文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防维保的方案.doc

消防维保的方案.doc

消防维保的方案.doc
消防维保的方案.doc

火神庙商业中心消防设施

维保服务方案

工程名称:火神庙商业中心消防设施维保服务项目

招标人:北京瑞兆天成商业管理有限公司

文件内容:

投标人(盖章):北京新源昌消防工程有限公司

法定代表人

或其委托代理人(签字或盖章):

日期:年月日

目录索引

第一部分概况 (3)

1.1维保项目概况 (3)

1.2公司履约能力 (4)

第二部分维护保养工作方案 (5)

2.1室内消火栓系统的维护保养 (5)

2.2自动喷水灭火系统的维护保养 (8)

2.3火灾自动报警系统的维护保养 (10)

2.4 七氟丙烷灭火系统的维护保养 (13)

2.5 防火卷帘的维护保养 (15)

2.6 通讯系统的维护保养 (16)

2.7 消防广播的维护保养 (17)

2.8 消防联动系统(含防排烟系统)的维护保养 (18)

2.9 水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养 (20)

2.10 应急疏散系统的维护保养 (22)

第三部分维护保养工作质量要求 (24)

第四部分维护保养工作报价 (26)

第一部分概况

1.1维保项目概况

1.1.1 维保项目基本情况

本项目为火神庙商业中心消防设施维保服务项目,地址位于,本次需要维保总面积约为万平方米。都为我公司本次消防维保的目标建筑物。

1.1.2 消防设施维护保养需求项目

1.1.

2.1 火灾自动报警系统

1.1.

2.2 气体灭火系统

1.1.

2.3 消防广播及通讯系统

1.1.

2.4 消火栓系统

1.1.

2.5 喷淋系统

1.1.

2.6 防火卷帘系统

1.1.

2.7 防排烟系统

1.1.

2.8 应急疏散系统(应急照明灯具和疏散指示灯具)

注:实际维保内容以建筑现有消防设施、设备为准。

1.2 公司履约能力

本公司成立以来,是国内一家专业消防公司。本公司是由国家工商行政管理局注册,通过北京市消防局批准并经北京市消防协会培训、考核认证的公司。公司主要以电气防火检测、建筑消防设施检测、消防工程施工、维护保养建筑消防设施、厨房烟囱排油烟管道清洗、专业消防设备器材销

售及维修等服务为一体的实体企业。

公司拥有雄厚的技术力量,下属的检测部、清洗部、工程部、器材部等各设有专业技术小组。技术员工都经严格培训,具备北京市消防协会颁发的上岗资格和等级证书,拥有多年建筑消防设施施工、技术检测维修经验,熟悉国内、外消防技术发展现状,掌握国家现行各种消防规范和标准。

公司组织结构严谨,管理模式先进,始终坚持“诚信为本,客户至上”的经营方针和“精益求精,认真负责”的工作作风。我公司全体员工团结一致,致力于为您减少安全方面的担忧是我们的最终目的。

第二部分维护保养工作方案

2.1室内消火栓系统的维护保养

2.1.1 维修保养工作内容

2.1.1.1检查消火栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消火栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎;

2.1.1.2检查测试消火栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示;

2.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏;

2.1.1.4 检查保养消火栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

2.1.1.5定期试验消火栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求;

2.1.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效;

2.1.1.7检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,定期清洗过滤器;

2.1.1.8 定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑;

2.1.1.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效;

2.1.1.10 定期对消火栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道

予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.1.2 维修保养工作标准

2.1.2.1消火栓箱内配置齐全,各项配件完好,消防栓口静压符合设计或规范要求;

2.1.2.2 试验消火栓破玻按钮,消火栓水泵启动,各项联动设施动作,消防中心有报警信号和消防水泵状态显示;

2.1.2.3各阀门处于正常的开或关状态,且有明显标志,阀体完好、不漏水;

2.1.2.4消火栓系统水泵接合器外观完好,配置齐全,无变形、无渗漏、无缺损;

2.1.2.5 消火栓喷射时,其充实水柱达到设计或规范要求;

2.1.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好,工作灵敏、可靠、有效;

2.1.2.7减压阀和过滤器外观完好,减压阀工作稳定、可靠,且减压比例准确,过滤器内无杂物,水流畅通;

2.1.2.8 阀门开关灵活、有效,无锈蚀、渗漏;

2.1.2.9 止回阀启闭灵活、有效,无水回流,外观完好;

2.1.2.10 消火栓系统管网外观完好,无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.1.3 维修保养工作计划

2.1.

3.1 每月定期检查消火栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消火栓口的静压是否符合规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎;

2.1.

3.2 每月定期检查测试消火栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示;

2.1.

3.3 每月定期检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏;

2.1.

3.4 每月定期检查保养消火栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

2.1.

3.5 每季至少一次试验消火栓,检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求;

2.1.

3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效;

2.1.

3.7每月定期检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,每季定期清洗过滤器;

2.1.

3.8 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油;

2.1.

3.9 每月定期检查止回阀启闭是否灵活、有效;

2.1.

3.10 每月定期对消火栓系统管网进行抽查,每季定期对消火栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道在甲方配合下予与更换,对油漆脱落的管道在甲方配合下及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.2自动喷水灭火系统的维护保养

2.2.1维修保养工作内容

2.2.1.1 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常(水压、流量是否达到要求);

2.2.1.2 检查试验水流指示器动作是否灵敏,报警是否及时准确,复位是否正常,消防中心是否有显示等;

2.2.1.3 检查喷淋头、管道是否完好,有无爆裂隐患;

2.2.1.4 检查各个阀门是否处于正常开启状态,试验楼层信号阀门开关是否灵活,消防中心是否有关闭信号显示;

2.2.1.5 检查保养喷淋系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

2.2.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效;

2.2.1.7 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常;

2.2.1.8检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏,喷淋泵是否启动,消防中心显示是否准确;

2.2.1.9 定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油;

2.2.1.10 检查止回阀启闭是否灵活、有效;

2.2.1.11 定期对喷淋系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道在甲方配合下予与更换,对油漆脱落的管道在甲方配合下及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.2.2 维修保养工作标准

2.2.2.1 楼层喷淋管网末端试验压力(动、静压力)流量符合设计或

规范要求;

2.2.2.2 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时,复位正常,消防中心显示报警地址正确;

2.2.2.3 喷淋头外观完好,无滴漏或爆破隐患;

2.2.2.4 阀门处于正常开、关状态,有明显标志,信号阀门开、关灵活、有效,消防中心有关闭信号显示,报警地址准确;

2.2.2.5 喷淋系统水泵接合器外观完好,配置齐全,无变形、无渗漏、无缺损;

2.2.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好,工作灵敏、可靠、有效;

2.2.2.7 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水,工作正常;

2.2.2.8 湿式报警阀外观完好,无渗漏,放水试验时动作灵敏,其压力开关联动喷淋泵启动,消防中心报警显示准确;

2.2.2.9 阀门开关灵活、有效,无锈蚀、渗漏;

2.2.2.10 止回阀启闭灵活、有效,无水回流,外观完好;

2.2.2.11 喷淋管网外观完好,无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.2.3 维修保养工作计划

2.2.

3.1 每月分两批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常(水压、流量是否达到要求);每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求;

2.2.

3.2 每月定期检查试验水流指示器动作是否灵敏,报警是否及时准确,复位是否正常,消防中心是否有显示等;

2.2.

3.3 每月检查喷淋头、管道是否完好,有无破裂隐患;

2.2.

3.4 每月定期检查各个阀门是否处于正常开启状态,试验楼层信号阀门开关是否灵活,消防中心是否有关闭信号显示;

2.2.

3.5 每月检查保养喷淋系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

2.2.

3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效;

2.2.

3.7 每月定期检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常;

2.2.

3.8 每月定期检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏,喷淋泵是否启动,消防中心显示是否准确;

2.2.

3.9 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的在甲方配合下予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油;

2.2.

3.10 每月定期检查止回阀启闭是否灵活、有效;

2.2.

3.11 每月定期对喷淋系统管网进行抽查,每季对喷淋系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道跟甲方配合予与更换,对油漆脱落的管道及时在甲方配合下除锈刷防锈漆和标志漆。

2.3火灾自动报警系统的维护保养

2.3.1 维修保养工作内容

2.3.1.1 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示,试验烟、温感探测器动作是否灵敏;

2.3.1.2 检查试验主控屏是否正常,有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作,警铃蜂鸣是否鸣响;

2.3.1.3 试验手报按钮报警,本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣

响,消防中心显示报警区域是否准确;

2.3.1.4 检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常,并全面清洁、保养;

2.3.1.5 检查各个界面(模块)和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常,检查界面(模块)输出电压是否正常,确保正常运行;

2.3.1.6 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求;

2.3.1.7 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落;

2.3.1.8 定期对备用电源进行1~2次充放电试验;1~3次主和备用电源自动切换试验;

2.3.1.9 定期对感烟、感温探测器进行清洁,必要时进行清洗,确保报警灵敏;

2.3.1.10 定期检测报警主机控制程序有否乱码,确保主机功能正常;

2.3.1.11 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求,并做好记录。

2.3.2 维修保养工作标准

2.3.2.1 探测器动作灵敏,报警准确;

2.3.2.2 主控屏工作正常,正常显示报警区域和输出联动信号;

2.3.2.3 手报按钮动作灵敏,报警准确,联动功能正常;

2.3.2.4 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁,各项输入、输出显示功能正常;

2.3.2.5 界面(模块)各项参数正常,与外围设备的通信、控制信号

2.3.2.6 电池组的电压及其他参数正常,供电稳定、可靠;

2.3.2.7 系统设备所有接线牢固,无松动、破损或脱落;

2.3.2.8 主、备电源自动切换功能正常;

2.3.2.9 探测器外观完好,内外部清洁,功能正常;

2.3.2.10 报警主机控制程序正确,各项功能正常;

2.3.2.11 系统接地电阻符合规范或设计要求。

2.3.3 维修保养工作计划

2.3.3.1 每月定期用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示,试验烟、温感探测器动作是否灵敏;

2.3.3.2 每月定期检查试验主控屏是否正常,有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作,警铃蜂鸣是否鸣响;

2.3.3.3 每月定期试验手报按钮报警,本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响;

2.3.3.4 每月检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常,并全面清洁、保养;

2.3.3.5 每月定期检查各个界面(模块)和主机系统外围设备的反馈信号是否正常,每季定期测试界面(模块)输出电压是否正常,确保正常运行;

2.3.3.6 每月定期检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求;

2.3.3.7 每月定期检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱

2.3.3.8 每月定期对备用电源进行1~2次充放电试验;1~3次主和备用电源自动切换试验。

2.3.3.9 每月定期对感烟、感温探测器进行清洁,必要时进行清洗,确保报警灵敏;

2.3.3.10 每月定期检测报警主机控制程序有否乱码,确保主机功能正常;

2.3.3.11 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求。

2.4 七氟丙烷灭火系统的维护保养

2.4.1 维修保养工作内容

2.4.1.1 检查保养各台气体灭火控制器,测试其功能是否正常;

2.4.1.2 检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;

2.4.1.3 检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常;

2.4.1.4 定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗,加硅油润滑;

2.4.1.5 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风空调是否停止,防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作,控制屏是否有放气信号,消防中心是否有信号,警铃、蜂鸣器是否动作;

2.4.1.6 检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱漆;

2.4.1.7 检查控制气管有无变形或松脱,检查高压软管有无变形、生锈或老化;

2.4.1.8 检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。

2.4.2 维修保养工作标准

2.4.2.1 气体灭火控制器完好,控制功能正常;

2.4.2.2 启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求;

2.4.2.3 手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效;

2.4.2.4 电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效;

2.4.2.5 模拟试验时,通风空调停止,防火阀关闭,电磁阀延时动作,各项联动功能正常;

2.4.2.6 启动瓶、药剂贮瓶完好,无变形、无腐蚀、脱漆;

2.4.2.7 控制气管无变形、松脱,连接牢固、可靠,高压软管无变形、生锈或老化,连接稳固;

2.4.2.8 防护区围护结构、开口符合规范要求。

2.4.3 维修保养工作计划

2.4.

3.1 每月定期检查保养各套气体灭火控制器,测试其功能是否正常;

2.4.

3.2 每月检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;

2.4.

3.3 每月定期检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常;

2.4.

3.4 每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗,加硅油润滑;

2.4.

3.5 每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风

空调是否停止,防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作,控制屏是否有放气信号,消防中心是否有信号,警铃、蜂鸣器是否动作;

2.4.

3.6 每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱漆;

2.4.

3.7 每月检查控制气管有无变形或松脱,检查高压软管有无变形、生锈或老化;

2.4.

3.8 每月检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。

2.5 防火卷帘的维护保养

2.5.1 维修保养工作内容

2.5.1.1 试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常;

2.5.1.2 试验现场手动控制按钮的功能是否正常,试验防火卷帘远程启降功能是否正常;

2.5.1.3 试验防火卷帘控制器的功能是否正常;

2.5.1.4 检查试验卷帘导轨和转动机构(含链条)运转是否正常,检查卷帘叶片有无变形;

2.5.1.5 试验防火卷帘的联动功能是否正常,降落时消防中心有无显示。

2.5.2 维修保养工作标准

2.5.2.1 烟、温感动作,联动卷帘降落功能正常;

2.5.2.2 现场和远程控制卷帘起、降功能正常;

2.5.2.3 防火卷帘控制器功能正常;

2.5.2.4 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活,卷帘叶片无变形、脱落;

2.5.2.5 防火卷帘联动功能正常,降落时消防中心有显示。

2.5.3 维修保养工作计划

2.5.

3.1 每月定期试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常;

2.5.

3.2 每月定期试验现场手动控制按钮的功能是否正常,试验防火卷帘远程启降功能是否正常;

2.5.

3.3 每月定期试验防火卷帘控制器的功能是否正常;

2.5.

3.4 每月定期检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常,检查卷帘叶片有无变形;

2.5.

3.5 每月定期试验防火卷帘的联动功能是否正常,降落时消防中心有无显示。

2.6 通讯系统的维护保养

2.6.1 维修保养工作内容

2.6.1.1 检查消防专用电话或插孔是否完好;

2.6.1.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通,语音是否清晰、响亮,消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

2.6.2 维修保养工作标准

2.6.2.1 消防专用电话或插孔外观完好、清洁;

2.6.2.2 消防专用电话通讯畅通,语音清晰、响亮,消防中心电话主机显示通话部位正确。

2.6.3 维修保养工作计划

2.6.

3.1 每月检查消防专用电话或插孔是否完好;

2.6.

3.2 每季定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通,语音是否清晰、响亮,消防中心电话主机显示部位是否正确。

2.7 消防广播的维护保养

2.7.1 维修保养工作内容

2.7.1.1 试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态,都应能紧急切换到火灾事故广播上,音响清晰;

2.7.1.2 检查保养消防扬声器,测试楼层扬声器的效果,声响是否响亮清晰;

2.7.1.3 定期对消防广播主机进行一次检测维护保养;

2.7.1.4 试验消防广播的选层广播功能是否正常。

2.7.2 维修保养工作标准

2.7.2.1 消防广播系统强制切换功能正常,且音响响亮、清晰;

2.7.2.2 扬声器外观完好,声响效果响亮、清晰;

2.7.2.3 广播主机运转灵活、可靠,控制功能正常;

2.7.2.4 消防广播系统选层准确、可靠,功能正常。

2.7.3 维修保养工作计划

2.7.

3.1 每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态,都应能紧急切换到火灾事故广播上,音响清晰;

2.7.

3.2 每月定期检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、

清晰;

2.7.

3.3 每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养;

2.7.

3.4 每月定期试验消防广播的选层广播功能是否正常。

2.8 消防联动系统(含防排烟系统)的维护保养

2.8.1 维修保养工作内容

2.8.1.1 检查试验消防正压送风机(排烟风机)及正压送风阀(排烟阀)的联动功能是否正常;

2.8.1.2 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常;

2.8.1.3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常;

2.8.1.4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常;

2.8.1.5 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常;

2.8.1.6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常;

2.8.1.7 检查试验联动警铃的功能是否正常;

2.8.1.8 检查试验联动广播的功能是否正常;

2.8.1.9 测试正压送风机(排烟风机)现场和远程启停控制功能是否正常;

2.8.1.10 定期对正压送风机(排烟风机)、正压送风阀(排烟阀)进行保养,对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

2.8.2 维修保养工作标准

2.8.2.1 风机风阀联动功能正常,动作准确;

2.8.2.2 防火阀阀体和易熔片完好,控制及反馈信号通讯畅通正常;

2.8.2.3 消防电梯人工迫降功能正常;

2.8.2.4 联动试验时有迫降电梯的信号输出,电压符合要求;

2.8.2.5 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常;

2.8.2.6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常;

2.8.2.7 联动警铃的功能正常;

2.8.2.8 联动广播的功能正常;

2.8.2.9 现场和远程启、停风机的控制功能正常;

2.8.2.10 风机运行平稳,噪声低,风量、风压达到要求,风阀开、关灵活,密封性好,风机皮带松紧度适中。

2.8.3 维修保养工作计划

2.8.

3.1 每月定期检查试验消防正压送风机(排烟风机)及正压送风阀(排烟阀)的联动功能是否正常;

2.8.

3.2 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常;

2.8.

3.3 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常;

2.8.

3.4 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常;

2.8.

3.5 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常;

2.8.

3.6 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常;

2.8.

3.7 每季检查试验联动警铃的功能是否正常;

2.8.

3.8 每季检查试验联动广播的功能是否正常;

2.8.

3.9 每月定期测试正压送风机(排烟风机)就地和远程启停控制功能是否正常;

2.8.

3.10 每季定期对正压送风机(排烟风机)、正压送风阀(排烟阀)进行保养,对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等;

2.9 水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养

2.9.1 维修保养工作内容

2.9.1.1 检查试验自动和手动启动消防水泵,观察流量、压力、运行电流是否正常,并做好记录存档;

2.9.1.2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常,控制柜各指示灯各功能是否正常;

2.9.1.3 定期检查联动柜内部电路,测试其功能是否正常,并进行吸尘、紧固接线的保养工作;

2.9.1.4 定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀,用主电源启动消防水泵,消防水泵启动应正常;关掉主电源,主、备电源切换正常,试验1~3次;

2.9.1.5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求,并做好记录;

2.9.1.6 定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常;

2.9.1.7 定期添加或更换水泵的润滑油。

2.9.2 维修保养工作标准

2.9.2.1 水泵运行平稳,流量、压力达到设计要求;

2.9.2.2 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确,显示正确;

消防系统维保技术要求

消防系统维保技术要求 一.总则 1.本技术规范书适用于XXX有限公司的消防系统维保项目, 包括全厂消防系统的维保内容、维保质量等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。 2.维保目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于 最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。二.项目概况 1.项目名称:XXX有限公司消防系统维护保养。 2. 工程地点:XX市XXXXXXX。 3. 维修保养项目如下,乙方针对以下项目提供维保方案,维保方案中应包含但不 限于本技术文档中提及维护保养内容及技术要求: 3.1 火灾报警及联动控制系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感 烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、警铃等); 3.2 消防给水系统(主要包括:室内消火栓、室外消火栓、消防水泵、水泵 接合器、消防水池、浮球阀、屋顶水箱、管道阀门、管网等); 3.3 自动喷水灭火系统(主要包括:水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警 阀、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、水力警铃等); 3.4 气体灭火系统(主要包括CO2气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统等) 3.5 防排烟及联动系统(主要包括:防排烟阀、防排烟风机、电控箱等) 3.6 应急照明和疏散指示标志(主要包括应急照明电源、应急照明灯,疏散 指示牌等)

3.7 防火分隔设施(主要包括:防火门,防火卷帘门,卷帘门控制箱、电机、限位器、帘片、按钮盒等) 3.8 应急广播系统(主要包括广播喇叭,话筒,消防电话等) 3.9 灭火器维护管理 三. 乙方资格要求 1. 应具备独立法人资格,同时具有消防维修保养资质证。 2. 应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉; 3. 必须提供以下文件: 3.1 营业执照原件及复印件、法人代表证明及身份证复印件及委托代理人证明及身份证复印件; 3.2消防设施维修保养资质证书原件及复印件; 3.3消防设施维修保养人员资格证原件及复印件; 4. 国际认证企业及守合同重信用企业优先考虑。 四.维护保养内容及技术要求 1. 概述 乙方需根据本技术要求描述的维护保养范围及内容、“附件A-2 消防系统维保记录表”的内容及技术要求认真履行职责(当本技术要求与“附件A-2 消防系统维保记录表”中的技术要求和内容有不一致时,以“附件A-2 消防系统维保记录表”优先),确保厂内所有消防设施的正常运行,并在设备发生故障的情况下能够及时组织专业人员进行维修以及突发事件的应急响应。另外,乙方需遵守公司所有的规章制度和管理体系的要求,履行公司对供应商规定的义务,加强在物料、成本、培训方面的管理。同时须严格按照以下规

消防维保技术服务实施计划方案

目录 一、投标函........................................... 错误!未定义书签。 二、投标报价表........................................... 错误!未定义书签。 三、法定代表人身份证明书................................. 错误!未定义书签。 四、法定代表人授权委托书................................. 错误!未定义书签。 五、技术条件偏离表....................................... 错误!未定义书签。 六、商务(合同)条件偏离表............................... 错误!未定义书签。 七、投标人基本情况表..................................... 错误!未定义书签。 八、保险承诺书........................................... 错误!未定义书签。 九、优惠及服务承诺....................................... 错误!未定义书签。 十、维保技术服务实施方案............................................. - 10 - 十一、服务工作目标及质量标准......................................... - 16 - 十二、管理规章制度................................................... - 17 - 十三、应急预案....................................................... - 18 - 十四、沟通与协调..................................................... - 19 - 十五、机构及本项目人员............................................... - 22 - 十六、本项目管理及现场服务作业人员配置情况............... 错误!未定义书签。十七、资格及资信材料复印件............................... 错误!未定义书签。十八、投标人初步评审条件业绩证明......................... 错误!未定义书签。十九、上年度审计报告及财务年报........................... 错误!未定义书签。二十、投标人详细评审条件业绩证明......................... 错误!未定义书签。

消防系统维保方案

招商局物业管理公司苏州分公司消防系统 保养方案书 编制单位:苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司编制日期: 2016年1月19日 目录 一、公司简介 3 二、编制说明 5 三、维护保养内容 6 四、消防系统年度维护保养报价 12 五、消防系统维修保养人员及联系电话 13 六、服务承诺书 14 七、消防系统维护保养协议 16 八、消防维保记录附表 20 一、公司简介 苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司隶属于江苏锡宜消防工程

有限公司的子公司,公司主要经营有消防工程设计、安装、维修、维护(自动报警系统、自动灭火系统、自动气体灭火系统、泡沫灭火系统、室内外消火栓系统、消防供水系统、防排烟、正压送风及自动空调系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统、应急广播及通讯系统等各类子系统)、技术咨询、技术服务。

二、编制说明 、编制目的 按照国家有关消防法律、法规、技术规范的规定,安装消防设施,是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施,杜绝恶性火灾发生的重要保障。但目前,许多消防设施存在严重问题不能正常运行,一些消防设施出现故障后不能及时发现,起不到防火、报警和灭火的作用,埋藏隐患,危及公共消防安全。究其原因,除设计、施工和产品质量方面把关不严外,主要是消防设施投入运行后,没有建立健全和落实有效的检查维修保养管理机制。根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消防设施的正常运行。 招商社区规模大、居住人员多、人员多而且流动频繁等特点。更是人员密集之处。一旦发生火灾,疏散难、扑救难,损失严重,后果不堪设想。所以消防设施、设备(硬件)的管理、维护保养,并使其充分发挥效用,从而提高防御火灾的能力,是消防安全管理的基础。 为保证小区消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,保障业主生命财产的安全,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置扑灭火灾。 为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。

消防维保技术方案

精心整理 ******************** 投标文件 项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章) 日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统

1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘 2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 1)采用专用检测设备按8%比例不重复的抽检方式对火灾探测器及空气采样探测器进行加烟或加温试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常;报警区域、探测点编号与建筑部位的对应是否准确无误;被检测的火灾探测器工作是否正常; 2)拧下任何一只火灾探测器,检查火灾报警控制器的故障功能及显示是否正常;并同时检查试验火警优先功能是否正常; 3)按8%比例不重复的抽检方式对手动报警按钮进行试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常; 4)对经常误报警的设备或场所技术分析,排除其误报警的可能性,确保火灾报警系统正常运行。 火灾报警系统功能、性能检查; 联动控制器(盘)电压、电流测量,是否符合其规定指标。 检查观测联动控制器(盘)各输出接点,并进行电压测量,动作是否可靠。

建筑消防设施维保方案设计及表格

实用标准文档 建筑消防设施维保方案 编制单位: 公司地址: 电话: 年月

为保证厂区的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,特制定本维保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、消火栓系统; 4、防排烟系统; 5、气体灭火系统; 一、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 电专业维保人员: 水专业维保人员: 通风专业维保人员: 二、维修、保养依据及标准 (1)《建筑设计防火规》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规》GBJ232-82 四、月检维修保养方案

1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷水灭火系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

消防维保计划

维护保养实施步骤 一、火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 为了保证火灾报警系统正常运行,使火灾报警系统维护保养工作能够有章可循,为此,就维护保养工作的工作程序和要求,特制定维护保养工作计划书,以供用户参考。 (一)月度检查 1、火灾报警控制器功能、性能检查: (1)、通过火灾报警控制器上的手动检查装置,逐一检查火灾报警控制器的各项功能是否正常,包括火警,各类故障监控功能,试验火灾报警器的声光显示、消音和打印功能是否正常;(2)、用电源自动切换功能检查:切断交流电源,观察备用电源是否正常自动切入工作,并由备用电源工作四小时,看其运行是否正常; (3)、观察各电压、电流表的指示,是否符合火灾报警控制器的规定指标; (4)、逐一检查所有显示器、指示灯、开关、按钮是否有损坏或接触不良状况,并及时排除。 2、火灾报警系统功能、性能检查: (1)、如月无报警现象,则采用专门检测设备按不重复的抽检方式对火灾探测器进行加烟或加温试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常;报警区域、探测点编号与建筑部位的对应是否准确无误;被检测的火灾探测器工作是否正常; (2)、拧下任何一只火灾探测器,检查火灾报警控制器的故障功能及显示是否正常;并同时检查试验火警优先功能是否正常; (3)、按不重复的抽检方式对手动报警按钮进行试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常; (4)、对经常误报警的设备或场所技术分析,排除其误报警的可能性,确保报警系统正常运行。 (二)季度检查:

1、火灾报警控制器功能、性能检查: (1)、除月度例行检查外,通过火灾报警控制器上的手动检查装置,检查火灾报警控制器的各项联动控制功能(模拟)是否正常,包括警铃、消防泵、喷淋泵、消防电梯、防排烟设备、电动防火阀、防火门、消防通讯等; (2)、对输出控制功能检查同时,查看回答信号是否正常。 2、火灾报警系统功能、性能检查: (1)、对手动报警按钮进行试验,检查火灾报警控制器的联动功能的输入及输出是否正常;联动设备的自动动作是否准确。 (2)、按不重复的抽检方式对警铃、警笛进行试验,检查其声响是否满足要求。 (3)、与水系统相配合,按不重复的抽检方式对水流指示器、压力开关、监控阀等模块进行检查,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常。 (三)、半年检查: 1、火灾报警系统联动功能、性能检查: (1)、火灾报警联动控制器(盘)、面板检查,其指示灯、开关、按钮、标志等是否完好。(2)、自检功能检查,应符合设备的技术要求(自检时,外控开关转换至输出锁定位置,防止外控设备动作)。 (3)、联动控制器(盘)电压,电流测量,是否符合其规定指标。 (4)、检查观测联动控制器(盘)各输出接点,并进行电压测量,动作是否可靠。 (5)、联动控制器(盘)的手、自动操作检查(对动作后无不良后果的进行实效模拟试验),如:警铃、广播切换、手动状态下的水系统联动控制等。 (四)年度检查 1、按半年度要求完成火灾报警系统和联动功能、性能检查。 2、按年检表格要求容做好年检例行试验。 (五)计划时间表:

消防维保技术解决方案.docx

******************** 投标文件 项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章)日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统 1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘

2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 2.1.1每日检查 2.1.1.1报警系统主机每日进行自检功能测试;消音、复位功能测试。 2.1.1.2故障报警功能测试;火灾优先功能测试;报警记忆功能测试;均应正常并有记录。 2.1.2月度检查 2.1.2.1火灾报警控制器功能、性能检查。 2.1.2.2通过火灾报警控制器上的手动检查装置,逐一检查火灾报警控制器的各项功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能,试验火灾报警器的声光显示、消音和打印功能等是否正常; 2.1.2.3用电源自动切换功能检查:切断交流电源,观察备用电源是否正常自动切入工作,并由备用电源工作四小时,看其运行是否正常; 2.1.2.4观察各电压、电流表的指示,是否符合火灾报警控制器的规定标准; 2.1.2.5逐一检查所有显示器、指示灯、开关、按钮是否有损坏或接触不良状况,并及时排除。 2.1.2.6火灾报警系统功能、性能检查: 1)采用专用检测设备按8%比例不重复的抽检方式对火灾探测器及空气采样探测器进行加烟或加温试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常;报警区域、探测点编号与建筑部位的对应是否准确无误;被检测的火灾探测器工作是否正常;

消防系统维保方案

火灾消防系统 维保方案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期:2019年3月2日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表)

第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX位于XXXXXXX,拥有全国最大的30万吨级陆岸原油码头, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,。 。 2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动 报警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路) 2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水 泵接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限)

建筑消防设施维保方案及表格

建筑消防设施维保方案及 表格 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

建筑消防设施维保方案 编制单位: 公司地址: 电话: 年月 为保证厂区内内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,特制定本维保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、消火栓系统; 4、防排烟系统; 5、气体灭火系统; 一、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 电专业维保人员: 水专业维保人员: 通风专业维保人员: 二、维修、保养依据及标准

(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷水灭火系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统:

消防维保方案1.doc

XZX--LS--101B ( ) 消防维保方案 一、消防系统人员安排及维护计划 1、维护计划 (1)月度巡检时间为每月的15号开始,为期1天工作日。 (2)季度巡检时间为每季度最后一个月的15号开始,为期2天工作日。 (3)年度巡检时间为每年最后一个月的15号开始,为期2天工作日。 二、消防系统维护故障处理 1、巡检过程应依据新消防法的每项条款进行严格检查。 2、每次巡检完成后发现的一些问题以及季度巡检和年度巡检结束后要以书面报告形式上报甲方,并签字确认。 3、日常收到故障排除信息,确认什么故障,不论故障大小尽量做到维保人员到场确认并予以排除。 4、如故障问题无法解决,向公司技术支持反应相关故障情况,尽一切可能当场将故障排除。 5、如遇重大特殊的故障问题,应向公司领导汇报具体情况并书面上报甲方,等待具体处理方案。 6、节假日人员安排到位,以应对突发的故障问题。 三、维护档案的建立与管理 1、每次巡检结束必须必须以规范统一的表格记录好巡检内容。 2、每次月度巡检结束要将档案资料归总整理,在季度巡检结束以后把之

3、资料档案一式两份,一份上报甲方,一份自留。 4、表格统一制式见附件 四、人员考核制度 1、每次接受故障信息必须按时到场处理。 2、每次巡检必须做好相关文书资料的记录和整理。 3、每次巡检必须在要求时间内结束。 4、每次维修结束后如有更换配件的,需做好相关文件并由甲方签字。 5、每次月度巡检结束后召开例会,深度学习新消防法,以及讨论巡检过程 中遇到的问题和解决的办法。 五、消防系统检查、维保方法 自动报警系统: 1、月度巡检和试验火灾自动报警系统的下列功能 (1)检查主机复位、消音、故障报警等功能是否正常。如发现不正常,做好记录并及时处理; (2)试验烟感、手报等设备是否正常; (3)主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常。 2、每季检查和试验火灾自动报警系统的下列功能 (1)采用加烟的方法分期分批试验探测器的动作是否正常,及确认灯显示。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换; (2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常; (3)主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常; (4)检查水泵控制柜手动/自动转换开关是否正常; (5)直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态;

消防维保技术方案

******************** 投标文件项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章)日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统:

1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统 1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘 2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 2.1.1每日检查 2.1.1.1报警系统主机每日进行自检功能测试;消音、复位功能测试。 2.1.1.2故障报警功能测试;火灾优先功能测试;报警记忆功能测试;均应正常并有记录。 2.1.2月度检查 2.1.2.1火灾报警控制器功能、性能检查。 2.1.2.2通过火灾报警控制器上的手动检查装置,逐一检查火灾报警控制器的各项功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能,试验火灾报警器的声光显示、消音和打印功能等是否正常; 2.1.2.3用电源自动切换功能检查:切断交流电源,观察备用电

消防维保方案计划书

伊宁市绿雅物业服务有限公司消防维保计划方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。结合甲方的设备实施和管理要求,以使整个维保工作系统化,规范化,档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失特制定如下维保计划: 一.日常维保工作安排 (1)每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍,确保设备的正常运行。 (2)每季度或半年,(视消防工程大小)进行全面检查,发现问题及时处理。 (3)每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。(4)协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 (5)协助或完成负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其他工作的正常进行。二.消防设施维护、保养内容 (1)消防维保共分为以下系统; (1.1)火灾自动报警系统(1.2)消防联动系统 (1.3)自动喷水灭火系统(1.4)消火栓系统(1.9)消防专用电话 (1.5)应急广播系统(1.6)防排烟系统 (1.7)防火卷帘系统(1.8) 消防供电设施 (2)具体维保方案 (2.1)室内消火栓系统的维护保养 (2.1.1)维修保养的工作内容 (2.1.1.1)检查消火栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化,龟裂或脱落,检查水带是否霉烂,穿孔,检查卷盘胶管是否老化,龟裂,检查消火栓玻璃按钮是否破碎。 (2.1.1.2)检查测试消防栓按钮系统,实验消火栓按钮,警铃是否鸣响,消防水泵是否启动,消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示。 (2.1.1.3)检查各阀门是否处于正常工作状态是否完好不渗漏。 (2.1.1.4)检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整,不渗漏。 (2.1.1.5)定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求。 (2.1.1.6)定期试验安全泄压阀是否灵敏,可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效。 (2.1.1.7)检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,定期清洗过滤器。 (2.1.1.8)定期检查阀门是否开关灵活,有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的需进行研磨工作,无法修复达到予以更换定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑。 (2.1.1.9)检查止回阀启闭是否灵活,有效。 (2.1.1.10)定期对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予以更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 (2.1.2)维修保养工作标准。 (2.1.2.1)消防栓箱内配置齐全,各项配件完好,消防栓口静压符合设计或规范要求。(2.1.2.2)试验消防栓按钮,消防栓水泵启动,各项联动设施动作,消防中心有报警信号和消防水泵状态显示。 (2.1.2.3)个阀门处于正常的开或关状态且有明显标志,阀体完好不漏水。 (2.1.2.4)消防栓系统水泵接合器外观完好配置齐全,无变形,无渗漏,无缺损。 (2.1.2.5)消防栓喷射时,其充实水柱达到设计或规范要求。 (2.1.2.6)安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好工作灵敏,可靠,有效。

消防系统维保方案

维护保养工作方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划:

一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。 4、协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

二、消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2消防联动系统 1.3自动喷水灭火系统; 1.4消火栓系统; 1.5气体灭火系统; 1.6防火卷帘门; 2、具体维保方案 2.1室内消防栓系统的维护保养 2.1.1 维修保养工作内容 2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎; 2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 2.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 2.1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏; 2.1.1.5定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求;

消防维保计划及方案

投标函 致:有限公司 根据贵方“有限公司年消防维保项目邀标函”,我公司正式授权(姓名)经理(职务)代表投标人分公司,提交投标文件正本壹份,副本贰份,并保证: 1. 我公司将根据招标文件之规定,严格履行合同的责任和义务。 2. 我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件,我们知道必 须放弃提出含糊不清或引起误解的问题的权利。 3. 提供我单位营业执照和税务登记证复印件,相关行业资质证书和在 职技术人员岗位证书,标书中列举出我单位已提供服务单位的名称,并保证所提供的一切资料真实有效。 4. 同意向贵方提供我单位服务的委托合同复印件及贵方可能另外要 求的与本次投标有关的证据或资料。 投标方的相关资料如下: 投标单位全称:分公司 地址: 邮编:电话:传真: 开户行:支行帐号: 公章: 日期:

目录 一、项目概述与维保工作范围 二、维保工作内容、依据和标准 三、自备维保仪器和设备 四、消防设施维日常检查维修保养计划 五、消防维保工作程序 六、维保实施步骤和方案 七、本项目维保适用标准及规范 八、本项目维保重点和难点的分析 九、质量关键点和维保要点、工序清单 十、确保安全生产的技术组织措施 十一、确保文明施工的技术组织措施

一、项目概述与维保工作范围 1. 维保名称: 北方沥青燃料有限公司消防设施维护保养 2. 维保地点: 北方沥青燃料有限公司指定地点 3. 维保工作范围: 北方沥青燃料有限公司的消防设施维护保养。 二、维保工作内容、依据和标准 1.工作内容 1.1. 自动喷淋灭火系统(操作控制盘、雨淋阀室、水喷淋等) 1.2. 室(内)外消防栓、消防水炮。 1.3. 消防泡沫灭火系统(泡沫站、泡沫发生器等) 1.4. 消防水泵房 1.5.火灾自动报警系统(报警控制盘、感烟、感温、手报、感温电缆、红外线探测器、可燃气体报警器、火焰探测器、声光报警器、光纤光栅)。 1.6.防火门、防火卷帘。 1.7.气体灭火系统。 2.编制依据及标准 2.1.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2.2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(2005年版) 2.3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.5.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 2.6.泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010 2.7.消防工程设计图纸(电施、水施等消防工程部分) 三、自备维保仪器和设备 本项目配备主要机械设备

消防维保技术方案演示教学

包头东方希望碳素有限公司火灾自动报警系统设备维保 技术规范书 批准: 复审: 初审: 编制: 二0一六年五月二十日

一、设备概况 1、厂址地理位置 包头东方希望碳素有限公司厂址位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新区希望工业园区,该园区位于包头市昆区南部。地形平坦,地面自然标高在999.25~1000.52之间。 2、厂址水文气象条件 2.1、水文条件 (1)厂址范围内地下水埋深在2.92~8.3m之间,地下水类型为潜水。场地地下水位将随着季节的变化,各时期降水量的不同,场区补给、径流、排泄的不同,会有很大的变化,基础埋深较深的部分建(构)筑物需考虑施工降水。按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性评价,对混凝土结构具弱~中等腐蚀性;对钢筋混凝土结构中钢筋具弱~中等腐蚀性;对钢结构具中等腐蚀性。依据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001),包头地区地震动峰值加速度为0.20g;对应的抗震设防烈度为8度。 (2)气象条件 厂址地处大陆性季风型气候区,冬季寒冷干燥,夏季炎热短暂。 全年平均气温 7.5℃ 极端最高温度 39.2℃ 极端最低温度 -31.4℃ 累年平均气压 895.9毫巴 最高气压 921.8毫巴 最低气压 874.0毫巴 历年平均风速 2.2m/s 最大风速 26m/s 累年平均降水量 305.5mm 夏季主导风向东南风 冬季最多风向西北风 年主导风向西北风 最大冻土深度 1750mm

月平均温度(℃)和月平均气压(毫巴)见下表。 月份 一 月二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 平 均 平均最高气温-3. 8 0.8 8.0 17. 1 24. 28. 5 29. 6 27. 2 22. 4 15. 5.3 -2.0 14. 3 平匀最低气温-16 .2 -11 .9 -5. 2.6 9.3 14. 4 17. 4 15. 4 9.0 1.6 -7.0 -13.8 1.3 平均气温-10 .8 -5. 9 1.1 9.9 16. 9 21. 7 23. 4 21. 1 15. 3 7.6 -1.7 -8.6 7.5 月份一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 平 均 平 均气压 901 .7 899 .7 896 .8 893 .7 891 .6 888 .7 887 .5 890 .8 895 .9 900 901.6 902.4 895 .9 (3)包头东方希望碳素有限公司设有下列消防系统: ——室内外高压水消防系统 ——自动喷水灭火系统 ——火灾探测及自动报警系统 2.2自动消防报警系统 包头东方希望碳素有限公司生产区域所匹配的消防自动系统报警主要由高智能型火灾报警系统为GST-5000型海湾产控制主控机、中文显示控制屏、智能微机管理系统、中央手动控制操作盘、智能感烟探测器、手动报警按钮、区域信号模块、区域控制模块、蜂鸣器、广播主机、端子箱、火灾应急电话系统等组成;一旦发生火灾,主机系统发出声光报警,通过预先设定程序启动软件,控制相应模块,启动相应的消防设施灭火。在报警确认后,也能通过中央手动模式启动相应措施灭火。 火灾自动报警系统由4个集中报警控制器及5个区域报警器组成局域

消防维保计划及方案

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案 投标函 致:有限公司 根据贵方“有限公司年消防维保项目邀 标函”,我公司正式授权(姓名)经理(职务)代 表投标人分公司,提交投标文件正本壹份,副本贰份,并保证: 1. 我公司将根据招标文件之规定,严格履行合同的责任和义务。 2. 我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件,我们知道 必须放弃提出含糊不清或引起误解的问题的权利。 3. 提供我单位营业执照和税务登记证复印件,相关行业资质证书和 在职技术人员岗位证书,标书中列举出我单位已提供服务单位的名称,并保证所提供的一切资料真实有效。 4. 同意向贵方提供我单位服务的委托合同复印件及贵方可能另外要 求的与本次投标有关的证据或资料。 投标方的相关资料如下: 投标单位全称:分公司 地址: 邮编:电话:传真:

开户行:支行帐号: 公章: 日期: 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案 目录 一、项目概述与维保工作范围二、维保工作内容、依据和标准三、自备维保仪器和设备四、消防设施维日常检查维修保养计划消防维保工作程序五、维保实施步骤和方案六、七、本项目维保适用标准及规范八、本项目维保重点和难 点的分析九、质量关键点和维保要点、工序清单十、确保安全生产的技术组织措施十一、确保文明施工的技术组织 措施 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

一、项目概述与维保工作范围 1. 维保名称: 北方沥青燃料有限公司消防设施维护保养 2. 维保地点: 北方沥青燃料有限公司指定地点 3. 维保工作范围: 北方沥青燃料有限公司的消防设施维护保养。 二、维保工作内容、依据和标准 1.工作内容 1.1. 自动喷淋灭火系统(操作控制盘、雨淋阀室、水喷淋等) 1.2. 室(内)外消防栓、消防水炮。 1.3. 消防泡沫灭火系统(泡沫站、泡沫发生器等) 1.4. 消防水泵房 1.5.火灾自动报警系统(报警控制盘、感烟、感温、手报、感温电缆、红外线探测器、可燃气体报警器、火焰探测器、声光报警器、光纤光栅)。 1.6.防火门、防火卷帘。 1.7.气体灭火系统。 2.编制依据及标准 2.1.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2.2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(2005年版) 2.3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.5.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 2.6.泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010 2.7.消防工程设计图纸(电施、水施等消防工程部分) 三、自备维保仪器和设备 本项目配备主要机械设备 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

建筑消防设施维护保养服务方案

建筑消防设施维护保养服务方案 天津市沃深机电设备安装有限公司 2015年07月06日 建筑消防设施维护保养工作方案 根据《天津市建筑消防设施维护保养机构评定规则》及天津市消防局下发的《关于进一步加强全市建筑消防设施维护保养工作的通知》精神制定如下方案: 一、前期准备工作 1、在签订《维保协议》之前,贵单位向我公司提供该建筑消防设施安装图纸和消防验收合格证及本年度电气、消防检测报告。有自动报警系统的单位需要提供报警设备安装点位图和设备地址编码表及使用说明书。 2、在签订《维保协议》前,贵单位将所有建筑消防设施进行全面质量检测,对检测中发现的问题逐一进行修复。 二、维保范围 1、火灾自动报警系统 2、室内消防自动喷淋灭火系统(不含泵房) 3、室内消火栓系统(不含泵房) 4、防火分隔设施控制系统 5、防排烟系统 6、安全出口、安全疏散指示灯(不含应急照明) 三、维保方法 1、贵单位在与我公司签约之前,要安排2-4名专职值班人员与我公司配合工作。值班人员要经过公安消防部门专业培训,且取得培训结业证书。值班人员要熟悉掌握本单位各种消防设施的基本情况,确保在火灾情况下会使用、会操作。 2、消防控制室人员实行每日24小时值班制度,并按时填写《值班日志表》。发现故障不能自行排除的,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司客户服务中心,讲清楚故障现象(便于作相应准备),同时报告上级主管部门。我公司接到情况后,一般故障8-12小时内派专业技术人员到达现场,紧急情况立即派人到场。一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。故障排除后,双方填写《建筑消防设施日常故障处理登记表》。 3、我公司与贵单位签订维保合同后,实行每月按时巡检,有问题随叫随到服务制度,每月定期对签保单位的建筑消防设施进行一次全面检测。每季度向受保单位出具一份消防设施检测报告。维保内容严格按维保方案进行,不得有任何减少项目的行为、按时保质保量的提供月检、季检、年检报告及相应报表。每逢节假日前,我公司将提前两天派员对该工程消防设施、设备进行检查,保证消防系统的正常、稳定运行。 4、我公司在履行月检查和应急随机服务中,贵单位要派专人协助工作,本着实事求是的原则,共同填写《建筑消防设施月检查记录表》,双方人员必须签字。此表一式三份,贵单位1份,我公司1份,报消防支队1份。 5、我公司在对消防设施进行检查测试中,发现故障能排除的要立即排除,故障较大、问题严重不能立即解决的,要及时填写《维修报告表》呈贵单位,纳入计划,尽快解决。

相关文档