文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调水系统施工中五类常见问题及解决对策

空调水系统施工中五类常见问题及解决对策

空调水系统施工中五类常见问题及解决对策
空调水系统施工中五类常见问题及解决对策

给排水施工中的常见问题及措施

给排水施工中的常见问题及措施 摘要:现阶段,建筑工程的安装除了基础设施的建设以外,辅助设施的完善也成为保障工程质量的一部分。排水工程隶属于辅助设施建设的一部分,在日常排水施工中也存在着一些常见的问题,从而影响了工程质量,降低企业的社会影响力和经济效益。本篇文章就以加强排水系统的工作效能,为系统运行的可靠性、防噪声和消防性等各个方面都提出了新的要求。通过对以往排水施工建设总结的经验而言,对系统建设中出现的各类问题提出积极的解决措施和应对办法。从而有效地提高排水施工质量,并为其提供技术支持。 关键词:建筑;给排水工程;安装质量;解决措施 1.聚丙烯塑料管道的敷设问题 1.1 给水支管敷设 在我国,住宅及居民楼排水管道的铺设具有明确的标准。利用聚丙烯塑料作为管道铺设的主要材料,水支管道的直径一般在32毫米的范围内为最佳。地下排水管道铺设主要分为直埋暗敷和非直埋暗敷两种。由于直径较小的聚丙烯塑料管道具有一定的抗压性,采用暗敷设的铺设方法能够使管道在砖墙里依旧正常工作,节省空间,促使住宅变得美观整洁。在对砖墙进行管道铺设路线的挖掘时,管槽宽度的外径最好在40毫米到60毫米之间,深度最好在20毫米到30毫米。在对厨房、卫生间排水管道进行铺设时,由于采用的是暗敷设的方法,就需要加大管槽尺寸,保证水流能够顺利的通过,以免造成堵塞和水流外淌现象,上述方法,既可以降低聚丙烯塑料管道的排水压力,也可以减少水管的使用量,避免管道接头渗水问题的发生,降低成本。 1.2 排水支管敷设 由于房屋建筑内部所需水馆的数量分布及其复杂,所以在进行排水管道敷设时,排水支管的陈列布局就需要经过精心的设计和安排。住宅排水横管渗漏是住宅室内排水管发生泄漏的典型现象,此类现象发生,不但会影响墙体的安全性,还会造成周围用户的日常用水。除此之外,在对横向排水管道进行维修时也会对其他邻户产生干扰,造成不必要的麻烦。厨房的洗涤盆下的横向排水管一般设置在本层楼的板面内部,地漏排水支管也需要在下层的屋顶下。卫生间内的横向排水管则需要连接洗脸盆、浴盆和地漏的横向排水管,通过下沉式卫生间的建设特点,将排水管设置在卫生间地面150毫米下。 2.暗装管道问题 管道内的暗装主要有排水管、电缆管、暖气管等管道,管道工作者根据实践情况、设计图纸再结合以往经验,科学合理的进行安装和布置。暗装管道不允许出现未经水试验或通水检验不作记录就进行隐蔽的情况。暗装在砖或混凝土结构层内的管道接口若因未做保护而被水泥砂浆密实,则需要维修,可是由于管件不能拆卸,所以应该用塑料将接口处包住,然后再填水泥砂浆。 3. 管道连接质量问题 第一,管道的切割方式不正确,导致管道的切口不完整、平滑,部分位置会出现歪扭、凹凸不平或毛刺等现象。为防止此类问题出现,管道工作者应该严格按照规定的流程进行切割,先校平管子,按工艺规程画好切割线,然后根据画好的切割线进行切割,最后,要在切割完毕后清理掉切口处的毛刺,使其更加光滑平整,同时也可以防止管道内径因挤压而变小。 第二,丝扣缠绕的方式不正确,导致接口处出现丝扣歪扭、没有条理或者崩

空调水施工工艺

二、空调水系统 管道系统工程安装主要施工工序 施工工艺流程图: 准,有质量技术要求并有产品合格证。 Ⅱ、孔洞及预埋铁件 1、凡属预制墙板楼板需要剔孔洞,必须在装修或抹灰前剔凿,其直径与管外径的间隙不得超过30mm,遇有剔混凝土空心楼板肋或断钢筋,必须先征得有关部门的同意及采取相应补救措施后,方可剔凿。 2、竖井剔凿时应先与结构工程师确认后再进行剔凿。 3、剔凿过程中应注意隔墙保护,并严禁夜间施工。

Ⅲ、套管安装 1、管道穿墙壁或楼板,应设置钢制套管。根据所穿部位的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度。一般非保温管道套管内径应大于管道外径30mm;安装保温水管,其套管内径应满足设计规定厚度的保温层通过。安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm,底部应与饰面相平;套管与管道之间用非燃性保温材料填实;穿过厕所、厨房等潮湿房间的立管,套管与管道之间可用油麻填实。 2、关于防水套管安装(见下图) 1)、柔性穿墙防水套管用于管道穿过墙壁之处受有震动或有严密防水要求的构筑物,做法见下图: 柔性穿墙防水套管安装图 注:1-套管;2-翼环;3-挡圈;4-橡皮条;5-螺母;6-双头螺母; 7-法兰盘;8-短管;9-翼盘。 2)、刚性套管适用于钢管穿过墙壁之处有严密防水要求的构筑物。

刚性穿墙防水套管安装图 Ⅳ、管道安装施工方法: 1、管材及连接 1)、空调系统的供回水管采用碳素钢管,公称直径DN≥50mm者,采用无缝钢管;DN<50mm者,采用普通焊接钢管。空调系统的凝结水管采用镀锌钢管。管道直径小于DN40一般采用丝接,管道直径大于等于DN40的采用焊接或法兰连接。 2)、供回水坡度为0.003,凝结水管沿水流方向应有>0.01的坡度,坡向卫生间及凝结水立管,凝水管干管始端设清扫口。 2、管路连接工艺: 1)、丝接工艺 (1)、螺纹应用符合要求的套丝机加工,套丝过程中应经常加油,从最后的1/3长度处起,板牙应逐渐放松,以便形成锥状。 (2)、检查螺纹应端正、清楚、完整、光滑,不得有毛刺、乱丝、断丝和缺丝现象。 (3)、螺纹加工时,应用力均匀,不得用加套管接长手柄的方法进行套丝。 (4)、螺纹连接时,应在管段螺纹外面敷上填料(聚四氟乙稀带或一氧

民用建筑工程设计常见问题分析及图示给水排水专业

给排水专业常见问题 1. 给水 1.1.承接用水器与配水件出水口空气间隙不够,而且不采取措施 游泳池、水景观赏池、循环水冷却池、洗涤池(槽)等的配(补)水口空气间隙不够,且不采取措施。 违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.4条。(强制性条文)“3.2.4 生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受污染” 生活饮用水管道的配水件西湖水口应符合下列规定: 1.出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2.出水口高出承接用水器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5 倍; 3.特殊器具不能设置最小空气间隙时,应设置管道倒流防止器或采取其他有效 的隔断措施。 1.2未设置倒流防止器 在规范要求的位置上,未设置倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置。违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.5条(强制性条文)“3.2.5 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置: 1.单独接出消防用水管道时,在消防用水的起端;(注:不含室外给水管道上接 出的室外消火栓) 2.从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水起端 3.当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水 或补水管道溢流水位之间的空气间隙小于出口管径的2.5倍式,在充(补)水管道上; 4.由城市给水管道直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或 密闭性容器注水的注水管上; 5.垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管道及动物饮水 管道的起端; 6.绿地等自动喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端; 7.从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城 市给水管网形成环状管网时,其引入管上(一般在总水表后)。” 按照规范要求,更改后见图下:

消防工程施工过程中常见问题及解决方案

四川林峰脉消防公司随着城市现代化程度的提高及房地产投资和工业产业的不断发展,消防工程行业的需求也将持续增长。从行业周期与宏观经济周期的波动来看,消防工程行业对建筑业和房地产业的依赖性强,它的周期性相比消防产品制造与贸易业和消防技术服务业明显得多。消防工程安装的费用作为建筑成本的一部分,会随着建筑工程投资额的变化呈现出周期性的变化。消防工程行业的上游为消防设施的设计和生产行业,以及镀锌管、电线电缆等工程原材料生产业等。而消防设施生产业及工程原材料生产业的上游为金属、化纤、橡胶等基础原材料行业、电子元器件制造业、金属制品加工业等。下面林峰脉给为大家介绍消防工程施工过程中常见问题及解决方案。 一、消防预留预埋施工 1、消防预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,并在深化设计的预留预埋图中标注清晰,以便于各专业的预留预埋.同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 2、套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。

四川林峰脉消防公司(2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 (3)穿剪力墙钢套管安装:在钢筋绑扎好后,按照专业施工图确定好套管的标高和几何尺寸放置钢套管,找准确切位置后焊牢在周围钢筋上,如果需要气割钢筋安装的,安装好后必须用加强筋加固,并做好防堵工作。 4.穿楼板孔洞预留:预留孔洞根据尺寸做好木盒子或钢套管,确定位置后预埋,待混凝土浇筑后取出即可。 二、消防管道安装施工 2、施工工序: 消防工程施工细节祥解 ⑴干管安装,≤DN75的干管采用套丝连接安装,焊接和丝接技术数据与给水管相同,焊接口和埋地部分的管理作防腐处理。

空调水系统施工工艺流程(新)

空调水系统施工工艺流程 一、设备到货后对设备进行开箱检查: 1、设备名称、型号和规格; 2、设备有无缺件、表面有无损坏和锈蚀; 3、设备和易损备件、安装和检修工具以及设备所带的资料应齐全; 4、设备所带资料取出统一保存好,以便竣工验收后交与物业管理部; 5、用记号笔在风机盘管底部做好型号标识,吊装后便于核对机型。 二、设备吊架加工及软连接安装: 1、设备采用防晃减震吊架,具体做法为[5槽钢+¢10通丝杆组成。首先把 成品槽钢分为3段(便于操作方便),根据要求(每段55mm为宜)在成品槽钢上做好切割标识。 2、按照槽钢上的切割标识居中进行开孔,开孔直径应比所穿丝杆大2号,开 孔时必须使用专用开孔机具,严禁使用电气焊。 3、根据切割标识切割,利用专用打磨机具进行槽钢块的毛刺打磨,然后做防 腐处理,码放整齐。 4、根据风机盘管的吊装标高进行通丝杆下料,下料的半成品通丝杆两端应使 用专用打磨机具打磨,便于螺母安装。 5、按照施工要求进行软连接下料,宽度一般不能超过250mm,然后用镀锌铁 皮条采用铆固形式与出风口连接。 6、软连接安装完毕后把机体放回对应的包装箱里码放整齐。 二、划线定位: 1、认真熟悉施工图纸并结合精装隔墙及天花图确定风机盘管吊装位置。 2、按照每个机型用薄木板画出吊装孔洞尺寸做模具,根据风机盘管定位尺寸 用模具作打眼标识。 3、在顶板上用记号笔做好对应的风机盘管型号,便于吊装时核对。 三、风机盘管吊装: 1、参照顶板标注型号进行风机盘管吊装,吊装时必须注意以下几点: (1)风机盘管吊装标高须结合精装天花图二级吊顶标高,必须满足使用功能。

(2)风机盘管托水盘尾部与冷凝水出水口保持5mm坡度(出水口低)。(3)固定风机盘管的通丝杆保持垂直,机体孔洞上口备1颗螺母,下口加减震垫片然后备2颗螺母。通丝杆在螺母下口外露30—50mm(便于进行 风机盘管标高微调)。 (4)吊装完风机盘管后用包装箱内的塑料袋做好成品保护。 四、管道预制: 1、断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。使用砂轮锯或 手锯断管,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 2、套丝:将断好的管材,按管径、尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm者 套二次,40-50mm者套三次。 3、扫口:管道套丝完毕后,用套丝机对管道进行扫口。 4、配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材配装管件,配装管件时应将所有管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3口为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。 5、管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。在装好管件的管段丝扣处涂铅油,连接两段或数段,联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度,互相找正后再将预留口方向转到合适部位并保持正直。管段连接后,调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。 五、管道安装: 1、管道安装坡度按图纸注明要求施工,无注明处其坡度应为:空调冷热水、采暖管道≥0.003。系统最高点设排气阀,最低点设泄水阀。安装管道时须注意以下几点:

建筑给排水设计中的常见问题及处理探讨

建筑给排水设计中的常见问题及处理探讨 摘要:21世纪以来,建筑行业在高新技术的发展下得到了一定程度的技术性提高,尤其是在建筑给排水方面的进步尤为显著。然而在近几年的建筑发展情况下 依旧发现了建筑给排水设计的种种问题,且其问题的发生常常会直接与建筑整体 的功能运转相关联,影响到最后该建筑的质量,对于后期用户的使用体验影响相 当大。因此本文探讨建筑实际设计环节,从建筑设计出发进行对于建筑给排水设 计的考察,力图解决其中尚未解决的一系列问题。 关键词:建筑给排水;常见问题;处理 一、建筑给排水设计中的常见问题 1.管道间距设置不合理 在很多时候,建筑设计师在设计的过程当中,为了管道铺设的便捷,就会将 排污管道和给水管道混在一起安装。这就会使管道之间的间距狭小,进而会给其 造成一定的影响。因为如果管道间距过小,则会导致排水管道出现破裂的现象, 同时也会容易造成进水管和日常用水管进行交叉污染。此外,在进行排水管的设 计过程当中,设计人员必须要严格把控管道的排列顺序,保证排水管与生活用水 管平行间距不得小于 50厘米,米交叉间距不得小于15厘米。同时,在进行上方 作业时,要保证给水管道在排水管道上方,这样才能够保证其整体的质量。但是,在实际验收的过程当中,很多建筑单位都没有严格执行该标准,这就导致了在后 续的使用过程当中,产生了一定的问题。 2.供水压力不足 随着我国高层建筑建设的不断加快,这就会使供水设计产生一定的问题。由 于高层建筑需要使用二次压泵来实现日常的高层供水。因此,常常会出现高层建 筑物生活用水,水压不足的现象,这也会给居住在此的居民带来了不便的影响。 3.管道噪声问题严重 在如今的城市环境中基本上建筑物都是高层建筑,且占地面积极广,因此最 后在城市环境中能够留给居民居住的面积相当有限,城市中的住房压力很大。城 市中的住房建筑师为了在极其有限的空间内实现土地面积土地效益的最大化,只 能在房屋建筑的高度上进行不断的提高。房屋建筑高度的不断提高便会导致在建 筑中的给排水系统不完备,并且设计方式不合理导致了建筑给排水系统的供应能 力缺失,因此在对供水系统进行二次加压的时候不能真正起到效果,对于高楼层 的居民来说应用水不能及时传达导致生活基本需求不能得到满足。 除了高楼层居民供水问题外,建筑给排水设计的不合理还会导致给水系统混 乱导致内部结构的不合理配置。因为当今城市生活中城市居民因为生活水平的提高,对于生活各方面的需求都有了很大程度的提高,因此城市建筑者在进行建筑 设计时也充分考虑到了居民在生活方面的需求变化,因而在设计时各种独立的空 间包括独立卫浴、独立卧室等等成为建筑中的大势所趋,房屋空间的各项独立设 置带来的是对于供水系统和建筑给排水系统的高强度要求,一旦建筑给排水系统 设计不合理将会直接导致水管道的压力倍增,进而产生很多的噪音和难以避免的 颤动所带来的进一步噪音,这些看似微不足道的噪音往往会给居民家中的孩子和 老人带来生活上的问题,尤其是对于他们的睡眠质量是一个巨大的挑战。 4.防火性能不足 一般情况下,给水排水管道自身就具有较强的防火性能。因此,在设计的过 程当中,设计师也并不会对于管道进行相应的防火设施设计。但是,在高层建筑

消防工程验收重点方法及常见问题

消防工程验收重点、方法及常见问题整理 在建筑设计中,消防设计也一直重中之重,在消防验收中要注意哪些问题、有哪些验收方法、常见问题等等,本文将一一解答! 第一部分消防验收重点及验收方法 1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。 2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。 3、系统综合性功能试验:根据原设计的不同要求,对消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内就地启泵的试验;消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验;系统压力试验和供水试验。

1、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,火灾探测器、报警控制器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮、消防联动控制设备等主要设备及线路的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、报警系统检测报告等。 2、系统综合性功能试验:火灾探测器模拟报警试验及核实编码,火灾报警控制器和火灾显示盘的自检等其他功能、电源转换、消音、复位操作、电源容量、电源电性能,联动控制设备的故障报警、自检、控制、火灾信号接收功能和电源容量、电性能检,核实手动火灾报警按钮编码。 1、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,喷头、水流指示器、报警阀组、消防水泵、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗、打压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录,工程质量事故的处理记录。 2、系统安装情况的一般性检查:检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷。现场查看、测量喷头类型、布置间距、数量,管网的管材及管径、管网连接形式和质量、管道安装的位置及配水管设置的喷头数量,末端试水装置,管道减压措施,系统排水装置等。

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案设计

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案 1、管道安装流程 2、管道安装设计要求 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 所有阀门的位置,应设置在便于操作与维修的部位,主管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。

安装调节阀,碟阀等调节配件时,应注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 空调及热水系统管道上的调节阀,管径小于等于DN40采用截止阀或球阀;管径大于DN40的采用蝶阀。 空调水系统管道上须设置必要的支、托、吊架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见国标05R417-1。 管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以垫木。 空调水系统管道对于长度超过40m的直管段,要加装波纹补偿伸缩器。每隔40m设置一个。波纹补偿伸缩器为轴向内压式波纹补偿器。 冷水管道在穿越墙身和楼板时,保温层不应间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板,中间空间以玻璃棉填充。 空调水管道穿过防火墙时,在管道穿过处固定管道,并用防火材料填充。 穿越沉降或变形缝处的水管应设置金属软管连接。 空调立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时、水池壁时,应预埋刚性防水套管。 除地下一层车库部分管道明装外,所有管道暗装设于吊顶内。 空调及热水供回水支管以的向下坡度坡向立管(主干管除外),且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。并同时在立管顶部旁通设置手动排气阀。 冷凝水管最小以的下降坡度坡向凝水立管。

中央空调水系统施工工艺

、施工准备??()机具仪表准备:套丝机、试压泵、台钻、冲击钻、砂轮切割机、砂轮机、坡口机、交流电焊机、倒链、管钳、扳手、钢直尺、卷尺、角尺、压力表、水平尺、线坠等。?()现场作业条件:?①与空调水系统管道和设备安装有关的土建工程已施工完毕并经检验合格,且能保证空调水系统与设备安装正常开展。 ②所需图纸资料和技术文件齐备。 ③管道、阀门及管道附件等经检验合格。?④施工方案或技术措施中规定的施工机具已齐备。?⑤设备配管时,该设备应安装结束并检查合格,达到配管施工要求。? 、施工工艺?? ()工艺流程?技术交底→支架制作防腐→支架安装→管道安装→水压试验→设备安装→系统冲洗→管道与制冷机组、空调机组贯通→检查验收??()支架制作安装?①制作前,应根据管道安装所在空间位置、管径大小等要求选择适宜的支、吊、托架型式;根据管道安装的标高、坡度、管径大小等要求,用号钢线或棉线在管道的首、末端及吊架型钢的吊孔中心位置上拉直绷紧,结合吊卡间距实际测量计算后,才能进行中间型钢吊架、吊杆的制作。 ②支架宜用砂轮切割机进行下料。?③支吊架开孔应采用钻孔或冲孔,不得采用气焊割孔,吊杆、管卡等部件的螺纹可采用板牙扳丝,也可用车床加工。 ④支吊架组对焊接过程中,应边组对边矫形、边点焊边连接,直至成型,经点焊成型的支、吊应用标准样板进行校核,确认无误后方可正式焊接。焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力,外观检查应无漏焊、裂焊等缺陷,焊接后应对焊接变形进行矫正。?⑤支吊制作完成后,必须除锈和清理焊渣,并及时涂刷防锈漆作防锈处理,按设计图纸要求进行镀锌处理。

⑥支吊架的安装位置应正确,与管道接触紧密、牢固、可靠,吊架、吊杆应垂直安装。固定在建筑结构上的管道支吊架不得影响结构的安全,当固定在空心砖墙上时,严禁使用膨胀螺栓。? ()管道制作安装 ? .套管制作安装 ①套管管径应比穿墙板的干管、立管管径大号,保温管道的套管应留出保温层间隙。镀锌铁皮套管适用于过墙支管,要求卷制规整,咬口接缝,套管两端平齐,剔除毛刺,管内外须防腐。位于混凝土墙、楼板内的套管应在钢筋绑扎时放入,可点焊或绑扎在钢筋上,套管内应填以松散材料,防止混凝土浇筑时堵塞套管。对有防水要求的套管应设止水环,套管应安装牢固、位置正确、无歪斜。?②管径小于采用镀锌钢管、丝扣连接;管径大于或等于采用无缝钢管、法兰或焊接连接。冷冻水系统无缝钢管与镀锌钢管连接处使用法兰连接。?管道下料后套丝前,应先用所属管件试扣。管道管件上好后,应进行管道调直。管道弯曲时,弯曲半径应符合:?热弯时,不小于管道外径的倍;?冷弯时,不小于管道外径的倍; 冲压弯头,弯曲半径不小于管道外径。? .干管安装?①管道干管安装采用吊卡固定时,在安装前,必须先把吊卡按坡向顺序依次穿在型钢上,安装管路时先反吊卡按卡距套在管道上,把吊卡抬起将吊卡按坡度调整好,再穿上螺栓螺母,将管道安装好。?②托架上安装管道时,先把管道架在托架上,上管前先把第一节管道带上形卡,而后安装第二节管道,各节管道照此进行。?③管道安装前要检查管内有无杂物,安装时在丝头处缠好生料带或铅油麻丝,一人在末端找平,一人在接口处把第一节管道相对固定,

建筑给排水设计中的常见问题与解决措施

浅谈建筑给排水设计中的常见问题与解决措施 On the Common Problems in the Design of Construction Water Supply and Drainage and Relevant Solutions ■ 牛乐生 ■ Niu Lesheng [摘 要] 随着人民生活水平的不断提高,我国建筑业的迅速发展,为满足居民对高品质住宅的需求,要求建筑设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。建筑给排水设计技术也日趋完善,给排水设计是建筑设计的一个很重要的方面,,同时与人们的日常生活也是密切相关,因此其设计过程中应本着实用、安全、经济的原则。现对其的发展现状进行了介绍及常见问题时行了分析探讨,并提出一些解决办法。 [关键词] 建筑给排水设计 问题 解决措施 建筑节能 [Abstract]With the continuous improvement of people's living standards, and the rapid development of China's constr- uction industry, and to meet the needs and requirements of the residents of the high-quality residential building design and constructionwith more adaptability, flexibility requirements given higher residential Technology content and cultural conn- otations.Building water supply and drainagedesign technology is also maturing.Water supply anddrainage design is a very im- portant aspect of the architectural design, and it is also closely related with people's daily life at the same time,so the design process should be in line with the principles of practical, safe and economical. Now it analyzes the development status and some common problems,and then proposes some solutions. [Keywords] building water supply and drainage design, problems, solving measures, building energy efficiency 一、 建筑给排水的发展 自建国以来建筑给排水,经历了三个发展阶段:首先是房屋卫生技术设备阶段,其被确定为一门独立的专业课程,即给排水专业。紧接着室内给排水阶段,从1964 年到 1986 年《建筑给水排水设计规范》被审批通过。通过了工程实践,我国对以往机械搬用国外经验造成的失误进行了认真总结和反思,最终形成和确立了有我国特色的建筑给排水技术体系。现阶段是建筑给排水阶段,在这一阶段中,专业队伍上已具备有积累一定经验并经过专业培训的设计、安装、施工、管理人员;积累了以往的实践经验,同时借鉴国外的新技术,有了明显的突破和进展;组织上成立了全国建筑给排水工程标准技术委员会和中国土木学会给排水学会建筑给水排水委员会。 二、 建筑给排水设计中的缺陷及问题 1. 给排水管道间距。很多工程建筑物内埋地敷设的给排水管线布置不合理,间距过小,不满足规范。建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不宜小于 0.5 m;交叉埋设时不应小于 0.15 m,且给水管应在排水管的上面。设计中应避免给水管线与排水管线敷设在一起, 以免以后漏水污染给水管线。 2. 漏设倒流防止器。从城市给水环网的不同管 段接出引入管向居住小区供水,其引入管上应该装 设管道倒流防止器。因为这种情况相当于小区供水 干管成了城市供水环网的一条连通管,由于城市环 网不同管段的水压不可能相同,如果漏设倒流防止 器,城市环网里的水将由压力高的接口向压力低的 接口流动,造成水表倒转和小区管网里的水污染城 市管网内的水的情况。这种情况也常见于城市给水 管网直接作为室内消防用水的情况。 3. 生活饮用水水池入孔、通气管、溢流管未采 取防止昆虫爬入的措施;存在虹吸倒流的低位水池, 当进水管为淹没出流时,管顶未设置真空破坏装置; 钢筋混凝土水池内壁及池内管道、金属附件未采用 对水质无污染的材料。所有这些都有可能导致生活 饮用水或市政水受到污染,为避免污染的发生,生 活饮用水水池的入孔盖与盖座应吻合和紧密,并用 富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处;通气管口和 溢流管的嗽叭处应有铜丝网罩或其它耐腐蚀材料做 的网罩,水池做完水压试验后,池内壁及池内管道、 金属附件应刷瓷釉涂料,水池内爬梯采用不锈钢材 质。 4. 地漏的设置除厕所、盥洗室、卫生间外,其 它设置地漏的房间应是需经常排水的房间,若不经 常排水,地漏水封因蒸发又得不到补充而干涸,势 必造成水封破坏而无法防止排水管道内有害气体进 入室内。对于卫生间、阳台设置地漏的情况,工程 技术人员争议不大,争议较大的是厨房是否设地漏, 许多设计人员认为,随着家居装修档次的提高,已 很少有人用水冲洗厨房地板,厨房没有必要再设置 地漏,实际工程巾已有不少工程厨房末设地漏或二 次装修时将厨房地漏取消的情况,但生活巾也常有 困洗涤池水龙头忘关而厨房未设地漏造成"水灾"的 情况,给户主造成巨大的经济损失。 5. 在室外检查井施工过程中,有的施工人员将 检查井做成沉泥井,未按规定做导流槽,致使井底 沉积大量粪便。这不但容易影响环境卫生,还会影 响化粪池的处理效果。 6. 高层建筑中设置的UPVC排水管未采取防止 火灾蔓延的措施。规范中明确规定:高层建筑中室 内塑料排水管道明敷设置且管径大于或等于110mm 时,应在立管穿楼层处设置防火套管或阻火圈,目 的是防止底层火灾通过管道贯穿蔓延至上层。 7. 住宅厨房和卫生间的排水立管未分别设置, 布置在靠近与卧室相邻的内墙的排水立管未采用有 消声措施的管材。为防止卫生间内的污浊有害气体 串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响,当厨房 与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管,而 应在厨房内和卫生间内分设立管。为避免排水管道 产生的噪声影响居住,布置在靠近与卧室相邻的内 墙的排水立管不能采用普通塑料排水管,应采用橡 胶密封圈柔性接口机制的排水铸铁管、双臂芯层发 泡塑料排水管、内螺旋消音塑料排水管等有消声措 施的管材。 三、 解决措施 在建筑物设计施工中,必须加强给排水设计的 力度,认真完成建筑给排水设计施工的组织设计, 并依据国家相关法律进行科学设计、细致的施工。 采取科学、合理的措施,并在符合国家相关建筑给 排水施工方面的法律规定前提下,保证建筑给排水 施工的顺利进行和用户的使用方便。认真做好管道 的灌水试验。给排水管道在隐蔽前必须逐步做好管 道的灌水试验,使用的试验方法必须严格按照相关 规范的要求。对于地质条件差的区域,必须加强管 道壁支撑的强度,并科学计算地面沉降系数,确保 埋管的安全,并可采取综合防治措施,如适当加大 管路的管径、采用曲挠橡胶接头以及加装减压阀等 措施防止管路的渗漏。但注意减压阀噪音的控制的 消减。给水管道暗设时不得直接敷设在建筑物结构 层内。因此,在给排水管道穿过楼板时,应采用标 准的土建支模,使用浇筑不低于楼板标号的细石混 凝土封堵孔洞,必要时可添加强化的防水、防渗剂, 或在土建施工时预埋套管,达到更好的防水效果, 从而有效地避免建筑楼板渗水现象。并强化地漏与 存水弯的配合问题。 实践表明存在存水弯的住宅防渗效果较好。所 以,在给排水设计时,应建议排水系统中的地漏应 配备并安装 P 型存水弯水封深度必须保证在60~ 80mm 之间,可有效地防止污水的串味现象。严把 建筑给排水设计、施工质量关。在建筑给排水设计 施工中,必须强化设计施工人员的综合素质和设计 技能,特别是在施工阶段,必须严格按照给排水设 计施工规范的相关规定进行施工,并注重给排水的 整体结构布局和构件特性,避免由于结构问题导致 不均匀沉降时从而破坏管道,而发生渗漏。当给排 水管道进过楼板面时,设计中要求在楼板板面开2~ 3 cm 槽,便于走板管道在找平层内敷设。在建筑给 排水设计出图前,相关设计人员应与建筑主体设计 人员进行技术交底,并科学校对建筑总体布局,科 学仔细的校对给排水设计中的问题,提升给排水设 计的质量,从而避免相关施工图纸的冲突和错误。 四、 建筑节能(节水) 中国是个缺水的国家,水资源是重要的资源。 我们应该从各个方面实施节水的措施。加快供水管 网改造,降低管网漏失率。在建筑工程(小区)中, 广泛应用各种节水型器具,推广中水回用、污水再 生利用、雨水集流利用技术;倡导节约用水,对超 (下转第15页) 12

消防工程施工常见问题汇总

施工内容概述 1. 火灾自动报警系统简介 消防控制中心设备、区域火灾控制设备和各类编码模块(输入模块、输出模块、 多功能控制模块等);采用二总线制;火灾报警探测器有感烟火灾探测器、感温 火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体火灾探测器、复合式火灾探测器等; 水喷淋系统报警阀、水流指示器和压力开关;70℃防火阀和280℃防火阀报警; 手动报警器,并附有对讲电话插孔,消火栓内设置报警按钮,报警信号可手动 或自动启动消防泵。 2. 消防联动设备分类 (1))消防紧急广播:消防警铃或声光信号。 (2))土建专业:防火卷帘门、防火门。 (3))通风专业:70℃防火阀、280℃防火阀、正压风机及风口、排烟风机及风口、新风机风口等。 (4))强电专业:非消防电源切断装置,按消防控制中心指令程序切断相关部 位的消防电源。 (5))电梯专业:消防电梯、非消防电梯。 (6))消防水、电专业:消防泵、喷淋泵、雨淋阀、报警阀、消火栓按钮、喷 洒头、水流指示器、排水泵等;火灾自动报警设备、气体灭火设备等。 综上所述,消防工程施工涉及面最广泛,总包协调工作任务很重,应控制好各 专业配合土建共同施工,确保顺利按期达到竣工目标。 施工现场配合要点 1. 与土建结构工程施工配合 (1))消防水、电专业各自依据施工图进行预留孔洞、预埋铁件。确定盒(箱)

规格型号、几何尺寸,制作盒(箱)套,材质可用木制或钢制制成的套盒(箱),及时配合土建结构施工,安装好盒(箱)套。 (2))在地下人防管路穿墙的部位,及时配合土建预埋好穿墙套管。 (3))消防探测器管线暗敷设时,应及时配合土建和其他各专业施工。当管路 较多,重叠相碰时,同相关专业管线施工人员协调绕行或错开位置解决。 (4))在底板或墙体配筋处,需要割断钢筋时,向土建结构负责人提前报告,确 定解决方案,严禁私自割断钢筋。 (5))暗埋管路超长时,按现行有关国家标准和规范增加接线盒,所增加的接 线盒位置,必须在施工图上标注清楚,防止穿线或换线时难寻找。在配管时, 躲开其他专业的设备洞和设备基础,避免日后拆改返工。 (6))暗埋管路密集的部位,施工中及时在施工图上划清具体坐标位置,在装修 施工过程中,向其他专业施工人员提示,打孔洞时尽量避开这一部位,防止将 暗埋管路打断。 2. 与土建装修工程施工配合 (1))室内或走廊内吊顶中安装火灾探测器、扬声器时,应结合土建吊顶分格 图定位。当发现局部保护面积不够或出现报警盲区,应及时找设计人员协商, 找出最佳解决方案。同时配合好土建专业人员开好吊顶上的设备安装孔洞。 (2))配合土建轻钢龙骨隔墙内敷设管路、预留盒(箱)时,应及时将管路及盒(箱)固定牢固,同时刷好防火涂料。 (3))建设单位要求土建专业对楼层布局与原施工图发生变位时,如隔断墙的 变位,影响探测器、扬声器等的位置,要及时找消防设计人员按调整后的布局 改变消防报警系统管线走向和探测器、扬声器的位置。 (4))土建装修施工完毕,门窗油漆完工;玻璃、门锁安装完;墙面、地面抹灰、

建筑给排水工程施工常见问题及解决措施

建筑给排水工程施工常见问题及解决措施 发表时间:2018-09-12T16:29:19.417Z 来源:《基层建设》2018年第24期作者:吴美兰 [导读] 摘要:经济的发展给我们带了很大的发展机遇,比如建筑行业就是受影响最大的行业,在社会和人民不断的需求下。 金华市明家装饰工程有限公司浙江金华 321000 摘要:经济的发展给我们带了很大的发展机遇,比如建筑行业就是受影响最大的行业,在社会和人民不断的需求下。建筑行业面对压力也取得一定的成就,建筑工程中给排水工作为建筑行业中比较重要的一部分,虽然有很大的发展但是同时也存在了一些问题和不足之处。建筑工程中给排水系统的稳定不只是关系我广大人民群众的日常稳定安全用水问题,在一定的程度也会影响建筑物的整体稳定性能。所以,非常有必要加强建筑给排水施工的管理。作者在本具体案例的基础上,分析了我国目前建筑给排水存在的问题。也提出了一定的解决措施。 关键词:建筑给排水;工程施工;问题;解决措施 引言: 建筑的给排水系统对于整个建筑来说,是最基础的工程,也是最重要的工程。虽然近些年来。建筑施工的发展是非常快的。给排水的技术也有了一定的提高和改进,各相关方面的技术也在逐步成熟。但是,在实际给排水系统施工中还是会存在问题,比如,管道噪音,管道堵塞以及设计不合理等。这些问题最然看起来比较小,但是它会在使用的时候给人民的生活带来影响,严重的还会影响建筑的质量。所以,解决建筑中的安全隐患,保证给排水系统不会给人民带来困扰,这一直是我们需要积极研究的问题,也是工程施工中最应该注意的问题。 一、建筑给排水工程施工研究背景和案例 排水工程在建筑当中占据着十分重要的地位,这也是人们在日常生活当中非常关心的一个问题。随着人们对生活水平要求的提高,在建筑当中对排水工程的要求越来越高,那么如何才能在建筑当中做好排水工程,是目前十分重要的一个话题。它也是作为建筑当中首要解决的一个问题。一个新的建筑在做排水工程的时候可以根据以前建筑当中较为成功的排水工程加以借鉴。有一个在市中心的建筑,周围都是商业街,而且还有地下超市与地下车库,那么他们如何进行建设给排水工程的,可以进行深入的了解。在一个工程当中怎样才能做好给排水工程,结合一些成功的案例,发现其中的优点,然后结合自己的实际情况进行加以优化,从而使给排水工程更加完美。 二、建筑给排水工程施工中出现的问题 (一)准备不足,管理不精 当一个新的工程开工的时候,首先就是要检查工程当中的支架以及管道,在检查的时候要仔细认真并做好检查记录。只有把这一环节做好了,才能够更好的实行接下来的工程,如果没有进行仔细的检查,在以后的工作当中发现了问题,就会对工程的进度造成较大的影响,甚至不能够按时的完成工期。还有就是在工程启动之前,还要对施工人员以及技术人员做好工作安排,这样在以后的工程当中发现了问题,才能够较为快速的把问题解决掉。但是,在实际的工作当中,有很多施工单位没有做好前期的准备工作,施工人员在进行工作的时候,也没有起着认真负责的态度,严重的忽视工程的重要性。之所以出现这类问题,主要就是在管理力度上不够严格,管理人员并没有落实到位,一直以敷衍的态度解决问题。这些都足够的说明管理人员的技术水平以及管理能力还有待大幅度的提高,严重的还会有腐败的现象,这些问题都需要我们去尽快的解决。 (二)管道渗漏,噪声污染 在工程建筑当中,对给排水工程进行施工的时候,管道就会在运动以及变化当中发生渗漏的现象。管道不单单是因为受运动影响而发生渗漏的,还有着其它很多原因,比如:管道材料不合格,在一些接口处没有做到紧密的结合,还有一个主要原因就是所使用的管道材料不符合国家规定的标准,质量不达标,就很有可能出现渗漏的现象。在现在的科学技术当中,塑料技术不断的得到提高,在建筑当中使用的数量越来越多。随着大范围的使用,其中的弊端也显露出来,主要就是噪声大的问题,这严重的影响着人们的正常生活,这一问题需要施工以及技术人员去不断的探索,寻求解决这一问题的最好方法。 (三)管道堵塞问题 造成管道堵塞的原因有很多,首先就是因为受技术问题的影响,在给排水工程设计上,有着很多的技术上的问题,在进行设计的时候不符合当地的实际情况。如果把管道直径设计的比较小,一旦水中有米粒或者颗粒较大的物体,就有可能造成管道的堵塞。还有些设计人员在设计管道的时候没有考虑到水流量的大小,水流量变大,就会使某个地方的水压不够大,从而造成管道的堵塞。对施工人员同样有着较高的要求,但是有些人员在安装管道完成以后,对那些安装好的管道没有进行及时的保护,结果就会造成在以后施工当中,很容易有其它杂物进入到管道当中去,最终就会使管道堵塞。如果这一问题不加以解决,就会对以后的工程产生较大的影响。 三、建筑给排水工程施工问题的解决措施 (一)加强管理,做好准备 在施工前后,需要对管理体制进行一系列的优化与改进,首先就是要改变施工人员的整体素质,要定期的对他们进行培训,使他们的技术得到不断的提高,这样在施工的时候才会报着认真负责的态度去工作。其次,管理人员在进行管理的时候,方法要合情合理,根据施工人员的不同水平,安排到相适应的工作岗位上,在质量验收方面,要安排到每个人,只有这样才能够对每一位员工进行管理,在考核的时候也更加的清晰。 (二)加强管道堵塞问题处理 工程设计人员在施工之前都会把设计好的每一部分图纸交给施工人员,如果在实际的施工过程当中施工人员发现了问题,与施工图纸上所描述的有较大的差距,从而造成不能正常的使用。之所以出现这类问题,就是施工人员在进行施工的时候没有按照图纸规定的去施工,这就需要与相应的技术人员沟通,尽快的把问题解决掉。安装给排水立管的时候,端口以及连接处一定要保持内部的清洁,在调试水压的时候,要保证所得到的数据准确。 结论:总而言之,在建筑的给排水工程施工中要保持高度的思想重视。对施工人员要进行定期的专业知识和政治思想的教育,对所有管理以及工作人员的工作进行合理有序的安排,制定科学的管理体系,只有这样才能保证工程的科学性,才能在施工中出现更少的问题。在具体的管道噪声的处理上,管道渗漏和堵塞问题方面,也给出了一定的意见和解决措施,希望能够给排水工程的顺利施工和有效管理提

空调水系统冲洗方案教学教材

空调水系统冲洗方案

深圳观澜格兰云天大酒店 空调水系统冲洗方案 1.系统清洗、水压试验及运行 空调水系统安装过程中,各区段水压试验已经合格,在系统水冲洗时,因冲洗要求,拆除不能进行冲洗的阀门、过滤器及其它仪表,同时管系统中接入冲洗排水的临时管路。且冲洗时,制冷设备及空调未端设备不能进入冲洗,所以在系统冲洗合格,正式管系统复位后,再进行一次系统工作压力检漏。 1.1系统冲洗及水压试验前的条件及准备工作 ⑴各管道系统安装工作结束且符合设计图纸、文件的要求。 ⑵管道及支(吊)安装、找正、焊接工作结束,经自检质量合格,坡度正确。 ⑶固定或滑动支架设置符合设计图纸技术要求,且无歪斜和卡涩现象。 ⑷空调器、新风空调器及风机盘管等设备,各系统中手动调节阀、过滤器、控制仪表(含仪表阀门)等不准进入冲洗范围(可拆除阀芯、滤网后盖板,不能拆除全阀拆下并加接临时短管)。对此部分设备应接临时冲洗管,将设备进出水管直接连通。 ⑸接冲洗、试压用临时接管、试压泵、排水管连接结束。 ⑹各管道系统冲洗、压力试验用水采用自来水,水源就近取自总包提供之给水点。冷冻、冷却水管系统最低点排放取渣处可选在水泵进出口冲洗排放水处(此处水泵进出口处所有阀门全部拆除)。再由潜水泵将冲洗水排至总包提供之临时室外排水点,室外排水点应与市政排水井贯通。

⑺试压用压力表经检验、校验合格。表盘内最大读数应为试验压力的 1.5~2倍。压力表数不少于两只,压力表精度不低于1.5级。 1.2管道冲洗 空调水系统冷冻供/回水管、冷却供/回水管、补水管、凝结水管冲洗按系统分:开放式重力冲洗;封闭循环冲洗两部份进行。 此项工作在前述各管系统分段压力试验合格,在排除管内存水后进行。在条件许可的区域可由各分支水管排入立管(或主管)排放时可接入市政给水连续冲洗15分钟。 对管径≥DN100的管道,因为受临时给水管流量及压力限制,初步冲洗只作重力排放冲洗。 ⑴冷却供、回水管道系统开放式冲洗 冷却水系统正式冲洗分为: 1)冷却塔出水系统冲洗程序 关闭冷却水在冷水机房水泵进水处冲洗临时放闸阀开启冷却塔补水管阀当出水盘水位升至溢水位时,分别依次开启冲洗排放阀当确认排水口基本无异物后连接水泵进水口并加装临时滤网,一次不合格可重复再冲洗。 2)冷却塔供水管系统冲洗程序 开启冷却塔进水管阀(作冲洗灌水时放气用)关闭冷却水在机房水泵出水处临时排放闸阀由冷却塔进水主管端头接一临时冲洗供水管、用冷却塔补水水源向该管供水分别依次开启冷却水泵出水口处管道临时排放冲洗阀当确认排水口基本无异物后,连接水泵出水口(装上阀门)