高低压配电知识问答

1.电是什么?

答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。

2.什么叫电场?

答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。

3.什么叫电荷?

答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。

4.什么叫电位?

答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。

5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?

答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。

6.什么叫电流?

答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。

7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么?

答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。

它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? )

8.什么是导体?绝缘体和半导体?

答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。

9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么?

答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。

10.什么叫电容器?

答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。

11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么?

答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH

12.电感有什么作用?

答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。

13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?

答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。

电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。

电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。

电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。

他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。

14.什么叫电路?

答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。

15.什么叫直流电路和交流电路?

答:含有直流电源的电路称为直流电路。

含有交流电源的电路称为交流电路。

16.什么叫电路备?

答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和

17.什么是发电厂?

答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。

18. 电厂的类型有哪些?

答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。

19.电力系统的组成是什么?

答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。

20.什么是电力网?

答:是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。

21.变、配电所的类型有哪些?

答:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。

22.配电所的任务是什么?

答:是接受电能和分配电能。

23.变电所的任务是什么?

答:是接受电能、变换电压和分配电能。

24.电力线路的作用是什么?

答:输送和分配电能。

25.架空线路的构成有哪些?

答:主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等。

26.杆塔的类型有哪些?

答:通常有水泥杆、金属杆(铁塔、钢管杆、型钢杆等)。

27.绝缘子的的类型有哪些?

答:有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等。

28.导线有哪三大类?

答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线。

29.导线的材料和结构,表示方法怎样?

答:为L—铝导线;T—铜导线;G—钢导线;LG—钢芯铝导线;J—多股绞线;TMY—铜母线;LMY—铝母线。

30.架空线路常用电气设备有哪些?

答:A. 跌落式熔断器;B. 隔离开关;C. 高压柱上开关(负荷开关);D. 避雷器;E. 柱上电力容器等。

31. 什么是高压线?

答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路,电压为3~35KV及以上的电力线路。

32.什么是低压线?

答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V 的电力线路。

33.供电局的作用是什么?

答:对电力电网实行电能管理、分配、维护及技术支持。

34.什么是配电房?

答:是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。

35.高压电器在电力系统的作用是什么?

答:在电能生产、传输和分配过程中,起着控制、保护和测量的作用。

36.什么是高压成套装置?

答:是以开关为主的成套电器,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。

37. 什么是低压电器?

答:是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。

38. 什么是低压成套装置?

答:是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。

39. 低压成套装置包括哪两种类型?

答:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型。

40.什么是电控设备?其用途是什么?

答:是指各种生产机械的电力传动控制设备,其直接控制对象多为电动机。主要用于冶金、矿山、机车、船舶、各种生产机械和起重运输机械等。

41. 什么是配电设备?

答:是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。

42.变配电停电作业时的工作步骤是什么?

答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。

43.高压一次设备主要包括哪些?

答:主要有高压熔断器;高压隔离开关;高压负荷开关;高压断路器。

44.高压熔断器的主要功能是什么?

答:当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开电路的保护电器。其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护。

45.高压隔离开关的主要功能是什么?

答:主要是隔离高压电源,以保证其他电气设备(包括线路)的安全检修。因为没有专门的灭弧结构,所以不能切断负荷电流和短路电流。

46.高压负荷开关的主要功能是什么?

答:具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷和过负荷电流的功能,但不能断开短路电流,同时也具有隔离高压电源、保证安全的功能。

47. 高压断路器的主要功能是什么?

答:主要功能是,不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

48.低压一次设备主要包括哪些?

答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。

49.低压熔断器的主要功能是什么?

答:主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。

50.低压刀开关的主要功能是什么?

答:无负荷操作,作隔离开关使用。

51.低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?

答:低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。

52.低压断路器的主要功能是什么?

答:既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。

53.什么是直流电机?

答:输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机。

54.直流电机用于哪些场所?

答:用于大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、电车等场所。

55.直流电机的基本结构是什么?

答:主要是定子和转子两部分组成。

56.直流电机的励磁方式有哪两种?

答:有他励式、自励式两种。

57.什么是异步电动机?

答:又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换的一种交流电机。

58.异步电动机按照转子结构分为哪两种形式?

答:有鼠笼式、绕线式异步电动机。

59.异步电动机基本结构是什么?

答:是由两个基本部分组成,静止部分称为定子,转动部分称为转子。在定子和转子之间具有一定的气隙。

60.异步电动机的接法有哪两种?

答:有星型(Y)接法和三角形(△)接法两种。

61.中小容量异步电动机一般都有哪些保护?

答:A. 短路保护:一般用熔断器做短路保护装置;B. 失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,C. 过载保护:一般用热继电器做电动机的过载保护装置。

62. 一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为220/380 V,应是怎样接法?

答:、当电源线电压为220V时采用三角形(△)接法

当电源线电压为380时采用星型(Y)接法。

63. 什么是电动机的软起动?

答:使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。

64.软起动有哪几种起动方式?

答:(1)斜坡升压软起动。(2)斜坡恒流软起动。(3)阶跃起动。(4)脉冲冲击起动。65.什么是软起动器?

答:软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备,集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。

66.软起动器的应用范围?

答:原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。

67.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?

答:(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。(2)有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。(3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。

68. 什么是变频器?

答:把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。69.软起动器与变频器的主要区别什么?

答:变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。

答:是用来改变交流电压大小的电气设备。根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压,以满足不同负荷的需要。

71. 变压器的分类有哪几种?

答:变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前,油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器、和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用。

72.变压器是由哪几部分构成?

答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。

73.变压器在运行中,有哪些损耗?

答:有铜耗、铁耗。

74.变压器分接头为什么能起调节作用?

答:电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数,即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。

75.常用的电力电缆有哪几种?

答:油纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆(聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆、)、交联聚乙烯绝缘电缆、橡胶绝缘电缆等。

76. 3~10KV高压电力线路一般装设哪些保护装置?

答:3~10KV变配电所常见的继电保护装置有过电流保护、电流速断保护、变压器瓦斯保护和低电压保护。

77.什么是变电所(站)的操作电源?

答:变电所(站)开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为操作电源。

78.操作电源分为哪两类?

答:交流和直流操作电源。

79.常用继电器按动作原理分为哪些类型?

答:电磁型、感应型、电动型、磁电型。

80.通常采用哪些防雷设备进行过电压保护?

答:有避雷针、避雷线、和避雷器。

81.什么是电工仪表?

答:电工仪表是实现电磁测量过程中所需技术工具的总称。

82.常用电工仪表的分类有哪些?

答:有指示仪表、比较仪器、数字仪表和巡回检测装置、记录仪表和示波器、扩大量程装置和变换器。

83.什么是电气安全用具?

答:是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。

84.电气安全用具有哪些?

答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。

85. 一个自动控制系统有哪些环节等组成?

答:一般由输入环节、放大环节、执行环节、反馈环节及比较环节等组成。

86. 短路的原因是什么?

答:短路的原因:(1)接线错误;(2)绝缘损坏;(3)操作错误;(4)机械损伤所致。

答:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。

88.生产中能否利用短路?

答:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用,起动完毕将该开关断开。

89.什么是电气间隙?

答:电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。

90. 什么是爬电距离?

答:电器中具有电位差的相邻两导电部件之间,沿绝缘体表面的最短距离。

91.什么是爬电比距?

答: 爬电距离与工作电压的比值,单位为m/kv。

92.什么是额定工作电压?

答:在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。

93.什么是额定绝缘电压?

答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值。

94.什么是额定工作电流?

答:在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。

95.什么是额定发热电流?

答:在规定条件下试验时,电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。

96. 电气试验分为哪两大类?

答:绝缘试验和特性试验两大类。

97.电力拖动的主要组成部分是什么?

答:电力拖动是由电动机、传动装置、控制设备和生产机械四个基本部分组成的。

98.何谓三相对称绕组?

答:是指各相绕组结构参数都相同,且在空间互有120 °相位差的三相绕组。

99. 断路器灭弧罩的作用是什么?

答:(1) 引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路;(2) 使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却,增加去游离作用,提高弧柱压降,迫使电弧熄灭。

100.工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?

答:用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:(1)改善电网电压质量。(2)提高功率因数。(3)减少线路损耗。(4)提高变压器及线路的出力。

101.何谓电气安全?它包括那些方面?

答:电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。102.常用的灭弧法有哪些?

答:常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。

103.何谓电力系统?

答:由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使

用的统一整体称为电力系统。由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。也可描述为电力系统是由电源、电力网以及用户组成的整体。

104.低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?

答:有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。

105. 在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?

答:主电路是传送电能的所有导电回路; 辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路

106. 目前市场流行哪几种高压成套开关设备和控制设备?

答:GG—1A、JYN系列、KYN系列、GBC系列等

107.目前市场上流行的低压配电柜有哪几种型号?

答:GCS、GGD、GCK、MNS、等低压配电柜。

108. 我公司目前生产的低压配电柜的型号,型号意义?

答:为GCS。

型号意义

主要用于交流380V、220V、频率50HZ的电路中,作为进线母联和馈电等场合使用。

109. GCS低压抽出式开关柜的结构特点?

答:框架采用8FM型钢,装置各功能室严格分开,主要分功能单元室、母线室、电缆室。电缆室上下均有出线通道。

功能单元分二分之一单元,一单元、二单元、三单元四种尺寸系列。一单元尺寸为160mm (高)×560(宽)×407(深)、二分之一单元抽屉的宽为280mm、二单元、三单元以高度做二倍、三倍的变化、其余尺寸均同一单元。

母线夹和绝缘支件,采用高强度、阻燃型的合成材料成型,绝缘强度高、自熄性能好,结构独特,可适用不同规格的母线。

通用化,标准化程度高,装配方便,具有可靠的质量保证。

110.低压抽出式开关柜的基本参数有哪些?

答:额定绝缘电压交流660(1000)V

额定工作电压主回路线交流660(1000 )V

辅助电路交流380,220,24V

直流110,220 V

额定频率50 (60)HZ

水平母线额定电流小于或等于4000A

垂直母线额定电流1000A

额定峰值耐受电流105 (176)KA

额定短时耐受电流50 (80)KA

111. 低压抽出式开关柜的柜体尺寸为多少?

答:

112. 低压配电柜设计应符合哪些标准?

答:IEC439—1(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)

113.什么是主电路?

答:成套设备中一条用来传输电能的电路上所有的导电部件.。

114. 什么是辅助电路?

答:成套设备中(除主电路以外)用于控制、测量、信号和调节,数据处理等电路上所有的导电部件。

115.什么是防护等级?

答:防止人体接近带电部分或触及运动部分的外壳、隔板以及防止固体物体侵入设备应具备的保护程度。

116.工作接地的含义?

答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地

117.保护接地含义?

答:保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接

118.什么是额定绝缘电压?

答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值。

119.配电柜的安全性有哪些?

答:电压合格率,供电可靠率。

120.手车式装置”五防”是什么?

答:1.防止带负荷分合隔离天并;2.防止误入带电间隔;3.防止误分、合主开关;4.防止带电挂接地线;5.防止带地线合隔离开关。

121.手车部件有哪几种工作状态?

答:1、定位状态2、移动状态3、工作位置4、实验位置5、储存位置。

122.断路器主要功能是什么?

答:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路下接通、承载一定时间和分断电流。

123.什么是电流互感器?

答:是一种电流变换装置。

124.电流互感器的作用是什么?

答:它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。

125.什么是电压互感器?

答:是一种电压变换装置。

126.配电柜的PC指的是什么?

答:动力配电中心。

127.什么是谐波?

答:当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流。

128.谐波如何治理?

答:谐波治理就是在谐波源处安装滤波器,就近吸收或抑制谐波源产生的谐波电流。

129.配电电网的智能化的发展势头迅猛,主要表现为哪两点?

答:第一是电器元件的智能化;第二是电网控制技术智能化。

130.什么叫现场总线?

答:安装在制造和过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。

131.母线的相序排列是怎样规定的?

答:从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。

从上到下排列时,上侧为A相,中间为B相,下侧为C相。

从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相

132.母线的相序颜色涂色是怎样规定的?

答:A相黄色,B相绿色,C相红色,PE黑色,PEN黄绿交替色,正极-褚色,负极-兰色。答:设备对地电压高于(250V)为高电压;(250V)以下为低电压。

133.什么是过电流保护?

答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。

134.什么是安全距离?

答:为防止触电和短路事故而规定的人与带电体之间、带电体与地面及其它物体之间所必须保持的最小距离。

135.什么是安全电压?

答:人体长期保持接触而不致发生电击的电压系列。

136.安全电压一般是多少?

答: 36V,潮湿环境12V。

137.什么是安全电流?

答:流过人体不会产生心室纤颤而导致死亡的电流。

138.安全电流一般是多少?

答:工频应为30mA及以下,在有高度危险的场所为10mA,在空中或水面作业时则为5mA。139.什么是保护接零?

答:电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护。

140. 什么叫做反馈?

答:把输入电量(电压或电流)的一部分或全部送回其输入端和输入信号一起参与控制输出,这种作用称为反馈。

141.反馈作用如何分类?

答:负反馈和正反馈。

142.变压器并联运行有哪些优点?

答:(1)提高供电的可靠性;(2)提高运行效率;(3)减少储备容量。

143.我公司采用数字式仪表有什么特点?

答:(1)准确度和灵敏度高,测量速度快;(2)仪表的量程和被测量的极性自动转换;(3)与计算机联网;(4)消除了视差影响。

144.试述工厂进行电力设计的基本方法?

答:将工艺部门提供的用电设备安装容量换算成电力设计的假想负荷——计算负荷,从而根据计算负荷按允许发热条件选择供电系统的导线截面,确定变压器容量,制定提高功率因数的措施,选择及整定保护设备以及校验供电的电压质量等。

145. 什么是智能家居?

答:智能家居是以住宅为平台,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。

146.. 节约用电的主要途径是什么?

答:改造或更新用电设备,推广节能新产品,提高设备运行效率。

147. 节约用电的意义是什么?

答:A.节约发电所需的一次能源;B节省国家对发供用电设备需要投入的基建投资;C要靠加强用电的科学管理;D减少电能损失减少电费支出,降低成本,提高经济效益。

148.节约用电的方式有哪些?

答:管理节电、结构节电和技术节电三种方式。

149. 我国的节能总方针是什么?

答:开发与节约并重,把节约放在优先地位。

150. 电力系统为什么要采用高压甚至超高压送电?

答:由于高电压等级线路传输电能较低电压等级线路损耗小、传输距离长,必须采用高压甚至超高压线路送电。

151.什么是 TT 、 IN 、 IT 系统?

答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。152. 我国电网的标准频率是多少?

答:为50Hz,又叫工频。

153. 电力负荷的分级?

答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。154. 什么是电弧?

答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。

155. 什么是变电所?

答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。156. 目前高、低压电器国际、国内有哪些知名品牌?

答:国际上有:ABB公司(瑞典瑞士)、施耐德公司(法国)、ORMNO公司(日本)、西门子SIEMENS 公司(德国)、通用GE电气(美国)等。

国内有:正泰公司、德力西公司、上海人民华通集团、TCL工业电气、CNC长城电器等。157. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流?

答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。

158. 变压器在电力系统中主要作用是什么?

答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。

159. 变压器各主要参数是什么?

答:( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;( 5 )空载损耗;( 6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。

160. 什么叫短路电流的热效应?

答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。

161. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处?

答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。

162. 二次回路的定义和分类是什么?

答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:(1 )电流回路;(2 )电压回路;(3 )操作回路;( 4 )信号回路。

163. 常见笼型异步电动机减压起动方法有哪些?

答:( 1 )三相电阻减压起动。

( 2 )电抗器减压起动。

( 3 )自耦变压器减压起动。

( 4 )星三角减压起动。

( 5 )延边三角形减压起动。

164. 变压器并列运行应满足什么条件?

答:变比相等、连接组别相同、短路电压相同三个条件。

165.测量高压电压和大电流为什么使用互感器?

答:(1 )扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是100V 的电压表和满度电流为5A 的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流。

(2 )使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。

(3 )使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件,隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响。

166. 什么是开关设备?

答:主要用于发电,输电,配电,和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称.

167.什么是控制设备?

答:主要用来控制受电设备的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称。

168. 什么是过电流?

答:超过额定电流的任何电。

169.电流是如何形成的?

答:导体中的自由电子在电场力作用下作规则的定向移动,就形成电流。

170.电能质量的指标有哪几项?

答:电压偏差、电压波动与闪变、电压正弦波畸变率、频率偏差。

171.高压电器必须满足条件是?

答:A.绝缘安全可靠;B.在额定电流下长期运行且有一定的短时过载能力;C.能承载短路电流的热效应和电动力效应而不损坏;D.开关电器能安全可靠关合开断规定的电流;E.户外的应承受一定的自然灾害。

172.高压电器必须满足工作场所是?

答:A.额定电压;B.最高工作电压;C.额定电流;D.额定短路开断电流;E短时耐受电流及峰值耐受电流。

173.高压断路器的基本要求?

答:A工作可靠;;B.具有足够的断路能力C.具有尽可能短的切断时间;D.结构简单、价格低廉。

174.隔离开关的用途?

答:A.将电气设备与带电的电网隔离;B.改变运行方式;C.接同和断开小电流电路。

175.什么是母线?

答:在发电厂和变电所的各级电压配电装置中,将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。

176.母线的分类?

答:软母线(多用于电压较高户外配电室)和硬母线(低压的互内外配电装置)。

177.母线的材质?

答:铜母线、铝母线和钢母线。

178.母线着色的意义?

答:可以增加辐射能力,利于散热,着色后允许负荷电流提高12~15%。

179.熔断器的主要技术参数?

答:A.额定电压;B.额定电流;C.分断能力;D.融化特性;E.过电压。

180.低压配电设备主要产品有哪些?

答:低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心。

181. 什么是高峰负荷?什么是低谷负荷?什么是平均负荷?

答:高峰负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值。低谷负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量。平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量。

182. 我国电力系统三相中性点运行方式有几种?

答:一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;三、中性点直接接地的三相系统。

183. 使用电流互感器注意事项?

答:1.工作时其二次侧不得开路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。184.使用电压互感器注意事项?

答:1. 工作时其二次侧不得短路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。185.绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?

答:A.原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。

B.原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。

C.原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。

D.原理图中,各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。

E.原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。

186. 什么是电流保护,动作原理如何?

答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。

187 电控设备和配电设备产品的主要区别?

答:电控设备功能以控制为主,配电设备的功能则以传输为主。

188国产电控设备产品的外部设计多采用?

答:控制屏、控制柜、控制箱和控制台等形式。

189 国产配电设备产品的外部设计多采用?

答:前面板式、柜式和箱式,也以户内型、固定式和元件固定装配为主,部分产品采用抽屉式柜。

190 送电电路?

答:架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是专用于输送电能的线路。

191 配电电路?

答:从地区变电所到用电单位变电所或城市、乡镇供电线路,是用于分配电能的线路。

192. 电力线路按架设方式可分为?

答:架空电力线路和电缆线路。

193 什么是继电保护装置?

答:能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。194 常用的继电器有哪几种?

答:电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。

195 变压器的保护装置有几种?

答:过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。

196. 对继电保护的要求是什么?

答:为了能正确无误又迅速切除故障,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

197 中小型变配电所的继电保护有哪些?

答:A过电流保护;B电流速断保护;C限时电流速断保护;D低电压保护。

198 变配电所监控系统分类?

答:人工监控、远动装置的自动监控和微型机自动监控。

199.微型机自动监控的优点?

答:装置体积小、可靠性高、具有对信息进行存储、记忆、运算和逻辑判断等功能,并可对数据作采集、处理、打印和屏幕显示。

200 何谓过电压?

答:把对绝缘有危险的电压统称为过电压。

201 根据作用和要求不同电气实验的分类?

答:可分为绝缘实验和特性实验。

202 影响触电对人体危害程度的因素有哪些?

答:电流的大小、电流的持续时间、电流的流经途径、人体的电阻及电流的频率等因素。

203 触电的类型?

答:直接触电、间接触电、感应电压电击、雷电电击、静电电击。

204. 在电气设备工作,保证安全的组织措施有哪些?

答:工作票制度、操作票制度、清查现场和全面交底制度、工作许可制度、工作监护制、工作间断和工作转移制度和工作终结和送电制度。

205.直流系统在变电所中起作什么作用?

答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。

206. 变电站(所)常用直流电源有哪些?

答: 蓄电池、硅流和电容储能。

207. 什么是相序?

答: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序

208. 高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少?

答:室内应大于4 m,室外应大8 m。

209. 哪些电气设备必须进行接地或接零保护?

答:①、发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。

210 异步电动机铭牌上标有哪些数据?各表示什么意义?

答:交流异步电动机铭牌上主要标记以下数据,并解释其意义如下:

(1)额定功率(P ):是电动机轴上的输出功率。

(2)额定电压:指绕组上所加线电压。

(3)额定电流:定子绕组线电流。

(4)额定转数(r/min ):额定负载下的转数。

(5)温升:指绝缘等级所耐受超过环境温度。

(6)工作定额:即电动机允许的工作运行方式。

(7)绕组的接法:Δ或Y 联结,与额定电压相对应。

211 发现有人触电时怎么办?

答:首先使触电人迅速脱离电源。其方法,对低压触电,可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法,拉开或切断电源,操作中应注意避免人救护人触电,应使用干燥绝缘的利器或物件,完成切断电源或使触电人与电源隔离。对于高压触电,则应采取通知供电部门,使触电电路停电,或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路。或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法。也要注意救护人安全,防止跨步电压触电。

触电人在高处触电,要注意防止落下跌伤。在触电人脱离电源后,根据受伤程度迅速送往医院或急救。

4高低压开关柜基础知识--注册电气工程师发输变电专业基础考试

西安华瑞网电设备有限公司培训教材高压电器及成套装置 2009.

高压电器及成套装置 (一)开关电器:主要用来关合于分断正常电路及事故电路或用来隔离高压电源,根据其功能的不同又分为: 1)高压断路器:它能分断正常情况下的各种负载电路,又能在事故情况下关合与分断短路电流,而且能实现自动重合闸的要求。它是高压电路中一种功能最为全面的电器。 2)高压熔断器:俗称保险,当线路中电流超过一定限度或出现短路故情时能自动断开电路,电路断开后,熔断器必须人工更换部件后才能再次使用。 3)高压负荷开关:只能在正常工作情况下关合与开断各种负载电路但不能开断短路电流。 4)高压隔离开关:用来隔离电源或电路,隔离开关只能开断很小的电流,容量不大的变压器空载电流等。 5:接地开关:高压与超高压线路检修电器设备时为确保人身安全,可用接地开关进行接地,接地开关也可采用人为造成电力系统的接地短路以达到控制和保护的目的。 (二)测量电器:主要包括电流互感器和电压互感器。 1)电流互感器:用来配合测量高压线路的电流供计量和继电保护用。

2)电压互感器:用来配合测量高压线路的电压供计量和继电保护用。 (三)限流与限压电器:主要包括避雷器,电抗器。 1)避雷器:用来限制过电压,使电力系统种相关的各电器设备免受大气过电压和内部过电压的危害。 2)电抗器:实质上就是一个电感线圈,用来限制故障时短路电流。 对高压电器的基本要求是什么:性能参数有哪些?高压电器的主要要求包括:一般电器性能方面要求,自然环境方面的要求,和其它方面的要求。 (一)一般电器性能方面的要求:电力系统中的高压电器应能长期的承受各种电压电流作用而不致损坏。 1)电压方面:额定电压一定高压电器,其绝缘部分能长期承受的最大工作电压,而且能承受相应程度的大气过电压和内部过电压的作用。标志这方面性能参数是:最大工作电压,工频试验电压,全波和载波冲击电压,操作波试验电压。 2电流方面:高压电器的导电部分长期通过工作电流时各部分的温升不超过允许值。通过短路电流时不应因电动力作用而受到损坏,各部分的温升不应超过短路时的温度允许值,触头不应发生熔焊或损坏。这些性能都与电流大小有关,标志这方面的参数是:额定电流、动稳定电流、热稳定电流等。 自然环境方面的要求:高压电器应能在周围各种环境

开关柜基础知识

开关柜知识介绍 高压开关柜的概念: 由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器以及控制、测量、保护、调节装置、内闻连接件、辅件外壳与支持件等组成的成套配电装置,其内的空间以空气或复合绝缘材料作为介质,高压开关柜的作用就是用作接受与分配三相电能。 一、高压开关柜的分类: 1、按柜体结构特点:可分为开启式与封闭式。 开启式开关柜的高压母线外露。柜内各元件也不隔开,结构简单;造价低,(如我厂生产的GG1A,GBC-40、5)。封闭式开关柜其母线、电缆头、断路器与测量仪表等均被相互隔开,运行较安全,可防止事故扩大(如我厂生产的大部分类型:XGN2-10,KYN29-10,JYN-40、5,XGN17-40、5,KYN10-40、5,KYN37-40、5等) 2、按元件的固定特点可分为固定式与手车式、 固定式的全部电气设备均固定在柜内,如GG1A,XGN2,XGN17、手车式开关柜的断路器及其操作机构(有时包括电流互感器、仪表等)装在可以从柜内拉出的小车上,便于检修与更换元件。断路器在柜内插入式触头与固定在柜内的电路连接,相当于隔离开关:如KYN29,8BK80,KYN1-12,KYN37-40、5,JYN-40、5,GBC-40、5,KYN10–40、5等。 二、原则上任何开关柜都必须满足下列五防要求 1、防止误拉、误合断路器 2、防止带负荷误拉、误合隔离开关 3、防止带电关合接地开关 4、防止接地开关闭合时接通电源 5、防止误入带电间隔 ZN40、ZN41A、ZN28、固封式断路器、断路器电流从630A-4000A均可,所配机构可一体化,也可配CD10、CT10 单独外挂,各隔离室相对独立,有专用的泄压通道,外壳防护等级较高(IP2X);有专门的接地系统(前框架底部有贯穿的TMY-30*8的接地铜排)与良好的五防系统。外形相对较小,方案多变。以及市场占有率的不断扩大化,而越来越多地被用户采用。

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

高低压开关柜知识问答211题

高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和

高低压配电柜基础知识

1. 什么是、、系统? 答:方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称系统。方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用表示。方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 变压器在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

高低压开关柜知识总结

开关柜知识总结 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都

需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。 (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。 (9)断路器: 正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。 由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。

高低压配电柜基础知识

高、低压柜知识问答 1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。 7. 在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。高低压成套设备基础知识 高低压成套配电装置,又称成套开关设备或开关柜。是以开关设备为主体,将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设备,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。主要有高、低压开关柜,箱变等 1. 开关柜的特点 (a) 开关柜作为封闭式半封闭式,对电器元件及辅助件保护性好,能有效地防止灰尘、雨水、动物 随意进入而影响供电的质量。 (b) 开关柜独立性好,能有效的防止因电路等故障使事故扩大。 (c) 开关柜联锁比效比较可靠、全面、安全性能高。 (d) 便于运输和安装。 (e) 能与微机结合,实现自动化管理。 (f) 开关柜为金属外壳,从强度和刚度都能满足要求,而且壳体都可确保安全可靠接地。 2. 开关柜的分类 (a) 按柜体的结构特点分为开启式和封闭式两种。开启式柜体结构简单,造价低,一次元件之间一 般不隔开,母线外露。封闭式的则将一次电器元件用隔板分隔成不同的小室,较开启式的安全,可以防止事故的扩大,但造价要高。 (b) 按一次电器元件固定的特点分为固定式和手车式。固定式柜体一次元件安装完后,位置是不动的,但检修较为不便,而手车式的柜体断路器及操动机构全部在手车上(有时包括互感器、仪表等) ,检修断路器及机构等元件时,可将手车推出柜外,所以比较安全、方便、缺点是增加活动触头使回路电 阻增加。 (c) 按电压等级分为低压、及高压开关柜 (d) 按使用环境可分为户内式与户外式,以及一般环境型与特殊环境型(即矿用、温热带、高原型) 3. 柜体 3.1 柜体外形尺寸的允许偏差见表7 (等于JB/T6753.4中 4.1表1的A级) 表7柜体外形尺寸的允许偏差 3.2结构间隙差 结构间隙指结构外表的结构要素之间如门与门、门与其它结构要素之间形成的同一间隙或平行间隙。其差值见表8 表8结构间隙差

高低压开关柜基本知识问答题

高低压开关柜基本知识问答211题 高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ώ,常用的单位还有千欧(kΏ ),兆欧(mΏ ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传

导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答:储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。电力行业高低压开关柜基本知识简介

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■?GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法

设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 产品型号及含义 GCK G 是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。

高、低压配电柜基础知识

1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 重大损者。高低压开关柜顾名思义就是接高压或低压线缆的设备,一般供电局、变电所都是用高压柜,然后经变压器降压再到低压柜,低压柜再到各个用电的配电箱,里面无非就是把一些开关断路器之类保护器件组装成一体的电气设备。那么高低压开关柜有什么作用呢? 图中是河南垠兴生产的一款低压开关柜 一、高低压开关柜是由哪些元器件组成及其用途: 高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部

分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。 1.组成及元器件 开关柜的组成:开关柜应满足GB3906-1991《3-35 kV交流金属封闭开关设备》标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。 柜体的材料: 冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜). 不锈钢板(不导磁性). 铝板((不导磁性). 柜体的功能单元:主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构。断路器室,电缆室,继电器和仪表室,柜顶小母线室,二次端子室。 2.用途 低压配电柜系列可广泛应用于工厂车间设备、动力、照明等电气配电,该成套装置具有如下特点:安全可靠,可设计柜内无裸露带电体,加强对操作人员的安全防护;灵活多变,多种组合方案;美观大方,采用标准化的元器件,具有品味的外观;节省空间,结构紧凑,接线合理等;产品有电动机控制及配电柜、变频软起动柜、抽屉式开关柜、功率因数补偿柜、动力箱柜、照明配电柜等。 更多疑问请咨询河南垠兴! 河南省垠兴电力设备有限公司是国家电网公司协议库存项目指定供应商,是集科研、生产、安装、科技贸易于一体的高新科技单位。

开关柜基础知识

开关柜知识介绍 高压开关柜的概念: 由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器以及控制、测量、保护、调节装置、内闻连接件、辅件外壳和支持件等组成的成套配电装置,其内的空间以空气或复合绝缘材料作为介质,高压开关柜的作用是用作接受和分配三相电能。 一、高压开关柜的分类: 1、按柜体结构特点:可分为开启式和封闭式。 开启式开关柜的高压母线外露。柜内各元件也不隔开,结构简单;造价低,(如我厂生产的GG1A,GBC-40.5)。封闭式开关柜其母线、电缆头、断路器和测量仪表等均被相互隔开,运行较安全,可防止事故扩大(如我厂生产的大部分类型:XGN2-10,KYN29-10,JYN-40.5,XGN17-40.5,KYN10-40.5,KYN37-40.5等) 2、按元件的固定特点可分为固定式和手车式. 固定式的全部电气设备均固定在柜内,如GG1A,XGN2,XGN17.手车式开关柜的断路器及其操作机构(有时包括电流互感器、仪表等)装在可以从柜内拉出的小车上,便于检修和更换元件。断路器在柜内插入式触头与固定在柜内的电路连接,相当于隔离开关:如KYN29,8BK80,KYN1-12,KYN37-40.5,JYN-40.5,GBC-40.5,KYN10–40.5等。 二、原则上任何开关柜都必须满足下列五防要求 1、防止误拉、误合断路器 2、防止带负荷误拉、误合隔离开关 3、防止带电关合接地开关 4、防止接地开关闭合时接通电源 5、防止误入带电间隔

关(GN30),JSXGN隔离开关操作盘(联锁相对集成,专业化生产)以及断路器固定化安装(可避免手车式动静触头发热而破坏绝缘导致事故发生)。所配断路器型式灵活,可配ZN63、VS1、ZN40、ZN41A、ZN28、固封式断路器、断路器电流从630A-4000A均可,所配机构可一体化,也可配CD10、CT10 单独外挂,各隔离室相对独立,有专用的泄压通道,外壳防护等级较高(IP2X);有专门的接地系统(前框架底部有贯穿的TMY-30*8的接地铜排)和良好的五防系统。外形相对较小,方案多变。以及市场占有率的不断扩大化,而越来越多地被用户采用。 1)XGN2所配隔离开关GN30,电流从630A-4000A,相距小电流(630A-1250A)有210mm、250mm两种;大电流1600A-4000A相距为275mm,大电流隔离开关应用户要求也可配GN22。特殊情况下,下隔离也可选用GN19。 2)大电流选用GN30和GN22的优缺点比较: 选用GN30时:(1)主母线室作为单独隔室功能得到保证。 (2)价格较GN22贵。 (3)操作力偏大。 选用GN22时:(1)主母线室不能形成一个单独隔室。 (2)价格便宜。 作位)。相间距为250mm,B相中心对柜体工侧距离为470,这一点在设计是应特别注意。断路器可配ZN63、ZN40A,ZN40及固封极柱式开关,所配电流互感器主要为LZZBJ9、LFSQ 等。 本方案联锁:上、下隔离,接地开关与前门和断路器之间通过JSXGN操作盘实现,前后门之间通过205程序锁实现,能满足五防要求。 2)进线71方案

最全开关柜及相应电气元器件知识汇总

最全开关柜及相应电气元器件知识汇总 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列

高压开关柜基本知识

第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1 5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或

“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制部故障的功能,“部故障”是指开关柜部电弧短路引起的故障,一旦发生部故障要求把电弧故障限制在隔室以。 三、高压开关柜正常使用条件: 1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5℃(下限),严寒地区可以为-15℃。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生应力,最终会导致绝缘件的破坏。 2.海拔高度:一般不超过1000米. 对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4)]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜增加绝缘防护措施。 3.环境湿度: 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 4.地震烈度:不超过8度。 5.其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

高、低压配电柜基础知识

高、低压配电柜知识问答 1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。高压开关柜(成套开关柜)基本知识

高压开关柜基本知识 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1 相别漆色母线安装相互位置 垂直水平引下线 A相黄上远左 B相绿中中中 C相红下近右 5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2 防护等级简称定义 IP1X 防止直径大于50mm的物体1.防止直径大于50mm的固体进入壳内;2.防止人体某一大面积部分(如手)意外触及壳内带电部分或运动部件 IP2X 防止直径大于12.5mm的物体1.防止直径大于12.5mm的固体进入壳内; 2.防止手触及壳内带电部分或运动部件 IP3X 防止直径大于2.5mm的物体1.防止直径大于2.5mm的固体进入壳内; 2.防止厚度(直径)大于2.5mm工具或金属线触及柜内带电部分或运动部件 IP4X 防止直径大于1mm的物体1.防止直径大于1mm的固体进入壳内; 2.防止厚度(直径)大于1mm工具或金属线触及柜内带电部分或运动部件 IP5X 防尘1.能防止灰尘进入达到影响产品的程度; 2.完全防止触及柜内带电部分或运动部件 IP6X 尘密1.完全防止灰尘进入壳内;2.完全防止触及柜内带电部分或运动部件 二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电路弧短引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。 三、高压开关柜正常使用条件: 1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5 ℃(下限),严寒地区可以为-15 ℃。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,

相关文档
相关文档 最新文档