文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规考试(试行版)

安规考试(试行版)

安规考试(试行版)
安规考试(试行版)

问答题

1. 倒闸操作对解锁管理有哪些规定?答:不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作,应经运行管理部门防误装置专责人到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场,履行上述手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。

2. 工作地点,哪些设备必须停电?答:1) 检修的设备;2) 与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表4-1规定的设备;3) 在35KV及以下的设备处工作,安全距离虽大于表4-1规定,但小于表2-1规定,同时又无绝缘档板、安全遮栏措施的设备;4) 带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备;5) 其他需要停电的设备。

3. 电气设备操作后的位置检查怎样进行?答:电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。

4. 有哪几种情况,必须加挂机械锁?对加挂的机械锁有何管理要求?答:下列三种情况必须加挂机械锁:1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀门大厅和网门;2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;3)设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。

5. 安规关于总、分工作票的使用有哪些规定?答:第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由同一个工作票签发人签发。总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施。几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写全部工作人员姓名。分工作票上要填写工作班人员姓名。总、分工作票在格式上与第一种工作票一致。分工作票应一式两份,由总工作票负责人和分工作票负责人分别收执。分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。分工作票必须在总工作票许可后才可许可;总工作票必须在所有分工作票终结后才可终结。

6. 对线路的停、送电有哪些严格、具体的规定?答:1)线路的停、送电均应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行;2)禁止约时停、送电;3)停电时,应先将该线路可能来电的所有断路器(开关)、线路隔离开关(刀闸)、母线隔离开关(刀闸)全部拉开,手车开关应拉至试验或检修位置;4)验明确无电压后,在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸;5)在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌;6)在显示屏上断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应设置“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。

7、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?答:1.工作票制度2.工作许可制度3.工作监护制度4.工作间断。转移和终结制度

8.如何进行间接验电?答:对无法进行间接验电的设备、高压输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电,即通过设备的机械指示位置、电器指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电,若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。

9. 在电气设备上工作,有哪些工作应填用第一种工作票?答:高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者;高压电力电缆需停电的工作;换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者;直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者;换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要将高压直流系统停用者;其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。

10. 安规对工作许可人规定的安全责任有哪些?答:1)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件;2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;3)负责检查检修设备有无突然来电的危险;4)对工作票所列工作内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

11 各类作业人员应接受哪些相应的安全生产教育和考试?答:1)作业人员对电力安全工作规程应每年考试一次。2)因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。3)新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。4)外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉电力安全工作规程、并经考试合格,经设备运行管理单位认可,方可参加工作。

填空题:

1. 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、(程序操作)完成。

2. 操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、分合指示,旋转方向、切换位置的指示及(设备相色)等。

3. 在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和(技术措施)

4. 全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至(邻接高压室)的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

5. 送电合闸操作应按照(电源侧隔离开关(刀闸))—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关)的顺序依次进行。

6. 专责监护人的安全责任之一:工作前对被监护人员交待(安全措施) ,告知危险点和安全注意事项。

7. 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、(电气指示) 、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。

8. 第一、二种工作票和(带电作业)工作票的有效时间,以批准的检修期为限。答案:《变电安规:3.2.8.1》

9. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装(工作接地线)或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。

10. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(绝缘靴),并不准靠近避雷器和避雷针。

11. 运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体,在运行中若必须进行(中性点接地点断开) 的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。

12. 用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得(任意涂改)。

13. 在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点工作时,在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待带电范围、安全措施和(注意事项)。

14. 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“(禁止合闸,有人工作!) ”的标示牌。

15. 第一种工作票应在工作前一日送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。临时工作可在工作开始前直接交给(工作许可人)。

16. 间接验电判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才

能确认该设备已无电;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、

遥信信号及(带电显示装置)的指示进行间接验电。

17. 在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于(10) m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

18. 在室外构架上工作,则应在工作地点(邻近)带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

19. 工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的(安全措施) 是否完善,必要时予以补充。

20. 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应(增填) 工作票份数,由变电站或发电厂工作许可人许可,并留存。

21. 工作票签发人的安全责任:1)工作必要性和安全性;2)工作票上所填安全措施是否

正确完备;3)所派工作负责人和工作班人员是否(适当和充足)。

22. 若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:属于同一电压、位于(同一平面场

所),工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。

23. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施包括:停电;验电;(接地);悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

24. 所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。

25. 总、分工作票应由(同一个工作票签发人)签发。

26. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的(安全责任) 。

27. 遇有电气设备着火时,应立即将(有关设备) 的电源切断,然后进行救火。

28. 因故间断电气工作连续(三)个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

29. 遇有电气设备着火时,应立即将(有关设备)的电源切断,然后进行救火。

判断题

1. 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作负责人同意,并在工作监护人的监护下进行。

2. 工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。

3. 分工作票可由总工作票签发人指定的工作票签发人签发。

4. 一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用断路器(开关)同其他电气装置分开的部分。

5. 专责监护人临时离开时,应指定一名工作人员临时监护被监护人员工作。

6. 未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门,应加挂机械锁。

7. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,不需重新履行签发许可手续。

8. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票不能由用户单位签发。

9. 接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。

10. 雨雪天气时,应做好必要安全措施进行室外直接验电。

11. 低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。

12. 一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。

13. 户外110kV(中性点接地系统)高压配电装置场所的行车通道上,应设置行车安全限高标志的安全距离为1.65米。

14. 专责监护人临时离开时,应指定一名工作人员临时监护被监护人员工作。

单项选择题

11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或(A. 总工程师 )批准。

5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( A. 事故紧急处理措施 )。

71. 低压回路停电的安全措施:将检修设备的( A. 各方面电源 )断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;

96. 触电急救,在医务人员( B. 未接替救治 )前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。

27. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得(C. 工作票签发人 )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。

12. 倒闸操作时要求操作( B. 设备 )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。

21. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票( A. 不准延期)。

29. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由(C. 有权 )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。

46. 雨雪天气时不得进行室外(B. 直接验电 )。

10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接(C. 高压室 )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

2. 各类作业人员有权( B. 拒绝 )违章指挥和强令冒险作业

9. 高压电气设备:电压等级在(1000 )伏及以上者。

22. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的( C. 修试及基建单位 )签发。

45. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或( C. 合上接地刀闸(装置) )。

26. 工作负责人、(B. 专责监护人 )应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。

14. 倒闸操作时要求单人操作、(A. 检修人员 )在倒闸操作过程中严禁解锁。

23. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照(B. 送电后现场设备带电 )情况,办理新的工作票。

34. 电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D. 使用事故应急抢修单 )。

35. 工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经( B. 工作负责人 )同意。

51. 对由于设备原因,(B. 接地刀闸 )与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。

94. 触电急救,首先要使触电者迅速脱离(A. 电源 ),越快越好。

多项选择题

1. 填用变电站(发电厂)第二种工作票的工作为:( )。答案:A,C,D 《变电安规:3.

2.3》

A. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作 C. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。 D. 高压电力电缆不需停电的工作

2. 倒闸操作的接发令要求:( )。答案:A,B,C,D 《变电安规:2.

3.1》

A. 发令人和受令人应先互报单位和姓名

B. 使用规范的调度术语和设备双重名称

C. 发布指令应准确、清晰

D. 发布指令的全过程和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录3. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( )执行。答案:C,D《变电安规:4.1》

C. 运行人员

D. 有权执行操作的人员

4. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知( ):答案:B,C,D 《变电安规:1.4.4》

B. 危险点

C. 现场电气设备接线情况

D. 安全注意事项

5. 工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列()事项,才可以开始工作。答案:A,B,C,D

A. 交待带电部位和现场安安全措施

B. 告知危险点

C. 履行确认手续

D. 向工作班成员交待工作内容、人员分工

6. 保证安全的技术措施规定,当验明设备确无电压后,接地前()。答案:A,B,D

A. 电缆及电容器接地线应逐相充分放电

B. 装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电 D. 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电

7. 工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应( )答案:A,C,D

A. 履行变更手续,并告知全体工作人员和工作许可人C. 原、现工作负责人做好必要的交接 D. 由原工作票签发人变更工作负责人

8. 各类作业人员有权拒绝( )。答案:A,B 《变电安规:1.5》

A. 强令冒险作业

B. 违章指挥

9. 线路的停、送电均应按照( )的指令执行。答案:A,D 《变电安规:5.1》

A. 值班调度员 D. 线路工作许可人

10. 变电站室内()应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。

A. 母线分段部分

B. 母线交叉部分

C. 部分停电检修易误碰有电设备

11. 工作许可人在完成现场安全措施后,还应对负责人( )答案:A,B,C

A. 指明带电设备的位置和注意事项

B. 证明检修设备确无电压

C. 指明具体设备实际的隔离措施

12. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近( )。答案:B,C

B. 避雷针

C. 避雷器

13. 保证安全的组织措施规定,工作中工作负责人、工作许可人任何一方若有特殊情况需要变更安全措施时,应( ) 答案:A,D 《变电安规:3.3.2》

A. 先取得对方同意 D. 变更情况及时记录在值班日志内

14. 在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确?答案:A,D 《变电安规:4.5.5》

A. 在工作地点四周装设围栏,其出入口围至临近道路旁边。

D. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设全封闭围栏。

15. 工作票签发人应满足( )的基本条件。答案:A,B,C,D 《变电安规:3.2.9.1》

A. 熟悉人员技术水平

B. 熟悉设备情况

C. 具有相关工作经验

D. 熟悉”安规“

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

安规考试试题带答案

X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。

输配电专业安规考试复习资料

2018-10配网输电技能人员 一、单选题 1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业,或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时,工作负责人应专职监护,不得()。 A.参与作业 B.干预工作 C.做与职责无关的工作 答案: a 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行()及以上工作票。 A.一张 B.两张 C.一种 答案: b 3、依据《中国南方电网调度运行操作管理规定》规定,一、二次设备操作前,(C)和待接收调度命令的运行值班员应相互核实一、二次设备状态。A、工作负责人B、值班负责人C、值班调度员 4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在电气设备上或生产场所工作,应根据工作性质选用以下相应的( )检修申请单或规范性书面记录: A.电气工作票 B.动火作业票 C.电气操作票 D.作业文件 答案: a 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作方案应根据现场勘察结果,依据作业的危险性、复杂性和困难程度,制定有针对性的组织措施、( )和技术措施。 A.组织措施 B.安全措施 C.技术措施 D.保障措施 答案:B 6.依据《云南电网公司安全管理办法》,各类特种作业人员,必须通过国家规定的( )培训考试合格后,持证上岗,并按规定参加复审培训考核。 A.安全 B.专业 C.素质 D.操作

7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在电气设备上工作时,保证安全的技术措施由运行人员或有相应资格的人员执行,并应有监护人在场。 A.运行人员 B.检修人员 C.施工人员 D.厂家人员 答案: a 8.依据《云南电网公司安全管理办法》,安全监督人员对监督检查过程中发现的可能直接危及人身、电网、设备安全的问题,( )采取适当的措施督促现场作业人员进行纠正,防止因纠正行为不当对现场作业带来新的风险。 A.视具体情况 B.在工作结束后 C.必须立即 D.制定计划 答案: c 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,事件分类。事件分为电力人身事件、电力设备事件、电力安全事件3类,依据事件后果严重程度从高到低排序,事件等级依次分为一级、二级、三级、四级和五级共( )级,事件等级划分标准详见附录。A.3 B.4 C.5 D.6 答案: c 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,人身重伤。是指使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤,通常指事故发生后人员受伤且损失工作日等于和超过( )日的失能伤害,依照国家法规及县级以上医疗机构诊断确定。 A.103 B.105 C.113 D.115 答案: b 11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人定期检查、补充或更换。 A.钥匙箱 B.保险箱 C.急救箱 D.食品 答案: c 12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

安规考试试题题库(答案)

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。 14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

20171111年安规考试复习题[1]

1.安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规 章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的(危险状态)、人的(不安全行为)和管理上的(缺陷)。才被界定为事故隐患。 2.生产经营单位应当(定期)组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本 单位的事故隐患。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行(登记),建立事故隐患(信息档案),并按照职责分工实施(监控治理)。 3.事故隐患排查治理应纳入日常工作中,按照“(查找)-(评估)-报告-(治理)或控制-(验 收)-销号”的流程形成闭环管理。 4.我厂储存液氨20吨,按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)标准辨识依据,已 经构成重大危险源,按照《中华人民共和国安全生产法》第三十七条规定生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期(检测)、(评估)、(监控),并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的(应急措施)。 5.危险化学品重大危险源,是指按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)标准辨识 确定,生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过(临界量)的单元。6.对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置(报警装置),配置现 场(急救用品)、(冲洗设备)、应急撤离(通道)和必要的(泄险区)。 7.危险化学品,是指具有(毒害)、(腐蚀)、(爆炸)、(燃烧)、助燃等性质,对人体、设施、(环 境)具有危害的(剧毒化学品)化学品和其他化学品。 8.职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因接触(粉尘)、(放 射性物质)和其他有毒、有害物质等因素而引起的(疾病)。 9.主控室、化验室等重要场所应配备急救药箱,应根据实际存放相应的急救药品,并指定专 人经常(检查)、(更换)或(补充)。 10.应根据生产场所、设备、设施可能产生的(危险)、(有害因素)的不同,分别设置安全 警告标志。 11.电梯的安全(安全闭锁)装置、(自动)装置、(机械部分)、(信号照明)等有缺陷时 必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 12.进入受限空间或空气流动性较差的场所(含容器、吸收塔、槽箱)作业,必须事先进行(通 风),并检测(氧气)、(一氧化碳)、(可燃气体)等气体含量,确认不发生(中毒)、(缺氧)方可开始作业。 13.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050)mm高栏杠和不低于(100) mm高的脚部护板。 14.所有高出地面、平台(1.5)m,经常操作的阀门,必须设有便于操作、牢固的梯子或平台。 15.与热力和机械相关的工作人员应按照安规要求每年考试(一次)中断(三个)月以上者, 必须重新学习安规,并经考试合格后方可恢复工作。 16.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救 法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关(烧伤)、(烫伤)、(外伤)、(气体中毒)等急救常识。 17.使用易燃物品和有毒危险物品(如乙炔、氢气、氨气等)的人员,必须熟悉这些物质的(性 质)、(防火)规则和应急处理常识,防止不当施救。 18.使用有毒物品(如氨、酸、碱)的人员,必须熟悉这些物质的(特性)及(防火防爆规则), 防止不当救治。

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

2020年安规考试试卷

2020年安规考试试卷 一、单选题(40分/每题1分) 1、(C)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 3、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显(D)。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 4、柱上断路器应有分、合位置的(A)指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电 5、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置(B)标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 6、装设于(D)的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 7、现场勘察工作,对涉及(D)的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 8、若一张工作票下设多个小组工作,(C)应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 9、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入(B)。 A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施 10、若需变更或增设(D),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 11、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 12、填用配电第一种工作票的工作,应得到(C)的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员

电气《安规》考试及答案

安规考试试卷(电气) (满分100分,80分及以上及格) 部门:姓名:分数: 一、填空题(每空1分,共63分) 1.“三保”指保生命、保资产、保稳定;“三防”指防灾害、防破坏、防失密。 2.任何人发现有违反安规的情况,应立即制止,当发现足以危及人身和设备安全者或紧急情况,除立即制止外,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所,并立即报告。作业现场任何人员和任何工作都严禁约时停、送电。 3.无论高压设备是否带电,任何人员不得单独移开或越过遮栏或打开高压柜前后门进行工作。 4.运用中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体」 5.装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线必须接触良好,连接应可靠。 6.在运行中的变压器瓦斯继电器取气或取油样时,必须一人操作一人监护,操作人员要保证与带电体的安全距离。 7.在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺进行测量工作。 8.创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。 9.强酸或碱灼伤应立即用大量清水彻底冲洗,并迅速脱去被溅染将被浸蚀的衣物 剪去,为防止酸、碱残留在伤口内;冲洗时间不少于10min ;。 10.所有检修作业在办理工作票的同时,必须附加危险点预控措施票,没有危险点___ 预控措施票不得办理开工手续;对于在电厂范围内(含非生产区域)不需要办理工作票的具有危险性的工作,必须履行特殊及危险工作安全审批程序 11.高压设备上工作必须遵守以下各项:(1 )填用电气工作票,(2)至少应有两人在一起工作,(3)完成保证安全的组织措施和技术措施。 12.变更工作班成员,须经工作负责人同意,变更工作负责人,须经工作签发 人同意。 13.电气设备停电后,即使是事故停电在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前不 得触摸设备或进入一遮拦,以防突然来电。 14.在电气设备上工作,保证安全的技术措施为停电_、验电、装设接地线、悬挂标示

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

安规考试(含答案)

******公司安规考试试卷 单位:姓名:成绩: 一.填空题:(每题2分) 1.凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的有关部分,并经过考试合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场安全措施和注意事项。 2. 所有高温的管道容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当室内温度在 25 ℃时,保温层表面的温度一般不超过 50 ℃。 3. 禁止工作人员利用吊钩来上升或下降。 4.在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺 (夹有金属丝者) 进行测量工作。 5.工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到工作许可人的许可,且工作负责人应重新认真检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。 6.对企业发生的事故,坚持四不放过原则进行处理。 7. 所有转动机械在开始检修工作前,检修工作负责人应按要求检查防止转动的措施。 8. 禁止在起重机吊着的重物下边停留或通过。 9. 在脚手架拆除区域内,禁止与该项工作无关的人员逗留。 10. 设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行。 11. 各级领导人员都不准发出违反安全工作规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应拒绝执行任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程如发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 12. 安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔 6个月)进行静荷重试验;试验荷重为 225 kg,试验时间为 5 min。 13.禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必需在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。 14. 生产厂房内应备有急救药箱,存放消过毒的包扎材料和必需的药品。

“春检”安规考试复习

2016年斯里兰卡项目部“春检” 安规考试复习题考试时间2016年4月20日16:00——17:30三、四值2016年4月21日14:00——15:30一、二值考试地点项目部食堂 一.填空题 1.在转动机械试运行启动时,除运行操作人员外,其它人员应远离,并站在转动机械的轴向位置,以防转动部分飞出伤人。 2.运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 3.机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端必须设有护盖,以防绞卷衣服。 4.上爬梯时必须逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯必须抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。进入作业场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。 5、高处工作传递物件,不得上下抛掷。 6、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。 7、工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份,经工作票签发人审核签字后,由工作负责人一并交给工作许可人办理许可手续。 8、许可进行工作前,应将一张工作票发给工作负责人,另一张保存在工作许可人处。工作如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作延期手续。 9、所有转动机械检修后的试运行操作,均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行,检修工作人员不准自己进行试运行的操作。 10、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 11、在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 12、人在梯子上时,禁止移动梯子。

13、起吊重物不准让其长期悬吊在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。 14、绳索在使用前必须仔细检查,所承受的荷重不准超过规定。 15、生产现场禁火区内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。 16、工作延期手续只能办理一次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。 17、施工现场的危险的区域,要采取围栏、盖板等措施或设置醒目的“危险”、“禁止通行”等安全标志牌安全宣传画,夜间应设红灯警示,非危险区内作业人员不得擅自进入危险区域。 18、在离地面 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 19、在交接班前后 30 分钟内不办理工作票,但事故抢修例外。 20、如工作票安全措施有错误或重要遗漏,工作票签发人应重新签发工作票。 21、工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动安全措施时应先停止工作并经双方同意。 22、热力管道检修工作前,检修管段的疏放水门必须打开,以防止阀门不严密时漏泄的水或蒸汽积聚在检修的管道内。 23、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由运行人员一次做完,不需办理转移手续。 24、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。 25、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。 26、一个工作负责人只能发给一张工作票,不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

安规考试试题(带答案)

XX公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应 重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移 开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV 的安全距离为 1 m,110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为 3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝 缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可 后,方可进行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应 立即报告调度和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措 施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备 上工作,应拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关 的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在 上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 “禁止合闸、有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可 靠的保护接地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。 18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干

电厂安规考试一试题及答案

安规试题A 姓名:成绩: 一、填空 1、工业中的三废是指:、、。 2、火场逃生的方法有:、。 3、常用灭火器有哪些:、、。 4、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地线。 5、各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应该拒绝执行。 6、“二票”是指工作票、操作票。 7、新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和班组教育。 8、凡在离地面 2 m及以上的地点进行的工作,都应视为高处作业。 9、操作票应填写设备的双重名称,即设备和 10、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用、等灭火,不得使用灭火。 二、单项选择 1、《安规》中明确规定,单人值班不得单独从事()工作 A、巡视 B、修理 C、检查 2、高压设备上工作的安全措施分()类 A、一 B、三 C、四 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、220KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.7 B、2 C、3 5、500KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、3 B、4 C、5

6、SF6设备工作区空气中SF6气体含量不得超过()ppm。 A、500 B、1000 C、1500 7、在运用中的高压设备上工作,分为()类: A、二 B、三 C、四 8、设备运行后每()个月检查一次SF6气体含水量,直至稳定后,方可每年检测一次含水量。 A、三 B、四 C、五 9、SF6设备运行稳定后方可()检查一次SF6气体含水量。 A、三个月 B、半年 C、一年 10、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风()min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 三、判断题 1、只要工作地点不在一起。一个工作负责人可以发两张工作票。() 2、开工前工作票内的全部安全措施可以分步做完。() 3、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。() 4、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票。() 5、工作票的有效时间,以批准的检修期为限。() 6、工作票的有效时间,以检修期为限。() 7、对企业发生的事故,坚持“三不防过”原则进行处理。() 8、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。() 9、装设接地线必须先接导体端,后接接地端,且必须接触良好。() 10、电动机起动装置的外壳可以不接地。() 四、问答题 1、安规对工作人员穿着工作服有何规定?

相关文档