文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV开闭所规划规定

10kV开闭所规划规定

10kV开闭所规划规定
10kV开闭所规划规定

10kV公用开闭所规划管理若干规定

10KV公用开闭所是110kV变电站10kV母线的延伸,用于10kV电力的接受与分配,具有转供负荷的功能,能够有效地解决110KV变电站出线间隔不足和出线线路过长的问题,在区域配电网中起到电源支撑、分配的作用。

一、10kV公用开闭所选址原则

1.10kV公用开闭所(以下简称“开闭所”)的选址应依据依法批准的城市中低压配网规划及控制性详细规划。

2.开闭所设置应体现集约节约用地原则,尽量减少占地,宜结合工业、商业、办公类建筑以及地块内公用配套建筑统一建设。

3.开闭所的位置由供电部门与城市规划行政主管部门共同进行选址,并确定进出线路路径或电缆通道。开闭所应沿市政道路布置(距道路红线距离不宜大于50米)、用电负荷中心区设置。原则上应沿市政道路按1公里1座开闭所并预留开闭所的进出线排管路径,同时与市政道路供电排管合理衔接。

4.对于成片开发建设地块,在解决该地块供配电设施的前提下,达到10万平方米建筑面积或5万平方米用地面积或地块沿街面长度达200米的开发地块,需另设置一座公用开闭所。

5.对于开发地块相对分散,达不到上述标准的地块,由规划部门和供电部门依据中低压配网规划并结合该地块的用地功

能和电力负荷,确定是否布设。

6.开闭所独立设置时,一般采用两层布置,也可采用单层布置。单层布置每座开闭所基地面积约375平方米,尺寸为15米×25米(长×宽);双层布置每座开闭所基地面积约149平方米,尺寸为8.5米×17.5米(长×宽)。

7.开闭所选址应考虑设备运输方便,并留有消防通道,设计时应满足防火、通风、防进水、防潮、防尘、防小动物、防震、防噪音和防爆等各项要求。开闭所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。对设在客户内部的公用配电装置应与客户的其他设备(或其他性质用途的用房)以防火墙形式隔离,并具有独立门户。

8.地下开闭所的特殊要求:

(1)地下开闭所正上方不宜为居民住宅,同时应满足环保要求。

(2)电缆在进入地下开闭所时,应设置过渡井(沟)及设置完善的排水系统。

(3)开闭所的层高为室内地坪以上梁下净高,不得小于4.5米。若有管道通风设备或电缆沟的还需增加通风管道或电缆沟的高度。

(4)开闭所应具有能保证人员和设备进出的通道,其设备安装、检修的车辆运输通道,洞口净空尺寸不得小于3.5米,并满足车辆荷载要求,不得采用吊装口进行运输。开闭所位置应

尽量接近地下入口处。

(5)开闭所设置在小区地下室时,若有两层地下室,宜设置在地下室负一层独立房间内。

二、相关管理要求

1.规划部门在提供经营性用地、划拨用地规划设计条件时,应征求供电部门意见,确定在出让、划拨地块内是否配建公用开闭所。对需配建的公用开闭所总平面规划方案由规划、供电部门并联审批。

2.公用开闭所与其他建筑合建的,建设单位应根据已批准的规划,按核定的开闭所设置要求,完成配套开闭所土建部分施工,并移交给供电部门;提供独立地块建设开闭所的,土建部分由供电部门自行负责建设。开闭所电气部分及进出线路施工均由供电部门负责。

本规定从批准之日起实施

10KV开闭所现场运行操作规程共19页文档

10KV开闭所现场运行规程 第一章总则 第1条本规程适用于山西寿阳潞阳昌泰煤业10KV开闭所。 第2条开闭所现场运行规程是运行人员操作、巡视、检查、维护、处理异常与事故、调整所管辖设备的行为准则、方法和依据,也是运行人员和新工人上岗培训的必备教材,因此,运行人员及相关专业人员必须熟悉本规程。 第二章开闭所运行方式及设备调管范围 第3条昌泰10KV开闭所双回路电源分别引自潞阳公司110KV站10KV509柜、510柜,开闭所以分列方式运行。 第4条开闭所500母联柜、516发电机柜均为上级电力调度设备,必须在申请许可的情况下方能操作,其余各高压开关柜等设备均为我矿电力调度设备。 第三章主要电力系统的巡视及运行维护 第5条设备巡视应严格按照要求,做好安全措施。 第6条正常巡视:开闭所内的日常巡视检查,除交接班巡视外,每天高峰负荷时巡视一次,每周至少进行一次夜间熄灯巡视。 第7条在下列情况下应进行特殊巡视 1、新投运或大修后的主设备,24小时内每小时巡视一次。 2、对过负荷或异常运行的设备,应加强巡视。 3、风、雪、雨、雾、冰雹等天气进行巡视。 4、雷雨季节特别是雷雨过后应加强巡视。 5、上级通知或重要节日应加强巡视。 6、在事故跳闸后应加强巡视。 7、特殊设备进行的特巡项目检查(蓄电池的定期充放电)。 第8条巡视时,应严格按照巡视路线和巡视项目对高压配电柜、交流配电柜、充馈柜、电池柜、工控机等设备逐台认真进行巡视,严禁走过场。 第9条巡视高压室后必须随手将门关严。 第10条每次的巡视情况应进行记录并签名;发现的设备缺陷要记录在“设备缺陷记录本”内。 第11条主要巡视的电气设备包括: 1、高压开关柜;

开闭所维护方案

国电英力特20万吨1,4-丁二醇/年及9.6 万吨PTMG/年BDO项目 施工现场开闭所维护方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设有限公司 二〇一一年九月 目录 1 编制说明 (1) 2 编制依据 ................................................. 3 开闭所维护流程图........................................... 4 开闭所维护内容............................................ 4.1 开闭所维护工具................................... 4.2 维护内容......................................... 4.3 巡视周期......................................... 4.3.1一般情况下巡视............................... 4.3.2特殊情况下应进行特别巡视..................... 5 开闭所设备巡查规定......................................... 5.1 高压开关柜巡视检查的一般项目..................... 5.2 高压开关柜除正常巡视检查外,下列情况还应安排特巡: 5.3 二次回路一般巡视检查规定.........................

5.4 直流系统的一般运行............................... 6 建筑物及环境卫生........................................... 7 倒闸操作相关规定........................................... 8 事故缺陷处理............................. 错误!未指定书签。 8.1 事故处理的主要任务............................... 8.2 发生事故时,运行人员须遵照下列顺序消除事故:..... 8.3 开关的异常运行及事故处理 (6) 8.3.1开关拒绝合闸的原因及处理方法:............... 8.3.2 开关拒绝跳闸原因及处理...................... 8.3.3 开关合闸发生跳跃的处理; (7) 8.4 互感器的异常及故障处理............................ 9 两票及停送电管理规定....................................... 9.1 工作票、操作票管理规定 (8) 9.2 停、送电管理规定................................. 10 紧急情况应急措施.......................................... 11 附录.................................................... 1)附录1 施工现场临电线路图........................... 2)附录2 工作票相关表格...............................

最新10KV开闭所现场运行操作规程

10K V开闭所现场运行 操作规程

10KV开闭所现场运行规程 第一章总则 第1条本规程适用于山西寿阳潞阳昌泰煤业10KV开闭所。 第2条开闭所现场运行规程是运行人员操作、巡视、检查、维护、处理异常与事故、调整所管辖设备的行为准则、方法和依据,也是运行人员和新工人上岗培训的必备教材,因此,运行人员及相关专业人员必须熟悉本规程。 第二章开闭所运行方式及设备调管范围 第3条昌泰10KV开闭所双回路电源分别引自潞阳公司110KV站10KV509柜、510柜,开闭所以分列方式运行。 第4条开闭所500母联柜、516发电机柜均为上级电力调度设备,必须在申请许可的情况下方能操作,其余各高压开关柜等设备均为我矿电力调度设备。 第三章主要电力系统的巡视及运行维护 第5条设备巡视应严格按照要求,做好安全措施。 第6条正常巡视:开闭所内的日常巡视检查,除交接班巡视外,每天高峰负荷时巡视一次,每周至少进行一次夜间熄灯巡视。 第7条在下列情况下应进行特殊巡视 1、新投运或大修后的主设备,24小时内每小时巡视一次。 2、对过负荷或异常运行的设备,应加强巡视。 3、风、雪、雨、雾、冰雹等天气进行巡视。 4、雷雨季节特别是雷雨过后应加强巡视。 5、上级通知或重要节日应加强巡视。 6、在事故跳闸后应加强巡视。 7、特殊设备进行的特巡项目检查(蓄电池的定期充放电)。

第8条巡视时,应严格按照巡视路线和巡视项目对高压配电柜、交流配电柜、充馈柜、电池柜、工控机等设备逐台认真进行巡视,严禁走过场。 第9条巡视高压室后必须随手将门关严。 第10条每次的巡视情况应进行记录并签名;发现的设备缺陷要记录在“设备缺陷记录本”内。 第11条主要巡视的电气设备包括: 1、高压开关柜; 2、站用变及后台系统; 3、母线、避雷器、互感器; 4、二次回路、控制系统(自动化设备)及直流系统; 5、防小动物孔洞、防火孔洞是否封堵,开闭所内部环境卫生; 第12条高压开关柜的巡视检查项目 1、高压开关柜正常巡视项目 ⑴开关柜柜门是否关闭严密、联锁装置是否完好; ⑵开关柜编号正、背面名称标注是否齐全、完好; ⑶开关位置状态显示仪运行是否正常; ⑷加热、除湿控制器运行是否正常; ⑸手车位置是否与实际运行方式相符; ⑹分合闸位置指示是否与实际运行方式相符; ⑺储能电源开关是否在“投入”位置,指示灯亮否; ⑻微机保护屏指示是否正确,屏工作是否正常; ⑼监测表是否工作正常,是否能正确反映电压电流情况;

最新10KV开闭所运行规程

10K V开闭所运行规程

甲醇开闭所运行规程 第一章运行原则 1 开闭所的运行方式严格按照电气车间规定的运行方式运行,并在调度或公司备案电气负责人的正确指挥下调整运行方式,遵照下级服从上级的原则, 严禁没有调度员或有关负责人的指挥擅自进行操作. 操作人有权拒绝违章指挥. 2 所有操作均应按照值班调度员发布的操作票或口头指令执行, 操作前应考虑操作后电网接线正确性并考虑对个工号的影响. 3 运行中要注意电压频率的情况,必要时应通知地调,和有关现场负责人. 4 运行中保护压板的投退和自动装置的切换应根据一次运行方式作出及时准确的调整. 5对于检修和扩建有可能造成相位不一样时,送电前应核相. 6严禁约时停送电. 7所有电气设备必须在设备名牌数据规定的运行范围没运行,其各部监视温度,温升不应超过绝缘等级或名牌允许的限度。 8各级电压母线(包括直流)的运行电压应经常保持在±5%的额定值的范围内。 9 监视系统周波应经常保持在50±0.2周/秒范围内. 10 个及电压额定值表 额定电压最高最低绝缘电阻使用摇表

10KV +7% --7% 12 1000-2500 0.4(照明) +7% -10% 0.5 500 0.22 -5% +5% 0.5 500 11正常情况下,电力系统及其设备的保护和自动装置均应投入使用,保护和自动装置的校验和调试原则上同一次设备一起进行,特殊情况下经主管领导批准后(如差动保护的电流向量)允许设备在短时间内无保护运行,应得到电气主管的批准。但应在天气良好状态下进行,且保证有后备保护动作。 12 雷雨季节,防雷设备应投入使用,其检修应避开雷雨季节。 13 任何情况下电网短路电流不得超过电气设备(主要是配电装置)的额定短路电流。 第二章开闭所正常运行方式 1变电站运行方式可分为正常与非正常方式两种,其中根据电网要求,由调度部门制定的最安全、可靠、灵活的运用情况为系统的正常运行方式,除此之外的方式为非正常运行方式 2 高压正常运行方式 本站有两趟10kV进线电源,来自我单位110kV 变电站,为安全生产,避免全站失电,本站采用双电源双母线供电方式.

10kV开闭所技术规范书

10kV箱式开闭站 技术协议 买方名称: 卖方名称:青岛特锐德电气股份有限公司 二〇一一年十二月

目录 供货范围: (3) 1.总则 (4) 2.遵循的标准应遵循的主要现行标准如下: (4) 3.使用环境条件 (5) 4.项目概况 (5) 5.10KV开闭站一次设备选择 (6) 6.箱式变电站箱体要求 (9) 7.变电站二次系统方案 (11) 8.无功补偿(无功补偿装置用户单独采购) (14) 9.质量保证 (15) 10.试验 (15) 11.铭牌和标志 (17) 12.中标厂商应提供的技术文件 (18)

供货范围: 序号设备名称型号规格 单 位 数 量 生产 厂家 交货 时间 到港备注 1 10kV箱式开 闭站 KBZ-12 台 1 特锐德 注1:交货数量及时间:最终的交货数量及时间以招标人书面通知的交货数量和时 间为准。 注2:本技术协议中标注有**条款,均为重点技术条款,投标厂家在投标文件中均需对上述该条款做以响应并具体阐述,或以技术差异形式做以重点说明,否则视为废标。

1.总则 1.1本协议提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本工程严令禁止使用国家明令淘汰的电气设备,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。1.4如供方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,则表示供方确认其提供的产品满足本技术条件的要求。 2.遵循的标准 应遵循的主要现行标准如下: GB/17467—2010 《高压低压预装式变电站》 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1408—89 《固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB3804—90 《3~63kV交流高压负荷开关》 GB/T11022—1999 《高压开关设备和控制设备标准共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB16926-1997 《高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T486—92 《交流高压隔离开关订货技术条件》 DL/T404—97 《户内交流高压开关柜技术条件》 JB5777-91 《电力系统二次回路用控制及继电保护屏技术条件》 GB/T13729-92 《农村小型化变电所设计规程》 DL/T5103-1999 《35kV-110kV无人值班变电所设计规程》 GB50062-92 《电力装置继电保护自动装置设计规范》 GB/T15145-94 《变电所设计技术规范》

10kV开闭所(配电室)巡视标准

10kV开闭所(配电室)巡视标准 一、适应范围 本制度针对10kV开闭所(配电室)设备全面巡视检查工作。 二、巡视前准备阶段 1.人员要求 序号内容标准备注 1 巡视人员精神状态无妨碍工作的病症,着装 应符合要求。 精神状态良好,进入工作现场,穿合格工作服、 工作鞋,戴好安全帽。 2 准备好巡视时所需的工器具。工器具应定期试验合格,外观良好,满足本次巡视要求。 3 巡视前,认真学习作业指导书巡视内容、巡 视路线、确定危险点。 了解工作任务、内容,知道临近带电部位和危险点。 4 具备必要的电气知识,熟悉变电设备。持有本岗位资格证书2.危险点分析及安全措施 序号内容安全控制措施备注 1 误碰、误动、误登运行设备巡视检查时应和带电设备保持足够的安全距离(10kV-0.7m)

2 擅自打开设备网门,擅自移动临时安全围 栏,擅自跨越设备固定围栏。 巡视检查时,不得进行其他工作(严禁进行电气工作),不 得移开或越过遮栏。 3 发现缺陷及异常单人处理,未及时汇报。巡视设备时,必须两人一起,严禁单人进入运行区域。 发现设备缺陷及异常时,及时汇报,采取相应措施,不得擅自处理。 4 擅自改变检修设备状态,变更工作地点安全 措施。 巡视设备禁止变更检修现场安全措施,禁止改变检修设备 状态。 5 高压设备发生接地时,保持距离不够,造成 人员伤害。 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外 不得靠近故障点8m以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴, 接触设备的外壳和构架时,必须戴绝缘手套。 6 夜间巡视,造成人员碰伤、摔伤、踩空。。夜间巡视,应及时开启设备区照明(夜巡应带照明工具) 7 开、关设备门,振动过大,造成设备误动作。开、关设备门应小心谨慎,防止过大振动。 8 随意动用设备闭锁万能钥匙。动用设备闭锁万能钥匙,必须经主管经理批准。并记录在案。 9 在主控室使用移动通讯工具,造成保护误 动。 在主控室禁止使用移动通讯工具,防止造成保护及自动装 置误动。 10 雷雨天气,靠近避雷器和避雷针,造成人员 伤亡。 雷雨天气,接地电阻不合格,需要巡视高压室时,应穿绝 缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 11 进出高压室,未随手关门,造成小动物进入。进出高压室,必须随手将门锁好。 12 未按照巡视线路巡视,造成巡视不到位,漏 巡视。 严格按巡视路线巡视,巡视到位,不漏项。 13 使用不合格的安全工器具。巡视前,检查安全器具,定期试验。 14 生产现场安全措施不规范,如警告表示不齐 全、孔洞封锁不良、带电设备隔离不符合要 警告表示牌明显、齐全,带电设备隔离符合安规规定。

【免费下载】开闭所规范要求

10kV公用开闭所规划管理若干规定 10KV公用开闭所是110kV变电站10kV母线的延伸,用于10kV电力的接受与分配,具有转供负荷的功能,能够有效地解决110KV变电站出线间隔不足和出线线路过长的问题,在区域配电网中起到电源支撑、分配的作用。 一、10kV公用开闭所选址原则 1.10kV公用开闭所(以下简称“开闭所”)的选址应依据依法批准的城市中低压配网规划及控制性详细规划。 2.开闭所设置应体现集约节约用地原则,尽量减少占地,宜结合工业、商业、办公类建筑以及地块内公用配套建筑统一建设。 3.开闭所的位置由供电部门与城市规划行政主管部门共同进行选址,并确定进出线路路径或电缆通道。开闭所应沿市政道路布置(距道路红线距离不宜大于50米)、用电负荷中心区设置。原则上应沿市政道路按1公里1座开闭所并预留开闭所的进出线排管路径,同时与市政道路供电排管合理衔接。 4.对于成片开发建设地块,在解决该地块供配电设施的前提下,达到10万平方米建筑面积或5万平方米用地面积或地块沿街面长度达200米的开发地块,需另设置一座公用开闭所。 5.对于开发地块相对分散,达不到上述标准的地块,由规划部门和供电部门依据中低压配网规划并结合该地块的用地功

能和电力负荷,确定是否布设。 6.开闭所独立设置时,一般采用两层布置,也可采用单层布置。单层布置每座开闭所基地面积约375平方米,尺寸为15米×25米(长×宽);双层布置每座开闭所基地面积约149平方米,尺寸为8.5米×17.5米(长×宽)。 7.开闭所选址应考虑设备运输方便,并留有消防通道,设计时应满足防火、通风、防进水、防潮、防尘、防小动物、防震、防噪音和防爆等各项要求。开闭所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。对设在客户内部的公用配电装置应与 客户的其他设备(或其他性质用途的用房)以防火墙形式隔离,并具有独立门户。 8.地下开闭所的特殊要求: (1)地下开闭所正上方不宜为居民住宅,同时应满足环保要求。 (2)电缆在进入地下开闭所时,应设置过渡井(沟)及设置完善的排水系统。 (3)开闭所的层高为室内地坪以上梁下净高,不得小于4.5米。若有管道通风设备或电缆沟的还需增加通风管道或电缆沟的高度。 (4)开闭所应具有能保证人员和设备进出的通道,其设备安装、检修的车辆运输通道,洞口净空尺寸不得小于3.5米,并满足车辆荷载要求,不得采用吊装口进行运输。开闭所位置应尽

开闭所、配电所现场运行规程

开闭所、配电所现场运行规程

10kV开闭所、配电所 现场运行管理制度 1 范围 2 规范性引用文件 3 总则 3.1为加强10kV开闭所、配电所(含箱式变,下同)运行管理工作,提高无锡供电企业10kV 设备运行管理水平,确保10kV设备安全、文明、可靠运行,特制定本规程。 3.2本规程依据国家电力法律、法规和有关10kV 设备管理的技术规范,参照华东电管局颁发的“关于加强运行工作的若干意见”和省电力局“关于加强变电管理工作十点意见”中的有关变电运行方面的内容,根据无锡地区的实际情况进行制订,适用于无锡地区所有的10kV开闭所、配电所的管理。 3.3组织领导 加强对10kV开闭所、配电所运行工作的领导,公司本部为分管副总、总工程师、生产技术部主任及配电专职工程师;各工区为分管生产的副区

排和具体工作。 4.6.3负责掌握主要生产设备运行状况和薄弱 环节,努力减少和消灭误操作事故。 4.6.4 组织实施开闭所、配电所设备检修、扩建、改造、新设备投运的验收、启动及投运准备工作。 4.6.5制订开闭所、配电所运行规程和相关的运行管理制度,检查和审核班组的两票三制执行情况,提高操作票的合格率。 4.6.6负责设备缺陷管理及运行技术培训工作。 4.7配电运行班班长的职责 4.7.1对所辖开闭所、配电所的安全运行、技术管理、行政管理,所辖设备和所属人员负全面的领导责任。 4.7.2领导、督促全班人员认真贯彻各种规章制度,加强安全思想教育,主持本班的事故、障碍、差错的调查分析,每月至少召开全班性的运行分析会一次,针对存在问题,提出对策并组织实施。 4.7.3负责分析并掌握设备健康状况,领导开展安全大检查工作,对查出的缺陷及问题,按有关规定作好记录,并经常督促有关部门处理。 4.7.4负责组织全班人员的技术培训工作,制定培训计划,开展多种形式的培训活动,完成技术考核工作。 4.7.5 主持或参加所辖的设备检修、新建、改造工程的验收、启动及投运准备工作。

10KV配电线路运行规程

10kV配电设备现场运行规程 版本号[1.0] 前言 随着经济的飞速发展,城市建设和城市电网建设的步伐不断加快。为满足城市建设的需要,每年城市电网中都有不少架空线下地改为电缆供电,开闭所、配电所、环网柜、分支箱、箱式变也越来越多,原有的规程已经不能满足需要。《配电设备现场运行规程(试行)》是根据我公司的设备现状和运行管理要求编写的,目的是为了规范我公司配电设备运行管理水平和提高设备的健康水平。 公司各相关部门组织有关专业管理人员和专业班组在学习和贯彻执行中发现存在问题,请及时汇报公司生产运营部进行修改、完善。 起草单位:生产运营部 主要起草人:王海平、韩炳荣、鲁丹、吴峻恒、李立宏、孟宪公、史忠明、李为民、郭更、王华审核:漆炜之 批准:姜宁 本标准由南京供电公司生产运营部负责解释。 批准:姜宁 审核:漆炜之 编写:王海平、韩炳荣、鲁丹、吴峻恒 李立宏、孟宪公、史忠明、李为民 郭更、王华 2003年02月12日 10kV配电设备现场运行规程 版本号[1.0] 目录 1配电线路及设备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5 1.1 总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5 1.2 架空线路设备的保护┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6 1.3 架空配电线路设备的巡视┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7 1.4 架空配电线路设备的运行┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12 1.4.1 架空配电线路设备的检查与维护周期┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12 1.4.2 变压器和变压器台┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13 1.4.3 柱上断路器和负荷开关┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 1.4.4 刀闸和熔断器┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄15 1.4.5 防雷与接地┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄15 1.4.6 设备验收┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16 1.5 缺陷管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16 1.6 月度运行分析制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 1.7 季节性工作┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 1.8 事故处理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20 1.9 技术管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄23 1.9.1 技术资料┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄23 1.9.2 设备标志┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25 1.9.3 电压管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄26

开闭所维护方案

国电英力特20万吨1,4-丁二醇/年及9.6万吨PTMG/年BDO项目 施工现场开闭所维护方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设有限公司 二〇一一年九月

目录 1 编制说明 (1) 2 编制依据 (1) 3 开闭所维护流程图 (1) 4 开闭所维护内容 (1) 4.1 开闭所维护工具 (1) 4.2 维护内容 (2) 4.3 巡视周期 (2) 4.3.1一般情况下巡视 (2) 4.3.2特殊情况下应进行特别巡视 (2) 5 开闭所设备巡查规定 (2) 5.1 高压开关柜巡视检查的一般项目 (2) 5.2 高压开关柜除正常巡视检查外,下列情况还应安排特巡: (3) 5.3 二次回路一般巡视检查规定 (3) 5.4 直流系统的一般运行 (4) 6 建筑物及环境卫生 (4) 7 倒闸操作相关规定 (5) 8 事故缺陷处理 (5) 8.1 事故处理的主要任务 (6) 8.2 发生事故时,运行人员须遵照下列顺序消除事故: (6) 8.3 开关的异常运行及事故处理 (6) 8.3.1开关拒绝合闸的原因及处理方法: (6) 8.3.2 开关拒绝跳闸原因及处理 (7) 8.3.3 开关合闸发生跳跃的处理; (7) 8.4 互感器的异常及故障处理 (7) 9 两票及停送电管理规定 (8) 9.1 工作票、操作票管理规定 (8) 9.2 停、送电管理规定 (9) 10 紧急情况应急措施 (10) 11 附录 (10) 1)附录1 施工现场临电线路图 (10) 2)附录2 工作票相关表格 (10)

1 编制说明 本文为20万吨1,4-丁二醇/年及9.6万吨PTMG/年BDO项目施工现场开闭所(KBS)维护方案。开闭所供电区域为项目界区内装置区施工用电(厂前区施工用电另计),共计A、B两个标段。为了规范10kV开闭所运行、维护及管理工作,确保运行、维护、检修、抢修等工作的顺利进行,特编制此方案。施工现场临电线路图(见附录1)。 2编制依据 1.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.《电业安全工作规程》 4. 甲方与我施工单位签订的KB所维护协议 3 开闭所维护流程图 4 开闭所维护内容 4.1 开闭所维护工具(见表1) 表1KB所维护工具配备表

开闭所巡检规程完整

一、开闭所巡检维护流程 1、到达现场进入开闭所前,先打开大门通风2~3分钟,进入开闭所时先确认巡检现场作业条件有无安全隐患。 2、核对开关柜板号、名称、开关位置、隔离刀手车位置、CT变比。 3、核对大屏型号、生产日期、批号;核对装置中对应板号的定值,并判断是否合理。 4、核对每台开关柜和断路器型号及厂家、操作电源、机构类型。 5、记录站内照明、通风情况,移动网络信号强度。 6、核对电缆放置方案、大屏电源情况。 7、记录运行中DTU厂家型号、出厂编号、通讯方式情况。 8、核对开闭所常用进线、级联关系;判断站内定值是否合理,进、出线电流值是否合理。 9、检测各回路控制电源电压是否正常,切换继电器及UPS工作电源是否正常。 10、检查UPS电池有无变形和漏液,检测电池供电模式下电池电压。 11、记录站内其它二次设备情况,如DTU、其它保护、UPS、信号箱。 12、站内有无安全隐患,如一次电缆沟有进水、开闭所屋顶漏水等,及时向班组或运维班负责人汇报。 13、巡检结束将所有二次设备恢复到初始状态,专人检查确认,尤其是KD和操作电源恢复。 14、现场若遇紧急情况,第一时间向运维班和部门负责人如实汇报。 15、维护的日期、工作内容、是否有遗留问题、人员签名。

二、蓄电池的好坏判断方法 1、从外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。 2、带载测量:若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,仍不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。 3、用万用表测量: A 、电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。 B、测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值,充电8小时后仍不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。 C、电池开机测量:UPS不开机,也不接市电,先用万用表测量电池组总电压,此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不离开,一直盯住万用表的指示,然后按开机键,若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏,UPS马上自动关机,关机后电压立即恢复到原有值,判定电池老化。

10KV开闭所现场安全操作规程

10KV开闭所现场安全操作规程 一、操作前准备 1、穿工作服并根据工作要求准备必要的绝缘工具,如绝缘鞋、绝缘手套、验电器等。 2、根据交接班本班设备运行情况,听从调度或机电负责人命令做好操作准备。 二、操作 1、接受调度或机电负责人命令,做好原始记录,在受令人复诵无误后执行。 2、倒闸操作必须执行1人操作、1人监护,重要的或复杂的倒闸操作,由值班负责人监护由熟练的值班员操作。 3、倒闸操作时操作人要填写操作票,每张操作票只准填写一个操作任务,用钢笔或圆珠笔填写,且字迹工整清晰。 4、操作填写下列内容 (1)、应分、合的断路器和隔离开关。 (2)、应切换的保护回路。 (3)、应切换的控制回路或电压互感器的熔断器。 (4)、应装拆的接地线和接地开关。 (5)、应封线的断路器和隔离开关。 5、操作人和监护人按操作顺序先在模拟图板上摸拟操作,无误后经值班负责人审核签字后再执行实际操作。

6、倒闸前应检查下列内容: (1)、分合的断路器和隔离开关是否处在正常位置。 (2)、解列操作(包括母线、侧路母线)检查负荷分配情况。 (3)、检验电压,验明有无电压。 7、操作要严肃认真、禁止做与操作无关的任何工作。 8、操作时应核对设备名称、编号,操作中执行监护复诵制,按操作顺序操作,每操作完一项做一个记号“√”全部操作完后进行复查,无误后向调度汇报。 9、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或机电负责人报告 弄清楚后再进行操作。 10、用绝缘棒分合开关或经传动杆机构分合开关时,均应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。雨天在室外操作高压设备时绝缘棒应有防雨罩,雷雨天气禁止倒闸操作。 11、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套。必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 12、操作高压开关应按下列顺序操作: (1)、送电合闸操作顺序应为:先合电源侧刀闸(隔离开关)后合负荷侧刀闸、最后合断路器。 (2)、停电拉闸操作顺序为:先拉断路器,后接负荷侧刀闸(开关)最后拉电源侧刀闸,隔离开关。 (3)、禁止带负荷拉或合刀闸(隔离开关)。 (4)、操作刀闸(隔离开关)时应果断迅速。

开闭所现场运行规程

*****开关站现场运行规程 1.总则 1、为确保10kV*****开关站设备安全运行,特制定本规程,请配电运行、检修人员及相关专业技术人员参照本规程执行。 2、设备试验班是10kV*****开关站设备管辖及操作人,并负责预试,配电检修班负责10kV*****开关站设备检修作。运行人员必须每月定期巡视,随时掌握开关站现场设备的运行方式和运行状况。对发现的异常及故障应及时汇报,协助检修人员进行处理,负责检修后的设备验收工作并做好记录。 3、10kV*****开关站设备的操作和检修工作必须得到上级的许可,办理相关手续。 4、本规程如与其他上级有关文件有抵触者,以上级精神为准。 2.运行方式: 本站的电源由*****线和*****线供电。 10kV的接线方式为单母线分段接线,2条进线, 16个间隔,分别是经*****电源进线柜经10kVI段母线送#1PT柜、备用04、05、06、08、10开关柜;由*****电源进线柜经10kVII段母线送#2PT柜、备用11、12、13、14、15开关柜;分段03开关冷备用(连接10kVI、II段母线)3.设备参数

开关操作具体步骤: 1、检查开关高压带电显示装置应无电压 2、检查接地闸刀位置在“分”位 3、检查手车闸刀应在合闸位置(手车闸刀“合位”指示亮) 4、检查开关状态“分断”指示亮,手车开关观察窗位置指示在“—”(分断)位置 5、将开关转换开关切至“就地”位置 6、合上开关分/合转换开关切至“合闸”位置 7、检查开关状态“合闸”指示亮,手车开关观察窗位置指示在“—”(分断)位置 8、检查开关“已储能”灯亮 9、检查开关高压带电显示装置应有电压 手车闸刀操作具体步骤: 1、检查接地闸刀位置在“分”位 2、检查开关状态指示面板接地闸刀“分断”指示灯亮 3、检查开关状态“分断”指示亮,手车开关观察窗位置指示在“—”(分断)位置 4、打开手车开关柜上“分断”“合上”盖 5、将手柄放至孔洞内,顺时针摇至面板手车闸刀“合闸”指示灯亮 查看定值具体步骤: 1、按↑键进入菜单(浏览) 2、用↓键下翻至“保护定值”项 3、按ENT键(确认键) 4、按↑或↓键移动条形光标查看 5、按ESC(退出键)返回 整定定值具体步骤: 1、按键进入菜单(浏览) 2、用键下翻至“装置整定”项按ENT键(确认键) 3、按↑↓键用来选择要修改的定值,按←→键用来将光标移到要修改的位置,按﹢﹣键用来修改数据,按“取消”键为放弃修改返回 4、定值修改后按“确认”键输入密码完成后返回 特别提示:09开关、07开关、分段03开关采用三选二闭锁,当需要合环时,只需投入任意一台开关的“合闸按钮闭锁” 附录:典型操作票

开闭所技术条件

[键入文字] 10kV 箱式开闭所 技 术 规 范 书 大唐府能化公司煤矿部 二O一二年十一月十六日 1

目录 1.总则 2 应遵循的主要现行标准 3. 技术条件要求 4. 技术参数 5 .技术规范 6.试验 7.技术资料和交付进度 8.运输要求 9.技术服务

1 总则 1.1本设备技术规范书适用于由HXGN15A 环网柜等组成的10k V 户外开闭所,本技术规范书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.3高压开关柜依照设计图纸进行工厂设计,制造、调试等应符合国家和行业相关标准,开关柜及元器件型号、规格,严格保证产品质量。 1.4如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.5本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2 应遵循的主要现行标准 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下,本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 2.1 GB311.1—1997《高压输电设备的绝缘配合》。 2.2 GB/T16927—1997《高电试验技术》。 2.3 DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》。 2.4 GB763—93《交流高压电气在长期工作时的发热》。 2.5 GB1408—89《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》。 2.6 GB2706—89《交流高压电气动、热稳定试验方法》。 2.7 GB3309—89《高压开关设备常温下的机械试验》。 2.8 GB7354—87《局部放电测量》。 2.9 GB11022—89《高压开关设备通用技术条件》。

10kV配电设备现场运行规程(开闭所、配电所、环网柜、箱式变、分支箱)

10kV配电设备现场运行规程(开闭所、配电所、环网柜、箱式变、分支箱) 3.1总则 3.1.1 本标准适用于南京供电公司管辖的开闭所、配电所、环网柜、分支箱、箱式变及相关电气设备。 3.1.2 开闭所、配电所、环网柜、分支箱、箱式变是城市配电网络的重要组成部分,应该充分发挥其作用。 3.1.3 开闭所、配电所、环网柜、分支箱、箱式变等的建设应于城市建设密切配合,并且力争得到城建部门的支持,选择适当的地点安放。 3.1.4 开闭所、配电所、环网柜、分支箱、箱式变应选择质量优良的电气设备,确保供电安全性和可靠性。 3.1.5 开闭所、配电所、环网柜、分支箱、箱式变的管理分工由各单位自行安排,管理人员应熟悉本规程,在工作中始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,及时发现和消除缺陷和隐患,做好运行维护工作。 3.2运行和维护 3.2.1 所有的电气设备安装均应符合电气设备安装规程要求,并有安装记录、设备交接试验记录、竣工图纸资料以及设备合格证。 3.2.2 开闭所、配电所内应有电气一次接线模拟图示;环网柜、箱式变、电缆分支箱内应有电气一次接线图,电脑CAD制作,压膜张贴。 3.2.3 开闭所、配电所不应建在建筑物的底层。 3.2.4 所有进出线管孔应封堵严密,电缆沟无积水。 3.2.5 开闭所、配电所应有名称,环网柜、箱式变、电缆分支箱的柜门上应有双重名称、电压等级,所有设备均有警告标志牌。 3.2.6 所有进出线应有名称,开关应有编号,电缆上应挂牌,标明电缆型号、规格长度、起止点等。 3.2.7 所有设备应定期(每两个月一次),定人(设备主人)进行巡视。 3.2.8 开闭所、配电所巡视内容如下: 3.2.8.110kV高压部分: 1、电缆有无渗漏油(油浸电缆),引线有无断股,发热,变色或闪络痕迹; 2、开关及刀闸是否合闸到位,有无变色变形等现象;高压显示灯是否完好; 3、母线排有无变色变形现象,支柱绝缘子有无碎裂; 4、变压器油面是否正常,有无渗油现象,夕胶有无变色,有无异常响声,套管有无裂纹和放电痕迹,桩头有无变色。 3.2.8.20.4kV低压部分: 1、总负荷电流多少,各种仪表指示灯是否正常; 2、低压刀闸,开关有无闪络现象,操作机构罗栓有无松动,脱落; 3、电压质量如何,三相电流是否平衡; 4、各种熔丝是否完好。 3.2.9环网柜、箱式变、分支箱巡视内容如下: 1、铭牌是否脱落,柜门是否正常; 2、有无异常响声,各种仪表指示是否正常; 3、封堵是否严密,有无小动物进入痕迹; 4、电缆终端热、冷缩加长管口部位有无开裂。 5、电缆故障指示仪是否有故障翻牌后不复位现象;

10kV开闭所技术规范书

10kV开闭所技术规范书

10kV 箱式开闭站技术协议 10kV 箱式开闭站 技术协议

买方名称: 卖方名称:青岛特锐德电气股份有限公司 二0一一年十二 月 供货范围: 1.总则 5. . 2.遵循的标准应遵循的主要现行标准如下: 3.使用环境条件 6. . 4.项目概况 5. 10KV开闭站一次设备选择 6.箱式变电站箱体要求.1 .1 7.变电站二次系统方案14 8.无功补偿(无功补偿装置用户单独采购)18 9.质量保证19 10.试验 1. 9. 11.铭牌和标志21 12.中标厂商应提供的技术文件22

供货范围: 注1:交货数量及时间:最终的交货数量及时间以招标人书面通知的交货数量和 时间为准。 均需对上述该条款做以响应并具体阐述,或以技术差异形式做以重点说明,否则视为 废标。 1 序 号 注2:本技术协议中标注有 **条款,均为重点技术条款,投标厂家在投标文件中

本协议提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本工程严令禁止使用国家明令淘汰的电气设备,并未规定所有的技术要求和适用 的标准,供方应提供一套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 供方须执行现行国家标准和行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。 1.4 如供方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,则表示供方确认其提供的 产品满足 本技术条件的要求。 1. 总则 1.1 1.2

2.遵循的标准 应遵循的主要现行标准如下: GB/17467—2010 高压低压预装式变电站》 GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合》 GB1408—89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》 GB3309—89 高压开关设备常温下的机械试验》 GB3804—90 《3~63kV交流高压负荷开关》 GB/T11022—1999 高压开关设备和控制设备标准共用技术条件》 GB14808—93 交流高压接触器》 SD/T318—89 高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB16926-1997 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》 DL/T539—93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593—96 高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T402—1999 交流高压断路器订货技术条件》 DL/T486—92 交流高压隔离开关订货技术条件》 DL/T404—97 户内交流高压开关柜技术条件》 JB5777-91 电力系统二次回路用控制及继电保护屏技术条件》GB/T13729-92 农村小型化变电所设计规程》 DL/T5103-1999 《35kV-110kV无人值班变电所设计规程》 GB50062-92 电力装置继电保护自动装置设计规范》 GB/T15145-94 变电所设计技术规范》 3.使用环境条件 3.1海拔:1000?1300m。 3.2环境温度 最高气温:40 C。 最低气温:-40 C (户外); 最大日温差:25 K 。 最高年平均气温:

内蒙古电力公司城市配网运行规程(试行)

城市配电网运行规程 (试行) 内蒙古电力(集团)有限责任公司二〇一二年五月

目录 前言 ..................................................................................................................... I II 1. 范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3. 术语和定义 (2) 4. 总则 (4) 5. 设备分界 (5) 6. 配电网巡视检查和防护 (7) 6.1 巡视检查的一般要求 (7) 6.2 防护的一般要求 (11) 6.3 架空线路的巡视 (12) 6.4 架空线路的防护 (16) 6.5 电缆线路的巡视 (17) 6.6 电缆线路的防护 (20) 6.7 柱上开关设备的巡视 (21) 6.8 电缆分支箱的巡视 (22) 6.9 开闭所、环网单元的巡视 (22) 6.10 配电变压器的巡视 (23) 6.11 配电设施基础防护巡视 (24) 6.12 设备建(构)筑物的巡视 (24) 6.13 电容器的巡视 (25) 6.14 防雷和接地装置的巡视 (25) 6.15 其它设备的巡视 (27) 6.16 季节性及专项工作 (28) 7. 配电设备状态管理 (30) 7.1 设备状态管理的一般要求 (30) 7.2 设备状态信息收集管理 (31) 7.3 设备状态评价 (32) 7.4 设备定级与状态巡视 (34) 8. 故障处理 (34) 8.1 故障处理的原则 (35) 8.2 故障处理的要求 (35) 8.3 故障的统计与分析 (37) 9. 运行技术管理 (38)

开闭站管理制度

开闭站管理制度

管理内容要求和方法 1.1 管理内容 1.1.1 生技科负责对开闭所运行管理规程规章的制订,发展计划编制、业务指导、 布置运行维修工作,设备缺陷和大修管理,下达生产指标并考核。 1.1.2 线路所属的供电所是开闭所设备的运行单位。应明确专管人员为运行设备主人。当开闭所数量达到10个以上投入运行,可组成运行操作班,主要负责开 闭所的运行、维护和操作管理。其职责 如下: 1.1. 2.1 按周期和要求对所辖开闭所进行巡视工作,并认真做好记录。 1.1. 2.2 调度所辖设备,按调度命令组织完成操作任务和进行事故异常处理。1.1.2.3 负责办理两票工作,根据工作票要求,实施现场安措,工作许可和验收、 终结手续。 1.1. 2.4 负责建置各种台帐、图表、资料、记录,并实施,对建置的各种资料的完整性、正确性、及时性负责。负责岗位培训及新工人的技术业务、安全知识 的培训。 1.1. 2.5 负责进入开闭所的外来建筑施工、油漆安全教育工作。负责现场安措、 许可、监护工作。 1.1. 2.6 负责设备的定期维护,结合停电机会组织设备清扫。 1.1. 2.7 负责设备大修验收,参加新建工程、扩建、改建工程设备交接验收和投 产运行工作。 1.1. 2.8 负责编制年度大修计划,并上报。 1.1.3 开闭所设备的修试由设备主人向局申请计划,检修队负责开闭所内的设备安装、年度预试,根据运行单位提供的消缺计划,及时组织小修或大修,确保 修试质量,按规定时间提供试验报告。 1.2 设备的巡回检查 1.2.1 巡视设备必须按规定的周期、项目和指定的线路进行,即为定时间、定项 目、定线路。 1.2.2 巡视设备应集中思想、遵守电业变电安规有关巡视规定,采取“看、听、嗅”等方法进行观察分析,每次巡查应做好记录(巡视记录),发现设备缺陷和

相关文档
相关文档 最新文档