文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气照明安装施工方案

电气照明安装施工方案

电气照明安装施工方案
电气照明安装施工方案

电气照明安装施工方案标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

电气照明安装施工方案

(一)电气施工:

1、施工材料的核算:

(1)在准备施工材料之前,仔细阅读电气施工系统图和平面图,分别找出本工程中的电源位置,找出电器具的位置、数量、种类和安装方式,分别各个用电器具上的电源的布线距离。

计算出电线管道的长度,及各种安装材料的数量与规格,并列出备料明细表。

(2)安装材料:

照明器具主要有各种灯具、电器控制箱、开关盒、插座、以及各种安全保护开关等。它们的规格、型号通常已在系统图的文字说明上标出,施工材料核算比较方便。

安装材料,主要是指用于这些器具固定的材料,常用的有固定开关盒、插座盒采用的水泥和固定各种灯具固定灯具的螺钉、螺栓。核算时可按每个暗盒、暗插座0.2kg,每个壁灯、射灯用两只木螺钉,每个日光灯用四只灯木螺钉,每个吸顶用6只木螺钉,每个普通吊灯用两只膨胀螺栓,每个电源控制箱用4只膨胀螺栓。对大中型灯具的安装材料,要单独核算。

(3)布线长度:

布线长度的计算是一项比较麻烦的工作,往往面对如此众多的线路不知从何下手。一般可以采取分散方法来解决。

首先根据电器平面图,从电源所在房间开始,或从一个较大的房间开始,把该房间内进线端至各电器位置的电路走向长度逐个估

算,再将各个电器的用线长度相加,即得到该房间内的布线长度。用同样方法估计出其它房间内布线长度;第二步将各个房间内的布线长度相加;第二步再估算各房间进线端到该楼层电源控制箱的走线长度。如果楼层内的房间多,可以用一种简易的计算方法:将电源到本楼层最远的布线长度乘以房间数量,再乘以0.85,即得本楼层走廊内的布线长度。将房间和走廊的布线长度相加,即得布线长度之和。

(4)穿线管和线槽的长度:

穿线管主要用于房间内吊顶以上部分和墙面的布线;线槽主要用于电源出线部分和走廊电线集中的场所。

穿线管长度的估算要根据用电器的多少来决定。因为穿线管可穿多路电线,有电器愈多,其穿线管的利用率愈高。

线槽的长度一般应按略大于走廊长度来计算,然后将各走廊和电源出线位置的长度相加即可。

(5)安装材料的损耗率:

在一般工程中,对电器通常都不计其损耗,但安装材料的损耗在所难免。在本工程中相对损耗率要低些,但因建筑物结构构造等因素,损耗率的大小需要根据具体情况进行调整。

2、金属线管的施工:

(1)所需主要工具:

线管夹固闸、套线器、50~30mm管子钳、冲击钻、切管器和弯管器等。

(2)划线定位:

将各种灯具、开关、插座和栩电等定出坐标和高度,根据实际情况确定穿线管走向和分支汇点,并划线标出。

(3)布线:

从线路末端(即最末端的灯头或插座)开始向线头方向(即向配电箱、配电盘处汇集)施工。这样做的好处是,便于清理归接各有利民器具回路,避免接入配电箱产生混乱和遗漏;同时,方便空线,预留长度,减少损耗。

用线槽布线,各回路都挤在槽内,极易产生混乱和遗漏,更要采有每路末端开始布线。

(4)穿线管的固定:

穿线管是沿墙或顶棚表面敷设,可采用管码直接固定。如穿线管是悬挂式敷设,早要用吊杆固定。吊杆是用角钢制作,吊杆形状可根据承吊穿线管形式及数量来定。

(5)线管的裁、弯和套丝:

一般线管的标准长度为4m,管时“先长后短”以便减少损耗率。裁好尺寸的穿线管应先半需弯曲的穿线管弯好后再套丝,以免碰坏丝扣。

弯管前还需要将要弯二个弯以上的线管穿上铁丝再弯,弯管用弯管器或灌砂加温弯管,要保证弯管质量。

线管套丝可用丝板器,也要用水管套丝机。套完丝要将管口用圆挫挫平,以免在穿电线时将电线乱伤。

将各分支回路空线管引到配电盘上方集中。再沿墙面将经管排列整齐引到配电盘内固定,在所有穿线管的连接点地方,用直径不

小于2.5mm的粗钢丝作跨接导线管路焊接牢固,使管路焊接成一电气整体并接地。

(6)敷设电线:

以上各项工作完成后,即可进行穿线。穿线时,产专利号回路的火线、零线、灯具控制线等做好记号,分段用预留在穿线管纳的铁丝将电线穿进管内。各回路电线穿好线后,便可进行接线工作。各段线路接头是在接线盒内连接,各灯具是由灯头通过接线盒经金属软管引到灯具上。

3、聚氯乙烯(PVC)难燃线管和线槽的布线施工:

聚氯乙烯(PVC)难燃线管和线槽的布线施工方法和金属穿线槽基本相同。

但通常氯乙烯(PVC)难燃线管和线槽是不作悬吊敷设;拉头处使用胶接方法,施工更加简便。

(二)灯光音响系统工程:

1、施工工序安排:

灯光音响系统施工工序安排如下:

1)各吊点的设置,灯架吊点,音箱吊点。

2)敷设线管。

3)组装灯架,同时穿线。

4)安装灯具,同时安装壁装插座。

5)控制间作线(音、视频设备联接线)。

6)吊箱音箱。

7)机架、机柜设备上架组装。

8)分段调试。

9)总调试,填写测试报告。

2、施工的具体方法:

(1)灯架造型:

平型方格式灯架结构简章,坚固件易形成标准通用型,灯架视环

境条件选择造型,如多角型、圆形,多层多角型、升降式组合型等。

(2)穿线:

1)土建结构中已预埋线管时,按常规作法。

2)线管敷设及穿线,应在内装修龙骨做好后,未封闭之前进行。

3)强电与弱电不允许混穿一管,它们之间有200V左右的电位差,不安全,磁场干扰严重。

4)采用PVC阻燃塑料管作线管时,平行的强、弱电线管之间应保持300mm以上的距离。

(3)灯具的安装:

1)将灯具的保护地线做端子,压紧在某一紧固螺母下;该点与钢定管灯架接触部位作除漆处理。

2)电源导线从各灯位的上顶引入,套黑塑管,与灯尾线交接后,着锡处理。

3)当凹区上顶是混凝土预制板时,线管只能沿龙骨敷设到灯架边沿相应位置。此时,沿灯架作线槽。如认为线槽不美观,要求走明线时,套黑色塑料套管,并用黑色塑料胶布将线固定于钢管顶部隐蔽处理。

4)控制间的布置:

控制间中室内地面木板时,由线管到各设备走线经过地板下。如果地央为水泥或石质地面,则应做线槽。其线路要求是:

①进入调音台的话筒线应编号,与其它插府盒对应。

②灯线端子箱各端子编号,与灯位号对应。

③二次配电相达到基本平衡,但音响系统电源与灯光电源同挂一相,避免可控硅干扰。必要时,给音响系统增设净经稳压电源,可有效地解决可控硅及动力设备的干扰。

相关文档