文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 背景音乐公共广播方案

背景音乐公共广播方案

背景音乐公共广播方案
背景音乐公共广播方案

第一章背景音乐及紧急广播系统设计方案

一. 设计概述

1.系统概述

总参项目是一个综合性建筑群体,集住宅、购物、办公,幼儿园于一身。

整体设计立足于先进、灵活、耐用,以智能化为主。背景音乐广播系统的设置可以使整个项目建筑智能化提高到一个新的高度。背景音乐广播整体设计既可以播放背景音乐,又可以发布日常信息、紧急广播、火灾报警。这套系统既为整个建筑群提供良好的娱乐、休闲环境,又为工作提供极佳的场所。这样就需要选择一家有知名度的专业广播系统生产厂家设备与之相配合,为此,我们选用博世(原飞利浦)Praesideo是全数位化的公共广播系统,可以满足专业用户对公共广播/紧急所有要求。

2.系统设计目标及功能需求

2.1.背景音乐广播

能提供多种音源进行背景音乐广播并能够进行分区控制。不同的使用区域应可以播放不同内容的音乐节目。

2.2.语音广播

语音广播能够分区广播,以便将不同的通知内容广播到特定的区域。

2.3.紧急广播

发生火灾或紧急事故时,无论在公共区以及其它区域的公共广播音量状态如何,均能实现自动强行切换,并以最大音量同时向事故区和相邻区播放不同的火灾广播(疏散与警告信息),消防广播有自动语音广播(警告和疏散广播)和消防话筒的手动广播两种方式。

2.4.优先权控制方式

优先权级别由高到低依次为:紧急广播、语音广播、背景音乐广播。

2.5.系统自检功能

为了保证系统连续使用,系统能监视广播系统中所有单元的工作状态及状态

变化,并提供系统当前状态的显示。

3.系统总体规划设计

3.1.设定分区

为满足园区智能型建筑群体对背景音乐及紧急广播及业务广播的要求,我们首选BOSCH(PHILIPS)最现代化并具有高投资效益的数字化广播系统,即PRAESIDEO音响微机管理系统。根据要求可将该大楼扩容成分成36个甚至更多广播分区。

3.2.信号传输方式

采用交流100V定压音频传输的方式。

3.3.设备共用

背景音乐、语音广播及紧急广播系统的设计,在功能上相互独立,设备应有机结合。在控制主机、功率放大器、扬声器的配置时,应同时满足背景音乐、语音广播及紧急广播系统的要求。

4.系统设计依据及标准

《智能建筑设计标准》(GB/T-50314-2000)(已作废,现行规范为GB/T 50314-2006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)(已作废)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(已作废)

《火灾自动报警设计规范》(GB50116-98)(已作废,现行规范为GB 50116-2013)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)(已作废,现行规范为GB 50166-2007)

二. 系统设计方案说明

1.背景音乐

优美、舒适的音乐会给人们的精神上带来快感,即放松紧张的心情又可消除疲劳。公共区域背景音乐用以创造舒适、和谐的气氛。随着人们文化素质的提高和思想意识的不断提更新,人们对周围环境提出更高要求,背景音乐已经广泛应用于现代化建筑中。根据使用方不同要求和场地具体功用作相应改变。

背景音乐主要用于掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛,由于扬声器均匀分布,无明显生源方向性,且音量适宜,不影响人们正常交谈,是优化环境的重要手段之一。在大型营业性建筑中广泛应用。背景音乐通常由磁带机、镭射机、调谐器等音源提供,并经放大输送到广播区域扬声器,实现音乐播放。背景音乐为单声道音乐,使人们不易感觉音源位置。其功能要求以不影响人们相近人群交谈为原则。

1、控制中心设置背景节目源,对各楼层区域播放背景音乐。

2、背景音乐设置在大厦公共通道、各不同楼层、餐厅、室外等场所播放。

3、背景音乐由设置在消防监控中心,各分控制中心内的 N 套卡座、镭射CD等不同节目源

同时向各区播放,各娱乐区选择自己相适合的音乐且互不干扰。

4、在各功能用房、商场、幼儿园、娱乐厅等场所设置音量调节器。

2.业务广播和紧急广播

该系统能够向大厦公共场所提供可靠的、高质量的公共广播。该系统平时播放背景音乐,业务广播时可切断音乐广播。发生火灾时,与消防报警系统联动,构成紧急广播系统,实现火灾和紧急事故的广播。

通过广播控制室,将接收的广播电台节目及自办的节目,通过有线方式向各区的公共区域播放公共广播节目;广播控制室同时可对所有的分区播出业务广播、呼叫广播。

公共广播音源包括:CD\MP3\调谐接收一体机一台、录音卡座二台及多碟激光唱机一台。系统可随时播放的预先录制的高质量背景音乐节目。用户可人工控制播放公共广播,也可通过主机内的时钟定时器定时启动播放。

公共广播可根据各区的功能特点,通过控制主机从公共广播音源中任意选择适合本区的内容,且应能保证各区同时放送不同的节目,并通过控制主机将音量调整到合适水平,输出至相应功放。广播的优先级顺序由控制主机预先设定。

对相对独立的区域,如酒吧、餐厅、大宴会厅设计安装音量控制器,用户可在本地对背景音乐音量进行控制。

3.紧急广播/公共广播切换

紧急广播/公共广播切换按矩阵控制方法,由消防控制信号控制,通过编程实现指定几路输出组合接受紧急广播信号。选用微机控制,并留有一定的扩充余地,以便需要时可扩充。具有输出线路监测功能,任意一个广播线路短路或断线均可迅速显示故障,亦可手动控制,实现特定区域的切换。

4.广播区域选择

1、本系统应可按照广播、紧急广播的需要任意选择一个或数个广播区域广播,

也可用组合的广播区进行广播。

2、当紧急情况发生时,可以向全区进行广播。

3、广播区域的划分与建筑防火区域相同,并且适应层别选择要求。

4、每个选择区域按键应有各自的双色LED指示灯。

5.故障监查、监听系统

1、系统中的主机自带故障检测系统,检测主机工作状态以保证系统的正常运行。网路

控制器具有存储系统中最后99个故障的资料的存储容量。

2、系统可以实时检测放大器、扬声器线路断路、短路并报警。并存储故障信息。

3、系统的介面包括音频、控制输入、乙太网,RS232。

4、系统设置热备用功放,故障发生时将备用功放接替上。

5、中央设备中配备带有选择开关的监听设备。

6系统设备之间的连接采用冗余总线结构。在某处电缆出现出现故障时仍能正常工作,并指示该出错位置。

6.LBB4401/00网路控制器主机

公共广播和紧急系统的控制器

全数位系统

可以控制61个结点

28路音频通道

8个受监控的控制输入和5个控制输出

4路音频输入和4路音频输出

配置和论断/记录功能的乙太网介面

数位资讯存储

存储最后99条故障资讯

RS232介面,用于记录

网路控制器是公共广播系统的心脏。它可以控制28个音频通道的路由。为系统供电、提出故障报告和对系统进行控制。音频输入可以来自呼叫站、背景音乐或本机音频输入。网路控制器可以徇立工作与PC连接。这个多用的设备既可以在独立模式下工作,也可以和连接的PC一起工作。网路控制器可以通过这台PC配置成任何复杂的公共广播配置。由于网路控制器可以独立工作,PC不必永久连接在网路控制器上。在与网路控制器相连的PC 机上安装了诊断和记录软件后,PC可以显示系统中的任何状态变化。随机提供使用方便的配置和诊断软件。

7.放大器

放大器采用定压式音频传输方式,亦称高阻抗输出方式,带负载能力较强,传输距离较远,在远距离传输时采用高压传输方式(100V/70V/50V电压输出),将音频信号馈送至各点扬声器。本系统放大器采用

2*250W

4*125W

4*60W额定功率输出。

功率放大器的配置:

功放的容量按:P=K∑Pi格式计算

其中Pi为第I支路扬声器装接容量,K为同时系数

本系统背景音乐系统:办公区域广播K取0.3

公共区域广播K取0.6

本系统紧急广播系统: K取1.5(广播范围按照最大可能时选取)

三. 系统功能

根据消防要求及园区需要将各楼最大分成背景音乐、业务广播、消防广播分区(不包括室外分区),将主控制设备放置于消防控制中心。通过系统管理主机向各区提供2 套背景音乐,及业务广播。通过消防联动接口与消防控制中心消防主机相连,实行自动或手动消防广播。整个大厦共用一套扬声器,是背景音乐与消防广播和二为一系统。

该中心采用PRAESIDEO 广播管理系统。PRAESIDEO是一套微处理机控制的智能矩阵系统,采用国际先进的CPU微处理机结构,先进的矩阵输入输出形式,菜单功能显示,模块化结构,可以任意增加或减少分区结构,使用软件控制的E-EPROM可以对系统任意编写程序设定,层联动设定,消防设定等等。故十分适用于较大型,较复杂的扩音系统。而且由于采用模块结构,所以应用起来既灵活而方便,可以说是像专门订造的那样精确满足客户要求,也可以满足今后的修改和扩充的需要。每套PRAESIDEO最大488个分区。

背景音乐功能可以在楼层,大堂,餐厅、商场、幼儿园场所等同时提背景音乐,卡座,CD唱机为节目源,平时播放背景音乐,一般业务广播,消防时同样用该系统播放消防广播。

广播话筒可以通过PRAESIDEO控制主机的设定来完成消防广播规范的N-1,N,N+1,也可以通过话筒上分区按键来对每一个区域或多个区域进行业务广播。录音芯片是通过预先录制好的通告讯息循环不间断的播放。话筒与录音芯片播放的优先权可以根据不同需求而设定。在广播之前话筒会发出提示音,并可以在话筒逐一设置每一个分区的按键,可以实行一对一的广播,或根据需要进行功能设置用以完成功能键的设置。本系统的消防广播功能也是非常重要,PRAESIDEO系统内的控制输入,即可以完成自动的也可以完成手动的消防广播。它提供每个区一个干性接点,供消防报警用。只要消防方面提供干接点与消防分区的分区对应表,就可以在PRAESIDEO的功能键上设定每个干接点的广播分区,并且可以编程作“上一下一”的“三文治”式的消防广播,即N+1,N,N-1楼层自动或手动的消防联动形式的消防广播,完全符合国内的消防要求,也可以根据需要由PRAESIDEO系统菜单编写消防联动区域,即灵活又方便。如:地下层火灾首层及地下层同时报警当发生火灾的时候,消防报警触发干接点,PRAESIDEO里紧急广播通道就会自动打开,而预录在数字录音口信里的紧急广播讯息就会自动播送到相应的区域,根本不需人工操作,完全避免操作人员在火灾时慌乱所引起的不可容许的错误。也可以通过消防人员确认后在启动此报警系统。消防广播以扬声器满功率形式播放,不受音量开关限制。

系统可以选择多呼叫站结构,在楼层安放呼叫话筒以实现各自的广播,管理功能。

该控制中心设置监听监察系统,它能实时不间断的检测系统功放、扬声器线路的运行状态,一旦出现故障,它将发出故障提示。同时提示有关人员进行检修。

严格按照中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)作为设计依据,结合贵方的需求,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列,是我们的总体设计思想。具体体现在以下几个方面:

1. 可扩展性和先进性:

现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。

2.科学性和规范性:

公共广播系统与一般音响系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。

执行的主要规范内容包括:

GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范(摘录)》

GJG/T16-92《民用建筑电气设计规范》

GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》

3.安全性和可靠性:

公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。

1)背景/消防广播应达到1993年中华人民共和国建设部颁布的(民用建筑电器设计规范)(JG)/T16-92中对有线广播和事故广播的设计安装。

2)小区的本底噪声约为48~52 db。考虑到特殊情况时,现场可能较为嘈杂,因此为了紧急广播的需要,即使广播服务区是小区公共部分,也不应把本底噪声估计的太低。。

3)系统电气安装符合国家有关电气安装标准和安装技术规范。

4.公共广播工程设计的一般顺序

这里所说的公共广播是指有线传输的声音广播,通常用于公共广场、

大厦、小区内部、学校等,供背景音乐广播、寻呼广播以及强行插入的灾害性广播使用。这一类公共广播工程的设计,通常按下列顺序进行:

广播功放的选用

广播分区

广播系统的建构

5.广播扬声器的选用和配置

5.1广播扬声器的选用

原则上应视环境选用不同品种规格的广播扬声器。扬声器数量与布局及音量大小有关,在所需区域内应能够清楚地听到。任何一个扬声器所输出的最大音量不得超过80db,但也不能低于10db,至少高于外界噪音的音量。

例如,在有天花板吊顶的室内,宜用嵌入式的、无后罩的吸顶音箱。如PC643R、PC644、PC1863、PC1864系列。这类扬声器结构简单,价钱相对便宜,又便于施工。在仅有框架吊顶而无天花板的室内(如开架式商场),宜用吊装式球型音箱或有后罩的吸顶音箱。由于天花板相当于一块无限大的障板,所以在有天花板的条件下使用无后罩的扬声器也不会引起声短路。而没有天花板时情况就大不相同,如果仍用无后罩的吸顶音箱,效果会很差。这时原则上应使用吊装音箱,但若

嫌投资大,也可用有后罩的吸顶音箱。有后罩吸顶音箱的后罩不仅有一般的机械防护作用,而且在一定程度上起到防止声短路的作用。在无吊顶的室内(例如地下停车场)则宜选用壁挂音箱或音柱。

在室外,宜选用防雨音箱或号角。这类扬声器不仅有防雨功能,而且音量大。由于室外环境空旷,没有混响效应,选择音量大的品种是必须的。

在园林、草地,宜选用草坪音箱。这类音箱防雨、造型优美,且音量和音质都比较讲究。

在装修考究、顶棚高阔的厅堂,宜选用造型优雅、色调和谐的吊装式扬声器。

在防火要求较高的场合,宜选用防火型的扬声器。这类扬声器是全密封型的,其出线口能够与阻燃套管配接。

5.2广播扬声器的配置

广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15db。

通常,高级写字楼走廊的本底噪声约为48~52 db,超级商场的本底噪声约为58~63 db,繁华路段的本底噪声约为70~75 db。考虑到发生事故时,现场可能十分混乱,因此为了紧急广播的需要,即使广播

服务区是写字楼,也不应把本底噪声估计的太低。据此,作为一般考虑,除了繁华热闹的场所,不妨大致把本底噪声视为65~70 db(特殊情况除外)。照此推算,广播覆盖的声压级宜在80~85 db以上。鉴于广播扬声器通常是分散配置的,所以广播覆盖区的生涯既可以近似地认为是单个广播扬声器的贡献。根据有关的电声学理论,扬声器覆盖区的升压级SPL同扬声器的灵敏度级Lm、馈给扬声器的电功率P、听音点与扬声器的距离r等有如下关系:

SPL=Lm+10lg p-20 lgrdB(1)

天花扬声器的灵敏度级在88~98 db之间;额定功率为3~10w。以上90 dB/8w匡算,在离扬声器8m处的升压级约为81 dB。以上匡算未考虑早期反射声群的贡献。在室内早期反射声群和邻近扬声器的贡献可使声压级增加2~3 dB左右。

根据以上近似计算,在天花板不高于3m的场馆内,天花扬声器大体可以互相距离5~8m均匀配置。如果仅考虑背景音乐而不考虑紧急广播,则该距离可以增大至8~12m.。另外,适用于中国大陆的火灾事故广播设计安装规范(以下简称“规范”)有以下一些硬性规定:“走道、大厅、餐厅等公共场所,扬声器的配置数量,应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m。在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m”。

室内场所基本没有早期反射声群,单个广播扬声器的有效覆盖范围只

能取上文匡算的下限。由于该下限所对应的距离很短,所以原则上应使用由多个扬声器组成的音柱。馈给扬声器群组(例如音柱)的信号电功率每增加一倍(前提是该群组能够接受),声压级可提升3 db。请注意“一倍”的含义:由1增至2是一倍;而由2须增至4才是一倍。另外,距离每增加1倍,声压级将下降6 db。根据上述规则不难推算室外音柱的配置距离。例如以额定功率为30W,是单个吸顶扬声器的4倍以上。因此,其有效的覆盖距离大于单个吸顶音箱的2倍。事实上,这个距离还可以大一些。因为音柱的灵敏度比单个吸顶音箱要高(约高3~6 db)而每增加6 db,距离就可再加倍。也就是说覆盖距离可以达20M以上。但音柱的辐射角度比较窄,仅在其正前方约60~90度(水平角)左右有效。具体计算仍可用式(1)。

6、广播功放的选用

广播功放不同于HI-FI功放。其最主要的特征是具有70V和100V恒压输出端子。这是由于广播线路通常都相当长,须用高压传输才能减少线路损耗。

广播功放的最重要指标是额定输出功率。应选用多大的额定输出功率,须视广播扬声器的总功率而定。对于广播系统来说,只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率,而且电压参数相同,即可随意配接,但考虑到线路损耗、老化等因素,应适当留有功率余量。按照“规范”的要求,功放的容量(相当于额定输出功率)一般应按

下式计算:

P=K1*K2*ΣP0(2)

P——功放设备输出总电功率(W)

P0——每一分路(相当于分区)同时广播时最大电功率

P0= K i*P i

P i——第i个分区扬声器额定容量

K i——第i个分区同时需要系数:

服务性广播客房节目,取0.2~0.4

背景音乐系统,取0.5~0.6

业务性广播,取0.7~0.8

火灾事故广播,取1.0

K1——线路衰耗补偿系数:1.26~1.58

K2——老化系数:1.2~1.4

据此,如果是背景音乐系统,广播功放的额定输出功率应是扬声器总功率的1.3倍左右。

但是,所有公共广播系统原则上应能进行灾害事故紧急广播,因此,

系统须设置紧急广播功放。根据‘规范’要求,紧急广播功放的额定输出功率应是广播扬声器容量最大的三个分区中扬声器容量总和1.5倍。

至于广播功放的其他规格,取决于广播系统的具体结构和投资。

7、广播分区

一个公共广播系统通常划分成若干个区域,由管理人员(或预编程序)决定那些区域须发布广播、那些区域须暂停广播、那些区域须插入紧急广播等等。

分区方案原则上取决于客户的需要。通常可参考下列规则:

1.大厦通常以楼层分区,商场、游乐场所通常以部门分区,运动场所通常以看台分区、住宅小区、度假村通常按物业管理分区,学校通常以区域和功能分区等等。

2.管理部门与公众场所宜分别设区。

3.重要部门或广播扬声器音量有必要由现场人员任意调节的宜单独

设区。

总之,分区是为了便于管理。凡是需要分别对待的部分,都应分割成不同的区。但每一个区内,广播扬声器的总功率不能太大,须同分区器和功放的容量相适应。

XX大楼广播方案设计使用功能和说明

1.广播方案设计使用功能:

广播系统满足背景音乐使用功能;

广播系统满足区域寻呼功能;

广播系统满足紧急事故广播功能;

广播系统设置多种音频接口,可以单独使用或与其他音频系统相互连接。

1)播放背景音乐的功能:背景音乐播放功能主要播放一些轻音乐,创造一个舒适的环境。音乐播放:6路音源播放音乐,可以通过软件设置对全区或指定的区域进行选区播放背景音乐。

2)人工广播功能:通过呼叫站可对全楼或指定的楼层或区域进行来人、通知、广播讲话、广播找人等。利用呼叫站的键盘进行选区,从呼叫站的话筒进行拾音,经AM3810C识别认定所选区域后,再由功率放大器进行放大,输出给各区音箱;

3)消防广播功能:紧急广播是利用消防控制室发出的联动信号,利用控制输入模块自动触发内置消防信号和音频矩阵开关或分区继电

器模块,使音频输出模块开启相应的区域,激活并调用内置消防信号,并用中、英文两种语言进行自动循环广播,直到值班人员通过紧急呼叫站对报警分区进行人工疏散广播,引导人们安全撤离火灾分区,也

可通过分区矩阵系统设置,对全区进行紧急广播。当消防联动信号通过控制输入模块进入主机时,主机可根据编程可以按照消防规范,自动切换到n±1区域进行人工广播或自动广播,或者对全区进行播放紧急广播。

?电源管理功能:顺序电源启动器可以依次的打开和关闭各设备的电源,以避免因功放一起开时,启动电流过大而烧毁配电设

备的保险设施。它可以受消防设备的控制,通过24V控制信号,自动开启电源,进行自动广播;使设备使用寿命延长,使机房

里的事故隐患减少,真正实现了无人值守24小时全自动智能操

作。

?监听功能:通过备用功放切换器可以对广播系统播放的播放情况进行监听,适时掌控广播的播放效果。

2.系统优点说明:

1)可将3套音源播放的音乐播放到任意的区域中去,也可将呼叫播放到相应的区域中去,以免对其它区域造成影响;

?采用AM40C控制系统,触摸屏界面化操作简单实用,该系统采用模块化结构,可按功能要求,使用场合,选配模块的种类

和数量,实现设备和功能的最佳组合而避免不必要的浪费。

系统内有多种提示信号,多种报警信号,可被呼叫站和控制输入开关

任意调用。

?集中音频信号的输入、输出,控制信号的输入、输出管理为一体。集成度高,减少了诸多设备间的连线,使系统更简洁。

?用呼叫站对系统进行遥控管理,达到在不同场合管理广播系统的目的。

?入主机的各类广播、控制信号被设置成各种优先级,主机根据其优先级的高低对各类信号进行综合处理。

6)系统采用设置简便中文菜单界面,用户可修改设置而改变其功能和控制方式;

XX大楼广播方案设计说明

XX大楼公共广播系统将背景音乐广播和消防紧急广播合二为一,整个广播系统设备按照投标标准配置,BGM为首选品牌。

1.XX大楼建筑情况:

该大楼是一栋高15层的大厦,大楼内还有大型中、西餐厅、咖啡室、歌舞厅、影剧院等高级消费场所,由于该楼位于城市中心,人口密度大,故防火是重要问题之一,整个酒店只有一个消防中心,只要任何地点发生火警,传感器即时发出信号并传送给消防中心,消防中心通过计算机处理,排除误操作后,随即开通报警信号及紧急广播,自动喷淋设备等,对火场面积进行有效地控制,并协助人员安全疏散.由于系统比较复杂,要求比较高, 在这里我们就选用 BGM消防/公共广

播产品, 因为BGM产品由于其具有适应性强,操作简单, 适合复杂的系统设计等诸多优秀特点,受到很多用户的好评。该系列产品使用于包括粤海大酒店(四星级),南京二十一世纪花园和上海金岸大厦等多个大型建筑群在内的公共场所。下面将对其相应产品做出详细的说明。

大楼结构:1层为大堂,2~5层为多功能楼层,6~15楼为客房

要求;1)客房178间,四套音源

2)1~5层公共区域,每层分为两个区。

2.XX大楼广播分区情况:

由于该大楼建筑面积较大,。所以广播要分成若干个区,在不同的情况下可以进行分区广播或分区寻呼、分区报警。根据环境的需要分区播放背景音乐。

分区说明,大楼公共广播总共分成20个区,

1)一层至5层的公共区域,每一层为一个区,共分5个区

2)一层至5层走廊卫生间,每一层为一个区,共分5个区

3) 6层至15层,每层为一个区,共分10个区`

3.广播设备情况

音源部分我们设计了6套节目音源:CD机、卡座、调谐器、内置音源。

因为大楼为公众场所,背景噪声较大,本底噪声为48~52dB,公共广播信号须大于噪声15dB以上,才能清晰有效,所以设计时,要求背景音乐的声压级>75dB频响特性150Hz~5KHz+3dB语言清晰度指数

ST170.4。

背景音乐播放过程中插播广播的时候,呼叫站设置“叮咚”或者“钟声”等提示音,用以提醒公众注意。

紧急广播与火灾报警系统结合在一起作为一个独立的系统,但是我们在实践中发现由于紧急广播系统长期不用,使其可靠性大大成问题,往往平时试验没有问题,但是在正式使用时候便成了哑巴。所以在背景音响和紧急广播设计在建议把两者集成在一起,组成通用性极强的公共广播系统。这样既可以节省投资,又可以使系统处于完好运行状

态口。设计背景音乐系统和紧急广播衔接中,使系统具备下列功能:1)优先广播的功能:发生火灾时,消防广播信号具有最高优先权,利用消防广播信号可以自动切换背景音响和寻呼广播找人等广播。2)选区广播的功能:发生火灾时,指向火灾区和相邻区域广播,这样可以防止混乱。即选区广播。设计中选取广播有自动和人工两种,保证了系统可靠的执行命令。

3)强制切换功能:在播放背景音乐时候各区扬声器的状态通常是不同的。有的处于关闭状态,有的处于打开状态。但在紧急广播时,各个分区的状态都将转为打开状态。

功放方面,由于服务区域广,传输距离长,为了减少功率传输损耗,音频采用成熟100V电压传输技术。音频定压传输方式又称直接传输方式。定压的方式常用于远距离,规模大的系统中。为了减少大电流传输时的功率传输损耗,采用高电压(如100V)小电流传输,馈送至各用户区,终端由匹配变压器和扬声器组成。该系统配置了3台PA6001(600W)定压功放。

设备配上了1台F0818顺序电源启动器,此机可以依次打开和关闭各设备的电源,以避免因功放一起开启时,启动电流过大而烧毁配电设备的保险设施。它可以受消防联动信号的控制,通过24V控制信号,自动开启电源,进行紧急广播。顺序电源启动器可使设备使用寿命延长,使机房里的事故隐患减少,真正实现了无人值守24小时全自动

公共广播系统方案

公共广播系统方案 Revised as of 23 November 2020

前言: ? 一套完整的公共广播系统设计方案,大家可以参考一下。 ? 正文: 一、公共广播设计思想 先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。 科学性和规范性: 公共广播系统与一般广播系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。 安全性和可靠性: 公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统

调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。(容后付上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。 二、公共广播设计原则及依据 设计原则 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计依据 本设计主要依据以下标准进行: 1. 《智能建筑设计标准》GB /T 50314-2015 2. 《火灾报警与消防联动控制》(JGJ/ 3. 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008) 4. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GBJ50166-2007) 5. GB50116-2008《火灾自动报警系统设计规范(摘录)》 6. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 7. 《调音台基本特性测量方法》 GB9003 8. 《工业企业通信接地设计规范》 GBJ-79-85

背景音乐公共广播系统项目解决方案

背景音乐公共广播系统解决方案 概述 小区背景音乐的主要作用是创造一种轻松和谐的气氛,设计成熟的智能小区背景音乐系统,扬声器分散要均匀布置,音量适宜,不影响人群正常交谈。当有紧急情况时,扬声器能以最大的功率发声,每个角落都能听到报警声音,以便人员的及时疏散。小区背景音乐/紧急广播智能系统主要对每栋住宅楼住户、活动休闲区、绿化带等场所进行通常或紧急广播,且主机对今后的扩容预留接口,方便小区今后扩展。 方案设计依据 1、以甲方提供的场地图纸和系统要求为依据; 2、依照提出的扩声要求,并根据背景音乐广播的需要; 3、根据我公司多年来对音响系统设计、施工的经验,考虑系统用途的先进性和功能扩展性。 本系统的设计依照下列标准进行: ●《民用建筑电气设计规》 JGJ/45-82 ●《建筑设计防火规》 GBJ16-37 ●《厅堂扩音系统的声学特性指标要求》 JG GTJ125 ●《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》 86SD566 ●《火灾自动报警设计规》 GBJ116-88 ●《火灾自动警系统施工及验收》 GBJ50166-92 ●《公共广播工程费用概预算编制办法》 ●《CDKPA产品手册》 根据此规格书及最新版的有关标准对系统进行设计、施工和检验。 智能小区公共广播设计要求及要实现的功能 1、系统指标 (1)、声场强度 声场强度的确定与某环境下的背景噪声密切相关,参考各种不同的环境下的噪声

声强表,建筑环境一般均为25~45dB。 (2)、声场均匀度 声压级均匀,变化围在±4dB左右为好。 (3)、可懂度 检测声音清晰程度的主观评定指标。 (4)、扬声器系统的性能指标 ●扬声器的频率响应围 扬声器的频率响应围是影响系统可懂度的重要因素。频率响应围100~14000Hz 就足以满足要求。功放的频响围均优于扬声器的频响特性。 ●重放频率特性 扬声器如上所述在100~14000Hz围,足以满足公共广播的频响要求。 ●灵敏度 灵敏度高的扬声器的效率也高。 ●额定阻抗 额定阻抗一般采用4欧或8欧。 ●额定功率 又称标称功率、不失真功率,它是扬声器的正常工作功率,扬声器在此条件下可以长期工作而不致损坏,一般情况下,最大输出功率是额定功率的2~3倍。 ●扬声器口径 扬声器的口径尺寸越大,则它所能承受的功率越大,输出功率也越大,低频特性越好。 ●扬声器扩散角 扬声器的扩散角大小可决定扬声器的布距。 S1=2×(H-h)×tg(Q/2) 其中,S1:布距参考值 H:设备安装的吊顶高度 h:设定的闻听高度 Q:扬声器的扩散角

大型工厂公共广播系统设计方案

大型工厂公共广播系统设计方案 一、系统的功能设计 对于大型工厂、企业的公共广播系统来说,无论是对声场均匀度的要求还是对器材的选择,与其它场合的公共广播系统相比,都比较简单,基本可以参照大型商场、超市的公共广播系统设计方案实行。 二、公共广播系统设计方案举例 1.工程概况 OMRON 中国工厂共有大型工业厂房4栋、2层办公楼1栋、6层职工宿舍楼2栋,厂区占地面积近20000平方米。 2.计方案简要说明 ● 整个广播系统设备按照标准配置,AMA为首选品牌。AMA公共广播系统设备外形美观、音质优美、价廉物美,在工程界口碑极佳,深受广大工程商的青睐。 ● 整个系统共分11个广播区域,其中工业厂房一栋为1个区、职工宿舍楼为1个区,办公楼按楼层分区、厂区道路为1个区,共分为8个广播区域。 ● OMRON 中国工厂公共广播系统将背景音乐广播和消防紧急广播合二为一。 ● 节目源设置四个:数码调谐器、CD唱机、双卡录音座和广播钟声话筒。 ● 办公楼内所有办公室设置具有强切功能的房间音量控制器。 ● 公共广播系统中扬声器的选型基本遵循以下原则:办公楼内有装饰天花板的区域采用AMA PC-865B 吸顶式扬声器,厂房内无装饰天花板的区域采用AMA HS-815 悬吊式音箱,职工宿舍楼采用AMA WS-601B 壁挂式音箱,厂区道路两旁采用AMA HS-620 圆筒型户外音箱。 ● 整个OMRON 中国工厂共配置134只扬声器,具体分布情况如下表所示:

● 扬声器的功率分配 根据AMA扬声器的技术参数,参照消防广播要求,每只扬声器功率分配如下:AMA PC-865B 吸顶式扬声器分配功率 3W AMA HS-815 悬吊式音箱分配功率 15W AMA WS-601B 壁挂式音箱分配功率 5W AMA HS-620室外音箱分配功率 15W ● 系统输出功率计算

公共广播系统设计方案模板

公共广播系统方案设计说明 设计方案 目录 一、项目概述 (2) 1.1项目概况 (2) 1.2项目需求 (2) 二、方案设计 (2) 2.1设计原则及依据 (2) 2.2设计思想 (3) 2.3系统介绍 (4) 2.4设计效果 (4) 三、方案配置 (5) 3.1系统配置 (5) 3.2系统功能 (8) 四、设备参数 (9)

项目概述 1.1项目概况 该项目为少年宫大楼。 1.2项目需求 1),背景音乐广播 主要作用是掩盖本地噪声,并创造一种轻松和谐的听觉气氛。背景音乐扬声器呈均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈。 2),业务呼叫广播 可以起到商业宣传、播放通知、寻人等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。 3),应急事故广播 人的生命是第一位的,;当火灾或紧急状态发生时用以指挥和疏散人群,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 方案设计 2.1设计原则及依据 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上 互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或 关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计原则: 1. 实用性:系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,最大限度地发挥投资的效益; 2. 先进性:系统的结构和功能应具有先进性和成熟性,避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高而 过早被淘汰; 3. 可靠性:保证系统运行的稳定性和安全性。保证重要信息不致破坏和丢失;

公共广播及背景音乐系统方法

公共广播系统方案设计说明 一、公共广播系统 1、系统概述 近年来,办公大楼、购物中心和其他大规模建筑工程对于公共广播系统能够具备有呼叫分配、播音、背景音乐及对不断增大的建筑物内的特定区域进行常规讯息播放的功能之要求日益增加。公共广播系统包括一般用途的日常广播(播放背景音乐、话筒寻呼广播)和紧急广播。 疏导的语音。 重放设备( 2 ???? ???? ????火灾自动报警系统施工及验收规范GBJ50166-92 ????建筑平面图和技术实施纲要 ?????《信息技术设备安全标准》GB4943 ?????《电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南》 ?????《电子产品运输包装总技术条件》SJ3212-89 ??????《视听视频和电视设备及维护与操作安全要求》GB12641-90 ??????《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-93

??????《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 ??????《公共广播系统技术规范》IEC268 ??????《声学名词术语》GB-3947 ??????《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ125-86 ??????《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》SJ2112-82 ??????《厅堂扩声特性的测量方法》GB/T4959-95 ??????《语言清晰度指数的计算方法》GB/T15485 ????????甲方提供的建筑平面图 ??????? 3 并采4 ?? ? ??能够 ??在公共场所播放背景音乐的音源节目由机房选择,不应妨碍消防紧急广播信号的强制切入。 该大楼公共广播系统应具备以下基本功能: ??分区广播:要求各个区能够同时播放不同的音乐,各个区播放的内容、时间可以根据实际情况随时调整。 ??紧急广播:可以在广播中心广播以后,某个特殊的应用可以紧急加入到广播计划中或者进行广播。???消防联动:设置消防报警系统后,背景音乐系统能够和消防报警系统联动,进行紧急情况的广播。

智能广播系统工程方案

智能广播系统工程方案一、系统配制清单

二、系统方案图: 三、系统功能介绍: ?系统编程设置:具有自动广播功能,无人值守,定时、定点、定节目。 ?多条程序设定:主机可编8条程序,每条程序可编80个时间段,用户可根据不同的作息 时间、内容、分开进行编程,当不同作息时间或内容时,直接选择不同的程序运行即可,达到任意选择运行,切换简单方便,满足经常修改作息时间的单位的需求。 ?背景音乐、即时广播的分区管理:系统音乐可以对指定的区域进行广播;也整个区域进 行广播,让广播更具灵活性,多样化。 ?音频矩阵功能:内置8*8路信号矩阵、可以外控多路音源 ?可寻址控制1000个终端 ?停电保护:采用微电脑控制器及存储器,具有记忆功能,不因停电而影响时钟和程序, 来电自动恢复程序运行 ?多路同时播放:系统可提供多达百套播放容量,可根据需要建设多套广播节目,各个收听 点也可根据不同的需求收听不同的节目,向学生提供多内容、多语种的校园广播节目。 一线通调频寻址触摸屏主机允许同时输出多路信号,适应学校多年级同时进行英语听力考试。 ?调频一线通广播优势: 1.布线简单美观,易于扩展,且线缆价低

2.更改分区分组广播容易,不需动网络,仅在软件中更改或添加即可 3.CATV网络不仅能传输广播,且可以共缆传输卫星电视,有线电视,教学评估,教学VOD, 多网合一,利用率高 4.完全做到点对点寻址控制,无须另布线,采用FSK方式与音频信号共缆传输 5.可远距离传输 6.设备集成度高,连线少,系统稳定 7.音箱具有提供教室音源放大功能,解决教师上课时笔记本电脑等音源放大问题 8.智能化多路广播,任意指定某个或某些终端广播任一节目 9.失真小,采用高低音分频,音质好 10.音箱具有多频点接收功能,易于升级 11.对数字音源及传统设备为音源均可以智能化管理 四、系统产品介绍: ★、RT-8900 一线通调频寻址触摸屏主机 功能特点 功能特点 ■12寸触摸屏操作显示、操作简单方便 ■网络控制及传输信号 ■内置4-12路音源,可以同时播出多路节目 ■容量音乐存储功能,编程定时定点循环播放 ■内置8*8路信号矩阵、可以外控多路音源 ■可寻址控制1000个终端 ■支持消防联动自动紧急广播 ■N±1……N±5多种邻层报警设置 无人值守编程自动播放——按用户设置不同时间表,不同播放节目,控制不同的设备的编程内容,自动运行 程序运行自动循环——运行的程序可以按周自动循环运行,不需另外控制 自由分区广播——用户可以按使用环境自由管理广播分区,最多寻址管理1000广播点编组。定点寻呼广播——可以将不同的分区点进行编组,或对指定分区点进行寻呼广播临时手动插播——用户可以根据需要随意进行手动广播

大型工厂公共广播系统设计方案

精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 大型工厂公共广播系统设计方案 一、系统的功能设计 对于大型工厂、企业的公共广播系统来说,无论是对声场均匀度的要求还是对器材的选择,与其它场 合的公共广播系统相比,都比较简单,基本可以参照大型商场、超市的公共广播系统设计方案实行。 二、公共广播系统设计方案举例 1.工程概况 OMRON 中国工厂共有大型工业厂房4栋、2层办公楼1栋、6层职工宿舍楼2栋,厂区占地面积近20000平方米。 2.计方案简要说明 ●整个广播系统设备按照标准配置,AMA为首选品牌。AMA公共广播系统设备外形美观、音质优美、 价廉物美,在工程界口碑极佳,深受广大工程商的青睐。 ●整个系统共分11个广播区域,其中工业厂房一栋为1个区、职工宿舍楼为1个区,办公楼按楼层 分区、厂区道路为1个区,共分为8个广播区域。 ● OMRON 中国工厂公共广播系统将背景音乐广播和消防紧急广播合二为一。 ●节目源设置四个:数码调谐器、CD唱机、双卡录音座和广播钟声话筒。 ●办公楼内所有办公室设置具有强切功能的房间音量控制器。 ●公共广播系统中扬声器的选型基本遵循以下原则:办公楼内有装饰天花板的区域采用AMA PC-865B 吸顶式扬声器,厂房内无装饰天花板的区域采用AMA HS-815 悬吊式音箱,职工宿舍楼采用AMA WS-601B 壁挂式音箱,厂区道路两旁采用AMA HS-620 圆筒型户外音箱。 ●整个OMRON 中国工厂共配置134只扬声器,具体分布情况如下表所示: ---------------------------------------------------------精品文档 ---------------------------------------------------------------------

公共广播及背景音乐系统方案

公共广播及背景音乐系统方案 方 案 介 绍 惠州市嘉和安安防科技有限公司 2009 年6 月12 H

公共广播及背景音乐系统方案 1.系统概述 公共广播系统具有背景音乐广播、公共广播、火灾事故广播功能。 火灾事故广播功能作为火灾报警及联动系统在紧急状态下用以指挥、疏散人群的广播设施,在建筑弱电的设计中有举足轻重的作用。该功能要求公共广播系统能达到需要的声扬强度,以保证在紧急情形发生时,能够利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能涓晰的听到警报、疏导的语音。 背景音乐的要紧作用是掩盖噪声并制造一种轻松和谐的听觉气氛,由于扬声器分散平均布置,无明显声源方向性,且音捲适宜,不阻碍人群正常交谈,是优化环境的重要手段之一, 在现代智能化多功能建筑中广泛应用。背景音乐(BGM)通常把记录在磁带、唱片上的BGM节目,通过BGM重放设备(磁带录音机、激光唱机等)使其输出分配到各个广播区域的扬声器,实现音乐重放。背景音乐为单声道音乐,音源的位置隐藏,使人们不易感受音源的位置。该功能要求扩声系统的声场强度以不阻碍相近人群讲话为原则。 公共广播系统在该大楼能够起到宣传、播放通知、找人、紧急情形下广播疏散等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略髙于背景音乐,以不阻碍两人对而讲话为原则。 2.设计规范及依据 ?《信息技术设备安全标准》GB1943 < 《电子产品现场工作可靠性、有效性和修理性数据收集指南》 0《电子产品运输包装总技术条件》SJ3212-89 0《视听视频和电视设备及爱护与操作安全要求》GB12641-90 。《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-93 0《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 ?《公共广播系统技术规范》IEC 268 0《声学划词术语》GB-3947 0《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ125-86 0《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》SJ2112-82 °《厅堂扩声特性的测量方法》GB/T 4959-95

公共广播施工方案

公共广播施工方案校园公共广播项目实施方案

2011-6-7

第一章工程概况及施工组织机构5 1.1 编制依据 5 1.2 工程概况 5 1.2.1 工程位置及规模5 1.3 施工组织机构5 第二章施工总体部署及布置5 2.1 施工总体部署5 2.2 施工预备工作6 2.2.1 施工前的预备工作6 2.2.2 进场的预备工作6 2.3 施工布置及讲明 6 2.3.1 施工布置编制6 2.3.2 施工用电7 2.3.3 施工用水7 2.4 工程的要紧特点 7 2.5 施工重难点及关键工序讲明7 2.5.1 工程的重点与难点7 2.5.2 工程的关键工序讲明7 2.6施工文档治理8 2.7施工物料治理9 第三章要紧工具设备打算9 3.1 PVC 管材安装施工要紧工具设备 9 3.2 施工测量仪器配备情形 9 3.3 设备安装调试设备配备情形10第四章施工进度打算10 第五章工程质量保证措施10 第六章全施工保证措施10 第七章施工工期保证措施11 第八章文明施工保证措施12

8.1 场容场貌 12 8. 2 临时设施13 8.3 现场施工守则13 第九章对专业施工单位的配合14

工程概况及施工组织机构 1.1 编制依据 本实施组织打算按照杭州电信设计院给出的设计图纸,结合以往我公司相似类型工程的施工体会及有关的施工规范进行编制。 1.2 工程概况 1.2.1 工程位置及规模 该工程要紧包括该校教学楼、行政楼、科技馆、人文馆、学生宿舍、食堂、体育馆、校园等公共广播系统的安装和调试等。 1.3 施工组织机构 我司针对该项目成立专门项目组,并实行项目经理负责制,确定项目负责人1人,全面和谐该项目一切事宜,对该项目范畴内发生的一切事宜有决定权和否决权。 其组织架构如下: 施工总体部署及布置 2.1 施工总体部署 本工程的施工要做到不阻碍校方的正常上班及有关工作人职员作。本工程的施工能够分为四大部分: 第一部分:所有线缆的测试; 第二部分:广播机房的建设;

博世PLENA公共广播系统方案

博世PLENA公共广播系统方案 1

公共广播系统设计方案 XXXXXXXXXXXX有限公司 02月

目录 一.工程概况................................................................... 错误!未定义书签。 1.1系统结构 .............................................................. 错误!未定义书签。 1.2系统性能 .............................................................. 错误!未定义书签。 1.3系统设计说明 ...................................................... 错误!未定义书签。二.广播系统的功能....................................................... 错误!未定义书签。 2.1功能介绍 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.2广播区的选择 ...................................................... 错误!未定义书签。 2.3监测功能 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.4切换 ...................................................................... 错误!未定义书签。三.系统结构设计及点表............................................... 错误!未定义书签。 3.1系统结构设计 ...................................................... 错误!未定义书签。 3.2 系统点位表.......................................................... 错误!未定义书签。四.系统设备功能介绍................................................... 错误!未定义书签。 4.1概述: ..................................................................... 错误!未定义书签。 4.2系统控制器 .......................................................... 错误!未定义书签。 4.3系统路由器 .......................................................... 错误!未定义书签。 4.4功率放大器 .......................................................... 错误!未定义书签。 4.5呼叫站及键盘 ...................................................... 错误!未定义书签。 4.6背景音源 .............................................................. 错误!未定义书签。 4.7扬声器 .................................................................. 错误!未定义书签。

校园公共广播方案

xxx第二中学校园智能 广播系统方案 项目单位: 设计单位: 设计日期:

目录 第 1 章公司简介3 第 2 章客户需求3 第 3 章方案设计4 3.1智能广播系统简介 (4) 3.2设计依据 (5) 3.3设计原则 (6) 3.4设计方案 (6) 3.5系统功能特点 (6) 3.6系统主要设备介绍 (8) 第 4 章项目实施施工流程11 第 5 章设备清单12 第 6 章施工管理14 6.1施工前准备 (14) 6.2设备及材料 (14) 6.3施工过程管理 (14) 6.4 ..................................................................................... 施工完成后质量检查与验收15 6.5施工步骤.. (15) 6.6............................................................................................................ 保证施工安全15第7 章系统培训和售后服务16 7.1系统培训 (16)

7.2技术支持 (16) 7.3备件保修服务 (16) 第 1 章公司简介 第 2 章客户需求 室内部分——该校在前期的广播系统建设中,已经给每个教室里安装上了音箱,音 频线也敷设到位,但音质效果上达不到学校进行英语听力考试的要求,因些在这次建设中,对室内的这批音箱进行更换,更换的音箱最大功率将达到20W,完全满足英语听 力考试的要求。

室外部分——由于在前期的建设中没有将室外背景音乐纳入整体建设计划。因此,在此次校园智能广播系统整体建设中,将进行设计建设,预计全校范围内将设计30个室外背景音乐点位,分布在校园广场区、教学办公区、学生公寓区、主干道区4个区,单个音箱功率将不低于45W,实现校园全区域覆盖。 第 3 章方案设计 3.1智能广播系统简介 广播系统是每个学校不可缺少的基础设施之一,尽管近几年来视频技术和网络技术在飞速的发展,但广播系统仍以它的实用性、经济性、便捷性被各类学校所应用。我国现有的各类学校基本上都有公共广播系统,它主要用于各种公共场合,如举行全校的活动、通知、升国旗、课间操、课间音乐、表扬先进、召开全校大会等。随着现代信息技术的不断发展,多媒体教学在广大中小学的不断普及,利用广播系统进行语音教学的需求在不断的增加,特别是音乐铃声的普及,英语听力考试的实施等,对现行学校广播系统的功能、容量、音质、智能化水平等都提出了更高的要求。 智能广播系统就是利用现代计算机、通讯等技术,以传统的广播系统为基础,根据用户对广播系统功能的要求,由计算机来控制、管理、播放的广播系统,智能广播系统具有以下几方面的内容。 首先是播出的智能化。传统的校园广播,无论是每天固定的广播:如上、下课铃,广播操,眼保健操等,还是临时的广播,如校长讲话、临时通知、家长开会等,都需要有专人来进行播放。实现播出智能化后,每天固定的广播可由计算机来实现自动播放。 其次是广播系统控制的智能化。传统的公共广播系统通常表现出来的是全体广播,手动分区广播。如有的学校只有篮球场上的广播,每天做操或领导讲话时,所有的音箱都同时广播;或者每个学校有几个年级和宿舍区、食堂区等,在设计广播系统的时候,每个年级、宿舍、食堂等各以一个独立的广播区域来建设,前端加上一个手动开关(分区控制器),在播放的时候由人工来控制对每个区域进行广播。 综合以往学校对广播控制的方式,和现行学校广播功能扩展到教学应用、教学管理,对广播系统的控制智能化主要有以下需求:一是分区控制,在同一时刻对一个区域或几

工厂公共广播背景音乐系统方案

工厂公共广播&背景音乐方案 一、公共广播概述 公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。 公共广播作为一个系统问题,在系统设计中必须综合考虑上述问题。在选择性能良的电声设备基础上,通过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,达致电声悦耳、自然的音响效果。 广播系统分类: 广义的广播系统包含扩声系统和放声系统两大类: 1、扩声系统:扬声器与话筒处于同一声场内,存在声反馈和房间共振引起的啸叫,失真和振荡现象。要保证系统稳定和正常运行,最高可用的系统增益比发生声反馈自激的临界增益低6dB。 2、放声系统:系统中只有磁带机,光盘机等声源,没有话筒,不存在声反馈可能,声反馈系数为0,是广播系统一个特例。 公共广播系统按用途可分为以下几类: (1)室外广播系统 室外广播系统主要用于体育场、车站、公园、艺术广场、音乐喷泉等。

它的特点是服务区域面积大,空间宽广。背景噪声大;声音传播以直达声为主;要 求的声压级高,如果周围有高楼大厦等反射物体,扬声器布局又不尽合理,声波经多次反射而形成超过50ms以上的延迟,会引起双重声或多重声,严重时会出现回声等问题,影响声音的清晰度和声像定位。室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。 (2)室内广播系统 室内广播系统是应用最广泛的系统,包括各类影剧院、体育场、歌舞厅等。它的专业性很强,既能非语言扩声、又能供各类文艺演出使用,对音质的要求很高,系统设计不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。房间的体形等因素对音质有较大影响。 (3)公共广播系统 公共广播系统为宾馆、商厦、港口、工厂、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。公共广播系统的控制功能较多。如选区广播与全呼广播功能、强制功换功能和优先广播权功能等。扬声器负载多而分散、传输线路长。为减少传输线路损耗,一般都采用70V或100V定电压高阻抗输送。声压要求不高,音质以中音和中高音为主。

公共广播施工方案

舟山中学 校园公共广播项目实施方案2011-6-7

第一章工程概况及施工组织机构3 1.1 编制依据 3 1.2 工程概况 3 1.2.1 工程位置及规模3 1.3 施工组织机构 3 第二章施工总体部署及布置3 2.1 施工总体部署 3 2.2 施工准备工作 3 2.2.1 施工前的准备工作3 2.2.2 进场的准备工作3 2.3 施工布置及说明 4 2.3.1 施工布置编制4 2.3.2 施工用电4 2.3.3 施工用水4 2.4 工程的主要特点 4 2.5 施工重难点及关键工序说明 4 2.5.1 工程的重点与难点4 2.5.2 工程的关键工序说明4 2.6施工文档管理5 2.7施工物料管理5 第三章主要工具设备计划5 3.1 PVC 管材安装施工主要工具设备5 3.2 施工测量仪器配备情况 5 3.3 设备安装调试设备配备情况 6 第四章施工进度计划6 第五章工程质量保证措施6 第六章全施工保证措施6 第七章施工工期保证措施6 第八章文明施工保证措施7 8.1 场容场貌 7 8. 2 临时设施7 8.3 现场施工守则 8 第九章对专业施工单位的配合8

工程概况及施工组织机构 1.1 编制依据 本实施组织计划根据杭州电信设计院给出的设计图纸,结合以往我公司相似类型工程的施工经验及有关的施工规范进行编制。 1.2 工程概况 1.2.1 工程位置及规模 该工程主要包括该校教学楼、行政楼、科技馆、人文馆、学生宿舍、食堂、体育馆、校园等公共广播系统的安装和调试等。 1.3 施工组织机构 我司针对该项目成立专门项目组,并实行项目经理负责制,确定项目负责人1人,全面协调该项目一切事宜,对该项目范围内发生的一切事宜有决定权和否决权。 其组织架构如下: 施工总体部署及布置 2.1 施工总体部署 本工程的施工要做到不影响校方的正常上班及相关工作人员工作。本工程的施工可以分为四大部分: 第一部分:所有线缆的测试; 第二部分:广播机房的建设; 第三部分:所有系统设备(包含室内/室外扬声器)的安装调试; 第四部分:各类软件的安装设置; 第五部分:系统使用培训。 2.2 施工准备工作 2.2.1 施工前的准备工作 在工程前期阶段,已对工程的性质、内容、周边环境等作了认真、充分的研究,并为进场施工作准备。准备工作包括: 落实该项目组的人选,筹备组建强有力的项目工程部,并落实准备参与施工的人员。 针对工程的具体情况和特点,组织准备投入到施工的员工进行岗前培训和教育,以便工程开工后,这些员工能招之即来,来之能战。 对准备投入到本工程施工的所有工具设备进行检修和保养。 本工程使用到的有关材料及时与供应商联系,落实货源。 准备办公设备及有关的标牌等。 规划好施工现场的仓库布置。 2.2.2 进场的准备工作 由项目组负责人出具工程开工报告,校方批准后方可进场施工。

完整公共广播系统设计方案

完整的公共广播系统方案 一、公共广播设计思想 先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。 科学性和规范性: 公共广播系统与一般广播系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。 安全性和可靠性: 公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。(容后付上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。 二、公共广播设计原则及依据 2.1设计原则 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有

居民小区背景音乐公共广播系统解决方案

居民小区背景音乐公共广播系统解决方案概述 小区背景音乐的主要作用是创造一种轻松和谐的气氛,设计成熟的智能小区背景音乐系统,扬声器分散要均匀布置,音量适宜,不影响人群正常交谈。当有紧急情况时,扬声器能以最大的功率发声,每个角落都能听到报警声音,以便人员的及时疏散。小区背景音乐/ 紧急广播智能系统主要对每栋住宅楼住户、活动休闲区、绿化带等场所进行通常或紧急广播,且主机对今后的扩容预留接口,方便小区今后扩展。 方案设计依据 1、以甲方提供的场地图纸和系统要求为依据; 2、依照提出的扩声要求,并根据背景音乐广播的需要; 3、根据我公司多年来对音响系统设计、施工的经验,考虑系统用途的先进性和功能扩展性。 本系统的设计依照下列标准进行: ?《民用建筑电气设计规范》JGJ/45-82 ?《建筑设计防火规范》GBJ16-37 ?《厅堂扩音系统的声学特性指标要求》JG GTJ125 ?《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》86SD566 ?《火灾自动报警设计规范》GBJ116-88 ?《火灾自动警系统施工及验收》GBJ50166-92 ?《公共广播工程费用概预算编制办法》 ?《CDKPA产品手册》 根据此规格书及最新版的有关标准对系统进行设计、施工和检验。

智能小区公共广播设计要求及要实现的功能 1、系统指标 (1)、声场强度声场强度的确定与某环境下的背景噪声密切相关,参考各 种不同的环境下的噪声声强表,建筑环境一般均为25~45dB。 (2)、声场xx 声压级均匀,变化范围在±4dB左右为好。 (3)、可懂度检测声音清晰程度的主观评定指标。 (4)、扬声器系统的性能指标 ?扬声器的频率响应范围扬声器的频率响应范围是影响系统可懂度的重要因 素。频率响应范围14000Hz就足以满足要求。功放的频响范围均优于扬声器 100 的频响特性。 ?重放频率特性 扬声器如上所述在100~14000Hz 范围,足以满足公共广播的频响要 求。?灵敏度 灵敏度高的扬声器的效率也高。 ?额定阻抗额定阻抗一般采用4xx 或8xx。 ?额定功率

公共广播系统方案

1公共广播系统 1.1系统概述 公共建筑的背景音响与应急广播系统(公共广播系统)功能一般可分为业务性广播、服务性广播和火灾事故广播三种,服务性广播又包括背景音乐广播。它是公共建筑的基础支持系统,主要用于突发情况的紧急广播,如消防紧急广播的播出;其次用于服务性广播掩盖环境噪声并营造舒适的环境气氛,以及业务广播通知、呼叫播音等信息播出;再次,随着技术发展及产品功能完善,能够实现区域内本地音源节目的现场接入播出。 大型体育场馆的公共广播系统应用以火灾应急广播功能为主,兼备背景音乐及业务广播、竞赛信息广播等功能,并可以根据所采用的组网方式和设备灵活设置辅助功能,分区能够灵活设置并选择不同音源播出,最大程度的发挥公共广播系统在体育场里的作用。 1.2需求分析 根据招标要求及本项目的结构特点,同时考虑公共广播对扩声要求的特殊性,除以上功能区域分析、基本需求分析外,我们也充分考虑并提供给用户如下特色功能: 分区灵活——由于拥有多个功能区域,系统可以对背景音乐分区进行灵活的组合以适应不同区域的需要; 多音乐输出——背景音乐系统在必要情况下,要能为不同的功能区提供不同的背景音乐; 针对以上特色功能,并充分发挥我们对于智能广播系统的技术集成优势,在充分满足当前需求的前提下,为将来的系统扩容预留足够的空间,提出了如下设计构想:

在xx区体育中心设立一个广播系统总控机房,用于对整个广播系统的控制和管理,总控机房配备一套前端音源、总控呼叫站、系统控制主机(主机)和供给整个建筑扬声器的功率放大器; 在消防控制室/消防中央控制室设立广播系统分控呼叫站。分控呼叫站与总控呼叫站具有相同的功能。分控呼叫站通过RJ45线缆传输,最长有效距离为1000米。 广播总控机房的功能主要有: ?能够对所有广播进行控制管理; ?能够对所有分区的扬声器进行音量调整和音源监听; ?系统监测,所有主机设备的故障信息能够即时反馈在系统主机和控制计算机上,便于及时排除故障; ?线路监测,能够对本系统内的线路进行监测(包括断路、短路和接地)并反馈给系统主机和控制计算机。 ?可以将呼叫信号和背景音乐信号发送到所有扬声器分区,并且可以实现特定的分区播放不同的背景音乐; ?功率放大器可接入8路消防信号,在发生火灾时通过消防触发信号将系统由普通背景音乐模式自动切换为紧急广播模式,并以最大音量播放预 录在广播主机内部闪存卡中的消防语音文件。 ?总控呼叫站配有若干个可编程呼叫站键盘,每个按键或按键组合都可通过软件进行编程。编程后、每个分区或分区组合都可以通过按键组合进 行呼叫,呼叫站键盘还可以对各分区背静音乐实行开关、音量大小等控 制。呼叫站可根据实际需求设定优先权限。 为将来的系统扩展预留充足的空间,并且系统扩展时不需要复杂的系统改造。 1.3系统设计 日常业务广播在大楼管理中的作用极为广泛,有业务广播、事务提醒、寻人呼叫及背景音乐等功能,是体现国际化智能建筑优劣的一项重要功能指标。公共

公共广播背景音乐解决方案

解 决 方 案 广州联德智能系统有限公司

目录: 一、系统概述 二、系统设计目标 三、系统设计原则、依据 四、用户需求 五、项目管理 六、售后服务与人员培训 七、工程验收 八、产品清单及报价 第1章系统概述 安防行业作为新兴的行业在我国迅速发展,作为安防行业之一的公共广播行

业也不断的融入我们生活的每个角落。从八十年代至今,短短二十年时间里,已经从形成初期走到了快速发展的重要阶段,并广泛应用于国家的重要场所、要害部门、政府机关、金融单位、机场、港口、车站、商场、公园、居民小区之中。与此同时,作为安防行业之一的公共广播行业与消防行业也密不可分,它可以起到迅速通告、指导、疏散群众,减少不必要的损失。由此可见,安防产业正向数字化、网络化、智能化、集成化、大众化、人性化的高科技前沿迈进。 1广播系统分类说明 现代化公共广播系统主要是分二种:即模拟广播系统和数字广播系统。模拟广播系统主要由节目源设备、信号放大和处理设备、传输线路和扬声器系统四个部分组成。 2.2.1节目源设备 节目源设备通常为DVD、VCD、MP3播放器、调谐器等; 2.2.2信号放大和处理设备 这部分的首要任务是信号放大,其次是信号的选择。主要包括调音台、前置放大器、纯后级放大器和各种控制器及音响加工设备等。 调音台和前置放大器的基本功能是完成信号的选择和前置放大,音量和音响效果的各种调节和控制。 数字广播系统主要是要建立数据网(网络)、视频网(网络摄像机)和声频网,公共广播是声频网的主要组成部分,如果予以数据化,将可以实现三网合一。 数字广播系统中,除主机(即服务器)外,有四种功能不同的终端。其中,播发终端相当于传统的广播分区,一个播发终端就是一个分区;点播终端也是一种广播分区,但具有点播节目的功能;音源采集/寻呼终端是外设音源的接口,其采集的节目可供全网共享;远程控制终端同智能化的远程控制终端相当。以上各种终端可以挂在网线到达的任何地方,所以安装、操控都十分方便和灵活。 本方案考虑到性价比、实用性、可维护性等综合因素建议采用可寻址调频广播系统。

IP校园广播施工方案

3.3校园广播施工方案 1、系统总体要求 校园广播系统采用基于TCP/IP的微机控制全自动多分区系统。全自动多分区系统可以独立控制播放的各个多区,(如体育馆、操场、教学楼、教师办公室、学生宿舍等,)对不同区域在不同时间播放不同节目。 在室内有吊顶的地方设置吸顶喇叭,在没有天花的地方设置壁挂音箱,操场设置室外音柱,室外绿化区设置草坪音箱,并在每间教室、实验室设置一台壁挂式 IP 终端。 IP 网络广播,可以基于学校的局域网来建设,安装时无需单独布线数据线。基于 IP 网络的节目传送,每个广播点都可以有各自独立的广播节目,为广播引入日常广播提供了可行性。它可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或 Internet 网上使用。稳定可靠的网络广播直取决于网络服务器及网络适配器软硬件结合的完好性能。IP 网络广播系统是由 IP 网络广播控制中心、IP 网络适配器、音频工作站等组成。系统采用高速的双 CPU 处理、数字功放、延时短、音质好,支持各种音频格式的数据网络传送,完善的网络适应能力,同时支持外接音频的实时编码。 系统具体功能: (1)定时节目播放 (2)领导网上讲话 (3)网上电台转播 (4)音频实时采播 (5)自动音乐打铃 (6)自由点播 (7)音频触发启动设备 (8)音频素材制作

(9)数字音源库 (10)无线遥控广播 (11)广播监听 (12)节目播放方式及音量调节 2、校园广播系统施工工艺 1)公共广播与紧急广播系统设备、材料进场验收要求: 扬声器(音箱)、功放、音源设备、控制设备、IP终端、广播机柜、电源的各项技术参数应符合设计和产品技术要求,均应提供生产厂的合格证及相关测试证明,资料齐全,各类线缆具有出厂合格证等质保资料。 2)施工工艺流程 技术资料复核→机房设备安装→线路敷设→IP终端安装→现场功放安装→扬声器安装→系统测试,以上流程可同时进行,如机房设备和现场设备安装以及线缆敷设可同时进行。 3)机房设备安装 ◆机房内布局按设计要求进行。 ◆控制室设备的安装应考虑到维修方便,设备间不应过分密 集,控制台与机架间应有较宽的通道,与落地式广播设备的净距一般 不宜小于1500mm,设备与设备并列布置时,应保证间隔便于通行,不 宜小于1000mm。 ◆广播机柜安装应平稳、端正,其垂直度进行调整,垂直误 差不大于1.5/1000。 ◆机柜内设备要固定在机柜的托盘上。 4)线路敷设 ◆话筒输出必须使用专用屏蔽软线。长度在10m至50m之间 应使用双芯屏蔽软线作低阻抗平衡输人连接,中间若有话筒转接插 座的必须要求接触特性良好。 ◆音源及全部周边设备之间的连接均需采用单芯(不平衡)或

相关文档
相关文档 最新文档