一任务来源

大连地铁三十里堡隧道区间结构施工受到本线第四系孔隙潜水影响,需求取该层地下水水文地质参数。

二试验目的

通过现场试验获取试验特性曲线,选择适合水文地质条件的计算公式求取水文地质参数,为确定基坑降排水设计方案提供可靠依据,合理优化施工降水方案,保护水资源。

三试验任务

al+pl)粉质粘土层进行带由于试验场地条件限制,拟针对第四系全新统冲洪积层(Q

4

观测孔的单井抽水试验。试验场区位置及试验井孔平面布置见附图一。

四试验工作布置

(一)水文地质钻探工作

共布置抽水试验孔1眼,井深暂定33m,实际中钻至震旦系石灰岩终孔,井径Φ600mm,管径Φ219mm(井结构见附图二);抽水专门观测孔2眼,井深暂定33m,实际中钻至震旦系石灰岩终孔,井径Φ600mm,管径Φ400mm(井结构见附图二),6m间距布设1眼,20m间距布设1眼。

(二)抽水试验

利用单孔抽水带多个观测孔进行的抽水试验,可精确求取水文地质参数。本次试验在钻孔成井后,利用单孔抽水,同时观测2眼观测井,稳定时间分别为8、16小时,小落程出水量为大落程出水量的1/2—2/3。

(三)抽水试验观测频率、精度要求及全部试验工作时间

1.抽水试验技术要求

抽水试验的布置应满足国家现行规范的规定,同时应观测水位和水量;抽水稳定延续时间不小于8H。抽水结束后应进行恢复水位观测直至稳定。

2.静水位观测

每小时观测一次,三次所测水位相同或4小时内水位相差不超过2厘米,即为静止水位。

3.抽水试验稳定标准

动水位无持续上升或下降趋势,若有观测孔则以距抽水主孔最远端的观测孔判定;同时考虑区域该时段的自然水位变化情况,若与区域自然水位变化一致,同样判定稳定。

4.水跃值的确定

在抽水井外环滤层中安放专门水位观测管,用于观测水跃值。

5.观测频率

抽水孔、观测孔均按稳定流抽水试验频率进行观测,即开泵前测初始静水位,开泵后第1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100、120分各测一次,之后每隔30分观测一次直至结束。重点观测抽水结束后的恢复水位,按停泵后第1、2、3、4、5、6、、7、8、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100、120分进行,之后每隔30分或60分观测一次直至稳定。当水位变化与区域自然水位变化一致时,判定稳定。

6.观测精度

水位观测采用水位计观测,抽水孔观测读数应精确到厘米,流量计采用水表计量,读数精确到0.1立方米。

7.全部抽水试验工作所需时间为12天。

(四)水质化验

本次水质化验分析项目主要是为地下水是否可以回灌进行水质评价,同时对建筑物侵蚀性进行评价。抽水试验完成后取全分析水样1件。分析项目:PH值、酸度、碱度、

游离CO

2、侵蚀性CO

2

、矿化度、硬度、溶解氧、导电率、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Fe2+、Fe3+、

NH

4+、Cl-、SO

4

2-、HCO

3

-、NO

3

-、OH-及有机质。

(五)求取水文地质参数

根据试验资料采用稳定流法进行计算求参。

1.求参原则

(1)利用现场实际观测孔资料计算渗透系数K、影响半径R;

(2)参数计算公式的选择应符合抽水试验场地的水文地质适用条件;

(3)选择接近设计降水深度的水位降深值,并考虑水跃值对计算结果的影响,计

算水文地质参数。

2.求参方法

潜水完整井稳定流抽水确定水文地质参数

w

w w S S H r R Q K )2()lg (lg 733.0--= (1) 在有两个观测孔的情况下,K 可由下式计算:

)

)(2()lg (lg 733.0212112S S S S H r r Q K ----= (2) 其中参数为:

S w 、S 1、S 2——抽水井、观测孔的水位降深值(米);

Q ——抽水井稳定涌水量(米3/日);

K ——渗透系数(米/日);

H ——静止水位高度(米);

R ——影响半径(米);

r w ——抽水孔半径(米);

r 1、r 2——观测孔至抽水孔的距离(米)。

(3)潜水含水层影响半径计算公式

在有两个观测孔的情况下(具有条件R r r w 178.0≤≤),R 可由下式计算:

)

2)((lg )2(lg )2(lg 2121122211S S H S S r S H S r S H S R ------= R ——影响半径(米);

H ——静止水位高度,(米);

S 1、S 2——观测孔的水位下降值(米);

r 1、r 2——观测孔至抽水孔的距离(米)。

(六)提交成果

1.野外工作结束后全部转入室内资料整理,对试验资料整理,绘制各种求参图表。

2.根据勘察区水文地质条件合理选择公式进行水文地质参数的计算。

3.提交完成工作量表、抽水试验综合成果表及水质分析成果表。

4.资料、参数进行汇总,编制、印刷报告,按时提交成果。

五 钻探工程设计与施工组织

(一)钻探设备

根据设计要求,试验井深暂定33m ,选用1台反循环钻机;100KW 发电机1台;

压风机(12m 3/min )1台。

(二)施工方法及技术要求

1.钻探设计:此次工程的井孔结构见附图二。

2.施工方法:采用冲击钻进。

3.施工过程:根据井孔所在地地层岩性特征进行施工,施工流程见下图。

(1)抽水试验主孔

(2)观测孔

4.具体施工过程如下:

(1)通路、通电、通水,挖泥浆坑;平整现场,钻机进场安装,作好钻进前的准备工作。

(2)技术交底,组织机台人员,对照水试验孔设计书,说明地层特征、含水层的位置及施工技术、质量、安全等要求。

(3)采用开终孔一径到底,确定成井深度。

(4)下管准备工作,包括换浆、井管排列设计、成井设计、排管、拉板焊接及电、气焊准备工作。

(5)按照设计下入井壁管和滤水管。

(6)所有井管下入到位后,按设计填入砾料规格2-4mm ,填砾高度须高出含水层顶板1--2米,填砾过程中随时测量砾料高度。

(7)填料达到设计深度后,采用优质粘土球止水,厚度不低于3米,上部现场取土回填。封孔:依据设计在适当层段,采用粘土球封孔止水,厚度不小于2米。 钻机就位 技术交底 终孔换浆 Φ600钻进 下管Φ219 粘土止水 填 砾 洗 井 试 验 观测、回填 钻机就位 技术交底 终孔换浆 Φ600钻进 下管Φ219 粘土止水 填 砾 洗 井 抽水试验 观测、回填

(8)拉活塞或压风机洗井,至水清后,下入水泵进行试抽水。

(9)洗井达到要求后,做抽水试验,稳定时间为8、16小时。

(10)取水质全分析样。

(11)抽水试验结束后,进行井口保护,根据需要的改成长期监测孔,不用的进行技术回填,恢复原状地貌。

5.技术要求

(1)井径与井管:

抽水主孔,孔深暂定33米,孔径ф600mm,管径ф219mm,下入桥式滤水管和焊接卷皮钢管。

观测孔,孔深暂定33米,孔径ф600mm,下入ф400mm无砂水泥管。

(2)垂直度:井孔、井管要求垂直。

(3)封孔:用粘土球封孔,厚度不小于2米。也可根据实际地层情况,选择合理位置封孔。

(4)过滤器与砾料:过滤器为桥式滤水管,孔隙率为15%左右。砾料规格根据地层颗粒大小设计为2-4mm。

(5)取芯:试验孔每2米捞取砂样一个,变层加取,钻进过程中要记录孔壁坍塌、漏砂等异常现象。

(6)校正孔深:终孔校正孔深一次,误差小于2‰。

(7)洗井:终孔后采用拉活塞和压风机洗井。

(8)抽水试验:洗井至水清砂净后,进行抽水试验。抽水前应先进行静止水位的观测。

(三)工程进度安排与工期

施工前期准备时间2天。人工挖探孔3天。本次钻探施工计划安排1台钻机施工,成井时间为9天。施工时间共计14天。

(四)质量保证措施

为保证钻孔施工的质量,特制订质量与安全保证制度及措施。

1 质量保证制度

(1)根据大连地铁施工的质量目标,各组必须制订质量管理细节,明确各项规章制度,明确操作工艺规程。

(2)建立质量控制系统,严格按照ISO9001质量体系进行控制,从项目部到各组

形成全面质量控制网,充分发挥质量控制人员的作用。

(3)熟练掌握专业技术,树立质量第一的观念,正确处理质量与进度、质量与效益的关系。

2.质量保证措施

施工前根据设计及技术要求,对施工机台进行技术交底。交底时必须做到:各项技术细节详尽清楚,尤其是关键工序、特殊施工步骤要重点进行说明,以达到交底双方均无异议。

(1)施工中技术人员要负责现场技术监督,尤其对关键工序要做到:检查认真、验收仔细。在检查中发现不符合技术质量要求的施工问题,应立刻停工整改,确保施工质量。

(2)钻孔验收后要对技术资料及时进行整理、检查、分析,以便尽早发现施工中存在的问题,并进行技术补救。施工中所用的设备,必须在施工前认真检修,确保性能可靠,运转正常,在阶段施工完毕后及时进行阶段保养、检修,为下一步工作做好充分准备。

(3)工程所用材料在进场、入井前各检查一次,严把质量关,保证工程所用材料符合设计要求。

(4)在施工中如发现异常情况,及时向有关方面汇报、处理。

(五)安全保证措施

(1)执行《安全生产责任制》,要认真贯彻:“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保证施工人员的安全及设备的完好率。

(2)项目经理对工程安全生产全面负责,机长是第一责任人,对机台的安全,要认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,保证施工者的安全健康及设备的完好。

(3)钻机安装平稳、周正、纲绳的安装符合要求;现场管材、工具、杂物码放整齐、不妨碍操作。

(4)各种电器的使用必须符合规程要求,确保施工用电安全。电线、电缆绝缘情况要良好,遇裸露导线或接头松动应立即修复、更换;设配电柜或箱装有漏电保护装置;动力线、照明线布局合理。

(5)施工人员上岗前、上岗后不准喝酒,进入现场必须戴安全帽,上塔系好安全带。

(6)施工现场的特种操作,如:电工、焊工等必须持证上岗,严禁无证上岗。

(7)电焊机外壳完好;防罩牢固,焊把线无破损裸露,绝缘良好。

(8)施工现场必须准备符合要求的灭火器材,设立防火安全员。使用电气焊时周围不得有易燃物品。

(9)现场严禁使用明火。

(10)施工现场设立“施工现场”危险警示牌,严禁闲杂人员入场参观。

(六)文明施工

(1)设置安全生产、文明施工标语;

(2)施工现场要勤消毒、勤打扫,保持清洁卫生,

(3)保持场地平整,各类物品堆放整齐,保持道路畅通;

(4)施工泥浆要及时拉走,避免污染街道;

(5)施工现场严禁随地大小便,无固定厕所时,要选择适当地点搭建临时设施。

(6)对钻机等设备要及时清扫,保持钻机的干净整洁。

抽水试验分析报告.docx

水文地质抽水试验报告一、工程概述及试验目的 秣周车辆段与综合基地位于秣周路站东南侧,双龙大道与前庄南路之间。根据建设方提供的最新秣周车辆段与综合基地总平面布置图,车辆基地为西南~东北向呈梯形状,长约 730~912m,宽度在300m左右。 按照南京地铁三号线工程地质勘察招标文件的有关要求,以及场地水文地质条件,我公 司在秣周车辆基地场地内进行了水文地质试验。 本次水文地质抽水试验的主要目的是为了查明该地区地下水类型、水位及地下水动态等水文地质条件,为后续施工防渗排水方案优化设计提供科学依据。 试验的预期成果有: 1、确定场区含水层③-2c3+d3-4的渗透系数 2、估算含水层的影响半径; 3、单位涌水量; 本次抽水试验的执行标准和技术要求为: 1、《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》GB50307-1999 2、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 二、场地工程地质及水文地质条件 (一)、场区地形地貌 拟建场地位于南京市江宁区绕越高速南侧,南京协鑫生活污泥发电有限公司以北,东北 侧位前庄南路,西南为双龙大道。东北部原为江丘垂钓中心,垂钓中心内有多处鱼塘,垂钓中 心南侧为南京民光汽车贸易有限公司及青源产业园,有部分低层建筑。场地东北部有少量低层 建筑,详勘期间青源产业园已拆除。场地内的沟塘众多,深浅不一。场地地形略有起伏,陆域 地面高程在7.05~14.66m 之间,水域水底高程 5.54~7.32m 之间。详勘期间场地内的沟塘已大 部分被清淤填埋。 场地地貌单元为秦淮河冲积平原。 (二)、场区地层 试验报告

地层层号 名称① -1a杂填土①-1杂填土①-2素填土 岩土层分布特征 颜色状态特征描述 黄灰、褐 由碎砖、碎石、瓦片混粉质粘土填积,均匀性较差,局 松散部夹有大量混凝土块和块石,最大块径超过 1m。填龄不色、灰色 足1年。 褐色、黄松散 ~稍由碎砖、碎石、瓦片混粉质粘土填积,均匀性较差,道灰、灰色密路上为沥青路面和路基垫层。填龄在 5 年以上。 灰黄、灰 软~可塑 由粉质粘土混少量碎砖、碎石填积,局部夹植物根系,色均匀性较差,填龄在 10 年以上。 淤泥、淤泥 ①-3 质填土 粘土、②-1b2-3 粉质粘土 粉质粘土、②-2b4淤泥质粉 质粘土 ② -3b2-3粉质粘土 ③ -1b1-2粘粉质粘 土 ③-2c3+d3-4粉土夹粉 砂 ③ -3b1-2粉质粘土 ③ -3b2-3粉质粘土 淤泥质粉 ③ -3b3-4质粘土、粉 质粘土 ③ -4b2-3粉质粘土 ③粘土、粉质-4a3-4+b3-4粘土 ③粉细砂夹-4c1-2+d1-2粉土 含卵砾石 ③ -4e 粉细砂 强风化泥K1g-2 质粉砂岩 灰色、灰流塑 黑色 灰黄、黄 软- 可塑 灰色 灰色流塑 灰色软- 可塑 灰黄、褐 可- 硬塑 黄色 灰黄色稍密 灰黄色、 硬- 可塑 灰色 灰色软- 可塑 灰色流- 软塑 软- 可塑 灰色(局部 硬塑) 灰色软- 流塑 黄灰、灰中密-密 色实 黄灰、灰中密-密 色实 棕红色砂土状 含腐植物,夹有少量碎砖。分布于暗塘及沟塘底部。 饱和,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度、韧性中 等偏高。 饱和,局部夹薄层粉土,具水平沉积层理。无摇振反应, 切面稍有光泽,干强度、韧性中等, 饱和,切面稍有光泽,干强度、韧性中等。 局部为粘土,见少量铁锰质结核。无摇振反应,切面有 光泽,干强度、韧性中等偏高。 饱和,粉砂局部松散,夹薄层粉质粘土,具水平层理。 摇振反应迅速,无光泽反应,干强度和韧性低。 局部为粘土。摇振反应轻微,光泽反应弱,干强度、韧 性中等偏低。 饱和,夹薄层粉土。无摇振反应,切面稍有光泽,干 强度、韧性中等偏低。 饱和,局部为淤泥质粘土。无摇振反应,切面稍有光泽, 干强度、韧性中等偏低。 饱和,局部混团块状粉细砂。无摇振反应,切面稍有 光泽,干强度、韧性中等偏低。 饱和,局部为淤泥质粉质粘土,无摇振反应,切面稍 有光泽,干强度、韧性中等偏低。 饱和,夹薄层粉质粘土,局部有少量直径大于10cm的胶结 砂。摇振反应迅速,无光泽反应,干强度和韧性低。 混软 - 可塑粉质粘土,卵砾石含量不均匀,一般 5%~25% 不 等,粒径 2~6cm,少量大于 10cm,呈亚圆形,成份以 石英砂岩为主。 风化强烈,岩石结构完全破坏,岩芯呈砂土状及柱状, 手捏易碎,胶结较差,岩芯呈短柱状,取芯率 60~ 100%。 试验报告

抽水试验报告深基坑 地下水(工程科)

安徽 焦炭联产甲醇工程一期 年产万吨甲醇项目标段 抽水试验报告 上海 设计集团 上海 工程有限公司 二零一一年一月 安徽 焦炭联产甲醇工程一期

年产万吨甲醇项目标段 抽水试验报告 编写: 审核: 审定: 上海 设计集团 工程有限公司 二零一一年一月二十八日 目录 第一章前言 第一节工程概况 第二节现场抽水试验 第二章场地地质及水文地质条件 第一节场地地质条件 第二节水文地质条件 第三章单井抽水试验 第一节水文地质钻探 第二节抽水试验 第三节抽水试验观测孔动态 第四节抽水试验参数计算 附件 第四章结论及建议 第一节结论 第 二 节 建 议

第一章前言 第一节工程概况 安徽化工有限公司入驻二坝开发区拟建年产万吨甲醇项目。本次拟建为区运煤地槽,基坑周长为,面积约。本基坑开挖深度为自然地面以下~m,已经挖穿承压含水层。基坑采用三轴搅拌桩止水帷幕,深度为~米,没有隔断承压含水层。同时本基坑场区内沟塘纵横,场地东南侧为长江,距离本场区较近。基坑开挖范围内地基土层多为砂性土,含水量特别丰富,且含水层很厚,而基坑开挖又较深,地下水对基坑开挖影响特别大。鉴于地下水对转运站基坑开挖时造成的不利影响,为充分观测和掌握承压水抽水引起对含水层地下水位变化特征、求取水文地质参数、以及降水过程中引起的固结沉降影响,为基坑设计、施工组织技术指导文件制定和优化,有必要在泄煤地槽基坑开挖前做一次有针对性的地下水水文勘察及专项抽水试验。 我公司于年月对该工程进行了水文地质试验,并进行该段工程的地质调查、水文地质调查、钻探、抽水试验等。根据该地区水文地质条件,进行了两组非稳定流的单井抽水试验,共布置了个试验井。 第二节现场抽水试验 一、目的、任务 (一)目的 本次试验分为两部分:小流量的单井抽水试验,大流量的单井抽水试验。本次抽水试验主要目的是: 、通过抽水试验和调研,查明承压含水层埋深及试验期间承压水水头高度,提供本场地不需要降承压水的临界开挖深度。 、通过抽水试验,求取含水层水文地质参数(包含渗透系数、导压系数、导水系数等)。 、对抽水孔进行抽水试验确定水位下降与总涌水量等关系,从而预测一定降深下

供水井设计方案

沙县麦元村供水井设计方案 一、工程概况 由于高速公路兴建,破坏了原有的村民供水系统,为解决村民供水问题,受委托,由我院进行供水水文地质勘察,在此基础上提出供水方案 二、区域地质概况 上部第四系冲洪积广泛分布,主要为砂砾及砂卵石,厚度20-30米,基底岩石为燕山晚期侵入的花岗岩,风化层厚度大,达100多米。 三、区域水文地质概况 通过分析、研究所在区域的水文地质资料,显示所在区域为松散岩类孔隙水,水量相对贫乏,单井涌水量小于100吨/日。 通过现场的水文地质调查和测绘,认为工作区位于山前冲洪积和山间河谷叠加地带,由于多期次的冲洪积作用和山间河流冲刷改道,在麦元村区域形成了一个长而宽阔的沟谷,沟谷内水系发育,但受季节性影响较大,属水量相对贫乏区。 综合以上资料,我们分析认为:工作区供水井设计出水量80吨/日左右为宜,井深设计120米左右。 四、供水井结构 供水井开孔直径300mm,终孔直径110mm,中间根据地层情况进行变径,孔口以下10-20米下Φ219mm无缝钢管(密管),中风化花岗岩层面以上下Φ130mm花管,外包过滤网及棕,密管以外至孔壁间填灌不透水的粘土,花管以外至孔壁间填灌透水砾石。

五、供水井单井预算 1、预算依据 1.1按2002年国家发展计划委员会、建设部联合发布的《工程勘察设计收费标准》为依据进行预算。 1.2按《供水水文地质勘察规范》,本区域水文地质勘察分类为复杂 2、费用预算 2.1、水文地质测绘与调查 1:10000水文地质测绘2km2,2×1347×1.2=3232.8元 2.2、钻探费: (1)岩土类别 100

深井降水施工方案

新民洲临港产业园污水收集系统工程(二期新民洲大道段) 深 井 降 水 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 镇江市排水管理处 2015年10月15日

目录 1.工程概况............................................ 错误!未定义书签。 2.编制依据............................................ 错误!未定义书签。 3.深井降水施工方案.................................... 错误!未定义书签。 .工艺流程.......................................... 错误!未定义书签。 施工准备........................................... 错误!未定义书签。 降水井施工......................................... 错误!未定义书签。 降水井结构......................................... 错误!未定义书签。 成井施工........................................... 错误!未定义书签。 成井保护........................................... 错误!未定义书签。 抽排水系统布置与安装............................... 错误!未定义书签。 抽水系统的运行与管理............................... 错误!未定义书签。 施工配电........................................... 错误!未定义书签。 运行方案........................................... 错误!未定义书签。 运行期间的注意事项................................. 错误!未定义书签。 运行管理........................................... 错误!未定义书签。 4、质量保证措施....................................... 错误!未定义书签。 5、安全保证措施....................................... 错误!未定义书签。 6、环境保护措施....................................... 错误!未定义书签。

轻型井点深井降水方案

启东市安置房城东村 高层住宅小区 轻型井点、深井降水 施 工 方 案 江苏南通二建集团有限公司 2012年4月25日

目录 一、工程概况???????????????????????????????????????????????????????????????????3 二、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????3 三、降水方案选择及排水方案???????????????????????????????????????????????4 1.轻型井点????????????????????????????????????????????????????????????????????4 2.深井降水????????????????????????????????????????????????????????????????????6 3.排水方案????????????????????????????????????????????????????????????????????9 四、井点、深井降水施工机构及管理人员???????????????????????????9 五、降水时对周边边坡的影响和监测方法??????????????????????????9 六、质量保证措施???????????????????????????????????????????????????????????????10 七、安全施工措施????????????????????????????????????????????????11 八、危险点分析????????????????????????????????????????????????????????????????13 九、安全生产及文明施工措施??????????????????????????????????????????????14 十、环保措施????????????????????????????????????????????????????????????????15 附:现场排水布置图

抽水试验方案

一任务来源 大连地铁三十里堡隧道区间结构施工受到本线第四系孔隙潜水影响,需求取该层地下水水文地质参数。 二试验目的 通过现场试验获取试验特性曲线,选择适合水文地质条件的计算公式求取水文地质参数,为确定基坑降排水设计方案提供可靠依据,合理优化施工降水方案,保护水资源。 三试验任务 al+pl)粉质粘土层进行带拟针对第四系全新统冲洪积层(Q由于试验场地条件限制,4观测孔的单井抽水试验。试验场区位置及试验井孔平面布置见附图一。 四试验工作布置 (一)水文地质钻探工作 共布置抽水试验孔1眼,井深暂定33m,实际中钻至震旦系石灰岩终孔,井径Φ600mm,管径Φ219mm(井结构见附图二);抽水专门观测孔2眼,井深暂定33m,实际中钻至震旦系石灰岩终孔,井径Φ600mm,管径Φ400mm(井结构见附图二),6m间距布设1眼,20m间距布设1眼。 (二)抽水试验 利用单孔抽水带多个观测孔进行的抽水试验,可精确求取水文地质参数。本次试验在钻孔成井后,利用单孔抽水,同时观测2眼观测井,稳定时间分别为8、16小时,小落程出水量为大落程出水量的1/2—2/3。 (三)抽水试验观测频率、精度要求及全部试验工作时间 1.抽水试验技术要求 抽水试验的布置应满足国家现行规范的规定,同时应观测水位和水量;抽水稳定延续时间不小于8H。抽水结束后应进行恢复水位观测直至稳定。 2.静水位观测 每小时观测一次,三次所测水位相同或4小时内水位相差不超过2厘米,即为静止水位。. 3.抽水试验稳定标准 动水位无持续上升或下降趋势,若有观测孔则以距抽水主孔最远端的观测孔判定;同时考虑区域该时段的自然水位变化情况,若与区域自然水位变化一致,同样判定稳定。 4.水跃值的确定

群孔抽水试验设计

专项水文地质勘查群孔抽水试验设计

目录 一、目的任务 (3) 二、群孔抽水试验出水量确定及时间安排 (3) 三、抽水孔及观测孔的布置 (5) 四、群孔抽水试验技术要求 (8) 五、资料整理 (11) 六、观测孔施工预算 (12) 七、工期 (12) 八、设计依据 (12) 九、施工组织 (13)

根据《专项水文地质勘查设计》、《煤、泥炭地质勘查规范》、《城镇及工矿供水水文地质勘察规范》及《煤炭资源地质勘探抽水试验规程》要求,在井田布设群孔进行抽水试验。 一、目的任务 1、充分揭露勘查区水文地质条件、流场特征及边界条件。 2、确定抽水量与水位下降的关系,为数值法预测矿井涌水量提供水文地质参数。 3、监测抽水过程中不同阶段水质变化,分析地表水与地下各含水层之间的水力联系。 二、群孔抽水试验出水量确定及时间安排 2.1 群孔抽水出水量确定 根据设计YJS-14钻孔为水文地质孔,为群孔抽水试验抽水孔。抽水层位为二煤顶板导水裂隙带高度范围含水层:336.0-534.60米。 钻孔结构为钻孔结构: 一开口径Φ394:0~30m 下入套管Φ340:+0.5~30m; 二开口径Φ311:30~336.40m 下入套管Φ219:+0.5~336.40m; 三开口径Φ190:336.40~540m 下入花管Φ168:328.02~534.60m。 该孔于2012年7月10开钻,目前已经完成钻探任务,正在进行洗井工作,为群孔抽水试验做准备。根据测井以及岩屑显示,该孔位揭露发育的中、新生代地层由老至新有:侏罗系延安组(J1-2y)厚度13.8m、直罗组(J2z)厚度195.2m;白垩系(K)厚度235m、下第三系(E)66m和第四系(Q)厚度32m。

深井降水专项施工方案.doc

陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 2× 480t/h循环流化床锅炉烟气脱硫装置及配套 设备项目 深井降水 施 工 组 织 方

案 陕西大秦环境科技有限公司 2016年 7月

一、工程概况 建设单位:陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 设计单位:陕西大秦环境科技有限公司施工单位:陕 西大秦环境科技有限公司 拟建该工程位于榆林市神木县店塔镇 二、地质条件 1、地形地貌 拟建场地现为空地,主要为泥土地,地形较为平坦,地下水位较高为现有自然地坪以下 1.6 米。 2、地下水 本地区的地下水,主要有浅部土层的潜水、部分地区浅部土层中的微承压水和深部粉性土、砂性土层中的承压水。对本次基坑围护设计及施工有直接影响的为浅部土层的潜水。 3、潜水:潜水补给来源主要为大气降水与地表径流,其水位动态变化 主要受大气降水和地表径流影响。 4、不良地质现象 拟建场地地势较为平坦,基本无原土层,均为原化工厂建设时的回填土。土质松软。

三、方案编制依据 国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011 ) 国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002 )国家及地区相关降水的法律法规及规范文件 岩土勘察报告

四、降水目的及要求 (一)降水目的 根据本场地地质条件、设计、工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要 求,本工程降水目的主要为以下方面: a、通过及时降低基坑内地下水位至基坑底板以下1~ 2m ,为基坑开挖施工提供良好的干施工环境。 b、通过及时疏干基坑内地下水,提高土体的有效应力,减缓基坑围护 变形创造条件,满足施工要求。 c、通过及时疏干基坑内地下水,防止开挖过程中局部流砂及管涌等不 良情况出现,保证施工的顺利进行。 (二)降水要求 根据开挖施工进度,降低基坑开挖范围内地下水 (潜水)水位至基坑底(开挖面)以下1~ 2m。 五、降水方案设计思路 a、根据本基坑周边围护体,因此不考虑周围地下水的补给,只需将基 坑内地下水位降低至设计要求。 b、根据本场地的水文地质条件、工程设计要求及基坑开挖与支护的特

深井降水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、降水目的 (6) 三、降水深井布置工程量 (6) 四、深井构造及设计要求 (7) 五、成孔成井施工工艺及技术要求 (8) 六、降水运行 (9) 七、施工技术措施 (11) 八、工期保证措施 (12) 九、主要施工机械 (13) 十、施工组织管理 (14) 十一、质量保证措施 (16) 十二、安全施工保证 (17) 十三、文明保证措施 (20) 十四、安全应急预案 (21)

真空深井降水施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州中心广场基坑围护南坑工程 工程地址:苏州工业园区,北临苏绣路、南临苏惠路、西起星阳街、东至星港街 建设单位:苏州晶汇置业有限公司 设计单位:中船第九设计研究院工程有限公司 招标单位:中国建筑第八工程局有限公司 投标单位:江苏苏南建设集团有限公司 A、本工程位于苏州工业园区,北临苏绣路、南临苏惠路、西起星阳街、 东至星港街;总建筑面积约110万平米,由7栋塔楼和大面积内圈商业组成。基中最高建筑高度200米,地下三层(局部4层),基坑面积约13.8万平米,其中南地块6.74万平米,北地块7.06万平米。开挖深度14-25米,土方开挖量约220万方。其中南地块B-1、B-2区约3.79万平米,土方开挖量约58.9万方。 B、工程投标范围:负责南区基坑施工范围内外所有疏干口井、降压井、观测井兼应急回灌井的成井施工、运行维护以及地下室顶板施工完毕后部分回填降水井或者管井移交。 C、深井加高真空强排水井点降水可行性分析:本工程为地下-14m~

-25m,属一级基坑。4.4水文地质条件 (1)地表水 拟建场地分布有相门塘河,在东方之门施工区范围将相门塘河填平,隔断,东侧相门塘河穿过星港街及金鸡湖连通,勘察期间测得相门塘河水位标高为1.02~1.13m。场区周围地表水水位主要受大气降水和相门塘水位、金鸡湖水位的影响。 (2)潜水 孔隙潜水主要赋存于浅部土层中,富水性差,透水性不均,勘察期间,测得其初见水位标高1.01-1.25m,稳定水位标高1.21~1.55m。其补给来源为大气降水及地表水入渗补给,以大气蒸发为主要排泄方式。当基坑工程降水时,巨大的水头差会加速地表水对潜水的补给。 (3)微承压水 微承压水主要赋存于⑤层粉土夹粉砂,富水性中等,透水性较好。主要补给来源为浅部地下水的垂直入渗及地下水的侧向迳流,以民井抽取及地下水侧向迳流为主要排泄方式。 (4)第Ⅰ承压水上段 根据钻探结果,本场地对基坑开挖有影响的承压含水层主要为第Ⅰ承压水上段,主要分布于第⑨2层土中,该含水层的补给来源主要为下部承压水的越流补给及地下迳流补给,以地下迳流及人工抽吸为主要排泄方式。本场地⑨2层第Ⅰ承压水上段实测水位标高在-9.88~-9.80m。由于场地周边对地下水进行了降水,该层水水位偏低。 拟建工程基坑开挖深度内对工程建设有影响的地下水由潜水、微承压水、第Ⅰ承压水上段组成。本工程基坑开挖深度约18~19m,已挖穿潜水、

抽水试验报告

铜仁骏逸江山商住楼 钻孔抽水试验报告 1、钻孔抽水试验 选用钻孔ZK69作单孔抽水试验,位于ZK39和ZK40轴线的之间,孔口高程253.7m,孔深26.8m,孔径φ130。钻孔地质资料详见ZK69柱状图。单孔稳定流抽水试验作三次降深: S1=4.98m, Q1=0.513L/S; S2=3.00m, Q2=0.349L/S;S3=1.50m, Q3=0.203L/S。 本次抽水试验参照现行《贵州省地方标准》(DB22/46—2004),作反向抽水,动水位观测时间在开始抽水后第3、5、10、30、45、60、90分钟进行观测,以后每30分钟观测一次,稳定后可延至1小时1次,并与流量观测同步。每次降深稳定的延长时间分别为16、8、6小时。停泵后立即进行恢复水位观测,观测时间间隔与抽水试验要求相同,观测孔的水位观测时间与抽水孔同步,抽水试验情况详见抽水试验综合成果表。 根据抽水试验资料,降深及流量随时间的过程曲线见图2,Q-S曲线为抛物线特点,结合场地岩性特征可确定场地地下水为岩溶潜水,根据钻孔水文地质结构和区域水文地质资料,抽水孔为潜水非完整井。 2、影响半径的确定 据地质出版社《水文地质手册》P546图解法确定影响半径,

在抽水试验中,特选用与抽水孔在同一线上的ZK70、ZK71、ZK72作水位变化观测孔。 在直角坐标系上,将抽水孔最大降深S1=4.98m抽水时,与分布在同一直线上的各观测孔的同一时刻所测得的动水 位连起来,沿曲线趋势延长,与抽水前的静止水位线相交,该交点至抽水孔的距离就是影响半径,R=19.20m,见图4。 3、渗透系数K的计算 按地下水动力学中单孔潜水非完整井考虑,渗透系数K 按下列公式计算: 式中:Q—涌水量,m3/d,取值: Q=0.513L/s =44.32m3/d S—水位降深,m,取值:S=4.98m L—有效进水段长度,m,取值:L=19.48m R—影响半径,m,取值:R=19.20m,由观测孔资料确定。 r—抽水孔半径,m,取值r = 0.065m。 经计算,渗透系数K=0.373m/d。 4、基坑涌水量预测 据设计提供的资料,地下室为二层,场地±0.00=268.4m,场地地下水静水位高程为253.6m,地下室底板为-8.40m(即地下室底板高程为260.0m),地下水位比地下室底板高程低6.4m,基坑开挖至地下室底板时无地下水涌入,基坑为干燥

-搅拌桩及抽水试验检测方案

检测方案报审表XXX 审批完成后返还一份给检测单位存档。 注:请按方案做检测前准备工作。

XXX 搅拌桩检测方案 编制:___________________ 审核:___________________ 批准:__________________ XXXX质量安全检测中心有限公司 2016年月日

XXX程项目 土建施工总承包(标段二) 搅拌桩检测方案 一、工程概况 XXX工程位于广州市番禺区西北部,西邻佛山陈村,东靠105国道,北至大石水道,南至龙湾村,位于广佛都市圈地理中心,占地面积36.2平方公里。 本项目的建设单位为XXX有限公司。其中基坑支护工程范围包括C1区、C3区、D1区、D2区、3#~8#出入口基坑、与石壁站连通口基坑、D5区紧急疏散口基坑、D5区风井基坑、6#通道基坑。基坑开挖深度约3.48~10.68米。其中D5区紧急疏散口基坑、D5区风井基坑、6#通道基坑区采用放坡开挖、喷锚支护的方式;开挖深度较深的C1区、C3区、采用4道钢筋混凝土内支撑体系,D1区、D2区采用1~2道钢筋混凝土内支撑体系、3#~8#出入口基坑、与石壁站连通口基坑采用1道钢筋混凝土加1道钢管内支撑体系。 根据国家现行有关规范、规程及省市有关文件的规定,结合本工程具体特点,我司提出以下搅拌桩检测方案。 二、编制依据及检测规范 1、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 2、广东省规范《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008; 3、《广州地区建筑基坑支护技术规定》GJB 02-98; 4、国家标准《岩土工程勘察规范》(2009 年版)(GB50021-2001); 5、《水利水电工程钻孔抽水试验规程》(SL320-2005); 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012); 7、关于基坑支护质量检测工作的通知穗建质[2010] 897 号; 8、本工程的相关设计图纸。 三、检测方法 根据上述规范或设计图纸要求,本工程搅拌桩应进行以下检测: 1、搅拌桩钻芯法检测 设计要求:设计要求对搅拌桩施工质量有怀疑时,可在搅拌桩固结后,采用钻芯法检测固结体的范围、单轴抗压强度、连续性及深度;检测点的数量不应少于3处。

钻孔抽水试验设计

钻孔抽水试验设计实例 首先预测钻孔最大涌水量,确定抽水设备的选型和参数,验证钻孔结构是否合理: 1、利用静止水位和试抽资料,建直角坐标图解,预测最大涌水量1.1万立方米。 2、确定抽水设备:考虑到钻孔涌水量大,最优的选择是利用空气压缩机抽水。确定空压机的技术参数(排气量): 公式:V=(2.17+0.0164h)h/23㏒[(H+10)/10] (米3) 上式为每抽1米3的水所需压缩空气量的计算; W= VQ/60 (米3/分) 上式为空气压缩机排气量选择参数; 式中: h--从动水位起,液体上升的高度(米) H--从动水位起,风管的浸没深度(米) Q--预测最大涌水量(米3/时) 将设计降深和预测最大涌水量,分别代入h(取10米)、H(取10米)、Q(取458米3/时)后,计算得出:W=25.75米3/分,远大于试抽水时的13m3/min。 3、验证钻孔口径是否合理: 因Q 总=Q 水 +Q 气 即лD2V 混合 /4 = Q 水 +Q 气 D=[( Q 水 +Q 气 )/лV 混合 /4 ]1/2 式中各参数单位均采用国际单位制即SI制,设D为出水管内径,分别代入Q 水 (取0.127 米3/s),Q 气(取0.43米3/s),V 混合 (流速,经验值取9米3/s) 计算得出:D=0.280米。 通过上述的计算可以看出试抽水时空气压缩机排气量参数的选择、出水管口径的选择。如此我们就应在下面的抽水试验设计中做出相应的调整,以理论去指导实践。 在接下来的抽水试验中我们选择的是阿特拉斯·科普柯(无锡)压缩机有限公司生产的排气量:27.6米3/分,额定工作压力:2.5 Mpa空气压缩机。 通过以上对抽水试验设计的调整,很好的完成了该孔段的抽水试验工作。钻孔涌水量:0.167米3/秒,单位涌水量16.5升/秒·米,最大降深11.5米,满足规范要求。 考虑到钻孔涌水量大的因素,若采用梯形堰仍可能存在排水阻力,故流量测量采用矩形堰,堰口宽度0.6米,流量计算公式:Q=CBH1.5,C—矩形堰的流量系数,B—矩形堰堰口宽度,H--矩形堰的水头高度。

深井降水施工方案

内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司第三工程部 5#楼深井井点降水 施 工 方 案 编制单位:内蒙古兴吉隆泰建筑安装 有限责任公司第三项目部审查人:(盖章) 审批人:(盖章) 编制日期:2012年6月18 日

一、编制依据 1.1 5# 楼结构施工图。 1.2 《工程地质勘察报告》。 1.3 建设工程施工技术法规和安全技术标准。 二、工程概况 该工程位于呼和浩特市回民区攸攸板镇孔家营村,平整后场地地形相对平坦,一般地面标高为0.5~1m之间,5#楼地上十八层,地下一层车库。静止地下水位位于4.00—5.20米 基坑施工拟采用1:0.75放坡结合深井降水。 三、地质状况与土体分布 据《地堪报告》表明基坑开挖范围内自上而下各土层分布情况与地质壮况如下: ①耕土层 以粉土为主,含植物根系,黄褐色、稍湿、松散,场地分部连续。局部地段地表含植物根系。厚度0.5—1.5米,平均,0.72米。层底标高1044.66—1045.94米。 ②细砂层 黄褐色,稍密—中密、稍湿—湿。分选好,偶含砂砾、砂质不纯,局部夹薄层粉质粘土,含石英、长石等矿物质成分,场地内均有分布。厚度0.4—4.8米,平均 2.4米。层顶深度0.5—4.1米,层底深度 1.3—5.3米。层顶标高1041.69—1045.43米,层底标高1039.57—1044.64米. ③砂砾层 砂砾层厚0.8—13.7米,平均10.01米.层顶标高1028.47—1042.33米,层底标高

1027.67—1040.40米. ④粉质粘土 层顶深度14.6—29.2米,层顶标高1016.51—1031.23米. ④-1细砂层 层顶深度15.6—28.5米,层底深度18.2—29.2米,层厚0.6—5.1米,平均2.86米.层顶标高1017.21—1029.55米,层底标高1016.51—1027.41米. 地下水位在 4.2—5.4米之间,水类型属潜水.③层砂砾含水层渗透系数K=70-80米∕天. 四、深井井点平面布置与降水周期 4.1深井降水平面图(附图一),配电图:附图二。 4.2降水周期为90天(根据实际情况调整) 五、施工准备 5.1审核和认定本施工方案。 5.2清除场地障碍,确保施工场地和道路畅通无阻。 5.3井点定位、放线。 5.4配置管径为DN50焊接钢管,Ф165、Ф219的无缝钢管,水压不小于0.2Mpa,90KW施工用电到现场。 5.5完成劳动力组织、材料、机具的进场工作。 六、主要施工工艺及技术措施 6.1深井降水 主要工艺流程:井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井

复杂越流条件下超深基坑抽水试验及工程应用

复杂越流条件下超深基坑抽水试验及工程应用 王建秀;吴林高;胡力绳;李国;唐益群;杨坪;许旭;娄荣祥 【期刊名称】《岩石力学与工程学报》 【年(卷),期】2010(029)00z 【摘要】以上海宝钢集团浦钢公司搬迁工程(特殊钢分公司部分)炉卷热轧机项目(第二批)旋流池基坑为例,通过抽水试验认识到含水层之间存在复杂越流,建立其合理的水文地质概念模型,基于该概念模型设计坑内-坑外联合作用的降水方案,群井试验验证了降水设计的正确性.工程实践表明,通过坑内-坑外抽水井的联合作用,完全达到预期降水效果,开挖过程中,坑内干爽.结合群井试验中出现的隔断承压含水层无法疏干,2口井抽水,停泵1口后,另一口抽水井水位恢复较快情况,基于试验数据预测地墙存在渗漏,建立应急预案,在问题出现后及时处理,避免重大工程事故的发生.此工程实践也可作为类似复杂地质条件下深基坑降水的参考依据. 【总页数】6页(3082-3087) 【关键词】土力学;超深基坑;抽水试验;深基坑降水;地墙渗漏;工程应用 【作者】王建秀;吴林高;胡力绳;李国;唐益群;杨坪;许旭;娄荣祥 【作者单位】同济大学,岩土工程教育部重点实验室,上海,200092;同济大学,地下建筑与工程系,上海,200092;同济大学,岩土工程教育部重点实验室,上海,200092;同济大学,地下建筑与工程系,上海,200092;同济大学,地下建筑与工程系,上海,200092;同济大学,岩土工程教育部重点实验室,上海,200092;同济大学,地下建筑与工程系,上海,200092;同济大学,岩土工程教育部重点实验室,上海,200092;同济大学,地下建筑与工程系,上海,200092;同济大学,岩土工程教育

抽水试验设计

黑龙江省干流嫩江干流堤防工程 第七标段 巨宝排水闸站基坑降水 抽水试验 施工单位:湖北水总水利水电工程有限责任公司 二零一六年九月

审定: 审核: 校核: 项目负责人:编写人: 主要参加人:

1工程概况 巨宝排水闸站为自排与强排相结合的改建排水闸站,位于巨宝堤防上,桩号为10+877;自排流量21.3m3/s,强排流量10.08m3/s。巨宝堤防工程级别2级,防洪标准50年一遇,防洪水位162.79m,建筑物级别为2级。 1.1工程任务与规模 根据《泵站设计规范》(GB/T50265-2010)中规定,排水闸站规模属于小(1)型,泵站等别Ⅳ等,泵站建筑物级别为5级。防洪标准20年一遇。 巨宝排水闸站为改建泵站,本次改建的主要土建工程由引渠、前池、进水池、泵房、压力水池及自排控制闸门、交通桥等组成,压水池与原排水闸涵洞衔接。 1.2工程地质及水文地质条件 1.2.1工程地质 巨宝排水闸站位于嫩江左岸漫滩之上,地势较低,地面高程在161.20~163.21m。 本次勘察所揭露的地层岩性为第四纪全新统(Q4al+l)及上更新统(Q3al+l)冲积地层,自上而下分述如下。 人工填土(Qr): ①1堤身填土:高度3.0m,主要由低液限粘土填筑,呈可塑状态。 ①4杂填土:分布于堤段两侧,厚度1.6~3.2m,主要由杂土充填,松散,稍湿。 第四系全新统冲积层(Q4al+l): ①低液限粘土:黄色,层厚0.8~2.4m,呈可塑状态,干强度中等,韧性中等,切面稍光滑,微透水~弱透水,分布连续。 ①3低液限粘土:灰色,层厚0.8~1.5m,呈软塑~流塑状态,干强度中等,韧性中等,切面稍光滑,微透水~弱透水,分布连续。 ②级配不良细砂:灰黄色,层厚2.6~8.0m,稍湿~饱和、松散为主,局部稍密,成分以石英、长石为主,中等透水,分布不连续。 ③级配不良砾:黄色、灰黄色,部分钻孔揭穿该层,层厚11.6~ 13.1m,饱和,稍密-中密,成分以花岗岩为主,强透水,分布连续。 ③1级配不良粗砂:灰色,层厚0.9~1.4m,饱和,稍密~中密,成分以石英、长石为主,强透水~分布不连续。

深井降水施工方案范文(完整版)

方案编号:YT-FS-2520-69 深井降水施工方案范文 (完整版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

深井降水施工方案范文(完整版) 备注:该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心,制定具体实施细则,步骤。并对将要进 行的环节进行书面的计划,以对每个步骤详细分析,确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况 进行修改和使用。 一、工程概况: 竹馨居1#住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。地上二十五层、地下一层,建筑面积为15340.61m2,占地面积1252.28m2,建筑高度73.97m。主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-4.91m,本工程场区地面标高约-0.90m,基坑开挖深度约4.01m。 工程地质、水文条件(详情见《岩土工程勘察报告》) 1、地形地貌该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。 2、土层结构根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。10m深度内的地质构成如下:

(1)、杂填土:层厚0.60~3.30m,层底埋深0.60~3.30m。 (2)、粉质粘土:层厚 1.00~5.00m,层底埋深1.80~5.40m。 (3)、粉质粘土:层厚 1.20~4.50m,层底埋深 3.80~8.00m。 (4)、粉质粘土:层厚 1.00~4.00m,层底埋深 5.5~9.80m。 (5)、粉土:层厚0.60~5.30m,层底埋深8.10~12.80m。 3、地下水水位本工程在20XX年8月勘察期间水位在地面以下6.3~8.7m,属潜水。正常年份地下水年变幅1.5~2.0m。 二、参考文献 (1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸 (2)、《建筑基坑降水技术规程》 (3)、《建筑施工手册》第四版(缩印本) (4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

机井抽水试验方案

1)大型河渠交叉建筑物抽水试验 按《水利水电工程钻孔抽水试验规程》(SL320-2005)进行。 由地质人员根据试验区的地下水分布、流向及埋藏条件,含水层的岩性结构,颗粒组成,成层特性、含水层的厚度及透水性与富水性的定量估算进行抽水试验设计。 设计宜包括下列内容: 试验目的、试验方案及试验段的选择,抽水孔、观测孔结构,成孔工序,过滤器型号规格以及安装要求。 抽水设备与试验测试工具的技术要求,现场试验技术与试验记录要求。渗透系数计算方法与计算公式的选择,相关水文地质条件分析的要求。 本渠段大型河渠交叉建筑物抽水试验一般只进行单孔试验,多个含水层需要进行分层抽水时,抽水孔段的结构类型应根据各个试验含水层的厚度分别确定,并应对试验含水层和相邻含水层的隔水层或相对隔水层采取止水隔离措施。 当含水层厚度不大于15m时,宜采用完整井抽水,当含水层厚度大于15m时,可采用非完整孔抽水。 完整孔抽水,其过滤器长度宜为含水层厚度的0.9倍以上,非完整孔抽水,其过滤器长度和位置,应根据拟选用公式的适用条件确定。 非均质层状含水层,当其单层厚度不小于3m时,可采用非完整孔进行分段抽水,过滤器置于单层中部,长度宜不大于1/3单层厚度,当单层厚度小于3m时,不宜进行分段抽水试验。 抽水试验的基本技术要求: 松散含水层抽水孔中的过滤器外壁应设置测压管,其有眼部分长度应与抽水孔过滤器一致。

在试验各次降深中,抽水吸水管口均应放在同一深度。从承压水层中抽水,吸水管口宜放在含水层顶板以上适当位置,从潜水含水层中抽水,吸水管口宜放在最大降深动水位以下0.5~1.0m处。 抽水孔和观测孔中的静水位和动水位、动水位和出水量均应同步进行观测。 试验停止后,应立即进行恢复水位观测,并应在抽水停止后第1min,2min、3min、4min、6min、8min、10min、15min、20min、30min、40min、50min、60min、80min、100min、120min各观测一次,以后每隔30min观测一次。试验过程中,应对附近可能受影响的孔、井和泉、地表水体等进行水位或流量观测。 试验时,宜在每段抽水开始前和抽水结束前各测一次水温,同时各取一组水样进行水质分析。 现场工作 抽水孔、观测孔的孔位应由地质、钻探人员共同现场确定,松散含水层抽水孔孔径不小于200cm。并应采用跟管法钻进。试验孔段不应使用泥浆和植物胶冲洗液钻进。进行地下水位观测。 试验孔段均宜取1~3组试样进行颗分试验。设备安装、洗孔、试验抽水和观测静水位应按规程进行。 试验一般进行3次降深,以在抽水孔测压管内测得的降深为准,各次降深间的差值宜相等。且单次降深不宜小于0.5m,潜水含水层中抽水孔最大降深不应大于含水层厚度的0.3m,承压水层中抽水动水位不宜降到含水层顶板以下。 试验时抽水开始后的第5min、10min、15min、20min、30min、40min、50min、60min,宜各观测一次动水位和出水量,

深井 井点降水方法

深井(大口井)井点降水工法 前言 在深基础施工中,经常需要降低地下水位,而国内常用的轻型井点,存在一些难以克服的缺点,其性能也是不理想的。轻型井点受吸程限制,如果降水深度超过6m,往往需要设置多级井点,至使抽水设备翻番,挖土量也明显增加,轻型井点并距很小,土方运输车辆和施工机械出入不便,而且施工费用也高。1983年,我局在承建引滦入津工程时,大面积的基坑降水,若采用轻型井点,需设置1万5千口以上井点,保证降水系统的正常运转是比较困难的。繁重的施工任务促使我们探索降水新技术,经过试验验证,决定采用深井井点,全部基坑只需600口井点即可满足降水要求,降水深度可以超过10m。潜水泵出现故障,只局限于单个的井点,更换也比较方便。深井井点在引滦入津工程中的成功应用,表明其性能优于国内认为先进的喷射井点,该项技术在我局承建的国内外工程中都已得到推广应用。微透水性土层历来都是降水的难题,近年来在天津地区采用深井井点降水取得成功,使降水 技术又取得了新的进程。 1特点及适用范围 1.l特点 深井井点降水是将潜水泵沉入井管底部,将水排出,故不受吸程限制,一般可根据需要的降水深度确定井深和井距,深井井点管路没有严格的密闭要求,安装维修都比较方便,而 且费用和能耗都较低。 1.2适用范围 深井井点降水适用于渗透系数在10m/ed以上的土层。天津地区的土层渗透系数很小,但有一定数量的透水类层。故也能有效地降低地下水位,但需延长抽水时间,安排基坑开挖 应考虑提前降水时间。 2材料 2.1滤管 采用无砂砼管作滤管。 2.2滤网 宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。 2.3滤料 宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。 3施工准备 3.l机具准备 以一台钻机配备考虑; 潜水钻机(或冲击钻机)l台 泥浆车2台泥浆泵1台 清水泵1台潜水泵若干 泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程 量和工期要求情况调整。 3.2劳动力组织 3.2.l成孔过程劳动力组织 工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。 3.2.2埋设降水系统需劳动力: 工长1人;电工2人;壮工3人。

相关文档