文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线考试题及答案

综合布线考试题及答案

综合布线考试题及答案
综合布线考试题及答案

Ⅰ单项选择题

1 概述

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C )相结合的产物。

A.计算机技术 B.科学技术

C.信息技术 D.通信技术

(2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( B )、建筑智能化系统集成。

A.系统集成中心 B.综合布线系统

C.通信自动化系统 D.办公自动化系统

(3) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A )

A.实用性 B.兼容性 C.可靠性 D.先进性

(4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。( D )

A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》

B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》

C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》

D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》(5) 以下标准中,TIA/EIA是综合布线系统工程( C )。

A.日本标准 B.国际标准 C.北美标准 D.中国国家标准

(6) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( B )。

A.TIA/EIA568 B.GB/T50311-2007

C.EN50173 D.ISO/IEC1l801

(7) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( A )。

A.GB/T50311-2007 B.ISO/IEC1l801

C.EN50173 D.TIA/EIA568

(8) 建筑智能化系统不包含。 ( D )

A.BA B.CA C.OA D.GA

(9) 综合布线采用模块化的结构,按各模块的作用,可把综合布线划分为( D )。A.3个部分 B.4个部分 C.5个部分 D.6个部分

2 传输介质

(1) 5e类综合布线系统对应的综合布线分级是( A )。

A.C级 B.D级 C.E级 D.F级

(2) TIA/EIA 标准规定的 6 类综合布线系统中最大带宽为 ( B )。

A.100MHz

B.250MHz

C.200MHz

D.600MHz

(3) TIA/EIA 标准规定的6类综合布线系统频率带宽是( A )MHz。

A.250 B.500 C.300 D.600

(4) 同轴电缆中细缆网络结构的最大干线段长度为( C )。

A.100米 B.150米 C.185米 D.200米

(5) 同轴电缆中粗缆网络结构的最大干线段长度为( A )。

A.500米 B.150米 C.200米 D. 185米

(6) 屏蔽每对双绞线对的双绞线称为( D )。

A.UTP B.FTP C.ScTP D.STP

(7) 5类双绞线(CAT5)的最高传输速率为( A )。

A.100Mbit/s B.155Mbit/s C.250Mbit/s D.600Mbit/s (8) 双绞线的电气特性“FEXT”表示( D )。

A.衰减 B.衰减串扰比 C.近端串扰 D.远端串扰(9) 线缆型号RG59是指( D )。

A.细同轴电缆 B.粗同轴电缆 C.光缆 D.宽带电缆(10) 无线局域网的标准802.11中制定了无线安全登记协议,简称( C ) A.MAC B.HomeRF C.WEP D.TDMA

(11) 光纤规格62.5/l25中的62.5表示( A )。

A.光纤芯的直径 B.光纤包层直径

C.光纤中允许通过的光波波长 D.允许通过的最高频率

(12) 常见的单模光纤型号( C )。

A.62.5/125um B.50/125um C.8.3/125um

(13)频率与近端串扰值和衰减的关系是:( B )

A.频率越小,近端串扰值越大,衰减也越大

B.频率越小,近端串扰值越大,衰减也越小

C.频率越小,近端串扰值越小,衰减也越小

D.频率越小,近端串扰值越小,衰减也越大

3 接续设备及工具

(1)手电钻的功能是: ( AD )

A.金属桥架上钻孔

B.打墙洞

C.拧螺钉

D.PVC线槽钻孔

(2) 下列关于防静电活动地板的描述,哪项是错误的。( D )

A.缆线敷设和拆除均简单、方便,能适应线路增减变化。

B.地板下空间大,电缆容量和条数多,路由自由短接,节省电缆费用。C.不改变建筑结构,即可以实现灵活布线。

D.价格便宜,且不会影响房屋的净高。

(3) 18U的机柜高度为( A )。

A.1.0米 B.1.2米 C.1.4米 D.1.6米

(4) 42U的机柜高度为( B )。

A.1.2米 B. 2.0米 C.1.4米 D.1.6米

(5) 机柜外形可分为立式、挂墙式和( C )。

A.落地式 B.便携式 C.开放式 D.简易式

(6) 为便于操作,机柜和设备前面预留的空间应为( B )。A.1000mm B.1500mm C.1800mm D.2000mm

(7) 综合布线器材与布线工具中,穿线器属于( C )。

A.布线器材 B.管槽安装工具

C.线缆安装工具 D.测试工具

4 综合布线系统构成

(1) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区,根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目,将智能小区示范工程分为3种类型,其中错误的是( D )。

A.一星级 B.二星级 C.三星级 D.四星级

(2) 综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。 ( D )

A.总线型 B.扩展树型 C.环型 D.分层星型

(3)( A )由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接线缆及适配器组成。

A.工作区 B.干线子系统 C.建筑群子系统 D.水平子系统

(4) BD是指( B )。

A.建筑物配线设备 B.建筑物配线设备 C.楼层配线设备

(5) 下面关于综合布线组成叙述正确的是( D )。

A.建筑群必须有一个建筑群设备间。

B.建筑物的每个楼层都需要设备楼层电信间。

C.建筑物设备间需与进线间分开。

D.每台计算机终端都需独立设置为工作区。

(6) 有关配线子系统中集合点CP正确的叙述是( D )。

A.集合点到楼层配线架的电缆长度不限。

B.必须设备集合点。

C.同一条配线电缆路由可以设置多个集合点。

D.根据现场情况决定是否设置集合点。

5 综合布线系统设计

(1) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案,下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。( A )

A.不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中

B.综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素

C.长远规划思想、保持一定的先进性

D.扩展性、标准化、灵活的管理方式

(2) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。( B )

A.满足功能和环境要求 B.选用高性能产品

C.符合相关标准和高性价比要求 D.售后服务保障

(3) 工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中,正确的是( A )。

A.信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。

B.信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离。

C.信息插座与电源插座的间距不小于30cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持40cm的距离。

D.信息插座与电源插座的间距不小于40cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持50cm的距离。

(4) 信息插座与周边电源插座应保持的距离为( B )。

A.15cm B.20cm C.25cm D.30cm

(5) 电信间、设备间就提供( B )。

A.220V单相电源插座 B.220V带保护接地的单相电源插座

C.380V三相电源插座 D.380V带保护接地的三相电源插座

(6) 下列关于垂直干线子系统设计的描述,错误的是( D )。

A.干线子系统的设计主要确定垂直路由的多少和位置、垂直部分的建筑方式和垂直干线系统的连接方式。

B.综合布线干线子系统的线缆并非一定是垂直分布的。

C.干线子系统垂直通道分为电缆孔、管道、电缆竖井3种方式。

D.无论是电缆还是光缆,干线子系统都不受最大布线距离的限制。

(7) 根据管理方式和交连方式的不同,交接管理在管理子系统中常采用下列一些方式,其中错误的是( C )。

A.单点管理单交连 B.单点管理双交连

C.双点管理单交连 D.双点管理双交连

(8) 根据布线标准,建筑物内主干光缆的长度要小于( C )。

A.100米 B.200米 C.500米 D.1500米

(9) 根据综合布线系统的设计等级,增强型系统要求每一个工作区应至少有( B )信息插座。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

(10) 根据综合布线系统的设计等级,基本型系统要求每一个工作区应至少有( 1 )信息插座。

A.2个 B.1个 C.3个 D.4个

(11) 下列哪项不属于水平子系统的设计内容。( C )

A.布线路由设计 B.管槽设计

C.设备安装、调试 D.线缆类型选择、布线材料计算

(12) 下列哪项不属于管理子系统的组成部件或设备。( B )

A.配线架 B.网络设备

C.水平跳线连线 D.管理标识

(13) 设备间子系统的大小应根据智能化建筑的规模、采用各种不同系统、安装设备的多少、网络结构等要求综合考虑,在设备间应该安装好所有设备,并有足够的施工和维护空间,其面积最低不能少于_____平方米?设备间净高不能小于______米? ( A )

A.10,2.55 B.20,2.55

C.30,2.6 D.40,2.8

(14)布线用PVC塑料线槽槽底固定点间距一般宜为( B )。

A. 0.5m

B. 1m

C. 1.5m

D. 2m

(15)预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过( D )。

A. 20mm

B. 30mm

C. 40mm

D. 50mm

(16)综合布线时,在建筑群之间金属管的埋设深度不应小于( D )。

A. 0.5m

B. 0.6m

C. 0.7m

D. 0.8m

(17)在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于( B )。

A. 100mm

B. 150mm

C. 200mm

D. 300mm

6 工程招投标

(1)工程招投标遵循的原则是:( D )。

A.公平、公正、公开 B.公平、公正、诚实信用

C.公平、公开、诚实信用 D.公平、公正、公开、诚实信用

7 综合布线工程施工

(1) 下列关于水平子系统布线距离的描述,正确的是( B )。

A.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过100米。

B.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过100米。

C.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过90米。

D.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过110米。

(2) 下列关于水平子系统布线距离的描述,正确的是( C )。

A.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过100米。

B.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过90米。。

C.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过100米

D.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过110米。

(3) 布放电缆时,对2根4对双绞线的最大牵引力不能大于( A )。

A.15kg B.20kg C.25kg D.30kg

(4) 综合布线工程施工一般来说都是分阶段进行,下列有关施工过程阶段的描述错误的是( D )。

A.施工准备阶段 B.施工阶段

C.设备安装 D.工程验收

(5) 非屏蔽双绞线在敷设中,弯曲半径应至少为线缆外径的( D )。

A.1倍 B.2倍 C.3倍 D.4倍

(6) 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( A )。

A.光纤模场直径不一致 B.两根光纤芯径失配

C.纤芯截面不圆 D.纤芯与包层同心度不佳

(7) 根据TIA/EIA 568A规定,信息插座引针3、6脚应接到( C )。A.线对l B.线对2 C.线对3 D.线对4

(8) 双绞线与避雷引下线之间的最小平行净距为( D )。

A.400mm B.600mm C.800mm D.1000mm

(9) 下列哪项不属于施工质量管理的内容( D )。

A.施工图的规范化和制图的质量标准

B.系统运行的参数统计和质量分析

C.系统验收的步骤和方法

D.技术标准和规范管理

8 综合布线工程测试

(1) 根据TIA/EIA 568A规定,多模光纤在1300mm的最大损耗为( A )。A.1.5dB B.2.0dB C.3.0dB D.3.75dB

(2) 下列有关认证测试模型的类型,错误的是( D )。

A.基本链路模型 B.永久链路模型

C.通道模型 D.虚拟链路模型

9 综合布线工程验收与鉴定

(1)以下属于随工检查验收内容有:( AC )

A.线槽安装是否水平或垂直

B.机房预留孔洞位置

C.线管中线缆填充率

D.衰减测试

(2) 综合布线工程验收的4个阶段中,对隐蔽工程进行验收的是( B )。A.开工检查阶段 B.随工验收阶段

C.初步验收阶段 D.竣工验收阶段

Ⅱ填空题(本大题共空,每空分,共分)

(1) 智能建筑主要由系统集成中心、综合布线系统、楼宇自动化系统、办公自动化系统和通信自动化系统 5个部分组成。

(2)我国《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007)规定,综合布线系统可划分为7个部分,概括为“一区、二间、三个子系统及管理”。它们分别是:①配线子系统;②垂直干线子系统;③楼宇(建筑群)子系统;④工作区;⑤设备间;⑥进线间;⑦管理。

(3) 非屏蔽双绞线是综合布线系统和通信系统中最常用的传输介质,可用于语音、数据、音频、呼叫系统及楼宇自动控制系统。

(4)垂直干线子系统设计方法是:确定从管理区到设备间的干线路由,应选择干线段最短、最安全和最经济的路由,在大楼内通常有如下两种方法:①电缆孔方法;②电缆井方法。

(5)垂直干线子系统设计方法是:确定从管理区到设备间的干线路由,应选择干线段最短、最安全和最经济的路由。

(6)网络传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤(缆)和无线传输4种。

(7)传输介质指网络连接设备间的中间介质,即信号传输的媒体。目的是将通信网络系统信号无干扰、无损伤地传输给用户设备。

(8)常见的配线架有RJ45配线架、电话配线架、光纤配线架(箱)等。

(9)电缆接线图故障类型主要包括:短路、反接、错对、交叉、开路、串扰等。

(10)对绞线缆将线对进行缠绕,目的是提高抵抗系统本身电子噪声和电磁干扰的能力,但它不能防止周围的电子干扰。

(11) 垂直子系统和水平干线子系统连接的系统称为管理间子系统,该系统通常由通信线路互联设施和设备组成。设备间子系统是综合布线系统的管理中枢,整个建筑物或大楼的各种信号都经过各类通信电缆汇集到该子系统。

(12) 屏蔽双绞线电缆(STP)又分为 STP 和 STP-A 两种,前者工作频率为20MHz,后者工作频率为300MHz。两者都是水平布线和垂直布线系统都认可的传输介质。

(13)综合布线总体规划的设计原则:总体规划,分步实施,水平布线尽量到位。

(14) 5类双绞线线缆的最高频率带宽为 100MHz ,最高传输速率为 100Mbit/s 。

(15) 双绞线的电气特性参数中,当信号在一个线对上传输时,会同时将一小部分信号感应到其它线对上,这种特性称为近端串扰,传输延迟是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。

(16) 双绞线的电气特性参数中,衰减是指信号传输时在一定长度的线缆中的损耗,是一个信号损失的度量,传输延迟是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。

(17) 与单模相比,多模光纤的传输距离较短(较近),成本较低。

(18) 综合布线器材包括各种规格的线槽、管线、桥架、机柜、面板与底盒、理线扎带和辅助材料等。

(19) 综合布线系统工程设计的范围就是用户信息需求分析的范围,这个范围包括信息覆盖的区域和区域上有什么信息两层含义,因此,要从工程地理区域和信息业务种类两方面来考虑这个范围。

(20) 工作区子系统设计中,每 10 平方米为1个工作区,对于增强型设计等级,每个工作区安排 2 个信息插座。

(21) 水平子系统工程中,有4种布线路由方式:吊顶内敷设方式、地面管槽方式、走廊桥架方式和墙面线槽方式。

(22) 在综合布线设计中,干线子系统的接合方法有点对点端接法和分支接合法两种。

(23) 安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面 300 mm左右,如房间采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为 300 mm。

(24) 根据折射率的分布,光纤可分为跳变式光纤和渐变式光纤。

(25) 综合布线工程验收分4个阶段:开工前检查、随工验收、初步验收、竣工验收。

(26)在敷设金属管时应尽量减少弯头。每根金属管的弯头不应超过 3 个,直角弯头不应超过 2 个,并不应有 S 弯出现。

(27)常用双绞线线芯规格为 24 ,一箱标准的 UTP 双绞线长 305 米,表示线缆长度的单位还有 ft ,它和米的换算公式是: 1m = 3.28ft 。

(28)综合布线的项目施工管理包含工程施工管理、工程技术管理和工程质量管理。

(29)招标方式可分为公开招标、邀请招标。

(30)评标的方法大至可分为打分法、综合评估法、最低评标价法、经评审的最低投标报价法。

(31)一箱普通的双绞线有 305 米。

(32)同轴电缆分为宽带同轴电缆(特性阻抗:75Ω,如RG-59等;用于模拟信号传输,如:有线电视系统)和基带同轴电缆(特性阻抗: 50 Ω,如RG-8、RG-58等;用于数字信号传输,如网络)。

(33)招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

(34)综合布线系统设计原则有:⑴兼容性;⑵先进性;⑶开放性、扩展性;⑷标准化;⑸灵活性;⑹经济性。

(35)19英寸标准机柜外型有宽度、高度、深度3个参数。

(36)从安装施工的性质来看,综合布线工程大体分为三部分:①管槽系统安装施工;②缆线系统安装施工;③施工后的测试验收。

Ⅲ简答题(本大题共小题,每小题分,共分)

(1) 综合布线系统采用模块化结构,按照每个模块的作用,可以把综合布线系统划分为哪7个子系统?

综合布线系统可以划分为:建筑群子系统、设备间子系统、管理间子系统、水平子系统、垂直干线子系统、工作区子系统和进线间子系统。

(2) 简述双绞线的特点及主要应用环境。

①双绞线具有价格便宜、布线成本低、易于安装;

②适用于多种网络拓扑结构;

③电缆双绞结构能够降低信号干扰程度;

④双绞线既可以传输模拟信号,也可以传输数字信号等特点。

⑤双绞线是综合布线系统工程中最常用的有线传输介质,主要用于垂直干线子系统、水平子系统、工作区信息插座到桌面计算机之间的连线以及各种跳线等多种环境中。

(3) 简述综合布线工程施工应该遵循的基本要求。

①新建或扩建的建筑物的综合布线工程的安装施工,某些综合布线工程除了数据通信外,还有语音、有线电视、监控系统等,因此,施工前必须按照相关国家标准和行业标准的要求组织施工;

②综合布线中所用到的缆线、布线部件应符合国家通信行业标准;

③必须制定一套规范的组织机构、保障施工的顺利进行;

④必须加强施工质量管理;

⑤施工过程中,要按照统一的管理标识,对线缆、配线架、信息插座等进行标记。

(4) 简述综合布线工程施工过程中在宏观上应注意的事项。

宏观上:①及时检查,现场督导;②注重细枝末节,严格管理;③协调进程,提高效率;④全面测试,保证质量。

(4) 简述综合布线工程施工过程中在微观上应注意的事项。

微观上:①硬件要兼容;②联线要适当;③防磁;④散热;⑤按标准规格连接线缆;⑥留足网络接入点。

(4) 简述目前的综合布线系统应用的主要场合。

随着现代化的智能建筑不断涌现,综合布线系统的使用场合越来越多,目前主要有以下几类:

①商业贸易类型:如商贸中心、金融中心、证券市场等;

②综合办公类型:如政府机关、公司总部、综合业务楼等;

③交通运输类型:如航空港、火车站、长途汽车站等;

④新闻机构类型:如广播电台、电视台、报刊出版等;

⑤其他类型如医院、科研机构等。

(5) 请给出认证测试中基本链路和通道的概念、他们之间的区别,并说出测试接法的不同之处。

基本链路包括了最长90米的固定水平布线电缆,水平电缆两端的接插件和两条与现场测试仪相连接的2米测试条线,由这3部分组成基本链路。

通道链路包括了最长90米的固定水平布线电缆,水平电缆两端的接插件,一个靠近工作区的可选的附属转接器,最长10米的配线架上的跳线和用户终端连接线,通道最长100米。

基本链路和通道的区别在于基本链路不含用户使用的跳线电缆,测试基本链路时,要使用测试仪专配的测试跳线,而测试通道时,直接用链路两端的跳线连接到测试仪。

⑴综合布线系统的设计等级可以分为哪3级,每个等级有何特征?

综合布线系统一般分为3种布线系统设计等级,分别为:基本型综合布线系统、增强型综合布线系统和综合型综合布线系统。

基本型综合布线系统是一个经济的布线方案,仅仅支持语音或综合语音/数据产品,便于维护人员维护、管理。

增强型综合布线系统不仅支持语音和数据应用,还支持图像、影像、影视和视频会议等,每个工作区有两个信息插座,灵活方便、功能齐全。

综合型综合布线系统是将双绞线和光缆纳入综合布线系统,每个工作区有两个以上的信息插座,任何一个插座都可以提供语音和高速数据传输。

⑵简述非屏蔽双绞线电缆(UTP)的优点,以及常见UTP型号。

无屏蔽外套、直径小、节省所占用的空间;质量小、易弯曲、易安装;将串扰减至最小或加以消除;具有阻燃性;具有独立性或灵活性,适用于综合布线系统。

常见的UTP型号为:1类双绞线、2类双绞线、3类双绞线、4类双绞线、5类双绞线、超5类双绞线、6类双绞线和7类双绞线。

⑶简述综合布线系统的设计步骤。

综合布线系统的设计步骤一般分为7个步骤,分别如下:

①分析用户需求;

②获取建筑物平面图;

③系统结构设计;

④布线路由设计;

⑤技术方案论证;

⑥绘制综合布线施工图;

⑦编制综合布线用料清单。

⑷双绞线敷设施工的基本要求是什么?

双绞线施工的基本要求有以下4点:

①布放电缆应有冗余,交接间、设备间电缆要预留0.5-1.0m,工作区为10-30cm;

②电缆转弯时弯曲半径应符合标准要求,非屏蔽线弯曲半径至少为外径的4倍,屏蔽线至少为外径的10倍;

③穿线时拉绳速度和拉力不得过快过大,必须按照国家相关标准执行;

④做好放线记录,从第一次放线开始做好放线记录,使得线缆得到充分利用。

⑸综合布线施工管理中如何做好施工进度管理?

综合布线施工管理中,要做好施工进度管理,必须做好以下几点:

①编制月/季/周施工计划,由专业施工技术督导员负责向施工队分配工作和组织实施;

②每周召开进度协调会,检查协调各子系统工程进度和工序交接、工种配合等问题;

③按时参加甲方召开的生产协调会,及时处理与其他施工单位之间的施工配合问题,以确保整个工程顺利同步进行。

1. 综合布线工程投标的一般程序是什么?(4分)

⑴工程项目的现场考察;(0.5分)

⑵分析招标文件,校核工程量,编制施工计划;(1分)

⑶工程投标报价; (0.5分)

⑷编制投标文件;(0.5分)

⑸封送投标书;

⑹开标;

⑺评标;(1分)

⑻中标与签订合同。 (0.5分)

2. 写出 TIA/EIA 568-B从左至右线序?(3分)

对于TIA/EIA 568-B从左至右线序为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。

3. 你认为要通过工程验收,必须采取哪些措施?(4分)

产品质量的保证;设计的保证;施工质量的保证;工程测试和验收。 (各1分)

4. 在GCS中,对用户需求分析的基本要求有哪些?(3分)

⑴确定工作区数量和性质。(1分)

⑵主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要。(1分)

⑶多方征求意见。(1分)

5. 综合布线系统设计的一般步骤?(5分)

⑴分析用户需求; (1分) ⑵获取建筑物平面图; (1分)

⑶系统结构设计;⑷布线路由设计; (1分)

⑸可行性论证;⑹绘制综合布线施工图; (1分)

⑺编制综合布线用料清单。 (1分)

6. 对水平子系统设计的主要内容有哪些?(4分)

①布线路由设计; (1分) ②管槽设计;(1分)

③电缆类型选型、布线长度计算;(1分) ④管槽、线缆、其它布线材料预算。 (1分)

7. 简述工程监理的主要职能?(3分)

⑴帮助用户作好需求分析。⑵帮助用户选择系统集成商。 (1分)

⑶帮助用户控制工程进度。⑷严把工程质量关。 (1分)

⑸帮助用户作好各项测试工作。⑹组织工程竣工验收 (1分)

1. 在布线工程中,简述如何选购双绞线?(4分)

⑴包装好;⑵标识明确;(1分) ⑶颜色清;

⑷绞合密;(1分) ⑸韧性好;(1分) ⑹有阻燃性。 (1分)

2. 安装机柜时,要考虑哪些因素?(3分)

①确定机柜的摆放位置②机柜内设备摆放位置(1分)

③机柜中电源的配置(1分) ④接地(1分)

3. 光纤配线架的基本功能有哪些?(3分)

①光纤固定;(1分) ②光纤熔接;③光纤配接;(1分)④光纤存储。(1分)

4. 试述在综合布线系统中,工程验收与鉴定的区别?(3分)

⑴验收是用户对综合布线工程施工工作的认可,检查工程施工是否符合设计要求和有关施工规范。鉴定是对工程施工的水平程度做评价。(1.5分)

⑵验收一般分两部分进行,第一部分是物理验收,第二部分是文档验收。鉴定是由专家组和甲方、乙方共同进行的。(1.5分)

5. 业主在招标时应该如何选择网络布线方案?(4分)

(1)功能是否符合用户单位目前的需求。 (2)是否有可发展、可扩充的余地。(1分)

(3)系统升级时,目前投资是否仍然有效。 (4)布线系统结构是否合理。(1分)

(5)布线系统采用的技术是否先进、成熟。(1分) (6)选用器材的质量、价格、性能/价格比如何。(1分)

6. 画出综合布线系统的基本结构图?(3分)

7. VisualNet系统有哪几项主要功能?(3分)

①图库。②多方式显示文档。(1分)

③向导支持。④数据库接口。(1分)

⑤项目与文档创建。(1分)

8.写出 TIA/EIA 568-A从左至右线序?(3分)

对于TIA/EIA 568-A从左至右线序为:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。

三.判断题

1.综合布线系统只适用于企业、学校、团体,不适合家庭综合布线。(Χ)

2.干线子系统只能用光纤作传输介质。(Χ)

3.楼层配线架不一定要在每一楼层都要设置。(√)

4.设备间与管理间必须单独设置。(Χ)

5.六类布线系统与超五类布线系统相比,带宽从100MHZ增加到200MHZ。(Χ)

6.直通跳线的做法是两端的水晶头打线都遵循T568A或T568B标准。(√)

7.单模光缆采用发光二极管作为光源。 (Χ)

8.双绞线电缆就是UTP电缆。 (Χ)

9.设计综合布线系统时,对用户业务的需求分析可有可无。(Χ)

10.在配线布线子系统中,线缆既可以用双绞线电缆也可用光缆。(√)

11.在楼层配线间和设备间分设时,都需要管理子系统对其线缆和设备进行管理。(Χ)

12.110型配线架只能端接数据信息点。(Χ)

13.在建筑群配线架和建筑物配线架上,接插软线和跳线长度不宜超过20m,超过20m的长度应从允许的干线线缆最大长度中扣除。(Χ)

14.线缆安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大可以超过50mm。(Χ)

15.双绞线电缆施工过程中,线缆两端必须进行标注。(√)

16.双绞线电缆施工过程中,可以混用T568A和T568B方式。(Χ)

17.光缆布放应平直,可以产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。(Χ)

18.在弱电间中,敷设光缆有两种选择,向上牵引和向下垂放,就向下垂放而言,转动光缆卷轴并将光缆从其顶部牵出,牵引光缆时,要保持,不超过最小弯曲半径和最大张力的规定。(Χ)

19.双绞线电缆的测试方法与光缆测试思路是完全不同的。(Χ)

20.T568A和T568B接线标准在同一系统中不能同时使用。(√)

21.测量双绞线电缆参数NEXT,测得的分贝值越大,说明近端串扰值越小。(Χ)

22.串扰是指当一个线对中的两条导线,相互交接的时候就发生了串扰,串扰常见于配线架和电缆连接器的错接。(Χ)

23.综合布线系统工程的验收,贯穿了整个施工过程,我们应按GB/T50312-2007标准严格执行。(Χ)

24.综合布线系统工程的验收,标志着综合布线系统工程的结束。(Χ)

概念解释(本大题共小题,每题分,共分)

1. 智能建筑:美国智能化建筑学会对智能建筑下的定义是:智能大厦是将结构、系统、服务、运营及相互关系全面综合,达到最佳组合,获得高效率,高性能与高舒适性的大楼。(3分)

2. 综合布线系统的含义:满足实现智能建筑各种综合服务需求,用于传输数据、语音、图像及多媒体业务等多种信号,并支持多厂商各类设备的集成化信息传输介质系统,它是智能建筑的重要组成部分。 (3分)

3.公开招标:由招标单位发布招标广告,只要有意投标的承包商都可以购买招标文件,参加资格审查和进行投标工作,因此招标的工作量较大而且复杂,较适用于工程规模较大的项目。 (3分)

4. 工程预算的标底价:指由建设单位经批准自行编制或委托有编制标底资格和能力的中介机构代理编制、并经核准审定的发包造价。(1分)标底价是招标工程的预期价格,(1分)是判断投标报价合理性的依据。(1分)

5. 信息工程监理:指在信息系统工程建设过程中,给业主提供建设前期咨询、方案论证、施工单位的选择、签约合同、现场监理、测试验收、后续服务等一系列的服务,(2分)帮助业主建设一个性价比最优的信息系统工程。(1分)

6. 近端串扰NEXT:干扰对同在近端的传送线对与接收线对所造成的影响。(1分) 近端串扰与线缆类别、连接方式和频率有关。(2分)

7. 工程项目招投标:指业主对自愿参加工程项目的投标人进行审查、评议和选定的过程。(1分)业主对项目的建设地点、规模容量、质量要求和工程进度等予以明确后,向社会公开发标或邀请招标,(1分)承包商则根据业主的需求投资。(1分)

8. 回波损耗:数据传输中,当遇到线路中阻抗不匹配时,部分能量会反射回发送端,(2分)它反映了因阻抗不匹配反射回来的能量大小,回波损耗对于全双工传输的应用非常重要。(1分)

9. 邀请招标:指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。主要是业主根据对市场的了解,针对有能力的三个以上企业发布招标邀请。

10.写出下列缩略语含义:

ISO:国际标准化组织;ANSI:美国国家标准学会;TIA/EIA:美国通信行业

协会/电子行业协会;IEC:国际电工委员会;IEEE:电气与电子工程师学会;ITU:国际电信联盟;CENELEC:欧洲标准化委员会;SAC:中国国家标准化管理委员会;

一、综合布线分析、计算、设计设计题

某建筑物10层,每层结构都一样,如下图所示(5楼),两边是房间,中间是走廊。楼的总长度59m,其中弱电井长为3m ,02至17号房每个房间长各6m,18和19号房长8m,楼宽为12m,房间宽为5m,走廊宽为2m。该楼层房间和走廊都有吊顶,楼高3.5m,吊顶后楼的净高2.8m。该公司现准备组建公司计算机网络,设备间放在一楼的弱电井房,其它楼层的弱电井房为楼层配线间,配线间都使用挂墙式机柜,如图放在弱电井下侧。

02至17号房,每房2个信息点,位置在房间两侧中间,18和19号房每房4个信息点,房间两侧各两个,平均分布。假设你来做网络综合布线的设计,请回答以下问题。

⑴综合布线系统设备如何配置(即设备间和楼层配线间如何设置)?并画出综合布线系统拓扑结构图。(8分)

⑵垂直干线子系统可以选用什么传输介质?整栋大楼所用的信息模块数量是多少?(4分)

⑶水平布线子系统中管线路由如何设计(走廊部分和房间部分)?(4分)

⑷按设计标准,走廊的金属线槽大小是多少?(4分)

⑸请计算5楼水平布线的双绞线用量(以米为单位)(4分)

参考答案要点:

⑴一楼为设备间,其他楼层都设楼层配线间(也可两个楼层或多个楼层共享配线间)

设备间BD选用48口,交换机选用16口;每个楼层FD选用48口,交换机选用48口。

整个网络结构:分层星形拓扑结构。

综合布线系统拓扑结构图:(略)

⑵可用 UTP 和多模光纤都可。

整栋大楼所用的信息模块数量:m=1.03*n=1.03*40*10=412(个)

⑶走廊先走吊顶内金属线槽布线再用支管至房间,房间内墙面用 PVC 线槽布线至信息插座。

⑷每楼层共40个信息点。

5e类UTP截面积为 3.14*(5.3/2)^2= 22.05mm2

线槽截面积 =40*20.05/(70%*50%)= 2342.9 mm2约为 60*40 的金属线槽

⑸第五层线缆数

信息点总数为 40 个

最近信息点 (02 房左侧 ) 线缆长度 =1+1.5+1+2.5+2.5= 8.5m ( 从配线间算起 )

最远信息点( 19 房右侧上)线缆长度 =1+1.5+56+2+1.7+2.5= 64.7m 线缆订购数 ={0.55*(8.5+64.7)+6}*40= 1850.4m

二、分析、设计、计算题

1. (4分)某一大楼的综合布线工程中,共有信息点100个,每个信息点需要一个数据模块和一个电话模块,问:⑴该大楼的布线工程需要多少个数据模块和电话模块?⑵该項工程需要多少个RJ45水晶头?

2. (10分)某3层办公大楼,其每一层的水平子系统中,最近的信息插座离配线间的距离为9m,最远的信息插座离配线间的距离为22.5m,每层楼有30个信息插座,设备间所有设备的总台数为26台,用户需要安装66条超五类非屏蔽双绞线,该双绞线直径为5.08mm,试计算:

⑴每个楼层的用线量为多少?

⑵整座楼的用线量是多少?

⑶该大楼设备间的使用面积为多少?

⑷若该布线工程中,使用线槽进行布线,所要使用的线槽截面积为多少?

⑸若该布线工程中,使用管线进行布线,所要使用的管线截面积为多少?

3. (10分)某公司要建设局域网,该公司大约有90台计算机,分散在四个楼层的若干个办公室内,估计在组网后计算机数量应达到150台,网络主要提供文件共享、Web浏览、电子邮件、应用程序共享等服务。请你对该公司的网络做出总体结构设计。(其中楼层计算机分布为:一层40台机器;二层50台机器;三层40台机器;四层20台机器)。要求:

⑴画出该网络的拓扑结构图;⑵进行软硬件配置。⑶综合布线系统拓扑图。

参考答案要点:

1.解:

⑴、所需的数据模块和电话模块分别为:

m=n+n×3%=100*(1+3%)= 103个 (2分)

⑵、所需的RJ45水晶头数量为:

m=n×4+n×4×15%=n×4×(1+15%)=100×4×1.15= 460个 (2分)

2. 解:

⑴、C=[0.55(F+N)+6]×n=[0.55(9+22.5)+6]×30= 699.75≈700m (2分)

⑵、整座楼的用线量:W=∑MC=3*700=2100m (2分)

⑶、该大楼设备间的使用面积S=(4.5~5.5)*A=(4.5~5.5)*26 =117~143 m2 (2分)

⑷、所要使用的线槽截面积S=(n*线缆截面积)/70%*(40%~50%)=[66*3.14*(5.08/2)2]/ 70%*(40%~50%)

=3820~4775mm2或S=3*线缆截面积之和=3*66*3.14*(5.08/2)2=4011mm2 (2分)

⑸、所要使用的管线截面积S=(n*线缆截面

积)/50%*(40%~50%)=[66*3.14*(5.08/2)2]/50%*(40%~50%)

=5348~ 6685 mm2或S=4.5*线缆截面积之和=4.5*66*3.14*(5.08/2)2=6017 mm2 (2分)

3. 解

每层楼设置一个管理区,进线间、设备间设置在1楼,垂直干线采用星型结构。网络拓扑结构图(3分)

4楼20 24口

(4分)

硬件:服务器1台,路由器1台,主要提供文件共享、Web 浏览、电子邮件、

应用程序共享等服务。

软件:网络操作系统,邮件管理软件,网管软件、网络版杀毒软件等。(3分)

三、分析、计算、设计题

1.(4分)某一大楼的综合布线工程中,共有信息点100个,每个信息点需要一个数据模块和一个电话模块,问:⑴、该大楼的布线工程分别需要多少个数据模块和电话模块?⑵、该項工程需要多少个RJ45水晶头?

2.(4分)某5层大楼,其每一层的水平子系统中,最近的信息插座离配线间的距离为9m,最远的信息插座离配线间的距离为21m,每层楼有40个信息插座,问:

⑴、每个楼层的用线量为多少?⑵、整座楼的用线量是多少?

3.(2分)某3层大楼中,第一层设备间所有设备占地面积为10m2,第二层设备间所有设备占地面积为15m2,第三层设备间所有设备占地面积为6m2,问:该大楼设备间的使用面积为多少?

4. (4分)某综合布线工程中,用户需要安装50条超五类非屏蔽双绞线,该双绞线直径为

5.08mm,问:

⑴、若该布线工程中,使用线槽进行布线,所要使用的线槽截面积为多少?

⑵、若该布线工程中,使用管线进行布线,所要使用的管线截面积为多少?

5. (10分)某公司要建设局域网,该公司大约有100台计算机,分散在四个楼层的若干个办公室内,估计在组网后计算机数量应达到160台,网络主要提供文件共享、Web 浏览、电子邮件、应用程序共享等服务。请你对该公司的网络做出总体结构设计。(其中楼层计算机分布为:一层40台机器;二层60台机器;三层40台机器;四层20台机器)。要求:

⑴画出该网络的拓扑结构图;⑵进行软硬件配置。⑶综合布线系统拓扑图。

参考答案要点:

1. 解:

⑴、所需的数据模块和电话模块分别为:

m=n+n×3%=100*(1+3%)=103个 (2分)

⑵、所需的RJ45水晶头数量为:

m=n×4 +n×4×15%=n×4×(1+15%)=100×4×1.15=460个 (2分)

2.解:

⑴、C=[0.55(F+N)+6]×n=[0.55(9+21)+6]×40=900m (2分)

⑵、整座楼的用线量:W=∑MC=5*900=4500m (2分)

3.解:

该大楼设备间的使用面积S=(5~7)∑Sb=(5~7)*(10+15+6)=155~217m2 (2分)

4. 解:

⑴、所要使用的线槽截面积S=(n*线缆截面积)*3=[50*3.14*(5.08/2)2]*3 =3038mm2 (2分)

⑵、所要使用的管线截面积S=(n*线缆截面积)*4.5=[50*3.14*(5.08/2)2]*4.5

=4558 mm2 (2分)

5. 解

每层楼设置一个管理区,进线间、设备间设置在1楼,垂直干线采用星型结构。网络拓扑结构图(3分)

4楼20 24口

(4分)

硬件:服务器1台,路由器1台,主要提供文件共享、Web 浏览、电子邮件、应用程序共享等服务。

软件:网络操作系统,邮件管理软件,网管软件、网络版杀毒软件等。(3分)

综合布线系统期末复习

2014~2015学年度第一学期期末复习 综合布线系统 1、弱电线路的组成:网线、电话线、有线电视线。 2、三网合一:语音、数据和视频传输。 3、综合布线系统标准 (1)国际标准(P12) 1991年7月,由美国电子工业协会/电信工业协会发布了ANSI/TIA/EIA -568,即“商用建筑电信布线标准”。 国际标准化组织/国际电工技术委员会(ISO/IEC)1988年修改上述标准,于1995年7月正式公布第一版标准《ISO/IEC 11801-995(E)信息技术——用户建筑物综合布线》。目前该标准有3个版本,分别为ISO/IEC 11801-1995,ISO/IEC 11801-2000及ISO/IEC 11801-2002。 英国、法国、德国等国于1995年7月联合制定了欧洲标准(EN-50173),供欧洲一些国家使用,该标准在2002年做了进一步的修订。 (2)国家标准(P12~13) GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》 GB 50312-2007《综合布线系统工程验收规范》 (3)其他标准(P14) 4、综合布线系统等级(P18~19) 通常,综合布线系统的设计等级可以分成基本型、增强型和综合型3大类。 从应用角度,铜缆布线系统、光缆布线系统分级参见P18。 5、综合布线系统组成 综合布线系统分为7个子系统,它们分别是工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间和管理子系统。 工作区 配线子系统 管理 干线子系统 建筑群子系统设备间 进线间 FD:楼层配线设备BD:建筑物配线设备CD:建筑群配线设备CP:集合点 TO:信息插座TE:终端设备OF:光纤 6、综合布线系统的“智能化”发展趋势 传统的综合布线系统更新不及时,随着连接关系改变的不断积累和人员的变化,必将产生大量的错误,需要大量的人力及时间才可能纠正这些错误。整个布线系统将成为一个极难管理的系统。 新的智能化布线系统用数据库代替的原来的纸质文档和电子表格,查询方便,功能多样;跳线关系的改变,系统可以通过电子配线架实时自动检测出来,给出相应的提示,并自动更新数据库,使相关信息随时与实际连接状态保持一致;当需要进行手工跳线时,可以通过管理系统发出指令,引导操作人员在电子配线架上正确完成跳线操作,避免人为错误的发生。

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

综合布线技术课后习题参考复习资料

课程入门 ?一.填空题 (1)综合布线系统宜按七个子系统组成,即工作区、配线子系统、干线子系统、 建筑群子系统、设备间、进线间、管理。 (2)“3A”智能建筑是指大厦具有建筑自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)的特性。 (3)“线务员”是指从事通信线路维护和工程施工的人员。本职业共设五个等级:国家职业资格五级(初级)、国家职业资格四级(中级)、国家职业资格三级(高级)、国家职业资格二级(技师)、国家职业资格一级(高级技师)。 (4)我国现行的综合布线标准是《综合布线系统设计规范》(GB 50311-2007)。 (5)配线子系统是由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备、设备缆线和跳线等组成的系统。 (6)综合布线系统应为开放式网络拓扑结构,应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。 ?二.单项选择题 (1)综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是A 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理 (2)综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是D 。 A.管理子系统 B.干线子系统 C.设备间子系统 D.建筑群子系统 (3)综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是 C 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 (4)综合布线系统中用于连接工作区信息插座与楼层配线间的子系统是 B 。 A.工作区子系统 B. 配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 ?二.多项选择题 (1)综合布线系统是针对计算机与通信的配线系统而设计的,以下属于综合布线系统功能的是:ABCDE A.传输模拟与数字的语音 B.传输电视会议与安全监视系统的信息 C.传输数据 D.传输传真、图形、图像资料 E.传输建筑物安全报警与空调控制系统的信息 (2)为综合布线系统制定的一系列标准的主要内容有:ABCD A.民用建筑线缆标准 B.民用建筑通信和空间标准 C.民用建筑中有关通信接地标准 D.民用建筑通信管理标准 ?三.思考题 (1)与传统的布线技术相比,综合布线系统具备哪些特点? 综合布线系统具有以下六大特点: (1)兼容性 (2)开放性 (3)灵活性 (4)可靠性 (5)先进性

综合布线期末考试选择题讲解

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C) 相结合的产物。 A. 计算机技术 B. 科学技术 C. 信息技术 D. 通信技术 (2) 下列哪项不属于综合布线的特点。(A ) A. 实用性 B. 兼容性 C. 可靠性 D. 先进性 (3) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区,根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目,将智能小区示范工程分为 3 种类型,其中错误的是(D ) 。 A. —星级 B. 二星级 C. 三星级 D.四星级 (4)中国国家标准YD/T926-2001 《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。(D ) A. YD/T926.1-2001 《大楼通信综合布线系统第 1 部分:总规范》 B. YD/T926.2-2001 《大楼通信综合布线系统第2 部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C. YD/T926.3-2001 《大楼通信综合布线系统第3 部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D. YD/T926.4-2001 《大楼通信综合布线系统第4 部分:综合布线用验收要求》 (5) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案,下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。 (A) A. 不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中 B. 综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素 C. 长远规划思想、保持一定的先进性 D. 扩展性、标准化、灵活的管理方式 (6) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。(B ) A. 满足功能和环境要求 B. 选用高性能产品 C. 符合相关标准和高性价比要求 D. 售后服务保障 (7) 工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中,正确的是(A )。 A. 信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm 的距离。 B. 信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座 与旁边的电源插座应保持30cm的距离。 C. 信息插座与电源插座的间距不小于30cm,暗装信息插座 与旁边的电源插座应保持40cm的距离。 D. 信息插座与电源插座的间距不小于40cm,暗装信息插座 与旁边的电源插座应保持50cm的距离。 (8) 下列哪项不属于水平子系统的设计内容。(C ) A. 布线路由设计 B. 管槽设计 C. 设备安装、调试 D. 线缆类型选择、布线材料计算 (9) 下列哪项不属于管理子系统的组成部件或设备。(B ) A. 配线架 B. 网络设备

综合布线考题-答案

2. 工作区子系统的安装施工 一.填空题: 1. 工作区子系统主要的设备是:信息插座、网络跳线。 2. 工作区子系统的信息插座与计算机设备的距离保持在5米范围内。 3. 工作区子系统又称为服务区子系统,它是由终端设备至信息插座连接器件组成的。 4. 双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即 棕、绿、蓝和橙 5. 按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两大类。 6. 根据适应环境的不同,信息插座可分为墙上型、桌上型和地上型3种类型。 7. 信息插座由底盒、面板和模块三部分组成。 8. 在综合布线系统中,安装在工作区墙壁上的信息插座插座应该距离地面30cm以上,每个工作区配置1个电源插座,信息插座和电源插座应保持2米的距离。 9.两端RJ-45水晶头中的线序排列完全相同的跳线称为直通线,适用于计算机 到异种设备连 接。 10.交叉线在制作时两端RJ-45水晶头中的第1,2,3 线和第3,6,1线应对调。即两端RJ-45水晶头制作时,一端采用568-A标准,另一端采用568-B标准。 二、选择题(答案可能不止一个) 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的4对双绞线电缆有4种本色,它们是( c ) A. 蓝色橙色绿色和紫色 B. 蓝色、红色、绿色和棕色 C. 蓝色橙色绿色和棕色 D. 白色橙色、绿色和综色 2. 目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用,即(B,C, ) A. 4类布线系统 B. 5类布线系统 C. 超5类布线系统 D. 6类布线系统 3. 信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A ) A. 工作区子系统与水平干线子系统 B. 水平干线子统与管理子系统 C. 工作区子系统与管理子系统 D. 管理子系统与垂直干线子系统 4. 工作区安装在墙面上的信息插座,一般要求距离地面(B)cm以上。 A. 20 B.30 C. 40 D. 50 5. 布线系统的工作区,如果使用4对非屏蔽双绞线作为传输介质,则信息插座与计算机终端设备的距离保持在( C )以内。 A. 2m B. 90 C. 5m D. 100m 6. 一个信息插座到管理间都用水平线缆连接,从管理间出来的每一根4对双绞线都不能超过(C ) A.80 B. 500 C. 90 D.100 7. 双绞线的传输距离一般应不超过D( ) A.20 B.50 C.90 D.100

网络综合布线技术(试卷及答案)

xxx学校 网络综合布线技术期末试卷 A卷答案 班级:姓名: 一、单项选择题(每题2分,共20题,总分40分) 1、智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是 建筑艺术与 ( C ) 相结合的产物。 A、计算机技术 B、科学技术 C、信息技术 D、通信技术 2、我国标准《智能建筑设计标准》 (GB/T50314-2000) 是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为 5 部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、 ( B ) 、建筑智能化系统集成。 A、系统集成中心 B、综合布线系统 C、通信自动化系统 D、办公自动化系统 3、双绞线一般以箱为单位订购,每箱双绞线长度为( D )米。 A、285 B、1000 C、600 D、305 4、5类双绞线缆能支持( D )以下的信息传输。 A、20MHz B、50MHz C、80MHz D、100MHz 5、光纤的选择原则主要有两条( A )。 A、传输距离和容量 B、传输速度和容量 C、传输频率和容量 D、传输距离和速度 6、完整的综合布线系统由( B )个子系统组成。 A、6 B、7 C、8 D、 9 7、以下,哪一个不是综合布线系统的设计等级( A )。 A、无线型综合布线系统 B、基本型综合布线系统 C、增强型综合布线系统 D、综合型综合布线系统 8、下列说法正确的是( A )。 A、双绞线分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两种 B、同轴电缆只能用于传输数字信号 C、光纤可以以任意角度弯曲 D、红外线不能用于传输数据 9、综合布线的标准中,属于中国的标准是 ( B )。 A、TIA/EIA568 B、GB/T50311-2007 C、EN50173 D、ISO/IEC1l801 10、TIA/EIA 标准规定的 6 类综合布线系统中最大带宽为 ( B )。 A、100MHz B、250MHz C、200MHz D、600MHz 11、GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》中,将综合布线系统分为( C ) 子系统。

综合布线系统工程技术要求及验收规范

综合布线系统工程技术要求及验收规范 发布时间:2010.06.30 新闻来源:载之(北京)国际工程技术有限公司浏览次数:52 1.1总体规划 1.1.1兼容性 综合布线系统是智能建筑内其他系统的信号传输通道,由于不同的系统采用不同的线缆、接线端子、插座面板,故首先考虑兼容性,尽可能的采用相同的传输介质、接线端子、插座面板等,把不同的信号综合到一套标准的布线中,这样可使布线大为简化,可节约大量的设备投资、维护时间。 1.1.2开放性 综合布线应采用开放式的体系结构,满足多种国际标准,支持所有的通信协议。 1.1.3灵活性 由于采用相同的传输介质、接线端子、插座面板等,故所有的传输通道都应设计成通用的,每个通道都能仅经过简单的跳线处理就可以支持不同的终端设备,如电话机、传真机、ISDN设备、以太网工作站、令牌环工作站等等。 1.1.4可靠性 综合布线应选用高品质的材料,所有线缆和相关器件均应通过ISO认证。对于主链路及重要通道应考虑加装备份线路以提高整个系统的可靠性。 1.1.5先进性 综合布线系统为整个智能建筑的基础,故应采用国际上主流的甚至适当超前的技术,兼容最新的通信协议,通道预留适当的带宽,保证系统若干年不落后(一般为10年左右)。 目前水平子系统的管线施工方法主要有: (1) 直埋方式 直埋方式由一系列密封在混凝土里的金属布线管道组成,这些金属管道从配线间向信息插座的位置敷设。目前使用较多的金属管道有SC镀锌钢管及阻燃高强度PVC管,占空比取30%~50%。这样设计简单明了,安装、维护都比较方便,工程造价也低。 (2) 先走吊顶内线槽再走支管的方式 线槽通常安装在走廊的吊顶内,由弱电间出来的线缆先走吊顶内的线槽,到各房间后,经分支线槽从横梁式电缆管道分叉后将电缆穿过一段支管引向墙壁,剔墙而下到信息出口。 线槽由金属或阻燃高强度PVC材料制成,有单件扣合方式和双件扣合方式。并配有各种转弯线槽,T型头等。弱电线槽能走综合布线、公用天线、闭路电视及楼宇自控信号线等弱电线缆。弱电线槽应使用金属线槽,并要保证金属线槽保持良好接地。总体而言,用此方式的工程造价较底。 (3) 地面线槽方式 地面线槽方式由弱电间出来的线缆走地面线槽到地面出线盒或由分线盒出来的支管到墙上的信息出口。由于地面出线盒或分线盒不依赖墙体而直接走地面垫层。所以这种方式适用于大开间或需要打隔断的场合。但是,地面线槽方式的工程造价昂贵,适用在预算比较宽余的项目中。 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

综合布线期末试题A

综合布线期末试题 一、填空题( 40 分每空2分) 1、综合布线系统常用的传输介质有__双绞线____、__大对数双绞线___和___光缆___。 2、双绞线分为__屏蔽双绞线___和__非屏蔽双绞线___两种。 3、光纤主要有两大类,即__单模光纤__和__多模光纤___。 4、双绞线扭绞的目的是___降低信号干扰____。 5、常用面板分为单口面板和双口面板,面板外形和尺寸符合国标__86型__、___120型__。 6、网络工程中常用的配线架有__双绞线配线架__和__光纤配线架__。 7、信息插座设计在距离地面__30m__以上,与计算机设备的距离保持在__5m__范围内。 8、水平子系统信道的最大长度不应大于__100m__,其中水平缆线长度不大于__90m__。 9、网络机柜可以分为___常用服务机柜___和___壁挂式网络机柜___两种。 10、综合布线系统中钢管分为__水管__和__电管__。 二、判断题(10分每空1分) 1、在1995年EIA/TIA定义五种双绞线的型号之后,又增加了超5类、6类线和7类线。( V ) 2、屏蔽双绞线的特点是质量小、易弯曲、易安装。( X ) 3、光缆的优点是有较宽的频带、电磁绝缘性能好、衰减较小及所需中继器较少。( V ) 4、TD是综合布线系统工程中计算机插座的标识。( V ) 5、与光纤相比较,电缆具有传输距离远、容量大、重量轻的特点。( X ) 6、在水平布线系统中,缆线必须安装在槽内或者线管内。( V ) 7、光纤按照光在光纤中的传输模式分为多模光纤和单模光纤两种。( V ) 8、FD是综合布线系统工程中楼层配线架的标识。( V ) 9、如果该层信息点数量不大于400个,水平缆线长度在90m内,则可设置一个管理间。( V ) 10、管理间应提供不少于两个220V带保护接地的单相电源插座。( V )

网络综合布线模拟试题(五)及答案

综合布线 一:填空题 1.光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。 2.UTP中文称为非屏蔽双绞线。 3.STP/ScTP中文称为屏蔽双绞线。 4.T568B的线序排列1白橙2 橙3白绿4 蓝5白蓝6绿7白棕8 棕。 5.光纤分为多模光纤和单模光纤。 6.随着网络传输速率的不断提高,布线系统出现了五类100MHz产品,网络接口也逐渐向RJ45统一,用于端接传输数据线缆的配线架采用19英寸英寸RJ45口110配线架,此种配线架背面进线采用110端接方式,正面全部为RJ45口用于跳接配线,它主要分为24口,36口,48口,96口几种,全部为19英寸机架/机柜式安装 7.目前,结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统,将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计: 1.工作区子系统: 2. 水平配线子系统: 3. 垂直干线子系统: 4. 设备间子系统5. 管理子系统: 6. 建筑群子系统 8.为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离,铺设管道是一个较好的方法。9.路由总长度(不仅仅指楼间)——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。 10.线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次. 11.两台HUB或者交换机互联时应使用交叉网线. 12.综合布线的设计等级有基本型综合布线和增强型综合布线。 13.TIA/EIAT568A 标准的排列线序:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 14.UTP链路标准定义两种链路的性能指标,永久链路(Permanent Link)和通道(Channel) 二:名词解释 1.EMC 是指:欧洲电磁兼容性标准 2.FTP 双绞线是指:铝箔屏蔽双绞线 3.STP 双绞线是指:轻型薄膜屏蔽双绞线 4.NEXT 是指:近端串音 5.TIA/EIA 568A是指什么标准:北美综合布线标准 三:选择题 1.双绞线的有效传输范围是: A.500米 B.300米 C.100米 D.50米 2.具有很强异种网互联能力的广域网络设备是。 A、路由器 B、网关 C、网桥 D、桥路器 3.使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用_________。 A、双绞线 B、无线电波 C、光缆 D、化纤 4.一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网,这个网络属于_______。 A、WAN B、LAN

网络综合布线期末考试复习资料

一、填空题 (1)“3A”智能建筑是指智能大厦具有BA 、CA 和OA 功能。 (2)工作区子系统是指终端设备到信息操作的范围。 (3)水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范围是信息操作到楼层配线项。 (4)管理子系统由组成 (5)对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设计等级,他们是基本型、增强型和综合型。 (6)在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样作用是抑制窜扰。 (7)双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即橙、蓝、绿、棕。 (8)按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为屏蔽层和非屏蔽层两大类。目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常都采用屏蔽层。 (9)光纤由三部分组成,即:、和。 (10)按传输模式分类,光缆可以分为单模光缆和多模光缆两类。 (11)单模光缆一般采用激光为光源,一般采用1310m 和1500m 波长。光信号可以沿着光纤的轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播距离较远。多模光缆一般采用的光源是二极光,一般采用850nm 和1300nm 波长。 (12)室外光缆主要适用于综合布线系统中的建筑群子系统。 (13)光纤配线架的交叉和互连的基本元件包括:、、和。 (14)设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于20m平方。 (15)我国通信行业标准规定,水平布线子系统的双绞线电缆最大长度为90m 。 (16)综合布线系统的网络拓扑结构一般采用星形结构。 (17)管理子系统的管理标记通常有电缆标记、插入标记和场标记三种。 (18)在不同类型的建筑物中,管理子系统常采用单点管理和双点管理两种管理方式。 (19)综合布线中建筑群配线架(CD)到楼层配线架(FD)间的距离不应超过2000 米,建筑物配线架(BD)到楼层配线架(FD)的距离不应超过500 米。 (20)干线子系统的接合方法主要有点对点端接和。 (21)在敷设管道时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过 3 ,并不应有S 形弯出现。 (22)安装机柜面板,柜前应留有大小于800mm 净空。机柜背面离墙面距离视其型号而定,要便于安装于维护。 (23)综合布线工程的测试内容主要包括测试工作。 (24)目前综合布线工程中,常用的测试标准为ANSI/EIA/TIA制定的568-B 标准。 (25)线缆传输的衰减量会随着传输距离和传输频率的增加而增大。 (26)线缆传输的近端串扰损耗,NEXT 越大,则串扰越低,链路性能越好。 (27)衰减与近端串扰比ACR表示了信号强度与串扰产生的噪声强度的相对大小,其值越越大,电缆传输的性能就越好。 (28)FLUKE DTX-LT系列线缆测试仪可以认证测试电缆和光缆。

综合布线考试题以及答案

填空题: 1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面300mm左右。如房间地面采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为350mm 。 2、综合布线系统(GCS)应同时能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 3、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 5 米。 5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超过 90 米。 6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统、 7、水平干线子系统用线一般为双绞线。 8、光纤按模式可分为单模光纤和多模光纤。 9、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 6000 到 8000 米。 10、常见的光纤接头类型可分为ST型、SC型、FC型、 PC型、APC型、UPC型。 11、电缆桥架可分为梯级式、托盘式、糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于 6 mm 13、双绞线大至可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP两大类。 14、写出你知道的布线厂商(至少5个)朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL。 15、一箱普通的双绞线有 305米。 16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可走100 米。 17、100BaseTX的大至意思是传输速率为100Mbit/s的基带传输。 18、5类双绞线可传输100 M b p s。 19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用光纤为传输介质。 20、综合布线系统使用三种标记:电缆标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条标识或插入式标识两种,供选择使用。 选择题: 1.现今的综合布线一般采用的是( C ) A.总线型拓扑结构B.环型拓扑结构 C.星型拓扑结构D.网状拓扑结构 2.水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等A.线缆出入口/连接器B.主跳线架

综合布线期末复习题

《综合布线》期末复习题 一、选择题 1.以下()不属于智能建筑中的信息设施系统。 A.智能卡应用系统B.电话交换系统 C.信息网络系统D.综合布线系统 2.在下列传输介质中,哪种传输介质的搞电磁干扰性最好?( ) A.双绞线 B.同轴电缆 C.光纤 D.无线介质 3.从建筑群设备间到工作区,综合布线系统正确的顺序是(B )。A.CD—FD—BD—TO—CP—TE B.CD—BD—FD—CP—TO—TE C.BD—CD—FD—TO—CP—TE D.BD—CD—FD—CP—TO—TE 4.下面关于综合布线组成叙述正确的是()。 A.建筑群必须有一个建筑群设备间B.建筑物的每个楼层都需设置楼层电信间C.建筑物设备间需与进线间分开D.每台计算机终端都需独立设置为工作区5.5e类综合布线系统对应的综合布线分级是()。 A.C级B.D级C.E级D.F级 6.5类双绞线的最高传输速率为( )。 A.100Mbits B.155Mbits C.250Mbits D.600Mbits 7.目前执行的综合布线系统设计国家标准是()。 A.ISO/IEC 11801:2002 B.GB 50312—2007 C.GB 50311—2007 D.GB/T 50314—2006 8.在网络综合布线中,工作区子系统的常用传输缆线是( )。 A.单模光纤 B.5类UTP C.同轴电缆 D.多模光纤 9.下列哪项不属于水平子系统的设计内容。( ) A.布线路由设计B.管槽设计 C.设备安装、调试D.线缆类型选择、布线材料计算 10.信息插座在综合布线系统中主要用于连接()。 A.工作区与水平子系统 B.水平子系统与管理子系统 C.工作区与管理子系统 D.管理子系统与垂直子系统 11.6A类综合布线系统频率带宽是()? A.250MHz B.300MHz C.500 MHz D.600MHz 12.墙面信息插座离地面的离度一般为()? A.10cm B.20cm C.30cm D.40cm 13.用双绞线敷设水平布线系统,此时水平布线子系统的最大长度为()?A.55m B.90m C.100m D.110m 14.有关配线子系统中集合点(CP)正确的叙述是()。 A.根据现场情况决定是否设置集合点 B.必须设置集合点 C.同一条配线电缆路由可以设置多个一个集合点 D.集合点到楼层配线架的电缆长度不限

综合布线系统工程施工技术doc

综合布线系统工程施工技术 综合布线系统工程施工技术 7.1综合布线工程施工技术要点 7.1.1 布线工程开工前的准备工作 一、施工前的环境条件和施工准备 1.熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸 ⑴详细阅读工程设计文件和施工图纸,对其中主要内容,如设计说明、施工图纸和工程概算等部分,相互对照、认真核对。 ⑵会同设计单位,现场核对施工图纸进行安装施工技术交底。设计单位有责任向施工单位对设计文件和施工图纸的主要设计意图和各种因素考虑进行介绍。 结论:设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供施工人员、督导人员和主管人员使用。设计综合布线实际施工图 2.备料 (1)工程施工用的线缆、插座、信息模块、连接器、稳压电源等应该落实购货厂商,并确定提货日期。 (2)工程施工用的各种线槽、附件以及相关的布线材料应在开工前就位; (3)如果集线器是集中供电,则准备好导线、铁管和制订好电器设备安全措施(供电线路必须按民用建筑标准规范进行)。

3.现场调查工程环境的施工条件 ⑴由于综合布线系统的缆线绝大部分是采取隐蔽的敷设方式。 ⑵在现场调查中要复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置是否正确适宜,有无安装施工的足够空间或需要采取补救措施或变更设计方案。 ⑶对于设备和干线交接间等专用房间,必须对其环境条件和建筑工艺进行调查和检验。 4.编制安装施工进度顺序和施工组织计划 要求安装施工计划必须详细、具体、严密和有序,便于监督实施和科学管理。 制定施工进度表(要留有适当的余地,施工过程中意想不到的事情,随时可能发生,并要求立即协调)。 二、设备、器材、仪表和工具的检验 1.设备和器材检验的一般要求 ⑴安装施工前,进行对设备的详细清点和抽样测试。 ⑵工程中所需主要器材的型号、规格、程式和数量都应符合设计规定要求。 ⑶缆线和主要器材数量必须满足连续施工的要求。 ⑷经清点、检验和抽样测试的主要器材应做好记录。

综合布线技术 试卷 答案 A

综合布线技术 A卷答案 一、填空题(20个填空,共20分) (1)智能建筑主要由系统集成中心、________、楼宇自动化系统、办公自动化系统和_______5个部分组成。 (2)垂直子系统和水平干线子系统连接的系统称为______,该系统通常由通信线路互联设施和设备组成。________是综合布线系统的管理中枢,整个建筑物或大楼的各种信号都经过各类通信电缆汇集到该字系统。 (3)屏蔽双绞线电缆(STP)又分为________和_________两种,前者工作频率为20MHz,后者工作频率为300MHz。两者都是水平布线和垂直布线系统都认可的传输介质。 (4)双绞线的电气特性参数中,当信号在一个线对上传输时,会同时将一小部分信号感应到其它线对上,这种特性称为________,_______是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。 (5)综合布线系统工程设计的范围就是用户信息需求分析的范围,这个范围包括信息覆盖的区域和区域上有什么信息两层含义,因此,要从_________和__________两方面来考虑这个范围。 (6)工作区子系统设计中,每_________平方米为1个工作区,对于增强型设计等级,每个工作区安排__________个信息插座。 (7)在综合布线设计中,干线子系统的接合方法有___________和___________两种。 (8)安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面___________mm左右,如房间采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为___________mm。 (9)根据折射率的分布,光纤可分为___________光纤和___________光纤。 (10)综合布线工程验收分4个阶段:___________、___________、初步验收、竣工验收。 答案: 1综合布线系统通信自动化系统 2管理间子系统设备间子系统 3 STP STP-A 4近端串扰传输延迟 5工程地理区域信息业务种类 6 10 2 7点对点端接法分支接合法 8 300 300 9跳变式渐变式 10开工前检查随工验收 二、选择题(10个选择题,共10分) 答案: 1C2A3D4D5A6B7A8C9B10A 三、简答题(12个简答题,共70分) 1、试分析为什么双绞线的铜导线要按一定密度两两绞合在一起。(6分) 答:双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰,更主要的是降低自身信号的对外干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。

《网络综合布线》期末考试题

... , 2012年下期《综合布线》期末考试题 时间:60分钟总分:100分 一、填空题(每空2分,共30分) (1)“3A”智能建筑是指智能大厦具有楼宇自动化、通信自动化和功能。 (2)工作区子系统是指到信息插座的范围。 (3)水平布线子系统也称作水平子系统,主要实现工作区的信息插座与管理子系统的之间的连接。 (4)管理子系统主要设备是机柜、和电源。 (5)对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设计等级,他们是最低型、和综合型。 (6)在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样作用是。 (7)双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即橙、、蓝、棕。 (8)按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为屏蔽双绞线 和两大类。 (9)按传输模式分类,光缆可以分为单模光纤和两类。 (10)单模光缆一般采用为光源,一般采用1310nm和1500nm波长。光信号可以沿着光纤的轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播距离较远。多模光缆一般采用的光源是发光二极管,一般采用850nm和1300nm波长。 (11)室外光缆主要适用于综合布线系统中的子系统。 (12)我国通信行业标准规定,水平布线子系统的双绞线电缆最大长度为米。 (13)在不同类型的建筑物中,管理子系统常采用和双点管理双连接、单点管理双连接三种管理方式。 (14)线缆传输的衰减量会随着和传输频率的增加而增大。 (15)是信息插座的核心,其质量和安装工艺直接决定了用户访问网络的效率

四、判断题 五、问答题(每题5分,共10分) 1.综合布线系统的基本含义是什么?与传统布线相比,具有哪些特点? 2.阐述双绞线的制作的详细步骤? 二、选择题(每题2分,共30分) 1.综合布线系统的拓扑结构一般分为( ) A.总线型 B.星型 C.树型 D.环型. 2.水平干线子系统的设计范围包括:( ) A.管理间与设备间之间的电缆 B.信息插座与管理间、配线架之间的连接电缆 C.设备间与网络引入口之间的连接电缆。 D.主设备间与计算机主机房之间的连接电缆。 3.基本型综合布线系统是一种经济有效的布线方案,适用于综合布线系统配置最低

综合布线试题及参考答案

Ⅰ单项选择题 1 概述 (1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C )相结合的产物。 A.计算机技术B.科学技术 C.信息技术D.通信技术 (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( B )、建筑智能化系统集成。 A.系统集成中心B.综合布线系统 C.通信自动化系统D.办公自动化系统 (3) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A ) A.实用性B.兼容性C.可靠性D.先进性 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。( D ) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》 B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》(5) 以下标准中,TIA/EIA是综合布线系统工程( C )。

A.日本标准B.国际标准C.北美标准D.中国国家标准(6) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( B )。 A.TIA/EIA568 B.GB/T50311-2007 C.EN50173 D.ISO/IEC1l801 (7) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( A )。 A.GB/T50311-2007 B.ISO/IEC1l801 C.EN50173 D.TIA/EIA568 (8) 建筑智能化系统不包含。( D ) A.BA B.CA C.OA D.GA (9) 综合布线采用模块化的结构,按各模块的作用,可把综合布线划分为( D )。A.3个部分B.4个部分C.5个部分D.6个部分 2 传输介质 (1) 5e类综合布线系统对应的电缆等级分级是(B )。 A.C级B.D级C.E级D.F级 (2) TIA/EIA 标准规定的6 类综合布线系统中最大带宽为( B )。 A.100MHz B.250MHz C.200MHz D.600MHz (3) TIA/EIA 标准规定的6类综合布线系统频率带宽是( A )MHz。 A.250 B.500 C.300 D.600 (4) 同轴电缆中细缆网络结构的最大干线段长度为( C )。 A.100米B.150米C.185米D.200米 (5) 同轴电缆中粗缆网络结构的最大干线段长度为( A )。

综合布线系统工程技术规范

综合布线系统工程设计规范

目录 1总则 (3) 2术语和符号 (3) 2.1术语 (3) 2.2符号与缩略词 (5) 3系统设计 (7) 3.1系统构成 (7) 3.2系统分级与组成 (9) 3.3缆线长度划分 (11) 3.4系统应用 (11) 3.5屏蔽布线系统 (13) 3.6开放型办公室布线系统 (13) 3.7工业级布线系统 (14) 4系统配置设计 (14) 4.1工作区 (14) 4.2配线子系统 (15) 4.3干线子系统 (16) 4.4建筑群子系统 (17) 4.5设备间 (17) 4.6进线间 (17) 4.7管理 (17) 5系统指标 (18) 6安装工艺要求 (25) 6.1工作区 (25) 6.2电信间 (26) 6.3设备间 (26) 6.4进线间 (27) 6.5缆线布放 (28) 7电气防护及接地 (29) 8防火 (31)

1总则 1.0.1为了配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发展,规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3综合布线系统设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中。工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,并应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0:4综合布线系统应与信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等统筹规划,相互协调,并按照各系统信息的传输要求优化设计。 1.0.5综合布线系统作为建筑物的公用通信配套设施,在工程设计中应满足为多家电信业务经营者提供业务的需求。 1.0.6综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。 1.0.7综合布线系统的工程设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号 2.1术语 2.1.1布线cabling能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2建筑群子系统campus subsystem由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、设备缆线、跳线等组成的系统。 2.1.3电信间telecommunications room放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接的专用空间。 2.1.4工作区work area需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5信道channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。信道包括设备电缆、设备光缆和工作区电缆、工作区光缆。

相关文档