文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铜母线技术要求

铜母线技术要求

铜母线技术要求
铜母线技术要求

1 总则

1.1 本技术要求提出了对动力母线本体及其附属货物的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.2 本技术要求所提出的技术指标是最低限度的技术要求,投标人应保证提供符合本技术条件书和相关的国际国内标准的优质产品, 所有提供的货物应遵照适用的最新版IEC标准和中国GB标准,以及国际单位制(SI)。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。投标人所提供的任何替代指标不低于本技术要求。

1.3 本要求所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

2. 技术标准与规范

投标人所提供封闭母线及其附件应依据以下(但不限于)标准和规范的最新版进行设计、制造和试验:

A. 国家标准(GB4208)《外壳防护等级(IP代码)》

B. 国家标准(GB5585.1-2005)《电工用铜、铝及合金母线》

C. 国家标准(GB6892-2000)《工业用铝及铝合金热挤压型材》

D. 国家标准(GB7251.1-2005)《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型式试验成套设备》

E. 国家标准(GB7251.2-2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》

F. 国家标准(GB 50054)《低压配电设计规范》

G. 机械行业规范(JB/T 9662)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)行业标准》

H. JB/T3085 《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》

I. GBJ149《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

J. GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

K.《母线槽安装、维护标准》

3.使用条件

3.1 环境条件

3.1.1 环境温度:-5℃~+40℃,且24小时平均值不超过35℃

3.1.2 海拔高度:≤2000米

3.1.3 环境湿度:

日平均相对湿度:不大于95%(25℃)

月平均相对湿度:不大于90%(25℃)

3.1.4 环境污秽等级:II级

3.2 供电条件

3.2.1 供电电压:380V,±5%;

3.2.2供电频率:50Hz;

3.2.3使用情况:户内使用,连续工作

4. 产品主要电气参数

4.1. 额定电压:690V

4.2. 额定绝缘电压:1000V AC

4.3. 额定频率:50HZ

4.4. 电流范围:630A -5000A

4.5. 防护等级:IP55

4.6. 耐热等级:≥B级

4.7. 绝缘等级:≥B级

4.8. 工频耐压:3500V AV, 无击穿,无闪络

4.9. 母线系统:三相五线制

4.10. 母线结构:密集型.

4.11绝缘电阻值:每段母线槽单元的绝缘电阻均应大于等于20MΩ,线路总体绝缘电阻大于等于0.5MΩ.

4.12. 短路强度:母线槽能承受国家规定的额定短时耐受电流和额定峰值所产生的热应力和电动力。

4.13.导体母排温升:不论是本体母线还是在母线连接器处、插接箱插爪与母排插接处等关键部位的铜导体温升均不应超过55K(例如周围空气温度达30℃时,铜母排最高温度小于等于85℃)。

4.14.短路分断能力:按图纸要求

5母线相关要求

5.1 铜母线槽导体采用优质电解铜轧制成T2电工硬铜排,铜排镀银处理,铜排纯度为99.95%以上,其内部元素分布状态及其他杂质含量均达到高纯度优质铜标准。母线槽必须为包括在同一连续金属外壳内之三相和中性线同截面的铜母线,密集母线为三相五线制,为保证人身安全,不允许使用外壳做地线。

5.2 密集型封闭母线的插接母线槽及插接箱防护等级需达到IP55。

5.3密集型封闭母线外壳采用铝镁合金型材,外壳表面应光滑平整,具有很高的耐腐蚀性。整洁美观,无起泡、裂纹或流

痕等缺陷。为保证防护等级要求,外壳装配以拼接块数较少为优,以保证母线槽足够的机械性能,和外壳的整个电气连续性。壳体表面做耐腐蚀处理,静电喷涂环氧树脂,有耐1800小时盐雾实验报告,同时保证至少30年使用寿命。

5.4 接地导体作为系统的生命安全线是十分重要的,产品设计需能最大限度的提供大容量电网配电的保护,为接地故障

提供可靠的接地路径。外壳作整体接地的产品:段间连接器除保证两节母线内部导体连接可靠外,还需保证外壳间具可靠电气连续性,以保证各节母线槽外壳之间具有足够的电气连续性,外壳任意一处载流量大于等于50%相线容量。母线采用IGB式整体接地,地线铝排完全包裹其他导电排,保证发生高容量的故障时,接地路径最短,并最大程度保护人员及系统安全,同时有效地降低了磁滞涡流带来的损失,地线容量大于100%相线电流容量。

5.6密集型封闭母线槽的绝缘介质要求采用性能和质量不低于美国杜邦生产的B级以上绝缘的聚脂薄膜(即在140摄氏度

时绝缘材料的各项性能指标不会下降,投标方应提供绝缘材料的检测报告,并保证使用产品为正品),每相导体采用单层绝缘包裹,然后再对整个导体进行整体包裹,提高绝缘的可靠性。

5.7 密集型封闭母线槽直线和插口处插接箱直接插接在母线导电排本体上,避免在导电排上焊接导电片做插接连接的工艺,减少了故障点,确保母线槽整个系统的完全密集,并依此保证系统的低阻抗及低磁滞涡流损耗特性。

5.8插接母线槽直线段可根据客户需要设置插口,且插口处应设计有安全罩盖,在没有安装插接箱时可以自动关上,以免固体或灰尘进入,发生短路;罩盖也可以加锁,避免误操作发生触电危险。

5.9烟囱阻隔:母线槽应为全长密集型,以防止在使用中发生火灾时,从母线槽内部产生烟气通道,产生烟囱效应加大

火灾蔓延速度。同时在母线穿越墙和地板时,进行防火封堵,防止产生烟囱效应。

5.10密集型母线槽接头连接采用双头力矩单螺栓紧固端子,力矩设定应不小于80Nm,以保证连接处压接紧固可靠,防止因力矩不够引起连接处电气虚接导致连接处接触电阻变大、温升提高,避免因此而发生的短路及爆炸事故。连接器应有特殊设计保证至少30年免维护,无需因为力矩降低而定期更换或紧固力矩螺栓。连接器应留有余量充分考虑安装、测量等方面造成的误差,在保证铜排热胀冷缩前题下,应留有不小于10mm的自由伸缩余量,可免维修。连接方式应快速方便易于更换,可拆除任意一段母线而不会影响相邻单元,接头绝缘隔板采用耐高温的绝缘板,双力矩螺栓应保证每一个接头所须的夹紧力矩,保证接头部位压力受力均匀可靠,双力矩螺栓表面应镀彩锌,防锈性能好。

5.11母线槽配套的所有弯头、始终端接头、弹簧支座、水平吊架,垂直吊架等安装附件,卖方应根据设计施工图纸,到现场实际测量确定尺寸,并绘出图纸,经招标人、施工方会签后生效。

5.12母线槽插接箱为防护式,插接箱应设计有安全联锁和电气保护,具有箱外手动操作机构,插接箱内外部均设连锁机

构,防止在通电的情况下插接箱门被打开,防止在接通位置时拆装插接箱,并采用安全型双合金插爪类紧锁装置。

插接箱应易于安装,拆卸,相、地线的连接要保证可靠;接线爪应当带有弹簧片,以插接箱与母线插接口确保可靠连接的措施;插接箱与母线装卸过程中,要求地线要确保最先连接而最后断开,地线爪与母线的地线必须可靠接触。

5.13与配电柜、变压器连接系统:母线槽设计有专用的连接系统,使得系统间的连接省时、方便、安全、可靠;与配电

柜连接采用直接硬连接方式,与变压器连接采用软连接方式,以消除变压器震动对母线供电产生的影响。

5.14所有母线槽和插接箱必须满足正常使用条件下质量性能稳定可靠,应有足够的强度以耐受运输、安装、运行和短路

条件下的所有应力而不致损坏。

5.15投标方需具备有实际业绩,并保证安装可靠的连接,保证母线的机械强度的措施。提供母线安装的详细方案。并且具备对母线现场安装实际线路进行二次设计的能力。现场安装技术指导及现场测量的技术人员必须技术过硬,保证安装的质量。

6.铭牌

各节母线槽和插接箱应配备至少一个铭牌,铭牌中至少应包括以下内容:

A 制造厂名称和商标

B 型号、名称和出厂序号、出厂日期

C 额定参数

D 设计等级和防护等级

密集型母线槽性能参数和要求

母线槽参数及技术要求 1、密集型母线槽性能参数和要求 1.1母线结构型式 密集母线 电压等级 380V 耐压等级 690V 1.2母线系统 交流TN-C系统 1.3防护等级 IP55 额定频率 50HZ 额定绝缘电压 660AC 绝缘电阻 ≥20MΩ1.4母线槽至少采用100%相线容量的N线 PE线要求不少于50%相线容量 允许采用铝导体外壳作为接地 但必须是可 靠的 截面 50%相线的外壳方式。 1.5母线槽必须保证110%额定电流下长期稳定运行。 1.6电流密度必须不大于2A/MM 2 1.7地线系统采用先进的整体接地地线 地线将相线和中性线全部包裹在内 从而把直接带电部分完全隔离 同时阻断母 线周围的磁路 以保证母线槽具有了可靠的接地性能 较小的电抗值 较强的抗谐波能力 。 1.8导体材料 1.8.1母线槽A、B、C、N四相导体采用T2电解铜轧制的高导电率TMY电工硬铜排 符合国标 铜排纯度要求≥99.99% 导电率≥98.6% 电抗率≤0.00032Ωmm 2 /m 硬度HB≥65。 1.8.2铜排表面全长必须镀锡。 1.8.3中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同 中性线等效截面应等于100%的相线等效截面。 1.8.4接地导体等效 截面应不小于50%的相线等效截面母线接地。 1.9绝缘材料: 1.9.1母线绝缘介质选用阻燃材料 绝缘等级及耐热等级达到A级或A级以上 能耐受150℃高温和-60℃的低温 在火 灾时不释放有毒气体。 1.9.2绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺 绝缘老化寿命达到30年以上。 1.9.3在长期处于-5℃ 40℃的环境温度下 能保持其柔韧性和介电强度 不会老化。介电强度≥80KV/mm 抗拉强度 12Mpa。1.9.4 投标人应提供绝缘材料的所有相关的检测报告。 1.10外壳材料: 1.10.1为保证母线槽的强度和刚度及散热效果 母线槽系统外壳侧板采用带散热装置外壳 必须提供相应报告。 1.10.2采用全封闭形式 结构紧凑 配置灵活 动热稳定性好 有较强的抗内外力冲击能力。 1.10.3线槽外表面应作阳极氧化处理 以达到良好的防腐蚀效果。 1.11其它性能要求 1.11.1密集母线与变压器的连接要求采用的铜导体软连接 低压盘和母线连接采用硬连接。 1.11.2密集母线接头部分为了保证良好的电气接触性能 应作镀锡或镀银处理。接头导体之

铝母线设计装配技术要求

铝母线设计装配技术要求 1.适用范围: 本规范适用于公司所有产品导电母线设计、制造、质量认证、产品生产过程中的质量控制检验。 目的及作用: 1.统一设计产品设计要求,为母排选型提供数据支持; 2.为生产提供工艺指导及品质控制检验;。 2.引用/参考标准或资料 GB5585.1-2005《电工用铜、铝及其合金母线》第1部分:铜和铜合金母线 GB5585.2-2005《电工用铜、铝及其合金母线》第1部分:铝和铝合金母线 GB7251-2008《低压成套开关设备》 GB/T9798-2005《金属覆盖层镍电镀层》 GB/T/12599-2002《金属覆盖层锡电镀层》 GB/T 5231-2001 加工铜及铜合金化学成分和产品形状 GB/T 2040-2002 铜及铜合金板材 GB/T 2529-2005 导电用铜板和条 电器制造技术手册》之《第二十二章:母线连接工艺》等

3.设计图上铝母线规格的确定 3.1、铝和铝合金母线的化学成分 铝和铝合金母线的化学成分中铝含量应不小于 99.50 ,即相当于 GB/T 1196 中牌号为 A199.50的铝锭化学成分;推荐使用牌号6061-T5; 3.2、在铜母线相同使用电流下,保证铝母线损耗不变,以利于铝母线温度较低,通常铝母线截面为铜母线的 1.64 倍。 3.3、选用铝母线时一律按环境温度为 40℃确定允许电流,允许最高温度为 40℃,推荐使用最高温度为 60℃。 环境温度40℃时母线允许载流量θn—最高允许温度

环境温度 40℃时铝母线和铜母线允许载流量及使用电流 4、母线连接工艺要求 4.1、国家标准搭接要求:母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面必须平整,清洁并涂以电力复合脂(导电膏) 电力复合脂对金属导体连接耐腐蚀性能的试验研究.pdf 4.2、铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内、必须搪锡。干燥室内可直接连接。 4.3、铝与铝:直接连接。 4.4、铜与铝:由于铜和铝的电子活性不一样,如果将铜母线和铝母线直接连接在一起并放置在空气中或潮湿环境内,会产生化学电池效应,发生电解。在铜铝金属的表面行程硬脆且电阻极大的金属化合物,在电流较大

管型母线技术规范及要求

管母线产品知识培训材料 (内部资料、不得外传) 2015、01、05 各位老总大家好! 首先简单自我介绍一下(口头介绍),就是xxxxxxx WG管型导体中心负责人。我们主要开展10到35kV电容式复合屏蔽绝缘管母线、铝镁硅合金管状母线(行业所称管状母线即为该产品)、低压管型导体母线、风电专用管母线等产品得开发、生产与技术服务。本人及所属团队专业从事管母线相关设计、生产、现场安装以及市场跟踪服务等工作多年,经历了管型母线从开始艰难开发市场到目前被电力电气行业所广泛认同,历经大小数百个项目得洗礼,在产品开发创新、市场开拓维护、行业动态把控、同行区别性竞标、产品生产设计安装、特定使用环境技术方案优选、原材料采购途径优化等方面积累了丰富得经验。 目前管母线产品线已扩大到使用范围更加广阔得低压输配电领域以及风电、铁路牵引站、隧道等特定行业。 一、管母线得发展历史及行业现状 首先介绍电容式复合屏蔽绝缘管母线,该产品就是管母线系列产品中得核心产品,在国内市场处于成长期并因其优良得产品特性受到电力电气行业得逐步重视,目前保持了较高得利润附加值与明显得技术特征识别度,市场销售前景非常好。 该产品在国外被称为管型电缆,欧洲得德国与瑞士在该产品开发领域就是先驱国家,特别就是瑞士得MGC公司生产得管母线在我国得市场开拓也小有成就。2000年左右,北京、合肥得部分高校得电气研究人员通过电力行业得专业期刊了

解到了这个产品,并在一些专业得行业会议上进行了相关得技术交流,引起了一些市场嗅觉灵敏得企业与个人得注意。 将该产品努力推向市场并取得初步成效得就是广州日昭电力新技术应用有限公司得罗志昭,她们当时主要得做法就是包装企业与罗志昭个人,同时迅速取得很多产品专利;建立销售队伍与网络,重点做了电力设计院与各地电力公司得工作,为绝缘管母线进入我国得电力输配电行业打下了基础,同时该企业也取得了一些发展得先机与优势,到目前其市场占有率还就是保持一定得优势。目前活跃在各地各企业得管母线专业人员大多直接或间接来源于该企业。她们取得得专利为图谋管母线产品复制或开发得其她企业设置了一定得门槛,被广州日昭诉讼侵权得企业有很多,只要就是市场做得有点名堂得,她们就会告上一告,我们本地得有些企业也被该公司告了。然而时至今日,这一块已经不存在问题了,她们得专利权已经到期开放了,绝缘管母线行业进入百家争鸣时代。 近两年全国涌现出来得管母企业很多,从刚开始得十几家到了现在得几十家,我们市就达到了4、5家,还有很多企业准备好了资质,也在摩拳擦掌准备在管母线行业小试牛刀。大家有没有发现,虽然涉足管母线行业得企业很多,但就是真正做得有点名气得却屈指可数,我们本地得很多企业也都做过该产品,却一直做不起来,半死不活。其中得原因,可能也只有极少数得专业人士能够想明白,这个有机会有兴趣得老总可以单独与我聊得玩。从这一点来瞧,绝缘管母线貌似简单,实质还就是很有些道道在里面得。 我再来介绍一下管母线产品线当中另外一个核心产品——铝镁硅合金管状母线得基本情况。这个产品被大多数号称管母线专业厂家所忽视或者故意无视,原因在于该产品入门得门槛比较高,一般得企业没有实力涉足。这样得产品每年

全封闭式密集绝缘铜母线槽技术规范书..

全封闭式密集绝缘铜母线槽 技术规范书 【2015】年【09】月

1 范围 本技术规范规定了全封闭式密集绝缘铜母线槽的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用宁波供电公司所需的全封闭式密集绝缘铜母线槽。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 60529) GB 电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线 GB 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备(idt IEC 60439—1) GB 低压成套开关设备和控制设备第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求(idt IEC 60439—2) JB/T 3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 JB/T 低压成套开关设备和控制设备产品型号编制办法第1部分:低压成套开关设备 JB/T 9662 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽) 国际电工委员会IEC439

母线槽技术规范

母线槽技术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

母线槽技术规范 以下为对本次招标货物和服务的要求,投标人应对以下要求作出偏差和响应说明,以及投标人认为需要的其他说明和承诺。 本次招标产品为全封闭式密集绝缘铜母线槽,具体技术规范要求如下: 1.投标设备必须满足以下的标准与要求。 l)国家标准( GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型 式试验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

电解铜母线制安方案

1、主要工作量 1.1.直流母线TMY-300×10 15000m 1.2.伸缩节用铜片TMY-150×0.5㎜4320 1.3.短路开关18台 1.4.工字钢I200×109×9 1250m 2、车间制作 2.1.车间制作场地平面布置见附图 2.2.车间制作工艺 直流铜母线制作主要工艺流程为: 铜母线材料检验——矫平——矫直——下料——钻孔——弯曲——焊接——搪锡——包装——现场安装 2.3.铜母线材料检验 2.3.1.铜母线必须有出厂合格证明书,母线的机械性能和电阻率技术参数,且符合设计要求。 2.3.2.母线表面应光洁平整,不应有裂纹、裂口、划痕、气孔、坑凹、起皮、折皱、夹杂物及变形和扭曲等缺陷。 2.4.矫平、矫直 对铜母线旁弯及侧弯需进行矫平、矫直处理,母线矫正不得用铁锤直接敲打,旁弯用平板机矫平,操作时谨防压伤母线,局部旁弯也可用木锤处理,侧弯用矫直机处理。用拉线法检查平整度及侧弯矢高,定为每米不大于0.5mm、且6m不大于2mm为合格。 2.5.下料

下料前应根据供应的铜母排长度尺寸及施工详图统一策划,考虑焊接收缩余量统一排版。母线对接焊缝的部位应符合下列规定: 1)离支持绝缘子母线夹板边缘不应小于50mm。 2)母线宜减少对焊接缝,每一片母线两焊缝间距应不小于500mm。 3)同组母线不同片上的对焊缝,其错开位置不应小于50mm。号料 根据本工程特点,为保证全部母线连接片上孔眼加工质量,具备一定的互换性拟加工十个左右标准孔眼钢模具,以供套钻连接片上的孔眼,套钻时一次钻6个,二次钻完一组连接片。 所加工的孔应保证位置正确,垂直不歪斜,孔眼间相互误差(对角线、中心位置)不超过0.5mm孔径按图施工。 孔边毛刺用角磨机打磨干净,对母线接触面上的局部凸凹必须打磨平整,加工后其截面减少值不应超过原截面的3%。 2.7.弯曲 铜母线弯曲在自制台架上进行,应进行冷弯成型,不得进行热弯,其弯曲半径不得小于40mm,本次制作拟定统一为50mm,母线弯曲角度误

母线桥技术协议

山东铭晟金属材料有限公司10KV母线/母线桥技术协议书合同编号: 买方:山东铭晟金属材料有限公司 卖方:山东衡达有限责任公司 签约地点:山东省莒县

签订日期:2013年8月26日 山东铭晟金属材料有限公司(以下简称买方)“2×25.5MV A硅锰合金工程110KV/10KV至开关柜及动力变至开关柜”配套“母线桥”由山东衡达有限责任公司(以下简称卖方)供货,就双方供货合同达成以下技术协议: 一、使用环境及安装位置 1、气象条件 年平均最高气温35.6℃(七月) 年平均最低气温-13.3℃(一月) 年平均相对湿度80% 年最长降雨天数86.5天 日最大降雨量298.2mm(1962年7月14日) 年平均蒸发量1736.8mm 年极端最大风速20m/s 年品均风速 2.9m/s 夏季主导风向SE 冬季主导风向NE 积雪厚度250mm 冰冻深度37cm (1967年1月19日-22日) 地震基本烈度及场地土类别 厂区基本烈度8度 场地土类别Ⅱ类 2、安装位置:室内外安装 二、设备技术参数 1、设备名称及用途 设备名称: 10KV及低压封闭式母线桥 用途:“2×25.5MV A硅锰合金工程110KV/10KV至开关柜及动力变至开关柜”配套“母线桥” 2、设备规格、数量 2.1 高压母线桥

2.2低压母线桥: 2.3数量:以实际验收测量长度为准,以实际验收长度乘以单价作为最终结算的价格。 三、设备技术要求 1、卖方保证所提供的产品符合或优于以下的标准及规范,并在设计、制造、运输、安装及验收过程中全面贯彻实施: 1.1 高压母线执行标准 GB/T8349 金属封闭母线 GB/T311.1 高压输配电设备的绝缘配合 GB/T16927.1 高电压实验技术第一部分:一般试验要求 GB/T16927.2 高电压实验技术第二部分:测量系统 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB191 《包装贮运标志》 JB2420 《户外、防腐电工产品的涂漆》 1.2低压母线桥执行标准: GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.2 -2006 《母线干线系统对母线槽的特殊要求》 GB/T4942.2 低压电器外壳防护等级 GB9466 低压成套开关设备基本试验方法 GB50258-1996 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》

铜母线工艺

母线工艺 1 范围 适用于本公司高低压成套设备中的母线设计、加工、安装。 如本文件相关条款与用户协议(或地方标准)相冲突时,按照用户协议(或地方标准)执行。 2 引用标准 GB7251.12-2013 GB3906-2006 GB5585 电工用铜、铝及其合金母线 GBJ 149 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 3 母线的技术参数 3.1 规格尺寸 常用母线的标称尺寸见表1。其中a为母线厚度,b为母线宽度。 表1 常用母线的标称尺寸 mm 3.2 外形 矩形母线(方角母线):母线的a≤6.3mm者可以有半径不大于1.5mm的圆角,a≥7.1mm者可以有半径不大于2.0mm的圆角。 圆形母线(圆角母线):圆角半径为母线厚度a的1/2。 3.3 母线的载流量 母线的载流量见表2.

注:1.表中数据是指当环境温度25℃时的载流量,不同的环境温度需采用温度校正系数,温度校正系数为:30℃时为0.94;35℃时为0.88;40℃时为0.81。 2.导体扁平放置时,当导体宽度在60mm及以下时,载流量应按表列数值减少5%,即乘以0.95;当导体宽度在60mm以上时,载流量应按表列数值减少8%,即乘以0.92。 3.导体的载流量虽然与截面积直接有关,但考虑到散热性时,宽且薄的利于散热,载流量要大。所以80×6的载流量大于60×8的铜排。但是在选择载流量的同时,还要注意机械强度,窄且厚的机械强度要大。 4 母线的加工 4.1准备工作 4.1.1 检查开关柜的排列顺序、母线框符合图纸要求。 4.1.2 确定母线框的位置,确定PE、N排的位置。 4.1.3 抽屉柜出线的,PE排可不做垂直排,在主PE排上多打几个孔。N排在柜底时也可以这样。 4.1.4母线截面积的选择 4.1.4.1母线截面积选择的基本原则 a.母线截面积的选择主要考虑载流量,综合考虑满足动热稳定电流对机械强度要求。 b.母排的宽度与元器件桩头宽度尽量一致。 c.根据开关柜的防护等级考虑降容系数,IP40降容系数为0.9,IP50降容系数为0.8。 d.低压抽屉里的降容系数为0.8。 4.1.4.2低压主母排的选择 a.图纸或技术文件中标明的,按图纸或技术文件标注的选用。 b.图纸或技术文件中未标明的,按进线开关的额定电流,对照载流量表选用。相排≥40×4时,N、PE 排等于相排的一半,但不得小于40×4。低压柜主母排一般不小于40×4。 4.1.4.3低压进线柜与母联柜排的选择 进线柜与母联柜排的截面需大于等于主母排的截面,同时还要考虑电流互感器的孔径。 4.1.4.4低压出线回路分支排的选择

浅谈母线槽的几点安全技术

浅谈母线槽的几点安全技术随着我国经济及现代化建设的快速发展,人们对用电的安全意识越来越强,母线槽代替电线电缆在发达国家已比较普及,在我国变压器至配电柜以及配电柜出线的大电流干线也普遍使用母线槽,因为母线槽在安全、环保、使用寿命及实用方面都优越于电缆,所以在设计时,母线槽已是电力干线输电设备之首选产品。但如果母线设计选型时不注意母线槽的有关安全技术问题,就会造成母线槽短路等事故常有出现。本人已从事母线槽安装工作多年经验,现淺谈母线槽的几点安全技术供大家参考: 1,母线槽防护等级及使用环境表; 外壳防护等级安装使用环境 IP20、IP 30、IP 40 配电房内 IP54 1配电柜馈出线及水平安装、井道母线 IP65 有消防水管、生活水管经过的地方,户外使用的场所IP68 埋地安装、电缆沟安装、或浸水安装 母线槽外壳防护等级主要是指母线的外壳加工精度,密封措施是防止人或动物直接触及带电设备,防止异物和水进入再母线槽内对设备安全造成影响的一项重要指标。 综合许多由母线槽引发的电气事故,其绝大部分都是由于连接头的安装及防护等级保护不符合要求而引起的。母线槽的防护等级不单是指母线本体的防护等级,它也包含安装连接头的防护等级。目前市场上诸多母线槽,标注的防护等级有IP54。IP65、IP66,其母线本体防护等级均能达到其要求,但连接头的防护等级则仅能达到IP30或IP40。因此连接头的设计加工是一项很关

键的因素,如果连接头密封不好,母线本体有再高的防护等级都无法真正有效地保护母 线槽安全运行。引起疏忽的原因是在国际电工IEC60439. 2及国标GB7251.2母线槽防护等级试验标准只要求送检本体不需送检连接头,为确保母线槽安全、稳定运行,建议在选择母线槽时,按不同的环境(表1)选择防护等级。在选择母线槽时,一定要求厂家送样,其样品必须是带有插接口本体及两单元以上连接好连接头的母线槽。通过对母线本体、插接口、连接头防护性能的考察,才能确定母线槽的防护等级是否符合设计要求。单一母线样品或加一连接头的母线样品,是无法确定连接头的防水防尘性能指示是否符合防护等级的要求,在选择母线槽时,连接头防护等级的重要性值得用户重视。 很多项目在工程设计时没有注明母线槽的外壳防护等级,业主又没提出具体要求,致使众多项目因过多考虑工程造价成本,选用了IP30或IP40的母线槽。在使用过程中,由于灰尘的日积月累,加上气候潮湿、昼夜温差的变化在表面产生的凝露或因设备进水而引发电气短路,这种事故在上海地区出现特别多。在选用母线槽时为保障母线槽安全法行.一定要根据使用环境要求,选择合适的防护等级。 母线槽防护等级的选择(见表1)建议:配电房内,防护措施较好, 压器至配电柜段母线槽其防护等级可选用IP30或IP40;配电柜的出线母线槽宜选用IP54;地下室或水平安装的母线槽,因有消防喷淋及车辆进出,环境潮湿、灰尘颗粒较多,加上消防用水或定期消防试验,母线槽受潮或进水的机会较多,严重影响母线槽的安全运行和使用寿命,因此水平安装及户外安装宜采用防护等级≥IP65的母线槽;埋地安装或在电缆沟内安装时应选用

母线槽技术规范书

密集型低压母线槽技术规格 1.1 供货方提供的资质或认证文件的内容。 中国国家强制性产品认证CCC:本次各个规格型号的母线槽产品必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型式试验报告; 质量保证体系:本次采用产品的生产厂家必须通过ISO9001质量保证体系认证; 环境管理体系:供货方应通过环境管理体系ISO14001 认证; 负责本项目的督导、调试的专业工程师的名单及资质证明文件; 提供主要原材料的产地及厂家名称; 其他重要的检测报告或技术证书; 1.2 如果本规范书中有某些没有提及的功能而供货方已经考虑到的,或者供货方有新的和更合理的建议,供货方应将其作为副件提供。 2. 主要技术要求 2.1 要求采用三相五线TN-S系统的封闭式密集型铜母线槽。 2.2 设备必须满足以下的标准与要求。 (1)国家标准(GB7251.1)《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部发型式试验成套设备》 (2)国家标准(GB7251.2)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 (3)国家标准(GB 4208)《外壳防护等级(IP代码)》 (4)国家标准(GB5585.1)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 (5)机械行业标准(JB/T 9662)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 (6)ZBK36002《母线槽(母线干线系统)》 (7)ZBK36003《密集绝缘母线槽》 (8)国际电工委员会IEC439 母线槽的电气技术规格要求 (1)额定工作电压:三相五线TN-S系统,AC380V/AC660V 额定绝缘电压:AC600V/AC1000V及以上 (6)相数:3(三相五线制,3L+N+PE) (7)额定频率:50-60Hz (8)额定电流:2500A ,800A。 (9)母线槽电气参数: a.)绝缘电阻:相间绝缘电阻≥500MΩ b.)相与地间绝缘电阻≥500MΩ c.)铜排与外壳之间电阻≥500MΩ d)短时耐受电流 规格(A) 400-800A 1000-1250A 1600-2500A

铜母线工艺

铜母线工艺 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

母线工艺 1 范围 适用于本公司高低压成套设备中的母线设计、加工、安装。 如本文件相关条款与用户协议(或地方标准)相冲突时,按照用户协议(或地方标准)执行。 2 引用标准 GB3906-2006 GB5585 电工用铜、铝及其合金母线 GBJ 149 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 3 母线的技术参数 规格尺寸 常用母线的标称尺寸见表1。其中a为母线厚度,b为母线宽度。 外形 矩形母线(方角母线):母线的a≤者可以有半径不大于的圆角,a≥者可以有半径不大于的圆角。 圆形母线(圆角母线):圆角半径为母线厚度a的1/2。 母线的载流量 母线的载流量见表2.

注:1.表中数据是指当环境温度25℃时的载流量,不同的环境温度需采用温度校正系数,温度校正系数为:30℃时为;35℃时为;40℃时为。 2.导体扁平放置时,当导体宽度在60mm及以下时,载流量应按表列数值减少5%,即乘以;当导体宽度在60mm以上时,载流量应按表列数值减少8%,即乘以。 3.导体的载流量虽然与截面积直接有关,但考虑到散热性时,宽且薄的利于散热,载流量要大。所以80×6的载流量大于60×8的铜排。但是在选择载流量的同时,还要注意机械强度,窄且厚的机械强度要大。 4 母线的加工 准备工作 检查开关柜的排列顺序、母线框符合图纸要求。 确定母线框的位置,确定PE、N排的位置。 抽屉柜出线的,PE排可不做垂直排,在主PE排上多打几个孔。N排在柜底时也可以这样。 母线截面积的选择 母线截面积选择的基本原则 a.母线截面积的选择主要考虑载流量,综合考虑满足动热稳定电流对机械强度要求。 b.母排的宽度与元器件桩头宽度尽量一致。 c.根据开关柜的防护等级考虑降容系数,IP40降容系数为,IP50降容系数为。 d.低压抽屉里的降容系数为。 低压主母排的选择 a.图纸或技术文件中标明的,按图纸或技术文件标注的选用。 b.图纸或技术文件中未标明的,按进线开关的额定电流,对照载流量表选用。相

密集型铜母线槽技术条件

密集型母线槽技术规范 1:对母线槽的基本要求: 1)导体材料:采用国标T2电解铜拉拔而成的高纯度电工用铜,其纯度大于99.9%,全长镀锡铜导体。 2)外壳:采用足够强度的优质铝镁合金型材,带散热筋,表面要做防氧化处理。要求型材厚度不低于4mm ,散热能力强,防腐蚀能力强,无磁性等优点。外壳保护电路连续性电阻≤0.007Ω 3)2:采用标准 绝缘材料:铜排采用杜邦聚脂薄膜整体包覆,要求绝缘材料无卤,阻燃等级B 级以上,耐热温度130℃以上。 必须通过中国强制性认证3C ,且制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 60439.2-2005《国际电工化协会标准》(国家电工标准) GA/T537-2005《(母线干线系统)阻燃、防火、耐火母线槽性能的试验方法》(国标) JB/T 9662-2011《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) GBJ 149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208-2008《外壳防护等级 (IP 代码) 》 GB5585.1~3-2005《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1《母线槽安装、维护标准》 GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型式试验成套设备》 GB7251.2-2006《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》 耐火母线槽符合GB7251.1-2005/ GB7251.2.-2006标准外另需增加着火时线路完整性试验。耐火母线槽线路完整性试验需要按GA/T537-2005.4.3耐火性能试验最高温度为950℃,涉及着火30分钟后喷淋试验,另接GB19216-2003供火950℃,180分钟+15分钟的线路完整性试验,并提供公安消防指定的检验报告及3C 认证。 3:母线主要技术参数 母线主要技术参数表

(技术规范标准)低压密集型母线设备技术规范

低压密集型母线设备技术规范 1.一般技术条件 适用标准 GB7251.2-1997 GB/T9662-1999 IEC439-152 GB2900.19《电工名词术语:高电压试验技术和绝缘配合》 GB5465.2《电气设备用图形符号》 GB191《包装储运图示标志》 GB4205《控制电气设备的操作件标准运动方向》 GB156《额定电压》 GB762《电气设备额定电流》 GB1980《电气设备额定频率》 GB5582《高压电力设备外绝缘的污秽等级》 GB4797.2《电工电子产品自然环境条件、海拔和气压、水深和水压》GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-6《高电压试验技术》 GB4585.2《流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》 GB7354《局部放电测量》 GB11604《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB4728.1-13《电气图用图形符号》 GB4025《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB4884《绝缘导线的标记》 GB7159《电气技术中的文字符号制订通则》 GB1/T8349《金属封闭母线》 GB1207《电压互感器》 GB11021《电气绝缘的耐热性评定和分级》 GB12193《出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件》 GB3910《铝及铝合金加工产品的化学成分》 ZBK11001《封闭母线》 JB1580《铝制焊接容器技术条件》 JB2420《户外防腐电工产品的条件》7.2.2.2环境条件 安装使用地点高程: 海拔高程<2000m

母线桥技术要求

母线槽技术要求: 1、范围: 1.1 本技术要求对改造工程中的设计,选材,制造和检查/测试和供应方面提出最基本的要求。 1.2关于对母线槽的电气额定值和尺寸要求的专门工程数据,详细标准图纸、数据清单将在工程中明确。 2、责任 2.1 本技术要求与相关法规,标准,数据表,图纸等之间的任何矛盾应由需方负责澄清。 2.2 不允许用假设来掩盖数据的不足,供方有责任由需方或其它渠道获取可靠信息。 2.3 为确保设备的正确安装,操作及维修,供方应提供所有必须的或附加的工具,专用工具和附件的清单。即使这些设备在技术要求或数据表中未列出。 3 规范 母线槽应符合本技术要求及下列最新版法规、刊物及规范的要求。。 3.1中国规范 GB156-1993 标准电压 GB50052-1995 电源输送和配电系统设计规范 GB50053-1994 10KV及以下变电站设计规范 BG50054-1995 低压变电站设计规范 GB7251.1-1997 低压开关装置和控制装置装配 第一部分:型式试验和半型式试验装配 GB7251.2-1997 低压开关装置和控制装置装配 第二部分:母线干线系统的特殊要求 JB/T9662-1999 无偏析封闭的绝缘母线槽系统 GB4208-1993 围壳提供的保护程度(IP规范) 3.2 IEC标准 IEC38 IEC 标准电压 IEC 79 易爆气体环境中使用的电气设备 IEC 287 电缆直流电流额定值的计算 IEC 364 建筑物的电气安装 IEC 417 设备中使用的图解符号 IEC 592 围壳提供的保护程度 IEC 909 短路电流计算 IEC 1082 电工技术方面文件的编制 4.设计 4.1

母线槽技术规范

母线槽技术规范 以下为对本次招标货物和服务的要求,投标人应对以下要求作出偏差和响应说明,以及投标人认为需要的其他说明和承诺。 本次招标产品为全封闭式密集绝缘铜母线槽,具体技术规范要求如下: 1.投标设备必须满足以下的标准与要求。 l)国家标准(GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型式试 验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

铜母线焊接工艺)

电器的接线端都是铜质的,铜很容易氧化,其氧化膜电阻率极大,比铜的电阻率大十几个数量级。同时,要除去铜的氧化膜又非常困难,几乎要在略低于铜的熔点的高温下才会熔解,也很难为强电场所破坏,只有机构摩擦才能将它去除。但接线端与母线间的连接是静止的,它们之间不存在相对运动,所以一旦形成了氧化膜,就只好任其存在。氧化膜的存在使铜接头处的接触电阻增大很多,以致该处温升非常高,能量损耗很大。另外,由于材料在高温下的蠕变,还可能造成螺栓连接的松动,使接触电阻更加大。有时还可能导致局部出现电火花,终于形成一种恶性循环。如果铜质出线段是同铝母线连接,则又因铜铝接头间有电化学腐蚀,它与温升的增大两者之间也存在一种恶性循环,情况尤为严重。为了解上述问题,习惯是将接头处镀上一层银或锡,或搪上一层锡,因为这是防止铜和铝氧化以及它们之间发生电化学腐蚀,从而降低接电阻和能量损耗、并且稳定接触电阻的有效方法。由于镀锡和镀银成本高,所以通常都是采取搪锡的办法。 浅谈铜母线焊接工艺 2011/4/27/12:2 山西电建一公司焊接专业分公司赵云龙 摘要:本文介绍发电厂电气铜母线的焊接特点、焊接工艺及焊接要点,并给出具体焊接工艺参数。 关键词:铜母线;焊接工艺;焊接要点 铜母线的焊接在我公司电力建设中并不多见,因为铜母线的焊接要求高、难度大;但是由于铜母线具有较好的导电性,因此同煤发电厂电气母线选用了铜材料;为此在进行了焊接实验和产品焊接等应用后,焊接分公司基本掌握了铜母线的焊接技术,为以后我公司铜母线的焊接打下了基础, 为公司焊接技术迈上了一个新的台阶。 1 铜母线的焊接特点、焊接工艺 铜母线的连接在电站主要有螺栓紧固法和焊接法两种。铜具有优良的导电性、导热性、耐热性和加工成型性, 纯铜是ωcu不低于99.5%的工业纯铜。 2 铜的焊接特点 2.1 高的热导率 常温下纯铜的热导率比碳钢的大8倍,将纯铜焊件局部加热到熔化温度, 需要大量热量;因此,在焊接时需要采用能量集中的热源,否则热量将被很快散失,纯铜焊接时对焊件应进行预热。

母线槽技术规范

母线槽技术规范、图纸及 其它需要说明的事项1、技术要求 1.1 环境条件 密集型母线使用环境要求见下表: 1.2 使用环境的对产品的基本要求

1.3 采用标准 制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 439-2.1987 《国际电工化协会标准》(国家电工标准) GB7251.2-1997 《母线干线系统-对母线槽的特殊要求》(国标) JB/T 9662-1999 《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) JB 8511 《空气绝缘母线干线系统》 GBJ 149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208 《外壳防护等级(IP代码)》 GB5585.1~3 《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892 《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1 《母线槽安装、维护标准》 GB7251.1 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型试验成套设备》 GB7251.2 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 IEC439.2 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型试验成套设备》 IEC439.2 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 参考标准:

美国UL857标准 英国BS5486标准 欧洲EN60439-1标准 德国DIN VDE0660标准 德国DIN EN50081标准 1.4 结构与散热性 (1)温升要求: (2)母线结构紧凑,设计合理,外形美观,外壳与导体紧密接触,整体散热。母排间无明显空气间距,母线内部无空气流动,可以避免烟囱效应及导体与空气接触造成的氧化。请投标人详细描述。 安装母线槽的外壳应采用铝镁合金,外壳可以作为50%相排的接地容量(必须提供第三方权威机构的试验报告)要求外壳通过1800小时抗盐雾腐蚀试验(必须附报告)。 (3)母线槽应有多种防护等级可选,本工程选用母线防护等级要求为IP55,且投标人应考虑环境的各种恶劣情况的发生,请在投标文件中详细阐述所能预想到的各种情况并提出相应的解决措施。 1.5 绝缘材料 (1)母排绝缘介质选用阻燃材料,绝缘等级及耐热等级达到B级,工作温度是130 摄氏度。 (2)绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺,绝缘材料采用美国杜邦Mylar 聚脂薄膜及3M公司进口产品,每相导体采用单层绝缘包裹,然后再对整个导体进行整体包裹,提高绝缘的可靠性。单层耐压15000V,耐高温130℃,不允许

第五节 封闭式密集型铜母线槽

第五节封闭式密集型铜母线槽 5.1.总则 1.封闭式密集型铜母线槽以下简称母线槽,母线槽须有可靠的密封,完整 的母线槽系统应包括:母线槽本体、电缆进线节、分线箱、各类接头、 变容节、膨胀节、软性节、端封、固定座、支架及各种安装附件等。 2.所有装置、材料和工艺须符合相应的国家规范和批准的相等国际标准及 当地有关部门的要求。制造商须具有不少于五年制造同类产品的经验, 通过ISO9001(或等同)认证,产品须通过3C认证。 3.本分包商应根据工地及建筑物的实际情况及要求,并和其它工程专业协 调而落实母线槽走向,提供安装图,说明母线槽的走向及每根母线槽的 截面积和长度,母线槽的数量、编号、安装方法和所有附件及零件,供 業主及工程師审阅。 4.本节技术说明书规定可接受系统设备的最低质量标准及最少的使用功 能。 5.任何设备如未于本规范书内或招标图上提到, 但该设备是系统的必须运 作所需的设备, 该设备也须包括在本合约工程上, 而不能构成本合同额 外费用增加。 5.2.规范及标准 所有设备、安装、材料和工艺须符合下列及以下各项所注明的规则及标准(如下述内容中不为最新版本,应按最新版本采用)。 GB5585.2 《电工用铜、铝及其合金母线第2部分:铜母线》 GB4208 《外壳防护等级(IP代码)》 IEC60529 GB14048.7 《低压开关设备和控制设备辅助电器第1部份: 铜导体的接线 端子排》 GB14048.8 《低压开关设备和控制设备辅助电器第2部份: 铜导体的保护 导体接线端子排》 GB7251.1 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型式 试验成套设备》 GB7251.2 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母 线槽)的特珠要求》

铜芯线及铜排选用标准

。。。公司铜芯线及铜排选用标准 注备说明:①本表定值适用于每个接线端子连接一根导线 ②该值均取自于GB7251.1~2005 8.2.1.1章节满足于型式

试验,符合导线长期截流不超过7.3条的规定;试验导 线最小距离≤35㎡时为1m 最小距离为≥35㎡时为2m ③结合建筑电气工程验收规范GB50303~2002及北京地区 电气规程:750V铜芯BV、BVR塑料长期连续负荷允 许载流量(A)表1校正。 ④环境温度为+30℃,导线线芯最高允许温度为+65℃ ⑤建议32A是选用6m㎡导线,在特别说明的情况下采用 10m㎡ 母排: 1、执行GB5585.2~85标准 1. 1 型号:TMY 名称硬铜母线 1.2 a×b 符合GB.5581.0第6.1条表2规定 偏差符合GB5585.1第6.2条表3规定 1.3 抗拉强度:符合GB5585.2标准第5.2条表3规定 伸长率:符合GB5585.2标准第5.2条表3规定 硬度:符合GB5585.2标准第5.2条表3规定 弯曲:符合GB5585.2标准第5.3条表4规定 电阻率:符合GB5585.2标准第5.4条表5规定 直度:符合GB5585.1标准第Ⅱ章规定 2、硬铜线载流长期载流量 依据: 1. GB7251.11.2 ~2005 低压成套开关设备和控制设备

第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备8.2.1.4 条表9 参考:2.《北京地区电气规程汇编》母线长期允许载流量表4规定 3. 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303~2002 4. 水电部出版《高压配电装置规程》 表一:单片母线的载流量:单位:A 工作温度:25℃~40℃

母线槽的安全技术参数

母线槽的安全技术参数 母线槽的安全技术参数 随着我国经济及现代化建设的飞速发展,用电负荷越来越大。近几年来发集电器达国家用母线槽代替电缆已是普遍现象,我国也已形成定向发展趋势。但由于有些设计人员,用户及质量监督人员对母线槽最关健的安全技术参数?极限温升值,认识和了解不深,致使工程上存在安全隐患及投资浪费现象,下面谈一下有关母线槽极限温升值的若干问题。 在我国火灾事故中,属电气引起的火灾事故占比例超出60%,而由电气引起火灾事故的肇事者包括:电缆、电线、高低压成套设备、变压器、母线槽、电器元件等。大部分是由于长期温升高发热,导致绝缘材料老化发生短路而引起火灾事故,发热检测的标准术语就是极限温升。 所以要确保供电系统安全运行及节能减排,母线槽的极限温升则是对母线槽产品考核的一项必不可少的技术参数,足以引起集电器设计、监理、甲方施工单位、验收单位重视。 一、温升为何确定了母线槽的载流能力: 低压电力输送干线有电线、电缆、分支电缆、母线槽、裸导电排,穿刺电缆等。由于各种产品散热不同,每平方毫米的载流能力也是有所不同的:同样的产品,同样的导体规格,当通过相同的电流时,其温升不同;同样的导体截面积,因设计结构不同,温升也不同。当然,温升高,电阻值增大,电压降也加大,电能的损耗也随着加大。例如:35mm2的电线通过80A电流时温升较低,通过100A电流时符合标准,如果通过120A电流或150A电流,温升就超标准,绝缘材料随之快速老化,最终产生短路事故。如果35mm2电线通过100A电流,每mm2相当于通过2.85A电流,另外6mm2电线通过38A电流,每mm2相当于通过6.3A电流,如果6mm2电线同样每mm2通过2.85A电流,那么6mm2电线此时通过的电流是18A,它的电压降及电损比35mm2小很多,就因为导体的温升下降了,电能的损耗也随着下降。母线槽也是一样的,所以母线槽导体的导电能力按照每mm2导流能力(电流密度)来计算是错误的,而是不同的设计结构和散热、集肤效应,以及阻抗、感抗等因素都与载流能力密切相关。所以国标GB7251-2006(等同于国际电工标准IEC60439.2-2000)规定,以极限温升值下通过的额定电流来集电器确定母线槽的载流能力。 二、母线槽标准对温升要求: 国际电工标准IEC60439.2?2000与国家标准GB7251.2--2006标准规定是一样的:

相关文档