文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场触电事故处置方案

施工现场触电事故处置方案

施工现场触电事故处置方案
施工现场触电事故处置方案

施工现场触电事故处置方案

1 事故特征

1.1事故类型和危害程度分析

1.1.1定义:触电事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人身伤害事故。

1.1.2触电事故类型:触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。

1.1.3事故发生的区域、地点或装置的名称:

1.1.4触电事故规律:触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9 三个月。由于空气湿度大,人体由于出汗导致本身的电阻也在降低,当空气的绝缘强度小于电场强度时,空气击穿,极易发生触电事故,导致触电事故率比其它季节要高。

1.1.5触电伤害的危害程度:

当流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,仍至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。

当人体触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印,随着由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人于死命。

1.1.6触电征兆:

轻型:触电后表现面色苍白、无力、触电手指麻木,轻度肌肉痉挛,但易于松手脱离电源,短时间头晕、心悸、恶心、呼吸急促、触电部位皮肤疼痛,一般神志清楚。

重型:触电后当即昏迷,呼吸浅快或暂停,迅速发生呼吸麻痹,血压下降,心律不齐,心动过速或心室性纤颤,复苏不利,终致呼吸心跳停止,治疗及时大部分触电者可以获救。

2 应急组织与职责

2.1应急指挥体系

成立以实业部部长为首的应急指挥小组

总指挥:

副总指挥:

成员:

2.2应急机构及职责

2.2.1应急指挥小组职责:

a)负责组织本处置方案的制订、修善;

b)组建本处置方案的应急救援队伍,并组织实施、演练;

c)检查督促做好本处置方案的各项准备工作;

d)领导、组织、协调本处置方案的应急管理和救援工作;

e)负责本处置方案重大事项的决策;

f)发布和解除应急救援命令、信号;

g)向上级汇报和向周边单位通报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求;

h)组织事故调查,对应急救援工作进行总结。

2.2.2具体应急职责划分

2.2.2.1总指挥

a)组织本处置方案的制订、修善,并定期组织演练;

b)负责本处置方案应急资金投入的审批;

c)发生事故后,组织指挥本单位的应急救援工作,并负责向公司领导报告;

d)事故结束后,组织事故原因的调查、分析,处置方案适用性的评审;

2.2.2.2副总指挥

a)协助总指挥,具体组织本处置方案的编制、修善工作。

b)根据施工需求,制定处置方案的资金投入计划。

c)发生事故后,协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

d)协助事故后的恢复工作。

e)参与事故原因的调查和分析,处置方案适用性的评审。

f)总指挥不在,由副总指挥代理行使职责。

2.2.2.3调度长

a)参与本处置方案的编制、修善工作。

b)发生事故后,负责事故现场通信联络工作,向医院求援,向公司总调度室和安环部报告。

c)参与事故原因的调查和分析,处置方案适用性的评审。

d)必要时代表指挥小组对外发布相关信息。

2.2.2.4安全主管和安全员

a)具体组织本处置方案的编制、修善。

b)根据施工需求,编写下年应急资金投入计划,报实业部领导审批。

c)发生事故后,负责事故现场的安全保卫工作。

d)协助总指挥做好事故报警及事故处置工作。

e)协助事故后安全设施的恢复工作。

f)事故结束后,具体负责事故原因的调查、分析,发布事故通报,处置方案适用性的评审。

2.2.2.5环保主管

a)参与本处置方案的编制、修善。

b)发生事故后,负责防止和控制环境污染蔓延。

c)负责事故现场的环境保护、处置工作。

d)参与事故原因的调查和分析,处置方案适用性的评审。

2.2.2.6设备主管

a)参与本处置方案的编制、修善。

b)根据年度应急资金投入计划,督促应急设备按期到货。

c)协助事故后设备设施的恢复工作。

d)参与事故原因的调查和分析,评审处置方案的适用性。

2.2.2.7材料主管

a)参与本处置方案的编写、修订。

b)根据年度应急资金投入计划,督促应急物资按期到货。

c)参与事故原因的调查和分析,评审处置方案的适用性。

2.2.2.8行政主管

a)参与本处置方案的编制、修善。

b)协助对受伤人员的处置工作。

c)参与事故原因的调查和分析,评审处置方案的适用性。

2.2.2.9各队段长

a)参与本处置方案的编制、修善。

b)根据本队段施工需求,编写本队段下年应急资金投入计划,上报安全办。c)本队段发生事故后,按规定程序及时报告。

d)本队段发生事故后,协助事故现场的安全保卫工作。

e)协助总指挥做好事故处置工作。

f)协助事故后的恢复工作。

g)事故结束后,负责本队段发生事故的原因调查和分析,评审处置方案的适用性。

2.2.2.10库房主管

a)建立应急物资台帐,定期检查库房的应急物资,熟悉应急物资的数量、用途。

b)应急物资分类存储,做好物资的防潮、防腐、防火。

c)听众指挥,做好应急物资的供应。

2.2.2.11各班班长

a)定期对本班的应急物资进行检查,做好记录。

b)本班组发生事故后,按规定程序及时报告。

c)服从指挥,积极参加事故后的救援工作。

2.2.2.12岗位人员

a)对负责的应急物资定期进行检查,保证物资处于完好状态。

b)事故后,按规定程序及时报告。

c)服从指挥,积极参加事故后的救援工作。

3 应急处置

3.1预防措施。

3.1.1用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用。

3.1.2非电工人员严禁安装、接拆电气用电设备及用电装置。

3.1.3严格对不同的环境下的安全电压进行检查。

3.1.4带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,进行隔离防护。

3.1.5在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志。

3.1.6设备的金属外壳采用保护接地措施。

3.1.7供电系统正确采用接地系统,工作零线和保护零线区分开。

3.1.8用电线路设两级漏电保护。

3.1.9漏电保护装置必须定期进行检查。

3.2触电事故上报程序

3.2.1发生触电事故后,现场目击人必须在事故发生后10分钟内,报告班长、项目经理或队段长,也可直接报告调度室和安全办(联系电话见附件)。

3.2.2班长、项目经理或队段长接到报告后,必须在事故发生后20分钟内,报告调度室和安全办。

3.2.3调度室和安全办接到信息报告后,必须在事故发生后30分钟内,报告总指挥,总指挥接到通知立即启动应急预案。需通知公司主管领导、公司调度和公司安环部时,报告时间不超过事故发生后1小时。

3.2.4报告内容包括:事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况。

3.2.5在应急处置过程中,要及时续报有关情况。

3.3现场应急处置程序

3.3.1脱离电源

3.3.1.1低压触电事故脱离电源方法

3.3.1.1.1立即拉掉开关、拔出插肖,切断电源。

3.3.1.1.2如电源开关距离太远,用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。

3.3.1.1.3用木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断流经人体的电流。

3.3.1.1.4用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具,拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

3.3.1.2高压触电事故脱离电源方法

3.3.1.2.1立即通知有关部门停电。

3.3.1.2.2戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

3.3.1.3.3抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地;迫使保护装置动作,断开电源。

3.3.2现场急救

3.3.2.1当触电者脱离电源后,应根据触电者的具体情况,迅速采取对症救护。

3.3.2.2触电者伤势不重,应使触电者安静休息,不要走动,严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

3.3.2.3触电者失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应使触电者舒适、安静地平卧,周围不要围人,使空气流通,解开他的衣服以利呼吸。同时,要速请医生救治或送往医院。

3.3.2.4触电者呼吸困难、稀少,或发生痉挛,应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。

3.3.2.5如果触电者伤势严重,呼吸及心脏停止,应立即施行人工呼吸和胸外挤压,并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中,不能终止急救。

4 注意事项

上述使触电者脱离电源的办法,应根据具体情况,以加快为原则,选择采用。在实践过程中,要遵循下列注意事项:

4.1救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具,而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作,以防自己触电。

4.2防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下,应考虑

防摔措施。即使触电者在平地,电要注意触电者倒下的方向,注意防摔。

4.3如事故发生在夜间,应迅速解决临时照明,以利于抢救,并避免扩大事故。

5附则

5.1 应急预案修订:应急结束后,结合事故调查报告和应急能力评估报告对本处置方案进行审查,必要时进行修订。

5.2 预案解释部门:本处置方案由修建部应急指挥小组负责制订与解释。

5.3 应急预案实施:本处置方案自发布之日起实施。

触电事故现场处置方案

触电事故现场处置方案 1 事故特征 1.1事故类型和危害程度分析 1.1.1定义:触电事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人身伤害事故。 1.1.2触电事故类型:触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。 1.1.3事故发生的区域、地点或装置的名称: 1.1.4触电事故规律:触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9 三个月。由于空气湿度大,人体由于出汗导致本身的电阻也在降低,当空气的绝缘强度小于电场强度时,空气击穿,极易发生触电事故,导致触电事故率比其它季节要高。 1.1.5触电伤害的危害程度: 当流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,仍至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。 当人体触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印,随着由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人于死命。 1.1.6触电征兆: 轻型:触电后表现面色苍白、无力、触电手指麻木,轻度肌肉痉挛,但易于松手脱离电源,短时间头晕、心悸、恶心、呼吸急促、触电部位皮肤疼痛,一般神志清楚。 重型:触电后当即昏迷,呼吸浅快或暂停,迅速发生呼吸麻痹,血压下降,心律不齐,心动过速或心室性纤颤,复苏不利,终致呼吸心跳停止,治疗及时大部分触电者可以获救。 2 应急组织与职责

2.1应急指挥体系 成立以实业部部长为首的应急指挥小组 总指挥:部长 副总指挥:书记、生产副部长、设备副部长、部长助理 成员:调度长、安全主管、安全员、环保主管、设备主管、经营主任、行政主管、各队段长 2.2应急机构及职责 2.2.1应急指挥小组职责: a)负责组织本处置方案的制订、修善; b)组建本处置方案的应急救援队伍,并组织实施、演练; c)检查督促做好本处置方案的各项准备工作; d)领导、组织、协调本处置方案的应急管理和救援工作; e)负责本处置方案重大事项的决策; f)发布和解除应急救援命令、信号; g)向上级汇报和向周边单位通报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求; h)组织事故调查,对应急救援工作进行总结。 2.2.2具体应急职责划分 2.2.2.1总指挥 a)组织本处置方案的制订、修善,并定期组织演练; b)负责本处置方案应急资金投入的审批;

触电事故应急救援预案

触电事故专项应急救援预案 为了尽最大努力把触电受伤者从死亡线上抢救过来,把事故的人员伤亡减少到最小程度,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、上级部门关于应急救援工作的指示等要求,结合我分部实际生产情况,制定本预案。 一、触电事故类型和危害程度分析 当人体触及电体,或者带电体与人体之间闪击放电,或者电弧及人体时,电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况就叫触电,触电时人体会受到某种程度的伤害,按其开可分为点击和电伤两种。 电击是指电流流经人体内部,引起疼痛发麻,肌肉抽搐,严重的会引起强烈痉挛,心定颤动或呼吸停止,甚至由于因人体心脏,呼吸系统以及审计系统的致命伤害,造成死亡。绝大部分触电死亡事故是电击造成的,电伤是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤,或者是人体与带电体接触部分的电烙印,又由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起金属化。这些伤害会给人体留下伤痕,严重时可能致人死命。电伤通常是由电流的热效应,化学效应或机械效应造成的。 电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中是常见的。 1.1事故类型

从人与电的接触方式来考虑,触电可以分为: (1)直接接触触电是指人员直接接触了带电体而造成的触电。这种类型的触电,触电者受到的电击电压为系统的工作电压,其危险性较大。 (2)间接接触触电是由于电气设备(包括各种用电设备)内部的绝缘故障,而造成其外露可导电部分(金属外壳)可能带有危险电压(在设备正常情况下,其外露可导电部分是不会带有电压的),当人员误接触到设备的外露可导电部分时,便可能发生触电。 从人触电的表现形式考虑,触电事故可以分为: (1)单线触电:当人体直接碰触带电设备其中的一线时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为单线触电。对于高压带电体,人体虽未直接接触,但由于超过了安全距离,高电压对人体放电,造成单相接地而引起的触电,也属于单线触电。低压电网通常采用变压器低压侧中性点直接接地和中性点不直接接地(通过保护间隙接地)的接线方式。 (2)双线触电:人体同时接触带电设备或线路中的两相导体,或在高压系统中,人体同时接近不同相的两相带电导体,而发生电弧放电,电流从一相导体通过人体流入另一相导体,构成一个闭合电路,这种触电方式称为双线触电。发生双线触电时,作用于人体上的电压等于线电压,这种触电是最危险的。 (3)跨步电压触电:当电气设备发生接地故障,接地电流通

应急预案触电伤亡事故现场处置方案

触电伤亡事故现场处置方案 1事故风险分析 电厂内有大量的电动机械和各种高低压配电装置及高低压电气设备,在运行、检修过程中,均可能造成触电。触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。 1.1事故发生的区域、地点或装置 厂内直流220V、110V等系统,电动机械和各种高低压配电装置及高低压电气设备及安全距离区域。 1。2事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 1.2.1在对电动机械和各种高低压配电装置及高低压电气设备运行巡视检查、检修作业过程中,均可能造成触电. 1.2。2发生高处坠落后,可引起人员轻伤、重伤,甚至人身死亡事故,直接影响班组、部门的荣誉及家庭幸福,给安全生产带来负面影响. 1.2.3当流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,乃至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。 1.2。4当人体触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印,由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起(的)皮肤金属化,严重时也可能致人死亡。 1.3事前可能出现的征兆 1。3。1高、低压交流系统发生接地 1.3.2发电机转子直流系统发生接地 1。3.3直流220V、110V系统发生接地 1.3.4人员误操作 1.3.5大雾、雷雨等自然灾害 1。3.6设备绝缘受损放电、爬电现象 2应急工作职责 21应急救援指挥部 总指挥:张璞 成员:李强、齐立莹、张国华 2.2日常管理办公室 主任:李强

成员:齐立莹、张国华。 2.3指挥部职责 事故发生后,总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥,批准现场救援方案,组织现场抢救.负责组织有关部室定期进行事故应急救援演练。 人身触电事件发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,迅速组织力量赶赴现场进行事故处理。 指定电气运行、检修专业人员采取正确的方法,使受害人脱离带电体,同时在事故现场设置安全围栏,保证安全距离,严防二次事故.同时要迅速切除故障点,根据实际需要停止故障设备的运行,防止二次伤害.并正确隔离故障设备,保证其它设备的安全运行. 按事故的性质及程度,负责向中电投集团公司、中电国际公司、及铁岭市政府报告本公司的事故情况和事故处理情况。 负责对事故后的事故调查、事故责任、事故终结等工作的善后处理. 负责组织有关部门定期进行事故应急救援演练。 当触电事故发生后,事故现场的作业人员应迅速报告本预案的指挥机构人员,并上报总指挥、副总指挥。由总指挥或副总指挥根据实际情况确定是否启动本预案。 2。4设备抢修组 组长:李强 成员:李强、齐立莹、张国华 职责:根据现场实际,迅速处理故障设备,严防人身伤害再次发生. 2。5医疗组 组长:张国华 成员:李强、齐立莹、张国华 职责:组织对受伤人员进行初步抢救,联系外部医疗机构增援。 3应急处置 3.1现场应急处置程序 3.1.1触电伤亡突发事件发生后,值长应立即向应急救援指挥部汇报. 3.1。2该方案由总经理宣布启动. 3。1。3应急处置组成员接到通知后,立即赶赴现场进行应急处理。 3。1.4触电伤亡事件进一步扩大时启动《人身事故应急预案》. 3.2现场应急处置措施

触电伤亡事故现场处置方案

触电伤亡事故现场应急处置方案 一、危险性分析 触电事故和其他事故比较,其特点是事故的预兆性不直观、不明显,而事故的危害性非常大。当流经人体电流小于10mA时,人体不会产生危险的病理生理效应,但当流经人体的电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,乃至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在两三分钟内就会夺去人的生命。因此,在保护设施不完备的情况下,人体触电伤害事故是极易发生的。所以,施工中必须做好预防工作,发生触电事故时要正确处理,抢救伤者。 施工现场存在的危险因素有: 1、使用电动工具与二次线施工: 1)使用施工电源触电 2)二次回路误通电源 2、安装期间电气试验: 1)误入高压设备试验隔离区 2)误触试验回路带电部位 3)被试设备有残余电荷 3、现场集中控制的开关柜配电间堆放杂物,防雨、防潮不当 4、宿舍、办公室、活动板房配电线路短路接地 5、施工现场及生活电源没统一布置,乱接、乱扯电源及不规范接法.

二、应急组织及职责 组织机构: 车辆配置:小车和工程车各一部,根据各施工现场进行具体调配。应急小组职责: 1、当项目现场发生触电事故时,应急小组开始启动; 2、发现事故者向现场负责人报告后,现场负责人应立即组织 应急小组进行救助,防止事故扩大,减少人员伤亡和财物损失; 3、疏散其余作业人员,抢救伤员,转移贵重财物; 4、划定警戒范围,维持事故现场秩序,保护事故现场; 5、协助上级有关部门、公司有关部门调查事故原因; 6、做好事故善后工作。收集检查事故应急过程中的相关记录、 对本次应急进行评估,恢复正常生产秩序。 应急小组成员分工: 1、组长职责 1)全面负责应急小组领导工作; 2)组织指挥应急小组补救触电伤亡事故; 3)向公司领导、工程部、公司有关主管部门汇报事故情况; 4)参加公司、工程部、有关主管部门召集的抢险工作会; 5)协助上级有关部门、公司有关部门调查事故原因。 2、副组长职责 1)协助组长组织指挥应急小组补救触电伤亡事故; 2)协助上级有关部门、公司有关部门调查事故原因。

触电事故现场应急处置方案(精选.)

触电事故现场应急处置方案 1 触电事故特征 1.1 触电事故征兆和类型:由于人体直接触碰到了带电体、接触到因绝缘损坏而漏电的设备或者站在接地故障点的周围,就有可能发生触电事故。触电事故分为电伤和电击两种。电伤是指电对人体外部造成局部电灼伤、金属溅伤、电烙印等伤害。电击是指电流通过人体躯体而产生的化学效应、机械效应、热效应及生理效应而导致对人身造成伤害。 1.2触电事故风险:(要清晰描述在具体的作业现场从事何种作业存在触电风险)简要描述在***电器设备及其附近场所作业的风险。如:在物流中心的变电所、门机电器室、高压电缆等场所作业时,人员违章或设备故障可导致触电事故。 1.3 触电事故危害程度:触电事故可导致人体表皮烧伤、产生水泡、心脏或呼吸器官麻痹,严重的可直接或间接造成死亡事故。 2 应急组织与职责 2.1触电事故应急处置小组 组长:值班经理或当班班长 成员:当班全体作业人员 2.2 触电事故应急指挥小组职责 2.2.1制订应急培训和演习计划,日常组织成员学习应急预案知识,定期组织进行应急演练,提高应急反应技能; 2.2.2 触电事故发生时,负责现场应急指挥与协调,组织力量开展应急

响应,切断事故电源、组织伤员抢救; 2.2.3 向当地医疗机构报警,请求医疗救助,做好车辆引领和交通疏导; 2.2.4 逐级向上级领导报告事故情况,配合进行事故调查。 3 应急处置 触电事故按照:切断电源、就地施救、立即报警、逐级上报的原则进行处置。 3.1 切断电源,使触电者尽快脱离电源。 3.1.1 关上插座上的开关、拔除插头或关上总闸。切勿试图直接关闭触电设备的开关,因为可能正是该开关漏电导致触电事故。 3.1.2若无法关上开关,可借助绝缘体把伤者拖离电源。切勿用手直接触及伤者,不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开,不要使用潮湿的物件拖动伤者。 3.2 就地迅速施救,病人有意识后就近送医院救治。 3.2.1如果患者呼吸心跳停止,要迅速进行人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷,则将其身体放置成卧式。 3.2.2 若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤,或感到不适,必须打电话叫救护车,或立即送伤者到医院急救。 3.2.3 高空出现触电事故时,在切断电源时要有防止人员坠落摔伤的措施,把伤人抬到附近平坦的地方,立即对伤人进行急救。 3.3 立即拨打5553120向港口医院抢救,并报告人员伤亡情况及事故地点,安排专人在路口指引。 3.4 逐级上报。发生触电事故后,要立即向直接领导报告事故情况,并

施工现场触电事故的应急预案

编号:AQ-BH-06082 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场触电事故的应急预案Emergency plan for electric shock accident on construction site

施工现场触电事故的应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 施工现场若发生触电事故时,项目部应组织救援小组救援,按照事故报告制度进行报告,现场救援应根据现场实际情况采取有效措施。 一、触电事故的应急处理1.1脱离电源 当发现有人触电,不要惊慌,首先要尽快切断电源。 注意:救护人千万不要用手直接去拉触电人,防止发生救护人触电事故。脱离电源的方法。应根据现场具体条件,果断采取适当的方法和措施,一般有以下几种方法和措施: 1.1.1如果开关或按钮距离触电地点很近,应迅速拉开开关,切断电源。并应准备充足照明,以便进行抢救。 1.1.2如果开关距离触电地点很远,可用绝缘手钳或用干燥木柄的斧、刀、铁锹等把电线切断。注意:应切断电源侧(即来电侧)的电线,且切断的电线不可触及人体。

1.1.3当导线搭在触电人身上或压在身下时,可用干燥的木棒、木板、竹杆或其它带有绝缘柄(手握绝缘柄)工具,迅速将电线挑开。注意:千万不能使用任何金属棒或湿的东西去挑电线,以免救护人触电。 1.1.4如果触电人的衣服是干燥的,而且不是紧缠在身上时,救护人员可站在干燥的木板上,或用干衣服、干围巾等把自己一只手作严格绝缘包裹,然后用这一只手拉触电人的衣服,把他拉离带电体。注意:千万不要用两只手、不要触及触电人的皮肤、不可拉他的脚,且只适应低压触电,绝不能用于高压触电的抢救。 1.1.5如果人在较高处触电,必须采取保护措施防止切断电源后触电人从高处摔下。 1.2伤员脱离电源后的处理 1.2.1触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺开,严密监视,暂时不要站立或走动。 1.2.2触电者如神志不清,应就地仰面躺开,确保气道通畅,并用5秒的时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧

触电应急预案]

XXXX触电应急预案 由于电器设备、电缆反复移动,临时用电的作业人员多、环境变化,触电事故随时可能发生。所以本编制触电应急预案具体如下: 1、假设险情:假设用电人员由于误动作发生低压触电事故;电缆被砸断发生低压触电事故;塔吊的吊物进入高压线的危险区发生高压触电事故另有应急预案,本预案中不考虑。 2、应急准备 2.1. 触电抢险指挥组即安全抢险领导组,下设的抢救组、救护组,防护组,见附表,其中抢救人员有变动如下:抢救组:XXX(电工班长)XXX(电工) XXX(修理班长) XXX(工程师)、XXX(安全监督) 工地应急抢救领导组的机构职责、名单自定。 2.2 .抢救备用器材: 5m绝缘杆1根 钢筋场地备用的短路接地极两处,用φ50×1500钢筋打入地下1.5m,焊好接电线的螺杆,拧上螺帽M12(不拧紧)。

备两根70mm2铝芯线各长50m。 备一根φ20综绳长30m。 备一根φ12尼龙绳长30m(存项目部)。 急救药箱2个 手电6个(电工、抢险组、防护组、救护组、经理、副经理各1个)。 对讲机6部。 符合安全的电工工具由电工自带。 2.3应急联系电话 市急救中心:120 XXX供电局调度电话:XXXXXXX,XXXXXXX XXX配电室电话:XXXXXXX XXXX起重机械分厂电话:XXXXXXX 2.4. 本应急预案只能模拟演练,要求抢险组、救护组的每一个同志熟知。 3、事故险情内部快速通报 如遇触电事故时,在现场的项目人员要立即用对讲机向项目经理汇报险情;在保证自身安全的情况下,现场人员迅速进行抢救触电者脱离电源。 项目经理立即带领抢救指挥组成员赶赴出事现场。抢救、救护、防护组成员携带着各自的抢险工具,赶赴出事现场。 4.抢救组到达出事地点,在项目经理指挥下分头进行工

触电事故专项应急救援预案和处置方案

触电事故专项应急救援预案和处置方案 九运建筑工程有限公司 二○一七年三月

目录 一、总则 (3) 二、工程概况 (4) 三、事故类型和危险程度分析 (4) 四、应急处置基本原则 (4) 五、组织机构及职责 (5) 六、预防与预警 (8) 七、信息报告程序 (9) 八、应急处置 (9) 九、应急物资与装备保障 (11)

一、总则 1.1目的 为了全面贯彻落实“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,在施工现场出现触电事故时,能够及时进行应急救援,有效控制危险源,避免事故的扩大,最大限度地降低触电事故造成的人员伤亡和财产损失。结合我司建筑施工现场的实际情况,特制定本预案。 1.2 编制依据 (1)总体施工组设计; (2)《安全生产法》《中华人民国突发事件应对法》等相应的法律、法规和技术规; (3)公司颁发的“程序文件”; (4)现场踏勘所掌握的施工场地环境资料; (5)项目部的人力、物力和财力的配置; (6)《重大危险源辨识》(GB18218-2009); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (8)《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-2011。 1.3 适用围 二、工程概况

三、事故类型和危险程度分析 1.触电事故类型:分为电击事故和电伤事故。 2.触电事故的危害程度:电流通过人体部器官,会破坏人的心脏、肺部、神经系统等,使人出现痉挛、呼吸窒息、心室纤维性颤动、心跳骤停甚至死亡。电流通过体表时,会对人体外部造成局部伤害,对人体外部组织或器官造成伤害,如电灼伤、金属溅伤、电烙印。 3.事故危险源及严重程度:触电事故一般发生于作业人员缺乏安全用电知识或不遵守安全技术要求;违章作业或潮湿、高温、有腐蚀性气体、液体或金属粉末类的场所;雨季施工;用电线路老化或绝缘不良而导致触电事故。触电者有疼痛发麻,肌肉抽搐,严重的会引起强烈痉挛甚至死亡。 4.触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9 (第三季度)三个月。 四、应急处置基本原则 1. 安全第一,预防为主;统一指挥,分级负责;快速反应,协同应对;减少损失,降低影响;局部利益服从全局利益。 2.先切掉电源,再抢救触电者。 3.不能切断电源的,救护者要采取可靠的保护措施,避免救护者触电。 4.紧急救护原则: (1)迅速:施救者要迅速将触电者移到安全的地方进行施救。 (2)就地:要争取时间,在现场(安全地方)就地抢救触电者。 (3)准确:抢救的方法和施救的动作要正确。 (4)坚持:急救必须坚持到底,直至医务人员判定触电者已经死亡,才能停止抢救。

触电事故应急处置方案

触电事故应急处置方案 1工作场所 xxx工程现场。 2事件特征 作业人员在施工作业过程中,发生高、低压触电,造成人员伤亡。 3现场人员应急职责 3.1应急工作组组长 3.1.1了解和掌握事故现场情况,组织现场人员抢救。 3.1.2立即即向建设管理单位汇报事故情况。 3.2现场负责人(项目经理) 3.2.1组织现场人员开展现场抢救。 3.2.2立即向应急工作组组长及本单位负责人报告事故情况。 3.3现场作业人员 3.3.1救助伤员。 3.3.2维护现场秩序、保护事发现场。 3.3.3立向现场负责人报告事故情况。 4现场应急处置 4.1现场应具备条件 4.1.1通信工具及上级、急救部门电话号码。(见附件1 4.12急救箱及药品。(见附件2) 4.13应急救援路线图(见附件3) 4.2现场应急处置程序及措施 4.2.1现场应急处置程序 4.2.1.1当发现有人触电后,现场人员应立即向周围大声呼

救。 4.2.1.2采取措施立則断开触电电源,解救触电者,并进行初步救护。 4.2.1.3将事件发生的时间、地点、初步判断原因、初步处置情况、触电者现状等情况立即上报。 4.2.1.4设立危险警戒区域,严禁无关人员进入。 4.2.1.5触电者伤势较重及时联系当地120急救中心或医疗音部门救治,告矢知斯处的详细位置,并派人到路口等候,接应急救车,赶赴现场急救。 42.1.6当事故超出应急处置能力时,及时向上级单位请求支援。 4.2.2现场应急处置措施 4.2.2.1如果一日触电,附近又无人救援,此时务须镇静自救。在触电后的最初几秒内,人的意识并未完全丧失,触电者可用另一只手抓任电线绝综处,把电线拉出,摆脱触电状态。如果触电时电线或电器为固定状态,可用脚猛蹬墙壁或其它物体,同时身体往后倒,借助身体重量甩开电源。 4.2.2.2低压蝕电可采用下列方法使触电者脱离电源 a)立即拉掉开关、拔岀电源插头,使触电者迅速脱离电源。但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制一根线的开关,有可能只切断中性线而没有断开电源的相线。 b)如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头),可用有绝柄的电工钳或有干燥本柄的斧头切断电源线,断开电源。 c)当电线搭落在触电者身上或压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳素、皮带、本板、木棒等绝绿物作为工具,拉开触

某工程项目部触电事故应急预案

某工程项目部触电事故应急预案 本方案为当触电事件发生时应急响应的途径,以保证及时采取积极的措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,最大限度地减轻所带来的伤害。 一、成立应急小组,落实职能组职责: 1、领导小组职责:在事故发生后,现场的最高负责人为现场的最高指挥人员,统一指挥与调度,最高指挥员应保持冷静的头脑,有序的指挥现场救护工作,确保伤员得到及时有效的救护,保护好事故现场,并在事故后报告事故经过。 3、职能组职责: 1.联络组:其任务是了解掌握事故情况,负责事故发生后在第一时间通知公司,根据情况酌情及时通知当地建设行政主管部门、电力部门、劳动部门、当事人的亲人等。 2.抢险组:应积极参与紧急救护工作,服从指挥人员的指挥与调度,有救护经验的人员要及时赶到事故现场,参加对伤员的救护,其他人员应保持现场的秩序,配合救护人员工作,并注意保护事故现场,事后配合调查组对事故进行调查。

3.调查组:分析事故发生的原因、经过、结果及经济损失等,调查情况及时上报公司。如有上级、政府部门介入则配合调查。 4、维修组:对发生触电事故的部位,及时隔离,设置警戒牌,及时维修。 二、应急小组地点和电话: 地点:唐海县医院新址 急救电话---120 火警----119 公安----110 三、触电响应步骤: 1、立即报警。当接到发生触电信息时,应确定事故的情节,并立即报告指挥系统,指挥小组启动紧急预案。迅速报“120”抢救电话电话,并及时报告上级领导。 2、触电事故发生后,立即停止现场作业活动,将伤员放置平坦的地方,现场有救护经验的人员立即对伤员按照《电业安全工作规程》(DL-408-91附录八或DL-409-91附录六)中“紧急救护法----触电急救”实施紧急救护。 3、现场的最高负责人作为现场的救护指挥员,指挥现场救护工作,在现场的伤员得到急救的同时,立即使用手机或其他通讯设施拔打“120”电话,与救护中心联系,要求紧急救护,之后应打电话向公司质量安全办公室、总经理及其他负责人报告,保护事故现场。

触电事故处置方案应急演练

触电事故处置方案应急演练 一、演练地点:项目部 二、演练时间:2016年6月19日 三、参加人员:应急救援小组全体成员及相关人员 四、演练物品: 1、电缆1段、干木棍1根、开关箱1个、担架1副 2、应急药箱1个(创可贴、红药水、医用胶布、医用纱布、医用酒精、剪刀等) 3、应急车1辆 4、照相机1台、摄像机1台 五、演练事件背景描述:现场一名工人私自接电,因疏忽没有断电,带电作业造成了触电事故,现场昏厥。 六、演练目的: 1、提高项目部应对突发性施工安全事故的能力,熟悉并掌握出现突发性事故时的报告及处置程序,形成统一领导、反应及时、科学决策、处置有序的应急系统,全面提升项目部应对突发事件的能力。 2、检验并提高项目部针对突发事件的应急反应能力和组织抢险能力。 3、检验项目部应急处置方案是否适用于本项目现场环境,通过演练及时发现方案的不足,并及时修整,使得方案更加完善。 七、演练成员以及职责分工

1、总指挥: 负责演练方案的审批,演练进度的监督和控制,演练后的总结点评。 2、现场指挥: 负责演练准备工作、现场监督管理工作、演练时的现场全面指挥,向总指挥及时汇报工作。 3、演练组长: 负责演练方案的编制、演练具体人员的确定,演练具体工作的安排,与现场指挥配合等。 4、伤员: 5、抬担架人员: 6、现场维护人员:, 7、现场断电: 8、现场急救: 9、现场拍照: 10、时间记录: 11、其余参与人员: 八、演练具体步骤 1、车棚处开关箱有1名工人私自接电,导致触电昏倒。 2、现场第一目击人()在立即发出求救信号(大声呼喊快来人呀,这里有人触电了)的同时及时进行现场断电处理、紧接着一边查看伤员的伤情一边向项目经理汇报事故情况(王经理,我是***,1分钟前(下午4点03分)工人刘某,私自在车棚处开关箱接电,导致触

触电事故现场处置方案演练

触电事故现场处置方案演练 一、演练目的 为确保**发生触电事故时能够迅速、准确、有效的组织救援,做到常备不懈、快速反应、处置得当。根据《**触电事故现场处置方案》要求,结合实际情况,特进行本次实战演练。 二、演练内容 假设触电事故发生在本仓储站台,由于员工不小心碰触照明配电箱漏电部分导致触电,按照处置方案要求及时组织人员做好救援及后勤保障工作。 三、演练时间及地点 201年*月*日仓储基地站台 四、预案组织机构及职责

五、演练程序 (一)员工**在仓储站台开启站台灯光,在操作配电箱时,因碰触配电箱漏电部分而触电倒地不省人事。一起同行的员工**见有人倒地,祁**立即到现场拿木棒把人员与配电箱挑开,并将总电源关闭,同时**立即上报仓储科兼职安全员**,**立即向现场值班班长和应急领导小组报告,急救员**接到命令立即进行对触电人员进行抢救、组织。触电事故应急领导小组接到报告后,立即启动应急救援预案。 (二)具体实施步骤 (1)事故处理组在组长**的带领下第一时间赶到事故现场,同时电话通知现场电工**迅速切断开关箱电源(不管电工是否知情),使触电员工**彻底与电流断开,同时以防止事故危害扩大。 (2)医疗救护组组长**拨打120急救电话,急救员**同时采取“口对口人工呼吸法”和“心脏胸外挤压法”对触电人员急救。 备注:心肺复苏持续30分钟以上,仍无心搏及自主呼吸,现场又无进一步救治和送治条件,可考虑终止复苏。 (3)警戒联络组员在组长**的指导下迅速拉起警戒线,引导周围员工撤离到安全区,既杜绝了二次触电的可能也为现场救护提供了足够的场地。 (4)若触电人员的心跳和呼吸经急救无明显效果,与此同时,医院急救车未到时,救护组长立即派现场救护用车与医院救护车在最短时间内进行交接,救护组全体人员随车出发。 备注:如果伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可暂停心肺复苏法操作,急救车赶到后将触电人员送往医院进行身体检查和调养。但心跳呼吸恢复的早期有可能再次棸停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。 (5)事故调查组对事故产生的原因进行调查,拍照、取样,并做详尽的记录。**向应急领导小组汇报事故处理情况。 (6)应急领导小组指挥长**发布命令,结束应急状态,解除警报,向全项目发布

触电现场处置方案

触电事故现场处置方案 1、事故类型和危害程度分析 (1)触电事故:是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人身伤害事故。 (2)类型:触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。 (3)触电事故规律 触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9 三个月。由于空气湿度大,人体由于出汗导致本身的电阻也在降低,当空气的绝缘强度小于电场强度时,空气击穿,极易发生触电事故,导致触电事故率比其它季节要高。 (4)触电伤害的危害程度 当流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,仍至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。 当人体触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印,随着由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人于死命。 2、预防措施。 (1)用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用。 (2)非电工人员严禁安装、接拆电气用电设备及用电装置。 (3)严格对不同的环境下的安全电压进行检查。 (4)带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,进行隔离防护。 (5)在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志。

(6)设备的金属外壳采用保护接地措施。 (7)供电系统正确采用接地系统,工作零线和保护零线区分开。 (8)用电线路设两级漏电保护。 (9)漏电保护装置必须定期进行检查。 3、处置措施 3.1脱离电源 (1)低压触电事故脱离电源方法 ①立即拉掉开关、拔出插肖,切断电源。 ②如电源开关距离太远,用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。 ③用木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断流经人体的电流。 ④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具,拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 (2)高压触电事故脱离电源方法 ①立即通知有关部门停电。 ②戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。 ③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地;迫使保护装置动作,断开电源。 (3)注意事项 上述使触电者脱离电源的办法,应根据具体情况,以加快为原则,选择采用。在实践过程中,要遵循下列注意事项: ①救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具,而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作,以防自己触电。 ②防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下,应

触电事故应急预案及处置

触电事故应急预案及处 置 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

11.1触电事故现场处置方案 一、事故风险分析 生产过程中容易发生下列触电现象:低压触电,感应触电,误攀带电设备,误碰带电设备、导线,与带电体或带电设备安全距离不够而触电,带电作业中发生的人身触电,误送电、误带电造成触电、返供电触电、设备外壳未接地造成触电。 二、应急救援组织机构及职责 1.应急救援领导小组: 组长:生产运营部经理 副组长:行政人事部经理 成员:维修工、电工及安全员 2.应急救援领导小组职责 1)组长职责: ①分析判断事故、事件的危害程度,确定相应警报级别、应急救援级别; ②决定启动应急救援预案,组织、指挥、协调应急救援小组进行应急救援行动; ③组织落实现场善后恢复。 2)副组长职责: ①负责事故处置的调度工作; ②协助应急救援领导小组组长现场抢险指挥。 3)成员职责: ①负责各自相关应急工作,做好应急救援工作;

②负责做好信息报送及通信联络工作; ③负责有关工程方面的技术保障工作; ④应急救援设备和所需物资的保障和调度工作; ⑤负责事故中员工的慰问、安抚与思想稳定工作。 三、应急处置内容 a应急处置程序 1、当触电事故发生后,事故现场的作业人员应迅速救人并及时报告本预案的领导机构人员。由应急救援指挥部根据实际情况确定是否启动本预案。 2、事故发生后,总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥,成立现场指挥部,确定现场救援方案,组织现场抢救。 3、触电事件发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,迅速组织力量赶赴现场进行事故处理。 4、按事故的性质程度,及时向咸阳市安全监督相应部门报告事故情况和事故处理情况。 5、生产运营部负责对日常工作的处理,负责对事故后的事故调查、分析事故责任、编写事故结论等工作的善后处理。 b应急处置措施 1、报告制度:事故发生后,事故现场负责人,应立即救人并将现场情况报告主管领导,主管领导应及时报告应急救援指挥部,同时视情况报告安监相关部门。 2、应急救援指挥部接到报告后,根据具体情况,确定是否启动本预案。

(完整版)触电应急预案

触电应急预案 1目的 触电事故是企业常见的事故,也是企业人身伤亡事故的主要类型。从触电者的最终伤害程度来看,当触电者抢救及时、方法正确是极有可能获救的。编制触电事故应急预案的目的是尽最大努力把触电受伤者从死亡线上抢救出来,把事故的人员伤亡减少到最小程度。 2 适用范围 本应急预案适用本企业所有员工,在工作场所发生触电事故时,承担对他人触电实施紧急救护的责任;在其他场所发生触电事故时,承担对外人触电实施紧急救护的义务。 3 职责 安全部门组织,每年一次组织全企业员工学习触电急救方法,要求能够较熟练地掌握,并在事故抢救过程中准确采取应急措施。 4 应急预案 4.1 发现有人触电时,应立即使触电人员脱离电源;脱离电源方法如下: 4.1.1高压触电脱离方法:触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断使触电者带电的开关、刀闸或其他断路设备,或用适合该电压等级的绝缘工具(绝缘手套、穿绝缘鞋、并使用绝缘棒)等方法,将触电者与带电设备脱离。触电者未脱离高压电源前,现场救护人员不得直接用手触及伤员。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离,保证自己免受电击。 4.1.2低压触电脱离方法:低压设备触电,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关、刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绝缘绳子等绝缘材料解脱触电者;也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身体;也可用绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者;救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上,绝缘自己进行救护。为使触电者脱离导电体,最好用一只手进行。 4.1.3杆塔触电脱离方法:高、低压杆塔上作业发生触电,应迅速切断线路电源的开关、刀闸或其他断路设备,对低压带电线路,由救护人员立即登杆至能确保自己安全的位置,系好自己的安全带后,用带绝缘柄钢丝钳、干燥的绝缘体将触电者拉离电源。在完成上述措施后,应立即用绳索迅速将伤员送至地面,或采取可能的迅速有效的措施送至平台上。解脱电源后,可能会造成高处坠落而再次伤害的,要迅速采取地面拉网、垫软物等预防措施。 4.1.4落地带电导线触电脱离方法:触电者触及断落在地的带电高压导线,在未明确线路是否有电,救护人员在做好安全措施(如穿好绝缘靴、带好绝缘手套)后,才能用绝缘棒拨离带电导线。救护人员应疏散现场人员在以导线落地点为圆心8米为半径的范围以外,以防跨步电压伤人。 4.2 发现者应即时向单位领导和辅助车间汇报,明确事故地点、时间、受伤程度和人数;辅助车

触电现场处置方案

大型物业项目触电现场处置方案 一、目的 为及时、有效的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预案。 二、组织网络及职责 由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。应急小组成员:。 具体分工如下: 物业总经理负责现场,掌握了解事故情况,组织现场抢救; 行政部经理负责联络,根据应急指挥小组命令,及时布置现场抢救,保持与当地电力、建设行政主管部门及安全生产监督部门等单位的沟通; 秩序维护部经理负责维持现场秩序,做好当事人、周围人员的问讯记录; 客服部经理负责妥善处理好善后工作,负责保持与当地相关部门的沟通联系。 三、应急物资 常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。 四、通讯联络 医院救护中心:120报警:110火警:119 有关负责人联系电话: 项目负责人: 工程部负责人: 电工负责人: 五、应急措施 1、接到报警后应急小组马上赶到现场,切断电源(关闭开关或拨下插头)。并尽快与其它队员(或就近人员)联系,请其协助,同时报告上级领导。 2、若无法切断电源,可站在绝缘物体上,诸如凳子、木梯、木箱之类,借助扫帚或木椅等绝缘物件将电源切断。但切勿用潮湿的工具或金属物体接触电源。

3、在关闭电源之前,切忌用身体接触触电者。在确保电源切断后,才可对触电者进行抢救。 4、触电者身体不适时,拨打“120”电话,请求市急救中心协助。同时,利用掌握的常识就地急救伤者或送至就近医院诊治。 5、若触电者在昏迷状态,将其身体置于仰卧状态,立即拨打”120”电话,在救护车未到之前配合社区医疗站义务人员采用人工呼吸方法和心脏起搏法对触电者进行急救,过程中注意触电者的反应。 六、对发生触电事故的电气线路设备,进行全面检查和修复工作。 七、注意事项 1在未脱离电源时,切不可用手去拉触电者。 2事故发生时应组织人员进行全力抢救,视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。 3注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。 4要求心肺复苏要坚持不断的进行(包括送医院的途中)不随便放弃。

2018年车间触电事故现场应急预案

2018年车间触电事故现场应急预案 1、车间简介 xxx车间成立于一九九八年,当年筹建运行并投产。车间担负着公司供电、供风、供水三大任务,拥有110KV变压器、整流柜、SF6断路器、监控保护综合自动化系统、空压机、冷干机、6KV变压器及可存放80吨变压器油的油库一个。 2、范围 本预案规定了xx车间发生触电事故时的应急处理办法及应急状态下的职责等。本预案适用于xx车间生产运行中发生的触电事故。 如xx车间范围内一旦发生触电事故,需组织各方力量进行处理的,则该系统自动启动。 3、现场应急系统组成和职责 3.1 指挥系统组成及设置 由车间主任、副主任等领导组成现场应急救援指挥部,由主任任总指挥,副主任任副总指挥,负责应急救援工作,指挥部设在车间办公室。若车间领导外出时,由车间专责工程师、技术员(兼职安全员)为临时总指挥和副总指挥,全权负责救援工作。 3.2 职责 3.2.1 现场指挥领导小组职责 3.2.1.1 组织编制触电紧急情况发生时的应急救援预案。 3.2.1.2 制定应急演练计划,并组织实施与评审,确保应急预案的有效性、符合性。 3.2.1.3 检查督促车间内触电隐患的整改落实情况。 3.2.1.4 负责应急措施预案所形成的文件的管理与发放。 3.2.1.5 向公司应急救援指挥中心通报突发事件 3.2.2 现场指挥部职责 3.2.2.1 发生触电事故时,现场的最高负责人为现场指挥,统一指挥与调度,最高指挥员应保持冷静的头脑,有序的指挥现场救护工作,确保伤员得到及时有效的救护。

3.2.2.2 落实后勤工作,协助事故处理。 3.2.2.3 保护好现场,并在事故后报告事故经过。 3.2.2.4 向上级汇报事故情况。 3.2.2.5 组织事故调查,总结触电应急救援工作的经验教训。 4、通告程序和应急系统 4.1 步骤 4.1.1 触电事故发生后,救护人员应根据现场情况迅速切断事故相关电源(若导致全停电的情况则同时启动全停电应急预案),或用适合该电压等级的绝缘物体(干燥的木棒、木板、绳索、绝缘手套等不导电的东西)快速让伤员脱离带电体。 4.1.2 救护员实施现场急救。(参见4.2.1) 4.1.3 现场负责人联系救护中心。 4.1.4 向公司报告。 4.1.5 保护事故现场。 4.1.6 公司指挥部门安排后勤保障。 4.1.7 开展事故调查与处理工作 4.2 急救方案 4.2.1 触电事故发生后,立即停止现场作业活动,将伤员放置平坦的地方,现场有救护经验的人员立即对伤员紧急急救。 具体方法如下:在心跳骤停的极短时间内,首先进行心前区叩击,连击2~3次。然后进行胸外心脏按压及口对口人工呼吸。用双手交叉相叠用掌部有节律地按压心脏,做口对口人工呼吸时,先清除口腔内的分泌物,以保持呼吸道的通畅。然后,捏紧鼻孔吹气,使胸部隆起、肺部扩张。心脏按压必须与人工呼吸配合进行,每按心脏4~5次吹气一次,直至急救中心的专业救护人员到达现场。 4.2.2 现场的最高负责人作为现场的救护指挥员,指挥现场救护工作,在现场的伤员在得到急救的同时,救护指挥员还应使用手机或其它通讯设施拔打“120”,与救护中心联系,要求紧急救护,之后应打电话向上级主管部门报告。 4.3 应急小组人员联系电话名单。 总指挥:xxx xxxxxxxxxxx 副总指挥:xxx xxxxxxxxxxx

触电事故应急预案_详细

触电事故应急预案 1 目的 为了保障人民群众的生命和财产安全,防止和减少突发安全事故的发生,并能在事故发生后迅速有效地控制和处理,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,结合本项目实际,制订本触电应急救援预案。 2 应急领导小组组织机构 详见《安全事故应急预案》(总预案)3.1.2.1组织机构。 3 职责 3.1 领导小组职责 1 负责对本单位施工的项目工程进行风险评估。按照有关规定报请建设单位安全工程师、安全监理工程师共同对工程项目进行风险评估和风险级别鉴定。 2 负责配置和组织应急救援队伍,及时救援发生的意外安全事故。 3 负责对本单位的应急救援提供必要的物质和组织保障。 4 组织本单位安全检查,定期分析本单位施工安全生产中存在的隐患,制定整改措施和方案,督促整改,负责将存在的安全隐患和整改情况上报。 5 负责在员工中开展安全知识教育技能培训,组织应急疏散预案的实施和演练。 3.2相关人员职责 1 组长职责:负责应急救援工作的启动。负责事故应急行动期间各单位的运作协调,按照应急预案合理部署应急策略,保证事故应急救援工作的顺利完成。 2 副组长职责:负责对事故现场的控制,协调应急队员的救援工作,识别危险物质及存在的潜在危险并对事故现场进行分析,执行有效的应急操作,保证应急行动队员的个人安全,并负责事故后的现场清除工作。保持与组长的联络。 3 信息管理人员(由调度担任)职责:负责接收事故报警信息,并在事故应急期间向事故应急者提供他们所需的信息,负责各应急小组之间的通讯联系,设置专线电话。 4 抢险人员职责:应积极参与紧急救护工作,服从指挥人员的指挥与调度,有救护经验的人员要及时赶到事故现场,参加对伤员的救护,其他人员应保持现场的秩序,配合救护人员工作,并注意保护事故现场,事后配合调查组对事故进行调查。 5 调查人员职责:分析事故发生的原因、经过、结果及经济损失等,调查XX公司。 6 维修人员职责:对发生触电事故的部位,及时隔离,设置警戒牌,及时维修。

相关文档