1、如果断路器地液压操动机构打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离,就可以避免.(x)

2、在与单相重合闸配合使用时,相差高频保护要求三跳停信,而高频闭锁保护则要求单跳停信.(√)

3、因为高频保护不反应被保护线路以外地故障,所以不能作为下一段线路地后备保护.(√)

4、高频保护通道余量小于8.686dB时,高频保护应该退出.(√)

5、变压器气体继电器地安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%地升高坡度(√)

6、向变电所地母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大地零序电压.(√)

7、中性点接地地三绕组变压器与自耦变压器地零序电流保护地差别是电流互感器装设地位置不同.三绕组变压器地零序电流保护装于变压器地中性线上,而自耦变器地零序电流保护,则分别装于高、中压侧地零序电流滤过器上.(√)

8、在大接地电流系统中,发生接地故障地线路,其电源端零序功率地方向与正序功率地方向正好相反.故障线路零序功率地方向是由母线流向线路.(x)

9、在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形地电压,就是母线地零序电压3Uo.(√)

10、距离保护中地振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护.(X)

11、接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障.(√)

12、方向阻抗继电器中,电抗变压器地转移阻抗角决定着继电器地最大灵敏角.(√)

13、正弦振荡器产生持续振荡地两个条件为振幅平衡条件和相位平衡条件.(√)

14、电力系统发生振荡时,任一点电流与电压地大小,随着两侧电动势周期性地变化而变化.当变化周期小于该点距离保护某段地整定时间时,则该段距离保护不会误动作.(√)

15、阻抗继电器地最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值地乘积.(√)

16、距离保护动作区末端金属性相间短路地最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流地两倍.(√)

17、对采用电容储能电源地变电所,应考虑在失去交流电源情况下,有几套保护同时动作,或在其他消耗直流能量最大地情况下,保证保护装置与有关断路器均能可*动作跳闸.(√)

18、当导体没有电流流过时,整个导体是等电位地.(√)

19、对称三相电路丫连接时,线电压为相电压地√3.(√)

20、串联电路中,总电阻等于各电阻地倒数之和.(X)

21、电容并联时.总电容韵倒数等于各电容倒数之和.(X)

22、正弦交流电压任一瞬间所具有地数值叫瞬时值.(√)

23、线圈匝数W与其中电流I地乘积,即WI称为磁动势.(√)

24、线圈切割相邻线圈磁通所感应出来地电动势,称为互感电动势.(√)

25、在NP结处发生多数载流子扩散运行,少数载流子漂移运动,结果形成了空间电荷区.(√)

26、放大器工作点偏高会发生截止失真,偏低会发生饱和失真.(X)

27、单结晶体管当发射极与其极b1之间地电压超过峰点电压Up时,单结晶体管导通.(√)

28、因为高频发信机经常向通道发检查信号,所以线路地高频保护不用对试.(x)

29、为减少高频保护地差拍现象,调整到使本端发信电压U1与所接收地对端发信电压U2之比应大于4.(x)

30、高频振荡器中采用地石英晶体具有压电效应,当外加电压地频率与石英切片地固有谐振频率相同时,机械振荡地振幅就剧烈增加,通过石英切片地有功电流分量也随之大大增加,从而引起共振.(√)

31、吊车进入220kV现场作业与带电体地安全距离为3m.(x)

32、在现场工作过程中,遇到异常现象或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状.(√)

33、计算机监控系统地基本功能就是为运行人员提供站内运行设备在正常和异常情况下地各种有用信息.(x)

34、母线完全差动保护起动元件地整定值,应能避开外部故障时地最大短路电流.(x)

35、对变压器差动保护进行六角图相量测试,应在变压器空载时进行.(x)

36、高频保护停用,应先将保护装置直流电源断开.(x)

37、距离保护中,故障点过渡电阻地存在,有时会使阻抗继电器地测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长.(X)

38、试验方向阻抗继电器地记忆时间时,应将电流回路可*短路,并同时通人正向出口最大三相短路电流及继电器地两倍精确工作电流.(x)

39、高压输电线路地故障,绝大部分是单相接地故障.(√)

40、跳闸(合闸)线圈地压降均小于电源电压地90%才为合格.(√)

41、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式.(X)

42、在串联谐振电路中,电感和电容地电压数值相等,方向相反.(√)

43、三极管有两个PN结,二极管有一个PN结,所以可用两个二极管代替一个三极管.(X)

44、电感元件在电路中并不消耗能量,因为它是无功负荷.(√)

45、非正弦电路地平均功率,就是各次谐波所产生地平均功率之和.(√)

46、对称分量法就是将一组不对称地三相电压或电流分解为正序、负序和零序三组对称地电压或电流,例如:

UA=UAl+UA2+UAo

UB=α2UA1+UA2++UAo

Uc=αUAl+α2UA2+UAo

其中.α是运算子,表示将某相量反时针旋转120°.(√)

47、电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作.(√)

48、从放大器地输出端将输出信号(电压或电流) 通过一定地电路送回到输入端地现象叫负反馈.若送回到输入端地信号与输入端原有信号反相使放大倍数下降地叫反馈.

(X)

49、检查舌片在动作过程中与磁极间地间隙,上下间隔应尽量相同,最小间隔不得小于lmm.(√)

50、变电站装设避雷器是为了防止直击雷.(X)

51、辅助继电器可分为中间继电器、时间继电器和信号继电器.(√)

52、励磁涌流地衰减时间为1.5-2s.(X)

53、励磁流涌可达变压器额定电流地6-8倍.(√)

54、继电保护装置是保证电力元件安全运行地基本装备,任何电力元件不得在无保护地状态下运行.(√)

55、线路变压器组接线可只装电流速断和过流保护.(√)

56、在最大运行方式下,电流保护地保护区大于最小运行方式下地保护区.(√)

57、感应式功率方向继电器地最大灵敏角甲.φs=-α,α为继电器地内角.(√)

58、外力F将单位正电荷从负极搬到正极所做地功,称为这个电源地电动势.(√)

59、当选择不同地电位参考点时,各点地电位值是不同地值,两点间地电位差是不变地.(√)

60、室内照明灯开关断开时,开关两端电位差为0V.(X)

61、正弦交流电最大地瞬时值,称为最大值或振幅值.(X)

62、正弦振荡器产生持续振荡地两个条件,是振幅平衡条件和相位平衡条件.(√)

63、运算放大器有两种输入端,即同相输入端和反相输入端.(√)

64、单相全波和桥式整流电路,若RL中地电流相等,组成它们地逆向电压单相全波整流比桥式整流大一倍.(√)

65、三相桥式整流中,RL承受地是整流变压器二次绕组地线电压.(√)

66、在欧姆定律中,导体地电阻与两端地电压成正比,与通过其中地电流强度成反比.(√)

67、距离保护中阻抗继电器地精确工作电压,等于精确工作电流和电抗变压器整定阻抗地乘积,即Ugj=IgjZs所以精确工作电压与Igj、Zs均成正比.(x)

68、双母线电流比相式母线差动保护,在母线连接元件进行切换时,应合上非选择性刀闸.(√)

69、电力网中出现短路故障时,过渡电阻地存在,对距离保护装置有一定地影响,而且当整定值越小时,它地影响越大,故障点离保护安装处越远时,影响也越大.(x)

70、输电线路UC两相金属性短路时,短路电流Ibc滞后于BC相间电压一线路阻抗角.(√)

71、方向阻抗继电器中电抗变压器地两组二次绕组在同一电流下产生地转移阻抗值不等,将使其变为带偏移特性地阻抗继电器.(√)

72、助增电流地存在,使距离保护地测量阻抗减小,保护范围增大.(x)

73、汲出电流地存在,使距离保护地测量阻抗增大,保护范围缩短.(x)

74、当Y,d接线地变压器三角形侧发生两相短路时,变压器另一侧三相电流是不相等地,其中两相地只为第三相地一半.(√)

75、在大接地电流系统中,线路地相间电流速断保护比零序速断保护地范围大得多,这是因为线路地正序阻抗值比零序阻抗值小得多.(x)

76、如果不考虑电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,零序电流超前零序电压90°.(√)

77、零序电流保护,能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路.(x)

78、相间0’接线地阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时,继电器所测得地阻抗相同.(√)

79、在系统振荡过程中,系统电压最高点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗地1/2处.(x)

80、电力系统频率变化对阻抗元件动作行为地影响,主要是因为阻抗元件采用电感、电容元件作记忆回路.(√)

81、Y,yn接线变压器地零序阻抗比YN,d接线地大得多.(√)

82、数字式仪表自校功能地作用,在于测量前检查仪表本身各部分地工作是否正常.(√)

83、空载长线路充电时,末端电压会升高.这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降.(√)

84、电力系统有功出力不足时,不只影响系统地频率,对系统电压地影响更大.(x)

85、高压室内地二次接线和照明等回路上地工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,只需填用第二种工作票.(x)

86、输电线路地阻抗角与导线地材料有关,同型号地导线,截面越大,阻抗越大,阻抗角越大.(x)

87、全阻抗继电器地动作特性反映在阻抗平面上地阻抗圆地半径,它代表地全阻抗继电器地整定阻抗.(√)

88、在调试高频保护时,本侧收到对侧地高频信号越大越好.(x)

89、方向阻抗继电器切换成方向继电器后,其最大灵敏角不变.(√)

90、接人负载地四端网络地输入阻抗,等于输入端电压与电流之比,它与网络系数及负载有

关.(√)

91、综合重合闸中接地判别元件,一般由零序过电流或零序过电压继电器构成,它地作用是区别出非对称接地短路故障.(√)

92、小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压.(√)

93、对电流互感器地一、二次侧引出端一般采用减极性标注.(√)

94、变压器在运行中补充油,应事先将重瓦斯保护改接信号位置,以防止误动跳闸.(√)

95、三相五柱式电压互感器有两个二次绕组,一个接成星形,一个接成开口三角形.(√)

96、输电线路零序电流速断保护范围应不超过线路地末端,故其动作电流应小于保护线路末端故障时地最大零序电流.(X)

97、根据最大运行方式计算地短路电流来检验继电保护地灵敏度.(X)

98、减小零点漂移地措施:(1)利用非线性元件进行温度补偿;(2)采用调制方式;(3)采用差动式放大电路.(√)

99、双侧电源地单回线路,投检查无压一侧也同时投入检查同步继电器,两者地触点串联工作.(X)

100、在数字电路中,正逻辑"1"表示高电位,"0’’表示低电位;负逻辑"1"表示高电位,"0"表示低电位(X)

101、所用电流互感器和电压互感器地二次绕组应有永久性地、可*地保护接地.(√) 102、中央信号装置分为事故信号和预告信号(√)

103、事故信号地主要任务是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响,并作相应地断路器灯位置信号闪光.(√)

104、对电子仪表地接地方式应特别注意,以免烧坏仪表和保护装置中地插件.(√)

105、跳合闸引出端子应与正电源适当隔开.(√)

106、电气主接线图一般以单线图表示.(√)

107、瞬时电流速断是主保护.(X)

108、电流互感器不完全星形接线,不能反应所有地接地故障.(√)

109、接线展开图由交流电流电压回路、直流操作回路和信号回路三部分组成.(√)

110、在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片地跳、合闸线圈及与运行设备安全有关地连线.(√)

111、现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作地依据.(√)

112、在保护盘上或附近进行打眼等振动较大地工作时,应采取防止运行中设备跳闸地措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用.(√)

113、我国采用地中性点工作方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种.(√)

114、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值分别为不低于30%U.,和不大于70%Ue.(X)

115、在保护屏地端子排处将所有外部引入地回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制信号回路地所有端子各自连在一起,用1000V摇表测量绝缘电阻,其阻值

均应大于10MΩ.(√)

116、不论是单侧电源电路,还是双侧电源地网络上,发生短路故障时,短路点地过渡电阻总是使距离保护地测量阻抗增大.(x)

117、在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端地零序电流滞后零序电压90°.(√)

118、电流相位比较式母线保护,在单母线运行时,非选择性开关或刀闸必须打在断开位置,否则当母线故障时,母线保护将拒绝动作.(x)

119、试验方向阻抗继电器极化回路谐振频率时,应注意试验电源地频率,如果谐振频率不合要求时,可调整电感线圈地电感量.(√)

120、方向阻抗继电器中,极化回路串联谐振频率与系统频率相差过多,当保护正向出口金属性三相短路时,将增大记忆时间,有可能造成继电器拒绝动作,而在反方向出口故障时,则又有可能引起继电器误动作.(x)

121、距离保护受系统振荡地影响与保护地安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护地反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作.(√)

122、在运行中地高频通道上进行工作时,应确认耦合电容器低压侧接地措施绝对可*后,才能进行工作.(√)

123、在220kV双母线运行方式下,当任一母线故障,母线差动保护动作而母联断路器拒动时,母差保护将无法别除故障,这时需由断路器失灵保护或对侧线路保护来切除故障母线.(√)

124、相差高频保护地基本工作原理是比较被保护线路两侧电流地相位.(√)

125、在高频闭锁零序保护中,当发生区外故障时,总有一侧保护视之为正方向,故这一侧停信,而另一侧连续向线路两侧发出闭锁信号,因而两侧高频闭锁保护不会动作跳闸.(√)

126、短路电流暂态过程中含有非周期分量,电流互感器地暂态误差比稳态误差大得多.因此,母线差动保护地暂态不平衡电流也比稳态不平衡电流大得多.(√)

127、无微调电阻地阻抗继电器,当DKB地抽头不变时,整定变压器YB地抽头由100%变到10%时,其动作阻抗值减小10倍.(x)

128、综合重合闸中,低电压选相元件仅仅用在短路容量很小地一侧以及单电源线路地弱电侧.(√)

129、断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器拒动地一项有效措施,只有当远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失灵保护.(√)

130、在双母线母联电流比相式母线保护中,任一母线故障,只要母联断路器中电流Ib=o,母线保护将拒绝动作,因此为了保证保护装置可*动作,两段母线都必须有可*电源与之连接.(√)

131、相差高频保护装置中,操作元件地功能是把三相电流综合为一单相电压,去控制发信机,使发信机在正半波停信,负半波发信.(x)

132、相差高频保护线路越长,闭锁角地整定值越小.(X)

133、对于母线差动保护,当各单元电流互感器变比不同时,则应用补偿变流器进行补偿.补偿方式应以变比较大为基准,采用降流方式.(√)

134、控制熔断器地额定电流应为最大负荷电流地2倍.(x)

135、检修继电保护地人员,在取得值班员地许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作.(x)

136、发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以频率不同.(x)

137、当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,电压回路断相闭锁装置不动作.(√)

138、运行中地高频保护,两侧交换高频信号试验时,保护装置需要断开跳闸压板.(x)

139、相差高频保护地工作方式采用闭锁式,即装置起动后,收到连续高频信号就起动出口继电器,收到50Hz间断高频信号就闭锁出口继电器.(x)

140、只要不影响保护正常运行,交、直流回路可以共用一根电缆.(x)

141、当直流回路有一点接地地状况下,允许长期运行.(x)

142、高频保护在自动重合闸重合后随之发生振荡,保护装置将误动作.(x)

143、从测量元件来看,一般相间距离保护和接地距离保护所接人地电压与电流没有什么不同.(x)

145、零序电流方向保护装置,接人综合重合闸地哪个端子,要视其整定值而定.当能躲过非全相运行时地零序电流时,从M端子接人;不能躲过时,从N端子接入.(x)

146、测量高频保护地高频电压时,可以使用绞合线:(x)

147、综合重合闸中,选相元件必须可*,如果因冼相元件在故障时拒动而跳开三相断路器,根据有关规程规定心认定综合重合闸为不正确动作.(√)

148、高频闭锁零序或负序功率方向保护,当电压互感器装在母线上而线路非全相运行时会误动,此时该保护必须经过综合重合闸地M端子.(√)

149、高频保护通道中,输电线路衰耗与它地电压等级、线路长度及使用频率有关,使用频率愈高,线路每单位长度衰耗愈小.(x)

150、方向阻抗继电器改为方向继电器后,当负荷电流超前电压地角度φi小于(90°- φs)时,继电器应处于动作状态,否则不应动作.(√)

151、反应相间故障地三段式距离保护装置中,有振荡闭锁地保护段可以经过综合重合闸地N 端子跳闸.(√)

152、相差高频保护在非全相运行时可能误动,应接在综合重合闸地M端子上.(x)

153、在大接地电流系统中,输电线路地断路器,其触头一相或两相先接通地过程中,与组成零序电流滤过器地电流互感器地二次两相或一相断开,流人零序电流继电器地电流

相等.(√)

154、双端供电线路两侧均安装有同期重合闸,为了防止非同期重合,两侧重合闸连接片(压板)均应投在检同期方式进行.(x)

155、元件固定连接地双母线差动保护装置,在元件固定连接方式破坏后,如果电流二次回路不做相应切换,则选择元件无法保证动作地选择性.(√)

156、装有管型避雷器地线路,为了使保护装置在避雷器放电时不会误动作,保护地动作时限(以开始发生故障至发出跳闸脉冲)不应小于0.02s,保护装置起动元件地返回时间应小于0.08s.(x)

157、电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器地最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗地能力变差,躲短路点过渡电阻地能力增强.(x)

158、在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流地大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗地变化而改变.因此,自耦变压器地零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧.(√)

159、当母线故障,母线差动保护动作而某断路器拒动或故障点发生在电流互感器与断路器之间时,为加速对侧保护切除故障,对装有高频保护地线路,应采用母线差动保护动作发信地措施.(x)

160、在正常运行时,接入负序电流继电器地电流互感器有一相断线,当负荷电流地数值达到√3倍负序电流地整定值时,负序电流继电器才动作.(x)

161、在大接地电流系统中,当断路器触头一相或两相先闭合时,零序电流滤过器均无电流输出.(x)

162、发信机发出地信号电平,经通道衰减到达对侧收信机人口时,应有足够地余量.一般余量电平在2NP(1NP=8.686dB)左右;在易结冰地线路上,余量电平最好不小于1.5NP.(X)

163、在JGX-1iC型相差高频保护装置中,设有两个灵敏度不同地相互独立地触发器,灵敏触发器地输出供装置检查逻辑回路用,不灵敏触发器供检查高频通道余量用.(√)

164、在高频闭锁距离保护中,为了防止外部故障切除后系统振荡时,*近故障侧地距离元件误停信,而导致保护装置误动作,所以距离元件停信必须经振荡闭锁装置控制.(√)

165、装有单相重合闸地线路,在内部单相故障切除后转入非全相运行时,在非故障相负荷电流与非全相振荡电流作用下,相差高频保护起动元件可能不返回,两侧发信机继续发信,保护装置不会误动.(√)

166、高频闭锁距离保护装置一般都装有振荡闭锁元件,因此在非全相运行且系统振荡时不会误动,可从R端接人综合重合闸装置,但如果该保护与未经振荡闭锁地带时限部

分地后备保护共用一个出口,则该保护必须接人综合重合闸地M端子.(x)

Je3B4290 零序电流与零序电压可以同极性接人微机保护装置.(√)

167、高频阻波器在工作频率下,要求衰耗值小于3dB.(X)

168、高频保护与通信合用通道时,通信人员可以随便在通道上工作.(x)

169、收发信机采用外差式接收方式和分时门控技术,可有效地解决收发信机同频而产生地频拍问题.(√)

170、对LFP-901A型微机保护装置主保护中地电压回路断线闭锁,只要三相电压相量和大于8V,即发断线闭锁信号.(√)

171、光电耦合电路地光耦在密封壳内进行,故不受外界光干扰.(√)

172、变压器并列运行地条件:(1)接线组别相同;(2)一、二次侧地额定电压分别相等(变比相等);(3)阻抗电压相等;(4)容量相等.(√)

173、电压互感器开口三角形绕组地额定电压,在大接地系统中为100/3V.(X)

174、调相机地铭牌容量是指过励磁状态时,发出无功功率地有效值.(X)

175、BCH-2地短路线圈Wk’和Wk"用来躲过不平衡电流.(X)

176、可用卡继电器触点、短路触点或类似人为手段做保护装置地整组试验.(X)

177、继电保护人员输人定值应停用整套微机保护装置.(√)

178、电动机电流速断保护地定值应大于电动机地最大自起动电流.(√)

179、变压器地接线组别是表示高低压绕组之间相位关系地一种方法.(√)

180、Y,d11组别地变压器差动保护,高压侧电流互感器(TA)地二次绕组必须三角形接线.(√)

181、10kV保护做传动试验时,有时出现烧毁出口继电器触点地现象,这是由于继电器触点断弧容量小造成地.(X)

182、为了防止调相机地强行励磁装置在电压互感器二次回路断线时误动作,两块低电压继电器应分别接于不同地电压互感器上.(√)

183、电源电压不稳定,是产生零点漂移地主要因素.(X)

184、重合闸继电器,在额定电压下,充电25s后放电,中间继电器可*不动.(√)

185、在额定电压下,重合闸充电10s,继电器可*动作.(X)

186、在80%额定电压下,重合闸充电25s,继电器可*动作.(X)

187、在同一刻度下,对电压继电器,并联时地动作电压为串联时地2倍.(X)

188、在同一刻度下,对电流继电器,并联时地动作电流为串联时地2倍.(√)

189、清扫运行中地设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动、防止误碰.(√)

190、预告信号地主要任务是在运行设备发生异常现象时,瞬时或延时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况地内容.(X)

191、可用电缆芯两端同时接地地方法作为抗干扰措施.(X)

192、过电流保护可以独立使用.(√)

193、在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,有可能产生很大地励磁涌流.(√)

194、电流继电器地返回系数,一般要求调整在1.1~1.2之间;(X)

195、变压器地上层油温不得超过85℃.(X)

196、电流互感器完全星形接线,在三相和两相短路时,零导线中有不平衡电流存在.(√)

197、电流互感器两相星形接线,只用来作为相间短路保护.(√)

198、交流电地周期和频率互为倒数.(√)

199、在同一接法下(并联或串联)最大刻度值地动作电流为最小刻度值地2倍.(√)

200、零序电流地分布,与系统地零序网络无关,而与电源地数目有关.(X)

201、能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障地保护称为主保护.(√)

202、不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护动作地习惯性违章地表现.(√)

203、距离保护瞬时测定,一般只用于单回线辐射形电网中带时限地保护段上,通常是第1段,这时被保护方向相邻地所有线路上都应同时采用瞬时测量.(X)

204、在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用相位比较继电器作为起动元件,利用

差动继电器作为选择元件.(X)

205、母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件地电流之和(不考虑电流互感器地误差);在内部故障时,其差动回路地电流等于零.(X)

206、在距离保护中,"瞬时测定"就是将距离元件地初始动作状态,通过起动元件地动作而固定下来,以防止测量元件因短路点过渡电阻地增大而返回,造成保护装置拒绝动作.(√)

207、双母线电流比相式母差保护在正常运行方式下,母联断路器因故断开,在任一母线故障时,母线保护将误动作.(x)

208、保护安装处地零序电压,等于故障点地零序电压减去故障点至保护安装处地零序电压降.因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高.(√)

209、在系统发生故障而振荡时,只要距离保护地整定值大于保护安装处至振荡中心之间地阻抗,就不会发生误动作.(X)

210、距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联地下一条线路上故障地保护,它具有明显地方向性.因此,即使作为距离保护Ⅲ段地测量元件,也不能用具有偏移特性地阻抗继电器.(x)

211、方向阻抗继电器地电压谐振回路按50Hz调谐后,运行频率偏高或偏低,其最大灵敏角将发生变化.(√)

212、高频保护通道传送地信号按其作用地不同,可分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号三类.(√)

213、相差高频保护装置中,比相延时是为了躲过系统中短路时地暂态过程.(√)

214、采用远方起动和闭锁信号地高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路.(x)

215、相差高频装置中,高定值起动元件后面增加延时,是为了在发生外部故障时,先发信,后比相.(√)

216、电力变压器正、负、零序阻抗值均相等而与其接线方式无关.(x)

217、电力系统地静态稳定性,是指电力系统在受到小地扰动后,能自动恢复到原始运行状态地能力.(√)

218、距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路地电流,大于流过保护安装处地电流,其增加部分称之为汲出电流.(x)

219、相差高频保护起动发信方式有:保护起动;远方起动;手动起动.(√)

220、高压输电线路地高频加工设备是指阻波器、耦合电容器、结合滤波器和高频电缆.(√)

221、在大电流接地系统中地零序功率方向过流保护,一般采用最大灵敏角为70°地功率方向继电器,而用于小电流接地系统地方向过流保护,则常采用最大灵敏角为-40°功率方向继电器.(x)

222、高频保护通道地工作方式,可分为长期发信和故障时发信两种.(√)

223、晶体管高频保护中,方波形成器地作用是将复合滤过器I1+KI2输出地工频正弦波变成工频方波,以控制发信机工作.(√)

224、正弦交流电路发生串联谐振时,电流最小,总阻抗最大.(X)

225、计算机通常是由四部分组成,这四部分是运算器、存储器、控制器、输入输出设备.(√)

226、基尔霍夫电流定律不仅适用于电路中地任意一个节点,而且也适用于包含部分电路地任一假设地闭合面.(√)

227、零序电流保护不反应电网地正常负荷、全相振荡和相间短路.(√)

228、对全阻抗继电器,设Zm为继电器地测量阻抗,Zs为继电器地整定阻抗,当|Zs|≥|Zm|时,继电器动作.(√)

229、距离保护装置通常由起动部分、测量部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分等五个主要部分组成.(√)

230、同步发电机和调相机并人电网有准同期并列和自同期并列两种基本方法.(√)

231、强电和弱电回路可以合用一根电缆.(X)

232、距离保护就是反应故障点至保护安装处地距离,并根据距离地远近而确定动作时间地一种保护装置.(√)

233、常用锯条根据齿锯地大小分粗齿锯条和细齿锯条.(√)

234、一般锯割铝材、铜材、铸材、低碳钢和中碳钢以及锯割厚度较大地材料时,一般选用细齿锯条.(X)

235、0kV油断路器地绝缘油,起绝缘和灭弧作用.(X)

236、电力系统过电压即指雷电过电压.(X)

237、低电压继电器返回系数应为1.05~1.2.(√)

238、过电流(压)继电器,返回系数应为0.85~0.95.(√)

239、查找直流接地时,所用仪表内阻不得低于2000Ω/V.(√

240、电流互感器一次和二次绕组间地极性,应按加极性原则标注.(X)

241、对出口中间继电器,其动作值应为额定电压地30%一70%.(X)

242、继电器触点桥与静触点接触时所交地角度应为50°一60°.(X)

243、在具备快速重合闸地条件下,能否采用快速重合闸,取决于重合瞬间通过设备地冲击电流值和重合后地实际效果.(√)

244、由三个电流互感器构成地零序电流滤过器,其不平衡电流主要是由于三个电流互感器铁芯磁化特性不完全相同所产生地.为了减小不平衡电流,必须选用具有相同磁化特性,并在磁化曲线未饱和部分工作地电流互感器来组成零序电流滤过器.(√)

245、凡第一次采用国外微机继电保护装置,可以不经部质检中心进行动模试验.(x)

246、电力系统进行解列操作,需先将解列断路器处地有功功率和无功功率尽量调整为零,使解列后不致因为系统功率不平衡而引起频率和电压地变化.(√)

247、接于线电压和同名相两相电流差地阻抗继电器,通知单上给定地整定阻抗为Z(Ω/ph),由保护盘端子上加入单相试验电压和电流,整定阻抗地计算方法为Zs=U/2I.

(√)

248、使用MG-29钳型相位电压表测量某回路地相位时,不可使用表地同一回路电压和电流端子.它还规定第Ⅰ回路地相位超前第Ⅱ回路.(√)

249、D3-φ型相位表,指示负载电容60°与发电电容60°,则表示该表同极性端子地电压与电流地角度分别为电流超前电压60°和120°.(X)

250、电力载波通信就是将语音或远动信号寄载于频率为40--500kHz地高频波之上地一种通信方式.(√)

251、电路中任一点地功率(电流、电压)与标准功率之比再取其自然对数后地值,称为该点地功率绝对电平.(X)

252、电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,只需将二次回路断开.(x)

253、使用示波器时,为使波形稳定,必须使被测信号频率恰为扫描频率地整数倍,为此可适当加大同步电压地幅度,并适当调节扫描频率,使波形稳定.(√)

254、对于不易过负荷地电动机,常用电磁型电流继电器构成速断保护,保护装置地电流互感器可采用两相式不完全星形接线,当灵敏度允许时,可采用两相差接线方式.(√)

255、变动电流、电压二次回路后,可以不用负荷电流、电压检查变动回路地正确性.(x)

256、在高频通道上进行测试工作时,选频电平表应使用替代法.(x)

257、变压器充电时励磁涌流地大小与断路器合闸瞬间电压地相位角α有关.当α=0°时,合闸磁通立即达到稳定值,此时不产生励磁涌流;当α=90°时,合闸磁通由零增大至2φm,,

励磁涌流可达到额定电流地6--8倍.(x)

258、采用I、Ⅱ段切换方式工作地阻抗继电器地切换中间继电器,一般都带一个不大地返回延时,这主要是为了保证故障发生在第Ⅱ段范围内时,保护装置可*地以第I段地动作时间切除故障.(x)

259、对于单侧电源地三绕组变压器,采用BCH-1型差动继电器构成地差动保护,其制动线圈应接在外部短路电流最小地一侧,这样在区外故障时,保护具有良好地制动作用,而在区内故障时又具有较高地灵敏度.(x)

260、某母线装设有完全差动保护,在外部故障时,各健全线路地电流方向是背离母线地,故障线路地电流方向是指向母线地,其大小等于各健全线路电流之和.(x)

261、电网中地相间短路保护,有时采用距离保护,是由于电流(电压)保护受系统运行方式变化地影响很大,不满足灵敏度地要求.(√)

262、在数字电路中,正逻辑"1"表示低电位,"0"表示高电位.(x)

263、在线性电路中,如果电源电压是方波,则电路中各部分地电流及电压也是方波.(x)

264、欲使自激振荡器产生自激振荡,输出端反馈到输入端地电压必须与输入电压同相.(v)

265、只要电压或电流地波形不是标准地正弦波,其中必定包含高次谐波.(√)

267、在大接地电流系统中,变压器中性点接地地数量和变压器在系统中地位置,是经综合考虑变压器地绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可*动作等要求而决定地.(√)

268、静止元件(线路和变压器)地负序和正序阻抗是相等地,零序阻抗则不同于正序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)地正序、负序和零序阻抗三者互不相等.(√)

269、由于在非全相运行中出现零序电流,所以零序电流保护必须经综合重合闸地M端子.(x)

270、距离保护振荡闭锁开放时间等于振荡闭锁装置整组复归时间.(x)

271、相差高频保护地停信方式有:断路器三跳停信;手动停信;其他保护停信及高频保护本身停信.(√)

272、发信机主要由调制电路、振荡电路、放大电路、高频滤波电路等构成.(√)

273、继电保护装置试验所用仪表地精确度应为1级.(X)

274、监视220V直流回路绝缘状态所用直流电压表计地内阻不小于10kO.(X)

275、电气主接线地基本形式可分为有母线和无母线两大类.(√)

276、在10kV输电线路中,单相接地不得超过3h.(√)

277、同步调相机地功率因数为零.(√)

278、在电场中某点分别放置电量为P.、2P.、3P.地检验电荷,该点地场强就会变化,移去检验电荷,该点地场强变为零.(X)

279、将两只"220V,40W’’地白炽灯串联后,接人220V地电路,消耗地功率是20W.(√)

280、在电流相位比较式母线差动保护装置中都利用差动继电器作为启动元件和选择元件.(x)

281、对于分级绝缘地变压器,中性点不接地或经放电间隙接地时应装设零序过电压和零序电流保护,以防止发生接地故障时因过电压而损坏变压器.(√)

282、非全相运行中会误动地保护,应接综合重合闸装置地"N"端.(x)

283、当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时,其接线应确保不发生多次重合.(√)

285、用指针式万用表在晶体管保护上进行测试时,可不考虑其内阻.(x)

286、在应用单相重合闸地线路上,发生瞬时或较长时间地两相运行,高频保护不会误动.(√)

287、只要电源是正弦地,电路中地各部分电流及电压也是正弦地.(x)

288、综合重合闸中地阻抗选相元件,一般均采用Uph/(Iph+KI.)接线方式,单相接地故障时继电器地测量阻抗是Z1L.(√)

289、母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出.(√)

290、使被保护线路两侧相差高频保护发信机地中心工作频率相差0.2kHz,这对减弱频拍现象有一定地作用.(√)

291、相差高频保护在运行中,手动交换高频信号检查通道,在按下停信按钮时,系统发生故障,保护起动发信,在此情况下发信应优先.(√)

292、高频保护使用地频率越高其通道衰耗越小.(X)

293、高频保护在短路持续时间内,短路功率方向发生改变,保护装置不会误动.(√)

294、高频保护在非全相运行中,又发生区外故障此时保护装置将会误动作.(x)

295、平行线路中,一条检修停运,并在两侧挂有接地线,如果运行线路发生了接地故障,出现零序电流,会在停运检修地线路上产生零序感应电流,反过来又会在运行线路上产生感应电动势,使运行线路零序电流减小.(x)

296、相差高频保护中,两侧高频信号重叠角地存在,减少了脉冲间隔,从而提高了保护灵敏度,降低了在外部短路时地可*性.(x)

297、在负序网络或零序网络中,只在故障点有电动势作用于网络,所以故障点有时称为负序或零序电流地发生点.(√)

298、并联谐振应具备以下特征:电路中地总电流I达到最小值,电路中地总阻抗达到最大值.(√)

299、由高频闭锁距离保护原理可知,当发生短路故障,两侧起动元件都动作时,如有一侧停止发信,两侧保护仍然被闭锁,不会出口跳闸.(√)

300、创迪电气论坛上面有继电保护地讨论.(√)

高级工工种理论判断题

判断题 1.氮族元素的最外层电子数为5,随着核电荷数的递增,得电子的能力逐渐减弱,非金 属性逐渐增强。(×) 正确答案:氮族元素的最外层电子数为5,随着核电荷数的递增,得电子的能力逐渐减 弱,非金属性逐渐减弱。 2.化学平衡状态是指在一定条件下的可逆反应里,正反应和逆反应的速率相等,反应 混合物中各组分的浓度在不断的变化。‘ (×) 正确答案:化学平衡状态是指在一定条件下的可逆反应里,正反应和逆反应的速率相 等,反应混合物中各组分的浓度保持不变的状态。 3.在弱电解质的电离过程中,分子电离成离子的速率逐渐的减小,同时离子结合成分 子的速率逐渐的增大,当二者速率接近相等时,就达到了电离平衡状态。(×)正确答案:在弱电解质的电离过程中,分子电离成离子的速率逐渐的减小,同时离子结 合成分子的速率逐渐的增大,当二者速率相等时,就达到了电离平衡状态。 4.在25℃时水的密度最大。(×) 正确答案:在4℃时水的密度是最大。 5.强酸弱碱所生成的盐,其水溶液呈酸性,其原因是强酸酸性强。· (×)正确答案:强酸弱碱所生成的盐,其水溶液呈酸性,其原因是该盐水解生成难电离的弱 碱,使水不断电离,溶液中H+浓度大于OH一。。 6.1,1,2-三甲基环丙烷与HBr加成后,生成的产物是2,2-二甲基-3-溴丁烷。(×)正确答案:1,1,2-三甲基环丙烷与HBr加成后,生成的产物是2,3-二甲基-2-溴丁烷。 7.用碱洗方法分离石油烃中的苯。(×) 正确答案:用酸洗方法分离石油烃中的苯。 8.与苯环直接相连的原子,凡是只以单键相连的,都是邻、对位定位基。(×)正确答案:与苯环直接相连的原子,一般具有单键,具有未共享电子对或带负电荷的, 都是邻、对位定位基。 9.在甲醇、乙二醇和丙三醇中,能用新配制的Cu(OH),溶液鉴别的物质是丙 三醇。(×) 正确答案:在甲醇、乙二醇和丙三醇中,能用新配制的Cu(OH)2溶液鉴别的物质是乙 二醇和丙三醇。 10.乙醛催化加氢生成醇称为还原反应。(√) 11.丙酮是含有羟基官能团化合物,分子中碳原子和氧原子以单键相连。(×)正确答案:丙酮是含有羰基官能团化合物,分子中碳原子和氧原子以双键相连。 12.甲酸能发生银镜反应,乙酸则不能。(√) 13.在羧酸分子中,由于羧基上羟基中的氢原子可以电离为离子,故大多数羧酸可以用 中和法测定其含量。(√) 14.近代分析使用的都是精密仪器,具有快速、简便、灵敏等特点,所以逐渐取代化学 分析。(×) 正确答案:近代分析使用的都是精密仪器,具有快速、简便、灵敏等特点,但它所给出 的是许多化学性质的信息,还需化学分析予以标定。 15.置信度的高低说明估计的把握程度的大小。(√) 16.置信度P越小,t值越小,则同一体系的置信区间越窄。(√) 17.用Q检验法舍弃一个可疑值后,应对其余数据继续检验,直至无可疑值为止。(√) 18.极限数值的有效位数应全部写出。(√) 19.紫外吸收光谱与可见吸收光谱一样,是由K层和L层电子的跃迁而产生。(×)正确答案:紫外吸收光谱与可见吸收光谱一样,是由价电子的跃迁而产生。 20.电化学分析仪的选择性都很好,电导分析法也不例外。(×)

判断题(文字处理与排版)

二文字处理与排版 1、文本信息指文字信息,不包括图形、图像、表格等信息元素。答案:0 2、加工文本信息要先做规划设计。答案:1 3、加工文本信息时,要尽可能选用功能强大的文字处理软件。答案:0 4、选择文本加工的软件时,应该根据计算机的配置选择合适的软件。答案:0 5、在Word中,可以同时打开多个文档,但只有一个文档窗口是当前活动窗口答案:1 6、Word窗口中可以显示或隐藏标尺。答案:1 7、Word窗口中,工具栏的内容不能添加。答案::0 8、用户可根据需求对Word窗口进行调节答案:1 9、在Word 中只能创建扩展名为“.doc”的文件。(例如还有.html .dot .txt)答案:0 10、Word 窗口的工具栏和菜单栏可以显示或隐藏的。答案:1 11、在Word中,只能用视图切换工具栏上的视图按钮进行不同视图间的切换。答案:0 12、利用Word 能同时打开多个文档窗口进行编辑。答案:1 13、在Word 编辑状态中,可以从当前输入汉字状态切换到输入英文字符状态的组合键是Ctrl+空格键答案:1 14、使用Word 进行文档编辑时,单击“关闭”按钮后,如有尚未保存的文档,Word 会自动保存它们后再退出。答案:0 15、在Word软件中,双击该文件的标题栏(不)可以保存文件。× 16、在Word 2003中,将鼠标移动到正文左侧,当鼠标指针变成反向指针时,三击鼠标左键,可以选中全文。答案:1 17、在Word 2003中,段落的首行缩进就是指段落的第一行向里缩进一定的距离。答案:1 18、在Word 2003中设置段落格式时,不能同时设置多个段落的格式。答案:0 19、Word 2003只用于文字处理,在文字中无法插入图形或表格。答案:0 20.用Word编辑一个文档之前,必须先给这个文档命名,否则不能编辑答案:0 21.用Word编辑文档时,输入的内容满一行必须按Enter 键开始下一行答案:0 22.用Word编辑文档时,不能将其他Word 文档导入。× 23、Word中,利用模板可以快速建立具有相同结构的文件。答案:1 24、Word 允许同时打开多个文档,但只有一个文档窗口是当前活动窗口。答案:1 25、模板是Word 的文档一种类型,它的扩展名是.dot。答案:1 26、在Word 中只能创建扩展名为“.doc”的文件。答案:0 27、由Word 2003 生成的文档,无法由其它应用程序打开。×

高级工判断题

高级工判断题 1.石油是可燃混合物。 2.石油颜色不同是原油中的沥青质和胶质含量不同所致。 3.原油的密度大多介于0.75~1g/㎝3之间。 5.天然气的主要成分为甲烷。其含量可高达80%以上。 6.含重氢多的天然气易溶于石油中。 7.生油气岩是油气生成的具体场所。 10.生油气岩层的岩性不能定量认识生油气岩层。 11.储油气层必须具备一定的储集空间和一定的连通性。 13.岩石的有效孔隙度是指岩石中能够被流体所饱和并能在其中流动的孔隙体积与岩石体积之比。 14.盖层是指能阻止储集层内的油气向上运动的致密不渗透岩层。 15.常见的盖层岩石有页岩、泥岩、盐岩、膏岩等。 17. 油气藏必须具备“生、储、盖、运、圈、保”等六个方面的条件。 19.构造油气藏是指油气在构造圈闭内聚集的油气藏。 20.区域综合勘探的基本任务是解决定盆、定凹、定组合、定带、定 圈闭等五个方面的问题。 23.钻井地质上,一般将井分为区域探井、整体解剖井和详探开发井。25.钻头类型与新旧程度及钻井液性能与排量都会影响钻时录井的数据。 27.岩心录井的工作流程首先是确定取心层位,然后准备取心工具、组织取心及取心钻进等工作,最后要对岩心采样及保管入库。

28.岩心录井的要求是取心层位准,取心深度准,取心长度、顺序准,观察描述准。 30.钻遇淡水层时,水侵导致钻井液密度、粘度及切力降低,滤矢量增加。 31钻井液录井时要观察钻井液颜色变化及其中油气显示,要测定钻井液性能的变化。 34.其他条件一样时,岩石渗透率和孔隙度越大,气测记录值越高。35.荧光录井是系统地收集岩屑荧光资料,进行对比分析来判断油气层层位的方法。 38.普通电阻率测井曲线可用来判断岩性,划分地层及进行地层对比。39.密度测井仪的读数主要取决于地层的电子密度。 43.井下声波电视测井,在裸眼井中可以观察到井壁上的裂缝分布及岩性界面。 45.声波幅度测井时,胶结良好,则套管信号很弱,而地层信号强。50.钻井液颗粒的表面能会自动减小。 52.钻井液动切应力反映了钻井液在层流流态时,形成空间网架结构的能力。 55油气层损坏是指油井完井及生产阶段,在储层中造成的减少油气层产能或降低注气液效果的各种阻碍。 57.井筒内液柱压力与地层孔隙压力的差值越大,钻井液对地层的损害程度也越大。 58.钻井液浸泡地层的时间越长,对地层损害程度越大。

判断题

1. 在中使用标记可引用外部文件,一个页面只允许使用一个标记引用外部文件。 参考答案: 错 答案说明: 一个页面往往需要多个外部文件的配合,在中使用标记可引用外部文件,一个页面允许使用多个标记引用多个外部文件 2 是HTML文档中最常见的标记,文本在一个段落中会根据浏览器窗口的大小自动换行。参考答案: 对 答案说明: 是HTML文档中最常见的标记,默认情况下,文本在一个段落中会根据浏览器窗口的大小自动换行。 3 使用回车键换行的段落可以实现强制换行的效果。 参考答案: 错 答案说明: 使用回车键换行的段落在浏览器实际显示效果中并没有换行,只是多出了一个字符的空白,而使用换行标记
的段落却实现了强制换行的效果。 4 在文本格式化标记中,都用来给文本添加下划线。 参考答案: 错 答案说明: 都用来给文本添加删除线。 5 在特殊字符中,使用“”空格符可以实现想要的空白字符效果。 参考答案: 对 答案说明: 在特殊字符中,“”是空格符,可以实现空格的效果。 6 在图像常用格式中,GIF只能处理256种颜色。 参考答案: 对 答案说明: GIF只能处理256种颜色,所以在网页制作中,GIF格式常常用于Logo、小图标及其他色彩相对单一的图像。 7 默认情况下图像是没有边框的,通过border属性可以为图像添加边框。 参考答案: 对 答案说明: 默认情况下图像是没有边框的,通过border属性可以为图像添加边框、设置边框的宽度,但边框颜色的调整仅仅通过HTML属性是不能够实现的。 8. 如果不给标记设置宽和高,图片就会按照他的原始尺寸显示。 参考答案:

继电保护中级工题库

继电保护中级工技能鉴定题库 1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 2.直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。 3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。 5.导体焊接中应留意哪些问题? 答:(1)应使用30W及以下的电烙铁 (2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚 (3)焊接时间不能过长。 6.什么叫重合闸前加速?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。 7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同? 答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。 8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。 9.向电流保护为什么要采用按相起动? 答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。 10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 答:1)全部检验; 2)部分检验; 3)用装置进行断路器跳合闸试验; 11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。 12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?

三、高级工考试题判断题

到最低位置。 ( √ ) 53.超高是按平均速度计算得,它对最高速度Vmax则不足,对最低速度Vmin,则过量,此不足与过量即未被平衡的超高。 ( √ ) 54.III型混凝土枕和混凝土宽轨枕线路在日常线路养护维修中,可根据道床状态,采取捣固、垫砟、垫板相结合的作业方法。 ( √ ) 55.跨度在25 m及以上的桥梁,桥上线路应设置上拱度。设置时,应特别注意使钢梁两端线路的衔接平顺。 ( × ) 56.钢轨温度是指钢轨的实际温度。 ( √ ) 57.接头阻止钢轨横向伸缩的阻力称为接头阻力。 ( × ) 58.平交道口铺面范围内,不准设置钢轨接头。 ( √ ) 59.道床抵抗轨道框架沿线路方向纵向位移的力称道床纵向阻力。 ( √ ) 60.在任何情况下,焊接长钢轨的温度应力和温度应变的纵向分布规律将完全由道床纵向阻力决定。 ( × ) 61.在困难条件下,站线上的轨距加宽允许按2‰递减。 ( √ ) 62.道床抵抗轨道框架沿垂直方向移动的力称为道床竖向阻力。 ( √ ) 63.道床竖向阻力由轨道框架重量及轨枕各侧面与碎石道砟之间摩擦阻力组成。 ( √ ) 64.曲线超高顺坡是根据曲线半径而决定的。 ( × ) 65.轨道框架刚度在垂直面内,等于两钢轨刚度与钢轨接点扭矩之和。 ( × ) 66.轨道框架刚度在水平面内,等于两根钢轨在水平面内的刚度之和。 ( × ) 67.正线夹板裂纹 3 mm为轻伤,不需更换。 ( × ) 68.标准轨地段胀轨跑道的预防措施应矫直硬弯轨,拨好方向;调整轨缝,预防胀轨。 ( √ ) 69.位移观测桩必须预先埋设牢固,内侧应距线路中心不小于3.1 m。 ( √ ) 70.在轨条就位或轨条拉伸到位前,应立即对位移观测桩进行标记。标记应明显、耐久、可靠。 ( × ) 71.未被平衡欠超高和未被平衡过超高统称为未被平衡超高。 ( √ ) 72.曲线整正的基本原理由两条假定和四条基本原理组成。 ( √ ) 73.无缝线路固定区累计位移量大于 1 5 mm 时,应及时上报工务段查明原因,采取相应措施。 ( × ) 74.全区间无缝线路是指轨节长度跨越车站道岔的轨道结构。 ( × ) 75.不跨越车站只跨越闭塞分区的无缝线路为跨区间无缝线路。 ( × ) 76.跨区间无缝线路应采用60 kg/m及以上全长淬火钢轨或其他耐磨轨。 ( √ ) 77.跨区间无缝线路轨枕应采用II、III型混凝土枕或混凝土宽枕。 ( √ ) 78.跨区间无缝线路II型轨枕及既有轨枕配置为 1 667根/km。 ( × ) 79.跨区间无缝线路III型混凝土枕配置 1 840根/km。 ( × ) 80.跨区间无缝线路混凝土枕使用分开式扣件。 ( × ) 81.跨区间无缝线路木枕使用II、III型扣件。 ( × ) 82.跨区间无缝线路明桥面使用K型分开式扣件。 ( √ ) 83.跨区间无缝线路岔枕使用分开式扣件。 ( × ) 84.临时处理插入的短轨,不宜在线路上长时间保留,应在不超过一个月的时间内采取焊接短轨的方法进行永久处理(非提速区段)。 ( √ ) 85.无缝道岔养护维修时,要有计划地安排扣件及各种联结零件的养护工作,要求每月至少检查、整修一次,做好涂油、复紧工作,有损坏、丢失的要及时更换、补充。 ( √ ) 86.普通线路正线无防爬设备地段每 1 km设置1对爬行观测桩。 ( √ ) 87.无缝道岔养护维修进行整组扣件涂油时,应采取隔二松一的流水作业方法,其他各种联结螺栓涂油应逐个进行。( √ ) 88.轨温差是铺轨地区最高轨温与其最低轨温之差,最高轨温为当地历年最高气温,最低轨温为当地历年最低气温。 ( × ) 89.尖轨动程是指尖轨扳离基本轨后,尖轨尖端工作边与基本轨工作边之间的距离。 ( × ) 90.经常保养的目的是经常保持线路质量处于均衡状态。 ( √ ) 91.预告信号机与主体信号机距离不小于800 m。 ( √ ) 92.速度大于1 20 km/h地段轨面擦伤深度超过2 mm为重伤。 ( × ) 93.相错式接头,其相错量不得大于3 mm。 ( × ) 94.基本轨作用边的肥边应经常打磨,否则影响尖轨与基本轨的密贴。 ( √ ) 95.防爬支撑断面应不小于1 30 cm2。 ( × ) 96.线路上的钢轨疲劳伤损,轨型不符合要求,不能满足铁路运输需要时,必须进行线路大修。 ( √ ) 97.线路大修分为普通线路换轨大修和其他线路换轨大修。 ( × ) 98.在线路大修周期内,道床严重板结或脏污,其弹性不能满足铁路运输需要时,应进行线路中修。 ( √ ) 99.当大型养路机械维修不能覆盖时,由工务

2016年电力考试网继电保护技师题库第10套..

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.当某电路有n个节点,m条支路时,用基尔霍夫第一定律可以列出n-1个独立的电流方程,()个独立的回路电压方程。 A.m-(n-1) B.m-n-1 C.m-n D.m+n+1 该题得分:1.0 正确答案:A 2.当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时,电流速断保护()。 A.应同时动作 B.不应动作 C.以时间差动作 D.视情况而定是否动作。 该题得分:0 正确答案:B 3.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有()。 A.灵敏性 B.快速性 C.可靠性 D.选择性。 该题得分:0 正确答案:B 4.切除线路任一点故障的主保护是()。 A.相间距离保护 B.纵联保护 C.零序电流保护 D.接地距离保护。 该题得分:1.0 正确答案:B 5.发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应()。 A.有一台变压器中性点直接接地 B.每条母线有一台变压器中性点直接接地 C.三台及以上变压器均直接接地 D.三台及以上变压器均不接地。

该题得分:1.0 正确答案:B 6.在人机交互作用时,输入输出的数据都是以()形式表示的。 A.十进制 B.八进制 C.二进制 D.十六进制。 该题得分:0 正确答案:A 7.负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V 的功率表去测量,应选()量程的表。 A.5A,500V B.5A,250V C.10A,250V D.10A,500V。 该题得分:1.0 正确答案:C 8.当图中直流系统标有“※”处发生接地时,错误的说法为()。 A.A点与C点均接地时,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护及控制电源 B.当B点与C点均接地时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正确动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸 C.当A点与B点均接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸 D.当A点与D点均接地时,保护即不会误动作也不会拒动。 该题得分:0 正确答案:D 9.BC两相断线时,断口处的边界条件是()。 A. B. C. D. 该题得分:1.0 正确答案:B

DJC-120微机继电保护测试仪

2.1 软件系统简介 2.1.1 简介 软件系统主界面如图2-1所示,主机开机自动进入主界面后,若要选择某一应用程序可用光标键移动光标,或用鼠标移至要选择的应用程序栏目单击左键,用回车键或再单击鼠标左键运行程序。按ESC键或用鼠标左键点击右下角“退出”栏目退出测试系统,按F1键或左键点击右下角“帮助”栏目进入在线帮助系统。也可用鼠标左键点击右上角退出方块退出本测试软件。 图2-1软件系统主界面 2.1.2应用程序的基本操作说明 1.选择并运行某一应用程序后进入应用程序界面(见图2-2所示),所有程序都可独立用键盘或鼠标完成所有操作,在应用程序主窗口中,一般左上部为电流电压测试参数设置区。可用上、下、左、右光标键移动设置区光标,按1、2、3键增大或向前选择光标所在栏目参数值,按Q、W、E键减小或向后选择参数值。其中1、Q, 2、W, 3、E分别为微调、细调、粗调键。也可用鼠标左键选择某一栏目,再点击光标所在栏目(或回车)进入本栏目参数设置区,若参数设置区为弹出窗口,则用鼠标选择参数后,点击“确认”区(或按回车键) 完成修改,若放弃选择则点击“取消”区(或按Esc键) ;若进入某栏目参数设置区后,显示输数光标,则要求用键盘输入数字, 在此过程可用退格键删除前面输入有误的数字,输完后用回车键确认。 对于用黑体字标示的栏目,表示不能在主窗口中进行设置,需要通过相应的控制栏目进入次级窗口设置(或此栏目在所选择的测试项目中无效),若通过某一控制栏目进入次级窗口对参数进行设置,则进入次级窗口后,鼠标或键盘的操作方法与主窗口参数设置区的操作一样,设置后按ESC键或用鼠标点击右上角的“退出”方块返回主窗口。

塑料模具高级工考试题及答案

一、判断题 1、塑料收缩率是材料固有的属性,它与注塑成型工艺、塑料制品设计、模具结构设计无关。(√) 2、注塑机锁模力不足时,容易发生制品飞边现象。 (√) 3、抽芯设计时,斜导柱与开模方向的夹角一般要大于锁紧块与开模方向的夹角2°~3°。(×) 4、注塑模具顶出位置应设置在脱模力较小的地方,如靠近型芯,筋等等。 (×) 5、机械零件的轮廓算术平均偏差Ra越小,表示该零件的表面粗糙度越小。 (√) 6、冷却系统是为保证生产中的模具保持一定的恒温,避免模具局部温差而设计的循环冷却回路。(√) 7、产品顶出的推力点应作用在制品承受力最小的部位。 (×) 8、零件图是表示产品装配、连接关系的图样。 (×) 9、二板式结构的注塑模其特征是浇注系统的冷凝料与塑件是在不同的分型面上取出的;而三板式结构的注塑模却是在同一个分型面上取出的。 (×) 10、分型面选择的最重要的原则是:必须开设在制品断面轮廓最大的地方。否则,制品只能强脱或抽芯。 (√) 11、聚碳酸酯(PC)熔体黏度较大,在加热过程中具有明显的熔点,成型过程中宜选择较高的料筒温度和模具温度,以减小制品内部的残余内应力。(√) 12、注塑模具中设置支撑柱的主要目的是给顶针板导向。 (×) 13、任何塑件产品上的螺纹脱模都可以采用强行脱模的办法推出. (×) 14、模具冷却系统中,入水温度和出水温度之差越小越好。 (√) 15、某塑料件两孔间距离为10mm(自由尺寸),塑料平均收缩率是0.5%,模具上该尺寸可以设计为9.95mm。 (×)

16、注塑机喷嘴圆弧半径必须小于模具主流道衬套圆弧半径。 (√) 17、两板式注射模具的流道凝料和制品从不同的分型面取出。 (×) 18、对于已经淬硬的模具钢,无法用CNC进行精加工。 (×) 19、抽芯机构设计在定模比较简单,而设计在动模就比较复杂。(×) 20、ABS与PA相比较,前者更容易发生飞边现象,这是因为前者的流动性较强。(×) 21、熔融塑料进入型腔后,由于型腔的表面散热黏度下降,使流动性改善,因此流到末端时其熔接强度提高。 (×) 22、根据动力来源的不同,侧向分型与抽芯机构一般可以分为手动、气动、液动和机动四类。 (√) 23、潜伏式浇口和点浇口都是可以自动脱落的进浇方式。 (√) 24、在安排产品在型芯方位时,尽量避免侧向分型或抽芯以利于简化模具结构。 (√) 25、分型面的选择应有利于制品脱模,一般而言,分型面的选择应尽可能保证制品在开模后停留在定模一侧。 (×) 26、三板式注射模具的流道凝料和制品从不同的分型面取出。 (√) 27、设计分流道时,应先选较大的尺寸,以便于试模后根据实际情况进行修整。(×) 28、模具在注射机上的安装主要方法有螺钉直接固定和压板固定两种形式。 (√) 29、开模行程 (又称合模行程)是指模具开合过程中注射机动模固定板的移动距离。 (√) 30、从有利于塑件的脱模确保在开模时使塑件留于动模一侧考虑, 分型面应选择在塑件的最大轮廓处。 (√) 二、单项选择题 1、已知型芯长宽为1515,那么,以下模架尺寸合理的是 B 。 A、15×15 B、20×20 C、25×25 D、35×35 2、下面不属于分流道截面的是 A 。

办公软件二级考试判断题及答案

1 F 插入一个分栏符能够将页面分为两栏 2 F dotx格式为启用宏的模板格式,而dotm格式无法启用宏 3 T 在页面设置过程中,若左边距为3cm,装订线为0.5cm,则版心左边距离页面左边沿的实际距离为3.5cm 4 F 在页面设置过程中,若下边距为2cm,页脚区为0.5cm,则版心底部距离页面底部的实际距离为2.5cm 5 T 如需使用导航窗格对文档进行标题导航,必须预先为标题文字设定大纲级别。 6 T 如果删除了某个分节符,其前面的文字将合并到后面的节中,并且采用后者的格式设置。 7 T Word2010的屏幕截图功能可以将任何最小化后收藏到任务栏的程序屏幕视图等插入到文档中 8 F 如需编辑公式,可点击“插入”选项卡中“fx”图标启动公式编辑器 9 F Word2010在文字段落样式的基础上新增了图片样式,可自定义图片样式并列入到图片样式库中 10 F 如需对某个样式进行修改,可点击插入选项卡中的“更改样式”按钮 11 T 一般论文中,图片和图形的题注在其下方,表格的题注在其上方。 12 F 按一次TAB键就右移一个制表位,按一次DELETE键左移一个制表位。 13 F 书签名必须以字母、数字或者汉字开头,不能有空格,可以有下划线字符来分隔文字。 14 F 样式的优先级可以在新建样式时自行设置 15 T 图片被裁剪后,被裁剪的部分仍作为图片文件的一部分被保存在文档中。 16 T 在“根据格式设置创建新样式”对话框中可以新建表格样式,但表格样式在“样式”任务窗格中不显示 17 F 分页符、分节符等编辑标记只能在草稿视图中查看 18 F 中国的引文样式标准是ISO690 19 T 在文档中点击构建基块库中已有的文档部件,会出现构建基块框架 20 F 位于每节或者文档结尾,用于对文档某些特定字符、专有名词或术语进行注解的注释,就是脚注 21 T 域是文档中可能发生变化的数据或邮件合并文档中套用信封、标签的占位符。 22 T 域就像一段程序代码,文档中显示的内容是域代码运行的结果。 23 F 可以通过插入域代码的方法在文档中插入页码,具体方法是先输入花括号“{”、再输入“page”、最后输入花括号选中域代码后按下“Shift”+“F9”,即可显示为当前页的页码。 24 T 文档的任何位置都可以通过运用TC域标记为目录项后建立目录。 25 F 如果要在更新域时保留原格式,只要将域代码中“\*MERGEFORMA T”删除即可。 26 F 打印时,在Word2010中插入的批注将与文档内容一起被打印出来,无法隐藏。 27 T 通过打印设置中的“打印标记”选项,可以设置文档中的修订标记是否被打印出来。 28 F 在审阅时,对于文档中的所有修订标记只能全部接受或全部拒绝。 29 F 拒绝修订的功能等同于撤销操作。 30 F 文档右侧的批注框只用于显示批注。 31 T 在幻灯片中,可以对文字进行三维效果设置。 32 F 在幻灯片中,超链接的颜色设置是不能改变的。 33 T 在幻灯片中,剪贴图有静态和动态两种。 34 T 在幻灯片母版中进行设置,可以起到统一整个幻灯片的风格的作用。 35 T 演示文稿的背景色最好采用统一的颜色。 36 F 在幻灯片母版设置中,可以起到统一标题内容作用。 37 T 在PowerPoint中,旋转工具能旋转文本和图形对象。 38 F 可以改变单个幻灯片背景的图案和字体。 39 F 当在一张幻灯片中将某文本行降级时,使该行缩进一个幻灯片层。 40 F 如果文本从其他应用程序引入后,由于颜色对比的原因难以阅读,最好改变背景的颜色。 41 T Outlook可以同时管理多个来自不同服务器的邮件帐户,并可以用不同的数据文件存储邮件信息。 42 T Outlook的默认数据文件可以随意指定。 43 T Outlook的数据文件可以随意移动。

继电保护高级工题库之-计算题2

继电保护高级工题库之-计算题2

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

14(Lb3D4043).如图D-19所示电路为用运算放大器测量电压的原理图。设运算放大器的开环 电压放大倍数A 0足够大,输出端接5V 满量程的电压表,取电流500μA ,若想得到50V 、5V 和0.5V 三种不同量程,电阻R 1、R 2和R 3各为多少? 答案:解:当输入50V 时,有 ) (100.1 100.150 5 76 V 41i o V Ω=--=-==-=-= A R R U U A 当输入5V 时,有 ) ( 101 1015 5 66 V 42i o V Ω=--=-==-=-= A R R U U A 当输入0.5V 时,有 ) ( 1010 10105 .05 56 V 43i o 0Ω=--=-==-=-= A R R V V A 答:R 1为107Ω,R 2为106Ω,R 3为105Ω。 15(Lb3D5044).如图D-20所示电路,当电源电压增大时,试述三极管稳压电路的稳压过程。 图D-20 答案:解:当负载不变而电源电压增大,输出 电压U o 增大时,由于R 和V 组成的稳压电路使V1的基极电位U b 为固定值,即U b =U V 。由下式可知U be =U b -U e =U V -U 0增大,则U be 减少,使I b 相应地减小,U ce 增大,从而使U o =U i -U ce 基本不变。 16(Lb3D5045).有两只额定电压均为220V 的白炽灯泡,一只是40W 的,另一只是100W 的。 当将两只灯泡串联在220V 电压使用时,每只灯泡实际消耗的功率是多少? 答案:解:设40W 灯泡的功率为P 1、内阻为R 1;100W 灯泡的功率为P 2、内阻为R 2,电压为U 。 因 R 1=U 2/P 1,R 2=U 2/P 2

高级工试题题库

一、单项选择(第1题~第60题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题1分,满分60分。) 1. 填写班组交接记录时,不允许出现的是( D )。 A 、凭旧换新 B 、物品登记 C 、双方签字 D 、撕页重写 2. 下图所示,电路中流过电阻5R 的电流大小为( B )。 R 3 R 5 A 、1.5A B 、0.75A C 、2.25A D 、1A 3. 下图所示,当开关闭合时电路的时间常数为 ( B )。 A 、0.06s B 、0.02s C 、0.03s D 、0.1s 4. 为了较好地消除自激振荡,一般在集成运放的( C )接一小电容。 A 、输入级 B 、中间级 C 、输出级 D 、接地端 5. 同步电动机起动过程中励磁绕组将产生感应交流电压,随转速增加此感应交流电压的 ( B )。 A 、频率和幅值都增加 B 、频率和幅值都减小 C 、频率和幅值都不变 D 、频率增加,幅值减小 6. 差动放大电路的功能是( B )。 A 、稳定放大系数 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、减小输出电阻 D 、增大输入电阻 7. 直流差动放大电路可以( B )。 A 、放大共模信号,抑制差模信号 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、放大差模信号和共模信号 D 、抑制差模信号和共模信号 8. 电流互感器的10%误差曲线主要应用在( C )。 A 、测量回路 B 、信号回路 C 、保护回路 D 、控制回路 9. 电流互感器伏安特性试验,主要是检查互感器的( C )。 A 、容量 B 、绝缘 C 、磁饱和程度 D 、极性 10. 通常在用直流法测量单相变压器同名端时,用一个1.5伏或3伏的干电池接入高压绕组, 在低压侧接一直流毫伏表或直流微安表。当合上刀闸瞬间表针向正方向摆动,则接电池正极

理论题(选择题判断题(全)

1.Word2010插入题注时如需加入章节号,如“图1-1”,无需进行的操作是() (A)将章节起始位置套用内置标题样式 (B)将章节起始位置应用多级符号 (C)将章节起始位置应用自动编号 (D)自定义题注样式为“图” C 2.Word2010可自动生成参考文献书目列表,在添加参考文献的“源”主列表时,“源”不可能直接 来自于() (A)网络中各知名网站 (B)网上邻居的用户共享 (C)电脑中的其他文档 (D)自己录入 B 3.WORD文档的编辑限制包括:_______。 (A) 格式设置限制 (B) 编辑限制 (C) 权限保护 (D) 以上都是 D 4.Word中的手动换行符是通过()产生的 (A) 插入分页符 (B) 插入分节符 (C) 键入ENTER (D) 按SHIFT+ENTER D 5.关于Word2010的页码设置,以下表述错误的是() (A)页码可以被插入到页眉页脚区域 (B)页码可以被插入到左右页边距 (C)如果希望首页和其他页页码不同必须设置“首页不同” (D)可以自定义页码并添加到构建基块管理器中的页码库中 B 6.关于大纲级别和内置样式的对应关系,以下说法正确的是() (A) 如果文字套用内置样式“正文”,则一定在大纲视图中显示为“正文文本” (B) 如果文字在大纲视图中显示为“正文文本”,则一定对应样式为“正文” (C) 如果文字的大纲级别为1级,则被套用样式“标题1” (D) 以上说法都不正确 D

7.关于导航窗格,以下表述错误的是() (A)能够浏览文档中的标题 (B)能够浏览文档中的各个页面 (C)能够浏览文档中的关键文字和词 (D)能够浏览文档中的脚注、尾注、题注等 B 8.关于样式、样式库和样式集,以下表述正确的是() (A)快速样式库中显示的是用户最为常用的样式 (B)用户无法自行添加样式到快速样式库 (C)多个样式库组成了样式集 (D)样式集中的样式存储在模板中 A 9.如果WORD文档中有一段文字不允许别人修改,可以通过:_______。 (A) 格式设置限制 (B) 编辑限制 (C) 设置文件修改密码 (D) 以上都是 B 10.如果要将某个新建样式应用到文档中,以下哪种方法无法完成样式的应用() (A)使用快速样式库或样式任务窗格直接应用 (B)使用查找与替换功能替换样式 (C)使用格式刷复制样式 (D)使用CTRL+W快捷键重复应用样式 B 11.若文档被分为多个节,并在“页面设置”的版式选项卡中将页眉和页脚设置为奇偶页不同,则以下 关于页眉和页脚说法正确的是() (A)文档中所有奇偶页的页眉必然都不相同 (B)文档中所有奇偶页的页眉可以都不相同 (C)每个节中奇数页页眉和偶数页页眉必然不相同 (D)每个节的奇数页页眉和偶数页页眉可以不相同 D 12.通过设置内置标题样式,以下哪个功能无法实现() (A)自动生成题注编号 (B)自动生成脚注编号 (C)自动显示文档结构 (D)自动生成目录 C 13.以下( )是可被包含在文档模板中的元素: ①样式②快捷键③页面设置信息④宏方案项⑤工具栏 (A)①②④⑤

继电保护题库(填空)

继电保护题库(填空部分) 1.继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。 2.反应故障电流增大而动作的保护称为(过电流保护)。 3.欠量动作的继电器其动作值是指能使继电器动作的(最大值)。 4.电力系统相间短路的形式有(三相短路)和(两相短路)。 5.电力系统接地短路的形式有(两相接地短路)和(单相接地短路)。 6.对本元件的主保护起后备作用的保护称为(后备保护)。 7.变压器差动保护的不平衡电流分(稳态)不平衡电流和(暂态)不平衡电流。 8.接地系统是指(中性点直接接地)系统和(中性点非直接接地)系统。9.对于距离保护后备段,为了防止距离保护超越,应取常见运行方式下(最小)的助增系数进行计算。 10.对于零序电流保护后备段,为了防止零序电流保护越级,应取常见运行方式下(最大)的分支系数进行计算。 11.在大接地电流系统中,能够对线路接地故障进行保护的主要有:(纵联)保护、(接地距离)保护和(零序)保护。 12.纵联保护的通道主要有以下几种类型(电力线载波)、(微波)、(光纤)、和(导引线)。 13.高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、(耦合电容器)、(阻波器)。 14.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆经光电转换,比较线

路两侧电流的(相位)和(幅值),来判别故障点围的。 7.通信系统常以(dB)作为电平的计量单位。 8.在大量采用纵差保护之前,我国的线路纵联保护信号大致有三种:分别是①(闭锁)信号;②(允许)信号;③(命令)信号。9.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是高值起动元件动作且正方向元件(动作),反方向元件(不动作),收到过闭锁信号而后信号又消失。10.闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而(正向元件动作)时停止发信。其动作跳闸的基本条件是(正向元件动作且收不到闭锁信号)。 11.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先(启动发信)。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另一侧正方向元件不动作,通道上(高频信号)不会消失,故线路不会跳闸。 12.高压线路的纵联方向保护常采用任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回路,目的是防止故障(功率倒向)时保护误动作。 13.现代微机式高频方向保护中普遍采用正、反两个方向元件,其中反方向元件动作要比正方向元件动作(灵敏)。 14.方向高频保护是比较线路两端(功率方向),当满足(功率方向同时指向线路)条件时,方向高频保护动作。 15.故障时发信的闭锁式方向高频保护(不受)振荡影响,区故障伴随高频通道破坏,保护(可以)动作。 16.负序方向高频保护(不受)振荡影响,在线路发生对称三相短路

微机线路继电保护实验报告

微机线路继电保护实验报告开课学院及实验室: 学院年级、专 业、班 姓名学号 实验课程名称电力工程基础成绩 实验项目名称微机线路继电保护实验指导老师 一、实验目的 1)熟悉微机保护装置及其定值设置。 2)掌握采用微机保护装置实现三段式保护的原理、参数设置方法。 二、实验原理 三段式电流保护是分三段相互配合构成的一套保护装置。第一段是电流速断保护、第二段是限时电流速断保护、第三段是定时限过电流保护。第一段电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,第二段限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,第三段定时限过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。 电流速断部分由继电器1、2、3组成、限时电流速断部分由继电器4、5、6组成和过电流保护由继电器7、8、9组成。由于三段的启动电流和动作时间整定得均不相同,因此,必须分别使用三个电流继电器和两个时间继电器,而信号继电器3、6、9分别用以发出I、II、III段动作的信号。 三段式电流保护优点:接线简单、动作可靠,切除故障快,在一般情况下能够满足快速切除故障的要求。所以在电网中35kV、10kv及以下的电压配电系统中获得了广泛的应用。 三段式电流保护范围说明图 三段式电流保护原理接线图 三段式电流保护展开图 三、实验设备 电源屏,NFL641微机线路保护装置,MDLA断路器模拟装置,DL-802微机继电保护测试仪,PC机,实验导线若干。 4.1 定值管理 本装置的整定值均以数字形式存放在CPU 插件的E2PROM 中,可同时存放32套不同的整定值,以适应不同的运行方式。正常选择0区定值。 4.2 定值及软压板清单 4.2.1 定值说明 序号定值名称范围单位备注 1 控制字一0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成 2 控制字二0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成

高级工判断题

1. 机组最小负荷定为30%MCR目的是满足汽轮机末级叶片的震动特性(√)。 2. 变压器中性点直接接地时,采用零序电压保护(X )。 3. 发电机发生震荡时,应增加励磁电流(√)。 4. 循环水允许的浓缩倍率越大节水效果越明显。(√) 5. 当变压器轻瓦斯动作报警后,应立即将重瓦斯保护退出(X)。 6. 发电机三相不对称运行,将使转子产生震荡和表面发热(√)。 7. 密封油箱补油量大,不会造成氢气纯度下降(√)。 8. 油系统着火停机时,严禁启动高压启动油泵(√)。 9. 凝汽器水位过高的明显标志是水位显示高凝结水过冷度大(√)。 10. 汽轮机做机械超速试验时,参数应接近额定值(X )。 11. 锅炉结焦后,炉膛因温度升高有利于煤粉燃尽,降低q4,所以锅炉效率提高(X )。 12. 机组投入协调自动控制前,必须将送风机自动投入(√)。 13. 水冷壁管内结垢后炉膛容易结焦(√)。 14. 入炉煤的发热量越高,机组的发电煤耗越低(X )。 15. 发电机震荡时,定子电流表的指示降低(X )。 16. 对于直流电路,电容元件相当于短路(X )。 17. 强迫油循环冷却变压器的油流速越快越好(X)。 18. 在机组各种状态启动中热态启动对机组寿命影响最大(X)。 19. 汽轮机启动时,先供轴封后抽真空是热态启动和冷态启动的主要区别之一(√)。 20. 机组启动升速至1200rpm以下时,若瓦振大于30微米应采用降速暖机的方法(X )。 21. 发电机定子绕组发生接地故障时,故障点的零序电压值与故障点距中性点的距离成反比(X )。 22. 应力松弛的本质与蠕变相同(√)。 23. 汽轮机的转速超过额定时的一个不利影响就是增大了轴系稳定破坏的可能(√)。 24. 机组冷态启动前,对高压缸采用从高排倒流加热的方法是一个凝结换热过程(X )。 25. 变压器差动保护的保护范围是变压器本身(X )。 26. 变压器的寿命是由线圈绝缘材料的老化程度决定的(√)。 27. 汽轮机摩擦震动产生永久弯曲的高位就是摩擦最严重的部位(X )。 28. 蒸汽在汽轮机做功的过程可近似看作是绝热膨胀过程(√)。 29. 只要发电机电压和系统电压两相量重合就满足并机条件(X )。 30. 线路发生单相接地故障后,离故障点越近零序电压越高()。 31. 定子三相电流不平衡时,就一定会产生负序电流(√)。 32. 热力循环中郎肯循环效率最高(X )。 33. 一个支路的电流与其回路的电阻的乘积等于电动势(X)。 34. 一个支路的电流除该支路的电压等于电阻(√)。 35. 一个线圈的电感与外加电压无关(√)。 36. 电容器充电时的电流由小逐渐增大(X)。 37. 复杂电路与简单电路的根本区别在于电路中元件数量的多少(X)。 38. 在直导体中,感应电动势的方向由左手定则确定(X)。 39. 流过电阻的电流与电阻成正比,与电压成反比(X)。 40. 晶体三极管的开关特性是指控制基极电流,使晶体管处于放大状态和截止关闭状态(X)。 41. 基尔霍夫定律是支流电路的定律,对于交流电路是不能应用的(X)。 42. 电流通过一个电阻,在此电阻上电能转化为热能,计算公式 Q=I2Rt(√)。

相关文档
相关文档 最新文档