文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙面水刷石工程施工标准

墙面水刷石工程施工标准

墙面水刷石工程施工标准
墙面水刷石工程施工标准

墙面水刷石工程

适用于一般工业与民用建筑墙面水刷石施工。

(一)材料要求:

1. 水泥:一般采用强度等级为3

2.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。

水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。

水泥进场后应对其凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。

当水泥出厂超过3个月时应按试验结果使用。

2 .砂:中砂,使用前应过5mm孔径的筛子。

3.石渣:颗粒坚实,不得含有粘土及其他有机物等有害物质。石渣规格、级配符合设计要求,中八厘为6mm,小八厘4mm,使用前应用水洗净,按规格、颜色不同分堆晾干,堆放时苫布盖好待用。要求同品种石渣颜色一致,宜一次到货。

4 .生石灰粉:使用前一周用水将其泡透使其充分熟化,使用时不得含有未熟化的颗粒。

5. 石灰膏:使用前一个月将生石灰过3mm筛子淋成石灰膏,用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及其他杂质。

6. 颜料:应用耐碱性和耐光性好的矿物质颜料。

7. 其他材料:界面剂,外加剂、成品塑料分格条(选用)等。

(二)主要机具:

主要机具包括:应备有手压泵2~3台(根据刷石量多少及施工人员数量决定),木抹子、大杠、小杠、靠尺、方尺、铁抹子、小压子、浆壶、大小水桶、软硬毛刷子、筷子笔、米厘条等。抹灰工一般常用工具如小车、灰勺、小灰桶、铁板等。

(三)作业条件:

1. 结构工程应经过验收合格。

2.按施工要求准备好外架子,最好选用双排外架子。脚手架距墙间隙应满足安全规范的要求,同时宜留出施工操作空间。墙上不得留脚手眼,防止二次修补,造

成墙面有花感。

3. 外墙预留孔洞及埋管等处理完毕。外墙空腔防水做完并经淋水试验无渗漏检验合格。门窗安装固定好,并用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。

4.墙面清理干净,脚手眼堵好,墙面上凸起混凝土应剔平。凹处用1:3水泥砂浆分层补平。

5. 水刷石大面积施工前应先做样板,经有关人员验收合格后,方可组织大面积施工。

四、操作工艺:

(一)工艺流程:

(二)操作工艺:

1.基层处理、抹灰:

1)基层修补:基层为预制或现浇混凝土墙板不抹灰时,要事先清理表面流浆、尘土,将其缺棱掉角及板面凸凹不平处刷水湿润,修补处刷含界面剂的水泥浆一道,随后抹1:3水泥砂浆局部勾抹平整,凹凸不大的部位可刮水泥腻子找平并对其防水缝、槽进行处理后,进行淋水试验,不渗漏,方可进行下道工序。

2)基层处理:抹灰打底前应对基层进行处理。对于混凝土基层,目前多采用水泥细砂浆掺界面剂进行“毛化处理”。即先将表面灰浆、尘土、污垢清刷干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随即用净水将碱液冲净,晾干。然后用1:1水泥细砂浆内掺界面剂,喷或甩到墙上,其甩点要均匀,毛刺长度不宜大于8mm,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆毛刺有较高的强度(用手掰不动)为止。基层为加气混凝土墙体,应对松动、灰浆不饱满的砌缝及梁、板下的顶头缝,用聚合物水泥砂浆填塞密实。将凸出墙面的灰浆刮净,凸出墙面不平整的部位剔凿;坑凹不平、缺楞掉角及设备管线槽、洞、孔用聚合物水泥砂浆整修密实、平顺。基层为砖墙时,要将墙面残余砂浆清理干净。

3)吊垂直、套方、找规矩:按墙上己弹的基准线,分别在门口角、垛、墙

面等处吊垂直、套方、抹灰饼。

4)洒水湿润:将墙面浮土清扫干净,分数遍浇水湿润。特别是加气混凝土吸水速度先快后慢,吸水量大而延续时间长,故应增加浇水的次数,使抹灰层有良好的凝结硬化条件,不致在砂浆的硬化过程中水分被加气混凝土吸走。浇水量以水分渗入加气混凝土墙深度8~10mm为宜,且浇水宜在抹灰前一天进行。遇风干天气,抹灰时墙面如干燥不湿,应再喷洒一遍水,但抹灰时墙面应不显浮水,以利砂浆强度增长,不出现空鼓、裂缝。

5)抹底层砂浆:基层为混凝土墙、砖墙墙面,抹1:3水泥砂浆,每遍厚度5~7mm,应分层分遍抹平,并用大杠刮平找直,木抹子搓毛。基层为加气混凝土墙体,在刷好聚合物水泥浆以后应及时抹灰,不得在水泥浆风干后再抹灰,否则,容易形成隔离层,不利于砂浆与基层的粘结。底灰材料应选择与加气混凝土材料相适应的混合砂浆(如配比为1:0.5:5~6),厚度5mm,扫毛或划出纹线。然后用l:3水泥砂浆(厚度约5~8mm)抹第二遍,用大杠将抹灰面刮平,表面压光。用吊线板检查,要求垂直平整,阴阴角方正,顶板(梁)与墙面交角顺直,管后阴角顺直、平整、洁净。

6)加强措施:如抹灰层局部厚度大于或等于35mm时,应按照设计要求采用加强网进行加强处理,以保证抹灰层与基体粘结牢固。不同材料墙体相交接部位的抹灰,应采用加强网进行防开裂处理,加强网与两侧墙体的搭接宽度不应小于100mm。

7)当作业环境过于干燥且工程质量要求较高时,加气混凝土墙面抹灰后可采用防裂剂。底子灰抹完后,立即用喷雾器将防裂剂直接喷洒在底子灰上,防裂剂以雾状喷出,以使喷洒均匀,不漏喷,不宜过量,过开集中,操作时喷嘴倾斜向上仰,与墙面的距离,以确保喷洒均匀适度,又不致将灰层冲坏。防裂剂喷撒2~3h内不要搓动,以免破坏防裂剂表层。

2.分格、弹线、粘分格条、滴水条:

按图纸尺寸分格弹线、粘条,分格条上皮做到横平竖直交圈对口。并按规范规定的部位设置滴水条。

3.抹水泥石渣浆面层:

操作程序:门窗、旋脸、窗台、阳台、雨罩等部位刷石应先做小面,后做大

面以保证大面的清洁美观。刷石阳角部位,喷头应从外往里喷洗,最后用小水壶浇水冲净。檐口、窗台、旋脸、阳台、雨罩等底面应做滴水槽,用木条现场制作或购买成品,上宽7mm,下宽l0mm,深l0mm,距外皮不小于30mm。大面积墙面刷石一天完不成,连续施工时冲刷新活前应将头天做的刷石用水淋透,以利于喷刷时沾上水泥浆后便于清洗,防止污染墙面。

刮一道内掺界面剂的水泥浆,紧跟抹1:0.5:3(水泥:石灰膏:小八厘)石渣浆,面层稠度一般为50~70mm。从下而上分两遍与分格条抹平,并及时用小杠检查其平整度(抹石渣面层要高于分格条1mm),然后将石渣层压平压实。

4.反复揉压、冲刷、拍实、压光:

将已抹好的石渣面层拍平压实,将其内水泥浆挤出,用水刷蘸水将水泥浆刷去,重新压实溜光,反复进行3—4遍,待面层开始初凝,指按无痕,用水刷子刷不掉石粒为准。

5.冲洗刷石:

一人用刷子蘸水刷去水泥浆,一人紧跟用手压泵的喷头由上往下喷水冲洗,喷头一般距墙面10~20cm,把表面水泥浆冲洗干净,使石渣表面露出1/3~1/2,最后用小水壶浇水将石渣表面冲净。

6.起分格条、滴水条:待墙面水分控干后,起出分格条、滴水条。

7.勾缝:及时用水泥膏勾缝。当采用成品塑料分格条时,分格条可以不用起出,清理干净即可。

五、质量标准:

(一)主控项目:

1.抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍应清除干净,并应洒水润湿。

2.水刷石工程所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

3.抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采取加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

4.各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。

(二)一般项目:

1.水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致,应无掉粒和接槎痕迹。

2.分格条(缝)的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应平整、光滑、棱角应整齐。

3.有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低。

4.水刷石工程质量的允许偏差及检验方法应符合下表的规定。

墙面水刷石允许偏差及检验方法

六、成品保护:

1. 粘在门窗框及砖墙上的砂浆应及时清理干净。铝合金门窗应及时粘好保护膜以防污染。

2. 喷刷时应用塑料薄膜覆盖好已交活的墙面,以防污染。特别是风天更要细心保护和覆盖。

3. 建筑物进出口水刷石抹好交活后应及时钉木板保护口角,防止砸坏棱角。

4. 拆架子及进行室内外清理时不要损坏和污染门窗玻璃及水刷石墙面。

5. 油漆工刷油时应注意别将油桶碰翻污染墙面,对已做好的刷石窗台及凸线等应加以保护,严禁蹬踩损坏。

七、应注意的问题:

1. 灰层粘结不牢、空鼓:原因是基层未浇水湿润、基层未清理或清理不干净;

每层灰跟得太紧或一次抹灰太厚;打底后未浇水养护;混凝土外墙板太光滑且基体面未“毛化”处理;板面酥皮未剔凿干净;分格条两侧空是因为起条时将灰层拉裂。应注意基层的清理、浇水;每层灰应严格控制抹灰厚度;抹底灰后24h 内注意浇水养护。对混凝土外墙板一定要清除酥皮并进行“毛化”处理。

2. 墙面脏、颜色不一致:刷石墙面未抹平压实,凹坑内水泥浆未冲洗干净;原材料一次备料不够;水泥或石渣颜色不一致或配合比不准,级配不一致。操作时应反复揉压抹平,使其无凸凹不平之处,最后用清水冲刷干净。要求刷石配合比由专人掌握、控制,所用水泥、石碴应一次备齐。

3. 坠裂、裂缝:原因是面层厚度不一,冲刷时厚薄交接处由于自重不同将面层坠裂,干后裂缝加大;压活遍数不够,灰层不密实也易形成裂纹或龟裂;石渣内有未熟化颗粒,遇水后体积膨胀将面层爆裂。要求打底灰一定要平整,面层施工一定按工艺要求边刷水边压,直至表面压实压光为止。

4. 烂根:刷石与散水、腰线等接触平面部分没有清理干净,表面有杂物,待将杂物清净后形成烂根;由于在下边施工困难,压活遍数不够,灰层不密实,冲洗后形成掉渣或局部石渣不密实。注意刷石与散水和腰线接触部位的清理。

5. 阴角刷石、墙面刷石污染、混浊、不清晰:阴角做刷石分两次做两个面,后刷的一面,就污染前面已刷好的一面。应将阴角的两个面找好规矩,一次做成,同时喷刷。对大面积墙面刷石为防止污染,在冲刷后做的刷石前,先将已做好的刷石用净水冲洗干净并湿润后再冲刷新做的刷石,新活完成后,再用净水同时由上而下冲洗已做好的刷石,防止因冲洗不净造成污染、混浊。

6. 刷石留槎混乱,整体效果差:刷石槎子应留在格条处,不得留在块中。

7.高处作业要做好防护,应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)的相关规定;脚手架搭设应符合国家有关规范的要求。

8. 刷石的污水应经过沉淀后再排放到市政管网。

13水刷石施工工艺标准3

1.3水刷石抹灰工程施工工艺标准 3.1 总则 3.1.1 适用范围 本施工工艺标准适用于建筑外墙面抹水刷石工程。 3.1.2 编制参考标准及规范: 1 中华人民共和国行业标准JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》 2 中华人民共和国国家标准JB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 3 中华人民共和国国家标准JB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 4 中华人民共和国国家标准JB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》 5 北京市建筑工程施工安全操作规程DBG0162-2002 6 中华人民共和国国家标准GB5032-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 7 中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验法(ISO法)》 3.2 术语、符号 3.2.1 术语: 1 验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 2 进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 3 检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。 4 见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送致具备相应资质的检测单位所进行的检测。 5 检验:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格所进行的活动。 6 主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 7 一般项目:除主控项目以外的检验项目。 8 基层:直接承受装饰装修施工的面层。 9 基体:建筑物的主体结构或围护结构。 10 表示很严格,非这样做不可的用词,正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。 11 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词,正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。 12 表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词,正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”,表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 13 胶粘剂:指聚乙烯醇缩甲醛胶,如801胶。 3.2.2 符号: 采用国家通用符号 3.3 基本规定

墙面水刷石施工工艺标准

墙面水刷石施工工艺标准 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑墙面水刷石、水刷豆石的施工。 2 2 施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通硅酸盐水泥,颜色一致,应采用同批产品。 2.1.2砂:中砂。使用前应过5mm孔径的筛子。 2.1.3石渣:颗粒坚实,不得含有粘土及其他有机物等有害物质。石渣规格应符合规范要求,级配应符合设计要求,中八厘为6mm,小八厘为4mm。使用前应用水洗净,按规格、颜色不同分堆晾干、堆放,苫布盖好待用。要求同品种石渣颜色一致,宜一次到货。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.1.4小豆石:粒径为5?8mm为宜,含泥量不大于1%用前过二遍筛,用水冲净备用。 2.1.5石灰膏:使用前一个月将生石灰过3mm筛子淋成石灰膏,用时灰膏内不应含有 未熟化的颗粒及其他杂质。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.1.6生石灰粉:使用前一周用水将其焖透使其充分熟化,使用时不得含有未熟化的颗粒。 2.1.7其他材料:107胶、YJ302界面处理剂、粉煤灰等。 2.1.8颜料:应用耐碱性和耐光性好的矿物质颜料。 2.1.9主要机具:应备有手压泵2?3台(根据刷石量多少及施工人员数量决定)、木抹子、大杠、小杠、靠尺、方尺、钢板抹子、小压子、浆壶、大(小)水桶、软(硬)毛刷子、筷子笔、分格条等。抹灰工一般常用工具如小车、灰勺、小灰桶、铁板等。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.2作业条件: 2.2.1结构工程已经验收合格。 2.2.2按施工要求准备好双排外架子或吊篮、桥式架子。架子的立杆应离开墙面20cm 以保证操作。墙上最好不留脚手眼,防止二次修补,造成墙面有花感。文档来源网络及个人整理, 勿用作商业用途 2.2.3外墙预留孔洞及预埋管等处理完毕。外墙空腔防水做完,并经淋水试验无渗漏,检验合格。门窗框安装固定好,并用 1 : 3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。文档来源网络及个人整理, 勿用作商业用途 2.2.4墙面清理干净,墙面上凸起的混凝土应剔平。凹处用 1 : 3水泥砂浆分层补平。 2.2.5水刷石大面积施工前应先做样板,确定配合比和施工艺,责成专人统一配料,并把好配合比关。 3操作工艺 3.1工艺流程: 门窗口四周堵缝(预制混凝土外墙板空腔板缝的处理)-墙面清理- —吊垂直、套方找规矩、抹灰饼、冲筋— 分层抹底层砂浆—弹线—粘分格条、滴水条—抹石渣浆― 反复揉压冲刷拍实-铁抹子压光、压实-用手压泵冲洗刷石-

墙面水刷石施工

墙面水刷石施工 1.1 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑墙面水刷石、水刷豆石的施工。 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通硅酸盐水泥,颜色一致,应采用 同批产品。 2.1.2 砂:中砂。使用前应过5mm孔径的筛子。 2.1.3 石渣:颗粒坚实,不得含有粘土及其他有机物等有害物质。石渣规格 应符合规范要求,级配应符合设计要求,中八厘为6mm,小八厘为4mm。使用前应用 水洗净,按规格、颜色不同分堆晾干、堆放,苫布盖好待用。要求同品种石渣颜色 一致,宜一次到货。 2.1.4 小豆石:粒径以5~8mm 为宜,含泥量不大于1%,用前过二遍筛,用水 冲净备用。 2.1.5 石灰膏:使用前一个月将生石灰过3mm筛子淋成石灰膏,用时灰膏内不 应含有未熟化的颗粒及其他杂质。 2.1.6 生石灰粉:使用前一周用水将其焖透使其充分熟化,使用

时不得含有 末熟化的颗粒。 2.1.7 其他材料:107胶、YJ302界面处理剂、粉煤灰等。 2.1.8 颜料:应用耐碱性和耐光性好的矿物质颜料。 2.1.9 主要机具:应备有手压泵2~3台(根据刷石量多少及施工人员数量决 定)、木抹子、大杠、小杠、靠尺、方尺、钢板抹子、小压子、浆壶、大(小)水 桶、软(硬)毛刷子、筷子笔、分格条等。抹灰工一般常用工具如小车、灰勺、小 灰桶、铁板等。 2.2 作业条件: 2.2.1 结构工程已经验收合格。 2.2.2 按施工要求准备好双排外架子或吊篮、桥式架子。架子的立杆应离开 墙面20cm以保证操作。墙上最好不留脚手眼,防止二次修补,造成墙面有花感。 2.2.3 外墙预留孔洞及预埋管等处理完毕。外墙空腔防水做完,并经淋水试 验无渗漏,检验合格。门窗框安装固定好,并用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。 2.2.4 墙面清理干净,墙面上凸起的混凝土应剔平。凹处用1∶

水刷石做法经验

浅谈潮汕地区装饰墙面水刷石施工 潮安彩塘建筑工程公司吴金泉 吴金泉1937年4月出生,广东潮安人,工程师。毕业于广州市侨专工程技术学校。曾任潮安彩塘建筑工程公司副经理,技术负责人。彩塘镇第十三届人大代表。长期从事工业与民用建筑设计、规划、施工管理工作,潮州市第七届人大代表,1980年任潮安县第一届建筑学会理事,1963年创建“通火连环灶”,在全县推广应用,奖励、并制作模型参展,1965年创建干打垒三油池,受省石油部门选举,并在全省推广。1981年参加省农房设计竞赛获省“优秀奖”,获奖作品二件已由广东省科技出版社编入《农村新型住宅图样》一书,1993年合作参加省村镇住宅设计竞赛获省三等奖。1982年在全县学术会议上发表《谈水刷石墙面施工》论文。个人业绩被收入《彩塘镇志》、《中国当代创业英才》、《世界优秀专家人才名典》、《中国专家人名辞典》、《世界人物辞海》等大型人物辞典。 论文摘要:潮汕地区其有有利的地理位置和自然环境,水陆交通方便,是全国著名侨乡,经济发达,历史以来的民居,具有独特风格,色样丰富多彩的建筑物,人们对建筑装饰技术有较高的考究,在施工中早已出现不少能工巧匠,而且积累了丰富的经验为施工操作技术创造良好的基础,研究水刷石施工、工艺,留给人们在施工、实用过程中,作为质鉴和发展。 上级领导,工程师,各单位领导,同志们今天我非常高兴参加这次学术交流会,我与大家交流的题目是“浅谈潮汕地区水刷石墙面施工” 潮汕地区的气候环境,地理位置,有别于其他地方,水刷石墙面施工方法,要相应考究,对推动水刷石墙面施工具有十分重要意义。 潮汕地区位于广东省东南部(东经115°36′—117°19’北纬23°10’—24°14’),东部与福建省闽南地区连接,西部与惠阳地区接壤,北面与梅州地区交界,南边濒临浩瀚南海,水陆交通方便,气候温和,雨量充沛,土壤肥美,而且夏季有东南风,冬季常刮偏北风,台风是本地区严重的自然灾害。 潮汕地区由于历史开发较早,加上滨海有利的地理位置,是全国著名桥乡。晚清时期的住宅大部分采用单层大中型的二落双从厝。三落一后包的格局,外墙檐下与屋脊多采用瓷塑与灰塑制成,形式图案多种多样,有花鸟虫鱼、历史人物、四时果品等。外墙面采用贝灰抹平压光,由于本地区高温多雨,对墙体保护能力较差,影响墙体质量和美观。 在潮汕地区,水刷石墙面施工历史较早,由于经济各方面的影响,在解放前已

水刷石抹灰施工工艺

水刷石抹灰施工工艺 材料要求 1.水泥宜用不低于325号的矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,应用颜色一致的同批产品,超过三个月保存期的水泥不能使用。2.砂砂宜采用中砂,使用前应用5毫米筛孔过筛,含泥量不大于3%。 3.石水石子要求采用颗粒坚硬的石英石(俗称水晶石子),不含针片状和其他有害物质,石子的规格宜采用粒径约4毫米,如采用彩色石子应分类堆放。 4.石粒浆级配水泥石粒浆的配合比,依石粒粒径的大小而定,大体上是按体积比水泥为1,用大八厘石粒(粒径8毫米)1,中八厘(粒径6毫米)石粒1.25,小八厘(粒径4毫米)石粒1.5。 稠度为5~7厘米。如饰面采用多种彩色石子级配,按统一比例掺量先搅拌均匀,所用石子应事先淘洗干净待用。 施工前的准备工作 首先对主体结构进行验收,检查结构的平整度和垂直度,不符合要求,应重新处理。根据设计要求,应先做一块试样板,看色调和级配是否符合要求。门、窗和各种管线、预埋件都要安置好。准备和安装好施工机具,施工机械有混凝土搅拌机、砂浆搅拌机及运输工具手推车。施工工具有刷子、鸡腿刷子、小鸭嘴抹子、小溜子、铁抹子、木抹子等。 分层做法 水刷石装饰抹灰一般做在砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙等基体上。为使基体与底、中层砂浆、底中层与面层砂浆牢固的结合,按基体的不同,有数种分层做法,其中常用的几种方法见表1。

水刷石分层做法

1. 操作程序 2. 操作要点 2.1 基层处理 本刷石装饰抹灰其基层处理方法与一般抹灰基层处理方法相同,但因水刷石装饰抹灰底、中层及面层总的平均厚度较一般抹灰为厚,且比较沉,若基层处理不好,抹灰层极易产生空鼓或坠裂,因此要认真将基层表面酥松部分去掉再洒水润墙。 特别是外露的梁柱混凝土面,如凸凹太多,要先凿平,并用1:3水泥砂浆分层抹平。 2.2 抹底、中层灰 抹底层灰。抹底层灰前为增加粘结牢度,先在基层刷一遍掺107胶的水泥浆,107胶的掺量为水泥重量的15%~20%,刷后随抹1:2水泥砂浆。稍收水后将其表面划毛。再找规矩,先做上排灰饼,再吊垂直线和横向拉通线,补做中间和下排的灰饼及冲筋。

外墙施工方案

锦绣滨湖二期住宅小区49#楼工程 外 墙 面 工 程 施 工 方 案

编制单位:江苏苏中建设集团有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0一0年月日 面砖墙面施工 一、施工准备 (一)作业条件 装修外架子已经搭设好,并验收合格。横竖杆及拉杆应离开墙面和窗口150~200mm,阳台栏杆、预留孔洞及排水管处理完毕,如先安装完窗,要事先粘贴好保护膜,墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好,按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类码放。 大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、建设、监理和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 (二)材料要求 水泥:32.5级普通硅酸盐水泥,有产品合格证、出厂检测报告或进场复验报告 砂子:中砂,用前过筛 面砖:表面光洁、方正、平整(有凹凸面花纹要一致),质地坚硬,品种、规格尺寸、色泽、图案均匀一致,且符合设计要求,不得有缺楞、撑角、暗痕和裂纹等缺陷,除有合格证外,进场要做吸水率 (不大于10%)、耐急冷、急热性能检验及弯曲强度检验; 粉煤灰:细度过0.08mm方孔筛,筛余量不大于5%;施工用胶粉,细煤灰和中砂粒径相配 (溜缝用)。 混凝土界面:处理剂、108胶。 (三)施工机具 磅秤、砂子筛、手推车、大桶、木抹子、铁抹子、铝合金靠尺、方尺、灰槽、次勺、毛刷、鱼线、钢丝刷、笤帚、錾子、锤、棉丝、开刀、灰铲、云石机、勾缝镏子(定做,根据砖缝大小)、托线板、线坠、盒尺、工具袋等。 二、工艺流程

基本做法:面砖墙面 1、1:1水泥砂浆勾缝 2、6-12厚面砖饰面 3、10厚防裂抗渗砂浆 4、25厚保温砂浆 5、10厚界面剂 基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝 三、操作工艺 (一)基层为混凝土墙面时的操作工艺 1、基层处理: 首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大规模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水润湿。如基层混凝土表面很光滑时,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随之用净水将碱液冲净、晾干,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的108胶或混凝土界面处理剂,用笤帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。 2、吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼: 从顶层开始用特制的大线坠绷钢丝吊垂直,如果有风时,可以将线坠放入装满水的水桶内(注意不要碰桶壁及桶底),以防大线坠晃动,然后根据面砖的尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基准线交圈控制,竖向线则以四周大角和通天柱或垛子为基准线控制,应全部是整砖。每层打底时则以灰饼作为基准点进行冲筋,使其底层做到横平竖直。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度和滴水线(槽)。 3、抹底层砂浆: 先刷10厚的界面剂一道,25厚保温砂浆粉,紧跟着分层分遍抹10厚防裂抗渗砂浆,第一遍厚度宜为5mm,抹后用木抹子搓平,隔天浇水养护;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,随即用木杠刮平、木抹子搓毛,隔天浇水养护,若需要抹第三遍时,其操作方法同第二遍,直至把底层砂浆抹平为止。 4、弹线分格: 待基层灰六至七成干时,即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时亦可进行面层贴标准点的工作,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。注意检查底层砂浆与基层是否有空鼓现象,如有及时用云石机切除修补。 5、排砖:

水刷石施工工艺

水刷石施工工艺 水刷石是将水泥心子浆抹在建筑物的外墙表面,待表面初凝后,以硬毛刷,或以喷浆泵、喷枪等喷清水冲洗,冲刷掉面层水泥浆皮.从而使石子半露出的装饰工艺方法。它适用于建筑物外场面、搪口、腰线、窗据、窃套、门套、柱子、阳台、而蓬,勒脚、花台等部位。 1.操作流程 水泥砂浆中层验收-弹线、贴分格条-抹面层水泥石子浆-刷洗面层-起分格条、浇水养护; 2、操作要点 (1)分格弹线、粘贴分格条。按设计要求和施工分段位置弹出分格线。粘贴分格条方法同外墙抹灰。 (2)抹面层水泥石子浆。 1)水泥石子浆的配比是:①采用石米是大八厘时,水泥石子浆的配比是水泥;石米=1:15②采用石米是中八厘时,水泥石子浆配比是1:1.25;③采用石米是小八厘时,水泥石子浆配比是1:1.5。 2)在白石米中掺入一定量的黑石子或其它深色石子,和加入10%左右的石灰膏,是为了调整色彩的层次,减轻普通水泥的灰

色调和获得丰富质感。 3)抹灰操作。持中灰层有7—8成干时.对中层适当浇水湿润,再用1:0.4的水泥净浆满刮一道,即可抹水泥石子浆。 抹石子浆时,每个分格自下而上用铁抹子一次抹完揉平,然后用直尺检查。要求表面平整密实。 石子浆面层稍收水后,用铁袜子把石子浆满压一遍,把露出的石子尖棱拍平,其目的是通过拍打过程,使石子大面朝外,达到表面排列紧密均匀的效果。 抹阳角时,先抹的一侧不宜用八字靠尺,而是将石子浆稍抹过转角,然后再抹另一例。抹另一侧时用八字家尺将角靠直找齐。这样可避免因两侧用八字靠尺而在阳角处出现明显的接搓。 (3)喷刷面层。 1)水泥石子桨开始初凝时,即表面略发黑,手指按上去无指痕,用刷了刷石米不掉时,开始 喷刷。 2)分两次喷刷。第一次用软毛刷蘸水刷掉水泥表皮,露出石米:第二次用喷浆机将四周相邻部位喷湿,然后由上向下喷水。喷水要均匀,喷头离墙10~20cm。不仅要把表面的水泥浆冲掉,而且要使石米外露表面1/2粒径.达到石粒清晰可见,分布均匀,色泽一致,然后用清水从上往下全部冲净。 3)如果面层过了喷刷时间,表面水泥已结硬,可用3%~5%稀HCl溶液洗刷,再用水彻底冲洗干净。

墙面水刷石

墙面水刷石 适用于一般工业与民用建筑墙面水刷石施工。 (一)材料要求 1、水泥:一般采用强度等级为32.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证及性能检测报告。 水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出厂日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。 水泥进场后应对其凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。 当水泥出厂超过3个月时按试验结果使用。 2、砂:中砂,使用前应过5mm孔径的筛子。 3、石渣:颗粒坚实,不得含有粘土及其他有机物等有害物质。石渣规格、级配符合设计要求,中八厘为6mm,小八厘为4mm,使用前应用水洗净,按规格、颜色不同分堆晾干,堆放时苫布盖好待用。要求同品种石渣颜色一致,宜一次到货。 4、生石灰粉:使用前一周用水将其泡透使其充分熟化,使用时不得含有未熟化的颗粒。 5、石灰膏:使用前一个月将生石灰过3mm筛子淋成石灰膏,用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及其他杂质。 6、颜料:应用耐碱性和耐光性好的矿物质颜料。 7、其他材料:界面剂、外加剂、成品塑料分格条(选用)等。 (二)主要机具 主要机具包括:应备有手压泵2~3台(根据刷石量多少及施工人员数量决定),木抹子、大杠、小杠、靠尺、方尺、铁抹子、小压子、浆壶、大小水桶、软硬毛刷子、筷子笔、米厘条等。抹灰工一般常用工具如小车、灰勺、小灰桶、铁板等。 (三)作业条件 1、结构工程应经过验收合格。 2、按施工要求准备好外架子,最好选用双排外架子。脚手架距墙间隙应满足安全规范的要求,同时宜留出施工操作空间。墙上不得留脚手眼,防

止二次修补,造成墙面有花感。 3、外墙预留孔洞及埋管等处理完毕。外墙空腔防水做完并经淋水试验无渗漏检验合格。门窗安装固定好,并用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。 4、墙面清理干净,脚手眼堵好,墙面上凸起混凝土应剔平。凹处用1∶3水泥砂浆分层补平。 5、水刷石大面积施工前应先做样板,经有关人员验收合格后,方可组织大面积施工。 (四)操作工艺 1、工艺流程: 基层处理、抹灰→分格、弹线、粘条→抹水泥石渣浆面层→反复揉压、冲刷、拍实、压光→冲洗刷石→起分格条、滴水条→水泥勾缝 2、操作工艺: ○1基层处理、抹灰: (1)基层修补:基层为预制或现浇混凝土墙板不抹灰时,要事先清理表面流浆、尘土,将其缺棱掉角及板面凸凹不平处刷水湿润,修补处刷含界面剂的水泥浆一道,随后抹1:3水泥砂浆局部勾抹平整,凹凸不大的部位可刮水泥腻子找平并对其防水缝、槽进行处理后,进行淋水试验,不渗漏,方可进行下道工序。 (2) 基层处理:抹灰打底前应对基层进行处理。对于混凝土基层,目前多采用水泥细砂浆掺界面剂进行“毛化处理”。即先将表面灰浆、尘土、污垢清刷干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随即用净水将碱液冲净、晾干。然后用1:1水泥细砂浆内掺界面剂,喷或甩到墙上,其甩点要均匀,毛刺长度不宜大于8mm,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆毛刺有较高的强度(用手掰不动)为止。基层为加气混凝土墙体,应对松动、灰浆不饱满的砌缝及梁、板下的顶头缝,用聚合物水泥砂浆填塞密实。将凸出墙面的灰浆刮净,凸出墙面不平整的部位剔凿;坑凹不平、缺楞掉角及设备管线槽、洞、孔用聚合物水泥砂浆整修密实、平顺。基层为砖墙时,要将墙面残余砂浆清理干净。 (3) 吊垂直、套方、找规矩:按墙上已弹的基准线,分别在门口角、垛、墙面等处吊垂直、套方、抹灰饼。

墙面水刷石施工方案

墙面水刷石施工方案 Last updated at 10:00 am on 25th December 2020

墙面水刷石施工方案 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑墙面水刷石、水刷豆石的施工。 材料及主要机具: 水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通硅酸盐水泥,颜色一致,应采用同批产品。 砂:中砂。使用前应过5mm孔径的筛子。 石渣:颗粒坚实,不得含有粘土及其他有机物等有害物质。石渣规格应符合规范要求,级配应符合设计要求,中八厘为6mm,小八厘为4mm。使用前应用水洗净,按规格、颜色不同分堆晾干、堆放,苫布盖好待用。要求同品种石渣颜色一致,宜一次到货。 小豆石:粒径以5~8mm 为宜,含泥量不大于1%,用前过二遍筛,用水冲净备用。 石灰膏:使用前一个月将生石灰过3mm筛子淋成石灰膏,用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及其他杂质。 生石灰粉:使用前一周用水将其焖透使其充分熟化,使用时不得含有末熟化的颗粒。 其他材料:107胶、YJ302界面处理剂、粉煤灰等。 颜料:应用耐碱性和耐光性好的矿物质颜料。 主要机具:应备有手压泵2~3台(根据刷石量多少及施工人员数量决定)、木抹子、大杠、小杠、靠尺、方尺、钢板抹子、小压子、浆壶、大(小)水桶、软(硬)毛刷子、筷子笔、分格条等。抹灰工一般常用工具如小车、灰勺、小灰桶、铁板等。 作业条件:

结构工程已经验收合格。 按施工要求准备好双排外架子或吊篮、桥式架子。架子的立杆应离开墙面20cm以保证操作。墙上最好不留脚手眼,防止二次修补,造成墙面有花感。 外墙预留孔洞及预埋管等处理完毕。外墙空腔防水做完,并经淋水试验无渗漏,检验合格。门窗框安装固定好,并用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。 墙面清理干净,墙面上凸起的混凝土应剔平。凹处用1∶3水泥砂浆分层补平。水刷石大面积施工前应先做样板,确定配合比和施工工艺,责成专人统一配料,并把好配合比关。 工艺流程: 门窗口四周堵缝 (预制混凝土外墙板空腔板缝的处理) →墙面清理→浇水湿润墙面(墙板空腔缝淋水试验)→?吊垂直、套方找规矩、抹灰饼、冲筋→?分层抹底层砂浆→弹线→?粘分格条、滴水条→?抹石渣浆→?反复揉压冲刷拍实→?铁抹子压光、压实→用手压泵冲洗刷石→?用浆壶自上而下冲洗→?起分格条、滴水条→? 水泥膏勾缝基层为混凝土外墙: 基层处理:将混凝土表面凿毛,板面酥皮剔净,用钢丝刷将粉尘刷掉,清水冲洗干净,浇水湿润;用10%火碱水将混凝土表面的油污及污垢刷净,并用清水冲洗晾干,喷或甩1∶1掺用水量20%的107胶水泥细砂浆一道。终凝后浇水养护,直至砂浆与混凝土板粘牢(用手掰砂浆不脱落),方可进行打底;或采用YJ302混凝土界面处理剂对基层进行处理,其操作方法有两种:第一种,在清洗干净的混凝土基体上,涂刷"处理剂°一道,随即紧跟着抹水泥砂浆,要求抹灰时处理剂不能干。第二种,刚完处理剂后撒一层粒径为2~3mm的砂子,以增加混凝土表面的粗糙度,待其干硬后再进行打底。吊垂直。套方找

外墙水刷石施工方法

外墙水刷石施工方法 外墙水刷石的施工方法 一、施工准备 1、材料 ⑴水泥:采用325号及以上的矿渣或普通硅酸盐水泥,以及白水泥和彩色水泥,所用水泥应是同一厂家,同一批号,一次进足用量。 ⑵中砂。 ⑶石米:颗粒坚实、洁净,1号石(大八厘)粒径为8mm,2号石(中八厘)为6mm,3号石(小八厘)为4mm,同品种石米要颜色一致,不含草屑、泥沙,最好是同一批出厂产品。 ⑷福粉(石粉):干净、干燥。 ⑸颜料:耐碱性和耐光性好的矿物质颜料。 2、作业条件 ⑴结构工程经过验收,符合规范要求。 ⑵外脚手架牢固,平桥板铺好。 ⑶墙上预留洞及管道等已处理完毕。门窗框已安装固定好,并用水泥混合砂浆将缝隙堵塞严密。 ⑷墙面杂物清理干净,混凝土凸起较大处要酌情打凿修平、疏松部分要剔除并用水泥砂浆补平。 ⑸木分格条在使用前用水浸透。 ⑹水刷石应先做样板,确定配合比和施工工艺,统一按配合比配料并派专人把关。 二、工艺流程 基层处理→吊直、套方、做灰饼及冲筋→做护角→抹底层和中层砂浆→弹线粘贴分格条→抹面层石子浆→修整洗刷→启条勾缝 三、操作工艺 1、基层处理:处理方法与一般抹灰相同。 2、吊垂直、套方、做灰饼:外墙面抹灰前要注意找出规矩。要在各大角先挂好自上而下垂直通线(高层建筑应用铁丝或在大角及门窗口边用经纬仪打垂线吊得重锤垂下),然后在各大角两侧分层打标准灰饼。再接水平通线后对墙面其余部位做灰饼。对于门窗洞口、阳台、腰线等部位也应注意进行吊垂直,拉水平线做灰饼,使墙面部位做到横平竖直。 3、冲筋、抹底(中层)灰:与内墙一般抹灰相同,但应注意因面层是含粗骨料的灰浆,故应做成平整但较粗糙的表面,并应划毛。 4、贴分格条:贴分格条时要注意按照设计要求或窗台(楣)、饰线等具体情况分格。分格条横竖线要布置恰当,应分别与门窗立边和上下边缘平齐,并不得有掉楞、缺角、扭曲等现象。镶贴时要先在中层砂浆上弹出分格墨线,然后用素水泥浆按照墨线粘贴分格条。分格条粘贴后要求达到横平竖直、交接通顺。 5、抹面层石子浆:抹面层前,先将底层洒水湿润,然后扫纯泥浆一遍,接着抹上1:0.3:1~1.5水泥福粉石子浆,厚度约为10mm。每一块分格内从上而下抹实与分格条持平,抹完一块检查其平整度,不平处及时修补后压实抹平,并把露出的石米尖棱轻轻拍打进去。同一方格的面层要求一次抹完,不宜留施工缝。需要留施工缝时,应留在分格缝的位置上。 6、修整、洗刷:待水份稍干,墙面无水时,先用铁抹子对已抹好的石米灰浆表面抹平揉压,使石料分布均匀,并使小孔洞压密,挤实。然后用横扫蘸水将压出的水泥浆刷去,再用铁抹子压实抹平一遍,如此反复进行几次,使石米大面朝外,达到石粒均匀、密实。等面

墙面水刷石施工工艺

墙面水刷石施工 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑墙面水刷石、水刷豆石的施工。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通硅酸盐水泥,颜色一致,应采用同批产 品。 2.1.2 砂:中砂。使用前应过 5mm 孔径的筛子。 2.1.3 石渣:颗粒坚实,不得含有粘土及其他有机物等有害物质。石渣规格应符合规 范要求,级配应符合设计要求,中八厘为 6mm ,小八厘为4mm 。使用前应用水洗净,按规 格、颜色不同分堆晾干、堆放,苫布盖好待用。要求同品种石渣颜色一致,宜一次到货。 文 档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.1.4 小豆石:粒径以5?8mm 为宜,含泥量不大于 1%,用前过二遍筛,用水冲净 备用。 2.1.5 石灰膏:使用前一个月将生石灰过 3mm 筛子淋成石灰膏,用时灰膏内不应含 有未熟化的颗粒及其他杂质。 文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.1.6 生石灰粉:使用前一周用水将其焖透使其充分熟化,使用时不得含有末熟化的 颗粒。 2.1.7 其他材料:107胶、YJ302界面处理剂、粉煤灰等。 2.1.8 颜料:应用耐碱性和耐光性好的矿物质颜料。 2.1.9 主要机具:应备有手压泵 2?3台(根据刷石量多少及施工人员数量决定) 、木 抹子、大杠、小杠、靠尺、方尺、钢板抹子、小压子、浆壶、大(小)水桶、软(硬)毛刷 子、筷子笔、分格条等。抹灰工一般常用工具如小车、灰勺、小灰桶、铁板等。 文档来源网络 及个人整理,勿用作商业用途 2.2 作业条件: 2.2.1 结构工程已经验收合格。 2.2.2 按施工要求准备好双排外架子或吊篮、 桥式架子。架子的立杆应离开墙面 20cm 以保证操作。墙上最好不留脚手眼,防止二次修补,造成墙面有花感。 文档来源网络及个人整理, 勿用作商业用途 2.2.3 外墙预留孔洞及预埋管等处理完毕。 外墙空腔防水做完,并经淋水试验无渗漏, 检验合格。门窗框安装固定好,并用 1 : 3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。 文档来源网络及个人整理, 勿用作商业用途 2.2.4 墙面清理干净,墙面上凸起的混凝土应剔平。凹处用 1 : 3水泥砂浆分层补平。 2.2.5 水刷石大面积施工前应先做样板, 确定配合比和施工工艺, 责成专人统一配料, 并把好配合比关。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 门窗口四周堵缝__(预制混凝土外墙板空腔板缝的处理__n -1墙面清理- 浇水湿润墙面(墙板空腔缝淋水试验)-吊垂直、套方找规矩、抹灰饼、冲筋- 分层抹底层砂浆 —弹线—粘分格条、滴水条— 抹石渣浆- —

外墙水刷石施工工艺

外墙水刷石施工 水刷石饰面是一项传统的施工工艺,它能使墙面具有天然质感,而且色泽庄重美观,饰面坚固耐久,不褪色,也比较耐污染,其施工方法如下。 (1) 材料要求 水泥品种及标号:应使用早期强度较高、稳定性较好的水泥,以325~425号水泥为宜,所用水泥应是同一厂、同一批号、同一颜色,要有出厂证明或试验资料。 用于水刷石底层或垫层的砂子和面层的石子,应清洁无杂质,砂子的含泥量不得超过3%。使用前要过筛。用于面层的石子应颜色一致,并根据抹灰部位、式样等要求选择石子粒径,过筛分类使用前冲洗干净,堆放好进行覆盖。 冲刷用水:应清洁,不含泥土、油脂等打质,一般采用自来水。 石灰膏:块状生石灰经15d以上的熟化期淋成石灰膏后使用。 (2) 基层处理 基层要认真将表面杂物清理干净,脚手架孔洞填塞堵严砼墙表面凸出较大的地方要剔平刷净,蜂窝低凹、缺棱掉角处,应先刷一道107胶:水=1:1 的水泥素浆,再用1:3水泥砂浆分层修补。 砼墙表面应根据浇筑时所用的隔离剂种类,采取不同措施进行洗刷。如使用油质隔离剂时应用火碱溶液洗涤,然后用清水冲洗干净。 砼的光滑表面应进行凿毛处理,使需要抹灰的表面凿斩成为毛糙面,以增加与抹灰层之间的粘结力。

(3) 找规矩,抹底层和垫层砂浆 墙基层经处理清洁后,要根据不同的基层、不同的季节在开始抹灰的前一天再浇水充分湿润墙面,并要浇透浇匀,冲去表面的残渣浮土。 抹灰前应在清洁湿润的墙面上找规矩,基层为砖墙面时由顶层从上向下弹出垂直线,在墙面和四角弹线找规矩,在窗口的上、下沿,弹水平线,在墙面的阴阳角、柱处弹垂直线,在窗口两侧及柱垛等部位做灰饼,按弹出的准线每隔1.5m左右,做一道标筋,其做法是用1:0.5:4的水泥石灰砂浆,在标筋位置的墙顶及墙根处各做一个约7cm的灰饼,再在中间加抹几个灰饼,然后根据墙面和四角的准线拉线网将全部灰饼找平,将同一直线灰饼连成一条标筋,用木抹子压实找平并洒水养护,以此保证底层和垫层的平整。 基层为砼墙面时,抹灰前先刷薄薄的一层素水泥浆(宜掺水重10%的107胶),紧跟着抹一层1:0.5:3的水泥石灰砂浆,表面用木抹子找平,第二天开始洒水湿润养护墙面。 待底层砂浆6~7成干时,参照砖墙找规矩的方法,从上至下拉垂直线、水平线、贴灰饼做标筋、套方等找规矩,随即抹1:3水泥砂浆找平,根据找的规矩和标筋用靠尺刮平压实,用木抹子槎平搓毛,总厚度控制在12mm内,每层抹灰的时间间隔要适当,以防止坠裂。 (4) 水刷石面层施工 ①粘贴分格条 底层或垫层抹好后待砂浆6~7成干时,按照设计要求,弹线确

墙面水刷石施工技术及工艺标准

墙面水刷石施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑墙面水刷石、水刷豆石的施工。 2施工准备 2.1 材料及主要机具 2.1.1 水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通硅酸盐水泥,颜色一致,应采用同批产品。 2.1.2 砂:中砂。使用前应过5mm孔径的筛子。 2.1.3 石渣:颗粒坚实,不得含有粘土及其他有机物等有害物质。石渣规格应符合规范要求,级配应符合设计要求,中八厘为6mm,小八厘为4mm。使用前应用水洗净,按规格、颜色不同分堆晾干、堆放,苫布盖好待用。要求同品种石渣颜色一致,宜一次到货。 2.1.4 小豆石:粒径为5~8mm为宜,含泥量不大于1%,用前过二遍筛,用水冲净备用。 2.1.5 石灰膏:使用前一个月将生石灰过3mm筛子淋成石灰膏,用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及其他杂质。 2.1.6 生石灰粉:使用前一周用水将其焖透使其充分熟化,使用时不得含有未熟化的颗粒。 2.1.7 其他材料:107胶、YJ302界面处理剂、粉煤灰等。 2.1.8 颜料:应用耐碱性和耐光性好的矿物质颜料。 2.1.9 主要机具:应备有手压泵2~3台(根据刷石量多少及施工人员数量决定)、木抹子、大杠、小杠、靠尺、方尺、钢板抹子、小压子、浆壶、大(小)水桶、软(硬)毛刷子、筷子笔、分格条等。抹灰工一般常用工具如小车、灰勺、小灰桶、铁板等。

2.2 作业条件: 2.2.1 结构工程已经验收合格。 2.2.2 按施工要求准备好双排外架子或吊篮、桥式架子。架子的立杆应离开墙面20cm 以保证操作。墙上最好不留脚手眼,防止二次修补,造成墙面有花感。 2.2.3 外墙预留孔洞及预埋管等处理完毕。外墙空腔防水做完,并经淋水试验无渗漏,检验合格。门窗框安装固定好,并用1﹕3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。 2.2.4 墙面清理干净,墙面上凸起的混凝土应剔平。凹处用1﹕3水泥砂浆分层补平。 2.2.5 水刷石大面积施工前应先做样板,确定配合比和施工艺,责成专人统一配料,并把好配合比关。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 门窗口四周堵缝(预制混凝土外墙板空腔板缝的处理)→墙面清理→ →吊垂直、套方找规矩、抹灰饼、冲筋→ 分层抹底层砂浆→弹线→粘分格条、滴水条→抹石渣浆→ 反复揉压冲刷拍实→铁抹子压光、压实→用手压泵冲洗刷石→ 用浆壶自上而下冲洗→起分格条、滴水条→水泥膏勾缝 3.2 基层为混凝土外墙: 3.2.1 基层处理:将混凝土表面凿毛,板面酥皮剔净,用钢丝刷将粉尘刷掉,清水冲洗干净,浇水湿润;用10%火碱水将混凝土表面的油污及污垢刷净,并用清水冲洗晾干,

水刷石施工方案

工程名称:天保国际商务园A区室外道路及管网工程 水 刷 石 施 工 方 案 发布日期:执行日期: 中建五局天保国际商务园A区工程项目部

天保国际商务园A区工程目录 目录 第一章工程概况及施工特点 (1) 第二章主要施工方法 (1)

第一章工程概况及施工特点 1水刷石主要分布在大车停车位,颜色为冷灰及暖灰两种颜色,需满足美观及耐久性的要求。 第二章主要施工方法 1.营造做法,水刷石剖面做法为:素土夯实、300厚灰土(12%)、100厚C20细石混凝土、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30厚水刷石面层(1:3水泥水刷石面层)。 2 .基层处理 水刷石部位为大车停车位,底部素土夯实及灰土层按道路标准施工,素土夯实20cm (压实厚度)每层分层碾压,灰土层15cm每层分层碾压,压实度≥93%。施工前将建筑垃圾等清理干净,对现场原土进行翻松碾压,如原土达不到压实度要求要进行原土换填。 灰土层碾压 石灰土层施工在素土层验收合格后进行,石灰土层采用摊铺采用推土机配合人工。 1)用推土机将石灰土摊铺在预定的宽度上(比设计每侧加宽60cm),并使其具有平整的表面。 2)作业时,根据摊铺厚度、面积要达到的压实度均匀卸料,由中间向两侧摊铺,用推土机摊平,人工配合及时消除集料窝,补充细料并拌合均匀,平地机进行初步整平、整型由两侧向中间进行碾压,先用轻型碾快速碾压一遍,对局部低洼处找补平整,再用平地机整型一遍,每次找平都严格控制坡度,处理好接缝,保证接缝平顺,高程采用控制桩拉线控制。保护好桩点防止扰动,以确保高程准确。 3)当石灰土处于最佳含水量±1%时,进行碾压。压路机碾压时应遵循先轻后重,由两边向中间,先慢后快以及轮迹重合1/2等原则压实。先用振动压路机静压一遍,再用振动压路机振压两遍,最后用振动压路机静压一遍收光。现场试验人员用环刀法检测压实度,技术人员检验表面平整度。 4)石灰土养生期不少于7天,养生期间保持一定的湿度,同时要封闭交通。 3、100厚C20细石砼施工 砼施工前需洒水湿润灰土层表面,砼坍落度控制在140—160之间,砼浇筑时采用平板振动器振捣,木抹子收平,标高误差控制在5mm,平整度控制为3mm,浇筑完毕后砼浇水养护不少于7天。每隔10m设一道变形缝,变形缝贯通到水刷石面层,水刷石面层施工完毕后填沥青拌细砂填缝。

外墙水刷石施工

外墙水刷石施工 水刷石饰面是一项传统地施工工艺,它能使墙面具有天然质感,而且色泽庄重美观,饰面坚固耐久,不褪色,也比较耐污染,其施工方法如下. (1) 材料要求 水泥品种及标号:应使用早期强度较高.稳定性较好地水泥,以325~425号水泥为宜,所用水泥应是同一厂.同一批号.同一颜色,要有出厂证明或试验资料. 用于水刷石底层或垫层地砂子和面层地石子,应清洁无杂质,砂子地含泥量不得超过3%.使用前要过筛.用于面层地石子应颜色一致,并根据抹灰部位.式样等要求选择石子粒径,过筛分类使用前冲洗干净,堆放好进行覆盖. 冲刷用水:应清洁,不含泥土.油脂等打质,一般采用自来水. 石灰膏:块状生石灰经15d以上地熟化期淋成石灰膏后使用. (2) 基层处理 基层要认真将表面杂物清理干净,脚手架孔洞填塞堵严砼墙表面凸出较大地地方要剔平刷净,蜂窝低凹.缺棱掉角处,应先刷一道107胶:水=1:1 地水泥素浆,再用1:3水泥砂浆分层修补. 砼墙表面应根据浇筑时所用地隔离剂种类,采取不同措施进行洗刷.如使用油质隔离剂时应用火碱溶液洗涤,然后用清水冲洗干净. 砼地光滑表面应进行凿毛处理,使需要抹灰地表面凿斩成为毛糙面,以增加与抹灰层之间地粘结力. (3) 找规矩,抹底层和垫层砂浆 墙基层经处理清洁后,要根据不同地基层.不同地季节在开始抹灰地前一天再浇水充分湿润墙面,并要浇透浇匀,冲去表面地残渣浮土. 抹灰前应在清洁湿润地墙面上找规矩,基层为砖墙面时由顶层从上向下弹出垂直线,在墙面和四角弹线找规矩,在窗口地上.下沿,弹水平线,在墙面地阴阳角.柱处弹垂直线,在窗口两侧及柱垛等部位做灰饼,按弹出地准线每隔1.5m左右,做一道标筋,其做法是用1:0.5:4地水泥石灰砂浆, 在标筋位置地墙顶及墙根处各做一个约7cm地灰饼, 再在中间加抹几个灰饼,然后根据墙面和四角地准线拉线网将全部灰饼找平,将同一直线灰饼连成一条标筋,用木抹子压实找平并洒水养护,以此保证底层和垫层地平整. 基层为砼墙面时,抹灰前先刷薄薄地一层素水泥浆(宜掺水重10%地107胶),紧跟着抹一层1:0.5:3地水泥石灰砂浆,表面用木抹子找平,第二天开始洒水湿润养护墙面. 待底层砂浆6~7成干时,参照砖墙找规矩地方法,从上至下拉垂直线.水平线.贴灰饼做标筋.套方等找规矩,随即抹1:3水泥砂浆找平,根据找地规矩和标筋用靠尺刮平压实, 用木抹子槎平搓毛,总厚度控制在12mm内,每层抹灰地时间间隔要适当,以防止坠裂. (4) 水刷石面层施工 ①粘贴分格条 底层或垫层抹好后待砂浆6~7成干时,按照设计要求,弹线确定分格条位置,但必须注意横条大小均匀,竖条对称一致.木条断面高度为罩面层地厚度.宽度做成梯形里窄外宽,分格条粘贴前要在水中浸透以防抹灰后分格条发生膨胀;粘贴时在分格条上.下用素水泥浆粘结牢固;粘贴后应横平竖直,交接紧密,通顺. ②抹罩面石子浆 在底层或垫层达到一定强度.分格条粘贴完毕后,视底层地干湿程度酌情浇水湿润,先薄薄均匀刮素水泥浆一道,这是防止空鼓地关键.刮浆厚度1mm左右,刮浆后紧跟着用钢抹子抹1:2~1:2.8水泥石子浆(按石子颗粒大小而定,如用小八粒应为1:2.5,如用米厘石应为1:2.8).操. 为方便操作可加适量地石灰膏浆,作前应做样板试验

墙面水刷石工程

墙面水刷石工程 适用于一般工业与民用建筑墙面水刷石施工。 (一)材料要求: 1. 水泥:一般采用强度等级为3 2.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。 水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。 水泥进场后应对其凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。 当水泥出厂超过3个月时应按试验结果使用。 2 .砂:中砂,使用前应过5mm孔径的筛子。 3.石渣:颗粒坚实,不得含有粘土及其他有机物等有害物质。石渣规格、级配符合设计要求,中八厘为6mm,小八厘4mm,使用前应用水洗净,按规格、颜色不同分堆晾干,堆放时苫布盖好待用。要求同品种石渣颜色一致,宜一次到货。 4 .生石灰粉:使用前一周用水将其泡透使其充分熟化,使用时不得含有未熟化的颗粒。 5. 石灰膏:使用前一个月将生石灰过3mm筛子淋成石灰膏,用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及其他杂质。 6. 颜料:应用耐碱性和耐光性好的矿物质颜料。 7. 其他材料:界面剂,外加剂、成品塑料分格条(选用)等。 (二)主要机具: 主要机具包括:应备有手压泵2~3台(根据刷石量多少及施工人员数量决定),木抹子、大杠、小杠、靠尺、方尺、铁抹子、小压子、浆壶、大小水桶、软硬毛刷子、筷子笔、米厘条等。抹灰工一般常用工具如小车、灰勺、小灰桶、铁板等。 (三)作业条件: 1. 结构工程应经过验收合格。 2.按施工要求准备好外架子,最好选用双排外架子。脚手架距墙间隙应满足安全规范的要求,同时宜留出施工操作空间。墙上不得留脚手眼,防止二次修补,造成墙面有花感。 3. 外墙预留孔洞及埋管等处理完毕。外墙空腔防水做完并经淋水试验无渗漏检验合格。门窗安装固定好,并用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。 4.墙面清理干净,脚手眼堵好,墙面上凸起混凝土应剔平。凹处用1:3水泥砂浆分层补平。 5. 水刷石大面积施工前应先做样板,经有关人员验收合格后,方可组织大面积施工。 操作工艺: 四、

水刷石、干粘石、斩假石

水刷石:一种人造石料,制作过程是用水泥﹑石屑、小石子或颜料等加水拌和,抹在建筑物的表面,半凝固后,用硬毛刷蘸水刷去表面的水泥浆而使石屑或小石子半露。也叫汰石子。 水刷石饰面是一项传统的施工工艺,它能使墙面具有天然质感,而且色泽庄重美观,饰面坚固耐久,不褪色,也比较耐污染 在墙面刮糙的基层上抹上纯水泥浆,撒小石子并用工具将石子压入水泥浆里,做出的装饰面就是干粘石。 材料:水泥品种及标号:应使用早期强度较高、稳定性较好的水泥,以325~425号水泥为宜,所用水泥应是同一厂、同一批号、同一颜色,要有出厂证明或试验资料。用于水刷石底层或垫层的砂子和面层的石子,应清洁无杂质,砂子的含泥量不得超过3%。使用前要过筛。用于面层的石子应颜色一致,并根据抹灰部位、式样等要求选择石子粒径,过筛分类使用前冲洗干净,堆放好进行覆盖。冲刷用水:应清洁,不含泥土、油脂等打质,一般采用自来水。石灰膏:块状生石灰经15d以上的熟化期淋成石灰膏后使用。 干粘石:墙面抹灰做法的一种,是墙面水刷石的替代产品,因其操作简单、施工方便,造价低廉,表面美观曾一度颇受建设者青睐。但由于施工管理不当、操作方法及配合比掌握不好也会出现一些如表面花感、颜色混浊、石渣掉粒等质量通病,将直接影响外詹的使用寿命及美观。 材料:(1)水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通硅酸盐水泥,颜色一致,宜采用同一批产品。 (2)砂:中砂。使用前过5mm孔径的筛子,或根据需要过纱绷筛,筛好备用。 (3)石渣:颗粒坚硬,不含粘土等有害物质。其规格的选配应符合设计要求,中八厘颗粒为6mm,小八厘粒径为4mm,使用前应过筛,使其规格大小符合上述要求,并筛除粉尘,然后用净水冲洗干净后晾干,按颜色规格分类存放,上面用苫布遮盖好。 (4)石灰膏:使用前一个月将生石灰焖透,过3mm孔径的筛子,冲淋在石灰膏,使用时灰膏内不得含有未熟化的颗粒和杂质。 (5)磨细生石灰粉:使用前一周用水将其焖透,不得含有未熟化的颗粒。 (6)粉煤灰,107胶等。

相关文档