第一章安全用具概述

在电力系统中,根据各专业和工种的不同,我们要经常从事不同的工作和进行不同的操作,为了保证工作过程中不发生人身和设备事故,我们必须正确使用各种安全用具,如:电气设备的倒闸操作,在停电或不停电的电气设备上进行工作,线路检修等工作都离不开安全防护用具,正确使用和管理安全用具,是杜绝工作人员触电、高空坠落、电弧灼伤等工伤事故发生的一项重要措施,下面我们仅对一些常用的安全用具进行介绍。 我们在从事电力生产过程中常用的安全用具可分为绝缘安全用具和防护安全用具两类。

一、绝缘安全用具

绝缘安全用具又分为基本安全用具和辅助安全用具,基本安全用具是指绝缘强度大,能长时间承受工作电压的安全用具,它一般用于直接操作带电设备或接触带电体进行某些特定的工作。属于这一类的安全用具,一般包括绝缘杆、高压验电器、绝缘隔板等。辅助安全用具是指那些绝缘强度不足以承受电气设备或导体的工作电压,只能用于加强基本安全用具的保安作用。属于这一类的安全用具一般指绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘台等。辅助安全用具不能直接接触电气设备的带电部分,一般用来防止设备外壳带电时的接触电压,高压接地时跨步电压等异常情况下对人身产生的伤害。

二、安全防护用具

安全防护用具是指那些本身没有绝缘性能,但可以保护工作人员不发生伤害的用具,如接地线、安全帽、安全带、护目镜等。此外,登高用的梯子、脚爬、防毒用具等也属于安全防护用具。

总结长期的电力安全生产经验,正确使用和妥善保管安全用具,是保证现场工作人员人身安全和设备安全的一项重要措施。那么,怎样对不同的安全用具正确使用和保管呢?

第二章基本安全用具的使用

第一节绝缘杆

绝缘杆包括绝缘棒、绝缘操作杆、另克棒。另克棒主要用来接通或断开跌落保险开关。绝缘杆主要用于安装和拆除临时接地线以及带电测量和试验等工作。绝缘杆、操作杆、另克棒由工作部分、绝缘部分和握手部分组成。工作部分一般由金属或具有较大机械强度的绝缘材料制成,一般不宜过长,在满足工作需要的情况下,长度不宜超过5-8mm,以免过长时操作发生相间或接地短路。绝缘部分和握手部分一般是由

环氧树脂管制成,绝缘杆的杆身要求光洁、无裂纹或硬伤,其长度根据工作需要、电压等级和使用场所而定。为了便于携带和保管,绝缘杆一般分段制作组装,每段端头用螺丝或卡扣等方式连接。

一、使用和保管:

1、使用绝缘杆时,操作人应戴绝缘手套,雷雨天或接地网不合格时还应穿绝缘靴,以加强绝缘杆的保安作用。

2、下雨、下雪天用绝缘杆在高压回路上工作,还应使用带防雨罩的绝缘杆。

3、使用绝缘杆工作时,操作人应选择好合适的站立位置,保证工作对象在移动过程中与相临带电体保持足够的安全距离。

4、使用绝缘杆装拆地线等较重的物体时,应注意绝缘杆受力角度,以免绝缘杆损坏或绝缘杆所挑物件失控落下,造成人员和设备损伤。

5、使用绝缘杆前,应检查其外表干净、干燥、无明显损伤,不应沾有油物、水、泥等杂物。使用后要把绝缘杆清擦干净,存放在干燥的地方,以免受潮。

6、绝缘杆应保存在干燥的室内,并有固定的位置,不能与其它物品混杂存放。

7、超试验周期的绝缘杆禁止使用。

二、检查与试验

1、建立专用的试验记录本。

2、绝缘杆每三个月检查一次,检查其表面无裂纹、机械损伤,联结部件使用灵活可靠。

3、绝缘杆每年必须试验一次,试验项目及标准按《安规》规定执行。

第二节高压验电器

高压验电器是检验正常情况下带高电压的部位是否有电的一种专用安全用具,高压验电器经过多年的发展,回转验电器和具有声光信号的

验电器,现在已普遍在现场使用,与过去的验电棒、氖灯验电器相比具有携带方便、灵敏度高、选择性强、信号指示鲜明、操作方便等优点,广泛用于高压交流系统验电。

一、回转验电器使用方法及注意事项:

1、使用前,按被测设备的电压等级,选择合适电压等级的验电器。

2、由于6-10kV设备相间及对地距离较小,为避免验电时发生相间或接地短路,回转验电器不适应于6-10kV电压等级设备的验电。

3、观察回转指示器叶片有无脱轴现象(脱轴者不准使用),然后将回转指示器握在手中轻轻摇晃,其叶片应有摆动。

4、把检验过的回转指示器安装在对应的绝缘杆上,并将回转指示器表面擦拭干净,然后调整验电器头到合适的角度,以便操作人使用观察方便。

5、将验电器杆身全部拉伸开,操作人手握验电器护环以下的部位,不准超过护环,逐渐靠近被测设备,一旦指示叶片开始均匀转动,即表明该设备有电,否则设备无电。

6、在已停电设备上验电前,应先在同一电压等级的有电设备上试验,检查验电器指示正常。

7、当电缆回路或电容器上有剩余电荷时,回转指示器叶轮仅短时缓慢转动几圈后便自行停转。

8、每次使用完毕,应收缩验电器杆身及时取下回转指示器,并将表面尘埃擦净后放入包装袋,存放在干燥处。

9、回转指示器应妥善保管,不得强烈震动或冲击,也不准擅自拆装调整。

10、为保证使用安全,每半年一次电气试验,并登记记录。

11、超过试验周期的验电器禁止使用。

12、操作过程中操作人应按《安规》要求保持与带电体的安全距离。

二、声光式验电器原理及使用

1、声光式验电器结构

声光式验电器由验电接触头、测试电路、电源、报警信号、试验开关等部分组成。

2、声光式验电器接触头工作原理

验电接触头接触到被试部位后,被测试部分的电信号传送到测试电路,经测试电路判断,被测试部分有电时验电器发出音响和灯光闪烁信号报警,无电时没有任何信号指示。为检查指示器工作是否正常,设有一试验开关,按下后能发出音响和灯光信号,表示指示器工作正常。3、声光式验电器使用方法及注意事项

使用声光指示的验电器的方法及注意事项,与使用回转验电器除试验方式外,其它方面基本相同,所不同的是验电前要按下试验按扭观察验电器头的声光指示是否正常。声光式验电器可用于6~10kV及以上交流系统验电。

4、声光式验电器指示不正常原因及处理方法:

象征处理方法

——————————————

电源接触不良调整接触部位

电池能量耗尽更换电池

内部元件故障更换验电头

第三节低压验电器

低压验电器又称试电笔或电笔,它的工作范围是在100V-500V之间,氖管灯光亮时表明被测电器或线路带电,也可以用来区分火(相)线和地(中性)线,此外还可用它区分交、直流电,当氖管灯泡两极附近都发亮时,被测体带交流电,当氖管灯泡一个电极发亮时,被测体带直流电。

使用方法及注意事项:

1、使用时,手拿验电笔,用一个手指触及笔杆上的金属部分,金属笔尖顶端接触被检查的测试部位,如果氖管发亮则表明测试部位带电,并且氖管愈亮,说明电压愈高。

2、低压验电笔在使用前要确知有电的地方进行试验,以证明验电笔确实工作正常。

3、阳光照射下或光线强烈时,氖管发光指示不易看清,应注意观察或遮挡光线照射。

4、验电时人体与大地绝缘良好时,被测体即使有电,氖管也可能不发光。

5、低压验电笔只能在500V以下使用,禁止在高压回路上使用。

6、验电时要防止造成相间短路,以防电弧灼伤。

第四节绝缘夹钳

绝缘夹钳是用来安装和拆卸高压熔断器或执行其它类似工作的安全工具,主要用于35kV及以上电压等级。

绝缘夹钳由工作钳口,绝缘部分是握手部分组成。

一、使用和保管注意事项:

1、不允许用绝缘夹钳装地线,以免在操作时,由于接地线在空中摆动造成接地短路和触电事故。

2、在下雨天气只能使用专用的防雨绝缘夹钳。

3、操作人员工作时,应戴护目眼镜、绝缘手套、穿绝缘靴(鞋)或站在绝级台(垫)上,手握绝缘夹钳要精力集中并保持身体平衡,同时注意保持人身各部位与带电部位的安全距离。

4、绝缘夹钳要存放在专用的箱子或柜子里,以防受潮或损坏。

二、试验与检查:

绝缘夹钳应每年试验一次,其耐压标准按《安规》规定执行,并登记记录。

第三章辅助安全用具的使用

第一节绝缘手套

绝缘手套是在高压电气设备上进行操作时使用的辅助安全用具,如用来操作高压隔离开关、高压跌落开关、装拆接地线、在高压回路上验电等工作。在低压交直流回路上带电工作,绝级手套也可以作为基本用具使用。

绝缘手套用特殊种橡胶制成,其试验耐压分为12k V和5k V两种,12kV绝缘手套可作为1k V以上电压的辅助安全用具及1k V以下电压的基本安全用具。5kV绝缘手套可作为1k V以下电压的辅助安全用具,在250V以下时作为基本用具,禁止在1k V以上的电压等级作为基本用具。

一、使用及保管注意事项:

1、每次使用前应进行外部检查,查看表面有无损伤、磨损、破漏、划痕等。如有砂眼漏气情况,禁止使用。检查方法是,手套内部进入空气后,将手套朝手指方向卷曲,并保持密闭,当卷到一定程度时,内部空气因体积压缩压力增大,手指膨胀,细心观察有无漏气,漏气的绝缘手套不得使用。

2、使用绝缘手套,不能抓拿表面尖利、带电刺的物品,以免损伤绝缘手套。

3、绝缘手套使用后应将沾在手套表面的脏污擦净、晾干。

4、绝缘手套应存放在干燥、阴凉、通风的地方,并倒置在指形支架或存放在专用的柜内,绝缘手套上不得堆压任何物品。

5、绝级手套不准与油脂、溶剂接触、合格与不合格的手套不得混放一处,以免使用时造成混乱。

6、绝缘手套每半年试验一次,试验标准按《安规》规定执行并登记记录,超试验周期的手套不准使用。

二、使用绝缘手套常见的错误:

1、不做漏气检查,不作外部检查。

2、一只手戴绝缘手套或时戴时不戴。

3、把绝缘手套缠绕在隔离开关操作把手或绝缘杆上,手抓绝缘手套操作。

4、绝缘手套表面严重脏污也不清擦。

5、用后乱放,也不做清擦。

6、试验标签脱落或超过试验周期仍使用。

第二节绝缘靴

绝比靴的作用是人体与地面保持绝缘,是高压操作时使用人用来与大地保持绝缘的辅助安全用具,可以作为防跨步电压的基本安全用具。常用的绝缘靴,37-41号靴筒高230毫米,41-43号靴筒高250毫米。

使用及保管注意事项:

1、绝缘靴不得当作雨鞋或作其它用,一般胶靴也不能代替绝缘靴使用。

2、绝缘靴在每次使用前应进行外部检查,表面应无损伤、磨损、破漏、划痕等,有破漏、砂眼的绝缘禁止使用。

3、为方便操作人员使用,现场应配大号、中号绝缘靴各两双。

4、存放在干燥、阴凉的专用柜内,其上不得放压任何物品。

5、不得与油脂、溶剂接触,合格与不合格的绝缘靴不准混放,以免使用时拿错。

6、每半年对绝缘靴试验一次,试验标准按《安规》规定执行并登记记录,不合格的绝缘靴应及时收回。

7、超试验期的绝缘靴禁止使用。

第四章防护安全用具的使用

为了保证电力工人在生产中的安全与健康,除在作业中使用基本安全用具和辅助安全用具以外,还必须使用必要的防护安全用具,如安全带、安全帽、防毒用具、护目镜等,这些防用具是防护现场作业人员高空坠落,物体打击、电弧灼伤、人员中毒、有毒气体中毒等伤害事故的有效措施,是其它安全用具所不能取代的。

第一节安全带

安全带是高空作业人员预防高空坠落伤亡事故的防护用具,在高空从事安装、检修、施工等作业时,为预防作业人员从高空坠落,必须使用安全带予以保护。

安全带是由带子、绳子和金属器件组成的,根据现场作业性质的不同,所用的安全带结构形式也有所不同,常用有围杆作业安全带,悬挂安全带。围杆作业安全带适用于一般电工、通信外线工等杆上作业,悬挂作业安全带适用于安装、建筑等作业。

安全带和所用保护绳是用锦纶、维尼纶等高强度材料制作,电工围杆带可用优质黄牛皮制作,金属配件是碳素钢或铝合金制作。安全带的破断强度必须达到国家规定的安全带破断拉力标准。

一、使用和保管注意事项:

1、安全带使用前,作一次外观全面检查,如发现破损、伤痕、金属配件变形、裂纹时,不准再次使用,平时每一个月进行一次外观检查。

2、安全带应高挂低用或水平栓挂。高挂低用就是将安全带的保护绳挂在高处,人在下面工作。水平栓挂就是使用单腰带时,将安全带系系在腰部,保护绳挂钩和带同一水平的位置,人和挂钩保持差不多等于绳长的距离,禁止低挂高用,并应将活梁卡子系好。

3、安全带上的各种附件不得任意拆除或不用,更换新保护绳时要有加强套,安全带的正常使用期限为3-5年,发现损伤应提前报废换新。

4、安全带使用和保存时,应避免接触高温、明火和酸等腐蚀性物质,避免与坚硬、锐利的物体混放。

5、安全带可以放入温度较低的温水中,用肥皂、洗衣粉水轻轻擦洗,再用清水漂洗干净然后凉干,不允许浸入高温热水中,以及在阳光下曝晒或用火烤。

6、安全带试验周期为半年,试验标准按国家有关规定执行。

二、安全带常用的使用错误:

1、使用前不对安全带作检查。

2、带着安全带,作业时不用,或刚工作时使用,变换位置后又不再使用。

3、使用的安全带缺少一些附件或有局部损伤。

4、没有按规定每半年做试验仍在使用。

第二节安全绳

安全绳是高空作业时必备的人身安全保护用品,通常与护腰式安全带配合使用。广泛用于线路高空作业,常用的安全绳有2米、3米、5米三种。

一、使用及保管注意事项:

1、每次使用前必须进行外观检查,凡连接铁件有裂纹、变形、销扣失灵、安全绳断股者,均不得使用。

2、使用的安全绳必须按规程进行定期静荷试验,并有合格标志。

3、安全绳应高挂低用,如果高处无挂设位置,可挂在等高处,不得低挂高用。

4、绑扎安全绳的有效长度,应根据工作性质和离地高度而定,一般为3-4米,绑扎安全绳的有效长度必须小于对地高度,以便起到人身保护作用。如果在500kV线路上作业,由于瓷瓶串很长,可以将安全绳接长使用。

5、安全绳切忌接触高温、明火和酸类物质,以及有锐利尖角的物质。

二、安全绳的试验

安全绳的试验周期为半年,试验静拉力为2205牛顿、保持5分钟。

第三节安全帽

安全帽是用来保护使用者头部或减缓外来物体冲击伤害的个人防护用品,在工作现场佩带安全帽可以预防或减缓高空坠落物体对人员头部的伤害,在高空作业现场的人员,为防止工作时人员与工具器材及构架相互碰撞而头部受伤,或杆塔、构架上工作人员失落的工具、材料击伤地面人员。因此,无论高空作业人员或配合人员都就应戴安全帽。

一、防护原理:

1、使冲击力传递分布在头盖骨的整个面积上,避免打击一点。

2、头与帽项的空间位置构成一个能量吸收系统,可起到缓冲作用,因此可减轻或避免伤害。

二、安全帽结构:

帽壳、帽衬、下颚带、吸汗带、通气孔组成。

三、使用安全帽注意事项:

1、使用完好无破损的安全帽。

2、系紧下颏带,以防止工作过程中或外来物体打击时脱落。

3、帽衬完好。帽衬破损后,一旦随意外打击时,帽衬失去或减少了吸收外部能量的作用,安全帽就不能很好的保护戴帽人。

4、所用的安全帽应符合国家的有关技术规定。

5、有问题的安全帽应及时更换。玻璃钢及塑料安全帽的正常使用周期为2-4年.

第四节脚爬

脚爬也称脚扣是攀登电杆的主要工具,分为木杆用脚爬和水泥杆用脚爬两种,木杆用脚爬的半圆环和根部均有突起的小齿,以便登杆时刺入杆中达到防滑的作用,水泥杆用脚爬的半圆环和根部装有橡胶套或橡胶垫来防滑。

脚爬可根据电杆的粗细不同,选择大号或小号,使用脚爬登杆应经过训练,才能达到保护作用,使用不当也会发生人身伤亡事故。

使用脚爬注意事项:

1、使用前应作外观检查,检查各部位是否有裂纹、腐蚀、开焊等现象。若有,不得使用。平常每月还应进行一次外表检查。

2、登杆前,使用人应对脚爬做人体冲击检验,方法是将脚爬系于电杆离地0.5米左右处,借人体重量猛力向下蹬踩,脚爬及脚套不应有变形及任何损坏后方可使用。

3、按电杆的直径选择脚爬大小,并且不准用绳子或电线代替脚扣绑扎鞋子。

4、脚爬不准随意从杆上往下摔扔,作业前后应轻拿轻放,并妥善存放在工具柜内。

5、脚爬应按有关技术规定每年试验一次。

第五节推带型接地线

当对高压设备进行停电检修或有其它工作时,为了防止检修设备突然来电或邻近带电高压设备产生的感应电压对工作人员造成伤害,需要装设接地线,停电设备上装设接地线还可以起到放尽剩余电荷的作用。

一、携带型接地线由以下几部分组成:

1、线夹:起到接地线与设备的连接作用,根据接地点载流部分的外型不同,也有多种专用线夹供选择。

2、多股软铜线,应承受工作地点通过的最大短路电流,同时应有一定的机械强度,因此规定短路接地线所用的多股软铜线载面不得小于25平方毫米,多股软铜线载面的选择应按接地线所用的系统短路容量而定,系统越大,短路电流越大,所选择的接地线载面也越大。多股软铜线套的绝缘塑料外套起保护作用。

3、接地端:起接地线与接地网的连接作用,一般是用螺丝坚固的。

二、装拆顺序:

装拆接地线有严格的安全使用操作顺序,装设接地线必须先接地端,后挂导体端,且必须接触良好,拆接地线必须先拆导体端,后拆接地端。

三、使用和保管注意事项:

1、接地线的线卡或线夹应能与导体接触良好,并有足够的夹紧力,以防通过短路电流时,由于接触不良而熔断或因电动力的作用而脱落。

2、检查接地铜线和三根短铜线的连接是否牢固。

3、装拆接地线必须由两人进行,装接地线之前必须验电,操作人要戴绝缘手套和使用绝缘杆。雷雨天或接地网接地电阻不合格时,还应穿绝缘靴操作。

4、接地线每次使用前应进行详细检查,检查螺丝是否松脱,铜线有无断股,线夹是否好用等,损坏的接地线应及时修理或更换,不合格的接地线禁止使用。

5、接地线必须使用专用线夹固定在导线上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。

6、每组接地线均应编号,并存放在固定地点,存放位置也应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致,以免发生误拆或漏拆接地线造成事故。

7、接地点和工作设备之间不允许连接刀闸或熔断器,以防它们断开时,工作地点失去接地,威胁检修人员的安全。

8、接地线在通过一次短路电流后,一般应予报废。

第六节放电专用地线

放电专用地线是用于释放已停电电气设备上剩余电荷的专用地线,是已停电的电力电容器,电力电缆和高压试验工作前、结束后的设备放电专用地线。

放电专用接地线由单体地线、FD型绝缘杆组装制成,通过绝缘杆前端有金属部分与载有剩余电荷的导体接触,使剩余电荷经放电电阻、单体地线释放,由于放电电阻的限流作用,防止了放电过程中产生强烈电火花造成设备表面烧伤的现象。

放电专用接地线使用注意事项:

1、禁止使用放电专用地线代替停电设备作保安性安全措施。

2、放电专用地线应与其它地线顺序编号存放在安全具室或安全工具柜,使用时必须登记。放电专用地线使用后,电气设备送电之前必须查明放电专用地线已收回。

3、放电专用地线是经兆欧级的阻抗释放电荷的,使用时应充分与载有电荷部分接触。

4、放电专用地线绝缘杆按安全工具标准及周期试验并登记管理,每次使用前应摇测绝缘杆内置电阻,其阻值应2.5MΩ至3.5MΩ。

5、不合格的放电专用接地线禁止使用。

第七节梯子

梯子是工作现场常用的登高工具,分为直梯和人字梯两种,直梯和人字梯又分为可伸缩型和固定长度型,一般用优质木材、竹子、铝合金及高强绝缘材料,如环氧树脂等制成,直梯通常用于户外登高作业,人字梯通常用于室内登高作业。

木梯各构件所用的木质应符合GBJ5-73《木结构设计规范》的选材标准,木梯长度不应超过5m,梯梁截面不小于30ⅹ80mm,直梯踏板截面尺寸不小于40ⅹ50mm,木折梯踏截面尺寸不小于40ⅹ45mm,踏板间距离在275-300mm之间,最下一个踏板与两梯底端距离均为2 75mm,宽度不小于300mm。

梯子的两脚应有胶皮套之类的防滑材料,人字梯应在中间绑扎两道防止自动滑开的防滑拉绳。

作业人员在梯子上正确的站立姿势是:一只脚踏在踏板上,另一条腿跨入踏板上部第三格的空挡中,脚钩着下一格踏板。

一、登梯作业注意事项:

1、为了避免梯子向背后翻倒,其梯身与地面之间的夹角不大于80°,为了避免梯子后滑,梯身与地面之间的夹角不得小于70° 。

2、用梯子作业时一人在上工作,一人在下面扶稳梯子,不许两人上梯,不许带人移动梯子,使用的梯子下部要有防滑措施。

3、伸缩调整长度后,要检查防下滑铁卡是否到位起作用,并系好防滑绳。人字梯使用时中间绑扎的防自动滑开的绳子要系好,人在上面时不准调整防滑绳长度。

4、在梯子上作业时,梯顶一般不应低于作业人员的腰部,或作业人员在距梯顶不小于1米的踏板上作业,以防朝后仰面摔倒。

5、登在人字上操作时,不能采取骑马式站立,以防人字梯自动滑一昔造成失控摔伤。

6、在部分停电或不停电的作业环境下,应使用绝缘梯。

7、在设备区域中,距离运行设备较近时,梯子应由两人平抬,不准一人肩扛梯子,以免人身触电气设备发生事故。

二使用梯子常用的错误行为:

1、梯子太短,梯子放在椅子、木箱上进行工作。

2、梯子靠墙角度太大或太小。

3、人站在梯子最顶端工作。

4、人字梯无安全绳。

5、从事电气工作不使用绝缘梯。

6、人骑在人字梯上工作。

7、人在梯上,下面的人移动梯子。

8、两人同时登梯工作。

9、作用有损伤的梯子。

10、携带物品过大,抓扶不牢。

11、携带物品过重,加上人的重量后超过梯子的承载能力。

第八节防毒用具

在有毒气体的场所作业或进行工程抢修时,现场人员要有防中毒措施,佩带防毒用具有能效地预防中毒事故的发生。常用的防毒用具分过滤式和隔离式两大类。

过滤式防毒面具分为全面罩式和半面罩式两种,主要有头罩或面罩、导气管、滤毒罐组成,隔离式防毒面具又划分为自动式、送风式、自吸式,主要由面罩、导气管、气瓶组成,根据我们行业防毒用具的使用,仅对过滤式防毒面具进行介绍。

GB2890-82《过滤式防毒面具》规定,对防毒面具的性能和结构的基本要求:必须对有害所体、蒸气和气溶胶有足够的防御能力,安全可靠,佩带舒适,使用方便。

过滤式结构组装及使用保存的技术要求:

防毒面具的部件组装,必须严密、牢固、不易被损坏,保持良好的气密。组件还应容易更换,更换后应保持原有性能。

1、头、面罩与口鼻与面部密合良好,佩戴方便、合适、无明显压痛感。头戴式面罩的系带,应有足够的弹性和强度,并能调节松紧。全面罩型应有通话装置,以便在现场与其他人员联系。

2、眼窗庆保持干净,透明度良好。

3、呼吸气阀与呼吸道畅通,启动灵敏,闭锁严密,在内外压务平衡时,保持良好的密闭状态,呼吸气阀应有保持装置,以防使用时造成角度倾斜、阀片漏气现象。

4、导气管的长度以不防碍头部活动为易,与滤毒罐的连接,应采用防毒面具专用圆螺纹,以保证结合部位的气密性和连接强度。

5、滤毒罐的滤毒剂装填均实,以免发生偏流现象。

6、滤毒剂要按厂家规定定期更换,以保证滤素性能。防素用具要按厂家规定试验其有关性能。否则,不准使用。

7、防素用具有妥善保管,有防尖、防污染措施,不与坚硬物和化学药物共同存放,使用前后进行外部检查

第五章安全用具的管理

变电站应设专用的安全用具室,并具备干燥、通风的使用条件,安全用具不应与其它用途的房间合用。

安全用具应有安全用具管理制度,实行定位、按编号存放,对配备的甩有安全用具登记造册,以便于使用和管理。

班组的安全用具可设专用的柜子存放(带电作业安全用具按有关规定管理),不与其它工具、材料混放,专柜专用。

无论变电站或班组的安全用具必须按有关规定进行定期试验或检查,对有问题的安全用具能修复的应及时维修,不能修复的应及时更换补充,有问题或报废的安全用具不准与正常使用的安全用具混放一处,以免使用时拿错用错

主要安全工器具的使用与维护注意事项

主要安全工器具的使用与维护注意事项 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

主要安全工器具的使用与维护注意事项 (1)使用前,应先检查绝缘棒是否超过了有效试验期。 (2)操作者的手握部位不得超过护环。 (3)使用时,工作人员应戴绝缘手套和穿绝缘靴。 (4)在下雨、下雪天用绝缘棒操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,以使罩下部分的绝缘棒保持干燥。 (5)绝缘棒应统一编号,并存放在干燥的地方,以防止受潮。一般应放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防弯曲变形。 (6)绝缘棒不得直接与墙或地面接触,以防碰伤其绝缘表面。检查与试验 (l )绝缘棒一般应每三个月检查一次。检查时要擦净表面,检查有无裂纹、机械损伤、绝缘层损坏。 (2)绝缘棒一般每年必须试验一次。 2、绝缘夹钳使用和保管注意事项 (l )绝缘夹钳上不允许装接地线,以免在操作时,由于接地线在空中游荡而造成接地短路和触电事故。 (2)在潮湿天气时,只能使用专用的防雨绝缘夹钳。 (3)作业人员工作时,应带护目眼镜、绝缘手套和穿绝缘靴(鞋)或站在绝缘台(垫)上,手握绝缘夹钳要精力集中并保持平衡。 (4)绝缘夹钳要保存在专用的箱子里或匣子里,以防受潮和磨损。检查与试验 (1)绝缘夹钳与绝缘棒一样,应每年必须试验一次。 3、验电器的使用

(1)低压验电时,笔尖金属体应触到被测设备上,手握笔尾,看 氖管灯泡是否发亮,如果被测设备有电,即使操作人员穿上绝缘鞋或站绝缘垫上,氖灯也会发光。同时可以根据发光的程度,判断出电压的高低。 (2)低压验电前,应先在有电的部位试一下,以防因验电器故障造成误判断而导致触电事故。 (3)低压验电器只能在100-500v 范围内使用。 (4)高压验电前,应先检查验电器的工作电压与被测设备的额定电压是否相符,验电器是否超过有效试验期。 (5)利用高压验电器的自检装置,检查验电器的指示器叶片是否旋转以及声、光信号是否正常。 (6)高压验电时,工作人员必须戴绝缘手套,并必须握在绝缘棒护环以下的握手部分,不得超过护环。 (7)高压验电时,应将验电器的金属接触电极逐渐靠近被测设备,一旦验电器开始正常回转,且发出声、光信号,即说明该设备有电,应立即将金属接触电极离开被测设备。 4、低压钳型电流表 (1)使用低压钳型电流表时,应注意电流表的电压等级和电流值档位。测量时,应特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。 (2)测量回路电流时,应选有绝缘层的导线上进行测量,并与其他带电部分保持安全距离,防止相间短路事故发生。禁止在测量中更换电流档位。 5、绝缘手套 (1)使用绝缘手套前,应检查是否超过有效试验期。 (2)使用前,应进行外部检查,查看橡胶是否完好,查看表面有无损伤、磨损或破漏、划痕等。如有粘胶破损或漏气现象,应禁止使用

病历书写注意事项

病历书写注意事项 1、首页部分:门诊诊断;入院诊断在入院第三天前需要填写清楚。 2、诊断记录:在入院第三天前需要填写清楚。尤其是有癌症、感染性疾病的诊断需要及时填写,并且要求准确,与确定诊断一致。 3、出院记录:入院时间、出院时间要求精确到分钟。中医舌脉象要体现出好转,不能入院时舌脉象与出院时没有变化。 4、入院记录:①入院时间、记录时间要求精确到分钟。②体格检查部分应用模板时要注意作必要的修改。③确定诊断要与首次主治查房的诊断要一致。 ④补充西医诊断要及时补充,并要在诊断记录上补充。⑤修正诊断在出院前填写,或在修正之日填写。⑥补充西医诊断、修正诊断由住院医师在知晓主治医师后,由住院医师及时填写。⑦记录要按时完成。 5、病程记录:①首程要在规定时间内全部完成,包括辨病辩证分析、中医诊断分型、诊疗计划。其中诊疗计划要充分、准确,体现出主要诊断的治疗原则。②中医诊疗治疗法则要求准确,用药与用法要相符,中药汤剂要有用法。 ③首次主治查房记录在入院的第二天书写,首次主任查房记录在入院的第三天书写。一级护理病历首次主任查房记录在入院当日书写,并且需要有处理意见,入院前三天都需要有主任查房记录,首次主治查房记录在入院的第二天书写。 ④主治、主任查房记录按照正常查房日期书写,即周一、周五书写主治查房,周三书写主任查房,不能随意书写。特殊查房例外。特殊查房指由于患者病情变化随时请上级医师进行的查房。⑤要求每周两次主治查房记录、一次主任查房记录,只能多不能少。⑥日常病程记录要求周一至周五都要有记录,周六、周日只记录特殊处置记录。一级护理病历每个值班人员都要有其值班期间的病程记录。如果患者是周五、周六入院,则在周六、周日记录首次主治查房记录

常用工具使用注意事项

手动工具安全使用规范 (一)一般要求 (1)使用工具人员,必须熟知工具的性能、特点、使用、保管和维修及保养方法。 (2)各种施工工具必须是正式厂家生产的合格产品。 (3)工作前必须对工具进行检查,严禁使用腐蚀、变形、松动、有故障、破损等不合格工具。 (4)电动或风动工具在使用中不得进行高速和修理。停止工作时,禁止把机件、工具放在机器或设备上。 (5)带有牙口、刃口尖锐的工具及转动部分应有防护装置。 (6)使用特殊工具时(如喷灯、冲头等),应有相应安全措施。 (7)小型工器具放在工具袋中妥善保管。 4.其他手动工具 (1)携带: 1)手工具携带时应放在专用的套带里或工具袋、工具桶中,不要放在衣裤的口袋里, 更不要插在腰带上。 2)对暂时不用的工具,存放位置要得当,安放应平稳,便其不易脱落伤人,不要放在脚手架上,架空的管道及机械的动部件上。 3)作业人员之间应手递手的传递工具,不要抛掷;传递带刃口锋利的工具时,要把柄部向着接受工具的人。 4)对于撬棍之类须用肩扛的工具,在携带时要注意前后左右,使之不与其他物体和 人员相碰,放下时要稳。 5)携带有软线的轻便动力工具时,要注意保护好软线,使其远离尖锐物、热源、油 或溶剂,以免损坏或软化绝缘。 (2)手工具的柄部: 1)受锤子击打的工具柄部,长期受击打易出现局部碎裂,碎块飞出难以防备,为此 因在如錾子、冲头、岩石钻等柄部端头安装金属箍(青铜环)。 2)对于需装木柄的手工工具,其木柄应采用有韧性的硬木(如柞木、榆木、胡桃木、 槐木、枫木等)制作。木柄应表面光滑,不应有节疤、裂口和其他疵病。 3)木柄与锤头、斧头的连接必须牢靠、坚固,以防使用时木柄折断或锤头飞出,在 使用中如发现有松动现象的手柄,必须立即楔紧;切不可只靠楔子紧固,木柄与装备孔配合好更重要。 4)为防止木柄在手中打转打滑,木柄宜做成椭圆形。 (3)金属切割工具: 1)錾子: ①錾子是錾削用的工具,通常是用碳素钢制作的,不可用高速钢作錾子。 热处理后的硬度为HRC(48-52);錾顶不准淬火,不准有裂纹和毛刺。 ②一般錾削毛 坯表面的毛刺,浇冒口和分割材料可用扁錾(阔錾);錾槽及分割曲线形板料可用尖錾 (狭錾);錾削油槽使用油槽錾。 ③握錾方式和操作要正确。錾子要用左手中指、无名指和小指握着,大拇指和食指自然合拢,錾子头部伸出20mm左右;如减少錾击对手的震动,錾子不要握的太紧。 ④錾削时,应从工作侧面的尖角处轻轻起錾,錾开缺口后再全刃工作,否则,錾子容易弹开或打滑;切削距工件尽头lOmmn处时,应掉头錾削。

常用辅助检查

血液一般检查 一、血红蛋白(Hb)的正常值: 成年男性:120g∕L――160g∕L。成年女性:110g∕L――150g∕L。新生儿:100g∕L――190g∕L。 二、红细胞(RBC)计数的正常值: 成年男性:4---5.5×1012∕L。成年女性:3.5---5×1012∕L。新生儿:6---7×1012∕L。 三、血红蛋白测定、红细胞计数的临床意义: (一)两者增高: 1、相对性RBC增多:出汗、连续呕吐、大面积烧伤等, 2、绝对性RBC增多:新生儿、高山居民;慢性肺源性心脏病,COPD; (二)两者减少:轻度:男性低于120g/L,女性90—110g/L;中度:60—90g/L;重度:30—60g/L; 提示:贫血(失血性贫血;缺铁性贫血:造血原料不足;再生障碍性贫血:造血功能障碍,药物性:氯霉素、苯;溶血性贫血:红细胞破坏过多如蚕豆病、输血错误;巨幼细胞性贫血:缺乏叶酸)。 四、白细胞(WBC)计数: (一)正常值: 成人:4---10×109∕L。儿童:5---12×109∕L。新生儿:15---20×109∕L。 (二)病理性临床意义: 1、增高:多见于细菌感染。 2、减少:化疗、白细胞减少症。 五、白细胞分类计数(DC): (一)粒细胞: 1、嗜中性粒细胞(N):⑴中性杆状核:1%――5%。⑵中性分叶核:50――70%。 2、嗜酸性粒细胞:0.5---5%。 3、嗜碱性粒细胞:0%――1%。 (二)淋巴细胞(L):20%――40%。 (三)单核细胞:3%――8%。 六、白细胞分类计数的病理性临床意义: (一)嗜中性粒细胞 升高: 1、化脓性感染:为最为常见的原因――急性扁桃体炎、急性阑尾炎。 2、白血病:白细胞某一系列细胞异常肿瘤性增生。 3、急性心肌梗死:为严重组织挫伤。 4、急性大出血、溶血。减少: 1、病毒感染:SARS,H5N1,流感,水痘,风疹,伤寒,疟疾; 2、血液病:再生障碍性贫血、粒细胞减少症; 3、药物及理化因素:氯霉素、抗结核药物、X线等; 4、自身免疫性疾病:SLE; 5、脾亢:肝硬化; (二)嗜酸性粒细胞 增高:支气管哮喘、药物过敏反应;寄生虫病:血吸虫病;白血病; 减少:伤寒、副伤寒等。 (三)淋巴细胞 增高:1、病毒感染:风疹、水痘;2、淋巴细胞性白血病;3、急性传染病恢复期; 减少:免疫缺陷性疾病; (六)核左移: 1、最常见于:感染,尤其是严重的化脓性感染。

工具安全使用规定

工具安全使用规定 (一)一般要求 (1) 使用工具人员,必须熟知工具的性能、特点、使用、保管和 维修及保养方法。 (2) 各种施工工具必须是正式厂家生产的合格产品。 (3) 工作前必须对工具进行检查,严禁使用腐蚀、变形、松动、 有故障、破损等不合格工具。 (4) 电动或风动工具在使用中不得进行高速和修理。停止工作时, 禁止把机件、工具放在机器或设备上。 (5) 带有牙口、刃口尖锐的工具及转动部分应有防护装置。 (6) 使用特殊工具时(如喷灯、冲头等),应有相应安全措施。 (7) 小型工器具放在工具袋中妥善保管。 (二)电动工具必须装漏电保护器。 (1) 电动工具必须装漏电保护器。 (2) 电动工具必须有可靠的接地保护。 (3) 电源开关及电线必须符合安全要求。 (4) 使用电动工具时,应有必要的、合格的绝缘用品,在潮湿地带 或金属容器内使用电动工具,必须有相应的绝缘措施,并有专人监护。 电动工具的开头应设在监护人便于观察,便于操作的地方。 (5) 在高处或横向使用磁力电钻时,应有防止因中途停电而造成电钻

坠落的措施 (6) 使用射钉枪时,要注意周围环境,防止伤人。 (7) 使用电动扳手时,反力矩支点应牢靠,否则不许启动。 (8) 砂轮机使用前应检查砂轮有无外伤、裂纹,然后进行空转试验, 无问题方可使用,由于砂轮机转数高且有一定重量,打磨时与物件接触点要求比较严格,所以稳定性较差。使用时,操作者精力要集中,需戴防护镜。磨削时应避免撞击,应用砂轮正面磨削,禁止使用砂轮侧面。防止砂轮破碎伤人,安装砂轮时,砂轮与两侧板之间应加柔软垫片,严禁猛击螺帽。使用时操作人员应站在侧面,不得两人同时使用一个砂轮,砂轮片有效半径磨损达2/3时必须更换。

安全工具使用管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD660 安全工具使用管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

安全工具使用管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、安全工具应由安全员负责,每月月底对安全工具认真检查一次,并做好记录;安全工具应编号放在固定地点,不得乱拿乱放。 二、安全工具要定期试验,每年按规定周期进行试验。 三、安全工具要妥善保管,经常保持干燥清洁,完整无损。严禁将绝缘靴、雨靴挪做它用,对已损坏的安全工具必须报废,撤出现场,禁止使用。 四、高电压等级的绝缘工具(操作杆)可用于低电压等级设备上使用,低电压等级的绝缘工具(操作杆)严禁在高压设备上使用,试电笔只能在同电压等级设备上使用。 五、使用安全工具时要爱护,要检查,交接班时要检查安全工具是否完全,存放是否整齐。 六、对新增安全器具应做好登记记录。 八、已到报废的或不合格者安全器具应立即收回,并上缴做记录。

电气工具的使用及注意事项

电气工具的使用及注意事项 在电气各类操作当中我们经常使用的安全器具是:验电器(笔)、摇表、万用表、地线、绝缘手套、绝缘靴),它们大体可分以下几类: 1.防护用具:它包括绝缘手套、绝缘靴 1.1绝缘手套使用保管注意事项: 1.使用前要进行充气检查,应该不漏气; 2.绝缘手套要在干燥并且无尖锐物体的地方存放; 3.绝缘手套不得和具有腐蚀性的物质存放在一起; 4.绝缘手套必须定期(6个月)进行校验,并有试验标记。 5.使用绝缘手套时应注意绝缘等级,严禁超量程使用。 1.2绝缘靴使用注意事项: 1.绝缘靴使用前应该进行外部检查完好; 2.使用绝缘靴时应注意绝缘等级,严禁超量程使用; 3.定期(6个月)对绝缘靴进行校验,并有试验标记。 2.验电器具可分为:验电笔、万用表、高压验电器、绝缘杆。 2.1验电器具的使用划分: 1.低压验电设备:万用表、验电笔(依据等级选用)。 2.高压验电设备:高压验电器、绝缘拉杆(一般不采用,它只是在室外构架高,无法使用验电器时采用)。 2.2验电器具使用注意事项: 1.验电器具在使用时必须根据所测的电压等级选用相应等级的验电器具; 2.验电器在使用前必须先进行验电器模拟试验,检查声光显示良好,设备电路完好。 3.验电器具必须在使用前进行外部检查,应该清洁无破损; 4.在室外验电时,严禁在雷雨天进行该项工作; 5.高压验电时必须戴绝缘手套,穿绝缘靴; 6.使用可伸缩式验电器时手不得超过护柄; 7.在验电器具使用时,应先在有电的设备上试验检查确认其完好; 8.对设备的验电应逐项进行,在停电设备两侧,应对进出线都分相进行验电; 9.试验验电器时不必直接接触带电导体,通常所测电压不大于额定电压的25%验电器就能清晰发光。 10.验电器必须定期(6个月)进行校验。 2.3万用表的使用注意事项 (1).基本功能是测量电阻,电压,电流,使用前首先检查指针是否在零位,否则可机械调整至零位。 (2)一般红色表笔接“+”黑色表笔接“-” (3)根据电压等级选用万用表的合适的档次;如果电压等级不好判断先从大的量程开始(4)不可用测量电流或电阻的档位区测量电压,容易烧坏万用表。 (5)万用表验电时必须在电压档进行测试; (6)验电前应对万用表导线进行检查绝缘良好;

辅助检查前的护理要求及注意事项

辅助检查前的护理要求及注意事项 七、心电图检查 1检查前应安静休息5分钟左右。需要平静休息20分钟。 2、不能在跑步、饱餐、吃冷饮或吸烟后进行检查。以上因素都可以导致心电图异常,从而影响对疾病的判断。 1、检查前不能饱饮、饱食、吃冷饮和抽烟,需要平静休息20分钟。 2、检查时要睡平,全身肌肉放松,平稳呼吸,保持安静,切勿讲话或移动体位。 3、过去做过心电图的,应把以往报告或记录交给医生。如正在服用洋地黄、钾盐、钙类及抗心律失常药物,应告诉医生。 3、做饱餐试验及双倍二级阶梯运动试验检查前,还应于检查当日禁食。 4、检查时,如涂有电极膏,检查毕可用卫生纸擦掉。 八、X线平片检查 1、检查头颅、肺脏、食管、纵膈、胸部等,检查时严禁携带金属饰品、穿戴有金属或其他装饰物的衣服。因为这些东西会给诊断带来干扰,甚至误诊。 2、特殊检查还会有相应的要求: (1)、胃肠造影或腹部CT前不服用含金属的药物(如钙片),检查当日不能进食早餐及饮水; (2)、行泌尿系统结石检查或钡灌肠时要服用泻药,免肠内容物影响诊断。(3)、胃肠造影或钡灌肠者 2、腹部平片检查 (1)、在摄片前3天,不宜用X线显影的药物,如含铁、碘、钡钙等制剂,以及不易溶化的药物。 (2)、检查前2天服用活性炭片,用来吸附肠道里的气体。 (3)、检查前一天晚上服用番泻叶,帮助排便。 (4)、检查当天早晨禁食,尽量排空大便。 (5)、如有输尿管结石、由于大便的影响可能显影不明显,故在拍平片前给予清洁灌肠。 一、CT检查 1、腹部CT检查前,必须禁食、禁水4小时,最好前一天晚上起空腹。以免形成伪影,影响CT图象质量。其他部位的CT检查则不必禁食禁水。1周内不服含重金属的药物,不做胃肠钡剂检查。已做钡剂检查的病人,须待钡剂排空后;急于作CT检查者,应在给予清洁灌肠或口服缓泻药使钡剂排完后,再行CT检查。检查前务必除去检查部位的高密度或金属物品。 2、预先让病人了解检查过程,向病人耐心陈述屏气的重要性,以取得病人的合作,并训练1~2次。采用平均均匀呼吸时屏气。

工具安全使用规定

编号:SM-ZD-47270 工具安全使用规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

工具安全使用规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)一般要求 (1)使用工具人员,必须熟知工具的性能、特点、使用、保管和维修及保养方法。 (2)各种施工工具必须是正式厂家生产的合格产品。 (3)工作前必须对工具进行检查,严禁使用腐蚀、变形、松动、有故障、破损等不合格工具。 (4)电动或风动工具在使用中不得进行高速和修理。停止工作时,禁止把机件、工具放在机器或设备上。 (5)带有牙口、刃口尖锐的工具及转动部分应有防护装置。 (6)使用特殊工具时(如喷灯、冲头等),应有相应安全措施。 (7)小型工器具放在工具袋中妥善保管。 (二)电动工具必须装漏电保护器。 (1)电动工具必须装漏电保护器。

(2)电动工具必须有可靠的接地保护。 (3)电源开关及电线必须符合安全要求。 (4)使用电动工具时,应有必要的、合格的绝缘用品,在潮湿地带或金属容器内使用电动工具,必须有相应的绝缘措施,并有专人监护。电动工具的开头应设在监护人便于观察,便于操作的地方。 (5)在高处或横向使用磁力电钻时,应有防止因中途停电而造成电钻坠落的措施。 (6)使用射钉枪时,要注意周围环境,防止伤人。 (7)使用电动扳手时,反力矩支点应牢靠,否则不许启动。 (8)砂轮机使用前应检查砂轮有无外伤、裂纹,然后进行空转试验,无问题方可使用,由于砂轮机转数高且有一定重量,打磨时与物件接触点要求比较严格,所以稳定性较差。使用时,操作者精力要集中,需戴防护镜。磨削时应避免撞击,应用砂轮正面磨削,禁止使用砂轮侧面。防止砂轮破碎伤人,安装砂轮时,砂轮与两侧板之间应加柔软垫片,严禁猛击螺帽。使用时操作人员应站在侧面,不得两人同时使用一个砂轮,砂轮片有效半径磨损达2/3时必须更换。 2.

安全工器具使用全解

2006 年新录用员工技能培训讲义安全工器具使用

广东电网公司 广东电网公司培训中心 二○○六年七月 年新录用员工技能培训讲义·安全工器具使用广东电网公司 2006 目录 一、安全工器具概 述 (1) 二、基本安全工器具的使 用 (1) 三、辅助安全工器具的使 用 (3) 四、防护安全工器具的使 用 (4) 五、安全工器具的管 理 (7) 六、触电急 救 (7) 广东电网公司 2006 年新录用员工技能培训讲义·安全工器具使用 一、安全工器具概述 在电力生产工作过程中, 从事不同的工作和进行不同的操作, 经常要使用不同的安全工器具, 以 免发生人身和设备事故,如:触电、高空坠落、电弧灼伤等。电力生产过程中常用的安全工器具 可分为绝缘安全工器具和防护安全工器具两类。 1、绝缘安全工器具 绝缘安全工器具又分为基本安全工器具和辅助安全工器具 基本安全工器具是指绝缘强度大, 能长时间承受工作电压的安全工器具, 电设备或接触带电体进行某些特定的工作。 属于这一类的安全工器具, 电器、绝缘挡板等。 辅助安全工器具是指那些绝缘强度不足以承受电气设备或导体的工作电 压, 全工器具的保安作用。属于这一类的安全工器具一般指绝缘手套、绝 缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝 缘台等。 辅助安全工器具不能直接接触电气设备的带电部分, 触电压,高压接地时跨步电压等异常情况下对人身产生的伤害。 2、安全防护用具 安全防护用具是指那些本身没有绝缘性能,但可以保护工作人员不发生伤害的用具,如接地线、 安全它一般用于直接操作带 一般包括绝缘杆、 高压 只能用于加强基本安 一般用来防止设备外壳带电时的接

常用工具安全使用作业指导书实用版

YF-ED-J7351 可按资料类型定义编号 常用工具安全使用作业指 导书实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

常用工具安全使用作业指导书实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.目的 规范常用工器具的管理,确保人身和设备 的安全。 2.范围 适用于地区物业公司常用工器具的使用与 管理。 3.职责 3.1维保修部负责常用工器具管理的监督与 指导。 3.2维修部负责常用工器具的使用、保管、

维修保养。 4.内容 4.1基本要求 4.1.1公用工器具应集中存放于仓库,由仓库管理人员负责管理,如需借出,须经维修部经理审批。 4.1.2维修部对常用工器具应按资产台账管理制度进行管理,做到账物相符。 4.1.3借用公用工器具需填写《工具、钥匙借用登记表》,使用完后及时归还。 4.1.4公用工器具人为损坏或丢失的,由责任人进行赔偿。 4.1.5电动工具因绝缘降低等原因存在安全隐患时,应立即进行修理,在未修复前不得继续使用。

绝缘工具的介绍及使用注意事项

前言 1绝缘的概念 绝缘是指用绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电流能按一定的通路流通。 2绝缘的必要性 良好的绝缘是保证设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触电事故的重要措施。 3绝缘材料的作用 绝缘材料还起着其他作用:散热冷却、机械支撑和固定、储能、灭弧、防潮、防霉以及保护导体等。 4绝缘工具的概念及分类 4.1绝缘工具是采用绝缘材料进行加工并适用于电气管理中的使用工具。 4.2绝缘工具分为基本安全绝缘工具和辅助安全绝缘工具。 5基本安全绝缘工具 基本安全绝缘工具是指绝缘强度足以承受电气运用电压的安全用具,如绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘台(梯)。 6辅助安全绝缘工具 辅助绝缘工具是指不足以承受电气运行电压,在电气作业中,配合基本安全用具(如绝缘手套、绝缘垫、绝缘鞋等)不可以接触带电部分。

绝缘棒 1定义 绝缘棒又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等,属于基本安全用具。2构成 绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。 3适用范围 绝缘棒主要用在闭合或拉开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 4样式 5绝缘棒的操作要求 5.1为保证操作时有足够的绝缘安全距离,绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m。 5.2要求它的材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带,一个人能够单独操作。

5.3三节之间的连接应牢固可靠,不得在操作中脱落。 6绝缘棒的使用注意事项 6.1使用前必须对绝缘操作杆进行外观的检查,外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤。 6.2必须是经校验后合格的,不合格的严禁使用。 6.3必须适用于操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用; 6.4雨雪天气必须在室外进行操作的要使用带防雨雪罩的特殊绝缘操作杆。 6.5操作时在连接绝缘操作杆的节与节的丝扣时要离开地面,不可将杆体置于地面上进行,以防杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的外表上,丝扣要轻轻拧紧,不可将丝扣未拧紧即使用。 6.6使用时要尽量减少对杆体的弯曲力,以防损坏杆体。 6.7使用后要及时将杆体表面的污迹擦拭干净,并把各节分解后装入一个专用的工具袋内,存放在屋内通风良好、清洁干燥的支架上或悬挂起来,尽量不要靠近墙壁,以防受潮,破坏其绝缘。 6.8对绝缘操作杆要有专人保管。 6.9半年要对绝缘操作杆进行一次交流耐压试验,不合格的要立即报废,不可降低其标准使用。

常用安全工器具的管理与使用

常用安全工器具的管理 与使用 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

常用安全工器具的管理与使用 一、电力安全工器具的定义 1.1定义:指在操作、维护、检修、试验、施工等现场作业中,为防止人身伤亡事故或职业健康危害,保障作业人员安全的各种专用工器具。 1.2分类:绝缘安全工器具、登高安全工器具、个人安全防护用具、安全围栏。 绝缘安全工器具:系指绝缘强度足够并能直接操作带电设备、接触或可能接触带电体;或者绝缘强度不足承受设备工作电压,但能有效防止接触电压、跨步电压、泄漏电流,有一定防触电保护功能的工器具。 绝缘安全工器具分基本和辅助两种绝缘安全工器具。 基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备、接触或可能接触带电体的工器具。如电容型验电器、绝缘杆、绝缘罩等。 辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步

电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害,不能用辅助绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。如绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。 登高安全工器具:系指具有足够机械强度,保证高处作业安全,提供登高必须的工作条件,防止意外坠落,减轻坠落伤害的工器具。 个人安全防护用具:系指为防止触电、坠落、打击、电弧、灼伤、中毒、腐蚀、窒息等人身伤害;或者避免、减轻人身职业健康危害,由作业人员个人佩戴、穿着或使用的装备或用具。 安全围栏(安全网):系指用于设置明显的安全作业区域,隔离危险区域,防止作业人员超越安全作业区、误入危险区域的工器具。 二、安全工器具管理中各级人员的职责 2.1企业安全生产第一责任人,必须保证安全生产的必要投入,足额配置满足安全生产基本要求的安全工器具。 2.2安全监察部门是本企业范围内安全工器具全过程管理的归口监督部门,监督各级各部门对安全工器具的招标、购买、配置和补充工作。 2.3修试部门是本企业安全工器具试验归口单位和试验技术监督单位。

工具安全使用规定

工具安全使用规定 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

工具安全使用规定 (一)一般要求 (1)使用工具人员,必须熟知工具的性能、特点、使用、保管和维修及保养方法。 (2)各种施工工具必须是正式厂家生产的合格产品。 (3)工作前必须对工具进行检查,严禁使用腐蚀、变形、松动、有故障、破损等不合格工具。 (4)电动或风动工具在使用中不得进行高速和修理。停止工作时,禁止把机件、工具放在机器或设备上。 (5)带有牙口、刃口尖锐的工具及转动部分应有防护装置。 (6)使用特殊工具时(如喷灯、冲头等),应有相应安全措施。 (7)小型工器具放在工具袋中妥善保管。 (二)电动工具必须装漏电保护器。 (1)电动工具必须装漏电保护器。 (2)电动工具必须有可靠的接地保护。 (3)电源开关及电线必须符合安全要求。 (4)使用电动工具时,应有必要的、合格的绝缘用品,在潮湿地带或金属容器内使用电动工具,必须有相应的绝缘措施,并有专人监护。电动工具的开头应设在监护人便于观察,便于操作的地方。 (5)在高处或横向使用磁力电钻时,应有防止因中途停电而造成电钻坠落的措施。 (6)使用射钉枪时,要注意周围环境,防止伤人。 (7)使用电动扳手时,反力矩支点应牢靠,否则不许启动。 第 2 页共 9 页

(8)砂轮机使用前应检查砂轮有无外伤、裂纹,然后进行空转试验,无问题方可使用,由于砂轮机转数高且有一定重量,打磨时与物件接触点要求比较严格,所以稳定性较差。使用时,操作者精力要集中,需戴防护镜。磨削时应避免撞击,应用砂轮正面磨削,禁止使用砂轮侧面。防止砂轮破碎伤人,安装砂轮时,砂轮与两侧板之间应加柔软垫片,严禁猛击螺帽。使用时操作人员应站在侧面,不得两人同时使用一个砂轮,砂轮片有效半径磨损达2/3时必须更换。2.千斤顶 由于千斤顶具有顶升重物而不需要辅助设备,且顶升缓慢、均匀、稳定,又适用于样正设备安装偏差和物件变型等,因而被安装施工中广泛应用,但由于千斤顶与顶升重物接触点较小,又依赖底坐的平整,坚实而且又要求与重物接触良好,所以使用时要注意以下几个问题。 (1)因千斤顶种类较多,型号繁杂,使用前必须熟知其千斤顶的性能、特点及使用方法。 (2)保持千斤顶的清洁,应放在干燥、无尘处。切不可在潮湿、污垢、露天处存放,便用前应将千斤顶清洗干净,并检查活塞升降以及各部件是否灵活可靠,油注入是否干净。 (3)使用油压千斤顶时,禁止工作人员站在千斤顶安全栓的前面,安全栓有损坏者不得使用。 (4)千斤顶应与顶物垂直且接触面要好。 (5)千斤顶顶升重物不能长时间放置不管,更不能做寄存物件用。 (6)千斤顶使用时的放置处应平整、坚实,如在凹凸不平或土质松软地面,应铺设具有一定强度的垫板。为保持千斤顶与重物接触面稳固,其接触面间应垫以木板。 (7)不得在千斤顶的摇把上套接管子,或用其他任何方法加长摇把 第 3 页共 9 页

工器具及安全用具安全使用管理规定

工具安全使用管理规定 一、电动工具安全使用规定 1.移动式电动机械和手持式电动工具的单相电源必须使用三芯软橡胶电缆。三相电源线必须使用四芯软橡胶电缆。接线时,电缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。 2. 使用电动工具之前,应进行下列项目检查: (1) 外壳、手柄无裂缝、无破损。 (2) 保护地线连接牢固。 (3) 电线完好无损不露线芯,插头完好。 (4) 开关动作灵敏有效。 (5) 机械、电气保护装置完好,转动部分灵活。 3.电动工具的绝缘电阻应定期用500V兆欧表进行摇测。如带电部件与外壳之间绝缘电阻值达不到2MΩ时必须进行修理。 4.电动工具的电气部分经维修后,必须进行绝缘电阻测量及耐压试验,试验电压为380V试验时间为1分钟。连接电动工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设漏电保护器,金属外壳应接地,严禁一闸接多台设备。 5.漏电保护器额定漏电动作电流不得大于30mA时间不得大于0.1秒。 6.电动机具的操作开关应置于操作人员伸手可操作的方便部位,不用时应切断总电源开关。 7.使用便携式或移动式电动工具时,必须戴绝缘手套或站在绝缘垫上。移动工具时不得提着电线或工具的转动部分。 8.在潮湿场地或含酸类的场地上以及金属容器内使用Ⅲ类绝缘的电动工具时,必须采取可靠的绝缘措施并设专人监护。 9.使用电动扳手时,应将反力矩支点靠牢,并确实扣好螺帽后方可开动。 二、砂轮机安全使用规定 1.砂轮机在开动前要认真检查砂轮机及防护罩是否牢固完好,确认无问题后再开动砂轮机。 2.使用砂轮时,操作者必须戴上防护眼镜,站在砂轮侧面操作。工件应缓慢接近砂轮,不得猛烈碰撞。

3.砂轮机晃动,没有托架,安装不符合要求不得开动砂轮机,要有专人负责,经常检查加油和维修以保证正常运转。 4.换新砂轮时,对有裂缝、有破损的砂轮孔与轴配合不当、不符合安全要求的不准使用。安装新砂轮片时要安装牢固。 5.砂轮机开动要待达到全速和正常运转后才能使用。 6.砂轮片旋转方向应正确。 7.磨工具的专用砂轮不准磨其他任何工件和材料。 8.砂轮不准沾水,要保持干燥,以防湿水后失去平衡,发生事故。 9.砂轮片有效半径磨损到半径的三分之一时必须更换。 10.在同一块砂轮上禁止两个人同时使用,以防砂轮崩出。 11.砂轮机用完后应立即关闭电源,减少空转。 三、电动手砂轮安全使用规定 1.手砂轮防护罩安装必须牢固,接地保护线连接良好。 2.检查各零部件、螺丝是否有松动,砂轮片有无裂缝,电线是否老化,开关是否灵活,插头是否完好。 3.砂轮机使用时要握牢拿稳,缓慢接触工件,不要撞击、猛压。 4.打磨工件时要戴好防护眼镜,站在砂轮侧面操作。 5.砂轮片必须安装牢固,方向必须正确。 6.在有易燃易爆物品场所禁止使用砂轮。 7.定期进行检查维修和绝缘检测。 8.砂轮机未停止转动之前,不要放在地上,暂时不用时要关电源。 四、台钻安全使用规定 1.使用台钻时禁止戴线手套,钻孔时工件必须用台钳夹紧、夹牢。禁止用手拿工件钻孔,钻薄片工件时,下面要垫木板。 2.台钻各部零件要完好无损,固定牢固。 3.台钻面上要保持清洁,有油污时要擦净。 4.台钻下方站人位置不准摆放其它物品。 5.钻孔时一定要把工件放正,与钻头垂直用力均匀以防钻头折断。 6.钻孔开始时要轻轻用力,以防工件转动或甩出。

工具的使用安全注意事项

工具的使用安全注意事项 ,机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用,不准使用已变形、已破损或有故障的机具。,其表面应光滑微凸,不得有歪斜、缺口、凹入及裂纹等情形。大锤和手锤的柄应用整根的硬木制成,不准用大木料劈开制作,也不能用其他材料替代,应装得十分牢固,并将头部用楔栓固定。锤把上不可有油污。不准戴手套或用单手抡大锤,周围不准有人靠近。狭窄区域,使用大锤应注意周围环境,避免反击力伤人。 ,应戴防护眼镜,必要时装设安全遮栏,以防碎片打伤旁人。凿子被锤击部分有伤痕不平整、沾有油污等,不准使用。 ,没有手柄的不准使用。 ,应将工件设置牢固后,方可开始工作。清除钻孔内金属碎屑时,应先停止钻头的转动。不准用手直接清除铁屑。使用钻床时不准戴手套。 ,工作应夹牢,长的工件两头应垫牢,应防止工件锯断时伤人。 ,除严格遵守说明书的规定外,还应遵守爆破的有关规定。 ,其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。防护罩至少要把砂轮的上半部罩住。禁止使用没有防护罩的砂轮(特殊工作需要的手提式小型砂轮除外)。砂轮机的防护罩应完整。 使用砂轮研磨时,应戴防护眼镜或装设防护玻璃。用砂轮磨工具时应使火星向下。不准用砂轮的侧面研磨。 无赤锯应符合上述各项规定。使用时操作人员应站在锯片的侧面,锯片应缓慢地靠近被锯物件,不准用力过猛。 ,砂轮片与两测板之间应加柔软的垫片,禁止猛击螺帽。 ,其工作转速应与砂轮机地转速相符。 ,最大不超过3mm;托架的高度应调整到使工件的打磨处与砂轮片中心处在同一平面上。砂轮片的有效半径磨损到原半径地三分之一时应更换。 4.4.2 电气工具和用具 ,每六个月应由电气试验单位进行定期检查;使用前应检查电线是否完好,有无接地线;坏的或绝缘不良的不准使用;使用时应按有关规定接好漏电保护器和接地线;使用中发生故障,应立即找电工修理。 ,应使用24V以下的电气工具,否则应使用戴绝缘外壳的工具,并装设额定动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器,且应设专人在外不间断的监护。漏电保护器、电源连接器和控制箱等应放在容器外面。 ,不准提着电气工具的导线或转动部分。在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施。在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,应立即切断电源。 ,压杆应与电钻垂直,如压杆的一端插在固定体中,压杆的固定点应十分牢固。 1)手持行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽包、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过12V。 2)行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供给,变压器不准放在汽包、燃烧室及凝汽器等金属容器的内部。 3)携带式行灯变压器的高压侧,应带插头,低压侧带插座,并采用两种不能互相插入的插头。 4)行灯变压器的外壳应有良好的接地线,高压侧宜使用三线插头。 电动的工具、机具应接地或接零良好。 电气工具和用具的电线不准接触热体,不要放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线

辅助安全工具的使用及注意事项

辅助安全工具的使用及注意事项 辅助安全工具的使用及注意事项第一章安全用具概述在电力系统中,根据各专业和工种的不同,我们要经常从事不同的工作和进行不同的操作,为了保证工作过程中不发生人身和设备事故,我们必须正确使用各种安全用具,如:电气设备的倒闸操作,在停电或不停电的电气设备上进行工作,线路检修等工作都离不开安全防护用具,正确使用和管理安全用具,是杜绝工作人员触电、高空坠落、电弧灼伤等工伤事故发生的一项重要措施,下面我们仅对一些常用的安全用具进行介绍。我们在从事电力生产过程中常用的安全用具可分为绝缘安全用具和防护安全用具两类。一、绝缘安全用具绝缘安全用具又分为基本安全用具和辅助安全用具,基本安全用具是指绝缘强度大,能长时间承受工作电压的安全用具,它一般用于直接操作带电设备或接触带电体进行某些特定的工作。属于这一类的安全用具,一般包括绝缘杆、高压验电器、绝缘隔板等。辅助安全用具是指那些绝缘强度不足以承受电气设备或导体的工作电压,只能用于加强基本安全用具的保安作用。属于这一类的安全用具一般指绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘台等。辅助安全用具不能直接接触电气设备的带电部分,一般用来防止设备外壳带电时的接触电压,高压接地时跨步电压等异常情况下对人身产生的伤害。二、安全防护用具安全防护用具是指那些本身没有绝缘性能,但可以保护工作人员不发生伤害的用具,如接地线、安全帽、安全带、护目镜等。此外,登高用的梯子、脚爬、

防毒用具等也属于安全防护用具。总结长期的电力安全生产经验,正确使用和妥善保管安全用具,是保证现场工作人员人身安全和设备安全的一项重要措施。那么,怎样对不同的安全用具正确使用和保管呢? 第二章基本安全用具的使用第一节绝缘杆绝缘杆包括绝缘棒、绝缘操作杆、另克棒。另克棒主要用来接通或断开跌落保险开关。绝缘杆主要用于安装和拆除临时接地线以及带电测量和试验等工作。绝缘杆、操作杆、另克棒由工作部分、绝缘部分和握手部分组成。工作部分一般由金属或具有较大机械强度的绝缘材料制成,一般不宜过长,在满足工作需要的情况下,长度不宜超过5-8mm,以免过长时操作发生相间或接地短路。绝缘部分和握手部分一般是由环氧树脂管制成,绝缘杆的杆身要求光洁、无裂纹或硬伤,其长度根据工作需要、电压等级和使用场所而定。为了便于携带和保管,绝缘杆一般分段制作组装,每段端头用螺丝或卡扣等方式连接。一、使用和保管:1、使用绝缘杆时,操作人应戴绝缘手套,雷雨天或接地网不合格时还应穿绝缘靴,以加强绝缘杆的保安作用。2、下雨、下雪天用绝缘杆在高压回路上工作,还应使用带防雨罩的绝缘杆。3、使用绝缘杆工作时,操作人应选择好合适的站立位置,保证工作对象在移动过程中与相临带电体保持足够的安全距离。 4、使用绝缘杆装拆地线等较重的物体时,应注意绝缘杆受力角度,以免绝缘杆损坏或绝缘杆所挑物件失控落下,造成人员和设备损伤。5、使用绝缘杆前,应检查其外表干净、干燥、无明显损伤,不应沾有油物、水、泥等杂物。使用后要把绝缘杆清擦干

常用工具使用及安全生产

常用工具使用及安全生产 开口扳手: 1.扳手叉口大小的选择应与螺栓螺母头部的尺寸一致。 2.扳手叉口厚的一边应置于受力大的一侧。 3.扳动时以拉动为好,若必须推动时,为防止伤手,可用手掌推动。 4.多用于拧紧或拧松标准规格的螺栓螺母。 5.不可用于拧紧力矩较大的螺母或螺栓。 6.可以上、下套入或者横向插入,使用方便。 梅花扳手: 1.适用于狭窄场合,扳手扳动30°后,则可更换位置。 2.使用时,可将螺栓、螺母的头部全部围住,不易脱落,安全可靠。 3.与开口扳手相比,拧紧或拧松力矩较大,但受空间的限制也较大。 4.紧固拆卸螺母或螺栓不宜松脱,但严禁使用套管加力。 5.棘轮式梅花扳手严禁使用套管加力。 6.扳手与螺母、螺栓必须匹配,敲击式梅花扳手敲击时,扳手安装到位。 套筒扳手: 1.适用于拆装某些由于位置所限的螺栓和螺母,普通版手不能工作的地方。拆装螺栓或螺母时,可根据需要选用不同的套筒和手柄。 2.用于拧紧或拧松扭力较大或头部为特殊形状的螺栓、螺母。 3.根据作业空间及扭力要求的不同选用接杆和合适的套筒进行作业。 4.使用时注意套筒必须与螺栓或螺母的形状与尺寸相适合,不允许使用外接加力装置。5.需要与棘轮扳手配合上使用时,应该使用冲击套筒。 活动扳手: 1.此种扳手的开度可以自由调节,适用于不规则的螺栓或螺母。 2.使用时,应将钳口调整到与螺栓或螺母的对边距离同宽,并使其紧密贴合,让扳手可动钳口 承受推力,固定钳口承受拉力。 3.不可用扳手当作铁锤敲击,不可在扳手柄端再套上管子来增加扳手的扭力。 4.活动扳手的开口尺寸能在一定范围内任意调节,应向固定边施力,绝不可向活动边施力。 5.限于拆装开口尺寸限度以内的螺栓、螺母,特别对不规则的螺栓、螺母,更能发挥作用。 6.不可用于拧紧力矩较大的螺栓、螺母,以防损坏扳手活动部分,扳手开口若有磨损或使用时 有打滑现象时,不可再继续使用,以免打滑产生事故。 7.原则上能使用套筒扳手的不使用梅花扳手,能使用梅花扳手的不使用叉扳手,能使用叉扳手 的不使用活动扳手。 内六角扳手 1.用于拧紧或拧松标准规格的内六角螺栓。 2.拧紧或拧松的力矩较小。 3.内六角扳手的选取应与螺栓或螺母的内六方孔相适应,不允许使用套筒等加长装置,以免损 坏螺栓或扳手。 4.使用前要正确区分螺栓的规格(公制或英制),以便选择正确规格的内六角扳手。 螺丝刀: 1.使用时,右手握住旋具,手心抵住柄端,旋具和螺钉同轴心,压紧后用手腕扭转,松动后用 手心轻压旋具,用拇指、中指、食指快速扭转。 2.使用长杆旋具,可用左手协助压紧和拧动手柄。 3.刀具应与螺钉槽口大小、宽窄、长短相适应,刀口不得残缺,以免损坏槽口和刀口。

常用电工工具的使用及注意事项

常用电工工具的使用及注意事项 一、试电笔 使用时,必须手指触及笔尾的金属部分,并使氖管小窗背光且朝自己,以便观测氖管的亮暗程度,防止因光线太强造成误判断,其使用方法见下图所示。 当用电笔测试带电体时,电流经带电体、电笔、人体及大地形成通电回路,只要带电体与大地之间的电位差超过60v时,电笔中的氖管就会发光。低压验电器检测的电压范围的60~500V。 注意事项: l.使用前,必须在有电源处对验电器进行测试,以证明该验电器确实良好,方可使用。 2.验电时,应使验电器逐渐靠近被测物体,直至氖管发亮,不可直接接触被测体。 3.验电时,手指必须触及笔尾的金属体,否则带电体也会误判为非带电体。 4.验电时,要防止手指触及笔尖的金属部分,以免造成触电事故。 二、电工刀 在使用电工刀时: l.不得用于带电作业,以免触电。 2.应将刀口朝外剖削,并注意避免伤及手指。 3.剖削导线绝缘层时,应使刀面与导线成较小的锐角,以免割伤导线。 4.使用完毕,随即将刀身折进刀柄。 三、螺丝刀 使用螺丝刀时, l.螺丝刀较大时,除大拇指、食指和中指要夹住握柄外,手掌还要顶住柄的末端以防施转时滑脱。 2.螺丝刀较小时,用大拇指和中指夹着握柄,同时用食指顶住柄的末端用力旋动。 3.螺丝刀较长时,用右手压紧手柄并转动,同时左手握住起子的中间部分(不可放在螺钉周围,以免将手划伤),以防止起子滑脱。 注意事项 1.带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。 2.作为电工,不应使用金属杆直通握柄顶部的螺丝刀。 3.为防止金属杆触到人体或邻近带电体,金属杆应套上绝缘管。 四、钢丝钳 钢丝钳在电工作业时,用途广泛。钳口可用来弯绞或钳夹导线线头;齿口可用来紧固或起松螺母;刀口可用来剪切导线或钳削导线绝缘层;侧口可用来铡切导线线芯、钢丝等较硬线材。钢丝钳各用途的使用方法见上图所示。

相关文档
相关文档 最新文档