冷却塔噪声控制措施论文
冷却塔噪声控制措施论文

冷却塔噪声控制措施论文

摘要:通过设置消声器、声屏障等技术措施实现对冷却塔噪声污染进行综合治理,并通过验收,测得各噪声敏感点噪声声压级均值达到GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中2类标准的要求,即昼间60dB(A),夜间50dB(A)。通过实际测量的噪声值,进行噪声处理措施的实际效果,可以满足达标的需要。冷却塔经过治理后噪声达到国家标准并且设备本体运行良好,为冷却塔及相关方向噪声综合治理提供技术参考。

近年来,随着经济的不断发展,高层建筑的不断发展,冷却塔一般安装在高层楼宇的楼上或者6-8层露台平台上,而主要的噪声为风机噪声、塔体振动噪声和淋水噪声等。因此,我们需要对进风口进行检测,当排风口噪声达到在65dB(A)以上,叠加冷却塔塔体噪声和落水噪声后,在冷却塔1m处的噪声级一般会达到78-83dB(A)。噪声对高层建筑的客户以及周围居民区危害较大,妥善处理好冷却塔噪声对周围环境的影响问题已成为环保综合治理的热点。

1 冷却塔噪声源分析

冷却塔是一种热交换设备,它的声源有三方面:其一是风机噪声,主要分为散热风机的机械噪声和风机进排气空气动力性噪声,特性为低频。其二是水泵、配管和阀门引起的塔体振动,从而产生辐射噪声。其三是冷凝器的布水系统和收水系统产生的落水噪声。

冷却塔风机噪声频谱一般呈低频性,而典型的淋水噪声频谱特性呈宽频带。但是实际测得冷却噪音的频率较低,因此很多人认为冷却

职业噪声危害与控制

职业噪声危害与控制 噪声是一种人们所不希望要的声音.它经常影响着人们的情绪和健康,干扰人们的工作,学习和正常生活. 长期工作在高噪声环境下而又没有采取任何有效的防护措施,必将导致永久性的无可挽回的听力损失,甚至导致严重的职业性耳聋.国内外现都已把职业性耳聋列为重要的职业病之一.强噪声除了可导致耳聋外,还可对人体的神经系统\心血管系统\消化系统,以及生殖机能等产生不良的影响.特别强烈的噪声还可导致神经失常\休克\甚至危及生命.由于噪声易造成心理恐惧以及对报警信号的遮蔽,它常又是造成工伤死亡事故的重要配合因素. 患有职业性耳聋的工人在工作中很难很好地与别人交换意见,以致影响工作效率;在日常生活和社交活动中,无法很好地同自己的亲人或朋友交流思想感情,更无法欣赏美妙的音乐,戏曲.特别是到了晚年,这种情况更为严重.这在心情上,将造成非常大的痛苦. 一般来说,采用工程控制措施或个人防护措施,将人们实际接受的噪声控制在85dB(A)以下(按接噪时间每工作日8小时计),噪声对听力所产生的影响就很小了.与此同时,噪声对健康的其他方面的影响也将大大减弱.因此,职业噪声危害的控制往往总是与听力保护工作紧密联系

在一起. 为了有效控制职业噪声的危害,近年来工业发达国家在完善法规,执行听力保护计划,加强监察,研究开发低噪声产品,噪声控制新技术以及高性能护耳器等方面,做了大量工作,并取得了显著的进展. 有关噪声标准法规,自70年代以来,工业比较发达的国家,已趋于完善并得到严格执行.当前有些国家规定职业噪声暴露标准为8小时等效连续A声级90dB,但多数国家规定为85dB(A).总的趋势是要过渡到85dB(A)。但不管是规定90dB(A)或85dB(A),对噪声超过85dB(A)的生产场所都要求对工人定期进行听力检查,发给工人护耳器,告诉工人所在工作场所的噪声级和工人听力检查结果,对工人定期进行教育培训等,以预防职业噪声造成的危害。由于在噪声方面有法规标准要求,对职业性耳聋的赔偿也有明确的规定,执行又比较严,职工自我保护意识相对也比较高,因而职业噪声危害问题基本得到了控制。 我国目前尚无职业噪声暴露国家标准。1979年8月由卫生部和原国家劳动总局正式颁发的《工业企业噪声卫生标准》(试行草案),已于1994年11月在无适当标准替代它的情况下,被宣布废止,使这方面的标准呈现空白。1999年12月卫生部颁布《工业企业职工听力保护规范》。

冷却塔消声方法

冷却塔噪声治理|噪音控制设计施工 广泛应用于宾馆、酒楼、商场、写字楼等冷却水循环系统,同时石油、化工、机械、轻纺、食品、发电、冶金等工业部门也大量使用。 冷却塔噪声源由以下几部分组成: 1)风机进排气噪声; 2)淋水噪声; 3)风机减速器和电动机噪声; 4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。 (具体噪声源及影响:冷却水塔在工作时,主要是用大型散热风叶将热水冷淋。由于冷却风机的工作产生了旋转噪声、涡旋噪声和机械噪声。它们的噪声频谱均具宽频带特性,即低频。它的噪声值不很大,但它给人以沉闷、压抑的感觉。它对四周围居民及建筑均会构成影响,同时也是其他噪声源的形成原因之一。所有必须进行降噪治理。) 治理方法: 1)消声器 控制冷却塔排风扇进出气口噪声,可在冷却塔进排风处安装特制消声器。对进排气口噪声突出的冷却塔,此方法降噪效果明显; 2)隔声屏障 设置隔声屏障,将消声通风百叶隔声结构与隔声板组合成适宜的隔声结构是降低冷却塔整体噪声的有效方法。这种隔声结构可以降低冷却塔进排气噪声、淋水噪声、电动机和传动设备的机械噪声。 3)消声垫 消声垫铺放在接水盘上,是降低冷却塔淋水噪声的有效方法。 4)减振器及橡胶软连接 冷却塔脚座与地面间安装阻尼弹簧减振器,管路中安装橡胶软接头,同时,冷却塔如在屋面平台,还需在管路与屋面连接中设置减振器或减振垫,以上措施可大大减少振动带来的影响和噪声。 1.在现有的冷却塔上加装一层消音棉,不至于产生噪音,同时还能起到过滤的作用. 2.把冷却塔电机主动轮更换,使其转速降低,但要把风扇角度调大.(使转速降低,但风量不变,以达到原来的冷却效果). 3.更换减速箱的轴承,使减速器在运行过程中更顺畅,同时不会产生轴承的磨擦声音. 4.在冷却塔出风口顶部安装消音屏,使噪音不传送到外面. 冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在 80 db(a)左右,冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于当地环境的噪声国家标准以内。 4.1 治理途径 针对噪声的发生机理、传播方式,可以把冷却塔噪声的治理归结为塔内、塔外两条基本途径,塔内以声源的降噪治理为主;塔外则包含有传声途径上的声波阻隔(隔声)、声波吸收(合沿程吸收衰减)以及距离衰减(声能扩散)等三种方式。其中以声波阻隔辅以声波吸收为塔外治理的主要手段,无论是塔内的声源治理技术还是国外已有应用的塔外声波阻隔技术,在我国的应用还刚起步,因而都缺乏实践应用经验。下面列表归纳并推荐几种冷却塔噪声的治理技术供工程参考选用,各自的特点、适用性参见表1。 4.2 塔内声源的治理 4.2.1 降噪原理 采用dy—l型冷却塔落水消能降噪装置[5]。该装置采用斜面消能减噪声原理——在冷却

噪声引起的职业危害及预防措施实用版

YF-ED-J2101 可按资料类型定义编号 噪声引起的职业危害及预防措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

噪声引起的职业危害及预防措施 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 随着我国工业的发展,噪声危害的分布范 围越来越广,人们接触噪声的机会受益增多。 长期接触噪声会对人体多个系统产生不良影 响,其中尤以对听觉器官的损害最为突出,严 重时甚至会引起噪声性疾病。因此,对噪声危 害的研究、治理和防护具有重要意义。 早发现早防治 我们曾接触过这样一位患者,他于1970年 3月至20xx年10月期间在修锻车间从事锻工作 业,接噪职业史达35年。从1985年开始,他

相继出现了记忆力减退、失眠、多梦、心悸、耳鸣、听力下降等自觉症状。1993年11月体检,在查纯音电测听时发现,他的双耳语频听阈高达35.4 dB(正常人应为≤25 dB),后多次复查听力,其听力损伤逐年加重,20xx年10月双耳语频听阈达到50.6 dB,经医院治疗仍未见好转。经有关职业病诊断机构在排除其他因素引起的听力损伤后,依据相应的诊断标准,诊断为职业性中度噪声性听力损伤。 在实际工作中,我们接触到很多这样的病人,他们在听力早期轻微损伤时自己察觉不出来,因而容易忽视预防和治疗,等到严重时已经很难治愈,给工作和生活带来很大影响。因此,在实际生产中对噪声引起的听力损伤要早发现、早预防。

冷却塔噪声控制的几个措施

冷却塔噪声控制措施 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 2020年07月

一般来说冷却塔噪声是比较严重的,无论工业还是民用的冷却塔,其噪声都远远超过了环保标准值,而且周边一般居住人口多,影响范围大,为了保证居民的身心健康,满足环保要求,需要对冷却塔进行噪声控制处理。 一、冷却塔噪声来源分析 冷却塔的噪声主要是其工作原理导致的,冷却塔风机运行会产生空气动力型噪声,主要是回转和涡流两种噪声;其次是落水噪声,冷却塔循环水落下产生冲击噪声,主要是一种空气噪声;再者是冷却塔本身设备与零部件在运作过程中产生的,导致了震动低频噪声和接卸、摩擦等空气噪声。 二、冷却塔噪声控制标准

常见的民用冷却塔多是使用在商场、写字楼、医院等公共场合,大部分区域属于声环境中的二类区域,该区域要求白天噪声低于65分贝,夜间低于55分贝,所以冷却塔的降噪就以此准。 三、冷却塔噪声控制措施 1.控制风机噪声:分为两种一种是设备本体降噪,一种是采用隔音降噪设备;设备本体降噪是通过调整冷却塔风机叶片的数量、截面面积、风机直径、电机类型等方式,这需要和生产厂家合作处理;隔音降噪设备则是针对风机的出风口空气动力型噪声安装消声器,出风口安装消声器,可以降低出风噪声,对于中低频风机噪声降噪效果好,降噪效果可以达到20分贝。 2.控制淋水噪音:更换淋水池的填料材质,使用隔音减震垫,减少水池的深度,调整水池结构,降噪效果在10分贝左右。 3.控制塔体噪声:此措施针对震动处理,冷却塔电机、部件摩擦产生震动,可以在设备底座安装减震器,隔离刚性连接。,同时在电机外做隔音层,降低噪声的传出。 4.冷却塔噪声阻隔: 此方法主要是在冷却塔周边和受影响区域之间树立隔声屏障,声屏障具有隔音消声吸音的功能,可以组个冷却塔绝大部分的噪声,隔断噪声传递途径。

噪声治理措施

十大工业噪声源控制技术评述 目前影响工人健康、严重污染环境的十大工业噪声源,它们是风机、空压机电机、柴油机、织机、冲床、圆锯机、球磨机、高压放空排气以及凿岩机。 这些噪声源设备,普遍使用于各工业部门,产生的声级高,影响面大。我国在控制这些噪声问题方面,虽已积累了相当丰富的经验但仍存在许多实际问题,尚待研究解决。 风机、空压机的消声器,国内目前已有较成熟的系列产品。但是在大型消声器,尤其是耐腐蚀、防尘埃、耐水气等特殊类型的消声器方面,尚有许多工作需要深入进行。低噪声风机虽有一些产品出现,但这方面的工作,在我国也仅仅算是一个开端。 电机噪声的系列消声隔声罩,在我国也已有生产,但对于大型电机的降噪,以及从声源上降低电机的噪声,也尚待进一步深入下去。 在石油输送管道系统以及其它一些地方,大型柴油机噪声问题仍然严重存在,需要解决。研制隔声性能与散热性能元气优 {带高效消声器} 、使用方便的隔声罩,是问题的关键。 近些年来,我国在有梭织机噪声控制上已取得许多经验。不少单位采取各种措施,在单机上可获得10dBA的降噪效果。问题在于这些技术措施目前尚很难全面推广。深入对已取得效果的各项措施进行分析、筛选和改进,并探讨控制织机噪声危害的其它途径,是当务之急。 冲床噪声的产生机理及控制途径,近十多年来,在国内有了一些新的突破。冲床噪声影响面大,但目前国内只有少数一些地方开展了降噪工作,许多实际问题尚待解决。 圆锯机产生的噪声一般在100dBA以上.木材加工行业发生的断指事故,常与此噪声密切有关.国内自八十年代以来,对圆锯机降噪进行了较系统的研究,其结果表明,通过对锯片开适当的减振槽,在锯片上贴阻尼片以及对机组施用隔声罩待综合措施,可导致圆锯在工作时整机噪声的明显降低. 对于球磨机噪声,目前国内有一些部门采用橡胶衬板的方法,或对球磨机筒体采用阻尼隔声层包扎方法,或对球磨机施用隔声罩方法来降噪,取得一定的效果.但同样在使用上,仍然存在不少问题,值得探讨解决.

冷却塔做隔音方案

1、什么是冷却塔? 冷却塔是用水作为循环冷却剂,从系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。 ·冷却塔降噪的必要性、冷却塔噪音来源、冷却塔降噪技术概论、冷

却塔噪声的评价指标 目前,对冷却塔噪声有两种不同的评价指标,其一为针对冷却塔设计和生产厂家的国家产品标准GB/—1997、GB/—1997《玻璃纤维增强塑料冷却塔》,标准对不同循环水量与型号的产品规定用户的国家标准GB3096-2008《声环境质量标准》,标准对不同环境区域规定了最高声级。 冷却塔噪声治理现状 如果企业按照GB/—1997、GB/—1997的最高限值生产冷却塔,所有产品都不能满足国标GB3096—2008对于二类以下地区夜间噪声≤45~50dB(A)的要求,只有少数几种低吨位超低噪声型号的冷却塔可以满足少部分区域夜间噪声标准的要求。 目前冷却塔的降噪措施并非行之有效,如声屏障对于低频波的绕射无能为力,隔声罩会阻碍气流流动导致热湿交换不良,对宽频噪声吸声效果差等,这使得冷却塔的噪声控制日益受到人们的重视。 因此,冷却塔周围的居民和政府的环保部门依据国家环境噪声标准GB3096—2008要求冷却塔用户对冷却塔产生的噪声污染治理。 冷却塔噪声声源冷却塔噪声源主要由以下4个部分组成: 1)风机进排气噪声; 2)淋水噪声;

3)风机减速器和电动机噪声; 4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。 声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种特殊噪声。 声源特征 声源声级:80db(a)左右。 频谱:音频分布呈高频(1000-16 000 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz左右。 声速:c=340 m/s。 波长:λ=c/f;(250 hz)~ m(1 000 hz),以 m(4 000 hz)为主。两个最主要噪声源风机噪音:声波长,穿透能力强,声音衰减不明显,治理困难。 空气在冷却塔顶导流管内产生湍流和摩擦激发的压力扰动,产生噪声,同时桨叶与空气作用产生振动向外辐射噪声,风机的空气动力噪声是主要声源。 两个最主要噪声源落水噪音:主要为高频,治理较为容易。 冷却塔的循环水经填料层自由下落到落水槽,所产生冲击噪声。的强

冷却塔噪声治理方式

冷却塔噪声治理 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司Hangzhou Hanex Sound Insulation Co.,Ltd 2020年05月

冷却塔噪声治理方式多样,但是不同的噪声情况要选择合适的降噪方式才能保证降噪效果。在进行冷却塔降噪之前要分析现场情况,下面我们就从冷却塔的位置、噪声影响范围、噪声源头来分析冷却塔降噪方案。 一、冷却塔噪声影响范围 首先使用冷却塔的场合有很多,商场、医院等各类公共场合或者是工厂等,大部分都是使用在办公区域,影响范围却不仅仅是这些使用区域,由于冷却塔的排气噪声过大,它可能会影响到周边的住宅区。冷却塔大部分都是安置在顶楼或者裙楼上,影响范围还是比较大的,

有两种可能一种是固定方向的影响,一种是所有方向都有被影响的区域。 二、冷却塔噪声来源 冷却塔的噪声类型虽然有很多种,但是最重要也是最大的噪声源头是排气噪声,这是一种空气动力型噪声,冷却塔排气噪声能够达到85分贝及以上。其他的噪声包括了普通机械、摩擦等空气噪声以及设备震动噪声等等,采用合理的隔音和减震措施就可以解决问题。 三、冷却塔降噪标准要求 上述区域因为声环境质量标准确定为二类区域,即住宅、商住、办公等区域的噪声要求白天低于60分贝,夜间低于50分贝,所以降噪方案要能够满足这项环保要求。 四、冷却塔噪声治理方式 单独方向噪声影响:这种多是周边没有更高层建筑,冷却塔噪声影响范围内居住区、办公区域少,这种我们就在传播方向安置隔声屏障,定向安装可以降低冷却塔噪声治理成本,同时在排气口安装排气消声器,隔声屏障上面安装消声百叶,保证冷却塔的进气量。

周边全范围影响:这种一般是冷却塔放置的位置较低,影响范围内住户多,采用全封闭的隔音降噪方式比较合适,常见的就是隔声罩,使用吸隔音板材将冷却塔完全封闭在内,并在隔声罩上面安装消声百叶,加强进排气。楼顶的冷却塔还要根据情况安装减震器,降低震动对本栋楼的影响。 五、冷却塔噪声治理相关案例 1.荆州市晶崴国际大酒店冷却塔噪声治理项目 2.长兴县人民医院冷区他降噪处理项目 3.浙江大学玉泉校区冷却塔隔音降噪项目 4.歌山建设集团冷却塔噪声治理项目 5.湖州南太湖环保能源冷却塔噪音治理项目 冷却塔噪声治理需要通过不同的方式来进行,声屏障和隔声罩时最常见的降噪方式,可以解决冷却塔的各类噪声问题,基本上满足周边环境对于冷却塔噪声的需求。

地铁风亭及冷却塔噪声控制设计探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/963386388.html, 地铁风亭及冷却塔噪声控制设计探讨 作者:杨进 来源:《建筑工程技术与设计》2015年第11期 摘要:随着我国经济的高速发展和地下空间建设理论和技术的不断完善,地铁以其速度快、运载能力大、污染小、充分提高地下空间利用率等优点,在城市交通系统中占有越来越重要的地位。笔者针对地铁风亭以及冷却塔的设计,探讨噪声控制中存在的问题,并提出了设计中采用的降噪措施。望能起到抛砖引玉的效果,与广大的同行们互勉共进。 关键词:地铁;风亭;冷却塔;设计 Discuss the noise control design of metro vent adit and cooling tower Yang Jin Shenzhen Metro Group Co., Ltd Shenzhen,Guangdong Abstract: With the improvement of China's rapid economic development and the construction of underground space theory and technology,metro with its speed, large carrying capacity, less pollution, to fully enhance the utilization of underground space, etc, plays an increasingly important role in the urban transport system。 In the design of metro vent adit and cooling tower,discussion on the problems existed in the noise control,and put forward the noise control measures adopted in design。 Key words: metro;vent adit;cooling tower;design 1引言 地铁是一种便利快捷的交通方式,但地铁运营对周边环境保护存在影响,其中包含列车运行噪声和振动影响,特别是地铁风亭及冷却塔产生的噪声,已经成为了地铁主要噪声源。随着城市生活水平的提高,居民对环境质量的要求也越来越高,噪声影响已成为首位的投诉对象。本文以笔者所承担的深圳地铁3号线为工程实例,对地铁风亭及冷却塔的设计要求、存在问题及噪声解决思路进行分析和探讨。 2地铁车站风亭设计功能及要求 地下车站一般位于地面地下3~5m以下,作为一个相对封闭的空间,地下隧道及车站内 空气需与外界空气进行交换。根据功能的不同,设置新风亭、排风亭和活塞风亭。

噪声的危害及个人防护措施

噪声的危害及个人防护措施 1、什么是生产性噪声? 在建筑工地生产过程中,存在着多种音调,无规律的杂乱声音,被人们称为生产性噪音,这些噪音不仅对工作听觉系统有损害,可以造成职业性难听(噪声聋),而且对神经、血管系统也有不良作用,因此,国家把它列为规定的职业病之一。 2、生产性噪音对人身有什么危害? 在建筑工地噪声的危害主要有以下三种:①职业性耳聋:呈浙进性听力减退,直到两耳轰鸣和听觉失灵。②爆炸性耳聋:是指一次高强度的噪声,(往往大于130-160dB)引起的听觉损伤,表现为鼓膜损伤,以及拌有脑震荡等。③噪声对人及其他系统的影响,除上述影响外还可能引起植物神经紊乱,胃肠功能紊乱等。噪声可以引起听力减退,这种减退是渐进性的,人初期进入噪声环境中,常感到听力减退、烦恼、难受、耳鸣等,少数人可能有前庭症状,如眩晕、恶心或呕吐,这些症状在脱离噪声环境后即可缓解或消除,上述症状又复出现且随时间的延长症状加重,逐渐出现听觉疲劳,如两耳轰鸣、听觉失灵、发生听力丧失,成为噪声聋。 噪声除影响听力减退外,还可能引起高血压、心脏病等,噪声还会分散人们的注意力,所以往往造成各种意外事故的根源。 3、预防噪声危害防护措施 建筑安装企业的噪声治理,主要有三个方面,消除和减少生产中的噪声源、控制噪声的传播,加强个人防护。 ①控制和减弱噪声源:从改革工艺入手,以无声的工具代替有声的工具,如用液压机代替锻造机,用液压铆钉机代替风动铆钉机,用焊接代替铆接。②控制声的传播:合理部局,新建改建扩建的企业在总体设计时,要合理布局,把高噪声的车间、作业场所与其它车间分隔开来,在有噪声的各种机械上装置消声器。③作好个人防护:要进行反复的宣传教育,使广大职工认识噪声的危害和治理噪声的重要性,自觉作好个人防护。

冷却塔噪声治理方案及实例

冷却塔噪声治理方案及实例

南昌佳绿环保噪声治理工程项目 泰豪集团冷却塔噪声治理工程介绍 一、项目名称:泰豪集团冷却塔噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1522 三、项目地址:泰豪集团 四、项目规模:冷却塔噪声治理 五、工程工期: 30天 六、竣工时间:2015年2月28日 七、项目类别:冷却塔噪声治理工程 八、案例简介:泰豪集团在其厂房北侧安装有两台冷却塔机组,南侧安装一台小型冷却塔机组。当冷却塔开启时测得南侧厂界噪声60dB(A),北侧厂界噪声70dB(A),)均超出了国家规定2类区夜间噪声排放标准。为有效控制冷却塔噪声,泰豪集团特邀我司对该冷却塔噪声提供合理的解决措施。 2

九、降噪目标: 达到国家相关标准 序号噪声控 制点达到效 果 执行标准备注 1厂边界≤50 dB (A)《工业企业厂界噪声 排放标准》 GB12348—20 08 扣除非本 项目噪声 影响 十、现场噪音源: 冷却塔主要靠机械通风冷却循环热水。用泵将循环热水送到水分布器喷出,水沿着填料下淋落到水池。由风机将冷空气引入与下淋的热水接触,进行热交换,将水冷却。 冷却塔的噪声源由以下几部分组成: (1)风机进排气噪声(主要噪声源); (2)淋水噪声(主要噪声源); (3)风机减速器和电动机噪声; (4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声; 3

其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5~10dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。 十一、我们设计的方案: 针对泰豪集团这样的冷却塔低频噪声,我公司根据我们以往治理类似项目的经验,结合现场实际情况制定如下治理措施: 1.在冷却塔与厂界之间及冷却塔两侧面采用隔声板密封,北侧 呈现“U”型屏障,屏障整体尺寸为(7+10+7)*8m;南侧呈现“U”型屏障,屏障整体尺寸为(4+4+4)*6m;隔音屏障选用彩钢夹芯岩棉板。 4

冷却塔噪声处理

一、冷却塔噪声测量: 中小型(单塔冷却水量≤1000m3/h)和大型(冷却水量>1000m3/h)玻璃纤维增强塑料709 0.1-1997《中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》和GB/T 7190.2-1997《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》噪音测定方法。 1.测量内容与测量项目: 测量冷却塔出风口、进风口和机壳噪音,需测量每个测点的A声级以及中心频率为31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz倍频带声压级。 2. 测量方法 1.测点位置测量冷却塔出风口噪声时,测点选在出风口45°方向,离风筒为1倍出风口直径,当出风口直径大于5m时,测量距离取5m。 测量冷却塔机壳噪音时,测点距塔体水平距离为2倍塔体直径。 测量冷却塔进风口噪声时,测点选在进风口方向,距塔壁水平距离为1倍塔体直径,当塔体直径小于1.5m时,测量距离选1.5m;当塔形为方形或矩形时,测量距离取塔体的当量直径:√ab,其中a、b为塔的边长。测点位置如图4..4-5所示。 2.测量高度 测量冷却塔进风口噪音时,测点距地面1.5m。 3..测量条件 测量应冷却塔正常运转时进行。测量前,需首先进行背景噪声测试,测量时周围环境必须安

静。背景噪声应比冷却塔噪声至少低10dB(A),否则应对测量值进行修改。测量时,传声器应加放风罩。当风速超过5m/s时,应停止测量 5. 测量纪录与数据处理 测量至少选两个方向,取其算术平均值。测定声级标准以冷却塔进风口的A档总声级为准,出风口噪音和机壳噪音声作为对比。 二、冷却塔噪声治理基本措施: 1)消声器 控制冷却塔排风扇进出气口噪声,可在冷却塔进排风处安装特制消声器。?? 对进排气口噪声突出的冷却塔,此方法降噪效果明显;如图3 2)隔声屏障 声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插人一个设施,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。 图3 图4 3)落水消能降噪装置 在冷却塔落水直接撞击水面之前,使落水先在斜面上经无声擦贴、粘滞减速、挑流分离、疏散洒落等消能形式的过渡,取得消减落水冲击噪声的治理效果,是针对塔内声源源头的一项

职业危害噪声 粉尘 高温的防护及措施

职业噪声的危害与控制 噪声是一种人们所不希望要的声音。它经常影响着人们的情绪和健康,干扰人们的工作、学习和正常生活。长期工作在高噪声环境下而又没有采取任何有效的防护措施,必将导致永久性的无可挽回的听力损失,甚至导致严重的职业性耳聋。一般来说,采用工程控制措施或个人防护措施,将人们实际接受的噪声控制在85dB(A)以下(按接噪时间每工作日8小时计).噪声对听力所产生的影响就很小了。 控制职业噪声危害的技术途径主要有三条:一是控制噪声源;二是在传播途径上降低噪声;三是采取个人防护措施:如佩带护耳器。 在控制职业噪声危害方面,护耳器目前在世界范围内仍然发挥着重要的作用,使用面很广。护耳器主要包括耳塞与耳罩。目前在国外较为流行使用的是一种慢回弹泡沫塑料耳塞。这种耳塞具有隔声值高、佩带舒适简便等优点。 工业噪音的分类 1、机械性噪声:由于机械的撞击、摩擦、固体的振动和转动而产生的噪声,如纺织机、球磨机、电锯、机床、碎石机启动时所发出的声音。 2、空气动力性噪声:这是由于空气振动而产生的噪声,如通风机、空气压缩机、喷射器、汽笛、锅炉排气放空等产生的声音。 3、电磁性噪声:由于电机中交变力相互作用而产生的噪声。如发电机、变压器等发出的声音。 粉尘的职业性危害及防护 什么是生产性粉尘?在生产过程中产生,并能较长时间漂浮在生产坏境空气中的固体微粒。生产性粉尘对人体的危害是多方面的,但最突出的危害表现在肺部。 尘肺病我国已列为法定职业病范畴,这种病是由于较长时间吸入较高浓度的生产性粉尘所致。 预防尘肺对保障工人身体健康,发展经济是十分有利的,我国在防尘方面有很多创造性的经验,如湿式作业、密闭尘源、通风除尘、个人防护、设备维护检修、测定空气中粉尘浓度、大力开展宣传教育等一整套综合性防尘措施。生产环境内的浓度,常与清扫制度有关,故注意环境的清洁工作,推行实施清扫能有效地降低粉尘浓度。 1、对就业人员应作严格的健康检查。 2、逐步改革生产工艺和生产设备,进行湿式作业方式,减少粉尘的飞扬。 3、降低空气中粉尘浓度,密封机械防止粉尘外逸,采用通风排气装置和空气净化除尘设备,使车间粉尘降低到国家职业接触限值标准以下。 4、加强个人卫生防护,从事粉尘作业者应穿戴工作服、工作帽,减少身体暴露部位。

冷却塔噪声治理方案及实例

冷却塔噪声治理方案及实 例 Prepared on 24 November 2020

南昌佳绿环保噪声治理工程项目 泰豪集团冷却塔噪声治理工程介绍 一、项目名称:泰豪集团冷却塔噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1522 三、项目地址:泰豪集团 四、项目规模:冷却塔噪声治理 五、工程工期: 30天 六、竣工时间:2015年2月28日 七、项目类别:冷却塔噪声治理工程 八、案例简介:泰豪集团在其厂房北侧安装有两台冷却塔机组,南侧安装一台小型冷却塔机组。当冷却塔开启时测得南侧厂界噪声60dB(A),北侧厂界噪声70dB(A),)均超出了国家规定2类区夜间噪声排放标准。为有效控制冷却塔噪声,泰豪集团特邀我司对该冷却塔噪声提供合理的解决措施。 九、降噪目标: 达到国家相关标准

十、现场噪音源: 冷却塔主要靠机械通风冷却循环热水。用泵将循环热水送到水分布器喷出,水沿着填料下淋落到水池。由风机将冷空气引入与下淋的热水接触,进行热交换,将水冷却。冷却塔的噪声源由以下几部分组成: (1)风机进排气噪声(主要噪声源); (2)淋水噪声(主要噪声源); (3)风机减速器和电动机噪声; (4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声; 其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5~10dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。 十一、我们设计的方案: 针对泰豪集团这样的冷却塔低频噪声,我公司根据我们以往治理类似项目的经验,结合现场实际情况制定如下治理措施:1.在冷却塔与厂界之间及冷却塔两侧面采用隔声板密封,北侧 呈现“U”型屏障,屏障整体尺寸为(7+10+7)*8m;南侧呈现

噪声防治管理制度及控制措施

噪声防治管理制度 为搞好本单位噪声作业的安全防护工作,保障员工人身健康和安全,使企业管理规范化、制度化,根据《职业病防治法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律法规的要求,特制定本制度。 1、本规定适用于本单位的所有员工和外来施工人员。 2、由职业健康管理部门负责本单位噪声作业防护管理制度的实施与监督。 3、企业应采取综合措施,不断改善劳动条件,保障员工的生命安全和健康。 4、生产区域和作业场所的噪声要符合标准规定,超过标准要限期整改。 5、对易产生噪声的生产过程和设备,技术部门设计时要采用新技术、新工艺、新设备、新材料以及机械化、自动化、密闭化措施,用低噪声的设备和工艺代替强声的设备和工艺,从声源上根治噪声。 6、当班工人每天对噪声进行日常监测,并做好记录,企业应委托职业卫生技术服务机构每年至少进行一次检测,每三年进行一次职业危害现状评价,并将检测和评价结果予以公布。 7、新、改、扩的工程建设项目以及技术改造和引进项目、及时采用新技术、新工艺、新设备、新材料的噪声控制,必须严格执行职业危害“三同时”评查,没有评查或评查不合格的一律不准施工和投产。

8、对于噪声超过标准规定的生产车间和作业场所,必须采取行之有效的控制措施,限期达到标准要求。在无法彻底消除噪音的情况下,必须给员工发放个体防护用品,如耳塞、耳罩等,以减少或减轻对员工的听力损害。 9、企业应安排接触噪音的从业人员定期进行职业健康检查,并建立员工职业健康监护档案。 10、职业病的管理和诊断按国家有关规定标准执行。对疑似或已确诊的职业病患者应进行积极治疗。

施工现场防噪声污染的各项措施 在声源处、界墙周边设置噪音监测点,实施动态监测,及时进行调整,安排专人进行监控和记录。噪声控制指标需符合下表限值: 应采用先进机械、低噪音设备进行施工,机械、设备应定期保养维护。 塔吊作业指挥,使用对讲机传达指令。 施工过程中,合理安排作业时间,尽量减少夜间施工。 (1)人为噪声的控制? 施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗,增加全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。?(2)强噪声作业时间的控制? 凡在居民稠密区进行强噪声作业的,严格控制作业时间,晚间作业不超22时,早晨作业不早于6时,特殊情况需连续作业(或夜间作业)的,应尽量采取降噪措施,事先做好周围群众的工作,并报有关主管部门备案后方可施工。? (3)强噪声机械的降噪措施? 1)牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业(如预制构件,门窗制作等),应尽量放在工厂、车间完成,减少因施工现场加工制

有哪些噪声职业病防护措施

有哪些噪声职业病防护措施噪声职业病防护措施: 1、认真执行《工业企业设计卫生标准》 工业企业噪声卫生标准大都从保护听力出发,即劳动者在该强度下反复接 触噪声,不会对语言听力有明显的影响,这类标准只能保护大多数人,不包括 敏感者。《工业企业设计卫生标准》规定:工作场所操作人员每天连续接触噪 声8h,噪声声级卫生限值为85dB。对于操作人员每天接触噪声不足8h的场合,可根据实际接触噪声的时间,按接触时间减半,噪声声级卫生限值增加3dB的 原则,确定其噪声声级限值,但最高限值不得超过115dB。 2、控制和消除噪声源 将噪声源放在车间外或进行隔离,及时检修机械,防止哥件松动引起的噪声;采用吸声的材料作为车间的屋顶、内壁"降低车间内的噪声。同时,根据不 同的方法控制噪声传播和反射,如利用消声器消声、将声源封闭,阻止噪声传播。 3、加强宣传教育、注意个体防护,做好职业病防治工作 个体防护主要保护听觉器官,长时间接触噪声的工人应佩戴耳塞、耳罩等,耳塞、耳罩的佩戴常常使工人产生不适感,应加强技术革新,研制舒适、美观、有效的防护用品,便于职工使用。 4、职业健康检查 健康检查包括上岗前检查和定期检查。上岗前检查是为了获得听力的基础 资料,并对患有听觉器官、心血管及神经系统器质性疾病者,禁止其参加强接 触噪声的工作。从事噪声作业半年内进行听力检查,发现有明显听力下降者及 早调离噪声作业,以后应坚持每年定期检查,特别是所力检查,观察听力变化,以便早期发现听力损伤,及时采取有效的防护措施。 5、合理安排劳动和休息 为减少工人持续接触噪声的时间,应实行工间休息制度,经常检测车间噪 声情况,督促、检查预防措施执行情况及效果,鼓励职工合理营养,积极锻炼 身体,增强抗病能力。

冷却塔噪声治理技术文件及实例(技术部)

南昌佳绿环保噪声治理工程项目 泰豪集团冷却塔噪声治理工程介绍 一、项目名称:泰豪集团冷却塔噪声治理工程 二、项目编号: 三、项目地址:泰豪集团 四、项目规模:冷却塔噪声治理 五、工程工期:天 六、竣工时间:年月日 七、项目类别:冷却塔噪声治理工程 八、案例简介:泰豪集团在其厂房北侧安装有两台冷却塔机组,南侧安装一台小型冷却塔机组。当冷却塔开启时测得南侧厂界噪声(),北侧厂界噪声(),)均超出了国家规定类区夜间噪声排放标准。为有效控制冷却塔噪声,泰豪集团特邀我司对该冷却塔噪声提供合理的解决措施。 九、降噪目标: 达到国家相关标准 十、现场噪音源:

冷却塔主要靠机械通风冷却循环热水。用泵将循环热水送到水分布器喷出,水沿着填料下淋落到水池。由风机将冷空气引入与下淋的热水接触,进行热交换,将水冷却。冷却塔的噪声源由以下几部分组成: ()风机进排气噪声(主要噪声源)。 ()淋水噪声(主要噪声源)。 ()风机减速器和电动机噪声。 ()冷却塔水泵、配管和阀门噪声。 其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约~(),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。 循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。 十一、我们设计的技术指导文件: 针对泰豪集团这样的冷却塔低频噪声,我公司根据我们以往治理类似项目的经验,结合现场实际情况制定如下治理措施: 1.在冷却塔与厂界之间及冷却塔两侧面采用隔声板密封,北侧 呈现“”型屏障,屏障整体尺寸为()*。南侧呈现“”型屏障,屏障整体尺寸为()*。隔音屏障选用彩钢夹芯岩棉板。

职业噪声(音)法律法规

职业噪声(音)法律法规 目录 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》 GBZ2.2 – 2007 (1) 《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014 ................................................................ 错误!未定义书签。《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 ...................................................................... 错误!未定义书签。《工业企业职工听力保护规范》卫法监发〔1999〕第620号.. (4) 《工作场所职业病危害作业分级第4部分噪声》GBZ/T 229.4-2012 (5) 《工业企业厂界环境噪音排放标准》 GB12348-2008 (7) 《职业病危害因素分类目录》 (卫法监发[2002]63号) (8) 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》 GBZ2.2 – 2007 11.2.1 每周工作5d,每天工作8h,稳态噪声限值为85dB(A),非稳态噪声等效声级的限值为 85dB(A);每周工作日不是5d,需计算40h等效声级,限值为85 dB(A),见表9。 表9 工作场所噪声职业接触限值 接触时间接触限值[dB(A)] 备注 5d/w,=8h/d 85 非稳态噪声计算8h等效声级 5d/w,≠8h/d 85 计算8h等效声级 ≠5d/w85 计算40h等效声级 11.2.2 脉冲噪声工作场所,噪声声压级峰值和脉冲次数不应超过表10的规定。 表10 工作场所脉冲噪声职业接触限值 工作日接触脉冲次数(n,次)声压级峰值[dB(A)] N≤100140 100<n≤1000130 1000<n≤10000120 11.3 按GBZ/T 189.8规定的方法测量。

常见冷却塔噪音治理方案

冷却塔噪音治理 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司Hangzhou Hanex Sound Insulation Co.,Ltd 2020年05月

冷却塔噪音治理主要是通过隔音和消声来进行的,使用的设备包括了声屏障和消声器,针对主要的空气噪声和空气动力型噪声进行处理,同时不同类型的冷却塔噪声大小和类型都不同,具体的降噪方案也不一样,下面我们就来看下常见的冷却塔噪音治理方案。 一、设置声屏障 在冷却塔噪声控制工程中,隔声屏障是比较常用的噪声治理措施。但在冷却塔周围用声屏障,会带来一系列问题,必须注意下面三点: 1、一般来说,增加声屏障将影响冷却塔正常进风,影响冷却效果,这就要看原来选用的冷却塔是否留有富裕容量,否则慎用。

2、冷却塔声屏障一般只能设置一个边,至多只能L形布置,若噪声影响居民面广,设置屏障的效果不尽理想。 3、冷却塔声屏障高和宽的面积一般都很大,而且大都安装在高处,受风压力大,建造时要考虑原建筑是否牢固,有没有安装位置。 二、增设消声器 增设进排气消声器也将影响通风效果,因此对消声器除了消声量要求外,通风阻力要小。一般采用阻抗复合式消声器,内部使用消声百叶片,采用不锈钢材质,防腐防锈。对于部分冷却塔可以采用消声弯头,调整气流方向并进行消声降噪。冷却塔噪声治理使用的是专业设备隔音和消声,这两种也是最常规的冷却塔降噪手段,大部分的冷却塔都需要使用这两种方式,声屏障和消声器可以将噪声大幅度降低。除此之外消声百叶、减震器等等都会根据情况选择使用。 三、冷却塔噪音治理案例 歌山建设集团冷却塔噪音治理项目 上海良菱机电设备冷却塔降噪项目 南京惠生化工冷却塔隔音降噪项目 浙江大学医学院冷却塔噪音治理项目 长兴人民医院冷却塔噪音治理

冷却塔噪声分析及噪声处理方案

冷却塔噪声处理 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 2020年06月

【杭州汉克斯】常见的空调冷却塔用于其使用场合,对于周边的住宅区、商业区都有不同程度的噪声影响,特别是附近的高层住宅,冷却塔产生的风机噪声、淋水噪声以及设备结构噪声造成的噪声污染对于人体会产生伤害,下面我们就来了解下冷却塔的噪声特性以及噪声处理方案。 一、冷却塔噪声分析 以酒店冷却塔为例,冷却塔一般位于裙楼楼顶,其周边会有住宅区或者居住楼,冷却塔的噪声对于周边区域和高层住宅都会产生环境污染,通过声学设备对冷却塔的风机导流口、周边环境以及酒店内噪声进行测量,平均噪声能够达到72分贝左右。其中重点噪声源是冷却塔风机,风机叶片运行产生宽频的空气动力型噪声;同时冷却塔循

环水落下过程会产生淋水噪声。根据各点测量,确定风机和淋水噪声为此次噪声处理项目的重点。 二、冷却塔降噪要求 常规空调冷却塔使用范围多是住宅区、商业区、办公区域、大多是声环境标准中的二类区域,该区域噪声标准是白天不能高于60分贝,夜间不能高于50分贝。 三、冷却塔噪声处理方案 1.出风口安装消声器:通过噪声的检测,确定风机是冷却塔主要噪声源,所以在风机的出风口安装宽频片式消声器,该消声器由中间消声片和侧边吸音材料以及吸音结构组成,安装方便、消声量大。 2.安装组合式声屏障:为了保证冷却塔的进出气以及散热性,不采用封闭式处理,选用组合式声屏障。安装在冷却塔周边裙楼女儿墙上。 组合式声屏障上部采用吸声-隔声屏障结构,采用双层歌声结构,外层使用阻尼隔声板材,内层采用中阻尼隔声材料,两层板材之间保留空气层。声屏障下部采用隔声-吸声-隔声结构,其中阻尼隔声板作为隔声壁体,放置激励共振问题。内外层使用隔声板,内侧使用吸声板,隔声吸声板之间黏贴阻尼层。

职业噪声(音)法律法规

职业噪声(音)法律法规

目录 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》 GBZ2.2 – 2007 (3) 《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014 (4) 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 (8) 《工业企业职工听力保护规范》卫法监发〔1999〕第620号 (9) 《工作场所职业病危害作业分级第4部分噪声》GBZ/T 229.4-2012 (10) 《工业企业厂界环境噪音排放标准》 GB12348-2008 (13) 《职业病危害因素分类目录》 (卫法监发[2002]63号) (16)

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》 GBZ2.2 – 2007 11.2.1 每周工作5d,每天工作8h,稳态噪声限值为85dB(A),非稳态噪声等效声级的限值为85dB(A);每周工作日不是5d,需计算40h等效声级,限值为85 dB(A),见表9。 表9 工作场所噪声职业接触限值 11.2.2 脉冲噪声工作场所,噪声声压级峰值和脉冲次数不应超过表10的规定。 表10 工作场所脉冲噪声职业接触限值 11.3 测量方法 按GBZ/T 189.8规定的方法测量。

《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014 7.1噪声 7.1.1 上岗前职业健康检查 7.1.1.1目标疾病: 职业禁忌证: a)各种原因引起永久性感音神经性听力损失(500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯 音气导听阈>25dB); b)高频段3000Hz、4000Hz、6000Hz双耳平均听阈≥40dB; c)任一耳传导性耳聋,平均语频听力损失≥41dB。 7.1.1.2检查内容: a)症状询问: 1)有无中、外耳疾患史,如有无流脓、流水、耳鸣、耳聋、眩晕等症状; 2)可能影响听力的外伤史、爆震史; 3)药物史,如链霉素、庆大霉素、卡那霉素、新霉素、妥布霉素、万古霉素、多粘菌素、 氮芥、卡伯、顺铂、利尿酸、水杨酸类、含砷剂、抗疟剂等; 4)中毒史,如一氧化碳等中毒; 5)感染史,如流脑、腮腺炎、耳带状疱疹、伤寒、猩红热、麻疹、风疹、梅毒等疾病史; 6)遗传史,如家庭直系亲属中有无耳聋等病史; 7)有无噪声接触史及个人防护情况。 b)体格检查: 1)内科常规检查; 2)耳科常规检查; c)实验室和其他检查: 1)必检项目:血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音听阈测试; 2)选检项目:声导抗、耳声发射。 7.1.2 在岗期间职业健康检查