母冷备转检修

母冷备转检修

此票中,可以考虑将2011、2021、2711隔离开关的控制电源拉开,母线PT2901的所有二次空开拉开。

启备变检修规程

4.5 厂用启动/备用变压器部分 4.5.1 设备简介 本厂采用单台发电机—变压器组单元接线,配单台高压厂用启/备变为天威保变电气股份有限公司生产的SFFZ10-40000/220三相幅向双分裂有载调压电力变压器,容量的选择以环境温度为40℃的情况下,变压器能带发电机最大连续出力时的厂用电,且顶部油温温升不超过55K(温度计法测量),绕组温升不超过65K(电阻法测量)为标准,因此300MW机组主变压器按发电机最大连续出力353MVA计,启/备变选择容量为40/25—25MVA,采用(230±8×1.25%/6.3-6.3KV)挡高压侧分接头有载调压。 4.5.2 设备的规范 本厂单台高压厂用启/备变的主要技术参数如下: 产品名称:三相双绕组户外式有载调压分裂电力变压器 产品型号:SFFZ10-40000/220 产品代号:1BB.714.351.1 额定电压:230±8?1.25%/6.3-6.3 kV 额定容量:40/25-25 MVA 额定电流:高压 100.4A,低压 2291A 最高工作电压:高压 252kV,低压 6.9-6.9kV 额定频率:50Hz 短路阻抗(在额定电压和频率下75℃):18%(半穿越) 联结组标号:YN d11-d11 调压方式:高压末端有载调压,调压范围230±8?1.25% kV 冷却方式:ONAN/ONAF(67%/100%) 极性:减极性 上节油箱吊重:8.1t 总油重:27.8t 带油运输重:75.8t 总重:91.87t 空载损耗、负载损耗、短路阻抗等参数实测值见产品合格证明书或变压器铭牌。 变压器的温升限值 表4.5.1 变压器在最大电流分接运行情况下的温升限值

发变组继电保护原理与动作过程

发变组继电保护原理及动作过程 一、发变组继电保护配置的基本要求:发变组继电保护继电保护配置过程中必须满足四性(即:可靠性、选择性、速动性及灵敏性)的要求,必须保证在各种发电机异常或故障情况下正确的发信或出口动作。根据GB14285的规定,按照故障或异常运行方式性质不同,机组热力系统和调节系统的条件,我公司发变组保护的出口方式有以下几种: 1.全停:断开发电机-变压器组断路器、灭磁,关闭原动机主汽门,启动快切断开厂分支断路器。 2.降低励磁。 3.减出力。 4.程序跳闸:先关主汽门,待逆功率保护动作后断开主断路器并灭磁。 5.信号:发出声光信号。 二、我公司发变组保护配置情况介绍: 我公司发变组保护每台机共有三面屏柜,分别为发变组保护A柜、B 柜、C柜,A柜及B柜为冗余设计,两面柜的保护配置完全相同,都是发变组的电气量保护;C柜为主变和高厂变的非电量保护。 发变组电气量保护配置有以下几种类型: 1.定子绕组及变压器绕组部故障主保护:发电机差动、主变压器差动、发变组差动、高厂变差动、励磁变差动、发电机匝间保护、定子接地。

2.定子绕组及变压器绕组部故障后备保护:发电机对称过负荷、发电机不对称过负荷、低阻抗、高厂变复压过流、励磁变过流、励磁绕组过负荷。 3.转子接地保护 4.发电机失磁保护 5.发电机失步保护 6.发电机异常运行保护:发电机过励磁保护、发电机频率异常保护、发电机逆功率保护、发电机程跳逆功率保护、启停机保护、断口闪络保护、发电机断水、发电机热工。 7.主变(间隙)零序保护 8.厂用电后备保护:厂变分支过流、分支限时速断、分支零序过流。9.断路器失灵启动 变压器非电量保护: 1.变压器重瓦斯 2.变压器轻瓦斯 3.变压器压力释放 4.变压器油温异常 5.变压器油位异常 6.变压器冷却器全停 三、重要保护简绍 1.差动保护:包括发电机差动、发变组差动、主变差动、厂变差动、励磁变差动。我司保护装置的差动保护采用比率制动式保护,以各侧

220kV母联充电保护

1. 220kV母联充电保护主要是为了在母线充电过程中,能更可靠地切除被充电母线上故障而配置的一套保护装置。母联断路器的充电保护属于断路器保护,专为用母联断路器向备用母线充电用。整定值很小,动作时间也很短,在母联断路器合闸于故障的母线时,瞬时动作,断开母联断路器,防止扩大事故,只切除故障母线,而非故障母线正常运行。 在常规变电站中的母联控制屏上,都有一个充电按钮,它可以代替母联断路器的操作把手母联断路器合闸,但作用却很不相同。操作把手只是用来进行手动合、跳闸操作。充电按钮只能在用母联断路器为母线充电时用,而且按下此按钮,才能将母联断路器的充电保护投入,同时断开母差保护的负电源。也就是说,合母联断睡器前投入的充电保护,只有用此按钮合闸才起作用,同时断开母差保护的负电源是为了防止母差保护误动。 为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置相电流或零序电流保护,作为专用的母线充电保护。 1.1母联充电保护装置的组成 微机型充电保护装置,一般由微机型母线差动保护装置包含的母联“充电保护”和母联“过流保护”,以及独立的母联开关电流保护共同组成。微机型母线差动保护装置所属的母联充电保护包含于母差保护装置中,作为微机型母差保护的一项功能实现,与母差保护共用一组保护电源,因此,当微机型母差保护停用时,所属的充电保护、过流保护也就无法使用。 为解决母差保护停用时,母线一次设备因故检修后,用母联开关对母线充电时没有保护的问题,采取了在现场另加装一套独立的母联开关电流保护(一般由断路器保护装置实现)。 1.2微机型充电保护装置中使用次序的问题及解决方法: 由于微机型充电保护由两套完整的母联充电保护共同组成,也就存在了一个微机型母联短充电、长充电保护与母联开关电流保护优先起用的问题。 1.2.1 母差保护起用时 微机型母差保护所属的短充电保护具有短时闭锁母差的功能,而长充电保护与母联开关电流保护不具有这一功能。故此时必须起用母差保护所属的短充电保护对空母线充电。 1.2.2 当母差保护投信号时 此时,母差保护动作不会引起出口跳闸,长充电保护与母联开关电流保护在保护整定中相对短充电保护增加了一项零序过流定值,提高了保护的灵敏性。此种情况下,应优先起用母联开关的长充电保护(或母联开关的电流保护)对空母线充电。 1.2.3当母差保护停用时 母差保护停用,所属的短充电保护与长充电保护也随之停用,因此只有起用母联开关电流保护对空母线充电。 2 母联充电保护应用中的几个问题 2.1 短充电保护的应用: 当双母线中一段母线停电检修后,通过母联开关对检修母线充电时,应起用短充电保护,以恢复双母线运行。充电过程中,当检修母线有故障,不经复合电压闭锁,瞬时跳开母联开关,切除故障。 2.2 短充电保护闭锁母差必要性的问题: (1)冲击新母线时,故障几率大,短时投入充电保护\闭锁母差保护,既可以切除故障,又可以避免影响较大的母线保护误动作. (2)目前充电保护一般为简单过流保护,外部故障可能误动作,现在充电保护厂家已经自动实现短时投入后退出功能.

电厂考试题

汽轮机试题 汽轮机危急保安系统作用及配有哪几种形式动作定值为多少 我厂汽轮机旁路系统采用哪种形式,容量为多少 我厂高、低压旁路联锁关闭条件以及开启条件 高压旁路为什么现开减压阀再开减温水而低压旁路先开减温水后开减压阀ETS保护有哪些,定值多少 哪些情况做高压遮断电磁阀试验,如何做 哪些情况做抽气逆止门活动试验,如何做 主汽门、中联门活动试验条件有哪些,如何做 什么情况下做注油试验,如何做 超速试验条件 锅炉过热器、再热器打水压汽机侧措施如何做以及注意事项 真空严密性实验条件及试验标准,如何做 主汽门、调速汽门严密性试验如何做,试验标准 机组禁止启动条件 机组高缸预暖条件暖缸注意事项 机组冲车条件有哪些- 机组冲车参数如何选择 汽轮机启动注意事项 机组停运前准备工作有哪些 防进水保护动作条件 凝结水系统投入前的检查 汽轮机有哪些超速保护动作值是多少 主机润滑油低油压联锁保护如何做,写出相关联锁定值 汽轮机遇下列情况之一时,应破坏真空紧急停机 写出高压内下缸温度340℃时机组启动送轴封全过程 空冷凝汽器排汽背压升高原因,现象及处理 密封油箱油位低的危害,如何调整 高加由检修转运行操作步骤 高压加热器检修措施 高压加热器运行中维护项目 加热器紧急停运条件 高压加热器紧急停运操作步骤 哪些情况禁止投运加热器,及加热器投停原则 轴封系统投运前的准备 抽真空旁路作用开关逻辑 发电机进油的现象、原因、及处理 密封油系统有哪几种运行方式,各种方式应注意哪些项目 机组运行中给水泵组检修后如何通水恢复备用 机组运行中给水泵组更换心包如何做检修措施 主机冷油器切换操作及注意事项 密封油系统投运前检查项目

启备变冲击受电(终)

编号:XZ-TC/DQ-20 淮南矿业集团新庄孜电厂2×135M W循环流化床机组#01启备变冲击受电方案 编制单位:安徽新力电业科技咨询有限责任公司 会审单位:淮南矿业集团新庄孜电厂 中电投电力工程有限公司 江苏兴源电力工程监理有限责任公司 安徽电力建设第二工程公司 出版日期: 2009年10月版次:第 1 版

编写:日期审核:日期批准:日期

参加会审单位及人员签名 会审日期: 年月日

目录 1. 系统与设备概述 (4) 1.1 系统概述 (4) 1.2 主要设备参数 (5) 1.3 本次受电系统特殊说明 (5) 2. 方案编写依据 (5) 3. 受电范围和条件及过程安排 (6) 3.1 受电范围 (6) 3.2 受电过程安排及要求 (6) 3.3 受电前准备工作 (6) 3.4 受电应具备的条件 (7) 3.5 受电前及受电过程系统运行方式 (8) 3.6 受电前、后危险点的隔离措施 (8) 4. 受电程序、步骤与工艺控制 (9) 4.1 受电操作步骤 (9) 4.2 工艺质量控制措施 (9) 5. 调试质量标准及检验要求 (9) 5.1 调试质量标准 (9) 5.2 检验要求 (10) 6. 技术记录要求 (10) 7. 职业安全健康、环境管理措施及文明施工 (10) 7.1职业安全健康、环境保护技术措施 (10) 8. 组织分工与职责 (12) 8.1组织 (12) 8.2分工与职责 (12) 9. 附录 附录一:厂用受电操作步骤 附录二:倒送电一次系统图

淮南矿业集团新庄孜综合利用自备电厂以大代小技改工程 #01启备变冲击受电方案 1. 系统与设备概述 1.1 系统概述 淮南矿业集团新庄孜综合利用自备电厂以大代小技改工程采用2×135MW循环流化床机组,两台机组均采用发-变组单元接入本厂新建的220kVGIS配电装置。220kV 系统采用双母线接线,专用母联,由两条新建线路与系统连接。 本期两台机组共采用一台容量为28/28MVA启备变。电源取自本厂的220kV母线,为全厂提供启动/备用电源。 厂用设备采用6kV和380V两级供电。单元机组配置一台与启备变同容量双圈变作为高压厂用变,其电源从发电机离相封闭母线T接;高厂变次级绕组同时为机组的6kVA、B两段工作母线提供电源。 本厂不设立独立的6kV高压公用电源,主要公用负荷及低压公用变电源均取自机组的6kV工作段母线。6kV系统采用中阻接地。 380/220V厂用电系统均采用动力中心PC和电动机控制中心MCC的供电方式。380系统中性点直接接地。 本期工程采用炉、机、电集中控制方式,使用一个集中控制室。发变组、厂用电系统、UPS系统、直流系统等电气设备和系统纳入DCS监控范围。监视对象主要包括发变组、厂用电系统、高、低压厂变等保护和自动装置的动作信号、各设备的状态信号、异常运行信号以及各设备的主要运行参数和越限报警等;控制对象主要为发变组、厂用电系统、6kV工作段工作电源、6kV工作段备用电源、380V母线段工作电源、分段断路器的控制等。 本工程6kV厂用电系统采用微机数字保护测控装置。每段6kV母线配置一套厂用电快切装置,该装置能满足手动切换和自动切换的要求。

母联保护测控装置使用说明书

母联保护测控装置使用说明书 一、概述 本装置适用于66kV及以下电压等级的非直接接地或不接地系统中的母线联络保护及测控。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电所综合自动化系统。 1.保护功能 ◆三相/两相三段式电流保护(速断、限时速断、过流) ◆零序电压闭锁方向零序过流保护(可选择跳闸/告警) 2.辅助功能 ◆备用电源自动投入 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):两路母线电压、电流、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号 ◆遥控量:完成1台断路器就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能 ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 ◆电源断路器保护跳闸闭锁备自投 5.通讯功能 ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口 6.特点 ◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 ◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合IEC电磁兼容标准 ◆与两路进线断路器配合,在不改变硬件及软件的情况下,可以实现两路进线电源备自投 和母联自投两种运行方式 ◆可以实现远方定值整定与修改 ◆事件顺序记录并上传SOE事件

◆汉字液晶显示,键盘操作 ◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理 针对A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。当电流达到速断定值时,且速断保护投退控制字处于投入状态,则立即跳闸,同时给出保护动作、事故音响信号,并记录和上传相应的SOE事件。 图1 三段保护逻辑框图 零序过流保护逻辑图如下图。

主变、高厂变、高公变及#1启备变

1主变、高厂变、高公变及#1启备变 1.1设备概况 1.1.1每台机组均设一台主变,在发电机出口分别接一台高厂变、一台高公变,带6KV 厂用及公用负荷。同时设一台#1启备变,作为两台机组6KV段的备用电源。主 变由常州东芝变压器厂提供,高厂变、高公变均为无载调压变压器,#1启备变 为有载调压变压器,均由特变电工衡阳变压器厂提供。 1.2设备规范 1.2.1变压器技术参数 表1变压器技术参数

1.2.2变压器套管CT技术参数 表2变压器套管CT技术参数 1.2.3变压器分接开关技术参数 表3变压器分接开关技术参数

1.2.4.1主变冷却器 a)共配置7组冷却器,每组冷却器配置3台冷却风扇和1台潜油泵。 b)冷却装置采用低噪声的风扇和低转速的油泵,有过载、短路和断相保护。 c)冷却装置进出油管装有蝶阀,潜油泵进出口油管装有蝶阀。 d)控制箱采用两路独立电源供电,两路电源可任选一路“工作”或“备用”。工作电源 断相或失压时能自动切换至备用电源。 e)每组冷却器通过切换开关可运行在“工作”、“辅助A1”、“辅助A2”、“备用”、“停 止”状态。工作或辅助冷却器出现故障时,备用冷却器能自动投入运行。辅助A1, 冷却器按变压器线圈温度大于55℃或负荷大于75%自动启动,小于45℃停止。 辅助A2,冷却器按变压器线圈温度大于65℃或负荷大于85%自动启动,小于55℃ 停止。. f)冷却器全停延时1min报警。冷却器全停延时30min后若顶层油温高于75℃则变 压器跳闸。否则,冷却器全停延时60min变压器跳闸。 g)冷却器熔断器用途说明如下:FU1、FU2动力电源A监视继电器回路。FU3、FU4 动力电源B监视继电器回路。F1动力电源A交流接触器回路。F2动力电源B 交流接触器回路。F3辅助/备用自动回路。F4故障信号指示灯回路。F5、F6110V 直流控制回路。F7、F8110V直流信号回路。QA加热器回路。各组冷却器动力 箱FC1~FC7各组冷却器接触器回路。 h)当投入备用电源、备用冷却装置,冷却器跳闸、潜油泵发生故障时,均发出信号。 i)冷却器控制箱内设加热驱潮装置,可根据温度和湿度自动投入。 1.2.4.2高厂变、高公变冷却器 a)高厂变12组散热片共分6组,每组冷却器配置1台冷却风扇。 b)高公变变4组散热片共分2组,每组冷却器配置1台冷却风扇 c)冷却装置采用低噪声的风扇,有过载、短路和断相保护。 d)冷却装置进出油管装有蝶阀。 e)控制箱采用两路独立电源供电,两路电源可任意选一路工作或备用。工作电源断 相或失压时能自动切换至备用电源。 f)全部冷却器组通过切换开关可运行在“自动”、“手动”状态。冷却器自动方式下, 可按顶层油温或负荷电流延时启动和停止相应冷却器。 g)高厂变在自动情况下, h)当顶层油温(油温度计1)达60℃时,启动1、3、5组冷却器,当温度低于50℃ 停止1、3、5组冷却器运行。 i)当顶层油温(油温度计2)达70℃时,启动2、4组冷却器,当温度低于60℃停 止2、4组冷却器运行 j)。当投入运行的冷却器任一热继电器(FR)动作跳闸,第6组冷却器自动启动。

主变及启备变运行规程资料

第4章变压器系统 4.1变压器设备概述 4.1.1本期#1、#2机组各设一台主变,分别通过发电机-变压器-线路组型式接入新建的330kV母线配电装置。每台机组设一台高厂变,高压侧从发电机出口接入,低压侧作为本机组6KV厂用段负荷的工作电源。两台机组共设一台高压启备变,高压侧电源接引自老厂110KV母线,低压侧作为两台机组6KV厂用段的备用电源。 4.1.2主变采用特变电工衡阳变压器有限公司生产的三相双绕组强迫油循环风冷无励磁变压器,型号为SFP-400000/330。厂高变为山东电力设备有限公司生产,型号SFF-45000/20,冷却方式自然油循环风冷/自冷。启备变由保定天威集团特变电气有限公司生产,户外、三相、铜绕组油浸式带分裂绕组有载调压变压器,型号为SFFZ-35000/110,冷却方式自然油循环风冷/自冷。 4.2变压器设备技术规范 4.2.1主变压器技术规范 变压器生产厂家特变电工衡阳变压器有限公 司 变压器生产日期 型号SFP-400000/330 额定容量400MVA 型式户外、三相双绕组强迫油循环 风冷无励磁变压器 最高工作电压(高压侧/低压侧) (KV) 363/20 额定电压(高压侧/低压 侧)(KV) 363±2×2.5%/20 额定电流(高压侧/低压侧)(A)636.2/11547 短路阻抗 15%(短路阻抗误差不超过 ±3%) 调压方式无激磁调压冷却器台数4+1 连接组标号YN,d11 调压范围363±2×2.5% 效率99.74% 中性点接地方式经接地刀闸直接接地额定频率(HZ)50 冷却方式强迫导向油循环风冷 (ODAF) 相数 3 绕组绝缘耐热等级 A 损耗空载损耗(kW) 195 负载损耗(kW) 845 附件损耗(kW) 40 4.2.2启备变技术规范 变压器生产厂家保定天威集团特变 电气有限公司 生产日期 型号SFFZ-35000/110 型式户外、三相、铜绕组油浸式带分裂绕组有载调压变压器

01启备变由运行转检修

山西京玉发电有限责任公司电气操作票 值编号 命令操作时间:年月日时分操作终了汇报时间:日时分 操作任务01启备变由运行转检修 状态由运行状态转换为检修状态 √顺序操作项目操作时间1接值长令:01启备变由运行转检修 2在微机五防系统上模拟预演正确 3检查1号发变组运行正常,发电机负荷在60MW以上 4检查2号发变组运行正常,发电机负荷在60MW以上 5在1号机DCS画面检查厂用6KV 11段备用电源进线开关10BBA03在断开状态 6在1号机DCS画面检查厂用6KV 12段备用电源进线开关10BBB03在断开状态 7在2号机DCS画面检查厂用6KV 21段备用电源进线开关20BBA03在断开状态 8在2号机DCS画面检查厂用6KV 22段备用电源进线开关20BBB03在断开状态 9在NCS上断开01启备变210开关 10在NCS检查210开关确已断开,启备变有功为零,电流为零 11检查1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03确在断开位 12将1号机6KV 11 段备用电源进线开关10BBA03切换至“就地”位置 13将1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03摇至“试验”位 14断开1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03的储能电源开关QF1 15断开1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03的控制电源开关QF2 16断开1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03的装置电源开关QF3 17断开1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03的多功能电源开关QF4 18断开1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03的交流电源开关QF5 19断开1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03的保护电压开关QF6 备注: 值长:值班负责人:监护人:操作人:、

#01启备变停运期间保证安全措施

#01启备变停运期间保证安全措施 我公司计划于4月20日进行#01启备变春检工作,在启备变停运期间,由于厂用电无备用电源,一旦机组掉闸,同时将造成该机组厂用电中断,当值运行人员在启备变停运期间,要对照以下措施认真执行: 一、运行方式: 1.两台机组正常运行,厂用电系统为正常运行方式。 2.#01启备变检修,10kV厂用系统无备用电源。 二、注意事项: 1.值长要加强对现场设备检修及操作的总体控制,在#01启备变检修期间,无特殊情况,不安排公用系统设备的切换和检修,尽量不安排高压电机启动。 2.现场停止一切不必要的检修工作,尤其是在机组控制系统上的工作,改到其它时段进行。 3.运行人员要加强运行操作及调整的监护,防止误操作的发生。 4.负荷高时,严格按规定控制真空和再热汽压,加强空冷变压器温 度监视。 三、防范措施: 1.每班三次全面检查#1、#2发变组系统及10kV各工作电源运行情况,及时发现设备异常,及时联系处理解决。 2.对#1、#2高压厂用变运行情况要特别加强监视,及时记录上层油温及负荷情况,并检查主变、脱硫变工作正常。 3.对10kV工作电源开关电流严格控制在1500A以下,必要时调整辅机运行方式,使每台机两段10kV负荷电流尽量平均分布。 4.对机炉设备运行异常要及时采取措施,必要时可降负荷运行,尽最大可能避免机组停运。 5.做好厂用电系统运行方式的检查,保证运行方式合理;尤其是分段运行的母线,所带负荷要平均分配。 6.加强直流、保安、UPS系统的运行检查,室内温度高时及时联系

采取降温措施。并加强蓄电池组的检查,保证良好的通风和照明,并做好防火防爆工作,以确保事故电源的可靠。 7.检查#1、#2柴油发电机组备用正常,各信号灯、表计指示等正常,机械部分完好,如发现缺陷及时通知设备部相关专业人员迅速检查处理。 8.厂房内重要辅机(如送风机、引风机、给水泵、辅机循环水泵等)电动机事故按钮装置应完好,保护罩可靠,以防误碰造成停机事故。 9.加强电缆夹层、电缆槽盒的检查,特别是炉房内电缆竖井和槽盒,以及靠近热管道容器附近电缆的完好情况,以防电缆过热着火时引发全厂停电事故。 10.各配电室内电气设备的停、送电工作应严格执行倒闸操作制度,做好防止走错间隔、误停电或误送电引起设备事故的措施。 11.4月19日前夜暂停低负荷给水泵单泵及三磨运行措施。 12.4月19日前夜班值长联系尽可能上煤质较好的煤,避免因煤质差造成灭火停机厂用电中断事故。同时严格执行部门防止灭火的锅炉稳燃措施。 13.随时了解公用系统设备运行情况,如空压机、燃油泵等,保证负荷及运行方式合理。 四、应急措施: 若发生一台机组掉闸情况,当值人员应按厂用电中断事故进行处理,并立即采取如下措施: 1.检查直流事故油泵(润滑油、密封油)自动联起,否则手动启动,检查主机润滑油压、油氢差压正常;若密封油压无法维持发电机氢压,立即开启发电机排氢门进行事故排氢,同时充二氧化碳排氢;现场严禁明火,全部开启机房屋顶风机。 2.检查UPS电源切换为直流电源带且工作正常。 3.检查柴油发电机组自动启动并接带机、炉保安MCC,否则就地检

【建筑电气工程】电气典型倒闸操作票

(建筑电气工程)电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4#3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV#02启备变由热备用转检修 3.2220KV#02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修

母联充电保护

母联开关独立过流保护,亦即母联开关过流和零序保护。母联充电保护包含于母差保护装置中,见下文: 220kV母联充电保护主要是为了在母线充电过程中,能更可靠地切除被充电母线上故障而配置的一套保护装置。随着微机技术的日益成熟,微机型保护装置取代电磁型保护已成为一种发展趋势。目前,在南通地区的16座220kV变电所中,应用的220kV微机型母联充电保护有11套,电磁型充电保护有5套。相对而言,微机型充电保护具有功能更强大,动作逻辑更清晰的特点,在应用过程中,与传统的电磁型保护存在一定的差异。现从运行应用的角度对两类保护装置进行分析比较。 1 母联充电保护: 1.1母联充电保护装置的组成 电磁型母联充电保护装置一般采用与母差保护集中组屏的方式,母联充电保护与母差保护各用一组独立的保护电源; 微机型充电保护装置,一般由微机型母线差动保护装置包含的母联“充电保护”和母联“过流保护”,以及独立的母联开关电流保护共同组成。微机型母线差动保护装置所属的母联充电保护包含于母差保护装置中,作为微机型母差保护的一项功能实现,与母差保护共用一组保护电源,因此,当微机型母差保护停用时,所属的充电保护、过流保护也就无法使用。为解决母差保护停用时,母线一次设备因故检修后,用母联开关对母线充电时没有保护的问题,采取了在现场另加装一套独立的母联开关电流保护(一般由断路器保护装置实现)。 1.2微机型充电保护装置中使用次序的问题及解决方法: 由于微机型充电保护由两套完整的母联充电保护共同组成,也就存在了一个微机型母联短充电、长充电保护与母联开关电流保护优先起用的问题。 1.2.1 母差保护起用时 微机型母差保护所属的短充电保护具有短时闭锁母差的功能,而长充电保护与母联开关电流保护不具有这一功能。故此时必须起用母差保护所属的短充电保护对空母线充电。 1.2.2 当母差保护投信号时 此时,母差保护动作不会引起出口跳闸,长充电保护与母联开关电流保护在保护整定中相对短充电保护增加了一项零序过流定值,提高了保护的灵敏性。此种情

电气典型倒闸操作票(doc74页).doc

华能XX 电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 前言本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07 )引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录1 ?发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4# 3发电机励磁系统恢复热备用 1.5# 3发电机励磁系统破坏备用 2 .发电机解并列操作

2.1发电机程控启动方式与系统并列2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3?启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4 ? 6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行 转检修 6.2200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至

母联保护的应用及常见问题

母联保护的应用及常见问题 母联断路器是两条母线电气联系的纽带,一般情况下母联断路器是合闸状态,即母线并列运行。并列运行时如果一段母线上发生故障,考虑到不将故障波及到另一条母线上,要求继电保护能够快速的跳开母联断路器,并瞬时切除故障母线上的所有元件。我厂220KV的主接线为双母双分段带旁路接线,设有两个母联断路器,分别为1号母联2250开关和2号母联2260开关,经技术改造后,由原来的电磁型保护更换成超高压线路成套保护装置和断路器失灵起动及辅助保护装置。 故障引起母联保护动作的分析 某市变电站的GIS是户内SF6气体绝缘全封闭组合电器,三相分箱式,双母线接线,220KV出线5回,变压器出线2回。同时,220KV侧为固定连接方式,其中Ⅰ母包括1号主变、D线路和E线路;Ⅱ母包括2号主变、A线路、B线路和C线路,220KV母联开关在合闸位置。在运行中GIS内部发生过一起特殊故障,维修人员无法从外观上进行判断和检测。根据我国多年来相关经验的总结,形成母线故障的原因是多方面的,如绝缘子表面污闪,母线TA、TV损坏或爆炸引起母线故障;母线上所连线路间隔单元出现故障,然后波及母线等。主要故障类型为单相接地故障及相间短路故障。母线故障,大部分是因为绝缘子对地放电引起的,开始表现为单相接地故障,然后发展为相间故障故障短路。本文对此特意进行了深入的分析,通过

综合事故后装置的录波数据和报告、母线的动作行为,及正确的理论计算,藉以寻求故障点的精确位置,保障系统的快速修复。 一、母差保护的基本概念及原理。 1)母联保护基本概念。做为保证电网安全稳定运行的重要系统设备,母差保护具有安全性、可靠性、灵敏性和快速性等优点,可以保证整个区域电网的安全。在我国电网中,母联电流比相式差动保护、电流相位比较式差动保护、比率制动式差动保护都曾被广泛运用过,用户普遍认为,其中比率制动式母差保护效果最好,它按分相电流差动原理构成,能够很好地适应母线运行方式、故障类型、过渡电阻等。 2)母差保护基本原理。通过实践可以知道,母线差动保护与其它类型差动保护的区别是:母线差动保护的范围会随母线倒闸操作的进行,母线运行方式的改变而变化,母线差动保护的对象也由于母线元件的倒换操作而改变。故障事例是双母线接线,其原理接线图如下图。其中电流互感器TA1、TA2、TA3、TA4与差动电流继电器KD3组成,在运转中可以明确地反映母线上是否出现故障。 母联保护改造方案研究 依托于IEC61850通讯规约,以一次设备智能化、二设备网络化为基础的智能化变电站,可实现站内智能电气设备间信息共享和互操作,是今后变电站发展的重要方向。[1]。数字化保护作为智能化变电站的重要组成部分,数字化保护改造是智能变电站改造的重点与难点。数字化母线保护以其保护范围及应用条件的重要性与特殊性,在

断路器和隔离开关在作用上的区别

隔离开关的作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 断路器又称空气开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于高压熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,获得了广泛的应用。 断路器(或称开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 隔离开关的选择和类型:户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关,通常可动触头(闸刀)与支柱绝缘子的轴垂直装设,而且大多采用导体刀片触头,图1所示的为户内GN-10型隔离开关外形结构。由图可知,高压隔离开关的三个共同一个底座上,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头(一极)为两根平行矩形制成的刀闸,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头形成良好的线接触。动触头刀闸靠操作绝缘子转动,操作绝缘子与刀闸及主轴臂连接,可以对高压隔离开关进行分、合操作。 通过上述可以看出断路器和隔离开关的主要区别在于断路器具有灭弧的能力,而隔离开关没有。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

主变、启备变和高、低压厂变技术规范

2.主变、启/备变和高、低压厂变技术规范:

2.1发电机、变压器禁止启动项目: 发生下列情况之一者,禁止启动: 1)发电机、主变压器等主要设备有严重缺陷; 2)发电机、变压器等一次设备回路绝缘不符合标准; 3)发变组主保护不能投入; 4)发电机、主变压器等主要参数不能显示; 5)发电机一次水水质不合格; 6)主变压器、高压厂用变压器油质不合格; 7)发电机氢气纯度不合格。

3.2.3.41 机组负荷达200MW,厂用电切至本机带 2.2负荷大于250MW启动低加疏水泵,投入AVC,视机组情况投入其它制粉系统 2.3电气设备启动前的检查及准备 2.4验收 新装或检修后的发电机下列项目应合格: 1)发电机定、转子回路绝缘; 2)气密性试验; 3)氢气系统; 4)一次水系统。 2.5 厂用电系统的检查与投运 1)确认直流系统、UPS系统运行正常,电压在正常值。 2)厂用电系统。 a)确认#11、#12启/备变运行正常,无报警信号。 b)厂用6KV、循环水泵房6KV、公用6KV母线电压正常。 c)确认各厂用变压器运行正常,各低压段、MCC运行正常,电压在正 常值。 2.6氢气系统的投入和运行 1)发电机充氢前的检查和准备: a)汽轮发电机处于静止或盘车状态。 b)有关表计和报警装置经校验合格,控制电源投入。 c)发电机已全部封闭,气密性实验合格。

d)确认密封油系统具备投运条件。 e)通知氢站,准备足够的氢气、二氧化碳气体。 f)确认氢气、二氧化碳气体纯度合格。 2)氢置换前应将动火票收回,机房天车停电,进行置换充氢工作,应办理 工作票。 3)氢纯度表的指示:位置1:H2在空气中含量(正常运行);位置2:H2 在CO2中的含量(充排氢时监视);位置3:空气在CO2中含量(充排CO2时监视)。 4)发电机排氢门MKG19AA055的逻辑 保护开条件: a)(MKG18CP004)事故排氢或(MKG18CP004)氢置换在进行中。 b)发电机壳内压力大于20Kpa。 自动关条件:a)或b) a)MKG18CP004)发电机壳内气体压力小于最小值。 b)(MKG18CP001)发电机壳内气体压力小于20Kpa,则自动关。 5)CO2闪蒸子回路(MKG70EE001)的逻辑 a)CO2闪蒸子回路(MKG70EE001)投入后,至少有一台风机开启, 则反馈子回路MKG70EE001投入,并打开一个二氧化碳加热器的电 磁阀(MKG73AA051或MKG74AA051)投入,如两阀均打开或关闭,或无风机开启,则故障报警。如打至就地控制,则OM画面上闭锁操 作。 b)二氧化碳加热器电磁阀(MKG73AA051)的开关逻辑

电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1 发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1 220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2 200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作 6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行转检修 6.2 200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至II母线运行 7. 400V厂用系统操作 #3机400V汽机PCA段停电并设安全措施 #3机汽机MCCIA母线停电检修做安全措施 #3机保安PC段撤除安全措施并送电 #3机保安PC段停电并设安全措施 8.直流系统操作

母联备自投(全系列)

母联备自投 (最新全系列) BQ6母联控制器BQ6A触摸屏母联控制器BQ7一体式母联控制器 杭州博耐电子设备有限公司 HanZhouBoNaiElectronic equipment Co.,LTD

母线联络控制器(也称母联控制器或母联备自投)主要用于自动控制切换带母线联络断路器的二路电源的供电系统。控制模式有母联备自投、进线备自投两种。 杭州博耐电子设备有限公司是国内生产母联控制器最全的厂家,产品功能多样,品种齐全。主要有: BQ6母联控制器,BQ6A 触摸屏母联控制器,BQ7母联控制器一体式母联控制器。 以下是系列母联控制器产品的基本介绍。

BQ6母联控制器: 产品结构 BQ6母联控制器主要用于自动控制切换带母线联络断路器的二路电源的供电系统。控制模式有母联备自投、进线备自投两种。 组成母联自动转换开关的有:BQ6母联控制器、HH5-G三相交流过欠压断相保护器、空气断路器等。 母联控制器BQ6通过检测两台三相保护器的工作状态,判断两路电源正常与否,然后根据逻辑动作。控制器有3个通信口,COM3为扩展口,COM1和COM2 为RS232/RS485接口,可直接控制,也可外接触摸屏、液晶显示器或上位机。带有10 路开关量输入,8 路继电器输出。输入开关量采用光电隔离,输出采用光电、继电器双重隔离,通信口RS485 带有ESD±15KV 保护。元器件采用贴片,体积小,导轨安装,插接端子台,安装维护方便。 执行断路器 可使用进口或国产任何框架断路器:如国产DW45; 进口ABB Emax ; 施耐德MT等框架式空气断路器,不论3极4极,只要有电 动操作机构,电流从800-6300A均可。

电厂电气运行规程手册范本

电气运行规程 1. 范围 本部分规定了本厂所使用的电气运行规程中电气的设备与系统在启动、停止、运行维护、事故处理及试验等方面的安全、经济技术的要求和基本操作方法。 本部分适用于本厂的集控电气运行、专业技术、管理岗位的技术要求。 2. 引用标准 下列部分所包含的条文,通过在本部分中引用而构成本部分的条文,凡是注日期的引用文件其随后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T 595-1996 《六氟化硫电气设备气体监督细则》 DL 400-91 《继电保护和安全自动装置技术规程》 DL 474.1~ 6-92 《现场绝缘试验实施导则》 DL/T 639-1997 《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》 DL/T 607-1996 《汽轮发电机漏水、漏氢的校验》 DL/T 651-1998 《氢冷发电机氢气湿度的技术要求》 DL/T 57.2-95 《电力变压器运行规程》 GB l4285—93 《继电保护和安全自动装置技术规程》 (82)水电技字第63号《电力工业技术管理法规》 电安生[1994]227号《电业安全工作规程》 3. 发电机运行规程 3.1 发电机技术规范 3.1.1 发电机概况 本机组发电机为东方电机厂生产的QFSN-300-2-20B型由300MW汽轮机直接拖动的三相、两极、隐极式同步发电机,其旋转方向从汽轮机头向发电机看为顺时针。发电机采用“水氢氢”冷却方式,即:定子绕组(包括定子线圈、定子引出线)水内冷,转子绕组氢内冷,定子铁芯及端部结构件采用氢气表面冷却;内部采用两端带轴流式风扇的密闭循环通风系统;密封系统采用单流环式油密封;集电环采用空气冷却,即:两集电环间的同轴离心式风扇对集电环及电刷进行强迫冷却。 本发电机具有失磁异步运行、进相运行、调峰运行和不对称运行能力;励磁型式采用机端自并励静态有刷励磁系统;定、转子线圈的绝缘采用F级绝缘材料。发电机中性点通过单相配电变压器高阻接地。 3.1.2 发电机设备规范 发电机铭牌参数(见表1)。 表1 发电机铭牌参数 规格型号QFSN-300-2-20B 出厂编号12-300-44-1 额定容量353MVA 额定功率300MW 功率因数0.85(滞后)短路比0.6241 额定频率50HZ 额定氢压0.25MPa 最大连续输出功率330MW 最高允许氢压0.35MPa 发电机容积72m3 制造厂家东方电机股份有限公司 定子额定电压20KV 转子额定励磁电压455V