文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采光井施工方案

采光井施工方案

采光井施工方案
采光井施工方案

采光井装修施工方案

一:编制依据

1:《建筑装饰装修质量验收规范》GB50210-2001

2:《建筑施工规范》

3:《建筑施工手册》

4:《建筑分项施工工艺标准》

5:《地下工程防水技术规范》GB50108-2001

二:工程概况

2.:1:山水文园1#、2#、3#楼剪力墙结构,地上三层地下两层,高约15.00 米,需要改建装

修。

2,2:本工程在装修前采光井内原墙体没有装修;墙体有胀模漏砼未剔除;穿墙止水螺杆未切除;穿墙螺杆洞未堵;井底有积水、渣土、结构浇筑浇筑时漏砼等大约1.500m 深左右;墙面上下不平误差大需要剔凿抹灰;

2.3:因本工程是改建装修,没有提升设备,脚手架的搭设、材料倒运,需人工几次倒运;

施工材料进入施工段、积水渣土外运等需手提肩扛。墙面剔凿后抹灰因施工部位不集中需人工倒运,因采光井顶已封顶,而施工段又处在楼梯间倒料、进料、脚手架搭设需从窗口进入,而窗口只能进短料。钢管得根据梯间实际尺寸计划材料。

2.4:采井内无明显进水痕迹,而井内有积水,是否有渗漏,应考虑做防水处理。

2.5:施工内容:采光井内积水、渣土杂物清理外运;脚手架搭设,墙面胀模剔凿,墙面抹

灰;墙面粉刷、乳胶漆面层。地面防水;地面浇筑压光,收口。

三:施工部署

3. 1:施工材料的准备

施工材料用小推车进行水平运输的方法,现场材料,施工材料、水泥库、

砂石料场参见装修阶段平面布置图;施工材料应满足施工要求。

3.2:劳动力安排

劳动力需用量计划表

工种管理人员普工架子工抹灰工粉刷工焊工临时电工

人数 2 15 4 8 10 1 1

四:技术准备

4.1:主体结构已经已验收移交,根据本工程的实际情况和国家现行规范和工艺规程编制

施工方案并向班组进行安全生产技术交底

4.2:对进场的水泥、粉刷石膏、腻子粉等材料进行抽样检查、及产品生产合格证等资料

的收集备档。砂石料的进场检查是否合格,是否适用于本工程。

五:机具、用具准备

主要用具:三级电源箱,手提电镐,手提电搅拌器,手推车,5mm钢筛,

氧气,乙炔,水桶,灰槽,铝合金杠尺,钢卷尺,滚筒,毛刷,

抹子,托灰板,手锤,钢钎,大绳,铁锹,胶鞋,胶水管,防

尘眼镜,安全带,安全帽,磨光机,工具袋等。

六:施工工艺

6.1:施工顺序

淘积水→渣土剔除倒运→脚手架搭设→墙面基层处理→抹灰找平→

防水→地面压光→粉刷石膏找平→腻子找平→乳胶漆

6.2:施工操作

6.2.1:先用水桶把井内的积水淘尽,并清除井内渣土杂物,到运在指定的垃圾场地。

6.3:脚手架搭设

6.3.1:根据本工程的实际情况,考虑钢管进入井内是否合适,应量好施工洞口尺寸再

计划钢管尺寸的长短,以免钢管过长进入不了井内,并计算好用料量。

6.3.2:脚手架立杆根据井内实际情况纵距在1.500M,横距1.050M,步距1.800M立杆离

建筑物0.30M,

6.3.3:脚手架立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆对接接头交错布置,高度方

向互相错开500MM以上,而且相邻接头不能在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。

6.4:剪力墙螺栓眼的封堵

6.4.1:在螺栓洞外侧凿出20mm深,直径40mm喇叭形,或凿出杯形塑料垫块。

6.4.2:冲洗湿润后用1:2的纤维防水砂浆(略干)(0.9公斤纯聚苯烯单丝短纤维/立方米

砂浆+防水粉)挤入孔内灌满(严禁空孔)外侧补成圆饼状并突出墙面2mm.

6.4.3:砂浆应及时养护,并检查是否有轻微裂缝和空鼓。

6.4.4:施工要点孔周边酥松混凝土要剔除,确保孔内pvc管剔除,在封堵孔洞前应注意螺

杆眼的清理,不能有木楔等杂物,及油渍,并凿成毛面。

6.4.5:冲洗时用钢丝刷清理。

6.4.6:冲洗后应等没有明水在封堵,但封堵前应保持湿润。

6.4.7:微膨胀剂的参合量直接影响封堵的质量,因此,称量应由专人负责,所有微膨胀剂

和外加剂出场合格证和产品技术资料,并符合相应的技术标准和设计要求。

6.5:墙面剔凿处理

6.5.1:先上下拉通线找直找方,并画出要剔凿的部位。

6.5.2:待部位确定后准备好剔凿的机具,三级电源箱,手提电镐,手锤及钢钎,

6.5.3:检查脚手架是否牢固安全,在确保脚手架安全后够定好三级电源箱,并由专业电工

接好电源,待电源接好后试运行手使机具是否安全,确认合格后方可使用。

6.5.4:施工剔凿前戴好安全帽,系好安全带并佩戴好防尘眼镜,施工剔凿时,从上往下

逐步剔凿,并用杠尺检查是否剔凿到位。

6.5.5:待整个施工部位剔凿完后,及时清理渣土外运的指定的渣土场地。

6.6:止水螺杆的切割

6.6.1:使用氧气,乙炔切割前在井口处及施工地点设置消防灭火器材,准备

水桶,铁锨,灭火器材。

6.6.2:非电焊人员严禁将烟火及其他火种带入井内,作业时但焊工必须戴绝缘

手套,穿绝缘鞋。

6.6.3:氧气瓶,乙炔瓶要分别装运,要装牢垫平,运输过程中不许碰撞,

6.6.4:井内切割期间,井口必须配备灭火器,切割后的熔渣应及时浇灭。

6.6.5:设置专职人员在井口附近巡视,防止井口设施着火。

6.6.6:高空作业时应密切注意氧气割掉的熔渣,及时清理施工附近的易燃易爆

物品。做好井口安全防范工作。

6.6.7:高空作业时施工人员应系好安全带,戴好安全帽及防护眼罩,安全带应

绑扎牢固,烧割时应有防坠措施,烧割时作业上下不能同时作业。

6.6.8:烧割期间施工负责人,安全员应在每班检查施工地点是否存在安全隐患。

做到及时发现及早处理。

6.6.9:止水螺杆在切割前应先将螺杆剔凿深20mm,见方40mm或者提出塑料垫块。

然后方可切割。

6.6.10:切割后的止水螺杆应进行打磨,然后刷防锈漆三遍,每遍漆待干燥后再刷

第二遍,直至工艺要求完成。

6.6.11:刷漆完成后的封堵的封堵同穿墙螺栓眼封堵施工方法。

6.7:抹灰施工工艺

基层处理→洒水湿润→甩毛→养护→抹灰→养护

6.7.1:基层处理:抹灰前检查混凝土墙对表面的加渣、灰尘、污垢、油垢等应清除

干净。

6.7.2:对需要抹灰的砼面要进行拉毛处理,用粥状细石水泥砂浆在墙上呈均匀钉状,

以手扳不掉为宜。并及时洒水养护。

6.7.3:洒水湿润,将墙面灰尘清扫干净,基层需要适当湿润,但不要过湿,喷水后

立即刷一遍掺用水量20%801胶素水泥浆一遍,然后进行抹灰。

6.7.4:抹灰前系按照规矩,贴灰饼,严禁标筋,用托线板检查墙面的垂直,平整情

况,以墙面的实际高度来决定灰饼的数量。灰饼间距1.500m为宜,厚度以

满足墙面要求,达到垂直平整为宜。上下灰饼用托线板吊垂直,水平灰饼拉

通线找平,先上后下保证上下灰饼在同一个平面内

6.7.5:混凝土抹灰应分层进行第一遍抹1:3的水泥砂浆,厚度不大于8mm,抹时应慢

而薄,不要漏抹,用力压实,以免产生气泡。一遍基层干燥(不粘手需隔夜

抹第二遍)后再抹第二遍,直至达到设计要求的厚度12mm为止,并在表面

找平,抹灰时适当按压以保证砂浆与墙体的粘接,砂浆抹完后用杠尺有下往

上找平。

6.7.6:面层1:2.5水泥砂浆抹灰,抹完面层后用杠尺刮平,然后用胶抹子搓平,在

用铁抹子压出面层,表面至少压光两遍,然后用托线板检查表面平直,阴阳

要方正。压面后次日洒水养护。

6.7.7:质量标准

主控项目

1): 抹灰前墙面上的灰尘,污垢油垢清理干净,并应洒水湿润。

2): 抹灰使用的材料应符合设计要求和有关标准规定,水泥的凝结时间和安定性

复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求,做法符合图纸规定。

3):抹灰工程应分层进行,当抹灰厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,不同材料基体交界处表面抹灰,应采取防裂的加强措施,当采用加强网时,

加强网与各基体的搭接部位不得少于100mm。

4):抹灰与基层之间各抹灰层必须粘结牢固,抹灰层应无开裂空鼓,和脱层等。

检查方法:观察:尺量检查

项次项目允许偏差检查方法

1 立面垂直 3mm 2.00m托线板检查

2 表面平整 3mm 2.00m托线板和楔子尺检查

3 阴阳角垂直 2mm 2.00m托线板检查

4 阴阳角方正 2mm 20cm方尺及楔子尺检查

成品保护

1):抹灰完工后应注意成品保护,墙面不得有磕碰划伤。

2):洞口边应做好阳角的防护,窗口框不得有污染,脚手架等拆除时要要注意墙面及洞口的防护。

3):抹灰完后的墙面不要有污染。溅落的砂浆等物要及时清里

应注意的质量问题

1):胶素水泥浆的稠度要适当,甩毛的目的就是增加与墙面的粘接度,甩毛的感官就是基层形成均匀的毛刺,甩毛后应及时洒水养护,凝结后以手扳不动为宜。

2):空鼓,开裂,乱根:由于抹灰前基层清理不干净,抹灰前不浇水,每层抹的太

厚,跟的太紧,抹灰后不养护造成墙面空鼓,开裂。抹灰前应做的基层清理和

浇水,抹灰时应分层分遍压实,施工后及时浇水养护,并注意操作面的洁净,

抹灰一次抹到底,刻服乱根。

3):面层接茬不平,颜色不一致,槎留置要规矩,留槎要平。

4):抹灰应避免气泡,不要有明显的抹子纹。

6.8:粉刷石膏

工艺流程:基层处理→配制浆料→墙面贴灰饼、做标筋→墙面适当喷水湿润→

刮抹浆料→刮平压实→压光→检查验收

6.8.1:基层处理:

将基层的灰尘,污垢、油垢处理干净对基层表面的凹凸不平孔洞(

凹处用砂浆不平,凸出凿平,孔洞用细石砼灰砂浆填平堵实),使基层平整牢固,

同时对基层表面喷适当的是湿润,但对明显潮湿有水珠的墙,暂缓施工。

6.8.2: 配制浆料:

①:粉刷石膏配合比采用重量比,面层型粉刷石膏按水灰比0.4:1备料,先放入

搅拌桶,然后倒入粉刷石膏,用电动式搅拌器搅拌均匀,搅拌时间2-5min,使浆

料达到施工需要的稠度,静置15min后在进行第二次搅拌,拌匀后就可以使用。

②:底层型粉刷石膏水灰比:0.5~0.6:1:1先将粉刷石膏搅匀再加砂子搅拌至合

适的稠度。

6.8.3:墙面贴灰饼,标筋

按墙面平整度要求套方找出规矩,贴灰饼,标筋,设置横筋时上下通线,纵筋从

上至下,俩筋间距1.500m为宜,筋宽30-50mm。

6.8.4:墙面刮奖

刮浆前适当湿润墙面,刮浆厚度小于5mm的墙面可以直接刮面层型粉刷石膏,

刮浆厚度在5 -20mm的墙面可以先用底层粉刷石膏打底,然后在刮面层粉刷石

膏罩面,抹时用抹子将浆料均匀的莫在墙上,用靠尺或刮杠顺着标筋将墙面刮

平压实,达到垂直平整。

当抹灰厚度超过10mm时,应分层施工,每层厚度控制在10mm以内,待上层浆

料终凝后在进行第二遍抹浆。

6.8.5:压光

压光应在终凝前进行,用手按压表面不出明显压痕为宜,一般在抹后30min进

行压光,用铁抹子压光,同时配合泡沫抹子蕉水搓揉,以使表面平整光滑。

6.8.6:质量标准

面层颜色要符合设计要求和国家现行的规范标准的规定。抹灰层与抹灰层,抹

灰层与基层之间不得有脱层,空鼓开裂等缺陷。

6.8.7:允许偏差的项目

项目允许偏差验收方法

普通中间高级

墙面垂直— 5 3 用2.00m托线板检查

墙面平整 5 4 2 用2.00m托线板和楔子尺检查阴阳角垂直— 4 2 用2.00m托线板检查

阴阳角方正— 4 2 用20cm方尺和楔子尺检查

6.8.8:成品保护

①:拆除脚手架是要轻拿轻放,码放整齐,以免碰伤墙面及口面棱角等。

②:成活的墙面要有专人看管,不要让施工人员在上面乱写乱画和污染墙面。

③:施工是不要再梯间搅拌浆料,以免污染梯间墙面。

6.8.9:安全措施

①:施工人员进入施工现场要戴安全帽,上架子时要佩戴安全带,要检查脚手架是

否牢固,安全。

②:严禁穿硬底鞋,拖鞋和高跟鞋上架,架子上人员不能窝在一起,盛浆料的器皿

要放平放稳。做好安全防范措施。

③:井内需要照明时应使用安全电压以防触电伤人。

6.8.10:施工应注意事项

①:浆料搅制时应按配合比要求投料,过稀或过稠可适当调整配合比。

②:粉刷石膏在施工时不允许添加外加剂,如需添加外加剂应先作试验。

③:施工完毕后工具要及时清洗,以便下次使用。

6.9:井底防水施工

6.9.1:基层处理:先将井底积水渣土杂物清理干净。

6.9.2:涂抹基层处理剂:将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)

配合搅拌均匀,在用滚筒刷蕉满该混合料均匀底涂刷在基层表面上,涂刷时不

得露白见底,涂刷量以0.3kg/㎡左右为宜。涂后应干燥5h以上,方可进行下一

一道工序。

6.9.3:涂抹防水层的施工:聚氨酯涂膜防水材料应随用随配,配置好的混合料应在2h

内用完。用刮板或滚筒刷刮配置好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已

干燥的基层上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂3-4遍为宜,没遍涂

刷量0.8-1.0kg/㎡,对立面基层以涂3-4遍为宜,每遍涂刷量0.5-0.6kg/㎡,

防水涂膜厚度以不小于2mm为合格。涂完第一遍后需固化5h以上,用手触基本

不粘手时,按上述方法进行下一道涂刷。凡是底板入墙相连的阴角部位,应铺

设聚酯纤维无纺布进行增加处理。具体做法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺粘

聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地贴在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料。滚

压密实,不许有褶皱和空鼓现象存在,经过5h以上固化后方可涂刷第三遍涂膜。

6.9.4:平面部位撒沙子隔离层:在平面部位涂膜最后一边膜后,即在上面均匀撒上一

层细沙,使用的沙子应为细沙,使用之前应过筛,以防止石子或过大的砂粒破

坏涂膜。

6.9.5:浇筑细石混凝土保护层:在细沙保护隔离层上直接浇筑40厚的C20细石混凝保

护层。

6.10:地面压光

施工工艺:基层处理→弹线→浇水湿润→抹灰饼→刷浆→铺设砂浆→压光→养

6.10.1:基层清理:清除基层上的杂物渣土灰尘,直到见到原结构层。

6.10.2:弹线:根据设计图纸提供的标高线弹出地面控制线。

6.10.3:基层洒水湿润:待基层吸水充分后用素水泥扫浆一遍以不见明水为宜。然后用 1:2.5砂浆抹20mm的垫层(控制好地面面层厚度)并压光,井底四周阴角做成小圆弧,以便防水施工时防水材料好转角。

6.10.4:待垫层干燥后,交验给防水施工。

6.10.5:待防水完工后在防水保护层上根据设计要求做地面面层。

6.10.6:浇水湿润:用喷壶将地面均匀洒水一遍湿润。

6.10。7:抹灰饼:根据地面控制线确定抹面层厚度,拉水平线开始抹灰饼(5cm×5cm)

横竖间距不大于2.00m,灰饼上面即为地面标高。

6.10.8:抹面层做法:铺设水泥砂浆前现在基层上刷水泥素浆一遍(基层含水适当),不要

漏刷,紧跟着铺水泥砂浆。用刮杠根据灰饼刮平面层,刮平后用木抹子搓平,并

随时用2.00m靠尺检查其平整度。

6.10.9:压光

①:木抹子搓平后立即用铁抹子进行第一遍压光,直至出浆为止。如果砂浆表面有泌

水现象,可均匀撒一遍1:1的水泥和砂子的拌合料,在刮平用木抹子用力抹实,

吸水后用铁抹子压平,应在初凝前完成第一遍压光。

②:第二遍压光:面层水泥砂浆初凝后,人上去有脚印但不下陷时,用铁抹子呀第

二遍,边抹边压,做到不漏压,表面应压平压光。

③:第三遍压光:在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,铁抹子上去不在有抹子纹,此

事用铁抹子吧第二遍抹压实留下的抹纹全部压平、压实、压光。

10):养护:面层压光后24小时内进行覆盖养护,保持湿润,养护时间不少于7天。

6.11:质量要求及标准

6.11.1:在抹水泥砂浆之前必须将基层上的粘结物、灰尘、油垢清理干净。并认真进

行清理湿润,以保证面层与基层的结合牢固,防止空鼓裂缝。

6.11.2:基层上耍水泥浆涂抹要均匀,不得漏涂。

6.11.3:养护期间严禁上人。过早上人会对面层造成损伤,会出现七杀麻坑。

6.11.4:质量标准:面层与基层结合必须牢固,无空鼓。表面无裂纹、脱皮、麻面和起

砂现象。允许偏差:表面平整度≦3mm(用2.00m靠尺检查)。

6.12:腻子乳胶漆施工

工艺流程:基层处理→修补腻子→刮腻子→施乳胶薄涂料第一遍→施乳胶薄涂料第二遍→施乳胶薄涂料第三遍

6.12.1:基层处理:首先将墙面等表面起皮松动鼓包清除铲平,将残留在表面的污垢,

油垢、溅末、砂浆流痕等杂物清除干净。

6.12.2:修补腻子:用粉刷石膏将墙面磕碰的凹陷缝隙等分遍找平,干燥后用1#砂纸将

凸出部位抹平,并将浮尘等清扫干净。

6.12.3:刮腻子:刮腻子的遍数根据墙面的平整度来决定,一般情况为三遍,腻子的配

合比为重量比,1:5水:腻子粉,第一遍横向满刮,一刮紧接一刮,接头不得留

槎,每刮一刮最后收头时,要注意收的干净利落。干燥后再用1#砂纸打磨将浮

腻子和痕迹磨平磨光,再将墙面清扫干净。第二遍腻子用抹子竖向刮,所用的

方法和材料同第一遍腻子,干燥后用1#砂纸打磨并清扫干净。第三遍用胶皮刮

板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子,将墙面等基层刮平刮光。干燥后用细砂纸

磨平磨光,注意不要漏磨或将腻子磨穿。

6.12.4:施涂第一遍乳液薄涂料:施涂顺序先涂顶板,后涂墙面,刷墙面时自上而下,先

将墙面清扫干净,后用布将墙面粉尘擦净,薄乳涂料一般用滚筒排笔涂刷,使

用新排笔先将排笔上松动的毛清里掉,乳胶涂料使用前要充分搅匀,适当加水

稀释,防止头遍涂料施涂不开,干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂纸打

磨,并清扫干净。

6.12.5:施第二遍乳液薄涂料:操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很稠,不

宜加水或尽量少加水,以防露底,漆膜干燥后,用细砂纸将墙面的小疙瘩和排

笔毛打掉,磨光滑后清扫干净。

6.12.6:施第三遍乳液薄涂料:操作方法同第二遍乳液涂料,由于乳胶膜干燥较快,应

连续迅速操作,涂刷时从上往下涂刷,接茬紧接相互衔接,以免干燥后出现接

头。

七:安全文明施工

7.1:做好安全教育“三级”教育及安全技术交底.

7.2: 特种工种必须持证上岗。

7.3: 烧割螺杆时必须持动火证、有做专职看火人员及消防设施。

7.4: 高空作业必须做好防护措施,杜绝违章作业。

7.5:施工现场材料按规格及现场布局码放整齐,施工现场及作业区当天清扫干净,

垃圾运到指定的垃圾场,并及时将垃圾外运。

7.6:安全生产,文明施工。

山水文园1#、2#、3#楼

项目名称:山水文园四路通B区1#、2#、3#楼精装修工程编制单位:广东省阳江市建安集团有限公司(盖章)编制人:

审核人:

编制日期: 2013.3.26

山水文园1#酒店改造及精装工程

(1-6层22轴/C-E轴模板)

项目名称:山水文园1#酒店公寓改造及精装修工程编制单位:广东省阳江市建安集团有限公司(盖章)编制人:

审核人:

编制日期:2013. 3. 31

采光井-施工设计方案(范本)

高淳碧桂园一期A标段地库采光井施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 中太建设集团股份有限公司 2015年4月4日

采光井施工方案 一.编制依据: 1.1《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 1.2《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJ/T139-2001 1.3《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 1.4《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 1.5《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002 1.6地库施工图纸。 二.施工准备 2.1技术准备 地库采光井图纸,依据施工技术交底和安全交底作好各方面的准备。玻璃采光顶在施工前还得考虑:强度、抗震性能、防雷要求、防火要求,气密性、水密性、保温性能、隔声性能等。 2.2材料要求 2.2.1玻璃采用6厚的双层夹丝夹胶玻璃,胶片厚度大于0.76mm,结合部位采 用结构胶密封。 2.2.2 采光井骨架采用6*10*2.0镀锌方管,在现场依据施工图纸连接,玻璃粘 接玻璃副框现场安装。 2.3主要机具: 手提切割机、电动螺丝刀,电锤、电钻、玻璃刀、直尺、手动吸盘、运玻璃小车、钢卷尺、螺丝刀,内六角扳手、工具袋、抹布或棉丝、安全带、注胶枪、交流弧焊机等。

2.4 作业条件: 2.4.1 安装合金构架前,先检查洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件 的还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 2.4.2按图纸要求尺寸弹好水平线。 2.4.3安装前,应检查到场的型材材质,依据设计图纸及明细对其进行品种、 规格、数量、制作质量以及有无损伤,变形等进行检验。如发现数量、规格不符要求,制作质量粗劣或开裂等损坏,应及时提出并设法修整或更换。如有翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动,应与有关人员协商解决,经处理,验收合格后才能安装。 三、玻璃采光井安装工艺 安装工艺流程: 施工测量放线→预埋件安装→方管安装→玻璃安装→密封→清扫 3.1施工测量放线 复查由土建方移交的基准线,弹好水平线。 3.2预埋件安装 3.2.1按照设计分格尺寸进行分格定位 3.2.2检查定位无误后,按图纸要求埋设铁件; 3.2.3安装埋件时要控制好埋件表面的水平或垂直,防止出现歪、斜、倾等。 3.2.4检查预埋件是否牢固、位置是否准确。预埋件的位置误差应按设计要求 进行复查。当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于10mm,预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm。 3.3方管安装: 3.3.1将加工完成的钢管按分层次搬运到各部位,临时堆放。堆放时应用木块

楼采光井脚手架施工方案

目录 一、编制依据................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备................................................... 错误!未定义书签。 四、施工方法................................................... 错误!未定义书签。 五、质量保证措施 ............................................... 错误!未定义书签。 六、成品保护措施 ............................................... 错误!未定义书签。 七、安全施工管理措施 ........................................... 错误!未定义书签。 八、文明和环保施工管理措施...................................... 错误!未定义书签。 九、钢管架平台计算书 ........................................... 错误!未定义书签。

一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管钢管架平台安全技术规范》(JGJ130-2001)。 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 二、工程概况 本工程位于西安市经开区,北邻凤城四路,西邻朱宏路,地下1层,地上最高为32层,建筑高度99.50m。主体结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。1-5#楼采光井要进行外墙施工,需在采光井内搭设钢管脚手架。脚手架采用单立杆搭设,脚手架采取分段搭设并用16#钢丝绳进行卸载。脚手架在外墙施工完毕后逐步拆除。 三、施工准备 技术准备 3.1.1仔细阅读施工图,做出架体布置图。 3.1.2根据架体布置图,编制各种材料计划、确保钢管架及时搭设使用。 .材料准备 3.2.1钢管:Ф48×钢管,钢管长度1.5m、2m、4m、6m。 3.2.2扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。扣件材料应符合《钢管钢管架平台扣件》(GB15831)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。 3.2.3脚手板:采用松木脚手板,每块重量不宜大于30kg,厚度不小于50mm,材质要符合《木结构设计规范》(GBJ5)中二级材质的规定。 3.2.4防护网:绿色密目安全网×6.0m(网目×3.5mm)、安全小兜网×6.0m网眼不大于5cm。 工具准备:扳手、安全带等。 现场准备 3.4.1现场杂物已清除,材料准备充足。 四、施工方法 钢管脚手架的搭设具体参数: 钢管脚手架采用单立杆,其中30m以下采用通高搭设,30m以上每四层进行分段搭设,并且每四层采用16#钢丝绳进行卸载。 纵距:1.5m;横距1.5m;步距:1.5m;纵向扫地杆距地高度:0.15m;拉结点竖向间距:3m;并通高设置纵横剪刀撑。 施工流程: 摆放扫地杆(贴地面的大横杆)→铺50mm厚脚手板,逐根竖立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆扣紧→安装第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→加设剪刀撑→与楼层内加立杆顶撑加固→加安全防护网。 4.2.1钢管脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距底座上皮150mm

吊顶施工专项方案说明

轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程专项施工方案

1.1.1.1.材料要求: (1)石膏板:材质、规格及质量性能指标符合设计及规范要求;品牌级过业主认可。 (2)龙骨:龙骨采用原厂产品配套镀锌龙骨,符合国标(GB11981-89)《建筑用轻钢龙骨》,承载龙骨不低于要求,双面镀锌 量不少于120g/m2。 (3)零配件:镀锌钢筋吊杆、射钉、镀锌自攻螺钉。 1.1.1. 2.主要施工机具:电锯、无齿锯、射钉枪、手锯、手刨子、 钳子、螺丝刀、扳子、方尺、钢尺、钢卷尺等。 1.1.1.3.施工的相关条件: (1)吊顶工程施工在前应熟悉施工图纸及设计说明。 (2)施工前应按设计要求对空间尽高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架标高进行交接检查。 (3)吊顶内管道、设备的安装及水管试压进行验收,确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置,并核对吊顶高度与其内设备标高 是否影响。 (4)检查所用的材料和配件是否准备齐全。在上龙骨之前必须完成墙面的湿作业项目。搭设好顶棚施工的操作平台架子。 (5)石膏板龙骨吊顶在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并 经鉴定后方可大面积施工。 1.1.1.4.施工工艺图:

基层处理→测量放线→安装吊筋→安装主龙骨→安装副龙骨→ 安装横撑龙骨→安装石膏板→处理缝隙→涂料基层→涂料施工 →清理验收→成品保护 1.1.1.5.操作工艺: (1)基层清理:吊顶施工前将管道洞口封堵处清理干净,以及顶上的杂物清理干净。 (2)测量放线:根据每个房间的水平控制线确定图示吊顶标高线,并在墙顶上弹出吊顶龙骨线作为安装的标准线,以及在标准线 上划好龙骨分档间距位置线。 (3)安装吊筋:根据施工图纸要求和施工现场情况确定吊筋的大小和位置,吊筋加工要求钢筋与角钢焊接,其双面焊接长度不小 于4cm 并将焊渣清除干净,在吊筋安装前必须先刷防锈漆;安 装吊筋焊接角钢一般为L40*4,吊筋采用Φ8 镀锌钢筋。顶棚骨 架安装顺序是先高后低,角钢打孔后用膨胀螺栓固定在结构顶 板上的,一般所用的膨胀螺栓采用规格为Φ8。吊点间距900~ 1000mm,吊杆间距不超过1000mm。安装时上端与预埋件焊接或 者用膨胀螺栓固定牢固,下端套丝后与吊件连接。套丝一般要 求长度为10cm,以便于调节吊顶标高和起拱,并且安装完毕的 吊杆端头外露长度不小于3mm。 (4)安装主龙骨:吊顶可采用U38 主龙骨,吊顶主龙骨间距为900~1000mm,沿房间短向布置,同时应起拱(房间跨度的1/500)。 端头距墙200mm 以内,安装主龙骨时,将主龙骨用吊挂件连接

井脚手架专项施工方案

井脚手架专项施工 方案
1 2020 年 4 月 19 日

XXXX 湾项目 采光井脚手架专项施工方案
审批: 审核: 编制:
XXXX 湾项目总承包工程 12 月

目录 一、编制依据 ............................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备 ............................................................................ 错误!未定义书签。 四、施工工艺 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1、钢梁施工要求 ......................................................................错误!未定义书签。 2、上部脚手架搭设................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量验收标准..................................................................... 错误!未定义书签。 1 、构配件允许偏差..................................................................错误!未定义书签。 2、 脚手架搭设的允许偏差和检验方法 ..................................错误!未定义书签。 3、 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准...........................错误!未定义书签。 六、安全文明施工..................................................................... 错误!未定义书签。 七、安全紧急预案..................................................................... 错误!未定义书签。

玻璃采光顶、玻璃雨棚施工方案

市人民医院整体搬迁建设项目 门急诊综合工程 玻璃采光顶、玻璃雨棚施工方案 省第设集团 二零一五年六月十二日

一、编制依据 1.1、施工图纸、图纸会审、设计变更单、施工组织设计 1.2、标准、规、规程及其他 注:施工过程中如遇到国家规、图集、标准更改,则工程要求也随之相应更改,按照新标准执行。 二、施工部位的工程概况 市人民医院门急诊综合楼工程地下一层,地上五层,建筑面积:74432㎡,建筑高度:23.85m。本工程共有钢结构玻璃天窗三处,玻璃雨棚多处。天窗及雨棚图已由专业公司深化设计完毕。 三、施工准备。 1、施工临时设施、施工机具设备、施工材料、施工用电以及必要的消防、救护器材等。 2、防腐材料按材料品种分类存放,不得混放;易燃品应隔离存放;防止日光直射;做到下防潮上防雨。 3、对所有参加本工程施工的人员,进行必要的技术安全技术交底,学习领会纪律、安全、消防等方面的规章制度。

4、组织具有多年参与超高空施工作业的操作熟练工人。 5、对特殊部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量问题,习惯性操作错误进行预防。 6、在工程施工前应将所有材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。 四、施工安排 4.1、施工顺序安排 根据施工现场情况,先施工钢结构玻璃天窗及雨棚的钢骨架,竣工验收前再安装玻璃。 4.2、组织机构及人员分工

4.3劳动力计划 4.3.1天窗及雨棚队伍:负责钢结构天窗及雨棚施工,共约15人(熟练技工10人)。 4.3.2施工工期计划:钢结构玻璃天窗及雨棚计划2015年7月中旬开始,30天施工完毕。 五、主要施工方法及工艺 施工工艺:施工前钢结构表面基体处理→检验合格→运输材料与设备到现场→放线→下预埋钢板→焊接H型钢梁与异型钢梁→焊接斜撑与刷漆→钢结构组装→玻璃安装→涂防水密封胶→检查、验收 5.1基本要求 5.1.1 玻璃雨篷与透气天窗钢结构工程中使用的所有原材料均应符合国家有关标准及本规的相关技术指标,并且有出厂合格证和检验报告等技术资料。 5.1.2 对于新的钢结材料必须经检验和实际应用证明效果良好或经省部级(含)以上质检中心的鉴定合格后方可选用。 5.1.3预埋构件与土建方配合施工,以便后期安装尺寸上的误差。 5.1.4防腐施工必须按国家现行的有关规定及防腐材料的使用说明执行。其材料必须在规定的有效期使用。 5.1.5严格执行《安全工作规程》,必须坚持“百年大计,安全第一”的施工要求,做好钢结构工程施工全过程的安全管理、安全控制和安全保证。 5.2结构焊接

电梯井 采光井内脚手架施工方案

长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块住宅项目电梯井、采光井内脚手架施工方案 施工单位:中城建设有限责任公司 2017 年10月30日

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 0 三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择 (2) 四、脚手架搭设技术与工艺 (3) 五、电梯井、采光井、天井平网设置 (5) 六、脚手架拆除 (5) 七、安全管理 (6) 八、计算书 (6) 一.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工预防高处坠落事故的若干规定》建设部建质[2003]82号 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全手册》(杜荣军主编)等编制 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 二.工程概况 表2.1

本工程位于上海市崇明区长兴镇,长橘路北侧、凤凰公路西侧,先进河东侧。本工程拟建建筑物由7幢高层住宅、8栋5层叠加、5栋3层联排、21栋3层合院、2层公建配套用房、1层地下车库等组成。用地面积89802.1平方米,总建筑面积186704.05平方米,其中地下室建筑面积83015平方米。1#~7#楼17层高度55.37米;8#~11#、27#~30#楼5层高度17.4米;12#~23#、31#~39#楼3层高度11.5米;24#、25#、40#、41#、26#楼3层高度11米;42#楼2层公建高度12.05米;43#楼1层公建高度3.2米.

屋面玻璃采光顶施工方案

甘井子区泉水二期部分宗地C1、C2、D1、D2、D4、D5区改造项目C1—3#楼项目 屋面玻璃采光顶施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 二零一五年八月

目录 一、项目总说明、项目部组成、劳动力配置及保障措施 (1) 二、施工顺序及总体组织部署 (3) 三、安全生产、文明施工保证措施 (7) 四、形象进度计划安排及保证措施 (18) 五、施工质量保证措施 (22) 六、施工方案及工艺方法 (30) 七、满堂红脚手架搭设 (36) 附表一~附表四

一、项目总说明、项目部组成、劳动力配置及保障措施 1、编制总说明 我公司就大连汇泉房地产开发有限公司甘井子区泉水二期部分宗地C1、C2、D1、D2、D4、D5区改造项目C1—3#楼项目屋面玻璃采光顶工程提出的有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工、达到规定的环保要求等各项控制和协调管理要求,积极落实各项施工方案和技术措施,与业主、监理、设计单位共同完成该工程的施工任务。 针对本工程的施工,我公司将全力以赴,尽快做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划和布置工作。发挥我公司钢结构施工及管理优势,建立完善的项目管理组织机构,落实严格的责任制,实施在业主、监理管理下的项目施工管理制度,并通过对劳动力、机械设备、材料、技术、方法和信息的优化处置,实现工期、质量及社会信誉的预期目标。 2、编制依据 2.1 本工程招标文件。 2.2 业主提供的工程施工图纸及有关工程技术条件。 2.3 国家有关建筑安装工程施工及验收规范、标准。 2.4 我公司有关作业指导书。 3、项目简介 3.1工程名称:甘井子区泉水二期部分宗地C1、C2、D1、D2、D4、D5区改造项目C1—3#楼项目屋面玻璃采光顶工程 建设单位:大连汇泉房地产开发有限公司 承包方式:包工包料 4、本项目达到目标: 4.1工期目标:40日历天 4.2工程质量:工程合格率100%。 4.3安全目标:无机械设备、重大人身伤害事故;重伤率:0%;负伤率:﹤1?。4.4环保目标:噪音、粉尘达到排放标准,废弃物分类堆放以利于回收、外运。

文化中心钢结构玻璃采光顶施工方案

xx市文化中心项目采光顶施工方案 XX市文化中心项目采光顶施工方案 编制人:___________________________ 审核人:___________________________

xx市文化中心项目采光顶施工方案 审批人:___________________________ 编制单位:___________________________ 日期:___________________________ 目录 一、编制依 据 ......................................................................... - 1 - 二、工程概 况 (2) 三、施工总体部 署 ..................................................................... - 3 - 四、材料采 购 ......................................................................... - 4 - 五、加工制作与运 输 ................................................................... - 5 - 六、现场施工方 案 ..................................................................... - 5 - 七、人力资源及机械设备配置计 划 (7) 八、质量保证体 系 (8) 九、安全文明施工措施 ................................................................ - 17 - 十、文明施工保证措施 ................................................................ - 23 - 十一、工程保证措施及施工进度计 划 (17) xx市文化中心项目采光顶施工方案

顶棚施工方案

1、工艺流程:定位测量→立柱安装→钢梁安装→防腐、防锈处理→防火涂料→铝合金附框安装→玻璃安装→打胶、收口处理→验收 2、施工工艺: 1)、测量放线: 在进行施工前,对操作面进行实地测量,并与图纸对照是否存在差异,若发现尺寸与图纸不符时,应及时与设计方联系处理,并做好更改有关手续。在结构无偏差的情况下,按照图纸尺寸在预埋件上画出钢梁立柱的位置线及控制线,经验线合格后即可进行下道工序的施工。 2)、立柱安装:将立柱与预埋件焊接,然后再与钢梁桁架焊接,并进行调整和固定,保证安装的尺寸的准确和连接的牢固。立柱属于竖向构件,立柱安装的准确和质量,直接影响整个采光顶的安装质量,是采光顶安装施工的关键,所以要严格控制立柱的垂直度和焊接质量。 3)、钢梁安装、焊接: (1)钢梁桁架组拼: 桁架在现场进行组装,拼装场地应平整。组拼时应保证桁架总长及起拱尺寸的要求。焊接时焊完一面检查合格后,再翻身焊另一面,做好施工记录。经验收后方准吊装。吊装要临时加固,以保证吊装时有足够的刚度。 (2)屋架安装:

1)吊点必须设在桁架三汇交节点上。屋架起吊时离地 50时暂停,检查无误后再继续起吊。在塔吊的起重荷载范围内,为防止吊装时钢丝绳滑动,吊装时吊点选择构件1/3位置处。 2)钢梁与结构预埋件采用焊接的方法固定,钢梁焊接之时,吊钩不摘,施工人员分别站在钢梁两端的脚手架上,对钢梁进行稳定,待钢梁的准确位置确定后,将其焊接固定在立柱上,在 确保安全后才能卸掉吊钩。 3)安装第一道桁架梁时,在松开吊钩前先初步校正;对准屋架支座中心线或定位轴线就位,调整屋架垂直度,并检查屋架侧向弯曲,将屋架临时固定。 4)第二道桁架同样方法吊装就位好后,不要松钩,用钢管或方木临时与第一道桁架固定,跟着安装支撑系统及部分次梁, 最后校正固定,使第一道桁架与第二道桁架形成一个具有空间刚度和稳定的整体。 5)从第三道桁架开始,在屋脊点及上弦中点装上次梁即可将桁架固定,同时将桁架校正好。 (3)焊接: 钢结构焊接采用二氧化碳保护焊。 1)焊丝: 焊丝直径选择 1.0-1.6。焊丝表面必须光滑平整,不应有毛刺、划痕、锈蚀和氧化皮等,也不应有对焊接性能或焊接设备操作性能具有不良影响的杂质。

钢结构玻璃采光顶施工方案

钢结构玻璃采光顶 由于采用空间拉杆结构,且整个拉杆处于空间立体中无可靠的支撑。墙体只有四周椭圆形的底翻梁,而整个结构体系及玻璃顶都处于翻梁之上并呈椭圆壳形状,对施工要求非常高。在施工前对顶部建筑物结构进行全面而精确的测量是首要的,其中标高尺寸,椭圆弧度,长、短轴等的详细尺寸精度要求达到毫米,因为要根据测量得到的尺寸调整原设计尺寸。具体的测量施工要点首先是测出椭圆长、短轴,按图纸的分割尺寸定出每块分格约20×2=40个点的位置,,根据这些位置做出辅助的定位装置及定位结构,按每一榀杆链桁架的位置拉出上下线(钢丝绳)并且在钢丝上定出每一榀屋架中的每个结点的位置,从而测出每根拉杆的实际尺寸,靠近边缘时应注意到支座的关键尺寸(需换算)。 施工安装时的难度第一要考虑如何在一个没有支承的空旷的屋顶中间,将每根杆件一一连成,并且组成单个鱼腹式桁架与四边的支撑构件连接;第二,要考虑如何将纵、横向之间的桁架连成一个整体并且符合设计要求,达到即美观又牢固的结构形式;第三,应考虑点爪与玻璃之间的安装关系。由于玻璃外表面呈椭圆形状,因此对平面玻璃要做成椭圆形,且要求美观,有一定难度;第四,因为玻璃的连接是四点爪的点接触形式,所以玻璃误差很难在施工中得到控制。如控制不当则会造成大量玻璃的损坏、破裂、甚至无法安装,因而施工时对尺寸的控制是需有较高技巧的,也是非常关键的。 底板安装是非常重要的环节之一,所有拉杆的拉力全部通过这底板传给环梁以保持结构的稳定性。因此首先按测量环梁放出线定位,对环梁进行打孔(对拉螺拉),按底板上的孔尺寸操作,然后进行安装,钻孔时要每块板一一对应作好编号以保证其精度要求,安装时要求用测力扳手将螺栓拧紧,再按设计要求加力至符合要求为止。过后1~2天后再用测力扳手按设计值紧固一下,保持无松动及歪斜等现象,并保证板块位置的正确性。 支座安装是安装关键,关系到整个拉杆的精度以及下料的准确性、拉杆的受力状况,因此安装时应尽可能减少误差,定位准确。将上下两支座的距离,水平高低,左右前后位置,按毫米以内及时调整,操作时应初定位后,上好调整螺栓稍微拧紧再精确调整支座完成,拧紧螺栓后用电焊烧牢并保证电焊的美观及强度。 杆件安装是决定整个拉杆体系成功与否的最重要的环节,整个安装过程分为三个阶段。①粗定位:该阶段主要核对各组拉杆的尺寸是否符合设计尺寸及与现场实际尺寸的情况,如有出入则应马上进行调整,然后将各组拉杆放置到现场各自部位,按现场放置的钢丝线的位置进行粗安装,即连接各个转折点,要求紧固螺母时,不能太紧,应有较大的调整范围。首先安装短轴中的中轴,同时安装长轴的中轴,使这两组连成长方形,然后调整长短轴的每个工点位置,基本达到放出的线位垂直方向。短轴拉杆完成后安装长轴拉杆,同样调整长、短轴的每一个交叉连接点。完成后全部螺栓连接处稍拧紧,此时拉杆的状态,还处于半自然情况即在三维空间只有二个方向基本到位,另一个水平方向还未到位。 ②调整、固定阶段:针对已经基本落位的拉杆及其连接点,进行调试,按设计指导要求对每个结点的螺母用扳手进行调整并对每个杆件的内力同时进行测定以确定其内力,为设计所需的该阶段的内力,同时调整每个杆件比较精确的位置,调整时要求先调整短边拉杆再调整长边拉杆,调整短边件时先调整上悬杆,再调整下悬杆,调整长边时也同时调整短边要求一样,调整完成后再复测所有杆件的三维尺寸是否基本上达到设计要求,通过测量仪器,读出的数据最终在全面

顶棚装修施工方案

顶棚装修施工方案 (1)水泥石膏板、矿棉板吊顶: 1)作业条件:安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。做完墙地湿作业工程项目。 2)在大面积施工前,应做一样板间,对顶棚的起拱度、灯槽洞口的构造处理,分块及固定方法等经试装,并经鉴定认可后方可大面积施工。 3)根据楼层+50线,用尺竖向量出顶棚设计标高,并沿墙、柱四周弹顶棚标高水平线,沿顶棚的标高水平线,在墙或柱上划好龙骨分档位置线。 4)安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端用与楼板膨胀螺栓固定。 5)安装大龙骨:配装好吊杆螺母,在大龙骨上预先安好吊挂件,安装大龙骨,将组装好吊挂件的大龙骨,按分档线位置使挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。相接大龙骨、装连接件,拉线调整标高和水平,安装洞口附加大龙骨,设置及连接卡固、采用射钉固定,钉固靠边龙骨,射钉间距为1m。 6)安装中龙骨:按已弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件,吊挂中龙骨,按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,一般间距为500-600mm。当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件在吊挂中龙骨的同时相接,调直固定。 7)安装小龙骨:按已弹好的小龙骨分档线,卡装小龙骨吊挂件,吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊固在中龙骨上,一般间距为500-600mm,当小龙骨长度需多根延续接长时用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,调直固定,当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。 8)罩面板的安装应从顶棚中间向两个方向对称布置,对尺寸不是整块的模

采光井脚手架专项施工方案

锦江华府住宅小区工程 米光井 脚手架 施工方

—善?傘於 四川省第四建筑工程公司 20 13年4月

一、编制依据.................................................................................................. -4 - 二、工程概况.................................................................................................. -4 - 1、主要工程内容 ......................................................................................... -4 - 2、项目总体情况 ......................................................................................... -4 - 3、各栋号的基本情况 ..................................................................................... -5 - 三、采光井搭设方案............................................................................................ -5 - 1、........................................................................................................ 方案概况-5 - 2、材料要求 .............................................................................................. -5 - 3、脚手架设计尺寸选择 ................................................................................... -5 - 四、采光井脚手架计算.......................................................................................... -7 - (一).................................................................................................... 、参数信息-7 - (二).................................................................................................... 、钢主梁的受力计算................................................................................................... -8 - (三).................................................................................................... 、悬挑梁的整体稳定性计算............................................................................................. -9 - (四).................................................................................................... 、锚固段与楼板连接的计算............................................................................................. -10 - 五、搭设要求................................................................................................... -11 - 六、采光井脚手架的验收和使用管理.............................................................................. -11 -

屋顶采光顶施工方案

上海春申塘堤防管理处办公楼楼工程 钢结构采光顶 施 工 方 案 日期:2010年10月22日

施工方案目录 一、工程概况及特点 二、编制依据 三、总体部署 1. 组织机构、职责及技术管理人员配置 2. 生产、安装部署 3. 进度安排 4. 质量控制 四、材料供应 五、厂内生产制作 1. 翻样和出图控制 2. 材料进厂控制 3. 生产制作的次序及进度安排 4. 生产制作过程及质量控制 5. 生产制作的质量保证措施 6. 厂内生产进度保证措施 六、包装、运输、装卸、堆放 七、现场安装施工 1. 准备工作 2. 安装总体部署 3. 主要工序安装施工方法及质量要求 4. 安装施工质量保证措施 5. 工期保证措施 6. 现场安全及文明施工措施 八、附现场施工进度计划表

一、工程概况及特点 1.本工程为钢结构采光顶工程,建筑面积约为390m2,其中采光顶1:220m2,光顶2:49m2,光顶3:60m2,玻璃地坪:60.5m2。 2.工程特点 ⑴该工程结构一般,施工生产工序主要为梁-气楼-檩条-屋面-墙面系统的生产、运输、安装等各个环节。 ⑵钢结构安装工程按业主要求45天完工,我公司在通过对该工程总体工程量计算分析以及结合我公司现有的生产安装能力,力争按业主要求工期内完工。 ⑷工程质量要求达到“合格”标准; ⑸施工配合密切,要求生产、运输、安全教育同步协调交叉进行,确保工程工期质量满足要求; ⑹鉴于该工程以上特点,就要求总体工程在生产、运输、施工安装等各个环节中必须穿插交叉进行,对各阶段制定科学而又周密的进度计划,人员安排计划,对厂内现有人力、物力资源进行优化配置,加强管理监督,在保证按业方规定的工期完成工程的前提下,确保施工质量一次到位。 二、编制依据 1、采用(依据)的国家行业及有关技术和验收的标准、规范 《建设工程施工现场管理规定》 《建设工程质量管理方法》 《建设工程质量监督管理规定》 《建设安全生产监督管理规定》 《建设项目(工程)竣工验收办法》 《钢结构焊缝外形尺寸》 《钢结构施工及验收规范》(B50205-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

采光井顶棚施工方案

一、采光井玻璃顶棚施工工艺 本工程钢方管采用氟碳喷涂钢方管,材质为Q235B。玻璃采用8mm+1.52PVB+8mm防火钢化夹胶玻璃。 1、施工工艺流程 测量放线及结构检查→预埋件安装处理→骨架焊接安装→玻璃板块安装→注胶及清理。 2、操作方法 1、测量放线及结构检查 按土建提供的基准轴线,标高线进行复检,明确偏差后,定出安装基准线,以此作为预埋板安装的基准。确保骨架安装符合设计规范要求。 2、预埋件安装处理 根据放线定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 3、骨架焊接安装 将纵向钢方管与主体结构上的埋板进行可靠的焊接,焊接在后置埋板上。再将横向钢放管按放线要求与纵向钢方管焊接。所有接头满焊,去渣打磨,刷防锈漆。 4、骨架氟碳喷涂 采光井骨架安装完毕后进行氟碳喷涂,在氟碳喷涂之前对钢方管(包括焊接部位)均须以动力工具打磨至st3级,再采用钢丝刷清除打磨后的残留物,要彻底清除残留物及焊渣。钢材表面除锈应符合设

计要求和国家现行有关标准和规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等;构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。除锈完毕经验收合格后方可进行氟碳喷涂工作。 5、玻璃板块的安装 1、玻璃安装前的准备 采光顶玻璃板块需用汽车吊将玻璃吊运至安装位置,由2人掌控玻璃,防止碰撞破碎。为了提高吊机使用效率,临时把玻璃对上位置,拧上螺丝,作临时固定,待全部吊装完毕,在依次进行顺序调整安装。 3、玻璃安装 1)玻璃安装顺序为先安装顶上两块玻璃,再安装竖向玻璃,玻璃安装是由一个方向一个分格进行安装。 2)玻璃板块在现场粘副框,每块玻璃都有标号,按分格图上相应的标号位置将玻璃通过软性接触,运送并放在指定的位置框上,调整玻璃的左右位置,使玻璃的左右中心线与分格的中心线保持一致,用压块和预留螺栓将玻璃固定在框架上。玻璃的安装顺序基本是从里往外推进,每安装两块玻璃,安装一次压板,安装后的玻璃保持平整,协调。 3)玻璃板块依据垂直分格钢丝线进行调节,调整好后拧紧螺栓。相邻二板块高低差控制在<1mm,缝宽控制在±1mm。 4)玻璃板块依据板片编号图进行安装,施工过程中不得将不同编号的板块进行互换。同时注意内外片的关系,防止玻璃安装后产生颜色

采光井脚手架方案

天鸿·星悦国际小区12#住宅楼工程 防 火 分 隔 墙 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 二0一六年五月

一、工程简况 1、本工程7#楼地上十八层,地下一层。总建筑面积为7885.76m2,建筑高度54.80m; 8#楼地上二十三层,地下二层。总建筑面积为10428.66m2,建筑高度69.50m; 9#楼地上二十三层,地下二层。总建筑面积为14373.10m2,建筑高度69.50m; 10#楼地上十八层,地下一层。总建筑面积为8389.55m2,建筑高度56.30m; 2、本脚手架功能:采光井部位脚手架主要作为该部位的防火隔离墙的砌筑、抹灰施工的脚手架与防护架,也可作为外装饰施工的外墙抹灰、外墙保温、外墙饰面施工的脚手架与防护架。 二、脚手架方案设计 1、本工程采光井为7#楼I-12轴、8#楼I-12轴、9#楼I-13、I-25轴、10#楼14轴,防火隔离墙宽度为1000mm或1200mm。 2、针对本工程特点,结合设计图纸,采光井脚手架搭设思路如下:二层至七层顶竖向外防护架在二层砼板面铺设50mm厚木板搭设双排脚手架,八层以上采用16#工字钢搭设支架,工字钢支架上搭设脚手架,脚手架高度不超过20米,因此工字钢从七层顶、八层楼面开始,脚手架高度第一次约为18.0米,第二次工字钢支架从十二层顶、十三层楼面开始,脚手架高度也约为18.0米。 三、材料 1、脚手架采用Φ48壁厚3.5mm的钢管,平挑(支)杆选用16工字钢。钢管、工字钢不得有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。 2、扣件需有出厂合格证,严禁使用脆裂、变形或滑丝的扣件。规格型号必须与钢管相配。 3、安全网必须有厂家生产许可证、产品合格证和准用证。

玻璃采光顶施工方案1

钢结构采光顶 施 工 方 案 日期:2012-5-23

施工方案目录 一、工程概况及特点 二、编制依据 三、总体部署 1. 组织机构、职责及技术管理人员配置 2. 生产、安装部署 3. 进度安排 4. 质量控制 四、材料供应 五、厂内生产制作 1. 翻样和出图控制 2. 材料进厂控制 3. 生产制作的次序及进度安排 4. 生产制作过程及质量控制 5. 生产制作的质量保证措施 6. 厂内生产进度保证措施 六、包装、运输、装卸、堆放 七、现场安装施工 1. 准备工作 2. 安装总体部署 3. 主要工序安装施工方法及质量要求 4. 安装施工质量保证措施 5. 工期保证措施 6. 现场安全及文明施工措施 八、附现场施工进度计划表

一、工程概况及特点 1.本工程为钢结构采光顶工程 2.工程特点 ⑵钢结构安装工程按业主要求15天完工,我公司在通过对该工程总体工程量计算分析以及结合我公司现有的生产安装能力,力争按业主要求工期内完工。 ⑷工程质量要求达到“合格”标准; ⑸施工配合密切,要求生产、运输、安全教育同步协调交叉进行,确保工程工期质量满足要求; ⑹鉴于该工程以上特点,就要求总体工程在生产、运输、施工安装等各个环节中必须穿插交叉进行,对各阶段制定科学而又周密的进度计划,人员安排计划,对厂内现有人力、物力资源进行优化配置,加强管理监督,在保证按业方规定的工期完成工程的前提下,确保施工质量一次到位。 二、编制依据 1、采用(依据)的国家行业及有关技术和验收的标准、规范 《建设工程施工现场管理规定》 《建设工程质量管理方法》 《建设工程质量监督管理规定》 《建设安全生产监督管理规定》 《建设项目(工程)竣工验收办法》 《钢结构焊缝外形尺寸》 《钢结构施工及验收规范》(B50205-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017) 《碳素结构钢》(GB699-99) 《合金钢技术条件》(GB3077-88) 《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092-93) 《碳钢焊条》(GB/T5117-95)

顶棚施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 顶棚施工方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7942-45 顶棚施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一、组织结构 1、工程部职责: 主要负责方案制定,图纸的复核与落实,质量标准落实,工程质量的 监督、检查及落实、合同管理,工程计量支付,竣工资料的收集及编制。负责工程施工阶段工序质量控制。质检部下设一个工程测量组,负责全标段的测量定线、施工放样及施工测量控制。负责工程进度计划的编制、上报及下达,工程进度和工程量的统计与上报,工程进度的审查。负责项目材料与机械设备的采购、租赁及使用管理控制,按施工进度 2、材料的准备及采购 根据施工预算、分部分项工程施工方法和施工进度的安排,组织货源,确定加

工、供应地点和供应方式,签订物资供货合同。根据各种物资的需要量计划和合同,拟定运输计划和运输方案。按照施工的总体布置要求,组织物资按计划时间进场,在指定地点,按规定方式进行储存和保管。设置中心试验室,严把质量关,所有出厂的材料必须有出厂合格证,对各种材料的质量进行抽样试验,务必达到技术规范要求,对不合格的材料不予采购,坚决不允许不合格的材料进场。 第二、技术措施 主要工程项目的施工技术措施 第一节技术准备 一、为确保工程进度目标的实现,及时向材料管理负责人提出材料采购计划, 按施工需要组织材料进场。 二、项目部组织审核施工图,汇总审核意见,提供给设计单位。 三、编写实施性施工方案、施工工艺标准和质量保证措施。

相关文档