第一节建筑智能化工程施工技术

一、建筑智能化工程的组成和分类

建筑智能化系统,过去通常称为弱电系统,是指以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络三大系统,集结构、系统、服务、管理及它们之间最优化组合,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的综合服务环境。

建筑智能化系统,利用现代通信技术、信息技术、计算机网络技术、监控技术等,通过对建筑和建筑设备的自动检测与优化控制、信息资源的优化管理,实现对建筑物的智能控制与管理,以满足用户对建筑物的监控、管理和信息共享的需求。

常见的建筑智能化系统分项工程有:智能化集成系统、信息网络系统、综合布线系统、卫星通信系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播系统、会议系统、信息导引及发布系统、信息化应用系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警系统、安全技术防范系统、机房工程、防雷与接地等。

(一)智能化集成系统组成及分类

广义的系统集成强调以建筑物为基础,综合水、暖、电等机电设备以及建筑运营维护和全生命周期服务等多方位的全面集成。

狭义的系统集成仅限于弱电系统的集成,就是常说的“BMS”系统。

系统集成包括了设备的集成、系统软件的集成、应用软件的集成、人员的集成、组织机构的集成和研发、管理方法的集成等各个方面。系统集成是对软件、硬件以及多元信息综合统一的过程。

集成系统平台与被集成子系统连通需要综合布线设备、网络交换机、计算机网卡、硬线连接、服务器、工作站、网络安全、存储、协议转换设备等。

集成系统平台软件及基于平台的定制功能软件、数据库软件、操作系统、防病毒软件、网络安全软件、网管软件等。

智能化集成系统的范围和内容:

1)用户电话系统。

2)信息网络系统:计算机网络系统和网络安全系统。

3)综合布线系统。

4)卫星通信系统。

5)有线电视及卫星电视接收系统。

6)公共广播系统。

7)会议系统:会议视频显示系统、会议灯光系统、会议同声传译系统、会议讨论系统、会议电视系统、会议表决系统、会议集中控制系统、会议录播系统和会议签到管理系统。

8)信息导引及发布系统。

9)时钟系统。

10)信息化应用系统:专业化工作业务系统、信息设施运行管理系统、物业管理系统、公共服务系统、公众信息系统、智能卡应用系统和信息安全管理系统。

11)建筑设备监控系统:暖通空调监控系统、变配电监测系统、公共照明监控系统、给排水监控系统、电梯和自动扶梯监测系统及能耗监测系统。

12)火灾自动报警系统:火灾报警系统、消防控制系统。

13)安全技术防范系统:安全防范综合管理系统、入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统和停车库(场)管理系统。

14)应急响应系统。

15)机房工程:机房环境监控系统、机房监控系统。

(二)用户电话交换系统的组成及分类

电话交换系统由话路设备、交换网、控制及信号部分组成。用户电话交互系统分为用户电话交换系统、调度系统、会议电话系统和呼叫中心工程。

(三)信息网络系统的组成和分类

信息网络系统分为计算机网络系统和网络安全系统。

1.计算机网络系统

计算机网络也称为计算机通信网。计算机网络系统应用分类

1)根据网络的覆盖范围与规模分为:局域网、城域网、广域网。

2)按传输介质划分为:

①有线网,指采用双绞线来连接的计算机网络。

②光纤网,采用光导纤维作为传输介质的计算机网络。

③无线网,采用一种电磁波作为载体来实现数据传输的网络类型。

3)按数据交换方式划分为:电路交换网、报文交换网、分组交换网。

4)按通信方式划分为:广播式传输网络、点到点式传输网络。

5)按服务方式划分为:客户机、服务器网络、对等网。

2.网络安全系统应用分类

当前应用较为广泛的三类常见网络安全系统-防火墙、IDS(网络入侵检测系统)、IPS(入侵防御系统)。

(1)防火墙。防火墙假设了网络边界和服务,因此适合于相对独立的网络。

(2)IDS(网络入侵检测系统)—般位于内部网的入口处,安装在防火墙的后面。IDS 能检测到的攻击类型常见的是:系统扫描、拒绝服务和系统渗透。

(3)IPS(入侵防御系统)是一种主动的、智能的入侵检测、防范、阻止系统,不仅能实现检测攻击,还能有效地阻断攻击,它提供深层防护,注重主动防御。

防火墙是外围警戒,充当着防护的第一层,可根据指定的策略决定哪些流量可以通过,哪些不能;IPS的功能则比较单一,它是防护的第二层,它可以检测出在网络中自由流动的通信中存在的攻击信息,可对防火墙所不能过滤的攻击进行过滤,是防火墙的有效补充。

(四)综合布线系统的组成

综合布线可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。

综合布线由不同系列和规格的部件组成,包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。

综合布线系统采用星形结构,6个独立的子系统所组成:

(1)工作区。由终端设备连接到信息插座之间的设备组成,包括信息插座、插座盒(或面板)、连接软线、适配器等。

(2)配线子系统。将干线子系统线路延伸到用户工作区。水平系统是布置在同一楼层上的,一端接在信息插座上,另一端接在楼层设备间的跳线架上。水平子系统主要采用4对非屏蔽双绞线。

(3)干线子系统。由主设备间(如计算机房、程控交换机房)至各层管理间。采用大对数的电缆馈线或光缆,两端分别接在设备间和管理间的跳线架上。

(4)建筑群子系统。将多个建筑物的数据通信信号连接一体的布线系统。采用可架空安装或沿地下电缆管道(或直埋)敷设的铜缆和光缆,防止电缆的浪涌电压进入建筑的电气保护装置。

(5)入口设施提供符合相关规范的机械与电气特性的连接器件,使得外部网络缆线引入建筑物内。

(6)管理系统是干线子系统和配线子系统的桥梁,同时又可为同层组网提供条件。其中包括双绞线跳线架、跳线。在需要有光纤的布线系统中,还应有光纤跳线架和光纤跳线。

(五)有线电视及卫星电视接收系统

有线电视网络目前已广泛采用光纤同轴电缆混合(HFC)网络结构。

1.有线电视及卫星电视系统介绍

有线电视系统一般可分为天线、前端、干线及分支分配网络三个部分。

天线部分采用有线电视专用接收天线、FM调频广播天线、自播节目设备以及各种卫星天线。

前端部分包括U-V变换器、频道放大器、导频信号发生器、调制解调器、混合器以及卫星电视专用接收设备等。

干线及分支分配网络部分包括干线传输电缆、干线放大器、线路均衡器、分配放大器、线路延长放大器、分支电缆、分配器、分支器以及用户输出端。

2.有线电视分类

1)按信号传输方式分类,可分为铜轴电缆单向传输信号、同轴电缆双向传输信号及光缆传输信号。

2)按传输网络结构分类,可分为:

树枝形结构布线,连接用户方便,较经济;

星形结构布线,由中心向四方传输,有利于计算机控制,星形结构一般采用光纤传输,而且双向传输提供了更大的灵活性;

树-星混合结构布线,既考虑了目前正在建设的电缆电视系统的需要,同时也为今后更新改建为光缆传输、双向传输、数据传输提供方便。

(六)公共广播系统

公共广播是指由使用单位自行管理的,在本单位范围内为公众服务的声音广播。包括业务广播、背景广播和紧急广播等。

1.公共广播系统从服务功能上划分

可分为背景音乐广播、业务(语音)广播以及紧急广播(事故广播和消防广播)等。

2.公共广播系统从信号传输及信号处理方式类型上划分

(1)传统公共广播器材。通过音频线把模拟功率信号传输到终端扬声器上,优点是线路损耗少、负载联接方便,只是把带降压变压器的扬声器并接在线路上即可。

(2)数字可寻址公共广播器材。音频信号、控制信号和通信全在数位域进行,具有更远的传输距离和更好的传输效果,将音频信号和控制信号集中在一条两芯的双绞线上传输。

(3)流媒体(IP)智能数字广播是基于互联网和局域网的纯数字化网络音频广播系统,应用TCP/IP协议,无需另行布线,可利用现有的园区网或内部局域网。

3.公共广播系统从技术发展类型上划分常规(或传统)广播系统、多媒体广播系统、智能紧急广播系统、数控网络广播以及媒体矩阵广播系统。

4.背景音乐及紧急广播系统构成

背景音乐及紧急广播系统为定压传输广播系统,不包括节目信号经调制后的射频共缆传输背景音乐广播系统。基本构成包括节目源、前级信号处理设备、定压功率放大器、配套设备、扬声器负载等。

(七)会议系统

会议系统按功能划分包括:会议扩声系统、会议视频显示系统、会议灯光系统、会议同声传译系统、会议讨论系统、会议电视系统、会议表决系统、会议集中控制系统、会议摄像系统、会议录播系统和会议签到管理系统等。

(八)信息导引及发布系统

信息导引及发布系统,是指由服务器/工作站、播放控制器和显示设备等组成,将视音频、图片、文字等信息传递给不同受众的系统。本系统可由包括信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或査询终端等组成。

(九)时钟系统

时钟系统是由标准时间源、石英谐振母钟、子钟及其他时控设备组成。采用自守时和时间跟踪的方式,使石英谐振器母钟、子钟以及输出的其他时间信号与标准时间源保持一致,实现时间的同步。

(十)信息化应用系统

信息化应用系统可包括专业业务系统、信息设施运行管理系统、物业管理系统、公共服务系统、通用业务系统、智能卡应用系统和信息安全管理系统等。

(十一)建筑设备监控系统

建筑设备监控系统,也称为建筑自动化系统(BAS),是一套采用计算机、网络通信和自动控制技术,对建筑物中的设备、安保和消防等进行自动化监控管理的中央监控系统。

依据我国行业标准,建筑自动化系统(BAS)可分为设备运行管理与监控子系统(BA)、消防(FA)和安全防范(SA)子系统,一般情况下,消防(FA)子系统和安全防范(SA)子系统宜纳入BAS系统考虑,但由于消防与安全防范系统的行业管理的特殊性,大多数的做法是把消防与安全防范系统独立设置,同时与BAS系统的监控中心建立通信联系。

建筑自动化系统(BAS)包括供配电、给排水、暖通空调、照明、电梯、消防、安全防范、车库管理等监控子系统。

(十二)安全技术防范系统

1.安全防范的定义

安防工程包括楼宇智能化(楼宇对讲等)、视频监控、门禁考勤、防盗报警、停车场管理、智能家居、机房工程等。

2.安全防范系统的组成

根据《安全防范工程技术规范》GB50348中的相关规定,安全防范系统(SPS)以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统(IAS)、视频安防监控系统(VSCS)、出入口控制系统(ACS)、防爆安全检查系统等,或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。

(1)入侵报警系统(IAS)通常由前端设备(包括探测器和紧急报警装置)、传输设备、处理/控制/管理设备和显示/记录设备四个部分构成。

(2)视频安防监控系统(VSCS)包括前端设备、传输设备、处理/控制设备和记录/显示设备四部分。

(3)出入口控制系统(ACS)出入口控制系统主要由识读部分、传输部分、管理/控制部分和执行部分以及相应的系统软件组成。

(4)电子巡更系统分为在线式巡更系统和离线式巡更系统两类。

(5)停车库(场)管理系统由以下几个部分组成:出入口管理子系统、显示与引导子系统、安全监控子系统、管理中心子系统、通信传输子系统。

(6)防爆安全检查系统常用的有X射线检査系统、金属探测器等。

(7)安全管理系统(SMS)对入侵报警、视频安防监控、出入口控制等子系统进行组合或集成,实现对各子系统的有效联动、管理和/或监控的电子系统。

(十三)应急响应系统

应急响应系统是指以智能化集成系统、火灾自动报警系统、安全技术防范系统或其他智能化系统为基础,综合公共广播系统、信息导引及发布系统、建筑设备监控系统等,所构建的对各类突发公共安全事件具有报警响应和联动功能的综合性集成系统,以维护公共建筑物(群)区域内的公共安全。

(十四)机房工程、防雷与接地

1.机房工程

机房工程按照使用性质和重要程度,由高到低分为A、B、C三级。

A级:电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。具备上述1个条件的,应为A级。

B级:电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。具备上述1个条件的,应为B级。

C级:不属于A级和B级的应为C级。

机房工程由建筑与结构、空调、电气、网络、布线、给水排水等部分组成。

2.智能化系统设备防雷接地的方式

常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网。防感应雷电的避雷装置主要是避雷器。

二、建筑智能化工程施工技术

(一)智能化集成系统

1.智能化集成系统设备组成

集成软件、客户端软件、服务器、客户端计算机、存储设备、网络设备、网关设备、跳线等。

2.智能化集成系统的集成方式

1)采用统一通信协议实现系统集成的方式。

2)采用协议转换实现系统集成的方式。

3)采用OPC技术实现系统集成的方式。

4)采用ODBC技术实现系统集成的方式。

5)采用web service技术实现系统集成的方式。

(二)用户电话交互系统

1.用户电话系统设备组成

程控交换机、机柜、机台、电话话务台、用户话机、电话配线架、跳线、线缆。

(三)信息网络系统

1.信息网络系统设备组成

(1)计算机网络系统设备组成:核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、无线控制器、无线主机、无线AP、POE供电模块、光纤模块、铜缆模块、集线器、无线管理软件、网络管理软件、网络管理服务器、网络管理工作站。

(2)网络安全系统设备组成:防火墙、防病毒网关、防病毒软件、IDS设备、IPS 设备、路由器、分路器、网络回溯设备、网络安全审计设备、网络异质媒体检测、光纤模块、铜缆模块、网络安全管理软件、网络管理服务器、网络安全管理工作站。

(四)综合布线系统

1.综合布线设备组成

1)工作区:铜缆信息模块、光纤模块、面板、插座、桌面终端产品、布线信息箱、跳线、尾纤。

2)配线子系统:双绞线、光缆。

3)干线子系统:大对数电缆、光缆。

4)建筑群子系统:大对数光缆、配线间、尾纤、跳线。

5)入口设施:配线架、尾纤、防雷器。

6)管理系统:配线间、线管理器、尾纤、电子配线架、电子配线架管理器、跳线、机架、机柜。

(五)公共广播系统

1.公共广播系统设备组成

1)节目源设备:数字调谐器、多媒体播放机、数字节目控制中心、校园广播播放机、数字音源播控机、数控MP3播放机、无线电广播,激光唱机和录音卡座、传声器、电子乐器等。

2)信号放大器和处理设备:均衡器、前置放大器、功率放大器和各种控制器材及音响设备等。

3)传输线路:模拟音频线路、数字双绞线线路、流媒体(IP)数据网络线路、数控光纤线路。

4)扬声器:天花喇叭、室内音柱、壁挂音箱、悬挂式音箱、室外音柱、草坪专用音箱、号角。

2.公共广播系统施工技术说明

(1)桥架管线敷设要求

3)当广播系统具备消防应急广播功能时,采用阻燃线槽、阻燃线管和阻燃线缆敷设。

(六)会议系统

1.会议系统设备组成

1)会议扩声系统:麦克风、功放、音响、声源设备、音频矩阵、音频分配器、调音台、均衡器、回声抑制器、线缆、跳线。

2)会议视频系统:桌面显示设备(例如桌面智能终端、液晶显示器)、投影机、LED 小间距、液晶显示屏、DLP显示屏、投影幕、融合主机、视频转换设备、视频矩阵、电视机、电子白板、视频分配器、画面分割器、视频矩阵、电视墙服务器、录播服务器、摄像机、DVD、PC、线缆、跳线。

3)会议灯光系统:会议灯光、会议灯光控制、舞台效果设备、线缆。

4)会议同声传译系统:中央控制器、红外发射主机、红外发射板、译员机、同传翻译间、同传耳机(代表接收单元)。

5)会议讨论系统:会议主席机、会议代表机。

6)会议电视系统:视频会议MCU设备、视频会议终端、视频会议管理系统、仿真会议室。

7)会议表决系统:会议表决器、会议表决主机。

8)会议集中控制系统:中控主机、中控终端、中控软件、中控服务器、可视化主机、可视化终端、可视化软件、可视化服务器、控制模块、控制网关。

9)会议摄像系统:会议摄像机、场监摄像机。

10)会议录播系统:录播一体机、录播管理软件、录播管理服务器。

11)会议签到管理系统:会议签到设备、会议签到管理设备。

2.会议系统施工技术说明

(七)建筑设备监控系统

1.建筑设备监控系统设备组成

(1)中央控制系统:中央控制主机、接口转换设备、网络控制引擎、服务器、工作站、软件、软件编程、接口。

(2)控制器:控制器(DDC)、压差控制器、温度控制器、变风量控制器、风机盘管控制器。

(3)传感器:温度传感器、湿度传感器、温湿度传感器、压力传感器、流量计、压差开关、变送器、空气质量传感器、防冻开关、液位开关、光照计等。

(4)执行器:水阀调节阀、风阀执行器。

(5)其他设备:电动窗帘、控制箱体、采集器、智能终端、气动模块、接口转换器、接口卡、分线器、连接器、终端电阻等。

(八)安全技术防范系统

1.安全技术防范系统设备组成

(1)视频监控系统设备组成:摄像机、摄像机支架、云台、镜头、立杆、编码器、解码器、楼层信号叠加器、光端机、视频矩阵、分割器、分配器、录像机、显示屏、同轴电缆、设备电源、电源箱、电源线、POE模块、流媒体服务器、管理服务器、存储服务器、存储设备、硬盘、视频监控软件、工作站等。

(2)门禁系统设备组成:读卡器、门禁控制器、出门按钮、紧急出门按钮、电子门锁、速通门、梯控设备、卡片、门禁软件、工作站等。

速通门组成一般包括:标准速通门、加宽速通门、读卡器、二维码读卡器、人脸识别摄像机、门禁控制器、读卡立柱等。

(3)—卡通系统设备组成:访客设备、发卡器、制卡打印机、一卡通软件、服务器、工作站、加密设备等。

(4)巡更系统设备组成巡更信息钮、巡更棒、巡更软件、工作站等。

(5)入侵报警系统设备组成报警探测器、防区模块、报警主机、报警控制键盘、声光报警器、报警软件、工作站、报警接口等。

(6)停车场系统设备组成出入口控制机、道闸、车位显示屏、停车场管理系统、服务器、工作站、发卡机、车牌识别摄像机、车位探测器、收费终端、远程读卡器、远程卡等。

(7)安全设备:X光机、车辆底盘检测器、升降柱、阻车器、手持检测器等。

建筑智能化工程资料全套标准

一、前期准备阶段 0 1. 项目管理组织机构 0 2. 工程施工进度计划表 (1) 3. 设备材料供货时间表 (2) 4. 工具借用清单 (3) 5. 技术交底纪要 (4) 6. 图纸会审记录 (5) 7. 设备材料进场检验单 (6) 8. 材料(构配件)、设备进场使用报验单 (7) 9. 施工组织设计报审表 (8) 10. 工程开工报告 (9) 二、施工过程阶段 (10) 11. 施工日志 (10) 12. 设计变更表 (11) 13. 工程洽商会议记录 (12) 14. 工程签证 (13) 15. 设备安装记录 (14) 16. 管道、线缆安装记录 (15) 17. 隐蔽工程验收记录 (16) 三、施工收尾阶段 (17) 18. 工程竣工报告 (17) 19. 工程延期说明 (18) 20. 系统调试合格证书 (19) 21. 系统调试及试运转记录 (20) 22. 设备材料验收交接单 (21) 23. 报验申请表 (22) 24. 移交资料清单 (23) 25. 验收报告 (24) 26. 工程总结报告 (25)

一、前期准备阶段 1. 项目管理组织机构 备注: 1、项目经理、业务负责人及现场施工负责人接收并保存。

2. 工程施工进度计划表

3. 设备材料供货时间表 备注: 1、以上内容由产品采购部填写,并分交项目经理、现场施工负责人及仓管人员; 2、如有设备不能按计划供应或型号更换时,应及时通知项目经理与甲方进行协商,以 便不影响工程工期。

4. 工具借用清单 工程名称: 现场施工负责人(签字、日期):仓管员(签字、日期):

智能化建筑弱电工程的安装工艺探讨

智能化建筑弱电工程的安装工艺探讨 发表时间:2018-10-31T14:19:19.917Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第16期作者:刘显艳 [导读] 本文作者根据自己的智能建筑弱电工程施工经验,进一步探讨智能建筑弱电工程施工工艺。 深圳达实智能股份有限公司 518000 摘要:信息技术的应用使很多设备实现了半自动化、全自动化、半智能化和全智能化,使各大行业的现代化发展速度都得到了提高,其中不乏有建筑行业。智能建筑弱电工程作为建筑行业现代化发展的主要产物,能够充分体现出智能化设备在建筑行业中的重要作用。对此,本文作者根据自己的智能建筑弱电工程施工经验,进一步探讨智能建筑弱电工程施工工艺。 关键词:智能建筑;弱电工程;施工工艺 智能建筑弱电工程施工实际上就是弱电系统在智能建筑工程中的构建过程,弱电系统的构建与应用,不但能够有效提高智能建筑工程的质量,还能够有效提高智能建筑的用电效率,理应得到相关施工人员的重视与关注。智能建筑弱电工程施时不但应用到了电话和宽带专业知识技能,还应用到了有线电视和家居智能化等专业知识技能,所以整个施工都具有很高的技术含量,所以施工人员进行施工弱电工程施工时,必须先了解和掌握智能建筑弱电工程施工工艺。 1.智能化建筑弱电工程相关技术的概念 在建筑中,除了普通的照明等用电外还有一些视频、强电以及网络用电,管理这些用电系统的技术就是智能化建筑中的弱电技术,弱电工程最主要的目的就是为了达到建筑内信号的交换以及传递,因此,对于弱电技术来说,电流的运行频率我们需要进行重点关注,而电压方面则可以适当放松条件,一般来说,电压最大达到36V即可。在现在的智能化建筑中主要存在着两种形式的弱电,第一种就是在消防报警系统中以及用户楼道中存在的弱电,此类弱电系统在运行过程中主要是为了实现低压状态下的预警功能。 2.智能化建筑弱电工程项目管理的重点 2.1技术管理 根据合同和设计要求,应在工程实施过程中确定弱电各系统之间,以及每个子系统与机电设备、土建、装饰专业之间的工程界面,以及产品供应商、工种承包商及施工单位之间的工程范围,职责界面的确定,以及在工程实施过程中这些工程界面的修改调整和再确认工作。弱电工程界面的确定是系统开通的必要条件,是弱电工程中技术管理的重点或者难点之一。工程界面的确定通常包括:设备材料供应界面的确定,系统技术界面的确定,设计界面的确定及施工界面的确定。抓好技术和施工设计图纸及其资料的审核。弱电工程设计涉及专业、工种面较广,必须在施工前做好对弱电工程技术和施工设计的审核,及时发现问题和采取必要的措施,以确保工期、质量和减少返工,尤其对弱电工程而言必须对上述图纸、资料进行审核,以确保工程合同中的设备清单、监控点表和施工图中实际情况这三者一致,也就是监控点表的每一个监控点在图纸上必须有反映,而且与受控点或监测点接口匹配,其设备数量、型号、规格与图纸、设备清单一致,这样才能确保系统在硬件设备上的完整性,并符合接口界面、联动、信息通讯接口技术参数的要求。 2.2工程管理 除了满足常规的工程管理外,对弱电工程更应该重点抓好以下工作:(1)、加强专业与工种之间的协调配合弱电工程涉及土建、装饰、空调、给排水、供电、照明、电梯等专业,在某种意义上弱电工程是配合工种,因此在工程现场必须与上述专业密切配合与协调,尤其在阀门、水管温度传感器、流量计和水流开关及其安装、开孔位置、凸台焊接、风门与执行器的配合等,均须与相应工种协调配合。(2)加强工序之间的检查与验收由于弱电工程的配管、线、槽和线路敷设设备安装及调试,可能是不同的施工单位施工,因此当每个工序或工种施工结束后,必须填写相应的施工记录或安装表格,进行单体设备安装和穿线、接线时,必须按照隐蔽工程和相应的工程验收规范和设计图纸要求并进行交接验收,做好单体设备的测试记录,提交较完整的工程技术档案资料,以确保工程质量和防止扯皮。 3.智能化建筑弱电工程的安装工艺 3.1布线安装环节的工艺 在对智能化建筑进行弱电工程安装过程中,需要我们重点关注的一个环节就是布线安装,布线安装的环节并非简单进行布线,而是需要与其他设计技术进行配合,比如说土建设计。布线过程非常重要,因此,布线之前需要考虑如何进行可以使其达到交叉的合理性以及科学性,如果条件允许的话,我们可以考虑将一些预埋工作以及布线工作进行前移。除此之外,在此环节中还需要控制线槽以及线管上的一些敷设工作。一般情况下,敷设线槽与线管的工作并不单独进行,它不仅要与建筑内的其他管道安装类的工作同时进行,还要与土建的某些施工项目同步。安装过程中需要对线管以及其他管道的位置进行合理划分,保证整体建筑的布局合理性,沉降暗管的过程中要进行科学地处理,如果在处理过程中出现较大重压或者干扰比较严重的情况,那么就需要对其进行接地处理。有些场所比较特殊,需要进行保护,因此,在这些场所进行敷设工作时需要进行特殊处理,比如说穿管敷设。 3.2弱电系统设备的安装施工工艺分析 ①安装机架设备时,施工人员需要先对机架设备的安装及使用说明进行了解,并严格按照厂家安装标准来安装;②安装机架设备时还要认真检查设备的内部是否存在杂质,如果有则立即进行清除处理,并且要保证机架设备与墙体间的距离<0.8m,另外还要预留1.5m的空间,以便于人工操作;③安装管道和桥架时,要严格按照弱电工程施工设计中的施工工序及步骤进行,以保证和提高线缆桥架的灵活性,同时还要以简单合理的方式构建线缆桥架结构,以降低线缆桥架后期的维修难度的同时,提高弱电系统的安全性能。 3.3电缆安装环节的工艺 由于弱电电缆系统在安装过程中有一项自行检测环节,因此,施工人员在安装过程中必须要遵循标准的流程,包括技术人员、作业人员以及监管质量人员在内的所有参加安装的人员都要对其工作内容进行比较全面的检验。与此同时,电缆系统安装完成并不代表施工的完成,之后还有验收环节,以及计算保修期环节。电缆安装之后还要对网络的信号以及电讯等内容进行调试,在调试过程中要严格遵守相关规范,调试完成需将其交给相关的部门。 3.4防雷击技术安装环节的工艺 智能设备不仅仅为我们的生活带来了很大的便利,它还会为我们生活带来一定影响。对于智能设备来说,雷电的侵袭不容小觑,一旦

建筑智能化工程施工技术要求

建筑智能化工程施工技术要求 1.1弱电管、线、槽施工标准及要求 严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 1.1.1板槽安装及注意事项 1).垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50毫米处均应固定。 2).不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。 3).线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 4).线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 5).线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 6).线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密

平直无刺无缝隙,7).接口位置准确,角度适宜。 8).槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 9).导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 10).穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 11).管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 1.1.2电缆桥架的安装 1).电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 2).电缆桥架安装必须横平竖直。 3).电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 4).桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 5).电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 1.1.3线管的敷设: 1)视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室

智能化系统集成施工工艺

智能化系统集成 目录 10.1一般规定......................................................................................................................................... 10.2 材料及设备要求............................................................................................................................. 10.3 施工准备......................................................................................................................................... 10.4 施工工艺......................................................................................................................................... 5)数据库软件的安装和测试 ............................................ (3)测试 ............................................................ 3)测试 .............................................................. 2)应用软件的安装准备 ................................................ 4)安装验证 .......................................................... 5)系统测试 (6) 10.5 质量标准......................................................................................................................................... 10.6 成品保护......................................................................................................................................... 10.7 安全及环保要求............................................................................................................................. 10.8 质量检验......................................................................................................................................... 10.9 质量记录......................................................................................................................................... 10.1一般规定 10.1.1本章适用于智能建筑工程中的智能化系统集成的工程实施及质量控制、系统检测。 10.1.2本章规定了智能化系统集成的施工工艺,以及检测和验收办法、步骤和内容。 10.1.3系统集成检测验收的重点为系统的集成功能,即各子系统之间的协调控制能力、信息共享、综合管理能力、运行管理与系统维护的可实施性、使用的安全性和方便性等要素。 10.2 材料及设备要求 10.2.1 材料要求见6.2.1。 10.2.2 设备要求见4.2。

智能化系统施工工艺及技术措施

智能化系统施工工艺及技术措施 本节首先对工程线管、线槽、电缆及光纤敷设工艺进行阐述,再对几个典型子系统的施工顺序、施工方法、措施及测试调试方法进行详细描述。 一、管线敷设 1.线槽安装 施工程序 绝缘测试 1.1线槽的走向、规格应按设计、规范施工。强、弱电应不可使用同一线槽、线管。 1.2线槽安装应牢固,保证横平竖直。在有坡度的建筑物上安装时,应与建筑物有相同坡度。电缆线槽水平敷设时,直负荷曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为 1.5m,垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 1.3金属线槽的所有非导电部分的铁构件均应相互连接,使之线槽本身有良好的电气连续性。线槽在变形缝补偿装置处应用导线搭

接,使之成为一连续导体,金属线槽应做好整体接地。 1.4金属线槽在通过墙体或楼板处,应在土建工程主体施工中,配合土建预留孔洞。金属线槽不得在穿过墙壁或楼板处进行连接,也不应将穿过墙壁或楼板的线槽与墙或楼板上的孔洞一连抹死。金属线槽在穿过建筑物变形缝处应有补偿装置。线槽本身应断开,线槽用内连接板搭接,不须固定死。 1.5控制线与信号线在同一竖井或线槽内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施。 1.6线槽距离地面的高度,不宜低于 2.5m。 1.7线槽需要外涂防火漆,在线槽穿越墙体或楼板时需要进行防火封堵。 1.8使用插接式连接的线槽,保证线槽在接口处平直过渡。线槽的接口应连接紧密、无错口、无明显缝隙。 1.9线槽进入DDC箱的入口,应加装绝缘板,绝缘板上开比DDC 箱进线口小的孔,并在孔的四周安置绝缘胶,保证电线避免割伤。并保证线槽与DDC箱的接触位无缝隙。 1.10线槽的终端应安装终端封头。 1.11金属线槽组装成统一整体并经清扫后,才允许将导线装入线槽内。放线前应检查导线的选择是否符合设计要求,导线分色是否正确。放线时应边放边整理,不应出现挤压背扣、把结、损伤绝缘等现象,并应将导线按回路(或系统)用尼龙绑扎带绑扎成捆。导线绑扎后,应分层排放在线槽内并做好永久性编号标志。

智能化施工组织设计方案(通用版)

1、施工方案与技术措施 工程施工部署 根据建设单位招标文件要求,结合本工程的具体情况,我公司经过认真研究,决定选调我总公司主力施工队伍,调配良好的机械设备,采用切实可行的先进施工工艺,以严肃认真的态度,采取严格的科学组织管理手段,密切与建设单位合作,在确保施工质量的前提下,快速,优质,安全地按期完成施工任务,努力创建优良工程。根据本工程的实际情况,现作如下部署: 1、我公司如中标,在三日迅速调集主要管理人员、施工机械和劳动力进入工地,形成施工能力,同时做好施工准备工作,并根据工程需要和施工现场情况,合理安排必须的施工生产、生活设施,做好施工现场平面布置,布置好管线路,满足工程施工需要。 2、由于本工程的施工现场相对较为适合,故施工现场计划安排必需的施工生产及现场办公设施;其生活设施按照文明施工的要求与施工生产设施分开搭建。本工程施工现场的生产设施计划安排现场工地办公室、会议室、门卫室、材料库、施料堆放场地以及临时厕所等设施。生活设施则计划安排职工宿舍、职工食堂、厕所等设施。

3、土建工程的施工应采取全力突击施工的方式,尽快完成土建工程的施工,消除天气影响因素,确保工程进度,减轻后期施工的工期压力。 4、抽调各专业工种技术骨干,并配足各专业施工人员,组成强有力的施工队伍。科学组织现场施工,充分利用平行流水立体交叉作业法,确保工程保质保量按期完成。 5、由于本工程周围环境要求清洁卫生,达到市容清洁卫生标准。故我公司一旦中标,将对施工现场的临时设施用地及道路均采取硬化地坪处理,消除污染源,为整个工程的文明施工和保护环境创造必要的条件。 6、抓紧做好各种工程材料、构配件的加工、订货工作,并随工程计划进度,配套供应。安排专人作好市场调查,力求就近选择加工单位和大宗材料供应,减少转运环节和损耗,降低工程成本。 7、为保证工期进度,按工种分工序组织施工突击作业队,各工种各专业人员配备齐全,计划一线施工人员最高峰时,拟进10-20人左右。同时组织必要的劳动竞赛与物质奖励,开展赛质量、赛进度、赛安全,赛文明的施工活动。 8、加强施工现场的安全保卫工作,采取切实有力的措施,堵绝一切安全事故隐患,防火、防盗。

建筑智能化工程施工技术

2H312040建筑智能化工程施工技术 建筑智能化工程的实施一般由工程承包方负责工程施工图纸设计,设备、材料供应和运输,管线施工,设备的安装及检测,系统调试开通及通过有关管理部门的验收,直至交付使用。建筑智能化工程包括:通信网络系统,办公室自动化系统,建筑设备监控系统,火灾报警及消防联动系统,安全防范系统,综合布线系统,智能化集成系统,电源与接地,环境,住宅(小区)智能化系统等十个子分部工程。本目重点是:掌握建筑智能化工程技术要点,了解建筑智能化系统的组成。 2H312041 掌握建筑智能化工程施工技术要点 一、建筑智能化工程实施要点 (一)建筑智能化工程实施程序 建筑智能化设备需求调研→智能化方案设计与评审→招标文件的制定→设备供应商与工程承包确定→施工图深化设计→工程的实施与质量控制→工程检测→管理人员培训→工程验收开通→投入运行。 (二)建筑智能化工程施工实施要点 1、智能化系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化和模块化。可从招标文 件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后针对智能化产品进行工程生化设计。 2、( 3、工程施工前应做好工序交接工作,做好与建筑结构,建筑装饰装修,建筑给水排水,建 筑电气,通风与空调和电梯等分部工程的接口确认。 例如:在室内墙壁和吊顶上安装消防及保安的各类探测器应与建筑装饰和机电施工协调定位。 (三)建筑智能化工程实施界面的划分 建筑智能化工程实施界面的确定贯彻于设备选型、系统设计、工程施工、检测验收的全过程。在工程合同中应明确各系统供应商的设备、材料的供应范围、接口软件及其费用,以避免施工过程中出现扯皮现象,影响工程进度。 1、设备、材料的供应界面的划分 设备、材料的采购供应中要明确智能化系统设备供应商和被监控的设备供应商之间的界面划分。主要是明确建筑设备监控系统与机电工程的设备、材料、接口和软件的供应范围。例如:空调空调工程承包商提供的设备有变风量空气处理机,新风机及其控制系统等设备,各种阀门、风门等,电动调节阀、执行器和风门驱动器等(也可由监控系统工程承包商提供);监控系统工程承包商应提供的设备有温度、流量、压差与压力传感器、压差开关等设备及相应的软件等。 2、系统设备接口界面的确定 , 建筑设备监控系统与变配电设备、发电机组、冷水机组、热泵机组、锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信,必须预先约定所遵循的通讯协议。当设备控制器对外采用非标准通讯协议时,则需要供应商提供数据格式,由建筑设备监控系统承包商进行转换。 例如:建筑设备监控系统可以通过TCP/IP通讯协议或RS232接口方式等共享其它系统的部分数据,实现各系统的交互与联动;冷水机组、热泵机组 、锅炉设备也可以提供设备的通信接口卡、通信协议和接口软件,以通信方式与建筑设备监控系统相连。 3、智能化系统施工界面的协调

建筑智能化分部工程总结

建筑智能化分部工程总结

南大科学园智慧园建筑智能化分部工程 施工小结 一、工程概况: 南大科学园智慧园位于南京仙林地区元华路,共有建筑6栋,占地65亩,依托南京大学智慧城市研究院、南京液晶谷和仙林物联网产业基地等项目,重点从事新一代光电技术、新一代信息技术、新一代现代通信技术的研发和企业孵化。 园区一期规划各建筑面积汇总表 建筑栋号 楼层建筑面积(m2)起止 地 下 地 上 总面 积 智慧园1号楼 1 3 14 73 1473 智慧园2号楼 1 3 141468

68 智慧园3号楼 1 3 15 74 1574 智慧园4号楼 1 3 22 95 2295 智慧园5号楼 1 3 22 95 2295 智慧园6号楼 1 4 18 27 3 1827 3 建筑智能化分部工程内容: 一、综合布线系统 二、闭路电视监控系统 三、公共广播系统 四、有线电视系统

五、信息发布系统 六、专用网络系统 七、一卡通系统 八、机房工程系统 九、室内外管线、桥架系统 建筑智能化分部工程于2011年11月22日进场施工,在建设单位、总包单位、各施工班组的密切配合,工程监理单位江苏建科建设监理有限公司的严格要求、监督下,南大科学院智慧园建筑智能化系统工程项目部经过近7个月时间的精心施工,顺利完成工程项目,基本达到工程实施方案要求。 以下为南大科学院智慧园建筑智能化系统工程的简要说明: 1、施工依据 (1)建设单位施工任务书及工程联系单要求

(2)施工图 (3)GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 (4)GB50348-2004《安全防范工程技术规范》(5)GB50169-1992《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (6)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 2、承担施工工程范围和主要工作量 综合布线系统 结构化综合布线系统采用六类结构化综合布线解决方案,系统归纳为五个部分,这五个部分可以概括为“一间、二区、二个子系统”即:设备间、工作区、管理区、水平子系统、干线子系统。 在布线系统中,以单模光纤为数据主干,水平配

智能化施工组织设计方案_完整版

智能化施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计得指导思想 “南京国际博览中心综合服务楼智能化系统建设”施工组织设计就是按贵方提供得智能化弱电系统设计图,按现行得国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府得有关规定,再结合我公司得施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程得设计施工经验与本工程得具体情况进行编制得。 施工组织设计作为直接指导施工得依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本得前提下,对加强施工管理、有效得调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场得安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方与建设监理公司审核认可后,在施工

过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计就是严格按照本弱电系统工程得要求进行质量策划后编制得,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计得编制工作,召集曾从事过类似工程工作得技术专家、有关负责人攻克本工程得重点、难点及特殊部位得施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性与可操作性。 3、本着对建设单位负责与资金得合理使用、对工程质量得高度责任感,针对本工程设计特点与使用功能要求,我们编制得原则就是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边与施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

※《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 ※《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ※《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 ※《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 ※《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 ※《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 ※《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 ※《有线电视系统工程技术规范》GBJ 50200-1994 ※《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 ※《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ※《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 ※《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB500343-2004 ※《厅堂扩声特性设计规范》GB50371-2006 ※《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926、1-1997 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001 ※《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001 ※《江苏省建筑智能化系统工程设计规范》DB32/181-1998

建筑智能化施工

建筑智能化工程施工技术 建筑智能化工程的实施一般由工程承包方负责工程施工图纸设计,设备、材料供应和运输,管线施工,设备的安装及检测,系统调试开通及通过有关管理部门的验收,直至交付使用。 建筑智能化工程包括:通信网络系统,办公室自动化系统,建筑设备监控系统,火灾报警及 消防联动系统,安全防范系统,综合布线系统,智能化集成系统,电源与接地,环境,住宅(小区)智能化系统等十个子分部工程。 本目重点是:掌握建筑智能化工程技术要点,了解建筑智能化系统的组成。 掌握建筑智能化工程施工技术要点 一、建筑智能化工程实施要点 (一)建筑智能化工程实施程序 建筑智能化设备需求调研→智能化方案设计与评审→招标文件的制定→设备供应商与 工程承包确定→施工图深化设计→工程的实施与质量控制→工程检测→管理人员培训→工程验收开通→投入运行。 (二)建筑智能化工程施工实施要点 1、智能化系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化和模块化。可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后针对智能化产品进行工程生化设计。 2、工程施工前应做好工序交接工作,做好与建筑结构,建筑装饰装修,建筑给水排水,建 筑电气,通风与空调和电梯等分部工程的接口确认。 例如:在室内墙壁和吊顶上安装消防及保安的各类探测器应与建筑装饰和机电施工协调定位。 (三)建筑智能化工程实施界面的划分 建筑智能化工程实施界面的确定贯彻于设备选型、系统设计、工程施工、检测验收的全过程。在工程合同中应明确各系统供应商的设备、材料的供应范围、接口软件及其费用,以避免施工过程中出现扯皮现象,影响工程进度。 1、设备、材料的供应界面的划分 设备、材料的采购供应中要明确智能化系统设备供应商和被监控的设备供应商之间的界面划分。主要是明确建筑设备监控系统与机电工程的设备、材料、接口和软件的供应范围。

智能化施工方案

3.施工方案 一、施工总进度计划及保证措施 1、施工进度计划 1.1编制依据及原则 (1)响应合同文件工期要求。 (2)以本工程内容、工程量大小、工艺、工法难易程度为依据:类似工程施工经验为参考。 (3)合理安排施工工序。 (4)根据现场的实际情况,进行分区组织流水施工。 (5)充分考虑合同文件中与其它施工单位的配合,最大限度减少施工作业的相互干扰。 (6)体现我公司专业施工技术水平,资源配置合理利用。 1.2施工总工期 1.2.1总工期要求 总工期控制在45日历天内,计划于2017年5月16日开工,具体开工时间以甲方开工令为准。 1.2.2 、总工期计划 综合考虑总工期、节点工期要求及施工组织计划,制定本合同工期计划目标如下: (1)在2017年5月16日开工(或接开工令进场),完成图纸的深化设 计,交业主及相关单位审查,同时与总包桥架安装单位密切配合,核查现场桥架、管路敷设及疏通清理。

(2)线路敷设与安装总包、空调、消防等单位密切配合,各工序,交 叉作业,以节省工期。 (3)设备安装主要与总包、装饰单位密切配合,根据装饰内装的进度合 理调整相应的资源,交叉作业,节省工期。 (4)以上工期计划是根据前述原则,结合我公司能力制定,施工中我 公司将在保证质量、安全、环境、文明施工的前提下,尽量提前。若 有不可控力因素致使阶段工期滞后,将增加人力、物力投入,调整 施工方案,加快后续工程进度以保证总工期。 1.3施工进度计划表 1.3.1网络进度计划图(见附表) 1.3.2关键线路 图纸深化确认-现场管路、桥架复核、清理-线路敷设-吊顶设备安装(与装饰进度同步)-墙面设备安装-机房设备安装-系统调试-资料整理、第三方检测-竣工验收。 建筑设备管理、能耗计量系统需跟随暖通、给排水、电气专业施工进度做好管路、配电箱内设备的预留、安装工作。 2、进度施工保证措施 智能化系统的施工相对于其他安装工程最大的区别在于前期线路敷设到位后,后期设备的安装也基本是装饰工作面成活之后进行,不会影响其他专业的施工,相反其他专业的施工往往影响智能化系统的进度,这是大多数工程后期均面临的问题。 本工程工期紧,体量大,质量要求高,安排本工程总工期45个日历天,为保证按期完成工程任务,我公司针对本工程特点,根据以上主要工期进度控制节点和总体施工进度计划,以及面对各阶段工期计划影响要素,制定了一套完善的工期保证措施及进度计划管理方法。 本工程应在保证工程质量和安全的基础上,确保施工进度。施工中以总进度

智能化工程技术要求

第3节智能化工程技术要求 3.1 设计原则 1、安全性和可靠性:具有高度的安全性、可靠性和稳定性,包括系统自身安全和信息传递的安全以及运行的可靠性,具备长期和稳定工作的能力; 2、成熟性和实用性:采用被实践证明为成熟、耐久和实用的技术和设备,最大限度地满足校区及将来业务发展的需要; 3、先进性与经济性:选择较高的性能价格比以及经济优化设计方案,综合考虑设备价格、建安成本、软件开发费用、以及运行维护费用等因素; 4、标准化和模块化:根据校区智能化系统总体结构的要求,各子系统符合标准化、模块化的要求,并能够代表时代科技水平; 5、兼容性和可扩展性:总体结构具有兼容性和可扩展性,包容不同厂类型的产品,并在预埋件和线缆敷设上留有冗余,以便系统将来的扩展; 6、保密性与可维护性:保持相对独立与封闭特征,避免信息外泄造成损失;具备故障诊断和分析工具,具备有效的维护与自恢复功能; 7、针对本项目弱电系统建设,要求深化设计时,应考虑以下几点: (1)系统的方案设计与当前科学技术高速发展的潮流相吻合。系统总体结构定位高,同时确保能够适应未来技术应用的扩展和应用的变化; (2)系统设计首先以实用为第一原则。在符合当前实际应用需要的前提下,合理平衡系统的经济性和先进性,务必避免片面追求先进性而脱离实际或片面追求经济性而损害系统智能化的功能; (3)系统建成后,能够保持24小时续工作。局部故障绝对不能影响整个系统的运作,系统的关键部件宜考虑容错和备份; (4)应充分考虑系统的安全性,保证系统运行安全可靠。这种安全性既能符合发包人、国家或国际相关的安全标准和规范的要求,又是指系统内部的数据信息在传输、存储及使用过程中是安全可靠的; (5)系统监视和控制的内容广泛,涉及各类性质的对象,系统包含的设备品种繁多且复杂、同时安装位置分散。因此要求系统建成后具有很强的可维护性

建筑智能化工程施工技术要求

建筑智能化工程施工技术要求 智能化工程施工主要内容有深化设计、工程实施、质量控制、系统检测和竣工验收。 (一)产品选择及质量检查 1.建筑智能化产品选择主要考虑的因素 (1)产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。 (2)产品支持的系统规模及监控距离。 (3)产品的网络性能及标准化程度。 2.建筑智能化工程中使用的材料,设备、各种接口和软件产品的功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家标准进行。 一、一般施工技术要求 1. 按照合同文件和工程设计的要求,对设备和材料进行进场验收。设备和材料的质量检查重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目。 2. 智能化设备的安装应在土建和装饰工程完工并合格后进行,各种探测器、传感器的安装应与建筑装饰和机电施工协调定位。 3. 施工单位在安装完成后,应依据合同文件和设计要求,以及规范规定的检测项目、检测数量和检测方法对系统进行自检。 4. 建筑设备监控系统的检测应以系统功能及性能检测为主,同时对现场的安装质量、设备性能及工程实施过程中的质量记录进行抽查和复核。 二、中央监控设备的安装要求 中央监控设备应在控制室装饰工程完工后进行安装。外观检查无损伤,设备完整,型号、规格和接口符合设计要求。设备之间的连接电缆型号和连接正确。 三、机房环境、电源及接地施工要点 1. 机房应敷设架空防静电地板,地板高度能满足地下管线的敷设;机房高度有足够的配线空间,满足配线架装设。工作面水平照度不小于国家规范标准。 2. 供电应为两路电源,并在末端自动切换。 3. 弱电系统的接地应采用等电位联结。弱电竖井应设有单独接地干线,弱电设备的接地应与接地干线相连接。

建筑智能化—施工工艺

工作行为规范系列 建筑智能化—施工工艺(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-14364建筑智能化—施工工艺 Intelligent building—construction process 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 从施工组织概念开始,论述了其在整个工程实施流程的地位及重要性。通过举例,简单概述了施工组织设计内容及编制过程,同时强调施工组织设计应是针对每个工程的特点,抓住其共性和特性,编制出切实可行的方案,并赋予它活力和竞争力。施工组织设计建筑智能化体系结构保证措施技术经济指标前言工程质量是建设项目的核心,产品(设备、材料)质量是工程质量的前提,雄厚实力的施工队伍、先进科学的管理模式、井然有序的现场组织是工程质量的保障。施工组织设计是贯穿整个工程实施的纽带,它为工程质量提供了方法和手段。 施工组织的概念 施工组织就是针对工程施工的复杂性,来研究工程建设统筹安排与系统管理的客观规律的一门学科,它研究如何组

织、计划一项拟建工程施工,寻求合理的组织与方法。建筑智能化的施工组织设计主要任务就是根据建筑智能化产品技术经济特点,结合建筑智能化的现代“4C”技术的应用(4C 即:Computer、Communication、Control、CRT),实现工程建设计划和设计的要求,提供各阶段施工准备工作内容,对人力、资金、材料、机械和施工方法进行科学合理的安排,协调施工中各施工单位、各专业、资源与时间、各资源之间的合理关系。在整个工程的实施过程中,按照客观的技术、经济规律,采用各种有效手段,做出科学的、合理的安排,达到工期短、质量优和成本低的目的,使工程取得最优的效果。 施工组织的作用 施工组织设计是用来指导整个工程实施全过程中各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。它是根据业主和设计方案对工程建设的要求,从工程实施的全过程中的人力、物力和空间等三个要素着手,在人力与物力,主体与辅助,供应与消耗,生产与存储,专业与协作,使用与维护以及空间布置与时间安排等方面进行科学的合理布置,为建筑产品生产的节奏性、均衡性和连续性提供最优方案,从而以最少

建筑智能化弱电工程施工周报范本(模板韩祥林)

项目周报 总期第三期 2017年2月10日-2017年2月14日 项目总体进展 三、客户意见 四、施工劳动力及机械设备投入情况 本周劳动力投入一览表:

总述:本周共投入施工总人数100人,其中施工工人95名项目部管理人员5名 计划下周投入施工总人数10000人,其中施工工人10000名,项目部管理人员1111名本周机械设备投入一览表: 五、本周质量控制情况

六、材料/设备到场情况 七、本周施工进度情况 本周施工进度情况及偏差分析 本周共完成工作内容如下: 1.数据中心暖通系统完成80% 2.2号楼综合布线系统管线敷设00米 目前安防系统室外管线敷设施工滞后,进度滞后大约2天左右进度滞后原因: 1、穿线设备未能及时进场。

2、室外路由未提前排查,造成施工时路由不通,要求第三方增加管道。 八、下周进度控制目标及措施 进度控制目标 改进措施: 请业主尽快与设计联系,提供基础施工图纸。 测量放线时,整个轴线向锅炉岛方向平移140mm,请业主与设计联系确认 九、本周财务控制情况 项目收付款情况一览表 项目部资金支出一览表

十、近期风险 “风险类别”指“技术、管理、资源、需求、其它”;“发生概率”值为“0—100%” ;“风 险影响”值为“ 0-10(10)0)”;“风险值”为“发生概率*风险影响”。“状态”,写“潜在、已发生、处理中、关闭”。 问题(含故障) 本周存在的问题(指尚未解决的、需要项目组外人员协调解决的问题) 十二、变更

十三、本周EHS管理情况: 1、本周EHS情况分析: 2、本周EHS问题归类分析 3、对EHS可题整改、要求如下: 无 4、EHS艮告和计划

智能化工程机房工程施工方案

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: 装饰装修系统 供配电系统 UPS不间断电源系统 空调与新风系统 火灾报警及气体灭火系统 防雷与接地系统 综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》

12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》 13)国标GBJ45-1987《建筑设计防火规范》 14)国标GB6650-1986《计算机机房用活动地板技术条件》 15)国标GB50054-1995《低压配电设计规范》 16)国标GBJ54-1983《低压配电装置及线路设计规范》 17)国标GB50052-1995《供配电系统设计规范》 18)国标GBJ116-1988《火灾自动报警系统设计规范》 19)SJ/30003-1993《计算机机房施工及验收规范》 20)国标GBJ232-1983《电气装置安装工程及验收规范》 21)GA/T75-1994《安全防范工程程序与要求》 22)公安部编印的《计算机信息系统安全法规汇编》 23)YD5003-1994《电信专用房屋设计规范》的有关部门规定 24)GB50243-2002《通风与精密空调工程施工及验收规范》 25)GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收规范》 26)GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 27)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 三、施工工艺方法及施工方案 (一)装饰装修系统 装修效果:舒适、明快、简洁。装修选用绿色环保以及吸音效果好、不易变色、变形、易清洁、防静电、防磁干扰、防火性能强的耐用材料。 整个机房区域的装饰装修部分主要内容包括:微孔铝板吊顶、抗静电活动地板、乳胶漆墙、柱面、乳胶漆顶面及墙面、玻璃隔断、门窗的设计安装等整体规划。 1.顶面 网络机房、安防监控机房吊顶材料采用600*600*微孔铝质吊顶板,网络机房的吊顶层距地板面净高设计为,监控机房净高设计不低于。, 天花安装前清理天棚底面、梁及墙沿上部并刷环保防尘漆进行防尘处理,精密空调制冷区域的梁及墙沿上部做保温层。 (1)工艺流程: 放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架→安装金属装饰面板。

建筑智能化的施工工艺

建筑智能化的施工工艺 从施工组织概念开始,论述了其在整个工程实施流程的地位及重要性。通过举例,简单概述了施工组织设计内容及编制过程,同时强调施工组织设计应是针对每个工程的特点,抓住其共性和特性,编制出切实可行的方案,并赋予它活力和竞争力。施工组织设计建筑智能化体系结构保证措施技术经济指标前言工程质量是建设项目的核心,产品(设备、材料)质量是工程质量的前提,雄厚实力的施工队伍、先进科学的管理模式、井然有序的现场组织是工程质量的保障。施工组织设计是贯穿整个工程实施的纽带,它为工程质量提供了方法和手段。 施工组织的概念 施工组织就是针对工程施工的复杂性,来研究工程建设统筹安排与系统管理的客观规律的一门学科,它研究如何组织、计划一项拟建工程施工,寻求合理的组织与方法。建筑智能化的施工组织设计主要任务就是根据建筑智能化产品技术经济特点,结合建筑智能化的现代“4C”技术的应用(4C即:Computer、Communication、Control、CRT),实现工程建设计划和设计的要求,提供各阶段施工准备工作内容,对人力、资金、材料、机械和施工方法进行科学合理的安排,协调施工中各施工单位、各专业、资源与时间、各资源之间的合理关系。在整个工程的实施过程中,按照客观的技术、经济规律,采用各种有效手段,做出科学的、合理的安排,达到工期短、质量优和成本低的目的,使工程取得最优的效果。

施工组织的作用 施工组织设计是用来指导整个工程实施全过程中各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。它是根据业主和设计方案对工程建设的要求,从工程实施的全过程中的人力、物力和空间等三个要素着手,在人力与物力,主体与辅助,供应与消耗,生产与存储,专业与协作,使用与维护以及空间布置与时间安排等方面进行科学的合理布置,为建筑产品生产的节奏性、均衡性和连续性提供最优方案,从而以最少的资源消耗取得最大的经济效果。它也是对工程实施全过程实行科学管理的重要手段,通过对施工组织的编制,可以全面考虑工程实施全过程的各种施工条件,扬长避短地拟定合理的施工方案,确定施工顺序、施工方法、劳动组织和技术经济的组织措施,合理地统筹安排拟定施工进度计划,保证工程按期交付使用。可以使施工企业提前掌握人力、材料和机具使用的先后顺序,合理安排资源的供应与消耗,合理地确定临时设施的数量、规模和用途。通过施工组织的编制还可以预计施工过程中可能发生的各种情况,可能使用的各种新技术,事先做好准备、预防,为施工企业实施施工准备工作和施工计划提供依据。可以把整个全过程的设计与施工、技术与经济、前方与后方和施工企业的全部安排与具体工程的施工组织工作更紧密地结合起来。 施工组织设计的内容与编制施工组织设计 实际上是制订工程实施全过程的各项目标,制订合理的目标,采用各种行之有效的措施,利用现有资源(人力、资金、材料及设备等),充