文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 炮掘施工措施

炮掘施工措施

炮掘施工措施
炮掘施工措施

东翼采区胶带巷炮掘施工安全技术措施

一,工况环境

东翼采区胶带大巷位于井田东部,掘进方位角270°沿煤层顶板布置直至矿区东界保安煤柱。在施工过程中由于受到断层影响,按照煤层底板掘进使巷道成波浪式且坡度变化比较大,为了不影响巷道正常运输煤炭矿放决定穿岩层掘进施工。由于岩层硬度太硬掘进机掘进能力不能满足掘进要求,采用先放震动炮将岩石震开之后掘进机掘进方式进行施工,针对此特制定本施工安全技术措施。

二,巷道断面形状及规格

东翼采区胶带大巷断面为矩形,设计掘进断面积14.19m2,宽×高为:4.3m×3.3m;净断面积12.7m2,宽×高为:4.1m×3.1m。中线为左帮2.3米,右帮2.0米。

三,支护说明

(一)临时支护

1、顶板好时临时支护:

(1)采用前探梁作为临时支护,前探梁使用4m长的三根10号槽钢;

(2)吊挂采用φ18mm钢筋做成的吊环,吊环规格为150

mm×100mm;

(3)每根前探梁采用2个吊环,安装时,先将吊环拧在最前排顶部的锚杆外露端上,将前探梁穿在吊环内,由外向里推移,并把顶

部的支护钢筋网挑在逐步推移的前探梁上,以利永久支护时铺网,推移至工作面后,用刹顶木或大木楔前后将前探梁背紧;

(4)待打好永久支护的锚杆,喷浆时,将前探梁、吊环取下。如果迎头一排锚杆与迎头距离大于最小空顶距时,则临时支护不得撤除。

(5)喷浆后,必须及时清理用于下一循环挂吊环锚杆上的喷

浆料。

2、顶板破碎时临时支护:

巷道掘进时,遇巷道顶板破碎、早期顶板离层和顶板突然冒落时,采用顶板好时临时支护无法支护时,要采用煤矿金属摩擦支柱进行超前加强临时支护。

二,永久支护

东翼采区胶带巷掘进工作面采用锚、索网联合支护,如遇地质变化,需改变支护方式时,由施工单位报审,建设单位批准后执行。

四,工艺流程

钻眼前准备——钻眼——检查瓦斯——装药连线——检查瓦斯——撤人放警戒线——爆破——检查瓦斯——检查爆破效果——洒水灭尘——维护顶板——临时支护——打顶锚杆——打帮锚杆

五,安全技术措施

一,一般规定

1,要严格执行“敲帮问顶”制度,施工过程中要随时观察顶、

帮状况,发现活煤浮矸,要先处理干净方可工作。

2,严禁空顶、空帮、冒险作业,任何人员工作必须在安全可靠地支护下进行。

3,严格控制循环进尺,达到最大控顶距时必须停止掘进,及时支护,严禁超循环,超控顶距作业。

4,正确使用前探梁临时支护,背板必须接顶,并且塞紧背实,接顶有力。

5,放炮前后进行一次全面洒水除尘工作,爆破时打开净化水幕,做到爆破喷雾。

6,放炮母线长度不得小于100米。

二,打眼时必须遵循下列规定:

1,打眼时,要根据爆破图表布置炮眼。钻进时,钎子不能上下左右移动。

2,打眼时,风钻前方不准站人,钻工要站在风钻一侧,不要用两腿夹住,也不准手握风钻钻退。

三,装药放炮时必须遵循下列规定

1,装配起爆药卷前,放炮后,班组长必须组织人员进行敲帮问顶,详细检查顶帮情况。

2、井下爆破员工作必须由专职爆破员担任,并持证上岗且熟悉爆炸材料性能及《煤矿安全规程》的有关规定。严格按照作业规程及爆破说明书要求进行作业,必须严格执行“一炮三检制”和“三人连锁制度”。

4、工作面采用毫秒雷管爆破,总延期时间不得超过130ms,全断面一次起爆。

5、爆破员必须把炸药、电雷管分别存放在专用爆炸材料箱内并加锁,严禁乱扔乱放,爆炸材料箱必须存放在顶板完好、支架完整且避开机械、电气设备、不潮湿地点。爆破时,必须将爆炸材料箱放到警线以外的安全地点。

6、从成束的电雷管中抽取单个电雷管时,不得手拉脚线、硬拽管体,也不得手拉管体、硬拽脚线,应将成束的电雷管顺理好,拉住前端脚线将电雷管抽出;抽出单个电雷管后,必须将其脚线扭结成短路。

7、装配引药时,必须遵守下列规定:

(1)必须在顶板完整、支架完好、避开电气设备和导电体的爆破地点附近进行,,严禁在爆炸箱上装配起爆药卷。装配起爆药卷数量,以每班装药数量为准。

(2)装配起爆药卷必须防止电雷管受震动,冲击、折断脚线和损坏脚线绝缘层。

(3)电雷管插入药卷后,必须用脚线将药卷缠住,并将电雷管线扭结成短路。

(4)电雷管必须由药卷的顶部装入,严禁用电雷管代替木棍扎眼,电雷管必须全部插入药卷内,严禁将电雷管插在药卷中部或捆在药卷上。

8、装药前,首先清除眼内的煤、岩粉,用木质或竹质炮棍将药卷轻轻推入,不得冲撞或捣实。炮眼内各药卷必须彼此密接,有水的炮眼应使用抗水性炸药。装药后,必须把电雷管脚线悬空,严禁电雷管脚线、爆破母线与运输设备、电气设备及掘进机械等导电体相接触。

9、炮眼封泥应用水泡泥,水泡泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥封实,严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮眼封泥。无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。严禁裸露爆破,严禁放糊炮,严禁非发爆器起爆。

10、炮眼深度和炮眼的封泥长度符合下列要求:

(1)炮眼深度小于0.6m时,可以装药爆破,但必须遵守如下要求:1)每孔装药量不得超过150g;2)炮眼必须封满炮泥;3)跑破前必须在爆破地点附近洒水降尘并检查瓦斯,瓦斯浓度超过1%时不准爆破;4)检查并加固爆破地点附近支架,5)跑破时必须站好岗,并有班主长在现场指挥。

(2)炮眼深度小于0.6~1m时,封泥长度不得小于炮眼深度的1/2。

(3)炮眼深度超过1m时,封泥长度不得小于0.5m。

(4)光面爆破时,周边光爆眼应用封泥封实,且封泥长度不得小于0.3m。

11、装药前和爆破前有下列情况之一,严禁装药爆破。

(1)掘进工作面的控顶距离不符合作业规程的规定,或者支架

有损坏。

(2)爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%。

(3)在爆破地点20m 以内有未清除的煤、矸,或其他物体堵塞巷道断面1/3以上。

(4)炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩体松散、透采空区等情况。

(5)有透水征兆(温度变冷、挂红挂汗,有水叫、雾气)。

(6)掘进工作面风量不足。

12、放炮前,班组长必须亲自布置专人,在所有能通往放炮地点的道路上且距放炮地点100m以外的安全地点进行警戒,警戒点应设置警戒牌、栏杆或拉绳。放炮在距放炮地点100m外的放炮躲避硐内进行,放炮距离不小于100m,并且要避开放炮的直射方向。

13、爆破母线和连接线应符合下列要求:

(1)爆破母线必须保证其有良好的绝缘,严禁爆破母线有破皮和接头。

(2)爆破母线和电雷管脚线、脚线和脚线之间的接头必须相互拧紧并悬挂,不得与轨道、金属管、金属网、钢丝绳等导电体相接触。

(3)航道掘进时爆破母线随用随挂,不得使用固定爆破母线。

(4)爆破母线与电缆、电线、信号线必须分挂在巷道两侧。如必须挂在同一侧,爆破母线不许悬挂在电缆的下方,并应保持0.3m以上的距离。

(4)只准采用绝缘母线单回路爆破,严禁用轨道、金属管、金属网、水或大地等当做回路。

(5)爆破前,爆破母线必须扭结成短路。

14、井下爆破必须使用发爆器。发爆器必须采用矿用防暴型(矿用增安型)。

15、井下爆破必须使用发爆器。每次爆破作业前,爆破工必须做电爆网路全电阻检查(引爆前,应把两条爆破母线用手指压在两个测量端子上,如测量灯亮说明各雷管线连接良好;否则会出现哑炮,应检查线路排除故障,测量合格后再起爆)。严禁用发爆器打火放电检测电爆网路是否导通。发爆器必须统一管理、发放。必须定期校验发爆器的各项性能参数,并进行防暴性能检查,不符合规定的严禁使用。

16、爆破员必须最后离开爆破地点,并必须在安全地点起爆。起爆地点到爆破地点的距离直线不小于100m并有掩体,曲线75m。

17、发爆器的把手、钥匙必须由爆破员随身携带,严禁转交他人;不到爆破通电时,不得将钥匙插入发爆器;爆破后,应立即将钥匙拔出,摘掉母线并扭结成短路。

18、爆破前,脚线连接工作可由经过专门培训的班组长协助爆破员进行。爆破母线连接脚线,检查线路和通电工作,只准爆破员一人操作。爆破前,班组长必须清点人数,确认无误后,方可下达放炮命令。爆破员接到命令后,必须先发出爆破信号,至少等5s,方可起爆。装药的炮眼应当班爆破完毕。特殊情况下,当班留有尚未爆破装

药的炮眼时,当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交代清楚。

19、爆破后待工作面的炮烟被吹散,爆破员、瓦斯员和班组长首先巡视爆破地点,对爆破地点进行全面检查,检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况,如有危险情况,必须立即处理。

20、通电拒爆时,爆破员必须先取下钥匙,并将爆破母线从电源上摘下,扭结成短路;使用延期电雷管时,至少等15min,才可沿线路检查,找到拒爆原因。

21、处理拒爆、残爆时,必须在班组长指导下进行,并应当班处理完毕;如果当班未能处理完毕,当班爆破员必须在现场向下一班爆破员交待清楚。处理拒爆时,必须遵守下列规定。

1)由于连线不良造成拒爆,可重新连线起爆。

2)在距拒爆炮眼0.3m以外重打与拒爆炮眼平行的新炮眼,重新装药起爆。

3)严禁用镐刨或从炮眼中取原放置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管;不论有无残余炸药,严禁将炮眼残底继续加深,严禁用打眼的方法,往外掏残爆拒爆炮眼内的炸药雷管,严禁用压风吹,拒爆残爆炮眼。

4)处理拒爆的炮眼爆炸后,爆破员必须详细检查炸落的煤岩矸,收集未爆的雷管。收集到的未爆雷管应当班交回火工品发放单位。

5)在拒爆处理完毕以前,严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

22、爆破员要严格执行火工品的领退制度,领退要有记录、签字做到用多少领多少,剩余的火工品要退回火药库,严禁乱扔乱放。

由爆炸材料库直接向工作地点用人力运送爆炸材料时应遵守下列规定:

(1)电雷管必须由爆破工亲自送运,炸药应有爆破工或在爆破工监护下由其他人员运送。

(2)爆破材料必须装在耐压和抗冲击、防震、防静电的非金属容器内。电雷管和炸药严禁装在同一容器内,严禁将爆炸材料在衣袋内。领到爆炸材料后应立即送到工作地点,严禁途中逗留。

23、严禁放明炮、糊炮。

24、炮眼必须装水炮泥。

25、必须严格执行《煤矿安全规程》中的领运制度。雷管和火药必须分装分运。

二、放炮前对设备保护安全技术措施

1、将掘进机机组退后到工作面10m以外。

2、用旧皮带将掘进机前方及周围包裹好避免放炮时将掘进机损坏。

3、将工作面CH4及CO监测探头撤离工作面保护好,放炮后经放炮员确认安全无误后及时将CH4及CO监测探头恢复到规定位置。

4、将工作面支护设备及材料撤离工作面码放到合理的地点以免受损。

六、防尘安全技术措施

1、巷道内设置完善的洒水系统,掘进放炮过程中,巷道水幕必须打开。

2、打眼必须湿式打眼,湿式喷浆,严禁干打眼,干喷浆。

3、放炮前后洒水并冲洗巷帮,装药必须使用水泡泥,严禁用矸石或煤块代替炮泥封炮眼。

4、加强个人防尘管理,工作面施工人员必须佩戴防尘口罩。

5、其他未尽事宜严格按照《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》执行。

四、炮眼布置及爆破说明书

1、根据测定及现场经验,布置60个炮眼可达到爆破效果。

2、炮眼布置:

工作面炮眼布置为:掏槽眼、辅助眼、底眼、顶眼、帮眼,起爆时必须按顺序分六段起爆,即先掏槽眼、再辅助眼(两段)、底眼、帮眼、顶眼。

掏槽眼的布置:炮眼个数为4个,眼距为1.0m,为锥形布置,角度为80°。

辅助眼的布置:炮眼个数为26个,眼距为0.5-0.575m。

底眼的布置:炮眼个数为9个,眼距为0.5m。

顶眼的布置:炮眼个数为9个,眼距为0.5m。

帮眼的布置:帮眼均布置于巷道掘进断面的轮廓线上, 炮眼个数为12个(包括掘水沟),眼距为0.5m。

以上炮眼深2m,爆破进度1.8 m。( 见炮眼布置图)。

煤矿岩巷炮掘安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 煤矿岩巷炮掘安全技术措 施简易版

煤矿岩巷炮掘安全技术措施简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 因11306回风巷掘进过程中,需掘进一条联络巷与一采区回风上山贯通,形成独立通风系统。11306回风联络巷采用炮掘掘进,为保证施工安全顺利的进行,特制定本措施,望施工单位遵照执行。 一、支护设计 1、采用矩形断面,锚杆支护。巷道设计断面为净宽3.0米,高度2.0米,掘进毛断面宽不低于3.2米,高不低于2.1米,局部(巷道口、破碎带)再加锚索支护。 二、施工方法: 采用全断面爆破施工法,掘够宽度、高度

后,进行打锚杆铺网进行永久支护,空顶距不能超过1m。顶板在破碎时先支上临时支护,在确保安全的情况下才能做其它工作。 三、技术质量要求 1、巷道掘进、支护按中线进行。 2、净宽要求:按给定的中线掘进和支护,中线至任一帮距离允许偏差0~+100mm; 3、净高要求:允许偏差0~+100mm; 4、锚喷浆要求:厚度150㎜,允许误差±10㎜,做到不漏网、不漏筋,岩面平整,喷至巷道两帮地脚。 5、巷道保持整洁卫生,材料工具摆放整齐。 6、管线、风筒吊挂整齐,风筒接口翻边严密不漏风,风筒有破口要及时补好;风筒口离

掘进超前分析、施工安全技术措施实用版

YF-ED-J7946 可按资料类型定义编号 掘进超前分析、施工安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

掘进超前分析、施工安全技术措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、瓦斯排放管理措施 1、无论何种原因导致主扇、局扇停运,瓦 检员必须撤出停风巷道中的全部人员,跟班电 工将巷道中全部开关打到零位,切断进入停风 巷道全部电源。风机开关由瓦检员将开关手把 打到零位并挂上停电牌;停风巷道撤人、停电 以后,在开口处设上栅栏、揭示警标,严禁人 员进入。 2、凡停风区瓦斯浓度超过0.8%并在3%以 下均要制定措施进行排放瓦斯。

若是主扇、局扇同时停止运转,则必须切断井下所有电气设备电源,先启动主扇排放负压巷道瓦斯(停风不超过10min时可直接排放,超过10min后则调节风井绕道风门以控制经过主扇的瓦斯浓度不超3%),后启动局扇排放掘进巷道瓦斯。 3、局扇排放原则:排放瓦斯浓度其回风流必须执行停电、撤人及站岗;风机严禁发生循环风;必须执行控制排放,在全风压风流第一交汇点瓦斯和二氧化碳浓度均不得大于1.5%;启封巷道由外往里逐段控制排放。 4、排放时停电、撤人及站岗工作由生产矿长派专人负责,且每项工作还必须设负责人;停电、撤人、站岗人员只许在新鲜风流中站岗,站岗地点还须设“排放瓦斯,严禁人员进

火力电厂消防水炮方案施工方案

消防水炮施工方案

目录 一、 消防水炮施工方案 (1) 消防水炮施工方案 (5) 一、编制说明:本方案适用于一期2×300MW级热电机组工程圆形封 闭煤场消防水炮系统。 (5) 1、采用的标准及规范 (5) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) (5) 《火力发电厂设计技术规程》(GL5000-2000) (5) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (5) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) (5) 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) (5) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116-2007) (5) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) (5) 《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338-2003) (5) 《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806-1997) (5) 《远程消防炮系统通用技术条件》(GB19157-2003) (5) 2、施工动力计划表 (5) 序号 (5) 工种人员名称 (5) 单位 (5) 数量 (5) 备注 (5) 1 (5) 安全员 (5) 个 (5) 1 (5) 2 (5) 电工 (5) 个 (5) 2 (5)

3 (5) 管道工 (5) 个 (5) 2 (5) 4 (5) 普工 (5) 个 (5) 2 (5) 5 (5) 专业技术人员 (5) 个 (5) 1 (5) 二、自动消防炮灭火系统组成 (7) 三、系统工作方式 (8) 四、自动消防炮灭火系统工作流程 (8) 五、水炮灭火系统安装: (9) 1、探测器的保护范围(可视视角)内,不应有遮挡物。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45℃。 (9) 2、在安装自动消防炮前,供水管网应完成水压强度和严密性试验,同时完成管网冲洗; (9) 3、自动消防炮距墙距离应不妨碍自动消防炮转动; (9) 4、短立管应固定牢固,自动消防炮入口法兰下10 cm处设固定点; (9) 5、电动阀、水流指示器、闸阀水平安装; (9) 6、在消防水炮的扫描范围内应无障碍物影响消防水炮的动作和运行; (9) 7、消防水炮的现场控制盘应安装于方便操作的位置,且在操作现场控制盘时,应能够清楚的观察到数控消防水炮的运动方向和停留位置; (9) 8、消防水炮的连接线缆应绑扎成束,且固定牢靠。在消防水炮扫描火源时,不会脱落或影响消防水炮的移动。 (9) 六、注意事项 (9) 7、根据现场的实际情况和特点对消防炮安装人员进行交底,安装人员核对图纸给设备定位,明确线路走向,标高要求及线路在不同部位的安装方式,墙面与顶面配管的结合方式,设备接线安装标高尺寸和固定方式等。 (10)

贯通安全技术措施(炮掘)

东一盘区西翼运输斜巷贯通安全技术措施 一、工程概况 我队负责施工的东一盘区西翼运输斜巷距离贯通位置剩余30米,为保证此项工程安全顺利贯通,特制定措施。 二、贯通前的准备工作 1、贯通前,通风科密闭队材料提前到位,提前在东一盘区西翼运输巷23#横川至东一盘区西翼运输斜巷口建一道调节板墙,用于巷道贯通。 2、贯通前,在东轨大巷15#横川口用钢筋网将行人口护住,钢筋网进行双层保护,并固定在闭墙上。 3、由地测科放好中腰线,我队按照中线施工,控制好贯通距离。 三、施工方案 1、贯通方案 东一盘区西翼运输斜巷掘进剩余20米时,建立进尺台帐,我队施工人员必须掌握贯通距离。东一盘区西翼运输斜巷掘进剩余5米时,边探边掘,探3米掘1米,向前施工3米后,剩余2米与东轨大巷15#横川次贯通。 东一盘区西翼运输斜巷贯通采用炮掘作业,巷道剩余5米时,炮掘循环进度改为1米,最大空顶距1.5米,剩余2米时进行贯通,贯通前,提前在东一盘区运输斜巷口建木质调节墙。贯通形成全风压后待通风科人员检查贯通点的瓦斯浓度,确认瓦斯浓度在1%以下。放炮贯通后,巷道不成形,采用风镐进行修边成形,施工人员必须站在永久支护下进行作业;当风镐支设工作量过大,人工支设站在永久支护下施工1米成形困难时,顶板支护排距可缩短为0.5米。 2、放炮作业 2.1放炮作业时,根据现场采用7655钻机进行打眼。 2.2每次操作前,必须按炮眼布置图,画出轮廓线,标出炮眼位置。 2.3操作时,要做到挂眼准确,眼直,钻机持平。 2.4全断面一次施工放炮眼,分上下两层进行放炮,上层从顶板向下2.65米,下层从底板向上1.85米,先施工下层,再施工上层。具体如下: 2.4.1巷道剩余5米循环进度1米时放炮作业 巷道下层放炮作业,炮眼间距为500mm,排拒为400 mm,距帮150 mm,最下层的炮眼距底板150 mm。掏槽眼每眼装药4卷,炮眼深度为1300mm;其它辅助眼和周边眼

2021版炮掘巷道开口安全技术措施

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版炮掘巷道开口安全技术措 施

2021版炮掘巷道开口安全技术措施导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 根据我矿的采掘规划,现决定掘进副斜井岩巷。为使该工程安全顺利的进行特制订以下安全技术措施。 一、组织措施 1、施工负责人:罗洪炳。 2、施工时间:从2013年8月2日至施工结束。 3、现场施工安全负责人:当班班长。 4、瓦斯检查:由该区域瓦检员负责。 二、工程概况 副斜井岩巷设计全长461m,岩巷掘进,巷道总体工程量为5024.9m3。 开口位置:副平硐前187m。 三、施工方法 1、采用人工钻眼、爆破,耙渣机装渣,人力推车运输。 2、开口施工方法

根据地测科标定的施工点及施工方位角施工。 四、质量要求 巷道断面:半圆形断面。 规格:采用锚网支护,巷道净宽为3m(+100mm),巷道净高2.8m (+100mm)。 五、安全技术措施 1、施工前提前标定开口位置,开口后技术人员及时标定好中线,施工单位严格按中线施工,开工前必须加固好开口位置的支护质量。 2、施工前,由当班班长每班指定专人先处理好施工地带的松渣危石,以及顶板脱层,两帮片帮等安全隐患,在确保安全的前提下方可施工。 3、爆破时、必须执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。 4、爆破前,班组长必须清点人数,确定无误后,方准下达起爆命令。爆破工接到起爆命令后,必须先发出爆破警号,至少再等5S,方可起爆。 5、爆破前,班组长必须亲自布置专人在通往爆破地点各个通道口的安全地点设置警戒,班组长未通知撤离警戒,警戒人员不得撤离警戒地点。工作面放炮安全距离直巷100米,弯巷75米。

消防水炮施工组织设计范本

消防水炮施工组织 设计

目录 一、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、施工依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工人员 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、总体施工方案................................................... 错误!未定义书签。 4.1 施工工艺流程................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程.............. 错误!未定义书签。 4.1.2 消防水系统工艺流程 ................................. 错误!未定义书签。 4.2消防水炮控制系统 ........................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 弹线定位..................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 支、吊架安装要求..................................... 错误!未定义书签。 4.2.3 线槽安装要求............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4 明配管安装要求......................................... 错误!未定义书签。 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 ..................... 错误!未定义书签。 4.2.6 消防报警系统设备的安装 ......................... 错误!未定义书签。 4.3自动消防炮的施工方法 ................................... 错误!未定义书签。 4.3.1 管网安装..................................................... 错误!未定义书签。 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 .. 错误!未定义书签。 4.3.3 消防水炮安装............................................. 错误!未定义书签。 4.3.4 系统试压和冲洗......................................... 错误!未定义书签。 五、质量和安全保证措施 ....................................... 错误!未定义书签。

施工现场安全技术措施

施工现场安全技术措施 工程名称:迎宾路路面及人行道维修工程编制人:(职务)职称: 初审人:(职务)职称: 审核人: (职务)职称: 批准人:(职务)职称: 施工单位:河北天昕建设集团有限公司

一、工程概况 本工程为迎宾路路面及人行道维修工程建设项目。 安全第一,预防为主,综合治理。建立健全安全生产责任制和群防群治制度。 三、安全生产目标 1)因工死亡责任事故:0 2)因工重伤责任事故:0 3)因工轻伤事故:低于1.5 ‰ 4)职业病发生率: 0 5)重大机械设备事故: 0 6)火灾爆炸事故: 0 7)急性中毒、传染病: 0 8)交通事故: 0 9)严重污染扰民: 0 10)事故隐患整改率: 100% 四、安全生产责任制 1、项目经理安全生产责任制 1)项目经理要认真学习贯彻劳动和安全方面的政策、法令和规章制度。 2)项目经理对本项工程的安全生产管理工作负总责。 3)组织制定和实施施工作业中的安全技术措施,提取安全设施费,做到专款专用。 4)经常组织有关人员进行安全检查活动,对查出的隐患问题,认真组织有关人员进行整改、消险、确保施工作业的安全。

5)经常对职工进行安全教育,以提高职工的安全意识,提高预防事故的防护能力。 6)发生事故时,要按规定及时上报,组织抢救,保护好事故现场,并在组织有关人员认真分析事故原因,并制定出预防事故的安全技术措施。 2、施工员安全生产责任制 1)对施工现场的安全生产工作负全面直接责任。 2)认真学习贯彻执行安全生产方面的方针、政策、法规和规章制度。 3)认真组织施工人员实施“施工方案”中的安全技术措施,并负责向参加施工作业人员进行安全技术交底。 4)经常组织职工学习各工种的安全技术操作规程和有关安全生产的文件,教育职工不得违章冒险作业和违反劳动纪律。 5)不得指派未经培训考核、发证的职工(包括外包工、农工)从事特种作业,做到不违章指挥。 6)发生工伤事故时要立即上报有关领导,并抢救伤者,保护好现场,实事求是向有关领导汇报发生事故的经过。 3、技术员安全生产责任制 1)技术员应对施工现场实现安全生产的目标尽职尽责,对技术安全工作负责。 2)按照国家、省、市颁发的有关安全技术规程、标准、规范等编制施工组织设计方案,方案中的安全技术措施内容要齐全,针对性要强。 3)及时解决施工作业中的安全技术问题,还根据施工生产和季节气候变化情况,制定预防性安全措施,防止发生事故。 4)协助工长向作业人员进行安全技术交底和安全教育活动。 4、安全员安全生产责任制 1)在项目经理的领导下,负责施工现场的安全生产管理工作。 2)做好安全生产的宣传教育工作,经常开展安全检查,搞好安全生产工作。 3)掌握生产情况,研究解决施工中的不安全问题,并提出改进意见和措施。 4)按照施工组织设计方案中的安全技术措施,督促检查有关人员贯彻执行情况。 5)协助有关部门做好新工人、特殊工作人员的安全技术教育、培训、考

炮掘施工安全技术措施(1)

29111回风巷掘进安全技术措施 经玉岭东区矿领导及相关部室现场勘查决定,由准备队在29111巷暗斜井18米处方位角为172°开口,掘一条29111回风巷道与59101巷西部掌面贯通,29111回风巷设计长度240m,坡度-1°,作为机掘四队29111东巷的回风巷。为确保炮掘施工的作业质量及作业过程中的安全,特编制本安全技术措施。 一、工程概况 1、巷道断面特征: 巷道呈矩形,净宽2500mm,净高2000mm;净断面积5m2; 2、支护设计: 29111回风巷开口处沿9#煤层顶部掘进,顶板为砂岩,在掘进过程中,一般情况下可不支护,如果顶板破碎时采用锚网钢带锚索等根据实际情况进行支护,必要时可采用U25型钢棚进行支护。支护顶部使用φ20×2300mm螺纹钢树脂锚杆,锚杆使用2节φ23×700mm树脂药卷。矩形布置,锚杆间排距为900×850mm,每排锚杆压一根3500mm长的钢带,每根锚杆配合使用一块150×150×10mm铁托板,巷道顶部挂金属网。巷道两帮破碎时必须铺网打锚杆,矩形布置,锚杆间排距为800×850mm,配套使用一块150×150×10mm钢制托板中孔直径为25mm,每根锚杆使用2节φ23×700mm树脂药卷。 二、施工方法与工艺: 1、施工方法 (1)为了运输畅通,开口前,先在29111暗斜井口对面安装一部30型绞车,作为二部运输。等开好口子后,再在开口处的对面安装一部15型耙煤绞车。当掘进30米后,然后安装一部简易皮带作为一部运输。

(2)打眼前必须由跟班队长、班组长、共同画好施工中线,并找出巷道周边轮廓标出炮眼位置,严格按炮眼布置图和爆破说明书进行打眼、装药、爆破。中线至任何一帮的距离偏差在允许的0—100㎜之间。 (3)、巷道的中腰线由技术科给定,施工过程中一定严格按照巷道的中腰线施工,保证巷道的施工质量。 (4)、采用光爆法施工,工作面配备1台煤电钻打眼,施工中严格按照巷道中腰线掘进。开口处人工攉碴至29111运输大巷皮带输送机出碴。施工1米后,搭爬架安设一部爬煤机与29111运输大巷搭接出煤。 (5)开口前,必须对开口前后10米范围内的支护进行仔细检查,在确定支护有效的情况下方可进行开口施工。发现有失效的支护要及时处理。 (6)、开口前,要把开口处周围的零皮活矸处理掉,并进行对开口周围进行加固支护。 (7)开口时,采用少装药放小炮的方式掘进,加密周边眼以保证成形。每循环进尺均为1.0m;最大控顶距为1.2m,最小控顶距0.2m。 2、施工工艺: 工作面配备1台煤电钻打眼;顶部锚杆采用液压锚杆钻机安设,帮部锚杆采用煤电钻安装。 布置楔形掏槽眼,掏槽眼眼口距1200mm,眼底距为200mm,眼深1200mm;周边眼间距为400mm,眼深为1000mm,辅助眼眼距600mm,眼深1000mm。封泥长度:周边眼封泥长度不小于600mm,掏槽眼均不小于900mm。使用2#煤矿安全许用炸药,Ⅰ~Ⅲ段毫秒延期电雷管,采用正向装药,串联联线,使用MFB-100发爆器起爆。临时支护采用前探梁支护。 工艺流程

水炮施工方案

第二章、施工技术方案 根据该工程的情况及现场实际特点,施工程序可分为管线施工、设备安装与调试,验收阶段和维修服务。 电管、线缆工艺流程: 金属线槽、管敷设→管内穿插线、槽内布线→绝缘电阻测试→安装探测器→消控中心设备安装→系统调试。 按有关规范进行施工和安装,不同系统、不同电压等级,不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽内,导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结、导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。导线接进设备应先锡焊或压上铜/铝鼻子,然后才能接进设备的接线端子。自动消防水炮灭火系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量其绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20Ω,安装线槽的直线段应每隔1.5-2.0米设置吊点或支点。同时,线槽接头距离0.2M处,线槽走向改变或转弯角处也应设置吊点或支点。 引入主机后的导线、配线应整齐,留有50cm余量,均应标明编号,并与接线图纸一致。 安装完毕后,进行总体检查。检查完毕后,校验线路是否一一对应,接线是否正确、牢固,符合规范标准,进行下一道工序工作。设备开通前,进行主机检查,检查的内容如下: a)测试线路的绝缘,应满足规范要求; b)检查电源是否符合设备的供电电压; c)检查设备元件是否牢固,线路是否松动。 符合上述条件后进行设备开通,设备开通按系统要求调试,调试步骤为: a) 检查线路、元件质量,检查完毕后,再检查软件系统配置等方面,对问题逐一筛选,查出存在问题,以便解决问题。

b) 在调试过程中,进行模拟试验,检查是否满足要求。直至满足消防验收的要求。对整个消防系统进行整体联动,自检合格。进行竣工资料及竣工图的整理。填写申请验收报告,验收申请表报消防支队验收。 系统维护 当系统验收通过后,负责系统和正常运行的维护、检查,进行人员培训和技术指导,确保系统正常运行。 微型自动扫描灭火装置的给水管道的安装 主要工序流程及技术要求: 安装准备→立管、主干管安装→分层干支管安装→水流指示器、电磁阀等安装→消防水泵安装→管道试压→管道冲洗→灭火装置水炮安装→系统通水调试。 认真熟悉图纸,测量尺寸、绘制草图、预制加工、核对有关专业图纸、查看各种管道的坐标、标高是否有与其他工种交叉或排位不当,及时与设计人员及甲方技术负责人研究解决,检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 立管要安装卡箍固定,立管底部的吊支架牢固,防止立管下坠。 在水平分支干管上水平安装水流指示器、电磁阀,水流指示器应保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持五倍安装管径长度的直管段,水流方向与指示器箭头一致。 管道试压时,最高点应有排气装置,试压合格后及时通知甲方人员办理验收手续。管道试压完毕后,作冲洗工作,清除管道中的杂物。系统通水调试应达到消防部门测试规定条件,消防水泵应接通电源并试运转,测试最不利点的压力和流量能满足设计要求。 本工程均采用镀锌钢管,管径DN>100采用卡箍连接,DN≤100采用丝扣连接。 各系统在安装前都要对管材、管件、阀门法兰等进行检验,确保材料符合设计要求和施工规范的要求,弯曲的管子应给予调直后方可使用,安装

3213机巷炮掘安全技术措施

I If 编号:SM-ZD-78506 3213机巷炮掘安全技术 措施 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

3213机巷炮掘安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据绿水洞煤矿采掘部署,由掘进一队施工3213机巷, 前40m安装掘进机,决定采用炮掘。为确保施工期间的人员安全及工程质量,特此编写以下安全技术措施,希望施工单位各成员严格遵照执行。 2、巷道用途用于行人、支护材料的运输及设备安装等。 3、施工方法 (1)该巷道采用全断面一次成巷方法,掘进与支护顺序 作业。 (2 )永久支护为架设4#金属防倒支架,工作面临时支 护采用15kg/m钢轨作前探梁配木板临时支护。 (3 )按测量标定的中线,破伪顶沿煤层顶板掘进。 (4 )工作面煤矸采用PB-30型耙矸机出矸至皮带运输

机到321煤仓,机车拉至地面。 4、施工工艺 (1)采用钻爆法落煤方式。 (2)掘进机具采用7655型凿岩机、P B-30耙矸机、 SM475/12压风机、MQT-120风动锚杆钻机2台。 装运设备配备:40T溜子。 (4)掘进工艺流程:检查安全及准备7延中线7掘进(打 眼、装药、放炮、检查瓦斯)7检查安全(瓦检员和班组长检查瓦斯及顶板、放炮员检查残爆等)7洒水防尘7临时支护7出矸7永久支护。 5、技术要求 (1 ) 3213机巷为梯形断面,巷道全宽 3.8m,支架顶 梁至巷道底板高2.3m ,柱窝300mm ,破伪顶沿煤层矮帮顶 板按设计施工,巷道暂掘工程量约为40m。 附图:3213机巷施工断面图 (2)风筒、风水管均布置在巷道左侧,风筒距巷道底板 高度不小于1.4m,风水管悬挂在距底板0.6m处。 (3)3213机巷按要求采用4#金属防倒支架进行支护,

煤矿岩巷炮掘安全技术措施

煤矿岩巷炮掘安全技术措施 因11306回风巷掘进过程中,需掘进一条联络巷与一采区回风上山贯通,形成独立通风系统。11306回风联络巷采用炮掘掘进,为保证施工安全顺利的进行,特制定本措施,望施工单位遵照执行。一、支护设计1、采用矩形断面,锚杆支护。巷道设计断面为净宽3.0米,高度2.0米,掘进毛断面宽不低于3.2米,高不低于2.1米,局部(巷道口、破碎带)再加锚索支护。二、施工方法:采用全断面爆破施工法,掘够宽度、高度后,进行打锚杆铺网进行永久支护,空顶距不能超过1m。顶板在破碎时先支上临时支护,在确保安全的情况下才能做其它工作。 三、技术质量要求1、巷道掘进、支护按中线进行。2、净宽要求:按给定的中线掘进和支护,中线至任一帮距离允许偏差0~+100mm;3、净高要求:允许偏差0~+100mm;4、锚喷浆要求:厚度150㎜,允许误差±10㎜,做到不漏网、不漏筋,岩面平整,喷至巷道两帮地脚。5、巷道保持整洁卫生,材料工具摆放整齐。6、管线、风筒吊挂整齐,风筒接口翻边严密不漏风,风筒有破口要及时补好;风筒口离工作面迎头距离不大于10m。7、锚杆布置要平直,上下误差不超过±100㎜。8、锚板位置要求平整,而且锚板的摆贴方向要平行或者垂直中线,不允许东摆西歪。9、锚板螺帽要扭紧,不得有松动现象。10、挂网要紧,不得有松动现象,且网与网的搭接不少于0.2m,隔0.3m要扭接一次。 11、挂网过后,若顶板伪顶脱层落在网上时,要及时放下来。四、注意事项⑴每班每次打眼前必须进行敲帮问顶,注意观察临时支架的完

好情况和岩层的稳定情况,把不安全隐患消除后才能进行打眼工作。 ⑵爆破前必须对垱头各种设备进行安全有限的保护,必须设备损坏。爆破材料使用3号煤矿安全炸药,毫秒延期电雷管,最后一段电雷管的延期时间不得超过130ms。⑶严格执行"一炮三检"制度,即装药前、放炮前、放炮后要认真检查放炮地点附近的瓦斯浓度。当工作面瓦斯浓度达到1%时,停止打眼、放炮;当浓度达到1.5%时,切断电源,撤出人员,汇报矿调度室及有关部门进行处理。⑷装药时,先将炮眼内的粉尘掏干净,然后用木质炮棍一次性把炸药推入眼底,并按正向装药爆破,严禁反向装药爆破。装好药后,必须把雷管脚线悬空,严禁脚线与导电体接触。⑸封泥长度不得小于0.5米。⑹分雷管时,不得用手强拉脚线和硬拽管体,也不得手拉管体硬拽脚线。应将成束的电雷管脚线理顺好,然后用手拿住雷管一头脚线,将电雷管脚线轻轻抽出,并将脚线扭结短路。⑺装配引药时,先用木楔或竹条在炸药的平头端中间插入一孔,然后将电雷管插入孔内,严禁用金属物或直接用雷管强行插入药卷内,严禁将电雷管从药卷侧面插入或将雷管捆绑在药卷外面。将药配好引药的雷管脚线绕在药卷上,并放入箱锁好,妥善保管。⑻装配引药时,必须选择在顶板完好,支架牢固的且避开电器设备和导电体的安全地点进行。⑼放炮工作必须由经过专门培训合格的专职放炮员担任,并持证上岗,实行"三人连锁"放炮,放炮工作由放炮员担任,工作面每次只准使用一台放炮器放炮,放炮器使用MFB—100。⑽躲炮距离:放炮时。所有人员撤离到11306运输口处,且有掩体。

消防水炮施工方案

消防水炮施工方案 1.1.1.自动消防水炮灭火系统组成 自动消防灭火装置由下列部件组成一个完整的火灾监视、扫描、定位、报警、喷水灭火等完善功能的消防系统: ①自动跟踪定位射流灭火装置灭火部件(以下简称“水炮”) 水炮是装置中完成火源扫描自动跟踪定位及喷水灭火的部件。如图 2.1 所示,水炮上的启动传感器感应到火焰发出的信号后,自动启动水炮旋转,进行水平和垂直扫描,确定火源位置,炮管对准火源,同时向联动柜发出火警信号,手动或自动打开电磁阀,启动水泵射水灭火。 装置配有遥控器,最远可以在 1200 米外遥控水炮。水炮上装有摄像头,可以视频监视现场情况。 根据喷射流量,水炮有 5L/S 和 10L/S 两个型号,除个别参数外,功能、使用方法等都一样。 ②接线端子盒 ③现场控制箱 现场控制箱安装于水炮现场,用于控制一个现场区域内的水炮,也是水炮和联动柜 的连接枢纽。现场控制箱如下图所示,具体具有以下作用:

1)具有现场手动控制和远程控制两级控制功能; 2)实现现场设备工作电源和电磁阀电源启动、停止控制控制功能; 3)具有现场总电源指示,工作电源启动、停止状态指示,电磁阀电源启动、停止状态指示,提供现场直流24V工作电源; 4)设置现场手动控制安全锁,防止无关人员无故误控制现场控制箱; 5)采用标准六芯电话插座作远程遥控接口,方便连接远程遥控终端的接入控制; 6)提供交流220V备用电源插座,方便远程遥控终端工作取电或现场维护、维修工作取电; 7)具有工作电源和电磁阀电源状态显示功能; 8) 400mm(高)×300mm(宽)×100mm(厚)的小箱体,极大方便高级场所暗装现场控制箱的需要; ④电磁阀 ④模拟末端试水装置 ⑤遥控器 水炮遥控器具有三方面主要功能。 1)参数设置 设置水炮编号(厂家设置)、总数、名称 设置水炮安装高度

施工现场安全技术措施方案

整体解决方案系列 施工现场安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-41419施工现场安全技术措施 Construction site safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1."五临边"防护 (1)外挂架随结构上升,四周满挂密目安全网。阳台周边、无防护的屋面周边设置1.2m高的两道护身栏杆,并设置固定的高度不低于18cm的档脚板。 (2)当临边的外侧为通道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网或其它可靠措施作全封闭处理。 (3)分层施工的楼梯口、梯段边及休息平台处必须安装临时护栏。 (4)洞口安全防护见下图。 (5)电梯井的安全防护见下图。 2.高空作业安全防护 (1)各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径

范围以外,不能满足时,应设置硬隔离安全防护层。 (2)模板、脚手架等拆除时,下方不得有其它人员操作,并应设专人监护。 (3)模板拆除后,其临时堆放处应离楼层边沿不应小于1m,且堆放高度不得超过1m.楼层边口、通道口、脚手架边缘处,严禁堆放任何拆下的物件。 (4)高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 (5)攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查 (6)施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 (7)施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废

水炮施工方案

根据该工程的情况及现场实际特点,施工程序可分为管线施工、设备安装与调试,验收阶段和维修服务。 电管、线缆工艺流程: 金属线槽、管敷设T管内穿插线、槽内布线T绝缘电阻测试T安装探测器T消控中心设备安装T系统调试。 按有关规范进行施工和安装,不同系统、不同电压等级,不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽内,导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结、导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。导线接进设备应先锡焊或压上铜/ 铝鼻子,然后才能接进设备的接线端子。自动消防水炮灭火系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量其绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20 Q,安装线槽的直线段应每隔1.5-2.0 米设置吊点或支点。同时,线槽接头距离0.2M 处,线槽走向改变或转弯角处也应设置吊点或支点。 引入主机后的导线、配线应整齐,留有50cm余量,均应标明编号,并与接线图纸一致。 安装完毕后,进行总体检查。检查完毕后,校验线路是否一一对应, 接线是否正确、牢固,符合规范标准,进行下一道工序工作。设备开通前,进行主机检查,检查的内容如下: a)测试线路的绝缘,应满足规范要求; b)检查电源是否符合设备的供电电压; c)检查设备元件是否牢固,线路是否松动。 符合上述条件后进行设备开通,设备开通按系统要求调试,调试步骤为: a)检查线路、元件质量,检查完毕后,再检查软件系统配置等方面,对问题逐一筛选,查出存在问题,以便解决问题。

b)在调试过程中,进行模拟试验,检查是否满足要求。直至满足消防 验收的要求。对整个消防系统进行整体联动,自检合格。进行竣工资料及竣工图的整理。填写申请验收报告,验收申请表报消防支队验收。 系统维护 当系统验收通过后,负责系统和正常运行的维护、检查,进行人员培训和技术指导,确保系统正常运行。 微型自动扫描灭火装置的给水管道的安装 主要工序流程及技术要求: 安装准备T立管、主干管安装T分层干支管安装T水流指示器、电磁阀等安装T消防水泵安装T管道试压—管道冲洗T灭火装置水炮安装T 系统通水调试。 认真熟悉图纸,测量尺寸、绘制草图、预制加工、核对有关专业图 纸、查看各种管道的坐标、标高是否有与其他工种交叉或排位不当,及时与设计人员及甲方技术负责人研究解决,检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 立管要安装卡箍固定,立管底部的吊支架牢固,防止立管下坠。 在水平分支干管上水平安装水流指示器、电磁阀,水流指示器应保 证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持五倍安装管径长度的直管段,水流方向与指示器箭头一致。 管道试压时,最高点应有排气装置,试压合格后及时通知甲方人员办理验收手续。管道试压完毕后,作冲洗工作,清除管道中的杂物。系统通水调试应达到消防部门测试规定条件,消防水泵应接通电源并试运转,测试最不利点的压力和流量能满足设计要求。 本工程均采用镀锌钢管,管径DN>10(采用卡箍连接,DNC 100采用丝扣连接。

掘进巷道贯通安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD831 掘进巷道贯通安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

掘进巷道贯通安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 根据11--7贯通通知单,12504泄水巷于12504泄水巷开门点前72米贯通12502切眼开门处,已于9月8日早班测量距贯通点尚有51米。为保证巷道贯通安全及贯通后通风系统的稳定,特制定以下安全技术措施: 一、贯通点的巷道位置关系,贯通前后通风系统风流方向风量及瓦斯变化预测: 1、12504泄水巷于12504泄水巷开门点前72米贯通12502切眼开门处,已于9月8日早班测量距贯通点尚有51米。 2、巷道贯通前后的通风系统及风流变化情况如图一、二所示。 3、贯通前后瓦斯、风量变化情况: 贯通前掘进工作面CH4为0.02%、CO2为0.06%,迎头风量Q=231m3/min。 贯通后透窝点预计CH4为0.02%、CO2为0.06%,经过的风量为Q=231m3/min。 二、贯通前的准备工作:

吊装作业施工安全技术措施

吊装作业施工安全技术措施 1、凡参加施工的人员,必须熟悉起吊方法和工程内容,按方案要求进行施工,并严格执行规程规范。 2、在施工过程中,施工人员必须具体分工,明确职责。在整个吊装过程中,要切实遵守现场秩序,服从命令听指挥,不得擅自离开工作岗位。 3、有吊装过程中,应有统一的指挥信号,参加施工的全体人员必须熟悉此信号,以便各操作岗位协调动作。 4、吊装时,整个现场由总指挥指挥调配,各岗位分指挥应正确执行总指挥的命令,做到传递信号迅速、准确,并对自己职责的范围内负责。 5、在整个施工过程中要做好现场的清理,清除障碍物,以利操作。 6、施工中凡参加登高作业的人员,必须经过身体检查合格,操作时系好安全带,并系在安全的位置。工具应有保险绳,不准随意往下扔东西。 7、施工人员必须戴好安全帽,如冬季施工,应将防护耳放下,以利听觉不受阻碍。 8、带电的电焊线和电线要远离钢丝绳,带电线路距离应保持在2米以上,或设有保护架,电焊线与钢丝绳交叉时应隔开,严禁接触。 9、缆风绳跨过公路时,距离路面高度不得低于5米,以免阻碍车辆通行。 10、在吊装施工前,应与当地气象部门联系了解天气情况,一般不得在雨雪天、露天或夜间工作,如必须进行时,须有防滑、充分照明措施,同时经领导批准,严禁在风力大于六级时吊装,大型设备不得在风力大于五级时吊装。 11、在施工过程中如需利用构筑物系结索具时,必须经过验算,能够安全承受且经批准后才能使用。同时要加垫保护层,以保证构筑物和索具不致磨损,但对下列构筑物不得使用: (1)输电塔及电线杆; (2)生产运行中的设备及管道支架; (3)树林; (4)不符合使用要求或吨位不明的地锚。

综掘改炮掘安全技术措施

+1790 集中轨道大巷综掘改炮掘 安全技术措施 一、概况 由于+1790集中轨道大巷岩性发生变动不能使用综掘,将+1790集中轨道大巷掘进方式由综掘改为炮掘,为保证拆撤机械及以后炮掘施工安全,特别制定本措施,望所有参与施工作业人员认真学习本措施,并严格执行。 二、施工顺序 拆刮板运输机T将综掘机从迎头升井T将扒渣机送至迎头T安装刮板输送 机 三、施工方案及技术要求 根据现场实际情况,经矿领导研究决定, 先把刮板输送机和皮带机拆除,刮板输送机从迎头一直拆到+1790集中轨道大巷与+1790 轨道石门巷道交叉口向北 5 米处,然后把综拙机开到此交叉口处进行拆除。 (一)拆卸刮板运输机 1. 拆除刮板输送机时,应先停电闭锁,然后在机头过渡槽处将刮板上链掐开, 闭锁机头电机给机尾电机送电,机尾电机正转点动将所有刮板链吐出,并用人工拉到+1790轨道石门与+1790运输石门联络巷两侧临时堆放。 2. 中部槽及电缆槽拆卸时,首先应将两节齿条拆去放在煤壁侧,然后拆除电 缆槽,每两节溜槽整体拆卸,中间连接哑铃销子不可拆卸。 (二)综掘机拆除、回撤施工方案 1. 在刮板输送机拆除后,将综掘机倒车至+1790集中轨道大巷与+1790 轨道 石门巷道交叉口处,然后拆除、装车,通过+1790 轨道石门人工推车至主斜井与 +1790运输石门交叉口处用绞车升井。 2. 由专人负责按说明书中的规定进行拆除,用SGB620/40T刮板机链条捆绑牢固且按顺序将部件装车。 3. 确定打运路线,打运前检查沿途绞车各种性能,并验算绞车拉力,做到确保无问题后,方可打运。 4. 打运路线:+1790集中轨道大巷与+1790轨道石门巷道交叉口处一+1790 轨道石门一+1790轨道石门与+1790运输石门联络巷一+1790运输石门一主斜井f地面f工业广场。 5. 打运途经主斜井,此斜巷坡度为19°,打运斜巷长度为450 米,在此斜巷上口已安装一台JD—4绞车(55kw)。 四、安全技术措施 (一)综掘机回撤倒车安全技术措施 1. 开机前的检查

消防火灾自动报警(消防水炮)系统施工方案设计(20210104112855)

消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

编制单位: 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程 (2) 4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工 (4) 5、火灾自动报警(消防水炮)系统调试 (10) 6、火灾自动报警、消防水炮系统联合调试 (10) 7、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划表 (17) 8、施工进度计划 (18) 9、质量保证措施 (20) 10、安全文明施工保证措施 (20) 11、环保措施 (23) 12、施工平面布置图 (25)

1、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 总包施工单位: 1.1工程简介 1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约141954.11平方米(厂房建筑面积:129507 平方米;配套用房建筑面积:12447.11平方米);道路面积:110298.70平方米;绿化面积:32343.52平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6# 厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507川;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约35500.00万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为 10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为 8度,耐火等级为 二级,建筑场地为U类。 1.2消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述 本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24\fi流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面 1.5米;水炮灭火系统与火 灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。 1.31# 厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统 1.4工程施工内容

相关文档
相关文档 最新文档