电动机三角形接法和星形接法有什么区别

电动机三角形接法和星形接法有什么区别? 三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。 当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。转速是一样的,但转矩不一样。 三角形接法 电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。 星形接法 电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。 星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。这就是常常说到的星——三角启动。 电动机接法选择 是三相电机,单相电机没有以上两种接法的说法。一般3KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法。按规定,大于15kw的电动机需要星型启动角型运行,以降低启动电流。 还有小型电动机角型启动的,如果要接在三相220V电源电压上,必须接成星型。 电机接线盒连接 从电机接线盒里可以看出:三个进线接线端子U1、V1、W1的另一端U2、V2、W2如用同一铁片短接,那就是星形(Y)接法,三个进线接线端子U1和W2短接、V1和U2短接、W1和V2短接、那就是三角形接法(接线盒里三根平形铁条),星接时线电压等于相电压的1.732倍,相电流等于线电流,角接时相电压等于线电压,线电流等于相电流的1.732倍 电动机采用什么接法是和工作电流有关的,电动机内部绕组的截面积一定的情况下,电压高用三角形接法,电压低用星形接法。 一般情况下大功率电机都是采用的三角形接法,因为可以降低负载电流。日常情况下家庭一般用的都是单相电机,很少会出现三相电机。 采用三角形接法的时候加在电动机线圈上的电压为线电压,采用星形接法的时候加在电动机线圈上的电压为相电压,线电压和相电压的关系式:√3U相=U线 因为电动机在做好之后其内阻就决定了,根据相同功率情况下,电压越高,电流越小的选择电动机的进线接线方式。 另外附带说一下:电动机烧不是因为电压高,而是因为电流过大,因为是电流流过导体才产热,而不是电压加在导体上导体就发热的。 不知道我这样说你明白了么? 追问 那为什么还有星形接法的电动机呢?

三相电的星形接法和三角形接法

把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C 引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。三相电源的联接方式有Y形和△形两种。下图为星形接法 三相电的星形接法 是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。到达用户的电路,往往涉及220V 和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。 常用的接法对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。 星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。 星形(Y)接法和三角形(△)接法关系密切,其负载相电压、相电流与对称三相线电压、线电流关系如下:

下图为星形接法和三角形接法 星形接法: I线=I相,U线=√3×U相, P相=U相×I相, P=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线; 三角接法: I线=√3×I相,U线=U相, P相=I相×U相, P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线。 说明:三角(△)联接,Iab=Ia向量+Ib向量=(Ia+Ib)×cos30°=2Ia×√3/2=√3×Ia,线电流是相电流的根号三倍。 另一个重要的应用是电阻的星形联接。 电阻若构成星—三角式(Y —△)联接,则不能用串、并联公式进行等效化简,但它们之间可以用互换等效公式进行等效变换:(1、2、3是节点,R12表示1、2节点之间的电阻,是三角形联接的电阻。) 星到三角: R12=R1+R2+R1R2/R3,规律:(ab)=a+b+ab/c ……再加上R

星形接法和三角接法区别

星形接法 基本简介 把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。三相电源的联接方式有Y形和△形两种。 星形接法 三相电的星形接法 是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。 远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。到达用户的电路,往往涉及220V和380V 两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。 2常用的接法编辑 对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线。 星形(Y)接法和三角形(△)接法关系密切,其负载相电压、相电流与对称三相线电压、线电流关系如下: 星形接法和三角形接法 星形接法 I线=I相,U线=√3×U相, P相=U相×I相, P=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线; 三角接法 I线=√3×I相,U线=U相, P相=I相×U相, P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线。在三相电路中,三相电源及三相负载都有两种连接方式:星形连接和三角形连接。 8.2.1 星形连接 在图8.3所示的三相电路中,三相电压源及三相负载都是星形连接的。各相电压源的负极性端连接在一起,称为三根电源的中点或零点,用N表示。各相电压源的正极性端A、B、C引出,以便与负载相连。这就是星形连接方式,或称Y形连接方式。三相负载Z A、Z B、Z C也是星形连接的。各相负载的一端连接在一起,称为负载的中点或零点,用N’表示。各相负载的另一端A’、B’、C’引出后与电源连接。电源与负载相应各相的连接线AA’、BB’、CC’称为端线。电源中点与负载中点的连线NN’称为中线或零线。具有三根端线及一根中线的三相电路称为三相四线制电路;如果只接三根端线而不接中线,则称为三相三线制电路。 图8.3 电源与负载均为星形连接的三相电路在三相电路中,电源或负载各相的电压称为相电压。例如、 、为电源相电压,、、为负载相电压。端线之间的电压称为线电压。例如、、是电源的线电压,、、是负载的线电压。流过电源或负载各相的电流称为相电流。流过各端线的电流称为线电流,流过中线的电流称为中线电流。 当电源或负载为星形连接时,线电压等于两个相应的相电压之差,例如在电源侧,各线电压为 (8.5)如果相电压是三项对称的,即,,则式(8.5)成为

(8.6)线电压与相电压的相量图如图8.4a或图8.4b所示。由于在复平面上相量可以平移,所以这两种表示方法是一致的。由式(8.6)及相量图可见,如果相电压是三相对称的,则线电压也是三相对称的。线电压的振幅是相电压振幅的倍,也就是 (8.7)式中V lm和V pm分别表示线电压及相电压的振幅。在相位关系上,、 、的相位分别超前于、、相位30°。以上分析对于星形连接的负载也是适用的,因此不再另行讨论。 对于星形连接的电源或负载,线电流等于相应的相电流,例如电流、、既是相电流又是线电流。 (a) (b) 图8.4 星形连接三相电源线电压和相电压的相量图 8.2.2 三角形连接 在图8.5所示的三相电路中,对称三相电压源是依次相连的,相位超前的电压源的负极性端与相位滞后的电压源的正极性端相连,也就是Z 与A、X与B、Y与C分别连接。三相电压源形成回路,然后从三个连接点引出端线,这就是三角形连接方式,也可称为△连接方式。

电动机三角接法和星形接法

图的接线方法供你参考; 上面三根桩接一起是星形,上下桩依次联结是角形,如电机无接结盒,第一相绕组头尾标上1.4,第二相绕组头尾标上2.5,第三相绕组头尾标上3.6,星形接法:135接一起,246接电源,三角形接法:1联结6,2联结4,3联接5,成为电机的三根出线, 1电机三角形接法时因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1,73倍, 2电机星形接法时因为有中性点(电机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线),具体方法是电机的三相绕组的三条尾连接在一起,三条头接电源,这时有两种电压等级,即线电压和相电压,且线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流。 3需要注意的是本来星形接法的电机不能接成三角形,(如果接成三角形,这时相电压升高到约1.73倍,长时间运行必然烧毁电机)。 4同样本来三角形接法的电机不能接成星形,(如果接成星形,这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率,如果带额定负载,那么这时属于过载状态,时间一长也必然烧毁电机)。 5在我国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形。 6为什么较大功率电机都接成三角形,好处是轻载启动时,为了方便降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形,电机启动时间极短接成星形没关系,好处是启动电流可以降低到1/3等)。

星型接法相电流等于线电流,线电压是相电压的根号3倍, 三角形连接,线电压等于相电压,线电流是相电流的根号3倍, 对于三相对称负载接成某种连接可以提高每相工作电压,提高功率, 三角形接法,有助于提高电机功率,缺点,启动电流大,绕组承受电压(380V)大!增大了绝缘等级! 行星接法,有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级!降低了启动电流,缺点,电机功率减小! 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用行星接法!大于4KW的采用三角形接法!三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△启动,以降低启动电流!轻载是条件,因为Y接法转矩会变小,降低启动电流是目的,利用Y接法降低了启动电流! 三角接法功率大启动电流也大 星接法功率小启动电流也小

电阻的星形和三角形连接的等效变换

电阻的星形和三角形连接的等效变换 1、电阻的星形和三角形连接 三个电阻元件首尾相连接,连成一个封闭的三角形,三角形的三个顶点接到外部电路的三个节点,称为电阻元件的三角形连接简称△连接,如图2.7(a )所示。三个电阻元件的一端连接在一起,另一端分别连接到外部电路的三个节点,称为电阻元件的星形连接,简称Y 形连接,如图2.7(b )所示。 三角形连接和星形连接都是通过三个节点与外部电路相连,它们之间的等效变换是要求它们的外部特性相同,也就是当它们的对应节点间有相同的电压12U 、23U 、31U 时,从外电路流入对应节点的电流1I 、2I 、3I 也必须分别相等,即Y-△变换的等效条件。 一种简单的推导等效变换方法是:在一个对应端钮悬空的同等条件下,分别计算出其余两端钮间的电阻,要求计算出的电阻相等。 悬空端钮3时,可得:12233112122331()R R R R R R R R ++= ++ 悬空端钮2时,可得:31122331122331()R R R R R R R R ++= ++ 悬空端钮1时,可得:23123123122331 ()R R R R R R R R ++=++ 联立以上三式可得:1231112233112232122331 3123 3122331R R R R R R R R R R R R R R R R R R = ++=++= ++ (2-2)

式(2-2)是已知三角形连接的三个电阻求等效星形连接的三个电阻的公式。

从式(2-2)可解的: 1212123232323131 31312R R R R R R R R R R R R R R R R R R =++ =++ =++ (2-3) 以上互换公式可归纳为: =Y ??形相邻电阻的乘积 形电阻形电阻之和 = Y ?形电阻两两乘积之和 形电阻Y 形不相邻电阻 当Y 形连接的三个电阻相等时,即123Y R R R R ===,则等效△形连接的三个电阻也相等,它们等于 1223313Y R R R R R ?==== 或 1=3Y R R ? (2-4) 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

星形接法和三角接法不同

星形接法和三角接法不同(这里是它们的计算方式) 2010-11-06 14:21 图处下的三个图为三角形接法的原理图,中间的图需要将2U接1V,2V接1W,2W接1U 最右侧的为星形接法。 8.5.1 三相电路的平均功率和无功功率 在三相电路中,三相负载的平均功率是其中各相负载的平均功率之和,即 P = P A +P B +P C = V pA I pA cos? A + V pB I pB cos? B + V pC I pC cos? C (8.19) 式中V pA 、V pB 、V pC 为各相电压有效值;I pA 、I pB 、I pC 为各相电流有效值;? A 、? B 、 ?C分别为A相、B相、C相的相电压与相电流之间的相位差。当采用一致参考方向时,P为正值表示吸收功率,为负值表示发出功率。对于三相电源上式也适用。

如电源采用相反参考方向,P为正值表示发出功率,P为负值表示吸收功率。 在对称三相电路中,有 V pA =V pB =V pC =V p I pA =I pB =I pC =I p ?A=?B=?C=? 代人式(8.19)后得到在对称三相电路中三相电源或负载的平均功率 (8.20) 当电源或负载为星形连接时,相电压与线电压之间的关系为,相电流与线电流 之间的关系为I p =I l 。代入式(8.20)可得 (8.21) 当电源或负载为三角形连接时,V p =V l 。代入式(8.20)后同样得到式8.21所示的 结果。因此在对称三相电路中,不论电源或负载的连接方式如何,它们的三相功率总是可以按式(8.21)计算。必须注意式中?仍然是相电压与相电流之间的相位差,而不是线电压与线电流之间的相位差。对于三相负载来说,?也就是负载的阻抗角。 三相电源或三相负载的无功功率为各相无功功率之和,即 (8.22) 在对称三相电路中,不论星形连接或三角形连接,电源或负载的无功功率 (8.23) 三相电源或三极负载的视在功率 (8.24) 对于对称三相电路,三相电源或三相负载的视在功率 (8.25) 三相电源或三相负载的功率因数定义为 (8.26) 在不对称三相电路中,?’不是电压与电流之间的相位差。在对称三相电路中,

电机三角形连接和星形连接的区别培训课件

电机三角形连接和星形连接的区别

精品资料 电机三角形连接和星形连接的区别 三角形连接和星形连接从电机外部看是没有任何区别的,你可以把电机看成一个黑盒子,外面看就是三根进线,通以互差120度的电流。 要说到电机三角形连接和星形连接的区别,只是在电机本体设计的时候会关注,我们知道,教科书上写星形连接的线电压是相电压的1.732倍,三角形的线电压等于相电压,在电机设计阶段,都会折算成等效三个等效单相,因为三相电机的等效电路是等效成单相的。对于一个输入线电压为380V的电机而言,如果设计成星形,那么就按220V计算单相电路,如果设计成角形,那么就按380V计算单相电路,但相电流减小。这个时候体现在电机上就是三角形的线用得长些细些,星形的线短些粗些,但理论上用的材料是一样多。一旦电机做好后,从外部看,理论上三角形连接和星形连接是没区别的,你也没有办法单纯从外部三根线去区分二者的区别。 这里可能有同学想问,为什么电机要分成三角形和星形连接这么麻烦。原则上讲,星形电机内部不会产生环流,理论上比三角形好,因为实际上三相绕组不可能绝对平衡,三相电压总有微小差异,这样在三角形内部会形成环流造成发热和效率降低(当然这个影响实际上很小)。做成三角形连接是有历史原因的,那就是没有变频器的时候,电机启动时可以利用接触开关改变连接,将其接成星形,这样每个绕组的电压由380将为220,大大减小了启动冲击电流,待启动后切换成三角形。这就是所谓的星-三角启动。星-三角启动可以成比例降低启动电流,但是会成平方降低启动转矩,所以只能用在轻载或空载启动。大家看到的风机水泵用星-三角启动没问题,但是起重机上肯定没有用星-三角启动的,起重机都是用绕线转子串电阻启动,为什么搞这么麻烦,都是有原因的。 电动机连接组别: 1. 当三相电机的三相绕组按△方式接线时,即绕组按U1-W2、U2-V1、V2-W1顺序连接后,引出线U1 V1 W1接于三相电源,此时每相绕组U1-U2 V1-V2 W1-W2上承受的是三相电源的线电压也就是380V.这样的接法使得电机的输出转矩较大。 2.如果改为Y形连接,即绕组U2 V2 W2封在一起,三相绕组的另外一端U1 V1 W1分别与三相电源连接,则绕组U1-V1 V1-W1 W1-U1间的电压为电源电压380V,如果绕组U2 V2 W2封在一起后有引出线即中性点引出线O,那么每相绕组即U1-O V1-O W1-O 间的电压为电源电压的相电压也就是380V/1.732=220V. 相对于△形接线是电机输出的转矩较小。 通常三相交流电动机的额定功率在3千瓦以下的多采用星形接法,而3千瓦以上的功 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

三相异步电动机星形接法(Y)和三角形接法(Δ)

三相异步电动机星形接法(Y)和三角形接法(Δ) 3)每根绕组都有两个接头,一为首端,一为尾端。图 1中U1、 V1、 W1是首端,而U2、V2、W2是尾端。连接绕组时,首端尾端不能搞错,错了就不能保证相间的空间电角度为120&s30;,影响正常旋转磁场的形成,这是我们接线时必须十分注意的问题。 2.三相异步电机的出线盒里有那些标志?它们代表什么意义? 答:电机走子绕组的引出线,都集中引到出线盒内,以便接线。所以出线盒也叫接线盒.接线盒内设有相互绝缘的接线柱,有的还设有接地螺钉。 (l)绕组引出线标志 Y系列电机第一相、第二相、第三相的首端分别为 U 1、 V 1 、 W 1 ;尾端分 别为U 2、V 2 、W 2 。 JO 2老系列电机第一相、第二相、第三相的首端分别为D l 、D 2 、D 3 ;尾端分别 为D 4、D 5 、 D 6 。 有些电机,绕组内部连接好了,只引出三根线,那它们的标志:在新系列电 机为U、V、W,在老系列电机为D 1、D 2 、D 3 。要是有第四根标志为N的引出线, 这是星接绕组的中性点。 (2)接线螺技标志 与绕组的标志完全相同,其标志有的用标号垫,有的在绝缘底座上压出凸纹(3)接地螺钉的标志 3.三相异步电动机有那几种接线方法?在接线盒里是怎样连接的? 答:三相异步电动机定于绕组通常采用两种接线方法,即星形接法(Y)和三角形接法(Δ)。功率大的电机,在每相绕组里由两条或两条以上的支路并联。星形接法见图2,把三相统组的尾端连在一起,由三个首端去接电源。当然也可以把三个首端连在一起,由三个尾端去接电源。但是决不可在短接的星点上既有首端,又有尾端,否队便不能形成正常的旋转磁场.(参见问题1)在接线盒里(见图动)星点是用两个连接片连接的。

三相异步电动机的三角形连接与星形连接

1. 三相异步电动机启动按铭牌标示接法为△形或Y形时,均为全压启动,若铭 牌标示接法为△形而采用Y形接法启动,则为降压启动,启动电流为原接法时的1/3;若铭牌标示接法为Y形而采用△形接法时,则不适合负载三相380V 电压,只适合负载三相220V电压运行。 在额定电压380v运行的三相异步电动机,三角形接法和星形接法的转速可视为一样,功率相差很大,例如三角接法为10kw电动机,在星形下运行,其功率只有三角的1/3左右. 但是,在380*1.73=660v电压下运行功率相等。 2. 正常运行时,有些三相异步电动机的定子绕组可以接成星形,也可以接成三角形。试问在什么情况下采用三角形或星形连接方法?采用这两种接法时,电动机的额定值有无改变? 一般三相异步电动机的每个绕组可以做成两种额定电压:220V和380V. 一般小型三相异步电动机的每个绕组是220V的,接成星形运行于380V, 接成三角形运行于220V. 而一般中型三相异步电动机的每个绕组是380V的, 接成三角形运行于380V, 接成星形运行于660V. 一般三相鼠笼式异步电动机的启动电流是额定值的3-5倍. 往往采用星形/三角形变换方式启动380V的中型三相鼠笼式异步电动机, 以减 小电动机启动电流: 1. 启动时接成星形(降压启动), 电机启动功率变小, 减小电动机启动电流. 2. 运行时接成三角形, 达到满功率运行目的. 这对中型三相鼠笼式异步电动机的应用是很有作用的. 如果电机启动时, 既要电机启动电流小, 又要电机启动功率或启动转矩不变, 那就必须改用绕线转子等型式三相异步电动机了 注解:鼠笼式三相异步电动机: 鼠笼式三相异步电动机Y-△降压手动控制电路原理图

电机三角形星形连接法

三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。 电机接线盒连接 从电机接线盒里可以看出:三个进线接线端子U1、V1、W1的另一端U2、V2、W2如用同一铁片短接,那就是星形(Y)接法,三个进线接线端子U1和W2短接、V1和U2短接、W1和V2短接、那就是三角形接法(接线盒里三根平形铁条),星接时线电压等于相电压的1.732倍,相电流等于线电流,角接时相电压等于线电压,线电流等于相电流的1.732倍。

电机星三角接法区别

三相异步电动机的接法与星三角起动 从接法上,星形接法是三个线圈的一端相互短接。另外一端分别接三相电源。三角形接法是三个线圈首尾相连形状像个三角,三个接线点分别接三相电源。从两端电压来说,星形接法每个线圈两端电压等于相电压。三角形接法每个线圈两端电压等于线电压。所以同样的三组线圈,接法为星形的话功率要小于三角形接法。 1电机三角形接法时因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1.73倍, 2电机星形接法时因为有中性点(电机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线),具体方法是电机的三相绕组的三条尾连接在一起,三条头接电源,这时有两种电压等级,即线电压和相电压,且线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流。 目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌): 一:额定电压380V/220V,接法为星/三角。这表明电机每相绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成三角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。切不可误将星形接成三角形,将烧毁电机。 二:额定电压为380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。

电动机三角形接法和星形接法有什么区别

电动机三角形接法和星形接法有什么区别 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

 电机接线盒连接 从电机接线盒里可以看出:三个进线接线端子U1、V1、W1的另一端U2、V2、W2如用同一铁片短接,那就是星形(Y)接法,三个进线接线端子U1和W2短接、V1和U2短接、W1和V2短接、那就是三角形接法(接线盒里三根平形铁条),星接时线电压等于相电压的1.732倍,相电流等于线电流,角接时相电压等于线电压,线电流等于相电流的1.732倍 采用什么接法是和工作电流有关的,内部的截面积一定的情况下,电压高用,电压低用。 一般情况下大功率电机都是采用的,因为可以降低。日常情况下家庭一般用的都是,很少会出现。 采用的时候加在线圈上的电压为,采用的时候加在电动机线圈上的电压为,和的关系式:√3U相=U线 因为电动机在做好之后其内阻就决定了,根据相同功率情况下,电压越高,电流越小的选择电动机的进线接线方式。 另外附带说一下:电动机烧不是因为电压高,而是因为电流过大,因为是电流流过导体才产热,而不是电压加在导体上导体就发热的。 不知道我这样说你明白了么? 追问 那为什么还有星形接法的电动机呢? 在电动机的设计与应用中,星形接法与三角形接法相比有优点吗? 回答 这个要看供电电压啊,和前面的变压器的出线方式啊,一般情况下民用变压器的出线都是三相四线制的,也就是采用相电压供电。工业用变压器一般都是三相三线的。 另外就是电机中的零线实际上是作为一种保护线的,相比较来说零线更细,更容易烧断,发生两相短路,或者单相接地的时候,零线更容易烧断从而保护电机线圈不被烧坏。

三角形接法星形接法

三相电机星形和三角形两种接法是设计时固定的接法形式,不能随便更改的。例如三相380V星形接法改为三角形接法,其适应电压是三相220V的。三角形接法改为星形接法,其适应电压是660V的。电动机是大功率的,为避免起动电流过大对线路产生冲击,一般是将三角形接法改为星形接法启动,起动后转换回三角形接法运行的。Y系列电机3KW以下均是星形接法,4KW以上均是三角形接法。 三相星形接法电动机的每相绕组只能承受220V电压.他们接为星形后适合380V电压.三相角接电动机的每相绕组能直接承受380V电压,他们接为星形后适合660V电压.一般不能改变电动机的接线方式.只有电动机绕组为角接功率较大时(大于14KW)时需要用星形接法启动.减小启动电流和导线截面. 星形接法由于起输出功率小, 电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正 常工作后再换用三角形接法 一般3KW以下的三相电动机是星形接法,以上的三相电动机是用 三角形接法. 还有电压方面的区别:星形接法与三角形接法输出的相电压分别为220V与380V 星形连接的三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起,不接任何一相电,也可不接零线,这样每个绕组的电压是相电压,也就是每相对地的电压,也就是通常指的220V。 三角形接法是三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压,每个绕组的电压是相电压,也就是相相之间的电压,通常是指的220的根号3倍,380V 三相电机星形和三角形两种接法是设计时固定的接法形式,不能随便更改的。例如三相380V星形接法改为三角形接法,其适应电压是三相220V的。三角形接法改为星形接法,其适应电压是660V的。电动机是大功率的,为避免起动电流过大对线路产生冲击,一般是将三角形接法改为星形接法启动,起动后转换回三角形接法运行的。Y系列电机3KW以下均是星形接法,4KW以上均是三角形接法。 三相星形接法电动机的每相绕组只能承受220V电压.他们接为星形后适合380V电压.三相角接电动机的每相绕组能直接承受380V电压,他们接为星形后适合660V电压.一般不能改变电动机的接线方式.只有电动机绕组为角接功率较大时(大于14KW)时需要用星形接法启动.减小启动电流和导线截面. 1、同样一台电机,可以安装绕成Y型绕组,也可以安装绕成△型绕组; 2、同样一台电机,安装绕成△型绕组时,导线截面小,串联匝数多,工作相电压高, 相电流低; 3、同样一台电机,安装绕成Y型绕组时,导线截面大,串联匝数小,工作相电压低, 相电流高;

电机的星形连接、角形连接

三相电机有三组绕组,一般在接入三相电源时,有三角形连接(△连接)和星形连接(Y连接)两种方式。 星形连接(Y连接)就是将三组线圈顶点接在一起,然后把三组线圈另三个顶点接到电源的三根线上(下图图加电源接在U1,V1,W1即可),交换其中任意两根一次,转向会改变一次。 下面给一个星形连接和三角形连接的示意图: 星形连接的线电压是相电压的1.732倍,三角形的线电压等于相电压,在电机设计阶段,都会折算成等效三个等效单相,因为三相电机的等效电路是等效成单相的。对于一个输入线电压为380V的电机而言,如果设计成星形,那么就按220V计算单相电路,如果设计成角形,那么就按380V计算单相电路,但相电流减小。 星形电机内部不会产生环流,理论上比三角形好,因为实际上三相绕组不可能绝对平衡,三相电压总有微小差异,这样在三角形内部会形成环流造成发热和效率降低(当然这个影响实际上很小)。大家看到的风机水泵用星-三角启动没问题,但是起重机上肯定没有用星-三角启动的,起重机都是用绕线转子串电阻启动。

区别 三角形连接和星形连接从电机外部看是没有任何区别的,你可以把电机看成一个黑盒子,外面看就是三根进线,通以互差120度的电流。 变频器对电机的参数辨识,都是将其等效成星形单相电路对应的参数来实现的。 这里可能有同学想问,为什么电机要分成三角形和星形连接这么麻烦。原则上讲,星形电机内部不会产生环流,理论上比三角形好,因为实际上三相绕组不可能绝对平衡,三相电压总

三相电机星形接法和三角形接法区别

三相电机星形接法和三角形接法区别 一、电机接法 星型接法 把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。三相电源的联接方式有Y形和△形两种。星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端;无论那种接法,都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电,不可用220V 的代替的。因为三相交流电的三相火线( A、B、C)虽对以电压都为220V,但它们之间的相位互差120度,三相之间的电压互差380V,用三个同相位的火线是不能代替的。星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法;一般3KW以下的三相电动机是星形接法,以上的三相电动机是用三角形接法。还有电压方面的区别:星形接法与三角形接法输出的相电压分别为220V与380V。 三相电的星形接法 是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由

于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。 二、两种接法的电压电流组成 三角形接法

变压器星三角接法特点(精)

发电机为什么要接成星形? 一是消除高次谐波; 二是如果接成三角形的话,当内部故障或绕组接错造成三相不对称时会产生环流,将发电机烧毁。 高次谐波中最重要的成分是三次谐波, 它是因为槽与槽之间磁场的间断分布产生的。基波频率是 50Hz ,三次谐波频率是 150Hz ,基波的一个周期是三次谐波的三个周期,也就是说基波的 360°相当于三次谐波的 3x360°。由于基波各相差 120°相位,对于三次谐波来说是 3x120°=360°,角度差 360°就相当于没有相位差, 他们是同方向的。如果发电机接成三角形的话, 就会产生环流, 而接成星形则相互抵消。 主变低压侧为什么要采用三角接法? 接成三角形是为了消除三次谐波。防止大量谐波向系统输送, 引起电网电压波形畸变。三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧可以形成环流, 从而有效的削弱谐波向系统输送, 保证供电质量。还有零序电流也可以在三角形接线形成环流,因为主变高压侧采用中性点直接接地,防止低压侧发生故障时, 零序电流窜入高压侧,使上级电网零序保护误动作。 主变高压侧接星型, 是为了降低线路的损耗和减小线路的电流及减少有色金属和提高中性点接地等。低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用。 低厂变高压侧接三角型就是为了防止三次谐波进入低压侧,对用电设备的危害。励磁变高压侧接成 Y 型,低压侧接成三角形,原因:高压侧电压为发电机出口电压,励磁变高压侧绕组接成 Y 型,相电压为线电压的1/√ 3,变压器高压侧的绕组可以按照相电压做, 如果高压侧接成三角形, 则变压器高压侧绕组要求按发电机的线电压做, 成本增加很多; 低压侧接成三角形:励磁变低压侧一般电压较低, 大多不超过1000V , 正常运行时, 变压器低压侧励磁电流很大, 接成三角形, 相电流为线电流的 1/√ 3,绕组导线截面积要小,加工制作较容易,绕组的制造成本可以降低很多。另外,也给 3次谐波构成回路,起到保护发电机的作用。

三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接)

三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接) 三相变压器中,三个原边线圈与三相交流电源连接应当由两种解法,即星形连接和三角形0连接。如下图(a)、(b)所示。当星形连接(Y形)连接时,首端1U1、1V1、1W1为引出端时,将三相末端1U2、1V2、1W2连接在一起成为中性点,若要把中性点引出,则以“N”标志,接线方式用YN表示。同样,三个副线圈的连接方式也应当有这两种接法。 三相变压器原、副边绕组都可用星形连接、三角形连接,用星形连接时,中性点可引出,也可不引出,这样原、副边绕组可有如下的组合:Y/Y或Y/Yn;Y/△或Yn/△;△/Y或△/Yn;△/△等连接方式。 但是,这些组合符号不足以完全说明原、副边绕组连接关系的全部情况,还应进一步用时针表示法来说明原、副边绕组间电动势的相位关系。 时钟盘上有两个指针,12个字码,分成12格,每格代表一个钟,一个圆周的角度是360°,故每格式30°。以短针顺时针的方向计算,例如12点和11点之间应该是30°*11=330°;反过来时针向前转了300°,那必定指示300°/30°=10点。变压器的连接组别就是用时计的表示方法说明原、副边线电压的相位关系。

三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,线电压间有一定相位差。以一次线电压作长针,把它固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。 Y/Y连接 如下图所示,原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。新标准用(y,y0)表示在图(b)中原、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y,y6表示)。

星形接法三角接不同

星形接法三角接不同

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1.三相异步电动机启动按铭牌标示接法为△形或Y形时,均为全压启动,若铭牌标示接法为△形而采用Y形接法启动,则为降压启动,启动电流为原接法时的;若铭牌标示接法为Y形而采用△形接法时,则不适合负载三相380V电压,只适合负载三相220V电压运行。 在额定电压380v运行的三相异步电动机,三角形接法和星形接法的转速可视为一样,功率相差很大,例如三角接法为10kw电动机,在星形下运行,其功率只有三角的左右.但是,在380*1.73=660v电压下运行功率相等。 2. 正常运行时,有些三相异步电动机的定子绕组可以接成星形,也可以接成三角形。 试问在什么情况下采用三角形或星形连接方法?采用这两种接法时,电动机的额定值有无改变? 一般三相异步电动机的每个绕组可以做成两种额定电压:220V和380V.一般小型三相异步电动机的每个绕组是220V的,接成星形运行于380V,接成三角形运行于220V. 而一般中型三相异步电动机的每个绕组是380V的,接成三角形运行于380V,接成星形运行于660V. 一般三相鼠笼式异步电动机的启动电流是额定值的3-5倍. 往往采用星形/三角形变换方式启动380V的中型三相鼠笼式异步电动机,以减小电动机启动电流: 1.启动时接成星形(降压启动),电机启动功率变小,减小电动机启动电流. 2.运行时接成三角形,达到满功率运行目的. 这对中型三相鼠笼式异步电动机的应用是很有作用的. 如果电机启动时,既要电机启动电流小,又要电机启动功率或启动转矩不变,那就必须改用绕线转子等型式三相异步电动机了

注解: 鼠笼式三相异步电动机: 鼠笼式三相异步电动机Y-△降压手动控制电路原理图 凡正常运行时定子绕组接成三角形的是三相鼠笼式异步电动机,在启动时临时成星形,待电动机启动后接近额定转速时,在将定子绕组通过Y-△降压启动装置接换成三角形运行,这种启动方法叫Y-△降压启动。属于电动机降压启动的一种方式,由于启动时定子绕组的电压只有原运行电压的,启动力矩较小只有原力矩的,所以这种启动电路适用于轻载或空载启动的电动机。 线路分析如下: 1、合上空气开关QF接通三相电源, 2、按下启动按钮SB2,首先交流接触器KM3线圈通电吸合,KM3的三对主触头将定子绕组尾端联在一起。KM3的辅助常开触点接通使交流接触器KM1线圈通电吸合,KM1三对主常触头闭合接通电动机定子三相绕组的首端,,电动机在Y接下低压启动。 3、随着电动机转速的升高,待接近额定转速时(或观察电流表接近额定电流时),按下运行按钮SB3,此时BS3的常闭触点断开KM3线圈的回路,KM3失电释放,常开主触头释放将三相绕组尾端连接打开,SB3的常开接点接通中间继电器KA线圈通电吸合,KA的常闭接点断开KM3电路(互锁),KM3的常开接点吸合,通过SB2的常闭接点和KM1常开互锁接点实现自保,同时通过KM3常闭接点(互锁)使接触器KM2线圈通电吸合,KM2主触头闭合将电动机三相绕组连接成△,使电动机在△接法下运行。完成了Y-△接压启动的任务。 4、热继电器FR作为电动机的过载保护,热继电器FR的热元件接在三角形的里面,流过热继电器的电流是相电流,定值时应按电动机额定电流的计算。 5、KM2及KM3常闭触点构成互锁环节,保证了电动机Y-△接法不可能同时出现,避免发生将电源短路事故。 鼠笼式三相异步电动机Y-△降压手动控制接线示意图