为了比较水源热泵采暖系统与其他采暖方式的初投资和运行费用的经济性,下面以一个10000平方米的工程(冷负荷为300冷吨)为例进行比较,比较对象为:

1、水源热泵

2、燃煤锅炉加冷水机组

3、燃气锅炉加冷水机组

4、市政供暖加冷水机组

5、直燃式溴化锂机组

初投资对比分析说明

1、以上对比是针对主机设备进行的对比,不论采用哪种采暖方式,其末端系统投资费用是相同的。

2、以上设备价格均为报价,不包括空调机组(冷水机组)的机房土建费用。

3、水源中央空调报价中不包括打井费用。

4、燃煤锅炉+冷水机组报价中不包括建煤场、渣场的费用。

初投资费用对比分析

注:

1、以上设备价格均为报价,不包括空调机组(冷水机组的机房土建费用)

2、水源热泵报价中不包括打井费用。

3、燃煤锅炉+冷水机组报价中不包括建煤场、渣场的费用。

4、燃气锅炉+冷水机组报价中不包含燃气初装费用。

运行费用分析

运行费用对比分析说明

1、机组冬季运行1台100天,夏季运行1台100天。

2、每天运行时间为10小时。

3、因季节变化而产生的空调负荷调节系数为0.6。

4、电费按0.5元/度计,煤费按0.6元/kg计,油费按5.5元/kg计,燃气费用按2.8元/Nm3计。

10000m2办公楼初投资及运行费用比较一、初投资:

2、燃煤锅炉+冷水机组:

5、市政热力+冷水机组:

2 ×10000=600000元

1、采用水源热泵

夏季:

(1).主机:230×1×100×10×0.6×0.5=69000元

(2).潜水泵:25×0.8×1×100×10×0.5=10000元

(3).循环水泵:30×0.8×1×100×10×0.5=12000元

冬季:

(1).主机:279×1×100×10×0.6×0.5=83700元

(2).潜水泵:25×0.8×1×100×10×0.5=10000元

(3).循环水泵:30×0.8×1×100×10×0.5=12000元

综上所述水源热泵夏季运行费用为93000元,冬季运行费用为105700元,全年的运行费用为198700元。其中夏季平均运行费用为9.3元/平方米,冬季平均运行费用为10.57元/平方米,全年的平均运行费用为19.87元/平方米。

2、采用燃煤热水锅炉+冷水机组

夏季:

(1).主机:204×1×100×10×0.6×0.5=61200元

(2).冷却水泵:15×0.8×2×100×10×0.5=12000元

冬季:

(1).锅炉:370×0.7×100×10×0.6×0.6=93240元

32.8×1×100×10×0.6×0.5=9840元

(2).循环水泵:30×0.8×1×100×10×0.5=12000元

综上所述采用燃煤锅炉+冷水机组夏季运行费用为85200元,冬季运行费用为115080元,全年的运行费用为200280元。其中夏季平均运行费用为8.52元/平方米,冬季平均运行费用为11.51元/平方米,全年的平均运行费用为20.03元/平方米。

3、采用燃气锅炉+冷水机组

夏季:

(1).主机:204×1×100×10×0.6×0.5=61200元

(2).冷却水泵:15×0.8×2×100×10×0.5=12000元

(3).循环水泵:30×0.8×1×100×10×0.5=12000元

冬季:

(1).锅炉:121.4×1×100×10×0.6×2.8=203952元

15.6×1×100×10×0.6×0.5=4680元

(2).循环水泵:30×0.8×1×100×10×0.5=12000元

综上所述采用燃气锅炉+冷水机组夏季运行费用为85200元,冬季运行费用为220632元,全年的运行费用为305832元。其中夏季平均运行费用为8.52元/平方米,冬季平均运行费用为22.06元/平方米,全年的平均运行费用为30.58元/平方米。

4、采用市政热力+冷水机组

夏季:

(1).主机:204×1×100×10×0.6×0.5=61200元

(2).冷却水泵:15×0.8×2×100×10×0.5=12000元

冬季:

(1).市政采暖费:25元/m2,总计:25 × 10000=250000元

综上所述采用市政热力+冷水机组夏季运行费用为85200元,冬季运行费用为25000元,全年的运行费用为335200元。其中夏季平均运行费用为8.52元/平方米,冬季平均运行费用为25元/平方米,全年的平均运行费用为32.52元/平方米。

5、采用直燃式溴化锂机组:

夏季:

(1).主机:83×1×100×10×0.6×3=149400元

(2).冷却水泵:37×0.8×1×100×10×0.5=14800元

(3).循环水泵:30×0.8×1×100×10×0.5=12000元

冬季:

(1).主机:92×1×100×10×0.6×3=165600元

(2).冷却水泵:37×0.8×1×100×10×0.5=14800元

(3).循环水泵:30×0.8×1×100×10×0.5=12000元

综上所述采用直燃式溴化锂机组夏季运行费用为176200元,冬季运行费用为192400元,全年的运行费用为368600元。其中夏季平均运行费用为17.62元/平方米,冬季平均运行费用为19.24元/平方米,全年的平均运行费用为36.86元/平方米。

注:1. 机组冬季运行1台100天,夏季运行1台100天。

2. 每天运行时间为10小时。

3. 因季节变化而产生的空调负荷调节系数为0.6。

4. 由于潜水泵与主机同步,所以潜水泵运行系数为0.6。

5. 水泵实际运行功率为额定功率的0.8倍。

6. 电费按0.5元/度计,煤费按0.6元/kg计,油费按5.5元/kg计。

三、初投资及运行费用对比:

优缺点分析

地源热泵与传统空调运行费用比较

XXX电子厂空调运行比较分析1.冷、热源及空调方式选择比较

2.运行费用分析比较: 制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KW计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW(1200KW)。 选用地源热泵机组LTLHM-370,制冷量1300KW,功率245. 4KW;制热量1400KW,功率324.6KW。 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 地埋管循环泵功率(估算):30KW(一用一备) 冬季使用一台机组。 A、地源热泵系统,冬夏两用 ·夏季各设备的配电功率 · a.地源热泵机组:夏季245.4kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。

· e.埋管侧电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: ·1、电价按0.80元/KWH。 ·2、夏季制冷90天,每天间歇运行8小时。 ·3、空调同时使用率取0.8。 ·4、机组运行率取65%。 夏季运行费用: 90×8×0.8×(0.2×2+4+30+245.4×2+37)×65%×0.8=16.8万元。·冬季各设备的配电功率 · a.地源热泵机组:夏季324.6kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.井水电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: ·1、电价按0.80元/KWH。 ·2、冬季制热120天,每天间歇运行8小时。 ·3、空调同时使用率取0.8。 ·4、机组运行率取65%。 冬季运行费用:

地源热泵造价与运行费用对比

目录 一、公司简介。。。。。。。。。。。.。。。。。。。。。。2 二、标志性工程案例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 三、地源热泵技术原理介绍。。。。。。。。。。。。。。。。6 四、冷暖方式的分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 五、设计方案说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17 六、系统设计方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 七、投资概算及运行费用对比。。。。。。。。。。。。。。。25 八、补充说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 九、附件(图纸、企业资质及相关政策文件)。。。。。。。。30

一、公司简介 浙江亿能建筑节能科技有限公司其前身是台州亿能建筑节能科技有限公司,于2010年4月由浙江省工商行政管理局批准正式更名,是台州首家集科技、设计、培训、咨询、新能源投资、建筑节能、环境保护于一体的科技型企业,公司成立至今一直从事于节能、环保工作。随着人们生活水平的不断改善与提高,环境保护意识的日益增强,国家政府大力提倡减排,公司于2010年5月在山东滨州先后成立了“浙江亿能建筑节能科技有限公司滨城分公司”、“滨州市艾斯达节能材料有限公司”,致力于建筑节能新技术与新产品的开发与利用、节能环保型中央空调系统配件与设备的研发与推广,形成产品系列化。 目前,公司已经建立了包括生产、营销、采购、供应、质量控制、设计、决策等在内的科学、高效的管理体系,为公司的迅速发展提供了组织机构和管理制度保障,使公司呈现良好的发展态势。现与中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院等多家科研机构建立了战略合作同盟体,可以为客户提供各种建筑节能方案和先进的节能设备。 公司08年度被浙江省科学技术协会、浙江省科技报社评为“浙江省优秀创新型企业”,被中国质量诚信企业协会、中国品牌价值评估中心评为“浙江省重质量守承诺创品牌”单位,暨“首批三满意单位”。2008年12月份公司参与了国家4个标准的制定:①地源热泵系统经济运行标准;②溴化锂吸收式冷水机组能效限定值节能标准;③地源热泵机组能效限定值及能源效率等级标准;④商业或工业用及类似用途低温空气源热泵机组标准,其中地源热泵系统经济运行标准由我司参与主编。2009年6月,我司与台州职业技术学院于市政府签订了“台州市校企校地合作协议书”。 公司始终坚守“高效、节能、环保”为重的经营理念及“诚信、团结、创新”的企业精神,以推广建筑节能事业为目标,以缓解能源紧张,降低能源消耗为己任,大力促进可再生能源应用和节能环保项目的推广,为加快建设“十一五”规划提出的能源节约型社会做出自己的贡献。亿能人以精湛的合作团队,凭借先进的技术真诚希望与国内外的客商携手共创节能型社会!

水泵启动操作规程.pdf

动力车间水泵房启动操作规程 目录 一、水泵启动操作运行安全事项 二、水泵启动前检查项目 三、水泵启动操作步骤 四、水泵倒泵周期及倒泵操作程序 五、停泵操作 六、水泵的紧急停车 七、紧急停车的操作 八、水泵电动机电流、电压运行要求 九、运行期间的检查与维护 十、停泵期间的维护 十一、常见故障及其排除方法

一、水泵运行安全操作注意事项及要求 1、岗位人员在工作前必须按规定穿戴好劳动保护用品,班前、班中严禁饮 酒; 2、检查设备时要仔细小心谨慎,衣服领口、袖口要扎紧,女同志的头发也 要盘起来,不能留披肩发,防止衣服或发头被运转部分挂住; 3、擦运转设备不准带手套,严禁擦转动部位; 4、擦拭电器设备时,不准用湿布,不准用鸡毛掸子掸打; 5、在发生危及设备和人身安全等事故需要紧急停车情况下,岗位人员可先 行处理,及时做好记录并尽快通知厂值班领导; 6、运行人员不准触摸带电部位,检查低压设备主电路各部线头发热时,必 须由电工执行;严禁站在潮湿的地方检查电源; 7、机房和配电室、禁止吹凉衣物和堆放杂物; 8、作业期间值班人员不得离岗位做与工作无关的其他事情; 9、水泵进出水阀门手轮都应该标有明确的开关方向,压力表每半年或一年 检查一次; 10、泵站集水池、吸水池值班人员要警惕,严防杂物及人落入水池内,池内 严禁人员洗衣物及游泳;开启水池闸阀时,要注意安全; 11、安全防护用品应放在固定的地方; 12、电机启动时,如出现冒烟、冒火应立即停止启动; 13、水泵在正常运行中,岗位人员应严格按照水泵技术操作规程执行; 14、运行、停运设备要挂上明显的指示牌,防止误操作; 15、防洪泵、排水泵、污水泵应保持备用状态,确保随时使用; 16、一切机电设备专人管理,分工负责,有权制止闲散人员随意入室或动用 设备;

(整理)地源热泵与传统空调运行费用比较.

江西某电子厂空调运行比较分析1.冷、热源及空调方式选择比较

2.运行费用分析比较: 制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KW计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW(1200KW)。 选用地源热泵机组LTLHM-370,制冷量1300KW,功率245.4KW;制热量1400KW,功率324.6KW。 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 地埋管循环泵功率(估算):30KW(一用一备) 冬季使用一台机组。 A、地源热泵系统,冬夏两用 ·夏季各设备的配电功率 · a.地源热泵机组:夏季245.4kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.埋管侧电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: · 1、电价按0.80元/KWH。 · 2、夏季制冷90天,每天间歇运行8小时。 · 3、空调同时使用率取0.8。 · 4、机组运行率取65%。 夏季运行费用: 90×8×0.8×(0.2×2+4+30+245.4×2+37)×65%×0.8=16.8万元。 ·冬季各设备的配电功率

· a.地源热泵机组:夏季324.6kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.井水电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: · 1、电价按0.80元/KWH。 · 2、冬季制热120天,每天间歇运行8小时。 · 3、空调同时使用率取0.8。 · 4、机组运行率取65%。 冬季运行费用: 120×8×0.8×(0.2×2+4+30+324.6+37)×65%×0.8=15.8万元。 B、水冷冷水机组和燃油锅炉 选用水冷冷水机组LTLS-280两台,制冷量1021KW,功率243KW。另选用水冷冷水机组LTLS-160一台,制冷量550KW,功率130KW。 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 冷却塔循环泵功率(估算):30KW(一用一备) ·夏季各设备的配电功率 · a.水冷冷水机组:夏季243kW/台*2台,130kW/台*1台 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.冷却塔循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.冷却水电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·冷水水冷工程运行费用如下:

水源热泵操作规程

水源热泵机组设备操作规程 1、水源热泵机组设备启动前首先检查补水系统是否能够正常工作,补水设备包括软水器、软水箱、补 水泵及水源热泵机机组上的水流开关、温度探头、阀门等电接点压力表,以上设备能够正常工作方可启动水源热泵机组。 2、确定热源侧供水系统正常:开启联合泵站P115水泵系统,使水源热泵机组蒸发器端水循环系统正常 (观察水流开关是否动作)。 3、确定采暖侧水循环系统正常:开启补水泵给采暖系统管路注水,并开启顶层排气阀门,使水源热泵 机组冷凝器端及管路系统注满水,且系统压力达到0.24—0.30MPa,确定正常后启动采暖侧循环水泵。 4、检查水源热泵机组冷凝器端和蒸发器端循环水泵系统是否正常(观察水流开关是否动作),确定正常 后启动水源热泵机组(暂运行两台机组)。 5、运行人员应随时察看热源侧供水温度,其工作温度应在15℃--30℃范围内;采暖侧水循环的供回水 温度,其工作温度应在50℃--45℃范围内。 6、随时巡查各运行设备运行情况是否正常,运行设备压力表、温度计、发现问题应马上报告有关人员 进行解决。 7、每班检查一次循环水泵的润滑油情况,保持油箱油位正常。 8、随时查看软化储水箱内的水位是否正常,应保持水位在水箱的2/3以上。 9、每两小时记录主机的运行情况和制热供回水温度及压力情况。 10、交班人员应向接班人员交代清楚当班的运行情况,并附有值班记录,如有故障未处理完毕,交班人 员不得离开。 11、水源热泵机组巡检路线:水源-----阀门 -----热水主机-----循环泵------补水泵-----配电盘---- 末端设备。 12、为保证水源热泵机组及辅机正常运行,运行人员每班按巡检路线至少进行一次巡回检查。 13、检查热水机组运行是否正常,各受压元件可见部位是否有异常现象。 14、检查循环泵、补水泵运行情况,电动机与轴承的温度、震动与噪音是否超限,电机和主机接线盒有无 发热现象,排除不正常漏水现象。 15、检查各设备润滑部位,润滑油箱是否油位正常,是否泄漏,润滑脂加注情况。 16、检查各阀门开关位置是否正常,各阀门管道有无漏水现象。 17、巡回检查发现的问题要及时处理,并将检查结果记入巡检记录表里。 18、循环水泵每运行一个月替换使用,定期检查,非供冷、供暖期间拆装检查。 19、建立健全供暖体系年度保养制度,在每个供暖前或结束后: ①对整个系统做一次全面的检查,判断整个管路系统继续运行的可靠性。 ②检查所有阀门的防腐防锈保护是否完好,必要时做油漆涂刷养护。 ③更换维修已经腐蚀以及老化得密封件和不能继续使用的阀门等。

污水源热泵工作原理及效益分析

污水源热本调研报告 所谓污水源热泵,主要是以城市污水做为提取和储存能量的冷热源,借助热泵机组系统内部制冷剂的物态循环变化,消耗少量的电能,从而达到制冷制暖效果的一种创新技术。 城市污水源热泵空调技术能实现冬季供暖、夏季空调、全年生活热水供应(很廉价的热水供应方案)、夏季部分免费生活热水供应。城市污水热泵空调是一项高新技术,具有节能、环保及经济效益,符合经济与社会的可持续性发展战略。城市污水源热泵机组以污水为冷热源,冬季采集来自污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能(1份),将所取得的能量(大于4份)供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。 1、污水源热泵的工作原理 污水源热泵的主要工作原理是借助污水源热泵压缩机系统,消耗少量电能,在冬季把存于水中的低位热能“提取”出来,为用户供热,夏季则把室内的热量“提取”出来,释放到水中,从而降低室温,达到制冷的效果。其能量流动是利用热泵机组所消耗能量(电能)吸取的全部热能(即电能+吸收的热能)一起排输至高温热源,而起所消耗能量作用的是使介质压缩至高温高压状态,从而达到吸收低温热源中热能的作用。 污水源热泵系统由通过水源水管路和冷热水管路的水源系统、热泵系统、末端系统等部分相连接组成。根据原生污水是否直接进热泵机组蒸发器或者冷凝器可以将该系统分为直接利用和间接利用两种

方式。直接利用方式是指将污水中的热量通过热泵回收后输送到采暖空调建筑物;间接利用方式是指污水先通过热交换器进行热交换后,再把污水中的热量通过热泵进行回收输送到采暖空调建筑物。 2、污水源热泵系统的特点: (1)环保效益显著 城市污水源热泵是利用了污水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。 (2)高效节能 冬季,污水温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季污水温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。 (3)运行稳定可靠 污水的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 (4)一机多用,应用范围广 此热泵系统可供暖、空调,生活热水供应(夏季免费)等。一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 (5)投资运行费用低

锅炉和空气热泵成本对比

广东工商职业学院室内泳池加热系统 空气源热泵与锅炉费用对比 一、广东工商职业学院室内比赛池和跳水池设计参数 室内跳水池:25m*25m、水深5.65m-5.85m,总水量3162.5m3,水温28° 室内跳水池:25m*25m、水深5.65m-5.85m,总水量3162.5m3,水温28° 二、设计能源参数表 三空气能热水系统设计 3.1 游泳池能耗计算 根据泳池性质结合上述标准,设计补充水量为总容积的1%。 游泳水容量为6475m3 ;游泳池水表面积为1875m2;每天补充水量为 64.75m3。 3.2 热量计算 游泳池水加热所需热量,应为下列各项耗热量的总和:(《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14:2002规定) A、水表面蒸发和传导损失的热量; B、池壁和池底传导损失的热量; C、管道的净化水设备损失的热量; D、补充水加热需要的热量。 3.3 详细热量计算过程 (1)水表面蒸发损失热量计算: Qz=a·r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B) 式中:Qz——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); A——热量换算系数,a=4.18KJ/Kcal; r——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(Kcal/kg); Vi——游泳池水面上的风速(m/s)室内0.2~0.5m/s,室外 2~3m/s; Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽压力(mmHg); Pc——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg); A——游泳池的水表面面积(㎡); B——当地的大气压力(mmHg);

将数值代入计算得: Qz=a·r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B)=4.18×582.5×(0.0174×0.5+0.0 229)×(28.2-17)×1875×760/760=1605540(kJ/h)=446kw/h (1kw/h=3600kJ) (2)游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定,即: Qc=446×20%=89.2kw/h (1kw/h=3600kJ) (3)游泳池补充水加热所需的热量,按下式计算: Qb= qbr( tr-tb ) Qb——游泳池补充水加热所需的热量(KJ); 热量换算系数,a=4.18KJ/Kcal; Qb——游泳池每日的补充水量(L),qb=64.75m3; r——水的密度(kg/L),r=1kg/L; Tr——游泳池水的温度(℃),tr=28℃; tb——游泳池补充水水温(可参照土壤温度)(℃),tb=10℃; 代入数值计算如下: Qb=qb r( tr- tb )=4.18×64.75×1000×1×(28-10)= (kJ/h)=1354kw/h(1kw/h=3600kJ) (4)游泳池日用总热负荷计算: 将以上各项耗热量相加,即为每天需补充的热量。 ΣQh=(Qz+Qc)×24+Qb=(446+89.2)×24+1354=14201.8kw/h (5) 游泳池一次性冲击负荷(初次充水或换水)计算: 一次性冲击负荷(初次充水或换水),按照换水量以及水温差来计算其总用热负荷和单位(小时)热负荷(机器所需的制热功率)。自来水按水温10℃计算,换水周期根据实际情况设计,则: 一次性冲击负荷:Qzh=[1.1×V×(T2-T1)]÷0.86kwhr 小时热负荷:Pzh=Qzh÷T 式中:V- 游泳池的总容积m3;(V=6475m3) T2- 池水所需温度,℃;(T2=28℃) T1- 平均冷水温度,℃;(T2=10℃) T- 初次加热时间,h;(取T=48小时) 1.1- 考虑在换水周期内的热损失附加值。 代入数值计算如下: Qzh=1.1×6475m3×1×(28-10)℃÷0.86=149075kwh 四、根据上述热量计算结果,测算空气热源泵与燃气锅炉运行成本对比如下(一年按照270天计算):

埋管式地源热泵系统介绍,成本,运行费用.

一、地源热泵系统简介 0 引言 “热泵”这一术语是借鉴“水泵”一词而来。在自然环境中,水往低处流动,热向低温位传递,水泵将水从低处“泵送”到高处利用。而热泵可将低温位热能“泵送”(交换传递)到高温位提供利用。在我国《暖通空调术语标准(GB50155-02)》中,对“热泵”的解释是“能实现蒸发器和冷凝器功能转换的制冷机”。我们也可以称热泵为既可以制冷又可以供热的机组。热泵的分类多种多样,国际上通常根据热泵的热汇:即冷源和热源的不同,以及供暖和制冷输送介质的不同进行热泵分类。当按冷源和热源分类时,可分为空气源热泵、水源热泵、地源热泵三大类。由于输送冷、热量的介质主要为空气和水,当同时考虑冷、热源的输送介质时,就形成了:空气-水热泵、水-空气热泵(包括地下水热泵和地表水热泵)、水-水热泵、以及地下耦合热泵。 地源热泵(GSHP)是一个广义的术语,它包括了使用土壤、地下水和地表水作为热源和冷源的热泵系统。即:地下耦合热泵系统,也叫地下热交换器地源热泵系统、地下水热泵系统、地表水热泵系统。地源热泵还有一系列其他术语:如地热热泵、地能热泵、地源系统等。1997年之后由ASHAE统一为标准术语:地源热泵(ground-source heat pump,GSHP)。 00 空气源热泵 空气源热泵以室外空气作为热源。在供热工况下将室外空气作为低温热源,从室外空气中吸收热量,经热泵提高温度送入室内供暖。空气源热泵系统简单,初投资较低。空气源热泵的主要缺点是在夏季高温和冬季寒

冷天气时热泵的效率大大降低。而且,其制热量随室外空气温度降低而减少,这与建筑负荷需求正好相反。因此当室外空气温度低于热泵工作的平衡点温度时,需要用电或其它辅助热源对空气进行加热。此外,在供热工况下空气源热泵的蒸发器上会结霜,需要定期除霜,这也消耗大量的能量。在寒冷地区和高湿度地区热泵蒸发器的结霜成为较大的技术障碍。在夏季高温天气,由于其制冷量随室外空气温度升高而降低,同样可能导致系统不能正常工作。空气源热泵不适用于寒冷地区,应用受到很大局限。 01地下水源热泵 地下水源热泵系统的热源是从水井或废弃的矿井中抽取的地下水。经过换热的地下水可以排入地表水系统,但对于较大的应用项目通常要求通过回灌井把地下水回灌到原来的地下水层。最近几年地下水源热泵系统在我国得到了迅速发展。但是,应用这种地下水热泵系统也受到许多限制。首先,这种系统需要有丰富和稳定的地下水资源作为先决条件。因此在决定采用地下水源热泵系统之前,一定要作详细的水文地质调查,并先打斟测井,以获取地下温度、地下水深度、水质和出水量等数据。地下水热泵系统的经济性与地下水层的深度有很大的关系。如果地下水位较低,不仅成井的费用增加,运行中水泵的耗电将大大降低系统的效率。此外,虽然理论上抽取的地下水将回灌到地下水层,但目前国内地下水回灌技术还不成熟,在很多地质条件下回灌的速度大大低于抽水的速度,从地下抽出来的水经过换热器后很难再被全部回灌到含水层内,造成地下水资源的流失。此外,即使能够把抽取的地下水全部回灌,怎样保证地下水层不受污染也是一个棘手的课题。水资源是当前最紧缺、最宝贵的资源,任何对水

生产岗位安全操作规程

第一条、目的为保证生产员工按章操作,使生产作业安全文明,特制定本规程 第二条、范围本公司生产作业岗位 第三条、内容 一、公司招用生产员工,先进行“三级”安全培训和岗位操作安全培训,考核合格后方可上岗操作。 二、生产安全操作规程 1、裁床车间 1)裁床车间的生产操作机器是裁断机、电剪,操作手是公司危险系数最高的岗位,操作手分主、副手,主机手负责操作机器,副手负责装裁片。 2)裁断机操作规程 ①上岗操作前,主机手先检查裁断机的电路、防护装置、冲头、双制开关、机油等是否正常运行,确定正常后才可开机进行操作,发现问题必须及时通知机修工进行维修,严禁机器带病作业; ②裁断机必须使用双制开关(双手用开关),严禁做用单制开关或变相单制开关; ③严禁操作手用手扶置刀模放在机器压板下操作,或者在机器压板下用手拿出刀模。在操作过程中,只允许主机手一人操作和放置刀模,并由主机手负责开启运程开关。严禁主、副机手两人同时操作,或者一人放置刀模,一人启动运程开关的违章行为。开机器

时刀模放稳,防止刀模不稳而弹出伤人。严禁没进行岗位安全操作培训过的副手代替主机手进行操作; ④操作手向外拉布料时,拉板式机必须拉出拉板才可向外拉布料,摇摆机或油压机必须将冲头平移,保证手不在冲头垂直下方才可拉出布料; ⑤从裁床机身后向机内输送布料时,必须先切断总电源开关,确保机器处于完全静止的状态才可以输送; ⑥严禁边操作边送料或拉料; ⑦在操作过程中,发现机器运转有异常响声时,应立即切断电源停止操作,并及时向主管汇报情况。待机修确定无问题后,方可正常使用; ⑧下班时,必须切断一切电源开关,确定机器在完全静止的情况下,方可离开岗位。3)电剪操作规程 ①上岗操作前,操作手先检查电剪的电路、防护装置、刀片等是否正常运行,确定正常后才可进行操作; ②电剪操作时,要小心翼翼地平稳向前推动机器,严禁用手在刀片前按布。当机器出现故障或刀片夹布时,必须关机进行检查维修和清理。 ③当机器不工作时,必须关掉电源,放下压脚架,并收放好。 2、车缝车间

水源热泵与其它空调形式运行费用比较1

常用几种中央空调系统比较分析 随着国内外建筑空调技术的日新月异,尤其是市场经济促使空调设备得到了空前的发展,各种新技术、新设备层出不穷。具体到空调冷热源系统,各种形式的电制冷机组、溴化锂吸收式机组、各种热泵机组、蓄冷设备等,品种繁多,各有特色。设计人员或业主在决定空调方案时,有了更多余地。但雾里看花,何种方案技术经济最优,让人日感困惑。各设备厂家为力争市场,在推销自己产品的同时,也提供一些产品技术经济比较资料,但往往是各持一端,带有较大的片面性。所以,设计人员或业主在选择空调设备时,应结合建筑物用途、特点,综合考虑各种因素,最终选择一种最适合建筑物的机型。下面就从运行费用来比较各种空调系统的经济性,供业主在选择空调系统时作参考。 一、常用中央空调冷热源设备方案 1、地源/水源热泵空调系统:冬夏两季均采用地源/水源热泵设备供冷供暖,为 电制冷设备,此方案的最大的特点是充分利用了地下储藏的自然能源(地下水或地下土壤所含的巨大能源)。 2、水冷冷水机组加燃气锅炉:夏季采用水冷冷水机组供冷,冬季采用燃气锅炉供 暖。水冷冷水机组为电制冷设备,燃气锅炉则采用天然气作能源。 3、风冷热泵机组加燃气锅炉:夏季采用风冷热泵供冷,过渡季节可采用风冷热泵 机组供暖,冬季则采用燃气锅炉供暖。风冷热泵机组为电制冷设备,燃气锅炉则采用天然气作能源。 4、直燃型溴化锂冷热水机组:冬夏两季均采用溴化锂冷热水设备供冷供暖,采用天然气作能源。 二、运行费用计算 运行费用计算依据: 以12000平米办公楼项目为例,按夏季负荷制冷量1519KW,冬季满负荷制热量1564KW计算,所有设备均投入运行,电价按0.6元/度计算,每日按10小时运行时间计算,水价按3元/M3,空调负荷率按0.6系数计算(说明:由于机组的功率通常是按夏季最热、冬季最冷的时间计算的,所以一般时间使用,机组的制冷或制热量要远大于房间负荷,这时机组经常属于停机状态,这就象家用空调或冰箱一样。

地源热泵设计方案及运行费用分析实例

地源热泵设计方案及运行费用分析实例 时间:2006-2-19 9:24:58 作者:天津大学机械工程学院热能工程系朱强汪健生 浏览次数:4666 摘要:本文对津晋高速公路津港收费站地源热泵系统的设计进行了分析与计算,并对系统的实际运行费用进行了分析。与以空气作为热源的一般空调器在相同的供热、供冷负荷下运行相比,地源热泵系统具有显著的节能效果。 关键词:热泵供热制冷 引言 地源热泵作为热泵技术应用的一个新的分支,由于其节能和优越的环保性能,近年来正在得到广泛的应用。地源热泵是利用土壤的良好蓄热及蓄冷特性进行的热力学逆循环的一种工程应用;在冬季供热时,热泵系统通过预埋在地下的管道将储存在地下的热通过传热介质吸收,作为逆循环中的低温热源,由热泵完成逆循环并向热用户提供热量;在夏季供冷时,利用地下环境温度较低的特点使制冷系统中的冷凝温度降低,从而提高系统的制冷系数,与冷凝器直接与空气环境进行热交换的普通空调器制冷相比,有一定的节能效果。由于地源热泵系统在运行工作过程中除驱动热泵的动力外,无需其他热源或动力,而驱动热泵的动力主要是电能。因此,如不考虑电能的来源,地源热泵系统是城市供热及供冷的一种清洁能源,它不需要建立一般城市供热所需的锅炉房,同样也不存在由于燃料燃烧(燃煤、燃油)而带来的城市环境污染问题,可以实现冷热联供。此外,在实际使用中,对于一些受客观条件限制而无法采用其他供热、供冷方式的场所,如高速公路收费站、人员设备相对较少的科考站、边防哨所,地源热泵则更体现出其特有的优越性;基于以上特点,本文对津港高速公路收费站地源热泵系统的设计及实际运行效果进行了系统分析。 一、地源热泵系统负荷计算 1.1 热泵系统负荷计算 津晋高速公路天津段自天津起至大港,全长35公里,建有三个收费站。津港收费站包括综合楼、综合楼附属用房及7个收费亭。其中综合楼建筑面积为744m2;综合楼附属餐厅为80m2;7个收费亭合计建筑面积47m2;津港收费站合计总建筑面积为871m2。 根据天津气候条件及收费站建筑物的土建围护结构,本设计采用了ASHRAE推荐提供的CLF冷负 荷系数法计算收费站建筑负荷;地源热泵系统在制冷工况时,蒸发器温度为7~12℃,冷凝器温度为30~35℃,室内温度25℃。其中收费站综合楼和附属用房的供冷负荷为120W/m2,收费亭供冷负荷 为220W/m2。据此,津港收费站供冷最大负荷合计为113 KW,津港收费站埋地换热器放热最大负荷 合计为146 KW。 热负荷计算,本设计采用了ASHRAE推荐提供的方法计算收费站建筑热负荷,地源热泵系统在制 热工况时,冷凝器温度为45~50℃,蒸发器温度为2~6℃,室内温度为18℃。其中收费站综合楼和附属用房的供热负荷为100w/m2,收费亭供负荷为120 W/m2。由此可以计算出津港收费站最大供 热负荷为92KW。 1.2 室内末端系统设计

物业工程部作业指导书 体系文件

工程质量目标 客户对工程有效投诉少于5次/年员工上岗合格率100% 报修及时率95%以上 设备完好率95%以上

目录1 组织框架 2岗位职责 2.1总工程师职责 2.2暖通工程师职责 2.3弱电工程师职责 2.4强电工程师职责 2.5给排水工程师职责 2.6综合维修工岗位职责 2.7配电运行工岗位职责 2.8维修电工岗位职责 2.9空调运行工岗位职责 2.10弱电工岗位职责 2.11水工岗位职责 2.12中水站运行工岗位职责 3工程各岗任职资格 3.1总工程师任职资格 3.2各专业工程师任职资格 3.3各专业工程员工任职资格 4电梯的相关规定 4.1电梯使用安全规定 4.2电梯紧急故障处理规程 5配电系统的相关规定

5.1配电室交接班制度 5.2配电室设备巡视检查制度 5.3倒闸安全操作制度 5.4电工安全操作规程 5.5电气设备安全巡检制度 5.6电气设备维修管理制度 5.7高压变电室安全操作规程 5.8 高压变电室岗位责任制度 5.9高压变电室运行管理规定 5.10临时用电管理规定 5.11配电室门禁制度 5.12配电工作监护制度 5.13停电限电管理制度 5.14直流屏蓄电池维修保养制度 5.15工作票、操作票管理制度 6暖通系统相关规定 6.1空调机组设备巡视检查制度 6.2空调、新风机组安全管理制度 6.3燃气减压站巡视检查制度 6.4直燃机房管理制度 6.5直燃机房交接班制度 6.6直燃机房门禁制度 7给排水系统相关规定

7.1泵房管理制度 7.2消防水设备管理制度 7.3大厦用水、节水制度 8机房管理制度 8.1机房管理制度 8.2机房卫生管理制度 8.3机房安全防火制度 9设备保养制度 9.1工程大中修管理制度 9.2设备保养规程 9.3设备设施保养细则 9.4设备维护保养管理制度 9.5设备维修管理制度 10工具管理规定 10.1安全管理规定 10.2配电室安全用具的保管及使用规定 10.3电动工具安全操作规程 10.4手持电动工具的使用规定 10.5工具管理规定 11二次装修管理 11.1 二次装修管理规定 11.2 二次装修管理协议书 11.3 装修承诺书

几种电采暖运行费用对比

几种户式电采暖运行费用的分析 中科合康(北京)电气有限公司 随着北京地区煤改电的深入进行,农村地区的居民采暖也纳入煤改电行列,由于居住分散,单户建筑面积小,不适合大规模集中供暖,比较适合单户电采暖的方式有:直热式电暖器、蓄热式电暖器和空气源热泵等三种,现对以上供暖方式的运行费用进行对比。 数据分析依据: 以北京地区农村每户3间房,每间建筑面积30㎡,且已进行过节能改造的房屋为例,则每㎡供暖热负荷指标为70W/m2,平均负荷率为0.7,日平均供暖时间为18小时,则每间房的采暖负荷计算如下: 最大小时最大热负荷为:30㎡*70W/m2=2100W; 全天最大平均总热负荷为:2100W/h*0.7*18h=26460W 全年总热负荷为:2100W/h*0.7*18h*120=3176KW 一:设备选型: 1、直热式电暖器:功率为30㎡*70W/m2=2100W/h;选型2100W共三台 2、蓄热式电暖器:功率为26460W/9h=2940W/h;选型3200W三台 3、空气源热泵:按冬季最小能效比2.0计算, 空气源热泵输入电功率为:2100W*3/2/0.95=3316W; 选型为输入功率为3.9KW(4匹)一台 注:空气源热泵系统末端需为地采暖或风机盘管。 二、采暖季耗电量及运行费用计算: 按每天晚上23:00-早上5:00基本不供暖,其余时间供暖考虑,则其中3小时使用低谷电,15小时使用平电,采暖低谷电价为0.1元/KWh,其余时间电价为0.488元/h,北京地区低谷电时间为晚上21:00-早上 6:00,则每户全年耗电量和运行费用为:

1、直热式电暖器: 年耗电量: 2.1KW*18*0.7*120天*3台=9526Kwh 年运行费用:2.1KW*(3h*0.1元/KWh+15h*0.488元/KWh)*0.7*120天*3台=4032元 每平米年运行费用为:4032元/90㎡=44.8元/㎡ 2、蓄热式电暖器: 年耗电量: 3.2KW*9h*0.7*120天*3台=7258Kwh 年运行费用:3.2KW*9h*0.1元/Kwh*120天*3台=725.76元 每平米年运行费用为:725.76元/90㎡=8.06元/㎡ 3、空气源热泵:因空气源热泵机组为水系统,晚上不能停止,需要低温运 行,低温运行按30%负荷率考虑,则计算如下: 年耗电量:3.9KW*18h*0.7*120+4.87*6h*0.3*120=6879KWh 正常运行费用:3.9KW*(3h*0.1元/KWh+15h*0.488元/KWh)*0.7*120天 =2497元 低温运行费用:3.9KW*6h*0.1元/KWh*0.3*120天=84元 每平米运行费用为:(2497+84)元/90㎡=28.67元/㎡ 根据以上分析,直热式电暖器运行费用最高,蓄热式电暖器运行费用最低,且放置位置灵活,不需要进行维护,空气源热泵运行费用也较低,但还需要进行末端采暖管道的安装,系统比较复杂,且需要专业人员进行日常维护。

中央空调机组安全操作规程

水源热泵中央空调机组安全操作规程 水源热泵中央空调机组安全操作规程,1、机组应专人操作、维护和保养,建立操作维护保养记录,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,保证空调循环水稳定在设置温度,以保证温度显示的准确及机组温度保护的安全性,水源热泵中央空调机组安全操作规程1、机组应专人操作、维护和保养。建立操作维护保养记录,并按要求认真填写。2、机组运行时,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,拖延时间不超过10分钟。3、运行制 水源热泵中央空调机组安全操作规程 1、机组应专人操作、维护和保养。建立操作维护保养记录,并按要求认真填写。 2、机组运行时,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,拖延时间不超过10分钟。 3、运行制冷/制热循环前,应确认转换阀门的状态是否正确,阀门开关是否到位,并注意检查阀门密闭性。 4、开机前检查电源是否缺相,电压是否平衡。水路及制冷管路有无渗水渗油。机组高压、低压压力是否在正常范围。井水、循环水、热水压力是否正常。 5、运行前严格确认水泵控制柜各水泵手自动状态,必须等到水泵正常运行后,蒸发器和冷凝循环水达到正常流量压缩机才能运行,否则可能造成机组严重损坏。 6、发现高压、低压压力保护动作,压缩机过载、过流、过热、机内开关保护动作,电源故障保护动作,水流开关保护动作,系统水温过低/过高保护动作,传感器故障等,都要立即停机,在故障未排除前不得强行开机运行,更不能擅自改动设备中的各种保护的设定值。 7、主机运行过程中严禁断开电源,防止对设备造成伤害。 8、每次停启的间隔为5~15分钟,且每小时的启动次数不得超过4次。多台机组并联运行时,应合理调整每台机组控制温度、启动时间,保证空调循环水稳定在设置温度,减少对电网冲击,实现合理化运行。 9、每月对配电箱所有压线螺丝紧固一遍,防止发生故障损坏电器元 件。 10、定期检查各保护开关性能,如:水流开关,电源保护器,高低压开关,油位油压差开关等。 11、定期对各压力表检查调校,保证数据准确。 12、定期对机组、水泵、其他设备做绝缘测试。 13、应经常检查各温度传感器是否脱落,以保证温度显示的准确及机组温度保护的安全性。 14、断电时间超过8小时以上,必须让油加热器预热8~24小时后方能开机运行(环境温度越低预热时间越长,冬季需24小时)。 15、每月检查并清洗水侧过滤管芯;检查管道中是否有空气以保持良好的换热效果和水质。 16、定期对机房内设备做保养维护,如:压缩机换油,水泵润滑,设备防锈,电线电缆检查,螺栓紧固,防震处理,清洁除尘等。

螺杆机与直燃机对比分析

一、溴化锂制冷机组和电制冷冷水机组综合分析 选择什么样的中央空调,对现代化的酒店而言是一件举足轻重的事情。因为对业主来讲使用空调是一项长达二、三十年的事情,直接涉及到初期的投资、每年的运行费用、所使用能源的长远性、设备的性能、维护保养费用等。我们根据工程的具体情况,在此将螺杆式冷水机组加锅炉推荐方案与溴化锂直燃机作出比较,以供投资方在决策时作参考。首先对溴化锂制冷机组和电制冷冷水机组做以下简要介绍。 1、溴化锂制冷机组 溴化锂制冷机组是利用燃油或燃气提供能源,可同时或单独提供制冷、采暖、卫生热水,冷媒使用溴化锂溶液。但由于溴化锂制冷机组能量利用效率较低、初投资高、冷量逐年衰减大,维护费用高、工作稳定性差、寿命短等缺点,应用范围很窄,比较适用于有廉价的天燃气、蒸汽或缺电的地区。近年来,由于供电的影响,有些用户选择了溴化锂机组,同时也使该机组本身的一些致命的弊端暴露无疑: 1)、使用寿命短:直燃溴冷机的进口机采用90/10铜镍管作换热器传热管,设计使用寿命为10年,国产机采0p-用95/5铜镍管作换热器传热管,设计使用寿命为8~10年; 2)、冷量衰减严重:每年机器容量衰减约7%左右。大部分溴冷机组运行使用三年后,冷量衰减达30%以上。 3)、运行维护费较高:不仅运行费用高,且每年需对内部铜管进行清洗,使用两年后每年需对溴化锂溶液再生处理,每年正常维修、维护费用均大大高于电制冷机组。 4)、溴化锂结晶的影响:操作略有不当或电源不稳定,很容易导致溴化锂结晶,堵塞喷嘴,造成冷量衰减,严重时使机组无法正常运行;

5)、制冷剂污染的影响:溴化锂溶液很容易进入蒸发器和冷凝器,造成冷量严重衰减,严重时可能导致两器的液位下降,影响溶液泵的正常工作。 3、设备特性比较 1)、运行状态 直燃机采用溴化锂溶液作吸收剂,水作为制冷剂,借助于燃烧机产生的热量作为动力在高温发生器、低温发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器之间使溴化锂溶液不断发生吸收与释放水蒸汽的化学过程,从而达到热量迁移,产生冷冻水的目的。溴冷机所有的热量转移的过程都是依靠大温差传部,而且燃烧机火焰温度高达1400℃t,高温发生器、高温热交换器内温度高达165℃,传热温差高达123℃~ 1235℃,不可逆传热损失占了溴冷机能源总值的绝大部分,因此直燃溴冷机的制冷效率COP值仅0.98左右,国内个别品牌声称其制冷效率达到1.2左右,这并没有得到权威检测部门的测试,更没有得到世界权威机构的认证。 电动式制冷机依靠近世纪不断发展的先进技术,从材料到加工技术都取得了质的飞跃,压缩机压缩作功,冷媒在蒸发器和冷凝器内等温相变,达到能量转移的目的,传热温差小,不可逆损失小,深受制冷空调领域的青睐,目前,电动压缩式制冷机的市场占有率超过99%,其中直接采用终端电能作能源的电动式冷水机组的市场占有率已超过80%以上。电动螺杆式和离心式冷水机组的平均能效值高达5.6,是直燃型溴冷机的6倍左右。 2)、运行可靠性 溴化锂制冷机因下列几个方面的原因大大影响了其可靠性,冷量衰减极其严重: ⑴溴化锂结晶的影响

空气源热泵机组运行费用比较

我们都有一个常识:水不可能自发的从低位流向高位,要将低位的水输送到高处去,必须用一台水泵(消耗电能作为补偿),才能将低位的水送到高处。同理,热量不可能自发的从低温环境传送到高温环境中去,如果要实现热能从低温环境向高温环境的转移,必须通过一台设备,并消耗一部分机械功(例如电能)作为补偿,这种设备就称为“热泵”。因此长菱风冷热泵型热水机组的工作原理是通过输入小部分电力,驱动压缩机运行,整个热泵系统投入动作,通过蒸发器不断从低温环境中吸收热量,通过冷凝器将系统吸收的热量和消耗的电能传递到高温环境中,原理如下所示。 压缩机每消耗1份电能就能使工质运送2~6份热能(根据环境温度不同而定)。传统的使用电力、燃油、燃气等的热水器实质上是一种能量转换装置,它们把电能、燃料的化学能转换为热能。例如燃气热水器,通过燃气在氧气作用下燃烧,会有不完全燃烧、高温度热损耗、换热损耗等热能的损失,实际的制热学系数反在0.5~0.7之间。而热泵所消耗的电能只是供应机械(压缩机、电机等)系统做功搬运热能——把热能从低品位(低温)热源中运送到高品位(高温)热源中。因此,它不是热能的转换设备,而是热能的搬运设备,它不受热能转换效率(极限为100%)的制约。 1.2 热泵技术概况 热泵的发展应用起源于欧美,我国是最大的市场。 19世纪初,英国物理学家J.P.Joule提出了“通过改变压缩流体的压力就能使其温度发生变化”的原理。1854年,W.Thomson(威廉·汤姆逊)发表论文,提出了热量倍增器(Heat Multiplier)的概念,首次描述了热泵的设想。 1912年瑞士苏黎世成功安装了一套以河水为低位热能的热泵设备用于供暖——这是世界上第一个水源热泵系统。此后的几十年是热泵的研究发展阶段,其发展长期滞后于空调的发展。 1973年的全球性能源危机,使人们重视能源的节约及回收利用,加速了热泵在全球范围内的发展。而大规模的商业应用则是近20年的事,拿发达国家美国来说,1985年有14000台热泵在用,到1997年又新装45000台,截止2004年已安装了400000台,每年以10%的速度稳步增长。 在我国,热泵事业近几年开始起步。2001、2002年开始有进口产品及合资产品,发展势头很猛。随着人们节能、环保意识的提高——即人们可测算到只要使用热泵产品一、两年的时间节省下来的燃料费,就可回收投资购买设备的费用。因此,不久的将来(2~3年)热泵热水器必将“飞入寻常百姓家”,成为热水器市场的主流。据专家保守估计,未来3年,我国热泵市场将有300亿元的商机。 1.3 主要性能特点 1.3.1 高效节能 由工作原理可知,热泵机组能从周围空气获取大量的免费热量,一般情况下,每消耗1度电大约能产生3~4度电以上的热量。机组的能效比(COP)平均可达3~4以上,相当于热效率超过300%~400%,比用直接电加热方式节能67~75%以上。

【2019年整理】地源热泵与传统空调运行费用比较

江西某电子厂空调运行比较分析1. 冷、热源及空调方式选择比较 系统形式 地源热泵 (空调方式一) 水冷冷水中央空调机 组+燃油锅炉(空调方 式二) 水冷冷水中央空调机组 +空气源热泵(空调方 式三) 风冷冷热水中央空调 机组 (空调方式四) 系统特点设置热泵主机,室 外埋管系统,可辅 助冷却塔等设备, 未端组合柜机组、 风机盘 管、热水取暖 设制冷主机,燃油锅 炉,冷却塔,未端组 合柜机组、风机盘管、 燃油锅炉制热水取暖 设风冷制冷主机,空气 源热泵主机,未端组合 柜机组、风机盘管、空 气源热泵制热水取暖 设风冷热泵机组,夏 季空调,冬季取暖。 (全空气系统?) 造价比较高(造价100%较低(造价约75%中(造价约85%高(造价100%运行费用较低高中较局 优点一套系统满足冬、 夏季使用,运行费 用最低、环保 可靠性低,维护较难 可靠性高,运行费用 低、维护较容易 运行费用最高, 造价中、维护最容易 缺点需有打井位置需设置锅炉房、储存 油罐、制冷机房,冷 却塔 需设痢U冷机房,冷却 塔 不够节能

适用场合使用时间长,系统 较大时米用 使用时间长,系统较 大时采用 使用时间长,系统较大 时采用 系统较小时米用 2. 运行费用分析比较: 制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KV计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW( 1200KW/。 选用地源热泵机组LTLHM-370制冷量1300KW功率245.4KVV 制热量1400KW 功率324.6KW 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 地埋管循环泵功率(估算):30KW(一用一备) 冬季使用一台机组。 A、地源热泵系统,冬夏两用 -夏季各设备的配电功率 - a. 地源热泵机组:夏季245.4kW/台*2台。 -b.空调侧循环泵:37kW冶。 c.地埋管侧循环泵:30kW冶

相关文档