第一节临电施工方案

1、编制依据

1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93

1.3《低压配电设计规范》GB50054-95

1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95

1.5《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;

1.6国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程;

1.7甲方提供的现场电源资料

2、工程建设概况

本工程位于江西省萍乡市安源区跃进村牛角坪,工程名称为“景盛豪庭二期”。本工程图纸由萍乡建筑设计院设计,由四十一栋别墅和四栋高层组成,建设面积约为113221.43㎡。本工程结构安全等级这二级,基础设计安全等级为丙级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。

3、现场临时用电方案的确定

3.1供电系统的确定

根据图纸设计和现场勘测确定本工程由甲方在东侧安装箱式变压器。甲方已安装630KVA箱变一台,根据施工平面图确定配电房建在箱变旁边,施工现场采用TN-C-S三相五线制接零保护系统供电方式供电。

3.2现场线路方案的确定

配电房提供两个配电柜加设漏电保护器作为一级配电箱。

根据实际施工场地布置确定二级配电箱,共设置八个二级配电箱,由一级配电箱出线,具体回路分配为(详见系统详图):

(1)N1回路由配电房至F1.F2号二级配电箱下设各种开关箱或三级配电箱:1#塔吊、2 1#施工电梯、1.2号水泵、安装加工房、振捣器。

(2)N2回路由箱变至F3.F4号二级配电箱下设各种开关箱或三级配电箱:2#塔吊.钢筋加工、3.4号水泵、电焊机。

(3)N3回路由箱变至F5.F6号二级配电箱下设各种开关箱或三级配电箱:3#塔吊、 2#施工电梯、木工加工、搅拌机、5.6号水泵、电焊机。

(4)N4回路由箱变至F7.F8号二级配电箱,4#塔吊以及照明专用。

F8配电箱主要供业主、监理、项目部办公室、食堂、工人宿舍区。其用电负荷应三相平均分配,确保用电安全。

3.3配电箱的设置

临时供电配电箱设置为三级配电两级漏电保护,一级配电箱出线前设置总漏电保护器,各种三级配电箱和开关箱设置漏电保护器。

设备实行“一机、一闸、一箱、一漏”。

根据安全管理文明施工标准化工地要求,配电箱内所有分路断路器、漏电断路器均采用透明面板,规格型号与相应回路功率匹配。

3.4保护方式的确定:

重复接地:根据临电规范要求,在总配电柜及分配电箱F1- F8,均做一组重复接地。

防雷接地:塔吊、施工电梯等高大设备必须做防雷接地,接地极利用建筑防雷接地。

3.5现场线路敷设方式的确定:

根据现场具体情况,现场线路主要采用电缆埋地敷设,深度不得小于0.8米。电缆上下应铺以软土或砂土,其总厚度不小于100mm,并盖砖保护;过路及有车辆的地方,电缆埋设深度不得小于0.9米或穿钢管保护,钢管管径大于电缆外径的2倍。

从一级配电柜F1- F8出线,采用穿PVC管保护,PVC管大小同电缆相匹配。过路及有车辆出入的地方采用穿钢管保护。

4、设计计算内容

计算中只选择二级配电箱的线路型号,不选择开关箱或三级配电箱线路型号,要求现场安装开关箱或三级配电箱时遵循以下几点:

4.1三相设备计算电流,可以按设备的容量乘2得出经验电流值,选择接近而且较大的值来确定开关型号以及开关箱前后线路型号。

4.2配电箱必须安装隔离开关和漏电保护器,漏电保护器额定漏电动作电流按规定选择。

若设备不需零线时,则只装PE端子板,否则需设N和PE两块端子板。

4.3设计中导线的截面根据电流确定,相线导线截面积16mm2及以下的导线,零线及保护零线截面积与相导线的截面积相同。

除外,零线及保护零线截面积按相线50%计算。

4.4为了满足施工工艺要求,确保工程顺利、合理按计划进行,需配备以下主要电气机械设备:

1)施工现场用电量分为电力用电和照明用电。其中,电负荷计算公式如下:

P计――计算负荷(KW)

1.1――用电不均匀系数;

∑P――全部施工用电力设备额定容量之和;

K1――全部施工用电动机设备需要系数;

设备总数在10台以内时,K1=0.7;设备总数在10-30台时,K1=0.6;设备总数在30台以上时,K1=0.5;

K2――全部施工用电焊机设备需要系数;

设备总数在10台以内时,K2=0.6;设备总数在10台以上时,K2=0.5;

K1与K2的取值为0.6,取K为0.6, 生活用电K取0.8;?取0.75.

照明用电量只要在电力用电量上再加上10%,作为照明用电负荷。

P计=1.05(K1∑P1/ cos? +K2∑P2+0.1P计)

=1.05(K1∑P1/ cos? +K2∑P2)+0.105P计

移项 P计-0.11P计=1.05(K1∑P1 / cos?+K2∑P2)

0.945P计=1.05(K1∑P1 / cos?+K2∑P2)

P计=1.1(K1∑P1 / cos?+K2∑P2)

2)计算设备用电的额定容量之和,因结构施工为主要用电阶段,选择结构阶段的施工设备:N1回路:1#塔吊(一台52KW)、安装加工房(20KW)、振捣器(两台2.4KW)、降水(两台水泵11KW)、电焊机12KVA。

∑P1= 1.1×[0.6×(74.4+20+2.4+11)/0.75+0.6×12]

=1.1×[86.24+7.2]

=102.744KVA

I=218.3A

导线选择YJV3×150+2×70埋地敷设,总隔离开关选择:HD11F-250/31 250A型,总断路器选择:CBM1-225/3300型.

N2回路:对焊机100KVA、施工电梯(44KW)、振捣器(两台2.4KW)、钢筋弯曲机(2*4 KW)、切断机(2*3KW)、降水(两台水泵11KW)。

∑P3= 1.1×[0.6×(44+8+6+11+2.4)/0.75+0.6×100]

=1.1×[57.12+60]

=1.1×117.12

=128.8KVA I=

3

cos 1000?

???U P 计=

75

.038073.18.1281000???=

493

128800=261.3A

导线选择YJV3×185+2×95埋地敷设。总隔离开关选择:HF40-250/31 250A 型,总断路器选择:CBM1-225/3300型。

N3回路:2#塔吊(37.2KW)、电焊机12KVA 、木工加工(切割机2*2.2KW 、压刨机3KW)、搅拌机(2*4KW)、降水(两台水泵11KW)。

∑P3= 1.1×[0.6×(37.2+44+7.4+8+11)/0.75+0.6×12] =1.1×[90.48+7.2] =1.1×97.68

=107.4KVA I=217.8A

导线选择YJV3×150+2×70埋地敷设,总隔离开关选择:HF40-250/31 250A 型,总断路器选择:CBM1-225/3300型。

N4回路:生活、办公区用电量约为80KW 。 ∑P4=80KW P 计=1.1K ∑P

=1.1×0.8×80 =70.4KVA I=142.8A

导线选择YJV3×50+2×25埋地敷设,总隔离开关选择:HD11F-160/38 160A 型,总断路器选择:CBM1-225/3300型。

3)确定变压器容量

P 变=(74.9+128.8+107.4+70.4)

= 381.5KVA

I 总=151.9.3+261.3+217.8+142.8 =773.8A 4)三级配电箱配线规格:

塔吊(YJV5×25,漏电断路器100A) ;钢筋切断机(YJV5×2.5,漏电断路器10A) ;搅拌机(YJV5×2.5, 漏电断路器10A );弯曲机(YJV5×2.5, 漏电断路器10A );压刨机(YJV5×2.5, 漏电断路器10A ); 振捣器(YJV5×2.5,漏电断路器5A);切割机(YJV5×2.5,漏电断路器5A) ;对焊机 (YJV3×50+2×25,漏电断路器160A) ;水泵(YJV5×4,漏电断路器16A);电焊机(YJV5×6,漏电断路器20A);安装加工房(YJV5×16,漏电断路器63A);施工电梯(YJV5×35,漏电断路器100A)。

5、现场照明

5.1照明灯具的金属外壳必须保护接零,单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。 5.2室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m 。

5.3钠灯,金属卤化物灯具的安装高度宜在5m 以上,灯线不得靠近灯具表面。 5.4投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。 5.5

灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

6、建筑施工临时用电的接地与接零

6.1防雷接地

6.1.1查《全年平均雷暴日数分布图》,按JGJ46-2005中表5.42施工现场内机械设备高度大于32m须设防雷装置。因此本工程塔吊和施工电梯须做防雷接地装置,防雷接地电阻值≦30Ω。

6.1.2塔吊防雷接地体采用50镀锌角钢,打入地面深度2500mm,顶端距地面800mm, 间距5m,接地体之间用-40×4的镀锌扁钢连接,每处接地装置不得少于两根接地体。

6.1.3塔吊防雷接地采用两组接地体。

6.1.4需做防雷接地的机械设备等接地体之间用-40×4镀锌扁钢焊接成电气通路。

6.1.5施工电梯及构架防雷接地体采用- 40*4镀锌扁钢,与建筑物防雷接地体焊接成电气通路。

6.1.6需做防雷接地的机械设备等接地体之间用-40×4镀锌扁钢焊接成电气通路。

6.1.7接地电阻值每三个月摇测一次。

6. 2保护接零

6.2.1工地现场的配电方式为变压器中性点直接接地TN-C-S三相五线制保护接零系统,配电室内的配电柜做一组重复接地,各类二级配电箱、三级配电箱均做重复接地。

6.2.2重复接地电阻≦4Ω。

6.2.3重复接地装置的接地极采用50镀锌角钢,打入地下2500mm,埋深800mm,接地体不少于2根,并采用40×4镀锌扁钢焊接成整体。

6.2.4与电器设备相连接的保护零线截面应不小于工作零线截面,但最小也不低于2.5mm2的绝缘多股铜线。

6.2.5保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线做负荷线。

6.2.6在正常情况下,电器设备不带电金属外壳都须做保护接零。

6.2.7保护零线不得装设开关或熔断器,必须保证保护零线的电气连接的连贯性。

7、施工技术要点

7.1配电工程

7.1.1工地变压器及总配电柜

7.1.1.1在施工现场由建设单位提供630KVA箱变1台,加装漏电保护装置作为工地总配电柜,置于砖砌体平台上。

7.1.1.2箱变门设置为向外开并上锁,门上设醒目标志,严禁非电工入内。箱变内配备足够的电气灭火器材和砂箱,不得放置其他杂物。

7.1.2固定式配电箱

7.1.2.1本工程所有配电用二级固定式配电箱设在室外地坪以上,下面设100mm高水泥抹面砖基础。配电箱下面设500mm高的砖基础,基础内设存放余量电缆的孔槽。配电箱支架高度800mm,即配电箱下口离地面高度为1300m。

7.1.2.2室外固定式二级配电箱都设置防护棚,防护棚骨架采用40×40×4角钢焊接,四周用钢板网(网眼尺寸4×8cm)围护。围栏设门向外开。防护棚设两层防护,下层为石棉瓦防雨层,上层为木板、防砸层。两层间隔0.2m。防砸、防雨用木板包装,刷红白漆条,并在下方贴有用电警示词。

7.1.2.3配电箱前后操作通道宽度为1.2m,围护通道设置为1m。

7.1.2.4配电箱的箱体使用铁板厚度≧1.5mm,电器安装板(二层板)使用电气绝缘板,严禁使用木制配电箱箱体和安装板。

7.1.2.5配电箱内配线使用BV铜质绝缘导线,配线排列整齐,连接良好。

7.1.2.6配电箱(柜)箱内的开关设备应外观完整无损,合格有效、动作灵敏可靠,安装牢固,配置合理,护罩齐全,箱内无外露带电点,工作零线、保护零线分开,均用铜材料。

7.1.2.7配电箱箱门标明箱号,内部开关、端子板等标明用途,且与系统图上的分路标志及引出、入线上的用途一致。开关铭牌齐全、清晰,开关、熔断器等保护装置和计量装置的容量与配电线路及负荷大小相匹配。

7.1.2.8配电箱箱门标明箱号,内部开关、端子板等标明用途,且与系统图上的分路标志及引出、入线上的用途一致。开关铭牌齐全、清晰,开关、熔断器等保护装置和计量装置的容量与配电线路及负荷大小相匹配。

7.1.2.9配电箱结构牢固防雨雪,门锁齐全、有效;箱门外侧面中上部,设用电警告标志。

7.1.2.10金属箱体、箱门和箱内开关设备的金属外壳,均需做保护接零,保护零线必须采用绿/黄双色线多股绝缘铜导线。

7.1.2.11配电箱的进线和出线口设在箱体下部,进出口有绝缘护圈保护。在距箱下底口0.3m 处设一道专用电气梁作缆线固定点,进出缆线排列整齐,缆线标志牌标志内容齐全明确。

7.1.3移动式开关箱

7.1.3.1移动式开关箱内必须装设漏电保护装置,根据施工生产要求配置漏电保护装置的规格型号。

7.1.3.2移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

7.1.3.3进入开关箱的电源线严禁采用插销连接。

7.1.3.4移动式开关箱距离固定式配电箱距离不得超过30m。

7.1.3.5开关箱与所控制的固定式设备的水平距离必须小于3m,与分箱距离不超过30m。

7.1.3.6各类开关箱和配电箱门上标明相关单位名称和负责专职电工姓名及联系电话。

7.1.3.7开关箱严格实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,每台用电设备,必须有一个专用开关箱,每个开关箱内必须有一个电源隔离开关和一个漏电断路器,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

7.2电缆线路

7.2.1本工程采用的电缆采用橡皮绝缘铜芯软电缆,电缆敷设采用埋地敷设的方式,严禁沿地面明敷设。

7.2.2电缆埋设深度0.8m,电缆上下各铺50mm厚细砂,上盖红砖作保护层。

7.2.3引出(入)地面时,从地上2m至地下0.2m处加套管保护。经过道路时穿钢管保护。

7.2.4埋设电缆不得有接头,有接头时必须设防水防破坏的接线井或盒加以保护。

7.2.5埋设的电缆路径上要设标示牌标明线路路径、方向、埋设深度及电缆型号等。

7.2.7机械设备等用沿地面明敷的电缆必须架空或穿保护管加以保护。

7.3室内线路及照明

7.3.1室内线路必须用绝缘导线,并用绝缘穿线导管敷设,高度不得低于2.5m。

7.3.2线路上严禁搭挂任何物品,高度低于2.4m应使用36V电压照明。

7.3.3进户线、过墙线必须穿保护管,室外护管要做防水弯。

7.3.4铜导线截面积照明线路不得小于1.5mm2,插座线路不得小于2.5mm2。

7.3.5电压在220V及以上时,所有灯具的金属外壳、金属支架均需做接零保护。

7.3.6室外灯具距地面不低于3m,室内不低于2.4m。金属卤化物灯具距地面高度不得低于5m,灯架搭设应有搭设方案,有防雨措施。

7.3.7移动式碘钨灯必须采用封闭式碘钨灯,灯架总高度不低于3m。灯罩与灯杆间用厚度不小于8mm的绝缘胶木板隔离,灯杆手拿部分用绝缘胶带缠绕做保护。

7.3.8碘钨灯、镝灯使用三芯电缆,并配套三眼插头、座,也可直接接到开关上。保护零线直接接在灯罩上,线头用铜质接线鼻并涮锡。

7.3.9厕所、淋浴间、食堂、试验室等潮湿场所安置防水防尘灯。

7.3.10在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。照明系统中的每一单相回路、电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。

7.3.11地下室、楼梯间、电梯井内、有高温、导电灰尘或灯具距地面高度低于2.4m等场所,电源电压不得大于36V,潮湿及易触及带电体物的场所照明不得大于24V。特别潮湿的场所、导电良好的地面照明电压不大于12V。

8、安全用电技术措施

8.1临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

8.2分配电箱和用电机具开关箱安装好后应立即做好编号标识工作,所有机具操作开关必须按“一机一闸一漏一箱”安装。

8.3严禁用四芯电缆外加一条作五芯线使用,而其中的黄绿双色线只能作机具的保护零线使用。

8.4工地配电必须按TN-C-S系统设置保护接零系统,实行三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护零线PE必须采用绿/黄双色线,与相线和工作零线相区别,严禁混用。

8.5设置一级配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求:

(1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。

(2)由一级配电箱引至工地各二级配电箱电源回路,采用电缆埋地敷设。

(3)引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC塑料管引上,不准沿脚手架敷设。

8.6用电设备与开关箱间距不大于3m,与配电箱间距不大于30m,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA,额定漏电动作时间应小于0.1秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15mA。

8.7配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志。

8.8作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≤4Ω。

8.9保护零线不得装设开关或熔断器。

8.10保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。

8.11正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零:

(1) 电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。

(2) 电气设备的传动装置的金属部件。

(3) 配电箱(屏)与控制屏的金属框架。

(4) 电力线路的金属保护管,提升机,均设接地装置。

8.12保护零线除必须在配电室或一级配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。

8.13配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡胶套绝缘电缆。

8.14所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。

8.15所有配电箱、开关箱应每天检查一次,维修人员必须是专业电工,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

8.16手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头开关等,必须完好无损,使用前必须作

空载检查,运转正常方可使用。

8.17潜水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。

8.18在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏,在特别潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。

8.19使用行灯的电源电压不超过36伏,灯体与手柄应坚固,灯头无开关,灯泡外部有保护网。

8.20产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。

8.21现场的物料提升机及外排架均应做防雷接地装置,接地电阻值≤4Ω。

9、电气防火措施

9.1电气防火技术措施

(1) 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载,短路故障进行可靠的保护。

(2) 在电气装置和线路周围不堆放易燃,易爆和强腐蚀介质,不使用火源。

(3) 在箱变配置干粉灭火器材,并禁止烟火。

(4) 加强电气设备相间和相—地间绝缘,防止闪烁。

(5) 合理设置防雷装置。

9.2电气防火组织措施

(1) 建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

(2) 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管理制度,并设置禁止烟火标志。

(3) 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

10、安全及文明施工

10.1使用电气焊进行辅助施工时,操作人员应有上岗证,配备好相关的灭火器材。

10.2熔化焊锡、焊块时工具要干燥,防止爆溅伤人。

10.3施工时注意环境保护,尽量减少施工噪音,避免扰民时间的发生。

10.4注意随时清理施工所产生的垃圾,施工材料及废弃物不得随意堆放,要求做到工完场清。

11、现场电工岗位责任制

11.1 本施工现场设一名电管人员,由电气安装劳务工长担任。配备专职电工4人(土建劳务队专职电工2人,水电劳务队专职电工2人)。电工配备500V、1000V绝缘摇表各一块,万用表、钳形电流表、漏电测量仪、接地摇表各一块。每人配备绝缘鞋一双等防护用品。

11.2每班值班电工为1人,三班作业,每班工作时间不得超过8h。每个值班电工必须持证上岗,进入与操作证相对应的工作岗位。低压电工不得从事高压作业,不得独立操作,严禁非电工作业。

11.3临时用电施工组织设计必须由项目部电气工程技术人员编制,由公司技术部、安全管理部门审核,经总工程师审批签字后实施。

11.4项目部每旬组织一次安全用电检查,并对存在的重大隐患进行复查。值班电工每班至

少巡查现场两次,发现问题及时处理,做好记录。安全检查包括:电器设备是否完好,绝缘有无破损;接地电阻是否合格;设备裸露、带电部分是否有符合要求的防护装置;开关电器、保护装置动作是否正确、灵敏、可靠;特殊潮湿场所是否采用安全特殊电压或采取了其它安全措施;安全用具和电器灭火器材是否齐全有效;电器设备、设施安装是否合格;配电线路敷设是否标准;电器设备或电器线路是否有过热现象;规章制度,安全技术档案是否健全等内容。

11.5各类用电人员必须掌握安全用电基本知识和所用机械电气设备的性能。使用电器设备前,应检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转,操作人员按规定穿戴和配备好合格的劳动防护用品,电器设备停止工作时,必须拉闸断电,锁好配电箱。

11.6各级电管人员有权制止违章作业,违章指挥,对不按规范、标准施工者,应加强教育,情节严重的应按有关规定予以严肃处理。

11.7停用的配电线路,设备应及时切断电源,工程竣工后的配电线路,设备应及时拆除。当外单位使用时,必须及时办理移交手续,明确责任。

11.8临时用电工程在投入使用前,由项目部组织检查验收合格后方可投入运行。参加人员有项目部电气技术人员、电管人员、安全员、值班电工。

11.9所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由专人负责。

11.10所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工,检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

11.11对配电箱、开关箱进行检查、维修时,应由专业电工负责,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,配电箱上锁或由专人看管,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业,停送电由专人负责。

11.12所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序。

(1)送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;

(2)停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。

11.13施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱断电上锁。

11.14配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持整洁。

11.15配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备。

11.16熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

11.17配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

11.18配电系统设二级漏电保护,形成分级保护,即在一级配电箱内设漏电保护器作第一级漏电保护,在开关箱内设漏电保护器作第二级漏电保护器。同一配电箱、柜内所装设的漏电保护只能视为一级保护。

11.19漏电保护器、配电箱的购买必须由电气负责人做计划统一购买。如私自购买后发现伪劣产品,对责任人进行严肃处理,并追究行政责任。

12、事故应急预案

12.1建立事故应急救援领导小组

重大事故应急救援工作实行项目部统一组织、统一领导,各专业小组负责管理落实。项目部成立用电安全事故应急救援领导小组,组长由项目经理担任,副组长由项目安全经理担任。

成员由项目部各有关部门负责人组成(包括专职安全管理人员、机电技术人员、现场保卫人员等)。

12.2应急准备

12.2.1应急物资准备:简易担架、急救药箱、氧气袋和触电急救抢险工具等。

12.2.2应急物资要配备齐全并加强日常管理。

12.2.3应急救援物资由安检部门定期进行检查,物资部负责供应和维护保养。

12.3应急救援

12.3.1发生用电事故后,应急救援领导小组应立即投入救援工作:首先切断发生事故的分路电源或现场总电源,核实事故情况,避免因抢救时造成不必要的二次伤亡事故;其次要采取应急救援措施。

12.3.2触电救援的基本原则是,应在现场对症采取积极措施保护触电者生命,并使其能减轻伤情、减少痛苦。具体是:迅速脱离电源、就地进行抢救、准确姿势、坚持抢救的原则。

12.3.3发现有人触电,现场有关人员应立即报告现场负责人及事故应急救援组组长;

同时,尽快使触电者脱离电源;

然后根据触电者的具体症状进行对症施救;

采取有效措施防止事故扩大和保护现场。

12.3.4脱离电源的基本方法有:

(1)将出事附近电源开关刀拉掉,或将电源插头拔掉以切断电源。

(2)用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拔离或者将触电者拔离电源。

(3)必要时可用绝缘工具(如:木柄斧头以及锄头)切断电源线等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。

13、临电附图

1、施工临电系统,详见附图;

2、施工总平面临电布置,详见附图;

第二节临水施工方案

1、施工现场临水简介

1.1施工现场临水情况

为满足施工用水量的需求,生活用水、施工用水、消防用水均由市政自来水供给。

1.2主要用水情况

现场临时用水主要由消防用水、施工用水及生活用水三部分组成。

施工用水主要是混凝土养护、冲洗模板、二次结构墙砌筑、装修贴墙地砖及安装工程管道试压试验用水及施工机械用水等。

2、临水设计

2.1给水设计:

2.1.1平面给水

据本工程施工区域内待建的单位工程组成的实际情况,本工程施工区域内待建的2#住宅楼工程,为高层建筑,最高层高为51米,市政管网无法满足高层施工用水。为满足消防及高层施工用水,现场增设蓄水池(15M3),设单独回路经水泵增压后供高层施工及消防用水(详临时给水平面布置图)。立管随主体结构安装,每栋楼每层留1个DN15用水阀门。

消防用水管道,按照消防规定每隔100米设置一个地下式消火栓,现场共设置4个消火栓。

因采用市政供水,生活用水,生产用水的水质符合用水水质标准。

2.2排水设计

2.2.1施工现场排水主要产生于食堂、厕所、生产部分废弃水以及雨水,主要生产排水经沉淀后排入雨水管网。

2.2.2雨水直接排入雨水管网。

2.2.3厕所污水经下水道进化粪池然后排入污水管网。

2.2.4食堂排水经隔油池排入污水管网。

2.2.5过通道处采用钢管DN200埋设在砼体内,其余管路采用DN150的PVC管埋地敷设。

3、施工临水总量计算

3.1施工工程用水量计算

3.1.1计算公式:

q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600)

q1——施工用水量(L/S)

K1——未预计的施工用水系数(1.05 —1.15)

Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示)

N1——施工用水定额

T1——年(季)度有效作业天数

t——每天工作班数

k2——用水步均衡系数

3.1.2施工用水定额为:冲洗模板5L/m2,混凝土养护200L/m3,总用水量按最不利考虑。

施工高峰期每台班工作量为:混凝土养护200m3,冲洗模800m2。

q1=k1ΣQ1N1/(T1t)·K2/(8×3600)

K1=1.15 K2=1.5 T1=1 t=1

q1=1.15×(200×200+800*5)×1.5/(8×3600)

=2.63L/S

3.2现场机械用水,无特殊用水机械暂不考虑,取q2=0 3.3现场生活用水:按300人计 3.3.1 计算公式

q3=(P1N3K4)/(t ×8×3600) 其中:

q3——生活区生活用水量(L/S ) P2——生活区居住人数(拟定300人); N2——生活区生活用水定额(30升/人.班) t ——每天工作班数(班)

k3——用水不均衡系数(2.00—2.50) 3.3.2工人生活用水系数确定

式中取:P1=300 N3=30L(人·班) K4=2.0 t=1 因此:q3=(P1N3K4)/(t ×8×3600)

=(300×30×2)/(8×3600) =0.625L/S

3.4消防用水:现场面积25ha 内,q4=10-15L/S 本工程现场q5=10L/S

3.5总用水量计算:

∵ q1+ q2+q3=2.63+0+0.625=3.26L/S< q4= 10L/S ∴计算公式:Q= q4

故总用水量Q= q4 =10L/S

3.6管径计算 3.6.1计算公式 D=

1000

*4V Q

π

其中:D ——水管管径(m ) Q ——耗水量(m/s )

V ——管网中水流速度(m/s )

3.6.2管径计算 D=

1000

*4V Q

π

=

1000

*5.2*14.310

*4

=0.70

其中:根据用水定额:Q=10L/s

水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s

因此,给水主干管的管径确定为DN65。

3.7施工用水水泵选择

3.7.1水泵扬程计算计算公式:H= H1+H2+H3

H——为水泵总扬程

H1——为水泵送水到最不利点的高差(m)

H2——为管路水头损失(m),一般H2=(0.15—0.20)H1

H3——为最不利点出水水压(m)

3.7.2施工用水水泵扬程计算及水泵选择

H泵=(Z4-Z泵)+ H2+∑h

则H泵=(54m-3.0m)+9m+8m=68m

选KQDL—50×15×6,配套电机为y132S—2,功率为5.5KW。

式中:Z4 供水对象(用户)最不利标高,54m;

H2 供水对象最不利处的自由水头取9m;

∑h 供水网络中的水头损失,凭经验取8m;

水泵选用2台,扬程70m,Q=15L/S,多级离心泵一用一备,水泵由电接点压力表实行自动控制。

3.8管道设置

在现场平面设置3×2×1.8储水池一个,水泵设置于储水池旁,采用液位控制,管路上加设电接点压力表,实现水泵自动控制。

现场生活用水甲方提供水源接入,管材采用无二次污染的PVC给水管,分别接入到食堂、卫生间、浴室、职工临时住宅、开水房等用水点。

4、化粪池设计

4.1化粪池容积计算

化粪池有效容积:

W=W1+W2

式中:W——化粪池有效容积,m3;

W1——化粪池内污水部分容积,m3

W2——化粪池内污泥部分容积,m3。

(1)污水容积

W1=N2αqt/(24×1000)

式中:N2——化粪池设计总人数,300人;

q——每人每日污水定额(同每人最高日生活用水定额),L/γ·d;

t——污水在化粪池内停留时间,按12h,24h计算;

α——实际使用卫生器具的人数与设计总人数的百分比,采用下列数值:

a.医院、疗养院、幼儿园(有宿舍)α=100%;

b.住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆α=70%;

c.办公楼、教学楼、工业企业生活间α=40%;

d.食堂、彩剧院、体育馆(场)、其他类似公共场所(按座位)α=10%。

W1=N2αqt/(24×1000)

=300×40×24×0.7/(24×1000)

=8.4m3

(2)污泥容积

W2=1.2[a N2αq T (1-b)/((1--c)×1000)]

式中:a——合流系统,Q=0.7L/γ·d;分流系统, α=0.4L/γ·d;

b——污泥含水率,b=95%;

c——浓缩后污泥含水率,c=90%;

k——腐化期间污泥缩减系数,k=0.8

T——化粪池清掏周期,按90d,180d,360d计;

1.2——清掏后考虑留20%熟污泥的容积系数;代入5.1.3式化简后为下式:

合流系统:当α=0.7L/γ·d时,W2=1.2(0.00028N2αT)

分流系统:当α=0.4L/γ·d时,W2=1.2(0.00016N2αT)

选用W2=1.2(0.00016N2αT)

=1.2×0.00016×600×0.4×180

=8.3 m3

W=W1+W2=8.4+8.3=16.7 m3

化粪池选用25 m3砖砌化粪池。

5、雨水及施工废水

5.1施工现场道路边设200×200排水沟,现场雨、废水排至排水沟内,建筑物内的施工废水、屋面未做前的雨水由集水坑汇集后,用潜污泵排至室外排水沟,排水沟分段汇集至沉砂池。

5.2现场雨水废水经沉砂池沉淀后分别排至市政雨水管网,沉淀池定期清理。

5.3为满足业主及市政环卫部门对运输清洁的要求,现场入口处设置冲洗槽,主要满足运渣车、运土车及挖掘机出口的清洗,同时可将池内经沉淀后的清水用来进行现场洒水使用,起到节约用水的目的。

6、临时用水注意事项

6.1临时排水注意事项

6.1.1采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季的正常生产进行,不受季节性气候的影响。

6.1.2进入雨季施工前修好现场施工道路及排水沟,保证现场排水畅通,道路畅通无阻。

6.1.3对职工宿舍、办公室、仓库进行检修、加固、挖好排水沟,防止漏雨和积水。

6.2临时用水注意事项

6.2.1开水供应时应确保职工的饮用,严禁放热水做其它用。

6.2.2生活用水和开水供应派专人管理,施工用水和现场消防用水管路定期派人检修。

7、临水系统的维护与管理

7.1施工时保证消防管线畅通,消火栓内设施完备,且消火栓前道路畅通,以保证消防需要。

7.2应加强施工现场厕所的管理,及时清扫、冲洗,保持整洁,无堵塞现象。

7.3施工用水立管在上层楼板浇注前应及时接高。

7.4对于有渗漏的管线及阀门应及时进行维修。

7.5各个施工用水点作到人走水关,杜绝长流水现象发生。

8、临水布置图

1、施工总平面给水布置,详见附图;

2、施工总平排水布置,详见附图;

3、施工总平面消防布置,详见附图

临时水电专项施工方案

目录 一、临时用电施工总体部署 (1) 二、施工现场用电计算及用电方案 (3) 三、防雷保护措施 (8) 四、安全用电技术措施 (8) 五、现场用水布置 (12) 六、附图

一、临时用电施工总体部署 (一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。 停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证

最新版现场临时水电布置施工方案

一、工程概况 总建筑面积62151.47380天。 500 二、临设布置依据 1. 2. 3. 4. 5.国家、上海地区建设主管部门颁发的现行相关建设管理工程的施工、技术、质量 的规程、规范、标准以及安全文明施工

6.经过计算现场所需用工量。 三、工程劳动力配置计划表 工种 施工阶段 基础工程主体工程装饰工程 人数组数人数组数人数组数砼工 40 2 60 2 0 0 钢筋工 60 2 80 2 0 0 120 2 160 2 0 0 0 0 0 0 40 2

抹灰工 0 0 0 0 150 2 40 2 60 2 0 0 油漆工 0 0 0 0 60 2 气焊工 10 2 10 2 10 2 架子工 40 2 80 2 80 2 安装 30 2 50 2 80 2 普工 20 2 40 2 40 2 机操工 20 2 60 2 40 2 其他 20 2 40 2 40 2 四、现场用电及电缆计算施工用电布置及计算 745KW 电量各为80KW P=1.05[(K×∑P1)+(K×∑P2)],

K为需要系数本式中取0.6 P1为施工现场总用电量本式取745KW P2为生活区总用电量本式取80KW 所以P=1.05(0.6×745+0.6×80)计算得知施工总用电量为520KVA,故建设单位应 在现场设置两台700KVA临时配电柜. 10.3.1 1. 生活区用电与 施工用电分开布置。 2. 场地内设置总

每隔30-40M设 6m高架空处理。 3. 10.3.2 国际JGJ/46-88标准实施。 施工用电详见施工用电平面布置图.(见附图) 10.4.施工用水布置及计算 用水量及水管管径计算: 1.施工用水q1:以连续施工砌砖时的用量为最大. q1=K1Q1×N1×K2/8×3600 K1:未预计的施工用水系数为1.05~1.15,取1.15

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临时用用水电施工方案

临时用用水电施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

临时用电用水施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量 493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取后,有功负荷为349KW。)甲方宜提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表

根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) SP e SP大 S j=(K1 + K2 + K3S e ) cosw cosw 220 S j=(× + × + ×135) = 为了简化计算照明用电取施工用电10%,则: S j=三、电流计算 P·1000 493×1000 I j= ————— = —————— = 749A (总开关选800A) 3·U ×380 四、导线选择 采用2(BV-3×120+1×70)架空敷设。 五、安全用电技术措施 1、工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统,实行三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。 2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求: (1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。 (2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路,采用BV铜芯导线架空或套钢管埋地敷设。 (3)引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC塑料管引上,不准沿脚手架敷设。

临时水电施工方案2

工程项目经理部 华东里项目工程 临时水电施工方案 建设单位:房地产开发有限公司 设计单位:建筑设计有限公司 监理单位:工程监理有限公司 总包单位:中国工程局广州分公司 华东里工程项目经理部 二零一零年五月十五日 目录

第一章编制说明 (2) 1.1设计依据 (2) 1.2现场情况 (2) 第二章设计概况 (2) 2.1工程概况 (2) 第三章用电原则 (3) 3.1配电原则 (3) 3.2配电箱设置原则 (3) 第四章配电箱内电气装置的设置及安装 (4) 4.1电气装置的设置 (4) 4.2电气装置的安装 (4) 4.3配电线路的敷设要求 (5) 第五章现场用电设备及电路图 (5) 第六章接地保护与防雷保护 (10) 第七章安全用电技术措施 (10) 7.1用电设施技术规定 (10) 7.2用电操作技术规定 (11) 第八章用电消防制度 (13) 第九章施工用水 (13)

1.1设计依据 1.为了施工现场机械设备和施工人员人身安全,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》及建设部有关规范编制本工程施工现场临时用电施工组织设计。 2.建筑施工现场临时用电中的其它有关技术问题应遵守现行的国家标准、规范或规程规定。 1.2现场情况 本工程施工用电电源引自业主提供的变电房,电压为380/220V。我项目部采用三级送配电方式,我项目部将在现场设置配电房设配电柜,再由配电柜分配到各用电区域。 第二章设计概况 2.1工程概况 本工程由江门市嘉丰房地产开发有限公司投资兴建,由广东省建东工程监理有限公司监理,本工程位于广东省江门市东海里,西南面为泰福城;东南、西北、东北均为居住用地。整个项目用地地形规整,地势较平整,场地内部分楼宇基础已完成。用地四周道路均为规划道路。本工程总用地面积15077㎡,建设用地面积11887㎡,总建筑面积约48763.66㎡,其中计容积率建筑面积为35661㎡,容积率为3.0。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

【方案】临时水电专项施工方案

【关键字】方案 目录 一、临时用电施工总体部署 (1) 二、施工现场用电计算及用电方案 (3) 三、防雷保护措施 (8) 四、安全用电技术措施 (8) 五、现场用水布置 (12) 六、附图

一、临时用电施工总体部署 (一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管躲开主运输道、电缆埋深应少于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。 停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。 6、安全用电技术措施及电气防火措施

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

临时用水电施工方案

临时用电用水施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。 根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量 493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 、负荷计算表

根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) P e P 大 (K i + K 2 + K 3S e ) COS cos 357 .4 220 X- + 0.3 X 135 ) 0.7=448 .5KVA 为了简化计算照明用电取施工用电10%,贝心 S j =1.1 448.5=493KVA 三、 电流计算 P W00 493 X 1000 I j = ---------------- = --------------------- = 749A (总开关选 800A ) 疗 U 1.732 X 380 四、 导线选择 采用2 (BV-3 X 120+1 X 70 )架空敷设。 五、 安全用电技术措施 1、 工地配电必须按TN-S 系统设置保护接零系统,实行三相五 线制, 杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线 PE 必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。 2、 设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求: (1) 配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便 于操 作。 (2) 由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路, 采用BV 铜芯导线 架空 或套钢管埋地敷设。 (3) 引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC 塑料管引上, 不准沿脚手架敷设 3 、用电设备与开关箱间距不大于 3M ,与配电箱间距不大于 S j =1.10 S j =1.10 (0.4 X -------- + 0.65 0.7

临时水电施工方案

目录 一、编制依据 二、施工条件 三、临时用电方案 四、临时用水方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况

2、施工现场用电量统计表: 施工用电设备一览表 三、临时用电方案 1、设计内容和步骤 ①现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 ②确定用电负荷: (1)、插入式振动器 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02

P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (2)、插入式振动器 Kx = 0.30 Cos φ = 0.70 tgφ = 1.02 P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (3)、自落式混凝土搅拌机 Kx = 0.75 Cos φ = 0.85 tgφ = 0.62 P js = 0.75×5.50 = 4.13 kW (4)、平板式振动器 Kx = 0.30 Cos φ = 0.70 tgφ = 1.02 P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (5)、木工圆锯 Kx = 0.30 Cos φ = 0.60 tgφ = 1.33 P js = 0.30×5.50 = 1.65 kW (6)、总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.90 总的有功功率 P js = K x ×ΣP js = kVA 总的无功功率 Q js = K x ×ΣQ js = kVA 总的视在功率 S js = (P js 2+Qjs 2)1/2 = kVA 总的计算电流计算 I js = S j s/(1.732×U e ) = A ③ 选择变压器: 根据计算的总的视在功率选择根据计算的总的视在功率选择SL7-30/10型三相电力变压器,它的容量为30.00kVA>14.37kVA 能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV 同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。 ④ 选择总箱的进线截面及进线开关: (1)选择导线截面:上面已经计算出总计算电流Ijs = A ,查表得室外架空线路40 °C 时铝芯塑料绝缘导线BLV-4×25+1×16,其安全载流量为63.25A ,能够满足使用要求。由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。 (2)选择总进线开关:DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A 。

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

施工现场临时水电施工方案

一、编制依据1、现场和周边的实际勘探情况; 2、施工图纸 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《施工用电检查评分表》(JGJ59-99)。 二、工程概况 拟建前某(一期)位于深圳市南山区前海路与学府路交汇处东北角,本期工程拟建3座32层商住楼,编号为A、B、C。建筑地下一层均为车库及设备用房,其中地下二层为战时人防地下室,地下室不设伸缩缝和防震缝,通过设置后浇带解决结构的砼收缩问题;地面一至三层为商业,四层为架空层,五至三十二层为住 宅,地面高度99米。结构类型均为框支剪力墙结构,转换层设在第4层。场地占地面积为4529平方米。 根据设计要求,本工程均采用人工挖孔桩基础,根据地质条件和上部结构型式选取强风化花岗岩(4-2)和微风化花岗岩(4-4)作为桩端持力层,分11种桩型,共140根,桩径Φ1200~Φ2000mm不等,根据工程进度要求,拟投入40~50个成孔灌注班组。 三、临时用电 (一)主要施工用电设备及负荷情况 现场用电主要为施工用电,除施工用电为三相用电外,其余为单相用电。施工高峰期有50个施工班组同时作业,故施工临时用电组织设计以最高峰为主要计算依据。 ) cos ( 05 .1 4 4 3 3 2 2 1 1∑ ∑ ∑ ∑ ∑ + + + =P k P k P k P k p ? 式中:K 1 =0.5 K 2 =0.5 K 3 =0.8 K 4 =1.0 P—供电设备总需要容量(KVA) P 1 —电动机额定功率∑P 1 =344.40(KW)

P 2—电焊机额定功率∑P 2 =84(KVA) P 3—室内照明容量∑P 3 =5(KW) P 4—室外照明容量∑P 4 =10(KW) cosφ—电动机的平均功率因数(根据现场的实际情况取0.8)P=1.05×(0.5×344.4÷0.80+0.5×84+0.8×5+1.0×10)=284.81(KVA)总包方提供变压器315KVA,能够满足施工需要,为防止停电导致工地施工无法开展,我公司常备一台150KW的柴油发电机。 施工设备及负荷参数一览表 序 号机械名称规格型号生产厂家 数量 (台) 功率 (KW) 合计 (KW) 1 钢筋切断机GJ40 韶关机械厂 4 5.5 22 2 钢筋弯曲机WT40-1 合肥工业大学 4 4 16 3 钢筋调直机TJ2-10A 韶关机械厂 1 10 10 4 锥螺纹自动磁丝机TBL-40 桂林电子工业学院 2 3 6 5 砂轮切割机Z232-400 广州 2 2.2 4.4 6 混凝土搅拌机JZ250 韶关机械厂 2 7.5 15 7 混凝土振动器ZN50 佛山10 1.1 11 8 潜水泵Q×10-34-2.2 佛山50 3 150 9 鼓风机C2R 温岭市金山电机厂50 0.2 10 10 井架提升机50 2 100 11 电弧焊机By-160 14 6 84 12 室外照明 2 5 10 13 室内办公及照明 5 5 合计443.4 总包方提供变压器315KVA,能够满足施工需要,为防止停电导致工地施工无 法开展,我公司常备一台150KW的柴油发电机。

2016年最新的施工现场临时水电施工方案

十堰市太和医院太极湖医院 施工现场临时用水用电施 工方案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司 2016年月日

施工现场临时水电施工方案 一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(GB6067.1-2010); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2011); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2011); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:十堰市太和医院 2、工程名称:十堰市太和医院太极湖医院 3、结构类型:框架结构 4、建筑面积:1#楼55868.13m2 、2#楼6221m2、3#楼50397.82m2、4#楼3871.8m2、5#楼146.2m、6#楼412.75m2、7#楼858.52m2 5、设计单位:武汉欧乐建筑设计有限公司 6、质量控制目标:按国家施工验收规范一次性验收合格。 7、安全要求:合格。 8、工期要求:总工期为720日历天。 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区和办公生活区;1、2、4#施工区按施工场地情况分Ⅰ号分配箱(GGD),Ⅱ号分配箱(XL-21);Ⅲ号分配箱(XL-21),Ⅳ号(XM)。Ⅴ号Ⅵ号分配箱(生活区),3#楼计划总功率400KW,施工区的各单体技术参数见下表:施工顺序:先1#门急诊综合楼、2#月子中心、3#住院部的基础、地下室施工(1#门急诊楼2层地下室,2#月子中心、3#住院部各1层地下室),再4#食堂、5#柴油发电机房、6#高压氧舱、7#锅炉房的基础施工,后进入主体结构(1#楼5层、2#楼3层、3#楼9层、4#楼3层、5#-7#楼各1层)、装修及外网等施工。 办公生活区主要分布在场地的东、西南角,配套了相应的办公楼及生活设施。 (三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的正南端,由业主提供一座400KVA的配电房,电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。 三、用电设备技术参数及用电总量核算

临时水电专项施工方案

目录 一、 .................................... 临时用电施工总体部署 1 二、.................................... 施工现场用电计算及用电方案 3 三、.................................................. 防雷保护措施 8 四、.............................................. 安全用电技术措施 8 五、.................................................. 现场用水布置 12 六、附图

(一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱-各分配箱一各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保 护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆 盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m固定式配 电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于或小于动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱一分配电箱一开关箱一用电机具。 停电程序:用电设备一开关箱一分配箱一总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。

工程施工临时用水用电施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、N1线路用电计算 (4) 1、施工机具 (4) 2、供电系统设置 (5) 3、确定用电负荷: (5) 4、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (6) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (10) 6、临时供电施工图 (10) 四、N2线路用电计算 (12) 1、施工机具 (12) 2、供电系统设置 (13) 3、确定用电负荷: (14) 4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (18) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (41) 6、绘制临时供电施工图 (42) 五、N3线路用电计算 (54) 1、施工机具 (54) 2、供电系统设置 (55) 3、确定用电负荷: (56) 4、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (59) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (77) 6、绘制临时供电施工图 (78) 六、施工临时用水计算书 (88) 1、工程用水量计算: (88) 2、机械用水量计算: (89) 3、工地生活用水量计算: (90) 4、生活区用水量计算: (90) 5、消防用水量计算: (90) 6、施工工地总用水量计算: (90) 7、供水管径计算: (90) 七、安全用电技术措施 (91) 1、安全用电技术措施 (91) 2、安全用电组织措施 (96) 八、安全用电防火措施 (101) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (101) 2、预防电气火灾的措施 (102) 九、防雷装置设计 (103)

十、接地装置设计 (104) 十一、附图 (105)

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

施工现场临时用电施工方案

施工现场临时用电施工 方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施工现场临时用电施工方案 工程名称:沧州市通翔园住宅小区第四标段 编制人:职务: 审核人: 职称: 批准人:职称: 施工单位:沧州市第二建筑安装工程有限公司 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 沧州市通翔园住宅小区第四标段施工图纸 2005-010-15 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、本工程为沧州市通翔园住宅小区第四标段15#搂:位于沧州市解放西路,上部结构体系为现浇钢筋砼异型柱框剪结构。建筑物地下室一层,地上十一层,局部十二层。 15#楼工程建筑面积16164m2,层高为2.9m,建筑物檐高36.5m,室内外高差1.2m。建筑长度为100.85m,建筑宽度14.4m。 2、本工程在现场南侧较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的南侧,主要是木工场地、砌块堆放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在主楼的西南角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为:

∑P 1 P=( K1 ------ + K3∑P3 ) cosφ × =×( ------------ +×98 ) =(KW) 按导线的允许电流选择: 电源至总配电箱采用截面为(4×100+1×70)铜芯电缆线。

水利工程临时用水用电专项项目施工方案

临时用水用电专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:2016年12 月日 本方案主要针对水利工程临时用水用电。根据JGJ46-88《施

工现场临时用电安全技术规范》的规定。编制临时用水用电施工组织的目的在于使施工现场临时用电用水工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面,临时用电用水组织设计作为临时用电用水工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电用水工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电用水组织设计师保障施工现场临时用水用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。 临时用电用水组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电用水工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电用水的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、施工单位: 5、监理单位:

二、编制依据 《施工现场用电设备设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑业出版社 《建筑施工安全检查标注》JGJ59-99等 三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,要注意施工安全。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。

施工临时用电专项施工方案

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 临 时 用 电 施 工 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工机械用电量 四、配电式 五、系统接地式 六、漏电开关设置位置 七、防雷保护 八、配电箱选型及安装位置确定 九、主要线路选型及敷设式 十、施工临时用电案计算书 十一、安全用电技术措施 十二、安全用电防火措施

施工临时用电专项施工案 一、工程概况 蒙城县六里安置小区中区(三期)附属工程施工是由蒙城县发展和改革委员会,发改投资【2010】039号文批准实施,资金已落实,计划投资约,600万元人民币。工期90日历天。主要容包括小区道路、绿化、开闭所、值班室、围墙、自行车棚、综合管线、小区监控机巡更等。 建设单位:蒙城县重点工程建设管理局 勘察单位:水文工程勘察研究院 设计单位:省建设工程勘察 监理单位:卓越工程管理有限公司 施工单位:天晟建设工程有限公司 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规及资料 1、《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194-93 2、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规》GB50054-95 4、《供配电系统设计规》GB50052-95 5、《通用用电设备配电设计规》GB50055-93

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S 系统,格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 三、施工机械用电量 四、配电式 配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回