文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GZDW220系列智能高频开关电源使用手册

GZDW220系列智能高频开关电源使用手册

GZDW220系列智能高频开关电源使用手册
GZDW220系列智能高频开关电源使用手册

G Z D W220系列智能高

频开关电源使用手册https://www.wendangku.net/doc/925745594.html,work Information Technology Company.2020YEAR

一 概述

GZDW 系列直流屏,适用于电厂、变电所等重要负荷场所作为断路器直流操作机构的分、合闸、继电保护、自动装置、信号装置等使用的操作电源及事故照明、控制用直流电源。 二 正常使用条件

户内使用,不靠墙布置。 海拔高度:<1000m 环境温度:-20℃ +40℃

平均最大相对湿度90%(环境25℃) 地震烈度:7度 (按8度级防)

三 系统参数

输入电压:380V±15% 三相四线 输入频率:50Hz±10% 额定输出电压:220VDC 电流调节范围:10~100%Ie 稳压精度:≤±0.2% 稳流精度:≤±0.5% 四 系统工作原理方框图

两路交流输

交流配电

模块1

模块 x

控制输出

合闸输出

电池

监控系

1QF 2QF

21QF

11QF

n QF

mQ F

6QF

1QF:交流输入1 2QF:交流输入2

3QF:模块输入 5QF:控制母线

11QF-mQF:合闸输出1—合闸输出m

21QF-mQF:控制输出1—控制输出n

31QF-34QF:逆变输出1—逆变输出4

两路交流输入经交流配电单元选择一路交流输入提供给模块;充电模块输出稳定的直流,一方面对电池补充充电和提供给合闸输出,另外提供控制输出,为负载提供正常的工作电流;监视系统对交流输入电压、模块状况、合母电压、控母电压及控母绝缘状况进行监视;操作员通过控制系统实现控母调压和电池均浮充转换等功能。

五各单元工作原理

1、交流输入单元

两路0.38kV电源进线,两路电源进线开关具有备用自投功能,互为备用。交流输入原理框架下图

N 交流一路交流二路

两路交流输入主从自动切换

以第一路为主回路,第二路为备用回路,当第一路交流异常时,自动切换到第二路(前提是第二路交流正常,否则就无法自动进行切换)。为防止两路交流同时接

入到模块输入端,我们选择了合适的交流接触器以实现电气互锁和机械联锁。

防雷保护

防雷器采用两级保护机制,在线路上实现两级防雷,有效地保护充电电源模块内部的电路不致因为交流输入回路遭受感应雷击和线路上电压而受到损害,提高系统的可靠性.

2 整流单元

HMZ系列电力模块采用三相三线制(无相序要求)380VAC输入,输入范围宽;无中线电流损耗,具有软启动功能。三相交流输入采用先进的尖锋抑制器及EMI滤波,可以有效的抑制和吸收尖锋电压,保证模块后级电路的安全。由全桥整流电路将三相交流电整流为直流,再经无源PFC调整后大大提高了功率因数。经全桥PWM电路转换为高频交流,再经高频变压器隔离降压后高频整流输出。整流模块中的脉宽调制电路(PWM)及软开关谐振回路,可根据电网和负载的变化,自动调节高频开关的脉冲宽度,使输出电压、电流在任何允许的情况下都能保持稳定。每台HMZ系列电力模块具有独立的输出电压调节口可调输出电压范围约

170V-320V或90V-160V),及输出恒流调节口,模块本身具备多重保护功能,因此该系列模块可单机或多台并机自控独立安全运行,完成各种基本功能。该系列模

2.1 型号命名

根据模块输出电压的调节规律的不同,每种模块均配有两种类型,电压调节宽范围机型,即E型;电压调节窄范围机型,即D型,详见表1。

2.2主要技术指标

?交流输入

额定电压:380VAC±20%(304V-456V)

额定频率:50HZ±10%(45-55HZ)

?稳压精度:≤± 0.5%

?稳流精度:≤± 0.5%

?纹波系数:≤ 0.1%

?效率:> 90%

?噪声:≤ 45dB(10A)

?重量:HMZ22010 ---------------------20kg

?尺寸:(开孔)HMZ22010 ---------------------348(高)? 165(宽)

? 430(深)

?冷却方式:自然冷却

?开机浪涌:无

防倒灌功能:每台模块在输出端已加防倒灌二极管。

2.3功能说明

■过压保护功能

为防止输出过电压对用电设备造成灾难性事故,模块内有过压保护电路。

出现输出过压后,模块自动锁死,相应模块故障指示灯亮,故障模块自动

退出工作而不影响整个系统正常运行,过压保护点出厂时已定,额定输出

220V宽范围机型设为280V±2V,窄范围机型设为290V±2V ,额定输出

110V宽范围机型设为145V±2V,窄范围机型设为150V±2V,也可根据客户

要求设定该参数。

?短路保护

输出短路时,模块在瞬间把输出电压拉低为零,限制短路电流在限流点以下,此时模块输出功率很小,以达到保护模块的目的。模块长期在短路状态下,也不会损坏,排除故障后,模块可自动恢复工作。

■过温保护

过温保护主要是保护大功率变流器件,在正常工作情况下,系统设计留有

足够余量,在特殊环境下,模块检测散热器温度超过90℃时,自动关机保

护,温度降低到80℃时,模块会自动启动。

?过流保护

由于模块输出功率的限制,输出电流不能无限增大。每个模块输出电流

最大限制为额定输出电流以上0.5A,在此范围内,模块输出电流值连续

可调。如果超负荷,模块会自动调低输出电压,而不会超过设定的输出

限流点,以达到保护功率器件的目的,过流保护可自动恢复。

■模块并联保护

每台模块内部均有并联保护电路,保证故障模块自动退出系统时,不影响

其它模块和系统的正常工作。

电流调节功能

在模块的前面板有输出电流调节电位器,在无监控集中控制时,可调节单

台模块输出电流值,限流点可在0.2Imax~Imax连续可调。在有监控时,

限流值可由监控系统设定,电位器调节无效,具体调节方法参阅8.1.2。

■电压调节功能

在模块的前面板有输出电压调节电位器,在无监控集中控制时,可调节单

台模块输出电压值,(170V-320V或90V-160V)连续可调,在有监控时,

输出电压由监控系统设定,电位器调节无效。

4 直流馈电单元

直流馈电单元是将直流单元通过负荷开关送往各用电设备的配电单元它

包括馈线回路部分、馈线监测部分及闪光回路部分。

馈线回路部分

根据负荷的功能不同馈线回路可分为控制回路和合闸回路,各回路所用负荷

开关均选用专用直流断路器或自动空气开关,分断能力均在6KA以上,保证

在直流负荷侧故障时响应分断。

馈线监测部分

通过监控系统对控母电压、合母电压、以及充放电电流进行监测,通过监

测值,操作员可进行系统调节。

六安装调试

安装要求

设备应安装在通风干燥的室内。并要求与酸、碱等性质的有害气体隔离,以免腐蚀电气元件;

设备前后有门,应与墙或其它设备保持一定距离(大于800mm),以便检修与通风;

交流输入电源为三相四线制,无相序要求,交流输入电缆长度根据现场需要确定,请用户预先敷设好交流电缆;

出厂之前辱柜已进行内部的安装接线,现场安装仅进行交流电源的引入、蓄电池导线的连接以及柜体之间导线的连接。

确认直流输出极性与蓄电池极性接线正确,交流输入电源接线正确。调试步骤

将一路或两路交流电源接入充电柜交流进线端子上;

屏间电缆连线按图纸连接:

将所有蓄电池分装在几个电池柜的各层,串联接线,整组电池的正负极分别接蓄电池进线端子排,注意正、负极分别对应柜内红线和黑线;蓄电池负端第一节(小组)电池定义为电池组第一节(小组),第一节(小组)电池负端接信号线A1-,第一节(小组)电池正端接信号线A1+,依次类推。

直流馈线回路根据图纸及不同负载,将电缆接入馈线端子

用500V兆欧表确认交流进线、直流输出与机柜接地线之间的绝缘电阻均应大于10M;

开机运行

确认三相交流电源电压为320—456VAC,接入三相交流电源。

合上交流电源进线开关,交流电源指示红灯点

合上模块输入开关,模块软起后绿灯点亮,模块正常工作。

合上模块输出开关,双投开关打到正常位置,系统运行。

确保馈出线连线正确的情况下,合上对应支路输出开关,响应指示灯点亮,系统正常工作。

七操作说明

智能共有21个功能画面屏和一个启动屏。开机后,将首先显示启动画面屏,当中有监控仪的版本号(见下图)。该屏停留数秒钟后,既进入状态查询屏。

智能监控仪

“启动屏”

7.1 状态查询屏:主要的测量参数都在该屏显示,均为实测值。若无报警或不按其它框切换,正常运行时均显示该屏状态。在任意屏中,按屏上的“状态查询”框,即可进入主测量屏。

智能监控仪12 :30 :30

状态查询:均充

交流电压:UAN=220.3V

UBN=220.3V

UCN=220.3V

控母参数:UKM=220.0V

IKM=001.7A

“状态查询屏”

状态查询有:均充/浮充/恒流/放电状态,脱机情况下默认为恒流。

UAN、UBN、UCN分别为三相交流电压A、B、C相电压。

控母、合母和充电参数都为直流系统中常需检测的直流测量。

电池温度是电池正常运行时,电池本身的温度。

补偿电压是根据电池温度与相对温度之差乘以温度补偿系数而得。(默认相对温度为25℃)

另外右上角有当前时间显示。(每一个操作屏都有)

状态查询、信息查询、系统设置、系统控制分别为此监控的四大功能选项。

每一个选项都有其具体的作用。如上为“状态查询屏”。下面对其他项进行说明。

7.2 信息查询屏:在状态查询屏中点“信息查询”,进入“信息查询屏”。如下图:

“信息查询屏”

如图“信息查询屏”中有8个子菜单,其中左边四个为交流参数、直流参数、绝缘监测、电池巡检是其分别对应着:交流监控、直流监控、绝缘检测、电池巡检。四项均为独立检测模块,都于主机通迅模块没接或有故障彼此之间互不干扰。查看其信息,则屏幕上显示“通讯错误”。如图:查看“交流参数”

“交流信息屏”

与上面类似的直流参数、绝缘监测、电池巡检屏不再附图说明了。

当和下位机正常通讯时显示信息如下:

7.2.1 交流参数:分为主路参数和辅路参数。正常运行时由主路给模块供电。

当主路断电或发生其他异常情况时,再由辅路进行供电(他起到一个备用电源的作用)。

另外还有八路交流开关量。他们都已经被定义好,默认断为正常。其定义如下:

01:交流装置异常 05:交流接触器1故障

02:交流母线失电 06:交流接触器2故障

03:交流空开1故障 07:事故照明

04:交流空开2故障 08:防雷故障

“交流信息屏”

当出现故障时,将跳到“当前故障屏”。(在其它屏也一样)

7.2.2 直流参数:显示各种馈电回路开关通、断情况。共32路,默认断为正常。

“通”时

对应于

通道开

关在闭

和状

态;

显示“断”时对应于通道开关在打开状态;

7.2.3 绝缘监测:显示1~32路支路对地的绝缘阻抗值。

显示最大值:99KΩ最小值:00 KΩ。

其中1~24路用来检测控母母线及其支路的对地的绝缘阻抗

值。

25~32路用来检测合母母线及其支路的对地的绝缘阻抗

值。

同时有控母对地的正负电压显示。

“绝缘检测屏”

7.2.4 电池巡检:可以检测20节电池的电压。并实时在线巡监单体电池电压,当

出现某节电池电压值超过报警设置定值时,监控器就会作出相应的反映。

“电池状态检测屏”

7.2.5 模块参数:其主要参数在状态查询屏已给出,这里为母线分段备用。

“模块参数信息”

7.2.6 当前故障:通电后若有报警则自动进入当前故障屏中,在屏上显示报警类型、发生报警的时间;同时机内蜂鸣器鸣响。若此时无人为操作退出“当前故障屏”,则报警状态将一直延续下去。只要故障不消失,每次进“当前故障屏”都会看到当前的故障。当前故障可显示10条。

“当前故障屏”

7.2.7 历史故障:通电后若有报警则自动进入当前故障屏中,故障消失后。打开历史故障屏则可以看到已经排除的故障有关的信息,如:故障消失的时间,故障类型的记录。历史故障可以存储10条。多余10条以后滚动显示。

7.2.8 电池容量:电池容量的计算采用估算法。即假定放电电流恒定。然后根据放电率及需要放电的时间。计算得出电池剩余容量。

“电池容量屏”

7.3 系统设置:系统设置完成系统自动管理所必须的参数设定,是系统自动管理的基

础,非法更改可能造成严重损害,因此必需进行操作权限管理,即需输入正确密码方可进行设置,在状态查询屏中点“系统设置”,进入“系统设置屏”。密码输入页面显示如下:

请输入密码:******

状态查询

信息查询

系统设置

系统控制

按触摸屏上的“*”键进入密码输入屏。如下图:

智能监控仪12:30:30

上一页下一页

状态查询

信息查询

系统设置

系统控制

系统默认密码为:8888。按右边的数字框输入密码结果如上图。然后再按上图中的“确定”键,即进入系统设置屏。如下图:

智能监控仪12:30:30

交流设置模块设置

直流设置硅链设置

绝缘设置通讯设置

状态查询

电池设置 时间密码

信息查询 系统设置 系统控制

“系统设置屏”

如图“系统设置屏”中有8个子菜单,下面分别对这八个菜单进行说明。 7.3.1 交流设置:点击交流设置,可以进入“交流设置屏”系统用三相交流供电,分别对其过压和欠压进行设定。点击要更改的数字(如234.00),如果选中,234.00将高亮显示。然后在小键屏输入要更改的值。最后按“确定”按纽

确认

修改。

设置范围:

000.0~999.9

智 能 监 控 仪

12:30:30

交流设置

交流过压:265.0V 交流欠压: 183.0V 交流供电

上一页 下一页

状态查询 信息查询 系统设置

系统控制

“交流设置屏”

7.3.2 直流设置:供电模块输出系统需要的直流电压。控母电压、合母电压。

直流设置可以分别对他们的过压和欠压进行设置。

“直流设置屏”

7.3.3 绝缘设置:此屏用来设置电阻阈值,也就是绝缘阻抗的临界值。当绝缘

电阻值小于此值时就报警。反之则不报警。绝缘阻值可以人为进行修改。

“绝缘设置屏”

7.3.4 充电管理:开机后正常时,系统进入均充状态。根据所设的均充电压对电

池进行充电。检测系统的充电电流,a:当充电电流小于“记时电流”时,再经过“记时时间”,系统会转入浮充状态。进入浮充状态后,再经过“浮充时间”,系统转为均充状态。B:当充电电流大于“恒流充电”电流的0.7倍时,系统立即转为恒流状态,如果电流再增大,当达到“恒充电流”值,电流停止增加(以“恒充电流”对电池充电)也就是所谓的限流。当充电电流小于“恒流充电”电流的0.7倍时,系统立即转为均冲充状态。

“温补系数”是对电池温度而言。通过计算得到补偿电压,从而使充电电压下降。

“充电管理屏”

7.3.5 电池设置:电池电压最大值与最小值的报警设置,20节中任一节电池超出该

值都报警。

智能控制器使用手册

一概述 智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;通过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。 二基本功能 对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示: 表1 基本功能配置 2.1.3 通讯功能 通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.

2.1.4增选功能选择 增选功能为可选项,M型,H型都可以选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能容如表2所示。 2.1.5 区域连锁及信号单元的选择 “区域连锁及信号单元”为可选项,M型、H型都可以选择信号单元的功能配置,当信号单元选择为S2,S3时,控制器具备区域连锁功能。 2.2 技术性能 2.2.1 适用环境 工作温度:-10℃~+70℃(24h?平均值不超过+35℃) 储存温度:-25℃~+85℃ 安装地点最湿月的月平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化产生在产品表面的凝露。 污染等级:3级。 (在和断路器装配在一起的情况下) 安装类别:Ⅲ。 (在和断路器装配在一起的情况下) 2.2.2工作电源 由辅助电源和电源互感器同时供电,保证负载很小和短路情况下控制都可以可靠工作。控制器的供电方式有下面3种方式:

变 频 供 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册

一、系统概述 HD2000/3000系列微电脑变频供水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等许多功能。 二、主要性能指标 1.可编程设定泵工作方式,可选择一用一备、一变一工、高低压位 式控制、两泵或三泵循环软启动、可定时自动切换备用泵;可设 定“变频+工频” 等多种工作方式; 2.面板表卡式安装,使用方便; 3.全封闭按键式参数设定; 4.采用人工智能模糊控制算法,高速CPU控制,设定参数少,控制 精度高; 5.内带看门狗电路采用数字滤波及多项抗干扰措施,防止软件跑飞; 6.可设定上、下限控制压力; 7.可设定补偿远传压力表误差值; 8.设定压力和测量压力显示,能实时显示输出频率值; 9.具有第二压力(消防压力)设定和控制功能; 10.具有缺水停机保护和外部停机保护功能; 11.锅炉补水控制时,具有超压自动泄水控制功能; 12.具有附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式;

13.具有可选的定时自动开关机控制功能; 14.具有消防定时巡检控制功能,根据设定的天数对备用泵或消防泵 进行定时巡检; 三、安装和配线端子说明 1.控制器外形尺寸: 160mm×80mm×80mm(一用一备) 160mm×80mm×90mm(三泵循环软启动) 2.控制柜面板开口尺寸152mm×76mm,面板卡入式安装。 3.使用环境为:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所; 4.使用环境温度:-20℃~50℃ 5.相对温度:20~90RH; 6.额定工作电压:AC220V±10%; 7.控制器额定功耗:5W; 8.控制器接线端子输出容量:3A/ AC220V 9.面板及配线端子说明: 一用一备型控制器面板示意图

虹润智能表说明书

目录 一、技术指标 (1) 二、仪表外形 (2) 三、接线图 (4) 四、参数设定 (7) 五、选型 (16) 六、通讯协议 (23)

HR系列交流电工测量显示控制仪采用全隔离技术。直接采集电压和电流互感器信号,计算频率,电压和电流,以及它们间相位差和单相有功功率 P=或三相有功功率P有=√3×U×I×COS(φ+30),无功功率计算公式:无功功率=视在功率-有功功率。 HR系列交流电工测量显示控制仪可随意改变仪表的输入信号量程。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可适应现场要求。 HR系列交流电工测量显示控制仪可带有一路模拟量变送输出或继电器报警输出。适用于各种测量控制。 HR系列交流电工测量显示控制仪可带串行通信输出,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。 一、技术指标:

显示方式 控制/报警方式参数设定0~9999字测量值显示 0~9999字设定值显示 高亮度LED数码显示 发光二极管工作状态显示 二组数码管测量值同屏显示(电压,电流,功率,周波或功率因数)可选择2限控制或报警输出,带LED指示 控制(或报警)方式为继电器ON/OFF带回差 面板轻触式按键数字设定 参数设定值断电后永久保存 使用环境使用环境 相对湿度 供电电压 环境温度 0~50℃ ≤85RH 避免强腐蚀气体 常规型 AC 220V%(50Hz±2Hz)

功耗特殊型 AC 90~260V——开关电源 ≤ 5W(AC 220V线性电源供电) ≤ 4W(AC 90~265V开关电源供电)二、仪表外形: 型号系列 系列 系列 HR-WP-AC-C90系列 HR-WP-Cos-C90系列 HR-WP-Hz-C90系列 系列 系列 系列 开孔尺寸 单位:mm单位:mm单位:mm

简易智能精神状态检查量表(MMSE)操作说明

简易智能精神状态检查量表(MMSE)操作说明 Ⅰ.定向力(最高分:10分) 1.每答对一题得1分 星期几?几号?几月?什么季节?哪一年? 2.请依次提问,每答对一题得1分 省?市?医院?科室?第几层楼 Ⅱ.记忆力(最高分:3分) 告诉被测试者您将问几个问题来检查他的记忆力,然后清楚、缓慢的说出3个相互无关的东西的名称(大约1秒钟说1个),说完所有的3个名称后,要求被测试者重复它们。被测试者的得分取决于他们首次重复的答案。(答对1个得1分,最多得3分)。如果他们没能完全记住,你可以重复,但你重复的次数不能超过5次。如果5次后他们仍然未记住所有的3个名称,那么对于回忆能力的检查就没有意义了。 “皮球”“国旗”“树木” Ⅲ.注意力和计算力(最高分:5分) 要求病人从100开始减7,之后再减7,一直减5次(即93,86,79,72,65)。每答对一个得1分,如果前次错了,但下一个答案是对的,也得1分。 正确的次数: Ⅳ.回忆能力(最高分:3分) 如果前次被测试者完全记住了3个名称,现在就让他们再重复一遍。每正确重复一个得1分,最高3分。 “皮球”“国旗”“树木” Ⅴ.语言能力(最高分:9分) 1.命名能力(0-2分):拿出你的手表给测试者看,要求他们说出这是什么?之后拿出钢笔问他们同样的问题 2.复述能力(0-1分):要求被测试者注意你说的话并重复一次,注意只允许重复一次。这句话是“四十四只石狮子”,只有正确、咬字清楚的才记1分

3.三步命令(0-3分):给被测试者一张空白平纸,要求对方按你的命令去做,注意不要重复或示范。只有按正确顺序做的动作才算正确,每个正确动作记1分。 右手拿纸两手对折放在大腿上 4.阅读能力(0-1分):在一张白纸上印有一行字“闭上您的眼睛”。要求被测试者读它并按要求做。只有他们确实闭上了眼睛才能得分。 5.书写能力(0-1分):给测试者一张白纸,让他们自发的写出一个完整的句子。句子必须主语、谓语、宾语,并有意义。注意你不能给任何提示。 6.复写能力(0-1分):在一张白纸上画有交叉的两个五边形,要求被测试者照样准确的画出来。评分标准:五边形需画出5个清楚的角和5个边。同时,两个五边形交叉处形成四边形。线条的抖动和图形的旋转可以忽略。 简易智能精神状态检查量表(MMSE)

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

智能手表手机说明书资料

目录 产品说明 产品组成-------------------------------------------------5 外观及按键----------------------------------------------6 产品特征-------------------------------------------------9 使用前的准备 电池充电--------------------------------------------10 安装SIM卡-----------------------------------------11 开通移动网络服务--------------------------------12 开通平台服务-----------------------------------13 使用说明 时间显示------------------------------------------------ 15 电话------------------------------------------------------16 脉搏测量-------------------------------------------------17 计步管理-------------------------------------------------18 GPS定位--------------------------------------------------19 设置------------------------------------------------- ------20 跌倒报警------------------------------------------------ 21 SOS一键拨号------------------------------------------22 亲情号码一键拨号-----------------------------------23 产品规格------------------------------------------------ 33 注意事项------------------------------------------------ 35 质量保证书/保修卡------------------------------ ---40 产品的组成 1 手表本体2 充电器&充电线 3 USB耳机4 使用说明书 5 合格证6 内置锂电池一块 外观及按键

ST45系列智能控制器使用说明书

ST45-M系列智能控制器说明书 一、用途:ST45-M系列智能控制器是智能框架式断路器配用的核心控制元件,该控制器可以显示设备或电网的工作电流、工作电压(带电压显示型),并根据负载电流的大小分别实现各种保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地等故障的危害。按约定的保护方式断开控制回路,精度高、可靠性好,还有负载监控、故障报警、故障查询、在线试验、现场编程、密码设定等辅助功能。 二、符合标准本产品符合GB/T 14048.1-2000《低压开关设备和控制设备总则》和GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备低压断路器》,同时符合IEC60947-2《低压开关设备和控制设备第二部分低压断路器》的要求 三、主要功能 ■过电流保护功能 △过载长延时保护功能 △短路反时限保护功能 △短路定时限保护功能 △短路瞬时保护功能 △接地电流保护: 三极产品接地电流保护可关断,四极产品接地电流保护与零序电流保护可选择其一。 △零序电流保护 四极产品具有零序电流保护功能,该功能可以选择关断。 △各种保护的优先级如下: 短路瞬时保护→定时限保护→长延时保护→接地保护→零序保护 ■负载监控功能: 有方式一和方式二两种监控方式:使用方式一时,当负载电流大于监控设定电流时,一对

触点闭合,用户可使用这对触点切除不重要负荷;如电流继续维持在大于监控电流状态,则又 一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,达到监控电流的目的。使用方式二时,当 负载电流大于监控设定电流时,一对触点闭合,用户使用这对触点切除不重要负荷;如电流继 续维持在大于监控电流状态,则又一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,此后如 经过一段时间延时后,负载电流降到监控电流以下,则另外一对触点将使已切除的负载重新投 入工作,达到电流监控的目的。 ■欠压保护功能:如选择带电压显示型控制器,用户可以选择是否使用欠压保护功能,当选择 该功能时,可通过控制器本身实现对电路三相端电压的欠压控制。欠压脱扣器的设定电压值和 延时时间可以在设定页内由用户自行设定。这样可以不再使用原框架断路器的电磁式欠压脱扣 器。但是,使用智能控制器进行欠压保护时,控制器1、2端必须配有工作电源(该电源要来自 主回路以外的电源)。 ■通讯功能:H型控制器配有RS485通讯接口,用户可按RS485协议从指定单元中存取数据。 ■辅助功能 △故障记忆:可以在故障查询页内查找上一次故障动作时的故障相,并记录故障动作电流与动 作时间。 △电压表、电流表功能:该控制器可以实时显示运行回路的电流值、电压值。 △MCR功能:该控制器具有上电时的短路保护功能。 △电子密码锁定功能:凡与设定有关的参数均有密码保护。如需要修改参数,必须将密码核对 正确后才能进行修改,以防非专业人员误操作。 △电子铭牌:上电后,该控制器将显示断路器的铭牌数据和参数。 △报警功能:当负载电流大于监控电流或整定电流时报警信号灯亮。 △试验功能:可以在断路器不工作时,试验控制器的机械特性与电气性能。如在现场编程页内 选择试验脱扣,则用试验页内lt(lt>lr1)电流试验时,控制器脱扣。如选择试验不脱扣,则用试验电流试验时,控制器不脱扣,但控制器将此故障记忆并显示。 △背光功能:仅M、H型有此功能,当控制器工作电源上电时或有任何按键操作时,背光灯亮。 如无键盘操作,时间超过1min,背光灯自动熄灭,通过上电或触动按键可将背光灯点亮,以便 在黑暗或无光照的环境中阅读页面。

Amazfit智能运动手表使用手册

Amazfit智能运动手表 使用手册

目 录外观和操作说明 手表佩戴及充电方式 运动功能介绍 手表功能使用 手表日常保养 010*******

外观和操作说明 以下使用说明内容基于WOS2.0系统,请升级到最新版本使用。手表锁屏与操作状态 手表在不进行操作一段时间后自动进入低功耗锁屏状态,并显示表盘界面。可以通过按键短按来解锁手表,解锁后如果不进行操作,会再次自动进入低功耗锁屏状态。 系统状态符号说明 系统状态符号会出现在解锁后的表盘上,每种符号会代表手表处于不同的状态。 触摸屏手势操作 按键短按 解锁手表 返回表盘锁屏 长按秒 手表开机长按秒 弹出手表重启、关机界面长按秒手表关机 46 10点击屏幕 使用该功能、进入下一项或选中当前项左右滑动屏幕 横向切换界面上下滑动屏幕 上下滚动界面长按屏幕在表盘界面下长按激活表盘选择功能

快捷设置菜单 在表盘界面下滑,可以在该界面进行一些常用功能的开关和模式切换,以及进入更多设置界面。语音控制功能说明见“语音助手”部分。 电池状态 充电状态 充满状态低电量保护状态 当手表电量在5%及以下时会进入低电量保护模式,此时需要将手表充电超过5%之后才可 以解除保护模式。 与手机连接断开 当手表与手机距离过远断开了蓝牙连接或手 机关闭了蓝牙广播, 。已开启勿扰模式 已开启飞行模式 已连接蓝牙耳机 此时会增加系统功耗 。音乐播放中 如果音乐播放已经结束, 。

手表佩戴及充电方式 日常佩戴 建议将手表以适中的松紧度佩戴在离手腕两指距离的位置上,以确保光学心率监测器正常监测数据。 运动中佩戴 进行跑步或者其他运动时,建议将手表以贴合、舒服且不会滑动的松紧度佩戴。不要过于拉紧,也不要让手表自由晃动。 充电 将手表与充电底座进行连接。将另外一头的USB插头插入USB电源适配器,此时手表上会显示充电状态,安装时注意底座上充电触点的方向和手表上金属触点的方向一致,压紧后手表不会松脱出底座。 充电要求:建议使用电脑端USB充电或者品牌手机充电头进行充电,手机充电头额定输入电压必须是DC 5.0v,且输入电流大于500mA以上; 运动功能介绍 开启运动 解锁后在表盘状态向右滑动可以快速打开运动列表。然后通过

信息家电控制器使用说明书

信息家电控制器使用说明书 一、功能说明 1、控制波创无线智能开关/智能插座; 2、控制五种红外家电设备; 3、附带时钟、闹铃等功能。 二、产品图示 三、信息家电控制器控制智能开关/智能插座的设置 在与智能开关/插座的对码操作时,通过设备选择键将设备图标选择至“灯”位置,此种情况下遥控器发射无线射频信号。液晶屏显示如图1。 图1 (一)A6宜家系列开关的设置控制: 1、数字键对码: 通过数字键对码,用户可以通过遥控器上的数字键控制灯光。 操作步骤如下: ①按住开关上的某一按键,开关按键上LED灯亮后松开按键。 ②LED灯亮着时间,按一下遥控器上的任一数字键。 ③若该开关按键上的LED灯闪烁2下,表示操作成功。用户可以通过遥控器上的该数字键,控制此按键所连 接的那路灯开、关。 ④若该按键上的LED灯闪烁4下,表示遥控器上的该数字键原本可以控制该路灯,现在此对码被清除。可以 重复以上①②③的操作步骤重新学习对码。 ⑤若该按键上的LED灯缓慢的闪烁1下,表示此按键己对满数字键控制码。用户如果希望将此按键与其它数 字键对码,可以清掉己成功对码的数字键中的一个或多个。

操作简图: 2、情景控制: 通过情景模式设定,用户可以通过遥控器上的某一个情景键,使参与此情景灯光进入对应的状态。 情景对码: ①按住开关上的某一按键,开关按键上LED灯亮后松开按键。 ②LED灯亮着的时候,松开按键,按一下遥控器上的任一情景键。 ③若该开关按键上的LED灯闪烁两下,表示操作成功。用户可以通过遥控器对此按键所连接的那路灯进行情 景设置。 说明:1、一个开关(单位、双位、三位开关),只要对一个按键进行情景键对码,就可以完成整个开关的所有按键情景键对码完成。若想家中每个开关都能用此遥控器进行情景模式设定,此遥控器必须先对每个开 关进行情景键对码。 2、只有在情景键对码操作成功后,才能进行情景模式设定。 情景设置: ①按住信息家电控制器上的学习键直到遥控器的蜂鸣器响一声后松开按键。 ②把将参与进行情景模式设定的所有路灯调节到所需的状态(熄灭/点亮)。 例如,要设定的模式是通过某一个情景键把几路灯同时点亮而其他路灯熄灭,那么先把参与此设置的灯点亮、熄灭一次,然后将需要点亮的灯重新点亮; ③灯光状态调节好后,再按下遥控器上的学习键和用来储存该种灯光模式的情景键,遥控器的蜂鸣器响一声后 同时松手即可。

DN-15家用智能水表使用说明书

DN-15家用智能水表使用说明书 DN15型号智能水表是普通家用住宅使用的水表,一般家庭自来水管道的直径是15毫米,所以使用DN15水表,那么它是否有使用说明书呢?答案是肯定的,我们以北京慧怡顺水公司生产的这种水表为例详细介绍下,以便开放全国网民使用阅读! 本水表是用来计量流经自来水管道水的体积总量的仪表,适用于单向、非脉冲水流。智能IC卡(冷水、热水、纯净水)水表以自来水行业最常用,无故障,普通湿式水表为母体表,采用国际上最新微功耗,超大型大规模集成电脑芯片模块,以高集成化工业手段而设计制造的可靠电子控制器,配以水表公司研发的超低功耗,大扭距输出的无压损电机控制阀等相结合生产制造的新一代智能化水表,是集预付费,自动计费,报警及防止不当使用等功能于一体的高品质产品。具有计量准确,性能可靠,结构先进等特点,产品性能指标符合建设部CJ/133—2001标准和本企业标准,主要用于住宅和企业用水的计量与收费工作,该水表是以自来水公司和房产物业公司等水管部门现代管理的理想计量收费器具。 一、主要技术性能: 1. 被测水温:0o—30oC(热水表30oC-90 oC) 2. 水表的公称压力≤1Mpa 3.水表的最大允计误差:从包括最小流最qmin至不包括分界流量(qt)的低区±5%包括分界流量(qt)至包括过载流量(qs)的高区±2%。 4.管道的水压度大于0.02 Mpa. 二、工作原理 原理框图如下: 三、功能特点 1.外观:全密封防水设计,采用食品级高强度ABS塑料材质,超大液晶屏,数字显示清楚; 2.机芯:采用干式水表机芯,确保水表字轮显示永久清晰,不受水质影响; 3.玻璃:表玻璃采用食品级透明高强度有机玻璃,有效防止外来物品对水表的损

电动阀门智能控制器说明书

标准 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。 KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、输出性能进行严格标定,接线后一般只需标定零、满位即可正常使用,如有任何不明之处,请与相关技术服务部门联系。 KZQ07-1A KZQ07-2A

标准

4、输入阻抗:250Ω; 5、通过修改参数可设定: ①DRTA:正动作;RVSA:逆动作模态 ②输入信号中断时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭) 6、可控硅输出(1000V AC,25A) 7、输出执行器位置信号: 低漂移输出4~20mA DC对应执行器全闭至全开,信号完全与输入隔离(光电隔离),输出负载≤500Ω 8、环境温度:-10~80℃,相对湿度:≤90RH% 9、超温保护功能: 定位器壳内温度≥80℃时,定位器停止对执行器开闭控制 10、外形尺寸: KZQ07-1A →74mm(长)x58mm(宽)x38mm(高); KZQ07-1B →61 mm(长)x48mm(宽)x27mm(高) 11、可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执 行器全闭、全开位置) 12、可设定上下限位点:超过限位点,定位器自动报警提示。 13、执行器堵转检测控制功能: 如控制执行器发生堵转持续3~4S,定位器则断开控制输出,并给予报警提示; 反复检测控制,至堵转排除。 14、可设定宽范围的调整精度(设置参数为“d”): 由于执行器在工作过程中,各种干扰因素的存在,可能导致无法定位,可以对定位器的控制精度进行设定到合适的控制精度,避免反复定位震荡现象出现。 15、具有密码锁,防止误操作。 16、设置有防执行器频繁启动功能。 17、错误代码指示故障原因(ERR0---ERR9)。 18、按输入信号和执行器转角位置进行智能步距调整精确定位。 三、定位器控制原理: 本定位器可由执行器内部220V AC供电,无须用户提供额外的电源。定位器采用以直流电流作为控制和反馈信号,上位仪表或计算机使用模拟信号(4----20mA)发出控制控制阀门的开关信号,由装在执行器内的定位器电路接收,并将此信号与执行器中的位置传感器的反馈信号进行比较、逻辑运算、放大为可控制电机的强电信号,控制执行机构按信号的大小比例动作,使阀门开到相应的开度,同时由定位器将开度信号反馈回上位仪表或计算机,从而完成调节功能。

快速卷帘门控制器使用说明书

快速卷帘门控制器使用说明书 图一:快速自动卷帘门结构原理图 图二:快速自动卷帘门控制器实物照片 一、本控制系统对快速卷帘门机械结构的要求:

1、门体小于3M×3M、减速变速比小于10:1,配用0.75kw变频器。 2、门体小于4M×4M、减速变速比大于12:1,配用0.75kw变频器。 3、门体小于5M×5M、减速变速比大于12:1,配用1.5kw变频器。 4、门大于5M×5M、减速变速比大于12:1,用2.2kw以上变频器。注:各个品牌的变频器实际输出力矩和加速性能有差别,要通过试验决定采用,以降低成本、提高性能、达到最佳使用效果。 二、本控制系统的电器结构及功能: 1、可外接雷达、地磁、光幕等三线式自动检测设备(提供Vcc和GND)。 2、可接按钮、光电传感器、变频器故障、连锁等二线或三线手动设备(开门接点、关门接点、停止、连锁、故障接点)。 3、本控制系统必须外接漫反射式的“原点”光电传感器也可接简易 磁性干簧接近开关(二者所用程序不同,注意区别)。 4、本控制系统可接四按钮、二LED、共阴的轻触面板,也可用普通 按钮、旋钮、LED指示灯控制(可通过触摸屏设置内部参数)。 三、控制系统的元件排列: 1、本单片机PLC控制器、预装各类接口有少接线或不接线的优点。 2、可选配进口、国产、单相或三相的各种型号小型变频器做动力。 3、选配件24V/50W开关电源,足够可供PLC和传感器共同使用。 4、可以对变频器进行段速控制(客户较难改变电机的速度和频率)。也可以用电位器进行模拟量调节(客户可以随便调节变频速度)四、本控制系统的安装与接线、附件、功能和使用、调试方法:

智能表自动抄表操作手册

智能表自动抄表操作手册 需要进行自动抄表的智能表抄表段,需要抄表人员明确该抄表段中所有的表计均已纳入采集系统,能够实现自动抄表。如果该抄表段中有表计不在采集系统中,那需要将该用户表计调处该抄表段或者想办法把该表计接入采集系统中,否则不能将该抄表段抄表方式修改为“远采集抄”实现自动抄表。 四自主要通过系统自动实现,自动抄表,自动算费,自动审核,自动发行。目前,营销系统主要针对居民用户实现了自动抄表,自动算费,自动审核,针对高压用户可以实现自动抄表和自动算费。系统中如何进行操作配置,主要分为两种方式:一种为系统全自动抄表算费审核;另一种是通过人工发送采集请求后,返回代办工作的方式进行的抄表,以下针对两种方式,主要说明一下操作需要注意的事项。 1.全自动化抄表算费审核 此功能为系统全自动化执行,从数据准备到电费计算审核一次性由系统全部自动完成。此过程中,相应的抄表人员和审核人员,需要进行抄表数据的复核,电费审核结果的查看,以及系统抛出的异常、抄表数据、电费计算结果。 1.1.抄表方式 抄表段必须是远采集抄 1.2.适用范围 低压居民用户

1.3.抄表段的抄表方式的修改 要实现自动化抄表的抄表段必须包含以下两个属性:首先抄表方式为远采集抄;其次是抄表段属性为智能表。 1.4.抄表方式 抄表段必须是远采集抄 1.5.抄表段属性 对于高压用户,选择“高压”,对于居民用户选择“居民”

1.6.适用范围 高压用户、居民用户、其他一般用户均可采用此方式进行抄表 1.7.采集任务的生成 抄表段数据准备完成后,抄表员需根据计划时间,对抄表计划发送采集请求(注意:集成只提供当天以前的数据)具体的操作方式如下: 抄表段数据准备后,进入系统功能:数据采集-自动化抄表菜单,点击发送采集请求的按钮,那么系统就会进行数据的采集,并生成代办工作【采集质量检查】,进行数据质量的检查,检查完成后推进流程,生成代办【数据发布】,点击数据发布推进流程。 目前系统采用的是新的程序,抄表数据返回时间不再进行等待。具体的操作步骤见下面图示: 数据准备后,点击自动化抄表,进入抄表数据采集页面(或者是进入代办工作中,找到对应的抄表段下载代办工作项,也可以进行数据采集的操作) 采集功能页面 代办工作页面 在自动化抄表页面,点击发送采集请求,待系统提示采集成功后,进入对应抄表员的代办工作中,找到采集质量检查的工作项进行处理,

DSE控制器使用说明书

DSE5110控制器使用说明书 、概述 英国深海DSE511C 是一个柴油发电机组自动控制模块,该模块可被大多数 OEM 商用于 复杂的工业控制。它能自动启动和停止发动机,指示发动机的工作状态和故障情况。当发 动机出现故障时,能自动停机并通过面板上的液晶显示屏和闪烁的 LED 指示灯指示发动机 的故障情况。客户可在控制面板上进行编辑来改变操作定时时间和故障报警类型,而不用 其它的特别设备。 用户可通过面板上的“停机”、“自动”和“手动”按钮来操作模块。液晶显示旁边的向下 滚动按钮用于察看更多的仪表测量数据 控制器LED 液晶显示功能: 发电机组三相相电压 L1-N ,L2-N , L3-N 发电机组三相线电压 L1-L2,L2-L3,L3-L1 发电机组三相电流L1,L2, L3 发电机组频率Hz 发动机转速 RPM 发动机机油压力 KP a 或bar'psi (可选) 发动机冷却水温度 C 和T 启动失败 报警显示图标 恢复停车失败 转速信号丢失 另外,指示、报警或停机等可设定的报警输入 均能通过液晶显示屏和LED 指示灯来标识。 、功能特征 1 ?基于微处理器的设计 2. 自动故障状态紧急停机 3?用户化图形按钮显示模式 4. LCD 显示发动机、发电机数据 测量数据 电池电压 发动机运行小时 模块报警保护功能 超速/欠速 充电故障 紧急停车 低油压 咼水温 显示信息及测量数据 1-L7N V : J 卜I *

5 ?显示发动机报警及状态信息 6?前面板设定输入、输出、报警及时间 三、控制器规格 1电源:直流8~35V连续。 2?启动电压下跌:在启动前提供的电压不小于10V,电压恢复电压达到5V的状况下,可以确保控制系统在0V 电压经过50ms后维持正常。完全没有必要加内置电池。 3.启动继电器输出:16Amp DC系统直流电压 4?燃油继电器输出:16Amp DC系统直流电压 5.辅助继电器输出:5Amp DC系统直流电压 6.工作温度范围:-30~+70 C 7 .充电失败/励磁范围:0V~35V 8.最大操作电流:425(12V);215MA(24V). 9.最大备用电流:250(12V);125(24V). 10.发电机输入范围:75V~277VE相四线AC (+20%) 11.发电机输入频率:50~60Hz在额定发动机转速 12.磁性转速探头输入电压范围:+/-0.5V~70V峰值四、控制器面板 1.按钮图标 图标功能说明图标功能说明图标功能说明停止/复位自动模式 手动模式 启动(在手动模式下) 滚动 2.报警指示 3 .状态/仪表显示

单相费控智能电能表使用说明书

目录 1.概述 (2) 1.1性能 (2) 1.2 工作原理: (3) 2.技术参数: (3) 2.1 规格及技术参数: (3) 3.使用说明 (5) 3.1液晶显示示意图如下表: (5) 3.2 状态指示灯 (5) 3.3 数据显示: (5) 4.电表功能 (6) 4.1 计量功能: (6) 4.2 费控功能: (6) 4.3 负荷开关: (6) 4.5 安全认证加密: (7) 4.6 测量及监测: (7) 4.7事件记录: (7) 4.8 费率、时段功能: (7) 4.9 冻结功能 (8) 4.10 报警功能 (8) 4.11 显示功能 (8) 4.12 通讯接口 (10) 5. 表外形尺寸图及接线图 (10) 5.1外形尺寸图: (10) 5.2 接线图 (10) 5.3 脉冲输出接线图: (11) 6.运输贮存与保证期限 (12)

1.概述 DDZY22-Z型单相费控智能电能表,采用当今最先进的电能表专用集成电路、微处理器、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术和SMT 工艺设计、制造,是高精度、宽负载、高灵敏、低功耗,供计量额定频率为50/60Hz 的单相电网中的交流有功电能,该表集众多功能于一体,实现了正、反向有功、分时电能计量以及远传实时电压、电流、零线电流、功率、功率因数等,并可通过远程售电系统实现用户“先买后用”的预付费功能,又可灵活预置多种功能:冻结电量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能。以PC机和掌上电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有红外、RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 供电部门可通过计算机和远程售电管理系统对用户预置购电量,并可设置剩余报警电量、跳闸报警电量、协议透支电量等。此电能表一表一加密模块,智能表上的所有数据信息均经加密处理,保障了用户的用电利益,同时售电管理系统中存储用户地址、姓名、以及此用户表的出厂表号、表常数等信息,便于用电管理与用电监察。 1.1性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高,为方便供电部门对表的标准化管理,表内设有误差微调装置。 1.1.2、当电源失电后,不可充环保锂电池作为后备电源,保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合隔离脉冲输出接口,以便于进行误差测试或脉冲采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.3、电表运行信息可由低压电力线载波、掌上电脑,RS485接口三种媒介传

智能控制器使用手册

智能控制器使用说明书 一概述 智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;通过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。 二基本功能 对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示: 表1 基本功能配置 2.1.3 通讯功能 通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.

2.1.4增选功能选择 增选功能为可选项,M型,H型都可以选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能内容如表2所示。 2.1.5 区域连锁及信号单元的选择 “区域连锁及信号单元”为可选项,M型、H型都可以选择信号单元的功能配置,当信号单元选择为S2,S3时,控制器具备区域连锁功能。 2.2 技术性能 2.2.1 适用环境 工作温度:-10℃~+70℃(24h?内平均值不超过+35℃) 储存温度:-25℃~+85℃ 安装地点最湿月的月平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化产生在产品表面的凝露。 污染等级:3级。 (在和断路器装配在一起的情况下) 安装类别:Ⅲ。 (在和断路器装配在一起的情况下) 2.2.2工作电源 由辅助电源和电源互感器同时供电,保证负载很小和短路情况下控制都可以可靠工作。控制器的供电方式有下面3种方式: a.电源CT供电 2

智能控制器使用手册样本

智能控制器使用手 册

一概述 智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;经过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。 二基本功能 对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示: 表1 基本功能配置 2.1.3 通讯功能 通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.

2.1.4增选功能选择 增选功能为可选项,M型,H型都能够选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能内容如表2所示。 表2 增选功能配置表

2.1.5 区域连锁及信号单元的选择 “区域连锁及信号单元”为可选项,M型、H型都能够选择信号单元的功能配置,当信号单元选择为S2,S3时,控制器具备区域连锁功能。 2.2 技术性能 2.2.1 适用环境 工作温度:-10℃~+70℃(24h?内平均值不超过+35℃) 储存温度:-25℃~+85℃ 安装地点最湿月的月平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化产生在产品表面的凝露。 污染等级:3级。 (在和断路器装配在一起的情况下) 安装类别:Ⅲ。 (在和断路器装配在一起的情况下) 2.2.2工作电源 由辅助电源和电源互感器同时供电,保证负载很小和短路情况下控制都能够可靠工作。控制器的供电方式有下面3种方式: a.电源CT供电 额定电流大于等于400A时,一次电流单相不低于0.4In,三相不低于0.2In时控制器正常工作。额定电流小于400A时,单相不低于0.8倍,三相不低于 0.4倍In时控制器正常工作。 b. 辅助电源供电 额定电压:DC24V (ST450-3仅支持此种方式),允许变动范围: ±5%; AC220V允许变动范围:±15%; AC380V,允许变动范围:±15%;

虹润智能表说明书

目 录 一、技术指标………………………………………………………………………………………………………… 1 二、仪表外形………………………………………………………………………………………………………… 2 三、接线图…………………………………………………………………………………………………………… 4 四、参数设定........................................................................................................................ 7 五、选型..............................................................................................................................16 六、通讯协议 (23)

HR系列交流电工测量显示控制仪采用全隔离技术。直接采集电压和电流互感器信号,计算频率,电压和电流,以及它们间相位差和单相有功功率 P=U.I.CosΦ或三相有功功率P有=√3×U×I×COS(φ+30),无功功率计算公式:无功功率=视在功率-有功功率。 HR系列交流电工测量显示控制仪可随意改变仪表的输入信号量程。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可适应现场要求。 HR系列交流电工测量显示控制仪可带有一路模拟量变送输出或继电器报警输出。适用于各种测量控制。 HR系列交流电工测量显示控制仪可带串行通信输出,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。 一、技术指标:

相关文档