管理系统”等多个适用于各个行业信息化领域的解决方案,为各行各业实现跨越式发展起到了很大的促进作用。 近代工业的特色之一,可说是机械化、自动化。但设备越迈向高度化,复杂的机械装置越难使人随心所欲地操作。因此,迈入机械化、自动化的工厂,大多烦脑着很多的问题,比如,设备的润滑,维修和更新等。基于以上的考虑,我们认为开发一种信息化管理服务系统对于大部分企业是有积极的社会意义的。 随着现代制造设备的高科技化、结构复杂化、自动化程度的提高,设备维修的难度越来越大。设备的故障、微小停机、综合利用率低常常会给企业造成巨大的经济损失。针对这一系列问题,克服技术难题,开发出了适合各企业需求的《设备维修保养管理系统》。 一、需求分析 机械设备由于受施工条件、地质条件及使用过程中的许多不确定因素的影响,造成在使用过程中设备的过早损坏及报废,给企业造成了一定的损失,如何对设备进行科学合理的维修与保养,保证设备保持良好的技术状态,是保障设备正常进行的基本手段。传统的评价考核中,侧重于机械完好率、利用率等指标,而常常忽视了经济指标,极不利于设备的技术进步与企业经济效益的提高。评价机械设备的维修质量中,重要的经济指标应该是机械的“寿命周期费用”,即设备的原始费用与使用费用的总和。

操作系统实验 设备管理汇总

操作系统实验 名称实验六设备管理 姓名 专业 学号 日期 2015年12月01日指导老师

一、实验目的 1.理解设备管理的概念和任务。 2.掌握独占设备的分配、回收等主要算法的原理并编程实现。 二、实验内容与要求 1.在Windows系统中,编写程序实现对独占设备的分配和回收的模拟,该程序中包括:建立设备类表和设备表、分配设备和回收设备的函数。 三、实验原理 1.独占设备的分配、回收等主要算法的原理。 为了提高操作系统的可适应性和可扩展性,现代操作系统中都毫无例外地实现了设备独立性,又叫做设备无关性。设备独立性的含义是:应用程序独立于具体使用的物理设备。 为了实现独占设备的分配,系统设置数据表格的方式也不相同,在实验中只要设计合理即可。这里仅仅是一种方案,采用设备类表和设备表。 (1)数据结构 操作系统设置“设备分配表”,用来记录计算机系统所配置的独占设备类型、台数以及分配情况。设备分配表可由“设备类表”和“设备表”两部分组成,如下 设备类表设备表 控制器表通道表 设备队列队首指针。凡因请求本设备而未得到满足的进程,其PCB都应按照一定的策略排成一个队列,称该队列为设备请求队列或简称设备队列。其队首指针指向队首PCB。在有的系统中还设置了队尾指针。 设备状态。当设备自身正处于使用状态时,应将设备的忙/闲标志置“1”。若与该设备相连接的控制器或通道正忙,也不能启动该设备,此时则应将设备的等待标志置“1”。

与设备连接的控制器表指针。该指针指向该设备所连接的控制器的控制表。在设备到主机之间具有多条通路的情况下,一个设备将与多个控制器相连接。此时,在DCT中还应设置多个控制器表指针。 (2)设备分配 1)当进程申请某类设备时,系统先查“设备类表”。 2)如果该类设备的现存台数可以满足申请要求,则从该类设备的“设备表”始址开始依次查该类设备在设备表中的登记项,找出“未分配”的设备分配给进程。 3)分配后要修改设备类表中的现存台数,把分配给进程的设备标志改为“已分配”且填上占用设备的进程名。 4)然后,把设备的绝对号与相对号的对应关系通知用户,以便用户在分配到的设备上装上存储介质。 (3)设备回收 当进程执行结束撤离时应归还所占设备,系统根据进程名查设备表,找出进程占用设备的登记栏,把标志修改为“未分配”,清除进程名。同时把回收的设备台数加到设备类表中的现存台数中。 设备分配程序的改进 增加设备的独立性:为了获得设备的独立性,进程应使用逻辑设备名I/O。这样,系统首先从SDT中找出第一个该类设备的DCT。若该设备忙,又查找第二个该类设备的DCT,仅当所有该类设备都忙时,才把进程挂在该类设备的等待队列上,而只要有一个该类设备可用,系统便进一歩计算分配该设备的安全性。 四、程序流程图

智能楼宇监控系统的设计

智能楼宇监控系统的设计 摘要 建筑智能化结构是由三大系统组成:楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信自动化系统(CAS)。而在这3A系统中,BAS是最重要的一个子系统,其自动化程度的高低直接关系到整个智能建筑物运行的好坏、环境的舒适度以及营造大厦的经济回报。 楼宇自动化系统(BAS)是智能楼宇监控系统的一个重要组成部分。其主要功能是对建筑物内的空调制冷系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、供热系统以及电梯等机电设备实现全面计算机监控管理。通过对各个子系统进行检测、控制、信息记录,实现分散节能控制和集中科学管理,为建筑物内的用户提供良好的工作环境,为建筑物的管理者提供方便的管理手段,为建筑物的经营者减少建筑物内的能耗并降低管理成本,为物业管理现代化提供物质基础。 关键词:智能楼宇监控系统;楼宇自动化系统;保安监控系统

The intelligent building monitoring system design Abstract Intelligent building structure is composed of three systems, building automation system(BAS), office automation system and communication automation system. In this system, the BAS is the most important sub-system of the 3A, its automation degree directly relates to the intelligent building operation quality and environmental comfort and build building economic returns. Building automation system is an important component of the intelligent building monitoring system. Its main function is to building of air conditioning and refrigeration system, water supply system and distribution system, lighting system, heating system, and realization of the computer monitoring and electromechanical equipment comprehensive management. Through testing of each subsystem, and control, information recorded, energy-saving and scattered within the building for scientific management, the user to provide good environment for the convenience of the managers of building management, reduce the operator for building energy consumption and reduce the building cost of management for property management modernization, provide material base. Key words:Intelligent Building Monitoring System;Building Automation System (BAS);Security Monitoring System

设备管理系统设计方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 设备管理系统介绍

目录 一、概述 (1) 二、网络结构图 (2) 三、软件模型图 (3) 四、主要功能介绍 (4) 1、系统设置 (5) 2、项目管理 (5) 3、设备入库 (6) 4、设备下发 (7) 5、设备接收 (7) 6、设备领用 (7) 7、设备登记 (9) 8、设备回收 (10) 9、设备报废 (11) 10、设备报修 (12) 11、设备维护 (13) 12、配置变更 (14) 13、设备查询 (14) 14、设备统计 (14) 15、耗材管理 (14) 16、设备监控 (14) 五、系统特色 (15) 1、信息全面 (15) 2、安全可靠 (15) 3、界面友好、易学易用 (15) 4、技术先进 (15) 六、硬件环境 (15)

七、软件环境 (15)

一、概述 随着银行电子化办公水平不断提高,以及越来越多的金融服务不断推出,增强了银行的办公效率,为客户提供了更加优质快捷的服务。同时,电子设备的迅速增加,必然为银行的技术保障部门如何进行设备管理、如何合理充分利用现有设备资源带来了新的问题。如果依然沿用以前的手工记录来管理日益增长的电子设备,往往会造成工作量的繁重,容易产生疏漏,更难以宏观地掌握设备的使用情况和运行情况。为此我公司提供了一套完整的设备管理系统。该系统是为银行技术保障部门设计和使用的。它详尽地记录了设备的使用情况,提供了从项目的规划,设备的采购,设备的入库,设备的登记领用,设备的回收,设备的维修和设备的报废等一整套完整的功能。设备管理员通过本系统既可以查询所管辖地区的未使用设备的情况,以便及时对不足的设备进行采购,还可以查询某网点对某设备的使用情况,以便在登记领用时,确定是否批准,或者实时监控是否有报修的设备,以便及时安排维修。

设备管理系统需求分析

1.1 业务模型 设备管理系统的业务管理功能包括设备档案管理、维保规程管理,供应商管理,备品、备件及辅材的采购管理,库存管理,设备运行状态的监控管理、点检管理、维修管理、保养管理、润滑管理、事故的处理,以及成本-收益网络管理等。 设备管理业务模型 设备管理涉及的信息如下图所示:

设备管理信息流动图 1.2 功能模型 设备管理系统功能的设计是围绕设备管理活动而进行的,整体上基于如下原则: 1.以设备管理为中心,建立设备的组成结构,提供对设备的点检、维修、 润滑等标准信息的维护功能; 2.以业务流程为依据,实现围绕这些标准展开的设备运行、维修、故障 处理等方面的管理活动所需功能; 3.以客户需求为出发点,提供便捷、准确、实用、及时的分析、监视、 通知、查询、报表机制。 设备管理系统整合、利用公司目前现有的信息系统来达到最大的效益、最小的成本。 1.2.1总体功能模型 系统主要包括如下子系统:设备标准子系统、备件管理子系统、采购管理子系统、供应商管理子系统、预算/成本管理子系统、维修计划管理子系统、点检诊断管理子系统、润滑管理子系统、运行监视管理子系统、工程管理子系统、评价分析管理子系统等。

系统总体功能模型 1.2.2功能描述 1、设备标准子系统 实现设备编码、设备档案管理、备件编码、设备标准状态参数设置、故障模式编码、故障原因编码、供应商编码、用户编码、权限设置等基础数据字典定义功能,各编码定义包括各种基本参数设置。 设备标准子系实现设备管理系统的基础信息管理,提供对这些基础信息的维护功能。具体包含以下模块: ⑴设备编码 设备编码模块定义设备编号、设备名称、设备功能、设备供应商、设备 使用年限、设备所属分厂、设备产能、设备BOM表、设备的其他资料等;

设备管理系统设计方案

冠唐设备管理系统 设计方案 成都冠唐科技有限公司 2009年8月 目录 一,工程背景错误!未指定书签。 企业概述错误!未指定书签。 传统设备管理模式存在的问题错误!未指定书签。 实施设备管理系统的目标错误!未指定书签。 需求要点错误!未指定书签。 二,系统设计原则错误!未指定书签。 三,总体设计错误!未指定书签。 技术基础错误!未指定书签。 系统安全错误!未指定书签。 管理权限划分错误!未指定书签。 四,功能模块设计错误!未指定书签。 设备信息错误!未指定书签。 设备台帐错误!未指定书签。 维修保养计划错误!未指定书签。 维修保养记录错误!未指定书签。 维修经验库错误!未指定书签。 设备申购错误!未指定书签。 设备调拨错误!未指定书签。 设备报废错误!未指定书签。 备品配件信息管理错误!未指定书签。 文档管理错误!未指定书签。 设备工作日报表错误!未指定书签。 每日工作提示错误!未指定书签。 维修统计和趋势分析错误!未指定书签。 信息导入接口错误!未指定书签。 五,系统部署错误!未指定书签。 、网络要求错误!未指定书签。

、硬件要求建议错误!未指定书签。 、软件环境要求错误!未指定书签。 六,系统实施错误!未指定书签。 一,工程背景 传统设备管理模式存在的问题 (1)设备管理信息零散,缺乏长期,完整的信息管理; 传统的管理模式信息记录在纸质介质和分散在不同的Excel,Word文档中,各个分公司的信息提交后,对信息进行整理和分析工作量大,信息的准确性,一致性无法保证; (2)缺少科学手段对制度执行情况进行有效的监管、评估; 设备管理工作的改进由于缺少历史数据的支持,更多的依靠个人经验判断,无法进行科学的评估和建议; (3)设备维修保养计划管理难度较大 每个分公司均管理着大量的设备,每个设备的不同部件均有定期的检修和保养工作,由于信息量较大,计划的整理和安排消耗了相关人员大量时间,并且可能存在计划执行延误。同时,如何达到最优的设备使用效率,合理安排维修保养人员的工作量也是传统管理模式中经常不能处理的问题。 (4)信息缺乏综合分析,利用率低 设备的历史变更记录,历史维修记录,历史文档等各种动态信息缺乏有效的管理手段,在日常管理中,尽管对这些信息进行了登记,但是由于缺乏管理平台,这类动态信息的后期利用率低,未能充分发挥信息对设备管理工作改进的指导作用。

智能楼宇设计

毕业设计(论文)开题报告 1.文献综述:结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2500字以上的文献综述,文后应列出所查阅的文献资料。一、智能楼宇简介 智能楼宇 (Intelligentb uilding),又称作智能建筑,是信息时代和计算机时代的重要产物,它以最优化的设计为人们提供了一个高效、舒适、安全、便利快捷的环境空间。智能楼宇包括以下几个基本部分:楼宇自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA),即通常所说的3A。智能楼宇集成的具体容是:根据建设单位提出的需求,优选各种成熟的楼宇自控、安保、信息通信产品和设备,利用网络技术将它们连接起来,通过计算机软硬件组态和设计,构成一个完整的智能建筑解决方案。系统集成不仅是提供统一的系统运行平台,而且也要求系统实现部数据的一致性,使得不同设备、系统、软硬件产品、通信网络和应用软件之间的接口标准化和部操作一致性得到保证,并与建筑环境相互协调。其本质在于将原来建筑物相互独立的设备、资源、服务、管理、功能借助于计算机网络和综合布线技术集成为一个相互关联、协调统一的楼宇自动化大系统,实现信息、资源、任务共享。随着计算机和网络技术的发展以及用户需求的发展,对楼宇智能化要求更高,原来基于客户端/服务器(Client/Server)模式的传统智能建筑物管理系统已难以适应新的要求,需要向更方便更优越的基于Intranet浏览器/服务器(Brower/Server)的模式发展,即成为面向Intranet的智能大厦信息集成管理系统((Intranet Integrated Intelligent Building Managemen System, IBMS)。即把C/S模式中的服务器分解为一个Web服务器和一个或多个数据库服务器,客户端不再与服务器直接相连,而是与Web服务器相连,Web服务器再与数据库服务器相连。集成系统的开发业不再是面向过程,而是面向对象,密切结合应用需求,强调综合集成。从信息交互上来看,也已经从简单的状态信息组合和基于监控的处理,发展到基于容的处理和融合以及基于虚拟和多媒体技术的人机接口。 二、系统解决方案 随着城市现代化建设的发展,建筑的智能化,特别是公用建筑的智能系统,涵盖了越来越多的容,建筑智能化系统工程设计的出发点,应以建筑为平台配置各功能系

设备管理系统设计方案

设备管理系统设计方案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

冠唐设备管理系统设计方案 成都冠唐科技有限公司 2009年8月

目录 一,项目背景.......................................................... 企业概述......................................................... 传统设备管理模式存在的问题....................................... 实施设备管理系统的目标........................................... 需求要点......................................................... 二,系统设计原则...................................................... 三,总体设计.......................................................... 技术基础......................................................... 系统安全......................................................... 管理权限划分..................................................... 四,功能模块设计...................................................... 设备信息......................................................... 设备台帐......................................................... 维修保养计划..................................................... 维修保养记录..................................................... 维修经验库....................................................... 设备申购......................................................... 设备调拨......................................................... 设备报废......................................................... 备品配件信息管理................................................. 文档管理......................................................... 设备工作日报表................................................... 每日工作提示..................................................... 维修统计和趋势分析................................................ 信息导入接口...................................................... 五,系统部署.......................................................... 、网络要求........................................................

设备管理系统毕业设计(设计与代码实现)1

目录 前言――――――――――――――――――――――― 摘要――――――――――――――――――――――― 第一章系统需求分析 第二章系统设计 2.1系统方案确定 2.2系统功能实现 第三章怎样开发一个人事工资管理系统? 3.1 编程环境的选择 3.2 关系型数据库的实现 3.3 二者的结合(DBA) 第四章 Visual basic下的控件所实现的功能 4.1实现菜单选项 4.2 实现工具栏 4.3 帮助 第五章系统总体规划 5.1 系统功能 5.2 流程图 第六章系统具体实现 6.1 用户界面的实现 6.2 数据库的实现 第七章结束语 第八章主要参考文献 第九章程序源代码、各功能模块的程序流程图 --------------前言-------------- 设备管理信息系统是一个企事业单位不可缺少的部分,它的内容对于企事业单位的决策者和管理者

来说都至关重要,所以设备管理信息系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段。但一直以来人们使用传统人工的方式管理设备的信息,这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。本论文主要介绍的是设备管理信息系统的整个设计过程。 随着计算机技术的不断发展,计算机应用于各大领域,并给人们的生活带来了极大的便利,在固定管理系统亦是如此。以往设备员由于缺乏适当的软件而给其工作带来了很多不便。本论文所介绍的便是一个设备管理信息系统,以方便在设备安排和设备管理信息上的工作任务。 该系统适用于普通设备的管理,在使用上力求操作容易,界面美观,另外,本系统具有较高的扩展性和可维护性,可能在以后需要的时候进行软件升级。 整个系统的开发过程严格遵循软件工程的要求,做到模块化分析、模块化设计和代码编写的模块化。 作为计算机应用的一部分,使用计算机对设备信息进行管理,具有着手工管理所无法比拟的优点.例如:检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大地提高设备管理信息的效率,也是企业的科学化、正规化管理,与世界接轨的重要条件。 --------------摘要-------------- 设备管理信息系统是典型的信息管理系统(MIS),其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的库。而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。 经过分析,我们使用MICROSOFT公司的VISUAL BASIC开发工具,利用其提供的各种面向对象的开发工具,尤其是数据窗口这一能方便而简洁操纵数据库的智能化对象,首先在短时间内建立系统应用原型,然后,对初始原型系统进行需求迭代,不断修正和改进,直到形成用户满意的可行系统。 整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发,完成设备管理信息的全过程,包括每一物品,例如办公设备、家具、计算机及其他有价值的设备分配一个唯一的物品编码,并根据此编码在计算机中建立设备信息库,对设备的新增、领用、折旧等进行管理,使管理人员可对设备的流向进行跟踪,随时掌握设备的现状及公司雇员领用设备情况,减少设备丢失现象,解决查找、盘点困难等问题,提高管理人员的工作效率。因此,开发这样一套管理软件成为很有必要的事情,在下面的各章中我们将以开发一套设备管理信息系统为例,谈谈其开发过程和所涉及到的问题及解决方法。 企业要想不断提高设备的使用效率,并且在预期的时间内收回所投资金和实现预期的投资收益,就要加强设备管理信息。设备管理信息的主要内容有: ?设备日常管理 ?设备使用效率管理 ?设备投资规模变动的边际收入与边际成本分析 ?设备折旧管理 论文主要介绍了本课题的开发背景,所要完成的功能和开发的过程。重点的说明了系统设计的重点、设计思想、难点技术和解决方案。 关键字:Visual Basic6.0,控件、窗体、数据库,设备管理信息 第一章. 系统需求分析 1.1现行业务系统描述 设备管理信息对每个企业单位都是十分重要的工作,设备管理信息的好,可以使设备发挥最大效益,杜绝各种不良设备,反之则会造成生产资料利用率低下,甚至造成设备流失。 本管理系统是为适应于的设备管理信息而开发的软件。从设备使用的角度管理设备,协助学校建立一套完善的数据管理模型,提供全面数据的编辑、查询、系统管理等等功能,达到对设备科学管理的目

相关文档
相关文档 最新文档