1.3 工程条件

1.3.1使用环境

光伏电场变电站地处华北山地地带,沙尘较大,箱变中所有部件应能在低温及多风沙环境下运行。

1.3.2系统概况 1.系统电压:35kV`

2.额定电压:40.5kV

3.系统额定频率:50Hz

4.系统中性点接地方式:

35kV系统为不接地或经电阻系统; 0.315kV 系统为不接地; 0.4kV 系统为直接接地系统。

1.3.3系统短路电流计算(厂家需满足本短路电流计算值)

变电站接入系统220kV 侧三相短路电流按50kA 计算:计算得本站各级电压母线短路电流最大值为: 220kV 母线: I"=50kA ich=125kA

35kV 母线及35kV 箱变高压侧: I"=31.5kA ich=80kA 0.315kV 逆变器出口: I"=50kA ich=110kA

1.4技术标准

供货人所提供的箱式变电坫的设计、制造、试验、包装、运输、安装除应满足本规范规定的要求外,尚须遵照最新的国家、行业标准和IEC 标准:

IEC 466 交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 537 高压/低压预装箱式变电站选用导则 GBl7467 高压/低压预装式变电站 GB7251 低压成套开关设备和控制设备 GB4208 外壳防护等级(1P代码

DL404 户内交流高压开关柜订货技术条件 GBl094 1~ GBl094 5 电力变压器

GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB6450 干式电力变压罪

GB3906 3~35kV 交流金属封闭开关垃备 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB16926 交流高压负荷开关一熔断器组合电器 DL/T 5222 导体和电器选择设计技术规定 GB772 高压绝缘子瓷件技术条件 DL/T 5352 高压配电装置设计技术规程 GB/T 15166 交流高压熔断器

GB3804 3~63kV 交流高压负荷丌关 GB1497 低压电器基本标准

GB9466 低压成套开关设备基本试验方法 SD318 高压开关柜闭锁装置技术条件

DL/T621 交流电气装置的接地 JB/DQ 2080 高压开关设备防雨试验方法

GB7328 变压罪和电抗器的声级测量 GBl208 电流互感器

GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171 电气装置工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB2706 交流高压电器动热稳定试驰方法 GB1102l 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB3969 35kV及以下变压器瓷套

GB 5273 变压器,高压电器和套管的接线端子 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 GB/T50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范

以上并未列举所有标准,以上标准按最新版本执行。国家标准(GB、电力行业标准(DL、企业标准、国际电工委员会(1EC标准以及国际单位制(S1标准是对设备的最低要求。对国家有关安全、环境等强制性标准,必须满足其要求。

1.5 额定参数

1. 电压

高压侧额定电压: 37kV 低压侧额定电压: 0.315kV

2. 额定频率: 50Hz

3. 额定电流

高压侧: 19.5A/21.9A 低压侧: 1150A/1375A

4. 额定热稳定电流及耐受时间:

高压侧: 31.5kA,4s 低压侧: 50kA,4s

5. 额定动稳定电流值:

高压侧: 80kA 低压侧: 125kA

6. 接地方式:高压侧电阻接地;箱式变压器低压侧不接地。

7. 额定绝缘水平:

高压开关设备额定绝缘水平应满足DL404《户内交流高压开关柜订货技术条件》的规定。电器的外绝缘试验电压应遵照《DL/T 5222 导体和电器选择设汁技术规定》, 完全满足安装地的海拔高度需加强设备绝缘水平的要求。(以下所列试验电压数据均未考虑海拔高度系数, 制造商对产品设计时务需计入高压侧:

工频耐压:对地及相间:95kV 隔离端口间:118kV 冲击峰值耐压:对地及相间:185kV 隔离端口间:215kV

低压侧:工频耐压: 5000V

8. 爬电比距: 3.1cm/kV 9. 相数:三相 10. 柜体防护等级:

高、低压设备均要求装入单独的金属封闭柜内,箱式变电站整体外壳防护等级不低于IP55。

1.6技术要求

1.6.1基本技术要求

1. 箱式变电站选用产品,其所有配套组件的技术条件均需满足本地区各种自然气象条件作用下(含海拔高度)对产品技术的要求。

2. 箱式变电站采用紧凑型箱变型式,分为高压单元、低压单元以及变压器三个部分。除变压器散热片和器身敞露在箱体外部,其余所有带电间隔均应设置在独立的隔室内。高压单元还应设置独立的二次仪表室。

3.光伏电场所处区域温度低、温差大、多风沙,箱式变电站应经过严格设计及试验验证,具备合理的防护结构、防尘结构以及耐低温性能,以满足恶劣环境

条件下正常安全运行要求。

4.箱式变电站进出线皆为电缆。进出线均位于箱变底部。箱变高压侧接线端子需考虑1回~4回电缆(YJXLHV22-26/35-3*300的进出线,箱变低压侧各进线为多根并联低压电缆[4*3(YJXHLV-1kV-1×400mm 2]变压器低压侧各相线的接线端子截面应设计其每相能连接4根截面为1X400mm 2的电缆,并留有一定裕度。

5.箱体内设防凝露装置,以避免内部元件发生凝露,设加热元件,保证设备在低温环境下运行。

6.箱式变电站的高、低压开关动作、保护信号、温度保护等信号除应提供给箱变内部测控回路、保护信号应能集中引出,提供给相连接的箱变监控单元。

7. 箱式变电站应能承受因内部故障电弧而引起的冲击力,以防止电气设备和人员造成伤害。

8. 外壳防护等级

(1箱式变电站箱体外壳防护等级IP54。 (2高压单元外壳防护等级IP4X 。 (3低压单元外壳防护等级1P4X 。 9. 照明、凝露加热

(1箱变外照明、箱变内照明电源采用交流220V 。 (2凝露加热电源采用交流220V 。 10. 母排

变压器室内所有用于导电的母排均应采用铜质母排。 1.6.2结构要求

1. 紧凑型箱式变电站应经过严格设计及试验验证,保证箱变在该地区的正常安全运行,型式试验通过后,合同生效。

2.在产品设计中须考虑光伏电场温度低、温差大的特点,确保产品耐低温性能及适应高海拔地区,电器元件、绝缘材料及其它辅助材料应选用耐低温的产品。

3. 箱变应考虑变压器负荷高时,光伏电场风大的特点,充分利用自然通风散热,还应考虑光伏电场环境的特点,设计合理的防护等级和防尘结构,防止雨、雪、灰尘等进入箱体内。

4. 紧凑型箱式变电站除变压器散热片和器身可敞露在箱体外部,其余所有带

电间隔均应封闭在隔室内,应保证在周围气温温度下运行时,所有的电器设备的温度不超过其最大允许温度,并能正常运行。散热器片应设有安全防护网栅,且网栅固定牢固,以防止野外动物损坏散热器片,并在网栅和箱变四周均固定“高压危险”警示牌。

5. 箱体外壳应有足够的机械强度和刚度,在起吊、运输、安装和地震时不应变形或损坏,运行发生短路所引起的电动力作用下也不应损坏。箱体骨架采用型钢焊接,并经防腐处理。箱体外壳采用优质钢板并经防腐处理,外壳油漆应喷涂均匀,抗暴晒、抗腐蚀、抗风沙,并有牢固的附着力。箱变应力求外型美观,色彩与环境协调,箱变颜色由采购方确定。

6. 箱体内外表面干整、光洁,无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤现象,涂料层牢固均匀,无明显色差反光。内不应有型钢突出,外不见铆接、焊接等情况。

7.箱式变压器总高度不大于3米,结构分为高压单元、低压单元以及变压器三个部分。按照“品”字或其他紧凑型结构排列。各室间用隔板隔离成独立的间隔;并在箱变内设有下人孔,方便安装及维护。

8.箱体基座和所有外露金属件均应进行防腐、防锈处理,并喷涂耐久的防护层。

9. 箱体的内壁和隔板可用金属或非金属材料,其色彩应与内部设备颜色协调,金属构件应进行防锈处理和喷涂防护层。内壁和隔板如采用金属材料,也应进行防锈处理和喷涂防护层。

10.箱体底座上应设有电缆孔,进出箱体的高低压电缆及光缆应有防护和固定措施。

11.箱体顶盖的倾斜度不应小于30,并应装设防雨的密封盖板和防雨檐。箱体的顶盖为双层结构以防止热辐射。

12.箱变门应采用内铰链,箱体上所有的门应向外开,开启角度应大于90度,并设有定位装置。门锁采用翻盖锁或优质把手锁,门锁应具有足够的机械强度,且锁孔可遮盖。门应有密封措施。

13.箱体应有可靠的密封性能,所有门、窗、电缆进出孔及通风口等都应采取防尘、防雨雪渗漏、防小动物进入等密封措施,以保证雨、雪、灰尘等不会进入箱变内部。箱变所有门内部均应安装密封条。

14.应具备机械联锁,满足五防要求。所有闭锁装置应满足《高压开关柜闭锁装置技术条件》SD 318的技术要求。

15.箱式变的箱体及内部元器件应能承受直接雷冲击而不损坏,并设专用接地体,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子,其数量不少于两个,并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm 的铜质螺栓。

箱式变的金属骨架、高、低压配电装置及变压器部分的金属支架均应有符合技术条件的接地端子,并与专用接地导体可靠地连接在一起。

箱式变高、低压配电装置及变压器部分的专用接地导体应相互联接,否则应通过专用的端子可靠地连接在一起,箱式变的所有高、低压设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地,门及在正常运行条件下可抽出部分应保证在打开或隔离位置时仍可靠接地。

16. 箱变铭牌标志符合标准规定,标志内容清晰耐久,安装位置明显可见。

17. 箱体内必须装设自动控制驱潮装置,以尽量避免内部元件发生凝露。

18. 箱变内有足够照明设施以满足运行和检修的需要。

19. 箱体内设有智能温控器,温控器能自动的启动控制加热器的启动,保证箱体内配电段备和控制没备的安全运行。

20、箱变内所有空气开关必须均设置永久标识,以区别各自用途,避免运行误操作。

1.6.3元件详细技术要求

所有的元件应符合各自相应的标准,以合资产品或同级国内外产品的名优产品为主,其中:

一一变压器,应符合GB1094;

一一高压开关设备和控制设备,应符合GB3906和IEC 466;

一一低压开关设备和控制设备,应符合GB/T 14048系列标准和GB7251.1 变压器高压部分电气元件配置及参数选择要求能够可靠地保证容量为

1250kVA/1400kVA,短路电压比为6.5%的35kV 油浸变压器,开关分合操作不因截流等现象而产生过电压。

1. 变压器

(1 技术标准

变压器应符合GBl094.1~l094.5《电力变压器》和GB6451.1《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》及本技术条件要求。

(2变压器型式

三相、铜芯双绕组、油浸、自冷、无励磁调压、低损耗电力变压器。

(3技术参数及性能要求

1. 型号:S11-M-1250/35;S11-M-1400/35

2. 额定容量:1250kVA/630-630kVA;1400kVA/750-750kVA

3. 额定电压:高压 37kV

低压 0.315kV

4. 最高电压:高压绕组 40.5kV

5. 高压分接范围: ±2×2.5%

6. 相数:三相

7. 频率: 50Hz

8. 阻抗电压: Uk=6.5%

9. 连接组标号: D,y11-y11

10. 绝缘水平:(下列数据未考虑安装地海拔高度影响,供货商设计时需加入)

11. 冷却方式: ONAN

12. 噪音水平:≤50dB(距外壳0.3m 处

13. 爬电比距: 3.1cm/kV

14. 变压器油:克拉玛依45#油

15. 空载损耗: 1.76kW/1.94kW

16. 负载损耗: 14.67kW/16.11kW

17. 空载电流:≤0.8%

18. 变压器承受短路能力:

按现行国家及行业标准执行,并提供承受短路能力的校核计算保证书。

19. 本体局部放电量允许值:≤100pC

20. 变压器装设油温高保护、压力释放阀及油位计等自动化元件,分别输出报警信号和事故跳低压侧开关信号。

21. 变压器温度信号以4~20mA 模拟量引出,以便上传。

(4结构要求

变压器应采用弹性散热器,采用密闭油箱,取消油枕;变压器高低压侧母排与变压器套管连接应采用铜质软导体连接,所有温度油位指示装置应安装在便于运行人员检查的位置。

(5试验

1 应按照有关规范及标准进行型式试验。

2 变压器应按有关标准进行出厂试验和现场试验。

2. 高压单元

箱变内高压单元主要电气元件有:油浸式负荷开关、高压熔断器、带电显示器、三相组合式过电压保护器。高压侧应设置电磁锁,高压侧带电应闭锁。

(1 油浸式二工位负荷开关

1)额定电压:40.5kV

2)额定电流:630A

3)短时耐受电流:20kA/2s

4)额定峰值耐受电流:50kA

5)负荷开关的辅助接点为2常开,2常闭

(2变压器保护全范围熔断器(XRNT-40.5)

1)额定电压:40.5kV

2)额定电流:40A

3)短时耐受电流:31.5kA/2s

4)熔断器熔断信号接点常开常闭带中间点

(3 高压侧过电压保护器

1)型号:TBP-B-42/310

2)额定电压:51kV

3)持续运行电压:42kV

4)直流参考电压(1mA ):≥73kV

5)标称放电电流:5kA (峰值)

6)标称放电电流残压:≤134kV (峰值)

7) 2ms方波电流耐受值:≥400A (峰值)

当系统出现雷电过电压及操作过电压时,过电压保护装置能够吸收由其产生的过电压而不损坏,该装置须提供状态信号,输入箱变测控装置。

(4带电显示器

要求带电显示器具有闭锁功能。

3. 低压单元

箱变内低压单元主要电气元件有:断路器、辅助变压器、浪涌保护器、熔断器、电压表、电流互感器。

(1低温型抽屉式低压断路器[提供低温试验报告]

1 型号:RMW1-2000/3-1600-bse4;RMW1-2000/3-2000- bse4

2 额定电压: 400V

3 额定电流: 1600/2000A

4 额定极限短路分断能力(有效值): 65kA

5 额定运行短路分断能力(有效值): 55kA

6 额定短路耐受电流(有效值: 55kA

7 保护配置要求:长延时+短延时+瞬时+接地故障等

(2)辅助变压器

1 型号: SG-10/0.315(干式变压器)

2 额定容量: 10kVA

3 额定电压:

高压: 315V

低压: 400V

4 高压分接范围: ±2×2.5%

5 链接组别: Y,Yn0

6 阻抗电压: 4%

7 绝缘等级: F级

8 绝缘水平:按1kV 电压等级考虑

工频耐压(1min ): 5kV(有效值) 9)变压器承受短路能力:

按现行国家及行业标准执行,并提供承受短路能力的校核计算保证书。 10)局部放电量:<3pC

11)辅助变压器低压侧应配置若干个额定电流为10A ~63A 的微型断路器供箱变及逆变器单元使用(详见1.6.4接线图)。供方应负责箱变内部照明、通风、加热等设计(所需的微型断路器由供方另行配置)且应在箱变各分室内配置4个16A 的模数化插座(两孔、三孔、四孔圆形、四孔扁形各一)供检修用。

(3)0.315kV 侧光伏浪涌吸收器

1)最高持续运行电压: 380V 2)标称放电电流(8/20μs ): 40kA 3)最大放电电流(8/20μs): 80kA 4)电压保护水平: 2.5kV

(4)低压熔断器(两组,分别用于辅助变压器、浪涌吸收器回路): 1)额定电压: 500V 2)辅助变压器回路额定电流: 160A

3 浪涌吸收器回路额定电流:按浪涌吸收器要求, >32A

4 熔丝额定电流:配合相应回路

5 额定短路开断电流 50kA (5)低压侧电流互感器

1)额定电压:0.315kV ;满足系统短路动热稳定要求 2)额定变比:

5P20/0.2,1500~2000/1A。

3)二次容量: 15/10VA(1500/1A时不小与10VA ) (6低压供用电方式

其中有1台1400kVA 和61台1250kVA 箱式变压器配置的发电单元的工作电源分别由各自的就地升压变压器低压侧引接,采用邻近的两个发电单元采用双

电源切换装置实现互为备用(详见1.6.4接线图)。 4. 箱变测控装置技术要求

低压开关柜内应装设适应现场低温环境的电站智能监控单元及相应的光纤连接设备、人机界面以及相应的管理配置软件系统。该智能终端能完成实时显示、告警、控制、测量和故障记录功能。 1 型号:HFNA2;

2 硬件要求:显示模块、电源模块、CPU 模块、I/O模块和通讯模块必须满足

宽温-40℃~+80℃条件下正常工作的要求,便于更换升级;

3 电源要求:电压: AC/DC 220 V±20%;频率: 50Hz,允许偏差-6%至+2%;

设备运行环境:-40℃~+80℃;

4 实时显示:高低压测电流、电压,功率因数、有功电度、无功电度、开关位

置、接地道闸位置、箱变的温度、油位和压力阀等开关量状态、箱变门状态;

5 输入/输入(IO要求:

a 直流输入:3路热电阻或4-20mA ;

b 交流输入:3组(最多9路电流,最多9路电压);

c 开关量:40路DI ,至少4路DO 。

6 电气量保护:三段式过流保护、接地保护、过电压保护、低电压保护;

7 控制:运行人员能够在本地或远程控制低压侧的断路器;

8 电能质量监测:谐波含量、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、三相不

平衡度、电网频率;

9 通讯:双光口,支持环网通讯;至少采用2路以太网接口和8个及以上的独立

RS485串口接入其它智能设备;通讯规约支持MODBUS 、IEC 61850、

IEC60870-103/104通讯协议以及标准。并具有光电转换、交换数据能将现场信号上传至升压站控制系统,并接受控制信号,实现遥控、遥测、遥信等功能;

10 故障和事件记录:故障点前后各10个波形,可记录25次最近发生的故障信息

和操作信息;

11 分析功能:能够预测变压器的在线和离线热行为,计算变压器寿命,并随着

运行时间,通过自动学习矫正,提高计算的准确度;分析和预测变压器的负载曲线;对故障数据进行分析和存储;

12 安装在箱式变压器控制柜内,控制柜应有防干扰措施。 5. 交流不停电电源装置(UPS

本工程4台1400kVA 和6台1250kVA 箱式变压器各设置1台满足1小时放电,容量

至少为1kVA 的静止型交流不停电电源装置(采用工业级UPS )。UPS 通信(其接口满足与箱式变压器测控保护装置衔接内容:

? ? ? ?

UPS 运行状态指示 UPS 输出电压(模拟量 UPS 输出电流(模拟量 UPS 输出频率(模拟量

1.6.4 箱变接线

箱变接线与配置要求详见CAD 版图纸: 1.6.5 箱变布置方案

方案一:1400kV A 箱变3台;1250kV A 箱变36台。

详见CAD 版图纸:

方案二:1400kV A 箱变2台;1250kV A 箱变31台。

详见CAD 版图纸:

1.7 备品备件及专用工器具

1.7.1 概述

1. 供货方应按规定提供备品备件及专用工器具。所有备品备件及专用工器具应是新的,备品备件应能与原设备上使用部件互换,材料和质量应完全相同。备品备件应另外单独装箱,并与设备一起发货。箱内包装应能防止备品备件贮存时损坏,箱上应有明显标志,以便识别箱内所装部件。

2. 技术规范中所列的备品备件和专用工器具清单是标准的和采购方要求的备品备件和专用工器具。供货方应按合同规定提供备品备件和专用工器具。供货

方应按技术规范附件2填报备品备件和专用工器具的价格,该价格包括在设备总价中,并进入评标价。

3. 供货方推荐的备品备件及专用工器具

除了随设备提供的备品备件外,供货方还应推荐在10年运行期内认为需要的备品备件及专用工器具,供货方应按技术规范填报推荐的备品备件及专用工器具的价格,该价格不包括在供方总价中。采购方可根据需要选择购买部分或全部推荐的备品备件及专用工器具。 1.7.2 规定的备品备件

下列备品备件为采购方要求的备品备件,供货方可推荐认为重要的必要的其它易损部件的备品备件,按单价分项列出,供采购方选择,不包括在总价内。

采购方要求的备品备件的价格包括在总价中。

1.7.3 规定的专用工器具

供货方应提供工具和仪器,但并不仅限于这些。供货方如认为必要,还可提供其它的专用工具和仪器,按单价分项列出,供采购方选择,不包括在总价内。标准的和采购方要求的专用工具和仪器,其价格包括在总价中。

供货方应提供各种设备安装、拆卸、运行、维护、调整所必需的专用工具和仪器,并且应表明各种工具仪器的功能及用途。

1.8 试验与验收

型式试验及出厂试验按照 DL/T 537 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》规定执行。

单项设备根据有关标准验收完毕后,需进行联动试验验收,联动试验完成并通过验收后,由采购方根据合同有关条款签发验收证书。从验收证书签发之日起,

进入箱式变电站的产质量保期,质保期时间为设备验收后一年。 1.8.1 型式试验

型式试验项目包括: a. 一般检查; b. 绝缘试验; c. 温升试验; d. 机械试验;

e. 主回路电阻测量;

f. 动热稳定试验;

g. 关合和开断能力试验;

h. 防护等级检查;

i. 防雨试验;

j. 噪音测量;

k. 内部电弧试验;

l. 外壳机械强度试验;

1.8.2 功能试验

功能试验除验证箱式变应满足其投运的各种条件外,同时还应验证其能安全地进行操作和维护。试验项目包括:

a. 开关设备的操作;

b. 箱式变门的开启:

c. 绝缘屏障的设置;

d. 变压器油面的检查;

e. 指示组件和设备的检查;

f. 接地装置的设置;

g. 电缆试验和熔断器的更换;

h. 如果在不同单元之间有闭锁装置,也应进行相应功能试验。 1.8.3 绝缘试验

a. 一般气候条件下的绝缘试验:高压回路、低压回路和变压器,在正常环境条件下应进行工频和冲击耐压试验,试验方法按GB 3906、GB 9466、GB 6450、

GBl094的规定进行。

b. 凝露和污秽条件下的绝缘试验:高压配电装置,包括开关柜、计量柜和配电间隔,均应进行凝露和污秽条件下的绝缘试验。试验条件和试验方法按照DL/T539中的规定进行。

1.8.4 温升试验

试品在规定的安装和使用条件下,关闭箱体上所有的门,按实际安装要求封闭进出线部位;按规定的冷却方式满容量连续运行状态下.进行变压器整体温升试验。

试验电流:试验时通过试品的电流应为变压器达到额定总损耗时的电流值。油浸变压器顶层油温的测量方法及允许限度分别见GB 1094中的有关规定。其它部分的温升,如内部电子元、器件的温升,也应满足各自相应标准的要求。

低压设备温升的试验方法及允许限值见GB 9466中的有关规定。电子元器件的温升也应满足各自相应标准要求。

满足以下两条,则认为该试品已通过温升试验。

a. 箱式变外壳内的变压器各部分的温升不超过不带箱式变外壳的变压器的各部分的允许温升。

b. 联接母线及其端子和高、低压开关各部分的温升不超过相应标准的规定。

1.8.5 机械试验

箱式变中高、低压配电设备除已定型生产的开关柜按GB 3906中7.6.1、

7.6.2条及GB 9466中第10条的要求进行试验外,凡新设计的高、低压配电柜或开关间隔,均应按GB 3906或GB 9466中的规定进行完整的机械试验。

1.8.6 动、热稳定试验

箱式变的主回路和接地回路应能承受规定的动、热稳定电流,其试验方法应分别满足GB 3906和GB 9466的规定。

1.8.7 关合和开断能力试验

箱式变中的高压设备,应在其规定的安装和使用条件下,进行GB 3906中规定的关合和开断试验。

箱式变中的低压开关设备,应在其规定的安装使用条件下,按GB 9466的规定进行短路强度试验。

1.8.8 防护等级检查

高、低压室和变压器室(封闭式应符合IP4X 防护等级的要求,试验按GB 4208的规定进行。

1.8.9 防雨试验

对箱式变电站整体进行淋雨试验。试验后,箱体内导电体、绝缘等部分应没有进水痕迹。具体试验方法参照JB/DQ2080《高压开关设备防雨试验方法》有关规定进行。

1.8.10 噪音测试

箱式变在变压器满负荷连续运行和按规定的冷却方式进行通风的状态下,在距变压器室0.3m 、高为箱体高度的1/2处测量其最大噪音水平,不得大于50dB 。

1.8.11 出厂试验

每台箱式变均应在工厂内进行整台组装和出厂试验,出厂试验的技术数据随产品一起交付订货单位。

产品在发运前若需拆装,在拆装前应于关键联接部位和部件上做好标记, 以便现场装配。出厂试验项目如下。

一般检查

外观整洁、无锈蚀、无损伤、附件齐全。

空载试验

负载试验

高压主回路电阻测量和接地回路检查

绝缘试验

(a将箱式变电站高、低压主回路分别连接起来(变压器不包括在内)试验电压加于相与相、相与地之间,持续时间1min 。试验电压值如下:(已修正) 35kV 侧工频试验电压: 95kV

0.315kV侧工频试验电压: 5kV

技术协议书样本

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw 技术协议书样本ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb

光伏发电培训资料完整版

光伏光伏发电培训资料完整版 1、什么叫单晶片 单晶片即硅的单晶体,具有基本完整的点降结构的晶体是一种良好的半导体材料用于制造半 导体器材,太阳能电池等。 1.什么叫多晶片 答:几个不同的类型的半导体组成的半导体晶片。 2.是单晶片好还是多晶片好 答:单晶体硅片内部只由一个晶料粒组成,而多晶片由多种晶料粒构成。单晶硅片的转化效率比多晶硅片的要高,一般高出2%以上当然价格也要高一些,单晶价格比多晶高,效率也 高,综合性价比多晶在高气温下的效率衰减比单晶的要小得多。 5单晶电池板与多晶电池板的外观区别 答:单晶电池板:偏黑色,电池片之间有空隙,整块板子看起来有白点。 多晶电池板:偏蓝色、片与片之间容易出现跳色,电池片之间没有空隙,整块板子看起 来很一致,板与板之间但是容易出现色差。 6、单晶和多晶哪个发电量大 答:同功率的光伏板发电量一样的。 7、中国一线品牌的光伏板有哪些厂家 答:天合、英利、晶澳等 & 1KW 一年发多少度电(以江苏地区为例,全国各区域不同) 答:一个月115*12 一年=1380 ° 9、说出3KW到10KW平均多少瓦售多少钱

答:3.18KW:2.7988 万5.3KW: 4.5188 万10.6KW:8.5888 10、说出每KW受光面积是多少答:高1.64M*宽0.922*4块板=6.50752?6.5平方米 11、说出每KW平顶安装面积大约是多少 答:每千瓦平顶安装面积大约是11-12平米 12、说出每KW别墅平顶安装面积大约是多少 答:每千瓦别墅顶安装面积大约是8平方米(斜顶的) 13、分布式光伏发电有哪些部件组成 答:光伏板、汇流箱、逆变器、电源线、支架 14、什么叫并网发电?什么叫离网发电? 答:1、并网发电就是指,光伏发电经过逆变器变为交流电,通过升压或直接低压接入电网,由电网对电能进行调度使用。 2、离网发电就是指,光伏发电系统发出来的电存储到蓄电池,通过逆变器变为交流电 供用电设备直接使用或者不经过逆变器直接供直流用电设备,用电并不与电网相连,适用于 山区、无电区、海岛。 15、说出并网和离网的优点和缺点 答1、并网 优点:可以享受国家补贴,余电可以卖给国家。最大功率充分利用光能发电,省去了蓄电池,降低了成本。稳定,效率高,对公用电网起到调节作用。 缺点:受环境影响,并网公用电网断电的情况下就不能够使用了。 2、离网 优点:可以储电,具有电能独立性,持续性高。 缺点:电池5-10年更换一次。噪音大,没有补贴,要专门的建筑存放蓄电池花费大维护费高。 16、中国一线品牌的逆变器有哪些厂家

10kV干式变压器技术协议

10kV干式变压器 标准技术协议 买受人:贵州中电科技有限公司 出卖人: 2016年08月

目录 1 总则 0 2 工作范围 0 2.1 范围和界限 0 2.2 服务范围 0 3 应遵循的主要标准 (1) 4 ★使用条件 (2) 4.1 正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件 (2) 5 ★技术要求 (2) 5.1 基本参数 (2) 5.2设计与结构要求 (5) 5.3专业接口要求 (8) 6 试验 (9) 6.1 出厂试验 (9) 7 产品对环境的影响 (9)

1总则 1.1 本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,出卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本协议适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在出卖方的技术指导和监督下由买受方完成。 (3)本协议未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 出卖方应按本协议的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。 出卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,出卖方应对质量向受买方负责。 (2)供货范围一览表 出卖方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。出卖方应如实填写“出卖方保证”栏。 表2.1供货范围及设备需求一览表 (3) 工厂试验由出卖方在生产厂内完成, 但应有受买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见协议商务部分。 (4) 现场安装和试验在出卖方的技术指导下由受买方完成, 出卖方协助受买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。出卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见协议商务部分。 (5) 出卖方应协助受买方解决设备运行中出现的问题。 (6) 设计联络会议的地点及受买方参加人员的人数和天数等规定详见协议商务部分。 3应遵循的主要标准 除本协议特殊规定外, 出卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果出卖方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在出卖方已证明替换标准相当或优于协议规定的标准, 并从受买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

2020电力基础知识考试题及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020电力基础知识考试题及答案

一、填空题 1、变电站和不同电压等级输电线路通称为电力网。 2、通常把直接生产和分配电能的设备称为一次设备(包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、输电线、电动机、电灯等等)。 3、变电站中还有一些辅助设备,它们的任务是对一次设备进行测量、控制、监视和保护等,这些设备称为二次设备。 4、评价电能质量的指标:电压、频率和波形。 5、发电厂作用是将其他形式的能量(化学能、动能、核能等)转化为电能。 6、重金属元素如铀、钚等的原子核发生裂变放出巨大能量,称为裂变反应。 7、轻元素原子核聚合成较重的原子核(如氢聚变成氦)时放出巨大的能量,称为聚变反应。 8、变电站按电压升降可分为:升压变电站和降压变电站。 9、变压器在电力系统中的主要作用是变换电压,以利于电能的传输和使用。 10、互感器按测量对象可分为:电压互感器和电流互感器。 11、熔断器的作用是保护电路中的电气设备,使其在短路或过负荷时免受损坏。 12、变电站的主要防雷设施有避雷针、避雷器和接地装置。 13、电力线路按作用,可分为输电线路和配电线路。 14、接地装置是由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。 15、常用用电设备有动力型、电热型和电光型。 16、继电保护装置是指安装在被保护元件上,反应被保护元件故障或不正常状

态并作用于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 17、继电保护的要求:快速性、选择性、可靠性和灵敏性。 18、变压器的瓦斯保护是反映变压器油箱内部故障最有效的一种主保护。 19、电力调度自动化系统中的“四遥”是指遥测、遥信、遥控和遥调。 二、简答题 1、什么是电力系统? 答:由各发电厂中的发电机、各种变电站、输电线路和电力用户组成的整体,称为电力系统。 2、按一次能源的不同,发电厂可分为哪几种类型? 答:(1)火力发电厂(以煤、石油和天然气为燃料);(2)水力发电厂(以水的位能作动力);(3)原子(核)能发电厂;(4)风力发电厂、地热发电厂、太阳能发电厂、潮汐发电厂等。 3、火力发电厂有哪些优缺点? 答:优点:(1)布局灵活;(2)建造工期短,一次性建造投资少;(3)生产成本比水力发电要高。 缺点:(1)运行维护费用高;(2)开、停机过程时间长,耗资大;(3)对空气和环境的污染大。 4、水力发电厂有哪些优缺点? 答:优点:(1)发电成本低、效率高;(2)可综合利用水资源,除发电外,还有防洪、灌溉、航运、供水、养殖及旅游等多方面综合效益;(3)运行灵活,机组启动快;(4)水能可储蓄和调节;(5)水力发电不污染环境。 缺点:(1)水电站建设投资大、工期长;(2)水电站建设受自然条件限制。

干式变压器技术协议 (1)

技 术 规 范 书 干式变压器技术规范书 1.总则 1.1本技术规范书适用于干式变压器设备采购。它提出了变压器的功能设计、结构、性能安装和 试验等方面的技术规范。 1.2本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准。我方保 证提供满足招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3本规范书中未尽事项均满足相应国家及行业标准规定。 1.4未尽事宜由双方交流确定。 2.供货范围及数量

3.应遵循的标准(有关标准包括但不限于以下最新版本的标准) GB1094.11 GB/T10228 IEC 60076-11 4. 正常使用条件 4.1环境条件 4.1.1 海拔高度不超过1000 m。 4.1.2 环境温度: 最高气温: +45℃ 最热月平均气温: +30℃ 最高年平均气温: +20℃ 最低气温: -10℃(户外)/ -5℃(户内) 最大日温差: 25K 4.1.3 月平均最高相对湿度(25℃): 90% 4.1.4 污秽等级:Ⅲ级 4.1.5 安装地点: 户内 4.2 系统运行条件 4.2.1 系统额定频率:50Hz 4.2.2 系统最高运行电压(Um):10.5kV 5.设备规范 5.1名称:干式变压器SCB11 5.2型式:环氧树脂浇注干式。 5.3系统主要参数 5.3.1 系统额定电压(Kv):10KV 5.3.2 系统最高工作电压:10.5kV 5.3.3 系统额定频率:50Hz 5.3.4 系统中性点接地方式:高压侧不接地、低压侧中性点直接接地系统。 5.3.5 安装地点:户内 6.技术要求及参数 6.1要求

6.1.1额定变比及外形要求: b:1000kVA: 10±2×2.5%/0.4 c:1250kVA: 10±2×2.5%/0.4 6.1.2额定容量: 1000kVA 2台; 12500 kVA 2台 6.1.3阻抗电压: 1000KVA: 6% 1250KVA: 6% 6.1.4变压器外罩的防护等级:IP20 6.1.5中性点接地方式:直接接地 6.1.6冷却方式: AN/AF 6.1.7连接组别: 1000KVA: D,y11 1250KVA: D,y11 6.1.8变压器损耗按国家标准执行,卖方应提供空载损耗、负载损耗、空载电流保证值。 6.1.10温升限制 注:持续2sec.短路耐热能力的电流作用下,线圈平均温度不高于350℃。 6.2技术要求 6.2.1干式变压器接至10kV高压开关柜馈线,在正常运行时向机组的低压厂用电系统供电。变压 器低压侧与厂用动力中心连接,变压器应是3相,50Hz,自然风冷。带温控器,风机及铝合金外壳。 6.2.2 10kV变压器的出线连接方式为:10kV侧与10kV交联聚乙烯电缆连接, 0.4kV侧为铜排引

减温减压装置技术协议-终版

华电国际莱州电厂一期(2×1000MW)工程减温减压装置技术协议 买方:华电国际莱州项目筹建处 设计方:国核电力规划设计研究院 卖方:江苏宇达电站辅机阀门制造有限公司 2010年04月莱州

目录 附件1 技术规范 (3) 附件2 供货范围 (10) 附件3 技术资料和交付进度 (14) 附件4 交货进度 (17) 附件5监造、检验和性能验收试验 (18) 附件6 技术服务和联络 (21) 附件7 售后服务 (23) 附件8 罚款条件 (24)

附件1 技术规范 1 总则 1.1 本协议适用于华电国际莱州电厂一期(2×1000MW)工程的燃油及磨煤机消防用汽减温减压装置、轴封用汽减温装置、高压缸暖缸用汽减温装置。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本协议和相关的国际、国内工业标准的优质产品。 1.3 如卖方没有对本协议提出书面异议,可认为卖方提供的产品完全满足本协议的要求。 1.4 如买方有除本协议以外的其他要求,以书面形式提出,经买、卖双方讨论确认后,载于本协议。 1.5 本协议所引用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。 1.6 卖方对成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。 1.7 本技术规范经供、需双方共同确认和签字后作为合同的附件,与合同具有同等的法律效力。 1.8 华电国际莱州电厂一期工程采用统一的KKS编码标识系统,编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件和构筑物。卖方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理的各个环节使用KKS编码。买方负责协调编码使用的规范、完整、统一。 1.9 在合同签定后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 2 设计与环境条件 2.1 华电国际莱州电厂位于山东省莱州市,为新建滨海燃煤电厂,规划容量8×1000MW 等级,一期工程建设2×1000MW等级超超临界机组,二期工程建设2×1000MW等级超超临界机组,并留有再扩建的可能。 电厂位于莱州市金城镇海北嘴海湾,南距莱州市中心27km,西距莱州港区8km,厂址西、北两侧濒临渤海,东侧为海边防风林带,南侧为海北嘴村。 电厂主厂房零米海拔高度: 5.4m 设备安装地点:汽机房内8.6米层。

发电厂集控运行知识题库

集控运行全能值班上岗考试题库 一、填空题 (一)汽机部分 1.TSI汽轮机监测显示系统主要对汽机(振动)、(串轴轴向位移)、(胀差)等起到监测显示作用。 2.按传热方式不同,回热加热器可分为(表面式)和(混合式)两种。 3.备用冷油器的进口油门(关闭),出口油门(开启),冷却水入口门(关闭),出口门(开 启)、油侧排空门开启,见油后关闭。 4.泵的汽蚀余量分为(有效汽蚀余量)、(必须汽蚀余量)。 5.泵的种类有(往复式)、(齿轮式)、(喷射式)和(离心式)等。 6.变压运行分为(纯变压运行),(节流变压运行),(复合变压运行)。 7.变压运行指维持汽轮机进汽阀门(全开)或在(某一开度),锅炉汽温在(额定值)时,改 变蒸汽(压力),以适应机组变工况对(蒸汽流量)的要求。 8.表面式凝汽器主要由(外壳)、(水室端盖)、(管板)、以及(冷却水管)组成。 9.采用给水回热循环,减少了凝汽器的(冷源损失)。 10.真空泵的作用是不断的抽出凝汽器内(析出的不凝结)气体和漏入的空气,(维持) 凝汽器的真空。 11.初压力越(高),采用变压运行经济性越明显。 12.除氧器按运行方式不同可分为(定压运行)、(滑压运行)。 13.除氧器满水会引起(除氧器振动),严重的能通过抽汽管道返回汽缸造成汽机(水冲击)。 14.除氧器水位高,可以通过(事故放水门)放水,除氧器水位低到规定值联跳(给水泵)。 15.除氧器为混合式加热器,单元制发电机组除氧器一般采用(滑压运行)。 16.除氧器在滑压运行时易出现(自生沸腾)和(返氧现象)。 17.除氧器在运行中,由于(机组负荷)、(蒸汽压力)、(进水温度)、(水位变化)都会影响 除氧效果。 18.除氧器在运行中主要监视(压力)、(水位)、(温度)、(溶氧量)。

设备技术协议范文

设备技术协议范文 四川省电力公司眉山公司眉山电力通信网光板大修项目光纤通信设备子框技术协议协议编号买方xxxxx公司卖方xxxxx公司公司二零一二年三月六日第2页共4页 一、总则xxxxx公司(以下简称买方)与xxxxx公司公司(以下简称卖方)经双方友好协商达成以下具体协议1.概况1.1本技术规范书适用于xxxxx公司光纤通信设备子框设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3卖方提供的产品应完全符合买方以书面方式提出的有关各供货设备的技术条文。 1.4在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由买、卖双方共同商定。 2、卖方的责任2.1卖方应严格按照买方提供的技术资料、进行生产、严格执行买方所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 2.2卖方负责履行设备制造和交货进度。 卖方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 2.3买方与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。

2.4卖方在设备制造供应过程中发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任,并不得影响买方的利益。 二、设备技术条件 1、设备使用条件:(S-1.1,LC)成品板单元华为-OptiX OSN3500用 2、设备型号:SSN1SLQ1(S-1.1,LC)4xSTM-1光接口板2. 1、接口规格及数量4光口短距传输((S-1.1,LC)4xSTM-1)2. 2、功能描述:光接口板实现4路STM-1光信号的接收和发送,完成STM-1信号的光电转换、开销字节的提取和插入处理,并上报线路上产生的告警。 3、附件根据安装需要配置。 第3页共4页 4、设备布局图样图1.SSN1SLQ1布局图 三、供货范围及交货期 1、SSN1SLQ1(S-1.1,LC)4xSTM-1光接口板5个。 2、交货期合同签订后3月20日前。 3、交货地点眉山公司仓库。 四、制造及检验标准1.按买方提供技术文件。 2.卖方制造合同产品时所采用的标准、规范、使用的材料应符合国家最新颁发的现行有关标准规范。 3.卖方提供的《安全、使用维护说明书》。 4.设备(包括外购件)的外观质量要达到。

光伏电站培训光伏电站的培训方案计划

篇一:光伏电站培训光伏电站的培训计划 一、光伏电站培训计划 1、应知部分 (1)了解光伏电站的选址及工程慨况。 (2)理解光伏直流发电系统铭牌参数意义。 (3)理解太阳辐射、方位角。 (4)理解太阳能资源统计计算,主要考虑可利用小时。 (5)理解“同步”,“异步”的含义。 (6)理解太阳能电池板工作原理。 (7)理解汇流箱工作原理。 (8)理解逆变器工作原理。 (9)理解一套光伏发电直流单元系统原理。 (10)理解逆变器的启动控制模式,在哪些情况下应实现停机或紧急停机,理解停机控制流程的优先步骤。 (11)理解逆变器的操作模式、运行维护注意事项。 (12)理解逆变器主控柜的结构组成及各元件功能作用。 (13)理解光伏发电直流单元监控系统的工作原理及主要功用。 (14)理解无功调节装置工作原理、技术参数及控制方式。

(15)理解箱变各部件组成及运行原理。 (16)理解电站交直流系统的构成。 (17)理解电站远程控制系统的组成、功用。 (18)了解电站远程监控中心的信息输出、查询、浏览内容。 2、应会部分: (1)熟悉掌握方阵、一次集电线路及输配电系统的组成,工作原理和运行维护内容,异常、故障及事故判断和处理方法。 (2)熟悉掌握直流系统,10kv集电系统,箱变、主变压器保护配置和110 kv线路保护装置的配置,运行维护内容、异常、故障及事故判断和处理方法。 (3)熟悉掌握光伏电站无功补偿装置设备工作原理,投切操作、运行维护、、异常故障判断和事故处理方法。 (4)熟悉撑握光伏电站太阳能池板的工作原理、额定工作参数及各种运行工况。 (5)熟悉掌握光伏电站逆变器是如何实现自动启动,并网,如何实现并网前的调节,并网后的有、无功调节和控制。 (6)掌握逆变器及其控制保护系统的组成、功能作用及运行维护注意事项。 (10)掌握齿轮箱功能作用、正常工作条件、变速原理及冷却原理,运行维护注意事项。

最新6KV干式变压器技术协议书汇总

6K V干式变压器技术 协议书

山东济宁运河发电有限公司2×135MW烟气脱硫工程 6KV干式变压器 技术协议书 (检索号:T019S-D-05) 需方:国电科技环保集团山东龙源环保有限公司供方:山东省金曼克电气集团股份有限公司

2006年4月

目录 1.范围 (1) 2.技术标准 (1) 3.技术规范和性能参数 (2) 4.安装 (7) 5.监造及试验 (7) 6.调试 (8) 7.供货 (8) 8.现场服务 (9) 9.图纸及资料交付 (10)

1.范围 1.1总则 1.l.1本技术协议书适用于济宁运河发电有限公司2×135MW烟气脱硫项目内低压厂用干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本技术协议书的要求。 1.1.4本技术协议书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本技术协议书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86

电力系统基础知识问答集锦.doc

1、什么是动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系 统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具 有足够的调峰、调频、调压容量 ,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具有相应的 安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市场运 营的技术支持系统,有利于合理利用能源。 3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。2、可安装大容量、 高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵 御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质 量。6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。 4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。 电力系统的组成示意图:

设备技术协议模板

设备目的 设备名称 :XX机 项目名称: EXX 联系信息(填写XX管理此设备制造的工程师): 工程师:XXX 电话: 68 手机: 138 传真: 58 E-mail: X @https://www.wendangku.net/doc/993204320.html, 地址: 上海浦东康桥工业区德国工业园 生产地点: 上海浦东XX工厂 工厂名称: 上海XXX有限公司 地址: 上海浦东XX工业园 国家: 中国 设备用途(描述设备用于生产什么产品和项目,实现什么功能): 设计,制造,试制和调试一个模具和/或机器来热翻边车顶天窗材料(骨架和面料组合材料),在翻边时已预先将天窗边缘切割好。在前道工序成型操作时,车顶基材粘结好面料,并已由水切割来得到预先尺寸。翻边工装能够在翻边一个车顶时达到指定的公差范围要求. 报价形式(描述是交钥匙工程,还是设备的一部分): 交钥匙工程 目标价格(范围)工装与机器¥1,000,000 元 设备时间节点:(填写所列内容的时间) 产品数据发放日期: 2012-02-11 得到产品实样日期: 未知 报价日期:2012-2-15 预计下订单日期: 2012-03-05 设计审核日期:2012-05-01 XX提供零部件时间:未知 设备调试日期:2012-07-15 设备完成日期 :2012-10-01 送样品 (PPAP) 日期:

相关标准: ?设备制造必须符合通用设备制造规范 ?元器件选型必须按照XX的《专用设备制造规范》 ?控制系统设计必须用西门子系统 设备机架必须设计铲车能铲起的铲槽,设备地脚必须可调节水平 产品描述 (原材料 & 零件) 1. JARC将在设备开始调试时提供适当数量的车顶。 2. 车顶骨架由玻纤+PP制成 3. 车顶覆盖有0.2mm的面料及3.5mm软泡 4. 在本工序前,车顶将预先完成冲切(或水切割)。 5. Jarc可以提供车顶材料的安全信息MSDS 原材料 & 零件描述: 产品图纸, 数据, 和照片: 提供车顶数据 原材料技术数据: 提供汽车车顶 产量: 150000件/年-10年寿命 产品复杂性: 天窗型车顶前后沿翻边,天窗翻遍及普通型车顶前后沿翻遍共用一副模胎及机架。 1.0 工艺描述 工艺概况(描述整个工艺概况,描述产品在设备前、后的状态,以及变化的特性): 1. 天窗型车顶翻边部位为天窗及前后沿 2. 普通型车顶翻边部位为前后沿 3. 整个翻边区域的面料粘附力不低于525牛顿/米宽度。(相当于26.25/50毫米) 4. 完成翻边车顶的边缘Z向高度尺寸必须在名义尺寸+ / - 1.5mm范围内,并且 CPK>=1.66。 5.完成翻边车顶的X、Y向尺寸必须在名义尺寸+ / - 3mm范围内,并且CPK>=1.66。 工厂布局(提供生产线和设备布局以及预计在工厂中的位置): 根据工厂区域布局情况 工艺流程: 1. 打开设备加热并且打到自动

光伏电站工作总结及计划

上半年工作总结及下半年工作计划 一、2018年上半年生产目标完成情况 1、生产经营情况 1月份发电量万KWh,上网电量万KWh 2月份发电量万KWh,上网电量万KWh 3月份发电量万KWh,上网电量万KWh 4月份发电量万KWh,上网电量万KWh 5月份发电量万KWh,上网电量万KWh 6月份发电量万KWh,上网电量万KWh 7月份发电量万KWh,上网电量万KWh 1-7月份累计发电量万KWh,上网电量万KWh 2、安全生产 1)未发生人身轻伤及以上事故。 2)未发生一般及以上设备事故。 3)未发生各类误操作事故。 4)未发生计算机网络及监控系统瘫痪事故。 二、上半年运维工作总结 1、消防安全管理 我站制定了消防安全管理制度及消防安全工作预案,落实站内各级岗位及员工消防责任。在此基础上对站内电气设备消防隐患进行定期排查,特别对光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变、SVG室、二次保

护室、高压室等地点定期进行重点排查,发现隐患及时处理。 春节期间,村民到山庙上香,祭祖,山庙距光伏区不足30米,我站运维人员虽看管着防止鞭炮引燃草木发生火灾,但上香人员杂乱众多,且活动范围较大,我站人员多次扑灭未燃起的烟火,其中一次因鞭炮降落至山沟引起火苗,人员还未达到火区时,火苗已顺风熊熊燃起。我站立即组织人员扑火,优先扑灭光伏区围栏周边的火源,经过将近1小时的扑救,最终将火扑灭,因扑救及时,火势未蔓延至光伏区。同期,运维人员在巡检时在光伏区周边共发现6起人为引燃的火源,因扑救及时,火势均未蔓延至光伏区。 2、组件清洗、光伏区除草 3月底我站配合保洁公司对光伏区组件进行清洗,同时制定组件清洗方案,每天派专人监督落实清洗工作。清洗工作结束后,我站进行验收,未达标的要求其按标准进行清洗。 除每日定期巡检时间,电站组织运维人员早上6点至8点、下午4点至6点到光伏区进行除草工作,前期除草工具为镰刀、砍刀。因光伏区面积大,灌木、构树多,镰刀、砍刀除草效率极低。5月份我站购进5台割草机,使用割草机后除草效率大大提高。在村民的配合下,截至目前光伏区所有组件前后及道路两旁、逆变器、箱变处的杂草已全部清除一遍,个别区域杂草已清除2-3遍。但因上半年雨季较多,杂草繁殖、生长能力旺盛,清除过的杂草很快就又长出,我站今后将继续进行除草工作。 3、日常巡视检查

(整理)变压器技术协议.

太原重工股份有限公司 新建高速列车车轮国产化项目干式变压器合同技术附件 合同号: 太原重工股份有限公司 鲁特电工股份有限公司

目录 1总则 (1) 1.1概述 (1) 1.2技术标准 (1) 1.3使用条件 (2) 2 供货范围 (3) 3 总体要求 (5) 4 主要技术参数 (6) 5 主要技术要求 (8) 5.1 铁心结构及性能要求 (8) 5.2 绕组结构及性能要求 (8) 5.3 树脂浇注干式变压器的要求 (8) 5.4 配套设备 (9) 6 资料交付与设计联络 (10) 6.1资料交付 (10) 6.2设计联络 (11) 7 质量保证及试验 (12) 7.1质量保证 (12) 7.2试验 (12)

1 总则 1.1 概述 1.1.1 本技术协议适用于太原重工股份有限公司新建高速列车轮轴国产化项目干式变压器的采购,它提出了干式变压器的结构、性能、供货、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2卖提供相应产品的型式试验合格证、国家电力公司入网许可证,生产许可资格证。 1.1.3每件设备应标明产品型号、技术规格、产地、生产厂等必要内容。 1.1.4 如果乙方没有以书面形式对本文件的条文提出异议,则意味着提供的设备完全符合本文件的要求。 1.1.5付款方式:签订合同后付30%,设备到货验收后付30%,设备验收调试合格并开全额发票后付30%,质保一年无质量问题后付10% 1.2 技术标准 与干式变压器相关的部分标准列举如下

上述标准只是部分的列出了需要遵守的标准,并且若标准与最新版本,则按最新版本执行。 1.3 使用条件 1.3.1电源条件 系统标称电压:10KV;额定频率:50HZ; 1.3.2 环境条件 (1)周围空气温度:最冷月平均气温:-7.3℃,最热月平均气温:23.9℃,最高温度:39.4℃,最低温度:-25.2℃。 (2)海拔高度:<1000米 (3)主导风向:冬季北北西;夏季北; (4)环境相对湿度:冬季室外相对湿度46%;夏季室外相对湿度51%; (5)地震强度:8度; (6)污秽等级:Ⅲ级(并防酸雾);

电力基础知识资料

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电

线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,

光通信工程技术协议

35KV变电站工程光通信系统 技 术 协 议 电力勘测设计院 2007-6

南阳西郊安皋光通信工程技术协议书 1、总则 1.1总的说明及要求 1.1.1本技术协议书是光通信工程项目的合同签定和工程实施的技术协议。 1.1.2本技术协议书将作为合同的附件,与合同具有等的法律效办。 1.1.3本技术协议书是在按河南省电力物资公司为河南省县级电力信息网工程所需网络主设备(IPoverSDH组网方案)招标书中技术规范的基础上提出的,因此本技术协议书在对网络设备和系统功能的全部细节不拟作全面详细的规定,也未予再充分引用前期招标技术规范中的相关条款,但要求乙方此次所供网络主设备在技术性能与指标上必须完全满足前期省局招标书中的技术规范要求。并且要求乙方提供高质量的网络系统设备。 1.1.4乙方提供的设备必须是标准的、完整的;质量上是完全可靠的;技术上是先进成熟的;元器件、材料、设备是崭新的(未使用过的);软件版本是最新的。 1.1.5从交货之日起在十五年以内,如甲方需要,乙方应以合理的价格提供备品备件。 1.1.6要求乙方所提供设备的制造厂家获得ISO9002资格质量认证证书或具备等同质量认证证书,并且必须制造过三套以上与前期招标书中技术规范相同容量的设备,这些设备具有三年以成功的运行经验。 1.2工程简介: 本工程为35KV变电站工程通讯项目,组网技术采用IPoverSDH方案。传输介质全部是光缆,传输模式为单模,波长为1310nm和15500nm 建设该站点将用于: 1)电网调度与行政电话及传统远动信息的传输;

2)配网自动化系统网络信息的传输; 3)调度自动化系统和无功电压自动控制系统网络信息传输; 4)电量自动采集记费系统网络信息的传输; 5)电网营销业务和管理自动化网络信息传输; 6)MIS系统信息和生产管理网络信息的传输; 7)视频会议和变电所图象监视等网络信息的传输; 8)具备与上级信息网联网的功能。 1.3职责 1.3.1乙方职责 (1)按甲方提供的资料及技术规范书要求,负责电路的设计、系统网络设备配置和与一期工程的系统集成,对系统和工程的质量和功能要求全面责任。 (2)设备的设计、制造、包装并运到南阳市西郊供电公司。 (3)提供给甲方完整的设备安装、接线等施工图纸、说明手册、安装维护手册、文件、图纸及参数资料。 (4)向甲方提出设备对机房的设计和施工要求。 (5)参加技术谈判。 (6)负责设备的出厂检验和设备的现场开箱检验。 (7)负责设备的现场安装、系统调试系统功能的实现。当需要与上级信息网络联网时,负责本级网络的连接和调度。 (8)负责培训甲方工程技术人员。 (9)提供1年设备系统的保证期(电路试运行合格之日起计)。 (10)提供甲方验收人员在乙方点的作条件。 1.3.2甲方职责 (1)提供给乙方进行电路设计和系统网络设备配置所必须资料。

光伏电站值班员工作总结

篇一:光伏电站总经理2014年个人总结 和硕恒鑫新能源科技有限公司 2014年个人工作总结 2014年即将过去,在这即将过去的一年里,本人作为和硕恒鑫新能源科技有限公司总经理,在集团公司运维部及大区领导的指导和帮助下,带领和硕恒鑫新能源科技有限公司的全体员工,团结拼搏,真抓实干,深化运行维护各项工作治理,圆满地完成了运维部下达的各项任务目标。 一、履行职责情况 和硕恒鑫光伏电站位于新疆巴州和硕县乌什塔拉乡境内,电站离和硕县城约120公里,电站装机容量为30mw。由于项目部和电站运维人员的共同努力,和硕恒鑫光伏电站于2014年5月实现全部设备并网发电。一年来,和硕恒鑫光伏电站在集团公司运维部的正确领导下,经过全体员工的共同努力,在电站并网发电、代保管运行、内部验收、消缺治理、240试运行等方面取得了一定的成绩。自2013年12月28日至2014年11月28日(共11个月),实现并网安全运行 334天,发电量31500000度。全年未发生误操作事故,未发生安全责任事故。 本人作为和硕恒鑫光伏电站的一名员工,在此工作过程中主要做了以下几个方面的工作: 1、加强员工技能培训,培养合格电站员工。 由于本站是新建电站,员工都是在电站建设期间急需用人的时候招收的新员工,学历层次普遍较低,专业理论知识单薄,无光伏电站工作经历与经验,因而在从事光伏电力生产工作中存在一定的安全隐患。为解决这一问题,本人从进入电站起,每天晚上利用2个小时的时间,针对本站的运行发电设备,结合相关的专业理论知识,设置了16个项目的培训专题,系统的给员工进行电力专业理论知识及岗位 操作技能方面的专项培训。通过培训使每一位员工掌握了本站各发电系统设备的连接方式及电压等级,掌握了各种运行设备的结构和工作原理,掌握各种运行设备的一般操作和维护方法。为了检测培训效果,本人针对本站设备及操作技能,编制了30套专业知识及操作技能考核试题,对员工进行备卷考试考核。通过考试和考核,员工的培训成绩均在80分以上。经过四个多月的培训,本站所有员工初步掌握了光伏电站运行维护工作所需要的专业知识和基本技能,为电站的并网发电及安全运行打下了良好的基础。也为顺风光电的光伏事业储备了人才。 2、健全内部管理制度,规范电站运行维护管理。 为了实现光伏电站的制度化和规范化管理,保证和硕恒鑫光伏电站的安全、稳定、经济运行,本人编制运行维护方面的管理制度26个,安全生产应急预案9个,安全生产运行管理表格28个,编制与审核安全生产规程和规范4个。这些管理制度、规程、规范和管理表格涵盖了发电运行管理和检修维护管理的各个层面和各个过程,使本站的所有发电运行设备的运行和维护均有操作依据,也使本站所有运行设备均在控、能控和可控。同时本站所有员工的工作行为也受到制度

干式变压器采购合同

采购合同 需方:合同编号:供方:签订时间: 签订地点:一、产品名称、规格型号、单位、数量、金额、供货时间

二、质量要求、技术标准 供方提交的货物应符合附件(详见技术协议)中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能,并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。供方提交的货物必须按国家标准或行业标准要求制造、验收;需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。供方应保证将货物按国家或专业标准包装并确保货物安全无损的运抵合同规定的交货地点,并进行验收及相关服务。如因供方提供的产品技术不符或品质不良给需方造成损失的,供方应该承担全部的赔偿责任。 需方的公开招标文件、供方的投标文件,均具有法律效力,是本合同不可分割的部分,双方均需履行。 三、付款方式:签订合同后15日内,需方支付合同总金额的30%作为预付款;供方制作完毕需方到现场验收合格后发货至需方现场,安装调试完毕经电业相关部门验收合格之后,需方一个月内支付合同总金额的60%作为验收款;当需方付款达到合同总金额的90%时,供方一周内开具合同总金额含17%税率的增值税专用发票;剩余合同总金额的10%作为设备质保金,自货物通过最终验收合格之日起24个月无质量问题,一次性无息付清。设备款以银行承兑或电汇的方式支付。四、交货时间、地点及交货方式: (1)交货时间:合同供需双方代表签字、盖章即合同生效,2017年8月31日前货到需方现场。 (2)交货地点:需方指定地点。 (3)交货方式:货到需方厂区内由供需双方共同开箱验货,并随机移交相应的备品备件(按投标技术文件的规格型号及数量提供)。需方安装完毕后,供方需在10个工作日内调试完毕并将合格证、使用说明书、操作规程、图纸、控制系统软件、培训资料及其它相关资料交给需方。 (4)到货验收有异议的,需方应在到货后5日内向供方提出书面异议。

相关文档