ZC25-4兆欧表操作规程

ZC25-4兆欧表操作规程 一、注意事项 1、绝缘电阻表在不使用时应放于固定的橱内,环境气温不宜太冷或太热,切忌放于污秽、潮湿的地面上,并避免置于含腐蚀作用的空气之中。 2、应尽量避免剧烈、长期的震动,使表头轴尖和宝石受损而影响刻度指示。 3、接线柱与被测物间连接之导线不能用绞线,应分开单独连接,不致因绞线绝缘不良而影响读数。 4、在进行测量前后对被测物一定要进行充分放电,以保障设备及人身安全。 5、在雷电或邻近有高压导体的设备时,禁止用绝缘电阻表进行测量,只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电时才能进行。 6、转动摇手柄时应由慢渐快,如发现指针指零时不许继续用力摇动,以防线路损坏。 二、主要参数 1、额定电压:1000V;允许误差±10%; 2、测量范围:0~1000MΩ; 3、准确度:10级; 4、摇柄额定转速:120转/秒; 5、试验电压:仪表能忍受频率为50Hz、有效值为1500V的正弦交流电压历时1分钟试验。 三、操作方法 1、被测物体表面要清洁,以减少接触电阻,确保测量结果的准确性; 2、测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态。先将摇表两测量连接线“L”与“E”开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置;然后将两连接线“L”与“E”短路一下,轻轻摇动手柄(注意时间不可太长,转速不可太快,以免烧坏表头),指针应指向“0”。否则说明兆欧表有故障,需要检修。 3、在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。

兆欧表的使用方法及要求

兆欧表的使用方法及要求 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3.测量时必须正确接线。兆欧表共有三个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首段与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄露电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。 4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间跟导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度; 5摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。

使用兆欧表测量绝缘电阻时应注意的问题 兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄露电流的屏障装置和独立的接线柱。 1.测量前应正确选用表计的规范,使表计的额定电压与被测电气设备的额定电压相适应,额定电压500V及以下的电气设备一般选用500~1000V的兆欧表,500V以上的电气设备选用2500V兆欧表,高压设备选用2500~5000V兆欧表。 2.使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时,先驱动兆欧表,其指针可以上升到“∞”处,然后再将两个接线端扭短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指向“0”处,符合上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。 3.使用时必须水平放置,且远离外磁场 4.接线柱与被试品之间的两根导线不能绞线,应分开单独连接,以防止绞线绝缘不良而影响读数。 5.测量时转动手柄应由慢渐快并保持120r/min转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取1min后的稳定值,如发现指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。 6.在雷电和临近有带高压导体的设备时,禁止使用仪表进行测量,吸有在设备不带电,而又不可能受到其他感应电而带电时,才能进行。 7.在进行测量前后对被试品一定要进行充分放电,以保障设备及人身安全。

兆欧表的使用(教案)

——教案 批准人:时间:授课人: ―――――――――――――――― 作业提要 课目:兆欧表的使用 内容:兆欧表的概述选用使用的注意事项 目的:使学员熟悉兆欧表的使用的基本知识掌握其重要性,打牢专业技术基础 ------------------------------------------------------------------- 时间:45分钟 方法:幻灯片讲解 要求:认真听讲、做好笔记 器材保障:电脑、投影仪 作业进程 作业准备----------------------------------------5 分钟 作业实施----------------------------------------35 分钟 作业讲评----------------------------------------5 分钟

一、兆欧表的概述 摇表又叫兆欧表,高阻表等,是用来测量各种变压器、电机、电缆、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻,判断设备或线路有无漏电现象、绝缘损坏或短路,它的计量单位是兆欧,用符号MΩ表示。 摇表的种类很多,其作用原理大致相同,常用的ZC-7型摇表的外观如实物所示 二、兆欧表的选用 摇表的选用 测量额定电压500V以下的设备或绝缘线路的绝缘电阻时,可选用500~1000V的摇表。 测量额定电压500V以上的设备或绝缘线路的绝缘电阻时,可选用1000~2500V的摇表。 量程的选用 一般测量低压电器设备绝缘电阻时,可选用0~200MΩ量程的摇表测量高压电器设备或电缆时,可选用0~2000MΩ量程的摇表 三、摇表的接线和测量方法 摇表上有三个接线柱,其中两个较大的接线柱上分别标有“接地”(E)和“线路”(L),另外一个较小的接线柱上标有“保护环或屏蔽”(G)。 (一)、测量照明线路或电力线路的对地绝缘电阻 将摇表的接线柱(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。线路接好后,顺时针摇动摇表发电机摇把,转速由慢变快,转速保持在120转/分,一般大约一分钟后,发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时指针指示的读数就是所测量的绝缘电阻值。 (二)、测量电机的绝缘电阻 拆下电机的联接片,将摇表的接线柱(E)可靠接地,(L)接到被测绕组上。 线路接好后,顺时针摇动摇表发电机摇把,转速由慢变快,转速保持在120转/分,一般大约一分钟后,发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时指针指示的读数就是所测量的绝缘电阻值。 四、摇表使用时注意事项 (一)、测量电器的绝缘电阻时,必须先切断电源,然后将设备进行放电,以保证人身安全和测量的准确。 (二)、摇表测量时应保持水平放置,未接线前,先转动摇表做开路实验,指针是否指示在∞位置。再将(L)和(E)两个接线柱短接,慢慢地转动摇表,看指针是否在“0”位,如果在“0”位,说明摇表是好的。 (三)、摇表接线柱上的引出线应用多股软线,且具有良好的绝缘,两根线切忌绞在一起,以免造成测量数据的不准确。 (四)、摇表测量完后应立即使被测物进行放电,在摇表的要把未停止转动和被测物未放电前,不可用手触及被测物的测量部分或进行拆除导线,以免触电。 小结: 兆欧表的选用与测量方法?

兆欧表使用大全

兆欧表的使用方法 兆欧表定义。 兆欧表又称绝缘电阻摇表,是一种测量高电阻的仪表,用来测量电气设备或供电线路的绝缘电阻值。是一种可携带式的仪表,兆欧表的表盘刻度以兆欧(MΩ)为单位。 手摇式兆欧表的组成 一般的兆欧表主要由手摇直流发电机、磁电系比率表和测量线路组成。 为什么要进行绝缘测试? 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。同时可以用兆欧表辅助排故。 为什么使用兆欧表测量绝缘电阻值?而不用万用表测量? 普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。

正确使用兆欧表 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。 (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后(兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场),才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 (5)接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。保护环的作用是消除表壳表面“L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。 (6)为了测试各种电压等级电气设备的绝缘电阻,制成了500V、1000V、2500V、5000V等各种电压规格的兆欧表。500 V以下的电气设

实训三兆欧表的使用

教案 一、任务布置 (一)任务描述 本任务主要学习兆欧表的选用和使用方法,并能够正确测量指定设备的绝缘电阻,如三相交流电动机、火花塞、电缆、工具等。 (二)任务分析 绝缘电阻是否合格是判断电气设备能否正常运行的必要条件,因此要熟练掌握兆欧表测量电气设备的绝缘电阻。 (三)任务要求: 1、能检测兆欧表的好坏; 2、能掌握兆欧表的使用方法及使用注意事项; 3、能正确掌握兆欧表的读数方法; 4、能对所测量结果作精确判断。 二、任务知识要点 (一)兆欧表的结构; (二)兆欧表的使用方法。 三、技能要点 (一)能掌握检查兆欧表的好坏方法; (二)能掌握对兆欧表的使用; (三)能掌握兆欧表的使用注意事项; (四)能掌握兆欧表的读数方法; (五)能对所测量结果作精确判断。 四、任务计划 工作计划表

五、任务实施 (一)任务分组 两个同学作为一个小组完成任务,四个小组作为一个大组,设组长一名。(二)项目知识要点的讲解 1、兆欧表定义、用途 定义:兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防 止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。 用途:兆欧表是专供用来检测电气设备、供电线路的绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运 行和操作人员的人身安全。为了防止绝缘材料由于发热、受潮、 污染、老化等原因所造成的损坏,为便于检查修复后的设备绝缘 性能是达到规定的要求,都需要经常测量其绝缘电阻。 2、兆欧表的选用 (1)兆欧表的额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。 (兆欧表规格有:500V、1000V、2500V、5000V); (2)兆欧表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差(有些兆欧表的标度不是从0开始。而是从1MΩ或2 MΩ开始)。 3、兆欧表的检查方法 (1)开路检查:在兆欧表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。 (2)短路检查:将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。 4、兆欧表的使用 (1)观测被测设备和线路是否在停电的状态下进行测量。并且兆欧表与被测设备间的连接导线不能用双股绝缘线或绞线,应用单股线分开单独连接。

摇表的使用方法和注意事项

图解电工摇表使用方法 用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,现在新型产品通常称为绝缘电阻测试仪或者绝缘电阻表,有时也称为兆欧表。其中老款摇表的外形如下右图所示: 摇表(绝缘电阻表)主要结构是由手摇发电机、电磁式无机械反作用的表头组成,对外有接线柱(L:线路段、E:接地端、G:屏蔽端)。新型的绝缘电阻测试仪通常和数字万用表差不多的外形。 摇表(绝缘电阻表)的工作原理如下图所示,它的磁电式表头有两个互成一定角度的可动线圈,装在一个有缺口的圆柱铁芯外面,并与指针一起固定在一转轴上,构成表头的可动部分,被置于永久磁铁中,磁铁的磁极与铁芯之间的气隙是不均匀的。由于指针没有阻尼弹簧,在仪表不用时,指针可以停留在任何位置。

摇动手柄,直流发电机可输出电流,其中,一路电流I1流入线圈1和被测电阻Rx的回路,另一路的电流I2流入线圈2与附加电阻Rf回路,设线圈1的电阻为R1,线圈2的电阻为R2,根据欧姆定律有: I1=U÷(Rc+R1+Rx)、R2=U÷(Rf+R2) 处在磁场中的通电线圈受到磁场力的作用,使线圈1产生转动力矩M1,线圈2产生转动力矩M2,由于两线圈绕向相反,从而M1与M2方向相反,两个力矩作用的合力矩使指针发生偏转。在M1=M2时,指针静止不动,这时指针所指出的就是被测设备的绝缘电阻值。 当Rx断开时(即X=∞(无穷大)),I1=0,M1=0,指针在M2的作用下向左偏转,最后指向标尺度Rx=∞处,若将Rx短接(即Rx=0),此时I1最大,M1最大,使指针顺时针方向偏转,指针指到标尺度的Rx=0处。根据此原理可以检验摇表的好坏。

首先说下摇表的选用,对于额定电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额定电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。摇表的使用方法 摇表(兆欧表)有三个测量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般测量照片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“G”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向转动摇表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要保持转速均匀稳定。(一般普通摇表转速为120转左右),当摇表的发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。 注意事项 1. 测量前应先将摇表(兆欧表)进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。若将 两连接线开路,轻轻摇动手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一 下,指针应在“0”处,说明摇表是良好的,否摇表有误差。 2. 被测设备应断开电源,对于电容设备还应充分放电,以保证人身安全和测量准确。 3. 遥测过程中,被测设备上不能有人工作。

兆欧表

兆欧表 1、兆欧表的结构组成? 答:由表头(比率式测量机构)、手摇直流发电机和测量线路组成。 2、兆欧表的用途? 答:用于测量电路和设备的绝缘电阻。 3、为什么要测量电器设备的绝缘电阻? 答:对电器设备进行绝缘电阻检查,以确保设备正常运行和人身安全。 4、绝缘电阻是越大越好吗? 答:是的。 5、兆欧表手摇发电机能发500V电,为什么不会电死人? 答:因为兆欧表的内电阻大,人的电阻相对较小,加在人身上的电压较小,使流过人的电流较小。 6、为什么不用万用表测量设备的绝缘电阻? 答:因为万用表电阻挡输出的电压小,不能真正反映在高压条件下电器设备工作时的绝缘性能。 7、兆欧表未使用时,指针在什么位置? 答:在任意位置。 8、兆欧表手摇发电机的摇速应为多少?(操作) 答:应为每分钟120转。 9、如何正确选用兆欧表? 答:测量额定电压500V以下的线路或设备的绝缘电阻,应采用500V或1000V的摇表。测量500V以上的线路或设备的绝缘电阻,采用1000V~2500V摇表。 10、一些设备绝缘电阻值要求 答:新电动机绝缘电阻最少0.5兆欧合格。携带式电器的绝缘电阻不低于2兆欧。新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。配电盘二次线路的绝缘电阻不低于1兆欧。在潮湿环境下不低于0.5兆欧。高压线路和设备绝缘电阻不低于1000兆欧。 架空线路绝缘子绝缘电阻不低于300兆欧。 11、运行中的低压线路和设备绝缘电阻要求值 答:已运行的低压线路和设备,绝缘电阻要求不低于每伏1000Ω(0.001MΩ)。潮湿环境下工作时可降低每伏500Ω(0.0005MΩ)。 如在设备上使用的电动机绝缘电阻要求不低于0.38MΩ/ V;潮湿环境下工作时的电动机绝缘电阻要求不低于0.19MΩ/V。 12、380V、220V、600V线路的绝缘电阻不少于多少兆欧合格?潮湿环境时要求多少。 答:380V需0.38 MΩ以上,220V需0.22 MΩ以上,600V需0.6 MΩ以上合格。 在潮湿环境时,380V需0.19 MΩ以上,220V需0.11 MΩ以上,600V需0.3MΩ以上合格。

10000V电子式兆欧表使用方法

10000V电子式兆欧表(BL2673C) ◆产品概述 我公司生产的BL2673C绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示完美结合,该系列表具有多种电压输出等级(2500V、5000 V、10000V)、抗干扰强、模拟指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动保存测量结果等特点。BL2673C是我公司原有指针式高压绝缘表的更新换代产品,也是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 ◆产品特性 1、有多种电压输出选择(2500V/5000V/10000V),测量电阻量程范围可达0~400GΩ。 2、两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,数字显示的采用可精确得出测量结果。 3、采用嵌入式工业单片机和实时操作软件系统。自动化程度高、抗干扰能力强,仪器可自动保存测试结果,无须人工干预。 4、操作界面友好,各种测量结果具有防掉电功能,可连续存储19次的测量结果。 5、仪表产生高压时,有提示音输出并有相应显示。 6、交直流两用,配置可充电池和交流适配器。 7、仪表采用便携式设计,便于野外操作。 8、高压短路电流≥1mA,是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 ◆技术指标 输出电压:DC2500V/5000V/10000V 测量范围:400GΩ 高压短路电流:1mA

精度:5% 工作电源8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器) 工作温度及湿度-10℃~40℃,最大相对湿度85% 保存温度及湿度-20℃~60℃,最大相对湿度90% 绝缘性能电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000MΩ 耐压性能电路与外壳间施加3KV/50Hz正弦波交流电压,承受1分钟 尺寸230mm×190mm×90mm (L×W×H) 重量2.5KG 附件测试线一套,说明书,合格证,充电适配器,电源线,8节AA型充电电池 ◆使用方法 一、准备工作 注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时。否则仪表不能正常工作。充电方法详见“电池充电”的相关内容。 1、试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电 容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。 2、用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢, 以消除表面漏电电流影响测试结果。 3、将带高压测试线红色插头端插入(3)LINE端,绿色插头端插入(2)GUARD端,另一端 探针或夹子接于被试设备的高压导体上。将测试线副线(绿色)插入(2)GUARD端(右手边),另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响(详见“屏蔽端的使用方法”相关内容。将另外一根黑色副线测试线插入地端(EARTH)(1)端,另一头接于被试设备的外壳或地上,如图2所示。 图3:测试端接线图 注意:在接线时严禁将LINE与GUARD长时间短路,以免发生过载现象! 二、开始测试 1、转动波段开关(9)选择需要的测试电压,这时如果电源正常则电源指示灯(6)应 发绿光,如欠压则发红光。

兆欧表使用说明

兆欧表使用说明 绝缘电阻表又称兆欧表或摇表,用于测量各种电机,电缆,变压器,电器原器件,家用电器和其它电器设备的绝缘电阻值。 1安全上的警告 1.1本操使用说明包含了警告讯息及安全规定,当使用本机时请确实遵守,以确保使用者的操作安全及仪器安全,因此于使用本机前请先仔细地彻底的阅读本说明。 1.2绝缘测试是用来测试已断电的电路(死线)或装置,请不要在有电的情况下(活线)做测试。 1.3在每次测试时请切记待测电路或装置必须是不带电的,请确认您可以清楚的看到待测电路或装置已与电力系统切离,,在作绝缘测试前,在尚未确认是否带电时请勿做任何测试。 1.4如果您不知道如何开始特高阻测试(高压)请先与待测设备的制造商讨论,有些设备装置了高敏度的电子元件,可能在高直流的电压下造成损坏,原制造商可事先对此提出警告避免此种损坏。 1.5本测试器能产生10KV的直流高电压,于测试时请不要接触测试导线或被测设备.请不要尝试用本机器去刺激或惊吓别人.潮湿的环境,流水的水笼都有可能造成触电而导致心脏停止。。 1.6请时常注意您的仪器,测试导线以及其它附件是否有损坏的痕迹或变形,如果有任何异常发生(如:导线破损、机壳裂缝,等),请不要进行任何测试。

1.7在做测试的过程中请注意不要让自己成为接地的通路,不要接触外露的金属管,出水口、固定物等,它们可能会让您成为接地电位。另外请将您的身体与大地隔绝,例如使用干布、绝缘鞋、绝缘毯或其它保证绝缘的物质。 1.8为避免触电事故,在工作电压高于40VDC或20V AC时请使用警告标志。 1.9为避免触电事故,于测试中请勿触摸任何裸露的线或电路接点或被测物,即使已完成测试,在尚未确认放电安全前,也请勿触摸,是否已放电完成,可由数位的电压读值确认。 1.10请勿在易爆的大气中使用本机(如:可燃性气体、挥发液体及粉尘) 1.11请不要尝试自行校正或维修本机,除非有经过训练的人员在场指导,或直接交由具有资格或受过训练的工程师处理。 1.12请不要安装化学用品或对本机做任何非原厂同意的修改,将本机交由经销商或原厂维修中心维修以确保其安全特性。 1.13绝缘测试是执行去能电路及单一装置。不能在激发电路上执行测试。经常测试的电路或设备必须确实的去除电压(去能),在进行绝缘测试之前要确定在监视的电路或设备已经与主系统隔离电源。不能在无法确定的电路上是否带电就进行测试。假如不能确定现在要测试是属于绝缘高压测试,则在进行测试时要详问生产者仪器设备。因为此设备可能包含了敏感的电子线路,若进行DC高压测试则可能造成某些破坏,因此询问生产者要注意的事项,以免造成设备电子线路

电子兆欧表使用说明

电子兆欧表 一、安全警告 本仪器的设计、制造和检测均达到IEC61010安全标准(电子类测量产品安全要求),本手册包括确保仪器的安全使用及保证仪器的安全状态,使用者所必须遵守的警告和安全条例。使用前请先阅读以下说明。 警告 ●使用仪器前请先仔细阅读并理解本使用说明手册。 ●无论何时必须遵守手册的要求,并保存好手册,使之随时能供作参考。 ●仪器测试时,错误的操作会导致事故及仪器的损坏。 本仪器上的标志意思是指为了安全操作本仪器,请使用者参照使用手册的相关部分操作。 危险:为了避免在某些状态及操作下、有可能引起的严重或致命的损害。 警告:表明避免遭受电击的危险。 注意:表明避免对仪器的损害和进行准确的测量。 危险 ●切勿测量交/直流电压在600V以上的电路。 ●请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。 ●如果仪器表面潮湿或操作者手是湿的请勿操作本仪器。

●当测量时,不可接触测试笔导电部位。 ●当测试线短路连接在仪器上时,不要按下TEST键。 ●测量时请勿打开电池盖。 ●执行绝缘测量时,不可触摸待测线路。 警告 ●如果仪器出现异常请停止使用。例如:仪器破损或裸露出金属部分。 ●在电压超过33Vrms,46.7Vacrms或70Vdc的状态下工作时一定要小心谨慎。此类电压可能引起电击。 ●在做完高阻测量之后,待测电路中的电荷储存必须加以释放。 ●仪器于潮湿状态下请勿更换电池。 ●确定所有测试导线与仪器的测试端口连接牢固。 ●当打开电池盖时,确保仪器已关机。 注意 ●在测量电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。 ●如测试笔或电源适配器破损需要更换,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔或电源适配器。●电池指示器批示电能耗尽()时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。 ●不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或使用本仪器。 ●请使用湿布或清洁剂来清洁仪器外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。 ●仪器潮湿时,请先干燥后存储。 符号

摇表的测量和使用方法

摇表 摇表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表 测量 兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。 当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。 使用方法 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。 4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。 5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。 7.摇动兆欧表后,时间不要久。

手摇摇表与电子兆欧表的区别

手摇摇表与电子兆欧表的区别 传统摇表采用手摇的方式产生电能以及高压,而使用过程中要求将刻度校零,电子式兆欧表采用干电池供电,有电量检测,体积小、重量轻,有模拟指针式和数字显示两种。 电子式绝缘兆欧表工作原理: 将干电池供电电源,采用DC/DC变换技术提升至所需的直流高压电源100V,250V,500V,1000V,……5000V,10kV,且通过自稳压技术使其稳定,由测试端钮输出。电子式电阻表自动产生一个所需的直流电压值,在被测试品上产生一个泄露电流,通过泄露电流大小,经过电路换算,得出一个绝缘电阻。 电子式绝缘兆欧表于手摇绝缘摇表的区别: 1、电子式绝缘兆欧表:每块表有2个或2个以上的额定电压; 手摇表:只有一个 2、电子式绝缘兆欧表:稳定自身产生个额定电压,输出电压稳定; 手摇式绝缘摇表:120转/分转速人工产生一个额定电压,输出电压在转速相对稳定时稳定。 3、电子式绝缘兆欧表:测试方便,精度高,自动化程度高; 手摇式绝缘摇表:人为造成精度误差大,操作极不方便 4、电子式绝缘兆欧表:测各种绝缘参数R15s、R60s、R10min、吸收比、极化指数时很方便; 请登陆:输配电设备网浏览更多信息 手摇式绝缘摇表:测吸收比要手摇1分钟,测极化指数要手摇10分钟; 5、电子式绝缘兆欧表:不怕短路测试,不怕被测试品电流反击,自动对被测试品放电; 手摇式绝缘摇表:不具备此功能。 6、电子式绝缘兆欧表:体积小,重量轻,便于携带,经久耐用,三年免费维修; 手摇式绝缘摇表:笨重,一年保修。 电子绝缘电阻表畅销国内外市场,全国各行业均有使用,特别是电力系统,要求测试吸收比,使用电子式极为方便,另外电子式高压、高阻、抗干扰,不怕反击和自动放电等功能,

数字兆欧表使用方法

数字兆欧表使用方法 数字兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查数字兆欧表是否处于正常工作状态,。 (5)数字兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意数字兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。 数字兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过数字兆欧表的测量机构。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与数字兆欧表的“G”端相连。 当用数字兆欧表测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当数字兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

兆欧表的使用

.兆欧表的使用 1. 兆欧表测量吸收比 2. 10KV配电变压器绝缘电阻与吸收比的测量(高、低压侧) 参考:《电工调试》P:151页 3. 高压电缆绝缘电阻与吸收比的测量 指针式兆欧表的使用 电气设备由于工作时的发热、受潮及老化等原因,绝缘性能往往会达不到要求,需要检修,检修前后都需要用兆欧表测量绝缘电阻。兆欧表俗称“摇表”,是一种专门测量绝缘电阻的直读式仪表。其用于测量各种变压器、电机、电器、电缆及电力线路等的绝缘电阻。常用的兆欧表有ZC-7型、ZC-11型、ZC-25型等几种。它的标度单位是兆欧,用MΩ表示,1MΩ=106Ω。 一. 通常兆欧表由两部分组成,一部分是由电磁电系比率表组成的测量机构, 另一部分是由手摇直流发电机组成的电源供给系统。 二. 兆欧表的工作原理 三. 兆欧表的选择 选择兆欧表时,主要是选择它的额定电压及测量范围。兆欧表的额定电压应根据被测电气设备或线路的额定电压来选择。(测量额定电压在500V以上的电气设备绝缘电阻时,应选择额定电压为2500V的兆欧表;额定电压500V以下的,选择500V或1000V的兆欧表)。用额定电压太低的兆欧表去测量高压设备的绝缘电阻,测量结果不能正确,用额定电压太高的兆欧表去测量低压电气设备,可能损坏被测电气设备。

被测对象被测设备的额定电压(V)兆欧表的额定电压(V)线圈绝缘电阻500以下500 500以上1000 电力变压器、电动机、发电500以上1000~2500 机线圈绝缘电阻500以下500~1000 电气设备绝缘电阻500以下500 500以上2500 瓷瓶母线、刀闸.2500~5000 使用兆欧表测量前的检查 1.兆欧表使用时,应将表放置平稳, 2.测量前应对兆欧表进行一次开路和短路试验,兆欧表的L,E端钮开路,摇 动发电机,使其转速达到规定范围,这时指针应指在“无穷”上;再将兆欧表的L,E端钮短路,摇动发电机,指针应指在“0”上。否则,兆欧表有误差应进行检修调整。 3. 兆欧表的连线,兆欧表有三个测量端钮,分别标有L(线路)、E(接地)和 G(屏蔽)。一般测量时,只用L端和E端。G是屏蔽端钮,应接屏蔽线,其作用是减少被测设备表面漏电流对测量值的影响,一般仅在测量电缆对地绝缘电阻或被测设备表面漏电流很严重时才使用。 使用时的注意事项 (1)绝缘电阻的测量必须在被测电气设备的线路停电状态下进行。对于电容量较大的设备,必须进行2~3mm的充分放电后再进行测量,以保障人身和 设备安全。 (2)测量前,应将被测设备表面擦干净,以免引起误差。 (3)兆欧表和被测设备之间的连接导线应用单股线分开单独连接,不能双股缠绕,否则有可能因导线绝缘不良而引起误差。 (4)一般要求为每分钟120转左右,规定以摇测1min后的读数为准。 (5)在测量过程中兆欧表不能间断摇动。 (6)测量完毕后,先拆除L(线路)导线,后停止摇表,再放电。 注:用电池的指针式兆欧表绝缘阻值读取:

(完整版)摇表的使用方法与选择(全)

摇表的使用方法与选择 摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。摇表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。摇表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。 兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500V等几种,测量范围有500、1000、2000MΩ等几种。 6电动机绝缘电阻的测量在工作中最常用的 电动机由于定子、转子绕组的阻值比较小,用普通的万用表是无法确定其绝缘性的,所以一定要用电压等级更大的摇表。具体方法,就是用摇表测量相间、相地的绝缘情况就好 测量前一定要确定测量的正确电缆接头,验明无电。 1 配电变压器绝缘电阻的摇测 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都

要用电压为1000~2500V的摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。 所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项: 1.1测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量; 1.2测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V 的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级; 1.3测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值; 1.4测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。 2 高压与低压避雷器绝缘电阻的摇测 摇测高压阀型避雷器绝缘电阻,用1000V或2500V摇表;摇测低压380V避雷器应使用500V或1000V摇表,将摇表两测试线分别接在避雷器的上、下接线柱上。高压阀型号避雷器绝缘

国产5000V数字兆欧表使用说明书(2019年更新)

(5kv)5000V数字兆欧表使用说明书 工作原理 5000V数字兆欧表由中大规模集成电路组成,输出功率大,短路电流值高,四挡电子升压,交直流供电(500V / 1000V /2000V / 5000V),工作原理基于欧姆定律,由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。 仪表使用范围 5000V数字兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表,它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。 功能特点 (1)输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强:外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用,对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值,对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压跌落并不影响测试精度。

(2)电子升压,无须手摇,由电池供电,量程一键自动转换,一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。 (3)本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。 测量流程 接线 测量绝缘电阻时,线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间绝缘电阻时,可将“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。 测量 开启电源开关“ON/OFF”,选择所需电压等级,开机默认为500V档,选择所需电压档位,对应指示灯亮,轻按一下高压“启停”键,高压指示灯亮,LCD 显示的稳定数值乘以10即为被测的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。关闭高压时只需再按一下高压“启停”键,关闭整机电源时按一下电源“ON/OFF”。 注意:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,属于正常现象。

兆欧表的使用说明及图片

摇表(兆欧表)使用说明及图片 摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。 1.摇表的选用原则 (1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。 (2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。 2.摇表的使用 (1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。 (2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。 (3)选用电压等级符合的摇表。 (4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。 (5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。 4.注意事项 (1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。 (2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。 (3)摇表线不能绞在一起,要分开。 (4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。 (5)测量结束时,对于大电容设备要放电。 (6)要定期校验其准确度。

电子式绝缘电阻测试仪说明书

武汉华能阳光电气有限公司 绝缘电阻测试仪使用书 第一章概述 HT2500系列绝缘电阻测试仪采用超薄形张丝表头、多种电压等级输出、容量大、抗干扰强、交直流两用、操作简单、具有时间提示功能。是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪(兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。 第二章介绍 一、特性 1、仪表的绝缘测试对于HT2501在2.5KV最高可测100000MΩ;对 于HT2502型在5KV最高可测200GΩ;对于HT2503型在5K最高可

武汉华能阳光电气有限公司 测200GΩ, 在10KV最高可测400GΩ;对于HT2550型在2.5KV 最高可测100GΩ, 在5KV最高可测200GΩ。 2、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且 有LED显示相应色彩。 3、整机采用铝合金机箱便携式设计,抗干扰能力强、结构紧凑、 外观精美 4、额定的输出电压保持在对HT2501型负载电阻可低至20MΩ; HT2502型负载电阻可低至40MΩ;对HT2503型为40MΩ/80MΩ; 对HT2550型为20MΩ/40MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。 5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。 6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块。整机输出功率 大。 7、仪表测量过程中,具有时间提示音功能,可用做吸收比和极 化指数测试。 8、是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电 容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 二、技术指标 仪表的技术指标见表1。