文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外景观照明电气施工方案计划(规范标准版字体及其格式)

室外景观照明电气施工方案计划(规范标准版字体及其格式)

室外景观照明电气施工方案计划(规范标准版字体及其格式)
室外景观照明电气施工方案计划(规范标准版字体及其格式)

施工方案及工艺流程

本工程结构工程施工已完成,即将进行外墙幕墙施工,施工前认真读懂图纸,与各施工单位做好协调工作,及时要求总包单位提供施工场地及施工所需要的脚手架等。提前确定深化设计,避免给灯具安装带来的不便,切实的落实每一道工序的施工方法,顺利完成本次施工任务。

镀锌钢管连接时用通丝管箍连接,套丝不得有乱扣现象,外露2-3扣。

钢管安装时,无弯时不大于30m、有一个弯时不大于20m、有二个弯时不大于15m、有三个弯时不大于8m必须加装接线盒,无法加装接线盒时,可加大一号管径。在水平和垂直方向上每隔1.5—2 m需加支架。

KBG管路连接处,管与套接管件连接紧密,内外壁应光滑,无毛刺。

直管连接时两管口插入直管接头中心凹形槽两侧,转角连接时,管口插入弯管接头凹形槽侧。

KBG管路水平敷设时,扣压点在管路上下方,管路垂直敷设时,扣压点在管路左右侧。

敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的KBG管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm。

KBG管与管连接处的扣压点深度不应小于1.0mm,扣压牢固.

跨接地线:跨接地线采用卡接,同一区域朝向应一致,作到明显、美观。

1.2.2、吊顶内管路敷设技术要求:

材质、固定参照明配管工艺;连接、弯度、走向等可参照暗敷工艺要求施工,接线盒可使用暗盒。

会审图纸要与通风暖卫等专业协调,经审核无误后,在顶板或地面进行弹线定位。如吊顶是有格块线条的,灯位必须按格块分均。

灯位测定后,用不少于2个螺丝把灯头盒固定牢。如有防火要求,可用防火布或其他防火措施处理,灯头盒。无用的敲落孔不应敲掉,已脱落的要补好。

管路应敷设在主龙骨的上边,管入盒、箱必须煨灯叉弯,并应里外带锁紧螺母。采用内护口,管进盒、箱以内锁紧螺母平为准。

固定管路时,如为木龙骨可在管的两侧钉钉,用铅丝绑扎后再把钉钉牢。如为轻钢龙骨,可采用配套管卡和螺丝固定,或用拉铆固定。直径25mm 以上和成排管路应单独设架。

管路敷设应牢固通顺,禁止做拦腰管或拌脚管。遇有长丝接管时,必须在管箍后面加锁紧螺母。管路固定点的间距不得大于1.5m。受力灯头盒应用吊杆固定;在管进盒处及弯曲部位两端15-30cm处加固定卡固定。

吊顶内灯头盒至灯位采用金属软管过渡,长度不宜超过1m。管两端应使用专用接头。吊顶各种箱盒的安装箱盒口的方向应朝向检查口。

1.2.3、电缆线路敷设工艺流程及技术要求

工艺流程:

(1)分支电缆订货时应向厂家提供以下资料:

A、干线的型号、规格、分支位置长度(起始位置及电缆总长度)

B、分支线的型号、规格及分支线长度

C、敷设方法由地面向上拉还是由楼顶拉下

D、是否需要对电缆进行末端处理

(2)施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符

合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。

(3)电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

A.1kV以下电缆用1kV摇表摇测线间及对地绝缘电阻应不低于10MΩ。

B. 3-10kV电缆应事先做耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当

地供电部门规定,必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是

否合格。

临时联络指挥系统:

用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。

挂标志牌:

(1)标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。

(2)标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

(3)直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端应挂标志牌。

(4)沿支架桥架敷设电缆,在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。

其他要求:

(1)电缆穿楼板时应装套管,敷设完后应将套管用防火材料堵死。并做好封闭措施,防止水从套管内流入下层房间内。

(2)电缆头和中间头制作严格遵守工艺规程,一次完成。在电缆敷设前,制定具体施工方案和安全施工措施。

1.2.4、管内穿绝缘导线工程工艺流程及技术要求:

工艺流程:

选择导线:

(1)应根据设计图要求选择导线。

(2)相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用黄绿双颜色的导线做保护地线,淡蓝色为工作零线。

穿带线:

(1)穿带线也是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。

(2)穿带线的方法:

A.带线一般均采用φ1.2-2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿人管路内,在管路的两端均应留有10-15cm的余量。

B.在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。

C.穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。

清扫管路:

(1)清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。

(2)清扫管路的方法:将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。

放线及断线:

(1)放线:

A.放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对。

B.放线时导线应置于放线架或放线车上。

(2)断线:剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑:

A.接线盒、开关盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。

B.配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2。

C.出户导线的预留长度应为1.5m。

D.共用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。

导线与带线的绑扎:

(1)当导线根数较少时,例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层削

去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。

(2)当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的银形过渡部位,便于穿线。

管内穿线:

(1)钢管(电线管)在穿线前,应首光检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。

(2)当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。

(3)两人穿线时,应配合协调,一拉一送。

(4)穿线时应注意下列问题:

A.同一交流回路的导线必须穿于同一管内。

B.不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同—管内,但以下几种情况除外:标称电压为50V以下的回路;向一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;同一花灯的几个回路;同类照明的几个回路,但管内的导线总数不应多于8根。

C.导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余度。

D.敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时应在管口处和接线盒中加以固定:A:截面积为50mm2及以下的导线为30m;B:截而积为70-95mm2的导线为20m;C:截面积在180-240mm2之间的导线为18m。

E.穿入管内的绝缘导线,不准接头和局部绝缘破损及死弯。导线外径总截而不应超过管内面积的40%。

导线连接:

(1)导线连接应具备的条件:导线接头不能增加电阻值、受力导线不能降低原机械强度、不能降低原绝缘强度。

(2)剥削绝缘使用工具:应使用剥线钳。

(3)铜导线在接线盒内的连接:

A.单芯线并接头:导线绝缘台并齐合拢。在距绝缘台约12mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5—7圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上进行涮锡处理。

B.不同直径导线接头:如果是独根(导线截面小于2.5mm2)或多芯软线时,则应先进行涮锡处理。再将细线在粗线上距离绝缘层15mm处交叉,并将线端部向粗导线(独根)端缠绕5-7圈,将粗导线端折回压在细线上(右上图),最后再做涮锡处理。

C.安全型压线帽:

铜导线压线帽分为黄、白、红三种颜色,分别适用于1.0mm2;1.5mm2;2.5mm2;4mm2的2—4条导线的连接。操作方法是:将导线绝缘层剥去13或10mm(按帽的型号决定),清除氧化物,按规格选用适当的压线帽,将线芯插入压线帽的压接管内,若填不实,可将线芯折回头(剥长加倍),填满为止。线芯插到底后,导线绝缘应和压接管口平齐,并包在帽壳内,用专用压接钳压实即可。

D.接线端子压接:多股导线(铜或铝)可采用与导线同材质且规格相应的接线端子。削去导线的绝缘层,不要碰伤线芯,将线芯紧紧地绞在一起,

清除套管、接线端子孔内的氧化膜,将线芯插入,用压接钳压紧。导线外露部分应小于l-2mm。

导线包扎:

首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1-2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕l-2圈后,再进行回缠。采用橡胶绝缘带包扎时,应将其拉长2倍后再进行缠绕。然后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧胶布,导线接头处两端应用黑胶布封严密。

线路检查及绝缘摇测:

(1)线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线

接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。不符合规定时应立即纠正,检查无误后再进行绝缘摇测。

(2)绝缘摇测:线路的绝缘摇测一般选用500V、量程为0-500MΩ的兆

欧表。测量线路绝缘电阻时:兆欧表上有三个分别标有“接地”(E);“线路”(L);“保护环”(G)的端钮。可将被测两端分别接于E和L两个端钮上。

(3)一般线路绝缘摇测有以下两种情况:

A.电气器具未安装前进行线路绝缘摇测时,首先将灯头盒内导线分开,

开关盒内导线连通。摇测应将干线和支线分开,一人摇测,一人应及时读数并记录。摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用lmin后的读数为宜。

B.电气器具全部安装完在送电前进行摇测,应先将线路上的开关刀闸、

仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,摇测方法同上所述,确认绝缘摇测无误后再进行送电试运行。

1.2.5、灯具安装工艺流程及技术要求

灯具安装工艺流程

灯内配线检查:

(1)灯内配线应符合设计要求及有关规定;

(2)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线

的端头需盘圈、涮锡;

灯具安装:

(1)绝缘台的安装:将接灯线从绝缘台的出线孔中穿出,将绝缘台紧贴

住建筑物表面,安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将绝缘台固定牢固。

(2)灯具安装牢固端正,位置美观正确。所有吊顶上灯具排列有规律,

依据装饰专业图与喷淋头、风口等保持间距,整齐划一,保证有良好的视觉效果,成排安装的灯具中心线允许偏差5mm。

(3)灯具安装完毕后,对每条支路进行绝缘摇测,阻值大于0.5Ω并做

好记录后,方可进行通电试运行。

1.2.6、配电箱(盘)安装工艺流程

施工管理配合、协调、服务措施

.1、施工管理措施

1.1 优化资源配置、强化运行机制和管理机构

我公司将在本工程运用系统工程的观点和方法,对所承建的项目进行全过程、全方位管理。其基本特征是:实现生产要素在工程项目上的优化配置和动态管理。

为了确保项目管理的目标实现,项目经理精心组织指挥本工程的生产经营活动,调配并管理进入工程项目的人力、物力、资金等生产要素,决定内部的分配形式和分配方案并对本工程的质量、安全、工期、现场文明等负有领导责任。进、建立权威的生产指挥系统,确保指令畅通,工程按预定的各项目标,顺利得到贯彻和实施。

1.2 严格执行施工技术控制措施

本工程对所有的分部工程、重要工序的质量控制方式,编制施工总也指导书或施工方案,指导书和技术方案的编制项目严格执行我方相关的技术管理程序文件,确保编制的作业指导书和技术方案的编制项目严格执行我方相关的技术管理程序文件,确保编制的作业指导书和技术方案具有可操作性,并能够充分保证施工质量。

本工程将在接受设计单位或监理单位的各系统施工图纸会审的基础上,组织内部各专业图纸会审,重点解决各专业施工接口管理和相关技术管理人员对系统的熟悉,及时发现问题寻找解决方法,以避免返工对质量造成的影响。各班组施工前,我方均规定了施工技术交底的程序,以确保对每个施工人员进行技术质量控制。

发生设计变更后应及时发放,做好发放灯具签字手续。工程技术人员应及时对原设计图纸进行变更修改做出更改标识,以便之别跟踪;施工图纸、设计变更由项目已总指挥向建设单位领取,交工地资料员登记、清点;施工一线的施工图纸、设计变更由施工组长负责保管、使用、回收。施工前有施工组长负责召开班前会议,施工班组长认真交代施工部位,施工方式,所涉及的不安全因素等。

1.3与建设单位、建立单位、总承包单位的配合协调措施

我方将严格遵守合同,履行对建设单位的承诺,切实抓好工程施工质量和

形象进度目标。

我方按照监理单位有关规定和实施细则要求,本着对建设单位负责的共同原则,积极配合好监理单位一起抓好工程的施工进度、质量、安全管理工作。

建立完整的工程质量管理体系,并在工作上与监理单位保持密切的联系,虚心接受监理单位在施工和质量管理工作上的知道和帮助。

每一个单位工程开工前,按规定日期提前向建设单位和监理单位提交单位工程开工申请报告,经建设单位和监理单位对我方施工技术准备情况进行检查并签证认可的条件下才开工。

在施工前我方将认真编制好施工方案和作业指导书,并提交给建设单位和监理单位进行审查。

与工程有关的施工图和安装技术资料在我方内部进行初步消化的基础上,积极配合建设单位和监理单位做好图纸会审和设计技术交底工作。

由我方编制的施工质量检验项目划分表,必须经建立但温和质量监督部门确认后,才可以实施。

定期向建设单位、监理单位、总承包单位提供我方的施工进度,参加由监理单位主持召开的工种施工协调会议,并以书面形式向建设单位和监理单位反应工程进展情况和存在的问题。

做好工程服务,在不违反设计原则和规范要求的前提下,对建设单位和监理单位提出的增加和变更项目,给予积极配合并及时完成。对建设单位委托的紧急工作,可采取先临时通知,事后补办手续的方法进行工作。

在工程施工过程中,对建设单位发现并提车的施工问题(包括施工管理、技术和质量问题),各级人员做到高度重视并认真对待,不得轻易放过,制定相应的整改措施,以确保在施工过程中不再有同样的问题发生。

对建设单位组织的各种施工质量检查活动,我方部门要积极配合,对检查后发现的施工质量问题及时组织人员进行整改处理,整改完工后,请建设单位和监理单位进行确认和签证。

严格按照施工质量检验项目划分要求进行工程施工质量检查验收工作,需监理单位进行质量验收的施工项目,在报验前必须要求完成内部质量验收工作,监理单位有权对质量验收项目进行抽查,我们要在工作上积极配合,并虚心接受监理单位提出的意见和要求。

对参加工程的项目经理、电工、质量检验人员、专业技术人员等,均做到持证上岗,并将以上人员的合格证书编号,复印后提交一份给监理单位,以接受监理单位的监督和检查。

对监理单位在日常生活工作中所提出的要求进行检查的项目,我们都要积极配合和支持,并给与工作上的方便。在施工过程中监理单位对工程质量、进度和安全方面提出的各项指导性意见和要求,我方立即进行答复和整改,直至符合监理单位提出的要求为止。

1.4与土建总包、装修单位的配合措施

我公司遵守总承包单位的有关施工管理规定和要求,服从总承包单位的协调管理本着对建设单位负责的原则,积极配合总承包单位抓好工程的进度、质量、安全管理工作。

在开工前,与总承包单位协商具体的施工时间表,做出详细的施工进度计划表,确保工期目标的实现。

与土建总承包、装修单位一起做好施工图纸会审工作,提高图纸会审质

量,尽最大可能减少现场设计修改,保证施工顺利进行。

在施工前,对需要土建总承包单位协调配合的项目列出清单,提交土建总承包单位备案,并与土建总承包单位一起协商,制定出各交叉工序的施工顺序及作业时间,便于总承包单位的施工协调。

做好电气管和灯具安装支架、吊钩、螺栓预备预埋工作,建立混凝土浇灌前的土建、安装会签制度。

在装修施工前,向装修单位提交需要协调配合的项目清单,并与装修单位一起协商,制定出各个交叉工序的施工顺序及作业时间,便于装修单位的施工协调。

如果土建或装修单位的原因,工期拖后。我们将增加人力,实施两班倒,以确保我方工期节点的按时完成。

土建总承包单位在需要配合的关键工序实施前,必须组织所有各专业的技术人员进行检查,并且监理相互监督的制约机制。

配合土建工程承包单位做好,在接地焊接,电气暗敷管道预埋,墙、柱、楼板上电气空洞预留等工作。

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962吊,总建筑面积106148吊,建筑占地面积18733n i,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 等电位联结安装》02D501-2 接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是 十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C 认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报 告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

景观照明工程施工组织设计方案

施工方案 1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。 施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备

有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 1.2.1、电缆敷设 (1)注意事项 A、电缆直埋或在保护管中不得有接头; B、电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤; C、电缆在敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于 10MΩ; D、电缆在灯杆两侧预留量不应小于 0.5m; E、电缆埋设深度在绿地、车行道下不<0.7m,人行道下不<0.5m,若不能满足上述要求地段按设计要求敷设; F、电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥,绕包绝缘前,应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净,塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封,且护套表面应打毛,粘接表面用溶剂除去油污,粘接良好。

电气照明施工方案

1.1电气照明施工方案 1.1.1编制说明 根据工程招标文件所提供的工程情况, 以及其它工程经验而编制的。电气照明施工是电气施工中重要施工程序之一。为保证施工安装质量,确保施工控制点按期到达,特编制此方案。 1.1.2编制依据 工程招标文件; 《建筑电气工程施工及验收规范》(GB50303-2002); 《建筑电气工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 国家现行《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-96)。 1.1.3施工程序 1.1.4施工方法与技术要求 1.1.4.1设备材料出库 1) 施工前应根据施工图设备材料表认真核对设备、材料的规格、型号、材质、数量、附件应符合设计要求,外进无缺、材质证、合格证等产品文件应齐全。合格产品做好记录并妥善保管,不合格产品应做标识,隔离存放,统一退库。 2) 电缆(线)应做好外观及导通检查,并用相应电压等级的兆欧表,测量绝缘电阻,其电阻值不应小于规范规定值,当有特殊要求时,应符合其规定。

1.1.4.2支架制作安装 1) 制作支架时应先将材料矫正、平直切口处不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平正、尺寸准确。 2) 制作好的支架应把焊渣除净,并做除锈、防腐处理,支架刷漆应均匀完整。 3) 支架应用机械钻孔,严禁用电、气焊开孔。 4) 照明电缆(线)保护管支架尺寸规格应根据保护管直径、排列根数,合理选择角钢规格。 5) 支架钻孔间距均匀,支架长度应考虑建筑物、管道、设备以及保温层、防水层等因素影响,适当增减支架长度。 6) 安装支架时,应符合下列规定: a、在金属构件上和混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定。 b、混凝土上,应采用膨胀螺栓固定。 c、在不允许焊接支架的管道上,宜采用“U”型螺栓或卡子固定,也可以加抱箍固定。 d、在允许焊接支架的金属设备、管道上可采用焊接固定,当设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架。 e、支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观。在同一直线段上的支架间距应均匀。 f、支架安装在有坡度的电缆沟内或建筑物构架上时,其安装坡度应与电缆沟或建筑构架的坡度相同;安装在有弧度的设备或构架上时,其安装弧度应与设备或构架的弧度相同。 g、支架不应安装在具有较大震动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置,也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的设备、管道以及可移动的构筑物上。 1.1.4.3爆炸危险场所中的照明线路 A、一般规定 1) 照明线路的敷设方式、路径,应符合设计规定。当设计无明确规定时,应符合下列要求:

景观照明项目施工组织方案

目录第一章、编制依据及说明 第二章、工程概况 1. 工程简介 2. 工程范围 第三章、施工组织方案及部署 1. 部署原则 2. 施工部署 3. 施工阶段的设置 4. 施工管理措施 5. 施工方案 5.1进场阶段 5.2主体阶段 5.3竣工验收 第四章、施工准备 1. 施工组织管理机构 2. 人力资源计划 3. 机械设备计划 4. 材料准备 5. 做好与设计的结合工作

第五章、现场平面布置计划 1. 平面布置原则 2. 临时设施需求计划 3. 临时设施平面布置图 第六章、与各单位施工协调配合 1. 工种之间的配合 2. 与监理单位的协调配合 3. 与设计单位及其他专业单位的配合 4. 与政府管理及市政部门的协调 第七章、专业施工方案与技术措施 1. 施工方案的编制和审批程序 2. 配电箱的安装 3. 主电缆沟挖填和电缆的敷设 4. 其它电气配管及管内穿线 5. 接地安装 6. 灯具安装 7. 电缆接地施工方法 8. 各种低压开关试验 9. 电缆试验 10. 避雷器试验 11. 接地电阻测量

第八章、本工程重点、难点及关键技术工艺解决方案第九章、冬季、雨季施工方案 1. 编制原则 2. 冬季施工特点 3. 冬季施工准备 4. 冬季施工措施 5. 安全与防火 6. 雨季施工措施 7. 雨期施工安全文明措施 第十章、项目部管理制度 1. 工程项目部各岗位职责 2. 合同管理 3. 文件和资料的管理 4. 成本管理 5. 工艺管理 6. 物资采购及管理 第十一章、施工进度计划及工期保证措施 1. 施工进度计划 2. 施工进度总体安排 3. 劳动力需用量计划 4. 工期保证措施

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

某室外电气工程施工方案

室外电气工程施工方案 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产 的产品有安全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

a.按批查验合格证; b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; c.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3)型钢和电焊条符合下列规定; a.按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测; b.外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。 4)镀锌制品(支架、扁钢、接地极、避雷用型钢等)和外线金具符合下列规定: a.按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书; b.外观检查:镀锌层履盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼; c.对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 5)所有进场的工程材料,都必须有产品质量合格证,材料采购部门严格控制进场材料的质量,及时做好各种材料的抽样检查工作,具体控制如下: a.对钢材、水泥等原材料,除有产品合格证外,还根据规范要求,钢材需做力学性能试验,水泥按厂家生产批号做安定性及强度试验。 b.砂、石料等地方材料,按规定做筛分析报告及含泥量、压碎值、级配抗压强度试验,黄砂一律采用中粗砂,碎石粒径均匀,杂质含量少。 c.管材、砖块、侧平石、人行道板、铸铁井盖座等成品半成品,选购时,各厂家均提供相的产品合格证,并征得甲方及监理同意,材料才可进场,并按规范要求做好相的试验,不合格的材料坚决予以退回。

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

道路照明工程施工组织方案设计

第一章项目简介 一、工程概况 本工程为XXX道路照明工程,道路总长度7.5km,隔离带和人行道各设两道高杆照明灯景观灯及西部路网部分路灯、箱式变压器。 二、工程围: 1、控制箱(含控制系统)、路灯和景观灯的采购与安装、电力 电缆敷设及箱式变压器等项目; 2、西部路网部分路灯采购、箱式变压器采购安装。 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 2、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。 第二节施工组织机构 一、本工程项目,负责安装施工组织和管理,

1、其组成成员如下: 二、项目经理将负责各专业施工队伍的施工现场协调和安排。抓好工程质量和安全的同时,抓好对环境保护的要求。 第三节施工管理措施 一、为顺利实现质量目标,我们采取的主要管理措施有: 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工顺利完成。 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。

3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。 第四节施工方案 1、进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安全培训,技术培训,规章制度颁布,甲方要求传达等,使进场秩序良好。 2、主体阶段 按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。各阶段的施工存在重叠作业,施工应合理安排,相互提供最宽的工作面,并做好半成品或成品的保护工作,加强工作中的自检工作,对发现的不合格项目应及时组织人力处理,决不让不合格产品流入下道工序。 3、试验阶段 达到满足业主要求,功能达到设计效果,外观达到优良水平。

室外电气照明施工方案

一、工程概况 郑州东500kV变电站站区电气照明包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、全负荷照明通电试运行。电缆配管全部采用DN40热镀锌钢管埋地暗敷。导线采用铜芯绝缘导线及铜芯电缆,部分穿管暗敷,尽可能沿电缆沟敷设,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱放置在主控楼二楼控制室内,箱内的电器选择参见(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>),中性线必须与接地装置相连接。 二、编制依据 1、郑州东500kV变电站站区(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>)及图纸会审纪要。 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标 1、工程质量目标 1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交,达标投产,确保国网优质工程,创鲁班奖。 1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良,工程一次启动成功。 2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。 3、安全文明施工目标 3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。 3.2杜绝重大生产性交通事故。 3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。 五、施工部署 1、技术准备 1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。 1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。 1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。 1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。 1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。 2、物资准备

电气工程施工组织方案

电气工程施工组织方案 2电气工程概念: 2.1:该电气的供电系统及配管配线为三相五线制供电;其各分体楼层的送配送电干线采用经室内干线私变配送方式,由1号楼及旅检综合大楼和6BS变压室市电和备用电源自投自复;通过室外埋地敷设的电力电缆供给各单体楼房,通道公共卫生间的低压配电屏, 2.2:室内的动力照明供电方式采用三相五线制双电源供电其配电线路分别为YJV-4*185+1*95-1KV~YJV-5*16-1KV的电力电缆经由低压房的低压配电柜埋地套管或桥架内托架配线引至各单体构筑物的总配电箱(屏)及柜。然后由各室内配电箱。柜屏分别经各分络开关控制每一个动力及照明回路;每幢单体箱与箱的电源主干线采用桥式驳接方式分别敷设于电缆桥架及护套镀锌沿强电竖井或坪体暗敷引至一层或相邻的区域配电箱。 2.3:室内照明馈线的敷设采用套管定型刚性PVC阻燃电线管及SC镀锌电线钢管沿砼板内安装,管内穿ZR-BV-2。5mm2-4mm2阻燃聚氯乙稀铜芯线至每个灯头盒及开关盒插座盒;同时预给二次室内装饰的灯头线都穿Φ19的金属可绕管(40cm~60cm);每个灯具都有专用的黄绿双色线。 2.4:成排及用电量比较大的用电气其控制方式采用热脱扣的空气开关控制;用电量比较小的采用DZ8610A的翘板开关控制 2.5:开关及插座配电箱安装高度 1)动力柜落地安装距地坪0.1m;配电箱为距地坪1.4m,走廊及楼梯间、办公室配电箱为 1.8m采用暗藏安装。 2)插座安装高度是0.3m,空调插座及排气扇插座为2.3m 3)开关安装高度为1.4m;人体感应开关为距板顶0.3m或吸定安装 4)热水器插座1.8m 二前期准备: 三:施工方法及要求 1:照明导管安装 1)插入消防一线 2:电缆桥架安装 1)该单体建筑电气工程的水平线槽、强、弱电的竖向线槽及桥架采用MT带盖,用全牙螺杆或角钢做托架固定沿顶板、走廊、和墙面卡设,各类线槽均紧固防止脱落。 2)安装前的准备: A:动员组织安装班组长和技术人员进行技术交底,熟悉施工图纸,确定桥架的布置走向,核对材料的用量及配件;同时做好对已经进场的材料、配件、型号规格进行自检;检查是否有毛刺、扭曲、是否为度锌件、产品证明文件是否齐全;符合设计要求和验收规范。B:检查确认预留孔与土建或其它工钟存在交叉错位的布置走向,有问题及时处理协调。 2.1:施工工艺 1)工艺流程 弹线定位螺丝安装螺栓固定支架、吊架、托架线槽安装保护接地线连接 2)弹线定位: 根据设计图纸确定进出线盒。箱柜等电器具的安装位置,从始端至终端找好水平或垂直线,

电气照明节能施工方案

十三、电气节能施工方案 1、照明配电工程概况 (1).本工程使用高效节能灯(灯具功效大于75%)。 (2).配电房、机房照度:100~150LX ,电梯厅等公共部位照度:75LX。 (3).本工程地下车库按10%设置应急灯,配电间及设备用房按100%设置应急灯。 (4).住户配电采用树干放射式相结合,由电表箱分层计量后提供电源。 2、电气节能材料管理及质量控制 (1).电气节能材料的选购必须符合建筑照明设计标准及节能要求。 (2).电线电缆按照图纸设计要求计划采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行实物规格及型号检查,同时请监理见证取样送检测单位委托复检,待复检额后在使用。(3).灯具按照图纸设计要求的高效节能照明光源和灯具及附属装置进行采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行外观及功能检查,并就其光参数进行见证取样检测,每种光源不小于3套,灯具不小于1套。 (4). 照明光源和灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,若设计无要求时,应符合《建筑照明设计标准》。满足上述规定外,安装前还应符合下列要求: ①.镇流器自身功率不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20% ②.气体放电的整体功率因数不得低于0.9 以上检测方法:现场使用数字功率计检测,其检测数量要求同次规格数量超过100套时抽查1%,不足100套时检测数量不少于1套。 (5)为避免不必要的线路损耗,工程中使用的电线电缆符合《电缆的导体》GB/T3956中规定的电线电阻值,同时低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,其电线电阻符合国家相关规定,当用电计算负荷≥5KW的配电线路,现场实物抽查20%,其余按5%抽测。 3、照明配电节能施工质量控制 (1).照明方式 A、地下汽车库自行车库及一层商铺采用高效双管荧光灯和双管应急灯 B、走廊、电梯前、楼梯间采用节能灯

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

景观照明专项工程施工方案

景观照明专项工程施工方案

五、施工组织设计第一章编制说明及编制依据 第二章工程概况及特点 第一节总述 第二节工程概况 第三节施工目标 第四节本工程的重点及难点 第三章项目组织管理机构 第四章施工进度计划表及劳动力安排 第五章工程施工方案及技术措施要求 第六章质量目标及保证措施 第七章安全文明目标及保证措施 第八章与总包及其他相关单位的协调配合措施第九章成品、半成品保护措施

第一章编制说明及编制依据 一、编制依据 1、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; 2、招标方提供的招标文件及相关图纸; 3、本公司ISO9001质量手册、程序控制文件及作业指导书。 4、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 5、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 6、根据招标方提供的文件及相关图纸; 主要规程、规范: 《智能照明节电装置》 GB/T25125-2010 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB/T50300-2001 《建筑地面工程施工及验收规范》 GB50208-2002 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-1993 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 二、编制说明 本《施组》的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保 证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 我公司将按照甲方的要求,高效、优质、安全、文明完成合同文件中规定的工程任务。我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场的总体规划部署,发挥我公司的技术、管理优势,以完整的管理组织机构,严格的岗位责任制度,扎实的工作作风,对劳动力、设备、材料、技术等方面进行全面的优化,确保在合同工期内优质、高效的完成本工程。 按照甲方的要求,做好各方面的协调工作,调动全公司的力量,确保达

电气工程施工方案和技术措施

电气工程施工方案和技术措施 一、系统概况 (一)供配电系统 1、隧道供电按一级负荷考虑,设双路10kv电源供电。平时两路电源同时工作,当一路电源失压时,电力系统自动切除三级负荷,另外一路电源可以带全部一级、二级负荷。电源供电采用双回路放射式供电方式。 2、用电负荷划分 一级负荷中特别重要负荷:应急照明、疏散照明及光电安全标志、火灾检测报警控制设施、紧急呼叫设施、交通监控设施、通信设施、通风及照明控制设施、网络设施、监控中心控制设施。 一级负荷:消防泵房及消防设施、排水泵房、基本照明、排烟风机。 二级负荷:通风机、加强照明。 三级负荷:其余隧道电力负荷。 3、电缆及电缆敷设: 隧道内特别重要一级负荷中消防及排烟设备选用低烟无卤耐火电缆,一级负荷中除消防及排烟以外设备选用低烟无卤阻燃电缆,二级及三级负荷选用低烟无卤阻燃电缆。 隧道内强电、弱电电缆分开敷设。中、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序由上而下分层配置。 4、防雷接地系统 隧道低压系统接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻不大于0.5欧姆。 隧道内所有动力配电箱、照明配电箱、应急照明配电箱、所有监控系统弱电控制箱均做局部等电位联结,与隧道结构钢筋良好焊接。 为保证照明系统安全可靠运行和人身安全,在每台箱式变电站周围设独立的接地装置,保护接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻≤0.5Ω。除此之外,沿照明全线敷设一条直径为10毫米的镀锌钢筋作为接地网线,在每根灯杆基础处PE线与金属灯杆法兰盘必须良好焊接,焊接处做防腐处理。每根灯杆做一次重复接地,重复接地电阻≤10Ω。 (二)隧道照明系统 1、隧道正常照明: A、隧道敞开段照明: U型槽上采用12米双挑钢杆灯照明方式,照明光源选择大功率陶瓷金卤灯(主要考虑陶瓷金卤灯色温比高压钠灯高、显色性好,与隧道内LED灯具色温过滤比较均匀),照明灯具容量为主路250W(入口处400W)+辅路250W,灯杆对称布置,灯杆安装在U槽侧墙上,灯杆间距约为35米。 B、隧道封闭段照明: 照明光源与灯具的选择:隧道照明光源选择LED灯具,发光效率大于100lm/W,色温3000~5000K,灯具效率大于80%,功率因数大于0.95,灯具寿命大于50000h。照明灯具为横

景观照明施工工艺

景观照明工程 一、测量放线 1.作业条件: 1.1园路路基已完成,已无大型施工机械进入沟槽动土区域; 1.2确定好园路两侧绿化带及排水沟位置尺寸; 1.3已确定核实原有地下管网走向位置及将要施工各管网位置情况; 2.施工准备 2.1测量放线应由测量技术人员主持;测量仪器必须经法定计量部门校验合格且在有效期内使用。 2.2放线区段完整的施工走向图; 2.3符合要求的完好的测量仪器、木桩、标笔、白灰及定桩工具。 2.4测量放线的基准点是设计控制桩。依据线路平面进行测量放线。 2.5放线宜采用RTK、全站仪测量。 3.工艺流程: 清理除杂→线路测量放线→灯具基础及手孔井位置测量放线→沟槽开挖 4.施工工艺 4.1清理除杂 4.1.1清除施工区域内所有杂物,保证施工作业面清洁干净; 4.1.2根据业主单位提供的地下管网情况,在施工区域内进行位置辨识确定各管网位置并做好标记。 4.2线路测量放线 4.2.1所测线路应在原有地形上或已成型地形上,沿地形进行测量定位; 4.2.2测量线路参照电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,测量设置控制桩。 表3.1电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距(m)

参照依据:《民用建筑电气设计与施工室外布线》08D800-7 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

图3.1电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距示意图4.2.3在线路的起点、终点、转折点、与其他管网、公路、园路交叉处及存在高差较大的点位必须测设控制桩,根据测量合格的控制桩测定管线中心线; 4.2.4在线路轴线上还应根据设计图纸要求设置纵向变坡桩、百米桩、曲线加密桩、标志桩等辅助控制桩,除按特殊要求标注外,并在桩上注明桩号、里程、回路编号、名称等。 1)纵向变坡桩: 设置纵向边坡桩应注明变坡点位置、角度、曲率半径; 2)轴线百米桩:线路直线段每100米设置一个百米桩; 3)穿越标志桩:根据设计图纸,应在铁路、公路、河流、地下障碍物穿越段的起止点以及线路站场、阀室的两端和防腐层等级分界处设置明显的标志桩,地下障碍物的标志桩应注明名称。 4)曲线加密桩:地势起伏较大的地段,要适当加密标志桩以便于进行弹性敷设施工,弯管、弯头处,采用偏角法测量放线,应在曲线的起点、中点、终点上设桩,并在曲线段中设置曲线加密桩,间隔不应大于10米。 4.2.4由于部分线路控制桩或转角桩的距离较远,需要布设二级附合导线,便于测量管路设施的坐标。 4.2.5二级附合导线的布设采用全站仪,与线路测量同时进行。 4.2.6二级附合导线的导线点选点要求: 1)导线点应选在管线附近,施工作业带之外。 2)在地势较高、视野开阔的地点,便于施测管线周围设施; 3)相邻两导线点见要互相通视,便于测量水平角; 4)导线边长要选得大致相等,相邻边长不应悬殊过大,边长在20m左右为宜; 5)导线点位须能安置仪器,点周围若有转角点或固定点,应选在转角点或固定点上联测。 6)导线控制点选定后,要用标志固定下来,将木桩打入土中与地面齐平或稍高,

最新室外电气系统布线工程施工方案

室外电气系统布线工程施工方案

室外电气系统布线工程施工方案 一、工作内容 本工程室外安装部分包括:10KV系统布线,0.4KV系统布线,强弱电埋管,厂区综合布线,厂区电缆的安装等室外布线。 二、施工准备 1.施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》 GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》 08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 00DX001 《等电位联结安装》 02D501-2 《接地装置安装》 03D501-4 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用;

1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定: a.按批查验合格证; b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; c.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3)型钢和电焊条符合下列规定; a.按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;

电气工程施工方案38825

电气施工方案报审表 工程名称:兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 致:(项目监理机构) 我方已完成兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程电气工程施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签章) 年月日驻地监理工程师审查意见: 驻地监理工程师(签章) 年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 电 气 工 程 施 工 方 案 施工单位:湖北江铭建设工程有限公司 编制人:杜德杰 审核人:姜波 审批人:刘永金 编制日期:年月日

电气工程施工方案 1.编制说明:本施工方案是根据本工程图纸要求以及国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度. 且上级有关部门下达的各项规定的管理制度而编写.编写本方案是为了保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工.本方案如有不妥之处,欢迎各位同行指出谢谢 1.1编制目的 1.1.1为了更好的贯彻执行国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度.且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度. 1.1.2保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工无安全事故发生从到达优质工程. 1.1.3最终使本工程达到住户入住满意,放心. 1.2编制依据 《民用建筑电气设计规范》(LGJ/T16-92); 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);2000版 《住宅设计规范》(GB50096-1999);2003版 《低压配电设计规范》(GB50052-95); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《高层建筑设计放火规范》; 《建筑电气质量验收规范》(GB50303-2002);2002版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2001); (98ZD701)常用电气控制原理图;(90SD180)电缆桥架安装 2.电气工程概括: 2. 1电气工程主要有高低压变配电系统,动力配电系统、电气照明系统、建筑物防雷接地系统、弱电系统、火灾自动报警及消防系统. 2.1.1本工程进分配电采用 TN-C-S系统由地下室低压配电室配出的电缆干线均随电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点,本工程消防负荷为2级负荷,其于为3级负荷;2级负荷穿线管用钢管,. 3级负荷穿线管用PVC阻燃管。

相关文档