图纸会审技巧

工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能熟悉、审查工程平面尺寸熟悉、审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方。一、熟悉拟建工程的功能图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。二、熟悉、审查工程平面尺寸建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。三、熟悉、审查工程立面尺寸建筑工程建施图一般有正立面图、剖立

面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要。四、检查施工图中容易出错的地方有无出错熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查

内容如下:1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。2、检查砖墙下有梁否。3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。7、当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。8、检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约21mm肋厚。9、检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。10、当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%。11、检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。12、单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。五、审查原施工图有无可改进的地方主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。1、从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见①结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情

况,当中间支座负弯矩筋分开锚固时,会造成梁柱接头处钢筋太密,捣砼困难,可向设计人员建议:负筋能连通的尽量连通。②当支座负筋为通长时,就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密,无法捣砼,可建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致,只对梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣砼。③当结构造型复杂,某一部位结构施工难以一次完成时,向设计提出:砼施工缝如何留置。④露台面标高降低后,若露台中间有梁,且此梁与室内相通时,梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固,请设计处理。2、从有利于建筑工程质量方面,提出修改施工图意见。①当设计天花抹灰与墙面抹灰相同为1:1:6混合砂浆时,可建议将天花抹灰改为1:1:4混合砂浆,以增加粘结力。

②当施工图上对电梯井坑、卫生间沉池,消防水池未注明防水施工要求时,可建议在坑外壁、沉池水池内壁增加水泥砂浆防水层,以提高防水质量。3、从有利于建筑美观方面提出改善施工图①若出现露台的女儿墙与外窗相接时,检查女儿墙的高度是否高过窗台,若是,则相接处不美观,建议设计处理。②检查外墙饰面分色线是否连通,若不连通,建议到阴角处收口;当外墙与内墙无明显分界线时,询问设计,墙装饰延伸到内墙何处收口最为美观,外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰。③当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时,若柱突出外墙成为立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致,建议对突出部位的柱截面不缩小。④当柱布置在建筑平面砖墙的转角位,

而砖墙转角少于900,若结构设计仍采用方形柱,可建议根据建筑平面将方形改为多边形柱,以免柱角突出墙外,影响使用和美观。⑤当电梯大堂(前室)左边有一框架柱突出墙面10~20cm 时,检查右边柱是否出突出相同尺寸,若不是,建议修改成左右对称。按照“熟悉拟建工程的功能熟悉、审查工程平面尺寸熟悉、审查工程的立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无需改进的地方”的程序和思路,会有计划、全面地展开识图、审图工作。

建筑工程审图技巧 建筑工程图纸会审技巧

建筑工程施工图纸会审技巧 在工程开工之前,需熟悉图纸、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点和技巧,则事半功倍。结合以往工程项目谈谈识图、审图方面的经验,供大家参考。 识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能;熟悉、审查工程平面尺寸;熟悉、审查工程立面尺寸;检查施工图中容易出错的部位有无出错;检查有无改进的地方。一、熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。 二、熟悉、审查工程平面尺寸 建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。 三、熟悉、审查工程立面尺寸 建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。 熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要 四、检查施工图中容易出错的地方有无出错 熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:

建筑工程施工图纸会审的主要方法与内容

建筑工程施工图纸会审的主要方法与内容 Pengxiaogang- zhuantie 建筑工程施工图会审是各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位及材料、设备供货单位)在收到有效的施工图设计文件后,在设计交底之前各单位全面细致地熟悉图纸,审查出施工图中存在的问题并提交处理的一项重要活动。通过施工图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点、难点,找出需要解决的技术难题和拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。因此,图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量、进度、成本、安全和工程施工的难易程度。只要认真做好了这项工作,图纸中存在的问题一般都可以在图纸会审时被发现和尽早得到处理,通过施工图纸会审可以提高施工质量、节约施工成本、缩短施工工期,从而提高效益。因此,施工图纸会审是工程施工前的一项必不可少的重要工作。 现以单位工程土建施工图为侧重点,结合本人的审图与施工经验,论述施工图会审工作的思路和重点审查内容: 一、单位工程建筑图、结构图与建筑总平面图一致性的审查 主要审查建筑总平面图中单位工程的控制轴线点座标值、标高、平面定位尺寸等是否与该单位工程工程的建筑、结构施工图上标注相一致。总体规划设计和单位工程设计有时由于勘测上的误差使设计图纸与实地定位后有差异,从而导致单位工程放线定位困难或放线定位施工后却与总体规划图布置不符,这将造成返工或被迫改变规划,影响整体布局效果。处理方法是,经现场踏勘,初步定位后看实地状况是否与总平面图上规划设计的布局相符。 另外,还应注意其它专业总平面图上的设计是否与建筑规划总平面图相协调,给、排水,强、弱电等专业总图上的接入口是否与单位工程上设计的入口相衔接。 二、单位工程建筑施工图的审查 单位工程建筑施工图审查主要从以下五个方面进行: 1、审查各层平面图在同一轴线标注是否对应。查看是否有同轴线错位标注的现象,是否有不同层平面在相同轴线间尺寸标注不一致,特别要注意上下层墙、柱、梁位置变化而引起轴线编号的改变部位,弄清变化后的轴线尺寸关系是否一致。 2、审查上下各层平面图中,门窗位置、洞口尺寸是否一致。对有变化的门窗要分析是否符合满足使用功能及美观效果要求,特别是外墙上的门窗洞口,上下层有变化时,一定要仔细核对是否与该外立面图的外立面效果相符,如发现平面图与立面图不一致,就要在会审当中及时提出。在实际施工中,经常看到在装饰阶段有凿窗边、补窗洞的返工现象,

工程建筑图纸会审9大专业、134个图纸核查要点汇总

建筑图纸会审9大专业、134个图纸核查要点汇总 图纸会审是使项目管理人员及施工单位充分了解设计意图和技术要求,明确质量控制的重点和难点,同时解决图纸中存在的问题,消除可能存在的错漏碰缺等,以确保工程质量,使项目质量、安全、工期、成本能够得到更好的控制。 一、职责 图纸会审在开工前进行,在图纸发放到各相关单位后一周内进行会审。图纸会审由设计部、工程部、成本部、监理单位、施工单位等参加,主要解决施工工艺及图纸错漏上的问题,由监理单位主持。会审结束后,主持部门应形成《图纸会审纪要》,《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认,图纸会审纪要经相关各方签字盖章后及时发放到各相关单位,各单位要将图纸中变更的内容用签字笔标注到图纸相应变更的位置以便施工时参照,《图纸会审纪要》作为设计补充文件及有效的结算文件。 二、图纸审核内容 1、施工图纸会审及技术交底 由项目工程部组织,监理单位主持,设计部、成本部及施工总承包单位参加。设计人员交底,交代设计意图、重要及关键部位,采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备等的作法、要求、达到的质量标准,然后由各单位提出问题进行会审。 2、工程部、设计部对图纸核查 工程部、设计部必须对各专业图纸认真核查。目的是达到了解设计意图,熟悉施工图纸,发现其中可能存在的问题,以便在设计技术交底和图纸会审时提出,并加以解决,确保施工顺利。 3、各相关部门及单位图纸核查 各相关部门及单位在核查施工图的基础上,将施工图中出现的错、漏、碰、缺等问

题在图纸会审中提出,由设计单位解决;施工总包单位在收到施工图设计文件后,应对图纸进行全面细致的审查(如地基处理是否合理,建筑与结构构造是否合理,各专业设计之间是否有矛盾是否存在交叉相碰不能通过的情况,图纸是否存在错漏等),整理成图纸会审问题清单,以电子版和纸质版两种形式提交给项目部,由项目部统一汇总后提交设计单位,由设计单位在图纸会审会议上进行图纸设计交底并对提出的问题给予口头和书面答复,监理单位负责书写整理图纸会审纪要,施工单位配合,并由项目部负责交与会各方会签。 在图纸会审中施工单位认真审图并提出比常规做法更为优化合理又能加快施工进度的建议,并经设计修改而降低成本,将根据所节约费用给施工单位以相应奖励。如果没有认真审图而对明显设计问题没有提出,并在施工过程中造成返工或成本增加的,施工单位将承担部分返工或成本增加费用,不得以设计不合理推脱责任。 4、“三边工程”图纸核查 对于“三边”工程,由于工程工期比较紧迫,设计部提出分步施工出图要求,各相关部门及单位审查分批图纸前后交接部位,发现矛盾及时与设计单位联系协调处理,根据实际情况,图纸可分阶段会审,如地下室工程、士0.000以上主体工程、装修工程,园建工程,安装工程等,当问题较多较大时,施工中间可重新会审,以解决下一步施工中的矛盾和问题,为确保施工顺利进行创造条件。 5、施工图纸核查的重点 首先核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路及建筑物、构筑物等的定位关系是否矛盾;建筑物及构筑物的总图定位坐标、±0.000标高、道路坡度及标高和总图定位图是否准确,图纸设计是否有错漏地方;各种地下设备管线是否符合市政工程总体规划;消防通道、室外消火栓等是否遗漏或符合有关规定、部分建筑节点构造是否

施工图纸会审要点

施工图纸会审要点 1)综合 A.核对施工图的全部内容与初步设计审查批复的指定的范围有无出入; B.核对各专业设计分工是否明确,特别是与设备供货厂家的衔接条件是否完善,设计是否到位; C.核对各专业之间有无矛盾、错漏。 2)总图 A.布置是否合理,对生产(使用)、安全、环保、消防、施工等方面有无不利影响; B.场地内及附近施工可能影响范围内的建、构筑物基础、地下管线(水、电、气、通风等)应在图中标明,至少应予说明; C.上、下水、电气、通风、电视、煤气、道路来龙去脉(交接发点坐标及标高)应注清楚。并与相关专业图纸核对有无出入; D.道路、场地、排水等结构及坡度应明确; E.对周边如有高差较大的挖(填)边坡,应有可靠的边坡防护设施。3)土建A.土方工程ⅰ应有原场地实测地形图(包括测量成果),并附有工程地质、水文气象资料及原地下隐蔽工程或障碍物的位置和标高;ⅱ对原场地土需要特殊处理的地方和需加保护或清除的隐蔽工程或障碍物图纸应有明确说明和要求;ⅲ场地平整设计图纸应有明确的边界坐标、标高及表面排水坡度,与总图核对有无矛盾或疏漏;ⅳ土方平衡调配是否合理;土方施工对沿线道路、桥梁、生产、安全、环境等

会不会产生不利影响。 B.地基与基础工程 ⅰ在详细了解地质勘探资料的基础上结合上部荷载、结构形式、安全要求、施工条件、环境条件、经济条件等因素综合考虑设计所采用的地基处理办法是否安全可靠、经济合理、切实可行。 ⅱ设计图纸应明确地基处理过程中或处理后必须达到的质量要求、检测手段、检验标准或执行的规范、规程、标准,对特殊的地基处理措施设计应提出必要的施工工艺; ⅲ对工程地质复杂的地区或对沉降敏感的建、构筑物是否有必要增加相关的勘探试验; ⅳ地基及基础施工时对场地内或附近建、构筑物、地下管线、正常生产、生活、交通、安全有无不利影响; ⅴ对有腐蚀介质渗透区域的地基或基础有没有采取一定的防腐措施;ⅵ对地下室工程施工缝、后浇带等的防渗措施有没有作重点说明; ⅶ结合上部荷载传递检查桩位图有无错误或遗漏。 C.建筑结构工程 ⅰ核对建、构筑物平面坐标、尺寸及标高,核对与电气通讯(信号)、采暖通风、给排水、设备安装有关的留洞及预埋件位置、尺寸有无错、漏、埋件应有详图; ⅱ结构是否合理,如采用新型的结构、构件则有无充分的理论及实践依据且能否保证安全可靠;

图纸会审的技巧

图纸会审流程 一、目的: 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,建立完整的图纸会审制度,特制定本办法。 二、适用围: 我局实施的房建项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括:施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 三、制度: 1、设计图纸控制:在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度,以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。 2、图纸接受制度:现场工程师代表负责接受图纸,检查图纸质量,要求清晰明确,设计及相关人员签字,盖章,现场负责人做好图纸接受记录及存档图纸保管。 3、图纸发放制度:现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录,记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。 4、图纸会审人员:下列人员必须参加图纸会审 建设方:现场负责人员及其他技术人员; 设计方:总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人; 监理方:项目总监、副总监及各个专业监理工程师; 施工单位:项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人; 其他相关单位:技术负责人。 5、图纸会审时间控制:设计图纸分发后三个工作日由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日由监理负责组织上述单位进行图纸会审。 6、图纸会审,施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 7、图纸会审会议由业主或监理主持,主持单位应做好会议记录及参加人员签字。

图纸会审技巧

图纸会审技巧 工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一

层有无不一致的地方。建筑、结构图纸会审的技巧和方法 建筑设计图纸是施工企业进行施工活动的主要依据,审核图纸是技术管理的一个重要方面,学好图纸,掌握图纸内容,明确工程特点和各项技术要求,理解设计意图,是确保工程质量和工程顺利进行的重要前提。从事施工的人员都应重视图纸掌握和审核,认真掌握图纸以便能正确、有效地指导施工,否则,势必会影响工程质量,造成经济损失。 一、预备程序:熟悉拟建工程的功能 1、书面预做提纲: 结合设计任务书,首先了解本工程的功能,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。以及建筑应说明内容等,应书面做个提纲,做到读图时有针对性。 2、因初审图纸常常时间很紧张,所以一定要制定读图进度计划,合理分配时间,最好精确到每张图的时间分配。 3、设计自用的审图笔记。发现问题同时用铅笔原图位置标示和记到笔记里,便于汇总和查找,必要时可编号。(见附表图纸常见问题汇总表) 4、重要/关键数据一定要背下来,不要偷懒,这样可大幅提高读图效率 二、读图次序: 先粗后精,先建筑后结构,先大后细,先主体后装修,先一般后特殊。 1.先粗后精。

1.1、粗看的要求:就是先看平面、立面、剖面,将整个工程的设计图纸粗略地看一遍,使对整个工程的规模、特点、结构情况,使用材料要求等等有一个大致的了解。 要求: a.书面总结,关键数据背记下来,以便细看图纸时随时参考,不用再反复翻图; b.对照设计任务书和预作提纲,进行校核,找出差异及原因 c.同时检查图纸是否齐全、清楚,内容有无漏项。 1.2、细看要求:然后再一张一张地细看,核对图纸中总尺寸和分尺寸,坐标、轴线、位置、标高、平立面等是否一致,标注是否齐全,有无遗漏、错误之处,各处交叉连接是否相符,门窗型号的位置、尺寸和数量表与平面是否一致等。 要求: a.熟悉、审查工程平面尺寸 建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,有时边轴线为外墙外边线,应重点留意。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、二装施工图,检查它们是否一致。 熟悉各层平面尺寸后,还要审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。

图纸会审常见问题

图纸会审常见问题 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位等相关单位)在收到施工图审查机构审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前进行全面细致的熟悉和审查施工图纸的活动。 各单位相关人员应熟悉工程设计文件,并应参加建设单位主持的图纸会审会议,建设单位应及时主持召开图纸会审会议,组织监理单位、施工单位等相关人员进行图纸会审,并整理成会审问题清单,由建设单位在设计交底前约定的时间提交设计单位。图纸会审由施工单位整理会议纪要,与会各方会签。 施工设计变更是指对过去批准的设计文件的修改。设计文件经批准后不得任意修改或变更,但在实践中由于主客观方面的各种原因,有时必须对原定的设计加以修正。 施工图设计的修改,须经原设计单位的同意。经过批准的设计变更图纸或设计变更通知单应存入技术档案,作为工程施工、交工验收和办理结算的依据。 工程洽商主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含的,而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的书面说明。工程洽商是施工设计图纸的补充,与施工图纸有同等重要作用。 简单说就是工程实施过程中的洽谈商量,参建各方就项目实施过程中的未尽事宜,提出洽谈商量。在取得一致意见后,或经相关部门审批确认后的洽商,可作为合同文件的组成部分之一。 -图纸会审- 图纸会审一般包括的主要内容: 1、是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 2、地质勘探资料是否齐全。

3、设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 4、设计地震烈度是否符合当地要求。 5、几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 6、总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 7、防火、消防是否满足要求。 8、建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 9、施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 10、材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 11、地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 12、工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 13、施工安全、环境卫生有无保证。 14、图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 为什么人家在图纸会审前一下子就可以找出十多个问题来??是不是有什么技巧还是人家只是对图纸熟悉到了一种程度???

施工图会审要点

施工图会审要点 1. 目的 公司为减少因施工图纸设计深度不够而引起错误施工,使项目工期、成本、质量能够得到更好的控制,特订立本准则。 2. 范围 本准则适用于AAAA 有限公司开发建设的所有项目。 3.职责 4.内容 4.1 施工图纸会审及技术交底由工程部组织,设计部、成本部、工程监理单位及施工总承包单位参加。工程部从《AAAA 工程技术专家资源库》中选择2~3 名工程专家参加图纸交底及会审会议。 4.2 工程部、设计部必须对各专业图纸认真核查。目的是达到了解设计意图,熟悉施工图纸,发现其中可能存在的问题,以便在设计技术交底和图纸会审时提出,并加以解决,确保施工顺利。 4.3 各相关部门及单位在核查施工图的基础上,将施工图中出现的错、漏、碰、缺等问题在图纸会审中提出,由设计单位解决;监理单位负责书写设计交底和图纸会审纪要,并经业主、设计、施工三方签证。 4.4 对于“三边”工程,设计部提出分步施工出图要求,各相关部门及单位审查分批图纸前后交接部位,发现矛盾及时与设计单位联系协调处理,为确保施工顺利进行创造条件。 4.5 施工图纸核查的重点:单位工程最终沉降量计算值是否满足有关规定;各种地下设备管道是否符合市政工程总体规划;住宅工程是否满足《上海住宅设计标准》;消防通道、室外消火栓等是否遗漏或符合有关规定等。 4.6. 建筑专业施工图纸核查要点 4.6.1 房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足《设计任务书》的要求。 4.6.2 建筑说明和装修材料表是否有错漏或交待不清。 4.6.3 平面图中分尺寸与总尺寸是否吻合,各隔间尺寸的标注及每间平面的布局,平面相互交叉关系尺寸是否交待清楚;注意轴线与柱子、墙体的关 系尺寸;核查立面图中每层标高、门窗位置与平面图是否相符;注意核 查剖面图中各层标高,特别是交叉层的标高以及交叉层的处理;立面图中应标明门窗的标高;结构梁、柱、板的表示等。 4.6.4 校对上电梯机房和上屋面的标高尺寸;上屋面处的平台标高要略高于屋面最上层面层标高,防止雨水倒泛;标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头,标高要核准。

建筑工程图纸会审记录

建筑工程图纸会审记录

图纸会审记录 鲁 JJ-013 工程名 称 **** 时间2014年8月地点专业名称建施 序号图号图纸问题 会审(设计交底)意 见 1结总 2 详图4-1、4-2为混凝土构 件埋入土中保护层做法,结 合13G101-11 1-12 第 1.12条的第3.1)答疑做 法,是否能调整为表面设置 水泥砂浆抹灰来代替外扩 附加保护层? 可以 2结总 -3 六条4.3开间大于3.6米设 置温度加强筋是否指短跨 净跨大于3.6米? 是,短跨、净跨 3结总 -3 次梁底部筋锚固长度图 集为12d,图纸中为15d, 是否可按图集做法执 行? 可以按图集施工。 4结变集水坑平面图尺寸与集水按1530*2500施工

-4、5 坑顶板平面图尺寸不符? 5结变 -5 筏板封边大样中是否将板 顶钢筋通长至筏板外边缘, 封边参考图集? 详见图集 6结施 -5 结构层楼面标高17层层高 3.04是否标注错误 是3.00 7 结施 -6 B交2轴YZB2平面图标注 尺寸与街边-1中尺寸不 符? 按平面图施工,配筋 不变 8结施 -05 平面图中GBZ20标注尺寸 425实为450,DWQ2尺寸 1950应为1900? 是 9结施 -6 GBZ7墙体与结变-1中尺寸 不一致,标注200是否应为 250;GBZ17在结施9中标 注200是否应为150? 是;是 10 结施 -6 8-9交J轴GBZ12和GBZ17 转角处及DWQ1墙顶标高是 否为通室外门槛标高? 是 11 结施 -7 6交D-E轴LL6与结施-15 中此处为KL1,按哪一个梁 施工? KL1 12 结施LL12剪力墙梁表中跨度为按图示实际尺寸

图纸会审技巧

图纸会审的注意内容 图纸会审就是在施工前熟悉施工图纸,了解工程情况和图纸设计中的错误、矛盾、交待不清楚、设计不合理等问题,尽可能把这些问题及时提出来,解决在施工作业之前。 主要内容如下: 一、总体方案部分 1、房间布局是否合理(朝向,采光、通风是否符合要求,交通面积是否最小,紧急状况下疏散是否有问题,家具摆放是否方便,各种功能房间分隔位置、大小是否合理,排水管道走向是否合理); 2、外墙装饰造型是否与环境协调,是否能抓住买家的心理; 3、辅助功能空间(阳台,露台、入户花园)设置是否合理,视野是否开扩,角度是否恰当; 4、化粪池设置是否合理,包括化粪池数量、位置、大小以及与市政排水管道的距离,以及生活污水和生理污水是合流还是分流,臭气处理是否恰到好处; 5、建筑定位是否合理,包括室外交通是否方便,将来的物业管理是否容易,各建筑物之间的距离是否合理(建筑学上有相关规定); 6、配套设施是否齐全(包括幼儿园、中小学校、超市、医院、公园、车站、机场等等),若小区内无法布置齐全,在周围是否有相关设施; 7、是否有新技术、新材料、新设备、新方法等“四新”项目在本工程上使用,是否有施工上不方便的分项工程,是否有技术上无法达到的项目;对安全上存在隐患的项目是否按《建设工程安全管理条例》要求提出安全防范措施,其措施是否适当; 8、结构型式选择是否合理,首先选择的深基础还是浅基础,深基础使用的是什么桩,浅基础使用的独立基础、箱型基础、筏板基础还是条形基础等等,基础型式选择相对本地质情况是否最为经济,其次主体结构是砖混、框架、剪力墙、筒体、筒中筒、框剪还是其它结构,其结构型式采用是否最为合理(从经济技术两个方面去考察)。 二、建筑部分: 1.建筑物平面布置在建筑总图上的位置是否明确。(即建筑物控制点坐标是否明确)

项目开工前图纸会审技巧与要点说明

项目开工前图纸会审技巧与要点 建施 1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。 2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。 3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。 4、隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。 5、建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。 6、女儿墙、卫生间、等隔墙高度没标注。 7、卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。 8、各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。 9、当设有明沟时,其门口处有否设盖板。 10、图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯底、各室内、走廊的标高关系。 11、门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。 12、梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。

13、水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。 14、屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。 15、门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。 16、门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾。 17、屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。 18、室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。 19、墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。 20、地下室的入口高度一般应不小于2.2m,最好能达到2.4m。 21、裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。 22、设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。 23、外墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。 结施 1、柱配筋的主筋排放位置是否明确,梁筋是否太密,影响混凝土石子的进入,多重梁交叉时是否造成超过板厚现象。 2、建筑构件的配筋是否有不能制作的情况。 3、结施图的梁位置与建施图的墙位置不符。 4、次梁底是否有主梁底低的现象。

建筑图纸会审技巧

建筑图纸会审技巧 工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。 四、检查施工图中容易出错的地方有无出错

高层住宅建筑工程图纸会审的要点

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/925552219.html, 高层住宅建筑工程图纸会审的要点 作者:周慧婧王大伟李奇 来源:《建材发展导向》2015年第03期 1 图纸会审的重要性 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。在施工开始前,通过图纸会审可以加强设计与施工的沟通,使参建单位了解设计意图、熟悉图纸并掌握工程特点及难点,从而把握施工的关键点制订合理的施工方案,与此同时查找消除设计文件中的缺陷,为后续施工顺利进行奠定基础。目前随着国民经济的发展,人民的生活水平不断得到提高,同时对住宅建筑生活居住功能的适用性、安全性以及环境配套要求越来越高,组织好与施工相关的监理方、建设方、施工方、设计方、设备生产厂家等单位参加的图纸审工作,对保证设计成果的规范标准性、经济性、先进性、合理性、施工便利性,将建筑实物与设计意图吻合至关重要。近年来,房地产等各建筑行业处于快速发展阶段,高层建筑越来越多,结构复杂程度增大,涉及水电(梯)暖通等各专业,设计任务量大,因此一些设计单位启用新人较多,设计的整体水平参差不齐,造成施工图中存在的问题较多,而施工单位接到施工图后急于开展施工,忽视前期的图审工作或审核不细致,导致施工中存在不同程度的返工、设计变更、索赔等现象的发生,对工程质量和施工进度、成本(投资)控制造成一定的影响,因此认真做好图纸会审工作,对整个施工项目的管理是一项非常重要的工作,也是保证工程质量的重要环节和前提。 2 图纸会审组织及程序 2.1 图纸会审由建设单位组织,建设工程各参建方参加(地勘单位也可不参加)。图纸会审一般在开工前进行,为节约时间和费用大多图纸会审与设计交底同时进行。 2.2 建设单位收到设计图之后,首先清点图纸套数、数量无误后分发给各监理单位、总承包单位及各专业分包单位。由总包单位和分包单位对图纸进行核对清点,并对图纸进行预审,将预审情况逐条记录,并注明需要澄清设计问题和需要修改(变更)的部位所在图号及详图编号,提请建设单位组织召开图纸会审会议。 2.3 图纸会审由于涉及专业多,专业性强,应分专业有条理地进行,对各方提出的问题,共同商讨,形成一致意见,有分歧或难点需要查找资料核实导致会议现场不能确定的,参加各方可以约定落实解决责任人,由相关责任方另选时间地点或电话进行沟通解决,专业交叉的部分各专业共同商定解决。

建筑工程施工图图纸会审技巧(最新)

建筑工程施工图图纸会审技巧 工程开工之前,需熟悉图纸、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点和技巧,则事半功倍。结合以往工程项目谈谈识图、审图方面的经验。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查

房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。 熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,

工程技术人员图纸会审要点

工程技术人员图纸会审要点 图纸会审是使项目管理人员及施工单位充分了解设计意图和技术要求,明确质量控制的重点和难点,同时解决图纸中存在的问题,消除可能存在的错漏碰缺等,以确保工程质量,使项目质量、安全、工期、成本能够得到更好的控制。 一、职责 图纸会审须在开工前进行,在图纸发放到各相关单位后一周内进行会审。图纸会审由项目设计部、工程部、合约部、监理单位、设计单位、施工单位等参加,主要解决施工工艺及图纸错漏上的问题,由项目工程部主持。 会审结束后,项目工程部应形成《图纸会审纪要》,交由公司设计管理中心履行公司内部流程,流程完善后由公司设计管理中心反馈至项目工程部,由项目工程部组织各会审单位签字盖章确认,图纸会审纪要经相关各方签字盖章后及时发放到各相关单位,各单位要将图纸中变更的内容用签字笔标注到图纸相应变更的位置以便施工时参照,《图纸会审纪要》作为设计补充文件及有效的结算文件。 二、图纸审核内容 1、施工图纸会审及技术交底 由项目工程部组织,设计部、合约部、监理单位、设计单位及、施工单位等参加。由设计人员交底,交代设计意图、重要及关键部位,采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备等的作法、要求、达到的质量标准,然后由各单位提出问题进行会审。 2、工程部、设计部对图纸核查 项目工程部、设计部必须对各专业图纸认真核查。目的是达到了解设计意图,熟悉施工图纸,发现其中可能存在的问题,以便在设计技术交底和图纸会审时提出,并加以解决,确保施工顺利。 3、各相关部门及单位图纸核查 (1)各相关部门及单位在核查施工图的基础上,将施工图中出现的错、漏、碰、缺等问题在图纸会审中提出,由设计单位解决;

建筑施工图纸会审记录

图纸会审记录 鲁JJ—013工程名称城二期工程5#楼时间2011年5月02日地点济宁火炬路东、十二中学南邻专业名称结施 序号图号图纸问题会审(设计交底)意见 01结施05 集水坑、电梯井A-A中底板厚度800是否应为850?虚线范围桩顶 标高-12.25是否应为-13.25? 按850施工,虚线内标高-13.25 02结施08 b-b剖面图中外挑雨蓬反边平面向下斜的角度为多少? 03结施09 图中9轴交D轴LL8是否应为LL18? 汇总表内LL18改为LL8 04结施10 GAZ20、GYZ10、GJZ15截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 05结施12 GJZ15、GYZ10、GAZ20截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 06结施18、19 图中6-9轴交E轴KLD(1)20×450是否应为200×450?3轴~6轴之 间KL25(1)是否应为KL25(2)? 是200×450 07结施11、20 轴以东负一层采光井边止水钢板与暗柱相碰,无法做,如何处理?1、①轴交轴处未设梁,应设否?且G13图中此中间未设柱。 2、~轴交轴~轴中间梁无编号及断面、配筋 08结施22 阁顶层挑檐造型大样中底板厚度为多少? 09结施23 轴、轴外挑斜屋面做法未明确,是否按做?2、 等节点与J29④等节点不符,应按建施做否? 10结施RG041、人防负三层⑥、⑧、、轴之间剪力墙为300,期间2只GYZ7断面只有200,是否应增大断面?2、⑨、轴门洞边设柱400是否可以调整为700?轴以东GYZ19a柱是否应加大至剪力墙边?3、轴交①-②轴之间DTQ(大样图中为DTQ3)、轴交轴以东DTQ(大样图中为DTQ3),是否应按DTQ3做?4、轴交-轴之间DTQ1,大样图中为LKQ,按哪个做?5、楼梯口通风井DTQ1是否可以调整为砖砌,因空间太小无法作业(其余内空700内风井情况同) 施 工单位专职质检员: 项目(专业) 建 设 ( 监 理 ) 单 位 专业技术人员: (监理工程师) 设 计 单 位 专业设计人员:

图纸会审流程技巧和注意事项

图纸会审流程技巧和注意事项 一、图纸会审流程 (一)图纸会审目的 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,才建立完整的图纸会审制度。 (二)适用范围 房建施工项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括:施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 (三)图纸会审制度 1、设计图纸控制:在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度,以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。 2、图纸接受制度:现场工程师代表负责接收设计院图纸,检查图纸质量,要求清晰明确,设计及相关人员签字,设计院盖章,现场负责人做好图纸接收记录及存档图纸保管。 3、图纸发放制度:现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录,记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。

4、图纸会审人员:下列人员必须参加图纸会审 建设方:现场负责人员及其他技术人员; 设计方:设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人; 监理方:项目总监、副总监及各个专业监理工程师; 施工单位:项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人; 其他相关单位:技术负责人。 5、图纸会审时间控制:设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由建设单位或监理负责组织上述单位进行图纸会审。 6、图纸会审,施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 7、图纸会审会议由业主或监理主持,主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 8、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论;对需要再次讨论的问题,在会审记录上明确最终答复日期。 9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸

机电安装工程施工图图纸会审要点

机电安装工程施工图图纸会 审要点 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

机电安装工程施工图图纸会审要点 1)电气专业: (1)审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾 (2)审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。 (3)审核变电所(开关站)、配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式,配电柜设置、计量柜(箱)位置等是否满足当地电力部门的要求;审核电力计量方式和配缆方式等是否满足当地电力部门的要求。 (4)审核开关、插座、灯具、电表箱、配电箱、弱电箱位置的设置、分布、管线走向设置的合理性(下沉式卫生间底板内不能预埋灯具盒及其它盒子)。 (5)审核室外是否预留了接地的电阻测试点,位置是否合理,高层建筑需审查是否有防侧击雷的措施。 (6)审核强、弱电井道的尺寸是否合适,检修门的位置和朝向是否合理,进建筑体管道和管道外壁的防水设计是否符合要求,是否配有详图。

(7)设备、桥架的布局是否合理,审核土建预留的吊装孔洞尺寸是否满足设备的吊装需要;人防配电(或发电机)系统是否符合要求。 2)给排水专业 (1)审核给排水施工图纸是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确;审核给排水系统图、平面图、大样图的表达是否一致,有无相互矛盾的地方;审核给排水为室外景观工程的接管留头位置是否合理;敷设在楼、地面找平层中的给水管管径不能大于DN20。 (2)审核给排水管材的选择是否合理、明确,是否具备当地推广使用证;审核给水管材的选择是否符合卫生标准;审核给水计量方式是否满足当地自来水主管部门的要求。 (3)审核冷热水、消防和排水系统管道的管径、坡度、管道走向、检查口(井)布局是否合理、标高是否正确、与其他管线的安装位置及标高、穿结构的与结构规范是否有矛盾冲突,整体管线布局是否经济合理,设备材料的性能和品质、水平与垂直间距是否符合规范要求。 (4)审核管道井、水表阀门井、窨井、化粪池等位置、尺寸、数量是否合理、隐蔽和美观,是否便于操作、维护。 (5)审核水池、水泵房位置合理性,冷热水供水方式的选择、容量配置、水泵等设备选型、材料选用、机房布局是否符合经济合理、先进适用的原则,设备材料的性能和品质必须符合楼盘的定位要求。