真空断路器断口耐压不合格的原因分析与对策

城北变35kV真空断路器断口耐压不合格的

原因分析与对策

摘要:阐述了一起城北变35kV真空断路器断口工频1min耐压不合格的简况,分析了耐压不合格的原因,并介绍了采取的处理对策。

关键词:真空断路器;工频耐压;原因与对策

1引言

2009年9月23日,浙江某电力局所辖城北变35kV变电站的35kV真空断路器发生一起开关断口工频1min耐压不合格的现象,现对此现象的原因进行分析,并给出具体处理意见,供以后试验工作参考。

2 基本情况

该变电站所投运到35kV高压真空断路器是江苏东源产品,2004年10月出厂,2005年4月20日投入运行。

2009年9月23日和24日,电力局修试工区修试一队对城北变35kV真空开关进行预防性试验工作时,发现该站大部分开关的断口工频1min耐压数值不合格,根据《DL/T596-2004电力设备预防性试验规程》规定,35kV开关的断口1min 工频耐压值为95kV。而现场试验得到的数据结果如下:北城3556线开关断口耐压为60kV,义桥3557线断口耐压为66kV,1#主变断口耐压为90kV,东北3591线开关断口耐压为78kV,35kV母分开关断口耐压为78kV。这些数据均不合格。

经过初步分析和判断,暂定为这些开关设备已不符合继续投运的要求,请示上级单位后,最终决定请江苏东源的厂家技术人员过来进行解体检查,以确定开关耐压不合格的真正原因。

厂家首先对东北3591线开关进行解体检查,解体后发现开关绝缘件腐蚀严重,绝缘套筒有明显的放电痕迹,并在套筒内壁发现少量积水,灭弧室下部与绝缘拉杆软联接部分的铜片锈蚀严重,如图1所示。

真空断路器断口耐压不合格的原因分析与对策

真空断路器断口耐压不合格的原因分析与对策

(a)软联接部分的铜片锈蚀严重(b)绝缘套筒有明显的放电痕迹

真空断路器断口耐压不合格的原因分析与对策

真空断路器断口耐压不合格的原因分析与对策

(c)导电杆联接部分的铜部件锈蚀严重 (d)绝缘套筒内壁发现少量积水

图1 35kV真空开关解体后发现的缺陷部分

3 原因分析

通过与厂家讨论后,初步确定造成此次试验数据不合格的主要原因为开关绝缘件本身质量有问题,导致开关绝缘套筒内部受潮引起。遂汇报上级主管部门后,决定进行开关设备整体绝缘套筒更换,并对锈蚀严重的导电杆铜部件进行打磨处理。

9月24日下午修试一队在配合厂家人员对东北3591线开关、北城3556线开关更换完绝缘部件后,依次重新进行耐压试验,此次试验数据均合格,1min工频耐压试验顺利通过。这充分证明了先前的缺陷原因初步判断是正确的。

这批真空开关的绝缘套筒是环氧树脂材料,本身具有较高的工频高压耐受水平,但是由于工艺制造水平或其他原因造成绝缘件本身质量出现问题,绝缘材料

中含有水分,在电场作用下水分渗出使得绝缘件及构件受潮,水分容易引起绝缘表面结露,从而造成绝缘水平下降,严重时发生表面闪络。

4对策及处理意见

通过上述原因分析,修试一队在征求上级生产主管部门的意见后,给出如下处理意见:对义桥3557线开关、1#主变35kV开关、35kV母分开关在停电后将其绝缘部件全部更换,并对有锈蚀的导电铜杆进行打磨处理。

5 结论

此次城北变35kV真空开关设备绝缘部件出现的缺陷虽然已经在厂方的配合下得以顺利消除,但是缺陷也暴露出一些问题,譬如:(1)产品质量问题,是否为家族性缺陷,有待进一步考证;(2)针对此厂家的同类产品建议进行追踪考察,并缩短试验周期;(3)对该类缺陷进行备案,以备同类缺陷发生时有历史记录可询。