10KV用户保护全部校验作业指导书编写:年月日

审核:年月日

作业负责人:

作业时间年月日时至年月日时XXX电力建设有限公司XXX分公司

目录

1工作任务......................................................................................................................2. 2工期安排. (2)

3作业准备阶段 (2)

3.1准备工作 (2)

3.2危险点分析及安全控制措施 (3)

3.3人员分工 (3)

4作业阶段

4.1开工 (3)

4.2确认危险点及安全措施 (4)

4.3不知工器具及材料………………………………………………………………………………………4.

4.4作业流程及试验标准……………………………………………………………………………………4.

4.5 竣工 (7)

5结束阶段

6附件 (8)

6.1工器具 (8)

6.2备品备件 (9)

1 工作任务

本作业指导书针对XX配电室10KV保护全部校验工作。

3作业准备阶段

3.1 准备工作

3.2危险点分析及安全措施

4.1开工

工作负责人会同工作票许可人检查工作票上所列安全措施是否正确完备,经现场核查无误

4.2确认危险点及安全措施

√ 4.3布置工器具及材料

4.4作业流程及试验标准

绝缘检查(用1000V摇表摇

各保护装置键盘操作检查及

软件版本号检查

电流精度测试电流采样显示与实测的误差应不大于

5结束阶段

6.2备品备件及材料

焊锡丝中性笔

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案 1 编制依据及引用标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《电力建设施工及验收技术规范》 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 设计院图纸及厂家技术资料 作业指导书适用范围: 本作业指导书适用于继电保护装置调试。 试验目的: 1)检验保护装置动作的正确性和可靠性 2)检验保护装置跳闸出口逻辑的正确性 3)检验保护二次接线及跳闸回路的正确性 2 工程概况与工程量 工程概况:XX集团XXXX电厂一期2×1000MW工程,#机组由XX省火电建设公司承建,本作业指导书涉及的施工范围为#机组附属的继电保护装置单体调试,含发变组保护装置、厂用快切装置、故障滤波装置装置、同期装置、综合保护装置等。 工程量

工程量一览表 3 施工作业人员配备与人员资格 参加作业人员配置: 参加作业人员配置表 作业人员资质要求: 3.2.1试验至少应有2人以上参加,一名调试负责人; 3.2.2试验人员应熟悉相关仪器的使用,熟悉继电保护装置的基本原理及保护构成情况,具有相关的调试专业的理论知识,

具备国家认可的资格证书; 3.2.3试验人员应具备相关的实际工作经验和必要的安全知识。 4施工所需试验设备及工器具量具、安全防护用品配备:工机具配备表 安全防护用品配备 4.2.1个人安全防护用品配备:安全帽、安全带等; 4.2.2施工区域安全防护用品配备:安全网、安全围栏等。 5 施工条件及施工前准备工作 厂家资料、设计院图纸已到齐并已审核无误; 继电保护装置已安装就位; 继电保护装置经过安装人员清查完毕,并经验收合格; 作业环境安全设施可靠、完善;

调试作业指导书

调试作业指导书 1.范围 适用于本公司生产的所有开关电源的调试作业。 2.目的 为确保所生产的开关电源产品质量,而制订本调试作业指导书。 3.设备 示波器,万用表,电子负载,耐压测试仪,绝缘电阻测试仪,电参数测试仪,调压器,电源,电阻负载,专用工装 4.调试作业要求 4.1 产品调试人员应掌握设备的使用方法. 4.2产品调试人员应掌握待测产品的技术参数及特性. 4.3所有测试设备应在调试产品之前校准,以确保所测试的产品质量. 4.4按照待测产品的技术参数,分步测试. 4.5 产品所需测试的内容:关键点波形、空载电压输出精度、满载电压输出 精度、源效应、负载调整率、欠压保护、过压保护(如有)、短路保护、满载启动、噪声及客户约定的技术指标等等,具体参数以技术文件为准。 4.6所有测试内容均应满足待测产品技术要求(见工艺文件). 5.调试作业方法 5.1.调试工作的内容: 调试工作包括调整和测试两个部分,调整主要是 指对电路参数的调整,即对整机内可调元器件及与电气指标有关的调谐 系统、机械传动部分进行调整,使之达到预定的性能要求;测试则是在 调整的基础理论上,对整机的各项技术指标进行系统地测试,使电子产 品各项技术指标符合规定。 5.2.调试仪器的配置 (1)各种仪器的布置应便于操作和观测。 (2)仪器的布置应便于操作,即应根据不同仪器面板上可调旋钮的布置 情况来安排其位置,使调节方便舒适。 (3)仪器叠放置时,应注意安全稳定,把体积小,重量轻的放在上面。 (4)仪器的布置要力求接线最短。 5.3.调试工艺要求 调试人员应按《调试规章制度》做好个人准备,以便调试工作顺利进行,

继电保护调试施工方案设计

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护及安全自动装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅适用于鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程全所继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 中国电力建设集团江西省电力设计院施工图 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。

5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。5.5、设备已到场,经开箱检查无外观问题,其中部分需安装后才进行试验。 六、施工工艺 为完成鄱北220kV变电站110KV扩建间隔的调试工作的顺利进行,我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程的设计要求、设备特点编写方案,应对调试工作的内容、范围、项目、调试步骤、操作方法、技术规定与要求等作出具体规定、说明,经审核、审批,报监理工程师、业主审批后执行。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题、试验项目及时汇报监理单位,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录及签证。保护装置调试工艺流程:

锅炉系统调试作业指导书

锅炉系统调试作业指导书1有限公司

目录 1、仪表的单体调校 2、系统调试 1、仪表的单体调校 1.1仪表调校工作环境 1.1.1仪表调校检定室应选择在清洁、安静、光线充足或有良好工作照明的地方,而不应在振动大、灰尘多、噪音大、潮湿或有强磁场干扰的地方设置调校试验室。 1.1.2室内温度宜保持在10℃~35℃之间,空气相对湿度不,

且无腐蚀性气体存在。85%大于 1.1.3调校用电源应稳定,当使用50HZ 220V交流电源和48V 直流电源,电压波动不应超过额定值的10%,24V直流电源值不应超过5%。 1.1.4调校用气源应清洁、干燥,露点至少比最低环境温度低10,气源压力应稳定,波动不应超过额定值的10%。 1.1.5调校用仪器必须是标准仪器,具备有效期内检定合格证书。其基本误差绝对值不宜超过被调校仪表基本误差绝对值的1/3. 1.2仪表调校一般步骤 1.2.1检查仪表外观是否无损,铭牌、型号、规格、部件、插件、端子、接头、固定附件等是否齐全。 1.2.2检查电气路线绝缘是否符合要求。 1.2.3检查仪表受压部件的密封是否良好 1.2.4根据国家或行业标注及产品说明书、调校规范的要求对仪表的零点、量程、误差等想能进行全面检查和调校。 1.3仪表调校的主要内容 1)调零点 2)调量程 3)调线性 2、系统调试 2.1准备工作

学习有关技术资、文件并核对其技术数据。2.1.1. 2.1.2熟悉有关设计图纸资料、工艺过程及相关设备性能。 2.1.3组织编写调试方案 2.1.4调试负责人向参加调试人员进行全面技术交底。 2.1.5做好调试用器材的准备,调试用标准仪表设备应有鉴定合格证书,并在有效期内。 2.2系统调试条件 2.2.1仪表安装完毕,管道清扫及压力试验合格。 2.2.2所有电缆(线)敷设完毕,绝缘检查合格。 2.2.3电源、气源符合仪表运行的要求。 2.3常规检查 2.3.1节流元件检查:首先把原设计与现场实物进行核对;其次要检查现场节流元件的安装情况,如安装方向、节流元件前后直管道是否符合技术要求;最后检查安装孔板内是否有异物、安装文丘里管的管线内文丘里管是否堵塞等。 2.3.2变送器检查:首先检查变送器工作温度、测量量程等和实际情况是否相符。其次检查变送器作用方向是否正确。最后检查表送气输出是否正确。 2.3.3调节阀检查:首先检查调节阀是否便于检修和拆卸。其次再检查调节阀安装地点温度是否适当,是否远离连续振动设备,是否靠近现场检测仪表,是否满足工艺过程对调节阀位置的要求。最后检定调节阀方向是否正确。

防止继电保护事故安全技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止继电保护事故安全技术措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防止继电保护事故安全技术措施(新版) 为了防止继电保护事故的发生,应认真贯彻新颁布的《继电保护和安全自动装置技术规程》、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《继电保护和安全自动装置现场保安规定》、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》、《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》、《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施管理规定》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程》及相关规程。根据原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》结合公司实际情况,特制定本安全技术措施。 1继电保护专业管理

1.1充分发挥继电保护专业管理的职能作用,明确责任、权限和防止重大事故发生的关键环节,提高电网安全稳定运行水平,防止由于保护不正确动作而引起系统稳定破坏和电网瓦解、大面积停电等事故的发生。 1.2高度重视继电保护队伍建设,充实配备技术力量,加强继电保护工作人员专业技能和职业素质的培训,保持继电保护队伍的相对稳定,并不断培养新生力量。 1.3继电保护技术监督应贯穿电力生产的全过程。在工程初设审查、设备选型、设计、安装、调试、运行维护等阶段,都必须实施继电保护技术监督。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、专业归口的原则实行技术监督、报告责任制和目标考核制度。 1.4不符合国家和电力行业相关标准的以及未经技术鉴定和未取得成功运行经验的继电保护产品严禁使用。所有入网运行继电保护装置的选型和配置,从初步设计阶段至投产运行前都必须经过相应各级调度部门的审核。

WBH801A变压器保护装置作业指导书

WBH-801系列主变保护装置测试技能实训指导书 调试组: 调试人员: 调试日期: 国网技术学院 2012年4月

1试验过程中应注意的事项 1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路; 2)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不干胶封死; 3)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘; 4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需更换芯片时, 则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠; 5)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损 坏芯片; 6)原则上在现场不能使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地 线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接; 7)试验过程中,应注意不要将插件插错位置; 8)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复; 9)使用交流电源的电子仪器(如示波器、毫秒计等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与保 护屏(柜)在同一点接地; 2 安全措施 1)检查模拟断路器位置,确保一次设备停电(#1主变:5011、5012、201、301开关,#2主变:5022、5023、202、302开关)。 2)检查并记录主变保护屏所有压板位置后退出所有压板 3)检查并记录主变保护屏后三侧电压空开位置后断开。 4)检查并记录主变保护屏电压、电流端子连接片位置,断开电压回路、电流回路与外部回路 的连接: 电压回路:在端子排U1D处打开端子U1D1、U1D2、U1D3 、U1D5(分别是UHa、UHb、UHc 、UH0);U2D1、U2D2、U2D3、U3D5(分别是UMa、UMb、Umc、 UL0);U3D1、U3D2、U3D3、U3D5(分别是ULa、ULb、Ulc、UL0). 注:电压空开后电压端子1U1D、1U2D、1U3D端子连片均应处于连接位置。 电流回路:在端子排1I1处打开端子1I1D1、1I1D2、1I1D3(分别是I1Ha、I1Hb、I1Hc);1I1D9、1I1D10、1I1D11(分别是I2Ha、I2Hb、I2Hc);1I2D1、1I2D2、1I2D3(分别是IMa、IMb、IMc);1I3D1、1I3D2、1I3D3(分别是ILa、ILb、ILc);1I3D9、1I3D10、1I3D11(分别是Ira、Irb、Irc);1I4D1、1I4D2、1I4D3、1I4D9(分别是Iga、Igb、Igc、Igc0) 3通电前检查 1)退出保护所有压板,断开所有空气开关; 2)检查装置内、外部无积尘、无异物;清扫电路板的灰尘; 3)检查保护装置的硬件配置,各插件的位置、标注及接线应符合图纸要求;

UPS系统调试作业指导书

UPS系统调试作业指导书 一、工程概况 1.施工地点及名称、范围 本作业指导书适用于红二电一期3、4号机组工程UPS系统调试。 2.主要工程量 3.工程特点 本工程为一期工程的续建机组。此次UPS系统采用静态逆变装置,每台机组设置一套UPS系统,正常运行时由保安电源经整流器-逆变器供电,逆变器故障时则切换到旁路电源继续向负荷供电,当全厂停电时,由蓄电池经逆变器给其供电;为了保证全厂电气设备的控制系统能够安全可靠不受干扰的运行,就必须要检验交流不停电电源UPS系统的各种运行工况是否能够满足要求,为此特制定本作业指导书。 二.编制依据 1.《交流不停电电源UPS定货图》(65—F0551S4—D0612) 2.《火电施工质量检验及评定标准》 (第五篇·电气装置) (1984版) 3.《电力建设安全工作规程》 (DL 5009.1-92) 4.《电力建设安全施工管理规定》(199 5.11版) 5.《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(DL 408—91) 6.《新疆电建公司质量体系文件》(2001.8 A版) 7.厂家有关技术资料 三、施工准备 1.《交流不停电电源UPS定货图》(65—F0551S4—D0612)会审完毕。 2.作业指导书编写完毕,且已经审核批准;施工前应做好交底工作。 3.试验仪器、仪表准备齐全,并经校验合格。 4.现场试验用电源,要齐全、可靠、稳定。

5.各电气设备接地端必须可靠接入地网。 6.施工场地清理干净,平整工作结束。 7.设备厂家技术人员到位,并要进行技术交底。 四、施工机械及工器具 1.1000V 兆欧表 ZC-7 1块 2.指针式万用表 MF14 1块 3.交流电压表 4.直流电压表 5.直流电流表 6.接地线?4㎜2 一只一只一只30m 7.对讲机1对 8.校线器1对 五、劳动力组织 1.专职安全监护贡献 1.施工人员 电气安装作业1人 调试人员2人 六、施工工序及施工方法 1.工作流程 UPS系统回路绝缘电阻测量→开、停机及所有指示功能检查→供电回路切换测试→报警信号测试→稳压部分调试→电压、电流精度测试 2.试验步骤及要求: 2.1用1000V兆欧表测量各回路的绝缘电阻;回路绝缘电阻必须大于10MΩ。 2.2开、停机及所有指示功能检查 2.2.1开、停机检查 通过操作面板“SYSTEM ON”按键可以开启整个系统。在系统设置为自动开启的条件下,接通主电源开关后,系统要在60S后自动开启(Q050开关必须置于自动位置)。通过操作面板“OFF”和“SYSTEM ON”两按键同时操作可以关闭整个系统。 2.2.2各项指示功能检查 通过按压操作面板“LAMP TEST”按键,整个系统的所有操作状态指示和警报指示要

继电保护交接试验作业指导书

GW 电气试验操作规程 GWSY-060 35k V系统继电保护传动 作业指导书 天津港湾电力工程有限公司 2010年4月 35kV系统继电保护调试交接试验 作业指导书 试验细则 操作程序 编写人 审核人 批准人 批准日期2010年4月 29日 35kV变电站系统继电保护传动试验细则 1目的 用于检测35kV级和10(6)kV级微机综合继电保护装置工作是否正常。

2 范围 用于保护35kV系统及与之相关的6或10kV进线的综合保护继电器(线路保护、母联保护、变压器高、低备保护、差动保护、电压保护、接地变保护、备自投保护、常规过流、速断、零序保护)。 3 责任和权限 3.1 负责传动的人员应了解调试项目、调试方法,认真做好调试记录,并应及时解决调试中出现的问题,定期维护仪器设备,对调试结果的真实性、正确性和有效性负责。 3.2 试验管理员负责出具调试报告,参与各调试项目的试验人员应对调试数据(动作值和时间)与定值单进行核准,由试验主管和负责人批准签发调试报告。 4依据标准 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 华北电网集团有限公司2008年《电力设备交接和预防性试验规程》 Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 5试验项目 5.135kV进线开关柜(GIS)二次回路检查; 5.235kV变压器馈线柜(GIS)二次回路检查; 5.3主变压器保护屏CT二次回路检查; 5.4线路保护屏CT二次回路检查; 5.5CT一二次回路绝缘电阻; 5.6CT二次回路直流电阻; 5.7差动及过流(后备)保护CT变比、极性; 5.8定值核对、装置刻度检查(从试验仪器向保护装置二次回路输入电流,检查 装置的电流值是否能与CT变比对应); 5.9大电流传动(用大电流试验仪器向差动CT一次回路输入电流,检查装置的 电流值是否能与输入的电流值对应); 5.1035kV GIS 进线保护过流保护调试(瞬时投入); 5.1135kV GIS 进线保护速断保护调试; 5.1235kV GIS 进线保护零序过流保护调试; 5.1335kV变压器保护差动保护I、II(高压侧及低压侧比率差动传动);

制冷机组调试作业指导书

制冷机组调试 作业指导书 一、目的 为了保证制冷机组系统安全、可靠的运行。 二、适用范围 适用于生产的中温、低温、速冻制冷机组及桶泵机组。 三、制冷系统要求 1、制冷机组的构造必须符合图纸总装配图、技术文件和设计要求。 2、制冷机组的制冷系统各部位不应有制冷剂泄漏,气密性、真空度、压力试验应符合测试标准要求。 3、制冷机组的制冷系统的管路必须进行打磨和防锈处理,且管路和各零部件在运行中不应有相互摩擦和碰撞。 4、制冷机组的制冷系统各零部件必须安装牢固可靠,管路和水管应保证有足够刚度和必要的支撑点。 5、制冷机组的制冷系统的回气管和水管应有效的坡度。 6、制冷机组各接线应准确无误,测试时必须接入设计时所标示的额定电压。

7、制冷机组调试应尽可能按照出厂安装时的条件进行,各零部件必须安装到位,不允许出现漏装和错装的现象。 8、制冷机组各零部件应动作灵敏、可靠,保证机组正常运行。 9、制冷机组调试周围应宽敞通风,不应出现有堵塞机组的现象,风冷油冷及冷凝排风、进风不应有短路现象。 四、制冷机组调试步骤 1、外观检查 调试人员到达现场后,首先检查制冷机组、桶泵机组、冷风机、蒸发式冷凝器、风冷式冷凝器等制冷设备外观,有无磕碰、损伤等现象,检查静态系统压力,查看系统有无油迹;然后检查整个制冷系统是否存在连接不合理的地方。发现问题及时与安装人员或者公司联系。 2、调试前的准备工作 2.1、按照电气图纸要求接好全部电缆、电线,检查压缩机的供电线路是否接紧接好,如有松动,重新拧紧。由于主机经过长途运输以及吊装等因素影响,螺丝有可能产生松动。否则可能会导致主机控制柜内电器元件(比如:空气开关、交流接触器等)以及压缩机的损坏。 2.2、接通电源(380V±10%),检查三相交流电相序是否正确,发现不正确及时进行调整,用点动的方式确认压缩机、冷风机、蒸发冷风机、氟泵、水泵等运转方向正确,然后开启油加热,制冷机组开启前要保证冷冻油预热达到12小时以上。

变电站继电保护调试方法研究

变电站继电保护调试方法研究 摘要:电网建设是电力行业发展的一种必然趋势,近年来,大批智能变电站陆 续投入运行。智能变电站是集多种先进技术为一体的综合性系统,具有较高集成度,大大增加了运行维护和检修试验的难度,因而对变电站系统的安全性有着极 高的要求,而继电保护及相关二次设备作为变电站运行的基础,是提高智能变电 站运行安全性的主要途径,因此,要积极做好智能变电站继电保护的检测和调试 工作,确保继电保护功能的完备、正确和可靠。 关键词:变电站;继电保护;调试方法 引言 变电站是电力系统中的重要组成部分,只有保证变电站继电保护装置运行的质量,才能够保 证电力系统的可靠性。然而,应该怎样保证变电站继电保护装置运行的质量呢?这就需要技术 人员在变电站投入使用之前,对其进行适当的调试,下文就变电站继电保护装置的调试方法以 及注意事项进行合理分析,为继电保护调试工作者提供参考依据。 1我国的智能化变电站发展概况 变电站的发展与我国社会经济的发展息息相关。智能化变电站的应用是我国电力工业创 新发展的一个强有力的技术支撑,它对提高我国电力工业发展水平来说至关重要。智能化变 电站的二次运行系统的信息应用模式较传统变电站来说做出了明显的调整,通过信息技术可 以完成不同的电力设备的电气信息的实时传输。信息之所以能够很好地实现网络化交互,是 因为这种智能化系统应用了与其相关的网络建模方式,数字化传感器元器件代替了传统的老 式电气元件,这样能够很好地实现电力设备在运行过程中的高效以及节能。在电力系统中, 程序控制、数据传唤、信号采集及自动化交互工作都能够很好地完成,并且能够进行统一和 信息化的建模,并且一系列的智能化和调试化的工作都能够很好地完成。 2进行变电站继电保护调试前的准备工作 变电站继电保护调试工作是一项复杂的工作环节,因其涉及到的范围广,交叉学科多,因此,技术人员需要在此工作中花费大量的时间,通过合理安排来完成其调试工作。首先我们必须 要根据继电保护装置的实际情况来准备相应的资料以及设备仪器,主要包括继电保护测验仪 两个、数字式万用表一个、单模尾纤四根其长度不大于、试验电源一个、伏安特性调试试验 仪一个、大电流发生器一个、绝缘摇表一个、钳形相位表两个等。其次在对其进行调试之前 技术人员还应该认真熟悉其设计图纸,将施工进度考虑在其中,从而编制科学的调试项目计 划书。 3智能变电站继电保护的调试方法 3.1继电保护系统的测试 智能变电站继电保护系统测试时,需要对PT装置和保护测控装置进行分析,依照系统运 行状况,确定其是否能够起到保护作用,并实施相应的继电保护处理和调试,对继电保护系 统的安全效益进行优化,其具体状况见表1。 表1智能变电站继电保护测试的主要内容 3.2继电保护系统的调试 智能变电站继电保护系统调试工作开展的过程中,要对各项测试数据进行分析,依照测 试状况确定各项调试方案,形成具体的调试内容,对继电保护中的各项问题进行排查,从而 实现智能变电站继电保护工作的全面优化。 (1)保护设备调试 保护设备是智能变电站继电保护的重点,在对其进行调试过程中人员需要结合保护设备 状况做好调试设置,其具体状况见表2。

风电电气二次回路调试(作业指导书)

目录 1.编制依据 2.工程概况及特点 3.施工方案 4.调试方法 5.质量目标及质量管理措施 6.安全、环境目标及安全、环境管理措施 7.现场文明施工 8.成品保护措施 9.技术资料

1编制依据 风电一期工程系统调试文件认真贯彻执行公司安全、质量、环境管理方针,严格执行公司《程序文件汇编》的有关规定。按照国家规程、统一标准、统一规范、统一施工方法、执行如下施工技术依据: 1.1工程设计文件 1.2图纸及设计变更 1.3《电力系统继电保护规定汇编》 1.4《十八项电网重大反事故措施》 1.5《风电一期工程电气专业系统调试方案》 1.6《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 1.7《电力建设安全施工管理规定》 2工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1风电一期工程地理位置及环境情况: 风电一期工程位于红山口风区处,地理位置合理。电站周围植被希少,呈戈壁荒滩,交通比较便利。 2.1.2调试范围及主要工程量 全站电气二次调试任务包括全所一次设备元件接线检查;保护装置校验;二次回路检查及保护联动调试。 3施工方案 3.1施工准备 3.1.1人员准备 调试负责人员均经过工种培训,具有丰富的调试经验,能够确保调试工作安全顺利进行。 3.1.2技术准备 系统调试工作在遵循相关规程规范的前提下,认真严谨的编制作业指导书,确保调试工作在有正确完整的技术指导下安全顺利进行。 3.1.3人员配置 调试人员4人

4.调试方法 4.1断路器调试 4.1.1若操作箱已带防误闭锁时(防跳回路),应尽可能从操作箱解除防跳回路,如操作箱不具备解除条件,应将断路器机构内部防跳回路解除。 4.1.2在控制回路中若储能闭锁已经在断路器机构箱内实现时,应将保护屏控制箱内闭锁回路短接。 4.1.3断路器内部是否带有电流互感器,若有应按互感器作业指导书进行操作。 4.1.4弹簧断路器储能时间过长会影响重合闸功能 4.1.5接入断路器机构箱内的控制回路应按照相应的正负接直流电源。 4.1.6仔细检查是否有联跳压板或回路,调试时注意联动。 4.1.7 保护校验时应核对跳闸出口,防止误跳事故发生。 4.1.8 应根据继电保护事故解决方法核对保护与断路器配合时是否存在事故隐患。 4.1.9 断路器传动试验时如果传动失败应立即断开操作箱电源,防止损坏设备。 4.2电压、电流互感器检查 4.2.1电压回路严禁短路,电流回路严禁开路。 4.2.2所有电流互感器P1侧应朝向母线侧(看互感器铭牌,U型一次线圈上二次保护绕组应集中在P1侧,反之互感器应P2指向母线侧),电流流向以母线流向线路为正,母联极性应和母差保护保持一致。 4.2.3所有互感器绕组极性必须检测。 4.2.4有些电流互感器没有明显末屏接地,在其二次接线盒中能够找到,电流互感器末屏必须可靠接地。 4.2.5电流回路应尽可能一次通流,不具备一次通流条件时应进行二次通流(主变、高压电抗器)。 4.2.6所有电流电压互感器应查阅相关说明书及出厂资料,电压互感器二次n与三次n应分别引至主控室,公用电压互感器的n应在主控室内一点接地,抗铁磁谐振电压互感器的O不能有二次线引出。 4.2.7计量回路中若主变计量点及高抗计量点的设计在套管中,应在图纸会审中提出,因为无法进行误差试验,在10kV以下系统计量通常采用A、C两相电流,防止B相电流量开路。

(整理)并网系统调试作业指导书

光伏系统调试作业指导书 ——并网系统 编制: 审核: 批准: 2011年11月15日

目录 1 目的和作用 (1) 2 适用范围 (1) 3 编制依据 (1) 4 调试人员和调试工具配置 (2) 5 安全要求 (3) 6 并网调试流程图 (4) 7 调试作业步骤指导 (4) 7.1 汇流箱调试 (4) 7.2 直流配电柜调试 (5) 7.3 逆变器调试 (6) 7.4 交流配电柜调试 (6) 7.5 高压开关柜调试 (6) 7.6 升压变压器调试 (7) 8系统整体联调 (8) 8.1 整体联调准备 (8) 8.2 整体联调步骤 (8) 附表1:直流汇流箱调试记录表 (9) 附表2:并网逆变器调试记录表(含交/直流配电柜) (10) 附表3:高压开关柜调试记录表 (12) 附表4:升压变压器调试记录表 (13)

1 目的和作用 为顺利完成并网光伏电站系统调试工作,根据设计图纸并结合实际施工情况以及设备的特点,从项目出发,编制此并网光伏电站项目的系统调试作业指导书。让参与调试人员知道在并网系统调试过程中的工作内容,可能遇到的故障、危险和隐患,应当采取哪些措施进行解决。《并网系统调试作业指导书》的编写,便于员工随时学习和查阅。因此,组织学习后,作业指导书就成为系统调试工作的依据。 由于设计及实际布局情况不同,相关技术人员在进行项目调试时,可以根据本调试作业指导书对调试步骤和要求进行适当修改,保证设备运行达到规定的技术要求,保证光伏电站安全、可靠地运行。 2 适用范围 本作业指导书规范了并网光伏电站系统调试工作的步骤和技术要求。其中,第7章调试作业步骤指导的第7.5-7.6节和第8章整体调试步骤的第(3)、(4)条仅适用于高压并网光伏系统,不适用于接入低压380V电网的光伏系统。 本作业指导书适用于接入380V及以上电压等级电网的新建或扩建并网光伏电站,不适用于离网光伏电站。 3 编制依据 下列文件对于本作业指导书的使用是必不可少的: 3.1 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 3.2 《变电站运行导则》 DL/T969 3.3 《光伏电站接入电网技术规定》 Q/GDW 617-2011 3.4 《光伏系统功率调节器效率测量程序》 GB 20514 3.5 《光伏系统并网技术要求》 GB/T 19939-2005 3.6 《光伏(PV)系统电网接口特性》 GB/T 20046-2006 3.7 《晶体硅光伏(PV)方阵IV特性的现场测量》IEC 61829 3.8 光伏电站项目的具体图纸设计资料(由设计院或组件设计部设计人员 提供);

35kV继电保护试验作业指导书

电气试验操作规程 35k V系统继电保护传动 作业指导书 临沂华盛江泉电力有限公司 2017年4月

35kV 系统继电保护调试交接试验作业指导书 试验细则 操作程序 编写人 审核人 批准人 批准日期2017年4月18日

35kV变电站系统继电保护传动试验细则 1目的 用于检测35kV级和10(6)kV级微机综合继电保护装置工作是否正常。 2 范围 用于保护35kV系统及与之相关的6或10kV进线的综合保护继电器(线路保护、母联保护、变压器高、低备保护、差动保护、电压保护、接地变保护、备自投保护、常规过流、速断、零序保护)。 3 责任和权限 负责传动的人员应了解调试项目、调试方法,认真做好调试记录,并应及时解决调试中出现的问题,定期维护仪器设备,对调试结果的真实性、正确性和有效性负责。 试验管理员负责出具调试报告,参与各调试项目的试验人员应对调试数据(动作值和时间)与定值单进行核准,由试验主管和负责人批准签发调试报告。 4依据标准 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 华北电网集团有限公司2008年《电力设备交接和预防性试验规程》 Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 5试验项目 5.135kV进线开关柜(GIS)二次回路检查; 5.235kV变压器馈线柜(GIS)二次回路检查; 5.3主变压器保护屏CT二次回路检查; 5.4线路保护屏CT二次回路检查; 5.5CT一二次回路绝缘电阻; 5.6CT二次回路直流电阻; 5.7差动及过流(后备)保护CT变比、极性; 5.8定值核对、装置刻度检查(从试验仪器向保护装置二次回路输入电流,检查 装置的电流值是否能与CT变比对应); 5.9大电流传动(用大电流试验仪器向差动CT一次回路输入电流,检查装置的 电流值是否能与输入的电流值对应); 5.1035kV GIS 进线保护过流保护调试(瞬时投入); 5.1135kV GIS 进线保护速断保护调试; 5.1235kV GIS 进线保护零序过流保护调试;

微机保护装置调试作业指导书

微机保护装置 调试作业指导书 编制: 审核: 批准: 2018年11月20日发布2018年11月20日实施

1.目的 为保证微机保护装置的试验质量,特制定本规定。 2.范围 本规范仅适用于:线路保护装置;主变保护装置;电容器保护装置;备用电源自投装置;PT并列保护装置;综合测控保护装置;小电流接地检测装置;非电量保护;差动保护等的调试。 3.职责 3.1试验人员负责试验全过程的安全防护; 3.2试验人员负责试验的准备和实施; 3.3试验人员负责试验的结果的记录、试验数据的处理; 3.4试验人员负责试验设备的使用和管理。 4.工作装备 4.1调整必备设备无 5.工作内容 5.1、系统参数定值的整定: 保护CT变比;测量CT变比;零序CT变比;母线PT变比;线路PT(如进线柜PT)变比及接线方式; 严格按照一次系统图结构及参数对CT的接线方式、CT、PT额定值进行设置。不使用的可以不设置。 5.2保护压板投切: 常用的保护段:速断,时限速断,过流,零序过流,欠压,过压,重合闸,低周减载,PT并列,备自投,非电量等保护。 保护压板设为“投”或“1”,则为此保护功能投上。保护定值中有控制字的可通过控制字进行投退,且可通过后台进行投退。只有控制字,软压板状态(若未设置则不判),硬压板状态(若未设置则不判)均有效是才投入相关的保护元件,否则退出该保护元件。 根据各单元柜控制回路原理图,确定所需要的保护类型,其他不用的均需要“退”掉,防止对投入的保护段造成影响。 5.3保护定值修改: 常用的三段电流保护:速断,时限速断,过流。还有零序过流,欠压,过压,重合闸,低周减载,PT并列,备自投,非电量等保护。此类保护定值一般有两部分组成:定值大小,动作时间。仔细阅读保护说明书,根据图纸要求和试验条件合理整定保护参数,定值修改

智能变电站继电保护的调试方法分析

智能变电站继电保护的调试方法分析 发表时间:2018-03-15T10:43:15.510Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:魏晓东吴春明[导读] 摘要:在科技水平的带领下,我国智能变电站技术得到飞速发展。 (国网山东寿光市供电公司山东省潍坊市 262700)摘要:在科技水平的带领下,我国智能变电站技术得到飞速发展。智能变电站建设过程中变电站继电保护的调试尤为重要。为更好的保障智能变电站的安全、稳定运行,本文研究了智能变电站继电保护的调试、继电保护系统的检测,并结合本人实际工作经验分析了继电保护的应用,以期为我国智能电网建设,贡献自己的绵薄之力。 关键词:智能变电站;继电保护;调试方法;变电站调试引言 作为我国智能电网的核心部分,智能变电站直接决定着智能电网的运行效果和经济效益,是影响用电质量的关键。传统智能电网建设过程中只是对智能变电站技术进行运用,并未做好继电保护装置的设置,造成智能变电站安全性、可靠性大打折扣,在一定程度上限制了智能变电站的发展。如何做好继电保护系统的设置,形成科学的智能变电站继电保护调试体系已经成为新时期智能电网建设的重中之重。 1智能化变电站概述相比于传统的变电站,智能化变电站中大量运行光电技术,网络通信技术以及信息技术,尤其是在二次系统中,信息应用的模式发生了彻底的改变,各种电气量实现了数字化输出。通过运用相关技术,对电力系统的信息进行统一建模,信息的交互通过网络通信的方式实现。在设备上,摒弃了常规的TA和TV,采用的是新型的数字化互感器,具有紧凑和低功耗的特点。将电力系统中的运行量直接变换成数字信号,结合基于以太网的数据采集以及传输系统,进行统一的信息建模。主要的技术特征表现在以下几个方面:1)数字化的数据采集。采用光电式互感器,实现采集信号的数字化,不仅能够有效隔离一二次系统的电气连接,而且提高了测量的精度,为信息的集成化应用提供保证。2)分布化的系统分层。分布式分层系统能够实现分布式的配置,该配置是面向对象的配置,CPU模式的采用,使得分布式系统中的装置具有独立的数据处理能力。3)网络化的信息交互。数字化变电站的自动化系统之间的数据传输包括:过程层中的智能传感器与间隔层中的装置实行信息交互,各个层内部信息的交换与通信。 2智能化变电站的特点智能化变电站通过使用大量的智能化设备实现对电网的可观,可控,可测性的要求。与传统变电站相比,其主要具有以下几个特点:第一,智能化变电站具有标准的模型,智能化变电站的建设遵循IEC61850。IEC61850通过定义抽象通信服务接口技术、设备自我描述规范,以及面向对象的建模技术,对智能化变电站内的系统进行统一的定义,并采用标准的通信模型,实现整个变电站内的各种智能设备的交互性。第二,智能变电站大量采用光纤通信方式,极大地提高了数据带宽以及信号的抗干扰能力,满足了智能变电站内的各种智能设备进行数据通信要求。第三,电气二次设备的检修通常是作为一个整体来进行的,因此具有一定的难度,普通变电站一般采用“定期检修”。而智能化变电站能够通过信息化手段实时获取变电站内所有设备的运行情况,实现设备的“状态检修”。 3智能变电站继电保护调试方法 3.1调试保护装置元件 在调试保护装置前,首先应对相关设备进行全面、认真检查,确保各插件的无损、完好性,同时要认真检查压板的松动情况,其次,对设备直流回路的实际绝缘情况进行全面、严格检查,应先切断对应设备的电源,再把逻辑插件拔出,最后,确认装置的实际零漂值,先对端子排内的电压回路进行短接,切断电流,以便准确观察电流与电压的零漂值。对相关设备装置检查完成后,开始对其保护定值进行校验,其校验对象应包括:PT断线零序过流以及相过流定值、反零序时限过流保护定值、以及纵联差动保护定值等,校验完相关保护定值后,要让光纤通道的连接正常,不能有异常告警的出现,即相关指示灯的状态都是熄灭的。接着应联调光纤通道,其具体步骤为先对差流与侧电流进行检测,接着对两侧装置进行联调,让差动保护功能纵联。 3.2通道调试 在通道调试前,应判断其状态,并观察光纤通道的实际情况,确保其状态良好,若纵联通道不存在异常现象,异常灯则会处于熄灭状态,相关通道状态计数也处于恒定状态。同时,调试前应对光纤进行清洁处理,需详细观察各个设备的接地情况,确认接地良好后,则可按照不同的要求完成接线,并将不同的接地网完全分开。通道调试主要是对光纤通道进行调试,光纤通道调试的完成主要依靠于装置的发光功率,注意观察通道插件上的标称值是否满足要求。在检查光纤收信率的过程中,还应核查收信裕度。通过通信内时钟统一设置本侧和对侧的识别码,并查看装置中纵联通道是否存在异常警告信号,若不存在,则说明通道处于正常状态。 3.3GOOSE调试 在调试装置的菜单栏,对GOOSE通信状态和报文统计进行配置,其告警信号包括以下几个:GOOSE-A网网络风暴报警、GOOSE-B 网网络风暴报警、GOOSE-A网断链、GOOSE-B网断链以及GOOSE配置不一致。就GOOSE的发送功能来说,最多可以支持八个发送模块,为了现场调试的方便,发送压板可以配置为12个,一旦对应的发送压板退出使用。相关的GOOSE的发送信息都以清零来处理,在发送的信息中,不仅包含有GOOSE发送的信息,还包含有投检修态的开入信息。 4智能变电站继电保护的应用分析就继电保护的应用来说,对GOOSE的具体连接功能应重点关注,应尽量采用硬电缆进行连接,在采集完数字信号后,可通过数据包的形式向外传输。对于接受方来说,接收的只是其中的部分信号,因此在对GOOSE连接功能进行配置时,接收方应对内部信号与外部信号先进行添加,值得注意的是,同一个外部信号无法与两个内部信号同时连接。反之,同一内部信号也无法与两个外部信号相连。可利用日志窗口查看信号的具体记录,这样可使内部信号的添加更顺利。笔者以实际工作经验为基础,对某智能变电站的继电保护调试方法进行了详细研究,打算入量通道测试某220KV线路保护装置,想使用智能化继电保护校验仪来检查异常状态,在对线路的实际保护情况检查完成后,发现没有必要的开入信息存在于保护装置内部。于是笔者对问题原因进行了全面、详细分析,首先对校验仪的61850配置进行了检查,严格进行了数次校验后,发现配置并没有问题,其次对光网口灯的状态进行了检查,发现相关指示灯的闪烁符合规定,属于正常状态,进而对硬件口的数据信息传递问题进行了排除,最后检查了模型文件的配置,把母差文件找了出来,打开母差文件,对检查对应的数据集进行了浏览。

故障录波调试作业指导书讲解

YS——8A(88)型电力故障录波测距装置 作业指导书 批准: 审核: 编写: 福建省第一电力建设公司调试所

1。总则 1.1主题内容及适用范围 本指导书规定了YS—8A、YS—88型电力故障录波测距装置的检验内容、检验要求和试验接线。 本指导书适用于本调试所继电保护工作人员检验YS—8A、YS—88型电力故障录波测距置。 1. 2 通则 1.2.1在检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本指导书,要求理 解熟悉本指导书。 1.2.2有关本指导书的说明: (1)本指导书是在产品出厂合格的前提厂编写的,因而在新安装时无 合格证,试验项目要增加工厂出厂检验的全部项目。其内容不包 括在本指导书内。 (2)新安装验工作开始前,首先要详细检查出厂试验记录填写的项 目与内容是否齐全,在证实所填的内容符合要求之后,才可按 本规程顺序进行检验。 1.2.3为了保证检验质量,加快检验进度,执行本指导书时应注意如下 问题: (1)所有的检验,都应在该组件或插件处于实际安装位置相一致的状态 下进行。 (2)各检验单位应具专用的试验仪器。 1.2.4为防止损坏设备,应注意如下问题:

(1)断开直流电后才允许插、拔插件。 (2)调试过程中发现有问题要先原因,不要频繁更换芯片。必须更换芯片,要用专用起拔器。应注意片插入的方向,插入芯片后需经第二人检查无误后,方可通电检验或使用。(3)检验中尽量不使用烙铁,如组件损坏等必须进行焊接时,要用内热式带接地线烙铁或烙铁断电后再焊接。替换的组件必须经老化筛选合格。 (4)打印机在通电状态下,不能强行转动走纸旋钮,走纸可通过打印机按键操作或停电后进行。 (5)用具有交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧绝缘必须良好,仪器外壳应与保护装置在同一点接地。 (6)插、拔插件必须有措施,防止因人身静电损坏集成电路芯片 1.2.5每块插件应注意防尘,以免出现接触不良的现象。 1.2.6检验本装置时,除具备本指导书外,还应具备下列必要的规程和资料: 国家电力调度通信中心编的《220——500KV电力系统故障动态记录技术准则》和《220——500KV电力系统故障动态记录装置检测要求》。 1.2.7对电力系统故障动态记录的基本要求: (1)当系统发生大扰动包括在远方故障时,能自动地对扰动的

综合自动化系统安装调试作业指导书——黄晓辉

中国铁建大桥工程局集团有限公司 施工过程控制标准化管理手册(电务分册) 编号: 综合自动化系统安装调试 作业指导书 编制:黄晓辉 审核: 批准: 2016年 4 月15 日发布2016年 4 月16 日实施 中国铁建大桥工程局集团有限公司

目录 1.编制依据 (1) 2.适用范围 (1) 3. 作业准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2工器具及设备资料准备 (1) 4. 技术要求 (1) 5. 人员组织 (2) 6. 主要机具设备 (2) 7. 材料要求 (2) 8. 综合自动化系统安装调试作业流程图 (3) 9. 施工作业程序及标准要求 (3) 9.1施工准备 (3) 9.2开工 (3) 9.3作业内容及工艺要求 (3) 10. 质量控制要点 (5) 11. 常见问题及处理方法 (5) 11.1断路器或者电动隔离开关无法合闸的原因及处理方法 (5) 11.2控制盘上位置信号灯与实际机构位置不符的原因及处理办法 (5) 11.3保护无法正常启动的原因及处理方法 (6) 12. 安全及环保要求 (6) 12.1安全要求 (6) 12.2环保要求 (6) 13. 估算指标 (6)

综合自动化系统安装调试作业指导书 1.编制依据 《继电保护及电网安全自动装置技术规程》GB14258-93 《电力系统调度自动化运行管理规程》DL/T516-93 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL478-92 《微机线路保护装置通用技术条件》GB/T15145-94 《远动设备及系统第5部分传输规约第101篇基本远动任务配套标准》DL/T634-1997 《远动设备及系统第5部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准》DL/T667-1999 《远动设备及系统接口电气特性》GB/T16435.1-1996 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》GB/T13730-92 《铁路工程施工安全技术规程》 TB10401.1-2003 综合测控装置技术说明书、使用说明书 2.适用范围 适用于变、配电所综合自动化系统安装调试。 3.作业准备 3.1技术准备 (1)对所有参与综合自动化系统安装调试的人员进行技术交底,同时进行岗前教育培训。 (2)组织作业人员学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项。 (3)工作前期作业负责人应检查设备运行状况,并向相关部门上报作业计划和安装调试方案。 3.2工器具及设备资料准备 准备好施工所需仪器仪表、工器具、厂家相关设备技术说明书、使用说明书、相关材料、相关图纸。仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 4.技术要求 进行综合自动化系统安装调试时应做好现场安全技术措施工作,明确变、配电所内带电区域和范围;作业过程中应对系统各个设备的遥信量、遥测量及遥控信号进行数据库配置,然后进行联调试验,确保每个设备的位置状态,分合闸动作都能被系统监测到。