文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能质量评估需提供资料

电能质量评估需提供资料

电能质量评估需提供资料
电能质量评估需提供资料

电能质量评估需提供资料

1、项目概况

2、接入系统方案

接入电网电压等级、单回路还是双回路、接入点

3、电网和用户设备情况

●电网供电变电所供电容量(主变容量)

●电网和用户接入点母线短路容量(正常运行小方式下)

●供电线路型号和长度

●用户一次系统图

●用户主变数量、容量、参数(电压等级、短路电压百分数、接线组别)

●用户主要设备额定电压、额定电流、功率因数、数量、容量及总容量(按

类型分别列出)

●用户整流或变频设备的整流方式(如6脉冲、12脉冲、24脉冲等)及采

用的滤波措施

●用户非线性设备(产生谐波、不平衡、冲击的设备)的谐波发生量、负

序发生量、无功冲击量或冲击曲线。

10KV电力工程质量评估报告

武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程质量评估报告 受武汉青江化工股份有限公司的委托,湖北诺琦投资集团有限公司承担武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程施工。工程开工以来,在黄冈城投公司;火车站开发区管委会;青江化工公司等相关单位的统一领导下,经设计、施工、供电局、监理等单位的共同努力,完成挖管沟、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖,电杆架设,电缆铺设,变压器,开关柜安装等施工。现武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程的施工主要汇报如下: 一、工程概况 武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程位于黄冈市火车站经济技术开发区电力管道全长2840米,架空线路1500米。 (一)参建单位 工程名称:武汉青江化工股份有限公司搬迁项目10KV电力工程建设单位:武汉青江化工股份有限公司 设计单位:黄冈市强源电力工程有限公司 施工单位:湖北诺琦投资集团有限公司 工程监理单位: (二)工程项目组成及规模 本工程有挖管沟、顶管、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖、

道路恢复、电缆铺设、杆线架设等施工 (三)工程形象进度 2013年10月01日场我单位进场并做施工前的准备 1.开工前监理对我施工单位交底。10月8日监理、城投组织同各相关单位(煤气管道、自来水、路政,园林,铁路,光缆)进行现场交底,监理交底。 2.10月10日开工。开挖:专人监护发现管线及时提醒,指挥机械避免破坏地下管线,安排人工开挖。意外情况:陈年管道年久失修埋深过线,有几处破损,及时联系相关单位抢修。 3.验槽:电力管道沟槽开挖,遇下水管道、煤气管道等,埋深不够,及时同供电局碰头解决现场问题,工井的移位部分段改为电缆沟。 4.封底、包封、布钢筋、浇筑井盖安排现场旁站监理。 5.安排交通疏导:做好安全防护、安全警示。 1、工程形象进度 (1)排管工程 (2)工作井工程

软件测试质量分析分析报告

软件测试质量分析报告 1编写目的 为了发现程序的错误和缺陷,通过测试,检查该程序是否达到了预期的结果, 2 这些标准的软件,其质量难以得到保证。软件还应满足某些隐含的要求,例如希望有良好的可理解性、可维护性等,而这些隐含的要求可能未被写在用户规定的需求中,满足它的显性需求而不满足其隐含需求,那么该软件的质量是令人怀疑的。4:测试工具及方法 (1)单元测试 测试工具:Eclipse

Eclipse简介: Eclipse是一个开放源代码的、基于Java的可扩展开发平台。就其本身而言,它只是一个框架和一组服务,用于通过插件组件构建开发环境。幸运的是,Eclipse附带了一个标准的插件集,包括Java开发工具(JavaDevelopmentKit,JDK)。 虽然大多数用户很乐于将Eclipse当作Java集成开发环境(IDE)来使用,但 ( Eclipse 于 (structuraltesting)等,软件测试的主要方法之一,也称结构测试、逻辑驱动测试或基于程序本身的测试。 白盒测试法的覆盖标准有逻辑覆盖、循环覆盖和基本路径测试。其中逻辑覆盖包括语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定/条件覆盖、条件组合覆盖和路径覆盖。优点和缺点 1.优点

·昂贵 ·迫使测试人员去仔细思考软件的实现 ·可以检测代码中的每条分支和路径 ·揭示隐藏在代码中的错误 ·对代码的测试比较彻底 2. 划分了等价类后,就可以说,如果对该集合中某个元素所进行的测试没有发现错误的话,那么对该集合中其他元素所进行的测试也不大可能会发现错误。 使用等价类划分方法设计测试用例主要有两个步骤:(1)确定等价类;(2)生成测试用例 黑盒测试的优缺点 优点:

基于变换的电能质量分析方法

基于变换的电能质量分析方法 摘要:对电能质量问题和基于变换的电能质量分析方法进行了综述。文中给出了各种电能质量扰动现象的分类与特征,对傅里叶变换、短时傅里叶变换、小波变换和二次变换这4种变换分析方法的基本原理及其在电能质量领域的应用作了详细论述,阐明了各种方法的特点及其适用条件。最后提出了电能质量研究的方向。 关键词:电能质量;傅里叶变换;短时傅里叶变换;小波变换;二次变换 1引言 自从20世纪80年代末以来,电能质量已成为电力部门及其用户日益关注的问题[1]。主要原因有如下4个:①负荷设备对电能质量的变化更加敏感。许多新型负荷装置都含有基于微处理器的控件和电力电子器件,这些控件和器件对于多种扰动都很敏感。②为提高整个电力系统的效益而不断地应用一些装置,例如高效可调速电动机和用于功率因数补偿的并联电容器组等。这就使电力系统的谐波水平有所增长。③终端用户越来越了解断电、电压骤降(volt-age sag)以及开关暂态(switching transient)等电能质量问题,他们将督促电力部门提高供电质量。④许多元器件都互连于一个网络之中。集成作用意味着任何一个元件的故障都会导致更为严重的后果。 电能质量问题的出现不应该完全归咎于某个部门或某系统。从本质上讲,它是科学技术和经济发展的必然结果,其最终解决需要电力部门、设备制造厂商和电力用户三方积极密切的合作。 2电能质量 从不同的角度来考虑,电能质量可能会有截然不同的定义。文[1]中将电能质量问题定义为“导致用户设备故障或误动作的,以电压、电流或频率的偏差为表现形式的一切电力问题”。电能质量这一术语用来描述许多不同类型的电力系统扰动。表1给出了各种电能质量扰动的典型频谱成分、持续时间及电压幅值。利用这些信息就能够区分测量结果并描述电磁扰动。在电能质量分析中主要研究的4种扰动是电压骤降(voltage sag)、瞬态过电压(transient over-voltage)、谐波畸变(harmonic distortion)和闪变(flicker)。其中前2种属于短期暂态现象,而后2种属于持久性事件[2]。 随着电能质量问题的日益严重及广大用户对电能质量要求的不断提高,建立电能质量监测与分析系统,对其进行正确的检测、评估和分类就显得十分必要。为了获得有关电能质量的信息,往往需要对三相电流、三相电压、中线电流和中线对地电压等信号进行测量与储存,以构成电能质量分析的数据源[3]。由于这些数据必须以足够高的采样速率进行采样并储存,而且又必须长期在线进行,所以每年存储的数据量相当大。为了充分合理地利用这些数据,可以采用某种基于变换的方法将时域信息映射到频域或将时、频域信息结合起来进行电能质量分析。近年来,在电能质量分析领域中广泛应用的基于变换的方法主要有傅里叶变换法、短时傅里叶变换法、小波变换法和二次变换法。本文将对这4种变换方法进行详细阐述。

工程质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告总监理工程师: 单位技术负责人: 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4勘察、设计单位: 1.5施工单位: 1.6项目总投资:总投资万元(暂控) 1.7建筑规模: 1.8结构形式: 1.9工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003 《铁路站场工程施工质量验收标准》TBl0423—2003 《铁路运输通信工程施工质量验收标准》TBl0418—2003

电能质量评估报告

电能质量评估报告 一、电能质量评估报告的作用: 电能质量评估报告主要是诊断功能,评估报告的结论对于评估的内容只有合格和不合格两个选择。 如果评估内容结论是不合格,报告中的数据是用来进行电能质量治理方案设计的依据之一。 二、电能质量评估报告结论的依据: 电能质量评估报告评估的内容依据以下国标要求下结论; 《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993; 《电能质量电压波动和闪变》GB/T12326-2000; 《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T15543-1995; 《电能质量供电电压允许偏差》GB/T12325-2003; 《电能质量电力系统频率允许偏差》GB/T15945-1995; 三、电能质量评估的内容: 按照以上五个电能质量国家标准对应的五个电能质量参数,用户可以有选择的进行评估。 四、电能质量评估报告相关流程

五、电能质量评估过程中需要提交(收集)的资料 1、评估对象公司简介。 2、评估对象项目概况。 3、评估对象接入系统方案: (1)接入电网电压等级; (2)单回路还是双回路; (3)接入点(上级变电所名称); (4)系统接入点的背景电能质量(谐波)数据,即变电所母线的电能质量(谐波)状况。 4、电网情况

(1)电网供电变电所参数(主变容量、主变数量、接线方式、短路阻抗); (2)电网和(或)用户接入点母线短路容量; (3)供电线电缆型号和长度。 5、用户配变情况 (1)用户一次系统图; (2)用户变压器所带负荷的分配、系统的单接线图; (3)用户主变数量、参数(容量、额定电压、额定电流、接线方式、短路阻抗、连接组标号)。 6、用户设备情况 (1)用户主要负荷的额定电压、额定电流、容量(功率因数)、数量(按型号分别列出);(2)用户除主要负荷外的其他负荷的额定电压、额定电流、容量(功率因数)、数量;(按类型和型号分别列出,如照明、空调等) (3)用户主要设备的运行方式(工艺流程)、同时率(主要用电设备在同一时间或时间段内,同时在运行的主要用电设备负荷与总主要用电设备负荷之比)等; (4)用户整流或变频设备的整流方式(如6脉冲、12脉冲、24脉冲…)及已经采用的滤波措施;如已经采用了滤波措施,需提供滤波电容器、滤波电抗器设备的参数:容量、额定电压、额定电流、过电流或过电压倍数; (5)用户非线性设备(产生谐波、不平衡、冲击的设备)的运行参数:谐波发生量、负序发生量、无功冲击量或冲击曲线(主要负荷类型的《谐波电流测试报告》); (6)用户负荷的三相平衡度、冲击无功功率参数。

光伏发电工程监理质量评估 报告

JZLB15工程质量评估报告 ************************光伏工程 监理质量评估报告 *****************************监理有限公司 二0一五年一月

批准: 年 月 日审核: 年 月 日编写: 年 月 日

目 次1工程项目概况 2质量评估范围 3质量评估依据 4施工过程质量控制综述 5工程质量监理控制概述 6分项、分部、单位工程质量核查情况 7工程质量评估结论

***********************光伏工程 监理质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称:**********************光伏工程 1.2地理位置: *****************************四期20MWp并网光伏发电项目,场址位于格尔术市区东出口,距格尔木市区约25公里,位于109国道北侧约5公里,交通十分便利。站址平均海拔2800~2900m,地势较为平坦开阔,南高北低,起伏不大,占地类型为国有荒地。 1.3建设规模: *****************************四期光伏发电项目容量为 20MWp,占地面积约为630亩。由2个1.0176MW单元和18个1.0192MW单元组成。260Wp组件数量共计70560块,265Wp组件数量共计7680块,500kW 逆变器共计40台。阵列基础采用混凝土灌注桩形式,共计1956组合27384根。通过新建35kV开关站接入特变电工110kV升压站实现并网发电。开关站土建主要包括:综合配电室(单层框架结构,建筑面积348平方米,层高4.8米)、SVG室、独立避雷针一座(25米高)、柴发机房一座(砖混结构)、站区接地、照明以及道路围栏等。电气安装工程主要包括:35kV开关柜安装、所用变安装、柴油发电机安装、主控及直流设备安装、继电保护装置安装、通讯系统安装以及二次电缆敷设和接线工程,另外新建35kV电缆线路一条接至特变电工110kV升压站,线路总长6.2km。 1.4开、竣工时间 本工程于2014年5月9日开工,2014年12月26日竣工。 1.5工程质量目标 质量管理体系完善、管理责任明确,工程建设常见质量通病控制得力,工艺质量符合验收规范要求;分项、分部工程合格率100%,土建工

教学质量评估系统需求分析

教学质量评估系统

一、系统简介 教学质量评估系统是根据教育部教学评价的要求,在结合多年服务学校及各级教育主管部门经验,研究其实际需要的基础上所设计开发。是既可横向把握教学质量,又可纵向分析教学成果的教育管理信息化系统。 教学质量评估系统符合《教育测量学》指标体系的成绩统计分析和教学质量的动态监测,达到提高教学质量与教学水平的目的。学校可轻松实现教学范围内的教学数据共享与分析,达到方便统筹分析决策、教师统计分析成绩、学生查询分析成绩、家长分析跟踪成绩的目的。全面详细的成绩分析报表,实现自动统计总分、自动排名、自动统计各科的成绩状况、自动计算标准分、等级分、条件智能综合统计等功能。为教师、学生、家长分别提供了完整的教学质量分析、学习水平分析功能。所有的报表都可下载或导出Excel报表。 二、特点与作用 特点 ●新课改理念与传统的成绩分析有效结合 ●不仅仅是一套学业评价系统,还是一套教学决策系统 ●支持“等间距”和“自定义间距”分数段统计,成绩统计精确到小题统计 ●网页报表、Excel报表、图形报表有机结合多种维度进行成绩分析。分析直观、全面,数据统计科学 ●系统支持学校、教师、学生、家长多种不同角色分析使用。满足各种不同的分析需求 ●跟踪学习成绩变化曲线,科学分析评估知识掌握情况,有针对性地补强知识薄弱环节 ●解决“信息孤岛”,使学校数据管理统一标准化、规范化,实现教育决策支持 作用 对学校管理 教学质量主要是在教学实施过程中形成的,系统对教学质量评估报告在考试完成后立即可得,根据报告反映的问题,调整目标、有效的调配师资、配置材料,及时采取措施解决教学在的的问题。此外,通过报告反映的结果作为教师绩效考评的依据,使绩效考核有据可循。

污染场地风险调查与风险评估

污染场地风险调查与风险评估 中国科学院广州化学研究所分析测试中心 卿工--189-3394-6343 一、场地环境评价的内容、程序 场地环境评价包含三个不同但又逐级递进的阶段。场地环境评价是否需要从一个阶段进入到下一个阶段,主要取决于场地污染状况和以及相关方的要求。场地环境评价的三个阶段为: -第一阶段——场地环境的污染识别; -第二阶段——场地环境是否污染的确认--采样与分析; -第三阶段——场地环境污染风险评估与治理措施。 场地环境评价第一阶段的目的主要是识别场地环境污染的潜在可能。第一阶段场地环境评价主要通过会谈、场地访问,对过去和现在场地使用情况、特别是污染活动的有关信息进行收集与分析,来识别和判断场地环境污染的可能性。如果第一阶段评价结果显示该场地可能已受污染,那么在第二阶段评价中将在疑似污染的地块进行采样分析,以确认场地是否存在污染。一旦确定场地已经受到污染,则将在第三阶段全面、详细评价污染程度及污染范围,并提出治理目标和推荐治理方案,场地环境评价编制程序见图1-1。

第一阶段 第二阶段 图1-1场地环境评价编制流程 二、相关法律、法规及政策 《中华人民共和国环境保护法》(1989年) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2004年) 《江苏省固体废物污染环境防治条例》(2009年) 《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》(环办〔2004〕47号) 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发〔2005〕39号)

《废弃危险化学品污染环境防治办法》(国家环境保护总局令〔2005〕27号) 《关于加强土壤污染防治工作的意见》(环发〔2008〕48号) 《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》 《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》 《土壤污染防治行动计划》 《污染场地土壤环境管理暂行办法》(征求意见稿) 1.1 2.2相关标准 《土壤环境质量标准》(GB/T15618-1995) 《土壤环境质量标准》(GB/T15618-2009)(修订)(征求意见稿第四版) 《场地污染源调查与评价别标准》(GB5085-2007) 《地下水质量标准》(GB/T14848-1993) 《地表水质量标准》(GB3838-2002) 《场地污染源调查与评价别标准》(GB5085-2007) 1.2 2.3相关技术导则 《场地环境调查技术导则》(HJ25.1—2014) 《场地环境监测技术导则》(HJ25.2-2014) 《污染场地风险评估技术导则》(HJ25.3-2014) 《污染场地土壤修复技术导则》(HJ25.4-2014) 《污染场地术语》(HJ682-2014) 《场地环境评价导则》(京环发〔2007〕8号) 1.3 2.4相关技术规范 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004) 《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004) 《地下水污染地质调查评价规范》(DD2008-01) 挥发性与有机物 《水文地质钻探规程》(DZ-T0148-1994)

电能质量概述课程测试

电能质量概述课程测试 1.电压暂降属于() A 瞬变 B 短时电压波动 C 长时间电压波动 D 电压不平衡 正确答案是:B 2.总谐波畸变率的定义是() A 总谐波有效值与基波有效值之比 B 总谐波有效值与额定值之比 C 基波有效值与额定值之比 D 基波有效值与总谐波有效值之比 正确答案是:A 3.长时间电压波动不包括() A 持续中断 B 欠电压 C 过电压 D 高频振荡 正确答案是:D 4.根据GB/T 15945—2008标准,对于电力系统频率偏移的要求()。 A 正常允许频率偏差±0.2Hz,根据系统容量可以放宽到±0.5Hz B 正常允许频率偏差±0.2Hz,根据系统容量可以放宽到±1Hz C 正常允许频率偏差±0.5Hz,根据系统容量可以放宽到±1Hz D 正常允许频率偏差±1.0Hz,根据系统容量可以放宽到±5Hz 正确答案是:A 5.下列电能质量指标与有功功率关系较大的是( ) A 电力谐波 B 频率偏差 C 三相不平衡

D 电压暂降 正确答案是:B 6.根据GB/T 15543—2008标准,三相不平衡度的要求是() A 正常允许1%,短时不允许超过2% B 正常允许1%,短时不允许超过4% C 正常允许2%,短时不允许超过4% D 正常允许2%,短时不允许超过5% 正确答案是:C 7.下列不是电压暂降主要原因是() A 短路故障 B 感应电机启动 C 雷击 D 电力谐波 正确答案是:D 8.关于电能质量监测评估的作用,一般不包括() A 及时掌握电能质量状况,便于监督管理 B 确定电能质量下降根源,提供区分责任的客观依据 C 让用户了解电能质量管理的难处 D 分析电能质量问题成因,为改善治理提供依据 正确答案是:C 9.电能质量问题的特殊性在于()①电能质量问题的危害与影响具有潜在性②引起电能质量下降的原因是多方面的,是相互影响共同作用的结果③关注的人比较少,了解的人不多④电流大小和波形是由用户根据自己的生产需要设定的 A ①②③④ B ①②④ C ①②③ D ②④ 正确答案是:B 10.三相电压不平衡的危害很多,不包括( ) A 电机产生振动

电能质量测试评估方案

电能质量测试评估方案 1 光伏并网电能质量评估的目的及内容 1.1评估的目的 (1)系统地了解并掌握光伏电源并网时相关供配电系统参数和运行状况; (2)了解并掌握光伏电源并网时对电网的电能质量产生的影响; 1.2 评估的内容 (1)电能质量,包括电压不平衡度、谐波、电压波动和闪变等; (2)有功和无功特性; 2 光伏并网电能质量评估依据的标准 GB/T 19939-2005 光伏并网技术要求 国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行) GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波; GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差; GB/T 15945-2008 电能质量电力系统频率偏差; GB/T 12326-2008 电能质量电压波动和闪变; GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡。 3 光伏电源并网的测试评估技术方案 3.1 并网点的电能质量限值计算 当电能质量出现越限状况,光伏系统与电网安全断开。按照以下规定计算各并网点的电能质量限值: (1)电压偏差 光伏电站接入电网后,公共连接点的电压偏差应满足GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》的规定。 (2)频率 光伏电站接入电网后,公共连接点的频率运行偏差应满足GB/T 15945-2008《电能质量电力系统频率偏差》的规定。

(3)谐波和波形畸变 光伏电站接入电网后,公共连接点的谐波电压和公共连接点处的总谐波电流分量(方均根)均应满足GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》的规定,(4)电压波动和闪变 光伏电站接入电网后,公共连接点处的电压波动和闪变应满足GB/T12326-2008《电能质量电压波动和闪变》的规定。 光伏电站在公共连接点单独引起的电压闪变值应根据光伏电站安装容量占供电容量的比例、以及系统电压,按照GB/T 12326-2008《电能质量电压波动和闪变》的规定分别按三级作不同的处理。 (5)功率因数 当光伏系统中逆变的输出大于其额定输出的50%时,平均功率因数应不小于0.90(超前或滞后)。 (6)电压不平衡度 光伏电站接入电网后,公共连接点的三相电压不平衡度应不超过GB/T 15543 -2008 《电能质量三相电压不平衡》规定的限值。 4 测试设备 电能质量测试要求测试仪器轻便、便于移动,电压测量线安全、可靠和方便,电流测量采用高精度、宽频带钳式传感器,针对供配电系统的谐波及无功特性,需要准确分析及判断用电设备产生的谐波及无功潮流。本项目中采用的测试仪器由上海宝钢安大电能质量有限公司自行研制的便携式PQ216电能质量测试分析系统,该测试分析系统功能见表1。 表1 便携式PQ216电能质量测试分析系统功能

2016病历书写质量分析、评价、总结、整改措施

病历书写质量分析、评价、总结、整改措施 病历书写质量控制是医疗质量管理的重要组成部分,也是核心部分。病历是病人接受医疗救治的客观记录,它反映医疗行为的真实性、及时性和客观性。病历质量监控是在政策、法律、法规和相关规章制度的框架下,保证病案真实性、及时性和客观性,并保证医疗行为的可追溯性。 一、病历书写的意义 反映患者病情及诊治情况,反映医院医疗质量、学术水平及管理水平,是医疗质量的文字表达,也是新一轮医院评价的要求。 二、病历书写的作用 是临床实践的原始记录是临床科室及医技科室诊治疾病的基础资料,为科研提供极其宝贵的原始素材,为临床教学提供不可缺少的生动的教学材料,为医院管理提供医疗工作信息。是医保付费的凭据,是医疗纠纷不可替代的原始证据。 1、病历书写面对的挑战:目前法律法规要求更趋严格、规范,患方强烈的维权意识和社会舆论的影响,片面追求经济效益,忽视基础医疗质量,病历书写质量的下滑影响医疗质量。 2、病案质控工作要有新的认识高度:高质量的病历来源于高标准、严要求。书写完整而规范的病历,是培养临床医师思维能力的基本方法,是提高临床医师业务水平的重要途径。医院要把病历书写质量的优劣作为考核临床医师实际工作能力的客观检验标准之一。 三、病历书写质控的现状 1、目前过分强调:

(1)付费的凭证; (2)自我保护的工具; (3)法庭上的证据; 2、造成后果: (1)重视形式,忽视内涵; (2)重视签字,忽视沟通; (3)重视计费,忽视记录; (4)重视终末,忽视运行,从而造成核心制度落实流于形式; 3、病历质量有不同的认识: (1)病人眼中的病历质量; (2)医生眼中的病历质量; (3)医保眼中的病历质量; (4)律师眼中的病历质量; (5)质量管理者眼中的病历质量; 4、目前病历质控工作中存在的问题: (1)评价标准不统一,格式不规范; (2)医院、科室领导重视不够; (3)病历质控人员不足、素质不一、水平不齐,对病历书写规范理解有偏差; (4)培训教育方法单一; (5)医务人员对病历书写要求掌握不够; (6)病历监控流程不规范; (7)配套政策不落实,造成检查效果不理想; 四、病历质控目标的转变:由单一型向多元化转变 1、保证医疗质量,保证核心制度的落实,保障医疗流程顺畅,

场地环境调查技术方案

场地环境调查技术方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1调查的目的和任务 识别可能存在的污染源和污染物,初步排查场地是否存在污染的可能性。 2调查技术依据 法律、法规 《中华人民共和国环境保护法》(); 《中华人民共和国水污染防治法》(); 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(); 《中华人民共和国土地管理法》(); 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(); 《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》(环办[2004]47号)。 标准、规范 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004); 《土壤环境质量标准》(GB15618-2008); 《地下水质量标准》(GB/T14848) 《场地环境调查技术导则》(); 《场地环境监测技术导则》(); 《污染场地风险评估技术导则》(); 《污染场地术语》(HJ682-2014); 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》; 《重点行业企业用地调查信息采集技术规定(试行)》(环保部) 《在产企业地块风险筛查与风险分级技术规定(试行)》(环保部) 《关闭搬迁企业地块风险筛查与风险分级技术规定(试行)》(环保部) 《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定(试行)》(环保部) 《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定(试行)》(中国环境保护部) 3调查基本原则 针对性原则:针对企业厂内生产工艺、车间布局、排污管线分布以及污染物特性,进行污染物浓度和空间分布调查,为场地的环境管理提供依据。 规范性原则:采用程序化和系统化的方式规范场地环境调查过程,保证调

电能质量监测点优化配置综述

Smart Grid 智能电网, 2014, 4, 129-135 Published Online June 2014 in Hans. https://www.wendangku.net/doc/9d3025483.html,/journal/sg https://www.wendangku.net/doc/9d3025483.html,/10.12677/sg.2014.43020 Review on Optimal Allocation of Power Quality Monitoring Points Pingping Ma1, Wenqing Huang1, Xuewen Shen2 1College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, Changsha 2Henan Zhonghui Electric Power Engineering Consulting Co., Ltd., Zhengzhou Email: 313991640@https://www.wendangku.net/doc/9d3025483.html,, 985711197@https://www.wendangku.net/doc/9d3025483.html, Received: Apr. 14th, 2014; revised: May 10th, 2014; accepted: May 22nd, 2014 Copyright ? 2014 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). https://www.wendangku.net/doc/9d3025483.html,/licenses/by/4.0/ Abstract With the rapid development of national economy, electric power industry pays more and more attention to the power quality problems day by day. In order to minimize the harm of the power quality problems, building a real-time power quality monitoring network for real-time monitoring of the power quality problems in the entire network has important practical significance. At the same time, in order to meet the economic benefits, domestic and foreign researchers have pro-posed a series of methods to solve the optimum measuring positions for power quality monitoring, and made a great contribution to the development of power quality monitoring system. In this paper, these methods were summarized, and the future development of power quality monitoring system was discussed. Keywords Electric Energy Quality, Optimize Configuration, Monitoring System, Review 电能质量监测点优化配置综述 马苹苹1,黄文清1,申学文2 1湖南大学电气与信息工程学院,长沙 2河南省众慧电力工程咨询有限责任公司,郑州 Email: 313991640@https://www.wendangku.net/doc/9d3025483.html,, 985711197@https://www.wendangku.net/doc/9d3025483.html, 收稿日期:2014年4月14日;修回日期:2014年5月10日;录用日期:2014年5月22日

软件测试质量分析报告

软件测试质量分析报告

1编写目的 为了发现程序的错误和缺陷,通过测试,检查该程序是否达到了预期的结果,发现其中的缺陷,确保程序可以正确执行。质量控制是为了保证每一件工作产品都满足对它的需求而应用于整个开发周期中的一系列审查、评审和测试,质量控制在创建工作产品的过程中包含一个反馈循环,通过对质量的反馈,使得我们能够在得到的工作产品不能满足其规约时调整开发过程。所有工作产品都应该具有定义好的和可度量的规约,这样就可以将每个过程的产品与这一规约进行比较。质量保证由管理层的审计和报告构成,目标是为管理层提供获知产品质量信息所需的数据,从而获得产品质量是否符合预定目标的认识和信心。 2 测试项目及说明 测试对象为一段计算基本运算加减乘除的代码,通过单元测试、集成测试、系统测试等方法来检测该程序的缺陷。软件质量保证是为了保证软件系统或软件产品满足用户要求的质量而进行的有计划、有组织的活动,其目的是生产高质量的软件。在软件质量方面必须强调三个要点:软件必须满足用户规定的要求,与用户需求不一致的软件,就无质量可言。软件应遵循软件标准所定义的一系列开发标准,不遵循这些标准的软件,其质量难以得到保证。软件还应满足某些隐含的要求,例如希望有良好的可理解性、可维护性等,而这些隐含的要求可能未被写在用户规定的需求中,满足它的显性需求而不满足其隐含需求,那么该软件的质量是令人怀疑的。

4:测试工具及方法 (1)单元测试 测试工具:Eclipse Eclipse简介: Eclipse 是一个开放源代码的、基于Java的可扩展开发平台。就其本身而言,它只是一个框架和一组服务,用于通过插件组件构建开发环境。幸运的是,Eclipse 附带了一个标准的插件集,包括Java开发工具(Java Development Kit,JDK)。 虽然大多数用户很乐于将Eclipse 当作Java 集成开发环境(IDE)来使用,但Eclipse 的目标却不仅限于此。Eclipse 还包括插件开发环境(Plug-in Development Environment,PDE),这个组件主要针对希望扩展Eclipse 的软件开发人员,因为它允许他们构建与Eclipse 环境无缝集成的工具。由于Eclipse 中的每样东西都是插件,对于给Eclipse 提供插件,以及给用户提供一致和统一的集成开发环境而言,所有工具开发人员都具有同等的发挥场所。这种平等和一致性并不仅限于Java 开发工具。尽管Eclipse 是使用Java 语言开发的,但它的用途并不限于Java 语言;例如,支持诸如C/C++ 和COBOL 等编程语言的插件已经可用,或预计将会推出。Eclipse 框架还可用来作为与软件开发无关的其他应用程序类型的基础,比如内容管理系统。 测试方法:白盒测试 白盒测试简介:

【文献综述】基于HHT方法的电力系统电能质量检查

文献综述 电气工程及其自动化 基于HHT方法的电力系统电能质量检查 前言 随着社会的不断发展,电能成为使用最为广泛的能源之一,随着科学技术和国民经济的发展,对电能质量的要求越来越高。电能质量的指标若偏离正常水平过大,会给发电、输变电和用电带来不同程度的危害。据统计,电网用电负荷中异步电动机占的比例最大。电网电压和频率的偏差、谐波、三相电压不平衡以及电压波动和闪变等,均会直接影响电机的转速、力矩和发热,从而影响生产工效和产品质量[1]。 对于电网和电气设备的安全、经济运行,保障产品质量和科学实验以及人民生活和生产的正常等均有重要意义。电能质量的好差直接关系到国民经济的总效益。所以人们对电能质量问题的重视并不是近几年的事,只不过早的时候对电能质量认识比较简单,主要局限在保持电网频率和电压水平(即静态或平均偏差不过大)上[1] 本综述介绍了电能质量的检测方法:FT、STFT、小波、HHT等。并对这些方法的优缺点进行了比较。FT对稳态信号的分析比较好,但是对非平稳信号的分析能力差。而STFT 可以解决FT所具有的非平稳性差的问题,但是它具有频谱泄露的问题;小波变换可以解决上述的不足,但小波变换对谐波分析的效果欠佳。基于此,本论文应用HHT方法对电能质量扰动进行电测,该方法是98年提出来的,针对非平稳非线性信号提出来的新方法。论文应用HHT方法对电压骤升、电压骤降、电压间断、暂态震荡、暂态脉冲和谐波进行分析和检测。结果表明HHT方法对平稳和非平稳信号的处理效果都非常好。 正文 1. 电力系统电能质量产生问题的原因 (1)非线性负荷 在电力系统中,非线性设备及负荷大量存在,诸如电视机、录像机、计算机、调光灯具等,由于具有调压整流装置,会产生较深的奇次谐波。在洗衣机、电风扇、空调器等有绕组的设备中,因电流的不平衡变化也能使波形改变。以上家用电器虽然功率较小,但是

光伏发电项目电能质量评估分析演示教学

光伏发电项目电能质量评估分析

精品文档 光伏发电项目电能质量评估分析 作者:文红 来源:《中国新技术新产品》2018年第06期 摘要:本文根据相关标准对广东某光伏发电站的电能质量进行评估分析,针对电能质量问题提出合理的治理方案,使电能质量符合相关标准规定。 关键词:光伏发电;电能质量评估;项目概况 中图分类号:TK514;TM615 文献标志码:A 0 引言 光伏电站所发电力可能会产生一系列电能质量问题,本文利用仿真软件对光伏电站所接电网电能质量的干扰程度进行评估分析,与国家标准规定值进行对比,如存在问题,则提出相关解决方案。 1 项目概况 光伏发电项目接入系统示意图如图1所示。 1.1 电能质量考核点 光伏发电项目接入的A站110kV1M母线为光伏接入系统的公共连接点(用户接入公用电网的连接处,Point of Common Coupling,即PCC),即为电能质量考核点。 根据A站110kV1M母线小方式下短路电流计算,PCC点的最小短路容量为SSCA站 110kV=853.94MVA。按以上短路容量可计算光伏公共连接点的电能质量限值。 1.2 仿真分析网络 无功及电压偏差部分采用PSD电力系统分析软件。三相不平衡潮流及谐波分析采用电力系统仿真软件ETAP。主要计算条件如下:(1)系统等值机:1台。(2)110kV输电线路:1回。(3)10kV输电线路:3回。(4)等值负荷:4组。(5)光伏组件模型(含谐波源):34组。 2 电能质量指标限值 国家电能质量标准有关规定要求:评估各项电能指标时需考虑供电系统最小运行方式。在最小运行方式下,公共连接点的短路容量越小,干扰源产生的影响越大,公共连接点的各项电能质量指标越不容易达标。 2.1 电压偏差 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

法国电网电能质量承诺和电能质量评估

法国电网电能质量承诺和电能质量评估 杨显军 (法国电力公司研究与开发部,92141 卡拉马特,法国) 摘要:介绍法国电网的电能质量承诺,包括输电运营商(TSO)的质量承诺和配电运营商(DSO)的质量承诺。TSO和DSO在作出电能质量承诺的同时,还利用入网规则以协议的方式来考虑和限制每个用户的负荷和分布式电源对电能质量的影响。这些协议的实施表明,只有遵守承诺,加上电网运营商与用户双方共同作出努力,才能获得全面良好的电能质量。对于电网扰动评估,建议使用基波潮流计算与多相谐波注入相结合的方法。这个方法利用很短的计算时间就能对非线性负荷建模情形给出可接受的结果。所提议的频域方法的要点在于,将每个谐波源逐一地同时作为扰动源和受扰者来观察,以便计及扰动源之间的相互作用。研发了一个即插即用的HVDC组件并将其用在文章最后部分实例研究中。 关键词:电能质量承诺;频域建模;谐波;电力电子设备;高压直流(HVDC) 1 电能质量承诺 1.1 电能质量协议和承诺 EN50160标准*给出了正常运行条件下公用低压和中压配电系统中公共连接点(PCC)的主要电压参数及其允许的偏差范围。 在法国,基于EN50160和法国前电能质量协议Emeraude,两个新的电网电能输送协议已经在电网运营商和用户间使用:CART用于输电用户,CARD用于配电用户,见图1。这些协议对电网运营商和用户扰动发射水平都规定了电能质量承诺。 图1 CARD和CART中的电能质量承诺 * EN50160:V oltage Characteristics of Electricity Supplied in Public Distribution Systems, 即《公用配电系统中供电电压特性》,是欧洲标准——译者

10KV电力线路工程监理质量评估报告

XX廉租房配套供电设施及涉及的 10KV电力线路工程 监理质量评估报告

在建设单位统一领导下,在相关施工单位配合下,XX宇建工程管理咨询有限公司根据合同约定,顺利完成了XX四期廉租房高低压配电工程监理工作,经我监理项目部认真检查验收,初步评估基本达到预验收条件,现质量评估如下: 一、工程概况 XX铁路Ⅲ标段电力工程主要工程有:牵引供电工程:接触网钢支柱1708根,吊柱1098处,硬横梁67组,接触线182.371公里,附加线265.62公里,支柱2989处,拉线223处,承力索182.371公里。变电工程:地网3470米,电缆17248米,架构234根,软母线151条跨,设备220台/件,主变压器4台,自藕变压器8台;电力工程:电杆196组,导线15.083公里,外电源电缆8.63公路,贯通电缆414.27公里,低压电缆29公里,10kV箱变站27座,配电所设备2座;信号中继站座。

3、工程特点 1)本标段工程战线长,参建单位多,协调配合工作量大。本工程施工时站前、站后各专业工程同期施工,相互制约影响。因此在施工根据建设单位统一部署,各单位各专业做好配合协调工作,确保本工程按期、优质完成的重要条件。 2)质量要求高,质量目标是实现一次验收合格率100%。并达到全线综合质量实现优质工程。 二、参加建设单位 建设单位:XX自治县兴镇城市建设投资有限责任公司 施工单位:XX利鑫实业有限责任公司 设计单位: 监理单位:XX宇建工程管理咨询有限公司 三、监理工作的依据和方法 3.1监理工作依据 ①、国家有关监理工作的法规 ②、业主有关监理工作的文件、标准 3.2、国家颁布的各项工程建设的技术标准、设计及施工规范、规程、试验检验规则及有关“验标”和竣工验收办法等。主要有: ①、电力工程施工质量验收标准; ②、电力工程施工安全技术规程; ③、ZPW—2000A无绝缘移频自动闭塞技术条件和施工技术标准;

OA系统运行评价分析报告

OA系统2013年运行评价分析报告 一、项目概述 综合管理信息系统(以下简称OA)建设项目启动时间是2012年8月22日,2013年4月进入正式运行阶段,办公室信息中心对于系统进行了结合实际工作的操作和磨合,在这个阶段,通过不断优化,对系统进行调整,以求能更加符合实际工作的需要。 OA建设的总体目标是:以OA为基础,以工作流程为主线,优化公司管理流程,通过信息技术建立包括人力资源、协同办公、合同管理、计划管理等在内的综合管理信息系统平台,实现管理规范化、信息资源利用的最大化,促进公司的协同办公效率和管理水平的提升。搭建一个全公司的信息与管理协同平台,按照统一要求、信息流畅、资源共享、信息安全的要求,建设一个统一的办公管理平台,实现各部门各分子单位之间的互联互通机制,保证信息畅通和上传下达,实现各级单位的快速响应。 二、OA应用统计 目前,系统总使用人数324人,移动终端用户77户,平均每天同时在线70人左右,每天登陆次数超过300/人次;搭建了公司门户、个人门户、各职能部门户、系统信息门户、电力生产门户、规章制度门户、企业文化门户、学习培训门户、公司文件门户和领导门户,让信息的共享更加简单、及时、有效;搭建流程150余条,流程流转数量7300余个;建立了知识目录,系统目

前存储近8500篇文档,形成了公司基础知识库。 OA运营期间,办公室信息中心以集中、点对点和远程等多方式共组织培训500多人/次,培养了能够独立承担日常维护工作的系统管理员2名,实现了系统的自主管理。公司已开启了新的协同之旅,信息化建设也进入了一个新的阶段。 三、OA系统功能使用效果 1、人力资源管理模块的开发与应用,实现组织架构的统一管理、人员的基础信息管理、通讯录管理、岗位管理、人员的入职、调配、离职、退休、解聘、返聘等管理。 目前系统使用人员312人,除录入人员的编号、姓名、岗位外,同时对人员的手机、办公室电话、短号、电子邮件、办公室地址等也进行了整理、录入,实现了人员信息的查询、共享、统计、分析,实现人员信息资源的更好的利用。 组织架构管理的应用,实现了统一的组织架构管理,建立了完整清晰的人员组织架构。目前,公司所有的员工对应的岗位等信息已录入系统,同时,系统设定了人员的上下级管理,并以此实现各类管理和业务的审批线索和监督线索。 2、合同和计划 目前已搭建合同管理流程15个, 大部分已正常运转中,涉及到结算的流程暂时未启用;计划管理流程8个,并在后期增加了计划模块,能基本满足公司在计划任务管理方面的需求。 3、通过使用OA的流程管理模块,目前搭建综合管理、财务

相关文档
相关文档 最新文档