文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 温湿度监控平台使用说明分析

温湿度监控平台使用说明分析

RS-RJ-K

温湿度监控平台软件

使用手册

软件版V1.0

目录

录 (2)

1.软件介绍 (3)

1.1软件概述 (3)

1.2软件应用示意图 (4)

2.软件安装 (5)

2.1软件安装要求 (5)

2.2软件安装 (5)

3.快速使用指南 (6)

3.1快速接入485型环境监控设备 (6)

3.2快速接入以太网型、WIFI无线型、GPRS无线型设备 (9)

3.3设备越限设置及语音报警功能设置 (11)

3.4设备邮件报警功能设置 (13)

3.5设备接入短信猫进行短信报警功能设置 (16)

3.6查看历史数据及历史曲线 (18)

3.7查看报警数据 (19)

3.8修改历史数据和报警数据 (21)

3.9带有存储功能485型设备,设备参数远程下载、数据同步 (22)

4.显示模式 (23)

4.1列表模式显示设备 (23)

4.2地图模式显示设备 (23)

4.3通过网页进行数据查看 (24)

5.界面及功能菜单详细介绍 (26)

5.1主界面 (26)

5.2界面功能介绍 (26)

5.2.1工具栏 (26)

5.2.2菜单栏 (26)

6.常见问题解决方法 (34)

6.1485设备连接不到电脑 (34)

6.2网络型设备连接不到电脑或者测点上不全 (34)

6.3WEB界面看不到设备 (34)

7.联系方式 (35)

8.文档历史 (35)

1.软件介绍

1.1软件概述

RS-RJ-K是本公司推出的一款环境温湿度监控平台软件,可接入本公司的RS485型温

湿度变送器、以太网型温湿度变送器、WIFI无线型温湿度变送器和GPRS无线型温湿度变

送器,组成温湿度监控网络。软件可运行在Windows98、2000、XP及WIN Server2000/2008、WIN7WIN8等操作系统。具有温湿度采集、记录、报警的功能,可支持平面图数据展示,

方便整体监控。

若接入本公司短信猫,可以进行短信报警。本软件平台支持电脑、手机、平板等终端通

过网页查看温湿度数据、下载Excel电子表格数据供打印,是温湿度监控行业广泛应用的环

境监控软件平台。

软件功能特点:

温湿度数据采集,实时曲线展示,列表展示、图形显示。

通过RS485接口可接入本公司任意型号的温湿度变送器、

水浸变送器、断电报警器、烟雾报警器等设备。

可接入本公司以太网型集中器、WIFI集中器、GPRS集中器。

温湿度越限图形报警,语音报警内容可更改。

历史数据、报警数据记录与查询。

配本公司短信猫,可实现短信报警支持同时给1-10人发告警短信。

邮件报警,支持给1-10个邮箱发告警邮件。

支持导入地形图,停止状态下测点在平面图上任意拖放。

可通过485导入设备离线存储的数据,实现通信断开恢复后的数据续传。

支持web方式远程数据分权限查看、数据下载等。

可支持Access数据库及Sql Server数据库。

1.2软件应用示意图

2.软件安装

2.1软件安装要求

硬件环境:CPU:1G或以上内存:512M或以上显示器分辨率:1280x800或以上

软件环境:安装微软公司的.NET支持框架即net framework,建议安装.net framework4.5版本。(Win7和Win8电脑已经全部默认安装了此运行环境;WinXP请手动安装,

点击“net framework安装包”文件夹里的“dotnetfx.exe”安装,此安装过程可

能耗费时间太长,请耐心等待)

2.2软件安装

打开软件安装包,点击安装软件。安装完成后桌面出现“”快捷方式。

此时加密狗插入电脑,然后双击快捷方式便可打开软件了。

软件打开后界面如下图:

输入默认用户名“master”,默认密码“master”便可登录到软件系统了。

3.快速使用指南

3.1快速接入485型环境监控设备

①将RS485设备接好,上电并将485总线连接电脑的串口转485设备或者USB转485设备。将设备地址分配好,在此我们以现场有2台485型温湿度变送器1台水浸变送器,1台断电报警器为例,暂且将485型温湿度变送器地址编号1、2;将水浸变送器地址编号3,将断电报警器地址编号4。

②首先打开软件,并用默认账号master登录,登录密码也是master。

登录之后点击“系统”菜单,并选择系统属性,或者直接点工具栏里的设置。

③在系统属性里,选择“通信端口”选项卡,在设备通信框里选择端口,此端口为设

备实际与电脑通信端口,一般在电脑“设备管理器”中查看对应的端口,然后在软件平台上

设备通信端口中设置好(三个端口不能有冲突);“波特率”设置为4800;“等待ACK时

间”默认设置为200;“轮询间隔”默认设置为200;修改完后点击确定按钮。

④通过扫描添加:单击工具栏里面的“扫描”按钮,将地址范围的终止地址根据现场

实际接的设备数量,改为4,点击“扫描RS485设备”按钮,等待扫描完成结果。确认已经

搜索到4台设备,(若没有搜索到或者搜索到的不全,请检查485接线及通信是否有问题,再检查设备地址是否已经配置好),软件默认选择“全部更新到系统”,点击“完成”按钮。

在随后弹出的确定框中选择确定则添加完成。

1.扫描快捷键

3.选择扫描485设备

2.改地址范围

4.点击完成

通过新建添加:单击工具栏里面的“新建”按钮,在弹出的选择框中选择“新建485

型设备”,根据现场设备输出类型可选择模拟量型或者开关量型,将地址号的起始地址和终止地址根据现场实际接的设备改为起始地址为1终止地址为4,多个前边的框打上勾(如果只新建一个485设备,多个前边的框不要打勾,要建的485设备地址是多少,地址号的第一个框里边就填多少即可),短信报警和邮件报警根据自己的需要打勾,点击“完成”按钮。在随后弹出的确定框中选择确定则新建完成。

⑤在主界面工具栏单击“保存”图标按钮,点击“启动”按钮,点击完成后,正常情

况下设备就会上数据了。

3.2快速接入以太网型、WIFI无线型、GPRS无线型设备

快速接入局域网内网络型设备

①点击“系统”菜单--》“系统属性”或者直接点快速工具栏里的设置。

点击“网络设置”标签页,修改监听端口为“2404”(此处与设备上的目标端口

一致即可,我公司产品默认为2404),超时时间为默认的180秒即可,然后点击确定。

②通过扫描添加:单击工具栏里面的“扫描”按钮,点击“扫描网络设备”按钮,软

件默认选择“全部更新到系统”,等待扫描60S完成或者确认已经全部搜索到自己连好的

设备,(若没有搜索到或者搜索到的不全,请检查没有搜到的设备的网络参数、设备参数是否配置正确;如果参数配置正确,请检查网络设备和测点之间的485线是否有问题,如果接线也没有问题,再检查测点的设备地址是否已经配置好),点击“完成”按钮。在随后弹

出的确定框中选择确定则添加完成。

通过新建添加:在工具栏里面单击“新建”按钮,在弹出的选择框中选择“新建网络

型设备”,“设备名称”用户可以自定义,“终端地址”填写网络型设备后边贴的地址(此

地址一般在设备背面贴着,亦可通过设备的配置软件上读取设备参数后的终端地址即是),“通道数量”根据一台网络型设备下面挂接了几个温湿度测点决定,最多可以设置为8(在

此我们认为设备下面挂接了3个测点,此时选择为3),短信报警和邮件报警根据自己的需要打勾,然后点击确定按钮,新建网络型设备完成,列表中多出3台刚建的网络型设备,点击快速操作栏“保存”按钮。

③此时若新建的网络型设备已经把目标地址和目标端口设置好,并且已经上电,单击“启动”按钮后1分钟内便能看到网络型设备上线了,并且能够实时上送温湿度值。

3.3设备越限设置及语音报警功能设置

① 485型设备:双击需要设置报警限值的485型设备,选择设备参数一栏,如果485型设备自带存储,先点读设备,然后设定对应报警的报警值,并勾选对应的报警使能,再点写设备(如果需要设备温湿度校准,先读取校准值,填好校准值后,写入校准值即可);如果485型设备不带存储,直接设定对应报警的报警值,并勾选对应的报警使能,然后单击“确定”按钮。

网络型设备:双击需要设置报警限值的网络型设备,选择设备参数一栏,设定对应报警的报警值,并勾选对应的报警使能,然后单击“确定”按钮。

②此时观察列表菜单,会发现如果有设备超过了报警值,设备图标框会变为红色,如果超上限,对应数值会变成红色,如果超下限,对应数值会变成蓝色并且提示对应的报警信息。同时在“系统信息”--》报警事件选项卡中,也会提示报警信息。

超下限超上限

报警信息提示

③设备报警音:在主界面下,若系统仍然在运行请先点击“”停止按钮。点击“系统”菜单--》“系统属性”(或直接点工具栏里的“设置”按钮),在“基本设置”

标签页里单击“报警铃声”按钮,在弹出的界面上,找到安装根目录Sound文件夹,文件

类型选择WAV格式,选中后,单击“打开”按钮,此时点击“”启动按钮,再次进行温湿度监测,若此时再存在报警,设备软件会自动产生报警声音了(确保电脑已经外接音响等音频设备,并且电脑声音开启)。

一、点击铃声选择

二、任意选择一个文

件,点打开

3.4设备邮件报警功能设置

①点击“系统”菜单--》“系统属性”,点击“网络设置”标签页,在邮件报警设置

框里填写软件的发件箱信息,在此我们以163的发件箱为例说明,SMTP服务器填写“https://www.wendangku.net/doc/993255069.html,”,端口号为“25”(此信息可以从网易网站上查到)。邮箱账号填写发件

邮箱号码,密码填写对应发件箱的登录密码或者邮箱客户端授权码,接受测试邮箱任意填一个能接收邮件的邮箱即可。确认填写无误后,点击发送测试邮件。若发送成功,点确定关闭

系统属性界面即可。登录此收件箱就能看到收到的测试邮件了。

②点击“系统”菜单--》“远程报警设置”,系统便会弹出远程报警设置的界面。若

报警接收邮件地址没有的话,请先点击“新建”来增加报警邮件的收件人;增加完收件人后,在左侧栏里面勾选上需要增加邮件报警功能的设备,然后在右侧邮件地址栏里面勾选上接收报警邮件的邮箱;点击“保存”按钮;(报警内容如无特别要求不用动,采用默认设置就行),最后点击关闭按钮即可。

1.新建邮箱

3.勾选收件

2.勾选需要邮件邮箱

报警的设备

4.保存

③无论485型设备还是网络型设备,双击设备列表中的设备,在弹出的设备属性框一般参数中,勾选上“邮件报警”,在“设备参数”选项卡中,确保温湿度上下限值已设置合

理,报警使能已经勾选(485型带存储的设备也不用先读取再配置了,直接改完参数点确定就行)。然后点击“确定”按钮。

④以上设置完成后,点击启动按钮,若设备出现温湿度超限报警,则系统会给指定的收件人发送报警邮件。在“系统事件”标签页里也能够看到邮件发送的过程记录。

3.5设备接入短信猫进行短信报警功能设置

①首先将短信猫插入手机卡,插好天线,与电脑通过串口或者USB转485连接好,并且安装好相应的驱动程序。

②在主界面上点击“系统”菜单--》“系统属性”(点工具栏里的“设置”按钮),

点击“通信端口”选项卡,在短信设备框中,选择“端口”号,此端口号可以在电脑设备管

理器中查看短信猫连接的串口号;选择波特率9600(我们公司的短信猫设备默认波特率为9600),,填写上测试接收短信的手机号码,点击连接测试,提示测试短信发送成功,则说明短信猫连接正常,点击“确定”按钮。否则请检查短信猫手机卡是否插好,短信猫填天线

是否插好,设备是否上电,通信线是否接好。

1.选择端口和

波特率

2.填手机号点

测试

3.点确定

③点击“系统”菜单--》“远程报警设置”,系统便会弹出远程报警设置的界面。若

报警短信接收电话号码没有的话,请先点击“新建”来增加报警短信的收信人;增加完收信

人后,在左侧栏里面勾选上需要增加短信报警功能的设备,然后在右侧短信地址栏里面勾选上接收报警短信的号码;点击“保存”按钮;(报警内容如无特别要求不用动,采用默认设

置就行),点击关闭按钮。

2.勾选需要邮件

报警的设备

3.勾选收件

邮箱

1.新建手机号码

4.保存

5.关闭

④无论485型设备还是网络型设备,双击设备列表中的设备,在弹出的设备属性框一般参数中,勾选上“短信报警”,在“设备参数”选项卡中,确保温湿度上下限值已设置合

理,报警使能已经勾选(485型带存储的设备不用先读取再配置了,直接改完参数点确定就行)。然后点击“确定”按钮。

⑤在主界面,单击“”按钮,若设备存在报警,则报警短信收信人便会收到短信报警了。同时软件上系统事件标签栏中也会有短信报警的提示。

3.6查看历史数据及历史曲线

①在主界面点击“数据”菜单--》点击“历史数据”菜单,便会弹出历史数据框,点

击“查找”按钮,勾选上需要查看历史数据的设备(如果一台设备都不勾选,则会查看之前删除的设备没有清除的历史数据),选择时间段(按自己需求选择值过滤),点击“确定”按钮。

1.点查找

3.选择时间段

(根据需要选

择是否进行值

2.勾选设备

过滤)

4.点确定

②在“报表导出和打印”栏里面查找历史数据,可直接连接打印机打印历史数据,也

可以导出(保存)历史数据,导出(保存)格式自选,可以快捷导出PDF文件,也可以保存成其他格式的文件。

可打印历史

数据

可快捷导出PDF格

式,也可保存成其

他格式的文件

③点击“曲线图表”选项卡,刚刚所查询的所有的温湿度值,会以曲线的形式显示出来,也可以在“曲线图表”选项卡中点查找,重新查找想看曲线的设备的温湿度值。上边的曲线

是表示湿度的曲线,下边的曲线是表示温度的曲线。注意:曲线图可以打印(右键单击曲线图,选择打印预览可以先看看,也可以直接选择打印),不能导出曲线的PDF文件。

3.7查看报警数据

①在主界面点击“数据”菜单--》点击“报警数据”菜单,便会弹出报警数据框,点

击“查找”按钮,勾选上需要查看报警数据的设备(如果一台设备都不勾选,则会查看之前

删除的设备没有清除的报警数据),选择时间段(按自己需求选择值过滤),点击“确定”

按钮。

1.点查找 3.选择时间段

(根据需要选

择是否进行值

2.勾选设备

过滤)

4.点确定

②在“报表导出和打印”栏里面查找报警数据,可直接连接打印机打印报警数据,也

可以导出(保存)报警数据,导出(保存)格式自选,可以快捷导出PDF文件,也可以保

存成其他格式的文件。

可打印历

史数据

可快捷导出PDF格

式,也可保存成其

他格式的文件

③点击“曲线图表”选项卡,刚刚所查询的所有的温湿度值,会以曲线的形式显示出

来,也可以在“曲线图表”选项卡中点查找,重新查找想看曲线的设备的温湿度值。上边的

曲线是表示湿度的曲线,下边的曲线是表示温度的曲线(此处只查到一条温度报警记录,所以曲线只有一个点)。注意:曲线图可以打印(右键单击曲线图,选择打印预览可以先看看,也可以直接选择打印),不能导出曲线的PDF文件。

相关文档